塔吊基础方案

一、工程概况

1、总体概况

2、项目规划用地面积约80亩,由高层住宅、酒店、写字楼、裙楼、地下车库等组成。高层住宅建筑层数16~28层,地下车库2层,酒店及写字楼层数24层,地下车库2层。层高由50.4-88.2米,总建筑面积214836㎡

3、本工程主体结构施工时共设塔吊7台,布设位置和塔吊编号见平面布置图。1#塔吊采用中联重科股份有限公司生产的QTZ63(5613)型塔吊,该塔吊独立式起升高度为40米,附着式起升高度达220米,工作臂长56米,

最大起重量6吨,额定起重力矩为56吨米,最大起重力矩为78吨米。2#、3#、5#、6#、7#塔吊采用烟台市建设机械厂生产的QTZ63(5610)型塔吊,该塔吊独立式起升高度为40米,附着式起升高度达220米,工作臂标准臂长,最大起重量6吨,额定起重力矩为53吨米,最大起重力矩为77吨米。

二、编制依据

1、《QTZ63(5613和5610塔式起重机使用说明书》

2、《岩土工程勘察报告》

3、《塔式起重机操作使用规程》(ZBJ80012);

4.《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001);

5.《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006);

6、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)

7、《建筑地基基础设计规范》(DGJ08-11-2010)

8、《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

9、《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008)

10、施工图纸

本工程场地内地层结构自上而下依次为:①素填土、②黄土壮土、③细砂、④中砂、⑤中砂、⑤-1粉质粘土、⑥粉质粘土、⑦中粗砂。

(1)、①素填土:粘性土组成,松散状态,厚度0.5m~1.10m。层底高程378.49-379.06

(2)、②黄土壮土:褐黄色、土质较均匀,具湿陷性,以硬塑状态,厚度0.7~4.2m。层底高程374.77-378.92

(3)、③细砂:灰白色,主要以石英、长石等,级配较好,颗粒不均匀,稍湿,稍密。厚度1.4-6.00m。层底高程371.95-375.00 (4)、④中砂:灰白色,主要以石英、长石等,级配较好,颗粒不均匀,湿,中密。厚度1.9-6.20m。层底高程366.54-370.47

(5)、④中砂:灰白色,主要以石英、长石含少量圆砾等,级配较好,颗粒不均匀,饱和,密实。厚度6.7-10.70m。层底高程359.22-362.22 (6)、⑤-1粉质粘土:浅灰、灰黄色,厚度0.3-2.1m。

(7)、⑥粉质粘土:浅灰、灰黄色,厚度0.8-2.8m。

(8)、⑦中粗砂:灰黄色,厚度18.3-22.30m。

三、塔式起重机型号及定位的选择

1、塔式起重机型号的选择

(1)塔式起重机(简称塔吊,下同)主要用于结构施工中的大宗物料(如:钢筋、模板等)的水平、垂直运输,根据本工程的实际情况和工期要求经综合考虑,本工程拟采用一台QTZ63(5613)和6台QTZ63(5610)型自升式塔式起重机,臂长56米。

(2)QTZ63(5610)塔吊主要技术参数表

(3)、本工程塔吊建筑使用高度

1#楼工程结构最大高度76米,地下车库高度-10.2米,用5#塔吊计划最大安装高度98米,中间考虑设2道附墙;

2#楼工程结构最大高度87米,地下车库高度-10.2米,用6#塔吊计划最大安装高度102.2米,中间考虑设3道附墙;

3#楼工程结构最大高度95.2米,地下车库高度-10.2米,用7#塔吊计划最大安装高度118.6米,中间考虑设3道附墙;

6#楼工程结构最大高度56米,地下车库高度-10.2米,用4#塔吊计划最大安装高度77.4米,中间考虑设2道附墙;

7#楼工程结构最大高度56.2米,地下车库高度-10.2米,用3#塔吊计划最大安装高度77.4米,中间考虑设2道附墙;

8#楼工程结构最大高度56米,地下车库高度-10.2米,用1#塔吊计划最大安装高度77.4米,中间考虑设2道附墙;

9#楼工程结构最大高度56米,用2#塔吊计划最大安装高度81.2米,中间考虑设2道附墙;

2、塔式起重机的定位选用

塔式起重机定位要满足以下要求:

⑴服务范围要广,尽量满足工作面的需求,减少服务死角。

⑵尽量避开建筑物的突起部位,减少对施工的影响。

⑶塔身附着安全可靠,基础具有足够的承载力和稳定性。

⑷保证塔式起重机拆除时的场地条件。

考虑到以上几点因素,结合本工程结构设计特点等情况,经研究决定:在以下位置安装塔吊

塔吊承台基础位于地下车库之内,承台面标高与地下室底板底底平即为-10.4。

塔机具体位置详附图。每部塔机现场没有太大的障碍物和沟、管道等不利因素,场地较为宽敞,地面组装为方便,服务范围均能覆盖各栋号施工场地,塔式起重机安装、拆除均能顺利进行。

1、设计依据

1.本工程《施工合同》;

2.《陕西省西咸新区德杰综合体一期岩土工程勘察报告》;

3. QTZ63塔式起重机使用说明书;

4.《地基基础设计规范》(GB50007-2002);

5.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001);

6.《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009;

7.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002);

2、基础的设计方案

厂家提供的说明书中要求基础混凝土强度采用C35,QTZ63(5613)型塔吊基础底面为6000×6000,QTZ63(5610)型塔吊基础底面为5500×5500的正方形。

铺设混凝土基础的地基应能承受0.19MPa的压力,本工程根据陕西省核工业工程勘察院出据的陕西西咸新区德杰综合体一期地勘报告地层野外特征地层编号为③层细砂层(高程371.95~375.00)的承载力达0.16MPa,不能满足塔吊基础对地基承载力的要求,地勘报告地层野外特征地层编号为○4层中砂层(高程366.54~370.47)的承载力达0.22MPa。能塔吊基础对地基承载力的要求。

经综合分析及塔吊公司要求,选取○4层粘土层为塔吊基础的持力层,在第○4层至第○3层之间用三七灰土进行换填处理后能满足塔吊基础的持力层的要求。

因塔吊基础上表面在自然地面以下,为保证基础上表面处不积水,沿塔吊基础四周砖砌300×500排水沟,并在塔吊边砖砌1000*1000*800的集水井,墙体为240墙,确保塔吊基础不积水。

塔吊基础配筋及预埋件等均按使用说明书。

3、塔吊的基本参数信息

根据《QTZ63(5613)型自升塔式起重机使用说明书》,塔机在固定附着状态下,其对基础产生的荷载如下表所示。

Fk ——基础所受的垂直力 Fh ——基础所受的水平力 M ——基础所受的倾覆力矩 M K ——基础所受的扭矩根据 《QTZ63(5610)型自升塔式起重机使用说明书》,塔机在固定附着状态

下,其对基础产生的荷载如下表所示。 Fk ——基础所受的垂直力 Fh ——基础所受的水平力 M ——基础所受的倾覆力矩 M K ——基础所受的扭矩

基础顶面所受倾覆力矩基础所受扭矩基础顶面所受水平力基础顶面所受垂直力M

五、塔吊基础计算

(一)参数信息

塔吊型号:QTZ63(5613),自重(包括压重)F1=500kN,最大起重荷载F2=60.00kN,塔吊倾覆力距M=1552kN.m (5610为1605kN.m) ,塔身宽度B=1.60m,混凝土强度等级:C35,基础埋深D=0m,基础最小厚度

h=1.4m(5610为1.35米),基础最小宽度Bc=6.00m(5610为5.5米)。

(二)基础最小尺寸计算

基础的最小厚度取:H=1.4m(5610为1.35米)

基础的最小宽度取:Bc=6.00m(5610为5.5米)

(三)塔吊基础承载力计算

QTZ63(5613)塔吊基础计算

适用范围:采用钢筋混凝土独立基础的塔吊基础

一、计算参数:

1、塔吊型号QTZ63 标准节尺寸 1.6 m

2、塔吊荷载

工作状态非工作状态水平荷载

H 1(kN)

垂直荷载

F

1

(kN)

弯矩M

1

(kN?m)

水平荷载

H

2

(kN)

垂直荷载

F

2

(kN)

弯矩M

2

(kN?m)

18.3 500 1335 73.9 464.1 1552 塔吊在非工作状态垂直荷载较小,弯矩较大,故只计算非工作状态的受力情况

3、假设基础尺寸

基础持力层4#中砂土的重度r= 19.5 kN/m3

基础埋深(自然地面以下)d (m) 0

地基承载力标准值 f k = 220 kN/m2

初选基础面

积A=1.4×F

2/(f

k

-rd)= 2.95 m2

塔吊基础:

长度l(m) 6.00 宽度b(m) 6.00 高度h(m) 1.40 配重长度

l p (m) 2.18

配重宽度

b

p

(m) 1.12

配重高度

h

p

(m) 2.65

基础混凝土强度C25

f = f k+η

b ×r×( b-3)+η

d

×r

m

×( d-0.5)= 222.93 kN/m2

其中:基础宽度的地基承载力修正系数η

b

= 0.3

基础深度的地基承载力修正系数η

d

= 1.5

基础底面以上土的加权平均重度r

m

= 19.5 kN/m3 2. 验算地基承载力:

2.1基础参数的计算:

基础底面积A=b×l= 36.00 m2

2.2基础承载力的计算:

基础上的覆土不考虑

基础自重G

1

=25×b×l×h= 1260.00 kN

覆土重量G

2=r×h

p

×(l×b-l

p

×l

b

)= 0.00 kN

配重G

3=25×b

p

×l

p

×h

p

= 161.76 kN

垂直荷载F

2+G

1

+G

2

+G

3

= 1885.86 kN

总弯矩M =M2+H

2×(h+h

p

)= 1851.30 kN?m

偏心矩e=M/(F

2+G

1

+G

2

+G

3

)= 0.98 m

e ≤b/3= 2.00 m

e >b/6= 1.00 m 合力作用点至基础底面最大压力边缘的距离a(m)

a=b/2-e 2.02 m

基础底面边缘最大压力设计值Pmax (kN/m2)

P

max =2×(F

2

+G

1

+G

2

+G

3

)/(3×l×a)= 103.82 kN/m2

P

max

< 1.2f= 267.51 kN/m2

基础底面处的平均压力值P

k

b

m

为冲切破坏最不利一侧计算长度

b

m =(c+b

b

)/2= 2.95 m

b b ==c+2h

= 4.3 m

h 0为截面有效高度h

=h-a

s

= 1350 mm

a s 为基础钢筋的保护层厚度a

s

=50 mm

实际冲击力为f

l =P

max

×A= 454465 N

其中:考虑冲击荷载时取用的多边形面积(图中阴影部分的面积)

A=(l/2-c/2-h

0)×b-(l/2-c/2-h

)2= 4377500 mm2

F l >f

l

满足要求

4、结论

假设的塔吊基础尺寸能够满足安全使用要求

5、配筋计算:

地基净反力P

n

的计算

塔身边缘净反力 P

j =P

max

(1-(l-c)/6a)= 66.10 kN/m2

地基净反力 P

n =(P

max

+P

j

-2G/A)/2= 49.96 kN/m2

弯矩 M=P

n ×(b-c)2×(2l+c)/24= 548.07 kN?m

A s =M/(0.9f

y

h

o

)= 1504 mm2

其中:f

y

为钢筋的抗拉、抗压强度设计值查规范

f

y

= 300 N/mm2

最小配筋面

积As

min

=ρbh= 12600 mm2

其中:ρ为基础最小配筋率0.0015

查表得配筋¢20 @ 250双向

截面积A

s

(mm2) 8358.68 mm2满足要求

QTZ63(5610)塔吊基础计算适用范围:采用钢筋混凝土独立基础的塔吊基础

一、计算参数:

1、塔吊型号QTZ63 标准节尺寸 1.6 m

f = f k+η

b ×r×( b-3)+η

d

×r

m

×( d-0.5)= 220.00 kN/m2

其中:基础宽度的地基承载力修正系数η

b

= 0.3

基础深度的地基承载力修正系数η

d

= 1.5

基础底面以上土的加权平均重度r

m

= 19.5 kN/m3 2. 验算地基承载力:

2.1基础参数的计算:

基础底面积A=b×l= 30.25 m2

2.2基础承载力的计算:

基础上的覆土不考虑

基础自重G

1

=25×b×l×h= 1020.94 kN

覆土重量G

2=r×h

p

×(l×b-l

p

×l

b

)= 0.00 kN

其中:β

hp

为受冲切承载力截面高度影响系数 1.00

f t 为混凝土的抗拉强度设计值查表得f

t

= 1.27 N/mm2

c 的取值: 1.6 m

b

m

为冲切破坏最不利一侧计算长度

b

m =(c+b

b

)/2= 2.9 m

b b ==c+2h

= 4.2 m

h 0为截面有效高度h

=h-a

s

= 1300 mm

a s 为基础钢筋的保护层厚度a

s

=50 mm

实际冲击力为f

l =P

max

×A= 387488 N

其中:考虑冲击荷载时取用的多边形面积(图中阴影部分的面积)

A=(l/2-c/2-h

0)×b-(l/2-c/2-h

)2= 3152500 mm2

F l >f

l

满足要求

4、结论

假设的塔吊基础尺寸能够满足安全使用要求

5、配筋计算:

地基净反力P

n

的计算

塔身边缘净反力 P

j =P

max

(1-(l-c)/6a)= 72.67 kN/m2

地基净反力 P

n =(P

max

+P

j

-2G/A)/2= 64.04 kN/m2

弯矩 M=P

n

×(b-c)2×(2l+c)/24= 511.41 kN?m

A s =M/(0.9f

y

h

o

)= 1457 mm2

其中:f

y

为钢筋的抗拉、抗压强度设计值查规范

f

y

= 300 N/mm2

最小配筋面

积As

min

=ρbh= 11138 mm2

其中:ρ为基础最小配筋率0.0015

查表得配筋22Φ20 @ 250双向

截面积A

s

(mm2) 8358.68 mm2满足要求

桩基础塔吊基础施工方案

金溪湾工程 1#~5#塔吊基础施工方案 一、工程概况: 金溪湾工程位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业区,项目惠州大亚湾宝亿置业有限公司开发,深圳市城建工程设计有限公司设计,山东长箭建设集团有限公司承建。 金溪湾总建筑面积160237.4m2,包括1~7栋高层住宅(1~4栋为29层、5~7栋为32层)。29层建筑高度95.7m,32层建筑高度105.857m,标准层层高2.9m。结构形式为框支剪力墙结构。地下室2层为车库,建筑面积34271.42 m2。基础型式(1~7栋主楼为旋挖桩、桩径800~1200㎜共582根,地下室为独立承台基础)。 二、编制依据 1、塔吊厂家提供的塔式起重机使用说明书: 2、本工程结构施工图: 3、本工程建筑施工图: 4、本工程的《岩土工程勘察报告》: 三、塔吊基础位置 1#塔吊位置位于1-M轴处(主要服务1栋、2栋材料调运和周转),2#塔吊位置位于3-2轴处(3栋、4栋材料调运和周转),3#塔吊位置位于5-29轴处(主要服务5栋材料调运和周转),4#塔吊位置位于7-27轴处(主要服务7栋材料调运和周转),5#塔吊位置于6-16轴处(主要服务6栋材料调运和周转)。 塔吊总平面定位详附图《总平面布置图》

1#、2#、3#、4#、5#塔吊平面图 四、塔吊布置原则 1、最大限度的满足垂直运输的要求和服务半径,满足现场施工需求。 2、两台塔吊之间的距离最大限度的满足安全规范的要求; 3、塔吊附着满足塔吊性能要求 4、满足塔吊安装和拆卸的工作面要求,保证塔吊安装拆卸的可行性。 五、塔吊选择 考虑本工程实际垂直运输工程量及施工总平面布置,拟布置5台塔吊。塔吊布设的位置及型号如下表所示:

塔吊基础施工方案

恩平翡翠华府一期工程塔吊基础 施工方案 编制:日期: 审核:日期: 审批:日期: 编制单位:中联建设集团股份有限公司恩平翡翠华府项目部 编制时间:2018年1月3日

目录 第一章工程概况 (3) 一、工程概况 (3) 二、地质概况 (3) 第二章编制依据 (6) 第三章基础设计 (6) 一、塔吊的选择 (6) 二、塔吊的基础定位 (7) 三、塔吊基础设计 (7) 第四章基础计算书 (8) 第五章基础施工 (15) 第六章附件 (16)

1#塔吊基础施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 工程名称:敏捷翡翠华府(10#、15#、18#、19#、33#幼儿园、34#商铺、40#电房、一期地下车库U1)) 工程地址:恩平市恩城碧桂园北边地块四 结构:框剪结构,层数:地下1层,地上1~32层 建设单位:恩平市翠恒房地产有限公司 勘察单位:广东中山地质工程勘察院 设计单位:广州市番禺城市建筑设计院有限公司 监理单位:广州城工建设监理有限公司 施工单位:中联建设集团股份有限公司 监督单位:恩平市建筑工程质量安全监督站 本项目四号地块用地面积69070.78㎡,其中一期工程总建筑面积43753.62㎡,其中地上建筑面积35846.26㎡,包含4栋住宅楼(17F、32F)、1栋幼儿园(3F)、1栋商业(1F)、1栋公变电房(1F);地下建筑面积7907.36㎡,包含地下车库U1区(-1F); 二、地质概况 项目场地位于江门恩平市恩城镇茶坑村,西侧临近S276省道,东、北侧为山地,南侧临近已建恩平碧桂园小区。场地西侧有施工便道连接S276省道,交通较为便利。场地地势东侧高、西侧低,地势起伏较大。其地貌单元属低矮剥蚀残丘地貌单元。场地不存在泥石流、岩溶等不良地质作用及地质灾害现象。地下无人防工程、坑道及矿产资源。周边无污染源,地下水及土壤基本未受污染,环境地质条件较好。 1、地层及其过程特性 根据地质钻探,场地地层可分为:1.素填土层;2.冲、洪积层; 3.沼泽积层;4.冲、洪积层;5.坡、残积层;6.风化岩及基岩。现自上而下分述如下: (1)填土层(Qml) ○1素填土:浅黄色,灰黄色,由粉质黏土和少量砂粒组成,含碎石等,稍湿,松散状,为新近素填土。广泛分布于场内地表,场地大部分有揭到,呈层状分布。 (2)冲、洪积层(Qal+pl)

QTZ63塔吊附着施工方案及计算书.

塔吊附着施工方案 一、工程概况 本工程是遵义华南房地产开发有限公司开发,在遵义县南白五里堡,总建筑面为90000M2,分A1、A2、B1、B2栋,A1、A2、B1、B2地下室一层,总高度98M建筑占地面积4000 M2,正负零标高相当于绝对标高908.40M,采用框剪结构。其中A1、A2共用一台塔吊,B1、B2共用一台塔吊。 二、塔吊介绍 本塔吊为“华夏”牌QTZ40,最大独立高度为28.3米,最大附着高度为120米,在工作高度达70米前,可采用二倍率或四倍率钢丝绳;当工作高度超过70米时,只能采用二倍率钢丝绳。 三、附着架的安装 1、附着式的结构布置与独立式相同,此时为提高塔机稳定性和刚度,在塔身全高内设置至少7道附着装置。为此要求塔机中心线距建筑的距离为2.9米,附着装置之间的距离尺寸用户可根据施工情况自行调整,安装方法见图1-1。在图1-1中,H1小于或等于21.3米, H2=H3=H4=H5=H6小于或等于17.6米,H7小于或等于15米。

①、附着点的强度应满足塔机对建筑物的荷载,必要时应加配筋或提高砼标号。 ②、附着筐尽量设置在塔身标准节接头处,附着架应箍紧塔身,附着杆的倾斜度应控制在10°以内。 ③、杆件对接部位要开30°坡口,其焊缝厚度应大于10mm,支座处的焊缝厚度应大于12mm。 ④、附着杆件与墙面的夹角应控制在45-60°之间。 ⑤、锚固点以上的自由高度应控制在说明书规定高度之内。 ⑥、附着后要有经纬仪进行检测,并通过调整附着撑杆的长度及顶块来保证塔身垂直度(塔身轴线和支承面的垂直度误差不大于4/1000,最高锚固点以下的塔身垂直度不大于2/1000),并作好记录。 四、附着架的拆除 1、用钢管、跳板在附着筐下搭设操作平台,搭设时应将平台支撑好。 2、依据建筑物搭设走道或设置其它辅助起吊装置。 3、用走道拆除时可直接将附墙支撑转移到建筑物内,再转移至地面。 4、采用其它辅助起吊装置拆卸时,应先用吊绳固定好靠建筑物端的撑杆,然后退掉靠建筑物端的撑杆销;再用绳将塔身端撑杆固定好,退掉销子后缓慢放下支撑杆,让辅助起吊装置受

QTZ63塔吊基础方案

整理word 陕西省西咸新区德杰综合体一期工程 塔吊基础施工方案 编写人: 审核人: 审批人: 重庆中科建设(集团)有限公司 2013年11月20 .

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、塔式起重机型号及定位的选择 (5) 四、塔式起重机的设计及计算 (9) 五、塔吊基础计算 (11) 六、塔式起重机基础施工 (20) 七、塔式起重机基础施工的安全技术措施 (26)

塔吊基础方案 一、工程概况 1、总体概况 2、项目规划用地面积约80亩,由高层住宅、酒店、写字楼、裙楼、地下车库等组成。高层住宅建筑层数16~28层,地下车库2层,酒店及写字楼层数24层,地下车库2层。层高由50.4-88.2米,总建筑面积214836㎡ 3、本工程主体结构施工时共设塔吊7台,布设位置和塔吊编号见平面布置图。1#塔吊采用中联重科股份有限公司生产的QTZ63(5613)型塔吊,该塔吊独立式起升高度为40米,附着式起升高度达220米,工作臂长56米,最大起重量6吨,额定起重力矩为56吨米,最大起重力矩为78吨米。2#、

3#、5#、6#、7#塔吊采用烟台市建设机械厂生产的QTZ63(5610)型塔吊,该塔吊独立式起升高度为40米,附着式起升高度达220米,工作臂标准臂长,最大起重量6吨,额定起重力矩为53吨米,最大起重力矩为77吨米。 二、编制依据 1、《QTZ63(5613和5610塔式起重机使用说明书》 2、《岩土工程勘察报告》 3、《塔式起重机操作使用规程》(ZBJ80012); 4.《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001); 5.《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006); 6、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009) 7、《建筑地基基础设计规范》(DGJ08-11-2010) 8、《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 9、《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008) 10、施工图纸 本工程场地内地层结构自上而下依次为:①素填土、②黄土壮土、③细砂、④中砂、⑤中砂、⑤-1粉质粘土、⑥粉质粘土、⑦中粗砂。 (1)、①素填土:粘性土组成,松散状态,厚度0.5m~1.10m。层底高程378.49-379.06 (2)、②黄土壮土:褐黄色、土质较均匀,具湿陷性,以硬塑状态,厚度0.7~4.2m。层底高程374.77-378.92 (3)、③细砂:灰白色,主要以石英、长石等,级配较好,颗粒不均匀,稍湿,稍密。厚度1.4-6.00m。层底高程371.95-375.00

塔吊基础方案桩基础

项目名 称: 天汇?蓝色港湾 E 区 单位工程: 1#楼、2#楼、3#楼、26#楼 QTZ63塔吊基础施工方案

施工单位: 江苏省苏中建设集团股份有限公司编制人: 洪锡金 编制日期:2012 年 4 月 2 日 目录 第一章工程概况 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 编制依据 (3) 1.3 塔吊的选择 (4) 第二章塔吊技术性能参数 (5) 2.1 QTZ63 型塔吊技术性能参数 (5) 第三章塔吊基础定位及施 3.1 塔吊基础位置的确定 (6) 3.2 塔吊基础结构 (8) 3.3 塔吊基础的保护 (8) 3.4 塔吊基础施工工艺 (10)

概况章工程第一况程.1 工概 1 楼、3#、26#1、工程名称:天汇蓝色港湾E区1#、2#、工程地点:长春市二道区广德路以西,惠工路以北,东丰路以 2 南,滨河路以东、建设单位:吉林省天汇房地产有限责任公司 3 、设计单位:吉林北银规划建筑设计有限责任公司 4 、勘察单位:长春有色勘察设计院 5 、监理单位:长春市忠承工程建设监理有限责任公司 6 7 、施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司2,其中地下建筑面积、建筑概况:本工程总建筑面积74508.8 m82,建28层)住宅楼及地下车库(一层)3#1#、2#、13540m (,地上分为 1.7 米。筑总高度88m。地基土标准冻深,上、结构概况:本工程主楼地下一层,地上二十八层,总高88M9部结构为框架剪力墙结构,抗震设防类别为标准设防,合理使用年限为。度。本 工程± 0.000 相当于黄海高程197.6m50年,抗震设防烈度为7 据编制依 1.2

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 (QTZ60) 编制单位: 编制: XXXX 审核: XX 批准: XX 编制日期: 2016年10月9日

塔吊基础施工方案 塔吊为QTZ60型基础设计为5800×5800,高度为1350,混凝土强度≥C30配上下两层钢筋,分别为φ25@220,φ25@220 ,拉筋φ12 。地基承载力≥0.2M pa。地基持力层位于第三层粉质沙土,天然地基地基承载力特征值为fak=130kpa。不满足设计要求,经计算基础面积,为5800×5800,其他不变(计算书附后)。 一、布置: 塔吊基础在K轴与6线交叉点为中心线。塔吊基础顶标高+0.500米。 二、基础施工: 1.放线、定位复核无误后,用挖掘机开挖,尺寸按5800×5800直上直下,挖至- 2.95米处。做40㎝厚、面积6.50×6.50二层三七灰土夯实后,再做100厚C10砼垫层,弹出钢筋位置线,上口砌挡土台,高200mm,防止雨水进入。坑底面设集水坑。 2.放入塔吊机座,固定牢固,保证四个固定支脚顶端所组成的平面与水平面的斜度不大于1/1000。绑扎钢筋,底板钢筋保护层按35、侧壁70。φ22主筋钢筋间距220,上下两层共为26×4=100根。上下两层间立筋间距440mm。钢筋安装完毕,验收合格并办理隐蔽工程记录后方可进行下一道工序。 三、混凝土浇筑 混凝土采用泵送商品混凝土,标号C30。混凝土体积45.4立方。 A.混凝土入场后及时检查坍落度,不符合要求时应退回或由搅拌站进行一次搅拌,现场对每车混泥土的出车时间,开始浇筑及持续时间等各时间段进行登记并留置试件。 B.混凝土分层浇筑,第一层500mm,第二层350mm,第三层350mm,用振捣棒振捣。操作时做到快插慢拔,在振捣时应插入下层混凝土中50mm,每一震点时间为20-30s。视其混凝土表面呈水平不再显著下沉,不再出现表面泛浆为宜。插点要均匀排列,移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍,一般为40-50mm,振捣棒距模板边50-100mm为宜,应避免碰撞钢筋模板,预埋基座。 C.混凝土浇筑后表面用刮杆刮平,泌水应及时排除,及时覆盖浇水养护。 D.待混凝土强度达到70%以上时,可进行塔吊安装。

QTZ63塔吊安装方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、塔吊的布置与选型 (3) 四、塔吊基础的施工 (6) 五、塔吊的拆卸准备、安装、顶升 (7) 六基本要求及注意事项: (16) 九、安装安全保证措施。 (19) 十、塔机安装后的质量要求 (20)

QTZ63塔式起重机安装拆卸方案 一、编制依据 (1)国家标准 类别名称编号 国家《混凝土结构设计规范》GB50010-200 2 国家《钢结构设计规范》GB50017-200 3 国家《建筑地基基础设计规范》GB50007-200 2 国家《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—20 02

国家《工程测量规范》GB50026—93 国家《起重机械安全规程》GB6067-1985 国家《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-199 8 行业《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 行业《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 行业《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001 (2)现场施工平面布置及塔式起重机的安装位置及周围环境;; (3) QTZ63、QTZ40、塔式起重机使用说明书; (4) 本工程施工组织设计 二、工程概况 博业大厦工程位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗,西侧紧邻农业巷,南侧与伊金霍洛街相邻,在两条路的交叉口。西侧为居民楼,南侧与其他建筑工地相望,场地狭窄。现场西南侧有一老水房,可作为施工用水使用。 本工程建筑面积约8.98万㎡,工程规模:总建筑面积约为89800平方米;共23层、地上21层、地下2层,其中裙楼4层,宾馆21层,公寓-(1)12层,公寓-(2)12层,框架结构。最大高度87.9m。独立基础+筏板基础,筏板混凝土为C35、S6,地下室的墙梁混凝土为C40。 三、塔吊的布置与选型 1、塔吊的布置 本工程由于场地狭小,且主楼的四周有裙房,塔吊不宜布置在建筑物的外侧,故考虑将塔吊布置在裙房内,以减少塔吊附着的长度,塔吊的具体位置如下图:

QTZ63塔吊基础施

威孚产业园二期厂房建设项目工程QTZ63型塔吊基础施工方案 江苏无锡二建建设集团有限公司

一、工程概况 1、工程名称:威孚产业园二期厂房建设项目 2、工程地址:无锡锡东大道与锡勤路交叉口东南角 3、建设单位:无锡威孚高科技集团股份有限公司 4、设计单位:无锡工业建筑设计研究院有限公司 5、施工单位: 江苏无锡二建建设集团有限公司 6、监理单位:江苏赛华建设监理有限公司 7、勘察单位:无锡轻工设计研究院有限公司 本工程为无锡威孚高科技集团股份有限公司新建的威孚产业园二期厂房建设项目工程,本期建筑面积42181m2,其中2-1和2-2为一层局部二层厂房计36794m2,动力中心一层局部二层1999m2,食堂及浴室二层3206m2。本案塔吊为张家港浮山QTZ63塔吊。主要技术指标如下: 1、塔吊功率:31.7KW; 2、塔吊臂长:52m; 3、塔吊自重:30.363t; 4、塔吊最大起重量:6t;最大幅度起重量:1.3t; 5、塔吊标准节尺寸:1.75m×1.75m×2.5m; 6、塔吊平衡配重:12.91t; 7、塔吊最大独立高度:40m; 8、塔吊安装高度:约25m。 其他技术参数祥见塔吊使用说明书。 本案塔吊基础尺寸为5600×5600×1350,基础埋深0m,基础上标高为-1.5m,基础混凝土等级为C35。采用承台基础的承重构件,基础配筋拟采用三级钢,底筋选择φ20@150双向布置,顶筋选择φ20@200双向布置。 具体验算过程如下:

矩形板式基础计算书计算依据: 1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 一、塔机属性 塔机型号QTZ63 (FS5510) 塔机独立状态的最大起吊高度H0(m) 25 塔机独立状态的计算高度H(m) 30 塔身桁架结构方钢管 塔身桁架结构宽度B(m) 1.75 二、塔机荷载 1、塔机传递至基础荷载标准值 工作状态 塔机自重标准值F k1(kN) 450 起重荷载标准值F qk(kN) 60 竖向荷载标准值F k(kN) 510 水平荷载标准值F vk(kN) 35 倾覆力矩标准值M k(kN·m) 1300 非工作状态 竖向荷载标准值F k'(kN) 450 水平荷载标准值F vk'(kN) 70 倾覆力矩标准值M k'(kN·m) 1600 2、塔机传递至基础荷载设计值

不打桩塔吊基础方案

塔吊基础方案 一工程概况: 工程名称:娄葑北区临芳苑(一号地块) 监理单位:建科监理咨询 施工单位:建筑工程集团 建设单位:工业园区娄葑建发房地产 本工程位于工业园区葑亭大道、跨阳路,规划用地公顷。总建筑面积86244平方米 二塔机的选择 按照本工程的进度要求,结合本工程情况,选用QTZ40塔式起重机1台,臂长37米, 三塔机安装依据: GB5144-94 塔机安装规程 GB/9642-1999 塔机技术条件 GB5972-86 《起重机机械用钢丝检验和报废标准》 安装现场的实际情况 四塔吊基础计算 根据现场情况我们对一台QTZ40塔式起重机进行验算,其主要参数见下表一: 由此可见,此塔机起重机基本参数能满足现场施工需求。现场具体平面布置图见附图。 五塔吊基础计算 QTZ-40-1,自重F1=287.83KN(包括压重),最大荷载F2=46.6KN,塔身宽度为B=1.4米,混凝土强度为C35 1地基承载力验算 本工程塔吊基础位于地表以下 4.95米左右,双桥静力触探锥尖阻力最大值为 2.20MPa,最小值为0.32MPa

Ps=1.227qc-60,取qc的最小值0.32,混凝土自重取25KN、 V为基础混凝土体积地基承载力最小值为:fak=0.074Ps+29.1=417.3ka,基础自重M=V×2.5×9.8=[1×1.2×5×2+0.4×5×5-1.2×1.2×1]×2.5×9.8=503.72KN 故:需最大基础承台面积S=F1/417.3=287.83+572.72/417.3=2.1㎡ 本工程取X型基础梁,S=1.2×5×2-1.2×1.2=10.86㎡,承载力满足要求2不考虑混凝土的抗拉强度,根据已知承载力采用一级钢 As=287.83×103/210=1370.6㎜2选用16根M30地脚螺栓 As=16×3.14×302=45216㎜2>>As满足要求 3承载计算 验算承台斜截面极限承载力 b×h=1.2×1.4 v=?fcb0h0=0.0606×14.3×1400×1200=1351.9KN r0v=1.2×287.83/4<<1351.9KN 满足要求 六塔吊基础的施工工艺 挖土→→浇筑垫层→→放线定位→→模板安装→→钢筋绑扎→→混凝土浇注 七塔吊基础尺寸及结构见附图

60米塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 第一节编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992); 《地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 《建筑安全检查标准》(JGJ59-99); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 《中联6012型塔式起重机》(使用说明书); 广东省地质物探工程勘察院(岩土勘察报告)。 第二节工程概况 项目名称:长江客户总部经济建设项目酒店式办公楼60-63#栋工程,地址:从化市温泉镇105国道北侧(原温泉中学)。本工程总建筑面积约 16339 平方米,地下1层,地上为11层。 1.建设单位:广州市新泉城实业投资有限公司 2.施工单位:广州市从化第一建筑工程有限公司 3.设计单位:广州大学建筑设计研究院 4.监理单位:广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 第三节塔吊基本性能(参照使用说明书) 四桩基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:鹤山建机(6213)塔吊自重(包括压重)F1为:685kN 最大起重荷载F2=60.00kN 塔吊额定起重力矩为:800kN·m 塔吊(最大)起升高度为:150m 塔身宽度为:1.8m 臂长工作范围:2~60m

第四节塔吊基础定位及施工 1. 塔吊基础定位详见平面图。 2. 从本工程的土质情况、土方开挖后承台的支撑以及对边坡支护影响等因素考虑,塔吊采用冲孔桩基础,承台下为钢筋混凝土灌注桩支承,以确保塔吊基础的稳定性,基础承载力满足使用要求。 3.顶面用水泥砂浆找平,用水准仪校水平,基础表面平整度允许偏差1/1000; 4.机脚螺栓位置、尺寸要绝对正确,应特别注意做好复核工作,尺寸误差不超过±0.5mm,螺纹位须抹上黄油,并注意保护。 第五节场地及机械设备人员等准备 1.在塔基周围,清理出场地,场地要求平整,无障碍物。 2.留出塔吊进出堆放场地及吊车、汽车进出通道,路基必须压实、平整。 3.机械设备准备:汽车吊一台,电工、钳工工具,钢丝绳一套,U型环若干,水准仪、经纬仪各一台,万用表和钢管尺各一只。 4.塔吊安拆必须由专业的持证上岗的安拆人员进行操作。 第六节施工工艺 1.工艺流程:冲孔灌注桩→塔基土方开挖→垫层施工→弹线放样→钢筋绑扎→预埋螺栓→支模→隐蔽验收→浇捣砼及养护→拆模→土方回填。 2.施工要点: 本工程塔吊基础拟采用四根φ800冲孔灌注桩基础,承台尺寸6000mm× 6000mm×1400mm;承台配筋:顶面、底面各双向30φ25(HRB400),顶面、底面的拉筋φ25(HRB400)@400,保护层厚度50mm,混凝土强度C30。预埋螺栓与基础内钢筋网作可靠连接,主筋通过预埋螺栓有困难时主筋可避让。 预埋螺栓采用16根M39×1350的高强度螺杆,露出承台面130mm;螺栓预埋时用电焊固定牢固,应根据厂家设计图要求预埋准确,尺寸偏差在 5mm内,整个承台面要求平整,平整度控制在1/1000。 冲孔灌注桩施工工艺详见(冲孔灌注桩基础施工方案) 承台钢筋绑扎:在承台绑扎钢筋前,按照基础纵横向的钢筋间距,在砼垫层面,用墨线弹出钢筋的正确位置,以便排列绑扎;承台保护层的砂浆预制垫块,

塔吊基础方案QTZ63

塔吊基础施工方案 编制人: 审核人: 技术科: 安全科: 审批人: 施工单位: 编制日期: 塔吊基础施工方案 一、工程概况 总概况 建筑概况 本工程所用砌体材料为:±0.000以下采用MU20混凝土标准砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上外墙均采用ALC加气混凝土砌块A5.0。内墙采用粉煤灰加气混

凝土砌块,专用粘结剂砌筑。层高3.9m,内外墙厚度240。 二、编制依据 1、工程工程项目建筑、结构施工图; 2、工程项目地基勘察报告 3、工程项目项目施工组织设计; 4、塔式起重机械混凝土基础工程技术规程(JGJ/T187-2009); 5、建筑起重机械安全监督管理规定(中华人民共和国建设部令第166号); 6、苏州市建筑施工安全监督管理办法(苏州市人民政府令第44号); 7、张家港市天运建筑机械有限公司《QTZ63塔式起重机使用说明书》; 8、现行施工规范、标准、规程 三、施工安排 3.1 施工区段划分及塔吊选型 根据本工程单体结构分布情况及周边场地环境,项目部确定布置一台塔吊,塔吊具体型号详见表3.1塔吊具体布置位置及型号。

3.2 塔吊基础具体位置 3.2.1 塔吊(基础)布置原则 (1)最大幅度覆盖施工范围; (2)利于附墙,即塔身中心与建筑物结构高度范围外立面之间间距必须符合相应塔机附墙要求。且建筑物外立面从底层至屋顶必须平直,无倾斜,凹凸造型,尽量减少塔吊司机目光盲区; (3)就近材料加工厂及堆场,尽量减少材料、设备等运转距离、次数; (4)利于塔吊安装、升级及日后拆除; (5)群塔作业时,塔身与塔身之间的安全距离; (6)塔臂旋转作业范围内有无高压管线、电缆、周围高层房屋等障碍; (7)现场场地要求,如何布置能够使得现场在作业高峰期车流通畅; (8)工程各部位施工工作量,如何使得塔吊的工作效率最高; 3.2.2塔吊位置确定 图3.2.2 塔吊布置平面示意图

塔吊桩基基础专项施工方案

目录 一、基本情况介绍 (1) 二、塔吊基础设计 (3) 三、塔吊基础施工技术措施及质量验收 (3) 四、塔吊基础的计算书 (5) 附图:塔吊基础平面布置图

@@@@经营用房工程塔吊基础专项施工方案 一、基本情况介绍 1、工程名称:@@@@管理经营用房工程 2、建设单位:@@@@ 3、建设地点:@@@@ 4、塔吊覆盖大部分主要单体的垂直运输,包括办公楼,班组办公楼,辅助用房,沿街商铺。 5、塔吊设计参数

6、工程地质情况:根据塔吊平面位置,塔吊位置的探孔为ZK10孔附近,具体土层情况如下: 7、编制依据:

1)、本工程施工组织设计; 2)、@@@@办公用房岩土工程勘察报告; 3)、GB50202-2002地基与基础施工质量验收规范; 4)、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》 5)、JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》; 6)、JGJ33-2001建筑机械使用安全技术规程。 7)、本工程设计文件 8)、山东大汉建设机械有限公司QTZ63塔吊使用说明书。 二、塔吊桩基础设计 根据塔吊安装要求及现场实际情况,塔吊基础采用预应力混凝土管桩。桩型为PC500(100)入土40米,桩端进入土层5为粉土,基础为钢筋砼独立承台,按照塔吊说明书设置,长×宽×高=5×5×1.35m。(塔吊平面位置见附图) 其中塔吊的建筑物高度为28米,因此独立高度即可。 塔吊接地利用2Ф10与建筑物避雷系统连接。 三、塔吊基础施工技术措施及质量验收 1、混凝土强度等级为C35; 2、基础表面平整度允许偏差1/1000;

3、埋设件的位置、标高和垂直度以及施工工艺符合出厂说明书要求。 4、起重机的混凝土基础应验收合格后,方可使用。 5、起重机的金属结构、及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于4Ω。 6、按塔机说明书,核对基础施工质量关键部位。 7、检测塔机基础的几何位置尺寸误差,应在允许范围内,测定水平误差大小,以便准备垫铁。 8、机脚螺丝应严格按说明书要求的平面尺寸设置,允许偏差不得大于5mm。 9、基础砼浇筑完毕后应浇水养护,达到砼设计强度方可进行上部结构的安装作业。如提前安装必须有同条件养护砼试块试验报告,强度达到安装说明书要求。 10、塔吊基础砼浇筑后应按规定制作试块,基础内钢筋必须经质检部门、监理部门验收合格方可浇筑砼,并应作好、隐检记录。以备作塔吊验收资料。 11、钢筋、砼应具有出厂合格证或试验报告。 12、塔吊基础底部土质应良好,开挖经质检部门验槽,符合设计要求及地质报告概述方可施工。 13、塔吊基础施工后,四周应排水良好,以保证基底土质承载力。 14、塔机的避雷装置宜在基础施工时首先预埋好,塔机的避雷针可用圆钢直接与基础底板钢筋焊接相连,基础底板钢筋与主厂房垃圾坑避雷接地连接,焊接长度不小于10d,圆钢

塔吊基础施工方案(最终版)

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、本工程岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2013《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2015《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2014《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、TC5610型塔式起重机和TCT5013型塔式起重机使用说明书及其他相关规范。 二、工程概况 海博星都工程;工程建设地点:衡阳市高新技术产业开发区34号街区01号地块,东临光辉街,南临潭衡西连接线,总建筑面积:240000平方米;总工期:1000天。 本工程由衡阳恒勘房地产开发有限公司投资建设,深圳市物业国际建筑设计有限公司设计,湖南核工业建设有限公司地质勘察,友谊国际工程咨询有限公司监理,湖南湘江工程建设有限公司组织施工;由王建平担任项目经理。 工程说明:海博星都(衡勘花苑)住宅小区规划总用地面积为:45255.7m2(合67.88亩)(其中:代征道路绿化用地面积:1000.2平方米,净建设用地面积:44255.5平方米),总建筑面积:230042.4平方米,容积率为3.96,建筑密度为:22.71%,居住总户数:1151户,绿地率为:36.52%,机动车位:1709个。 本项目由两栋30层纯住宅(1#、2#)、三栋31层纯住宅(4#、5#、6#)、一栋30层商住楼(3#)、两栋18层商住楼(7#、8#)、一栋28层综合楼(9#)和一座两层地下室(其中1#楼建筑面积为21144.9m2, 2#楼建筑面积为31728.9m2,3#楼建筑面积为24849.8m2,

63塔吊安装施工方案

QTZ63塔吊安装方案 工程名称:北岸·明珠一期工程 建设单位:黑龙江省桐楠格房地产开发公司 施工单位:哈尔滨长城建筑集团股份有限公司 编制人:李伟 编制日期:2005年9月7日

施工组织设计(方案)审批 审批级别: 哈建技 01-2

(塔吊安装详见各厂家安装说明书) 一、工程概况: 北岸?明珠一期工程104#工程,位于江北区世茂大道以南,其中104#楼建筑面积为9825.12。 建设单位:黑龙江桐楠格房地产开发有限公司 设计单位:哈尔滨工业大学建筑设计院 监理单位:哈尔滨永平监理公司 施工单位:哈尔滨长城建筑集团股份有限公司 北岸?明珠一期工程104#楼工程为剪力墙结构,其中104#楼为24层,一层地下室,在施工过程中垂直运输主要采用QTZ—63型塔吊,另各配一台龙门架。 二、安装方案: 1、塔吊基础设计方案必须经公司总工办审批后,认真设置,保证施工期间可靠运转。 2、经项目部对图纸和现场实际情况了解决定,104#楼工程采用QTZ63塔吊,该塔吊立于地上H~E 轴的中间(详见附图),满足塔吊使用和安装附着装置的要求。

3、塔吊土方工程:在基坑没有开挖前,先对塔吊基础进行定位放线,确定塔吊的位置,对塔吊基础进行挖方,塔吊基础每边留1m工作面,按照1:0.8进行放坡。为防止下雨冲刷基坑侧壁,导致土方坍塌,基坑四壁采用彩条布全部覆盖,彩条布上端用红砖压在距离坑边1m远处,下端压在基坑底部距离基坑底边1m远处。 4、塔吊基础顶标高与基础承台底标高相同,砼采用C30砼。因遇雨季施工,为防止雨水浸泡,基础砼浇筑完毕后,回填土至-0.15m,分层夯实,在基坑一角设置1×1×1m的集水井,集水井采用红砖砌筑240mm厚,基坑底部以及集水井底部全部浇筑100mm厚C10的砼垫层,基础顶面、垫层表面、集水坑四壁抹20mm厚的防水砂浆,分两次抹压成活。 5、塔吊基础为桩基础,上、下双向配筋混凝土板。上、下双向配筋:上筋为31φ20,下筋为31φ20,腰筋φ14@480,4个固定支座,伸出基础表面350㎜。 6、安装: (1)、安装基础节:把塔吊底件安装到混凝土基础上,将预埋螺栓紧固好,用仪器检测水平偏差,合格后装上基础节。 (2)、安装顶升套架:在地面将顶升套架调整好,安装上液压顶升机构,然后将顶升架套装在基础节的外面。 (3)、安装支座和回转机构:在地面将顶套架调整好,安装上液压顶升机构,然后将顶升架套装在基础节的外面。 (4)、安装支座和回转机构:在地面将上、下支座以及回转机构、回转支撑平台和为一体,然后整体吊装在塔吊节上。 (5)、安装平衡臂:在地面拼装好平衡臂吊起,用削轴连接在支座上,再抬高后端将平衡臂连接好。 (6)、安装起重臂:在地面按顺序将起重臂连接好,并把行走小车固定在臂竿根部,把起重臂拉杆连接起来,临时固定在臂杆上。将起重臂整体吊起一端用轴销固定在上支座上,用起升机构的钢丝绳将拉杆拉起与塔顶的拉板相连接。 (7)、安装司机室:在地面将司机室的各种电器设备检查以后,将司机室吊起安装在上支座的上平面用销轴连接好。 (8)、吊装平衡重:根据使用的臂杆长度,按规定安装不同重量的平衡重。 (9)、安装标准节:在完成各项电气联接后既可进行升加节,在顶升过程中要严格按操作规程作业,

QTZ63塔吊基础方案

精品文档 . 陕西省西咸新区德杰综合体一期工程 塔吊基础施工方案 编写人: 审核人: 审批人: 重庆中科建设(集团)有限公司 2013年11月20

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、塔式起重机型号及定位的选择 (5) 四、塔式起重机的设计及计算 (8) 五、塔吊基础计算 (10) 六、塔式起重机基础施工 (20) 七、塔式起重机基础施工的安全技术措施 (26)

塔吊基础方案 一、工程概况 1、总体概况 2、项目规划用地面积约80亩,由高层住宅、酒店、写字楼、裙楼、地下车库等组成。高层住宅建筑层数16~28层,地下车库2层,酒店及写字楼层数24层,地下车库2层。层高由50.4-88.2米,总建筑面积214836㎡ 3、本工程主体结构施工时共设塔吊7台,布设位置和塔吊编号见平面布置图。1#塔吊采用中联重科股份有限公司生产的QTZ63(5613)型塔吊,该塔吊独立式起升高度为40米,附着式起升高度达220米,工作臂长56米,最大起重量6吨,额定起重力矩为56吨米,最大起重力矩为78吨米。2#、3#、5#、6#、7#塔吊采用烟台市建设机械厂生产的QTZ63(5610)型塔吊,该

塔吊独立式起升高度为40米,附着式起升高度达220米,工作臂标准臂长,最大起重量6吨,额定起重力矩为53吨米,最大起重力矩为77吨米。 二、编制依据 1、《QTZ63(5613和5610塔式起重机使用说明书》 2、《岩土工程勘察报告》 3、《塔式起重机操作使用规程》(ZBJ80012); 4.《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001); 5.《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006); 6、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009) 7、《建筑地基基础设计规范》(DGJ08-11-2010) 8、《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 9、《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008) 10、施工图纸 本工程场地内地层结构自上而下依次为:①素填土、②黄土壮土、③细砂、④中砂、⑤中砂、⑤-1粉质粘土、⑥粉质粘土、⑦中粗砂。 (1)、①素填土:粘性土组成,松散状态,厚度0.5m~1.10m。层底高程378.49-379.06 (2)、②黄土壮土:褐黄色、土质较均匀,具湿陷性,以硬塑状态,厚度0.7~4.2m。层底高程374.77-378.92 (3)、③细砂:灰白色,主要以石英、长石等,级配较好,颗粒不均匀,稍湿,稍密。厚度1.4-6.00m。层底高程371.95-375.00 (4)、④中砂:灰白色,主要以石英、长石等,级配较好,颗粒不均匀,湿,中密。厚度1.9-6.20m。层底高程366.54-370.47

塔吊桩基础施工方案

河西莲花村中低价商品房项目Ⅲ标段工程 塔吊桩基础专项方案 编制人: 审批人: 中冶成工南京河西莲花村中低价房工程项目经理部 2010年3月9日

目录 塔吊桩基础设计 (1) 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、地质地貌情况 (1) 四、塔吊基础设计 (5) 塔吊桩基础的计算书(QTZ—63) (19) A08桩基基础计算书 (19) A09桩基础计算书 (26) A10桩基础计算书 (34) C01桩基础计算书 (63) 商业一桩基础计算书 (70)

塔吊桩基础设计 一、工程概况 拟建场地位于江苏省南京市建邺区河西新城区沙洲街道莲花村,西邻南京绕城公路,北邻南京市建邺区河西新城区沙洲街道莲花村经济适用住房A组团,东邻南河和205国道,南邻规划的黄河路,±0.00相当于绝对高程8.10m,场地自然地面相对标高-0.80m,基础类型为钻孔灌注桩;为满足平面垂直运输及施工需要,我司在拟建场地投入8台QTZ-63(5510)型号塔吊,;每台主架安装最高高度为120m,起升高度110m,最大倾覆力矩设计为2454.08KN.m.承台底面相对标高-3.30m,-5.400m(后附剖面图)。由于建筑物四周均有5.2m的水泥搅拌桩围护,考虑到基坑维护整体安全性以及围护桩水平位移的影响,塔吊均考虑布置在基坑围护桩以外。具体安装具体位置详见塔吊安装平面布置图以及相关位置剖面图。 二、编制依据 1、《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002) 2、《建筑桩基础设计规范》(JGJ94-2008) 3、本工程地质勘测报告 4、产品使用说明书 三、地质地貌情况 1、拟建场地地貌单元属于长江右岸河漫滩,鱼塘、河沟密布。根据土性特征和物理力学性质,土层自上而下分述如下:

QTZ60塔吊基础施工方案

宿迁山水云房三期26#、27#、30#楼及 人防地下室工程 压 线 防 护 搭 设 施工方案 编制人:审核人:审批人:编制日期: 编制单位:江苏广宇建设集团有限公司 塔吊基础施工方案 一、项目概况 工程名称:宿迁山水云房三期26#、27#、30#楼及人防地下室工程建设单位:宿迁澳林置业有限公司 设计单位:北京中元工程设计顾问有限公司、 江苏省建筑设计研究院有限公司

监理单位:宿迁中信建设监理有限公司 施工总包单位:江苏广宇建设集团有限公司 工程地点:宿迁市宿城区黑海路19号 本工程26#、27#、30#楼及人防地下室工程由江苏广宇建设集团有限 公司承建,建筑面积40000 〃,其中地下室面积9000川,建筑层数:地上18层,地下2层;主屋面标高为52.15m;突出屋面的1层。 二、编制依据 (1)厂家《QTZ63 QTZ4C塔式起重机使用说明书》对于基础的相关要求。 (2)以往同类工程的施工经验。有关的标准图和现行有关的施工验收规范,包括但不限于下述规范 (3)塔吊为QTZ63 QTZ40型基础设计为5500X 5500,高度为1500,混凝土强度:C35配上下两层钢筋,分别为A22@220 A22@220,拉筋? 14。地基承载力》0.2M pa。地基持力层位于第三层粉质粘土,天然地基地基承载力特征值为fak=130kpa。不满足设计要求,经计算基础面积,为5500X5500,其他不变(计算书附后)。 三、塔吊布置、现场要求: 1、塔吊基础设置在30#楼南侧安装一台QTZ63型号塔吊、分别在26#、 27#楼南侧各安装一台QTZ40型号塔吊,共计3台。 2、塔吊基础底板标高为:-8.75米,自然地面向下挖深7.6米。 3、塔吊基础底板平面尺寸5500X 5500mm在塔吊基坑四周25米范围内统一 斜土2米,即基坑挖土深5.6米。 4、后采用砖墙砌筑高500mn为挡土墙,砌体设置在塔吊基础上,防止二次挖 土时土方塌落进塔吊基础里。 基础施工: 1. 放线、定位复核无误后,用挖掘机开挖,尺寸按5500X 5500 直上直下,挖至-4.95米处。做40 cm厚、面积6.50 X 6.50二层三七灰土夯实后,再做100厚C10砼垫层,弹出钢筋位置线,上口砌挡土台,高200mm防止雨水进入。坑底面设集水坑。

塔吊四桩基础施工方案

坪山新区体育中心二期招拍挂居住项目施工总承包工程 1# 塔 吊 基 础 施 工 方 案 汕头市建安实业(集团)有限公司

坪山新区体育中心二期招拍挂居住项目施工总承包工程 1#塔吊基础施工方案(西区) 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:汕头市建安实业(集团)有限公司 编制日期:二0一三年四月八日

目录 一、工程概况 (4) 二、塔机概述及参数基本信息 (6) 三、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 (6) 四、塔吊稳定性验算 (7) 1、塔吊有荷载时稳定性验算 (7) 2、塔吊无荷载时稳定性验算 (8) 五、矩形承台弯矩的计算 (9) 六、矩形承台截面主筋的计算 (11) 七、矩形承台截面抗剪切计算 (12) 八、桩承载力验算 (13) 九、桩竖向极限承载力验算及桩长计算 (13)

一、工程概况 1、工程名称:坪山新区体育中心二期招拍挂居住项目施工总承包工程 2、建设地点:深圳市坪山新区新合路 3、建设单位:深圳市金地宝城房地产开发有限公司 4、使用功能:商住综合楼 5、设计标高±0.000相当于绝对标高黄海高程42.45m。 6、1号塔吊定位图和施工平面布置图如下: ㈠、1#塔吊定位图(西区地块)

㈡、施工平面布置图

二、塔机概述及参数基本信息 1号塔机安装在“坪山新区体育中心二期招拍挂居住项目施工总承包工程”西区5#、6#塔楼地块,主要满足覆盖5号楼33F(塔楼最高:97.45m)、6号楼33F(塔楼最高:97.45 m)和地下室的施工垂直运输的需要。 塔机独立固定式工作,最大起升工作高度可达220m(附着式),最大工作幅度60m,可在直径120m范围内一次性满足施工要求。 该塔机为QTZ800系列TC6013A-6型自升塔式起重机。是由中联重科股份有限公司建筑起重机械分公司制造,臂长60m,最大起重量6t,首次安装高度40.4m,其臂长为60m,额定起重力矩为800KN.m。 塔吊自重(包括压重)F1=1144kN(607KN+529KN压重),最大起重荷载F2=60kN 塔吊倾覆力距M=800kN.m,塔身宽度B=1.8m 混凝土强度:C45,承台边长Lc=5.5m 桩直径d=0.5m,桩间距a=3.5m,承台厚度Hc=1.4m,桩入土深度为18.9m 基础以上土厚度D=1.4m (塔吊基础承台面可考虑不附土) 三、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 塔吊自重(包括压重)F1=1144kN 塔吊最大起重荷载F2=60kN 作用于桩基承台顶面的竖向力 F=1.2×(1144+60)=1444.8kN

QTZ80塔吊基础工程施工组织设计方案

交联物流前进物流中心项目(一期二标段工 程) 塔 吊 基 础 施 工 方 案 编制人:职务: 审核人:职务: 审批人:职务: 浙江广诚建设有限公司 二零一五年三月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、塔机选用型号 (1) 四、地质情况 (1) 五、塔吊基础位置及标高 (2) 六、基础施工 (5) 七、塔吊基础验算 (7)

一、工程概况: 1、工程名称:交联物流前进物流中心项目 2、工程地点:市前进工业园区,钱江通道南接线六工段互通 3、建设单位:交联物流 4、施工单位:广诚建设 5、监理单位:工程咨询监理 6、设计单位:中国联合工程公司 7、结构类型:高层框架结构仓库,民用建筑工程设计等级为无辅房,存储物品的火 灾危险性为丙类2项,层数为4层,宽114m,本工程±0.00相当于绝对标高7.65m。 仓库建筑高度为29.31米(1层高度9m,2层高度6.9m,3层、4层层高6m),建筑的耐火等级为一级,6度抗震设防烈度,Ⅰ级屋面防水等级,建筑物主体结构合理使用年限50年,建设规模:拟在市前进工业园区,钱江通道南接线六工段互通位置建一座物流仓库,建设用地面积约9442平方米,建筑面积约38207平方米。 二、编制依据: 1、本场地地质勘察报告 2、现场施工平面图附图1 3、QTZ80塔式起重机说明书 三、塔机选用型号 选用建机集团的QTZ80(ZJ5710)型塔吊,臂长57M时起重量为1吨 四、地质情况 第①层素填土,灰色,松散。砂质粉土为主,含大量有机质几植物根茎,局 部含少量碎石及砖头碎块。在水塘部位缺失,层厚0.40-5.00m. 第②-1层砂质粉土:灰黄色、灰色,很湿,稍密。无明显层理,含云母屑,偶 见贝壳碎片。摇震反应迅速,切面粗糙无光泽,韧性、干强度低。全场分布,层厚 0.20m-7.30m。 第②-2层砂质粉土夹粉砂:灰黄色、灰色,湿,中密。无明显层理,下部渐变 为粉砂,含云母屑,偶见贝壳碎片。摇震反应迅速,无光泽反应,韧性、干强度低。 全场分布,厚度2.1m-6.9m。 第③层粉砂混砂质粉土:褐灰色,很湿,中密。无明显层理,以粉砂为主,含云 母屑,偶见贝壳碎片。砂质粉土约占30%~40%。全场分布,层厚1.6-6.7m。 第④-1层砂质粉土:灰褐色,很湿,稍密。无明显层理,含云母屑,偶见贝壳

相关文档