文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 锅炉受热面安装作业指导书

锅炉受热面安装作业指导书

锅炉受热面安装作业指导书
锅炉受热面安装作业指导书

受热面

1. 一般规定

?受热面管在组合和安装前必须进行通球试验,试验用球(如无特殊规定)采有钢球,且必须编号和严格管理。不得将球遗留在管内,通球要求如下:

注:D0-管子内径;D1-管子外径;R-弯曲半径

?受热面设备在安装前应根据供货清单、装箱清单和图纸进行全面清点,注意检查表面有无裂纹、撞伤、龟裂、压扁、砂眼和分层等缺陷,发现问题及时报告并通知有关人员处理。

?受热面管在一般情况下不单独做校正工作,需要时,校管平台应牢固,其平行度偏差不大于5mm,放线尺寸偏差不大于1mm。?受热面管子对口偏折度用直尺检查,距焊缝中心200mm处一般不大于2mm。

?受热面管子应尽量用机械切割,如用火焰切割时,应铲除铁渣不平面。受热面对口时,应按图纸规定做好坡口,对口间隙应均匀。

?受热面管子对接焊口,不允许布置在管子弯曲部位,其焊口距离

管子曲起点不小于管子直径,且不小于100mm,距支吊架边缘应不于少50mm。

?在分离器、联箱、承压管道和设备上开孔时,应采取机械加工,不得用火焊切割,不得掉入金属削等杂物,并注意在吹管前进行。

2. 分离器、联箱

?在组合安装前,必须将联箱内部清扫干净,各接管座应无堵塞,同时仔细检查联箱接管座的焊缝的焊接质量。

?分离器、联箱吊装必须在锅炉构架找正和固定完毕后方可进行;

分离器、联箱安装找正时,应根据构架中心线和分离器、联箱上已复核过的中心线进行测量,安装标高应以构架1m标高点为准。

?分离器、联箱的支座应符合下列要求:

a) 支座与横梁接触应平整严密。

b) 支座的预留膨胀间隙应足够,方向应正确。

c) 吊挂装置应符合下列要求:

d) 吊挂装置的吊耳、吊板和销轴等的连接应牢固,焊接工艺应

符合设计要求。

e) 吊杆紧固应注意负荷分配均匀,水压前进行吊杆受力复查并

进行必要的调整。

f) 膨胀指示器应安装牢固,布置合理,指示正确。

?分离器内部装置安装后应符合下列要求:

g) 零部件的数量不得短少。

h) 蒸汽、给水等所有的连接隔板应严密不漏,各处焊缝应无漏

焊和裂纹。

i) 所有法兰结合面应严密,其连接件应有止退装置。

j) 密封前必须清除分离器内部的一切杂物。

k) 不得在禁止焊接要求的分离器壁上引弧和施焊,如需施焊,必须经制造厂同意,焊接前应进行严格的焊接工艺鉴定。3. 水冷壁

?水冷壁组合应在稳固的组合架上进行。

?水冷壁组合件应合理选择吊点及适当加固,在运输和起吊过程中不应产生永久变形。

?拼缝用的钢板材质,应注意符合图纸规定。

?水冷壁冷拉应根据设备技术文件的规定进行,并做记录。

?水冷壁组合件允许偏差见下表:

4. 刚性梁组合或安装的允许偏差见下表:

司炉工作业指导书

事后按矿相关制度处理。 2.4授权范围:取得司炉工操作证的人员 2.5严禁行为: 2.5.1 严禁无操作证人员作业; 2.5.2 严禁班中饮酒、酒后上岗; 2.5.3 严禁非工作人员进入锅炉操作间; 2.5.4 严禁当班人员脱岗、睡岗; 2.5.5 严禁给严重缺水锅炉上水; 2.5.6 严禁锅炉带病工作。 2.5.7 严禁给锅炉送水质不达标的水。 第三部分:作业程序 作业步骤存在的危害3.1 烘煮炉前的准备与检查 3.1.1 在烘煮炉前,必须详细检查下列各部零件: 3.1.1.1 炉排片有无拱起或走偏现象; 3.1.1.2 两侧主动炉排片与侧密封块和密封角钢的最小间隙不小于10 mm; 3.1.1.3 主动炉排片与链轮的啮合是否良好; 3.1.1.4 链排长轴两端与链排两侧板的距离在主支轴处应保持相等; 3.1.1.5 检查炉排片转动有无卡阻现象。 3.1.2 检查是否有断裂的炉排轴有无严重弯曲。 3.1.2.1 点火门开启灵活,煤闸门升降方便,上盖板应严密复盖好。 3.1.2.2 炉排风道调节门和烟气调节门开关应灵活。 3.1.2.3 老鹰铁活动容易并与炉排接触处无卡阻等弊病。 3.1.2.4 鼓风机、引风机、给水设备及除尘器等运转要正常。火灾 3.1.2.5 人孔、手孔是否严密,附属零件装置是否齐全。触电 3.1.2.6 炉墙是否正常,前后烟箱是否严密。中毒 3.1.2.7 蒸气管路、给水管路、排污管路是否完全畅通。 1 烟尘 3.1.2.8 省煤器是否严密,烟气通是否畅通。力烟尘 /?|、 3.1.2.9 所有轴承箱及油箱内应充满润滑油。冋处坠洛 锅炉爆炸3.2 对新砌筑的或长期停用的锅炉,在投入运行前必须进行干燥处理,即烘 其他伤害炉 。 3.2.1 烘炉的最初三天,将木柴集中在炉排中间,约占炉排面积的1/2 , 用小火烘烤; 将烟道挡板开启1/6-1/5,使烟气缓慢流动炉膛负压保持在 0.5-1毫米水柱,炉水70-80 C。三天以后,可以添加少量的煤,逐渐取代木 柴烘烤;烟道挡板开大到1/4-1/3,适当增加通风;炉水温度可以达到轻微沸腾。在整个烘炉过程中,温度必须缓慢升高,尽量保持各部位的温差较小,膨胀均匀,以免炉墙烘干后失去密封性。 3.2.2 烘炉的时间与锅炉容量、形式及炉墙的干湿程度有关,一般小型锅炉为4-7 天,较大的锅炉为7-10天;如果炉墙潮湿,气候寒冷,烘炉时间还应适当延长。 3.2.3 链条炉排锅炉时,应将燃料分布均匀,不得堆积在前后烘处,并定时转动炉排和清除灰渣,以防烧坏炉排。 3.3煮炉

锅炉受热面安装实施监理细则1

编号:SDCX/CJ/JLXZ-0上海漕泾电厂(2×1000MW)一期工程锅炉受热面安装监理实施细则 山东诚信工程建设监理有限公司 上海漕泾电厂工程项目监理部

2008年6月15日批准: 审核: 编写:

目录 1.工程概况及特点 (1) 2.引用标准编制依据 (2) 3.监理目标 (2) 4.监理服务措施 (5) 5.施工准备阶段的监理工作 (7) 6.施工阶段的监理工作 (7) 6.1监理控制的重点、关键点、难点 (8) 6.2监理安全控制 (8) 6.3监理质量控制 (9) 6.4.监理进度控制 (12) 6.4.1.进度风险分析 (14) 6.5.监理投资分析 (15) 6.6信息管理 (15) 6.7合同管理 (16) 6.8工程组织协调 (17) 7.监理创优管理 (18) 8.监理对标管理 (20) 9.附录 (22) 附录1炉本体吊装检查卡 (32) 附录2炉本体吊装条件确认卡 (33) 附录3锅炉本体旁站记录表 (37) 附录4锅炉本体安装项目划分表 (39)

上海漕泾电厂一期工程 锅炉受热面安装监理实施细则 1.工程概况及特点 上海漕泾电厂一期2×1000MW工程,本工程#1、#2机组配套锅炉是由上海锅炉厂有限公司生产的超超临界参数变压运行螺旋管圈水冷壁直流炉、单炉膛、一次中间再热、采用四角切圆燃烧方式、平衡通风、固态排渣、全钢悬吊结构、塔式、露天布置燃煤锅炉。 1、1专业概况:锅炉本体范围内的受热面系统由水冷壁、过热器、再热器、省煤器以及联箱、汽水连接管和刚性梁组成。本工程锅炉采用典型欧洲风格的塔式结构,整个承压受热面为一垂直整体,其截面积为2148x2148mm的正方形,以标高69m为界,上方由四面垂直水冷壁包伏烟道及对流受热面,包括过热器、再热器,整体承压受热面均悬吊于炉顶大板梁框架。 1、2炉本体特点 1)炉水冷壁垂直段上部炉顶及管屏为非流体部分,只作为炉本体水冷壁的吊挂装置和烟气出口的密封部件,降低了炉顶密封的难度。 2)炉内“三器”的布置为水平布置,“三器”的集箱都装有疏水管道,这为锅炉的整体酸洗工作提供了良好的酸洗条件。 3)这种塔式结构使炉本体吊装可一步到位,减少了中间环节的施工准备,加快了吊装进度。 4)炉四周燃烧器是与水冷壁连为一体的,所以此段水冷壁的找正是非常重要的,它关系着燃烧器的切圆及燃烧效果。 5)“三器”集箱集中布置于前后水冷壁两边:固定在炉外悬吊管上,便于集箱的临抛及安装。 2.引用标准及编制依据 2.1引用标准 2)《机组达标投产考核标准》2001版 3)《发电厂金属技术监督规程》DL438-2000 4)GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》

锅炉吊装方案

章丘城东热源厂2*70MW链式锅炉安装工程 锅 炉 吊 装 方 案 编制:张兆洋 审核:张彬 批准: 济南建设设备安装有限责任公司 2014年6月

目录 1、编制说明 2、编制依据 3、吊装前的准备 4、起重吊装的指挥 5、吊装顺序 6、各部分简介及外形尺寸、重量、吊装 7、质量保证措施 8、安全要求 9、锅筒吊装注意事项 10、附图:1#、2#锅炉吊装吊车位置示意图

锅炉吊装方案 一、编制说明 由于现场组对场地紧凑,交叉作业较多,为安全顺利地进行吊装,编制锅炉吊装方案,以保证锅炉安装工作安全顺利的进行。 二、编制依据 由锅炉生产厂家提供锅炉设计图纸和根据施工现场,本次的吊装方案主要根据锅炉设计图纸和本公司以往在类似锅炉的施工经验制定。本方案在现场的实施,还需根据设计院提供的锅炉图纸进行完善,以符合实际指导生产的需要。 三、吊装前的准备 1、技术准备 1.1、施工图纸进行了会审。 1.2、技术人员应根据图纸,现场地质以及吊装环境编制吊装方案。 1.3、技术人员、起重人员及辅助人员应熟悉图纸及其工作内容。 2、机具准备 2.1、吊装前应对起重机具进行彻底检查,确认完好无损且能满足吊装要求时方可投入使用。 2.2、吊车应按随机技术文件的要求进行维修保养,使其处于性能完好状态。 3、现场准备 3.1、施工现场三通一平后,吊车工作位置及行车路线的地耐力应满足使用

要求。 3.2、一切妨碍吊装的障碍物都已妥善处理。 四、起重吊装的指挥 1、参加吊装的指挥及司索、司机必须持证上岗。 2、凡参加吊装的施工人员,必须坚守岗位,并根据指挥者的命令进行工作。 3、指挥者应把信号向全体工作人员交待清楚,必要时可进行预演。哨音必须准确、响亮,旗语应清楚,工作人员如对信号不明确时,应立即询问,严禁凭估计、猜测进行操作。 4、指挥者应站在能看到吊装全过程并被所有施工人员能看到的位置上。 5、吊装过程中,任何岗位出现故碍,必须立即向指挥者报告,任何人不得擅自离开岗位。 6、人员配备: 6.1所有参加锅筒吊装人员必须有熟练作业技能及类似吊装经验的职工,特殊工种必须持证上岗; 6.2吊装人员作业前应认真学习图纸及相关资料,熟悉作业步骤,掌握吊装要点; 6.3工程质检、安检人员到现场检查督促工作; 6.4专项技术人员进行技术指导和技术管理工作; 6.5组织专人协调,现场必须有专人负责现场协调指挥工作。

锅炉操作作业指导书

For personal use only in study and research; not for commercial use 锅炉操作作业指导书 1 岗位基本要求 1.1年满18周岁,具有与操作相应类别锅炉的司炉操作证,身体健康,能胜任本岗位工作。 1.2对本岗位所管辖的设备做到“四懂三会”,即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途;会使用、会维护保养、会排除故障。 1.3能够识别本岗位所涉及的危险点(源),紧急情况下能进行应急处理。做到“三懂两会”即:懂本岗位人身伤害、机械事故和火灾危险性,懂预防措施,懂扑救方法;会使用消防器材,会扑救初起火灾。 2 岗位职责 2.1认真学习贯彻党和国家、地方人民政府及上级有关安全生产、环境保护、职业卫生的方针、政策、法律、法规、标准及管理制度,有权拒绝违章指挥、对他人违章作业加以劝阻和制止。 2.2按规定穿戴劳保用品上岗,严格执行交接班制度,按时巡回检查锅炉及附属设备,发现异常情况及时处理和上报,认真填写各项资料记录。 2.3严格按照《蒸汽锅炉安全技术检查规程》的有关规定进行操作,妥善保管、正确使用各种防护器具和消防设施,精心维护设备、流程。 2.4熟悉本岗位事故处理预案,正确分析判断和处理各种事故苗头,把事故消灭在萌芽状态,一旦发生事故应及时、如实向上级汇报,按事故预案正确处理,

并保护好现场,尽可能控制事态扩大。 2.5积极参加各种安全活动、岗位练兵和应急演练,提出合理化建议,努力保护作业环境整洁、做到文明生产。 3 锅炉操作规程 3.1锅炉操作前的检查 3.1.1给水系统 3.1.1.1、检查自动给水装置的各部件,并确认各部件毫无异常达到正常运行条件。 3.1.1.2、将给水泵的空气孔排出空气,给水泵的开关位置处于手动并检查电机的回转方向是否正确。 3.1.1.3、将给水泵进出口的阀门全部开启。 3.1.1.4、检查锅炉给水阀或电动给水阀开启情况。 3.1.1.5、检查水位计玻璃板有无异常现象,锅炉与水位计连接管道及考克是否灵活通畅。 3.1.1.6、冲洗水位计,并观察考克排水后,关闭考克后,水位能否恢复正常。如有异常现象,立即检查系统及考克有否阻塞。 3.1.1.7、检查自动给水控制器的止回阀、截止阀等各阀是否正确开启或关闭。 3.1.2蒸汽系统 3.1.2.1、检查压力表管道及阀门是否畅通、灵活,压力表表面玻璃如有污秽,可用稀盐酸试净。 3.1.2.2、检查安全阀有无异常,排气管支撑牢固。

锅炉检验作业指导书

锅炉检验作业指导书 第一篇锅炉检验5.1检验范围:a) 汽包(水包)、内(外)置式汽水分离器;b) 联箱;c) 受热面;d) 锅炉范围内管道、管件、阀门及附件;e) 锅水循环泵;f) 承重部件:大板梁、钢架、高强螺栓、吊杆。5.2检验分类和周期: a)外部检验,每年不少于一次。b)内部检验:结合每次大修进行,其检验内容应列入锅炉年度大修计划。新投产锅炉运行一年后应进行首次内部检验。c)超压试验,一般二次大修进行一次。根据设备具体技术状况,经电管局或省(市)电力局锅炉压力容器安全监察机构同意,可适当延长或缩短超压试验间隔时间。超压试验可结合大修进行,列人大修的特殊项目。5.3遇有下列情况之一时,也应进行内外部检验和超压水压试验: a)停用一年以上的锅炉恢复运行时; b)锅炉改造、受压元件经重大修理或更换后,如水冷壁更换管数在50%以上,过热器、再热器、省煤器等部件成组更换及汽包进行了重大修理时; c)锅炉严重超压达1.25倍工作压力及以上时; d)锅炉严重缺水后受热面大面积变形时; e)根据运行情况,对设备安全可靠性有怀疑时。5.4 外部检验由电厂根据设备特点编制计划并实施,不影响锅炉正常运行。如同时安排内部检验,则

外部检验一般可安排在锅炉停炉前进行。5.5内部检验由电厂委托有资格的检验单位进行。如果委托锅检站进行检验时,应由电管局或省(市)电力局锅炉压力容器检验中心进行监检。5.6电厂应与检验单位签订锅炉定期检验委托合同,内容包括:检验范围,依据,要求,双方责任、权利和义务,检验费用,违约责任及奖罚条款等项。5.7 新装锅炉投运后的首次检验应做内外部检验。检验的重点是与热膨胀系统相关的设备部件和同类设备运行初期常发生故障的部 件。在役锅炉的定期检验可根据设备使用情况做重点检验,同时结合同类型设备故障特点确定检验计划。运行lO万h后确定检验计划时,应扩大检验范围,重点检查设备寿命状况。5.8 技术资料审查。5.8.1锅炉制造质量技术资料齐全,a)锅炉制造质量技术资料齐全,内容应符合国家或行业标准。1)锅炉竣工图,包括总图、承压部件图、热膨胀图、基础荷重图。2)承压部件强度计算书。3)锅炉质量证明书。 4)锅炉设计说明书和使用说明书。5)热力计算书或汇总表。6)水循环计算书或汇总表。7)汽水阻力计算书。8)安全阀排放量计算书及质量证明书。9)设计修改技术资料、制造缺陷返修处理记录。10)过热器和再热器壁温计算书。b)锅炉设备监造报告。c)锅炉产品的安全性能检验报告。d)锅炉安装质量技术资料齐全,内容应符合国家标准或电力建设

锅炉受热面施工方案

新疆国泰新华一期项目供热锅炉安装工程及原煤储运 (备煤)工程 1#锅炉受热面施工方案 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 江苏天目建设集团有限公司

目录 1.工程概况: (3) 2.施工方案编制依据: (3) 3.设备、材料检验: (3) 4.锅炉受热面主要部件施工方法及技术要求: (4) 5.受热面焊接: (6) 6.质量验证计划: (8) 7.现场HSE管理 (8)

1.工程概况: 1.1本工程三台150t/h中温中压锅炉由太原锅炉集团有限公司供货。锅炉构架采用钢架结构,构架占地面积为63m *2 2.8m,主体高度达40m。锅筒、受热面、等均为悬挂式吊挂在构架的大梁上。锅炉大件吊装工程量大,安装标高高,施工场地小,高空作业多,炉管焊口数量多,焊接位置差,焊接质量要求高,施工周期短。 1.2锅炉型式及主要参数: 锅炉型式TG-150/4.02-M 额定出力150t/h 蒸汽出口压力 4.02Mpa 蒸汽出口温度460℃ 给水温度132℃ 排烟温度145℃ 锅炉效率91.% 2.施工方案编制依据: 2.1太原锅炉集团有限公司制造及安装图。 2.2电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇) DL/T5190.2-2012 2.3电力建设施工及验收技术规范(管道篇) DL5031-94 2.4电力建设施工及验收技术规范(焊接篇) DL869-2012 2.5《锅炉安全技术监察规程》 TSG G0001-2012 2.6电力建设安全工作规程(火力发电厂部分) DL5009.1--2002 3.设备、材料检验: 3.1受热面设备在安装前应根据供货清单、装货清单和图纸进行全面清点。 3.2外观检查受热面管子有无裂纹、撞伤、龟裂、压扁、砂眼和分层等缺陷,检查受热面管外径和壁厚的允许偏差是否符合要求。如有超标等情况应认真做好部位记录, 并及时通报甲方、监理单位。 3.3合金钢材质的部件安装前进行材质复查并做标记。 3 .4受热面管组对前必须分别进行通球试验,试验用球采用钢球,且必须编号和严格管理,通球试验的球径按(DL/T5190.2-2012)见下表。 3.5对于制造厂焊口质量应先核对厂家合格证(质保书)和安检合格通知书,并对水冷壁、过热器、省煤器等受热面主要部件的焊口进行外观检查,如有外观检

锅炉钢架安装作业指导书

目录 1 编制依据 (2) 2 编制目的 (2) 3 施工内容 (2) 3.1 概述 (2) 3.2 施工范围 (3) 4 施工条件 (3) 4.1 施工现场准备 (3) 4.2 施工技术准备 (3) 4.3 施工机械准备 (3) 5 施工程序和方法 (6) 5.1 钢架施工程序 (6) 5.2 钢架施工方法 (9) 6 质量和工艺要求 (15) 6.1 钢架安装质量和工艺要求 (15) 6.2 高强螺栓安装质量和工艺要求 (15) 6.3 平台扶梯安装质量和工艺要求 (16) 7 职业安全健康与环境管理要求 (17) 7.1 一般规定 (17) 7.2 现场安全设施规定 (17) 7.3 现场施工作业时的安全规定 (18) 7.4 环境管理要求 (18) 8 钢架安装危险点及防控措施 (19) 9 主要施工机械和工器具 (25) 10 附图 (26)

1. 编制依据 上海锅炉集团有限公司相关图纸; 《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》DL/T5047-95; 《电力建设施工及验收技术规范(焊接篇)》(1996版); 《电力建设施工质量验收及评价规程(锅炉机组)》DL/T 5210.2-2009; 《电力建设施工质量验收及评价规程(焊接篇)》DL/T 5210.7-2010; 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004 ; 《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1-2002; 《工程建设标准强制性条文—电力工程部分》(2006年版) 河南第一火电建设公司《质量职业健康安全环境管理体系文件》; 2 编制目的 本作业指导书针对XXXX电力有限公司2×660MW机组工程,锅炉钢结构及平台扶梯的特点进行编制,锅炉钢架设备多,缓装件多,多台吊车同时作业,安装难度大,为了合理地组织施工,使主体钢架安装工作安全有序的进行,保证钢架安装质量,使钢架顺利地承载受热面,特编制本作业指导书。 3 工程概况 3.1 概述 本工程为2×660MW燃煤汽轮发电机组,锅炉型号:SG-2042/26.15,锅炉型式为:超超临界参数、变压直流炉、单炉膛、一次再热、平衡通风、露天岛式布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、四角切圆燃烧方式,Π型锅炉。 锅炉构架采用全钢结构,由柱和梁、水平支撑、垂直支撑、顶板、平台扶梯、栅格及地脚螺栓安装架组成,通过扭剪型高强螺栓连接(部分焊接),形成一个立体桁架体系。柱由主柱与副柱组成,主柱主要用来传递垂直荷重,副柱通过水平支撑保证主柱桁架框架的平面内稳定性。垂直支撑主要布置在副柱平面桁架内,除传递水平力外,同时还保证柱在平面内的稳定。地震力、风力及锅炉导向力通过横梁作用在各柱上。 锅炉构架沿锅炉宽度方向布置2.8、3.7、4.2、5、5.8、6.3、7.2共7列钢柱,各列间距离依次为8.5m、5.5m、7.5m、7.5m、5.5m、8.5m,构架总宽度43m。沿锅炉深度布置K1、K1a、K2、K3、K3a、K4、K5、K6共8排钢柱,各柱间距从前到后依次为4.6m、6m、10.4m、6.1m、5.7m、8.3m、8.3m,构架总深度49.4m。

锅炉岗位作业指导书(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 锅炉岗位作业指导书(新编版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

锅炉岗位作业指导书(新编版) 一、本岗位的任务 1、回收焚硫炉出来的炉气的高温度热量,生产4.0Mpa中压饱和蒸汽; 2、回收转化一、四段出口中温度反应炉气热量,生产中压过热蒸汽,供发电用; 3、回收转化三、四段中温度余热,预热锅炉给水。 二、操作指标 1、汽包工作压力≤4.3Mpa 2、汽包水位40%-70% 3、过热蒸汽温度435±10℃ 4、过热蒸汽压力≤3.7Mpa 5、给水压力4Mpa-6Mpa

6、进锅炉炉气温度<1050℃ 7、给水温度90~105℃ 8、给水电导率≤4us/cm 9、给水PH值8.0-9.2 10、炉水碱度1.2±0.4mmol/L 11、炉水PH值9.0-11.0 12、炉水PO43-浓度15.0±5.0mg/l 三、工艺指标控制 依据废锅操作规程,精心操作,回收焚硫炉出口高温炉气中的热量制取最大量的余热蒸汽。 四、设备维护 对废锅各部件进行定期巡检维护,及时监测汽包压力、联箱压力、除氧器液位及冷凝水水质、给水泵运行等工艺数据,确保设备能够无故障运行 五、现场管理 依据本厂管理制度,承担本岗位所划定区域内的清洁卫生任务

锅炉焊接作业指导书

河南新瑞生化有限公司热电厂安装工程YG-75/5.29-M12循环流化床锅炉 锅炉焊接作业指导书 编制: 审核: 批准: 中建七局安装工程公司 二O一一年月日

一、工程概况 新瑞生化工业有限公司热电厂安装工程YG-75/5.29-M12循环流化床锅炉,是新瑞热力站的重要组成设备,锅炉为单汽包自然循环流化床锅炉,济南锅炉厂设计制造,锅炉焊接工程有以下部分组成: 1、钢架: 钢架由Z1、Z2、Z3和Z4立柱及拉杆(梁)组成,其中立柱分上、中、下三段到货,现场组对焊接。 顶板由顶板大梁、连接横梁组成。 钢架材质为Q235A和Q235A/F。 2、水管系统:前、后、左、右四面水冷壁组成。 前水冷壁由上、下集箱和50根Φ60×5上升管组成,材质为20-GB5310. 左、右侧水冷壁由上、下集箱和30根Φ60×5上升管组成,材质为20-GB5310. 后水冷壁由上集箱、鼻区集箱、下集箱和50根Φ60×5上升管组成,材质为20-GB5310. 膜式壁鳍片扁钢材质为Q235A、F。 3、汽水系统: 给水管道由给水泵至给水操作台(Φ108×5、20-GB5310)、给水操作台至混合集箱至省煤器(Φ108×5、20-GB5310)和过热蒸汽取样(Φ18×2、15CrMo)等管道组成。 排污管由汽包连续和定期排污(Φ32×3、20-GB5310)、水冷壁下集箱定期排污、混合集箱排污管道组成。 疏放水管道由混合集箱疏放水(Φ25×2.5、20-GB5310)、高温过热器进出口集箱疏放水、低温过热器进出口集箱疏放水、减温器疏放水和集汽集箱疏放水管道组成。 4、下降管与供水管:汽包底部各下降管(Φ133× 5、Φ108×4,20-GB5310)分别向膜式水冷壁供水,并与水冷壁下集箱相联接。 5、顶部连接管由: 汽包与水冷壁上集箱连接管24根(Φ133×6,Φ108×4,20-GB5310) 汽包与低温过热器进口集箱连接管8根(Φ108×5,20-GB5310) 低温过热器出口集箱与减温器连接管4根(Φ133×6,20-GB5310) 减温器与高温过热器进口集箱连接管4根(Φ133×6,20-GB5310) 6、省煤器:省煤器由进口、出口集箱和三组52根蛇形管(Φ32×3,20-GB5310)

锅炉吊装方案(改)

锅炉吊装方案 --房山西里锅炉集中供热工程 施工单位: 项目负责人: 编制日期:

目录 1、工程概况 ......................................... - 3 - 2、编制依据 ......................................... - 3 - 3、施工准备 ......................................... - 4 - 3.1、技术准备..................................... - 4 - 3.2、施工机械及工器具............................. - 4 - 4、锅炉构件吊装工艺流程.............................. - 5 - 5、主要构件吊装施工方法.............................. - 5 - 5.1、锅炉骨架组装及吊装........................... - 5 - 5.2、锅筒吊装.................................... - 13 - 5.3、水冷壁的安装................................ - 17 - 5.4、空气预热器安装.............................. - 22 - 5.5、省煤器系统的安装............................ - 22 - 6、技术措施 ........................................ - 25 - 7、安全措施 ........................................ - 26 - 8、吊装人员 ........................................ - 26 -

锅炉燃烧器安装作业指导书

台山电厂工程 600MW机组锅炉专业 作业指导书 文件编码:TS01ZZL018-2004 项目名称:锅炉燃烧器安装 施工单位:电力建设公司 日期:2004年05月23日 版次:A

目录 1. 工程概况 (1) 1.1工程(系统或设备)概况 (1) 1.2工程量和工期 (1) 2. 编制依据 (1) 3. 作业前的条件和准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2作业人员 (2) 3.3作业工机具 (4) 3.4材料 (5) 3.5安全器具 (5) 3.6工序交接 (6) 3.7其它 (6) 4. 作业程序、方法 (6) 4.1 施工方案、方法及要求 (6) 4.2 施工工艺流程 (8) 5. 质量控制点的设置和质量通病预防 (10) 5.1质量目标 (10) 5.2 质量控制及质量通病预防 (10) 5.3 质量标准及要求 (11) 6. 作业的安全要求和环境条件 (11) 6.1作业的安全危害因素辨识和控制 (11) 6.2环境条件 (12) 7. 附录(包括记录表样、附表、附图等) (13)

1. 工程概况及工程量 1.1工程(系统或设备)概况 粤电台山发电厂一期工程末三台600MW火电机组锅炉是由锅炉厂设计制造的亚临界一次中间再热、平衡通风、固态排渣、控制循环燃煤汽包炉,全钢结构,露天布置,型号SG-2028/17.5-M907,电力建设公司承建3#火电机组的安装。 燃烧器共有4个,布置在前炉膛四角,总重156523 kg,从炉右前顺时方向分别为NO.1、NO.2、NO.3、NO.4,布置在标高21890mm至39500mm之间。燃烧器采用四角布置切向燃烧方式,主要依靠二次风喷嘴的偏转结构,而不再是传统的设计假想切圆。在布置上四组燃烧器的中心线近乎对冲,即设计假想切圆直径很小。燃烧器采用水冷套结构,燃烧器与水冷套组合成型后整体供货。 1.2工程量和工期 1.2.1 工程量 设备统计表 1.2.2 施工工期 安装工期:30天 2. 编制依据 2.1《锅炉专业施工组织设计》 2.2《电力建设安全工作规程》DL 5009?1-2002 2.3《电力建设施工及验收技术规》(锅炉机组篇) DL/T 5047-95 2.4《电力建设施工及验收技术规》(焊接篇) DL 5007-92 2.5《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇1996)

锅炉受热面管道事故分析(2021年)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 锅炉受热面管道事故分析(2021 年) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

锅炉受热面管道事故分析(2021年) 1试生产期间锅炉受热面管道事故统计 华能丹东电厂2台锅炉,为引进英国巴布科克能源有限公司生产的亚临界自然循环燃煤型锅炉,最大连续蒸发量1165t/h。在机组168h试运行以及试生产期间的半年多时间里,2台锅炉先后发生受热面爆管、漏泄、管段变形等损坏事故总计10次(见表1),造成多次停机停炉。 锅炉受热面由水冷壁、过热器、再热器及省煤器组成,其中过热器包括一级、屏式、末级及顶棚包墙过热器;再热器包括一级、末级再热器。在发生的10次受热面管损坏事故中,90%为过热器爆管或漏泄,其中包墙过热器5次,占总数的50%。 过热器是锅炉承压部件中工作温度最高的受热面,管内流过的是高温高压蒸汽,其传热性能较差,而管外又是高温烟气,所处环境恶劣,因此损坏事故的比例非常大。

2锅炉受热面管道损坏原因及处理 华能丹东电厂试生产期间锅炉受热面管道事故原因主要可分为设计、制造、安装及其它原因。而制造及设计因素达8次之多,占总数的80%。从统计数据中可以看出,爆管大多数为单根短时过热超温爆管。其中属制造原因的有:联箱内部存有制造时产生的金属机械加工残留物,造成爆管占3次,因弯管应力损伤及钢管母材缺陷引发事故3次,共占总次数的60%。属设计原因的有:因管排固定卡设计不合理,造成爆管、漏泄2次,占总次数的20%。 2.1联箱管堵塞引起的爆管 主要是过热器入口联箱内接管处开有直径不等的节流孔,当有异物堵塞节流孔时,管内工质流通不畅,造成管段短期过热变形、爆管。解决办法是对2台锅炉的末级过热器、屏式过热器入口联箱全部用内窥镜检查。在已检查过的2台锅炉末过、屏过共96个入口联箱的9个联箱内,发现并取出联箱制造时残留的金属机械加工或切割时铁水凝固残留物10余块(片),这些残留物绝大部分在机组安装前与母材有不同程度粘连,随着机组运行汽流的长期作用,逐渐

锅炉受热面安装工艺

锅炉受热面安装工艺 1 受热面安装 1.1 一般规定 1.1.1 锅炉受热面在安装前应根据供货清单、装箱单和施工图纸进行全面清理,并检查表面有无裂纹、创伤、龟裂、压扁、砂眼和分层等缺陷;如外表面缺陷深度超过管子标准壁厚的10%以上时,应按规定进行处理;并应着重检查承受荷重部件的承力焊缝,该焊缝高度必须符合图纸规定。 ,安装前必须进行材质复查,并在明显部位作出标识;安装结束后应该对标识,标识不清楚者应再进行一次材质复查。 ,试验用球应采用钢球,且必须编号和严格管理,不得将球遗留在管内;通球后应采取可靠的封闭措施,并做好通球记录。通球球径应符合表 受热面管子通球试验的球径表3.1.3 管子外经弯曲半径 B级以上锅炉 C级以下锅炉D1≥6032

锅炉汽包安装作业指导书

1、工程概况 1.1工程简介 本项目为东营市港城热力在东营市东营港大明工业园区内建设的1×410t/h+1×B20MW供热机组工程,由山东省鑫峰工程设计有限公司设计。锅炉由无锡华光锅炉股份有限公司设计生产的UG410/9.8-M型高温高压自然循环汽包炉,平衡通风、紧身封闭。燃用烟煤、额定蒸发量410t/h,最大连续出力451t/h,额定蒸汽压力(表压)9.8MPa,锅筒工作压力(表压)11.87MPa ,额定蒸汽温度540℃,给水温度215℃,汽包采用悬吊式安装方式。 1.2主要工程量及总的施工方案 1.2.1主要工程量 1.2.1.1锅炉汽包筒体安装(包括内部装置) 1套 1.2.1.2 U型吊杆安装 2套 1.2.2设备简介 锅炉汽包内径1600mm,壁厚90mm,总长16464mm,材质为P355GH。包括汽包内部装置,汽包总重约71.332t。汽包吊挂装置为U型吊杆, U型吊杆的四个吊挂点分别距锅炉对称中心线4350mm和4350mm,吊杆总重量为6715 Kg;汽包内部装置总重6809 Kg。 1.2.3总的施工方案 汽包由汽车运输到锅炉炉底BE轴与BF轴之间卸车,在炉底进行汽包划线,转身等工作,检查并调整汽包的方向、位置及水平。根据汽包纵、横向中心线,在汽包顶梁上划出汽包的纵、横向中心线的位置,再根据汽包横向中心线划出汽包吊架的纵向中心线,并复核对角线。吊装捆扎前要转动汽包,使水平线处于水平位置,并注意人孔和管座位置,避免起吊后再做调整。汽包吊装捆扎时不允许将绳索通过管孔或将管孔、管座作受力点。钢丝绳必须围绕筒体捆扎,钢丝绳和汽包之间用木板、软布垫实做保护,并注意捆扎的方法和道数,以防止起吊打滑。正式起吊前要试吊,一般吊起20cm,检查各受力点部位,再下坠5-10cm,在一切正常后才能正式起吊。 1)根据现场条件,汽包的提升方法采用2组100t滑车组和2台10t卷扬机垂直吊装。起吊时,应先稍稍吊空,经试吊检查(以利于平稳提升,同时便于上、下吊环对接)后,方可正式提升。起吊时右侧高,左侧低,右侧比左侧高13.49米,倾斜角度45度。

锅炉系统调试作业指导书

锅炉系统调试作业指导书1有限公司

目录 1、仪表的单体调校 2、系统调试 1、仪表的单体调校 1.1仪表调校工作环境 1.1.1仪表调校检定室应选择在清洁、安静、光线充足或有良好工作照明的地方,而不应在振动大、灰尘多、噪音大、潮湿或有强磁场干扰的地方设置调校试验室。 1.1.2室内温度宜保持在10℃~35℃之间,空气相对湿度不,

且无腐蚀性气体存在。85%大于 1.1.3调校用电源应稳定,当使用50HZ 220V交流电源和48V 直流电源,电压波动不应超过额定值的10%,24V直流电源值不应超过5%。 1.1.4调校用气源应清洁、干燥,露点至少比最低环境温度低10,气源压力应稳定,波动不应超过额定值的10%。 1.1.5调校用仪器必须是标准仪器,具备有效期内检定合格证书。其基本误差绝对值不宜超过被调校仪表基本误差绝对值的1/3. 1.2仪表调校一般步骤 1.2.1检查仪表外观是否无损,铭牌、型号、规格、部件、插件、端子、接头、固定附件等是否齐全。 1.2.2检查电气路线绝缘是否符合要求。 1.2.3检查仪表受压部件的密封是否良好 1.2.4根据国家或行业标注及产品说明书、调校规范的要求对仪表的零点、量程、误差等想能进行全面检查和调校。 1.3仪表调校的主要内容 1)调零点 2)调量程 3)调线性 2、系统调试 2.1准备工作

学习有关技术资、文件并核对其技术数据。2.1.1. 2.1.2熟悉有关设计图纸资料、工艺过程及相关设备性能。 2.1.3组织编写调试方案 2.1.4调试负责人向参加调试人员进行全面技术交底。 2.1.5做好调试用器材的准备,调试用标准仪表设备应有鉴定合格证书,并在有效期内。 2.2系统调试条件 2.2.1仪表安装完毕,管道清扫及压力试验合格。 2.2.2所有电缆(线)敷设完毕,绝缘检查合格。 2.2.3电源、气源符合仪表运行的要求。 2.3常规检查 2.3.1节流元件检查:首先把原设计与现场实物进行核对;其次要检查现场节流元件的安装情况,如安装方向、节流元件前后直管道是否符合技术要求;最后检查安装孔板内是否有异物、安装文丘里管的管线内文丘里管是否堵塞等。 2.3.2变送器检查:首先检查变送器工作温度、测量量程等和实际情况是否相符。其次检查变送器作用方向是否正确。最后检查表送气输出是否正确。 2.3.3调节阀检查:首先检查调节阀是否便于检修和拆卸。其次再检查调节阀安装地点温度是否适当,是否远离连续振动设备,是否靠近现场检测仪表,是否满足工艺过程对调节阀位置的要求。最后检定调节阀方向是否正确。

锅炉受热面安装监理细则详解

生活垃圾焚烧发电项目 锅炉受热面安装监理实施细则 编制: 审核: ****有限公司 ***项目监理部 2016年5月18日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、监理工作服务内容和范围 四、监理工作流程 五、质量事故处理监理工作流程 六、监理工作的控制要点及目标值 七、监理工作方法和措施 八、施工阶段的安全与文明监督控制

一、工程慨况: 1. 工程名称:**生活垃圾焚烧发电工程 2. 建设地点:**苍岭镇黄草村垃圾填埋场 3. 建设单位:**公司 4. 设计单位:**公司 5. 监理单位:**公司 6. 安装单位:**公司 7. 工程规模:项目占地面积红线范围内102亩,项目一期建设2×300t/d垃 圾焚烧炉排炉,并配套安装1×12MW机组,渗沥液处理站规模为200t/d。 8. 设备状况: 垃圾焚烧炉/余热锅炉数量: 2 台 额定垃圾处理量: 350t/d ,进炉垃圾低位热值: 67000kJ/kg 蒸汽温度: 400℃,蒸汽压力: 4.0MPa ,额定蒸发量: 23.5t/h 给水温度: 130℃,调温方式:喷水减温,热效率: 80.1% 排烟温度: 190~220℃,一次风温: 230℃,二次风温: 0~230℃ 锅炉排污率: 1~2% ,额定烟气量:~61750Nm3/h 二、编制依据 1.建设单位和监理单位:《建设工程委托监理合同》。 2.监理单位:本工程《DL/5437-2009电力建设工程监理规范》。 3.监理单位:《建设工程监理规范》 GB50319-2013; 4.设计单位:经会检确认的本工程全套施工图纸、资料及有关设计文件。 5.设备厂家:设备资料及有关技术文件 6.国家和行业现行施工和验收技术规范、质量检验和评定标准。 8.1《电力建设施工质量验收及评价规程第2部分》DLT 5210.2-2009 8.2《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL5190.2-2012 8.3《火力发电建设工程启动及验收规程》。DL/T5437-2009 8.4《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012。 三、监理工作服务内容和范围 按照国家电力公司“电力工程管理办法”的规定,监理单位对工程按“四控制”(进度、质量、投资、安全)“两管理(合同管理与信息管理)“一协调”(协调工程建设各方面关系)。监理服务范围:**垃圾发电厂一期工程1、2锅炉本体受热面设备从开箱到锅炉水压试验完成全过程监理;

锅炉受热面设备与施工方法(正式)

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 锅炉受热面设备与施工方 法(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6267-42 锅炉受热面设备与施工方法(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 (一)受热面设备 锅炉机组总体可分为三部分,即锅炉本体、锅炉附属机械和辅助设备及锅炉公共系统。锅炉本体又分为锅炉本体构架和受热面设备。受热面设备是锅炉本体的主要组成部分,不论受热面设备是座落式或悬吊式,其全部荷重都承压在本体构架上。 1、锅炉受热面设备 一定容量的水和再热汽,接受在锅炉内燃料燃烧所释放的热能,即炉膛的辐射热能,烟气对流热能,通过锅炉外部连络管道逐级加热成为某一温度、某一压力的过热蒸汽和再热蒸汽,完成这一能量转换的发

生器和连络管道通称锅炉受热面设备。 2、受热面设备组成 锅炉受热面设备组成与锅炉机组的结构、容量、压力、温度有关,与水在受热面设备中体态转变有关。按接受热能形式不同,受热面设备可分为省煤器、水冷壁、过热器、再热器。由于锅炉结构炉型不同,受热面设备在锅炉布置位置也不相同。 (1)省煤器:一般布置在尾部烟道,塔式锅炉布置在炉膛的最上部。主要接受烟气对流热能,均为卧式蛇形管联箱组合件。 (2)水冷壁:布置在炉膛四周墙壁,通称前、后、侧水冷壁。多为单体循环或螺旋壁整体循环。目前大中型容量的锅炉均为全密封膜式壁墙体。水冷壁主要接受炉膛辐射热能。

240T锅炉安装作业指导书

1、工程特点 1.1山东东岳氟硅产业园区供热1*240t/h循环硫化床锅炉及配套安装工程位于东岳热电厂院内。本锅炉在原锅炉房的北侧扩建一台锅炉,东西向布置,炉前主厂房二层土建正在施工,炉后除尘设备业主要求在钢结构安装到位后其他单位开始安装。在热电联产锅炉机组的整个安装工程中,锅炉专业以其工程量大、施工工期长、高空作业多、作业环境恶劣等原因成为安装工程的重点、难点,同时作为整个安装工程的排头兵,其安装工程直接影响到整个工程的网络计划能否正点运行。根据锅炉安装施工特点,编制该施工方案、安全技术措施,确保锅炉安装工程质量符合合同要求。 1.2锅炉结构及参数 1.2.1锅炉采用的是济南锅炉集团有限公司生产的YG-240/9.8-M5型循环流化床蒸汽锅 炉。 1.2.2本锅炉设计燃料为贫煤,采用循环流化床燃烧方式,烟气净化采用炉内脱硫加炉外处理,锅炉本体预留SCR/SNC脱销接口位置。锅炉汽水系统采用自然循环,在炉膛外布置集中下降管。过热器采用三级加热,二级喷水减温方式,使过热器温有较大的调节裕量,以保证锅炉蒸汽参数。 锅炉采用“ n”型布置,框架支吊结构,炉膛为膜式水冷壁。尾部设顶棚管受热面和多组蛇形管受热面(过热器、省煤器)及一、二次风空气预热器。燃烧系统由炉膛、绝热式蜗壳旋风分离器、水冷料腿、U型返料器和床下点火等系统组成。锅炉运转层标高为8 米,采用半露天布置,锅炉构架全部为金属结构,按7度地震烈度设防,当使用于地震 烈度>7度的地区,应对锅炉钢结构进行加固。 1.2.3锅炉主要性能参数

2、编制依据 2.1济南锅炉集团有限公司提供的锅炉图纸、锅炉安装说明书、锅炉说明书。2.2本工程的技术标和安装工程合同。 2.3《电力建设施工及验收技术规范》第二部分:锅炉机组(DL 5190.2-2012)2.4《电力建设施工及验收技术规范》(焊接篇)(DL/T869-2012) 2.5《电力建设施工质量验收及评价规程》(DL/T 5210.2-2009) 2.6《锅炉安全技术监察规程》(TSG G0001-2012 2.7《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2005 2.8《电力建设施工质量验收及评价规程》(焊接篇)DL/T5210.7-2010 2.9本公司颁发的《安全操作手册》 2.10本企业的施工机具及起重机械工况性能 2.11施工现场作业环境及公司以往施工经验 3、主要工作量

锅炉受热面安装方案

湖北仙隆化工股份有限公司 25T/H循环流化床锅炉安装工程 锅炉受热面安装施工方案 编制: 审核: 审批: 湖北宜化集团化机公司 2010年5月18 日

1 汽包吊装 1.1汽包找正可借用手动葫芦和千斤顶配合根据图纸尺寸对汽包进行找正。 1.2汽包吊装就位后,以钢架立柱1米标高为基准,检测汽包中心标高,采用玻璃橡胶管检测调整两端和两侧水平度。 1.3汽包找正结束后,应与钢架进行临时固定,临时固定时不能与汽包本体进行焊接,只能用管夹与管接座进行固定。 1.4吊装前必须的准备工作 a) 汽包到达现场后,对其进行检查是否存在裂纹、凹坑等缺陷。 b) 根据锅筒管孔中心线对锅筒划线,并做出明显标记。 c) 拆除锅筒内部装置,妥善保存,待锅炉化学清洗后重新安装。 2 水冷壁组合安装 2.1水冷壁施工采用组合与散装相结合的方案进行,炉膛分前,后,左,右四侧组合,每侧水冷壁的组合可视结构不同及组合件重量是否满足吊装机械性能为准,左右水冷壁分上、下段二个组合件,前水冷壁分上、中、下段三个组合件,后水冷壁分上、下段二个组合件。2.2成片后的吊装顺序为:汽包→右壁上、下→后壁上、下→前壁上、下→左壁上、中、下→蒸发管→省煤器→高低温过热器→左壁上、下,由于水冷壁刚性较差,吊装时需用型钢进行适当的加固。 2.3水冷壁的安装 a)清点检查联箱数量,清除内部杂物,检查联箱、管排内部是否存在压扁、裂纹、砂眼等缺陷。 b)检查管屏上人孔、看火孔的数量、位置是否与图纸相符 c)所有合金钢部件必须进行100%的光谱分析,并做出明显标记。 d)所有管排进行通球试验,球径必须符合规定。 e)将需组合的联箱、管排吊上组合架,对联箱进行划线,打上安装用找正用的铳眼,并

相关文档