文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 暖通空调施工方案

暖通空调施工方案

暖通空调施工方案
暖通空调施工方案

暖通空调施工方案

通风空调工程施工方案

1 工艺流程

1.1 通风工程施工工艺流程

施工准备阶技术资

劳动力

施工机

设备材

风管预制阶

风管加工 法兰加工

材料验

收风管与法

风管质量

风管安装阶段

预留预主干管安装支干管安装风口安

装支吊架风管运

系统调试阶

设备试运转系统试运转风量测调

验收竣工阶系统验收移交技术资料

各种记录整

做竣工图

交工

设备安

2 风管制作

2.1 材料要求

(1)所使用板材、型钢材料应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。(2)制作风管及配件的镀锌钢板厚度应符合施工验收规范规定。风管板材厚度

类别风管直径

或长边尺寸

矩形风管

中压低

压系统

高压

系统

80~320 0.5 0.8

340~450 0.6 0.8

480~630 0.6 0.8

670~1000 0.8 0.8

1120~1250 1.0 1.0

1320~2000 1.0 1.2

(3)风管法兰规格按下表选取。

矩形风管法兰及螺栓规格

风管长边尺寸b(mm)法兰用料规格(角钢)螺栓规格b≤630 25×3 M6 630

M8 1500

2500

2.2 操作工艺

(1)工艺流程

(2)板材下料后在轧口之前,必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。

(3)板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,按划线形状用机械剪刀和手工剪刀进行剪切。

(4)剪切时,手严禁伸入机械压板空隙中。上刀架不准放置工具等物品,调整板料时,脚不能放在踏板上。使用固定式震动剪两手要扶稳钢板,手离开刀口不得小于5cm ,用力均匀适当。

(5)金属薄板制作的风管采用咬口连接、铆钉连接、焊接等不同方法。 咬口连接类型可采用平咬口和角咬口,咬口宽度和留量根据板材厚度而定。 咬口宽度(mm )

领料

展开下

剪切 倒角

咬口制风管折

成型

方法兰下焊接 冲孔打眼 找平找

打孔打

划线下

圆法兰铆法

翻边

检验

钢板厚度平咬口宽角咬口宽

0.7以下6--8 6--7

0.7—0.82 8--10 7--8

0.9--1.2 10--12 9--10

焊接时可采用气焊、电焊或接触焊,焊缝形式应根据风管的构造和焊接方法而定,可选用:对接焊、搭接焊、角缝、搭接角缝等几种形式。

铆钉连接时,必须使铆钉中心线垂直于板面,铆钉头应把板材压紧,使板缝密合并且铆钉排列整齐、均匀。板材之间铆接一般中间可不加垫料,设计有规定时,按设计要求进行。

(6)咬口连接根据使用范围选择咬口形式。

(7)咬口时手指距滚轮护壳不小于50mm,手不准放在咬口机轨道上,扶稳板料。(8)咬口后的板料将画好的折方线放在折方机上,置于下模的中心线。操作时使机械上刀片中心线与下模中心线重合,折成所需要的角度。

(9)折方时应互相配合并与折方机保持一定距离,以免被翻转的钢板或配件碰伤。

(10)法兰加工

矩形风管法兰加工:方法兰由四根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不小于风管的外径,用型钢切割机按线切断。下料调直后放在冲床上冲铆钉孔及螺栓孔,孔距应符合施工验收规范要求。冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时用各规格模具卡紧。矩形法兰用料规格应符合施工验收规范规定。

(11)矩形风管边长大于或等于630mm其管段长度在1.2m以上均应采取加固措施。(12)风管与法兰组合成形时,风管与扁钢法兰可用翻边连接;与角钢法兰连接时,风管壁厚小于或等于1.5mm时可采用翻边铆接,铆钉规格、铆孔尺寸见下表。

矩形风管法兰铆钉规格及铆孔尺寸(mm)

类型风管规格铆孔尺寸铆钉规格

120--630 φ4.5 φ4×8

方法兰

800--2000 φ5.5 φ5×10

(13)风管与法兰铆接前先进行技术质量复核,合格后将法兰套在风管上,管端留出10mm左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直,然后使用液压铆钉钳或手动夹眼钳用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边。

(14)翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。

(15)风管与小部件(短支管等)连接处、三通、四通分支处要严密,缝隙处应用密封胶堵严以免漏风。

3 风管及部件安装

3.1 材料要求

(1)各种安装材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单。

(2)风管成品不许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、法兰开焊、漏铆、漏打螺栓眼等缺陷。

(3)安装的阀体、消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。

(4)安装使用材料都应符合产品质量要求。

3.2 操作工艺

(1)工艺流程

(2)确定标高:按照设计图纸并参照土建基准线找出风管标高。

(3)制作吊架

◆标高确定后,按照风管系统所在的空间位置,确定风管支、吊架形式。

◆风管支、吊架的制作应注意的问题:支架的悬臂、吊架的吊铁采用角钢或槽钢

制成;斜撑的材料为角钢;吊杆采用圆钢;支、吊架在制作前,首先要对型钢进行矫正。矫正的方法分冷矫正和热矫正两种。小型钢材一般采用冷矫正,较大的型钢需加热到900℃左右进行热矫正。矫正的顺序应该先矫正扭曲、后矫

正弯曲。钢材切断和打孔,不应使用氧气--乙炔切割,支架的焊缝必须饱满,保证具有足够的承载能力。吊杆圆钢应根据风管安装标高适当截取。套丝不宜过长,丝扣末端不应超出托盘最低点。

(4)安装吊架

◆矩形风管吊架安装以风管的中心线对称安装。

◆风管较长、需要安装一排支架时,可先把两端安好,然后以两端的支架为基准,

用拉线法找出中间支架的标高进行安装。

(5)支、吊架安装应注意的问题:

◆风管安装,管路较长时,应在适当的位置增设吊架防止摆动。

矩形风管长边尺寸水平风管间距垂直风管间距最少吊架数

≤400mm 不大于4m 不大于4m 2副

>400mm、≤1000mm 不大于3m 不大于3.5m 2副

>1000mm 不大于2m 不大于2m 2副

◆支、吊架的预埋件或膨胀螺栓埋入部分不得油漆,并应除去油污。

◆支、吊架不得安装在风口阀门处,以免防碍操作。吊架不得直接吊在法兰上。(6)风管法兰连接

◆为保证法兰接接严密性,法兰之间应有垫料。在无特殊要求情况下,法兰垫料

可按下表选用。

法兰垫料选用

应用系统输送介质垫料材料及厚度(mm)

一般空调系统及送、排风系统温度低于70度的

洁净空气或含尘

低温气体

8501密封胶带软橡胶板闭孔海绵橡胶板

3 2.5--3 4--5

◆垫法兰垫料应注意的问题:了解各种垫料的使用范围,避免用错垫料。擦拭掉

法兰表面的异物和积水。法兰垫料不能挤入或凸入管内,否则会增大流动阻力,增加管内积尘。法兰垫料应尽量减少接头,接头应采用梯形或榫形连接,并涂胶粘牢,法兰均匀压紧后的垫料宽度,应与风管内壁取平。法兰连接后严禁往法兰缝隙填塞垫料。

◆法兰连接时,按设计要求规定垫料,把两个法兰先对正,穿上几条螺栓并戴上

螺母,暂时不要上紧。然后用尖冲塞进穿不上螺栓的螺孔中,把两个螺孔撬正,直到所有螺栓都穿上后,再把螺栓拧紧,为了避免螺栓滑扣,紧螺栓时应按十

字交叉法逐步均匀地拧紧。连接好的风管,应以两端法兰为准,拉线检查风管

连接是否平直。

◆法兰连接应注意的问题:法兰如有破损(开焊、变形等)应及时更换、修理。

连接法兰的螺母应在同一侧。

(7)风管安装:根据施工现场情况,可以在地面连成一定的长度,然后采用吊装的方法就位;也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接。一般安装顺序是先干管后支管。(8)风管安装时应注意的安全问题:起吊时,严禁人员在被吊风管下方,风管上严禁站人。应检查风管内、上表面有无重物,以防起吊时坠物伤人。对于较长风管,起吊速度应同步进行,首尾呼应,防止由于一头过高,中段风管法兰受力大而造成风管变形。抬到支架上的风管应及时安装,不能放置太久。对于暂时不安装的孔洞不要提前打开,暂停施工时,应加盖板,以防坠人坠物事故发生。

1.1.4.3 管道支吊架安装

(1)支吊架的选用,必须考虑管道的稳定性,强度和刚度要求,尽量采用较简单的结构,以节省钢材和便于制作安装。

(2)管道在不允许有任何位移的地方,应设置固定支架,固定支架要生根在牢固的建筑结构上,在管道上无垂直位移或垂直位移很小的地方,可装设活动支架。

(3)在一条管路上连续使用吊架不宜过多,应在适当位置设置型钢支架,以避免管道摆动。

(4)对于管井,根据其分布形式在每层穿楼板处,设槽钢支架。

(5)支吊架安装前,应进行外观检查,外形尺寸及形式必须符合要求,不得有漏焊或各种焊接缺陷。

(6)支吊架安装位置、标高应正确,要保证管道的标高、坡向,安装要平整牢固,管子与支架接触良好,一般不得有间隙。

(7)管道支吊架的最大跨距应符合规范要求数值。

(8)大口径管道支架的布置要进行必要的负荷计算,支吊架必须满足强度要求。(9)保温管道支吊架必须设木托,木托厚度与保温层厚度相同。

(10)安装所有阀门前,应按设计核对型号,并进行清洗、试压,按出厂压力试压不渗漏后,方可按介质流向确定其安装方向进行安装。

(11)阀门安装前应检查其填料,其压紧螺栓须有足够的调节余量。

(12)法兰或螺纹连接的阀门应在关闭状态下安装;对焊阀门焊接时阀门不宜关闭,防止过热变形。

(13)水平管段上的阀门,其阀杆一般应安装在上半周范围内。

(14)安装铸铁阀门时,应避免强力连接或受力不均引起的损坏。

(15)阀门的安装位置不应妨碍设备、管道及阀门本身的安装和检修,并排布置的阀门最好错开布置,如无法错开其手轮间净距不得少于100mm。

(16)管道安装应有一定坡度,一般顺介质流向为0.002—0.003,管道最低点设放水阀,最高点设放气阀。

(17)管道安装完毕应进行水压强度试验和严密性试验。

6 风机安装

6.1 材料要求

(1)通风、空调的风机安装所使用的主要材料、成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件。

(2)风机开箱,检查皮带轮、皮带、电机滑轨及地脚螺栓是否齐备,是否符合设计要求,有无缺损等情况。

(3)风机轴承清洗,充填润滑剂,其粘度应符合设计要求,不应使用变质或含有杂物的润滑剂。

6.2 操作工艺

(1)工艺流程

开箱检查搬运清洗安装、找平、找正

试运转、检查验收

(2)风机设备开箱检查,应按设备清单核对叶轮、机壳和其他部位的主要尺寸,检查进、出风口的位置方向是否符合设计要求,并做好检查记录。

(3)风机设备搬运应配有起重工,设专人指挥,使用的工具及绳索必须符合安全要求。

6.3开箱检验

设备到场后,应在有关人员(如甲方、监理单位、施工单位、厂家代表)的共同参与下进行开箱检查,如有缺损、锈蚀严重或与设计要求不符,应及时由厂家更换。开箱前检查箱号、箱数及包装情况。

开箱后根据设计图纸、设备装箱清单,认真核对设备的名称、型号、机号;叶轮、机壳和其他部位(进、排气口法兰孔径和方位及中心距、轴的中心标高等)的主要安装尺寸是否与设计相符;叶轮旋转方向应符合设备技术文件的规定;进气口和排气口应有盖板严密遮盖,防止尘土和杂物进入;检查设备有无缺损,表面有无损坏和锈蚀等;检查风机外露部分各加工面的防锈情况,检查叶轮与外壳有无碰擦、变形或严重锈蚀、碰伤等,如有上述情况应会同有关单位研究处理。

设备经过开箱验收后,填写现场设备开箱记录,并会同各方签字验收,作为交接资料和设备的技术档案。

6.4定位、放线

根据风机的设计位置和标高结合设备的具体尺寸确定吊杆的安装位置,在顶板上弹出吊杆根部的安装位置,吊杆根部与预埋钢板焊接时要求槽钢的位置、朝向一致,并横平竖直。

6.5搬运和吊装

通风机搬运和吊装时的绳索,不得捆缚在转子和机壳或轴承盖的吊环上; 吊装的风机,绳索的捆缚不得损伤机件表面和转子与连接螺栓孔、转子轴颈和轴封处均不应作为捆缚部位;

风机的水平运输和垂直吊运应配有起重工,设专人指挥,使用的机具及绳索必须符

定位、放线 风机安装工艺流程: 设备吊运 开箱检验 隔振器安装

风机安装

设备运转、验收

合安全要求。水平运输采用排子、枕木、滚杠,用倒链牵引。垂直吊运采用倒链、滑轮组的起重设备。

6.6减振器安装

风机吊装时采用减振吊钩安装在吊杆上起到减振作用,如安装后各隔振器仍受力不均匀,要根据实际情况调整隔振器到适当的位置。

6.7风机安装

风机安装时要保持风机水平,轴向要与风管轴向平行。风机在吊架上安装时,吊架的焊接应牢固,焊缝饱满、均匀,吊杆上加减震吊钩做减震处理。风机安装前检查叶轮旋转应平稳,停转后叶轮不应每次停留在同一个置上。风机在安装位置上要考虑维修空间,并不妨碍人员通行,高度尽量提高,增大使用空间.为了满足安装位置的要求,要与生产厂家联系,将我方的就位方式及对风机底座的要求通知厂家,在设备加工时就考虑风机的吊装与就位对风机底座的要求。

6.8设备运转、验收

风机试运转应分两步,第一步机械性能试运转;第二步设计负荷试运转。风机试运转前,应符合下列要求:

(1)核对安装风机的型号、规格、叶片调节功能及角度等是否与设计及设备技术文件相符。

(2)手动盘车是叶轮不得有卡阻、碰刮现象,并关闭入口门。

(3)各连接部位不得松动,关闭进气调节阀门。

(4)风机电源是否到位,检查设备接地及其接线、电压是否符合电气规范及设备技术文件要求。

风机的启动:风机启动前首先应点动试机,检查叶轮与机壳有无摩擦、各部位应无异常现象,风机的旋转方向应与机壳所标的箭头一致;风机启动时应对其瞬间电流进行测量。

风机的运转:风机运转时应对风机的转速进行测量,并将测量结果与风机铭牌或设计给定的参数相对照,以保证风机的风量及风压满足设计的要求。

风机运转时应对其运行电流进行测量,其数值应等于或小于电动机的额定电流值。

在风机运转时,严禁停留于喘振工况内,如发现异常现象时应立即停机检查,查明并消除后方可再次运行。

风机运转过程中应检查轴承有无杂音,温升稳定后测量轴承温度:滚动轴承正常工作温度不应大于70℃,滑动轴承正常工作温度不应大于65℃。风机轴承的振动速度有效值不应大于6.3mm/s;轴承箱安装在机壳内的风机,可在机壳上测量。

轴承的径向振幅应符合设备技术文件的规定,无规定时应符合下表之规定:

转速rpm ≤375375~

650

550~

750

750~

1000

1000~

1450

1450~

3000

振幅

mm

0.18 0.15 0.12 0.10 0.08 0.06

风机小负荷运转正常后,可进行规定负荷连续运转,其运装时间不少于2h。具有滑动轴承的通风机,再连续运转不小于2h。

风机试运转时应做好试运转记录,停机后检查风机减振吊架有无位移和损坏现象。

风机试运转完毕,应将有关装置调整到准备起动状态。

风机常见故障产生的原因;

(1)振动

叶轮旋转时碰擦外壳,发出异常的声响和激烈的振动,原因是贮运过程中风机机壳或叶轮部件发生变形;

风机底脚螺栓未紧固,原因是运输或安装时出现松动;

叶轮动平衡被破坏;原因是安装或贮运过程中转动件或机壳变形,主要原因有以下几种:叶轮受压变形;叶轮与轴套间的联接件松动;吊装不妥导致主轴变形;电机固定螺栓松动;选用润滑油不当,轴承损坏。

(2)电机发热

常温下运行一小时后,发现电机温度升高,则可能有下列原因之一:

电机轴承损坏;

电机轴承与风机轮壳安装的形位公差不合技术要求;

电流量超过规定值;电源电压不定期低或电源单相断电。

6.9 成品保护

(1)整体安装的通风机,搬运和吊装的绳索不能捆绑在机壳和轴承盖的吊环上;与机壳边接触的绳索,在棱角处应垫好柔软的材料,防止磨损机壳及绳索被切断。

(2)风机搬动时,不应将叶轮和齿轮轴直接放在地上滚动或移动。

(3通风机的进排气管、阀件、调节装置应设有单独的支撑;各种管路与通风机连接时,法兰面应对中贴平,不应硬拉使设备受力。风机安装后,不应承受其他机件的重量。

7 通风与空调系统调试

7.1 仪器仪表要求

(1)通风与空调系统调试所使用的仪器仪表应有出厂合格证明书和鉴定文件。

(2)严格执行计量法,不准在调试工作岗位上使用无鉴定合格印、证或超过鉴定周期以及经鉴定不合格的计量仪器仪表。

(3)必须了解各种常用测试仪表的构造原理和性能,严格掌握它们的使用检验方法,按规定和操作步骤进行测试。

(4)综合效果测定时,所使用的仪表精度级别应高于被测对象的级别。

(5)搬运和使用仪器仪表要轻拿轻放,防止震动和撞击,不使用仪表时应放在专用工具仪表箱内,防潮、防污秽等。

7.2 调试工艺

(1)调试工艺程序

(2)准备工作

◆ 熟悉空调系统设计图纸和有关技术文件,室内、外空气计算参数,风量、冷热

负荷、恒温精度要求等,弄清送(回)风系统、供冷和供热系统、自动调节系统的运行要求。

◆ 绘制通风空调系统的透视示意图。

◆ 调试人员会同设计、施工和建设单位深入现场,查清空调系统安装质量不合格

的地方,查清施工与设计不符的地方,并记录在缺陷明细表中,限期修改完。 ◆ 备好调试所需的仪器仪表和必要工具,消除缺陷明细表中的各种毛病。电源、

水源和冷、热源准备就绪后,即可按计划进行运转和调试。

(3)通风空调系统运转前的检查

准备工

通风空调系统运转调试前的空调自动调节系统控制线路调节器及检测仪表单体性能

通风空调系统的风量测试与空调设备性能测定与调整

自动调节系统及检测仪表联动

校验

空调系统综合效果测定 资料整理、编制交工调试报

◆核对通风机、电动机的型号、规格是否与设计相符。

◆检查轴承处是否有足够的润滑油,加注润滑油的种类和数量应符合设备技术文

件的要求。

◆检查电机及有接地要求的风机、风管接地线连接是否可靠。

◆检查风机调节阀门,开启应灵活,定位装置可靠,已定位在工作位置。

◆风机启动并连续运转,不少于2h,有单机试运转记录。

(4)通风空调系统的风量测定与调整

◆按工程实际情况绘制系统单线透视图,应标明风管尺寸、测点截面位置、送(回)

风口的位置,同时标明设计风量、风速、截面面积及风口尺寸。

◆开风机之前,将风道和风口本身的调节阀门放在全开位置,三通调节阀门放在

中间位置,空气处理室中的各种调节门也应放在实际运行位置。

◆开启风机进行风量测定与调整,先粗测总风量是否满足设计风量要求,做到心

中有数,有利于下步测试工作。

◆系统风量测定与调整。干管和支管的风量可用皮托管、微压计仪器进行测试。

对送(回)风系统调整采用“流量等比分配法”或“基准风口调整法”等,从

系统的最远最不利的环路开始,逐步调向通风机。

◆风口风量测试可用热电风速仪,叶轮风速仪或转杯风速仪,用定点法或匀速移

动法测出平均风速,计算出风口风量。测试次数不少于3~5次。

◆系统风量调整平衡后,应达到:风口的风量、新风量、排风量、回风量的实测

值与设计风量的允许偏差值不大于10%。新风量与回风量之和应近似等于总的

送风量,或各送风量之和。总的送风量应略大于回风量与排风量之和。

◆系统风量测试调整时应庄意的问题:测定点截面位置选择应在气流比较均匀稳

定的地方,一般选在产生局部阻力之后4~5倍管径(或风管长边尺寸)以及产

生局部阻力之前约1.5~2倍管径(或风管长边尺寸)的直风管段上。在矩形风

管内测定平均风速时,应将风管测定截面划分若干个相等的小截面,使其尽可

能接近于正方形;在圆形风管内测定平均风速时,应根据管径大小,将截面分

或若干个面积相等的同心圆环,每个圆环应测量四个点。没有调节阀的风道,

如果要调节风量,可在风道法兰处临时加插板进行调节,风量调好后插板留在

其中并密封不漏。

(5)空调系统综合效果测定在各分项调试完成后进行,测定系统联动运行的综合指标是否满足设计与生产工艺要求,如果达不到规定要求,应在测定中做进一步调整。

◆确定经过空调器处理后的空气参数和空调房间工作区的空气参数。

◆检验自动调节系统的效果,各调节元件设备经长时间的考核,应达到系统安全

可靠地运行。

◆在自动调节系统投入运行条件下,确定空调房间工作区内可能维持的给定空气

参数的允许波动范围和稳定性。

◆空调系统连续运转时间,一般舒适性空调系统不得少于8h;恒温精度在±1度

时,应在8~12h;恒温精度在±0.5度时,应在12~24h;恒温精度在±0.1~

0.2度时,应在24~36h。

◆空调系统带生产负荷的综合效能试验的测定与调整,应由建设单位负责,施工

和设计单位配合进行。

(6)资料整理、编制交工调试报告。将测定和调整后的大量原始数据进行计算和整理,应包括下列内容:

◆通风或空调工程概况。

◆电气设备及自动调节系统设备的单体试验及检测、信号、联锁保护装置的试验

和调整数据。

◆空调处理性能测定结果。

◆系统风量调整结果。

◆房间气流组织调试结果。

◆ 自动调节系统的整定参数。 ◆ 综合效果测定结果。

◆ 对空调系统做出结论性的评价和分析。

采暖系统施工方案

1工艺流程

2绝热层的铺设

(1) 铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平直,且无积灰现象。 (2) 绝热层的铺设应平整,绝热层相互间结合应严密。直接与土壤接触或有潮湿气体

侵入的地面,在铺设绝热层之前应先铺一层防潮层。

3地板辐射供暖管道安装

地板辐射采暖盘管示意图

地面找铺设保地面打细石砼

铺设管压力试验

分水器安装

管夹固定

划线定

采暖管应按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,采暖管应保持平直,管间距的安装误差不应大于10mm。采暖管敷设前,应对照施工图纸核定采暖管的选型、管径、壁厚,并应检查采暖管外观质量,管内部不得有杂质。采暖管安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵。

采暖管切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。

采暖管安装时应防止管道扭曲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡进行固定,不得出现“死折”;PB管弯曲半径不宜小于6倍管外径。

埋设于填充层内的PB管不应有接头。

施工验收后,发现采暖管损坏,需要增设接头时,应先报建设单位或监理工程师,提出书面补救方案,经批准后方可实施。增设接头时,应根据采暖管的材质,采用热熔或电熔式连接,或卡套式、卡压式铜制管接头连接,并应做好密封。

采暖管应设固定装置。可采用固定卡将采暖管直接固定在绝热板上。

采暖管弯头两端宜设固定卡;采暖管固定点的间距,直管段固定间距宜为0.5-0.7m,弯曲管段固定间距宜为0.2-0.3m。

在分水器、集水器附近以及其他部位采暖管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm 时,采暖管外部应采取设置柔性管套等措施。

采暖管出地面至分水器、集水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。采暖管出地面至分水器、集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加装塑料套管。套管应高出装饰面150-200mm。

采暖管与分水器、集水器连接,应采用卡套式、卡压式挤压夹紧连接;连接件材料宜为铜质;铜质连接件与PB直接接触的表面必须镀镍。

(1)分水器、集水器宜在开始铺设采暖管之前进行安装。水平安装时,宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面不应小于300mm。4填充层施工

(1)混凝土填充层施工中,采暖管内的水压不应低于0.6MPa。

(2)混凝土填充层施工中,严禁使用机械振捣设备;施工人员穿软底鞋,采用平头铁锹。

(3)系统初始加热前,混凝土填充层的养护期不应少于21d。施工中,应对地面采取保护措施,不得在地面上加以重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。

5面层施工

(1)施工面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件。(2)面层的施工,应载填充层达到要求强度后才能进行。

(3)石材、面砖在内、外墙、柱等垂直构件交接处,应留10mm宽缩缝;木地板铺设时,应留14mm的伸缩缝。伸缩缝应从填充层的上边缘做到高出装饰层上表面

10-20mm,装饰层附设完毕后,应裁去多余部分。伸缩缝填充材料宜采用高发泡聚乙烯泡泡沫塑料。

(4)以木地板作为层面时,木材应经干燥处理,且应在填充层和找平层完全干燥后,才能进行地板施工。

(5)瓷砖、大理石、花岗岩层面施工时,在伸缩缝处宜采用干贴。

6卫生间施工

(1)卫生间应做两层隔离层。

(2)卫生间过门处应设置止水墙,在止水墙内侧应配合土建专业做防水。采暖管穿止水墙处应采取防水措施。

7检验、调试及验收

7.1阀部件检验

阀门、分水器、集水器组件安装前,应做强度和严密性试验。试验应在每批数量中抽取10%,且不得小于一个。对安装在分水器进口、集水器出口及旁通管上的旁通阀门,应逐个做强度和严密性试验,合格后方可使用。

7.2阀门试验

阀门的强度试验压力为工作压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍,公称直径不大于50mm的阀门试验持续时间应为15s,公称直径DN65-DN200的阀门试验持续时间应为30s,试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。

7.3地面供暖系统中间验收时,下列项目达到相应技术要求:

(1)管材规格及敷设间距、弯曲半径等应符合设计要求,并应可靠固定。

(2)伸缩缝应按设计要求敷设完毕。

(3)采暖管与分水器连接处应无渗漏。

(4)填充层内采暖管不应有接头。

7.4系统水压试验

(1)应在系统冲洗之后进行。冲洗应在分、集水器以外主供、回水管道冲洗合格后,再进行室内供暖系统的冲洗。

(2)水压试验应分别在浇捣混凝土填充层前和填充层护养期满后进行两次;水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐个回路进行。

(3)试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa。

(4)在试验压力下,稳压1h,其压力降不应大于0.05MPa。

(5)水压试验应采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察,不得有渗漏。

(6)再有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后应及时将管内的水吹净、吹干。

7.5调试与试压运行

(1)地面辐射供暖系统未经调试,严禁运行使用。

(2)地面辐射供暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。

(3)地面辐射采暖的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。

小议暖通空调控制系统设计及探讨

小议暖通空调控制系统设计及探讨 摘要:由于能源十分紧张, 同时暖通空调的能耗在国民经济总能耗中所占比重越来越大, 生活水平的提高, 空调系统的应用越来越普及, 所以开发中央空调系统的优化控制技术, 使中央空调系统在不同负荷下、不同工况条件下, 都能以最佳效率运行, 并且达到最好的控制效果, 是非常迫切的并且具有非常广阔的应用前景。 关键词:暖通空调;低效运行;控制系统 中图分类号:TM925.12 文献标识码:A 文章编号: 引言 随着生活水平的提高,空调系统的应用越来越普及,中央空调系统的能最消耗一般占整个建筑耗能的50%以上。但目前实际情况是,空调系统是按满足用户最大需求而设计,所有的空调系统长时间处在低负荷下运行。由于能源十分紧张,同时暖通空调的能耗在国民经济总能耗中所占比重越来越大,所以开发中央空调系统的优化控制技术,使中央空调系统在不同负荷下、不同工况条件下,都能以最佳效率运行,并且达到最好的控制效果,是非常迫切的并且具有非常广阔的应用前景。

暖通空调系统 1. 整体工艺。暖通空调工作原理就是制冷剂在制冷机组的蒸发器中与冷冻水进行热量的交换而汽化, 从而使冷冻水的温度降低, 然后, 被汽化的制冷剂在压缩机作用下, 变成高温高压气体, 流经制冷机组的冷凝器时被来自冷却塔的冷却水冷却, 又从气体变成了低温低压的液体, 同时被降温的冷冻水经冷冻水水泵送到空气处理单元的热交换器中, 与混风进行冷热交换形成冷风源, 通过送风管道送入被调房间。如此循环, 在夏季, 房间的热量就被冷却水所带走, 在流经冷却塔时释放到空气中。 2. 供水系统。常用的冷冻水( 水为载冷剂) 系统的冷冻水管道均为循环式系统。变流量系统根据其组成装置不同, 又可分为“相对的变流量系统”, 即冷量制备环路是定流量, 而冷量输送环路是变流量的; 和“真正的变流量系统”, 即冷水机组蒸发器变流量系统, 流过蒸发器的水量由负荷端的需求来确定, 后者能够充分发挥变流量系统的节能潜力。 3. 空气处理单元。在暖通空调空气处理单元中,首先是新风与部分回风混合, 形成混风, 混风经过热交换器与冷冻水进行热交换形成送风, 在冬天, 混风吸收能量温度提高, 在夏天, 混风温度降低, 送风在风机的作用下经过送风管道进入房间, 与房间内的空气进行热量的传递, 最

暖通空调系统介绍

【tips】本文由李雪梅老师精心收编,值得借鉴。此处文字可以修改。 暖通空调系统介绍 好的工作环境,要求室内温度适宜,湿度恰当,空气洁净。暖通空调系统 就是为了营造良好的工作环境,并对大厦大量暖通空调设备进行全面管理 而实施的监控。暖通空调系统的监控内容如下:空调系统的监控 1)新风机组的监控新风机组中空气水换热器,夏季通入冷水对新风降温 除湿,冬季通入热水对空气加热,干蒸汽加湿器用于冬季对新风加湿。对 新风机组进行监控的要求如下: (1)检测功能:监视风机电机的运行/停止状态;监测风机出口空气温、 湿度参数;监测新风过滤器两侧压差,以了解过滤器是否需要更换;监视 新风阀打开/关闭状态; (2)控制功能:控制风机启动/停止;控制空气热水换热器水侧调节阀, 使风机出口温度达到设定值;控制干蒸汽加湿器阀门,使冬季风机出口空 气湿度达到设定值。 (3)保护功能:冬季当某种原因造成热水温度降低或热水停供时,应停止风机,并关闭新风阀门,以防机组内温度过低冻裂空气水换热器;当热水 恢复正常供热时,应能启动风机,打开新风阀,恢复机组正常工作。 (4)集中管理功能:智能大楼各机组附近的DDC控制装置通过现场总线与相应的中央管理机相连,于是可以显示各机组启/停状态,送风温、湿度、各阀门状态值;发出任一机组的启/停控制信号,修改送风参数设定值;任一新风机组工作出现异常时,发出报警信号。 2)空调机组的监控空调机组的调节对象是相应区域的温、湿度,因此送入装置的输入信号还包括被调区域内的温湿度信号。当被调区域较大时,应 安装几组温、湿度测点,以各点测量信号的平均值或重要位置的测量只值 作为反馈信号;若被调区域与空调机组DDC 装置安装现场距离较远时,可

暖通空调节能措施

暖通空调节能措施 建筑能耗主要包括建筑物在采暖、通风、空调、照明、电器和热水供应等需求方面的能耗,而暖通空调系统的能耗又是建筑能耗的主要构成部分,占30%~50%。因此,有效地较低暖通空调的能耗,对于节能环保具有重大意义。 一、围护结构 1、采用必要的遮阳、隔热措施 建筑物的屋顶、外墙与外窗传入室内的热量较多,建议多采用必要的遮阳措施,如选用遮阳板、双层玻璃等。屋顶宜采取隔热措施,如设置遮阳棚,屋顶花园等。 2、改善建筑围护结构的保温性能,减少冷热损失 建议围护结构加设外保温材料,采用气密性较好的门窗,加设密闭条提高门窗气密性。 二、空调室内参数设置 1、室内温度 建议降低室内温度的设置标准。在满足室内要求的前提下,适当提高夏季室内温度和降低冬季室内温度。室内制冷时温度宜设置在26℃以上,制热温度宜设置在20℃以下。 2、室内湿度 对于对室内相对湿度无严格要求的对象,建议降低室内相对湿度的设置标准。夏季室内相对湿度不大于70%,冬季相对湿度不小于30%。 3、新风量 应合理地控制新风量。对于夏季供冷、冬季供热的空调房间,新风量俞大,系统能耗愈大,在这种情况下,新风量宜控制到卫生要求的最小值。在过渡季节,宜充分利用自然通风,减少新风机组的运行时间。 在符合室内卫生条件的基础上,应利用有效手段对新风量进行控制。比如:缩减房间的换气频次;在新风入口加设旁通,设置双风机;在回风处安装CO2检测仪器,按照回风中气体的浓度自动调整新风风门的开启大小;尽量利用室外的天然新风;按照室内人员变化规律,确立新风风阀控制方式。 三、空调风系统 1、宜采用尽可能大的送风温度差,减少送风量,从而降低能耗。 2、应根据温湿度控制标准、控制精度、房间朝向、使用时间、洁净度等级等因素划分为不同的空调区域,从而避免过冷过热,减少冷热抵消等现象,避免不必要的能源浪费。 3、建议使用变风量系统代替定风量系统,对风量进行变频控制调节,能随负荷变化自动调节运行状况, 以达到节能的目的。 4、建议选用变频风机,使风机的工作频率能够以实际需求情况为依据来选择,避免了一直处于全负荷的工作状态,以节省能耗。 5、空气处理设备应最大限度地利用回风,新风量宜采用允许的最小新风量标准不要随意扩大。 6、对风管应进行必要的保温防潮处理,减少冷热损失。

暖通空调控制系统

暖通空调控制系统 空调系统的监控 1)新风机组的监控 新风机组中空气--水换热器,夏季通入冷水对新风降温除湿,冬季通入热水对空气加热,干蒸汽加湿器用于冬季对新风加湿。对新风机组进行监控的要求如下: (1)检测功能:监视风机电机的运行/停止状态;监测风机出口空气温、湿度参数;监测新风过滤器两侧压差,以了解过滤器是否需要更换;监视新风阀打开/关闭状态; (2)控制功能:控制风机启动/停止;控制空气--热水换热器水侧调节阀,使风机出口温度达到设定值;控制干蒸汽加湿器阀门,使冬季风机出口空气湿度达到设定值。 (3)保护功能:冬季当某种原因造成热水温度降低或热水停供时,应停止风机,并关闭新风阀门,以防机组内温度过低冻裂空气--水换热器;当热水恢复正常供热时,应能启动风机,打开新风阀,恢复机组正常工作。 (4)集中管理功能:智能大楼各机组附近的DDC控制装置通过现场总线与相应的中央管理机相连,于是可以显示各机组启/停状态,送风温、湿度、各阀门状态值;发出任一机组的 启/停控制信号,修改送风参数设定值;任一新风机组工作出现异常时,发出报警信号。 2)空调机组的监控 空调机组的调节对象是相应区域的温、湿度,因此送入装置的输入信号还包括被调区域内的温湿度信号。当被调区域较大时,应安装几组温、湿度测点,以各点测量信号的平均值或重要位置的测量只值作为反馈信号;若被调区域与空调机组DDC 装置安装现场距离较远时,可专设一台智能化的数据采集装置,装于被调区域,将测量信息处理后通过现场总线将测量信号送至空调DDC装置。在控制方式上一般采用串级调节形式,以防室内外的热干扰、空调区域的热惯性以及各种调节阀门的非线形等因素的影响。对于带有回风的空调机组而言,除了保证经过处理的空气参数满足舒适性要求外,还要考虑节能问题。由于存在回风,需增加新、回风空气参数测点。但回风道存在较大的惯性,使得回风空气状态不完全等同于室内空气状态,因此室内空气参数信号必须由设在空调区域的传感器取得。另外,新风、回风混合后,空气流通混乱,温度也很不均匀,很难得到混合后的平均空气参数。因此,不测量混合空气的状态,也不用该状态作为 DDC控制的任何依据。 3)变风量系统的监控 变风量系统(VAV)是一处新型的空调方式,在智能化大楼的空调中被越来越多的地采用。带有VAV 装置的空调系统各环节需要协调控制,其内容主要体现在以下几个方面: (1)由于送入各房间风量是变化的,空调机组的风量将随之变化,因此应采 (2)送风机速度调节时,需引入送风压力检测信号参与控制,从而不使各房间内压力出现

暖通空调系统中自动化控制的应用

暖通空调系统中自动化控制的应用 摘要:目前我国社会主义市场经济体制逐渐完善起来,我国人民群众自然会向 往更高的生活水平,为了可以对自身日常生活舒适性做出保证,一般会应用空调,空调在我国人民群众日常生产生活中占据的地位越发重要起来。人们逐渐对暖通 空调系统提出更高的要求,为了可以让我国人民群众的实际要求得到满足,会在 暖通空调系统中应用自动化控制技术,促使暖通空调系统运行安全性及稳定性得 到保证。 关键词:暖通空调;自动化控制;应用 1.问题研究背景及意义 在我国社会经济发展速度逐渐稳定下来的背景下,我国经济水平稳步提升, 空调实际应用的过程中,促使我国人民群众生活质量提升,也提升了自身生活舒 适性,人们自然也会追寻更为完善的暖通空调控制系统。将自动控制模块在暖通 空调系统当中应用,可以促使暖通空调系统的资源利用率大幅度提升,这种节能 效果能够满足我国绿色发展战略当中提出的要求,因此这个问题的研究力度不断 提升。但是依据现阶段我国实际情况,自动控制并没有在暖通空调系统中将自身 的作用切实发挥出来。所以本文详细分析自动控制在暖通空调系统中的发展及应用,希望可以在日后自动控制模块实际应用的过程中,起到一定促进性作用。 2.自动控制在暖通空调系统当中的发展 2.1发展方向 应当可以满足我国绿色发展战略当中提出的要求,逐渐走上一条可持续发展 道路上。 首先可以将暖通空调系统中各个设备的生产、技术作为出发点,适应时代发 展过程中提出的崭新要求,不断弥补暖通空调系统当中的漏洞。自动化控制技术 发展和应用速度逐渐提升,在自动化控制技术实际应用的过程中,应当依据施工 现场实际情况及暖通空调系统实际要求,来对自动化控制技术进行优化调整,以 便于可以在暖通空调系统实际运行的过程中,将自动控制技术的作用充分发挥出来。未来一段时间中暖通空调系统发展的过程中,应当遵循“以人为本”原则,逐 步向着节能化、创新化以及绿色化的方向发展。假如暖通空调行业想要走上可持 续发展道路上,那么在发展的过程中应当逐步和电子智能、信息技术相互融合在 一起,以便于可以让我国人民群众的实际要求得到满足。 2.2发展趋势 依据我国社会经济实际发展情况,可以预测到的是,自动控制在暖通空调系 统当中一定是会得到全新的发展,可以和潮汐能、太阳能等新能源整合起来,实 现供热及供冷目标。室内的温度可以依据非紧要供需能源来调节,供冷目标也可 以凭借温度较高的冷水来实现,促使能源利用率得到大幅度提升,空调设计和新 能源相互融合,是未来一段时间当中,暖通空调系统的重要发展方向之一。 2.3技术发展 应用计算机技术完成暖通空调系统远程监测工作,促使管理人员可以简单的 完成空调实际运行数据收集及整理工作,促使暖通空调系统管理水平得到大幅度 提升。除此之外也可以对各个设计模块进行优化,引导各个专业相互交流,促使 自动控制水平提升。为了能够将设计部门的功能充分展现出来,自动控制系统设 计工作应当交给设计部门及承包商一起完成,除去上文中所说的这些问题之外, 设计部门实际运行的过程中应当紧跟时代发展潮流,详细分析自动控制模块了;

自动控制在暖通空调系统中的发展与应用 周楠

自动控制在暖通空调系统中的发展与应用周楠 摘要:随着国家经济的迅猛发展,城市化建设的推进使得人民的生活有了极大 的提高,不仅能够为人们营造良好的生活环境,而且还可以提高人民的生活质量。然而,随着暖通空调系统在人们生活中的大量应用,造成了一定的环境问题和能 源消耗问题,尤其是空气污染等方面获得了社会关注。不论单位还是个人应用空 调造成的能源消耗基本占总建筑能耗的1/2,以中央空调为例,中央空调消耗的 电能基本占整栋建筑电能消耗的六成左右。空调的应用在带来极大的生活便利的 同时,也造成了能耗和环境问题,因此需要深入研究空调使用过程中的节能工作,促进国家社会与经济的可持续发展,建立环境友好型社会。 关键词:暖通空调系统;自动化控制;应用 1 引言 随着国家在节能减排、节能降耗的号召,人们尝试在利用能源方面提高资源 利用率,其中建筑暖通空调系统是节能关注的重点领域,它的能耗占整栋建筑耗 能的50%。中央空调电能消耗比例大约在60%,鉴于此能源利用情况,人们发现 通过在空调暖通系统中应用自动化控制,对于节能具有很大的促进作用,这也是 暖通空调系统自动化控制取得较大发展的原因。 2 自动控制在暖通空调系统中应用的主要特征 当前各行各业都对自动化控制和生产有着一定的要求,因此相关领域对于自 动化控制提出了较高的要求。目前,国内空调自动化控制已经有了一定成果,但 是还需要深入在科研领域进行探索。在暖通空调系统中,自动化控制的应用涉及 如下三个阶段:(1)20世纪80年代左右,所采用的中央空调控制系统仅有简单的一个开关键,其借助热继电器或压力继电器进行管理,从而达到对设备进行自 动控制的目的。(2)工业技术的不断发展带来的新变化,PID控制器在自动管理 领域的实际应用使得自动控制系统更加完善和健全,在PID的基础上来改造和完 善控制设备,有超过80%的空调控制系统采用了该控制系统和理念。(3)当前 研究阶段,智能技术的发展使得空调系统也在逐渐追求智能控制和更高等级的自 动化控制,国内逐渐将新的智能控制系统应用于暖通空调系统。 3 暖通空调系统自动化控制具体应用 3.1 冷、热源系统监控 空调制冷方式主要有压缩式、吸收式、冰蓄冷三种。其中压缩式制冷采用氟 利昂、氨作为制冷剂,消耗大量的电能为补偿,针对这一制冷方式的监控,主要 是在空调启停方面的控制,通过监控它的运行状态,如测量冷冻水、冷却水的进 出口温度和压力,出现过载情况则自动报警。同时控制冷却水旁通阀、台数,测 量水流量、冷量。吸收式制冷所采用的制冷剂为水,吸收剂为溴化锂,消耗热量 作为补偿。冰蓄冷制冷,通常在制冷设备处于低负荷状态时运行,在用电高峰期 为输送空间提供冷源。三种制冷方式互相配合,构成了空调制冷监控系统。 3.2 热力系统监控 热力系统主要监控蒸汽、热水出口的压力、温度和流量,当汽包达到特定水 位则为监控人员显示相应数值以及自动报警。同时它还对热力系统的各控制设备 运行状态进行监测,如顺序启停、设备故障信号、运行设备台数、热交换器控制 进汽(水)量、热交换器进汽(水)量阀与热水循环泵连锁控制。例如,针对热 水锅炉的监控,利用温度传感器测量锅炉出口水温,利用流量计测量锅炉出口热 水流量,利用压力变送器测量热水出口压力。锅炉补水泵的自动化控制,主要是

暖通空调毕业设计开题报告

1.课程设计的意义 通过本次的课程设计,使自己拥有一定的暖通空调设计能力;了解一些相关的规范和条例;熟悉并掌握暖通空调设计流程;同时使自己的思维更加的严谨,态度更加的认真,为以后的社会工作奠定了扎实的基础。 2.文献综述 随着国民经济的快速持续发展,作为支柱产业之一的建筑业也得到迅猛发展。而作为建筑业的重要组成部份的暖通空调业,其新产品、新技术、新材料更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,贯彻热、冷计量政策,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。因此,如何结合设计的需要,重视相关技术,并有选择而合理的应用在我们的设计中,满足业主要求,提高设计水平,是我们必须努力做到的。 2.1.暖通空调变工况点优化控制及能量管理探讨 2.1.1.工况点优化控制 暖通空调变工况点优化控制问题的研究近年来在我国被重视。提出了一种基于整个系统环境的预测响应及能量运行来改变暖通空调系统控制,设定点的系统方法,并用遗传算法对系统进行优化控制,同时优化多个设定点来改善系统响应和降低系统能耗[,后来他又采用自适应性控制理论对某海水冷却。空调系统进行了优化控制研究,采用带指数遗忘的最小二乘法参数辨识方法和基因遗传优化算法,对空调系统的空气处理单元进行了优化控制研究[。罗启军等人提出了一项动态的优化技术在一个指定期间内,能得到使目标函数( 运行成本或者峰值能耗) 最小的房间温度曲线,该算法还给出了暖通空调设备的最佳开/关时间[。等人提出用遗传算法对风冷制冷机的冷凝温度设定点进行优化控制以提高制冷机的效率[。此外,有许多研究者用人工神经网络来模拟暖通空调系统中各个设备的非线性特性,用于实现对

小议暖通空调控制系统设计及探讨

小议暖通空调控制系统设计及探讨 发表时间:2015-10-13T14:19:49.833Z 来源:《基层建设》2015年17期作者:刘硕[导读] 开发中央空调系统的优化控制技术,使中央空调系统在不同负荷下、不同工况条件下,都能以最佳效率运行,并且达到最好的控制效果,是非常迫切的并且具有非常广阔的应用前景。 摘要:由于能源十分紧张, 同时暖通空调的能耗在国民经济总能耗中所占比重越来越大, 生活水平的提高, 空调系统的应用越来越普及, 所以开发中央空调系统的优化控制技术, 使中央空调系统在不同负荷下、不同工况条件下, 都能以最佳效率运行, 并且达到最好的控制效果, 是非常迫切的并且具有非常广阔的应用前景。 关键词:暖通空调;低效运行;控制系统 引言 随着生活水平的提高,空调系统的应用越来越普及,中央空调系统的能最消耗一般占整个建筑耗能的50%以上。但目前实际情况是,空调系统是按满足用户最大需求而设计,所有的空调系统长时间处在低负荷下运行。由于能源十分紧张,同时暖通空调的能耗在国民经济总能耗中所占比重越来越大,所以开发中央空调系统的优化控制技术,使中央空调系统在不同负荷下、不同工况条件下,都能以最佳效率运行,并且达到最好的控制效果,是非常迫切的并且具有非常广阔的应用前景。1暖通空调系统 1.1暖通空调工作原理。 暖通空调工作原理就是制冷剂在制冷机组的蒸发器中与冷冻水进行热量的交换而汽化,从而使冷冻水的温度降低,然后,被汽化的制冷剂在压缩机作用下,变成高温高压气体,流经制冷机组的冷凝器时被来自冷却塔的冷却水冷却,又从气体变成了低温低压的液体,同时被降温的冷冻水经冷冻水水泵送到空气处理单元的热交换器中,与混风进行冷热交换形成冷风源,通过送风管道送入被调房间。如此循环,在夏季,房间的热量就被冷却水所带走,在流经冷却塔时释放到空气中。在此主要研究控制暖通空调系统的空气处理部分,主要涉及供水系统和空气处理单元。 1.2暖通空调供水系统。 常用的冷冻水(水为载冷剂)系统的冷冻水管道均为循环式系统,根据用户的需求情况的不同,按水压特性划分,可分为闭式系统和开式系统两种:按冷、热水管道的设置方式划分,可分为双管制系统、三管制系统、四管制系统;按各末端设备的水流程划分,可分为同程式和异程式系统;按水量划分,可分为定水量和变水量系统。变流量系统中的原则足的供、回水温度保持不变,建筑物负荷变化时,通过改变供、回水的流量来适应,该水系统输送的水流量要与建筑物需求相适宜。随着现代控制技术和电子技术的发展,自动控制设备的造价不断的下降,变流量系统可以使系统全年以定温差、变流量的方式运行,尽量节约冷冻水泵的能耗,使得其得以越来越广泛的应用。目前,通常所说的变流量系统是指在水路系统的空调末端使用二通阀的系统,是与水路系统的空调末端使用三通阀的定流量系统相对而言的,所谓变流量与定流量均是指送冷冻水的水路系统的流量,而不是通过末端的流量,通过末端的流量变流量与定流量均是变化的。变流量系统的目的是要冷源输出的流量所载的冷量与经常变化的末端所需的冷量相匹配,从而节约冷量的输送动力和冷源的运行费用。由于目前大多数冷水机组的水流量要求恒定,所以变流量系统实际上是供冷(水)量与需冷(水)量相对匹配的。即供冷(水)量只能随冷水机组的运行台数的不同产生变化。由于空调系统大部分时间都处于设计负荷的60%以下运行,且负荷随着时间在不断地变化,为了使冷水所载的冷量与经常变化的负荷相匹配,从而节约冷量输送动力和冷源的运行费用,采用变冷水流量控制便成了理所当然的做法。 1.3暖通空凋空气处理单元。 在暖通空调空气处理单元中,首先是新风与部分回风混合,形成混风,混风经过热交换器与冷冻水进行热交换形成送风,在冬天,混风吸收能量温度提高,在夏天。混风温度降低,送风在风机的作用下经过送风管道进入房间,与房间内的空气进行热量的传递,最终调节房间的温度到达所需要的设定点。房间内的气体在排风机的作用下被排出,形成回风。部分的回风排出室外,部分回风与新风混合重复上述过程。混风和冷冻水的热交换是在空气处理单元的热交换器中进行的,热交换器是暖通空调系统空气处理单元中的重要部分,热交换器的工况处于部分负荷下时,并非与设计工况相同,而实际使用过程中,热交换器绝大多数时间是在非设计工况。 2暖通空调控制系统设计 对房间温度进行了合理的设定,然后建立合理的暖通空调控制器,使暖通空调控制系统能快速准确的调解房间温度到达设定的房间最佳温度值,并有效的抑制房间内部和外部的于扰对房间内温度的影响,同时节省暖通空凋系统能量的消耗。由于暖通空调具有时滞和大惯性,当前的控制信号要等到很长时间才能在系统的输出中反映,而广义预测控制可以利用现在时刻的控制变量使未来时刻系统的输出快速准确的跟踪期望的输出。同时暖通空调的工况环境不断变化且有干扰作用,用神经网络的强学习能力使暖通空调控制系统有效的抑制工况变化和干扰带来的对控制效果不利的影响。在此把广义预测控制和神经网络结合对暖通空调进行控制。 2.1暖通空调广义预测控制结构。 如前面所描述暖通空调系统具有非线性.时变性、大滞后和大惯性等特点,还受到许多的干扰。要实现暖通空调的广义预测控制,要有准确的暖通空调输出预测,在提供暖通空调预测输出的基础上,建立准确快速的在线优化策略和有效的反馈校正。即通过所得到的未来温度输出和优化目标函数,利用梯度下降法对实现滚动优化控制功能的RBF模糊神经网进行修正,从而得到最佳的控制规律。 2.2暖通空调控制器在线滚动优化。 暖通空调广义预测控制的在线滚动优化是利用模型辨识部分提供的预测输出信息,根据优化的目标函数及选定的优化方法进行在线的滚动优化,从而得到合理的控制规律,考虑在线优化的计算量,这里用RBF模糊神经网络完成广义预测控制的在线滚动优化。按性能指标,利用优化方法获得未来控制长度内的冷冻水调节阀电压,并取其首分量作为当前时刻的冷冻水调节阀电压。考虑降低在线计算的复杂性,采用了较常用的梯度下降法作为主要的优化算法。优化过程的关键是计算性能指标对RBF模糊神经网络控制器参数的导数。通过RBF 模糊神经网和修正方法,利用暖通空调预测模型提供的信息来完成给定目标函数的优化,进而准确的提供冷冻水调节阎电压,从而实现广义预测控制的在线滚动优化来得到暖通空调的合理控制规律。

暖通空调自动控制系统的现状、发展和应用

自动控制原理课题作业 题目:暖通空调自动控制系统的现状、发展及应用班级: 姓名: 学号 日期

暖通空调自动控制系统的现状、发展及应用摘要:暖通空调系统的自动控制,对于保证空调系统本身的合理运行、减少人力、实现安全操作起到了非常关键的作用;它也对暖通空调系统和技术的发展起到了极大的推动作用。本文分析了目前暖通空调自动控制系统的现状和对策,探讨了暖通空调自动控制系统的发展趋势和应用及价值。 关键词:暖通空调自动控制现状发展趋势应用价值 在目前我国许多民用建筑的暖通空调系统中,自动控制系统的应用也的确起到了保证暖通空调系统的正常安全运行、提升管理水平、节省能源费用、降低人力成本等作用;在工业建筑中,对工艺要求的保证更是起到了不可替代的作用。但是,通过对大量实际情况的调研和总结,发现有相当一部分实际工程项目的空调自控系统没能充分发挥其功能,一些甚至成了摆设,不但浪费了投资,也使得暖通空调系统的运行管理水平和能源效率低下,甚至一些项目因使用要求不满足而出现较大的争议。 一、目前暖通空调自动控制系统的现状分析与对策 1、当前存在的问题与原因分析 (1)暖通空调设计人员对本专业的设计缺乏全面认识 目前相当一部分工程的暖通空调设计仅仅是基于冬、夏各自的设计工况点来进行的。这种设计方法实际上只是确保了暖通空调系统对建筑室内环境质量的保障能力而没有注重到全年的运行调节问题。据笔者了解,一些暖通空调设计人员不能清晰地说明其所设计的暖通空

调系统在全年应该如何运行,或者如何才能实现节能的运行方式。由于未考虑工程全年的实时运行和控制问题,也就无法提出相应的系统控制要求、控制参数(尤其是工况转换的边界条件)等内容,导致自控系统成为无米之炊,其设计与实施无从下手。 同时存在的另外一种倾向是,一些本专业设计人员将自动控制看成能解决所有问题的万能钥匙,因而放弃了对暖通空调系统本身设计合理性的追求。例如:无原则地加大设备容量和安全系数,认为即使实际不需要,只要通过自控系统,就可以在运行中将设备的余量减下来。比如一些比较常见的错误为,一些设计人员不清楚自控阀门应该如何选择,而是按照通常的管道口径来选择阀门口径,等等。其实,任何控制系统的控制能力和范围都是有限的,大口径阀门无法实现对小流量的较精确控制。暖通空调设计人员一般都明白,大容量的冷水机组,其最小可调容量必然大于同类小容量机组的最小可调容量,使得前者对空调部分负荷下的满足能力低于后者。自控系统也是同样的道理。 (2)暖通空调设计人员与自控设计人员的沟通不够 尽管在本专业本科学习的课程中设置了自动控制方面的专业课,但由于走上工作岗位之后各种原因使得许多暖通空调设计人员对自控系统变得生疏和望而却步,对一些基本的自控基础知识严重欠缺(有的甚至不知道最简单的房间温度控制系统是如何构成的)。因此常常见到暖通空调专业的设计人员在图纸中提出“这部分由自控系统解决”。从另一方面看,目前从事暖通空调自动控制系统设计的人员

暖通空调自动控制系统存在的问题与解决对策 任磊

暖通空调自动控制系统存在的问题与解决对策任磊 发表时间:2019-07-23T15:50:14.730Z 来源:《基层建设》2019年第13期作者:任磊 [导读] 摘要:暖通空调自动化控制系统设计是设计者应该重视的工作,暖通空调自动控制系统的合理运行、安全操作等都是设计者需要重视的内容。 身份证号码:13010219810417XXXX 摘要:暖通空调自动化控制系统设计是设计者应该重视的工作,暖通空调自动控制系统的合理运行、安全操作等都是设计者需要重视的内容。现阶段我国对于暖通空调自动控制系统设计方面的掌握还不是很完整,但是在对暖通空调自动控制系统的动态运作方面等还是进行了深入的了解,不过也仅仅停留在表面阶段。本文通过分析我国的暖通空调自动控制系统存在的问题,对暖通空调自动控制系统的未来提出比较有效的解决对策。 关键词:暖通空调;自动控制;问题;解决策略;暖通建设 随着科技的发展和人们对节能的认识,根据舒适度和能源消耗的要求,人们开始采取对应的节能措施,使进入空调房间的热水的量进行控制,这就是自动控制系统,所以现在我们采用的就是智能的措施。暖通空调自动控制系统的研究和使用,一直是自动控制系统领域重点关注的内容,而暖通空调的应用也十分广泛。近年来,暖通空调领域比较发达的美国、日本以及德国等国家已经生产和应用了很多智能化的自动控制系统,相比于国内而言,起步更早,技术领先于国内的水平。在新时代的发展中,为了使我国的工业发展水平与西方先进的技术保持同步,保证我国工业的快速发展势头,同时满足日益变化的市场需求,暖通空调自动控制技术必须不断进行创新,并提高和改进元件和整个系统的性能。 1 存在的问题 1.1 设计人员的认识不够全面 目前从事暖通空调自动控制系统的工作人员中大多数不是本专业,更多的是电气专业的人员,这类人员对暖通自动控制系统的设计没有一个完整的了解,有的人甚至完全没有对于这方面的专业知识的了解。很多设计者在设计中,主要解决的是冬夏的控制变化。但是暖通空调设备的自动控制系统为的是一整年都可以节能,而不是在夏季与冬季节能。暖通空调设备自动控制系统在不同的季节、不同环境条件下实现控制效果的设计思路有较严重的问题,其效果并没有达到理想的要求。这就是暖通空调自动控制系统要解决的问题。暖通空调的设计人员在设计时总是在自动化系统上做文章,但是他们没有考虑到系统本身是否完善,没有从系统的角度出发,才使得后续的问题出现了。 1.2 暖通空调自动控制系统运行的管理 因为很多工程中的管理人员的专业技能水平有限且未达到相应的要求,而且大部分管理人员都是只了解自己原有的专业技能知识,所以对于暖通空调自动控制系统的认识不是很了解。由于暖通空调的自动化控制系统对于管理人员来说,需要有很专业的系统运行管理知识来开展工作,管理人员不仅需要掌握专业的空调系统的专业知识,还要对自动化系统控制和计算机操作水平有一定认识,然而许多拥有计算机专业知识的管理人员缺乏对空调系统的了解,他们不懂得对空调系统的运行和操作,这样在日常的操作当中就会出现许多问题,只有解决了这些问题后,才能对空调系统有全方面的管理。 1.3 工种之间的了解 从上述可见,对于这个行业,很多都不是本专业的人在进行工作,对于非专业人员来说,一定会产生很大的差异。所以在实际工程中必然存在不同专业进行分工和配合的要求。在不同专业人员之间的交流中,暖通专业的人员要达到以下方面的要求。(1)暖通空调自动控制系统逻辑关系的要求。由于不一样的建筑中存在不同的建筑特点和空调系统,因此每栋楼都必然有着自己的控制系统。这些控制系统中有着自己的控制方式,并且要与其他建筑物的控制方式相区别,选择最适合当前条件下的控制形式。控制方式的正确和错误都影响着之后对于建筑物后期的空调系统控制性的好和坏,因此,暖通专业人员的首要任务就是熟悉其特点和基本信息,其次,还要有清晰的逻辑图和逻辑关系,对当前的形势进行准确地判断,完成空调自动控制系统的逻辑关系的把握,进行专业化的创造。(2)监测设备与控制设备的位置和精密度的要求。对于暖通系统中,存在着很多结构,都必须保持精准与严密。在暖通系统中,存在很多类似的传感器,这些不同的传感器都有其不同的功能,各自的工作方式也不尽相同。暖通系统中的很多传感器,获取数据的形式有很大的差异,另外,所获取的数据也不同,只有正确的数据才能使系统处于节能的状态。所以在监测设备与控制设备设计与安装工作中,一定要保持设备位置的精密度,保证系统的正常工作。(3)设备控制参数的要求。设备控制参数的要求是暖通空调系统中最为严格的要求,暖通人员在设计时往往只是描述了主要设备的控制要求,但是没有把具体的操作要求给我们,这就给我们的人员操作带来了很大的问题。控制人员只能通过自己的不断调试才能熟悉,这就是设备在设计时的不合理性。在实际的工作过程中,相关人员一定要应用相应的对策,来解决这一环节的缺陷。 2 解决对策 2.1 暖通空调设计人员要提高自身的技术水平 对于空调设计人员来说,最重要的就是要清楚自控系统的优劣,因为这种状态直接影响到了空调系统的运行,这个问题如果在工程中出现后再解决的话,不如直接在设计的时候就提前完善,就能把出现的问题、造成的风险降到最低。空调设计的好坏是直接体现一名空调设计人员的专业知识水平,只有充分认识该专业知识的人员才能更好的设计暖通空调控制系统。空调的使用效果也与设计有着很大的关系,所以这就对空调设计人员的技术水平有着很高的要求,空调的设计人员不能墨守成规,还要在原有基础上,再进行进一步的完善,这样才能使我们空调系统设计的水平得到提高。 2.2 加强运行管理和数据分析 自控系统除了要能够正常使用和操作之外,还有一个最重要的工作就是自控系统的最优化控制,通过这一项控制后,才能达到节能的效果。最优化指的就是在原来的基础上可以加上人为操控的功能,只有这样,管理人员才能更好地进行管理。自动化控制系统中,只有高素质、高水平的技术人员才能促使暖通空调系统的正常运行得到保障,实现节能目标。在这一部分的设计与配置过程中,必须要选用专业人员来完成,并且工作人员还要有高水平的技术能力,对于这一工程能够提供重要的保障工作。除以上问题之外,还有大量系统的运行数据也需要专业人员来记录,这样才有利于帮助管理人员组织好系统的运行、系统的优化、维修等打下良好的基础。只要是需要人工来进行记录的工作,就极大增加了误差的可能性,所以对于这一部分工作一定要谨慎。因此,运行管理人员要在工作中,尽可能地收集暖通空调

自动控制在暖通空调系统中的发展与应用 路达

自动控制在暖通空调系统中的发展与应用路达 摘要:随着国家经济的迅猛发展,城市化建设的推进使得人民的生活有了极大 的提高,不仅能够为人们营造良好的生活环境,而且还可以提高人民的生活质量。然而,随着暖通空调系统在人们生活中的大量应用,造成了一定的环境问题和能 源消耗问题,尤其是空气污染等方面获得了社会关注。不论单位还是个人应用空 调造成的能源消耗基本占总建筑能耗的1/2,以中央空调为例,中央空调消耗的 电能基本占整栋建筑电能消耗的六成左右。空调的应用在带来极大的生活便利的 同时,也造成了能耗和环境问题,因此需要深入研究空调使用过程中的节能工作,促进国家社会与经济的可持续发展,建立环境友好型社会。 关键词:自动控制;暖通空调;发展 一、自动控制系统在暖通空调运用中存在的问题 第一,相关工作人员对于暖通空调系统的研究和理解还比较片面。在设计方面,工作人员没有充分认识暖通空调系统,夏冬季节虽然可以处理暖通系统相关 的控制问题,但是运用设备来节约全年能源,并不是季节性相关的能源效率问题。因此在对自动控制进行设计的过程中,相关工作人员应当注意这一方面存在的问题,提升设计人员的设计水平,只有这样才可以达到要求。第二,设计暖通系统 和自动控制相关工作的人员彼此之间没有做到良好沟通,这样就很可能导致在设 计工作中存在一些不合理的地方。由于沟通不到位这一问题的存在就没有办法很 好的保证将自动控制系统运用到暖通空调系统中,也没有办法很好的发挥其作用。 二、自动化理论在暖通空调中的具体应用 自动控制技术的理论和实践逐渐完善,在应用过程中也有了不同的分支变化,但是最终都是为了实现通过智能技术对暖通空调系统的管理,切实落实节能减排、保护环境的要求,形成资源节约型、环境友好型社会,促进社会与经济的全面协 调可持续发展。 1、在暖通空调自动系统中模糊控制的应用 在暖通自动控制系统中,模糊控制就是指对房间温度进行模糊感知和预测, 通过对人体温感的研究做到方针对比,从而完成整个系统的控制和管理。在模糊 控制暖通空调自动系统中,控制器能够实现较好的完整的运行回路,在运行实验 中也能够保障较好的稳定性。例如,大型客运站中央空调系统涉及到了三个控制 系统,他们均是在模糊控制的基础上建立起来的暖通空调控制系统,这种新型的 控制管理系统相比于传统的PID控制系统能够提供更好的节能管理,包括更稳定 的运行。事实上,PID控制系统的操作原理较为简单,一旦出现问题能够实现快 速的维修工作,PID控制系统也具有较为广泛的应用范围。但是这一系统运行不 算稳定,整体的运行效率也比较低。而基于模糊控制下的暖通空调管理系统性能 更好,具有适用范围广的特点,并且模糊控制系统并不需要建立被控对象的模型。但是模糊控制系统对环境的适应能力比较差,不能完全实现对温感的探测感知, 并且也需要对控制参数进行提前的设置。 2、暖通空调自控系统中神经网络控制的应用 神经网络控制系统包括下述几个方面的内容:1)风机盘管热水系统。与传统的PID系统相比,神经网络控制系统具有更强的水温控制能力,这就意味着神经 网络控制系统能够对控制能源的消耗问题给予准确的预测,这样不仅可以达到节 能减排的目的,而且还可以实现对环境的保护。2)在暖通空调控制过程中,应 用神经网络控制系统可以实现对系统整体运行状态与周边环境条件进行有效控制,

暖通空调选择题

1.对冷负荷密度大潜热负荷大或对室内含尘浓度有严格控制要求的场所,如大餐厅,火锅店,商场等适用(A) A全空气系统B空气-水系统C变风量系统D任意系统 2。旧建筑加装空调系统适宜选用(B) A全空气系统B空气-水系统C变风量系统D任意系统 1,用于检查膨胀水箱是否存水的设备是(A ) A信号管B溢流管C排水管D膨胀管 2,(D )用于防止介质倒流,利用流体自身的动能自行开启,反向流动时自动关闭。A蝶阀B关断阀C球阀D止回阀 夏季空调室外计算干球温度取夏季室外空气()的干球温度。 A 历年平均不保证30h B 历年平均不保证1天 C 历年平均不保证50h D 历年平均不保证5天 以下说法哪一项不准确() A 围护结构附加耗热量中高度附加率为房间净高超过4m时,每增加1m,附加率为2% B 围护结构耗热量包括其基本耗热量,附加耗热量,门窗缝隙渗入冷空气耗热量 C 得热分为潜热得热与显热得热,显热得热又分为对流热与辐射热,潜热得热和对流热同为瞬时冷负荷 D 最小新风比为新风风量与总风量之比

1、《规范》规定,夏季空调室外计算干球温度取夏季室外空气历年平均不保证()的干球温度;夏季空调室外计算湿球温度取夏季室外空气历年平均不保证()的湿球温度。 A、50h,50h B、60h,50h C、50h,60h D、60h,60h 5在防止冬季围护结构内表面结露的下列措施中,哪一种是错误的?() A.增加围护结构的传热阻 B.增加围护结构内表面的换热阻 C.降低室内空气的含湿量 D.提高室内温度 1. 以下常用的末端装置中既适用于采暖系统又可用于空调系统是 是(D) A 散热器 B 暖风机 C 风机盘管 D 辐射板 2. 暖风机系统不适用一下哪种情况(C) A 工厂车间等需要迅速升高温度的厂房 B 空间大允许循环使用室内空气的场馆 C 对环境噪声有比较严格要求的房间 D 某些实行间歇采暖的非三班制生产车间 1.辐射采暖不能用于以下哪个场所(D)

暖通空调控制系统

暖通空调控制系统综述 一、项目概况 暖通空调控制系统采用3台离心式冷水机组进行制冷。系统主要包括以下设备:冷却塔3台、冷热水集、分水器各1台、冷冻水循环泵5台、冷却水循环泵3台、补水泵2台。 二、冷冻站系统控制功能 系统对整个制冷站系统内的设备进行集中监控,并根据不同的水系统形式,完成合理的工作流程。另他们能够协调操作,从而达到自动化运行和统一管理。 1)负荷计算:系统根据测量的冷冻水的供回水温度和冷冻水供水流量,通过计算服务区域的负荷量以此判断增加和减少冷水机组的运行台数。 2)顺序启停:系统依据总运行时间来判断增加和减少冷水机组的运行台数。 3)压差旁通:为避免水系统压力过大,采用压差旁通补偿,对集分水器间的旁通阀进行PID调节,从而保证系统的安全与稳定。 4)故障判断:为保证系统效率和安全当系统检测到任何正在运行的设备故障时,系统会自动将与其串联的其他设备停止,并启动运行次序在其后的设备。 5)意外掉电:当控制系统意外掉电,系统将还原,并按次序自动重新启动。 三、冷冻站管理功能: 1)图形显示:采用动态图像和易于管理和符号表示被监视的内容,用户能通过高分辨率的彩色图像界面,观看系统的状态和设备信息。 2)事件管理:系统为用户提供许多系统报警,主动为用户的判断提供依据:温度高低限报警、水压差低限报警、机组状态监控、监控报警、根据报警的级别和类别设置将这些事件和消息发送到打印机或其他应用管理服务器中 3)趋势分析: 1、为在整个系统基础上进行运行性能的详细分析,用户可以利用趋势分析工具 2、冷冻水和冷却水总管的供回水温度 3、冷冻水流量

4、建筑物负荷及供回水压差 5、供回水压差设定值 6、旁通阀开度 7、每台冷机的电流百分比 8、每台冷机的冷冻水出水/回水温度 9、冷冻水的出水温度设定 4)汇总报告: 任何模拟量或者脉冲信号,都可以被中央控制盘进行累计,作为能源消耗的汇总报告。此项特性包括了特殊事件的发生次数和设备累计运行时间,并将这些数据提供给维护及服务程序,使用户更容易预测系统可能存在的问题。 5)时间计划: 该功能允许用户定义设备的运行日期和时间,可以按照星期进行周期性的设置,并排除假日或特定日历日来安排时间。 安全设置:通过要求输入用户名和密码来鉴别系统和有效用户。设备可以按分类级别来制定用户仅能够监控某一类设备,动作设定可提供仅浏览、可操作、可修改等超过10种级别,时间表则划定了该用户的有效访问时段。 四、冷冻站监控原理 冷水机组通过通讯方式接入建筑设备监控系统,将冷水机组的各种参数,如工作方式、运行状态、故障报警等采集到建筑设备监控系统,同时将建筑设备监控系统中央站上的各种命令,如远程启停信号,传送到冷水机组。 其他设备采用DDC方式实现,包括冷却塔,冷冻水泵、冷却水泵等设备。

暖通空调复习重点

一、客观题 1.暖通空调含义:采暖通风与空气调节是控制建筑热湿环境和空气品质的技术。 2.三个平衡,即:热平衡、湿平衡、空气平衡。平衡是必然的,自动的,只是室内 状态(温度、湿度、污染物浓度、压力)变化。 3.冷负荷:为保持建筑物的热湿环境,单位时间内需向房间供应的冷量。 4.热负荷:为了补偿房间失热,单位时间内需向房间供应的热量。 5.湿负荷:为了维持房间相对湿度,单位时间内需从房间除去的湿量。 6.建筑围护结构冷负荷:由于室内外温差和太阳辐射作用,通过建筑物围护结构传入室内的热量形成的冷负荷。 7.围护结构附加耗热量的考虑因素:朝向修正率、风力附加率、门外附加率、高度附加率 8.室内热源散热主要指工艺设备散热、照明散热、人体散热。 9.室内热源散热包括显热和潜热两部分。 10.全部用水作为“热媒”或“冷媒”并将其从热源或冷源传递到室内采暖或供冷设备,供给室内热负荷或冷负荷的系统成为全水系统。 11.按用途将全水系统分为全水采暖系统和全水空调系统 12.末端装置是指采暖空调系统中,置于室内的释放热量或冷量的终端设备和器具。常用的末端装置有散热器。暖风机。风机盘管和辐射板。 13.风机盘管是由小型风机、电动机和盘管等组成的空调末端装置之一。 14.全空气系统是完全由空气来担负房间的冷热负荷的系统。 15.全空气空调系统的分类:(1)按送风参数的数量来分类:单送风参数系统、多送分参数系统(2)安送风量是否恒定来分类:定风量系统、变风量系统(3)按所使用空气的来源分类:全新风系统、在循序环系统、回风式系统 16.空气水系统是由空气和水共同来承担空调房间冷、热负荷的系统。 17.露点送风指空气经冷处理到接近饱和状态点,不经在加热送入室内。 18.冷剂式空调系统是空调房间的冷负荷由制冷剂直接负担的系统。 19.换气效率是评价换气效果优劣的一个指标,它是气流分布的特性参数,与污染物无关。 二、简答题 1.得热量与冷负荷的区别与联系 得热量:某一时刻由室内和室外热源进入房间的热量总和 冷负荷:维持室温恒定,在某一时刻应从室内除去的热量 瞬时得热量中以对流方式传递的显热得热和潜热得热部分,直接散发到房间空气中,立刻构成房间瞬时冷负荷;而已辐射传递的得热量,首先为维护结构和室内物体所吸收并贮存其中。当这些维护结构和室内物体表面温度高于室内温度后,所贮存的热量再以对流方式逐时放出,形成冷负荷。由此可见,任一时刻房间瞬时得热的总和未必等于同一时刻的瞬时冷负荷。只有得热量中不存在以辐射方式传递的得热量,或围护结构和室内物体没有蓄热能力的情况下,得热量的数值才等于瞬时冷负荷。 2.会画简易空气焓湿图P121 焓湿图上的等值参数线: 等焓(h)线 等含湿量(d)线 等干球温度(t)线 等相对湿度(φ)线 等湿球温度(t wb)线 等水蒸气分压力(p w)线

相关文档