设计文件校核/审定记录
中国建筑标准设计研究所设计校审规定 1 目的 为使设计校审这一设计输出验证方式得到有效实施,防止出现不合格,满足规定要求,保证设计质量,制定本规定。 2围 本规定适用于工程设计和国家建筑标准设计。 3定义 3.1 校对核对是否符合标准的规定要求。 3.2 审核 审查核对是否满足输入要求。 3.3 审定 审查定稿。 3.4 批准 认可和核准,同意生效、发放。 3.5 校审 校对、审核、审定的总称。 4 校审程序 4.1 工程设计 4.1.1 投标方案 4.1.1.1 投标方案的投资估算和经济分析应经校对、审核和审定。 4.1.1.2 投标方案及说明书应经总建筑(工程)师、所长批准。 4.1.2 可行性研究报告(项目建议书) 4.1.2.1 各专业提交项目设计主持人的文件、图纸应经专业的校对、审核和审定。 4.1.2.2 说明文件应经总建筑(工程)师、所长的批准。 4.1.3 规划 规划校审程序同4.1.2。 4.1.4 初步设计(方案设计同) 4.1.4.1 各专业互提资料应经审核人审核、审定人审定,并经项目总设计师审定。 4.1.4.2 专业设计文件、图纸应经校对、审核、审定。 4.1.4.3 总说明应经总建筑(工程)师、所长批准。
4.1.5 施工图设计 4.1. 5.1 各专业互提资料图、表应经审核、审定和项目设计主持人审定。 4.1. 5.2 工程管线汇总图应经有关专业的互相核对并会签认可和项目设计主持人审定。 4.1. 5.3 工程计算书应由具有与工程设计相应校对、审核资格的人员负责校对、审核。 4.1. 5.4 对电算书要进行校对、审核,重点是校核荷载是否有漏项,输入参数是否正确。 4.2 国家建筑标准设计(送审图、报批图) 4.2.1 专业设计文件、图纸应经校对、审核、审定。 4.2.2 总说明应经总建筑(工程)师、所长批准。 5 校审实施步骤 5.1 设计人自校后,交校对人及工种负责人审查后,填写《设计校审记录表》(格式见附录A),交回设计人修改后,再经校对人及工种负责人复查并确定无误,即完成工种负责人阶段校审任务。 5.2 工种负责人将本专业设计文件交审核人。审核人审核后,填写《设计校审记录表》,交回工种负责人。工种负责人通知设计人进行修改后,再经审核人复审并确定无误,即完成审核任务。 5.3 工种负责人将本专业设计文件及审核人填写的《设计校审记录表》交审定人。审定人审定后,填写《设计校审记录表》,交回工种负责人。工种负责人通知设计人后,再经审定人复审并确定无误后,即完成审定任务。 5.4 设计人按照校审意见修改设计文件后,应在《设计校审记录表》修改意见栏中写明修改情况,不得仅用“√”示意。 5.5 在设计各阶段最终校审时,如发现严重质量问题,应判为不合格设计,不予出图,及时组织评审和处置,执行《不合格品控制程序》(QDS- -2002)。 6 校审的质量要求 6.1 校对审核工作应纳入设计计划进度。 6.2 工种负责人应按计划进度期限,将设计图纸、文件及其原始资料、计算书等有关材料提交校对人、审核人,必要时,应进行解释或说明。 6.3 校审人员应严格执行《工程设计技术岗位责任制》、《国家建筑
1 目的 工程项目校审工作是设计过程中不可缺少的环节,是保证设计质量的 重要环节,为确保和促进工程设计质量、安全性能、经济合理性,使其符合相关的规程、标准的要求,特制订此规定; 为了不断改进设计水平,提高设计图纸、技术文件的设计质量,向业 主提供安全、可靠、质优、经济的工程项目设计文件,特制定本规定。 2 范围 适用于本公司所有工程项目设计文件的校审管理。工程项目设计文件包括:设计方案、估算及概预算、可研、报批图、基础工程设计、详细工程设计、答复变更等。 3 设计文件校审管理制度的内容 设计校审管理制度 为了更好的控制我院设计文件的质量,对于我院出具的所有设计文件必须经过设计、自校、校核、审核的环节后方可向外部发出,对于特殊项目尚应经过审定、会审环节。 各级设计人员的职能职责 设计人 (1)对所承担工程项目的有关专业的质量和进度负责,为本专业工程项目全部具体内容及质量的第一责任人。 (2)负责完成图纸、文件、计算书等的绘制和编写工作,安排好个人设计计划,精心设计,按时完成任务。 (3)掌握设计原则,做好多方案的比较,合理选出标准及标准图集,积极采用新工艺、新材料、新技术。(采用新材料、新工艺、新技术要有充分的理论依据或成功的实例或实验验证,并提供详细计算书以备校审)。
(4)与有关专业密切配合,认真检查设计输出是否满足设计输入的要求,提供给外专业的设计条件要正确、完整、清晰,并按规定签署后及时提出。 (5)确保设计文件完整,符合技术标准、规范,便于施工、安装、操作、维修和使用。 (6)认真做好设计文件自校,设计文件经校审后认真进行修改并签署,使设计文件达到“设计文件深度”的要求。 (7)认真处理在采购、施工过程中出现的有关设计问题,参加方案会审、图纸会审、技术交底、工程各级验收以及工程总结和设计回访等工作。 (8)设计人员在设计过程中应全程记录各种不同来源的设计条件输入情况,并由项目负责人签字确认后生效作为资料进行归档。 (9)设计审核、审定时,设计人员须向审核、审定人提供校核人填写的《设计校审记录表》。 校核人 (1)对图纸、说明书、计算书等设计文件进行全面、细致的校核。并对所校核的设计文件的正确性、合理性负责。 (2)确保校核后的设计文件的内容、深度、格式符合规定,尺寸、做法、文字符号及图纸间相同内容的相符一致。 (3)选用的规范、规程、标准图等是否齐全、合理,是否“过期”。 (4)校核图纸是否满足其它专业提供条件。是否满足方案和批准的基础设计以及建设单位提供的设计条件。 (5)校核人需认真校核并填好《设计校审记录表》,如发现设计质量很差,可责成设计人修改完善后重新进入校核程序。 审核人 (1)对设计项目的设计内容和图面质量负责。 (2)审核方案设计或基础设计并签署审核意见,设计方案是否正确合理(工
设计校审规定 1 目的 为使设计校审这一设计输出验证方式得到有效实施,防止出现不合格,满足规定要求,保证设计质量,制定本规定。 2范围 本规定适用于工程设计和国家建筑标准设计。设计管理制度和流程 轨道工程事业部设计部 目录 第一章总则1 1.1目的1 1.2职责1 1.3适用范围1 第二章设计招标管理1 2.1设计招标原则1 2.2招标程序和内容2 2.2.1设计计划2 2.2.2设计任务书2 2 2 2 2.2.3招标邀请函2 2.2.4设计单位推荐2 2.2.5设计单位初选2 2.2.6发标2 2.2.7评标3 2.2.8签约3 第三章设计过程控制管理3 3.1工程设计计划3 3.2设计过程跟踪控制3
3.3设计评审4 3.3.1方案设计审查4 3.3.2初步设计审查4 3.3.3扩初设计审查4 3.3.4施工图设计审查5 3.4设计输出文件的审查与验收5 3.5设计控制总结5 3.6工法审核3.7文件归档6 6 3.8附表6 3.8.1《工程项目设计任务》6 3.8.2《设计任务修改审批表》6 3.8.3《设计跟踪检查记录单》7 3.8.4《设计输出文件审查表》8 3.8.5《施工组织设计报审表》9 3.8.6《工程施工进度计划表》9 3.8.7《进度调整计划审批表》10第四章设计变更管理流程11 4.1概述11 11 11 4.1.3定义11 4.1.4原则11 4.2设计变更分类11 4.2.1使用单位原因11 4.2.2施工单位原因11 4.2.3设计单位原因11
4.2.4公司领导要求11 4.3设计变更流程12 12 12 12 4.4附表12 12 14 第五章施工图管理15 第六章设计图纸自审制度15 第七章新技术研究16 7.1 轨道技术研究16 7.2工法的研究与开发16 7.3 BIM 研究16 第八章设计管理工作流程16 8.1设计管理流程16 8.1.1设计招标管理工作流程16 8.1.2总体设计管理工作流程18 8.1.3初步设计管理工作流程19 8.1.4施工图设计管理工作流程20 8.2设计审查流程21 8.2.1总体设计、总体技术标准和技术要求审查工作流程21 8.2.2初步设计审查工作流程22 8.2.3重大技术方案审查工作流程23 8.2.4施工图审查及会审工作流程23 8.3设计变更流程24
勘察、设计项目 管理制度 目录 第一章总则―――――――――――――――――――――― 1 第二章资质资格管理―――――――――――――――――― 2 第三章勘察、设计文件编制与实施―――――――――――― 3 第四章勘察、设计文件签字与盖章―――――――――――― 4 第五章工程勘察管理―――――――――――――――――― 6 第六章工程设计管理――――――――――――――――――13 第七章工程技术资料管理――――――――――――――――21
第一章总则 一、为了加强对我公司工程勘察、设计活动得监督管理,保障工程勘察、设计质量,根据国家有关法律、法规与省市有关规定,制定本公司技术管理制度。 二、我公司所有工程勘察、设计活动必须遵守本制度。 三、工程勘察、设计活动应当与社会、经济发展水平相适应,做到经济效益、社会效益与环境效益相统一。 四、勘察、设计人员必须依法进行勘察、设计,严格执行勘察、设计强制性标准,并对勘察、设计得质量负责。 五、鼓励在勘察、设计活动中采用先进技术、先进工艺、先进设备与新型材料。 六、在执行过程中若发现本制度与国家现行法律法规相抵触时,由总工办负责进行解释或修改。 七、本制度未详之处可参照国家有关法律法规执行。 八、本制度自发布之日起执行。 第二章资质资格管理 一、我公司工程勘察、设计活动必须遵守国家资质管理制度,必须在我公司资质等级许可范围内承揽工程勘察、设计业务,禁止越级或以其她单位得名义承揽勘察、设计业务。 二、我公司工程勘察、设计活动得专业技术人员必须遵守国家执业资格注册管理制度。未经注册得勘察、设计人员,不得以注册人员得名义从事勘察、设计活动。在我公司从事勘察、设计得人员只能受聘
工程设计文件编制校对 审核职责 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]
设计院,一般是要实行二审三校制度的。即设计人自校、自审;校对人校对;审核人审核。一张图纸出手要经过至少3个人的签字,从而保证设计质量。其中每个人按照自己所在的岗位负责,拿相应岗位的钱。设计的岗位一般包括:设计人、专业负责人、校对人、审核人等,而审定人通常是行政的。 各岗位所承担的责任如下: 1、专业负责人在室主任及主任工程师的领导下,院级工程在院长及总工程师领导下,配合工程负责人组织和协调本专业的设计工作,对本专业设计的方案、技术、质量及进度负责。其主要职责是: a.在工程负责人领导下,依据各设计阶段的进度控制计划制定本专业各个设计进度的进度计划和设计任务的分工,经室主任审定后实施。 b.应熟悉与本专业相关的法规。搜集分析设计资料,主持本专业方案及初步设计,并对本专业的方案和技术负全面责任。方案及初步设计应该向审核人汇报,必要时,提请室技术会议,院级工程由院技术会议讨论决策。并在后续阶段实施。 c.负责编写方案及初步设计文件。有关专业应写好人防、消防、环保、节能等专篇。 d.认真研究方案、初步设计阶段审批的意见。并对审批意见逐条落实。如执行有问题,应通过工程负责人与有关部门汇报认可,并有书面批复意见。认真填写审批处理意见记录表。 e.施工图阶段,进一步解决本专业的技术问题。协调各专业之间的矛盾,负责各阶段的汇总。及时主动向有关专业提出要求,并以文字或图表向有关专业提供所需要的资料。所提资料专业负责人应签名、签日期。 f.组织并指导本专业设计人及制图人进行施工图设计。编写有关本工程统一技术规定和图纸目录。协调解决工作中出现的问题,督促本专业设计人、制图人认真自小计算书和图纸,提供出手质量。专业负责人应检查设计、制图人的设计文件,质量符号要求后,交校对人校对。质量差的计算书和图纸应该要求设计人修改后再校对。
目录 序号内容页次 一工程设计项目质量管理制度--------------------- 1 二各级设计人员的岗位质责--------------------- 4 三对合作设计项目质量评审管理办法--------------------- 9 四对设计室设计项目质量评审管理办法--------------------- 11 五对审图意见回复单管理规定--------------------- 15 六设计文件更改管理制度--------------------- 16 附件一《关于图纸修改的统一规定》--------------------- 18 附件二《关于设计变更的统一规定》--------------------- 20 七设计文件质量评定管理规定--------------------- 21 八设计文件资料归档管理制度--------------------- 23 九设计质量抽查管理办法--------------------- 26 十设计工作程序(未完成)--------------------- 28
一、工程设计项目质量管理制度 1.总则 1.1 为提高我院的设计管理水平和设计产品质量,强化对国家和地 方颁布的各项法令、法规、设计规范、规程、标准、强制性条文及条款等实施的执行力度,规范各阶段对设计产品质量运行机制的管理,使设计、校审至产品输出的设计过程形成规范化的链接管理。特制定本规定。 1.2 本规定适用于各级设计人员对各阶段完成设计产品质量的评 审要求。 2.设计管理流程 2.1 院经营部负责组织各相关职能部门和院技术委员会,对拟建工 程设计项目的可行性进行技术评估。 2.2.院技术委员会对拟建工程实施的可行性做出技术评估结论。 2.3.签定涵盖设计项目工程编号的设计合同。 2.4.院经营部下达工程设计项目任务书。 2.5.组建设计项目组,确定工程设计项目负责人人选。 2.6.项目启动介绍会。 2.7.项目负责人组织编写工程设计统一技术措施和设计进度计划。 2.8.总工办负责实施对设计项目各阶段设计进度计划的动态检查 和调剂。(特别提示:设计中若有设计项目延误或需要紧急放行及提前分段出图之要求的,项目负责人应在事前的进度计划
设计文件校审管理制度 (试运行稿) 为了深入贯彻落实我院《设计文件校对、审核、审定实施细则》等文件的相关规定,规范设计、校审人员行为,全面提高设计质量,明确设计质量责任主体,特制定本制度。 1、依据: 1.1、国家、地方有关的现行规范、规程 1.2、建设部2003年颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》 1.3、建设部2004年颁发的《市政公用工程设计文件编制深度规定》 1.4、《城市规划编制办法》 1.5、《建筑工程勘察文件编制深度规定》 1.6、《工程建设标准强制性条文》 1.7、《建筑工程设计文件质量特性和质量评定实施细则》(HNJY-ZY-2005-2)1.8、《设计文件校对、审核、审定实施细则》(HNJY-ZY-2005-3) 1.9、《对不合格产品认定及处罚的规定(暂行)》(湘建筑院技[2007]11号) 2、校审时应同时提交以下资料: 2.1、政府职能部门的有关批文(如业主已提供)、规划设计基础资料、评审会议 纪要和资料。 2.2、设计图纸、计算书、规划设计文件,概算书(造价专业)。 2.3、设计统一技术条件和工种之间的互提资料单。
2.4、地质勘察报告(结构施工图阶段)、工艺设备安装导图(水厂施工图阶段)、 地质记录、原位测试记录等原始记录(勘察)。 2.5、自查记录、校对记录(审核阶段)、校对、审核记录及质量评定记录(审 定阶段)。 2.6、用不同颜色笔记录图面差错的校审白图(核对、审核、审定分别为红、 蓝、黑)。 3、范围: 初步设计及施工图阶段设计文件、地质勘测报告、概预算成果;规划设计成果、方案和可行性研究报告阶段参照院有关制度要求执行。 4、质量评定: 质量评定,主要依据其质量特征是否满足要求,将设计文件的差错分为设计差错和校审差错两部分。该准则对内部审查及外部施工图审查同样适用。 4.1、设计差错 A类: 4.1.1、擅自改变主管部门或业主已审批的主要原则、重大方案、建设标准和主要设备选型。 4.1.2、未满足设计合同或协议书明确规定的要求。 4.1.3、设计不合理,造成明显浪费或有关经济指标明显偏高。 4.1.4、违反强制性条文1条。 B类: 4.1.5、严重的错、漏、碰、缺,包括: 1)设计漏项和主要设计输入条件错误; 2)本制度第2条的资料不全(业主不能提供的除外);
结构设计及校审要点大全 设计原则 ○能按建筑设计意图将结构骨架搭建起来 ○在搭建过程中注意不与建筑、设备发生冲突,做到不错不漏,不碰不缺 ○注意结构自身合理性,不合理的要与建筑协商解决 ○将设计意图表示完全,表达清楚 ○一套图的设计参数是否统一 设计步骤 设计配合电算模板图配筋说明及大样 存在问题: ○工期安排不合理,效率低,设计人员占用了所有的工期,留给校审的时间很少或几乎没有。○没有按照公司统一措施的要求,电算数据没有校审就绘制施工图,导致返工 设计配合 ○墙体材料、外墙做法:面砖、涂料或局部面砖局部涂料 ○厨房、卫生间、门厅及阳台板面标高降多少 ○阳台梁高,阳台线脚位置:阳台梁面、阳台梁底(影响绘图) ○空调板位置:梁面还是梁底 ○凸窗大样类型 ○建筑外圈梁高 ○基础埋深(承台、基础梁面标高) ○屋面找坡:结构找坡或建筑找坡 ○板面高差线应在建筑图准确表达,特别是高差线不在门边时 ○墙、柱、梁偏位及尺寸 ○楼梯是否设梁,梁高多少 ○电梯基坑的标高,电梯基坑有无下地下室 ○地下室顶板标高,消防车道位置,覆土厚度 ○梁宽、板厚与电专业配合是否需要局部加宽加厚 电算 (1)基本原则及计算参数(总信息) ○混凝土容重:统一按框架 25,框剪、剪力墙结构:26; ○地面粗糙度:城市中心区可取C类;市郊取 B类; ○结构基本周期: T1 ○风荷载信息中各段最高层号与计算层数是否相符 ○场地土类别及是否与特征周期矛盾:设计地震分组第一组:2类场地对应的特征周期应为
0.35,3类场地对应的特征周期应为0.45。 ○周期折减系数是否正确 ○斜交抗侧力构件交角大于15°时是否已输入相应附加地震数 ○地震作用最大的方向大于15°时是否已将总信息中水平力的夹角改为相应的角度 ○框剪结构0.2Q0调整的起止层号 ○层高、混凝土强度等级、钢筋强度及保护层厚度是否正确(板容易忽略导致返工),屋面小塔楼及坡屋面的层高,同一工程所遵循的原则应一致。 ○屋面小塔楼地震力放大系数一般情况下取 1.0 ○偶然偏心和双向地震不宜同时计算,二者选一,否则配筋会增大较多。 ○模拟施工2适用于筒体结构,其计算仅对基础起作用,一般的框剪结构按模拟施工1计算。○层间梁和错层板不能用来做错层。 ○异形柱应用双向偏压计算。 ○错层高度小于梁高时按平层输入。 ○较大洞口周边的楼板,不符合刚性楼板假定,电算时应定义为弹性板。 ○“刚性板”适用大多数民用建筑,我们通常做的设计中一般均采用刚性楼板假定;——“弹性板6”:面内刚度真实计算,面外刚度真实计算;采用该假定部分楼面荷载将通过楼板的面外刚度传递给竖向构件,从而使得梁的配筋减少了,偏于危险,因此,弹性楼板6的假定适合于板柱结构(无梁楼盖); ——“弹性板3”:面内刚度无限大,面外刚度真实计算,适用于厚板转换结构。——“弹性膜”:面内刚度真实计算,面外刚度为零;适用于框支层、空旷的工业厂房、体育馆场、楼板局部开大洞结构、楼板平面较长、或者有较大凹入一级平面弱连接结构等楼板面内刚度有较大削弱的结构。 ○多塔结构应进行多塔定义,多个楼梯间突出屋面时,应对楼梯间进行多塔定义。 ○地下室顶板一般不作为嵌固端考虑,地下室与上部结构一同计算。 ○板筋计算配筋时边界条件应统一:边支座、高差>50mm的统一按简支,剪力墙处按固端;简支边的梁截面尺寸较大时,配筋适当放大; ○活荷载折减应注意其适用范围程序默认的折减系数适用于荷载规范(GB50009)中4.1.1条的第1(1)项,对其他类别的建筑应相应修改,工业建筑不考虑活荷载折减。 ○框架-抗震墙结构中的框架部分如需按框架-抗震墙结构类型判断其抗震等级时,底部加强区范围内的柱倾覆弯矩百分比均应小于50%。 (2)荷载 ○板恒荷载是否与板厚相对应 ○阳台、楼梯、商店、电梯机房、露台、屋顶花园、储藏间、等特殊位置的活载是否正确○楼梯斜梯段荷载导荷方向是否正确 ○板上的墙荷载是否已考虑 ○屋面为建筑找坡时,找坡层的荷载应充分考虑,并应根据板跨所在位置进行计算。 ○电梯吊钩、基座及基坑的荷载注意不要遗漏 ○悬挑雨披、空调板、栏杆以及建筑装饰构件的荷载注意不要漏输; ○出屋面的墙体荷载应注意按建筑立面实际高度计算输入(特别是悬挑梁上的荷载)。 ○屋面的阳台盖板一般下沉板,此时应将活荷载标准值与积水荷载(水深×10/1.4)进行比较,取大值输入。 ○梁上墙体荷载是否遗漏、墙体高度的确定是否正确,特别是屋面女儿墙、构架等。
工程勘察设计管理制度 一、总则 (一)根据基本建设工程设计文件编制和审批办法及上级有关指示,为提高工程设计质量,提高效率,加快进度,制订本办法。 (二)管理工作的管理原则是以抓设计质量为中心,严格执行设计质量审查和质量等级评定制度,职工应认识到设计成品不仅代表个人的水平,也体现出集体的水平,所以应当把提高设计质量当作首要的任务来抓,逐步建立健全全面质理管理办法。 二、工程设计管理和职责 (一)列入计划的设计项目,根据工程项目的规模大小,分所、室两级管理。 1.规模较大的工程项目的设计方案的审查和设计文件审定,由所主管负责审定签字后送出版。 2.其余项目设计的组织安排,均由设计室主管负责。 3.涉及两个以上设计室的设计,以主要的工艺设计室为主体设计单位,负责相互之间的协调工作。 (二)一般工程设计均由承办设计室选派设计负责人,设计负责人在室主管领导下承担该项工程的全部设计管理任务;对设计质量、进度及各单项设计间的组织协调等全面负责,对各单项工程之间的衔接、协调和总体方案质量负主要责任,并负责编写总说明,汇编总概算。 重大复杂的设计项目,由总工程师担任设计总负责人或由所长指定设计总负责人。 较大的综合工程,查勘前作出查勘提纲,回来后举行汇报会,明确方案,沟通专业间关系,确定完成设计日期。 三、设计文件的质量要求 (一)设计方案必须符合计划任务书和上级审定的要求,如设计人员根据实际情况认为应修改计划任务书中某些条文时,要提出具体意见和论据,报请原计划任务书的主管单位,再以补充或修改的任务书为据,进行设计。 (二)符合颁发的设计规范、规程和有关技术规定,如对所采用的规范、规程和规定的某些条款按照实际情况必须改变、或有新的见解时,应有详细的论证,并事先经所批准。 (三)充分掌握第一性资料,进行多方案比较,正确处理远近期发展关系,考虑维护、施工方便。 (四)努力做到技术上先进、经济合理、安全适用。
设计院,一般是要实行二审三校制度的。即设计人自校、自审;校对人校对;审核人审核。一张图纸出手要经过至少3个人的签字,从而保证设计质量。其中每个人按照自己所在的岗位负责,拿相应岗位的钱。设计的岗位一般包括:设计人、专业负责人、校对人、审核人等,而审定人通常是行政的。 各岗位所承担的责任如下: 1、专业负责人在室主任及主任工程师的领导下,院级工程在院长及总工程师领导下, 配合工程负责人组织和协调本专业的设计工作,对本专业设计的方案、技术、质量及进度负责。其主要职责是: a. 在工程负责人领导下,依据各设计阶段的进度控制计划制定本专业各个设计进度的进度计划和设计任务的分工,经室主任审定后实施。 b. 应熟悉与本专业相关的法规。搜集分析设计资料,主持本专业方案及初步设计,并对本专 业的方案和技术负全面责任。方案及初步设计应该向审核人汇报,必要时,提请室技术会议,院级工程由院技术会议讨论决策。并在后续阶段实施。 c. 负责编写方案及初步设计文件。有关专业应写好人防、消防、环保、节能等专篇。 d. 认真研究方案、初步设计阶段审批的意见。并对审批意见逐条落实。如执行有问题,应通过工程负责人与有关部门汇报认可,并有书面批复意见。认真填写审批处理意见记录表。 e. 施工图阶段,进一步解决本专业的技术问题。协调各专业之间的矛盾,负责各阶段的汇总。 及时主动向有关专业提出要求,并以文字或图表向有关专业提供所需要的资料。所提资料专业负责人应签名、签日期。 f. 组织并指导本专业设计人及制图人进行施工图设计。编写有关本工程统一技术规定和图纸 目录。协调解决工作中出现的问题,督促本专业设计人、制图人认真自小计算书和图纸,提 供出手质量。专业负责人应检查设计、制图人的设计文件,质量符号要求后,交校对人校对。质量差的计算书和图纸应该要求设计人修改后再校对。 g. 检查校对人工作是否到位,是否写好校审记录单。无重大问题时,交审核人审核。校对、审核后由设计人一起修改。 h. 对本专业的设计质量进行自评。负责本专业设计文件的归档。 i. 开工前向施工单位进行设计交底。施工工程中,做好工地服务。负责洽商变更、补充图纸。 参加竣工验收。负责施工阶段洽商等设计文件的归档。 j. 根据室和工程组的安排,进行工程回访和设计总结。 k. 在技术问题上,与审核人意见有矛盾时,应听取审核人意见,必要时向总工室汇报,组成讨论决策。 2、设计人技术上、设计上接受专业负责人的指导与安排,对本人的设计进度和质量负 责。主要职责是:
附件1 《各专业校审制度》 工艺专业校审制度 一、校对: 校对人职责: 1、校对人资格:必须具备工程师职称达3年以上,并由公 司确认可进行校对的人员。 2、校对人应详细了解设计项目的基础资料、设计要求及条 件,详细校对复查设计人所完成的全部工作。对设计人所提供的图纸、计算书,应逐一校对。检查设计是否符合现行规定、规范和标准及政策。校对时应该考虑其他相关专业配合的可能性。 3、校对人应对所校对的主要内容(包括设备、特定楼面的 荷载、参数输入数据,图纸中的主要尺寸等)进行详细标识。对发现的问题进行引注。对校对后修改的图纸应进行复校。 4、校对人对所校对的计算书、图纸、说明书负有直接责任。 因校对人员失职未发现问题、出现错漏碰缺或明显不合理现象,造成经济损失和社会影响的,校对人应承担20%的责任(设计人承担70%的责任,审核人承担10%的责任)。 5、在校对过程中,如发现设计有重大的非局部性错误,图 纸不全或一张2#图有6个以上错、漏、碰、缺,可退回设计人重新自校改正,重新校对。 6、因校对粗糙等原因,图纸质量达不到要求,审核人有权 发回重新校对。
7、校对后必须及时在公司管理信息系统上填写“校审卡”,在设计质量考核表上对设计人员评分。 校对主要内容: 1、图面是否符合制图标准; 图纸的名称、编号、比例、图例是否正确; 设备基础、特定构造布置图之间,大样图与平面图之间关系是否相符; 轴线、尺寸、坐标、标高、符号、设备定位、表格等有无错、漏、碰、缺。 2、计算书中的计算简图、计算方法、输入数据、公式和结果是否正确符合要求。 3、设计内容是否满足现行规范、规程和标准的要求,是否符合业主提出的设计要求。 4、重点检查设备定位尺寸、设备相互定位尺寸、非标管道是否与计算结果相符。特定构造是否正确。图纸、文字说明是否相符。 5、本专业与其他专业之间的衔接关系是否正确。 6、设计深度是否满足国家及主管部门规定的设计深度要求。 二、审核: 审核人职责:
结构设计及校审要点大全(值得收藏) 【设计原则】 □能按建筑设计意图将结构骨架搭建起来 □在搭建过程中注意不与建筑、设备发生冲突,做到不错不漏,不碰不缺 □注意结构自身合理性,不合理的要与建筑协商解决 □将设计意图表示完全,表达清楚 □一套图的设计参数是否统一 【设计步骤】 设计配合――电算――模板图――配筋――说明及大样 存在问题: □工期安排不合理,效率低,设计人员占用了所有的工期,留给校审的时间很少或几乎没有。 □没有按照公司统一措施的要求,电算数据没有校审就绘制施工图,导致返工 【设计配合】 □墙体材料、外墙做法:面砖、涂料或局部面砖局部涂料 □厨房、卫生间、门厅及阳台板面标高降多少 □阳台梁高,阳台线脚位置:阳台梁面、阳台梁底(影响绘图) □空调板位置:梁面还是梁底 □凸窗大样类型 □建筑外圈梁高 □基础埋深(承台、基础梁面标高) □屋面找坡:结构找坡或建筑找坡 □板面高差线应在建筑图准确表达,特别是高差线不在门边时 □墙、柱、梁偏位及尺寸 □楼梯是否设梁,梁高多少 □电梯基坑的标高,电梯基坑有无下地下室 □地下室顶板标高,消防车道位置,覆土厚度 □梁宽、板厚与电专业配合是否需要局部加宽加厚
【电算】 (1)基本原则及计算参数(总信息) □混凝土容重:统一按框架25,框剪、剪力墙结构:26; □地面粗糙度:城市中心区可取C类;市郊取B类; □结构基本周期:T1 □风荷载信息中各段最高层号与计算层数是否相符 □场地土类别及是否与特征周期矛盾:设计地震分组第一组:2类场地对应的特征周期应为0.35,3类场地对应的特征周期应为0.45。 □周期折减系数是否正确 □斜交抗侧力构件交角大于15°时是否已输入相应附加地震数 □地震作用最大的方向大于15°时是否已将总信息中水平力的夹角改为相应的角度 □框剪结构0.2Q0调整的起止层号 □层高、混凝土强度等级、钢筋强度及保护层厚度是否正确(板容易忽略导致返工),屋面小塔楼及坡屋面的层高,同一工程所遵循的原则应一致。 □屋面小塔楼地震力放大系数一般情况下取 1.0 □偶然偏心和双向地震不宜同时计算,二者选一,否则配筋会增大较多。 □模拟施工2适用于筒体结构,其计算仅对基础起作用,一般的框剪结构按模拟施工1计算。 □层间梁和错层板不能用来做错层。 □异形柱应用双向偏压计算。 □错层高度小于梁高时按平层输入。 □较大洞口周边的楼板,不符合刚性楼板假定,电算时应定义为弹性板。 □“刚性板”适用大多数民用建筑,我们通常做的设计中一般均采用刚性楼板假定; ----“弹性板6”:面内刚度真实计算,面外刚度真实计算;采用该假定部分楼面荷载将通过楼板的面外刚度传递给竖向构件,从而使得梁的配筋减少了,偏于危险,因此,弹性楼板6的假定适合于板柱结构(无梁楼盖);
设计院档案管理制度 技术档案管理制度 一、技术档案的归档范围 (一)工程设计项目 凡委托我院设计的新建,改建,扩建,加固等工程全部基础资料,阶段设计成果文件,设计修改文件以及与工程有关的同建设单位,施工单位发生的各类协议,合同,函件,公文和竣工验收,调试,工程总结等文件,均应归入技术档案. 1.初步设计阶段 初步设计的文件一般不归档,但我院只做到初步设计而由其它院完成施工图设计的项目要存资料室及归档,归档文件包括以下内容: (1)初步设计最终成果 (2)设计总概算书或综合概算书底稿及打印件; (3)各专业有关的计算书底稿及电算资料; (4)设计方案审定记录单,设计文件校审记录单. 2.施工图设计 施工图设计文件归档包括以下内容: (1)各子项各专业设计底图; (2)各专业设计计算书及电算资料; (3)《设计文件校审记录单》; (4)修正概算书及打印件; (5)《设计修改通知单》以及因修改形成的计算书; (6)程序文件规定要归档的资料. 3.工程建设各阶段形成的文件资料 (1)建设单位提供的全部设计基础资料,原始资料〔含建设单位上级主管部门批准的设计任务书或计划任务书(复印件);征地文件(复印件);规划部门批准的建筑红线图;地形图;选址报告及批件(复印件);工程地质及水文勘察资料;风洞试验报告;工艺布置图和技术要求资料以及我院向协作单位提供的技术资料底稿;公用工程协议(供水,排水,供电,供热,人防,消防,环境保护等复印件);设计合同及协议书;方案或初步设计批准文件等〕. (2)工程设计,施工过程中与建设单位各种联系中形成的有关文件,图纸,资料,来往公文,函电,设计过程中的交底会审纪要,与工程有关的会议纪要. (3)工程竣工验收,调试过程中形成的文件,图纸,资料(含竣工验收报告,调试,试用期间,使用期间发现的问题,修改,补充核定有关图纸和文件)等;
设计校审规定 1目的 为使设计校审这一设计输出验证方式得到有效实施,防止出现不合格,满足规定要求,保证设计质量,制定本规定。 2范围 本规定适用于工程设计和国家建筑标准设计。 3定义 校对核对是否符合标准的规定要求。 审核 审查核对是否满足输入要求。 审定 审查定稿。 批准 认可和核准,同意生效、发放。 校审 校对、审核、审定的总称。 4校审程序 工程设计 投标方案 投标方案的投资估算和经济分析应经校对、审核和审定。 投标方案及说明书应经总建筑(工程)师、所长批准。 可行性研究报告(项目建议书) 各专业提交项目设计主持人的文件、图纸应经专业的校对、审核和审定。 说明文件应经总建筑(工程)师、所长的批准。 规划 规划校审程序同。 初步设计(方案设计同) 各专业互提资料应经审核人审核、审定人审定,并经项目总设计师审定。 专业设计文件、图纸应经校对、审核、审定。
施工图设计 各专业互提资料图、表应经审核、审定和项目设计主持人审定。 工程管线汇总图应经有关专业的互相核对并会签认可和项目设计主持人审定。 工程计算书应由具有与工程设计相应校对、审核资格的人员负责校对、审核。 对电算书要进行校对、审核,重点是校核荷载是否有漏项,输入参数是否正确。国家建筑标准设计(送审图、报批图) 专业设计文件、图纸应经校对、审核、审定。 总说明应经总建筑(工程)师、所长批准。 5校审实施步骤 设计人自校后,交校对人及工种负责人审查后,填写《设计校审记录表》(格式见附录A),交回设计人修改后,再经校对人及工种负责人复查并确定无误,即完成工种负责人阶段校审任务。 工种负责人将本专业设计文件交审核人。审核人审核后,填写《设计校审记录表》,交回工种负责人。工种负责人通知设计人进行修改后,再经审核人复审并确定无误,即完成审核任务。 工种负责人将本专业设计文件及审核人填写的《设计校审记录表》交审定人。审定人审定后,填写《设计校审记录表》,交回工种负责人。工种负责人通知设计人后,再经审定人复审并确定无误后,即完成审定任务。 设计人按照校审意见修改设计文件后,应在《设计校审记录表》修改意见栏中写明修改情况,不得仅用“√”示意。 在设计各阶段最终校审时,如发现严重质量问题,应判为不合格设计,不予出图,及时组织评审和处置,执行《不合格品控制程序》(QDS--2002)。 6校审的质量要求 校对审核工作应纳入设计计划进度。 工种负责人应按计划进度期限,将设计图纸、文件及其原始资料、计算书等有关 校审人员应严格执行《工程设计技术岗位责任制》、《国家建筑 标准设计技术岗位责任制》和本规定,对设计成品中的差错缺漏或不合格之处提出改正和处置意见。施工图设计中,如需要更改初步设计技术决定时,应事先报总工办,并经原所、室审定人的同意,必要时,所应重新进行评审。 校审时发现的设计差错或对设计的修改意见,均应填写《设计校审记录表》,校对人和审核人应分别填写及签名。记录表由本室归档。 未经校审及未经校审人按规定签字的文件、图纸,不得复制和发送出所。
【设计原则】 ○能按建筑设计意图将结构骨架搭建起来 ○在搭建过程中注意不与建筑、设备发生冲突,做到不错不漏,不碰不缺 ○注意结构自身合理性,不合理的要与建筑协商解决 ○将设计意图表示完全,表达清楚 ○一套图的设计参数是否统一 【设计步骤】 设计配合――电算――模板图――配筋――说明及大样 存在问题: ○工期安排不合理,效率低,设计人员占用了所有的工期,留给校审的时间很少或几乎没有。 ○没有按照公司统一措施的要求,电算数据没有校审就绘制施工图,导致返工【设计配合】 ○墙体材料、外墙做法:面砖、涂料或局部面砖局部涂料 ○厨房、卫生间、门厅及阳台板面标高降多少 ○阳台梁高,阳台线脚位置:阳台梁面、阳台梁底(影响绘图) ○空调板位置:梁面还是梁底 ○凸窗大样类型 ○建筑外圈梁高 ○基础埋深(承台、基础梁面标高) ○屋面找坡:结构找坡或建筑找坡 ○板面高差线应在建筑图准确表达,特别是高差线不在门边时 ○墙、柱、梁偏位及尺寸 ○楼梯是否设梁,梁高多少 ○电梯基坑的标高,电梯基坑有无下地下室 ○地下室顶板标高,消防车道位置,覆土厚度 ○梁宽、板厚与电专业配合是否需要局部加宽加厚 【电算】 (1)基本原则及计算参数(总信息) ○混凝土容重:统一按框架25,框剪、剪力墙结构:26; ○地面粗糙度:城市中心区可取C类;市郊取B类; ○结构基本周期:T1 ○风荷载信息中各段最高层号与计算层数是否相符
○场地土类别及是否与特征周期矛盾:设计地震分组第一组:2类场地对应的特征周期应为0.35,3类场地对应的特征周期应为0.45。 ○周期折减系数是否正确 ○斜交抗侧力构件交角大于15°时是否已输入相应附加地震数 ○地震作用最大的方向大于15°时是否已将总信息中水平力的夹角改为相应的角度 ○框剪结构0.2Q0调整的起止层号 ○层高、混凝土强度等级、钢筋强度及保护层厚度是否正确(板容易忽略导致返工),屋面小塔楼及坡屋面的层高,同一工程所遵循的原则应一致。 ○屋面小塔楼地震力放大系数一般情况下取1.0 ○偶然偏心和双向地震不宜同时计算,二者选一,否则配筋会增大较多。 ○模拟施工2适用于筒体结构,其计算仅对基础起作用,一般的框剪结构按模拟施工1计算。 ○层间梁和错层板不能用来做错层。 ○异形柱应用双向偏压计算。 ○错层高度小于梁高时按平层输入。 ○较大洞口周边的楼板,不符合刚性楼板假定,电算时应定义为弹性板。 ○“刚性板” 适用大多数民用建筑,我们通常做的设计中一般均采用刚性楼板假定; ---- “弹性板6” :面内刚度真实计算,面外刚度真实计算;采用该假定部分楼面荷载将通过楼板的面外刚度传递给竖向构件,从而使得梁的配筋减少了,偏于危险,因此,弹性楼板6的假定适合于板柱结构(无梁楼盖); ---- “弹性板3” :面内刚度无限大,面外刚度真实计算,适用于厚板转换结构。 ---- “弹性膜” :面内刚度真实计算,面外刚度为零;适用于框支层、空旷的工业厂房、体育馆场、楼板局部开大洞结构、楼板平面较长、或者有较大凹入一级平面弱连接结构等楼板面内刚度有较大削弱的结构。 ○多塔结构应进行多塔定义,多个楼梯间突出屋面时,应对楼梯间进行多塔定义。 ○地下室顶板一般不作为嵌固端考虑,地下室与上部结构一同计算。 ○板筋计算配筋时边界条件应统一:边支座、高差>50mm的统一按简支,剪力墙处按固端;简支边的梁截面尺寸较大时,配筋适当放大; ○活荷载折减应注意其适用范围程序默认的折减系数适用于荷载规范 (GB50009)中4.1.1条的第1(1)项,对其他类别的建筑应相应修改,工业建筑不考虑活荷载折减。 ○框架-抗震墙结构中的框架部分如需按框架-抗震墙结构类型判断其抗震等级时,底部加强区范围内的柱倾覆弯矩百分比均应小于50%。 (2)荷载
施工图设计校审提纲 1、目的 (1)检查设计输出文件(图纸、说明书、计算书等)是否满足设计输出的要求。 (2)设计文件的表达和深度是否符合有关规范、标准的要求。 2、适用范围 方案及施工图设计文件。 3、职责 本提纲的责任人为校对人员和审核人员。 (1)设计人员送校审前必须对设计文件自校,送校审的设计文件必须齐全。(2)校对人员按本提纲对相应方案及施工图设计文件进行校对。 (3)审核人员按本提纲对相应方案及施工图设计文件进行审核。 4、校对提纲 4.1 设计文本校对 (1)设计依据 a) 设计所需的工程相关资料是否齐全、准确。 b) 设计所依据规范、标准等的选取是否合理、全面,所选规范、标准是否为现行版本。 (2)工程概况 a) 对拟建工程的介绍是否跟相关资料一致。 (3)工程地质条件 a) 土层的分布及参数、水位埋深等地质资料是否跟勘察报告一致。 (4)周边环境 a) 对拟建场地及周边现有建筑、道路、管线、绿化等设施的定位和描述是否符合实际情况,邻近建(构)筑物的基础形式和埋深、与拟建建筑物的间距是否明确。 b) 工程对周边建筑、管线等的影响的判断是否合理,监测、保护的重点对象的选择是否恰当。 (5)结构选型分析 a) 围护墙结构选型时所考虑的因素是否全面、是否符合工程实际情况。 - 1 - b) 围护墙结构对工程的地质条件、水文条件的适应性是否满足,结构强度能否满足工程要求。 c) 现场是否具备所选结构的施工条件。 d) 各类支撑布局是否恰当。
(6)围护结构施工要求 a) 围护结构施工要求的内容是否全面、详细,是否达到设计深度要求。 b) 施工方案是否合理、可行,各施工技术指标是否符合相关规范的要求。 c) 围护墙结构的施工设备、材料、施工技术参数说明是否全面、准确。 (7)挖土要求 a) 挖土施工方案是否达到设计深度,开挖顺序安排、出土口位置是否明确。 b) 开挖前的围护结构强度要求是否符合规范要求。 (8)排水及降水要求 a) 基坑内外排水系统的设置能否满足要求,分布是否合理。 b) 降水井种类的选择是否符合工程的水文地质特征,降水井分布是否合理。 c) 开挖预降水时间是否符合规范要求,水位降深是否合理。 (9)应急措施 a) 应急措施制定是否合理,对工程是否具有足够的针对性。 b) 应急方案是否符合设计深度。 (10)监测要求 a) 监测项目的设置是否合理、全面,监测仪器的选取能否满足要求。 b) 测点的数量、布局是否合理,在相关指标最大值可能出现的地方、受工程影响程度可能最大的周边建(构)筑物是否加密测点。 c)监测报警值是否明确、合理。 4.2 计算书校对 a) 计算的依据、资料、条件是否有效,是否满足设计深度要求。 b) 计算土压力的方法是否合理,水土分算和水土合算模式的选择是否准确,相关土层参数的输入是否有误。 c) 结构荷载的确定、结构内力分析方法是否符合规范要求,荷载有无遗漏或多算。对结构体系的确定及构件的计算简图应逐项核对,注意是否适用,有否遗漏或不妥。 d) 必要的计算内容有无遗漏。如:(1)土压力计算;(2)围护墙体、支撑的内力及变形计算;(3)支撑轴力计算;(4)围护结构抗倾覆稳定性验算;(5)围护结构抗滑移稳 - 2 - 定性验算;(6)围护结构整体稳定性验算;(7)抗隆起稳定验算;(8)抗承压水突涌稳定性验算;(9)围护墙强度验算;(10)支撑、圈梁(围檩)的强度和稳定性验算;(11)立柱的强度和稳定性验算;(12)结构配筋计算。 e) 对配筋结构其实际配筋与计算配筋面积是否协调,是否符合构造要求,有无过大或过小的异常。 f) 围护结构强度、稳定性等计算结果是否满足相关规范要求,且相关的安全系数计算值相对规范规定的最小值须有一定的富余量。