文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 压实度计算方法

压实度计算方法

压实度计算方法
压实度计算方法

压实度计算方法(环刀法)

一、环刀法适用于细粒土,所需仪器、设备为:

1、环刀:内径6~8cm 高2~3cm

2、天平:称量500g 感量0.1g ;称量200g 感量0.01g

3、其它:切土刀、钢丝锯、凡士林、小铁锤

二、操作步骤:

1、测出环刀的容积V ,在天平上称出环刀质量。

2、按工程需要取原状土或人工制备所需要求的扰动土样,其直径和高度应大于环

刀的尺寸,整平两端放在玻璃板上。

3、将环刀的刀口向下放在土样上面,然后用手或小铁锤将环刀垂直下压,边压边

削使之土样上端伸满环刀为止,削去两端余土修平,两端盖上平滑的园玻璃片,以免水分蒸发。

4、擦净环刀外壁,拿去玻璃片,称取环刀加土的质量,准确至0.1g

三、注意事项:

1、密度试验应进行 2 次平行测定,两次测定的差值不得大于0.03g/cm3,

取两次试验结果的算术平均值。

2、密度计算准确至0.01 g/cm3。

四、计算公式:

1、湿密度p 0: p o=g/v=g i-g o/V (计算至0.01 g/cm3)式中:p 0---湿密度(g/cm3)g---土的质量(g)

3

V —环刀的体积(cm )g i—环刀加土的质量(g)g°—环刀质量(g)

2、干密度p 干p 干= g0/1+ W 水

式中:P干---干密度g0---湿密度W水---土的含水率(%)

计算与灌砂法相同

压实度检验记录(环刀法)

工程名称: 土样类别: 厚度:

施工单位: 击实类型: 层次:试验日期:

试验员: 校核: 见证员: 技术负责人:

压实度检验记录(环刀法)

工程名称:土样类别:厚度:

试验员: 校核: 见证员: 技术负责人:

一.化验白灰滴定液配制

1?钙红0.2g,硫酸钾20g。(硫酸钾用微波炉加热105C /小时)研磨

2.乙二胺四乙酸二钠37.26g兑1000ml蒸馏水(EDTA)

3.三乙醇胺2ml 兑蒸馏水1000ml 和氢氧化钠18g。

4.氯化铵500g 兑蒸馏水4500ml.

二.实验步骤

1.取100g 土和200ml 氯化铵搅拌沉淀30 分钟。

2.取50ml 氢氧化钠放入锥体瓶内,然后用吸管吸入10ml 氯化铵。

3.滴入钙红,变红为止。

4.取(EDTA)50ml 装入滴管,滴入锥体瓶内由红变蓝为止。

5?试管内剩余(EDFA量符合给定值时,石灰含量合格。

三.压实度法求石灰量。

1. 压实度*最大干密度*长度*宽度*厚度*石灰剂量/1+石灰剂量。例:压实度为93%最大干密度1.78 g/cm3,宽为7m,厚为0.16m, 石灰10%求1m 需石灰量T。

0.93*1.78*1*7*0.16*0.1/1+0.1=0.169T

石灰剂量的测定方法

一、试剂EDTA 滴定法

1、0.1mo/m3DETA二钠标准液

称取37.226g 钠(乙二铵四乙酸二钠)+微热蒸馏水定容至

1000ml.

2、10%氯化铵溶液500g+4500ml 蒸馏水(100g+900ml)

3、1.8%氢氧化钠(内含三乙醇胺)溶液,称取18g 氢氧化钠

(Naoh)+1000ml 蒸馏水加热(待溶液冷至室温后再加2ml 三乙醇胺搅拌均匀)

4、钙红指示剂:0.2g 钙试剂+20g 硫酸钾(烘干,微波炉加

热105C /小时)一起研细放棕色广口瓶中。

二、实验

1、称100g混合料+200ml氯化胺用力振3分钟放置4分钟。

2、用洗液管吸取上层液面下(1-2cm)液体10ml加入50ml1.8% 氢氧化钠。

3、加入钙红指示剂约0.1g(体积约黄豆大小)

4、用EDTAX钠标准液滴定到纯兰色为终点记录其消耗量(既

刻度)参照石灰滴定图。

环刀法土方压实度计算的一般公式

湿密度=4* ( m1-m2 ) / n d2h

试样的干密度=试样的湿密度/1+0.01w

K=试样干密度/击实试验得到试样的最大干密度*100 K 测度地点的施工压实度,%

m1 ---- 环刀与试样合计质量,g

m2 ---- 环刀质量,g

d ----- 环刀直径,cm

h ----- 环刀高度,cm

w ------ 试样的含水率,%

压实度=工地试件干密度/实验标准干密度

例如:路基压实度K=p干密度/ p最大干密度X100 最大干密度为最佳含水率对应的密度;

P干密度=p湿密度/(1+0.01 3 );

①为路基现场土的含水率;

p湿密度=m 土/v 土,其中m 土由天平现场称得,v 土通过量砂获得,具体公式为p 湿密度=m 土x 妙/m砂;

p砂为之前就通过量砂标定确定好的量砂密度;

m 砂为试坑中量砂的质量;

m 土为试坑中土的质量

压实度计算公式

公式:压实度=试样干密度/标准干密度*100% 压实度又称夯实度,指的是土或其他筑路材料压实后的干密度与标准最大干密度之比,以百分率表示,压实度的测定主要包括室内标准密度(最大干密度)确定和现场密度试验。 压实度是路基路面施工质量检测的关键指标之一,表征现场压实后的密度状况,压实度越高,密度越大,材料整体性能越好。对于路基、路面半刚性基层及粒料类柔性基层而言,压实度是指工地上实际达到的干密度与室内标准击实实验所得最大干密度的比值;对沥青面层、沥青稳定基层而言,压实度是指现场达到的密度与室内标准密度的比值。 压实度是填土工程的质量控制指标,计算方法为: 1.先根据现场试验测得的湿密度和试验室测定的含水率求出的现场实际干密度,此为试样干密度,设为A密度。 2.然后由击实试验后所得的试样最大干密度,设为B密度。 3.实际压实度=A/B,用此数与标准规定的压实度比较,即可知道土的压实程度是否达到了质量标准。

简而言之,压实度=工地试件干密度/最大干密度(100%) 【压实度的概念】: 压实度又称夯实度,指的是土或其他筑路材料压实后的干密度与标准最大干密度之比,以百分率表示压实度的测定主要包括室内标准密度(最大干密度)确定和现场密度试验。 压实度是路基路面施工质量检测的关键指标之一,表征现场压实后的密度状况,压实度越高,密度越大,材料整体性能越好。对于路基、路面半刚性基层及粒料类柔性基层而言,压实度是指工地上实际达到的干密度与室内标准击实实验所得最大干密度的比值;对沥青面层、沥青稳定基层而言,压实度是指现场达到的密度与室内标准密度的比值。 【压实度检测方法】: 1、挖坑灌砂法 挖坑灌砂法是检测压实度最常用的试验方法之一,本方法适用于在现场测定基层(或者底基层)、砂石路面以及路基土的各种材料压实层

压实度

压实度检测方法(灌砂法) 1 灌砂法基本原理 灌砂法(标准方法,但不适用于填石路堤等有大孔洞或大孔隙材料的压实度检测)基本原理是利用粒径0.30~0.60mm或0.2~0.50mm清洁干净的均匀砂,从一定高度自由下落到试洞内,按其单位重不变的原理来测量试洞的容积(即用标准砂来置换试洞中的集料),并根据集料的含水量来推算出试样的实测干密度。 2选点及检测频率 选点是否得当,直接影响到压实度的检测结果选点太少,位置不客观,没代表性,很难反映实际情况;选点太多,不但没必要,而且浪费时间,降低工作效率。因此,正确的选点在工程施工中具有很强的实际指导意义。一般在压实度检测中,试坑的位置应选择在每一设计车道内。如设计为双向四车道那么应在所检路基的一个横断面上、在每一设计车道内选择一点作为试验点,并为试验点编号。如Kl13+325,1号点,2号点……若在检测中发现有个别点压实度较低时,可根据该点编号查找出该点然后在该试坑(距原坑边5cm的位置)旁边再选点进行检测。若该两点压实度都合格,证明该点在初次检测时是由于试验人员的操作不当所为。若两点压实度都不合格则证明该点压实度不合格。所以进行压实度检测时选点应得当,检测频率也要满足规范要求。这样检测结果才能较客观的反映工程质量的实际情况。 3灌砂筒的选用及室内标定 3.1根据集料的最大粒径选用灌砂筒 (1)当试样的最大粒径小于15mm、测定层的厚度不超过150mm时,宜采用Φ100mm 的小型灌砂筒测试; (2)当试样的最大粒径等于或大于15mm,但不大于40mm,测定层的厚度不超过150mm,最大不超过200mm时,应用Φ150mm的大型灌砂筒测试; (3)如集料的最大粒径达到40~60mm或超过60mm时,灌砂筒和现场试洞的直径以200mm为宜。 工地上普遍应用Φ150mm的灌砂筒,它的测深为150mm,其所测压实度仅为这150mm 的压实度。但是现场压实层厚度往往在200mm左右,而且一般压实度在压实表层都比较高,往下就难以保证,因此在山区现场含碎石较多的集料应采用Φ20omm的大灌砂筒检测为宜。 3.2室内量砂标定的准确与否对压实度的影响 (1)未灌入前,贮砂筒中砂面高度、砂的总重对量砂密度的影响。《公路路基路面现场测试规程》(JTJ059-95)中对筒内砂的高度和质量都做了明确规定。筒内砂的高度与筒顶的距离不超过15mm,原因是不同砂面高度的砂,其下落速度不同,因而灌进标定罐内砂的密实程度也不同,这就直接影响了量砂的密度。因此,储砂筒中砂面高度必须严格控制。 现场测试时,贮砂筒中砂面高度应与标定量砂密度时贮砂筒中砂面高度保持一致。另外,筒内砂的质量准确至1g。每次标定及以后的试验都维持这个质量不变。因为标定时,只要砂总重相同,即砂的自重一样,显然其下落速度也能保持一致,从而提高量砂使用的准确性。实践证明,现场测试时,储砂筒中砂面高度和重量与室内标定时保持一致,大大提高了检测数据的准确性。 (2)标定罐深度对量砂密度的影响。通过试验结果发现:曾经作过试验,结果发现标定罐深度每减2.5cm,砂密度大约降低3%。标定罐深度每减1cm,砂密度大约降低1.2%。可见标定罐深度对量砂密度的影响较大。因此,现场试洞深度应尽量与室内标定罐深度一致。 (3)砂的颗粒级配组成对量砂密度的影响。不同颗粒粒径组成的砂,其级配不同,密

压实度计算公式

压实度计算公式 压实度是路基路面施工质量检测的关键指标之一,也是路基路面施工质量检查主控项目之一。表征现场压实后的密实状况,压实度越高,密实度越大,材料整体性能越好。而到底压实度是怎么计算的,又有哪些试验方法呢,下面一起来看看吧。 1、压实度计算 压实度又称压实系数。对于路基与路面基层:压实度是指工地实际达到的干密度与室内标准击实试验所得的最大干密度的比值,用百分率来表示; 对于沥青路面:现场实际达到的密度与标准密度的比值,用百分率来表示。 表达式: 压实度=现场密度/(室内最大干密度或标准密度)×100 从表达式中可以看出,要求压实度,就是要分别测出分子与分母值,再计算出比值。因此,测定压实度过程实际上是测定现场密度和室内最大干密度或标准密度的过程。 2、压实度检测方法 国内外大量研究表明,压实不足和压实均匀性不佳是造成沥青路面发生损坏的主要原因之一。统计表明,压实度每增加1%,路面承载能力相应的提高10%-15%,而压实的费用仅占总投资的1%-4%,所以,有效的压实是提高路面质量有效且经济的方法。 压实度作为公路施工与验收中反映施工质量的一项重要性能指标,其检测方法也受到广泛的关注并不断的发展。传统检测压实质量的方法主要包括:灌砂法、水袋法、环刀法、蜡封法、核子仪、无核密度仪、振动检测等。这些方法都不能

用于在线检测,价格昂贵,劳动量大。特别是核子密实度仪易受外界环境的干扰,且放射性物质对人体有伤害。 3、结语 压实度检测系统通过实时检测被压材料的压实状况,协助判断压实与否,避免欠压和过压,及时发现压实过程中存在的问题并采取相应措施加以解决,大大提高了压实质量和效率。随着压实度实时检测系统的不断发展,由它带动的智能化压路机也会持续发展,压实作业将更加高效,工程质量将得到不断提高。

试卷计算题

五、计算题: 1、某高速公路水泥稳定碎石基层,已知设计抗压强度Rd=3.1MPa,现测得某段的无侧限抗压强度数值如下,对该段强度结果进行评定并计算其得分值。(规定分为20分,保证率为95%,Za=1.645) 3.85 4.01 3.53 3.96 4.00 3.73 3.86 3.97 3.93 4.05 3.52 3.83 解:平均R=3.85 Cv=0.046 Rd/(1-ZaCv)=3.1/(1-1.645*0.046)=3.35 平均R>Rd/(1-ZaCv) 合格,得满分20分。 2、某段一级公路沥青路面总厚度检测值(cm)分别为: 15.1 14.3 14.5 14.4 14.7 15.0 15.3 14.2 14.8 14.9 14.5 14.3 14.8 14.4 15.2 14.7 按保证率95%,计算其厚度代表值。(已知 t0.95/√16=0.438)解:平均X=14.7 S=0.34 XL=平均X- t0.95*S /√16=14.7-0.34*0.438=14.6 其厚度代表值为:14.6cm 3、某段高速公路底基层水泥稳定土配合比设计,成型5组试件,水泥用量 试选定此水泥稳定土配合比。(设计强度Rd=1.5MPa) 解:计算各剂量平均强度及偏差系数分别如下: 3% 平均R=0.93 Cv=0.15/0.93=16.1% 4% 平均 R=1.50 Cv=0.089/1.5=5.9% 5% 平均 R=1.67 Cv=0.10/1.67=6.0% 6% 平均 R=1.72 Cv=0.16/1.72=9.3% 7% 平均 R=1.98 Cv=0.19/1.98=9.6% 3% Rd/(1-1.645Cv)=2.04 4% Rd/(1-1.645Cv)=1.66

三点击实法的程序计算方法

三点击实法的程序计算方法 杨耀1姚英平2 (1.三峡大学,湖北宜昌443002;2.中国三峡工程开发总公司,湖北宜昌443002) 摘要:根据三点击实法的原理,用计算器编程计算压实度D和最优含水量 与填土含水量的差值(w 0p -w f ),较传统作图法省时省事。该方法快捷、准确, 是土石坝施工中控制粘性土压实质量的实用方法。 关键词:击实试验土石坝压实度最优含水量 1 概述 在土石坝的施工中,若用干容重控制粘性土压实质量,用一个规定干容重值作为判别标准,质量控制方法很简便,根据现场容重、含水量试验结果求得填土压实干容重与规定的干容重对比即可判别压实质量是否合格。但由于土的形成方式及组成材料的多样性,土成为一种很不均匀的材料,因此土的压实性变化也很大,在同一个土场,不大的范围内从一个地方到另一个地方,土的粒径和级配的变化虽甚微,而最大干容重和最优含水量却有可观的变化。干容重控制不考虑土料压实性的变化。它是根据击实试验成果,用统计的最大干容重平均值(或中值)乘以设计规定的压实度,即得填土压实干容重的下限值,仅用一个干容重值作为控制指标。施工时若按此选择碾压参数,遇到压实性好的土料就会大大超压,遇到压实性差的土料则压不到要求的干容重,必须补压,有时甚至补压也达不到要求。这是干容重控制的最大缺点。 采用压实度控制可以考虑土料压实性的变化,但必须已知该土的最大干容重才能计算压实度,判别是否达到要求。通过正规的击实试验测得土料的最大干容重,要一两天后才能得到结果,显然无法满足施工要求。因此必须采用一些快速或间接质量控制方法。 三点击实法又称西尔夫快速控制方法,是美国工程师Hilf研究出的土石料压实快速质量控制方法,并于1957年试用。此法特点是:不需测定含水量,根据填土压实湿容重和三种含水情况下的击实试验测得的湿容重,就可以确定填土 的压实度D和最优含水量w 0p 与填土含水量w f 的差值(w 0p -w f )。采用此法控制 填土压实质量,从取样到提出质量成果,做一次试验所用时间,细粒粘性土平均为25 min,砾石土平均为1 h,一般可以满足施工对时间的要求,因而在国外得到广泛应用。我国的鲁布革土石坝土料压实质量控制全部采用该方法。但三点击实法在具体应用时,一是需预先准备繁琐的快速控制图,整个工作费时、费事;二是求变换后的最大湿容重时采用的是作图法,易出现误差。 笔者根据三点击实法的原理,用计算器编程计算压实度D和最优含水量与填 土含水量的差值(w 0p -w f )。该方法经与图解法对照,结果吻合性好,准确度高, 从输入数据到算出结果仅需10 s,大大方便了质检人员,是施工现场的实用方法。 2 三点击实法的原理

压实度计算公式

1.压实度计算公式定义 压实密度,锂离子动力电池在制作过程中,压实密度对电池性能有较大的影响。通过实验证明,压实密度与片比容量,效率,内阻,以及电池循环性能有密切的关系。找出最佳压实密度对电池设计很重要。一般来说,压实密度越大,电池的容量就能做的越高,所以压实密度也被看做材料能量密度的参考指标之一。压实密度不光和颗粒的大小、密度有关系,还和粒子的级配有关系,压实密度大的一般都有很好的粒子正态分布。可以认为,工艺条件一定的条件下,压实密度越大,电池的容量越高。 2.压实密度计算方式 压实密度的计算公式:压实密度=面密度/材料的厚度 在锂离子电池设计过程中,压实密度=面密度/(极片碾压后的厚度—集流体厚度) ,单位:g/cm3 压实密度分为:负极压实密度Anode density(或称为阳极压实密度)和正极压实密度Cathode density(或称为阴极压实密度)。 3. 压实密度制作原理: 锂离子动力电池在制作过程中,压实密度对电池性能有较大的影响。通过实验证明,压实密度与片比容量,效率,内阻,以及电池循环性能有密切的关系。找出最佳压实密度对电池设计很重要。一般来说,压实密度越大,电池的容量就能做的越高,所以压实密度也被看

做材料能量密度的参考指标之一。压实密度不光和颗粒的大小、密度有关系,还和粒子的级配有关系,压实密度大的一般都有很好的粒子正态分布。可以认为,工艺条件一定的条件下,压实密度越大,电池的容量越高。 实验得出以下结论:合适的正极压实密度可以增大电池的放电容量,减小内阻,减小极化损失,延长电池的循环寿命,提高锂离子电池的利用率。在压实密度过大或过小时,不利于锂离子的嵌入嵌出。 现在常用的正极材料(钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料等)和负极材料(人造石墨、天然石墨、复合石墨等),由于材质不同,压实密度也有较大的差别。

压实度计算方法

压实度计算方法(灌砂法) 1、称取一定量的标准砂重m千克 2、称取土的重量m1千克 3、称取剩余砂的重量m2千克 4、试坑内实际消耗砂重M=m- m2- m3 (m3圆锥体砂重) 5、试坑体积V=M/P砂(P砂为标准砂的密度),则V即为土的体积 6、试样土的密度为P土湿= m1/V ( g/cm3) 7、求出试样土含水量W水(称取30~40克湿试样土,烧干后再称取重量,土中水的重量与干后土的重量比用百分数表示) 8、求试样干密度P干=P土湿/1+W水(1+W水通常用湿试样土重与干后土重之比求得) 9、压实度是干密度与最大干密度(试验求得)之比用百分数表示K=P干*100%/P大 10、例:灌砂筒与原有砂重为4000克,圆锥体内砂重为270克,灌沙筒与剩余砂重m2=2720克,量砂密度为1.42g/cm3,试坑内湿试样重1460克,求压实度。(称取30克试样,用酒精烧两遍后称重量为25.9克,P大为1.89g/ cm3) 解:M=4000-2720-270=1010克V=M/ P砂=1010/1.42=711.3 cm3 P土湿= m1/V=1460/711.3=2.05 g/ cm3 W水=(30-25.9)*100%/25.9=15.8% 1+ W水=30/25.9=1.158 P干=P土湿/1+W水=2.05/1.158=1.77 g/ cm3 压实度K= P干*100%/P大=1.77*100%/1.89=93.7% 压实度计算方法(环刀法) 一、环刀法适用于细粒土,所需仪器、设备为: 1、环刀:内径6~8cm 高2~3cm 2、天平:称量500g 感量0.1g ; 称量200g 感量0.01g 3、其它:切土刀、钢丝锯、凡士林、小铁锤 二、操作步骤: 1、测出环刀的容积V,在天平上称出环刀质量。 2、按工程需要取原状土或人工制备所需要求的扰动土样,其直径和高度应大于环刀的尺寸,整平两端放在玻璃板上。 3、将环刀的刀口向下放在土样上面,然后用手或小铁锤将环刀垂直下压,边压边削使之土样上端伸满环刀为止,削去两端余土修平,两端盖上平滑的园玻璃片,以免水分蒸发。 4、擦净环刀外壁,拿去玻璃片,称取环刀加土的质量,准确至0.1g 三、注意事项: 1、密度试验应进行2次平行测定,两次测定的差值不得大于0.03g/cm3,取两次试验结果的算术平均值。 2、密度计算准确至0.01 g/cm3。 四、计算公式: 1、湿密度ρ0: ρ0=g/v=g1-g0/V (计算至0.01 g/cm3) 式中:ρ0---湿密度(g/cm3) g---土的质量(g) V ---环刀的体积(cm3) g1---环刀加土的质量(g) g0---环刀质量(g) 2、干密度ρ干ρ干= g0/1+ W水 式中:ρ干---干密度g0---湿密度W水---土的含水率(%) 计算与灌砂法相同

压实度计算方法

压实度计算方法(灌砂法) 1、称取一定量的标准砂重m千克 2、称取土的重量m1千克 3、称取剩余砂的重量m2千克 4、试坑内实际消耗砂重M=m- m2- m3 (m3圆锥体砂重) 5、试坑体积V=M/P砂(P砂为标准砂的密度),则V即为土的体积 6、试样土的密度为P土湿= m1/V ( g/cm3) 7、求出试样土含水量W水(称取30~40克湿试样土,烧干后再称 取重量,土中水的重量与干后土的重量比用百分数表示) 8、求试样干密度P干=P土湿/1+W水(1+W水通常用湿试样土重与干 后土重之比求得) 9、压实度是干密度与最大干密度(试验求得)之比用百分数表示 K=P干*100%/P大 10、例:灌砂筒与原有砂重为4000克,圆锥体内砂重为270克,灌 沙筒与剩余砂重m2=2720克,量砂密度为1.42g/cm3,试坑内湿试样重1460克,求压实度。(称取30克试样,用酒精烧两遍后称重量为25.9克,P大为1.89g/ cm3) 解:M=4000-2720-270=1010克V=M/ P砂=1010/1.42=711.3 cm3 P土湿= m1/V=1460/711.3=2.05 g/ cm3 W水=(30-25.9)*100/25.9=15.8% 1+ W水=30/25.9=1.158 P干=P土湿/1+W水=2.05/1.158=1.77 g/ cm3 压实度K= P干*100%/P大=1.77*100%/1.89=93.7%

一.化验白灰滴定液配制 1.钙红0.2g,硫酸钾20g。(硫酸钾用微波炉加热105℃/小时) 研磨 2.乙二胺四乙酸二钠37.26g兑1000ml蒸馏水(EDTA) 3.三乙醇胺2ml兑蒸馏水1000ml和氢氧化钠18g。 4.氯化铵500g兑蒸馏水4500ml. 二.实验步骤 1.取100g土和200ml氯化铵搅拌沉淀30分钟。 2.取50ml氢氧化钠放入锥体瓶内,然后用吸管吸入10ml氯化 铵。 3.滴入钙红,变红为止。 4.取(EDTA)50ml装入滴管,滴入锥体瓶内由红变蓝为止。 5.试管内剩余(EDFA)量符合给定值时,石灰含量合格。三.压实度法求石灰量。 1.压实度*最大干密度*长度*宽度*厚度*石灰剂量/1+石灰剂 量。 例:压实度为93%,最大干密度1.78 g/cm3,宽为7m,厚为0.16m,石灰10%求1m需石灰量T。 0.93*1.78*1*7*0.16*0.1/1+0.1=0.169T

压实度

压实度是一个干密度比较值。先在实验中测定标准干密度,再计算工地取样的干密度,进行 比较。压实度=工地试件干密度/标准干密度(100%) 一、路面工程质量评定与检测的特点 路面工程和路基工程—样,都是道路丁程的单位工程。 路面是在路基建成后铺筑的,路面质量的评定与检测通常是道路竣工验收工作的一部分。因此,路面的质量水平就是道路质量的最终体现,既表现道路的外观状态,义包含了它的内在质量。 由于交通呈大小的不同,可能取得的材料来源不同,路面所采用的材料多种多样,形成了不同类型的结构,如十低级道路的砂石路面,高等级道路的水泥混凝土路面和沥青路面,日前普遍应用的各种稳定土结构等。不同类型路面的质量评定与检测内容有较大的差异,宽严要求也不一样。 由上述对质量的基本要求叫·见,由于路面受行车和外界条件的影响,尤其对高等级道路,其质量评定与检测要求高,项日多。 现代化道路路面的修筑,一般是机械化施工,部分路面材料已实行工厂化生产,路面施工质量的管理及其评定与检测丁作趋向于更为严格、完善和规范化。 二、检验与评定的一般要求 路面工程的实测项目规定值或允许偏差按高速公路、‘级公路和其他公路(指二级及以下公路)两档设定。对寸:在设计和合同文什中提高了技术要求的二级公路,其工程质量检验评定按设计和合同文件的要求进行,但不应高于高速公路、一级公路的检验评定标准。 路面工程实测项目规定的检查频率为双车道公路每一检介段内的检查频率(按m2或m3或了作班设定的检查频率除外),多车道公路的路面各结构层均须按其车道数与双车道之比,相应增加检查数量。 各类基层和底基层压实度代表值(平均值的下置信界限)不得小于规定代表值,单点不得小于规定极值。小于规定代表值2个百分点的测点,应按具占总检查点数的百分率计算合格率。垫层的质量要求同相同材料的其他公路的底基层;联结层的质量要求同相应的基层或面层;中级路面的质量要求同相同材料的其他公路的基层。 第181页 路面表层平整度检查测定以自动或半自动的平整度仪为主,全线每车道连续测定按每100m输出结果汁算合格率。采用3m直尺测定路面各结构层平整度时,以最大间隙作为指标,按尺数计算合格率。路面表层渗水系数宜在路面成型后立即测定。 路面各结构层厚度按代表值和单点合格值设定允许偏差。当代表值偏差超过规定值时,该分项工程评为不合格;当代表值偏差满足要求时,按单个检查值的偏差不超过单点合格值的测点数计算合格率。材料要求和配比控制列人各节基本要求,可通过检查施工单位、工程监理单位的资料进行评定。 (一)路基、路面压实度评定

公路的常用评定公式0

公路常用评定公式 一、路面结构层厚度评定 H.0.1 评定路段内路面结构层厚度按代表值和单个合格值的允许偏差进行评定。 H.0.2 按规定频率,采用挖验或钻取芯样测定厚度。 H.0.3 厚度代表值为厚度的算术平均值的下置信界限值,即: X L=X-t a/√ ̄n*S 式中:X L —厚度代表值(算术平均值的下置信界限): X—厚度平均值; S—标准差; n—检查数量; t a —t分布表中随测点数和保证率(或置信度a)而变的系数,可查附表B。 采用的保证率: 高速、一级公路:基层、底基层为99%,面层为95%。 其他公路:基层、底基层为95%,面层为90%。 H.0.4 当厚度代表值大于等于设计厚度减去代表值允许偏差时,则按单个检查值的偏差不超过单点合格值来计算合格率;当厚度代表值小于设计厚度减去代表值允许偏差时,相应分项工程评为不合格。 代表值和单点合格值的允许偏差见第7章各节实测项目表。 H.0.5 沥青面层一般按沥青铺筑层总厚度进行评定,高速公路和一级公路分 2~3层铺筑时,还应进行上面层厚度检查和评定。 二、路基、柔性基层、沥青路面弯沉值评定 I.0.1 弯沉值用贝克曼梁或自动弯沉仪测量。每一双车道评定路段(不超过lkm)检查80~100个点,多车道公路必须按车道数与双车道之比,相应增加测点。 I.0.2 弯沉代表值为弯沉测量值的上波动界限,用下式计算: l r =l+Z a S 式中:l r —弯沉代表值(0.0lmm); —实测弯沉的平均值: S—标准差: Z a —与要求保证率有关的系数,见附表I。 附表I Za值 层位 Za 高速公路、一级公路二、三级公路 沥青面层 1.645 1.5 路基 2.0 1.645 I.0.3 当路基和柔性基层、底基层的弯沉代表值不符合要求时,可将超出l±(2~3)S的弯沉特异值舍弃,重新计算平均值和标准差。对舍弃的弯沉值大于 l+(2~3)S的点,应找出其周围界限,进行局部处理。

灌砂法压实度计算公式

灌砂法压实度计算公式: 土方路基2113(灌砂法)压实度5261计算公式: 压实度就等于土4102的干密度/土的最大1653干密度*100% 试坑质量=灌入前-灌入后-两次粗糙面 含水量=水除以干土质量 干密度=上述求出来的H除以1+含水量(注,含水量用%表示,含水量8.这里就是1.08) 为了保证路基的整体强度,稳定性和耐久性满足要求,《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)规定:路基“施工过程中,每一压实层均应检验压实度”,合格后方可填筑其上一层,否则应查明原因,采取措施进行补压。 “检测频率为每1000平方米至少检验2点,不足1000平方米时检验2点,必要时可根据需要增加检验点。”检验标准,土质路基压实层应符合表17-7的规定。 试洞内砂的质量=砂至满筒时的质量-灌砂完成后筒内剩余砂的质量-锥体的质量。 挖出土的总质量除以试洞内砂的质量再乘以标准砂的密度可计算路基土的湿密度。干密度就等于湿密度/(1+0.01*含水量)压实度就等于土的干密度/土的最大干密度*100% 在路基施工过程中,为控制好路基压实质量,提高现场压实机械的工作效率,需要重点做好四方面工作:

一是通过试验准确确定不同种类填土的最大干密度和最佳含水量。 二是现场控制填土的含水量。实际施工中,填土的含水量是一个影响压实效果的关键指标,路基施工中当含水量过大时应翻松晾晒或掺灰处理,降低含水量;当含水量过低时,应翻松并洒水闷料,以达到较佳的含水量。 三是分层填筑、分层碾压。施工前,要先确定填土分层的压实厚度。最大压实厚度一般不超过20厘米。 四是加强现场检测控制。填筑路基时,每层碾压完成后应及时对压实度、平整度、中线高程、路基宽度等指标进行质量检测,各项指标符合要求后方能允许填筑上一层填土。

土料压实度、含水量计算公式

土壤压实度及含水量计算公式 1st:桩号4+600 m环刀=168.25g V环刀=200cm3m环土=542.75g m土=542.75-168.25=374.5g ρ湿=374.25/200=1.87g/cm3 m盒=16.25g m盒+m土=41.05g m湿土=41.05-16.25=24.8g m盒+m干=36g m干=36-16.25=19.75g m水=41.05-36=5.05g W水=5.05/19.75=26%ρ干=1.87/(1+0.01×26)=1.48g/cm3 P压=1.48/1.68=0.88 2nd:桩号6+000 m环刀=168.25g V环刀=200cm3m环土=532.75g m土=532.75-168.25=364.50g ρ湿=364.5/200=1.82g/cm3 m盒=16. 5g m盒+m土=41g m湿土=41-16.5=24.5g m盒+m干=35.1g m干=35.1-16.25=18.60g m水=41-35.1=5.90g W水=5.9/18.6=32%ρ干=1.82/(1+0.01×32)=1.38g/cm3 P压=1.38/1.68=0.82 注:实验室最大干密度为1.68g/cm3、最优含水率为18.7%

土壤压实度及含水量计算公式 3rd:桩号1+800 m环刀=168.25g V环刀=200cm3m环土=536.1g m土=536.1-168.25=367.85g ρ湿=367.85/200=1.84g/cm3 m盒=16. 25g m盒+m土=45.5g m湿土=45.5-16.25=29.25g m盒+m干=37g m干=37-16.25=20.75g m水=45.5-37=8.50g W水=8.5/20.75=41%ρ干=1.84/(1+0.01×41)=1.31g/cm3 P压=1.31/1.68=0.77 注:实验室最大干密度为1.68g/cm3、最优含水率为18.7%

压实度评定方及案例

压实度评定 1.路基和路面基层、底基层的压实度以重型击实标准为准。 2.沥青层压实度以《沥青路面施工技术规范》(JTG F40)的规定为准。 3.对于特殊干旱、潮湿地区或过湿土,以《公路路基设计规范》(JTG D30)《公路路基施工技术规范》(JTG F 10)规定的压实度标准进行评定。 4.标准密度应作平行试验,求其平均值作为现场检验的标准值。对于均匀性差的路基土质和路面结构层材料,应根据实际情况增补标准密度试验,求得相应的标准值,以控制和检验施工质量。 5.路基、路面压实度以1~3km长的路段为检验评定单元,按本标准各有关章节要求的检测频率进行现场压实度抽样检查,求算每一测点的压实度K i。细粒土现场压实度检查可以采用灌砂法或环刀法;粗粒土及路面结构层压实度检查可以采用灌砂法、水袋法或钻孔取样蜡封法。应用核子密度仪时,须经对比试验检验,确认其可靠性。 6.检验评定段的压实度代表值K(算术平均值的下置信界限)为:式中:K=k-ta/√ ̄n*S≥K0 式中: K—检验评定段内务测点压实度的平均值; ta—分布表中随测点数和保证率(或置信度a)而变的系数;ta见附表B。 采用的保证率:

高速公路、一级公路:基层、底基层为99%,路基、路面面层为95%; 其他公路;基层、底基层为95%,路基、路面面层为90%; S—检测值的标准差; n—检测点数; K0—压实度标准值。 路基、基层和底基层:K≥K0,且单点压实度K i全部大于等于规定值减2个百分点时,评定路段的压实度合格率为100%;当K≥K0,且单点压实度全部大于等于规定极值时,按测定值不低于规定值减2个百分点的测点数计算合格率。 K

灌砂法压实度计算公式

公式: 试样的密度(ρо)=试样的质量(MP)÷(所用标准砂的质量(MS)÷标准砂的密度(PS)); 试样的干密度(ρd)={试样的质量(MP)÷(1+0.01ω)} / (标准砂的质量(MS)÷标准砂的密度(PS))。 注:ω—试样含水率,%。 1、按灌水法试验中挖坑的步骤依据尺寸挖好试坑,称试样质量,测定试样的含水率; 2、向容砂瓶内注满砂,关阀门,称容砂瓶,漏斗和砂的总质量,准确至10g;

3、密度测定器倒置于挖好的空口上,打开阀门,使砂注入试坑。在注砂过程中不应震动。当砂注满试坑时关闭阀门,称容砂瓶、漏斗和余砂的总质量,准确至10g,并计算注满试坑所用的标准砂质量; 灌砂法的使用条件: 本试验适用于现场测定细粒土、砂类土、和砾类土的密度。试样最大粒径一般在5mm-60mm之间。测定密度层的厚度为150mm—200mm。(标准方法,但不适用于填石路堤等有大孔洞或大孔隙材料的压实度检测)基本原理是利用粒径0.30~0.60mm或0.25~0.50mm清洁干净的均匀砂,从一定高度自由下落到试洞内,按其单位重不变的原理来测量试洞的容积(即用标准砂来置换试洞中的集料),并结合集料的含水量来推算出试样的实测干密度。 注意: ①在试验地点,选一块平坦表面,并将其清扫干净,其面积不得小于基板面积。 ②将基板放在平坦表面上。当表面的粗糙度较大时,则进行现场锥体填砂的标定。 ③将基板放回清扫干净的表面上,沿基板中孔凿洞(洞的直径与灌砂筒一致)。在凿洞过程中,应注意勿使凿出的材料丢失,并随时将凿出的材料取出装入塑料袋中,不使水分蒸发,也可放在大试样盒内。

试洞的深度应等于测定层厚度,但不得有下层材料混入,最后将洞内的全部凿松材料取出。对土基或基层,为防止试样盘内材料的水分蒸发,可分几次称取材料的质量。全部取出材料的总质量为,准确至1g。

压实度计算公式

压实度计算公式-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

检测方法 对于纯砂或粘聚性差的砂性土,通常采用常规压实度检测方法(灌砂法)进行检测,基本步骤为:灌砂筒量砂标定→选点→挖试坑→灌砂→称量→数据整理。值得一提的是,纯砂经过压实后试坑是不易坍孔的。至于其他常规方法,在此不赘述。 路基压实度计算方法 公式:压实度=试样干密度/最大干密度(100%)(1).干密度土的孔隙中完全没有水时的密度,称干密度;是指土单位体积中土粒的重量,即:固体颗粒的质量与土的总体积之比值。干密度反映了土的孔隙生,因而可用以计算土的孔隙率,它往往通过土的密度及含水率计算得来,但也可以实测。土的干密度一般常在~ g/cm3。在工程上常把干密度作为评定土体紧密程度的标准,以控制填土工程的施工质量。(2).湿密度岩石的密度与组成岩石矿物密度,空隙和吸水有关。根据岩石试样含水状态不同,可分为天然密度,饱和密度和干密度三种,前两种称为岩石的湿密度。天然密度是指岩石在天然状态下的密度,饱和密度指岩石在吸水饱和状态下的密度。干密度是在105‘C 到110’C下干燥24小时后的密度。土力学中的湿密度(天然密度)天然密度以下式表示:g/cm3土的密度取决于土粒的密度,孔隙体积的大小和孔隙中水的质量多少,它综合反映了土的物质组成和结构特征。砂土一般是 g/cm3粉质砂土及粉质粘土 g/cm3粘土为 g/cm3泥炭沼泽土: g/cm3 压实密度? 压实密度=敷料重量/对辊后的敷料体积 最简单的算法是面密度/对辊厚度。 在锂离子电池设计过程中,压实密度=面密度/(极片碾压后的厚度—集流体厚度) ,单位:g/cm3 压实密度的计算公式:压实密度=面密度/材料的厚度 2

压实度计算公式

. 检测方法 对于纯砂或粘聚性差的砂性土,通常采用常规压实度检测方法(灌砂法)进行检测,基本步骤为:灌砂筒量砂标定→选点→挖试坑→灌砂→称量→数据整理。值得一提的是,纯砂经过压实后试坑是不易坍孔的。至于其他常规方法,在此不赘述。 路基压实度计算方法 公式:压实度=试样干密度/最大干密度(100%)(1).干密度土的孔隙中完全没有水时的密度,称干密度;是指土单位体积中土粒的重量,即:固体颗粒的质量与土的总体积之比值。干密度反映了土的孔隙生,因而可用以计算土的孔隙率,它往往通过土的密度及含水率计算得来,但也可以实测。土的干密度一般常在1.4~1.7 g/cm3。在工程上常把干密度作为评定土体紧密程度的标准,以控制填土工程的施工质量。(2).湿密度岩石的密度与组成岩石矿物密度,空隙和吸水有关。根据岩石试样含水状态不同,可分为天然密度,饱和密度和干密度三种,前两种称为岩石的湿密度。天然密度是指岩石在天然状态下的密度,饱和密度指岩石在吸水饱和状态下的密度。干密度是在105‘C到110’C 下干燥24小时后的密度。土力学中的湿密度(天然密度)天然密度以下式表示:g/cm3 土的密度取决于土粒的密度,孔隙体积的大小和孔隙中水的质量多少,它综合反映了土的物质组成和结构特征。砂土一般是1.4 g/cm3 粉质砂土及粉质粘土1.4 g/cm3 粘土为1.4 g/cm3 泥炭沼泽土:1.4 g/cm3 压实密度 压实密度=敷料重量/对辊后的敷料体积 最简单的算法是面密度/对辊厚度。 在锂离子电池设计过程中,压实密度=面密度/(极片碾压后的厚度—集流体厚度) ,单位:g/cm3 压实密度的计算公式:压实密度=面密度/材料的厚度 感谢您的支持与配合,我们会努力把内容做得更好! 可编辑doc

压实度计算方法

压实度计算方法(环刀法) 一、环刀法适用于细粒土,所需仪器、设备为: 1、环刀:内径6~8cm 高2~3cm 2、天平:称量500g 感量0.1g ;称量200g 感量0.01g 3、其它:切土刀、钢丝锯、凡士林、小铁锤 二、操作步骤: 1、测出环刀的容积V ,在天平上称出环刀质量。 2、按工程需要取原状土或人工制备所需要求的扰动土样,其直径和高度应大于环 刀的尺寸,整平两端放在玻璃板上。 3、将环刀的刀口向下放在土样上面,然后用手或小铁锤将环刀垂直下压,边压边 削使之土样上端伸满环刀为止,削去两端余土修平,两端盖上平滑的园玻璃片,以免水分蒸发。 4、擦净环刀外壁,拿去玻璃片,称取环刀加土的质量,准确至0.1g 三、注意事项: 1、密度试验应进行 2 次平行测定,两次测定的差值不得大于0.03g/cm3, 取两次试验结果的算术平均值。 2、密度计算准确至0.01 g/cm3。 四、计算公式: 1、湿密度p 0: p o=g/v=g i-g o/V (计算至0.01 g/cm3)式中:p 0---湿密度(g/cm3)g---土的质量(g) 3 V —环刀的体积(cm )g i—环刀加土的质量(g)g°—环刀质量(g) 2、干密度p 干p 干= g0/1+ W 水 式中:P干---干密度g0---湿密度W水---土的含水率(%) 计算与灌砂法相同

压实度检验记录(环刀法) 工程名称: 土样类别: 厚度: 施工单位: 击实类型: 层次:试验日期: 试验员: 校核: 见证员: 技术负责人:

压实度检验记录(环刀法) 工程名称:土样类别:厚度: 试验员: 校核: 见证员: 技术负责人:

道路各结构层的压实度要求(附压实度计算方法)

一、有关压实度要求 2008年9月1日颁布实施的《城镇道路工程施工与质量验收规范》、2012年5月1日颁布实施的《城市道路工程设计规范》和2012年7月1日颁布实施的《城镇道路路面设计规范》对道路各部位的压实均有一定的要求。 其中《城镇道路工程施工与质量验收规范》对面层、基层、路基的压实度均有要求; 《城市道路工程设计规范》仅对路基的压实度有要求; 《城镇道路路面设计规范》仅对基层的压实度有要求。

由上表可以看出: 对于道路基层:《城镇道路路面设计规范》的压实度要求比《城镇道路工程施工与质量验收规范》要严格; 对于道路路基:《城市道路工程设计规范》的压实度要求比《城镇道路工程施工与质量验收规范》要严格。 今后执行标准: 道路基层的压实度要求今后按《城镇道路路面设计规范》的压实度要求执行; 道路路基的压实度要求今后按《城市道路工程设计规范》的压实度要求执行;另外规范规定:在保证路基强度和稳定性的前提下,可对专用非机动车道、人行道的路基的压实度适当降低,可考虑按92%进行控制。 对于塘渣垫层的压实度要求,原来均是按照路基的压实度标准进行控制的,今后按照《城市道路工程设计规范》对路基的压实度要求执行。 压实度计算方法(灌砂法) 1、称取一定量的标准砂重m千克 2、称取土的重量m1千克 3、称取剩余砂的重量m2千克 4、试坑内实际消耗砂重M=m- m2- m3 (m3圆锥体砂重) 5、试坑体积V=M/P砂(P砂为标准砂的密度),则V即为土的体积 6、试样土的密度为P土湿= m1/V ( g/cm3) 7、求出试样土含水量W水(称取30~40克湿试样土,烧干后再称取重量,土中水的重量与干后土的重量比用百分数表示) 8、求试样干密度P干=P 土湿/1+W 水 (1+W 水通常用湿试样土重与干后土重之比求得) 9、压实度是干密度与最大干密度(试验求得)之比用百分数表示 K=P干*100%/P大

压实度计算公式

检测方法 对于纯砂或粘聚性差的砂性土,通常采用常规压实度检测方法(灌砂法)进行检测,基本步骤为:灌砂筒量砂标定→选点→挖试坑→灌砂→称量→数据整理。值得一提的是,纯砂经过压实后试坑是不易坍孔的。至于其他常规方法,在此不赘述。 路基压实度计算方法 公式:压实度=试样干密度/最大干密度(100%)(1).干密度土的孔隙中完全没有水时的密度,称干密度;是指土单位体积中土粒的重量,即:固体颗粒的质量与土的总体积之比值。干密度反映了土的孔隙生,因而可用以计算土的孔隙率,它往往通过土的密度及含水率计算得来,但也可以实测。土的干密度一般常在1.4~1.7 g/cm3。在工程上常把干密度作为评定土体紧密程度的标准,以控制填土工程的施工质量。(2).湿密度岩石的密度与组成岩石矿物密度,空隙和吸水有关。根据岩石试样含水状态不同,可分为天然密度,饱和密度和干密度三种,前两种称为岩石的湿密度。天然密度是指岩石在天然状态下的密度,饱和密度指岩石在吸水饱和状态下的密度。干密度是在105‘C到110’C下干燥24小时后的密度。土力学中的湿密度(天然密度)天然密度以下式表示:g/cm3土的密度取决于土粒的密度,孔隙体积的大小和孔隙中水的质量多少,它综合反映了土的物质组成和结构特征。砂土一般是1.4 g/cm3粉质砂土及粉质粘土1.4 g/cm3粘土为1.4 g/cm3泥炭沼泽土:1.4 g/cm3 压实密度 压实密度=敷料重量/对辊后的敷料体积 最简单的算法是面密度/对辊厚度。 在锂离子电池设计过程中,压实密度=面密度/(极片碾压后的厚度—集流体厚度) ,单位:g/cm3 压实密度的计算公式:压实密度=面密度/材料的厚度

路基压实度计算

路基压实度计算 路基压实度(原:指的是土或其他筑路材料压实后的干密度与标准最大干密度之比,以百分率表示。) 路基压实度是路基路面施工质量检测的关键指标之一,表征现场压实后的密度状况,压实度越高,密度越大,材料整体性能越好。 路基压实度计算过程中注意事项: 路基工程质量的好坏,压实度是最重要的内在指标之一,只有对路基进行充分压实,才能保证路基的强度、整体稳定性,并保证和延长公路的使用寿命。路基现场压实度检测主要检测方法有灌砂法、环刀法、核子法、水袋法等检测方法。根据新疆特殊地质我们经常运用灌砂法进行路基压实度检测。 灌砂法基本原理是利用粒径0.30~0.60mm或0.25~0.50mm清洁干净的均匀砂,从一定高度自由下落到试洞内,按其单位重不变的原理来测量试洞的容积并根据集料的含水量来推算出试样的实测干密度。灌砂筒的选用及室内标定根据集料的最大粒径选用灌砂筒:当试样的最大粒径小于15mm、测定层的厚度不超过150mm时,宜采用φ100mm的小型灌砂筒测试;当试样的最大粒径等于或大于15mm,但不大于40mm,测定层的厚度不超过150mm,但不超过200mm时,应用φ150mm的大型灌砂筒测试。 室内量砂标定的准确与否对压实度的影响,储砂筒中砂面高度、砂的总重对量砂密度的影响,筒内砂的高度与筒顶的距离不超过15mm,原

因是不同砂面高度的砂,其下落速度不同,因而灌进标定罐内砂的密实程度也不同,这就直接影响了量砂的密度;标定罐深度对量砂密度的影响,通过试验结果发现标定罐深度每减1cm,砂密度大约降低1.2%。可见其深度不同对砂密度影响较大。因此,现场试洞深度应尽量与室内标定罐深度一致;砂的颗粒级配组成对量砂密度的影响不同颗粒粒径组成的砂,其级配不同,密度也明显不同,故每次检测使用时量砂必需采用标准砂(0.30~0.60mm 或0.25~0.50mm),而且要保持砂的洁净干燥。

灌砂法与环刀法测压实度(带计算过程)

灌砂法测压实度 最大干密度1.861g/cm3最佳含水率10.6% 椎体砂质量728克 标准砂密度1.344g/cm3环刀体积200cm3一、灌砂法 1、(灌砂筒质量+砂质量)-(剩余筒+砂质量)-椎体砂质量=洞内砂质量 2、洞内砂质量÷标准砂密度=洞体积 3、湿土质量÷洞体积=湿密度 4、湿密度÷(1+含水率%)=干密度 5、干密度÷最大干密度=压实度 二、环刀法 1、称量环刀质量 2、(环刀+湿土质量)-环刀质量=刀内湿土质量 3、刀内湿土质量÷环刀体积=湿密度 . 专业word可编辑.

4、湿密度÷(1+含水率%)=干密度 5、干密度÷最大干密度=压实度 三、测含水率简易方法 1、先称量铁盒质量; 2、把取得的湿土,取出适当量放进铁盒内称量(盒+湿土)质量; 3、(铁盒+湿土)-铁盒=湿土质量 4、把酒精倒进铁盒刚没过湿土,点燃酒精可以轻轻搅拌。待酒精熄灭后再次加入酒精点燃。观察土是否已干。 5、称量(铁盒+干土)质量 6、(铁盒+湿土)-(铁盒+干土)=水质量 7、(铁盒+干土)-铁盒质量=干土质量 8、水质量÷干土质量=含水率 一、试验内容及要求: . 专业word可编辑.

路基路面施工或验收时对其施工压实质量进行检测,通过试验要求学生掌握路基路面压实度检测的各种方法,并能熟练进行现场检测。 灌砂法是利用均匀颗粒的砂去置换试洞的体积,它是当前最通用的方法,很多工程都把灌砂法列为现场测定密度的主要方法。该方法可用于测试各种土或路面材料的密度,它的缺点是:需要携带较多的量砂,而且称量次数较多,因此它的测试速度较慢。采用此方法时,应符合下列规定: (1)当集料的最大料径小于15cm、测定层的厚度不超过150mm时,宜采用 100mm的小型灌砂筒测试。 (2)当集料的粒径等于或大于15mm,但不大于40mm,测定层的厚度超过150mm,但不超过200mm时,应用 150mm的大型灌砂筒测试。 二、试验仪具与材料(1)灌砂筒; (2)金属标定罐;灌砂筒的主要尺寸 结构小型灌砂筒大型灌砂筒 储砂筒直径(mm)100 150 容积(cm3)2120 4600 流砂孔直径(mm) 10 15 金属标定罐内径(mm)100 150 外径(mm)150 200 . 专业word可编辑.

相关文档