管道工程监理实施细则

一、概况: 本工程为上海城市航站楼配套工程机电安装工程位于上海静安区愚园路11

号,由上海静安城建配套发展公司投资共建,上海静安建筑装饰实业有限公司总承包,地下三层地上25 层的五星级宾馆。

本工程施工范围为给排水系统、热水系统和消防系统。

1.给水系统

1) 除洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化外都做深度处理,其处理工

艺流程为:自来水-砂过滤-活性炭吸附-消毒灭菌-生活储水箱处理装置采用:组砂过滤器和活性炭过滤器,该装置设于地下一层泵房内。

2 ) 系统划分,地下室洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化由市政给水

管网直接供水,给水系统分四个区,一区地下一层至4层变频泵供水,其余均由屋顶水箱供给,二区 5 至12 层经减压阀减压后供水以确保供水点静压不大于0.4Mpa ,减压阀设于13层,三区13至21层由水箱直接供水,四区22层至25 层由屋顶变频泵增压供水。

3) 供水方式:采用水池、水泵和水箱联合供水,储水池容积为220M3屋顶

生活水箱供水泵选用二台立式泵(Q = 65m3/hr,H=123M,N=37KW ) —用一备地下室变频供水设备选用成套设备,供水额定压力为0.45Mpa ,配三台立式泵

(Q=42m3/hr,H=50M,N=11kw )二用一备地下室冷却塔补水储水池容积为90m3 冷却塔变频供水选用成套设备,供水额定压力为0.40Mpa,配二台立式泵(Q二30m3/hr,H = 48M,N=7.5KW ) —用一备屋顶变频供水设备选用成套设备,供水额定为

0.25Mpa,配三台立式泵(Q = 25m3/hr,H=30M,N=5.5KW )二用一备,屋顶生活水箱容

积为70M3消防水箱容积为18M 3,储水池和屋顶水箱均采用不锈钢成品水箱。

2. 热水系统

1) 热水供宾馆客房卫生间游泳池、洗衣房、厨房及职工浴室。

2) 热水系统分区划分同给水,系统采用集中加热方法,热源来自地下室锅炉

之蒸气,一区水源来自地下室变频泵,二?四区水源来自屋顶水箱,经汽一水立式容积式加热器换热后送至各水点,容积式加热器数量一区2只8m3,二、三区

各2只5 m3,四区为2只3 m3, —至三区的加热器均设于地下一层热交换机房内,四区加热器设于屋顶热交换机房内。

3. 排水系统

1) 室内排水系统采用污废水分流,室外污废水合流排入市政污水管,室外雨、污水分

流。

2) 屋面雨水经雨水斗收集,经雨水立管排至室外雨水井,空调凝结水排至地下室集水井

或室外明沟。

3) 地下室集水井、消防电梯集水井设潜水排水泵,废水经排水泵提升排至室

外雨水井,污水池沉砂隔油池废水通过潜水排污泵提升至室外污水检查井,厨房废水经隔油池处理后排入室外污水管道。

4. 消防系统

1) 室内消火栓系统:每层均设室内消火栓保护,消火栓设置间距保证同层相

邻二个消火栓的水枪充实水栓同时到达室内任何部位,水枪的充实水柱不小于10 米,消防箱采用成品钢制消防箱,消防主泵设于地下一层消防泵房内消防主

泵选用二台变流恒压泵(Q = 40L/S,H = 130m,N=90KW ),一用一备,泵由基

底消防环网供水管直接抽水,在屋顶水箱间设一套消防气压罐增压设施额定压力

0.15Mpa,N = 1.1KW,隔膜式气压罐一只有效容积300L,系统设3组地上式水泵结合

器。

2) 喷淋系统,除柴油发电机房,卫生间及电气机房外,其他场所均安装自动喷淋系统,本

系统为湿式,喷头采用玻璃球喷头,除锅炉房、厨房、洗衣房及热交换机房采用93 C,喷头外其余均为68 C,整个系统由6只湿式报警阀控制每只报警阀控制喷头数不大于800 只,每层均设水流指示器和监控蝶阀,报警阀分别设于地下一层消防泵房,设备层及屋顶给水机房内,喷淋泵选用二台变流恒压消防专用泵(Q = 30L/S , H =

140m,N = 75KW)一用一备泵由基地消防环网供水管直接抽水,为确保系统初始水压,在屋顶水箱间设喷淋系统增压设施一套额定压力0.15Mpa,隔膜式气压一只有效容积300L ,系统设二组地上式水泵接合器。

3) 柴油发电机房设水喷雾灭火系统,设计喷雾强度为20L/min.m 3,系统由一

只雨淋阀控制,喷水时间30 分钟。

、监理依据:

现行的工程施工验收规范:

1. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 ;

2. 《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 ;

3. 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96(2003 版);

4. 《承插式柔性抗震接口排水铸铁管工程技术规程》DBJ/CT507-2000 ;

5. 《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规范》CECS125:2001 ;

6. 《给水减压阀应用技术规程》DBJ/CT502-99 ;

7. 《建筑给水铜管管道工程技术规范》DBJ/CT511-2001;

8. 《水泵隔振技术规程》CECS59:94

9. 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

10. 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89

11. 平战结合五、六级人防工程(设备分册)《97 沪防-562》。

三、设计要求

1. 根据设计规定本工程中的给水、热水管道采用铜管焊接,配件采用定型成品;

2. 室内排水采用承插式柔性抗震接口排水铸铁管及配件,其配件需带门弯或清扫口;

3. 地下室潜水泵、排污管采用热镀锌钢塑复合管;

4. 地下室底板内预埋管采用钢塑复合管;

5. 消防管、喷淋管采用热镀锌钢管丝扣连接,DN80 以上采用无缝钢管热镀锌沟槽式机

械接头连接;

6. 空调排水管采用PVC 管;

7. 蒸汽管、蒸汽凝结水管,乙二醇管锅炉给水管,除氧水管、软化水管、排水管用无缝

钢管焊接。

8. 雨水管采用无缝钢管热镀锌沟槽式连接

四、管通安装关键工序的监理要点

1. 安装材料、管配件、阀门钢材等进入施工现场应进行外观检查,其产品质量应符合国

家标准并有产品质量保证书,保管和施工过程中应采取有效措施,防止破坏和腐

蚀;

2. 管子在安装前须对管子内部清理干净;

3. 对管通有坡度流向要求的要严格控制坡度坡向,决不允许有倒翻水现象存在;

4. 管通穿过横梁、楼层必须有套管,管径比管道大二档,安装后管道与套管的间隙应以

不燃物填充;

5. 管通应安装成横平竖直,焊接口应均匀饱满,丝扣连接管通安装后管螺纹根

部应有2-3 扣的外露螺纹,多余的麻丝应清理干净并做防腐处理;

6. 施工单位应按照设计院的图纸要求进行施工,如有变更一定要得到设计单位认可方能

变更;

7. 管通对接时不得强行对口增加应力和设备法兰连接时如间隙和高低不平不能利用橡胶

软接头强行连接;

8. 加强对隐蔽验收的监管力度;

9. 管通安装在施工过程中如有间断,必须及时封闭敞开的管口;

10. 连接法兰的螺栓直径和长度应符合标准拧紧后突出螺母的长度应有1-2 牙。

支架安装监理细则

五、

1. 位置正确埋设应平整牢固美观,预制前应做好除锈防腐工作,不准汽割开孔;

2. 固定支架与管通接触应紧密固定应牢靠;

3. 滑动支架应灵活滑托与滑槽两侧间应留有3-5mm 的间隙纵向移动量应符合设计要

求;

4. 无热伸管通的吊架、吊杆应垂直安装;

5. 有热伸管通的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移;

6. 固定在建筑结构上的管通支吊架不得影响结构的安全;

7. 塑料管及复合管采用金属制作的管通支架应在管通与支架间,加衬非金属垫

或套管;

8. 各类管材支架间距要求不一,应按规范规定的间距设制;

9. 吊架与喷头的距离应小300mm ,距末端喷头的距离不大于750mm 应安装固定支

架。

六、消防管通监理细则

1. 室内消防管通,管通大于DN80 采用无缝钢管热镀锌,管径小于等于80, 采用热

镀锌焊接钢管丝口连接;

2. 丝口连接技术要求:管通螺纹连接要紧密,填料采用麻丝和生料带,在连接时要注意

麻丝及生料带是否露出管口,及时清理以防管内堵塞,螺纹加工要达到规范要求,螺纹要清楚,完整光滑无毛刺和乱丝,外露丝牙要用防锈漆补掉;

3. 沟槽连接:在压槽时要先将管通垫平后才能压槽,且不能一次压成,根据管径分二至

三次压成,沟槽深度应按规范要求,管口应垂直平整,连接时先要清除沟槽中的铁屑或杂物,涂上润滑剂套好橡胶密封垫圈后才能进行对口和上卡箍,管口要保持水平不得有错位,上完卡箍要使卡箍在管口左右,转动确保卡在沟槽中后再旋紧螺栓进行固定,螺栓方向要一致;

4. 系统主干管安装应从下至上,按照图纸要求结合现场实际情况绘制草图预制,主管每

层加设法兰,为了便于拆装及二次安装管段各部尺寸,根据实际情况确定,预制分段、分层进行,并编好号,涂锌后再按编号顺序进行安装就位,末端设测试装置,最低点设排水阀,最高点设自动排气阀;

5. 选用的消火栓、消防箱、灭火器喷淋头的品牌、规格、型号要符合设计要求,并得到

当地消防主管部门确认,消防箱及喷淋头的安装位置要符设计要求及规范

要求。

七、钢管安装监理细则

1. 供安装用的铜管及配件规格要达到设计要求,质量要达到国家标准;

2. 钢管应单独堆放,搬运时小心轻放,防止表面碰伤和划痕;

3. 管子调直用木榔头逐渐调直,下面应用木板垫实;

4. 管通焊接可采用于氩弧焊,气焊小口径采用承插焊接;

5. 焊接前应将接口周围用砂皮打磨清除,焊接后清除药粉涂刷清漆作保护层。

八、排水管通安装监理细则

1. 污水管、废水管、透气管均采用铸铁管,雨水管采用热镀锌无缝钢管;

2. 排水管通横管于立管连接应采用顺水三通或斜三通,横管转弯不能用90 °而用

2只45°,立管与排水管端部连接采用二只45°,坡度必须符合设计或规范要求;

3. 排水管都有坡度,透气管应高出屋顶0.5m ,顶端设透气帽;

4. 排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节,立管》100在楼层贯穿部位及

横管与暗设立管相连时,管弄贯穿部位应设阻大圈。

九、热水管安装监理细则

1 .热水供回水管、蒸气管均需保温,保温材料为离心玻璃棉,保温厚度应符合

设计要求;

2.热水供回水管应有不小于0.003 坡度;

3. 热水供回水管大于20米管径》DN25mm,应设不锈钢波纹补偿器w 25mm

应设管通自然伸缩;

十、卫生器具安装监理细则

1 .首先要按业主所确定的卫生器具型号所定的给排水尺寸预留预留洞;

2 .卫生器具安装宜采用预埋螺栓或膨胀螺丝固定预埋木砖应作防腐处理;

3.卫生器具支、柱架的安装应平整牢固,与器具接触紧密;

监理实施细则格式文本范文

监理实施细则格式 文本

第一章监理实施细则编制依据 1、监理规划:XX项目监理规划。 2、工程建设标准、工程设计文件 2.1、工程建设标准:编制本细则实施所涉及使用的相关规范、规程、标准。 2.2、工程设计文件:经审核经过的相关设计图纸。 3、施工组织设计、(专项)施工方案 3.1、施工组织设计:XX项目施工组织设计。 3.2、(专项)施工方案:XX项目(专项)施工方案。 第二章专业工程特点 第一节XX(专业)基本概况 1、本工程建筑物组成及使用功能:编制内容,①工程建筑物划分、各建筑物地下及地上楼层数、地下室与上部主体结构关系、建筑总面积;②地下室及地上建筑物主要使用功能。 2、XX专业特点:土建专业编制内容,描述专业结构(工艺)形式;安装专业编制内容,描述专业系统组成、主要系统设备名称及安装位置。 3、工期目标:①工程施工总工期;②XX专业施工工期。 第二节XX专业工程质量验收项目划分 1、按分部工程所包含的各子分部工程名称顺序编制。 2、在各子分部工程下,按编号编写所包含的分项工程名称。 第三节分项工程质量验收检验批(随工检验)划分

1、按专业工程所包含的分项工程内容,依据检验批划分原则,根据设计图纸及施工顺序、组织,详细编制各分项工程验收的各检验批(随工检验)具体划分内容。 2、检验批划分基本原则 2.1、土建专业 2.1.1、土方工程:①按建筑物基础划分检验批;②多个建筑物基础时,每个建筑物基础划分为一个检验批。 2.1.2、地下防水工程:随结构施工检验批划分。 2.1.3、结构工程:按楼层、施工结构缝或施工流水段划分。 2.1.4、装饰装修工程:①以房间为验收单元的,每50间为一个检验批,小于50间的划分为一个检验批;②大空间,以每30m2为一个计算房间,检验批划分同上;③一般情况,以楼层各房间组合划分为一个检验批;④楼道、大空间为一个检验批。 2.1.5、幕墙、外墙面工程:①每500-1000m2为一个检验批;②一般情况,每层或两层(具体看建筑物长宽尺寸、楼层高度确定)划分为一个检验批。 2.1.6、屋面工程:每个屋面为一个检验批。 2.2、给排水及采暖专业:①以系统为一个检验批;②高层建筑的给排水及采暖系统分项工程,每5-10层为一个检验批。 2.3、通风与空调专业:按楼层、各系统为一个检验批。 2.4、电气专业 2.4.1、室外电气:①依据庭院大小、投运时间先后、功能区块不

市政道路亮化工程监理实施细则

市政道路亮化工程监理实施细则

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、工序划分 四、监理工作流程 五、工程控制要点及目标 六、安全措施及目标

1、工程概况 1.1工程基本情况 工程名称:**县**西路亮化工程 建设单位:**县住房和城乡建设局 设计单位:**城市设计研究院有限公司 施工单位:新建**县第二建筑工程公司 工期:77天 质量目标:不低于合格等级。 1.2工程简介 1.2.1建设地点:82团加油站·工业园区路口1.2.2设计范围:82团加油站·工业园区路口1.2.3设计面积:砼基础600m*1200mm 1.2.4设计内容:安装及调试 1.3监理工作范围 1.3.1工程范围:

1.3.1.1灯座基础工程(土方开挖,地脚螺栓安装,砼基座浇筑) 1.3.1.2 灯具灯杆安装工程(灯杆结构,壁厚,垂直度等) 1.3.1.3 市政设施管线(土方开挖,电力管线)。 1.3.2工作范围: 1.3. 2.1 工程的施工全过程监理,材料的监理; 1.3. 2.2 质量、安全、进度、投资控制和信息、合同、技术资料管理及现场施工协调; 1.3. 2.3 参与有关的试验研究工作。 1.4.监理工作内容 1.4.1 监理范围内的工程投资控制 1.4.2 监理范围内的工程进度控制 1.4.3 监理范围内的工程质量控制 1.4.4 监理范围内的工程建设安全控制 1.4.5监理范围内的合同管理 1.4.6 监理范围内的信息管理

1.4.7 监理范围内为确保总目标的顺利实现与工程建设有关各方的协调 1.4.8监理范围内为业主提供的服务 2、编制依据 2.1设计图纸及变更文件 2.2已批准的本工程的《监理规划》 2.3《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 2.4《电器装置安装工程低压1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB255-96 2.5《电器装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 2.6《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 2.7《城市道路照明工程施工及验收规程》JJ89-2001 3、工序划分 在施工监理过程中,按如下工序进行划分,实行质量控制: 3.1土石方工程(含沟槽挖填、灯杆基坑挖填、检查井挖填)。 3.2路灯基础制作(含C20钢筋混凝土浇筑、地脚螺栓制安等)。

电力工程监理细则范文

电力工程监理细则

第一章工程概况 1.1工程概况 海天一路(海云路—科苑南路)工程位于南山区粤海街道,道路西起海云路,东至科苑南路,路线位呈东西走向,起点接海云路预留路口范围,路段起点桩号为K0+000(对应坐标X=17760.357,Y=102690.291),路线终点桩号为K0+484.661(对应坐标X=17830.39,Y=103139.070)。道路红线宽17m,双向两车道,设计速度为20km/h,本次设计道路全长约0.468km,工程内容包括:道路(软基处理)、交通(含交通疏解)、给排水、燃气、照明电力、通信、水土保持等工程等;

第二章监理工作范围和内容 2.1监理工作范围 根据本公司与建设单位签订的《工程监理合同》对该项目在合同约定的监理业务范围内,实施施工阶段、保修阶段的监理。 2.2监理工作目标 2.2.1总目标 根据《监理合同》服务的范围和内容,全面履行监理方的义务、独立、公正、科学、有效的为本工程提供监理服务,使工程质量、工期和投资满足施工合同和监理合同的要求,强化规范管理,使本工程建设达到质量优、进度快、投资省、效益高的目的,使监理工作达到业主满意,并努力争取超越业主的期望要求。 2.2.2质量控制目标 根据业主与承包商签订的《施工合同》,监理人员严格依照国家现行工程建设有关规范、规程和标准对本工程进行管理,确保工程质量达到《施工合同》约定的要求。 2.2.3进度控制目标 根据本工程实际情况及《施工合同》,积极配合业主做好开工前的各项工作,督促检查承包商的开工准备,确定开工日期,确保本工程按期或提前竣工将会使用。 2.2.4投资控制目标 以不超过业主与承包商签订的施工合同的总造价作为投资控

雨污水工程监理细则

雨污水工程监理细则 1、目的 为了规范施工阶段的监理工作,满足监理规划与合同目标的要求,实现公司制定的质量目标,特制定本监理细则。 2、适用范围 本细则适用于市政雨污水工程施工过程的监理。 3、引用文件 《市政排水管渠道工程质量检验评定标准》(CBJ107—90) 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GBJ141—90) 《给水排水管道宽程施工及验收规范》(GBSO268—97—90) 《砼强度检验评定标准》(GVJ107—87) 4、质量控制 4、1 沟槽开挖 4、1、1 监理工程师应仔细查阅施工图纸及工程地质勘查报告,详细了解工程所处地段的地质情况,如开挖深度、地质情况及地下水情况。 4、1、1、2 监量工程师应在监理施工单位按施工组织设计方案落实施工设备、 机具进场及安全生产措施。 4、1、2 施工阶段 4、1、2、1 质控要点 a)严禁扰动槽底土壤,离槽底20cm,由人工修整,若有发生超挖,严禁用土回填。 b)两侧挖小排水沟,避免槽底受水浸泡。 4、1、2、2 验收顺序:施工单位先自检,填写《工序质量评定表》报送《工程验报单》。 a)复测槽底中线及标高,验收合格,由现场专业监理工程师签返《工程报验单》 b)由总监理工程师组织质监、业主、设计、地堪代表现场验收合格后,方可下一道工序施工。 4、1、3 准备阶段 监理工程师据设计及规范要求审查平基,管座砼配合比,检查水泥的出厂合

格证,批号及复检报告,检查碎石、砂的颗粒组配,含泥量等参数,合格者签返《建 筑材料报审表》,不合格者要求施工单位将不合格材料运出现场。 4、1、4 施工阶段 a)砂垫层,平基、管道施工前,应通过测量手段,严格控制各个工序工作面高程。 b)砂垫层应在充分灌水后,用振动器振实。 c)浇筑管座砼应检查模板就是否钉立牢固,并用插入式振动器充分振捣。 d)混凝土浇筑时应严格控制其配合比,并在现场随机见证取样。 沟渠砼基础不得有石子外露、脱皮、裂缝等现象,伸缩管缝位置应正确、垂直、贯通。4、1、5 验收顺序:施工单位先自检,填写《工序质量评定表》报送《工程报验单》。组织业主代表进行验收合格,由现场专业监理工程师签返《工程报验单》。 4、2 安管、接口。 4、2、1 准备阶段 4、2、1、1监理工程师根据合同与设计要求检查管材的出厂合格证,复检报告,检查接口砂浆所用砂的颗粒级配、含泥量等参数。合格者签返《成品、半成品、供应单 位资质报审表》及《建筑材料报审表》不合格者,要求施工单位不合格材料运出施工 现场。 4、2、1、2 严格控制平基高程及中线,经监理测量后才允许安管。 4、2、2 施工阶段 4、2、2、1 质控要点 a)管道必须垫稳管底坡度符合设计要求,不得倒坡,管道内不得有泥土、砖石、砂浆等杂物。 b)承插口或企口接口应平直,环形间隙应均匀,灰口应整齐、密实、饱满,不得有裂缝、空鼓等现象。 抹带接口应表面平整密实,不得有间隙、裂缝、空鼓等现象。 4、2、3 验收阶段 a)必须经过测量复测标高,检查接口就是否符合规范要求。 b)污水管必须经过闭水试验。 c)验收顺序:施工单位先自检,填写《工序质量评审表》报送《工程报验单》。验收合格,由现场专业监理工程师签返《工程报验单》。

监理实施细则编制规定

监理实施细则编制规定 部门: xxx 时间: xxx 制作人:xxx 整理范文,仅供参考,可下载自行修改

《监理细则》是在监理规划指导下,在落实了各专业监理组的监理工作范围、职责后,由各专业监理工程师<专业组长)针对本工程及本专业的具体情况编制的具有较强指导性和可操作性的文件。 对于中型及以上或专业性较强的工程工程,工程监理部应编制《监理实施细则》。 一、职责规定 《监理细则》由专业监理工程师<专业组长)主持编制,由工程总监理工程师审定。 二、时间规定 《监理细则》必须在在监理规划编制之后,本专业主要施工内容开始施工前编制完成。一些专业的施工内容可能分为几个阶段,《监理细则》的内容也可以分几个阶段编制,但每个阶段的《监理细则》内容必须在本阶段开始施工前编写完成,同时要注意,在编写前面阶段的《监理细则》内容时要充分考虑到后面阶段的监理工作,确保工作的连贯性、有效性。b5E2RGbCAP 三、内容要求 1)专业工程特点:工程涉及的各专业<包括安全方面的监理细则、建筑节能方面的监理细则) 2)监理工作流程 3)监理工作的控制要点及目标值 4)监理工作的方法及措施<针对施工过程各个环节、各施工工艺所采取的控制方法、措施,尤其是质量通病防治方面的方法及措施;指出哪些是属于隐蔽工程,须按隐蔽工程验收的有关程序规定进行验收;施工单位必须填报的工程技术资料、监理资料;验收、检测方式、手段;注意事项等)p1EanqFDPw 四、在监理实施过程中,监理实施细则就根据实际情况进行补充、修改和完善。 五、手续要求

1)《监理细则》<或分段《监理细则》)的编制人必须由专业监理工程师<专业监理组长)签名,审定人由工程总监理工程师签名,签名人必须同时签署日期并加盖工程监理部章。DXDiTa9E3d 2)《监理细则》根据本专业监理组人员数量尽量保证人手一份。

电缆隧道地下管廊土方开挖工程专项安全监理实施细则示范文本

电缆隧道地下管廊土方开挖工程专项安全监理实施细则示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电缆隧道地下管廊土方开挖工程专项安全监理实施细则示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况 首钢京唐钢铁联合有限责任公司一期项目第三冷轧厂 工程循环、废水区域电缆隧道地下管廊工程第一段土方开 挖工程:循环水废水管廊GL-1段深-4.6m,长27.2m,宽 6.5m,两条管廊共用一侧壁,废水管廊净宽2m,循环水 管廊净宽3m。管廊及电缆隧道均为钢筋混凝土箱式结构, CFG桩承重,底板厚600mm,侧壁厚500mm,底板厚 400mm,混凝土采用C30高性能防水混凝土,抗渗标号 为S8,垫层采用C15混凝土;管廊侧壁及顶板外表面钢筋 保护层厚度为50mm,内表面为40mm。 二、工程特点

1、周围场地开阔,无地上建构筑物。 2、曹妃甸为吹沙填海形成,地下水位在-2.5m左右,土质均为沙质土。含水量大,渗透系数大。 三、编制依据 1、《建设工程安全生产管理条例》(20xx年国务院令393号) 2、《建设工程施工现场管理规定》(建设部令第15号) 3、《建筑工程预防“高处坠落和坍塌事故“若干规定》(建质【2003】82号) 4、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号) 5、建设工程施工安全强制性标准条文(中华人民共和国建设标准强制性条文

电力排管监理细则

电力排管监理细则 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

孝义市大众路道路改造工程 电力排管项目 监理实施细则 编制:___________ 审核:___________ 批准:___________ 北京中诚建建设监理有限公司 日期:年月日 目录 一、工程项目概况 二、监理工作范围 三、监理工作内容 四、监理工作目标 五、监理工作依据 六、项目监理机构组织形式 七、项目监理机构人员名单 八、项目监理机构人员岗位职责 九、监理工作程序 十、监理工作方法及措施 十一、监理工作制度 十二、监理质量控制点

十三、环境和职业健康安全 一、工程项目概况 1.工程项目名称:孝义市青年路道排工程 2.工程地址:山西省孝义市青年路 3.工程性质:电缆排管 4.参建单位: 1).建设单位:孝义市住建局 2).设计单位:山西豪佳工程设计院 3).施工单位:孝义市市政工程总公司 4).监理单位:北京中城建建设监理有限公司 5.工程规模(设计规模):项目全长,红线宽,路面宽9m,人行道两侧。二、监理工作范围: 按监理合同所规定的工程范围。 三、监理工作内容: 1、工程准备及施工阶段 1)参加设计交底,进行施工图会审。 2)审查承建单位提交的工程施工组织设计、技术方案、质量安全文明施工管理体系、保证措施、施工进度计划、环境和职业健康安全管理相关文件等,并按规定签认审查意见。 3)检查施工单位报送的测量放线控制成果及保护措施。 4)符合单位工程的开工条件,签发开工报告。 5)编制监理规划及实施细则、安全监理方案。

污水管网工程监理实施细则(1)

- 市政监-23 市政基础设施工程 监 理 实 施 细 则 工程名称:*****市污水管网改造完善工程 建设单位:*******市政维修管理站 监理机构:上海***********咨询有限公司 ******市污水管网改造完善工程项目监理 部 总监理工程师: 二0 0七年六月

目录 一.编制目的和依据 (2) 二.工程施工测量监理 (2) (一) 开工前测量准备和控制测量监理 (二) 管道(渠)工程测量监理 (三) 地基处理(搅拌桩)测量监理 三.材料见证取样监理 (4) 四.排水管道工程施工质量监理 (5) (一)工程概况及特点 (二)监理工作流程 (三)监理工作要点 五.道路施工质量监理 (13) 六.顶管施工质量监理 (18) 七.安全监理实施细则 (24) 八.监理工作的方法和措施 (28) 九.旁站监理方法和要求 (29)

一.编制目的和依据 为实现工程施工监理的控制目标,在本工程监理规划的基础上制定更具实施性和操作性的监理工作细则,起到具体指导工程监理实务作业的目的。本实施细则内容为主要分项工程施工质量的监理程序、监理要点和监理方法。编制依据为: 1.本工程设计文件、施工图纸 2.工程委托监理合同、工程施工合同 3.本工程监理规划 4.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—97) 5.《埋地高密度聚乙烯中空壁缠绕结构排水管道工程技术规程》(DBJ/T 15—33—2003) 6.《纤维缠绕玻璃钢管道安装设计与施工》 7.《埋地给水排水玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管道工程施工及验收规程》(CECS129-2001) 8.《玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂压力管》(JC/T83-1998) 9.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002) 10.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—99) 11.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002) 12.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002) 13.《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203—2002) 14.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 二.工程施工测量监理 (一)开工前测量准备和控制测量监理 1.开工前监理工程师须检查承包人测量人员资质、岗位证书和数量;测量仪器型号、精度和检定情况。 2.检查控制桩平面位置和高程的复核结果与精度。 3.检查承包人开工前布设的临时水准点和管道(渠)轴线控制点的成果与精度,并组织复核测量及签认。 4.承包人须校测原管道、构筑物与本工程衔接的平面位置和高程,监理工程师进行

钢结构监理实施细则

年产2.4亿块蒸压粉煤灰、灰砂多孔砖空心 砖生产线 钢结构工程施工质量监理实施细则 编制: 审批: 山西协诚建设工程项目管理有限公司 榆社项目监理部

二零一三年九月 钢结构监理实施细则 目录 一、工程概况 二、钢结构分部(子分部)工程监理实施细则编制的依据 三、监理工作流程图及工作内容 (一)、监理工作内容 (二)、监理工作流程图 四、钢结构分部(子分部)工程准备工作监理 (一) 施工单位资质审查 (二)、焊工素质的审查 (三)、图纸会审及技术准备。 (四)、施工组织设计方案审查 (五)、例会 五、钢结构分部(子分部)工程质量监理要素及手段 (一)、施工管理质量监理 (二)、质量要素监理 六、钢结构分部(子分部)工程工艺过程质量监理控制点和控制方法 (一)、原材料及成品进场验收 (二)、钢结构焊接工程 (三)、紧固件连接 (四)、钢结构零部件加工 (五)、钢构件预拼装工程 (六)、钢结构安装工程 (七)、钢结构涂装工程 七、钢结构分部(子分部)工程造价监理控制方法和措施

八、工程质量的检验和见证检测项 一、工程概况 工程名称:年产2.4亿块蒸压粉煤灰、灰砂多孔砖空心砖生产线 建设地点:榆社县郝北镇邓峪村榆洪公路旁 建设单位:榆社县荣鑫工业废渣循环利用有限公司 设计单位:山西中方森特建筑工程设计研究院 施工单位:山西金峰建设工程有限公司 本建筑物建筑面积10126m2,建筑高度18.2m,结构类型为钢结构。 二、钢结构工程监理实施编制依据: 1、建设工程监理规范GB50319-2013; 2、建设工程施工质量验收统一标准GB50300-2013; 3、钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001; 4、已批准的本工程【监理规划】; 5、施工图、设计文件和技术资料; 三、监理工作流程图以及工作内容 (一)监理工作内容 1、钢结构专业监理工程师是在项目总监理领导下的专业监理责任人,也是项目总监理的助手,每周的监理例会时,提出现场施工进度、质量、安全等出现的问题和处理方案,每周为总监理提供必要的资料。 2、钢结构专业工程师对钢结构施工承包人进行工程进度的控制,对工程质量进行监督、检查,对施工安全进行督促,如发现有违章违规现象,首先口头提出,不改者再进行函件警告(监理通知)。对将发生质量事故、人身安全等问题,应有预控措施,并向施工承包人发出整改通知或停工令,但下达前,应征得总监理工程师的同意,直至改正,经检查达到要求才发出继续施工或复工令。 3、钢结构专业监理工程师参加图纸会审,检查钢结构施工图纸与相关专业图纸有关矛盾之处,会同施工单位的会审意见一起填写好会审意见送交总监理工程师、

(完整word版)电气监理实施细则

xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程监理项目项 电气工程监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2011年6月

目录 一、工程概况 二、专业工程的特点: 三、监理工作的流程 四、监理工作的控制要点 五、监理工作的方法及措施

本监理实施细则是依据已批准的本工程的《监理规划》与电气专业工程相关的标准、设计文件和技术资料及施工组织设计编写的。 一、工程概况 本工程为北京百泰生物药业有限公司,人源化抗体产业化示范工程项目,二号综合生产厂房中试区等2项,该厂为新建,主要由生产区与中试区组成,总建筑面积20901.51㎡。 二、专业工程的特点: 本工程消防及部分工艺负荷用电为二级负荷,消防负荷容量为122.4KW,工艺二类负荷为86.8KW,其他为三级负荷,电源为低压380V 50HZ,本工程采用一路10KV电源供电,高压进线及保护由当地的供电部门完成。 本工程防雷为三级防雷建筑物,低压配电室设等电位箱,采用40*4镀锌扁钢与原接地系统可靠连接,与进户工艺管、水管、风管、PE线电缆桥架连接,接地电阻要求不大于1欧姆。接地系统为TN-S系统,等电位与接地体连成一体,系统接地采用TN-C-S系统,进户处应重新接地。

三、监理工作的流程 1.施工阶段进度控制监理工作流程图(如下)

2.工程质量监理程序图 3.工程进度监理程序图

四、监理工作的控制要点及目标值 4.质量控制 ⑴从事建筑电气工程施工单位,必须持有电力主管部门颁发的“供、用 电工程施工许可证”,其资格和能力应与承包工程的规模和技术相适应。 ⑵工程项目技术负责人,应具有助理工程师以上技术职称的人员担任, 并经考核合格。电气工长、安装工人、电焊工应持“岗位证书”、“特种作业人员操作证”,有电工合格证的专业技术工作人员,不应少于施工总人数的50%,必须持证上岗。 ⑶消防工程(含火灾报警系统)施工单位,必须持有建设主管部门颁发 的施工单位资质等级证书和消防部门颁发的消防工程施工许可证。 ⑷电梯、电信、有线电视、电缆等专业安装单位,必须持有建设主管部 门颁发的安装许可证(需与所核准安装范围相一致)。 5.设计文件的复核、优化与设计变更、洽商,开工前应及时设计交底。 ⑴施工图纸设计交底和会审应有文字记录,交底后经设计、施工、监理、 建设单位各方会签后方可作为施工依据。 ⑵设计单位下发的“设计变更”,必须有建设单位的签认,并通知监理工 程师(送交复印件)。 ⑶电气施工方案必须经总监和专业监理工程师审批,经确认后方可在施工 中实施。 ⑷电气安装工程所需要材料、器件、设备要严格按照国家法律、法规以及 规范的规定进行质量认定。 6. 现场检查质量控制的关键,除把好材料、器件、设备质量外,按照施工

管道工程监理实施细则

管道工程监理实施细则 一、概况: 本工程为上海城市航站楼配套工程机电安装工程位于上海静安区愚园路11号, 由上海静安城建配套发展公司投资共建,上海静安建筑装饰实业有限公司总承 包,地下三层地上25层的五星级宾馆。 本工程施工范围为给排水系统、热水系统和消防系统。 1、给水系统 、1、除洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化外都做深度处理,其处理工艺流程为:自来水-砂过滤-活性炭吸附-消毒灭菌-生活储水箱处理装置 采用:组砂过滤器和活性炭过滤器,该装置设于地下一层泵房内。 、2、系统划分,地下室洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化由市政给水管网直接供水,给水系统分四个区,一区地下一层至4层变频泵供水,其余 均由屋顶水箱供给,二区5至12层经减压阀减压后供水以确保供水点静 压不大于0.4Mpa,减压阀设于13层,三区13至21层由水箱直接供水, 四区22层至25层由屋顶变频泵增压供水。 、3、供水方式:采用水池、水泵和水箱联合供水,储水池容积为220M3屋顶生活水箱供水泵选用二台立式泵(Q=65m3/hr,H=123M,N=37KW)一用一备 地下室变频供水设备选用成套设备,供水额定压力为0.45Mpa,配三台立 式泵(Q=42m3/hr,H=50M,N=11kw)二用一备地下室冷却塔补水储水池容积 为90m3冷却塔变频供水选用成套设备,供水额定压力为0.40Mpa,配二台 立式泵(Q=30m3/hr,H=48M,N=7.5KW)一用一备屋顶变频供水设备选用 成套设备,供水额定为0.25Mpa,配三台立式泵 (Q=25m3/hr,H=30M,N=5.5KW)二用一备,屋顶生活水箱容积为70M3消 防水箱容积为18M3,储水池和屋顶水箱均采用不锈钢成品水箱。 2.热水系统 、1、热水供宾馆客房卫生间游泳池、洗衣房、厨房及职工浴室。 、2、热水系统分区划分同给水,系统采用集中加热方法,热源来自地下室锅炉之蒸气,一区水源来自地下室变频泵,二~四区水源来自屋顶水箱,经汽 一水立式容积式加热器换热后送至各水点,容积式加热器数量一区2只 8m3,二、三区各2只5m3,四区为2只3m3,一至三区的加热器均设于地下 一层热交换机房内,四区加热器设于屋顶热交换机房内。 3.排水系统 、1、室内排水系统采用污废水分流,室外污废水合流排入市政污水管,室外雨、污水分流。 、2、屋面雨水经雨水斗收集,经雨水立管排至室外雨水井,空调凝结水排至地下室集水井或室外明沟。 、3、地下室集水井、消防电梯集水井设潜水排水泵,废水经排水泵提升排至室外雨水井,污水池沉砂隔油池废水通过潜水排污泵提升至室外污水检查井,厨房废水经隔油池处理后排入室外污水管道。 4.消防系统 、1、室内消火栓系统:每层均设室内消火栓保护,消火栓设置间距保证同层相邻二个消火栓的水枪充实水栓同时到达室内任何部位,水枪的充实水柱不 小于10米,消防箱采用成品钢制消防箱,消防主泵设于地下一层消防泵

监理实施细则编制

监理实施细则编制 山西天地衡建设工程项目管理有限公司总工办李高基 1、编制职责及要求 1、监理实施细则应由本专业的专业监理工程师编制;批准人应为总监理工程师。 2、监理实施细则应在相应工程施工开始前编制完成。 3、监理实施细则应符合监理规划的要求,并应结合工程项目的专业特点与现场的实际情况,做到详细具体、具有可操作性。 2、编制依据 1、已批准的监理规划; 2、相关技术标准、质量验收规范; 3、〈〈建设工程监理规范》(GB50319-2000); 4、委托监理合同、施工承包合同; 5、施工图设计文件(包括图纸会审纪要、设计交底文件及设计变更文件等); 6、已审查批准的施工组织设计或专项施工方案; 7、其他相关文件资料。 3、编制内容 至少应包括下列主要内容: 1、专业工程的特点; 2、监理工作的流程; 3、监理工作的控制要点及目标值;

4、监理工作的方法及措施。 (封面式样) XX X 工程 监理实施细则 编制: 批准: 山西天地衡建设工程项目管理有限公司

XXX项目监理部 年月日 模板工程监理实施细则 1、专业工程的特点 该部分内容应根据该工程实际情况编写,如施工环境、结构复杂程度、是否有新技术、新材料、设计的特殊要求以及业主对工期和质量的特殊要求等。 2、监理工作的流程 3、监理工作的控制要点及目标值 模板工程质量目标: 1、模板设计和制作质量:满足其强度、刚度、稳定性及制作工艺要求; 2、模板安装质量合格; 3、预埋件、预留孔洞位置:符合设计要求; 4、模板安装观感质量:好; 5、门窗安装工程:位置、尺寸符合设计要求;

6、模板安装尺寸偏差:不大于规范允许偏差规定; 7、模板拆除质量:符合规范GB50204-2002第4.3.1?4.3.5 条规定。 监理控制要点及质量标准: (1)预控要点 1、熟悉设计施工图纸和相关规范。审核模板专项施工方案及模板的设计验算书,模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载^. 2、审核模板专项施工方案中施工组织、技术措施是否满足施工人员及特种作业人员持证要求情况。 3、审查施工方进场的木模、钢模板及支撑材料的几何尺寸、外观质量及工况是否符合经审查批准的施工组织设计或施工方案的要求,加工制作机具是否满足施工要求。 4、模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案_ 执行。拆模前需检查同条件混凝土试件试验报告是否满足规范规定的混凝土强度要求。 5、督促施工方在操作前进行施工技术、质量交底,监理工程师应参与并做好记录。 (二)质量过程控制要点 1、模板安装过程的检查及质量标准 (1)、模板安装前,先检查模板的质量,不符合质量标准 的不得投入使用。

电缆沟工程监理实施细则

. XXXXXXXX路(XXXXX--XXX)建设工程 (电缆沟工程) 监 理 细 则 编制: 审批:

洛阳市永安建设监理有限公司第三监理部 2014年06 月09 日 目录 一、工程概况 二、专业工程内容及主要特点 三、监理目标 四、监理依据 五、主要施工工艺流程 六、监理工作的控制要点 七、监理工作主要方法及措施

一、工程概况: 1、工程项目名称:XXXXXX建设工程 2、工程地点:XXXXXXXXX 3、建设单位:XXXXXX 4、监理单位:XXXXXXXXXXXX 5、施工单位:XXXXXXXXXXXXXXX 8、工程内容简介: XXXXXXXX路(XXXXX—XXXXXXXXXXXX)建设工程,西起XXXXXXXX,东至XXXXXXX,道路设计长度569.378米。根据电力需求全线布置电力管道。 二、专业工程内容及主要特点: 电力管沟工程: 根据电缆入地要求,结合周边环境,全线设计电力电缆埋管。电力埋管位于道路南侧,电力埋管管中距道路红线0.7米,电力电缆埋管采用15根Φ150玻

璃钢夹砂管。电缆小型直通井做法见07SD101-8-17,电缆小型三通井做法见07SD101-8-42,电缆小型四通电缆井做法见07SD101-8-58,电力电缆井净深H=1.9米。 车行道下的检查井井盖采用球墨铸铁双层井盖,承载能力满足 GB/T23858-2009《检查井盖》D400等级要求,人行道和绿化带下的检查井井盖选用聚乙烯高强符合双层井盖,承载能力满足GB/T23858-2009《检查井盖》C250(人行道)和B125(绿化带)等级要求。 过路预留管采用15根Φ150或6根Φ150玻璃钢夹砂管。预埋过路管敷设至对面道路红线外1米处,终点做检查井,电缆沟预留井参照07SD101-8 P20。部分过路预留仅预留管道至道路施工范围线,终点临时封堵,不做检查井。 本工程所有外露金属构配件及管件均要求做良好接地,接地电阻要求R≤4欧,电缆管全线设1根-40*4镀锌扁钢作为水平接地(最小覆土1米)。每个电缆井底打一根L50*5*2500mm的镀锌角钢做垂直接地体,要求与水平接地可靠连接。接地做法详见《接地装置安装》(03D501-4),所有外露铁件做热镀锌处理,所有焊缝除渣后刷两道防锈漆,两道灰色调和漆。 三、监理目标: 采取切实有效措施,以期实现施工及监理合同确定的工程进度、质量、安全目标。质量合格,安全事故为零,进度满足合同要求。 以质量预控为重点,突出关键项目,遵循“预防为主、动态管理、跟踪监控”的方法,对工程项目施工全过程实施质量控制,切实保证工程质量。 四、监理依据: 1、《中华人民共和国建筑法》

电力工程监理实施细则

电力工程监理实施 细则

电力工程监理实施细则 电力工程监理实施细则 1 工程概况 1.1 工程总体概况 1.2 电力工程概况 新建35kv***电力线路一条,为****等负荷供电。 1.3 工程范围 2 监理范围及重点 2.1监理工作范围 由我监理标段管内的35kv***电力线路工程为***KM,,35kv电源电缆线路0.3KM。 2.2监理工作重点 从本监理标段电力工程的实际情况,我们认为以下工程是本标段电力工程施工监理工作的控制重点: ⑴电力隐蔽工程的安全、质量控制; ⑵35KV电力线路跨越***国道施工; ⑶***地段的电力工程施工。 3 监理工作的目标 根据招标文件、《监理大纲》及《监理合同》的要求,遵循“严格公正、科学求实、质量第一、全面监理”的工作方针,认真履行《监理合同》,经过目标规划、动态控制和风险管理,与委托人、承包人及工程建设有关单位的密切合作,努力实现以下目

标。 3.1 质量目标 确保全部工程达到国家和***现行的工程质量验收标准,单位工程一次验收合格率达到100%,确保实现全线创优规划。杜绝工程重大质量事故和一级一般质量事故。 3.2 工期目标 按委托人的工期要求,本监理标段进度总目标为:35KV***电力线路及其相关工程于**年**月***日完工。 3.3 投资目标 按施工标段SK标的《施工承发包合同》的合同总价作为投资控制目标。确保不突破(合理变更设计除外)。严格工程计量、控制工程变更、尽量避免索赔,使投资力争控制在施工合同价以内。 3.4 安全目标 杜绝行车险性及以上事故,减少一般事故。杜绝人身伤亡及设备重大、大事故和其它重大事故。 3.5 合同管理目标 全面、准确履行《委托监理合同》,督促承包人履行《施工承发包合同》,及时纠正合同执行中的偏差,防止出现违约行为,及时、依法、公正地处理合同争议,保证合同正常履行。 3.6 信息管理目标 建立信息管理系统,掌握和正确运用信息管理的手段,充分利用计算机管理系统,做到信息系统畅通,及时、准确、迅速、全面

排水管道监理细则

中环线浦东段(上中路隧道---申江路)新建工程(1---4标)排水管道工程 监理细则 上海市市政工程管理咨询有限公司中环线浦东段(上中路隧道—申江路)新建工程 (1-4)标监理组 二OO七年十一月

一、工程概况 工程名称:中环线浦东段(上中隧道路—申江路)新建工程。 工程地点:临浦路—上南路 施工1—4标起止桩号:K0+00—K0+451.589段,全长3450米 本工程采用雨污水分流的排水体制。 (1)雨水管道 沿线埋设DN600—DN1800,平均埋深约2.5m; 高架下铺设DN400—DN600,平均埋深约2.0m。 (2)污水管道 沿线埋设DN400—DN1000。 (3) 顶管 沿线埋设DN600—DN1000 (4)管材: DN225—DN400:UPVC加强筋管,橡胶圈接口; φ600—φ1200:钢筋混凝土承插管(PH—48机制管系列),“O”型橡胶圈接口; φ1350—φ1500:企口钢筋混凝土管(丹麦管),“q”型橡胶圈接口。 设计钢筋混凝土管道基座采用C25砼基础,中粗砂坞膀至管中。 UPVC管采用垫层基础,垫层采用厚150mm、颗粒尺寸为5~40mm的碎石或砾石砂,上面再铺50mm厚中砂找平。中粗砂坞膀至管外顶。 中粗砂干重不小于16KN/mm3,中粗砂以上部分严禁用淤泥、腐植土、杂质土及含大石块土回填。 管道要求选用具有ISO9002质量认证体系厂家产品。 污水管道管径大于φ1000和污水检查井临水面须做防腐措施。其材料详见有关规定。 二、监理依据 1、施工合同; 2、施工图纸; 3、施工设计规范; 1)上海排水管道施工与验收规程 2)市政排水管道工程施工及验收规范BJ08-220-96 3)埋地塑料排水管道工程技术规程G/TJ08-308-2002 4)玻璃纤维增强夹砂排水管道施工及验收规程DGT08-234-2001 三、测量放样 1、施工要求 施工单位将设计平面图上的管道及检查井的位置,按设计要求测量放到现场,正确埋设。(1)制定测量方案。

工程监理实施细则范文

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4监理工作的控制要点和目标值 (4) 5监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 已审核批准的监理规划。 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 建设单位的其他有关专业管理规定。 同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。 审查施工单位单项施工组织方案的可行性,督促其开展技术交底和安全交底工作。

检查施工单位配制模板的合理性。 严格做好模板木枋等周转材料的进场验收工作,根据施工单位的投标承诺控制模板质量。 支撑体系的强度、刚度及稳定性必须良好,符合计算书规范的要求,确保浇筑的砼构件的绕度在规定值范围内。 模板安装好以后,应校核其轴线垂直度,几何尺寸及梁、墙、柱顶对角线是否有误。模板安装完成后,督促施工单位及时报验,根据规范再逐条系统地进行检查,确保砼浇筑的顺利进行。 模板工程监理工作流程 模板工程质量控制工作流程如下图:

施工现场临时用电安全监理实施细则示范文本

施工现场临时用电安全监理实施细则示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场临时用电安全监理实施细则示 范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、本工程临时用电概况 根据安全生产管理条例第二十六条规定:“施工单位 应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时 用电方案”,包括电源进线、总配电间的位置,总、分配 电箱设置位置及线路走向等等,并编写安全监理实施细 则。 二、临时用电安全监理依据 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 沪建安质监(2005)第066号《关于开展施工现场临 时用电安全专项检查的通知》

三、施工现场临时用电强制性条文 1、建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:1)采用三级配电系统;2)采用TN-S接零保护系统;3)采用二级漏电保护系统。 2、临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。 3、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 4、临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。 5、在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零

电力管沟工程监理实施细则

新广从路快速化改造北段土建工程 施工监理6标 电力管沟监理实施细则 广州穗科建设监理有限公司 新广从路快速化改造北段土建工程 施工监理6标项目监理部 2014年11月

电力管沟监理实施细则审批表 新广从路快速化改造北段土建工程施工监理6标电力管沟监理实施细则 编制人: 审核人: 审批人: 广州穗科建设监理有限公司 新广从路快速化改造北段工程土建工程 施工监理6标项目监理部 2014年11月

目录 一、工程概况 二、专业工程内容及主要特点 三、监理目标 四、监理依据 五、主要施工工艺流程 六、监理工作的控制要点 七、监理工作主要方法及措施

一、工程概况: 1、工程项目名称:新广从路快速化改造北段工程 2、工程地点:广州市白云区 3、建设单位:广州地下铁道总公司 4、监理单位:广州穗科监理建设监理有限公司 5、设计单位:广州地铁设计研究院有限公司 6、施工单位:中铁三局集团有限公司 7、工程简介: 新广从路位于广州市北部城市的白云区和从化市,是广州与北部地区联系的一条现状放射性重要通道,南起北二环,北至街口,起止里程为K11+300~K49+550。全线现状为双向6车道,整体呈南北走向。本标段电力管沟里程为K16+260~K22+200,采用16线10KV 电缆断面。 二、专业工程内容及主要特点: 电力管沟工程: 电力管沟采用米(高)*米(宽)砖砌240mm专用管沟,管沟平均开挖深度。根据设计变更,横跨各交叉口时直埋Φ160玻璃钢管20根;明挖施工过箱涵及随桥敷设采用Φ160HDPE管20根;顶管施工采用Φ160PE管20根。 本工程16线电缆沟全长千米(沉底段电缆沟压顶梁不需要预埋镀锌角铁),其中电缆沟检查井126座;工作井60座;中间头井29座;行人、转接二十孔管井54座;行人、转接过桥涵井8座;行人三通井3座、行人转接二十孔管三通井6座,排管行人直线井8座(所有井盖须具备防盗功能,采购前需向白云区供电局及市政部门确认,取得白云区供电局及市政部门认可后方可使用)。 沉底电缆沟宜每隔20米设置检查井一个,每隔60米设置电缆工

相关文档