文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程施工现场消防安全基本要求

建筑工程施工现场消防安全基本要求

建筑工程施工现场消防安全基本要求
建筑工程施工现场消防安全基本要求

建筑工程施工现场消防安全基本要求

一)规章制度、组织机构的建立和责任制落实情况

1.施工现场的消防工作,应遵照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)等法律、法规的有关规定,由施工单位负责,建设单位协助,实行防火安全责任制,按国家规定配置足够的消防器材,并建立健全使用易燃易爆化学物品、用电安全、动火审批、巡逻值班、安全检查等各项管理制度。

2.建设工程实行总承包的,施工现场的消防安全由承包单位负责,分包单位应当服从承包单位的消防安全管理。

3.国家、省重点工程施工现场必须建立健全消防档案。消防档案包括:消防设施平面图;消防制度、方案、预案;消防组织机构、负责人、义务消防队;消防设施器材维修验收记录;电气焊人员持证上岗记录及复印件;施工现场消防检查记录。

4.高层建筑和国家、省、市重点工程的建筑工地,必须建立义务消防组织。对义务消防队员要定期组织消防知识教育和灭火技术演练,使其掌握防火知识和灭火器材的使用。

(二)临时消防车道的设置

施工现场必须设置便于消防车辆出入的临时消防车道,其宽度不得小于4m,并保证临时消防车道的畅通和地面承载能力,禁止在临时消防车道上堆物、堆料或挤占临时消防车道。高层建筑和国家、省、市重点工程建筑工地,应设置环形的临时消防车道;设置环形车道确有困难的;应沿建筑工程施工现场的两个长边设置临时消防车道;尽头式临时消防车疲乏应设置回车道或回车场。

(三)灭火器的配置

施工现场、工棚必须配备一定数量的ABC型干粉灭火器,

做到布局合理;重点部位应重点防范,设置明显的防火标志;并落实定人、定责经常检查、维护、保养、确保灭火器材好有效。

(四)消防水源的设置

1、建筑工程施工现场必须设置临时消防水源,按装临时室外简易消火栓或设置临时消防水池,保证在火灾延续时间内消防用水总量要求。

2、国家、省重点工程,应安装临时消防竖管,管径不得小于80mm,每层设消火栓口,配备足够的消防水带;并保证足够的水源和水压,严禁消防竖管作为施工用水管线。

3、临时消防泵房应用非燃材料建造,位置设置应当科学合理,便于操作,设专人管理,保证临时消防供水需求。

4、临时消防水泵的专用配电线路,应引自施工现场总断路器的上端,并保证连续不断供电。

5、国家、省重点工程的实施现场宜设临时消防抬泵及配套的灭火置。

(五)用火用电及易燃易爆物品的管理情况

1、电焊工、气焊工等从事电器设备安装的电气焊切割作业人员,必须持证上岗;进行动火作业前,因严格行动火审批手续,做好动火前的各项准备工作。清理动火现场,采用不燃材料进行分割,陪有专人监管和灭火器材,动火完毕必须确认无火源隐患后方可离去。在竖向井道或高空动为时,必须采取严密的防火措施和灭火准备工作。

2.施工现场的氧气瓶乙炔瓶工作间距不得小于m,两瓶与明火作业距离不得小于10cm,建筑工程施工现场内禁止存放氧气瓶乙炔瓶;禁止使用液化石油气“钢瓶”。

3.施工现场用电设备的安装、配电线路的的敷设必须符合电力规范要求,严禁超负荷使用电器设备,临时用电必按过载保护装置。

750瓦以上大功率照明设备应用支架支撑,照明灯具下方不得堆放可燃物品,其垂直距离必须距可染物件和可染物的水平间距50cm以上,电源引入线有隔热保护措施。

4.施工现场使用易燃易爆物品,必须符合易燃易爆化学物品消防安全管理要求,设置醒目的防火标志,落实专人负责保管,配备灭火器材,且严禁在易燃易爆化学物品的存放和使用场所吸烟和使用明火

5.施工材料的存放、使用应符合防火要求,临时库房采用非燃材料搭建,易燃易爆物品应设专用库房储存,并分类单独存放。不准在建筑工程内、库房调配油漆燃料。

6.建筑工程施工现场内不准设置临时仓库,不准存放易燃、可燃材料,因施工需要进入建筑工程内的可燃材料,要根据工程计划限量时入并采取可靠的防火措施,废弃材料应及时消除。

7.建筑工程施工现场使用的安全网、密目式安全网、保温材料应具备有质量体系认证书和检验报告等材料,不得使用易燃、可燃材料。

8.建筑工程施工现场严禁随意吸烟,应设置专门的吸烟安全场地,严禁在吸烟安全场地外吸烟或乱丢烟头。

9.从事油漆刷涂等危险作业时,要有具体的防火要求,必要派人看护。

(六)工地的民工工棚的消防安全要求

1.施工单位应当将施工现场的办公,生活与作业区分开设置,并保持安全距离,严禁将食堂和宿舍设在同一工棚内。

2.建筑工程工棚的耐火等级、防火间距应符合现行国家消防技术标准的要求。严禁使用木板、竹片、毛毡等可燃材料搭设建筑工程工棚,宿舍内不得卧床吸烟,房间内住20人以上或建筑面积100?O 以上必须设置不少于两处的安全出口,居住100人以上或建筑面积

500?O以上,要有消防安全通道及人员疏散预案。

3.生活区的用火应当符合防火规定,用火要经保卫部门审批,生活用火使用的燃料必须符合安全要求,用火点和使用燃料应当分开设置和堆放,使用时落实专人管理,使用后应当指派专人查看余火熄灭情况。

4.建筑工程工棚内的配电线路必须严密套管保护,严禁乱拉乱接电线,工棚内严禁使用大功率电器设备,对用电设备必须落实责任,统一安装管理。

5.建筑工程工棚区内应当按规定要求配备一定数量的ABC 型干粉灭火器和设置临时固定消防给水灭火设施,提高自防自救能力。

6.禁止无关的人员在建筑工程工棚内居住,尤其是老人和小孩。

来自: 安全管理网()详细出处:

施工现场消防安全工作总结

施工现场消防安全工作总结 2019年我项目部的消防安全工作,在公司上级部门的领导下,本着“安全第一、预防为主、防消结合”的消防工作方针,树立“隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山”的思想。项目经理的指挥下,对各楼栋区域消防安全严格把关,确保了我项目部2019 年度消防安全工作计划有序地进行,并较好地完成了各项消防安全及安全培训的工作。现将本年度消防安全工作总结如下: 一、领导重视、工作到位 为了加强项目部消防安全工作的组织领导,确保分项目部消防安全工作按计划进行开展,组织成立了消防应急小组,根据楼栋班组实际情况联合组成应急小组,明确职责切实做好消防安全工作,做到发现隐患及时整改,使本年度消防安全工作在有组织、有领导、有计划的正常开展实施。 1、成立科消防安全工作领导小组: 组长:** 副组长:***** 成员:******** 2、明确消防安全工作领导小组职责: 1)负责对职工宣传消防安全知识,灭火器使用知识,以及遇到火灾逃生及救护知识等。 2)负责科各个楼栋区域消防管理检查工作,发现隐患及时督促整改。 3)负责对职工进行消防知识培训,定期组织职工进行消防演习、训练。 4)发现火情,立即启动应急预案,把灾害降低到最小程度,保

障职工生命和财产的安全。、 3、明确责任,楼栋区域分工:由于我项目部区域面广,将所有区域进行分工,消防器材挂牌管理,明确区域责任人,消防器材组织定期检查验收,确保消防器材完好、齐全、有效。 二、树立教育为本、增强全员消防安全意识、安全知识认识和观念。 消防安全、生产安全事关员工生命和项目部财产安全,只有全员懂得消防、掌握安全知识,提高对消防安全重要性的认识,只有集中力量抓好消防安全工作,坚持安全第一。使职工都牢牢树立起消防安全意识,真正警觉起来,才能真正保障我项目部安全生产正常运行。为了提高全员消防安全文化知识和消防安全防范技能,强化安全意识和安全制度的责任化理念,在对全体员工经常性的消防安全教育基础上,把握消防安全生产活动创造的有利条件,定期举办消防安全知识培训和消防安全演练活动。通过员工对消防安全理论学习和消防器材操作的培训活动,使全体员工既懂得消防安全生产安全的重要性,又能做到遇到火灾等消防事故,能够在现场救灾操作消防器材,能很好的运用所学知识采取有效措施,运用到现场实际中,提高了消防安全防范能力和自我保护能力。 三、加大检查力度,开展各类消防安全活动、 1、由项目部消防安全工作小组领导组织,小组相关成员配合每周进行的安全隐患检查中,进行全面的的消防及设施安全检查,并做到有检查、有结果、发现隐患及时进行整改并跟踪复查落实,检查过程中,本着对每一个施工人员的生命财产高度负责的原则精神,下大力气狠抓整改措施的落实,对发现的火灾隐患彻查到底。 2、2019 年科专项、综合消防安全检查共30余次,对检查中发现的隐患问题,及时下达到整改责任班组,隐患整改率达100%。

施工现场防火的安全管理正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.施工现场防火的安全管理 正式版

施工现场防火的安全管理正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (1)施工现场负责人应全面负责施工现场的防火安全工作,建设单位应积极督促施工单位具体负责现场的消防管理和检查工作。 (2)施工现场都要建立、健全防火检查制度,发现火险隐患,必须立即消除,一时难以消除的隐患,要定人员、定时间、定措施限期整改。 (3)施工现场发生火警或火灾,应立即报告公安消防部门,并组织力量扑救。 (4)根据“四不放过”的原则,在火灾事故发生后,施工单位和建设单位应共

同做好现场保护和会同消防部门进行现场勘察的工作。对火灾事故的处理提出建议,并积极落实防范措施。 (5)施工单位在承建工程项目签订的“工程合同”中,必须有防火安全的内容,合同建设单位共同搞好防火工作。 (6)在编制施工组织设计时,施工总平面图、施工方法和施工技术均要符合消防要求。 (7)施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 (8)施工现场夜间应有照明设备,保持消防车通道畅通无阻,并要安排力量加强值班巡逻。

项目建筑施工现场消防安全措施

北京天成开元平谷市场中心北大市场便民菜市场及其配套工程 施工现场消防安全措施 编制:军旺 审核:任占文 北京盛全畅建筑工程 2016年11月

施工现场消防安全措施 一、工程概况: 本拟建工程为办公、培训、综合楼19-22层。配套公建(含地下车库)地上3层,地下2层。基坑上口开挖面积约19000m2,下口开挖面积约为10000m2。安全等级为一级南北向宽约70m,东西向长约140m,基坑边缘周长约为560m。场地东部区域的自然地面平均标高-1.865m,基坑开挖深度为H=10.735m;西部区域的自然地面平均标高为-1.365m,基坑开挖深度为H=12.035m。 本工程冬期期间将要进行施工的项目有:砌筑、抹灰、涂料、室楼地面、屋面工程。为保证冬季施工期间各项工作的顺利进行,保证冬季施工工程安全,特制定本方案。 二、消防保障措施 贯彻“以防为主,防消结合”的消防方针,项目经理为该工地的消防负责人,并逐级建立防火责任制确保施工安全。 1、在项目部设立消防安全小组,指定防火负责人,严格执行消防安 全制度,实行逐级负责制,做到责任到人,层层落实。 2、工程开工前,由消防安全小组组织全体参战人员进行消防安全教 育,学习消防法规、规章和防火技术规。 3、施工中,在消防安全小组的领导下,组织施工现场消防队,负责 日常消防工作,检查并纠正违反消防法规、规章的行为,对重大 隐患提出纠正措施,并及时予以消除。配备、管理消防器材,定

期进行业务学习和训练。 4、施工驻地及施工现场随时配备足够的消防器材,特别是在库房和 油库等重要防火场所要增加临时消防人员和消防器材。施工现场 的消防器材和设施要随时保持良好的使用状态,做到标志明显, 取用方便,任何人不允许对消防器材埋压、圈占或挪作他用。5、施工现场严格按照《北京市建设工程施工现场消防安全管理办 法》进行施工,并定期检查,做到; (1)因施工需要搭建的临时建筑,应符合防火要求,不得使用易燃材料。(2)使用电气设备,必须符合技术规和操作规程,严格防火措施,确保施工安全,禁止违章作业。施工作业用火经安全消防部门审查批准,领取用火证后,在指定的地点和时间作业。 (3)施工材料的堆放、保管必须符合防火要求。易燃材料专库储存,并远离作业区。施工完成后,将所有施工材料清理干净。 (4)安装电气设备,进行电、气切割作业必须在风力较小的情况下由合格的焊工、电工等专业技术人员严格按照操作规程作业。 (5)冬施用保温材料不得使用可燃材料。 (6)施工现场严禁在易燃易爆物品周围吸烟。 6、施工现场进水干管直径不小于100㎜,消火栓处昼夜设有明显标 志,配备足够的水龙带,周围3米,不准堆放任何物品。 7、施工现场从事电焊、气焊工作的人员均应受过消防知识的教育, 持有操作合格证。 8、保卫工作坚持“预防为主,以消为辅”的指导思想,加强施工现 场的物资、器材和机械设备的管理,防止物资被哄抢、盗窃或破

施工现场消防安全教育培训内容

一、施工现场防火安全规定 (1)施工现场负责人应全面负责施工现场的防火安全工作,加强施工现场的消防管理和检查工作。 (2)施工现场都要建立、健全防火检查制度,发现火险隐患,必须立即消除,一时难以消除的隐患,要定人员、定时间、定措施限期整改。 (3)施工现场发生火警或火灾,应立即报告公安消防部门,并组织力量扑救。 (4)根据“四不放过”的原则,在火灾事故发生后,做好现场保护和会同消防部门进行现场勘察的工作。对火灾事故的处理提出建议,并积极落实防范措施。 (5)在编制施工组织设计时,施工方法和施工技术均要符合消防要求。 (6)施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 (7)施工现场夜间应有照明设备,保持消防车通道畅通无阻,并要安排力量加强值班巡逻。(8)施工作业期间需搭设临时性建筑物,必须经施工企业技术负责人批准,施工结束后应及时拆除。不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。 (9)施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。(10)在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好。 (11)焊、割作业点,氧气瓶、乙炔瓶、易燃易爆物品的距离应符合有关规定;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。 (12)施工现场的焊割作业,必须符合防火要求,并严格执行“电焊十不烧”规定。(13)施工现场用电,应严格执行上级有关文件规定,加强电源管理,防止发生电气火 二、施工现场防火须知 1、施工现场未经批准不得任意动用明火。 2、油漆间、木工棚及危险品仓库等易燃易爆场所和规定的禁火区严禁吸烟。 3、非电工严禁擅自装接用电器具、拉设电线。 4、消防器材不得挪作他用,周围不准堆物,保持道路畅通。 三、木工棚防火须知 1. 木工棚内严禁吸烟。

建筑施工现场的防火安全管理规定

1.建筑工程施工现场的消防安全由施工单位负责。实施总承包的,由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责,服从总承包单位对施工现场的消防安全管理。 (1)确定一名行政领导为施工现场防火负责人,负责督促、检查施工现场的日常防火工作; (2)制定施工现场防火制度,确定岗位防火职责; (3)组织工程技术人员和工人开展防火知识培训和宣传,按工程进度落实相应的消防措施; (4)检查落实施工现场宿舍和临时办公房的防火措施; (5)定期开展防火检查,及时消除火险隐患。 2.施工管理 (1)施工单位应当在建筑工程开工前编制施工组织设计、施工现场消防安全措施及消防设施平面图,建立应急预案,并定期演练。 (2)施工单位应当施工现场设置临时消防车道,其宽度不得小于4米,并保证临时消防车道的畅通。禁止在临时消防车道上堆物、堆料或挤占临时消防车道。 (3)施工现场必须配备消防器材,做到布局、选型合理。要害部位应配备不少于4具灭火器材,要有明显的防火标志,并经常检查、维护、保养,保证灭火器材灵敏有效。 (4)建筑施工现场必须按照使用明火的范围、时间和危险程序建立相应的审批制度,并严格履行有关审批手续。作业人员使用明火,应当清除周围可燃物,落实监护人员和监护措施,并配备充足的灭火器材。 安装电气设备和进行电、气焊工作业人员,必须具有相应的特种作业操作岗位资格证书。进行电、气焊切割作业,必须开具用火证,设置专人看护,配备灭火器具。5级(含5级)以上风力应停止室外电、气焊切割作业。 (5)建筑工程内不准存放易燃易爆化学危险物品和易燃、可燃材料。氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5米,两瓶与明火作业距离不小于10米。 (6)施工现场要由明显的防火宣传标志。施工现场的义务消防队员,

施工现场消防安全管理措施示范文本

施工现场消防安全管理措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场消防安全管理措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一节、施工单位的消防安全职责 建设工程施工现场的消防安全由施工单位负责。在施 工中必须做到下列职责: (1)制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程; (2)对施工人员进行消防安全教育和培训; (3)制定并落实消防安全检查制度和火灾隐患整改制 度; (4)制定易燃易爆化学物品使用与储存的防火、灭火制 度和措施; (5)按照有关规定配置消防器材; (6)建立并落实消防设施、设备和器材的定期检查、维 修、保养制度;

(7)建立消防档案。 第二节、施工现场的消防安全组织 建立消防安全组织,明确各级消防安全管理职责任务,是确保施工现场消防安全的重要前提。 (1)建立消防安全领导小组,负责施工现场的消防安全领导工作。 消防安全组织指挥长:夏亮华 施工现场消防安全组长:戴神国 施工现场消防组织成员:唐海权、夏汝朝、罗善峰、向开美 (2)成立消防安全保卫组(部),负责施工现场的日常消防安全管理工作。 (3)成立义务消防队,负责施工现场的日常消防安全检查,消防器材维护和初期火灾扑救工作。 (4)项目经理是施工现场的消防安全责任人,对施工现

建筑工程施工现场消防安全技术规范实用版

YF-ED-J8190 可按资料类型定义编号 建筑工程施工现场消防安全技术规范实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

建筑工程施工现场消防安全技术 规范实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1.总则 1.0.1为防止建设工程施工现场火灾,减少 火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规 范。。 1.0.2本规范适用于新建、改建、扩建的各 类建设工程施工现场的防火。 1.0.3建设工程施工现场的防火,必须遵循 国家有关方针、政策,针对不同施工现场的火 灾特点,立足自防自救,采取可靠防火措施, 做到安全可靠、经济适用、方便适用。

1.0.4建设工程施工现场的防火除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2.术语 2.0.1临时用房在施工现场建造的,为建设工程施工服务的各种非永久建筑物,包括办公用房、宿舍、厨房、锅炉房、发电机房、变配电房、库房等。 2.0.2临时设施在施工现场建造的,为建设工程施工服务的各种非永久性设施,包括围墙、大门、临时道路、材料堆场及其加工场、固定动火作业场、作业棚、机具棚、贮水池及临时给排水、供电、供热管线等。 2.0.3临时消防设施设置在建设工程施工现场,用于扑救施工现场火灾、引导施工人员

建筑施工现场消防安全知识

建筑施工现场消防安全知识 俗话说,水火无情。一根燃烧的火柴,一个没有熄灭的烟头,如果我们随处乱扔,那么将会后患无穷,更有可能带来灭顶之灾。消防工作需要大家共同的关心、理解、支持和参与,只要大家群策群力,齐心协力,彻底消除火灾隐患,那么火灾就会远离我们,国家和人民的生命财产安全将会得到有力保障。消防工作重在预防,大家应该掌握基本的防火、灭火及自救逃生常识,学会“如何防火”、“如何灭火”、“如何逃生”。防火工作做好了,火灾发生的机率就很小;火灾发生了,如果能够及时把它扑灭,火势就不会蔓延;掌握了一些基本的逃生常识,在火灾现场就能顺利逃生了。作为一个企业,在向市场要经济效益的同时,又要重视安全生产,防患于未然,这样才能实现利益和安全“双赢”。 1、施工单位应当严格遵守消防法律、法规、规章,贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针,履行消防安全职责,保障消防安全。法人单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人是单位的消防安全责任人,对本单位的消防安全工作全面负责。单位应当落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确逐级和岗位消防安全职责,确定各级、各岗位的消防安全责任人。 2、消防安全重点单位应当设置或者确定消防工作的归口管理职能部门,并确定专职或者兼职的消防管理人员;其他单位应当确定专职或者兼职消防管理人员,可以确定消防工作的归口管理职能部门。归口管理职能部门和专兼职消防管理人员在消防安全责任人或者消防安全管理人的领导下开展消防安全管理工作。 3、施工单位应当建立健全各项消防安全制度,包括消防安全教育、培训;防火巡查、检查;安全疏散设施管理;消防(控制室)值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;易燃易爆危险物品和场所防火防爆等内容。

加强管理,确保施工现场防火安全

编号:SY-AQ-07740 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 加强管理,确保施工现场防火 安全 Strengthen management to ensure fire safety of construction site

加强管理,确保施工现场防火安全 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 施工现场各个工种交叉施工较多,电焊气割在钢筋、水电安装施工过程中都要随时动用,如果管理不到位,特殊工种无证上岗,不懂电焊气割安全技术操作规程,未经批准冒险作业,安全监护不到位,下班前没有对动火区域进行火灾隐患检查。电源线破损老化、工人在木工作业现场吸烟、乱扔烟头等一切违章行为,都会造成火灾,给公司造成财产损失,严重的造成人员伤亡。我认为施工现场应该从以下几个方面作好火灾预防工作,确保生产安全。 一、基本要求 1.现场要有明显的防火宣传标志,每月对职工进行一次防火教育,定期组织防火检查,建立防火工作档案。 2.电工,焊工从事电气设备安装电、气焊作业,要有操作证和用火证。动火前要清除附近易燃物,配备看火人员和灭火用具。用火证当日有效。动火地点变换,要重新办理用火手续。

3.使用电气设备和易燃、易爆物品,必须严格防火措施,指定防火负责人,配备灭火器材,确保施工安全。 4.因施工需要搭设临时建筑,应符合防盗、防火要求,不得使用易燃材料。城区内的工地一般不准支搭木板房。 5.施工材料的堆放、保管,应符合防火安全要求,库房应用非燃材料搭设。易燃、易爆物品,应专库储存,分类单独堆放,保持通风,用火符合防火规定。不准在工程内、库房内调配油漆、稀释易燃、易爆液体。 6.工程内不准作为仓库使用,不准存放易燃、可燃材料,因施工需要进入工程的可燃材料,要根据工程计划限量进入在采取可靠的防火措施。工程内不准住人。特殊情况需要住人的,要报项目部批准并由项目部与班组签定协议,明确管理责任。 7.施工现场严禁吸烟。必要时设有防火措施的吸烟室。 8.施工现场和生活区,未经安全保卫部门批准不得使用电热器具。 9.氧气瓶,乙炔气瓶工作间距不小于5米,两瓶同明火作业距

施工现场消防安全措施

编号:SM-ZD-80629 施工现场消防安全措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

施工现场消防安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 1、施工现场要明确划分出:禁火作业区、仓库区、生活区。各区之间要有可靠的防火间距;施工现场必须设立符合标准的消防车通道和消防水源;作业棚和临时生活设施的规划和搭建必须符合建筑行业规范要求。 2、临时工等各类新工人进入施工现场,都要进行防火安全教育和防火知识的学习,经考试合格后方能持证上岗。 3、将防火安全措施及时向有关人员、作业班组交底落实。 4、油漆作业所使用的都是易燃、易爆的化学材料,作业场地和库房,严禁动用明火。室内作业时,一定要有良好的通风条件,照明电气设备必须使用防爆灯头,禁止穿钉子鞋出入现场,严禁吸烟,周围的动火作业要远离10m以外。 5、电工应遵章规范操作,做好预防短路、超负荷、电火花产生火灾工作。 6、高空作业消防:施工脚手架内的作业层应畅通,并搭

建筑工程施工现场消防安全管理办法(标准版)

建筑工程施工现场消防安全管理办法(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0709

建筑工程施工现场消防安全管理办法(标 准版) 第一章总则 第一条为了加强公司建筑工程施工现场的消防安全管理,预防施工现场现场火灾的发生,根据《中华人民共和国消防法》、《河南省消防条例》和有关的法律、法规的规定,结合本单位实际情况,制定本规定; 第二条本办法适用于所有在我公司从事新建、改建、扩建、装饰装修建筑工程的施工现场,以及在单位范围内进行建筑工程的建设单位、施工单位(包括外来施工队伍及人员)。 第二章施工现场的管理工作 第三条建筑工程施工现场的消防安全,由施工单位负责,建设

单位与施工单位合同中应明确各方对施工现场的消防安全责任。 建设工程施工实行总承包和分承包的,由总承包单位对施工现场的消防安全实行统一管理。分承包单位负责分包范围内施工现场的消防安全工作,并接受总承包单位的监督管理。 第四条施工单位应当落实防火安全责任制,确定一名施工现场负责人,具体负责施工现场的防火工作,配备或者指定防火工作人员,负责日常防火安全管理工作。 第五条施工单位应当按照本办法及工程合同,做好以下各项工作做。 (一)施工现场实行逐级防火安全责任制和岗位防火安全责任制,明确施工单位的一名行政领导为施工现场的消防安全负责人,全面负责施工现场的消防安全工作,并根据需要明确施工现场的消防安全分管负责人,对分管范围内的消防安全工作负责。 (二)根据建筑工程的规模和火灾危险性,配备专职和兼职消防人员,负责日常的消防安全工作。 (三)组织制定施工现场消防安全方案及处置措施,研究和落

施工现场消防安全管理办法

施工现场消防安全管理办法一、总则 1.为加强工程施工现场保卫消防管理,保障施工现场的消防安全,根据有关法律、法规,结合集团公司实际情况,制定本办法。 2.施工现场保卫消防工作实行“预防为主、防消结合”的方针,按照“谁主管、谁负责”的原则,施工现场保卫消防工作由企业安全负责人,接受总承包企业的统一领导和监督检查。 二、保卫消防安全管理 1.施工现场应建立保卫消防领导小组,确定一名主要领导负责现场的保卫消防安全,指导本现场的保卫消防管理工作。 2.施工现场应逐级制定保卫消防安全责任制和岗位保卫消防安全责任制,明确保卫消防安全职责。

3.施工现场应当制定消防安全措施和用火、用电、用气、易燃易爆 化学危险物品储存和使用制度以及保卫消防教育制度,加强对全体 职工保卫消防知识的培训与考核,考核不合格者不得上岗作业。 4.施工现场应设置训练有素、业务能力强的警卫人员,同时要组建 义务消防队。警卫、义务消防队每季度最少要进行一次教育、训练,熟练掌握警卫、消防知识及消防器材的使用方法,做到能进行防火 检查和扑灭初起火灾。 5.施工现场应制定生活区、办公区及施工现场灭火和应急疏散预案 并应定期组织演练。 6.施工现场必须加强动火证管理,动火证必须由总包单位消防负责 人签发,严禁由分包单位或其他人员签发。 7.施工组织设计要有保卫消防安全措施方案及设施平面图,并按照 有关规定报公安消防机构审批或备案。 三、施工现场保卫工作

1.施工现场要建立门卫和巡逻护场制度,护场守卫人员要佩带值勤 标志,进出人员要佩带胸卡。重点工程、重要工程要实行区域划分 的胸卡管理制度。 2.加强对施工现场务工人员的管理。施工现场使用的务工人员必须 手续齐全,建立务工人员档案,非施工人员不得进住现场,特殊情 况要经保卫部门负责人批准。 3.施工现场治安保卫工作要建立预警制度,对于有可能发生的事件 要定期进行分析,化解矛盾。事件发生时,必须报各上级主管部门,并做好工作,以防事态扩大。 4.加强对财务、库房、宿舍、食堂等易发案件区域的管理,要明确 治安保卫工作责任人,制定防范措施,防止发生各类治安案件。严 禁赌博、酗酒、传播淫秽物品和打架斗殴。 5.加强重点建设项目的治安保卫工作,加强对要害部门及要害部位 的管理,制定要害部位的保卫方案,并指定专人负责重点管理。

施工现场消防措施方案

工程临时消防措施及制度 广州富利建筑安装工程有限公司 保利茉莉花园

保利茉莉花园工程临时消防措施及制度 为认真贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针和“预防为主、消防结合”的消防方针,杜绝火灾给企业带来经济损失造成人员伤亡,特制定本工程几点消防技术措施: 一、施工现场消防布置设计 1、生活、办公区消防布置 给水主管网引入各个区域时,每间隔50m留一出水口,作为消防 专用取水点,各区域配备一根DN50塑胶软管,长度不短于50m;每栋临时设施外墙壁上均挂两对以上的灭火器(2个为一对)。 2、地下室施工消防布置 按施工组织设计平面布置图中的给水管网,每50m留一出水口,设置临时消防设施储放点,配备软胶管及灭火器材,在钢筋加工场、木材及易燃材料堆放点放置两对以上的灭火器,木模加工制作安装的施工区域配备不少于2支灭火器,防范火灾隐患,视现场情况设置临时吸烟区。 3、主体施工消防布置 1)、各栋塔楼在核心筒处安装一根DN50的竖向镀锌钢管(详见附图),隔层留出水管口,作为消防专用取水点,配备一根50m的灭火专用软管,施工用水应另设出水口和取水用管,严禁将消防用管挪为他用。 2)、利用地下室400m3水池储水,配置4台(扬程150m,管径

DN100)高压变频水泵供楼层施工及消防用水。 3)、各栋塔楼每五层隔除吸烟区,固定吸烟点,区域内配置灭火器,严禁施工现场随意吸烟和乱扔烟头。 二、施工现场防火的安全管理 1、施工现场负责人应全面负责施工现场的防火安全工作,建设单位应积极督促施工单位具体负责现场的消防管理和检查工作。 2、施工现场发生火警或火灾,应立即报告公安消防部门,并组织力量扑救。 3、施工现场的焊割作业,必须符合防火要求,并严格执行“电焊十不准”规定。 4、在施工方法和采取的施工技术措施、安全交底等工作均要注明消防要求。 5、施工现场应配备消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。 6、施工现场夜间应有照明设备,保证消防车通道畅通无阻,并要安排力量加强值班巡逻。 7、施工现场用电,应严格执行上级有关文件规定,加强电源管理,防止发生电气火灾。 8、施工现场应明确划分用火作业,易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 9、施工现场都要建立、健全防火检查制度,发现火险隐患,必须立即消除,一时难以消除的隐患,要定人员、定时间、定措施限期整

建筑施工现场消防安全管理措施

建筑施工现场消防安全管理措施 一、编制目的: 为了认真贯彻消防工作“预防为主、防消结合”的指导方针,更好的贯彻上级消防法规、法令的相关要求,加强项目内部消防安全管理工作,保障施工生产的正常进行,现结合施工现场的实际情况,特制定本消防安全管理方案。 二、适用范围: 本方案适用于xx项目xx年施工现场的消防安全管理工作。三、编制依据: 《中华人民共和国消防法》 《哈尔滨市消防安全管理条例》 《哈尔滨市防火安全工作管理规定》 《哈尔滨市建设工程施工现场消防安全管理办法》 GB50656-2011 四、区域划分: 首层大堂、-1层小餐厅和27层以上的精装修部分的消防安全管理工作由xx精装单位全面负责,总包单位进行检查和监督;裙楼和3~26层的简装修部分的消防安全管理工作由总包全面负责。 五、组织机构: (一)xx单位成立消防安全领导小组: 组长:xx

组员:xx (二)总包单位成立消防安全领导小组: 组长:xx 副组长:xx 组员:xx (三)成立项目义务消防队: 队长:xx 副队长:xx 队员:项目部全体管理人员、各分包单位全体管理人员、各分包单位工人各10名 (四)消防安全领导小组职责: 1.消防安全领导小组组长是消防安全管理的第一责任人; 2.项目部综合办公室是消防安全管理的主责部门; 3.严格按照“谁主管、谁负责”的原则,坚持“预防为主,防消结合”的方针,把消防安全工作列入工作的议事日程; 4.负责建立健全本单位消防安全管理制度,做好本单位的消防安全检查和消防隐患整改的落实工作; 5.管好辖区的消防设施,所有消防器材的购置、配备、保养、维修工作,均由物资部负责,保证消防设施的完好无损和正常运行; 6.日常消防安全工作的教育、培训、检查和监督工作由项目综合办公室负责组织,项目安全部进行协助和参与执行; 7.接到消防事故报警后,消防安全领导小组应第一时间赶赴事故

最新施工现场消防安全知识培训资料

精品文档 施工现场消防安全知识培训内容 一、火灾起火原因:1、生活用火的不慎 2、电线、电器 3、燃 煤气管、煤气阀1、生活用火的不慎烟头香烛、蚊香特点: 面积小 0.1-0.7毫米容易被人所忽略! 杀伤力:烟头800度;香头700度! 构成条件:疏忽大意!预防措施:1、不要随意玩火 2、不要乱扔烟头,不要卧床抽烟 3、明火照明时不离人,不要用 明火照明寻找物品 2、电线、电器电线引发火灾的三个特性 1、隐蔽性 2、突发性 3、迅速成灾性用电起火预防措施 1、不要乱拉乱接电线,保险丝不可用铜、铁丝代替 2、使用电暖器时,要注意安全 3、离开宿舍或睡觉时,应检查电器具是否断电 3、燃煤气管、煤气阀胶管使用寿命3--5年,建议18个月更换一次液化气与空气混合浓度达到2―9% 管道煤气达到4.2-15% 为爆炸极限! 煤气着火预防措施 1、发现燃气泄漏,要迅速关闭气源阀门,打开门窗通风,切勿触动电器开关和使用照明 2、不要在燃气用具旁边放置易燃易爆物品 3、离开食堂时,应检

查煤气阀门是否关好 精品文档. 精品文档 二、消防常识(一)为什么会发生火灾(二)如何预防火灾(三)发生火灾怎么办 (一)为什么会发生火灾火灾是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。发生火灾必须同时具备三个条件:即可燃物、助燃物和着火源。这三个条件只要达到一定的量,并相互结合,就会燃烧。在我们日常生活、生产中,这三个条件是到处存在的。也就是说,火灾的危险是到处存在的,如不重视防火,随时有发生火灾的可能。造成火灾形势严竣主要有以下因素;主观因 素一是麻痹、侥幸思想。二是重经济、轻消防,重防盗、轻消防。三是消防法制观念差。违法经营,违章操作。四 是消防知识缺泛。如发生火灾不会报警、不会使用灭火器材、不会扑救初起火灾、不会逃生等。(二)防火措施 一切防火措施,都是为了防止燃烧条件的产生。根据物质燃烧的条件,火灾预防的原理主要是控制可燃物、隔绝空气、消除火源、阻止火势蔓延。预防火灾的措施主要包括两个方面: 硬件――建筑防火及建筑消防设施软件――消防安全管理 建筑防火建筑防火措施主要包括以下几个方面: 1、总平面布置,防火间距、消防车道、消防扑救面。 2、建筑物的耐火

施工现场消防安全管理规定

施工现场消防安全管理规定 为了保障施工现场的防火安全,预防和减少火灾事故和事件的发生,保护职工生命和财产的安全,根据《中华人民共和国消防法》,结合我公司施工现场的实际,特制定本管理规定。 1.消防工作贯彻“预防为主,消防结合”的方针,坚持专门机构与群众相结合的原则,实行防或安全责任制。 2.项目负责人是本施工现场安全防火的第一责任人,负全面领导作用。 3.施工现场必须成立防火领导小组,建立义务消防队,制定灭火、防火预案,并要定期进行消防实战演练,评估防火应急预案的可行性。 4.各施工现场要制定用火、用电、使用易燃易爆材料等的消防安全管理制度和操作规程。 5.各施工现场必须设置消防通道,其宽度不得小于 3.5米,消防通道必须畅通,通道内不得堆积任何其他材料。要经常对职工进行消防宣传教育,提高职工的消防意识和火场逃生的自救方法。 6.各施工现场必须配备充足数量的消防器材,并要设置专人负责进行维护管理,定期进行更新,保证每个消防器材的完好与可靠。

7.要指定消防检查制度,不定期地对施工现场、临时生活区进行消防检查,发现消防隐患要及时根除。 8.各施工现场必须在进场入口处设置明显的标志牌,标志牌能够清楚的反映各种消防器材所设置的位置和数量。 9.易燃易爆物场所及仓库等关键部位必须保证其通风,并与生活区、办公区分开设置,必要时设置隔离区,严禁明火及各种闲杂人员进入。 10.施工现场要指定并严格执行动或审批制度,动火前要及时清楚附近的易燃易爆物,配备看火人员和灭火用具。用火证当日有效,动火地点变换时要重新办理用火审批手续。 11.施工现场和生活区不得违章使用电源,不准使用电炉、煤气坛、煤气灶等危险设施。 12.氧气瓶、乙炔瓶(罐)工作间距不得小于5米,两瓶同明火作业间距不得小于10米。不得使用未检测或检测不合格的气瓶。

施工现场消防安全防范措施(最新版)

施工现场消防安全防范措施 (最新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0342

施工现场消防安全防范措施(最新版) 1施工现场消防措施 严格执行《中华人民共和国消防条例》和建设部关于建筑工地防火的基本措施,加强消防工作,建立义务消防小组,现场设消防值班人员,对进场职工进行消防知识教育,建立安全用火制度。 现场应划分用火作业区、易燃易爆材料区、生活区,按规定保持防火间距。如果条件所限,防火间距达不到标准时,要采取相应的防火措施,适当减小防火距离。 现场设专用消防用水管网,配备消火栓,现场临建设施、仓库、易燃料场和用火处设足够的灭火工具和设备,对消防器材设专人管理并定期检查。 加强防火工作,氧气瓶、乙炔瓶分开存放、集中管理,气瓶存蓄和使用时,要配齐消防器具。

1.1消防管理组织 1消防管理组织机构及职责 我单位确定总包项目经理为项目防火负责人,成立以项目经理为首,由项目技术负责人、项目副经理、安全总监、安全环境管理部等相关部门成员构成的消防领导小组,并以消防领导小组为主体,健全消防管理组织机构,组织义务消防队,负责日常消防工作,消防干部的确定和更换均报合肥市消防局备案。 2消防职责 1)防火负责人(项目经理)的消防职责 (1)组织宣传、执行消防法规、规章和防火技术规范,组织制定和审查施工现场防火方案和措施; (2)落实各级防火责任制; (3)组织消防安全检查,纠正违章行为,研究消除火险隐患的措施; (4)协助消防监督机关调查处理火灾事故。 2)消防干部(消防小组成员)的消防职责

建筑施工现场消防安全知识

建筑施工现场消防安全知识 俗话说,水火无情。一根燃烧的火柴,一个没有熄灭的烟头,如果我们随处乱扔,那么将会后患无穷,更有可能带来灭顶之灾。消防工作需要大家共同的关心、理解、支持和参与,只要大家群策群力,齐心协力,彻底消除火灾隐患,那么火灾就会远离我们,国家和人民的生命财产安全将会得到有力保障。消防工作重在预防,大家应该掌握基本的防火、灭火及自救逃生常识,学会“如何防火”、“如何灭火”、“如何逃生”。防火工作做好了,火灾发生的机率就很小;火灾发生了,如果能够及时把它扑灭,火势就不会蔓延;掌握了一些基本的逃生常识,在火灾现场就能顺利逃生了。作为一个企业,在向市场要经济效益的同时,又要重视安全生产,防患于未然,这样才能实现利益和安全“双赢”。 1、施工单位应当严格遵守消防法律、法规、规章,贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针,履行消防安全职责,保障消防安全。法人单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人是单位的消防安全责任人,对本单位的消防安全工作全面负责。单位应当落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确逐级和岗位消防安全职责,确定各级、各岗位的消防安全责任人。 2、消防安全重点单位应当设置或者确定消防工作的归口管理职能部门,并确定专职或者兼职的消防管理人员;其他单位应当确定专职或者兼职消防管理人员,可以确定消防工作的归口管理职能部门。归口管理职能部门和专兼职消防管理人员在消防安全责任人或者消防安全管理人的领导下开展消防安全管理工作。

3、施工单位应当建立健全各项消防安全制度,包括消防安全教育、培训;防火巡查、检查;安全疏散设施管理;消防(控制室)值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;易燃易爆危险物品和场所防火防爆等内容。 4、组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,至少每半年要组织员工进行一次逃生自救和扑救初期火灾的演练。 5、定期对本单位的消防设施、灭火器材和消防安全标志进行维护保养,确保其完好有效。 6、保证疏散通道、安全出口的畅通。不得占用疏散通道或者在疏散通道、安全出口上设置影响疏散的障碍物,不得在施工期间、工作期间封闭安全出口,不得遮挡安全疏散指示标志。 7、禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火;因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的,动火部门和人员应当严格按照单位的用火管理制度办理审批手续,落实现场监护人,配置足够的消防器材,并清除动火区域的易燃、可燃物。 8、施工单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。防火巡查人员应当及时纠正违章行为,无法当场处置的,应当立即向有关部门报告。 9、消防值班人员、巡逻人员必须坚守岗位,不得擅离职守,岗位员工必须进行消防安全专业培训,培训率要达100%,并持证上岗。 10、不要在宿舍、加工区等场所乱接乱拉临时电线和私自使用电气设备,禁止超负荷用电。严禁在仓库内设置员工宿舍。 11、建筑单位职工要做到“三懂三会”,即懂得本岗位火灾危险性、懂得基本消防常识、懂得预防火灾的措施;会报火警、会扑救初起火灾、会组织疏散人员。

施工现场消防安全一般常识

施工现场防火 第一节消防安全一般常识 1.1术语 1.防火 我国消防工作的方针是“以防为主,防消结合”,“以防为主”就是要把预防火灾的工作放在首要的地位,要开展防火安全教育,提高人民群众对火灾的警惕性;健全防火组织,严密防火制度,进行防火检查,消除火灾隐患,贯彻建筑防火措施等:只有抓好消防防火,才能把可能引起火灾的因素消灭在起火之前,减少火灾事故的发生。“防消结合”就是在积极做好防火工作的同时,在组织上、思想上、物质上和技术上做奸灭火战斗的难备。一旦发生火灾,就能迅速地赶赴现场,及时有效地将火灾扑灭。“防”和“消”是相辅相成的两个方面,是缺一不可的,因此,这两方面的工作都要积极做好。 2.火灾 火灾等级划分为四类: 特别重大火灾是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接财产损失的火灾; 重大火灾是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾; 较大火灾是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾; 一般火灾是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接财产损失的火灾。(注:“以上”包括本数,“以下”不包括本数。) 3.起火条件 起火必须具备三个条件:

(1)存在能燃烧的物质。不论固体、液体、气体、凡能与空气中的氧或其他氧化剂起剧烈反比的物质,一般都称为可燃物质。如:木材、纸张、汽油、酒精等。 (2)要有助燃物。凡能帮助和支持燃烧的物质都叫助燃物:如:空气、氧气等。 (3)有能使可燃物燃烧的着火源:如:明火焰、火星和电火花等。 4.自然 在—定温度下与空气(氧)或其他氧化剂进行剧烈化合而发生的热效发光的现象过 程为燃烧。自燃是指可燃物质在没有外来热源作用的情况下,由其本身所进行的生物、物理或化学作用们产生热。在达到一定的温度和氧量时,发生自动燃烧。 在一般情况下,能自燃的物质有:植物产品、油脂、煤及硫化铁等。 5.燃点、自然点和闪点 (1)燃点是指可燃物质加温受热,并点燃后,所放出的燃烧热,能使该物质挥发出足够的可燃蒸汽,来维持其燃烧;这种加温该物质形成连续燃烧所需的最低温度,即为该物质的燃点,物质的燃点越低,则物质越容易燃烧。 (2)自燃点是指可燃物质受热发生自燃的最低温度。在这一温度时,可燃物与空气(氧)接触不需要明火的作用,就能自行发生燃烧。物质的自燃点越低,发生起火的危险性就越大。 (3)闪点是指易燃与可燃液体发生蒸气与空气形成的混合物,遇火源能发生闪燃的最低温度。 6.爆炸、爆炸极限 物质自一种状态迅速地转变为另一种状态,并在极短的时间内放出巨大能量的现象,称为爆炸。爆炸中,温度与压力急剧升高,产生爆破或者冲击作用。 (1)爆炸可分为核爆炸、物理爆炸和化学爆炸三种形式。 (2)一种可燃气体或可燃液体蒸汽的爆炸极限,也不是固定不变的,它们受温度、压力、含氧量、容器的直径等因素的影响。 1.2建筑防火结构 (1)建筑防火结构是根据建筑物的使用情况、生产和贮存物品的火灾危险类别而设计的。 表12-1为高层民用建筑的耐火等级与相应构件的最低耐火性能的关系。 表12-2为多层民用建筑和工业建筑的耐火等级与相应构件的最低耐火性能的关系。 (2)我国建筑的耐火等级分为四级。 1)一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与混凝土结构组成的混合结构。

相关文档
相关文档 最新文档