特殊电工考试继电保护复习参考题

一、单项选择题(每题1分,40分)

1、无限大容量系统的特征为(C当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线电压及频率基本维持不变)。

2、低压配电网中所有设备的外露可导电部分均接公共保护线PE,或接公共保护中性线PEN的系统称为(TN系统)。

3、继电保护中根据逻辑部分的输出,完成继电保护发出断路器跳闸命令或信号的是(执行部分)的作用。

4、对于反应故障参数降低而动作的欠量继电保护装置,灵敏度计算为(保护装置的动作参数除以保护范围末发生金属性短路时故障参数最大计算值)。

5、中性点不接地系统通常采用接地选线和(绝缘监视)的方式实现单相接地保护。

6、零序电流I段保护与(零序电流II段保护)构成线路接地短路的主保护。

7、三段式零序电流保护中第III段为(零序过电流保护)。

8、中性点不接地系统发生单相接地故障,故障线路零序电流方向为(由线路流向母线)。

9、限时电流速断保护的保护范围为线路全长,灵敏度校验应选择(对保护最不利的情况)进行校验。

10、零序电压通常采用三相五柱式电压互感器或(三个单相式电压互感器)取得。

11、时间继电器的文字符号表示为(KT)。

12、零序电流II段的保护范围为(本线路全长)。

13、本线路的限时电流速断保护与下级线路瞬时电流速断保护范围有重叠区,当在重叠区发生故障时由(下级线路瞬时电流速断保护动作跳闸)。

14、继电保护连接片(或称为压板)用于(投入/退出保护,接通/断开保护出口)。

15、变压器瓦斯保护接线中的中间继电器应是(快速动作的继电器)。

16、在使用跌落式熔断器时,应按照(额定电压)、额定电流和额定开断电流选择。

17、变压器在外部短路时差动保护将(不动作)。

18、电力系统中变压器通常采用Y,d11接线方式,两侧线电流的相位相差(30o)。

19、变压器气体保护的主要元件是气体继电器,安装在(变压器油箱与油枕之间的的连接管道中)。

20、变压器油箱外故障包括引出线上的相间故障、套管破碎通过外壳发生的单相接地故障及(引出线的套管闪络故障)等。21、采用波形间断原理构成的变压器差动保护,当间断角小于整定值时(开放保护)。

22、变压器主保护包括(气体保护)、电流速断保护、纵差动保护。

23、变压器过负荷保护动作后(延时动作于信号)。

24、变压器内部发生严重故障时,油箱内产生大量气体,使瓦斯继电器动作,则(保护跳闸,断开变压器各侧断路器)。

25、电动机的相间短路保护动作于(跳闸)。

26、电动机容量在5MW以下时,纵差动保护采用(两相式)接线。27、电动机容量在5MW及以上时,纵差动保护采用(三相式)接线。

28、高压电动机通常装设纵差动保护或电流速断保护、(负序电流保护)、起动时间过长保护、过热保护、堵转保护、过电流保护、单相接地保护、低电压保护等。

29、当电动机供电网络电压降低时,电动机转速会(下降)。

30、电动机在起动过程中或运行中发生堵转,电流将(急剧增大)。

31、微机保护对模数变换系统采样数据进行分析、计算和判断,实现各种继电保护功能的方法称为(算法)。

32、微机保护采样时,采样频率fs与采样信号中所含最高频率成分fmax的频率的关系为(fs>2fmax)。

33、当采用控制开关或通过遥控装置将断路器操作合闸于故障线路时,继电保护动作将断路器跳闸,自动重合闸将(不应动作)。

34、备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到故障时,继电保护应(加速动作)。

35、按电压降低自动减负荷装置的低电压元件的整定值应(高于)电压崩溃的临界电压,并留有一定的裕度。

36、自动重合闸装置按照重合闸的动作次数可分为(一次重合闸)和二次(多次)重合闸。

37、电压互感器一次绕组和二次绕组的极性通常采用(减极性原则)标注。

38、电流互感器的接线方式中,三相都装有电流互感器以及相应的电流元件,能够反应三相电流的接线方式为(三相完全星形接线)。

39、电流互感器二次应该装有一个(保安接地点),以防止互感器一、二次绕组绝缘击穿时危及设备和人身安全。

40、异常运行情况发生时,瞬时或延时发出警铃音响信号,称为(预告信号)。

41、发电机直配网络中接地电容电流大于5A时,中性点接地方式采用(经消弧线圈接地)。

42、我国电力系统中性点接地方式分为(中性点直接接地)与非直接接地两大类。

43、电力系统出现振荡属于(异常运行状态)。

44、继电保护装置以尽可能快的速度切除故障元件或设备是指保护具有较好的(快速性)。

45、瞬时电流速断保护动作电流的整定原则为(躲过本线路末端短路可能出现的最大短路电流)。

46、零序电流通常采用(零序电流滤过器)取得。

47、为保证零序电流保护有较稳定的保护区和灵敏度,考虑中性点接地的多少、分布时,应使电网中对应零序电流的网络尽可能(保持不变或变化较小)。

48、继电保护装置中过电压继电器反应(电压增大)而动作。

49、当低电压继电器返回时,动断触点(断开)。

50、考虑上下级定时限过电流保护灵敏度配合时,动作电流应为(本线路定时限过电流保护整定值较大)。

51、三段式零序电流保护中第I段为(瞬时零序电流速断保护)。

52、电流继电器的(返回电流与动作电流)之比称为电流继电器的返回系数。

53、继电保护装置中电压继电器接在(电压互感器)的二次测。

54、变压器励磁电流存在于(电源侧)。

55、变压器气体保护的主要元件是(气体继电器)。

56、变压器差动保护动作电流应按躲过(最大不平衡电流)整定。

57、变压器异常运行包括过负荷、外部短路引起的过电流及(油箱漏油等造成油面降低)等。

58、采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当二次谐波含量超过定值时(闭锁)差动保护。

59变压器发生故障后,应该(立即将变压器从系统中切除)。

60变压器低电压起动的过电流保护的电压元件接在降压变压器(低压侧)母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压降低时动作。

61根据变压器励磁涌流特点,当保护鉴别不是励磁涌流时须(开放保护)。

62变压器差动速断元件的动作电流整定时大于变压器的(励磁涌流)。

63对于容量在(10000 kVA以上)单独运行变压器应装设纵差动保护。

64电动机负序电流保护,当I2<1.2I1时(自动解除闭锁) (I2负序电流,I1正序电流)。

65电流速断保护主要用于容量为(小于2MW)的电动机。

66高压电动机发生单相接地故障时应(视接地电流大小可切除电动机或发出报警信号)。

67对于接地故障电流不是很大的电动机采用零序电流保护,一般采用(零序电流互感器)取得零序电流。

68电动机的内部发生两相短路,电动机的正序电流(大于)负序电流。

69高压电动机运行中可能发生的主要故障有电动机定子绕组的相间短路故障、(单相接地短路)以及一相绕组的匝间短路。

70微机保护中将模拟量转换为数字量称为(模数转换)。

71微机保护中整定值的输入和修改、对微机主系统的检查等工作通过(人机接口)实现。

72下列故障中(线路对树枝放电)属于瞬时性故障。

73(频率)是电力系统运行的一个重要指标,反应电力系统有功功率供需平衡的状态。

74电力系统中母线和变压器发生故障,一般(不采用)重合闸。75下列故障中(绝缘子击穿或损坏)属于永久性故障。

76分立元件构成的继电保护二次接线图,按照其用途可分为原理接线图和(安装接线图)。

77电流互感器同极性端采用L1、L2、K1、K2标识时,以下表述正确的是(L1、K1为同极性端)。

78电流互感器一次侧接(系统一次电流),二次侧接负载。

79电流互感器二次回路不能装设(熔断器),不设置切换回路,防止电流互感器二次回路开路。

80电力系统中作为联系发电厂与用户的中间环节,具有汇集电能和分配电能、变换电压和交换功率等功能的称为(变电站)。

81电力系统中性点运行方式是指电力系统中发电机或(变压器)的中性点的接地方式。

82继电保护中用于测量被保护对象的各类运行参数,在故障情况下将测得的故障参数与给定的整定值进行比较,将比较结果输出给逻辑部分的是(测量部分)的作用。

83对上、下级保护之间进行灵敏度配合时,下级保护灵敏度应比上级保护灵敏度(高)。

84由低电压继电器的动作原理可知,低电压继电器的返回系数(大于1)。

85中性点不接地系统发生单相接地故障,非故障线路零序电流(等于本线路对地电容电流)。

86在系统正常运行时,三相对称,各分量中(3I0=0)。

87本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为(与下级线路零序电流I段保护配合)。

88考虑上下级定时限过电流保护灵敏度配合时,动作电流应为(上下级整定值相等)。

89从故障切除时间考虑,原则上继电保护动作时间应(越短越好)。

90接地距离保护反应故障为(接地故障)。

91对中性点不接地系统,根据系统发生单相接地故障时的电流大小及方向特征,实现故障检测与选线的装置为(接地选线装置)。92常用的变压器相间短路的后备保护有过电流保护、(低电压起动的过电流保护)、复合电压起动的过电流保护、负序过电流保护、阻抗保护等。

93利用变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量的特征,通常采用(带速饱和变流器的差动继电器)构成变压器差动保护。

94变压器重瓦斯保护动作时将(跳开变压器各侧断路器)。

95变压器气体保护包括重瓦斯保护和(轻瓦斯保护)。

96变压器保护中(过电流保护)、零序电流保护为变压器的后备保护。

97实际中减少差动回路不平衡电流的主要措施是,两侧电流互感器要匹配及(减小电流互感器二次负载阻抗)等。

98根据变压器励磁涌流特点,当保护鉴别出现励磁涌流时须(闭锁保护)。

99变压器励磁涌流中含有明显的(非周期)分量,使波形偏向时间轴的一侧。

100变压器差动保护反应(变压器两侧电流的大小和相位)而动作。

101在变压器差动保护中,由于两侧电流互感器二次阻抗不完全匹配造成的不平衡电流在计算时引入(电流平衡调整)、电流互感器变比误差系数及非周期分量系数等措施。

102电动机电流速断保护定值按照(躲过电动机的最大起动电流)整定。

103电动机单相接地故障电流为10A及以上时,保护将(带时限动作于跳闸)。·

104电动机负序电流保护动作于(跳闸)。

105电动机纵差动保护接线采用比率制动特性,应保证躲过电动机全电压起动时、正常运行时以及(外部三相短路电动机向外供给短路电流时)差动回路的不平衡电流。

106装设低电压保护的电动机,在供电电压(降低)时退出。107微机保护每间隔一个采样间隔会产生一个采样脉冲,微型机将转入执行一次(中断服务程序)。

108变电站的主要调压手段是(调节有载调压变压器分接头位置)

和控制无功功率补偿电容器。

109线路上发生线路倒杆等永久性故障,若使断路器重新合闸时将(保护动作再次跳闸)。

110自动重合闸动作后应(自动复归),以准备好再次动作。111变压器备自投接线中,备用变压器采用(明备用)方式。112线路上发生绝缘子表面闪络等瞬时性故障时,若使断路器重新合闸时将(可以合闸成功)。

113分立元件构成的继电保护二次接线图,按照其用途可分为(原理接线图)和安装接线图。

114分立元件构成的继电保护二次接线图,展开式原理图中交流电压回路采用的数字组为(600_799)。

115断路器控制方式中,按照控制断路器数量的不同可分为(一对一控制)和一对N控制。

116电流互感器的接线方式中,只有二相装有电流互感器和一个电流元件,流入电流元件的电流为两相电流差的接线方式为(两相电流差接线)。

117电力系统正常运行时仅有(正序分量)。

118绝缘监视装置反应中性点不接地系统发生单相接地故障时,由(过电压继电器)动作后接通信号回路,给出接地故障信号。119距离保护装置测量阻抗小于整定阻抗时,说明(短路点在保护区内,保护动作)。

120电流保护的动作时间与通入保护的电流有关,保护起动后,如电流大时动作时间短,电流小时动作时间长称为(反时限电流保护)。

121限时电流速断保护的保护范围为线路全长,灵敏度校验应考虑全线路范围内对(各种故障)的反应能力。

122距离保护反应保护安装处至故障点之间的(阻抗)。

123变压器气体保护用于反应变压器油箱内部的各种故障以及(油箱漏油等造成油面降低)。

124变压器正常运行时励磁电流一般约为变压器额定电流的(6-8倍)。

125变压器故障分为油箱内故障和(油箱外故障)两大类。

126变压器差动保护的差动元件通常采用比率制动特性,引入外部(短路电流)作为制动量。

127变压器差动保护灵敏度校验按照保护范围内(最小短路电流)校验。

128电动机运行中被过热保护跳闸后,随着散热使积累热量减小到过热积累闭锁电动机再起动定值时(电动机禁止再起动回路解除,电动机可以再起动)。

129电动机过热保护采用(等效运行电流)模拟电动机的发热效应。

130电动机的过负荷保护采用定时限特性时,保护动作时限应大于(电动机的最大允许过热时间),一般取9~16S。

131电动机在起动过程中发生堵转,由(堵转保护)作用。

132为防止电动机自启动时供电电压长时间不能恢复,在(次要电动机)上装设低电压保护。

133自动低频减载装置的作用为(保证电力系统安全稳定运行)及保证重要负荷用电。

134我国变电站一次主接线备用电源自动投入的主要一次接线方案有:(低压母线分段备自投接线)、变压器备自投接线及进线备自投接线等。

135在任何情况下,自动重合闸的动作次数应(符合预先规定的次数)。

136断路器“防跳”措施有(机械防跳)和电气防跳两种。

137断路器位置信号中,当断路器被自动重合闸动作合闸时(红灯闪)。

138安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图及(端子排图)。139从屏背面看,表明屏内安装设备在背面引出端子之间的连接关系,以及与端子排之间的连接关系的图纸为(屏背面接线图)。140电压互感器一般二次侧额定相电压为(100/√3V )。

141电力系统中至少有一个中性点直接与接地设施相连接的接地方式称为(中性点直接接地)。

142电力系统中性点运行方式是指电力系统中发电机或(变压器)的中性点的接地方式。

143反应故障时电压降低动作的低电压保护,要使保护动作,灵敏系数必须(大于1)。

144瞬时电流速断保护反应线路故障(电流增大)时动作,且无动作延时。

145般把继电保护动作值、动作时间的计算和(灵敏度的校验)称为继电保护的整定计算。

146距离保护装置反应(测量阻抗降低)而动作。

147定时限过电流保护近后备灵敏系数计算为(最小运行方式本线路末端两相短路电流与动作电流之比)。

148电力系统发生的接地故障,包括(单相接地故障)和两相接地故障。

149定时限过电流保护近后备灵敏系数要求(大于1.3 - 1.5 )。150三段式零序电流保护中第II段为(限时零序电流速断保护)。151瞬时电流速断保护对线路的保护,当线路在最大运行方式下发生三相短路时(保护有最大的保护范围)。

152变压器气体保护包括重瓦斯保护和(轻瓦斯保护)。

153变压器差动保护的差动元件通常采用比率制动特性,外部故障时,短路电流增大,制动量(增大)。

154利用变压器励磁涌流中波形间断、短路电流连续的特征,通常采用(鉴别波形间断原理)构成变压器差动保护。

155跌落式熔断器的下限开断电流保证在保护安装处出现需要保护的最小短路电流时,熔断器能(可靠跌落)。

156变压器低电压起动的过电流保护的电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压上,反应三相线电压(降低)时动作。

157变压器差动保护的差动元件通常采用比率制动特性,内部故障时,制动量(较小)。

158变压器出现励磁涌流时,如不采取措施,差动保护将(误动作)。

159变压器电流速断保护动作电流按躲过变压器负荷侧母线短路时流过保护的最大短路电流,并躲过(变压器空载投入时的励磁涌流)整定。

160电动机过热保护为电动机各种过负荷引起的过热提供保护,也作为电动机短路、起动时间过长、堵转等的(后备保护)。

161高压电动机运行中可能发生的主要故障有电动机定子绕组的相间短路故障、(单相接地短路)以及一相绕组的匝间短路。162电动机运行中由过热保护跳闸时(电动机禁止再起动回路动作,电动机不能再起动)。

163电动机单相接地故障电流为10A及以上时,保护将(带时限动作于跳闸)。

164电动机外部发生不对称短路故障,负序电流保护应(闭锁保护)。

165变电站自动化系统中监控子系统主要完成常规的(测量和控制系统)的任务。

166根据现场设备的分散地点分别安装现场单元,现场单元可以是微机保护和监控功能二合一的装置,也可以是微机保护和监控部分各自独立的方式称为(分散分布式)变电站自动化系统。167我国变电站一次主接线备用电源自动投入的主要一次接线方案有:低压母线分段备自投接线、变压器备自投接线及(进线备自投接线)等。

168在电力系统中无功功率必须留有足够的运行备用容量,在可能发生电压崩溃的负荷中心区域,采用按(电压)降低自动减负荷装置。

169当工作电源因故障自动跳闸后,自动迅速地将备用电源投入的一种自动装置称为(备用电源自动投入装置)。

170断路器事故跳闸时,发出蜂鸣器音响信号,称为(事故信号)。171中央事故音响信号利用“不对应”原则起动,即(断路器跳闸,相应的控制开关在“合闸后”位置)时启动事故音响。172分立元件构成的继电保护二次接线图,按照其用途可分为原理接线图和(安装接线图)。

173电力系统中性点不接地系统发生单相接地故障时,三相线电压(对称)。

174继电保护动作时仅将故障部分切除,使非故障部分继续运行,停电范围尽可能小,这是指保护具有较好的(选择性)。

175电力系统继电保护由(测量部分)、逻辑部分和执行部分构成。176整定限时电流速断保护动作电流时,可靠系数取(1.1 - 1.2)。177时间继电器电源可取自(直流)。

178零序电流II段的保护范围为(本线路全长及下级线路一部分)。

179本线路的限时电流速断保护动作时间的整定原则为(与下级线路瞬时电流速断保护配合)。

180零序电流的大小可根据表达式(3I0 =I A+I B+I C)求得。

181当加于低电压继电器的线圈电压(小于)继电器的动作电压时,继电器动作。

182变压器纵差动保护或电流速断保护可以反应变压器绕组、套管故障以及(引出线的短路故障)。

183变压器电流速断保护动作电流按躲过(最大负荷电流),并躲过变压器空载投入时的励磁涌流整定。

184变压器励磁涌流中含有明显的(非周期)分量,使波形偏向时间轴的一侧。

185变压器保护中(零序电流保护)为变压器及相邻元件接地故障的后备保护。

186跌落式熔断器熔丝组件安装在熔丝管内,正常时依靠作用在(熔体)上的拉力使熔丝管保持在合闸位置。

187变压器低电压起动的过电流保护的电压元件动作电压整定,按照躲过(正常运行母线可能出现的最低工作电压)。

188对于容量在10000 kVA以下的变压器,当过电流保护动作时间大于(0.5S )时,应装设纵差动保护。

189下列保护中(过负荷保护)用于运行过程中易发生过负荷的电动机。

190电动机单相接地故障电流为10A及以上时,保护将(带时限动作于跳闸)。

191以下保护中(纵差动保护和电流速断保护)用于反应高压电动机定子绕组相间短路故障。

192电动机负序电流保护动作时限特性,可以根据需要选择反时限特性或(定时限特性)。

193电动机堵转保护采用(定时限动作特性)构成。

194微机保护硬件结构由(数据采集系统)、开关量输入/输出系统、微机主系统组成。

195微机保护具有信号测量、逻辑判断、(出口执行)等布线逻辑保护的功能。

196在电力系统事故情况下,可能出现较大的(有功功率)缺额,造成电力系统频率较大幅度下降。

197自动重合闸采用操作系统气压过低闭锁时,如断路器动作后气压过低,自动重合闸将(不应动作)。

198运行经验表明,架空线路故障的性质大多为(瞬时性故障)。199变压器备自投接线的动作过程描述为(工作变压器故障时,跳开工作变压器,在确定跳开且备用变压器有电压时投入备用变压器)。

200实际电流互感器在电流变换过程中存在误差,一次电流与二次电流相位并不相等,称为(相角误差)。

201电压互感器二次回路应装设(熔断器或自动开关),防止电压互感器二次回路短路。

202断路器“防跳”措施有机械防跳和(电气防跳)两种。203断路器控制方式中,一对N控制指的是(一个控制开关控制多台断路器)。

204低压配电网中保护中性线代号为(N)。

205电力系统继电保护采用(正确动作次数)衡量其可靠性。206瞬时电流速断保护的灵敏度用(最小保护范围)衡量。

207瞬时电流速断保护对单侧有电源的辐射性电网,保护范围为(本线路一部分)。

208距离保护装置测量阻抗大于整定阻抗时,说明(短路点在保护区外,保护不动作)。

209三段式电流保护中限时电流速断的特点为(带有短延时,通过动作电流的整定和短延时保证选择性,可以保护线路全长)。210当低电压继电器动作时,动断触点(闭合)。

211中间继电器在继电保护中主要实现(增加触点数量和触点容量)。

212变压器励磁涌流产生的根本原因是(变压器铁芯中的磁通不能突变)。

213变压器空载合闸后,产生的励磁涌流随时间逐渐(衰减)。214变压器差动保护灵敏度校验按照保护范围内(最大不平衡电

流)校验。 215跌落式熔断器安装有(消弧栅),允许切断一定大小的负荷电流。 220利用变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量的特征,通常采用(带速饱和变流器的差动继电器)构成变压器差动保护。 221变压器电流速断保护作为变压器的主保护,动作时间为( A )。 A .0S B .0.5S C .1S D . 1.5S 222在变压器差动保护中,由于两侧电流互感器二次阻抗不完全匹配造成的不平衡电流在计算时引入(电流互感器同型系数)、电流互感器变比误差系数及非周期分量系数等措施。 223变压器空载投入或外部短路故障切除电压恢复时,励磁电流约为变压器额定电流的(6-8倍)。 224电动机装设过电压保护,当三个相间电压均高于整定值时,保护(经延时跳闸)。 225电动机低定值电流速断保护在(电动机起动后)投入。 226下列保护中(过热保护)用于反应任何原因引起电动机定子正序电流增大或出现负序电流导致电动机过热。 227微机保护通过A/D 获得输入电压、电流的模拟量的过程称为(采样)。 228微机保护采样中断的时间间隔T s 与采样频率f s 的关系为(T s =2f s )。 229将非正常操作断开的断路器按需要自动重新合闸的一种自动装置称为(自动重合闸装置)。 230备用电源自动投入装置工作时,当工作母线失压时,自投装置应(正确动作)。 231自动重合闸的控制开关位置与断路器位置不对应的原理是指(控制开关在合闸后位置,断路器实际在断开位置)。 232电压互感器接线方式中可用来测量零序电压的接线方式为(开口三角形接线)。 233实际电流互感器在电流变换过程中存在误差,一次电流与二次电流之比并不等于其变比,称为(变比误差)。 234既能关合、承载、开断运行回路的负荷电流,并能关合、承载短路等异常电流,但不能开断短路故障电流的开关设备为(B 负荷开关)。 235二次系统中,由测量机构、传送设备、执行元件及其回路接线构成,实现对某些设备工作参数的调节的系统称为(调节系统)。 236电力系统在运行中发生各种类型短路故障时,将伴随着(比负荷电流增大很多的短路电流)部分地区电压降低。 237三段式电流保护加装(C 功率方向)元件后,即可构成三段式方向电流保护。 238以下保护中(线路纵差保护)可以快速切除全线的短路故障。 239继电保护装置中电流继电器接在(电流互感器)的二次测。 240中性点不接地系统发生A 相接地故障,各线电压(对称)。 241绝缘监视装置又称为(零序电压保护)。 242上下级定时限过电流保护按照选择性要求,其动作时间应为(本线路定时限过电流保护整定值大)。 243三段式电流保护中定时限过电流保护的特点为(C 带有较长延时,通过动作电流间的灵敏度配合、动作时限的配合保证选择性,能够保护本线路的全长和相邻线路的全长)。

244正常运行时变压器差动保护中,流入差回路的电流为变压器两侧电流的(相量差)。

245变压器电流速断保护的灵敏度校验,规程规定要求(>2)。 246变压器保护中(过负荷保护)、过电流保护为变压器的后备保护。 247变压器油箱内故障包括绕组间的相间短路、一相绕组匝间短路及(绕组与铁芯之间的接地故障)等。 248当变压器发生内部严重故障时,引起电流互感器饱和,二次电流波形发生畸变,变压器差动速断元件将(可靠动作)。 249电力系统中变压器通常采用Y ,d11接线方式,为使变压器差动保护回路正常时电流为0,电流互感器二次绕组采用三角形接线,变比调整为原来的( √3)倍。 250变压器电流速断保护装在变压器的电源侧,动作时跳开变压器(电源侧及负荷侧)断路器。

251电动机运行时,电压互感器一次或二次发生断线时,低电压保护(不应动作)。

252高压电动机运行常见的异常运行状态有:(起动时间过长)、一相熔断器熔断或三相不平衡、堵转、过负荷引起的过电流、供电电压过低或过高。 253电动机单相接地故障的自然接地电流(未补偿过的电流)大于5A 时需装设(单相接地保护)。 254下列保护中(A 低电压保护)用于反应电动机供电电压降低。 255电动机起动时间过长保护动作于(跳闸)。 256备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到持续性故障,备用电源断路器将(加速断开)。 257备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,(备用电源)才能投入。 258电力系统中母线发生故障,故障的性质绝大部分为(永久性故障)。 259常用的电压互感器接线方式有星形接线、(V-V 接线)、开口三角形接线等。

260断路器“防跳”措施有机械防跳和(电气防跳)两种。

二、判断题(每题1分,36分)

1、电力系统中性点运行方式是指电力系统中发电机或变压器的中性点的接地方式。( T )

2、变电站中将交流一次侧高电压转换成二次电压,供给控制、测量、保护等二次设备使用的电气设备是电流互感器。(F )

3、二次系统中,由各种电气测量仪表、监测装置、切换开关及其回路接线构成,实现指示或记录一次系统和设备的运行状态和参数的系统称为控制系统。( F )

4、电流继电器动作后,使继电器返回到原始状态的最大电流称为电流继电器的返回电流。(T )

5、用于反应本线路瞬时电流速断保护范围以外的故障,同时作为瞬时电流速断保护的后备的保护为限时电流速断保护。( T )

6、当本线路限时电流速断保护与下级线路限时电流速断保护配

合整定时,具有动作电流降低、灵敏度提高、保护范围增长及动作时间短的特点。( F )

7、绝缘监视装置反应中性点不接地系统发生单相接地故障,是由低电压继电器动作后接通信号回路,给出接地故障信号的。( F )

8、线路纵差保护在线路区外短路保护将延时动作。( F )

9、中间继电器可增大保护固有动作时间,避免避雷器放电造成保护误动。( T )

10、限时电流速断保护灵敏度校验条件为以本线路末端两相短路时,流过保护的最小短路电流进行校验。( T )

11、对单侧有电源的辐射形电网,瞬时电流速断保护对下级线路故障应动作。(F )

12、电流继电器的返回电流与动作电流之比称为电流继电器的返回系数。( T )

13、采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当任一相差动回路电流的二次谐波含量满足制动判据时即闭锁保护称为分相制动。( F )

14、变压器相间短路的后备保护作为变压器差动保护、过电流保护和气体保护的后备保护。( F )

15、变压器重瓦斯保护动作时将延时动作于信号。(F )

16、变压器励磁涌流呈非正弦特性,波形连续,出现间断角。(F )

17、根据变压器励磁涌流特点,当鉴别是励磁涌流时须开放保护。( F )

18、常用的变压器相间短路的后备保护有过电流保护、变压器差动保护、零序电流保护等。( F )

19、跌落式熔断器主要用作配电变压器、远距离电缆线路、电容组、无分支、分段的架空线路的短路故障保护。(F )

20、在三相变压器中,至少有两相存在励磁涌流。( T )

21、变压器气体保护用于反应变压器油箱内部的各种故障以及油箱漏油等造成油面降低。(T )

22、电动机过热保护为电动机各种过负荷引起的过热提供保护,也作为电动机短路、起动时间过长、堵转等的主保护。(F )23、高压电动机通常指供电电压等级为220V/380V的电动机。( F )

24、电动机纵差动保护接线,一侧接于中性点侧电流互感器,另一侧接于电动机绕组上。( F )

25、为防止电动机自启动时供电电压长时间不能恢复,在次要电动机上装设低电压保护。( T )

26、电动机堵转保护采用正序电流构成。(T )

27、电动机纵差动保护接线时,机端电流互感器与中性点侧电流互感器,型号相同,变比不同。(F )

28、微机保护是指将微型机、微控制器等作为核心部件构成的继电保护。( T )

29、线路上发生线路倒杆等永久性故障,当使断路器重新合闸时将可以合闸成功。( F )

30、频率是电力系统运行的一个重要指标,反应电力系统无功功率供需平衡的状态。( F )

31、当断路器重合于永久性故障,继电保护再次跳开断路器切除故障,这将使断路器负担加重,在很短时间内两次受到故障冲击。(T )

32、备用电源自动投入装置保证在工作电源故障退出后能够继续获得电源,使变电所的所用电正常供电。( T )

33、在安装接线图中,通常采用相对编号表示二次设备之间的连接关系。( T )

34、当电流互感器以一次电流从某端流入,二次电流从按减极性原则标注规定正方向的同名端流出时,则电流互感器一次、二次电流相位相反。( F )

35、电流互感器二次回路不能装设熔断器,不设置切换回路,防止电流互感器二次回路开路。(T )

36、电流互感器的接线方式中,只有二相装有电流互感器以及相应的电流元件,只能反应二相电流的接线方式为两相电流差接线。( F )

37电力系统是由发电厂、变电所、送电线路、配电线路、电力用户组成的整体。(T )

38继电保护系统检出任何故障或异常情况时,都将发出跳闸命令将设备从系统中切除。( F )

39微机保护中时间继电器由计数器实现,通过对计数脉冲进行计数获得需要延时。( T )

40瞬时电流速断保护反应线路故障时电流增大动作,且无动作延时。(T )

41微机保护中电流、电压继电器由微型电流、电压继电器实现。(F )

42时间继电器起动后,经整定的时间延时后动合触点断开。( F )43线路纵差保护可以反应两侧电流互感器之间任何地点的故障。(T )

44电流继电器在继电保护装置中作为测量和起动元件,反应电压增大超过定值而动作。(F)

45当通过电流继电器的电流小于返回电流时,继电器返回,动合触点闭合。( F )

46当变压器外部故障,差动保护中流入不平衡电流,保护应不动作。( T )

47变压器差动保护的差动元件通常采用比率制动特性,外部故障时,短路电流增大,制动量增大,保护不动作。( T )

48在变压器差动保护中,由于两侧电流互感器二次阻抗不完全匹配造成的不平衡电流在计算时引入电流互感器同型系数、电压平衡调整及非周期分量系数等措施。(F )

49变压器内部发生轻微故障,产生少量气体流向油枕,使瓦斯继电器动作,发出轻瓦斯信号。( T )

50变压器过电流保护用于反应外部故障引起的过电流。( T)51变压器瓦斯保护接线中切换片XB切换到试验位置,在变压器内部发生严重故障瓦斯保护动作时只发信号,不跳闸。(T )

52变压器重瓦斯保护动作时将跳开变压器各侧断路器。( T )53电力系统中变压器通常采用Y,d11接线方式,为使变压器差动保护回路正常时电流为0,电流互感器采用相位补偿接线和幅值调整。(T )

54变压器油箱外故障包括绕组间的线间故障、引出线的套管闪络故障及套管破碎通过外壳发生的单相接地故障等。( F )

55电动机在起动过程中或运行中发生堵转,电流将急剧增大。

( T )

56纵差动保护主要用于容量为2MW及以上的电动机。(T )

57电动机的外部发生两相短路,电动机的正序电流等于负序电流。(F )

58电动机堵转保护采用定时限动作特性构成。(T )

59电动机的过负荷保护简化时可以采用反时限特性的过负荷保护。( F )

60电动机负序电流保护,当I2>1.2I1时闭锁负序电流保护(I2负序电流,I1正序电流)。( T )

61微机保护的各种不同功能、不同原理,主要区别体现在软件上。( T)

62备用电源自动投入的一次接线方案按照备用方式可以分为变压器备用和暗备用方式。( F )

63在双侧电源线路上实现自动重合闸,应考虑合闸时两侧电源间的同步的问题。(T )

64自动低频减载装置按照频率下降的不同程度,自动分级断开相应的非重要负荷。( T )

65自动重合闸装置按照一次系统情况可分为三相重合闸、双侧电源重合闸等。(F )

中央事故音响信号利用“不对应”原则起动,即断路器合闸,相应的控制开关在“合闸后”位置时启动事故音响。( F )

66从屏背面看,表明屏内安装设备背面引出端子之间的连接关系,以及端子排之间的连接关系的图纸为端子排图。( F )

67电压互感器的变比可以计算为U1/U2。( T )

68蓄电池-充电机直流电源系统有充电-放电运行方式和浮充电运行方式。( T )

69规程规定:6-10kV电网中接地电流大于30A时,中性点接地方式采用中性点直接接地。( F )

70电力系统中联系发电机与主变压器的中间环节称为电力网。( F )

71零序电流III段保护动作时限小于反应相间故障过电流保护动作时限,灵敏度高。( F )

72继电保护中相间短路通常仅考虑单相接地短路、两相短路、三相短路几种情况。( F )

73电力系统发生相间短路时的主要特征是电流减小。( F)

74定时限过电流保护近后备灵敏系数计算为最小运行方式本线路末端两相短路电流与动作电流之比。( T)

75由电流继电器的动作原理可知,电流继电器的返回系数小于1。( T )

76限时电流速断保护的保护范围为线路全长,灵敏度校验应考虑全线路范围内对各种故障的反应能力。(T )

77瞬时电流速断保护可以快速切除全线的短路故障。( F)

78三段式电流保护加装功率方向元件后,即可构成三段式方向电流保护。( T)

79采用波形间断原理构成的变压器差动保护,当间断角大于整定值时闭锁保护。( T)

80对大容量的变压器,可以装设单独的电流速断保护,与气体保护配合构成变压器的主保护。(F )

81变压器主保护包括气体保护、纵差动保护或电流速断保护等。( T)

82变压器差动保护可实现外部故障时不动作,内部故障时动作,从原理上能够保证选择性。( T )

83变压器过负荷保护用于反应外部故障引起的过电流。( F )84规程规定,对于容量在800kVA及以上的车间内油浸式变压器,应装设瓦斯保护。( T )

85变压器内部发生严重故障时,油箱内产生大量气体,使重瓦斯继电器动作,接通保护跳闸回路,断开变压器各侧断路器。( T )86外部故障时变压器差动保护中,流入差动继电器的电流为不平衡电流。( T )

87|在微机变压器差动保护中,由于电流互感器变比标准化造成的不平衡电流采取电流平衡调整的措施。( T )

88过热保护用于运行过程中易发生过负荷的电动机。(T )

89电动机负序电流保护,当I2>1.2I1时开放负序电流保护(I2负序电流,I1正序电流)。(F )

90电动机运行时,电压互感器一次或二次发生断线时,低电压保护不应动作。( T )

91对不允许或不需要自起动的电动机,供电电源消失后需要从电网中断开的电动机应装设低电压保护。( T )

92为防止电动机自启动时供电电压长时间不能恢复,在重要电动机上装设低电压保护。(F )

93对于接地故障电流不是很大的电动机采用零序电流保护,一般采用零序电压互感器取得零序电流。( F )

94微机保护采样中断的时间间隔T s与采样频率f s的关系为f s=1/T s。( T )

95自动重合闸装置按照重合闸的动作次数可分为一次重合闸和二次(多次)重合闸。( T )

96备用电源自动投入的一次接线方案按照备用方式可以分为明备用和暗备用方式。(T )

97自动重合闸装置按照重合闸作用断路器的方式可分为单侧电源重合闸、单相重合闸和综合重合闸。( F )

98电压互感器一次绕组和二次绕组的极性通常采用减极性原则标注。( T )

99继电保护用于反应正常状态的电流,因此不允许继电保护与测量仪表共用同一电流互感器。( F )

100断路器位置信号中,当断路器在合闸位置时绿灯亮。( F )101断路器控制中,按照操作电源的不同可分为强电控制和弱电控制。(F )

102电力负荷是用户的用电设备或用电单位总体所消耗的功率。( T )

103隔离开关没有灭弧机构,不允许切断和接通负荷电流。( T)104一般将定时限过电流保护动作时间整定原则称为阶梯时限原则。( T)

105距离保护的保护感受阻抗与故障距离成正比,保护范围不受系统运行方式的影响。( T )

106继电保护装置的连接片(或称为压板)用于投入/退出保护,接通/断开保护出口。( T )

107接地距离保护反应故障为接地故障。(T )

108中间继电器在继电保护中主要实现动作信号。( F)

109三段式零序电流保护中第I段为瞬时零序电流速断保护。( T )

110上下级定时限过电流保护按照选择性要求,上级线路比下级线路动作时间大。(T )

111瞬时电流速断保护对线路的保护,当线路在最大运行方式下发生三相短路时保护有最大的保护范围。(T)

112在本线路的限时电流速断保护与下级线路瞬时电流速断保护范围的重叠区发生故障,如瞬时电流速断保护拒动,则上述保护均不动作。(F )

113变压器气体保护的范围为变压器油箱外部。( F )

114变压器低电压起动的过电流保护的电压元件动作电压整定,按照躲过正常运行母线可能出现的最低工作电压。( T)

115根据变压器励磁涌流特点,当鉴别是励磁涌流时须闭锁保护。( T)

116对于容量在10000 kVA以上的单独运行变压器应装设纵差动保护。( T)

117跌落式熔断器的下限开断电流保证在保护安装处出现需要保护的最小短路电流时,熔断器能正常供电。(F )

118变压器出现励磁涌流时,如不采取措施,差动保护将误动作。( T )

119变压器保护中电流速断保护、零序电流为变压器的后备保护。( F)

120利用变压器励磁涌流中波形间断、短路电流连续的特征,通常采用带速饱和变流器的差动继电器构成变压器差动保护。( F )

121电动机低定值电流速断保护在电动机起动时投入。(F )122电动机单相接地故障的自然接地电流(未补偿过的电流)大于5A时需装设低电压保护。( F )

123当电动机供电网络电压降低时,电动机转速会下降。( T)124电动机单相接地故障电流为10A及以上时,保护将动作于信号。( F )

125高压电动机运行中可能发生的主要故障有电动机定子绕组的相间短路故障、单相接地短路以及一相绕组的匝间短路。(T )126微机保护每间隔一个采样间隔会产生一个采样脉冲,微型机将转入执行一次中断服务程序。( T)

127电力系统的故障性质可分为永久性故障和电缆故障。( F )128备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到故障时,继电保护应加速动作。( T )

129隔离开关的操作控制回路受断路器和接地刀闸辅助触点控制,只有断路器合闸,接地刀闸闭合的情况下,才可能对隔离开关进行操作。( F)

130异常运行情况发生时,瞬时或延时发出警铃音响信号,即事故信号。( F )

131断路器控制回路中,操作电源电压为48V及以下称为弱电控制。(T )

132隔离开关控制方式中,电压等级为220kV及以上的隔离开关采用就地控制。( F )

133电力系统发生短路后短路电流的大小由负荷和短路阻抗决定。( F )134电力系统短路中发生三相短路的几率最大。(F )

135继电保护反映电力系统元件和电气设备的故障,根据运行维护条件和设备的承受能力,自动发出信号、减负荷或延时跳闸。(F )

136电压继电器分为过电压继电器及低电压继电器两种。(T )137电流继电器动作后,使继电器返回到原始状态的最小电流称为电流继电器的返回电流。( F )

138当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点闭合。( T )

139在本线路的限时电流速断保护与下级线路瞬时电流速断保护范围的重叠区发生故障,如瞬时电流速断保护拒动,则由本线路的限时电流速断保护动作跳闸。( T )

140靠近线路电源端与靠近线路负荷端的定时限过电流保护,靠近线路电源端动作时间整定值小。( F)

141三段式电流保护对双侧有电源的线路或环网线路,通过动作电流、动作时限整定任何时候都不能保证保护的选择性。( T )142零序电压的大小可根据表达式3U0=U A-U B-U C求得。( F )143变压器低电压起动的过电流保护的灵敏度比定时限过电流保护的灵敏度高。( T )

144变压器差动保护动作电流应按躲过最大不平衡电流整定。( T )

145变压器纵差动保护或电流速断保护动作后跳开变压器各侧断路器。( T )

146采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由差动元件、二次谐波制动、差动速断元件及TA断线检测等部分构成。(T )147造成变压器差动保护不平衡电流的因素有电流互感器变比标准化、两侧电流互感器二次阻抗不完全匹配、变压器分接头调整等。(T )

148在使用跌落式熔断器时,应按照额定电压、额定电流和额定负荷电流选择。( F )

149电动机过热保护由过热起动、过热跳闸、过热禁止再起动构成。( T)

150电动机在起动过程中或运行中发生堵转,电流将减小。( F)151电动机电流速断保护高定值按照躲过电动机的最大负荷电流整定。( F)

152电动机纵差动保护接线时,机端电流互感器与中性点侧电流互感器,型号不同,变比不同。( F )

153电动机容量在5MW以下时,纵差动保护采用两相式接线。( T )

154电动机过热保护采用最大短路电流模拟电动机的发热效应。( F )

155微机保护通过A/D获得输入电压、电流的模拟量的过程称为采样。( F)

156当采用控制开关或通过遥控装置将断路器操作跳闸时,自动重合闸将自动合闸。(F )

157断路器多次重合到故障上,断路器的灭弧能力将下降,设备可能遭到破坏,引起故障扩大。( T )

158自动低频减载装置的作用为保证继电保护动作的选择性及保证重要负荷用电。( F )

159将非正常操作断开的断路器按需要自动重新合闸的一种自动装置称为自动重合闸装置。( T )

160电流互感器是将交流一次侧大电流转换成可供测量、保护等二次设备使用的二次侧电流的变流设备。( T )

161从屏背面看,屏内安装设备接线所需的各类端子排列,表明屏内设备连接与屏顶设备、屏外设备连接关系的图纸为端子排图。( F )

162从屏正面看,将各安装设备的实际安装位置按比例画出的正视图为屏面布置图。( T )

163电力系统发生不对称接地短路,三相电压电流可分解出正序分量、负序分量、及零序分量。(T )

164对上、下级保护之间进行动作时限配合时,下级保护动作时限应比上级保护动作时限长。( F)

165电流保护的动作时间一经整定,则不随通入保护的电流变化,保护起动后按照预先整定值延时动作,称为反时限电流保护。( F)

166定时限过电流保护在本线路和相邻线路保护范围发生短路时只有瞬时电流速断保护拒动才起动。( T )

167绝缘监视装置反应中性点不接地系统发生单相接地故障时,是根据系统出现零序电流而动作发出信号的。(F)

168限时电流速断保护灵敏系数要求大于等于1.3 - 1.5。( F)169中间继电器一般带有多付触点,且触点容量较大。( T )170中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。( T )

171采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当二次谐波含量低于定值时闭锁差动保护。( F )

172利用变压器励磁涌流中波形间断、短路电流连续的特征,通常采用鉴别波形间断原理构成变压器差动保护。( T )

173变压器差动保护中TA断线监测用于电流互感器二次断线时发出信号。(T )

174变压器过电流保护装设在变压器电源侧,由电流元件和时间元件构成。( T )

175在微机保护中,中性点直接接地运行的变压器接地保护零序电流可自产获得,即利用输入装置的三相电流求和得到。( T )176变压器励磁涌流随时间衰减,衰减速度与变压器的容量有关。( T )

177复合电压起动的过电流保护的低电压元件由负序电压元件和单个低电压元件组成。( T )

178电动机负序电流保护,当I2<1.2I1时自动解除闭锁(I2负序电流,I1正序电流)。(T )

179电动机的相间短路保护动作于跳闸。(T )

180电动机的过负荷保护采用定时限特性时,保护动作时限应大于电动机的起动时间,一般取9~16S。(T )

181电动机的内部发生两相短路,电动机的负序电流大于正序电流。(F )

182低电压保护用于反应电动机匝间短路、断相、相序接反以及供电电压较大不平衡的保护。(F )

183集中式变电站自动化系统一般用于小型变电站。( T )

184在正常情况下有明显断开的备用电源或备用线路的备用方式称为明备用。( T )

185备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到持续性故障上,备用电源断路器将加速断开。( T )

186备用电源自动投入装置应保证备用变压器断开后,备用电源才能投入。( F )

187电流互感器二次绕组与电流元件线圈之间的连接方式称为电流互感器的接线方式。(T )

188断路器控制回路中,操作电源电压为10kV称为强电控制。( F )

189从屏背面看,屏内安装设备接线所需的各类端子排列,表明屏内设备连接与屏顶设备、屏外设备连接关系的图纸为端子排图。( F )

190电力系统容量超过被供电系统容量50倍时可视为无限大容量电力系统。( T )

191从输电网或地区发电厂接受电能,通过配电设施将电能分配给用户的电力网称为输电网。( F )

192继电保护反映电力系统元件和电气设备的异常运行状态,将自动、有选择性、迅速地将故障元件或设备切除,保证非故障部分继续运行,将故障影响限制在最小范围。( T )

193对中性点不接地系统,根据系统发生单相接地故障时的电流大小及方向特征,实现故障检测与选线的装置称为接地选线装置。( T)

194中性点直接接地系统发生接地故障时,在三相中将产生大小相等、相位相差120度的零序电压与零序电流。( F )

195根据接地短路故障出现零序分量的特点,可构成反应零序电流减小的零序电流保护。( F )

196限时电流速断保护的要求是,保护范围在任何情况下必须包括本线路全长,并具有规定的灵敏度。( T)

197过电压继电器的动作、返回过程与电流继电器相同。( T )198变压器发生故障后,应该立即将变压器从系统中切除。( T)199电力系统中变压器通常采用Y,d11接线方式,两侧线电流的相位相差30o。(T )

200变压器主保护包括气体保护、零序保护或电流速断保护等。( F )

201对于容量在6300 kVA以上的单独运行变压器应装设纵差动保护。( F )

202电动机的接地故障电流,中性点不接地系统比中性点经高电阻接地系统要小。( F )

203电动机堵转保护动作后,作用于信号。( F )

204电流速断保护主要用于容量为小于2MW的电动机。(T )

205高压电动机发生单相接地故障时,如果接地电流大于10A,将造成电动机定子铁芯烧损,并可能发展成匝间短路或相间短路。( T )

206根据现场设备的分散地点分别安装现场单元,现场单元可以是微机保护和监控功能二合一的装置,也可以是微机保护和监控部分各自独立的方式称为分散分布式变电站自动化系统。(T )207在电力系统中无功功率必须留有足够的运行备用容量,在可能发生电压崩溃的负荷中心区域,常采用按频率降低自动减负荷装置。( F )

208进线备自投接线的动作过程描述为工作线路失压跳闸,监测工作线路无流、备用线路有电压时,投入备用线路。( T )209变压器备自投接线的动作过程描述为工作变压器故障时,跳开备用变压器,在确定跳开且备用变压器有电压时投入工作变压器。( F)

210电力系统中变压器发生故障,故障的性质绝大部分为永久性故障。( T )

211电流互感器一次侧接负载,二次侧接系统一次电流。( F )212断路器位置信号中,当断路器在分闸位置时红灯亮。( F)213常用的电压互感器接线方式有星形接线、V-V接线、开口三角形接线等。(T )

214常用的电压互感器接线方式有星形接线、V-V接线、两相电流差接线等。( F )

215断路器控制回路应具有防止断路器多次分、合动作的“防跳回路”。( T )

216低压配电网中中性线的代号为N。( T )

217对于反应故障参数降低而动作的欠量继电保护装置,灵敏度计算为保护装置的动作参数除以保护范围末发生金属性短路时故障参数最大计算值。( T)

218能够使过电压继电器开始动作的最大电压称为过电压继电器的动作电压。(F )

219对单侧有电源的辐射形电网,电流保护装设在线路的末端。( F )

220距离保护装置反应电流增大而动作。(F )

221零序电流III段保护为线路接地故障的近后备保护和远后备保护。(T )

222限时电流速断保护灵敏度校验条件为以本线路末端单相接地短路时,流过保护的最小短路电流进行校验。(F )

223瞬时电流速断保护对单侧有电源的辐射性电网,保护范围为本线路及下级线路全长。( F )

224能够使低电压继电器开始动作的最大电压称为低电压继电器的动作电压。( F )

225低电压继电器的动作、返回过程与电流继电器相反。( T )226变压器电流速断保护利用动作时间保证保护的选择性。( F )227为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用动作圆特性。( F )

228变压器纵差动保护或电流速断保护可以反应过负荷以及变压器绕组、套管故障。( F)

229变压器差动保护反应变压器两侧电流的大小和相位而决定保护是否动作。( T)

230变压器瓦斯保护接线中的中间继电器应是带延时的继电器。( F )

231变压器油箱外故障包括引出线上的相间短路、引出线的套管闪络故障及套管破碎通过外壳发生的单相接地故障等。( T )232跌落式熔断器在短路电流流过后,装有熔丝的管子自由落下,是一种零序电流保护装置。(F )

233电动机纵差动保护中还设有差动电流速断保护,动作电流一般可取1-2倍额定电流。( F )

234电动机正序过电流保护可作为电动机的对称过负荷保护。( T )

235电动机采用熔断器-高压接触器控制时,电流速断保护应与熔断器配合。( T )

236自动重合闸可以任意多次重合断路器。( F )

237在任何情况下,自动重合闸的动作次数应符合预先规定的次数。( T )

238自动重合闸按照控制开关位置与断路器位置不对应的原理起动。( T )

239电压互感器二次必须装设一个保安接地点,以防止互感器一、二次绕组绝缘击穿时危及设备和人身安全。( T )

240测量仪表用于反应故障状态的电流,因此不允许继电保护与测量仪表共用同一电流互感器。( F )

241断路器事故跳闸时,发出蜂鸣器音响信号,即事故信号。( T )

三、多项选择题(每题2分,16分)

1、三相短路的特征包括(三相对称、三相短路回路完全相同、三相短路电流相等、各相相位互差1200)。

2、继电保护根据所承担的任务分为(主保护、后备保护)。

3、微机保护定时中断服务程序的功能包括(完成数据采集、计算保护功能中的测量值、将计算值与整定值比较、时钟计时并实现保护动作时限、保护逻辑判断发出保护出口命令)。

4、电力系统短路的基本类型有(三相、两相、单相接地、两相接地短路)。

5、变电站自动化系统中监控子系统的主要功能有(数据采集、事件顺序记录、操作控制、故障记录故障录波和测距安全监视、人机联系打印)。

6、电力网主要由(送电线路、变电所、配电所、配电线路)组成。

7、采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由(二次谐波制动、差动元件、差动速断元件)及TA断线检测等部分构成。

8、变电站工作母线失压的原因包括(供电电源故障、供电变压器故障、母线故障、出现故障没有断开、断路器误跳闸)。

9、电力系统单相短路的特点是(三相不对称、故障相存在短路电流、出现负序电流和零序电流)。

10我国变电站自动化系统的基本功能包括(监控子系统功能、微机保护子系统功能、自动装置子系统功能、系统综合功能、远动和通讯功能)。

11隔离开关的操动机构通常有(气动操作、电动操作、电动液压操作)三种形式。

12变电站是电力系统中联系发电厂与用户的中间环节,具有(分配电能、变换电压、汇集电能)和交换功率等功能。

13断路器和隔离开关的控制设备包括(微机测控装置、控制开关、控制按钮)。

14断路器辅助触点接于保护跳闸回路中,可以用于(在保护动作后,断开跳闸回路,避免跳闸线圈长时间通电而烧坏、避免中间继电器的触点断开跳闸回路,保护触点)。

15变压器油箱内故障包括(一相绕组匝间短路、绕组与铁芯之间的单相接地短路、绕组间的相间短路)等。

16三段式零序电流保护由(瞬时零序电流速断保护、限时零序电

流速断保护、零序过电流保护)组成。

17下列故障中(变压器匝间短路、线路倒杆、线路三相断线故障)属于永久性故障。

18电流互感器二次侧额定电流一般为(1A 、5A)。

19断路器“防跳”措施有(电气防跳、机械防跳)两种。

20电力系统自动调节装置有(同步发电机励磁自动调节装置、电力系统频率自动调节装置)。

21微机保护硬件结构由(数据采集系统、微机主系统、开关量输入/输出系统)组成。

22微机保护采用通用的硬件平台方式应满足(高可靠性、开放性、通用性、灵活性和可扩展性、模块化、与新型互感器接口)的基本要求。

23中性点不接地系统通常用(接地选线装置、绝缘监视装置)实现单相接地保护。

24继电保护装置是在(电力系统故障、异常运行)情况下动作的一种自动装置。

25限时电流速断保护的特点是(可保护本线路全长、简单可靠、一般只有0.5S延时(有时为1S)、保护范围受系统运行方式影响)。26线路采用自动重合闸,其作用归纳为(发生瞬间故障时自动恢复正常供电,提高供电可靠性、弥补继电保护选择性不足,纠正各种情况造成的断路器的误跳闸、与继电保护配合,在很多情况下能够加速切除故障、对双侧电源供电的线路,提高并列运行的稳定性)。

27电动机负序电流保护动作时限特性,可以根据需要选择(定时限特性、反时限特性)。

28变电站自动化系统中监控子系统的事件顺序记录包括(断路器跳合闸记录、保护动作顺序记录)。

29电力系统两相短路的特点是(三相不对称,出现负序电流、只有故障相存在短路电流、两相的短路电流数值相等,相位相反)。30发电厂、变电站的电气系统,按其作用分为(二次系统、一次系统)。

31电力系统中出现(过负荷、频率降低、过电压、系统振荡)属于异常运行状态。

32继电保护应具有(选择性,快速性、灵敏性,可靠性),以保证正确无误而又迅速地切断故障。

33低压配电网中按照保护接地形式可分为(TN系统、TT系统、IT 系统)

34电动机的低电压保护装于(电压恢复时为保证重要电动机的起动而需要断开的次要电动机、不允许自起动的电动机、不需要自起动的电动机)。

35继电保护动作具有选择性,其包含的含义为(当继电保护或断路器拒动时,后备保护切除故障时保证停电范围尽可能小、当元件或设备故障时,首先由装设在本设备上的继电保护动作切除故障)。

36微机保护数据采集系统包括(电压形成、模拟滤波器、采样保持、多路转换、模数转换)等功能模块。

37电力系统自动装置可分为(自动调节装置、自动操作装置)。38微机保护的特点包括(维护调试方便、可靠性高、易于获得附加功能、灵活性大、保护性能得到很好改善)。39中性点直接接地系统发生接地故障,在三相中将产生大小相等、相位相同的(零序电压、零序电流)。

40微机保护微机主系统包括(微处理器、只读存储器或闪存内存单元、随机存取存储器、定时器/计数器、并行接口和串行接口)等。

41分立元件构成的继电保护二次接线图,展开式原理图中负电源采用的标号为(102、202)。

42跌落式熔断器主要用作(短段电缆线路、配电变压器、电容组、.架空线路分段或分支线路)的短路故障保护。

43中间继电器在继电保护中主要实现(增加触点容量、增加接点数量)。

44二次系统或二次回路主要包括(继电保护及自动装置系统、操作电源系统、测量及监测系统、控制系统A信号系统、调节系统)。45电力系统中发生短路的原因有(电气设备绝缘损坏、运行人员误操作、其他原因如鸟兽跨接导体造成短路等)。

46下列故障中(线路对树枝放电、大风引起短时碰线、雷击过电压引起绝缘子表面闪络)属于瞬时性故障。

47变电站中(变压器断路器避雷器电压互感器隔离开关)属于一次设备。

48电力系统自动操作装置有(备用电源自动投入装置、电力系统频率自动调节装置、自动重合闸装置、低频减载装置)。

49电力系统的故障性质可分为(永久性故障B瞬时性故障)。

50电动机纵差动保护接线采用比率制动特性,应保证躲过(外部三相短路电动机向外供给短路电流时、电动机全电压起动时、正常运行时)差动回路的不平衡电流。

51分立元件构成的继电保护二次接线图中,展开图的特点为(按不同电源电路划分成多个独立电路C在图形上方有统一规定的文字符号D各导线、端子有统一的规定的回路编号和标号)。

52继电保护系统为保证电力系统和电气设备的安全运行,实现(迅速检出故障或异常情况B发出信号C向断路器发跳闸命令D将故障设备从电力系统中切除或终止异常运行)功能。

53电力系统短路中(B两相短路C单相接地短路D两相接地短路)为不对称短路。

54变电站自动化的特点为(功能综合化B系统结构微机化、网络化C测量显示数字化D操作监视屏幕化E运行管理智能化)。

55当本线路限时电流速断保护与下级线路限时电流速断保护配合整定时,具有(动作时间延长C灵敏度提高D保护范围增长)的特点。

56隔离开关操作闭锁装置有(机械闭锁B电气闭锁)。

57零序功率方向元件由(零序电压E零序电流)计算取得。

四、案例分析题(每题4分,8分)

1、某变电站采用微机保护,现在需将某重合闸保护信号接入,应接入(开关量输入输出系统)。

2、某35 kV系统通过输电线路向负荷供电,当线路末端发生三相短路时,短路电流为3.5 kA,当同一地点发生两相短路时,其短路电流为(3.03 kA )。

3某变电站采用变压器备自投接线,工作变压器故障后跳闸,但备用变压器并无电压,据分析此时(自投装置不会投入)。

4某10kV系统输电线路安装了反应故障时电流增大的过电流保护,保护整定电流值为5A,线路末端短路最大三相短路电流为15A,线路末端短路最小两相短路电流为10A,该保护的灵敏系数为(2)。

5某变电站油浸式变压器大修后,气体保护出口切换片放于试验位置,突然变压器内部发生相间短路,瓦斯保护动作时结果为(发重瓦斯信号,不跳闸)。

6某变电站负荷出线采用电流三段保护,其互感器应采用(保护用电流互感器)。

7某10kV系统通过配电线路向负荷供电,电源电抗X=0.12Ω,线路长度=10 km,线路单位长度电抗X=0.30Ω/ km,当线路末端发生三相短路时,短路电流周期分量为(1.85kA)。

8某企业的电动机装设过热保护,在运行中由于过负荷产生过热,当积累热量达到过热积累跳闸定值时保护将起动(过热跳闸)。9某变电站线路装设低电压保护,其正常工作时电压为100V,其动作电压为80V,在保护范围末端发生故障的最大电压为50V,则该低电压保护的灵敏系数为(1.6)。

10某变电站油浸式变压器容量为10000kVA,其主保护应选择(纵差动保护或速断保护)。

11、某电力公司管辖的单侧有电源的辐射形电网,如同一地点发生最大运行方式下三相短路或最小运行方式两相短路,则(最大运行方式下三相短路电流大于最小运行方式两相短路)。

12某变电站的一条线路采用电流三段式保护,其中限时电流速断的整定值为10A,在线路末端发生相间故障时,最大短路电流(最大运行方式下三相短路)为30A,最小短路电流(最小运行方式下两相短路)为15A,则限时电流速断保护的灵敏系数为(1.5)。13某企业的电动机装设过热保护,在运行中由于过负荷产生过热,当积累热量达到过热积累告警定值时保护将起动(过热告警)。

继电保护试题及答案

继电保护试题 一、填空题 1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。 3、后备保护包括和。 4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。 11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护 12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。 答案:动作电流 13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。 答案:动作迅速 14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。 答案:最大运行方式 15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 答案:阶梯原则 16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 答案:零序过电压保护 17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 答案:高 18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 答案:返回 19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。 答案:动作电流 20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。 答案:选择性 二、简答题 2距离保护中选相元件的作用有哪些 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

继电保护复习题

练习题 一、简答、分析题 1、继电保护的基本任务是什么? 2、何谓主保护、后备保护?何谓近后备保护、远后备保护? 3、在电流保护的整定计算中,为什么要引入可靠系数,其值考虑哪些因素后确定? 4、功率方向判别元件实质上是在判别什么?为什么会存在“死区”?什么时候要求它动作最灵敏? 5、下列电流保护的基本原理、使用网络并阐述其优缺点: 6、方向性电流保护为什么有死区?死区由何决定?如何消除? 7、 三段式电流保护各段的保护范围如何? 哪些作主保护?哪些作后备保护? 8、单相接地时零序分量特点有哪些? 9、中性点不接地电网发生单相接地时有哪些特征? 10、有一方向阻抗继电器,若正常运行时的测量阻抗为Ω∠0 305.3要使该方向阻抗继电器在正常运行时不动作,则整定阻抗最大不能超过多少?(设075=sen ?) 11、什么是保护安装处的负荷阻抗、短路阻抗、系统等值阻抗? 12、距离保护装置一般由哪几部分组成?简述各部分的作用。 13、什么是阻抗继电器的测量阻抗、整定阻抗、起动阻抗?以方向阻抗继电器为例来说明三者的区别。 14、当纵联差动保护应用于线路、变压器、母线时各有什么特殊问题?这些问题可用什么方法加以解决? 15、什么是纵联电流相位保护的闭锁角?那些因素决定闭锁角的大小? 16、纵联保护依据的最基本原理是什么? 17、纵联保护与阶段式保护的根本差别是什么? 18、高频闭锁方向保护动作跳闸的条件是什么?如果通道遭到破坏,当内部故障和外部故障时,保护的工作会受到何影响? 19、画出线路纵联差动的原理图,并试述其工作原理。 20、线路纵差保护有哪些优缺点? 21、闭锁式方向纵联保护动作于跳闸的条件是什么?若通道破坏,内、外部故障时保护能否正确动作? 22、高频闭锁方向保护的原理框图如下。 (1)分别叙述保护动作区内部与外部故障时的保护的动作过程; (2)说明原理框图中各元件的功能与作用; (3)如果通道遭到破坏,当内部故障和外部故障时,保护的工作会受到何影响? 23、在高频保护中,高频信号的作用分哪三种? 试分述各种信号的作用。 24、变压器纵差动保护中消除励磁涌流影响的措施有哪些?它们分别利用了励磁涌流的那些特点? 25、变压器差动保护的差动回路中形成不平衡电流的因素有哪些? 26、大型变压器的主要故障有哪些?通常装设的保护有哪些? 27、对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 28、变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护? 29、变压器纵差动保护动作电流的整定原则是什么? 30、利用电力系统正常运行和故障时参数的差别,可以构成哪些不同原理的继电保护? 31、为什么要采用重合闸?经济效果有哪些? 32、什么是自动重合闸?为什么要使用自动重合闸?使用自动重合闸对一次系统运行有何不利影响? 二、填空题: 1、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的 两种极端运行方式。 2、继电保护的可靠性是指保护装置应该动作时,它不应 ;而不应该动作时,它不应 。 3、继电保护装置一般由 元件、 元件、 元件三部分组成。

05级继电保护复习题+答案(综合版)

2005级电力系统继电保护原理考试题型及复习题 第一部分:考试题型分布 (1)简答题(40分):5分×8题 (2)计算题(30分):15分×2题,内容为三段电流、距离保护整定计算(3)分析题(30分):(10-15)分×(2-3)题,内容如复习题第二章第5题。 第二部分:各章复习题 第一章 1.继电保护装置的基本任务是什么? 自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭 到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。 反应电气元件的不正常运行状态,而动作于发出信号、减负荷或跳闸 2.试述对继电保护的四个基本要求的内容; 选择性:保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围昼缩小, 以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。 速动性:力求保护装置能够迅速动作切除故障。 灵敏性:对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 可靠性:可靠性主要指保护装置本省的质量和运行维护水平。 3.如下图,线路AB、BC配置了三段式保护,试说明: (1)线路AB的主保护的保护范围,近后备、远后备保护的最小保护范围; (2)如果母线B故障(k点)由线路保护切除,是由哪个保护动作切除的,是瞬时切除还是带时限切除; (3)基于上图,设定一个故障点及保护动作案例,说明保护非选择性切除故障的情况。 第二章 1.试对保护1进行电流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的整定计算(线路阻抗0.4Ω/km,电流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段 的可靠系数分别是1.3、1.1、1.2,返回系数0.85,自起动系数1。

(参考答案:34 .1,92.3,2,776.073.1,5.0,78.10%,3.41,93.4''min =========II I sen act sen act act K s t KA I K s t KA I s t l KA I ) 2. 试整定保护1的电流速断保护,并进行灵敏性校核。图示电压为线电压(计算短路电流 时取平均额定电压),线路电抗为km X /4.01Ω=,可靠系数3.1='rel K 。如线路长度减小到50km 、25km ,重复以上计算,分析计算结果,可以得出什么结论? 参考答案:75km 时:.1 2.03act I kA '=min.131.8%α= 50km 时:.1 2.65act I kA '=min.114.5%α= 25km 时:.1 3.82act I kA '=min.10α< 3. 三段电流保护的整定计算: (1)AB 和BC 线路最大负荷电流分别为120A 、100A (2)电源A :Ω=Ω=20,15max .min .S S X X ;电源B :Ω=Ω=25,20max .min .S S X X (3)8.1,85.0,2.1,15.1,25.1==='''=''='MS re rel rel rel K K K K K 试整定线路AB (A 侧)各端保护的动作电流,并校验灵敏度。

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

电网继电保护复习题

继电保护复习题 第一章绪论 一、基本问答题 1.什么是继电保护装置?其基本任务是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 继电保护装置基本任务是: (1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证无故障部分迅速恢复正常运行。 (2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件而动作于信号,以便值班员及时处理。 2.继电保护基本原理是什么? 答:继电保护的原理就是利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信息量,当突变量达到一定值时,起动逻辑控制环节,发出相应的跳闸脉冲或信号。如根据短路故障时流过电气元件上的电流增大而构成电流保护,根据故障时被保护元件两端电流相位和大小的变化,可构成差动保护,根据接地故障时出现的电流﹑电压的零序分量,可构成零序电流保护,根据电力变压器部故障产生的气体数量和速度而构成瓦斯保护。 3.什么是主保护和后备保护? 答:主保护是指被保护元件部发生的各种故障时,能满足系统稳定及设备安全要求的、有选择的切除被保护设备或线路故障的保护。 后备保护是指当主保护或断路器拒绝动作时,用以将故障切除的保护。 远后备保护是指主保护或断路器拒绝动作时,由相邻元件的保护部分实现的后备。 近后备保护是指当主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护来实现的后备。如当断路器拒绝动作时,由断路器失灵保护实现的后备。 4.对继电保护装置的基本要什么? 答: (1)选择性:当电力系统中的设备或线路发生故障时,其继电保护仅将故障的设备或线路从电力系统中切除,尽量减小停电面积,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。 (2)速动性:是指继电保护装置应能尽快地切除故障,以减少设备及用户在大电流、低电压情况下运行的时间,降低设备的损坏程度,提高系统并列运行的稳定性。 (3)灵敏性:是指电气设备或线路在被保护围发生故障或不正常运行情况时,保护装置的反应能力。 (4)可靠性:是指对继电保护装置既不误动,也不拒动。 5.继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能?各环节的作用是什么? 答:继电保护装置由三个部分组成,即测量部分、逻辑部分、执行部分。测量部分的作用是测量与被保护电气设备或线路工作状态有关的物理量的变化,以确定电力系统是否发生了短路故障或出现不正常运行情况;逻辑回路的作用是当电力系统发生故障时,根据测量回路的输出信号,进行逻辑判断,以确定保护是否应该动作,并向执行元件发出相应的信号;执行回路的作用是根据逻辑回路的判断,发出切除故障的跳闸脉冲或指示不正常运行情况的信号。

2016继电保护重点及答案

2016继电保护重点及答案

2016年继电保护复习重点 2016继电保护试卷题型为填空题20*1’(20%)、简答题5*6’(30%)、论述分析题3*10’(30%)、计算题1*20’(20%)主要复习大纲如下: 1.继电保护装置的定义 答:继电保护装置指能反应电力系统中的电气设备发生故障时不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。2.主、后备保护定义 答:主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。 考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。 当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 3.电力系统故障类型 答:三相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路。 危害:三相短路>两相接地短路>两相短路>单相接地短路

概率:三相短路<两相接地短路<两相短路<单相接地短路 4.保护装置的构成 答:继电保护装置由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件组成 5.继电保护四性及其含义 答:可靠性:可靠性包括安全性和信赖性。其主要取决于保护装置本身的制作质量、保护回 路的连接和运行维护的水平。 选择性:指保护装置动作时,在最小的区间 内将故障从电力系统中断开,最大限度的保 证系统中无故障部分仍能继续安全运行。 速动性:指尽可能地切除故障,以减少设备 及用户在大短路电流、低电压下运行时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运 行的稳定性。 灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 6.返回系数定义 答:返回电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。电流继电器的返回系数一般取值为0.85-0.9 7.最大运行方式、最小运行方式

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

(完整版)南理工紫金电力系统继电保护复习题

第一章绪论 1.电力系统继电保护一般应满足速动性、灵敏性、选择性、可靠性四个基本要求。 2.继电保护的灵敏性是指其对保护范围内发生故障或不正常工作状态的反应能力。 3.继电保护的选择性是指继电保护动作时,只能把故障元件从系统中切除,使系统非故障部分继续运行。 4.继电保护的可靠性是指保护在应动作时不拒动,不应动作时不误动。 5.电力系统相间短路的形式有三相短路和两相短路。 6.电力系统发生短路故障后,总伴随有电流的增大、电压的降低、线路始端测量阻抗的减小和电压与电流之间相位角的变化。 7.电力系统发生故障时,继电保护装置应动作于断路器跳闸,电力系统出现不正常工作时, 继电保护装置一般应根据运行条件,发出告警信号,减负荷或跳闸。 8.电力系统最危险的故障是______。C (A)单相接地; (B)两相短路; (C)三相短路。 9.继电保护的基本任务? 答:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到损坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常;(2)反应电力设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。 10.对继电保护的基本要求? 答:(1)选择性:仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,保证系统中非故障部分的正常工作。 (2)速动性:保护装置能迅速动作切除故障。 (3)灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。(4)可靠性:指对于该保护装置规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时它不拒动,而在任何其它该保护不应动作的情况下,则不应误动。 第二章电流保护 1.在三段式电流保护中,电流I段又称为电流速断保护,电流II段又称为限时电流速断保护,电流III段又称为定时限过电流保护。 2.中性点经消弧线圈接地根据补偿程度可分为完全补偿、欠补偿和过补偿三种方 式,实际应用中都采用过补偿方式,其中 ∑∑ -= C C L I I I P称为过补偿度,一般取P=5%~10%。 3.线路装设过电流保护一般是为了作本线路的近后备保护及作相邻下一线路的远后备保护。

(全)继电保护模拟考试题库附答案

继电保护模拟考试 1、【判断题】变压器低电压起动的过电流保护,电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压升高时动作。(×) 2、【判断题】当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点闭合。(√) 3、【判断题】合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自己情况的安全生产规章制度。(×) 4、【判断题】工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×) 5、【判断题】低电压保护用于反应电动机供电电压降低。(√) 6、【判断题】当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。(√) 7、【判断题】电动机运行时,电压互感器一次或二次发生断线时,低电压保护瞬时跳闸。(×) 8、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。(√)

9、【判断题】在二次回路中设备之间的所有连接线均需要标号,标号采用数字与文字组合,表明回路的性质与用途。(√) 10、【判断题】电动机堵转保护采用正序电流构成。(√) 11、【判断题】微机保护中将模拟量转换为数字量称为模数转换。(√) 12、【判断题】隔离开关是将电气设备与电源进行电气隔离或连接的设备。(√) 13、【判断题】按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。(×) 14、【判断题】对于容量在400kVA及以上的并列运行变压器或企业中的重要变压器应装设纵差动保护。(×) 15、【判断题】定时限过电流保护在外部故障切除后应可靠返回。(√) 16、【判断题】备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障点的绝缘恢复时间。(×) 17、【判断题】变压器电流速断保护利用动作时间保证保护的选择性。(×) 18、【判断题】变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量,波形偏向时间轴的一侧。(√) 19、【判断题】线路上发生线路倒杆等永久性故障,当使断路器重新合闸时保护将动作再次跳闸。(√)

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

继电保护复习题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( B ) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大

电力系统继电保护复习题

一、单项选择题(选考15题,共30分) 1.反应故障时电流增大而动作的保护为( B ) A.低电压保护B.过电流保护C.过负荷保护D.过电压保护 2.电力系统发生故障时,由故障设备(或线路)的保护首先切除故障,是继电保护( B )的要求。 A.速动性 B.选择性 C.可靠性 D.灵敏性 3.为防止电压互感器一、二次绕组间绝缘损坏击穿时,高电压窜入二次回路,危及人身安全,应将二次侧( B ) A.屏蔽 B.接地 C.设围栏D.加防护罩 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,如果保护的动作时限相等,则两相不完全星形接线电流保护只切除一条线路的机会为( B )A.100%B.2/3 C.1/ D.0 5.功率方向继电器的潜动是指( B ) A.只给继电器加入电流或电压时,继电器不动作。B.只给继电器加入电流或电压时,继电器就动作。 C.加入继电器的电流与电压反相时,继电器动作。D.与加入继电器的电流电压无关。 6.以下不属于功率方向继电器90°接线方式的是( C ) A.U AB 、I C B.U BC 、I A C.U AC 、I B D.U CA 、I B 7.在中性点直接接地电网中发生接地短路时,零序电压最高处为( C ) A.保护安装处B.变压器接地中性点处C.接地故障点处D.发电机接地中性点处

8.中性点经消弧线圈接地电网通常采用的补偿方式是( C )A.完全补偿B.欠补偿C.过补偿D.不补偿 9.反应相间短路的阻抗继电器接线方式是( A )A.0°接线B.90°接线C.3U o ,3I o D.27° 接线 10.阻抗继电器的精确工作电流是指,当φ K =φ sen ,对应于( B ) A.Z act =时加入阻抗继电器的电流B.Z act =时加入阻抗继电器的电流 C.Z act =Z set 时加入阻抗继电器的电流D.Z act =时加入阻抗继电器的电流 11.在具有分支电源的电路中,由于助增电流的影响,一般有( B ) A.测量阻抗增大,保护范围也增加。B.测量阻抗增大,保护范围缩小。 C.测量阻抗减小,保护范围缩小。D.测量阻抗减小,保护范围增加。 12.电力系统振荡时,阻抗继电器误动作,原因是( C ) A.振荡中心在保护范围以外B.振荡中心在保护的反方向C.振荡中心在保护范围内D.振荡中心在相临线路上 13.实现输电线路纵差保护必须考虑的中心问题是( C )A.差动电流B.励磁涌流C.不平衡电流D.冲击电流 14.在比率制动差动继电器中,制动线圈的作用是抑制( B )A.励磁涌流B.稳态不平衡电流C.暂态不平衡电流D.短路电流 15.对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是( C ) A.低电压起动的过电流保护B.复合电压起动的过电流保护C.负序电流保护D.阻抗保护 16.“四性”是对动作于跳闸的继电保护提出的基本要求,以下不属于“四性”要求的是

继电保护试题库(最终版)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电 抗器等电气元件正常运行均应有( C );若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D)过流保护 2、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路的30%~40%; (D)线路全长及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是 ( B )。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压 器,这时变压器的差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保护;

(D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态, 温度设为( C )℃,应控制继保室内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( B )。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ),零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处 的零序电压( B )。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流

电力系统继电保护复习题 新

1绪论 1.1填空题 1.电力系统继电保护应满足(选择性) (速动性) (灵敏性) (可靠性)四个基本要求。 2.电力系统发生故障后,总伴随有电流(增大)电压(减小)线路始端测量阻抗的( 减 小)电压与电流之间相位角(变化)。 3.电力系统发生故障时,继电保护装置应(切除故障),电力系统不正常运行时,继 电保护装置一般应( 跳闸)。 4.电力系统切除故障时的时间包括( 继电保护的动作时间)时间和(断路器跳 闸)的时间。 5.继电保护灵敏性指其对( 其保护范围内)发生故障或不正常工作状态的反应 能力。 6.继电保护装置一般由( 测量部分)、( 逻辑部分) 和( 执行部分)组 成。 7.继电保护装置的测量部分是由被保护元件的( 被保护对象输入有关的电气 量)与保护的( 已给的整定值)进行比较。 1.2选择题 1.我国继电保护技术发展过了五个阶段,其发展顺序是( C ) A机电型晶体管型整流型集成电路型微机型 B机电型整流型集成电路型晶体管型微机型 C机电型整流型晶体管型集成电路型微机型 2.电力系统最危险的故障( 三相短路) 3.电力系统短路时最严重的后果是( C ) A电弧使故障设备损坏 B使用户的正常工作遭到破坏

C破坏电力系统运行的稳定性 4.继电保护的灵敏度系数K1m要求( C ) A K1m<1 B K1m=1 C K1m>1 线路保护一般装设两套,它们是(一套为主保护,另一套为后备保护) 1.3问答题 1.继电保护装置在电力系统中的所起的作用是什么? a.自动、迅速、有选择性地将故障元件从系统中切除,使故障元件免于继续遭 到破坏,恢复无故障部分正常工作。 b.反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、 减负荷或跳闸。 2.继电保护装置通过那些环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? (1)测量部分:从被保护对象输入有关的电气量作为保护动作的判据,并与已给 的整定值进行比较,判断保护是否动作。 (2)逻辑部分:使保护装置按一定的逻辑关系工作,确定是否应该使断路器跳闸 或发出信号,是否延时等。 (3)执行部分:完成保护装置所担负的任务。 3.后备保护的作用是什么?阐述远后备保护和近后备保护各自的优缺点。 (1)对被保护范围内的故障,能迅速的有选择性加以切除,以保证系统中其它非故障部分继续运行。 (2)远:断路器拒动时,仍然能切除故障。动作失去选择性,切除故障时间长。 (3)近:动作仍具选择性,切除故障时间短。断路器拒动时,无法切除故障。

继电保护复习题1分析

继电保护复习题(一、~四、题55分) 一、选择题:(15分) 1、电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越(C )。 A、可靠; B、不可靠; C、灵敏; D、不灵敏; 2、计算电流速断保护的最小保护范围时采用的运行方式为( B )。 A、最大运行方式; B、最小运行方式; C、正常运行方式; D、事故运行方式; 3、输入功率方向元件的电流或电压极性接反时,会发生( D )。 A、正常运行和正向故障动作; B、反向故障拒动; C、元件损坏; D、正常运行和正向故障拒动; 4、当限时电流速断保护的灵敏系数不满足要求时,可考虑( D )。 A、采用过电流保护; B、与下一级过电流保护相配合; C、与下一级电流速断保护相配合; D、与下一级限时电流速断保护相配合; 5、短距离输电线路比长距离输电线路受过渡电阻的影响要( B )。 A、小; B、大; C、一样; D、不受影响; 6、对于电流I、II段保护,计算灵敏系数时故障参数的计算值采用(B )。 A、三相短路电流; B、两相短路电流; C、单相接地短路电流; D、负荷电流; 7、装有三段式电流保护的线路,当线路末端短路时,一般由( B )动作切除故障。 A、瞬时电流速断; B、限时电流速断; C、定时限过限流; D、A和C一起动作 8、采用综合重合闸后,在发生单相接地短路时,断路器的动作状态是( A )。 A、只跳故障相;、B跳任一相;C、跳三相;D、跳其中两相; 9、高频闭锁方向保护的发信机发送的高频信号是(B )。 A、允许信号; B、闭锁信号; C、跳闸信号; D、不定; 10、装有三相一次自动重合闸装置的线路上,发生永久性故障,断路器切断短路电流的次数是(B )。 A、一次; B、二次; C、三次; D、四次; 11、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是( C )。 A、两相短路; B、三相短路; C、两相短路接地; D、与故障类型无关; 12、当测量电气量超过某一预定数值时,反应量值升高而动作的保护装置称( A)。 A、过量保护; B、欠量保护; C、高频保护; D、失磁保护; 13、为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有(B )。 A、灵敏性; B、快速性; C、可靠性; D、选择性; 14、气体(瓦斯)保护是变压器的( C )。 A、远后备保护; B、近后备保护; C、内部故障的主保护; D、外部故障的保护

继电保护重点及答案

2016年继电保护复习重点 2016继电保护试卷题型为填空题20*1’(20%)、简答题5*6’(30%)、论述分析题3*10’(30%)、计算题1*20’(20%)主要复习大纲如下: 1.继电保护装置的定义 答:继电保护装置指能反应电力系统中的电气设备发生故障时不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2.主、后备保护定义 答:主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。 考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。 当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 3.电力系统故障类型 答:三相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路。 危害:三相短路>两相接地短路>两相短路>单相接地短路 概率:三相短路<两相接地短路<两相短路<单相接地短路 4.保护装置的构成 答:继电保护装置由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件组成 5.继电保护四性及其含义 答:可靠性:可靠性包括安全性和信赖性。其主要取决于保护装置本身的制作质量、保护回路的连接和运行维护的水平。 选择性:指保护装置动作时,在最小的区间内将故障从电力系统中断开,最大限度的保证系统中无故障部分仍能继续安全运行。 速动性:指尽可能地切除故障,以减少设备及用户在大短路电流、低电压下运行时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运行的稳定性。 灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 6.返回系数定义 7.答:返回电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。电流继电器的返回系数一般取值为最 大运行方式、最小运行方式 答:最大运行方式:在相同地点发生相同类型短路时流过保护安装处的电流最大,对应系统等值阻抗最小。 最小运行方式:在相同地点发生相同类型短路时流过保护安装处的电流最小,对应系统等值阻抗最大。 8.三段式电流保护整定原则及其计算(启动电流、动作时间、灵敏度校验) 答:见结尾例题1 9.中性点经消弧线圈接地系统的补偿方式 答:完全补偿、欠补偿、过补偿 10.90°接线方式下功率方向元件的电压电流是什么 答:电压是安装地点母线电压,电流为短路电流。 90度接线的概念:三相对称、且cosφ=1时,引入的电流与电压的夹角。即cosφ=1,测量电流超前测量电压为 90°的接线方式。

继电保护试题及答案

继电保护试题答案 一、填空题(在下列各题的空格内填入恰当的内容,共20分,): 1.测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应 大于10M欧姆。 2.所谓继电保护的“四性”是选择性、快速性、灵敏性和可靠性。 3.在继电保护二次回路中,按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面为: 强电控制回路,不应小于 1.5mm2;弱电控制回路,不应小于0.5mm2。 4.WFB-800变压器差动保护通常采用波形比较和二次谐波制动两种方法躲励 磁涌流。 5.防止跳跃继电器的电流线圈应接在防跳保持节点和跳闸线圈之间。 6.WXH-801(802)零序保护中使用的零序电压是自产3U0。 7.电压互感器二次回路通电试验时,为防止二次侧向一次侧反充电,应二次回路断开 外,还应一次熔断器取下或断开刀开关。 8.电流互感器的二次回路与电压互感器的二次回路,不得共用一根电缆,电流互感器 二次各相电流与中性线应置于同一电缆内;电压互感器二次各相电压与中性线 亦应置于同一电缆内。 9.当阻抗继电器的动作阻抗等于0·9倍整定阻抗时,流入继电器的最小电流称之 为最小精工电流,精工电流与整定阻抗的乘积称之为精工电压。 10.继电保护装置试验所用仪表的精度应为__0.5____级。 11.主要为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母差保护误动, 母差保护采用了电压闭锁元件。 12.WXH-801(802)装置跳闸出口采用了“三取二”闭锁,任一种保护压板退出后其__ 启动____元件不应退出,只是封锁其___跳闸__逻辑。 13.WMH-800母线保护装置要求母线上各元件TA的极性端必须一致;一般母联采 一组TA,装置默认母联TA的极性与I母上的元件一致。 14.“相-地”制电力线载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波 器_、高频电缆、保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。 15.发电机与系统(或两个不同的系统)之间,同期并列的理想条件是__发电机电压与 系统电压大小相等、相位相同和频率相等。 16.在最大负荷情况下保护动作时,直流母线不应低于额定电压的_____80%_____,最 高不应超过额定电压的_____115%____。 17.WXH-801(802) 保护装置发告警Ⅰ包括_电流求和自检错、定值错、CT回路异 常、开出错。 18.WXH-802沟通三跳触点在重合方式在三重方式或停用、重合闸未充满电、 装置出现“致命”错误或装置失电时输出。 19.变压器励磁涌流的特点有______包含很大的非周期分量___、包含有大量的高次谐波 分量,并以二次谐波为主、_____励磁涌流出现间断_____。 20.在“二十五条重点要求”提出:为提高继电保护的可靠性,对重要的线路和设备必 须坚持设立两套互相独立主保护的原则,两套保护宜为不同原理和不同厂家 的产品。对重要元件应充分考虑后备保护的设置。 二、选择题(答案可能不唯一,多选或少选均不得分,共20分,每题1分): 1.变压器的纵差动保护______ B______。

继电保护试题带答案

继电保护试题带答案 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

继电保护试题 1 一 二 三 四 五 六 总 分 审核分 一、判断题(每题 分,共30题15分) 1、 对220kV 及以上电网不宜选 用全星形自耦变压器,以免恶化接地故障后备保护的运行 整定。(√) 2、 在同一套保护装置中,闭 锁、起动、方向判别和选相等辅助元件的动作灵敏度,应小于所控制的测量、判别等主要元件的动作灵敏度。(×) 3、 继电保护装置检验分为验收 检验、定期检验和事故检验三种。(×) 4、 继电保护装置试验所用仪表 的精确度应为级。(x ) 5、 在保护和测量仪表中,电流 回路的导线截面不应小于 4mm 2 。(×) 6、 需要变更工作成员时,必须 经过工作票签发人同意。(×) 7、 保护装置的二次接线变动时 或改动时,应严防寄生回路的存在。没用的线必须切除。变动直流二次回路后,应进行相应传动试验,还必须模拟各种故障进行整组试验。(×) 8、 跳闸出口继电器的动作电压 一般应为额定电压的50%----70% 。(√) 9、 工作票签发人可以兼任该项 工作的工作负责人。(×) 10、 暂态稳定是指电力系统受 到小的扰动(如负荷和电压较小的变化)后,能自动地 单位:_____________ 部门_____________ 姓名________________ ---------------------------------------------------封---------------------------------装-----------------------------线--------------------------------- --------------

《电力系统继电保护》重点复习题

4.2什么是采样定理?其有何意义? 答:采样定理:采样率f s应大于输入信号的最高频率f mas的2倍,即f s>2f mas,这样就是采样定理。 意义:是保证采样后不丢失其中信息的充分必要条件;由采样值能完整、正确和唯一地恢复输入连续信号的充分必要条件。 4.6微机保护的硬件由那几个部分组成?各部分的作用是什么? 答:组成部分:①数据采集系统;作用:将来自TA二次侧电流,TV二次侧电压这类模拟信号转为相应的微机系统能接收的数字信号。 ②微机系统;作用:分析计算电力系统的有关电量和判定系统是否发生故 障后决定是否发出跳闸信号。 ③开关输入﹨输出回路;作用:完成各种保护的出口跳闸、信号警报。 ④人机对话回路;作用:用于人机对话。 ⑤微机保护的电源;作用:为微机保护装置提供电源。 4.7微机保护数据采集系统有哪几部分组成?各部分的原理如何? 答:组成部分:电压形成回路、前置模拟低通滤波器、采样保护电路、多路转换开关、模数转换器 原理: 4.12开关量输入电路中,装置内接点输入电路与装置外接点输入电路有何不同?为什么?开关量输出电路接线有何特点?光电隔离电路的作用是什么?它是如何工作的? 答:不同: 因为: 特点: 工作: 4.13什么是开关输入量?什么是开关输出量? 答:开关输入量:来自保护装置外部的接点,供保护装置使用。 开关输出量:保护装置向外部提供的接点,供给外部设备。 6.1距离保护的工作原理是什么?其与电流电压保护相比有哪些优点? 答:工作原理: 优点: 6.2什么是阻抗继电器的测量阻抗.整定阻抗和起动阻抗? 答:测量阻抗:被保护线路始端电压和线路电流的比值;即 整定阻抗:动作阻抗的整定值 起动阻抗:阻抗继电器刚好动作时的测量阻抗 6.4距离保护有哪几种组成元件?起动元件应满足哪些要求? 答:组成元件:起动元件、时间元件、方向元件、阻抗测量元件、出口元件起动元件应满足的要求: 6.6试说明全阻抗继电器、方向阻抗继电器、偏移特性阻抗继电器的动作特性。 答:全阻抗继电器:以保护安装点为圆心,以整定阻抗Zset为半径所做的一个圆,园内为动作区,圆周是动作边界。 方向阻抗继电器:以整定阻抗Zset为直径并且圆周经过坐标原点的一个圆,圆内为动作区,圆外为非动作区。圆周是动作边界。 偏移阻抗继电器:当正方向的整定阻抗为Zset时,同时相反方向偏移一个aZset,其中0<a<1,园内为动作区,圆外为非动作区,圆周是动作边界。