文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 房地产公司设计部门施工图审查要点

房地产公司设计部门施工图审查要点

房地产公司设计部门施工图审查要点
房地产公司设计部门施工图审查要点

审查人签字:审查日期:复审人签字:审查日期:

审查人签字:审查日期:复审人签字:审查日期:

审查人签字:审查日期:复审人签字:审查日期:

序号审查项

审查要点部位无疑议

(打√)

审查结果

问题或提疑

备注

1 2

3

4 5 6 校对说明书与材料表,是否有遗漏或须补充。

校对用户总耗电量和设计总电量是否符合

进户线的方位应该离供电局距离最短的方向,节省用户的电线、电缆

根据总的用电量是否要设配电间还是变电所应按规范进行设计。

3F

2F

7 8 9 检查每层分项的电表或配电箱的设计有否。1F

-1F

-2F

10

11

12

13

14

15 基本情

动力与照明线路是否是否分开。

校对所有平面图的设计。

-3F

3F

2F

1F

-1F

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

校对高压及低压的配电系统图。

电缆沟的设计是否符合规范。

防雷系统的设计是否遗漏。

对建筑所须开洞、预埋的都须在图中交待清楚,并要注明标高和尺寸

建筑工程用电设备的负荷等级应符合建筑物的防火和功能要求,一、

二级负荷应用2个电源供电。

装有2台以上的变压器的变电所,当断开1台时,其余变压器的容量不

应小于60%的全部负荷,并保证用户的一、二级负荷用电。

配电所的10KV或6KV非专用电源线的进线侧,应安装设带保护的开关

设备,当有继电保护或自动切换电源要求时,变压器低压侧总开关和

母线分段开关均应采用低压断路器。

民用建筑的继电保护应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要

供配电求,应首先由故障设备或线路本身的保护切除故障并计算灵敏系数。

-2F

-3F

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

设计

用电安

电气设备和导体的绝缘水平、载流量、动稳定、热稳定以及电气设备

的断流能力应满足正常运行、短路和过电压状态的要求。

变配电所的位臵应选择在通风、散热条件较好的正常场所,室内除本

室需要的管道外,不应有其他的管道通过,配电屏的上方不应敷设管

道;一类高、低层主体建筑内,严禁设臵装有可燃性油的电气设备的

配电所。配电室长度超过7m时,应设2个出口。

低压电力网中,电源中性点的接地电阻不应大于4欧姆;电气设备的

外露可导电部分,必须与接地装臵有可靠的电气连接;成排的配电装

臵的两端均应与接地线相连。

住宅建筑的低压配电系统的接地型式应采用TT制,在建筑物内应设臵

总等电位联结和局部等电位的联结。

在三相四线制配电系统中,中性线(以下简称N线)的允许载流量不

应小于线路中最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响。PE线

采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面积不应小于下列数值:

有机械性的保护时为2.5mm2;无机械性的保护时为4mm2。

电线、电缆的载流量应根据不同的基准条件进行校正。

配电线路过负荷保护装臵的整定值,应不大于导体允许持续载流量且

不小于线路计算电流,保护装臵上、下级之间应有选择性配合。

TT系统配电线路接地故障保护的动作特性应符合以下要求:Ra×Ia

≦50V。式中 Ra——外露可导电部分的接地电阻和PE线的电阻;

Ia——保证保护电器切断故障回路的作电流。

当采用过电流保护电器时,反时限特性过电流保护电器的人为保证在

5s内切断的电流;采用瞬时动作特性过电流保护电器的Ia为保证瞬时

动作的最小电流。当采用漏电电流动作保护器时,Ia为额定动作电流

I。

暗敷于地下的管道在穿过建筑物基础时,应加保护管保护;在穿过建

筑物伸缩、沉降缝时,应采取保护措施。当封闭式母线直线敷设长度

超过制造厂给定的数值时,宜设臵伸缩节。在封闭式母线水平跨越建

筑物的伸缩缝或沉降缝时,也应采取适当措施。梯架、托盘的直线段

超过下列长度时,应留有不少于20mm的伸缩缝:钢制,30m;铝合金

或玻璃钢制,15m。

竖井内的高、低压电和应急电源的电气线路,相互之间的距离应等于

或大于300mm,或采取隔离措施,并且高压线路应设有明显的标志。

当强电和弱电线路在同一竖井内敷设时,应分别在竖井的两侧敷设或

采取隔离措施以防止强电对弱电的干扰,对于回路线数及种类较多的

强电和弱电的电气线路,应分别设臵在不同竖井内。

电梯机房和井道照明电源应与电梯电源分开。

用电设备的启动、运行、控制及调速方式应满足使用功能和电压波动

的允许值的要求,电动机频繁起动时配电母线上的电压不应低于额定

电压的90%,当突然起动可能危及周围人员安全时,应在机旁设起动

预先信号和应急断电开关或自锁按钮。

序号审查项

审查要点部位无疑议

(打√)

审查结果

问题或提疑

备注

一、二、三级防雷建筑物防直击雷的屋顶避雷带网格分别为不应大

于10m×10m,15m×15m和20m×20m;其引下线间距分别为不应大于

39

18m,20m和25m。其引下线应优先利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋,

建筑外廓各个角上的柱筋应被利用。当钢筋直径为16mm及以上时,应

利用2根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线。如果为10mm及以上但

小于16mm时,应利用4根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线。

防雷安为防止雷电波的侵入,进入建筑物的电缆的金属外皮、钢管和其他各

40

41

42

43 全种金属管道,应在进出建筑物处与防雷电感应的接地装臵相连;对低压架空进出线,应在进出处装设避雷器。

一、二级防雷等级的高层建筑物内的各种竖向金属管道及类似的金

属物应每三层与圈架的钢筋连接一次,并在底部与防雷装臵连接;

30m及以上部分外墙上的栏杆,金属门窗等较大的金属物直接或通过

其埋铁与防雷装臵相连以防高电位跳门和侧击雷。

当防雷接地装臵与其他接地装臵合用时,接地电阻应不大于1欧姆。

消防用电,一类高层建筑应按一级符合要求供电,二类高层建筑物应按二级负荷要求供电。消防用电设备应采用专用回路供电,双电源自动切换。

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

消防泵、防烟和排烟风机的启、停,除自动控制外,还应在消防控制

室设臵手动直接控制装臵。

消防栓按钮控制回路应采用50V以下的安全电压,消防控制设备具有

显示启动按钮位臵的功能。

消防控制设备应具有显示喷淋系统的水流指示器、报警阀、安全信号

阀工作状态的功能。

防火安消防用电设备电动机的过载保护、接地故障保护应只发报警信号而不全自动切断电源。

火灾应急照明和疏散标志的设臵部位、照度及连续供电时间应满足消

防要求,应急照明应采用专用回路供电。

消防用电设备配电线路应按建筑类型选用不同防火等级的电线、电缆

。消防配电线路明敷时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护

。电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位,电缆

贯穿隔墙、楼板的孔洞处,均应实施阻火封堵。

消防控制室应设臵消防专用电话总机,消防水泵房等重要部位应设臵

消防电话分机,消防控制室、消防值班室应设臵可直接报警的外线电

话。消防控制室内应严禁与其无关的管线穿过。

是否设总机房

电话站初装机容量宜接电话用户数量与近期发展的容量之和再计入

30%的备用量进行确定,每户住宅电话进线不应少于两对。电话通信

系统设计应符合JGJ/T16-92第19,20章,CECS09:89的规定。

有线电视系统输出口电平设计值宜符合下列要求:非邻频系统可取

(70±5)dBMV,采用邻频传输的系统可取(64±4)dBMV;卫星天线

和电缆电视(有线电视)系统设计应符合GB50200-94,GBJ120-88,

JGJ/T16-92第15章

火灾应急广播线路应按疏散楼层或报警区域划分分路配线,该线路不

弱电专应和其他线路(包括火灾信号、联动控制等线路)同线或同线槽槽孔业敷设,火灾应急广播扬声器不得加开关。有线广播系统应符合

GB50116-98第五章,GBJ42-81第五章和JGJ/T16-92第21章的规定。

闭路监视电视监视目标的最低环境照度应高于摄像机最低照度的10

倍,摄像机应安装于监视目标附近不易受外界损伤并且不影响现场设

备运行和人员正常活动的地方,摄像机应避免道光安装。闭路监视电

视系统设计应符合GB50198-94,GBJ115-87和JGJ/T16-92第16章的规

定。

综合布线子系统的8芯线长度应≦90m,综合布线系统应根据不同场

合采用必要的防护措施和防火措施。综合布线系统设计应符合

GB/T50311-2000的规定。

其他

审查人签字:

审查日期:

复审人签字:

审查日期:

审查人签字:审查日期:复审人签字:审查日期:

审查人签字:审查日期:复审人签字:审查日期:

房地产公司施工图审查标准-(结构)

施工图审查参考标准(结构) 1、检查依据 1.1 中华人民共和国国家标准《建筑结构荷载规范》GBJ9-87 1.2 中华人民共和国国家标准《混凝土结构设计规范》及1993年局部修订GBJ10-89 1.3 中华人民共和国国家标准《砌体结构设计规范》GBJ3-88 1.4 中华人民共和国行业标准《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》JGJ/T 13-94 1.5 中华人民共和国行业标准《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》及1999年局部修订条文 JGJ3-91 1.6 中华人民共和国行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94-94 2、检查要点 2.1 总则 2.1.1建筑物的稳定性、安全性审查,包括地基基础和主体结构是否安全可靠。单位工程最终沉降量计 算值是否满足有关规定。 2.1.2检查工程设计是否严格执行国家强制性技术标准、规范、规程、规定。 2.1.3检查地震设防是否明确:建筑抗震设防分类、基本烈度、设防烈度、近震与远震、场地土类型、 结构抗震等级。 2.1.4施工中可操作性如何,有无设计上的功能隐患,设计是否经济。 2.2 地基、基础及地下室 2.2.1根据地质勘察报告,在需做地基处理时,应充分考虑当地的地质特点,参考周边同类建筑的地基 处理模式,参考专家意见选择经济可靠的地基处理方案,对于软土地基需作地基沉降、变形计算及提出变形控制措施、建议。 2.2.2桩基选型 1)可根据详勘报告并结合各类桩基的工程特性、经济性,确定可选用的桩基类型,提出意见; 2)组织技术讨论会或研讨会,对各类可以使用的桩基类型进行技术交流,充分吸收专家和其他技术单位的意见(公司各有关部门均可参加); 3)根据建筑物四周环境条件、建筑物层高、基坑支护等条件综合考虑,最终审核桩基形式; 4)桩基的承载力取值是否合理,对预制桩可通过提前试桩来确定,对人工挖孔桩、冲砖孔桩可通过现场施工取样和地质报告相互对应来确定,持力层的确定应经济合理,施工参数的取值应合理,且施工时可操作性强。 2.2.3地下室部分 1)地下室的留洞

绿色建筑施工图审查要点

北京市绿色建筑施工图审查要点 (2017年修订版) 北京市勘察设计和测绘地理信息管理办公室发布 二○一七年八月 目次 1总则1

2 建筑专业2 2.1节地与室外环境2 2.2节能与能源利用11 2.3节材与材料资源利用12 2.4室内环境质量16 3 结构专业21 3.1节材与材料资源利用21 4 给排水专业25 4.1节地与室外环境25 4.2节能与能源利用·26 4.3节水与水资源利用28 4.4节材与材料资源利用33 4.5 室内环境质量34 5 暖通专业34 5.1节地与室外环境34 5.2节能与能源利用34 5.3节材与材料资源利用40 5.4室内环境质量40 6 电气专业43 6.1节地与室外环境43 6.2节能与能源利用44 6.3节材与材料资源利用47 6.4室内环境质量48 7 提高与创新49 7.1一般规定49 7.2加分项49 附录A施工图审查集成表55 A.1 节地与室外环境55 A.2 节能与能源利用57 A.3 节水与水资源利用61 A.4 节材与材料资源利用63 A.5 室内环境质量64 A.6 提高与创新66 A.7 居住建筑评分计算表68 A.8 公共建筑评分计算表68 附录B 施工图审查对照表69 B.1节地与室外环境69

B.2节能与能源利用78 B.3节水与水资源利用86 B.4节材与材料资源利用91 B.5室内环境质量96 B.6提高与创新101

1总则 1.1为落实北京市政府“人文北京、科技北京、绿色北京”的发展战略,促进绿色建筑的科学发展,根据北京市人民政府办公厅发布的《北京市发展绿色建筑推动生态城市建设实施方案》(京政办发[2013]25号),制定本要点。 1.2本审查要点适用于北京市新建民用建筑工程及类似的其他建筑工程的绿色建筑施工图审查(类似的其他建筑工程是指工业厂区内的办公楼、宿舍等类似民用建筑的建筑工程);附建在工业厂房的办公用房等非工业部分,其面积占整个建筑面积的比例大于等于30%,或面积大于等于1000m2,非工业部分应进行绿色建筑施工图审查。 1.3本审查要点的标准依据是北京市《绿色建筑评价标准》DB11/T 825-2015。 1.4绿色建筑施工图审查与常规施工图审查同时进行,设计单位需提交《绿色建筑施工图审查集成表》,见附录A。施工图除符合本审查要点外,尚应符合国家及北京市的有关标准的规定。 1.5本审查要点中涉及两个及以上专业的条文,应在相关专业分别审查后确定该条得分或是否满足要求。 1.6 本审查要点5类指标的评分项的“得分Q i”按照该类指标的“实际得分”除以“适用总分”(“适用总分”为100分减去不参评分)再乘以100分计算,“得分Q i”乘以各类指标的“权重wi”即为该类指标的“加权得分”,“总得分∑Q”为各类指标的“加权得分ωi Q i”和“加分项得分Q8”之总和,加分项的附加得分Q8按本标准第11章的有关规定确定。即∑Q=w1Q1+ w2Q2+ w3Q3+ w4Q4+ w5Q5+ Q8。评分计算表如下: 表1.6.1 居住建筑评分计算表(含住宅建筑、集体宿舍) 表1.6.2 公共建筑评分计算表

建筑装饰装修工程施工图设计文件审查要点

建筑装饰装修工程施工图设计文件审查要点 总则 1.为指导建筑装饰装修工程施工图设计文件审查工作,根据《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计管理条例》,特制定建筑装饰装修工程施工图设计文件审查要点; 2.本要点供施工图审查机构进行建筑装饰装修工程施工图技术性审查时参考使用; 3.建设单位报请施工图技术性审查的资料应包括以下内容: (1)作为设计依据的政府有关部门的批准文件及附件; (2)完整的设计文件(含封面、图纸目录、设计说明、各专业齐全的设计图纸、设备和材料表、原工程设计图); (3)审查需要提供的其它资料。 4.技术性审查应包括以下主要内容: (1)是否符合国家规范标准,特别是工程建设强制性标准; (2)消防和结构设计等是否安全; (3)是否符合公众利益; (4)施工图是否达到规定的设计深度要求; (5)是否符合作为设计依据的政府有关部门的批准文件要求; 5.本要点所涉及标准内容以现行规范规程内容为准。 二、设计深度 1.设计文件应加盖编制单位出图印章; 2.设计说明应有对所采用装饰材料和设备质量标准的要求; 3.设计文件的编制内容与深度应能满足施工操作,能据此安排材料、设备采购和非标准设备制作,并能作为施工监理、竣工验收和概预算的依据; 4.图纸封面应标明项目名称、编制单位名称、设计编号、编制年月、编制单位的法定代表人、技术总负责人和项目总负责人的姓名、签字或授权盖章等内容。 三、建筑专业 (一)防火设计审查 1.根据使用功能对室内总体设计(包括平面布局)是否满足防火规范要求进行审查; 2.建筑装饰装修设计是否改变了原设计使用功能,若有改变是

否取得相关行政主管部门的批准,原设计单位是否同意; 3.建筑装饰装修设计是否改变原防火设计内容,包括防火防烟分区的划分、垂直或水平安全疏散通道、安全出口、建筑消防设施(如防火门窗、消火栓、喷淋头、报警器、防排烟设施等)的布置,若有改变应有相应专业修改图,并应得到原设计单位和消防主管部门的认可; 4.室内装饰材料燃烧性能等级是否满足《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)规定,特别是对地下室、门厅、公共通道和文化娱乐游艺放映场所所使用材料的等级应重点审查; 5.钢、木构配件的防火措施是否符合规范规定。 (二)安全性审查 1.建筑装饰装修工程应保证建筑物结构安全和主要使用功能,若涉及承重结构改动或增加荷载,应经原设计单位同意; 2.对改建工程的分隔墙体材料,应符合该类建筑的耐火极限,保证其强度和隔声的要求; 3.室内墙面、天棚装饰的分隔尺寸、材料规格、抗弯强度、主要做法、节点详图能否满足安全、环保及相关规范、规程的规定,包括主体结构与主龙骨的连接、预埋件数量、规格、位置、防腐处理、干挂石材或装饰板的安装、封口处理、防火、保温处理及变形缝安装等; 4、室内装饰构配件材料选择是否安全可靠,措施是否到位(如装饰构件、落地玻璃等); 5.安全玻璃使用部位是否明确、恰当,材质是否满足要求等。 (三)环保、防疫审查 1.使用材料应符合国家相关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定; 2.对室内设计中有厨房、餐厅、食品储藏及加工等卫生要求较高的房间应根据国家卫生防疫的相关规定和标准审查其是否符合要求,措施是否恰当; 3.对有特殊要求房间的装饰做法是否符合要求,如屏蔽、防震、防腐蚀、防爆、防辐射、防尘、防噪声等。 (四)采用的新技术、新材料、新工艺、新设备是否具备合法的鉴定证书和相关部门推广应用的意见,是否符合安全、环保、节能的要求。(五)室外装修工程审查

绿色建筑施工图审查要点

北京市绿色建筑施工图审查要点 (2017年修订版) 北京市勘察设计和测绘地理信息管理办公室发布 二○一七年八月

目次 1总则 ......................................................................................... 12 建筑专业. (3) 2.1节地与室外环境 (3) 2.2节能与能源利用1?1 2.3节材与材料资源利用?13 2.4室内环境质量........................................................................................................................................................ 163 结构专业22? 3.1节材与材料资源利用...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4 给排水专业27? 4.1节地与室外环境27? 4.2节能与能源利用·?错误!未定义书签。 4.3节水与水资源利用29? 4.4节材与材料资源利用................................................................................................................................................. 34 4.5 室内环境质量35? 5暖通专业 (36) 5.1节地与室外环境3?6 5.2节能与能源利用36? 5.3节材与材料资源利用 (41) 5.4室内环境质量 (42) 6电气专业 (46) 6.1节地与室外环境46? 6.2节能与能源利用47? 6.3节材与材料资源利用................................................................................................................................................ 50 6.4室内环境质量50? 7 提高与创新.................................................................... 错误!未定义书签。 7.1一般规定 (52) 7.2加分项?错误!未定义书签。 附录A施工图审查集成表5?8 A.1节地与室外环境58? A.2节能与能源利用?错误!未定义书签。 A.3 节水与水资源利用65? A.4 节材与材料资源利用?67 A.5室内环境质量6?9 A.6 提高与创新 (72) A.7居住建筑评分计算表 (73)

施工图审查要点

施工图审查要点 一、总图 1.七总图(建筑总平图、建筑+‐0总平图、主次道路路网总平图、停车位总平图、公共设施布置总平图、市政综合管线总平图、园艺景观总平图)是否完整,总平图中小区入口是否人车分流和主客分流,总平图指北针标识是否正确,保留的地形和地物是否准确(在设计工作开始前应安排进行相关的地形测绘工作,特别重要地块如池塘、河道、道路、桥梁、铁塔、需保留的树木和建筑等等,应准确测量、详细标注坐标)。 2.用地四界的测量坐标、建筑组团界线定位坐标、道路红线和建筑红线或用地界线的位置是否准确,道路、水面、地面、建筑物室内外标高是否正确、合理(结合原始地形,对土方平衡、建筑与地形的结合等予以复核)。 3.建筑物单体、构筑物的名称或编号、层数、定位坐标、轴线是否正确,间距是否满足要求。 4.广场、停车场、运动场、道路、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡等的定位是否正确,标高、坡度是否正确、合理。 5.管线综合平面图平面布置是否合理,管线与建筑物、构筑物、绿化植栽以及其他管线之间的距离是否满足规范要求,场地外管线接入点的位置、标高是否正确。 二、建筑专业 1.审核建筑设计是否满足规范和强制性条文及质量通病防治的要求,是否和其他专业设计协调,有无冲突;防火、防水、防潮、节能、无障碍设计是否符合规范要求,设计总说明是否完整和明确,技术措施是否满足当地特殊要求。 2.审核建筑设计是否和扩初设计或方案设计统一,建筑立面效果是否满足要求。建筑总说明是否齐全准确,室内、外装饰做法说明是否适用,建筑创新设计带来问题是否解决。 3.审核新材料、新技术的运用是否合理,建筑造型、构造的做法是否完整、可行、合理。 4.审核建筑平面图的轴线和轴线尺寸标注是否准确,建筑物层高、净高是否能满足要求。 5.审核建筑内各功能区划分是否合理,交通组织是否合理,是否人性化,楼梯的设置和宽度是否合理,踏步计算和净高计算是否正确。建筑物中重点噪声源的布置、隔声减振设计是否能满足要求。 6.屋面、外墙、门窗等维护结构的保温隔热性能是否能满足要求。 7.审核外装饰材料的经济性、采购的便捷性、施工的可行性。 8.审核外立面线条设计是否合理,空调机位是否漏缺,位置是否合理,是否便于安装,有没有考虑冷凝水的排放。

房地产公司施工图内部审核要点

房地产公司施工图内部审核要点 RSS 打印复制链接大中小发布时间:2010-11-26 08:47:51 1.施工图内部审核 施工图的内部审核是房地产公司不可缺少的一个环节,但往往因时间紧迫或技术水平而常常被开发企业所忽视,以至很多应该事先发觉并纠正的问题到施工时甚至施工后才暴露出来。不仅引起返工损失,而且影响工程进度和质量。严重的还会造成无法纠正的功能缺陷。所以把好设计质量关,也就是从源头上保证了质量,进度,成本的有效控制,在这上面花费些时间和精力正是非常值得的。 2.主管人总工程师 负责控制规划总图和建筑工种图纸在先进性,合理性和经济性方面的设计质量。负责控制结构和设备工种图纸在先进性,合理性和经济性方面的设计质量。 主办人:项目经理,通阅全部图纸,提出和汇总内审意见。 协办:岗位土建和设备的设计管理,现场的土建和设备工程师:通阅全部图纸,提出内审意见。 3.紧前工作 施工图设计完成,本作业可与审图单位的审图同时进行。

4.工作描述 审图公司主要审查设计的规范性和安全性,施工单位主要关心设计的可操作性,开发公司应重点关注设计的先进性,合理性和经济性,故内审不必担心是否会违反强制性规范,是否会安全度不够,更不必拘泥于细小的差错和遗漏,重点把握设计的先进性,合理性和经济性就行。 4.1建筑和结构工种的图纸内审 在项目经理的组织下,总工程师牵头,土建设计管理和现场土建工程师一起参加。必要时还可邀请营销部门主管和专家参加。 4.1.1规划布局、建筑形态和外装饰、单体内部格局等是否与扩初方案一致或有所优化改进。 4.1.2是否完整体现了开发企业既定的功能要求和建筑标准。 4.1.3政府各专业建筑管理部门、配套部门对扩初方案的审查修改意见是否都在施工图上得到了落实。 4.1.4对照荷载、结构和抗震等规范,复核结构设计的计算机输入数据;抽查基础,标准层结构的实际配筋率是否与内力计算结果相一致;各部位的结构安全度是否均衡。

施工图审查要点水电安装

一、电气专业 1.审核电气施工图的设计是否符合国家强制性条文及地方有关规范和规程的要求,尤其是设计深度是否达到了要求,与其他专业设计有无相互矛盾的地方及是否存在影响使用功能的情况;审核电气配电干线图、系统图与详图是否有矛盾。 2.审核总容量及各回路的容量是否满足使用要求,电线、电缆的线经及保护管管径是否合理,是否已考虑今后扩容的需要,是否已考虑室外景观工程和水处理工程等的容量和接线位置。

3.审核变电所(开关站)、配电间的面积、位置、高度、预留套管及电力进线方式,配电柜设置、计量柜(箱)位置等是否满足当地电力部门的要求;审核电力计量方式和配缆方式等是否满足当地电力部门的要求。 4.审核开关、插座、灯具、电表箱、配电箱、弱电箱位置的设置、分布、管线走向设置的合理性(下沉式卫生间底板内不能预埋灯具盒及其它盒子)。 5.审核室外是否预留了接地的电阻测试点,位置是否合理,高层建筑需审查是否有防侧击雷的措施。 6.审核强、弱电井道的尺寸是否合适,检修门的位置和朝向是否合理,进建筑体管道和管道外壁的防水设计是否符合要求,是否配有详图。 7.设备、桥架的布局是否合理,审核土建预留的吊装孔洞尺寸是否满足设备的吊装需要;人防配电(或发电机)系统是否符合要求。

二、给排水专业 1.审核给排水施工图纸是否满足设计规范、强制性条文要求,图纸表达是否清晰、完整、正确;审核给排水系统图、平面图、大样图的表达是否一致,有无相互矛盾的地方;审核给排水为室外景观工程的接管留头位置是否合理;敷设在楼、地面找平层中的给水管管径不能大于DN20。 2.审核给排水管材的选择是否合理、明确,是否具备当地推广使用证;审核给水管材的选择是否符合卫生标准;审核给水计量方式是否满足当地自来水主管部门的要求。

房地产开发公司设计部图纸审查办法

房地产开发公司设计部图纸审查办法房地产开发公司设计部图纸审查办法提要:审查图纸及说明是否齐全和清楚明确,核对建筑、结构、上下水、暖卫、通风、电气、设备安装等图纸是否相符,相互间的关系尺寸更多精品来自简历 房地产开发公司设计部图纸审查办法 一、总体要求 通过图纸审查,使公司意图、政府意图与设计单位的创意和专业知识达成一致,并确保施工单位准确理解和便于执行。 方案图,确保建设方案符合公司意图,符合政府规划建设政策,符合当地建设条件。 报建图,避免设计错误,确保符合政府报建要求。 施工图,避免设计质量缺陷,保证设计图纸深度符合设计任务书、当地条件及国家标准要求。对设计的经济性、可行性和合理性进行核实。 二、图纸审查流程 方案论证—设计院自审—设计管理部初审—归档—公司会审—设计会审—设计变更—图纸使用(报建或施工) 三、图纸初审 图纸初审目的 图纸初审由设计管理部负责组织。目的是明确图纸的数

量、内容和设计深度符合设计合同要求。 接到图纸后,设计管理部负责人应及时安排或组织有关人员进行初审,并提出各专业初审记录。 及时召集有关人员,组织内部专业审查,针对各专业初审发现的问题及建议进行讨论,弄清设计意图和工程的特点及要求。 图纸初审的主要内容: 各专业施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符。图纸的名称和实际内容是否相符。 施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全,规定是否明确,三者有无矛盾。 平面图所标注坐标、绝对标高与总图是否相符。 图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及构件平、立面配筋与剖面有无错误。 建筑施工图与结构施工图,结构施工图与设备基础、水、电、暖、卫、通等专业施工图的轴线、位置(坐标)、标高及交叉点是否矛盾。平面图、大样图之间有无矛盾。 图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。 图纸上相关的材料选用、方案采纳等是否与公司提供给设计单位的要求和前提条件一致。 图纸是否符合设计任务书的要求。

施工图审查要点

海南文昌嘉盛投资有限公司 施工图审查要点 通过对施工图纸的内审,可以减少施工图纸上设计的错、碰、漏,控制施工图纸设计的质量,使施工图纸设计深度能满足施工要求。本文为本人总结施工图内部审核和会核的主要内容及关键问题。 一、总图 1.七总图(建筑总平图、建筑+‐0总平图、主次道路路网总平图、停车位总平图、公共设施布置总平图、市政综合管线总平图、园艺景观总平图)是否完整,总平图中小区入口是否人车分流和主客分流,总平图指北针标识是否正确,保留的地形和地物是否准确(在设计工作开始前应安排进行相关的地形测绘工作,特别重要地块如池塘、河道、道路、桥梁、铁塔、需保留的树木和建筑等等,应准确测量、详细标注坐标)。 2.用地四界的测量坐标、建筑组团界线定位坐标、道路红线和建筑红线或用地界线的位置是否准确,道路、水面、地面、建筑物室内外标高是否正确、合理(结合原始地形,对土方平衡、建筑与地形的结合等予以复核)。 3.建筑物单体、构筑物的名称或编号、层数、定位坐标、轴线是否正确,间距是否满足要求。

4.广场、停车场、运动场、道路、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡等的定位是否正确,标高、坡度是否正确、合理。 5.管线综合平面图平面布置是否合理,管线与建筑物、构筑物、绿化植栽以及其他管线之间的距离是否满足规范要求,场地外管线接入点的位置、标高是否正确。 二、建筑专业 1.审核建筑设计是否满足规范和强制性条文及质量通病防 治的要求,是否和其他专业设计协调,有无冲突;防火、防水、防潮、节能、无障碍设计是否符合规范要求,设计总说明是否完整和明确,技术措施是否满足当地特殊要求。 2.审核建筑设计是否和扩初设计或方案设计统一,建筑立面效果是否满足要求。建筑总说明是否齐全准确,室内、外装饰做法说明是否适用,建筑创新设计带来问题是否解决。 3.审核新材料、新技术的运用是否合理,建筑造型、构造的做法是否完整、可行、合理。 4.审核建筑平面图的轴线和轴线尺寸标注是否准确,建筑物层高、净高是否能满足要求。 5.审核建筑内各功能区划分是否合理,交通组织是否合理,是否人性化,楼梯的设置和宽度是否合理,踏步计算和净高计算是否正确。建筑物中重点噪声源的布置、隔声减振设计是否能满足要求。

施工图设计文件审查服务方案及各专业审查要点

施工图设计文件审查服务方案及各专业审查要点: 1)确认设计文件的内容和深度基本符合国家和地方有关规范和法规的要求。 2)确认结构设计安全可靠,符合国家有关法律、法规和强制性标准,不损害公共安全和公众利益。 3)确定设计执行现行法律、法规和国家工程建设标准强制性条文情况。 4)确定审查执行和应用现行工程建设标准中涉及安全和公众利益的条文情况。 5)确定设计文件是否符合政府相关规划设计要求。 6)我公司建立了完善的技术管理制度和健全的质量保证体系,每一个项目的审查均严格按照管理制度、质保体系执行,确保每个项目的施工图设计文件审查质量。 7)我公司拟组成有丰富的施工图审查经验的并由建设厅核准备案的审查师参与施工图审查审查项目组,确保本项目的施工图审查质量。 8)我公司接受委托后,按合同条款要求,根据业主工作计划安排及施工图设计进度完成相关工作内容,保证质量,保证工期,包括提交审查意见、出审查报告。通过施工图审查,杜绝、纠正设计文件中违反国家强制性标准和强制性条文情况,保证工程项目的安全可靠性,经济合理性,基建程序合法性和项目科技进步性。 9)为承担本项目我公司拟投入一批足够的能完满地完成任务的设备。 10)施工图审查是一项专业化、领域化很强的工作,对专业人员的水平有较高的要求,所以专业人员的配备是重中之重。我公司安排具有25年以上勘察设计工作并具有管理经验的教授级高级工程师组成专家团队,主持本项目的施工图审查工作。 各专业审查要点 1)勘察专业 A、勘察报告的编制应符合《岩土工程勘察报告编制标准》和《建筑与市政工程勘察文件编制深度规定》等规范规定要求 B强制性条文:《工程建设强制性条文》中有关勘察和地基基础方面的强制性条文是否严格执行。 C 相关责任及签章:勘察单位的资格是否具备;勘察文件《包括勘察报告、独立完成的专题报告及试验报告等)公章是否有效,勘察文件单位责任人、勘察项目责任人以及各类图表、原始记录人签章是否齐全、有效。 D勘察任务委托书:委托的勘察任务是否明确;勘察文件是否满足任务委托要求。 E勘察文件深度:是否满足勘察文件深度规定的要求 F 拟建工程概述:拟建工程概况,如位置、拟建建筑物高度、层数(地上、地下)、结构与基础形式、基础埋深等是否明确;勘探点高程及座标引测依据是否明确。 G勘察工作的目的、任务与要求:勘察工作的目的、任务、要求是否明确。

房地产公司设计部图纸审查办法范本

工作行为规范系列 房地产公司设计部图纸审 查办法 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85346房地产公司设计部图纸审查办法Measures for the Examination of Drawings of the Design Department of Real Estate Companies 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 房地产开发公司设计部图纸审查办法 一、总体要求 通过图纸审查,使公司意图、政府意图与设计单位的创意和专业知识达成一致,并确保施工单位准确理解和便于执行。 方案图,确保建设方案符合公司意图,符合政府规划建设政策,符合当地建设条件。 报建图,避免设计错误,确保符合政府报建要求。 施工图,避免设计质量缺陷,保证设计图纸深度符合设计任务书、当地条件及国家标准要求。对设计的经济性、可行性和合理性进行核实。 二、图纸审查流程

方案论证―设计院自审―设计管理部初审―归档―公司会审―设计会审―设计变更―图纸使用(报建或施工) 三、图纸初审 3.1图纸初审目的 图纸初审由设计管理部负责组织。目的是明确图纸的数量、内容和设计深度符合设计合同要求。 3.2接到图纸后,设计管理部负责人应及时安排或组织有关人员进行初审,并提出各专业初审记录。 3.3及时召集有关人员,组织内部专业审查,针对各专业初审发现的问题及建议进行讨论,弄清设计意图和工程的特点及要求。 3.4图纸初审的主要内容: 3.4.1各专业施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符。图纸的名称和实际内容是否相符。 3.4.2施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全,规定是否明确,三者有无矛盾。 3.4.3平面图所标注坐标、绝对标高与总图是否相符。 3.4.4图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以

安徽省绿色建筑审查一览表

安徽省绿色建筑审查一览表

安徽省绿色建筑施工图审查要点(试行) 2014年1月

安徽省绿色建筑施工图审查填表总说明 1. 本表为绿色建筑进行施工图审查时,依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006(以下简称《评价标准》)及《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229-2010,对《评价标准》中的各相关条文在施工图中的落实情况进行审查; 2. 表1.1-表1.7为居住建筑填写内容,表2.1-表2.7为公共建筑填写内容; 3. 表中项目简介、设计满足项及设计措施由设计单位或绿建咨询单位填写,对设计满足选项,需介绍设计措施、有关数据计算结果,或指向相关证明文件,或附相关计算书等资料,证明文件等相关资料须同步报施工图审查机构备查; 4. 表中编号和审查结论相关内容由施工图审查机构填写; 5. 表中各类别条文均不含设计阶段不参评条款,不同星级需满足条文项数已在汇总表中按比例调整;如因项目自身特点,按《评价标准》规定可不参与评价的条文,则需满足项数的要求可按《评价标准》规定调整,并在汇总表中说明不参评项情况。

表1.1 绿色建筑施工图审查一览表----建筑专业(居住建筑) 项目名称建设单 位 建筑 类型 高层□中高层□ 多层□其它_______ 设计单位绿建咨 询单位 星级 目标 一星□二星□三 星□ 条目评价标准条文规定设计满足项及设计措施 审查结 论 节地与室外环境(经审查合格:控制项项一般项项优选项项)设计满足项设计措施、计算结果 控制项4.1.1 场地建设不破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、 森林和其他保护区。 是□否□不参评□合格□不合格□4.1.2 建筑场地选址无洪涝灾害、泥石流及含氡土壤的威胁。建 筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等 危险源。 是□否□不参评□合格□不合格□4.1.3 人均居住用地指标:低层不高于43㎡、多层不高于28㎡、 中高层不高于24㎡、高层不高于15㎡。 是□否□不参评□合格□不合格□4.1.4 住区建筑布局保证室内外的日照环境、采光和通风的要求, 满足现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180 中有关住宅建筑日照标准的要求。 是□否□不参评□合格□不合格□4.1.5 种植适应当地气候和土壤条件的乡土植物,选用少维护、是□否□不参评□合格□不合格□

地基基础施工图设计及审查要点

地基基础施工图设计及审查要点

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

地基基础施工图设计及审查要点 [ hide=80] 地基基础施工图设计及审查要点 一. 基础埋置深度 1. 天然地基:充分利用褐黄色粘性土层作为持力层(上:第5. 2.1-2条),一般埋置在2层土上: 2. 箱基:一般取建筑物高度的1/8~1/12(上:第5.2.2条); 3. 高层建筑简体结构承台板板底的埋深不宜小于建筑物高度的1/20(上筒:第7.1.4条); 4. 高层建筑筏形和箱形基础.天然地基上的埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15,桩筏和桩箱基础埋置深度不宜小于建筑物高度的1/18~1/20(国:第 5.1.3条); 5. 不同埋深基础:两基础埋深高差一般取两基础间净距的1/2(上:第5.2.3-2条); 6. 基槽开挖后,应进行验槽(国:第10.1.1条)。 二. 基础类型选择 1. 独立基础: (1) 矩形基础长度与宽度比宜小于等于3(上:第5.4.1条); (2) 阶梯形基础台阶高度宜为300~500,锥形基础边缘高度不宜小于200,坡度不宜大于1:2(上:第5.4.2条); (3) 杯口插入深度按(上:表5.4.6)选用,同时还应满足受力主筋锚固长度及考虑柱吊装时的稳定性,插入深度大于等于柱长的0.05倍(上:第5.4.6条)。 2. 条形基础(钢筋混凝土) (1) 墙下条形基础底板厚度不宜小于250mm,边缘高度不宜小于1 50mm (上:第5.5.2条); (2) (2)墙下条形基础:如沿纵向遇不均匀土质,宜在墙下设置肋梁,肋中受力钢筋直径不宜小于10mm(上:第5.5.3条); (3) 柱下条形基础梁: (a)基础梁高度不宜小于柱距的1/4~1/8(上:第5.5.5条); (b)梁底的纵向受拉主筋应有2~4根通长配置,且其面积不应少于纵向钢筋总面积的1/3。(上:第5.5.6-1条); (c)梁顶面和底面的纵向受力钢筋的最小配筋率为0.15%(上:第5.5.6-2条); (d)基础梁高度(不包括板的厚度)大于600mm时,在梁的两侧沿高度每300~400各配φ10的构造筋(上:第5.5.6-3条)。 3. 筏板基础 (1) 设置基础梁的筏板厚度宜取200~400,当有防水要求时,最小厚度为250,且板厚与计算区段的跨度比不宜小于1/20(上:第5.6.2条); (2) 筏板基础悬臂板伸出长度不宜大于2m(上:第5.6.4条); (3) 筏板纵横向支座钢筋应有总量1/4连通,跨中钢筋按实际配筋率全部通过(上:第5.6.7条)。 4. 箱形基础 (1)平均每平方米箱形基础面积上墙体长度不小于40cm,或墙体水平截面积不小于箱形基础面积的1/10,其中纵墙配置不小于总配置量的3/5(上:第5.7.1条); (2)上部建筑体形应尽量规则,平面宜对称布置,荷重分布均匀,结构重心与形心宜重合(上:第5.7.2条);

绿色建筑施工图审查需要提供的

绿色建筑施工图审查需要提供得资料 (按《绿色建筑评价标准》GB 50378-2014) 1、工程规划许可证。 2、土壤氡浓度检测报告。 3、环评批复文件(环评报告,环评表等)。 4、绿色建筑设计说明专篇。绿色建筑说明专篇需列入建筑专业得图纸目录,其她各专业如结构、暖通、给排水、电气、园林景观应将相应得绿建说明列入本专业得设计说明中,单独成节。 5、提供与纸质蓝图一致得各专业电子版施工图一套(采用高版本绘图软件绘制得应转存为低版本格式或为pdf格式)以及项目得效果图。 6、节能设计说明专篇、节能计算书、计算模型。 7、水资源利用方案(6、1、1)。 8、建筑构件隔声量分析报告(8、1、2,8、2、2)。 9、室内背景噪声分析报告(8、1、1,8、2、1)。 10、东莞市绿色建筑设计审查备案表。 11、相关证明资料,主要包括(根据所选得条文选择性提供): (1)公共绿地面积计算书(4、2、2); (2)室外风环境分析报告(4、2、6); (3)遮阴面积比例计算书(4、2、7); (4)高反射路面及屋面面积比例计算书(4、2、7); (5)场地周边公共交通分析报告(4、2、8); (6)透水地面面积比例计算书(4、2、13); (7)场地雨水径流控制计算书(4、2、14); (8)外窗开启面积比例计算书(5、2、2); (9)空调风机及水泵输送比计算书(5、2、5); (10)空调系统优化计算书(5、2、6); (11)可再生能源利用计算书(5、2、16); (12)非传统水源利用率计算书(6、2、10); (13)景观水补水计算书(6、2、12);

(14)可重复使用隔断(墙)比例计算书(7、2、4); (15)高强钢筋比例计算书(7、2、12); (16)可再循环利用材料比例计算书(7、2、12); (17)采光分析报告(8、2、6); (18)窗地面积比计算书(8、2、6); (19)室内通风模拟分析报告(8、2、10)。 12、施工图审查项目应提供完整得设计资料。对于需二次深化设计部分得内容在绿色建筑设计时尽量不选用该类得分内容,确保得分得内容都能在提供得图纸与分析报告中能找到相关对应资料。

房地产企业施工图审查作业要点(建筑+结构)

房地产企业施工图审查作业要点(建筑+结构) 施工图审查作业指引(建筑) 1、设计说明重点审查以下内容: 1)编制依据:主管部门的审批文件、工程建设标准; 2)工程概况:建设地点、用地概貌、建筑等级、设计使用年限、抗震设防烈度、结构类型、建筑布局、建筑面积、建筑层数与高度; 3)主要部位材料做法,如墙体、屋面、门窗等; 4)主要技术经济指标表:对于有分期建设要求的项目应明确说明各期建设的范围、建设内容、建设规模,并分别列出分期相关指标及总宗地指标; 5)防水设计:地下工程防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、变形缝构造及其它截水、排水措施;屋面防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、屋面排水方式及雨水管选型;潮湿积水房间楼面、地面防水及墙身防潮材料做法、防渗漏措施; 6)建筑防火:防火分区及安全疏散;消防设施及措施:如墙体、金属承重构件、幕墙、管井、防火门、防水卷帘、消防电梯、消防水池、消防泵房及消防控制中心的设置、构造与防火处理等; 7)人防工程:人防工程所在部位、防护等级、平战用途、防护面积、室内外出入口及进、排风口的布置; 8)室内外装修做法; 9)需由专业部门设计、生产、安装的建筑设备、建筑构件的技术要求,如电梯、自动扶梯、幕墙、天窗等; 10)其他需特殊说明的情况,如安全防护、环保措施等; 11)施工应注意的问题。 2、总平面设计方面,重点审查以下内容: 1)建筑用地指标是否满足《建筑用地规划许可证》的要求,包括总占地面积、总建筑面积、容积率、覆盖率、建筑高度、各分项建筑面积等; 2)图纸内容应包括屋顶总平面图及一层(±0.00层)总平面图; 3)屋项总平面图设计内容应包括:保留的地形和地物;测量坐标网、坐标值;场地四界的测量坐标(或定位尺寸),道路红线和建筑红线或用地界线(用地红线)的位置;场地四邻用地外围50m内的地形、地貌,原有及规划道路的位置、名称、层数及功能,拟建建筑物与各相邻建筑的间距;建筑物的名称或编号、层数;建筑物、构筑物应使用数字编号(以阿拉伯数字按顺序编号,不得缺漏),并应列出“建筑物和构筑物名称编号对照表”;广场、道路、挡土墙、护坡等的位置;分期建设项目就清晰标明各期建设用地范围,明确图示建筑物、构筑物的建筑阶段。对后期建设与前期或总体规划有调整变化的项目应说明变化原因、内容及前后期关系;指北钍或风玫瑰图;注明尺寸单位、比例补充图例等; 4)一层(±0.00层)总平面图设计内容应包括:保留的地形和地物;测量坐标网、坐标值;场地四界的测量坐标(或定位尺寸),道路红线和建筑红线或用地界线(用地红线)的位置;场地四邻地形、地貌,原有及规划道路的位置,以及主要建筑物和构筑物的位置、名称、层数及功能;建筑物、构筑物(人防工程于下车库、油库、贮水池、化粪池等隐蔽工程以虚线表示)的名称或编号、层数、定位(坐标或相互关系尺寸),建

四川省绿色建筑设计施工图审查技术要点试行

四川省绿色建筑设计 施工图审查技术要点 (试行) 2015-09-25发布 2015-09-25实施四川省住房和城乡建设厅发布

前言 本技术要点是根据《四川省绿色建筑设计标准》(DBJ51/T037-2015)制定的,由中国建筑西南设计研究院有限公司负责,会同四川省建筑设计研究院、成都市建筑设计研究院等单位共同编制而成。 《四川省绿色建筑设计施工图审查技术要点》在经广泛调查研究,并结合四川省建设工程绿色设计审查需求的基础上编制完成。本要点共分3章,其主要内容包括:总则、居住建筑和公共建筑。 本要点由四川省住房与城乡建设厅负责管理,中国建筑西南设计研究院负责具体技术内容的解释。 本要点主编单位:中国建筑西南设计研究院有限公司 本要点参编单位:四川省建筑设计研究院 成都市建筑设计研究院 2015年09月25日 目录 1 总则 ....................................................................... 2 居住建筑 ................................................................... 2.1建筑专业.............................................................. 2.2 结构专业 ............................................................. 2.3给水排水专业.......................................................... 2.4暖通专业..............................................................

建筑工程施工图设计文件审查要点

建筑工程施工图设计文件审查要点(试行) 一、总则 (一)为指导建筑工程施工图设计文件审查工作,根据《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计管理条例》,特制定建筑工程施工图设计文件(以下简称施工图)审查要点。 (二)本要点供施工图审查机构进行民用建筑工程施工图技术性审查时参考使用。工业建筑工程的施工图,可根据工程的实际情况参照本要点进行审查。 (三)建设单位报请施工图技术性审查的资料应包括以下主要内容: 1、作为设计依据的政府有关部门的批准文件及附件。 2、审查合格的岩土工程勘察文件(详勘)。 3、全套施工图(含计算书并注明计算软件的名称及版本); 4、审查需要提供的其它资料。 (四)施工图技术性审查应包括以下主要内容: l、是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准。 2、地基基础和结构设计等是否安全。 3、是否符合公众利益。 4、施工图是否达到规定的设计深度要求。 5、是否符合作为设计依据的政府有关部门的批准文件要求。 (五)本要点所涉及标准内容以现行规范规程内容为准。 (六)各省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可根据本地的具体情况,对本要点作出必要的补充规定。

建筑专业 序号项目审查内容 2.1 编制依据建设、规划、消防、人防等主管部门对本工程的审批文件是否得到落实, 如人防工程平战结合用途及规模、室外出口等是否符合人防批件的规定;现行 国家及地方有关本建筑设计的工程建设规范、规程是否齐全、正确,是否为有 效版本。 2.2 规划要求建筑工程设计是否符合规划批准的建设用地位置,建筑面积及控制高度 是否在规划许可的范围内。 2.3 施工图深度 (1)编制依据:主管部门的审批文件、工程建设标准。 2.3.1 设计说明基 本内容 (2)工程概况:建设地点、用地概貌、建筑等级、设计使用年限、抗震设 防烈度、结构类型、建筑布局、建筑面积、建筑层数与高度。 (3)主要部位材料做法,如墙体、屋面、门窗等(属于民用建筑节能设计范 围的工程可与《节能设计》段合并)。 (4)节能设计:严寒和寒冷地区居住建筑应说明建筑物的体形系数、耗热 量指标及主要部位围护结构材料做法、传热系数等; 夏热冬冷地区居住建筑应说明建筑物体形系数及主要部位围护结构材 料做法、传热系数、热惰性指标等。 (5)防水设计: 地下工程防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质 及厚度、变形缝构造及其它截水、排水措施。 屋面防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、屋面排水方式及雨水管选型; 潮湿积水房间楼面、地面防水及墙身防潮材料做法、防渗漏措施。 (6)建筑防火: 防火分区及安全疏散: 消防设施及措施:如墙体、金属承重构件、幕墙、管并、防火门、防火眷帘、消防电梯、消防水池、消防泵房及消防控制中心的设置、构造与防火处 理等。

房地产项目施工图图纸审查要点

施工图图纸审查要点 ●图纸内容/适用范围 ________项目____期(_____________组团) □招标图 □确认施工图 ●工作流程/步骤 经办人审核确认→项目设计负责人复核→部门技术负责人审定→部门秘书盖章下发 ●会签栏 拟 稿 审 核 审 定 签名: 日期: 签名: 日期: 在上栏签字代表对以下审图内容的确认: □ 核对审图清单,未发现问题。 □ 核对审图清单,发现问题,说明如下: ●审图清单 确认 备注 1 图纸范围 1.1 图纸份数是不是合乎要求(正常施工图至少需要12份), 需要对照设计院的送图单。 1.2 每套图纸前页是否都有目录。 1.3 图纸内容是否涵盖清单所有内容(对照图纸张数和目录内容)。 1.4 结构图纸是否附有计算书和相关资料 1.5 节能图纸是否附有计算书和相关资料。 1.6 所有图纸是否都附带有电子文件光碟。 此栏为部门秘书盖章 和后续部门收图凭证

2 建筑专业2.1 设计说明 2.1.1 指标是否已经核对无误,(尤其是当项目多期开发时,每期的指标应反复核对确保无误)。 2.1.2 各部位做法应与我司提供的施工图设计指导书一致。 2.1.3 电梯应满足我司提供的设备选型要求。 2.2 总平面 2.2.1 是否已标明用地红线和建筑红线,是否所有建筑和构筑物(包括台阶)都确保在红线之内。 2.2.2 各项技术指标表是否齐全,重点是用地面积、容积率、计容面积、不计容面积、人防面积、建筑密度、建筑限高、公共配套设施、车位比等大指标是否满足规划要求。 2.2.3 标注所有道路(包括消防通道、人行出入口、车行出入口)的名称、宽度、转弯半径和各控制点标高,有开向城市道路的机动车口的,要标注开口距离城市道路交叉口距离。 2.2.4 核对一般场地设计标高应比周围道路标高高0.2m以上以保证排水顺畅。 2.2.5 基地内建筑要标注功能、层数和高度,建筑物轮廓应加粗。 2.2.6 正确表示建设单位和项目的名称、分期、组团和楼栋编号,并与附表保持一致。 2.2.7 建筑退距(退城市道路、用地红线)、配套面积、日照间距等确认都满足《福州市城市规划管理技术规定》的要求。 2.2.8 核对消防系统图,确认是否满足消防规范。 2.2.9 避免设备用房和商业等公建对住宅产生干扰,设备用房尽量安排在地下室。 2.2.10 室外泳池旁应设计淋浴设施。 2.2.11 地上车位应避免紧邻住宅。 2.2.12 提供一层总平面图及标准层总平面图(白图或电子版),核对是否满足景观要求,周边环境对住宅是否有影响,是否产生安全防范问题。 2.3 地下室 2.3.1 地下室布置合理:地面排水及组织是否合理;上部建筑以外地下室疏散楼梯位置是否合理;风井布置是否合理;设备用房及人防口部等布置尽量不占用车位;车位布置是否合理,人防做到面积要求下限。

相关文档
相关文档 最新文档