电气照明施工方案

亚邦滨湖花园 10#、17#楼工程

编制:

批准:

日期:年月日

电气照明安装施工方案

第一节建筑设计概况

一、工程概况

工程名称:亚邦滨湖花园一期10#、17#工程

建设单位:连云港亚邦龙涛置业有限公司

设计单位:常州同创建筑设计有限公司

施工单位:江苏润成建设工程有限公司

工程地址:灌南县堆沟镇紫腾街西侧。

二、主要技术经济指标

1、建筑总面积11968.83m2。

2、建筑物总高度32.2m,10+1层一层车库,二层以上为住宅。

三、总平面布置

1、建筑物定位放线,临时设施,道路、材料堆放,机械设备布置详见总平面布置图。

2、层高:一层至十层层高为2.8m。

第二节配电

一、配电系统

1、强电系统

(1)本工程采用市政电力引入系统。

(2)其安装队伍由业主自选配合土建完成。

(3)本工程采用TN-S接地保护,接地干线采用40*4扁钢引至基础接

地体,楼内保护地线PE线与工程零线应严格分开。

(4)火灾报警系统由专业队伍施工,具体详设计图施工。

2、弱电系统

(1)每户设置闭路、电话线引入,本工程只考虑管线预埋,具体由专业公司设计及安装。

第三节工程特点及施工条件概况

一、本工程属高层二类建筑。

二、施工管理难度大

1、该工程为二类小高层,全框架短肢剪力墙结构,造型复杂,投入的人力、物力、财力多等。

2、施工质量要求高,工期紧,安全防范投入大。

3、技术含量高,项目部人员的配备及各专业班组的选择是本工程得以顺利实施的关键。

三、投入的材料、设备人员多

1、合理安排材料采购是工程质量、工期的保障。

2、合理使用机械设备是本工程的关键。

3、优化组合施工人员及工人是该工程质量、工期、安全的前提保证。

第三章施工准备

一、施工准备

1、技术资料准备

(1)熟悉图纸,组织图纸会审和技术交底,编制施工组织方案。组织工人进场教育,坚持“特殊工种持证上岗”制度。

(2)组织施工机械设备进场,施工队伍进场。

(3)配置本工程所需的标准图集、技术规程、规范。

(4)进行合同交底,确定质量、安全措施。

(5)及时提出材料供应计划及材料加工计划。

(6)遵守国家及地方质量标准,建立健全质量保证体系。

(7)组织本工程拟采用的新材料试验工作和新技术的调研工作。及时针对所采用的新技术、新材料、新工艺举行讲座和培训,使施工人员掌握有关方面的要求,保证施工效果。

(8)执行本公司质量体系程序文件中所要求的系列工作,并形成相关资料,严格控制工程、质量、成本、进度,编制本工程质量计划。

二、国家标准、相关法律、法规准备

1、本工程执行使用的部分规范、标准及技术图集:

标准编号标准名称

1 GB50336-2001 建设工程项目管理规范

2 GB50326-2001 建设工程文件归档整理规范

3 GB50300-2012 建筑工程施工质量验收统一标准

4 GB50303-2012 建筑电气工程施工质量验收规范

5 GB50254-9

6 电气装置安装工程低压电气施工及验收规范

6 GB50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

7 GB50169-92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

8 JGJ59-99 建筑施工安全检查标准

9 SGTJ(1-6) 建筑安装工程施工图集

10 01R409 管道穿墙、屋面防水套管

11 GB50231-98 机械设备安装工程施工及验收规范

2、相关法律、法规:

1 中华人民共和国建筑法

2 中华人民共和国环境保护法

3 建设项目环境保护管理条例

4 建筑施工质量管理办法国务院279号文

5 中华人民共和国安全生产法

6 建筑安全生产管理条例

三、机具、设备准备

机械或设备名称规格型号单位数量备注号

1 交流焊机BX6─315型台 2

2 台钻Z4019 台 1

3 切割机台 2

4 冲击电锤把 3

5 手枪电钻J12─6─Φ10 把 2

6 手动葫芦1t、2t 个各1

7 手提角磨机把 2

8 台式砂轮机SISI─200 台 1

9 电动液压弯管机 1.25-6" 台 1

10 电线管煨管器1" 台 1

四、施工测量器具需用计划

序号名称型号单位数量

1 钳形电流表F30

2 台 1

2 万用表500型台 2

3 水平尺、角尺把各2

4 绝缘电阻测试表台 2

6 试电笔支10

五、劳动力安排

专业工种预埋预制

阶段

穿插安装

阶段

全面安装

阶段

系统调试

阶段

电工 4 4 15 5

焊工 4 2 3 2

油漆工 1 2 1

测量工 1 1 1

调试工 2 3

质检 1 1 1 1

平工 1 3 4 3

总计10 12 28 16

第四章强电系统施工方案

一、施工段划分:

1、由下向上逐层施工,按主要工序分为四个施工阶段。

(1)第一阶段:配合土建结构施工,做好电气配管,固定支架的予埋及防雷接地极,引下线、均压环、门窗接地等工作的焊接。

(2)第二阶段:当土建结构完成,模板、脚手架拆除等会使线路产生损坏或严重污染的建筑装修工作结束后进行配线工作和大中型电气设

备安装、电缆桥架的安装工作。

(3)第三阶段:配线工作完成后,进行小型易损坏电气设备、控制器件的安装和照明灯具的安装。

(4)第四阶段:安装工作收尾,设备系统调试交工。具体施工进度计划按工程施工进度计划安排表进行。

二、电气配管:

1、施工工艺

本工程电气暗配预埋管采用重型PVC管粘接,照明工程PVC管在砼墙、板、梁、砖墙中暗敷。

(1)电气配管预留预埋施工程序:

绘制电气配管预留预埋图—→施工准备—→材料入场报验—→灯盒、转线盒、开关盒定位固定—→管路连接—→管路固定—→管路隐蔽—→管路清理。

(2)定位:以设计图为依据,尽量减少管路弯曲次数,同时考虑水管的影响,对确时不能避让其它物体的线盒及时与设计、业主及监理取得联系协商解决。对成排的线盒,采用拉广线的方法定位,并于定位处用红油漆作“十”字标记。筒体内的线盒标高按设计,其水平方向距门、阴角之距离应大于150mm,各楼层同一位置的线盒距门、阴角距离应一致。剪力墙上预埋的线盒应紧贴模板,楼层的线管贴底层钢筋,一次配管就位。砼、墙内的线盒处预留泡沫块,配电箱、嵌入式灯具,线槽穿墙处应预留木箱,待作二次安装。暗管与明管的连接处,应预埋接线盒。

(3)测量尺寸及下料。线盒定位后,根据管路走向和测量尺寸进行下料。PVC管用专用剪刀切割或用细齿锯弓切割,并用锉刀打磨管口。预埋木箱

尺寸比安装尺寸放大100mm,用厚为10mm的木板制作,内撑木条。线盒预留泡沫块宽度放宽30mm,高度放高150mm,安装箱体时缝隙用水泥沙浆填实。

(4)管路敷设。墙上暗配管,随砌体砌筑配在墙内,现浇砼内配管,将其敷设在钢筋两层之内,并与钢筋之间用扎丝绑扎固定,保护层必须达到规范要求。线盒中心对准“十”字标记的中心,直接用方钉固定在模板上。线管弯成“乙”字弯进盒,保证管进盒顺直。线盒在固定前用废纸或竹芯等物塞好,用粘胶带包好,并正对模板圈以红丹标记,便于拆模后查找。管路敷设时,应视管路长短情况按规范要求加设中间接线盒。配管弯曲时采用穿引弹簧弯管弯曲,(直径大于32mm的管子弯管时应用热弯法施工)以防弯曲部位截面变小,并注意暗埋线管其弯曲半径不小于管外径的10倍,特殊情况下不小于6倍,PVC管的连接套管用专用胶水粘接。

(5)管路的护理与清理。敷设好的管路和线盒,在浇砼时应派专人守护;拆模后,应立即将管路的管口和线盒找出,并穿入Φ1.6mm铁丝,发现有堵塞情况,作好记录并及时处理,管路检查清理后,将管口、接线盒封闭严密,以防异物进入管内。

(6)值得注意的是,灯头盒、开关插座盒在预埋或安装时,应使之在一条直线上,能保证后期安装的灯具、开关、插座标高一致;预埋木箱处应配合土建作加强筋处理。

(7)本工程电气照明部分在砼墙中线管采用PVC塑料管暗敷,PVC塑料管连接方法按下图示:

2、暗配管施工中,在不同部位应采用相应的施工方法,其具体方法如下:

(1)PVC硬质塑料管在砼墙、柱中暗配的安装方法:

(2)在现浇砼板暗配方法:(3)过梁配管施工方法:

3 、 PVC塑料管暗配施工过程控制程序如下:

(1)定位:管路定位应以经审定好的施工图为依据,尽量减少管路

弯曲次数,预埋于砼内的管子应有25mm保护层,定位时以结构轴线和土建找平墨线为基准,使管路定位准确,管路固定时用扎丝与钢筋绑扎固定,以防止移位。

(2)测量尺寸及下料:在管路定位后,根据管路走向,测量好尺寸,按尺寸下料,管口内外应用锉刀打磨毛刺,以防穿线时损坏绝缘层。

(3)用过程标识控制方法对管路敷设时应根据设计图纸的要求对不同部位核查管路的材质和规格,按设计要求埋设,其管口应加塞塑料堵头,再在其外口处加缠白粘胶带以防砼浆漏入管内,线盒内加塞填充物,以防混凝土浆渗入盒内,盒口应尽量紧贴板底,并用红漆标识,以便管路清理。

(4)管路敷设:管路超过下列长度,中间应加接线盒,且接线盒位置应便于穿线:

管长度每超过30m时,无弯曲;

管长度每超过20m时,有一个弯曲;

管长度每超过15m时,有二个弯曲;

管长度每超过8m时,有三个弯曲

(5)套箍应与管子配套,插入时用力旋转到位。以免套松动,管子脱落。

(6)敷设时应保证管子保护层厚度大于15mm,防止管路外露。

(7)朝上管口在立管时,应随时堵好管堵。以免由此造成管路不通。

4、导管清扫方法:

(1)在铁线的中间绑上布条,穿入管内,来回往复数次,反复拖扫;

(2)常用工艺方法是用压缩空气吹扫,即采用V-0.6m3空压机,将压力保持在0.5Mpa,将送气软管插入需要吹扫的线管一端,将管内积水和杂

物从线管的另一端吹出。

吹扫管内积水和杂物一定要两人进行,一人手持送气软管吹扫,一人在另一端监视,注意保护建筑成果和他人安全。

5、配管工程的材料要求:

(1)、凡所有的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,其氧指数不应低于27%的阻燃指标,并应有检定检验报告单和产品合格证。

(2)、阻燃型塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管子内、外壁应光滑、无凸棱、凹陷、针孔及气泡,内外径的尺寸应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。

(3)、所有阻燃型塑料管附件及明配阻燃型塑料制品,如:各种灯盒、开关盒、接线盒、插座盒、端接头、管箍等,必须使用配套的阻燃塑料制品。

(4)、阻燃型塑料灯头盒、开关盒、接线盒、其外观应整齐,预留孔齐全,无劈裂等损坏现象。

6、成品保护

(1)施工用高凳时,不得碰撞墙、角、门窗;高凳脚应有包扎物,以防划伤地板。

(2)管路敷设完毕后,在合模和拆模时,应注意保护管路及箱、盒不要移位、砸扁或损坏等现象出现。浇灌混凝土时,应派专人看护。

7、管内穿线和导线连接

(1)穿线施工工艺:

清扫管路→穿引线钢丝→选择导线→放线→引线与电线接扎→穿线→

剪断电线。

(2)清扫管路:

用压缩空气,吹入已敷设的管路中,除去残留的灰土和水分。如无压缩空气,可在钢丝上绑上干布,来回拖动,将管内杂物和水分擦净。特别是对于弯头较多或管路较长的钢管,为减少导线与管壁摩擦,应随后向管内吹入滑石粉,以便穿线。

(3)穿引线钢丝:

管内穿线前大多数情况下都需要用钢丝做引线,用ф1.2-2.0mm的钢丝,头部弯成封闭的圆圈状,由管一端逐渐的送入管中,直到另一端露出头时为止。穿钢丝时,如遇到管接头部位连接不佳或弯头较多及管内存有异物,钢丝滞留在管路中途,可用手转动钢丝,使引线头部在管内转动,钢丝即可前进。否则要在另一端再穿入一根引线钢丝,估计超过原有钢丝端部时,用手转动钢丝,待原有钢丝有动感时,即表明两根钢丝绞在一起,再向外拉钢丝,将原有钢丝带出。

8、放线:

放线前应根据施工图,对导线的规格、型号进行核对,发现线径小,绝缘层质量不好的导线应及时退换。

放线时为使导线不扭结、不出背扣,最好使用放线架。无放线架时,应把线盘平放在地上,把内圈线头抽出,并把导线放得长一些。切不可从外圈抽线头放线,否则会弄乱整盘导线或使导线打成小圈扭结。

9、引线与导线接扎:

当导线数量为2-3根时,将导线端头插入引线钢丝端部圈内折回。如导线数量较多或截面较大,为防止导线端头在管内被卡住,要把导线端部

剥出线芯,并斜错排好,与引线钢丝一端缠绕接好,再拉入管内。

10、管内穿线:

导线穿入钢管前,钢管管口处应有护圈帽;穿线前,应先检查管口是否留毛刺和刃口,以防穿线时损坏导线绝缘层。

同一交流回路的导线必须穿于同一钢管内。穿入管内的导线不应有接头,导线的绝缘层不得损坏,导线也不得扭曲。

两人穿线时,一人在一端拉钢丝引线,另一人在一端把所有的电线紧捏成一束放入管内,二人动作应协调,并注意不使导线在管口处摩擦损坏绝缘层。

当导线穿至中途需增加根数时,可把导线端头剥绝缘层或直接缠绕在其他电线上,继续向管内拉。

11、剪断电线:

导线穿好后,应按要求适当留出余量以便以后接线。

接线盒、灯位盒、开关盒内留线长度出盒口不应小于0.15m;配电箱内留线长度为箱的半周长;出户线处导线预留长度为1.5m。但对于一些公用导线,在分支处可不剪断直接通过,只需在接线盒内留出一定余量,这样可省去后来接线中的不必要的接头。

12、导线连接:

<1> 接线施工工艺:

剥削绝缘层→接线→焊头。

<2> 导线连接应符合下列规定:

①割开导线的绝缘层时,不应损伤线芯。

②(铝)芯导线的中间连接和分支连接应使用熔焊、线夹、瓷接头或

压接法连接。

③截面为10mm2及以下的单股铜芯线,截面为2.5 mm2及以下的多股铜芯线和单股铝芯线与电气器具的端子可直接连接,但多股铜芯线的线芯应先拧紧挂锡后再连接。

④多股铝芯线和截面超过2.5 mm2的多股铜芯线的终端,应焊接或压接端子后,再与电气器具的端子连接。

⑤使用锡焊法连接铜芯导线时,焊锡应灌得饱满,不得使用酸性焊剂。

13、绝缘包扎:

导线连接后,要包扎绝缘带,恢复线路绝缘。

在包扎绝缘带前,应先检查导线连接处,是否不伤线芯,连接紧密,及是否存有毛刺,有毛刺必须先修平。绝缘带应从完好的绝缘层上包起,先裹入1-2个绝缘带的带幅宽度,开始包扎,在包扎过程中应尽可能的收紧绝缘带,直线路接头时,最后在绝缘层上缠包1-2圈,再进行回缠。还要注意绝缘带的起始端不能露在外部,终了端应再反方向包扎2-3回,防止松散。连接线中部应多包扎1-2层,使之包扎完的形状呈枣核形。

三、电缆桥架、线槽安装及电缆敷设

1、电缆桥架、线槽安装

施工工艺:

电缆桥架、线槽选择→外观检查→支、吊架安装→电缆桥架、线槽组装。

<1>金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管,进行可靠的接地(PE)或接零(PEN)要符合以下规定:

○1金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。

○2桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺、附件齐全。

○3桥架直线段连接采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固,接口缝隙严密平齐,槽盖装上后应平整,无翘角,出线口的位置准确。

④桥架进行交叉、转弯、丁字连接时,应采用单通、二通、三通等进行变通连接。

<2>电缆桥架、线槽进场后,要检查其规格型号是否符合设计要求,桥架采用冷轧钢板酸洗磷化喷塑。桥架内外应光滑平整、无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象,并根据施工材料计划清点数量和配件的数量,做好检查记录。

<3>电缆桥架、线槽水平敷设时,支撑跨距一般为 1.5-3m,垂直敷设时,固定点间距不宜大于2m。桥架弯通弯曲半径不大于300mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300-600mm的直线段侧设置一个支吊架。当弯曲半径大于300mm时,还应在弯通中部增设一个支吊架。

<4>电缆桥架及线槽的总体平面布置应做到距离最短,经济合理,安全运行,并应满足安装、敷设电缆和维修的要求。

<5>电缆、线敷设后,电缆桥架及线槽的挠度应不大于其跨度的1/200,当其跨度≥6m 时,其挠度应不大于其跨度的1/150。

<6>电缆桥架连接严禁采用电、气焊接。

<7>电缆桥架及线槽与工艺管架共架安装时,电缆桥架及线槽应布置在管架的一侧。

<8>电缆桥架及线槽从室内穿墙至室外时,在墙的外侧应采取防雷措施;

<9>电缆桥架过伸缩沉降缝时,电缆桥架应断开,断开距离以100mm左

右为宜;

<10>线槽过伸缩沉降缝时,宜采用伸缩接头为宜。两组电缆桥架及线槽在同一槽梁上安装时,两组电缆桥架及线槽之间的净距离不小于50mm。

<11>电缆桥架到楼板、梁或其它障碍物等的底部的距离应不小于300mm。

<12>电缆桥架及线槽水平安装时,其连接板不应置于跨度的1/2处或支撑点上。

<13>电缆桥架及线槽的悬臂段,一般不得超过100mm。

<14>电缆桥架及线槽不应作行人通道使用。

<15>有下列情况之一者,电缆桥架及线槽应加保护罩:

①电缆桥架及线槽在户外安装时,其最上层或每一层;

②电缆桥架及线槽在铁篦子板或类似的带孔装置下安装时,其最上层电缆桥架及线槽应加保护罩,如果最上层电缆桥架及线槽宽度小于下层的电缆桥架及线槽宽度时,下层电缆桥架及线槽也应加保护罩;

③电缆桥架及线槽垂直安装时,离所在地平面2m 以下的电缆桥架及线槽;

④电缆桥架及线槽安装在容易受到机械损伤的地方;

⑤电缆桥架及线槽安装在多粉尘场所;

⑥电缆桥架及线槽安装在有特殊要求的场所。

<16> 电缆桥架及线槽连接处两侧用不小于10mm2软铜芯线作跨接,两端分别与电气系统PE干线连接。

2、电缆桥架内敷设工艺流程:

准备工作电缆沿桥架敷设水平、垂直敷设挂标志牌

1、电缆敷设前应对电缆进行详细检查:规格型号、截面、电压等级均应符合设计要求。外观应无扭曲、损坏及漏油现象,电缆及其附件、安装用的紧固件除地脚螺栓外,均应用镀锌制品。

2、电缆运输和储存时,电缆盘应立放,电缆端头应做防止潮气进入的密封处理。

3、电缆沿桥架敷设前,应防止电缆排列不整齐,交叉严重,须事先将电缆排列好,画出排列图表,按图表进行施工。敷设时,应敷设一根整理一根,卡固一根,施工完毕时要达到排列整齐,标志牌设置正确,及时做好安装记录和自检记录。

4、电气竖井内电缆敷设拟采用《超高层建筑电缆垂直敷设工法》进行,如电气竖井内电缆敷设采用上述工法得到甲方和工程监理的批准,详细施工方法见单项电缆敷设施工方案;其主要方法是将整盘电缆吊运上高层,利用高位势能把电缆由上往下输送敷设。

5、电缆敷设后和电缆在其它工程尚未完成地段安装时,应采取防护措施,以免电缆受到损坏。

6、电缆在终端头、中间头附近应留出备用长度,直埋电缆时应在全长上留出少量余量。电缆在敷设过程中和敷设后,其弯曲处的弯曲半径应符合规定要求。电缆经过建筑物结构,如楼板、墙或防火区时,所有的孔洞应用至少保持两小时的防火材料堵塞。

7、并列敷设的电力电缆,相互间的净距离应符合规定要求。电缆与热力管道、热力设备之间的净距离应按规定保持足够的间距或加隔热保护措施。

8、敷设电缆时,拉力要均匀,敷设桥架电缆时,桥架上应有人调整放

线滑轮,以防电缆滑出滑轮,扭结在一起,当电缆较长时,可以选中间为起点,向两头敷设,这时电缆长度一定要测量准确。

9、电缆桥架及线槽内敷设的电缆,应用尼龙卡带、绑线或金属卡子进行固定,固定点要求如下:

(1)水平敷设时,电缆(线)首末两端及转弯,电缆中间接头的两端处;

(2)垂直敷设时,每隔 1~1. 5m;

10、电缆在垂直段敷设时要制作固定支架卡子固定,标志牌在起始端、转弯处、中间段都需设置。电缆敷设完毕后,应及时清除杂物,盖好盖板,并进行最后调整。

3 电缆绝缘电阻测试方法:

测量某一相绝缘电阻时,将其余各相芯线短接;测试电缆绝缘电阻必须由两人分工操作,一人负责接线和取线,另一人操作1000伏摇表并作测试记录。当摇表摇测1分钟后,先取掉被测相的摇表线,后停止摇表的操作。用短路法对被测电缆放电后再继续测量其余线芯的绝缘电阻值。绝缘电阻值大于1MΩ视为合格。

四、配电箱安装

1、施工工艺:

配合土建预埋箱体→管与箱体连接→安装盘面箱(盘)固定→安装贴脸及箱门→绝缘摇测

2、配电箱安装应符合下列规定:

(1)配电箱运到现场后应进行外观检查和检查产品合格证。

(2)根据主体施工按设计留置的孔洞,将配电箱固定并找好标高和水平尺寸,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,待水泥砂浆凝固后再安装盘面和

贴脸。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,箱门平正,螺丝上齐不歪斜,垂直受力均匀。

(3)宽度超过500mm的配电箱,其顶部要安装混凝土过梁;箱宽度300mm 及其以上时,在顶部应设置钢筋砖过梁,ф6mm以上钢筋,不少于3根,使箱体本身不受压,箱体周围用砂浆填实。

(4)在240mm墙上安装配电箱时,要将箱后背凹进墙内不小于20mm,后壁用钢丝直径为2mm、孔洞为10mm×10mm的钢丝网钉牢,再用1:2水泥砂浆抹好,以防墙面开裂。

(5)配电箱箱体埋设后,随着土建工程的进展,进行管路与配电箱的连接。钢管与配电箱进行丝扣连接时,应先将管口套丝,拧入锁紧螺母,然后插入箱体内,再拧上锁紧螺母,露出2-4扣的长度拧上护圈帽,并焊好接地跨接线。暗配钢管与配电箱连接时,可以采用焊接固定,管口露出箱体长度应小于5mm,把管与接地跨接线先做横向焊接连接,再将跨接线与箱焊接牢固。塑料管进入配电箱时,应在箱内先固定托板或用砖顶住,管入箱长度应小于5mm,也可以先将管口处做好喇叭口,由箱体内插出,管入箱处应保持顺直,长短一致;箱体严禁开长孔和用电气焊开孔。

(6)室内电气照明器具安装完毕后,即可进行配电箱盘面板的安装。安装前,应对箱体的预埋质量、线管配制情况进行检验,确定符合设计要求及施工验收规范规定后,再进行安装。安装前必须清除箱内杂物,检查盘面安装的各种元件是否齐全、牢固,并整理好配管内的电源和负荷导线。引入引出线应有一定余量,以便检修,管内导线引入盘面时应理顺整齐,盘后的导线应成把成束,中间不应有接头,多回路之间的导线不能有交叉错乱现象。

(7)接线前应对进出线进行加工处理,多股导线应加线鼻子,多股线用顶丝压接时应先涮锡处理。2.5mm2导线入开关时应将导线回头后再用顶丝压接。

(8)导线与器具连接时应符合下列规定:

①连接牢固紧密,不伤线芯。压板连接时压紧无松动;螺栓连接时,在同一端子上导线不超过两根,防松垫圈等配件齐全。

②电气设备、器具和非带电金属部件的接地支线应连接紧密、牢固,接地线截面选用正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。

(9)配电箱安装应牢固、平正,其垂直度允许偏差为3mm。

(10)配电箱面板四周边缘应紧贴墙面,不能缩进抹灰层内,也不得突出抹灰层。

3、绝缘摇测:

配电箱全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间、相线与零线之间,相线与地线之间,零线与地线之间。两人进行摇测,并做好记录,作为技术资料存档。

4、检验方法及允许偏差

配电箱全部安全后应对配电箱进行检查,保证项目和检验项目应符合设计和国家验收标准,并符合当地政府管理部门的要求。其允许偏差项目应满足下列要求:配电箱高50cm以下,允许偏差 1.5mm。配电箱高50cm 以上,允许偏差3mm。

五照明器具安装

1、施工工序:

照明安装施工方案

目录 一、概述 (2) 二、编制依据 (3) 三、工机具准备 (4) 四、施工重点注意事项 (4) 五、施工步骤 (5) 六、质量控制点 (7) 七、安全措施及文明施工 (7) 八、250及260区电气照明特点 (7)

电气照明安装施工方案 一、概述 本方案为江西气相二氧化硅项目的电气照明设备安装施工方案。我公司的电气照明安装工作主要集中在250区(包装、成品仓库)、260区(包装材料库)、300区(丙烷罐区)、350区(酸碱罐区)、400区(酸碱处理区)、430区(化学品库)、500区(空压制氮)、550区(脱离子水和加药间)、570区(树脂库)、600a(循环冷却水)、600b(冷冻站)、750区(生产区)等几个区域。其中300区为Ⅱ级防爆区,350区及400区为酸碱环境区。

28550照明配电箱台1 二、编制依据 1、天辰化学工业工程公司提供的电气施工图纸7-JI-0000-0001.1-0 2、电气装置安装工程电气照明施工及验收规范GB50259-96 3、建筑电气安装工程质量检验评定标准GBJ303-88 4、工业安装工程质量检验评定统一标准GB 50252 —94 5、电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 GB 50257 -96

三、工机具准备 四、施工重点注意事项 1.在本项目中,施工区域较多,各个施工区域要求各不相同,其中300 区为Ⅱ级防爆区,其安装要求须符合电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境 电气装置施工及验收规范(GB 50257 -96)要求;350区及400区为酸碱 腐蚀区,其中的电缆保护管须采用PVC管,PVC管之间及PVC管与穿线盒间 采用专用胶进行粘接。 2.由于各个区域均有几种的不同型号的灯具,各类灯具的安装型式各不 相同,因而在各区域照明工作施工前,要求现场施工人员必须对业主所提供 的灯具进行检查,确认灯具的规格型号是否与设计相符合,其配件是否齐全, 有无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。 3.电气照明工作中,首先应考虑的是电缆保护管及灯具支架的安装。在 本项目中,250区及260区厂房内照明安装工作量大,灯具安装高度高,是 本项目中的重点及难点。250区及260区厂房内灯具的安装高度为6米,出 于安全起见,准备使用两台液压升降车并搭设活动脚手架以便于现场施工。 最初计划将支架角钢焊接于厂房内型钢结构上,但土建施工单位反映250区 及260区厂房钢结构负荷已接近100%,不能在结构上进行支架焊接工作, 因而准备将支架采用螺栓固定于厂房的轻型钢结构上。支架型式如下:

电气照明施工方案

1.1电气照明施工方案 1.1.1编制说明 根据工程招标文件所提供的工程情况, 以及其它工程经验而编制的。电气照明施工是电气施工中重要施工程序之一。为保证施工安装质量,确保施工控制点按期到达,特编制此方案。 1.1.2编制依据 工程招标文件; 《建筑电气工程施工及验收规范》(GB50303-2002); 《建筑电气工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 国家现行《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB50257-96)。 1.1.3施工程序 1.1.4施工方法与技术要求 1.1.4.1设备材料出库 1) 施工前应根据施工图设备材料表认真核对设备、材料的规格、型号、材质、数量、附件应符合设计要求,外进无缺、材质证、合格证等产品文件应齐全。合格产品做好记录并妥善保管,不合格产品应做标识,隔离存放,统一退库。 2) 电缆(线)应做好外观及导通检查,并用相应电压等级的兆欧表,测量绝缘电阻,其电阻值不应小于规范规定值,当有特殊要求时,应符合其规定。

1.1.4.2支架制作安装 1) 制作支架时应先将材料矫正、平直切口处不应有卷边和毛刺,制作好的支架应牢固、平正、尺寸准确。 2) 制作好的支架应把焊渣除净,并做除锈、防腐处理,支架刷漆应均匀完整。 3) 支架应用机械钻孔,严禁用电、气焊开孔。 4) 照明电缆(线)保护管支架尺寸规格应根据保护管直径、排列根数,合理选择角钢规格。 5) 支架钻孔间距均匀,支架长度应考虑建筑物、管道、设备以及保温层、防水层等因素影响,适当增减支架长度。 6) 安装支架时,应符合下列规定: a、在金属构件上和混凝土构筑物的预埋件上,应采用焊接固定。 b、混凝土上,应采用膨胀螺栓固定。 c、在不允许焊接支架的管道上,宜采用“U”型螺栓或卡子固定,也可以加抱箍固定。 d、在允许焊接支架的金属设备、管道上可采用焊接固定,当设备、管道与支架不是同一种材质或需要增加强度时,应预先焊接一块与设备、管道材质相同的加强板后,再在其上面焊接支架。 e、支架应固定牢固、横平竖直、整齐美观。在同一直线段上的支架间距应均匀。 f、支架安装在有坡度的电缆沟内或建筑物构架上时,其安装坡度应与电缆沟或建筑构架的坡度相同;安装在有弧度的设备或构架上时,其安装弧度应与设备或构架的弧度相同。 g、支架不应安装在具有较大震动、热源、腐蚀性液滴及排污沟道的位置,也不宜安装在具有高温、高压、腐蚀性及易燃易爆等介质的设备、管道以及可移动的构筑物上。 1.1.4.3爆炸危险场所中的照明线路 A、一般规定 1) 照明线路的敷设方式、路径,应符合设计规定。当设计无明确规定时,应符合下列要求:

路灯照明工程施工方案94693

第一章施工方案 一、概况: 本合同段起始桩号为K0+000,终点桩号为K1+558.95,全长1558.95m。 二、施工方案: 2.1测量放线定点方法 测量定点是整个工程的关键一步,测量放线定点工作必须以施工图为依据;放线定点工作关系到该工程的整体效果,所以首先以施工图现场初步确定,然后再反复调整,直至最后确定无误后,方可进行下一道工序施工。 2.2独立灯杆基础工程 1)开挖基坑时应作好排水措施,基坑不得让水浸泡,挖到持力层后,应及时验槽封闭基底。 2)灯杆独立基础设计持力层为老土下300mm,持力层超深时,当垫层厚度小于300mm 时,用C10素砼回填至基础底,当大于300mm时,用C15毛石砼回填至基底。 3)在混凝土浇灌前应先进行验槽,基坑尺寸和土质应符合设计规定。坑内浮土、集水、淤泥、杂物应清除干净。对溶蚀裂隙须作揭顶或作素混凝土回填处理。 4)在基坑验槽后应在立即浇灌垫层混凝土,以保护地基,混凝土宜用表面振动器进行振捣,要求表面平整。当垫层达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放基础钢筋网,底部用于混凝土保护层同厚度的水泥砂浆块垫塞,以保证钢筋网位置正确。 5)在基础混凝土浇灌前,应将模板及钢筋上的垃圾、泥土和油污等杂物清除干净;对模板的缝隙和孔洞应予堵严;木模板表面要浇水润湿,但不得积水。 6)基础混凝土应分层连续浇灌完成。对于阶梯形基础,每一个台阶高度内应整分浇捣层,每浇完一台阶应停0.5~1h,以便使混凝土获得初步沉实,然后再浇灌上层,每一台阶浇完,表面应基本抹平。 7)基础混凝土浇灌完,应用草帘等覆盖并浇水加以养护。 2.3钢筋工程 1)一般要求 a.钢筋加工、绑扎必须严格按图纸的规范施工,不得擅自更改。 b.灯杆基础受力钢筋尽量用整长整根钢筋,若需接长时,一根钢筋上只能有一个焊接接头,钢筋接头位置应错开35d并不小时500mm,对于弯起钢筋接头应离开弯起点10d,对焊钢筋轴线偏差要小于2mm。

照明灯具安装施工方案

附件2、照明灯具安装实施方案 1. 工程概况 市本级LED灯采购改造项目。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为办公场所提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到节能减排和最佳的照明和装饰效果,该工程采用了LED灯实施改造。 2 编制依据 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.5 D702-1~3:常用低压配电设备及灯具安装(2004年合订本)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)施工单位电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范予以施工。 (2)电气专业技术人员密切与监理单位人员配合,由监理单位人员联系各单位相关负责人具体进场施工事宜,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免引起影响其工作及不必要的返工。 (3)灯具进场的技术要求,到货必须与供货商确认,灯具的规格型号和技术要求,数量须同监理人员、相关负责人一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求

3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标 准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 3.1.2.5 吊钩:灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 3.1.2.6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 3.1.2.7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.2.8 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。 3.1.2.9 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 3.1.4 作业条件: 3.1. 4.1 检查原灯具预埋件的牢固情况。 3.1. 4.2 拆除原有灯具,安装固定LED灯具。 3.1. 4.3 对灯具安装有影响的、已拆除。 3.1. 4.4 屋面、地面清理工作均已结束。

亮化照明工程施工方案

亮化照明工程施工方案 (1)灯具型号。规格必须符合设计要求和国家标准、按照《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82)的规定施工,灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆脱落、电罩破裂、灯箱歪翘现象,埋地灯和水下灯具要检查灯具的密封性能是否良好,做好接地线的连接,以防止漏电或者进水现象. (2)电缆预埋应符合设计和规范要求,埋置后电缆的耐压试验结果、漏泄电流和绝缘电阻必须符合要求,做好检测记录。电缆敷设严禁有绞拧、保护层断裂和表面严重划伤等缺陷,芯线连接紧密,绝缘带要包扎严密,防潮涂料刷均匀。 (3)配电箱内接线前应对每个回路绝缘进行测试,并记录数据。进线电源线在开关上端缠绕2-3圈相色粘接带,出线回路应按图纸的标准套上相应的异型三角塑料套管,标明回路编号及所控制的具体负载名称位置,以便用户使用检修方便。 (4)配电箱本体要安装好保护接地线,要有专用接地端子排头榫头。配电柜固定基础要牢固,其基础型钢应做良好接地,配电柜接地应可靠,安装完毕后要进行柜内设备的总体调试,整个安装调试工作必须符合国家规范和设计要求。电缆头安装、固定牢靠,相序正确;直埋电缆接头保护措施要完整,固定牢靠,油漆完整,在转弯处能托住电

缆平滑均匀的过度,托架加盖部分盖板齐全。并且间距均匀,排列整齐,横平竖直。 (5)电缆保护管安装要保证管口光滑,无毛刺,固定可靠,防腐良好,弯曲处无弯扁现象,其弯曲半径不小于电缆的最小允许弯曲半径。出入地沟的保护管口也要封闭严密。(6)电缆敷设时要保证坐标和标高位置正确,排列整齐,标志桩、标志牌设置正确,有防燃、隔热和防腐蚀措施,并且保证隐蔽工程记录齐全正确。 (7)保证灯具、开关、电闸、保险、电器等器具位置正确,固定牢靠,箱内用电器具的引线拉紧,外漏器具如:广场标志灯、庭园路灯等保证灯柱稳固垂直,根部接线箱盖板齐全、防水防潮措施良好。并且保证灯具清洁,排列整齐,定位与图纸相符。 (8)电缆终端头和电缆接头的制作安装要封闭严密、无气泡、无渗透现象,芯线连接紧密,绝缘带包扎严密。电缆头安装固定牢靠,相序正确。套管预埋电缆接头保护措施完整,标志清晰正确。 (9) 保证电气设备、器具和非带电金属部件的接地(接零)支线敷设应连接紧密、连接正确,电缆的耐压结果、漏电保护、绝缘电阻测试符合规范要求,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。各种线路清晰,容易辨认。 (10)水泵安装前要进行仔细的检查,并且测量各绕组和机壳的绝缘电阻。电动机的基础要建造牢固,地脚螺栓埋

电气照明安装施工方案.doc

电气照明安装施工方案 工程简介:电气部分分为:照明、电视、电话、网络等。 (1)照明配电系统分为一般照明和事故应急照明。每层设普通照明配电箱,各种照明灯具采用集中控制和分散控制相结合的方式,导线采用铜芯塑料线穿钢管或阻燃管保护暗敷。各户内照明配电箱安装高度为底距地1.5m暗装,开关安装高度为距地1.3m,普通插座安装高度为距地0.3m。 (2)电视系统的前端箱设置于一层楼梯间内,竖向干线采用SYWV-75-9电缆穿阻燃管敷设,户内电视线采用SYWV-75-5穿阻燃管暗敷,电视插座安装高度为距地0.3m暗装。 (3)电话系统的电话分线箱设置于一层楼梯间内,户内电话线为HJYV —2×2×0.5穿阻燃管暗敷,电话插座安装高度为距地0.3m暗装。 (4)电脑网络系统仅预埋管线至各户房间网络接线盒处,并穿网络线到位。` 一、PVC阻燃管暗敷安装 1、材料质量要求。 (1)所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。 (2)阻燃型塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管子内、外壁应光滑,内外径的尺寸应符合国家统一标准。管壁厚度应均匀一致。 (3)所用接线盒和管接头,必须使用配套的阻燃塑料制品,其外观应整齐,预留孔齐全,无开裂等损坏现象。 (4)专用胶粘剂必须有合格证明。 2、施工方法 (1)PVC阻燃管暗敷的施工工艺:弹线定位→加工弯管→箱、盒埋设→扫管穿带线。 (2)根据设计图的要求,在墙板、楼板安装的模板上弹出管路走向和灯位盒的位置。 (3)管路连接应使用专用接头连接,将专用胶粘剂均匀涂抹在管的外壁上,管子插入接头内要到位。 (4)管路垂直或水平敷设时,每隔1m间距应有一个固定点,在弯曲部位应在圆弧的两端300mm~500mm处加一固定点。 (5)管进箱、盒应顺直,一管穿一孔,先接端接头,然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料块堵好盒口。 (6)现浇楼板内管路较集中部位,要注意管路间有100mm以上间距,

照明灯具安装施工方案.

工程名称:国网辽宁检修公司穆家换流站综合楼及生 产附属设施大修 施工安全组织技术措施

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 3 4 操作工艺 5 5 质量标准 11 6 成品保护 12 7 质量记录 12 8 安全消防措施 12 9 环保与文明施工 13

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为工作人员提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到最佳的照明和装饰效果,该工程采用了荧光灯、金属卤化物灯、白炽灯等多种类型光源,采用了普照、深照和漫光三种投光方式. 工程内容如下表。 2 编制依据 2.1 电气装置安装施工及验收规范。 2.2 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.3 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.4 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做

好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员和水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求 3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 3.1.2.5 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 3.1.2.6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 3.1.2.7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.2.8 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。

电气照明节能施工方案

十三、电气节能施工方案 1、照明配电工程概况 (1).本工程使用高效节能灯(灯具功效大于75%)。 (2).配电房、机房照度:100~150LX ,电梯厅等公共部位照度:75LX。 (3).本工程地下车库按10%设置应急灯,配电间及设备用房按100%设置应急灯。 (4).住户配电采用树干放射式相结合,由电表箱分层计量后提供电源。 2、电气节能材料管理及质量控制 (1).电气节能材料的选购必须符合建筑照明设计标准及节能要求。 (2).电线电缆按照图纸设计要求计划采购,进场后提供出厂检测报告、合格证、质保书进行报验,现场进行实物规格及型号检查,同时请监理见证取样送检测单位委托复检,待复检额后在使用。(3).灯具按照图纸设计要求的高效节能照明光源和灯具及附属装置进行采购,进场后提供出厂检测报告、合格证、质保书进行报验,现场进行外观及功能检查,并就其光参数进行见证取样检测,每种光源不小于3套,灯具不小于1套。 (4). 照明光源和灯具及其附属装置的选择必须符合设计要求,若设计无要求时,应符合《建筑照明设计标准》。满足上述规定外,安装前还应符合下列要求: ①.镇流器自身功率不大于光源标称功率的15%,谐波含量不大于20% ②.气体放电的整体功率因数不得低于0.9 以上检测方法:现场使用数字功率计检测,其检测数量要求同次规格数量超过100套时抽查1%,不足100套时检测数量不少于1套。 (5)为避免不必要的线路损耗,工程中使用的电线电缆符合《电缆的导体》GB/T3956中规定的电线电阻值,同时低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,其电线电阻符合国家相关规定,当用电计算负荷≥5KW的配电线路,现场实物抽查20%,其余按5%抽测。 3、照明配电节能施工质量控制 (1).照明方式 A、地下汽车库自行车库及一层商铺采用高效双管荧光灯和双管应急灯 B、走廊、电梯前、楼梯间采用节能灯

电气照明安装施工方案8.10

施工方案 照明灯具安装2012年08 月10 日

捷太格特(中国)技术中心建设工程 照明灯具安装方案 一、编制依据: 1、捷太格特(中国)技术中心建设工程施工招标文件、答疑文件、图纸会审文件及现场踏勘情况。 2、信息产业电子第十一设计研究院设计的捷太格特(中国)技术中心建设工程施工图纸。 3、国家现行规范、行业及地方强制性标准、规程、验收标准。 4、国家《建筑法》、《质量管理条例》、《环境保护法》等法规。 5、宜兴市工业设备安装有限公司质量、环境、职业健康安全一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》和《施工工艺标准》等企业标准。 6、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

7、《电力建设安全工作规程》 8、产品出厂安装说明书 二、工程概况: 工程名称:捷太格特(中国)技术中心建设工程 工程地点:无锡市胡埭工业园区钱胡路与联合西路交叉口 建设规模:本工程建筑面积33465平方米 建设单位:捷太格特科技研发中心(无锡)有限公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院 建筑用途:本建筑是工业生产为主,主要有实验栋、研究开发栋、设备栋及门卫室等。生产物火灾危险类别为:实验栋为丁类工厂;研究开发栋为民用二级建筑;设备栋为丙类二级仓库, 设备栋油罐室火灾危险区域为21区;门卫室为民用建筑。 三、施工准备 1、技术准备 1.1 认真熟悉图纸,了解工程中电气照明的安装及设计要求。 1.2 配合土建,做好各项预埋及预留孔洞工作,保证其位置及尺寸正确无误。 1.3 电气照明装置的安装应按已批准的设计进行施工。当修改设计时,应经总包单位同意,方可进行。 1.4设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查: 1)技术文件应齐全。 2)型号、规格及外观质量应符合设计要求和规范的规定。 3)施工中的安全技术措施,应符合规范要求和国家现行的标准及产品技术文件规定。 1.5 电气照明装置施工前,建筑工程应符合下列要求: 1)对灯具安装有妨碍的模板、脚手架应拆除; 2)顶棚、墙面等装修工作应结束,地面清理工作应结束。 1.6 备齐施工用料及施工机具。 1.7进行工程设备及材料的检验工作,要求设备、材料的规格、型号、数

照明工程施工组织设计

XXXXX B3 明口呈施工方案 编制单位: 编制人: 日期:

3.4施工流水段的划分及施工工艺流程 1施工流水段的划分 本工程为路灯安装工程,宜采用平行流水立体交叉作业,分专业、分系统、分路段进行安装。上道工序完成的同时要为下道工序创造施工条件,下道工序的施工时要保证上道工序的成品完整,以减少返工浪费确保工程质量。路灯安装工程按系统进行施工。2施工工艺流程 根据本工程的具体情况,确定施工工艺流程如下: A、先地下,后地上;先干线,后支线; B、先急,后缓;先重要,后普通; C、先基础、再下管、后穿线,最后接线调试; D、先与外专业、各工种配合,后单独作业; E、预制基础笼,使用商混,不现场拌和混凝土,减少零散安装。 安装工艺流程按照安全、技术交底一进场准备一灯杆定位-挖灯杆基坑-浇筑灯基础- 电缆井砌筑-挖电缆沟-敷设电缆保护管--敷设电缆-电缆沟回填土-灯杆灯具组装-吸顶灯布管、布线-吸顶灯安装-灯具调试…控制系统安装调试--试运行的流水方案执行。 关键工序的的施工做法 1、沟槽开挖 (1)采用人工开挖。挖至所需深度,不少挖、超挖。 (2)开挖前应与监理工程师联系,基本弄清地下障碍物(如地下电缆、管道等)情况,以确保供水、供电、通讯设施等的安全。 (3)电线保护管的沟槽和路灯基础,开挖完工后向监理工程师申报进行隐蔽工程质量验收。 (4)施工时用围扌当围住施工现场,开挖前用水喷洒现场进行粉尘控制,避免施工时粉尘飞扬,影响环境。 2、路灯基础 (1)本灯杆基础须坐落在未经扰动的土层上,该层土的地基承载力特征值须满足fa >90KpOoo若坐落在杂填土、耕土、浜土或淤泥上,则必须将杂填土、耕土、浜土或淤泥挖

电气工程施工方案和技术措施

电气工程施工方案和技术措施 一、系统概况 (一)供配电系统 1、隧道供电按一级负荷考虑,设双路10kv电源供电。平时两路电源同时工作,当一路电源失压时,电力系统自动切除三级负荷,另外一路电源可以带全部一级、二级负荷。电源供电采用双回路放射式供电方式。 2、用电负荷划分 一级负荷中特别重要负荷:应急照明、疏散照明及光电安全标志、火灾检测报警控制设施、紧急呼叫设施、交通监控设施、通信设施、通风及照明控制设施、网络设施、监控中心控制设施。 一级负荷:消防泵房及消防设施、排水泵房、基本照明、排烟风机。 二级负荷:通风机、加强照明。 三级负荷:其余隧道电力负荷。 3、电缆及电缆敷设: 隧道内特别重要一级负荷中消防及排烟设备选用低烟无卤耐火电缆,一级负荷中除消防及排烟以外设备选用低烟无卤阻燃电缆,二级及三级负荷选用低烟无卤阻燃电缆。 隧道内强电、弱电电缆分开敷设。中、低压电力电缆,强电、弱电控制电缆应按顺序由上而下分层配置。 4、防雷接地系统 隧道低压系统接地形式采用TN-S系统,系统接地电阻不大于0.5欧姆。 隧道内所有动力配电箱、照明配电箱、应急照明配电箱、所有监控系统弱电控制箱均做局部等电位联结,与隧道结构钢筋良好焊接。 为保证照明系统安全可靠运行和人身安全,在每台箱式变电站周围设独立的接地装置,保护接地形式采用TN-S系统,系统接地电阻≤0.5Ω。除此之外,沿照明全线敷设一条直径为10毫米的镀锌钢筋作为接地网线,在每根灯杆基础处PE线与金属灯杆法兰盘必须良好焊接,焊接处做防腐处理。每根灯杆做一次重复接地,重复接地电阻≤10Ω。 (二)隧道照明系统 1、隧道正常照明: A、隧道敞开段照明: U型槽上采用12米双挑钢杆灯照明方式,照明光源选择大功率陶瓷金卤灯(主要考虑陶瓷金卤灯色温比高压钠灯高、显色性好,与隧道内LED灯具色温过滤比较均匀),照明灯具容量为主路250W(入口处400W)+辅路250W,灯杆对称布置,灯杆安装在U槽侧墙上,灯杆间距约为35米。 B、隧道封闭段照明: 照明光源与灯具的选择:隧道照明光源选择LED灯具,发光效率大于100lm/W,色温3000~5000K,灯具效率大于80%,功率因数大于0.95,灯具寿命大于50000h。照明灯具为横

电气照明插座安装施工方案

电气照明插座安装施工方案 一、电气照明插座安装工程 1、配管 1)、选用具有阻燃、耐冲击并有产品生产厂家、产品规格、型号的PVC 阻燃管及其配套管件。 2)、天花板上弹线做到横平竖直,间隔间距不超过1m,用膨胀螺栓固定在天花板上。 3)、按照施工图敷好管,室内沿顶横平竖直卡牢,沿墙暗装。垂直安装在轻钢龙骨墙内的线管、盒、箱采用直径4螺钉或抽芯铆钉固定在龙骨上,折弯线管时,最小弯曲半径必须大于或等于所弯管子外径的6倍。 2、导线敷设 材质要求:导线的规格、型号、绝缘等级必须符合设计要求,并有合格证。 3、施工工艺流程: 选择导线—→扫管、扫盒—→穿带线—→放线、断线—→导线与带线绑扎—→穿线—→接头包扎—→线路检查、绝缘摇测 1)、在穿线前对所有管路、接线盒必须进行清扫,护口齐全,穿好带线,穿线时每不少于三人,并一送一拉,导线不得有背扣,损伤。导线颜色相线分别为黄、红、绿。PE线即接地保护线为绿黄双色线,N线即中性线为淡兰色,照明开关控制线为红色。 2)、采用16号钢丝作带线,将钢丝一头弯成钩穿入中,管弯多时,可以由管路两端穿入钢丝,两入口同时搅动,使两根钢丝的端头相互钩铰在一起,然后将带丝拉出。 3)、穿导线必须在线管接地完成验收合格后才能进行,穿导线时将导线前端的绝缘层削去,然后将芯线插入带线的盘园内并压实,绑扎牢固。 4)、导线在接线盒内应选用相应的压线帽,用压线钳压紧,无松动。 5)、穿线完毕,接头处理好后即进行绝缘摇测,摇测时选用50V,0~500Ω兆欧表,将干线和支线分开,一人摇测,一人及时读数并记录,测量各回路导线间,导线对地间的绝缘电阻,电阻值不能低于0.5MΩ。

电气照明工程施工方案

1、目的 山于电气工程直接影响到整个工程的观感质量和用户的使用,为保证本工程电气质量能达到设计、规范要求,特编制电气工程施工作业指导书,在技术上为其提供可靠的保障,使该工程能严格按计?划、程序顺利进行,符合设汁要求,克服质量通病,搞好安全文明生产工作,提高施工质量及后期工序开展需要。 2、适用范围 2.1适用于本工程电气工程的施工作业; 2.2适用于类似电气工程的施工作业。 3、依据文件资料 3.1《主厂房建筑总图》F0771S-T0201; 3.2《主厂房建筑详图》F0771S-T0202; 3.3《机炉电集中控制室建筑图》F0771S-T0204; 3.4《主厂房照明施工图》F0771S-D1403 (1); 3.5华能瑞金电厂(2X350MW超临界燃煤机组)新建工程施工组织设讣; 3.6《建筑施工手册》第四版; 3.7《电力建设施工质量验收及评定规程》笫一部份:土建工程; 3.8《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001): 3.9《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)。 4、工程概况 本工程针对炉前平台及除氧平台、集中控制楼、汽机房、煤仓间、锅炉电子设备间等进行电气照明的镀锌钢管敷设、管内穿线、插座安装、开关安装、照明配电箱安装、灯具安装等。具体工程量见图中材料表。 5、职责 5.1作业负责人职责:熟悉并领会理解作业指导书的内容,合理控制施工进度,并根据现场实际惜况,及时提出合理化建议,保证施工严格按程序有序进行。 5.2操作人员职责:在作业负责人的指挥下,严格按作业指导书上的操作程序进行施工。 5.3验证人员职责:验证人员按照设计图纸、施工规范和质量验评标准进 行各道工序的检验,并做好记录工作,对不符合规范或设计要求的检查项U及时

室外电气照明施工方案

一、工程概况 郑州东500kV变电站站区电气照明包括以下几个分项:照明配电箱安装、电气配管、电缆穿管敷设、接线及绝缘电阻测试、照明灯具安装、全负荷照明通电试运行。电缆配管全部采用DN40热镀锌钢管埋地暗敷。导线采用铜芯绝缘导线及铜芯电缆,部分穿管暗敷,尽可能沿电缆沟敷设,导线的连接、分支均设接线盒,整个线路不可有外露导线。照明箱放置在主控楼二楼控制室内,箱内的电器选择参见(站区及屋外配电装置照明布置图< B3211S-D0125-02>),中性线必须与接地装置相连接。 二、编制依据 1、郑州东500kV变电站站区(站区及屋外配电装置照明布置图< B3211S-D0125-02>)及图纸会审纪要。 2、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1—5161.17-2002) 3、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 三、施工组织机构

四、工程质量、进度及安全文明施工目标 1、工程质量目标 1.1工程质量优良,实现工程“零缺陷”移交,达标投产,确保国网优质工程,创鲁班奖。 1.2建筑工程:分项及分部工程合格率为 100%,单位工程优良率100%,观感得分率≥95%(国标:90%);安装工程:分项及分部工程合格率为 100%,单位工程优良率为 100%。示范工艺推广应用率90%以上。建筑工程外观及电气安装工艺优良,工程一次启动成功。 2、工程进度目标:根据厂区道路施工进度而定,保证不影响整体施工进度计划,在工程指定时间完成目标。 3、安全文明施工目标 3.1消灭轻伤,杜绝人身伤、亡事故,事故频率零目标.。 3.2杜绝重大生产性交通事故。 3.3杜绝重大火灾事故,杜绝各种习惯性违章。 五、施工部署 1、技术准备 1.1认真学习施工图纸、《图纸会审纪要》和施工方案,领会设计意图,明确施工工艺和技术质量要求,并做好技术交底和安全交底工作。 1.2根据施工图纸施工工艺和施工图预算,做好备料工作,制定材料进场计划,做到早用的先进场,晚用的后进场,尽量少占用施工场地,并对进场材料合理堆放和贮存。 1.3为便于施工人员熟悉工程,了解设计意图,掌握施工方案和技术要求,避免在施工中发生差错。在项目工程施工前,各级技术负责人应在熟悉图纸,掌握设计意图的情况下,进行技术交底工作,保证工程施工的顺利进行。 1.4施工前做好施工器具的检查,重点电气工具,检查绝缘性能。 1.5室外照明灯具按照验收规范要求要做好可导电部分的绝缘电阻测试。测试结果必须达到验收规范要求。 2、物资准备

照明灯具安装施工方案完整版

照明灯具安装施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

照明灯具安装施工方案 编制: 审核: 审批: 施工组织设计(施工方案)审批表 目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 操作工艺 5 5 质量标准 9 6 成品保护 10 7 质量记录 10 8 安全消防措施 10 9 环保与文明施工 11 照明灯具安装施工方案 1. 工程概况

威盛大厦为打造现代化写字楼。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为办公场所提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到节能减排和最佳的照明和装饰效果,该工程采用了LED 灯,把大厦整个区域环境装点得幽静、典雅,建筑物装点得富丽堂皇、流光异彩。工程内容如下表。 2 编制依据 电气装置安装施工及验收规范。 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 施工准备

(1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与甲方人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)灯具进场的技术要求,到货必须与供货商确认,灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 材料要求 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标 准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 主要机具: 作业条件: (1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设置专用工作棚,作业时应配电气消防设备。 (3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。 施工部署 大厦照明亮化灯具由北京长青伟业装饰有限公司工程部安装施工。 4 操作工艺

电气照明工程施工方案

1、目的 由于电气工程直接影响到整个工程的观感质量和用户的使用,为保证本工程电气质量能达到设计、规范要求,特编制电气工程施工作业指导书,在技术上为其提供可靠的保障,使该工程能严格按计划、程序顺利进行,符合设计要求,克服质量通病,搞好安全文明生产工作,提高施工质量及后期工序开展需要。 2、适用范围 2.1 适用于本工程电气工程的施工作业; 2.2 适用于类似电气工程的施工作业。 3、依据文件资料 3.1《主厂房建筑总图》F0771S-T0201; 3.2《主厂房建筑详图》F0771S-T0202; 3.3《机炉电集中控制室建筑图》F0771S-T0204; 3.4《主厂房照明施工图》F0771S-D1403(1); 3.5 华能瑞金电厂(2×350MW超临界燃煤机组)新建工程施工组织设计; 3.6《建筑施工手册》第四版; 3.7《电力建设施工质量验收及评定规程》第一部份:土建工程; 3.8《建筑装饰装修工程质量验收规范( GB50210-2001); 3.9《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)。 4、工程概况 本工程针对炉前平台及除氧平台、集中控制楼、汽机房、煤仓间、锅炉电子设备间等

进行电气照明的镀锌钢管敷设、管内穿线、插座安装、开关安装、照明配电箱安装、灯具安装等。具体工程量见图中材料表。 5、职责 5.1作业负责人职责:熟悉并领会理解作业指导书的内容,合理控制施工进度,并根据现场实际情况,及时提出合理化建议,保证施工严格按程序有序进行。 5.2 操作人员职责:在作业负责人的指挥下,严格按作业指导书上的操作程序进行施工。 5.3 验证人员职责:验证人员按照设计图纸、施工规范和质量验评标准进行各道工序的检验,并做好记录工作,对不符合规范或设计要求的检查项目及时提出并且督促改正。 6、作业条件 6.1施工员以及有关人员应经过技术,质量,安全要求培训,熟悉施工图样,明确操作程序和方法。 作业人员表:

电气管线及照明设备安装施工方案

电气管线及照明设备安装施工方案 工艺流程: 预制支、吊架铁件及管弯→测定盒箱及管路固定点位置→管路固定→管路敷设→管路入盒箱→变形缝处理 1 配线工程 因配线施工中造成的孔、洞、槽局部破损应在安装工程完毕后修补完整,确保安全运行功能和装饰效果。 1.1配线工程中所有非带电金属部分及外露可导电部分的接地要求应符合有关规定。 1.2配管 1.2.1装饰电气工程配线一律穿管敷设。 1.2.2敷设于潮湿场所(卫生间等)的配管均选用金属管材,管口及管子连接处均应密封处理。 1.2.3所用塑料管(硬质塑料管、半硬质塑料管)、塑料线槽及附件,应采用氧指数为27以上的难燃型制品,并有消防主管部门测试合格报告。 1.2.4明配管排列整齐,固定点的距离均匀;管卡与终端、转弯终点、电气器具或接线盒边缘的距离为150—500mm; 1.2.5在电线管路较长或有弯时,必须加装接线盒或分线盒,其位置便于穿线。 1.2.6钢管的连接必须符合下列要求: (1)丝扣连接,管端套丝长度不小于管接头的1/2;在管接头两端焊跨接接地线。 (2)套管连接宜用于暗配管,套管长度为连接管外径的1.5—3.0倍;连接管的对口处在套管的中心;套口牢固、严密、防腐。 (3)薄壁钢管的连接必须用丝扣连接。 1.2.7管子敷设应符合以下规定: (1)连接紧密,管口光滑,护口齐全;配管及其支架平直牢固,明配管横平竖直,排列整齐、美观;管子弯曲处无明显皱褶;金属管子及其金属附件的油漆防腐完整;管内无毛刺、铁屑等杂物;暗配管保护层大于15mm。 (2)盒(箱)设置正确,牢固可靠,管子进入盒(箱)处顺直,在盒(箱)内露出的长度应<5 mm;用锁紧螺母固定的管口,管子露出锁紧螺母的螺纹为2—4扣。 (3)配管与设备连接处由相应软管引入,用软管接头或套管粘接法连接,管卡固定,连接牢固,出线口光滑无毛刺;因连接设备而在中间断开的金属管路应设跨接接地线。 (4)暗配管路的敷设路线合理、畅通、弯曲少。

道路电气照明工程施工方案60214

陕西太白山旅游度假区商务大道市政工程 照明工程 施 工 方

案 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.3工程重点、难点 (7) 三、主要施工工艺及方法 (8) 3.1施工工艺流程 (8) 3.2主要施工方法 (8) 四、施工计划 (18) 4.2主要施工机具计划 (18) 五、质量保证措施 (19) 5.1质量管理目标 (20) 5.2质量管理措施 (20) 六、安全保证措施 (22) 6.1项目HSE管理目标 (22) 6.2主要管理措施 (22)

6.3施工安全措施 (23)

一、编制依据 1、《城市道路照明设计标准》CJJ45--2006 2、《城市道路照明工程施工及验收规范》CJJ89—2012 3、《低压配电设计规范》CB50054-2001 4、《电力电缆工程设计规范》CB50217—2007 5、《城市道路交通设施设计规范》CB50688—2011 6、《供配电系统设计规范》CB50052—2009 7、商务大道道路工程施工图 二、工程概况 2.1工程概况 1、工程名称:陕西太白山旅游度假区市政工程商务大道 2、工程地点:起点与河堤路相接 3、工程简介:本工程为太白山旅游度假区市政工程—照明工程施工图设计,设计道路为新建工程,程东西走向,起点与河提路相交,桩号K0+000,终点与景观大道相交,桩号为K1+180.266,路线全长约1180m, 设计道路按城市支路设计,设计时速为30km/h 4、工程内容:我方具体实施该范围内的路灯照明工程(包括土方挖填、管线预埋、接线井砌筑、路灯基础施工、路灯安装、电缆敷设、

电气照明安装施工方案

电气照明安装施工方案 (一)电气施工: 1、施工材料的核算: (1)在准备施工材料之前,仔细阅读电气施工系统图和平面图,分别找出本工程中的电源位置,找出电器具的位置、数量、种类和安装方式,分别各个用电器具上的电源的布线距离。 计算出电线管道的长度,及各种安装材料的数量与规格,并列出备料明细表。 (2)安装材料: 照明器具主要有各种灯具、电器控制箱、开关盒、插座、以及各种安全保护开关等。它们的规格、型号通常已在系统图的文字说明上标出,施工材料核算比较方便。 安装材料,主要是指用于这些器具固定的材料,常用的有固定开关盒、插座盒采用的水泥和固定各种灯具固定灯具的螺钉、螺栓。核算时可按每个暗盒、暗插座0.2kg,每个壁灯、射灯用两只木螺钉,每个日光灯用四只灯木螺钉,每个吸顶用6只木螺钉,每个普通吊灯用两只膨胀螺栓,每个电源控制箱用4只膨胀螺栓。对大中型灯具的安装材料,要单独核算。 (3)布线长度: 布线长度的计算是一项比较麻烦的工作,往往面对如此众多的线路不知从何下手。一般可以采取分散方法来解决。

首先根据电器平面图,从电源所在房间开始,或从一个较大的房间开始,把该房间内进线端至各电器位置的电路走向长度逐个估算,再将各个电器的用线长度相加,即得到该房间内的布线长度。用同样方法估计出其它房间内布线长度;第二步将各个房间内的布线长度相加;第二步再估算各房间进线端到该楼层电源控制箱的走线长度。如果楼层内的房间多,可以用一种简易的计算方法:将电源到本楼层最远的布线长度乘以房间数量,再乘以0.85,即得本楼层走廊内的布线长度。将房间和走廊的布线长度相加,即得布线长度之和。 (4)穿线管和线槽的长度: 穿线管主要用于房间内吊顶以上部分和墙面的布线;线槽主要用于电源出线部分和走廊电线集中的场所。 穿线管长度的估算要根据用电器的多少来决定。因为穿线管可穿多路电线,有电器愈多,其穿线管的利用率愈高。 线槽的长度一般应按略大于走廊长度来计算,然后将各走廊和电源出线位置的长度相加即可。 (5)安装材料的损耗率: 在一般工程中,对电器通常都不计其损耗,但安装材料的损耗在所难免。在本工程中相对损耗率要低些,但因建筑物结构构造等因素,损耗率的大小需要根据具体情况进行调整。 2、金属线管的施工: (1)所需主要工具: 线管夹固闸、套线器、50~30mm管子钳、冲击钻、切管器和弯

电气照明安装施工方案完整版本

照明灯具安装2012 年08 月10 日

捷太格特(中国)技术中心建设工程 照明灯具安装方案 一、编制依据: 1、捷太格特(中国)技术中心建设工程施工招标文件、答疑文件、图纸会审文件及现场踏勘情况。 2、信息产业电子第十一设计研究院设计的捷太格特(中国)技术中心建设工程施工图纸。 3、国家现行规范、行业及地方强制性标准、规程、验收标准。 4、国家《建筑法》、《质量管理条例》、《环境保护法》等法规。 5、宜兴市工业设备安装有限公司质量、环境、职业健康安全一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》和《施工工艺标准》等企业标准。 6 、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 7 、《电力建设安全工作规程》 8 、产品出厂安装说明书 二、工程概况:工程名称:捷太格特(中国)技术中心建设工程工程地点:无锡市胡埭工业园区钱胡路与联合西路交叉口建设规模:本工程建筑面积33465 平方米建设单位:捷太格特科技研发中心(无锡)有限公司设计单位:信息产业电子第十一设计研究院建筑用途: 本建筑是工业生产为主,主要有实验栋、研究开发栋、设备栋及门卫室等。生产物火灾危险类别为:实验栋为丁类工厂;研究开发栋为民用二级建筑;设备栋为丙类二级仓库, 设备栋油罐室火灾危险区域为21 区;门卫室为民用建筑。 三、施工准备 1、技术准备 1.1 认真熟悉图纸,了解工程中电气照明的安装及设计要求。

1.2 配合土建,做好各项预埋及预留孔洞工作,保证其位置及尺寸正确无误。 1.3 电气照明装置的安装应按已批准的设计进行施工。当修改设计时,应经总包单位同意,方可进行。 1.4 设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查: 1)技术文件应齐全。 2)型号、规格及外观质量应符合设计要求和规范的规定。 3)施工中的安全技术措施,应符合规范要求和国家现行的标准及产品技术文件规定。 1.5 电气照明装置施工前,建筑工程应符合下列要求: 1)对灯具安装有妨碍的模板、脚手架应拆除; 2)顶棚、墙面等装修工作应结束,地面清理工作应结束。 1.6 备齐施工用料及施工机具。 1.7 进行工程设备及材料的检验工作,要求设备、材料的规格、型号、数量应与图纸一致,附件、备件、质量证明文件及技术文件齐全,同时应符合规范要求,按照监理的要求及时进行施工前的报验,并作好检验记录。 1.8 做好施工图的审查、会审工作,并应参加设计交底。 1.9 认真学习有关的施工及验收规范,掌握其技术标准,并按设计要求施工。 1.10 做好施工前的技术交底和记录。 2、主要工具安装机具设备:台钻、砂轮机、电焊机、气焊工具、手电钻、冲击电钻、扳手、电工用梯、圆头锤、电工刀、钢手锯、钢丝钳、丝锥、圆板牙、整形锉、钳工锉、套筒板手、弯管器、万用表。 四.工艺流程

相关文档
相关文档 最新文档