文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 饮用水净化设计方案

饮用水净化设计方案

饮用水净化设计方案
饮用水净化设计方案

饮用水40T/H 净化水改造

设计方案

二〇一八年七月

一、简介

为进一步饮用水安全用水需要, 提升并完善水源设施标准及水质净化能力,根据原水的实际状况,我公司工程技术人员研究协商,结合我公司工程经验,提出以下改造工艺方案,现将改造方案分述如下:

二、设计技术

2.1、设计进水水质条件及电气要求

浊度:<10度

水温:5~50℃

工作压力: 0.25~0.6MPa

工作电压: 220V/50Hz

2.2、设计出水水质(同时达到生活饮用水水质标准)

出水硬度:≤mmol/L

出水流量:40m3/h

出水方式:24小时连续产水

2.3、系统对外界的要求

进水管:进水管由用户接至自来水站进水口。

出水管:用户按我方要求接至自来水站出水口。

药品:调试过程中的所用化学品由用户提供。

供电:根据我方的用电容量,由用户提供动力电源送至我方动力设备2m以

内。

三、工艺流程及说明

井水→饮用水复合精滤器(多介质过滤器)→紫外线消毒器→蓄水池→至用户

3.1、工艺说明:

井水通过变频提升泵依次经过饮用水复合精滤器进行处理,过滤器内装填磁铁矿、石英砂和无烟煤等滤料,利用多级滤料深层过滤的方式去除自来水中剩余浊度、悬浮物、胶体有机物等,出水水质已满足水质要求。出水直接进入蓄水池,利用变频加压输送至用水点。

四、饮用水复合精滤器

五、设备技术规范

5.1、饮用水复合精滤器

饮用水复合精滤器其内部设有独特的布水器和集水器,拥有独特自动冲洗阀,可实现在正常系统运行中三个过滤器单独的过滤,反冲洗,全自动程序控制。

具有反冲洗用水量小,设备安装方便,易于操作等优点。该设备流量大,过滤精度高无需人工操作。

体积小、易安装、节省空间。可户外安装、无须建房,节省土建造价,占地面积极小,可室内室外安装,也可上下分层安装,适应性强;结构紧凑、节省空间,产品防腐性能好、室内外均可安装. 设备防腐性能好,适用寿命长。

过滤水量大,过滤效果好,过滤流速快,正常滤速可在40m/h左右,过滤器反洗采用产品水,且不必设增压泵和反洗泵;反洗历时2-3min,反洗水量<3m3。

过滤精度高,杂质过滤精度可在0.30mm以下,出水浊度可小于0.4NTU。

该设备反冲洗由智能控制系统自动识别与控制,无需人工干预,即使水中悬浮物发生波动,该设备可能自动适应。

供水不间断;该设备反冲洗时,过滤过程同时进行,系统照常供水。采用独特的布、集水装置,由于该过滤系统独特的布水系统及分布非常均匀的集水器使得在整个过滤过程水流呈层状流,过滤砂床平面在过滤过程中始终平整,出水水质稳定。

采用精制优选石英砂,无烟煤,磁铁矿等作为过滤介质,根据水质情况进行选择,滤料粒径最小可0.25mm的均质滤料.

长期运转费用低,省电、省水、省维修费用。省电:系统拥有独特的自动反冲洗阀,砂过滤罐的反冲洗不是同时进行,而是在系统正常运转情况下,逐个轮流反冲洗,不需要考虑设置反冲洗水泵。同时与其他砂过滤设备相比,其所需要的过滤水泵扬程要低6-7m。省水:系统由于其独特的补水器及集水器,统一规格罐体,使得反冲洗时不需要压缩空气就能使介质层非常均匀的膨胀进行有效地反冲洗。反冲洗所用的水是过滤过的清洁水,故所消耗的反冲洗水量小。单个罐的反冲洗时间为2-3分钟。

工作原理正洗过滤状态:当系统处于过滤状态时,未经过滤的水通过自行研制独特的布水器均匀布水,水以层流状态通过滤器内的填料层,当水流过填料层时,杂质被截留在填料层内。过滤器底部有多个均匀分布的集水器,将过滤后的水均匀地收集并引出,平流过滤,可以使

过滤器在高流速下过滤,仍可达到较好过滤的效果。

当系统处于反洗状态时,过滤仍然继续,其中要进行反洗的标准单元不进行过滤,系统中其它标准单元仍然在过滤。过滤后的清洁水部分用来反洗标准单元,其余仍送到用户处。反冲洗污水则通过水力阀的反洗排水口被排出。

在系统中,特殊的集水器设计可使填料之间填料相互搓洗,最大限度地提高反冲洗效率,减少所需的反洗水(清洁水),同时反洗时没有跑料现象。一个标准单元反洗为3分钟,反冲洗结束。

5.2设备参数

1、型号SD-40

2、数量1台

3、过滤型式压力式

4、最小出力40m3/h

5、最大出力45m3/h

6、设备运行流速

7、最小流速30m/h

8、最大流速50m/h

9、外形尺寸φ1100×2000mm

10、石英砂高度300mm

11 磁铁矿高度200mm

12、无烟煤高度100mm

13、设计压力0.6Mpa

14、工作压力0.2-0.3Mpa

15、水压试验压力0.4Mpa

16、工作温度

17、最低工作温度5℃

18、最高工作温度50℃

19、反冲洗方式水反冲

20、反冲洗强度(水) 30 l/s.m2

21、运行压差(设备进出口)

22、正常出力压差0.05Mpa

23、最大出力压差0.08Mpa

24、本体材料304不锈钢

六、设备质量检验

1、外观

a、外观板面平整、光滑。

b、符合设计图纸要求。

2、尺寸

a、本设备内部所有焊缝均为满焊

b、拼接为等强拼接,且两面焊接、焊透

c、壁板的纵、横加强筋与壁板的连接焊接均为两面角焊接,加强筋之端部必须与其两端构件焊牢。

3、阀门

a、配带的阀门型号、规格应符合设计图纸中的要求

b、阀门动作应灵活,开闭自如

c、所有阀门安装好后应进行充水试验,关闭时严密、不漏水。

4、试压试验

a、饮用水复合质过滤试验压力为0.8MPa。

b、试水3小时后检查各处是否有漏、渗水现象,如有漏、渗水现象应进行补焊处理。

c、试水渗、漏试验同时要对控制阀进行带负荷动转试验

d、试水渗、漏试验同时要对阀门进行电器运行检查。

七,水处理设备详细供货清单

八、售后服务

1、积极配合用户进行方案论证和设计,无偿提供有关技术资料和数据分析,做好售前服务。

2、我方根据贵方要求及时提供设备、土建及施工图纸,及时到现场进行设备安装及设备调试工作。

3、设备质保期从安装调试合格起一年。

4、在设备质保期内,因设备质量问题造成的设备损坏或不能正常使用时,我方提供修理或更换。

5、质保期后,提供终身服务,定期进行用户访问,主动征求意见,解决问题,改进工作,优先保证备件供应。

6、及时提供设备安装调试用的安装图及技术资料,产品说明书,货物包装单,合格证等。

7、合同签订后,我方及时按工作进度指定负责本工程的项目经理,负责协调我方在工程全过程的各项工作,如工作进度,制造设计、图纸文件、设备配套、包装动输、现场安装、调试验收、技术交底、人员培训等。

8、我方为用户提供全天候、全方位服务,用户若来电或来函,保证12小时内答复或以最快的速度到达现场解决问题。

感谢下载!

欢迎您的下载,资料仅供参考

典型超纯水工艺流程设计方案

典型超纯水工艺流程设 计方案 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

1纯化水工艺设计方案:(产水水质标准达到的标准:中国药典2005版纯化水标准) 自来水→预处理→一级反渗透→一级EDI→UV杀菌→超滤除热原设备→用水 自来水→预处理→一级反渗透→二级EDI→UV杀菌→超滤除热原设备→用水 2注射用水工艺设计方案:(产水水质标准达到的标准:中国药典2005版注射用水标准) 自来水→预处理→一级反渗透→一级EDI→微滤→多效蒸馏除热原设备→用水 自来水→预处理→一级反渗透→二级EDI→微滤→超滤除热源设备→用水 3电厂高压锅炉给水工艺设计方案(产水水质标准达到的标准:工业锅炉水质GB1576-2001) 自来水→预处理→一级反渗透→脱气装置→二级EDI→微滤→用水 自来水→预处理→一级反渗透→脱气装置→PH调节→二级反渗透→一级EDI→微滤→用水 4微电子/半导体级超纯水工艺设计方案(产水水质标准达到的标准:中国电子工业部高纯水水质试行标准) 自来水→预处理→一级反渗透→脱气装置→二级EDI→UV杀菌装置→超滤→用水 自来水→预处理→一级反渗透→脱气装置→PH调节→二级反渗透→一级EDI→抛光混床→UV杀菌装置→超滤→用水 5实验室用分析级纯水工艺设计方案(产水水质标准达到的标准:分析级实验室用水标准 GB6682-2000) 自来水→预处理→一级反渗透→二级EDI→UV杀菌装置→超滤→用水 自来水→预处理→二级反渗透→一级EDI→UV杀菌装置→超滤→用水 进水电导率在400~1000μs/cm的含EDI设备的典型超纯水工艺流程设计方案 1纯化水工艺设计方案:(产水水质标准达到的标准:中国药典2005版纯化水标准) 自来水→预处理→一级反渗透→二级EDI→UV杀菌→微滤→用水 自来水→预处理→一级反渗透→脱气装置→PH调节→二级反渗透→一级EDI→UV杀菌→微滤→用水 2注射用水工艺设计方案:(产水水质标准达到的标准:中国药典2005版注射用水标准) 自来水→预处理→二级反渗透→一级EDI→多效蒸馏除热源设备→用水 自来水→预处理→一级反渗透→二级EDI→UV杀菌装置→超滤除热源设备→用水 3电厂高压锅炉给水工艺设计方案(产水水质标准达到的标准:工业锅炉水质GB1576-2001) 自来水→预处理→一级反渗透→脱气装置→PH调节→二级反渗透→一级EDI→混床→微滤→用水自来水→预处理→一级反渗透→脱气装置→二级EDI→微滤→用水 4微电子/半导体级超纯水工艺设计方案(产水水质标准达到的标准:中国电子工业部高纯水水质试行标准) 自来水→预处理→一级反渗透→脱气装置→二级EDI→抛光混床→UV杀菌装置→超滤→用水

校园饮水解决方案范本

校园饮水解决方案

校园饮水解决方案 一、健康饮水趋势 随着人们生活水平的提高,对饮用水品质要求越来越高。由于水环境治理滞后,健康饮水成了一个大问题。近年来,因水发生的事故频繁发生,据卫生部门调查,所发生的食物中毒事故大约有50%与水有关。在全国饮水方式多样,存在不少问题:有的供水不及时、不足量,满足不了健康饮水要求;有的水质太差,不能确保饮水的安全、健康。当前直饮水市场参差不齐,在选择安装健康饮水机时,建议一定要充分考虑它的性价比,充分考虑企业的实力、品牌和售后服务,一定要健康饮水建成真正的优质安全健康饮用水! 健康饮水存在不少问题:当前存在的不良饮水习惯,不注意喝水,每日饮水量不足,如今人们对饮水的认识程度远赶不上“吃”,认为吃要讲营养,而饮水只可用来解渴,不渴就不用喝水。在单位大部分时间是在工作中度过,单位饮水设施不完善,不是想喝水就立即能喝到,时间长了,喝水欲望就减弱了。 每日摄入的水主要来源有三个途径:饮水、食物中所含水、固形有机营养物质在体内生物氧化过程中产生的代谢水。其中代谢水来源很少,只占总摄入量的8%左右。60%是靠饮水来补充,饮水对保持每日机体内水的动态平衡,特别是保持血管中血浆稳定,即血液循环稳定起很大作用。

现在很多单位提供的开水往往很难达到100度(煮沸),长期饮用对人体是有很大害处。有些地方水质硬度大即使是开水煮沸也只能起到杀菌作用,对于水中有害离子无法去除;水垢中含有对人体有害的重金属物质有镉CD、铝PB、砷AS、汞HG、这些重金属离子对人体的。特别是水中三氯甲烷、硝酸盐对人体害处很大。 二、市场的占有率及影响力 旭莱特自成立以来,始终把客户的口碑放在首位,使“旭莱特”品牌深入人心。从产品到强大的售后服务团队,公司本着传播环保节能文化、打造中国公共饮水设备第一品牌的发展目标,秉承以人为本,创新发展、合作永续的经营理念,销售业绩和管理水平不断提升,品牌影响力有口皆碑。当前在全国拥有200多家经销代理商、办事处、近30万名稳定的高端客户资源,占全国市场40%以上。 三、企业简介 北京旭莱特科技有限公司是一家专业从事健康环保产业的高科技企业。研发、制造、销售节水设备、空气净化设备、节能饮水器、饮水机、校园饮水设备。同时还致力于提供健康、节能、安全的公共饮水设备与整体服务解决方案;在改进水环境、水资源管理、水量平衡测试等方面提供技术服务。

纯化水系统管理规程

文件内容: 一. 目的: (2) 二. 适用范围: (2) 三. 职责: (2) 四.定义 (2) 五. 内容:............................................................................................................................ * 1 ................................................................................................................................................. * 2 ................................................................................................................................................. * 3 ................................................................................................................................................. * 4 ................................................................................................................................................. * 六. 附录:........................................................................................................ . * 七. 变更记载及原因:.. .......................................................................................................颁发部门:质量保证部 分发清单: ■生产技术部■质量保证部■质量控制部■工程部■固体车间■人事行政部□计划财务部■注册研发部■营销部■提取车间

管道直饮水工程施工方案

施工组织设计方案 一、总体说明: 管道直饮水工程施工方案及方法和主要生产资源要素的优化配置等诸多方面的施工保障等均要遵循科学、严谨、细致、实用、合理的原则,按照甲方提供的工程信息,编制设计方案是工程施工中的必备文件,该工程安装要求严格,施工专业性强,必须精心组织设计各单位多方配合,方可保证该直饮水系统工程具有高度的安全性,可靠性和稳定性,以及设备安装的整体美观,方便实用,维护便利,达到质量优良,按期顺利完成工程的综合说明。 工程施工组织设计按工程全部竣工的施工工期考虑,将与甲方土建工程施工进度为依据统筹安排编制的,设计考虑安排的施工总进度计划。 本设计因限于各种可能潜在的因素的影响,在考虑安排施工方案及方法、施工程序、工艺流程、工期计划、质量技术、安全保证措施以及未尽事项等方面难免有遗漏,有待以后设计组织施工时修正、补充、完善,成为本工程施工中的必须指导文件。 管道直饮水工程施工项目包括:管网系统工程、RO反渗透制水供水系统工程、用户终端系统工程四个大的系统工程。 1、管网系统工程,包括小区供水管网系统和回水管网系统,这是本项工程的重点,工程量大,施工情况复杂。 2、RO反渗透制水供水系统:这是饮用水生产的核心,也是直饮水工程的核心系统。 3、用户终端系统,包括智能水表、笼头组、后置抑菌装置等。此系统工程是体现我公司服务质量、服务意识的关键环节。 4、客户服务系统,客户资料的收集、整理、归档,客户智能卡的写卡与发卡,培训管理公司收费的系统操作,培训管理公司对整个系统的维护要领。 二、主要编制依据 1、《建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术手册》 2、《饮用净水水质标准》(CJ/94-1999) 3、《瓶装饮用净水卫生标准》(GB17324-1998) 4、系统设备供应商及厂商对设备、材料的安装要求 5、现行国家有关规范和施工标准 6、《建设工程质量管理条例》 7、有关专业提供的技术资料和要求 8、施工组织设计编制、审批和管理规定 9、施工图及各子系统技术设计方案 10、《管道直饮水系统技术规程》 三、工程人员组织 1、工程负责人员组成

新版GMP验证方案设计(纯化水)

xxxxxxx车间纯化水系统验证方案 系统编号: 验证类型:公用设施验证

分发部门: 工程设备部、质量部、生产技术部、xxxxxxxx车间 xxxxxxxx 目录 1概述 (3) 2 验证目的 (3) 3 验证围及依据 (4) 4 验证小组成员与职责.. (4) 5 验证方案的起草与审批.. (4) 6 验证的前提条件及进度计划. (5) 7 验证容 (5) 7.1 预确认 (5) 7.2 安装确认............................................. . (7) 7.3 运行确认 (14) 7.4 性能确认 (18) 8验证结果及分析 (20) 9附件......................................................................................................................22-25

1 概述 xxxxxxxx纯化水系统由纯化水制备系统、分配系统、消毒系统、控制系统组成,终端产水量为1t/h。该系统由玉鑫环保科技设计、制造、安装、调试的。 制备系统:由预处理、RO脱盐两部分组成,预处理部分由石英砂过滤器、活性炭过滤器组成,为后续脱盐处理减轻压力,使设备能够长期稳定的运行。RO脱盐部分主要为二级反渗透装置,其是系统的核心设备,保障出水水质指标。 分配系统:由纯化水储罐和闭路循环管路系统组成。纯化水罐采用薄壁外抛光不锈钢罐,循环管路采用强制循环供水方式,材质为卫生级不锈钢,管道连接采用卡箍快开连接,所有用水点采用串联式连接。 消毒系统:采用巴氏消毒法,主要设备为板式换热器、紫外线杀菌灯以保证

农村生活饮用水净化处理设计方案

农村生活饮用水处理设计方案 我国南方一些农村地区,由于地处山区,受自然条件、地理环境和交通情况的影响很大,部分地区存在人口聚集规模较小、饮水规模小和水源分散等问题,大规模的村镇集中供水建设方案无法在这些地区实行,导致部分农村安全饮用水供给存在困难。 “十三五”期间,国家加大了对农村地区的扶贫力度和农村饮水改造资金的投入,但薄弱的科技力量、运营管理等问题,使得部分中小型集中饮水问题无法得到彻底解决。特别是在一些山区村镇,水处理设备、基础设施配置不完善,普遍存在处理工艺简单、无净化设备配置、投资高、耗能高、占用面积大、操作管理不方便等情况。 农村已设计使用的传统水处理工艺与过滤池,晴时处理水质尚可,一旦遇上大到暴雨,原水迅速恶化,水中泥沙、枯枝腐叶、细菌等大量增加,

依靠传统的自然沉淀、滤池渗透过滤方法处理的水质很难达到生活饮水水质要求,保证不了农村饮用水的卫生、安全与健康。 西安天浩环保针对农村饮用水净化处理中存在的相关问题设计使用 TH-YYA饮用水净化设备,解决了山区有限条件下建设施工困难、设备占地面积大、铁质设备腐蚀生锈、过滤设备自动化程度低、操作复杂、后期维护成本高等烦人问题。

设备将絮凝、沉清、过滤、曝气增氧、自动控制反冲洗等功能集中一体,体积相对于普通的过滤设备缩小了70%以上,运输、安装更加方便,不需要使用吊车等工具;设备过滤净化运行过程不需要电力辅助(当水源地与设备高差>10m,水自流入设备,设备前无需另置水泵提升);不更换滤料,不生锈、不需专人管理维护,使用寿命可长达40年之久。 TH-YYA一体化净水设备现场安装照 工艺流程: 工艺一:(用于水量大、水质较差或用户已建设沉淀/絮凝等设施) 原水(河沟水/山泉水/水库水等)→沉淀池→TH-YYA净水设备→消毒设备→清水池→用户

校园直饮水工程设计方案

校园直饮水工程设计方案 校园直饮水工程设计方案 长期以来,如何解决学生喝水问题一直是家长、学校、社会共同关心的焦点。学生饮水好坏,直接关系到青少年的健康成长。现在学生中存在很多不良饮水习惯及危害: (1)每日饮水量不足,以为吃要讲营养,而饮水只用来解渴,不渴就不用喝水;(更多资料:https://www.wendangku.net/doc/aa9738767.html,) (2)水的质量太差,桶装水存在二次污染,不能确保学生安全、健康; (3)很多家长反映孩子不爱喝水,喜欢饮料,这样可能造成学生厌食与厌水,长期下去会造成学生营养缺乏症,造成学生酸性体质,形成亚健康; (4)近年来,学生食物中毒频繁发生,据卫生部调查大多与饮水有关。 校园饮水成了一个大问题,国家教育部提出:校园饮水关系着青少年学生的健康成长,关系着中华民族的素质和祖国的未来,推广建设校园优质健康直饮水系统工程刻不容缓。根据国家

教育部和卫生部的要求,在全国中、小学校范围内推行安全、健康、科学饮水工程,确保青少年学生的身心健康。 一、方案原则: 1)学校不投资,无偿使用、负责管理。 2)学生买卡,购杯、计量消费,少花钱喝好水。 3)商家维护维修,协助学校管理,长期受益,无欠款之忧。 该水处理工艺流程系统为全自动运行模式,采用多种采样信号及根据不同工况下使用的特点进行编程设计。由水出路前置系统,水处理主机系统,恒压供水系统和闭路循环杀菌系统四部分组成。水处理主机系统采用反渗透膜。 二、运营的具体方法 经营此项目,只需要进行如下几个步骤,便可顺利开展。 1、与学校洽谈,双方合作,由商家负责提供若干台制水主机与IC智能刷卡饮水机学校无偿使用。 2、向学校赠送一定数量的普通饮水机,用于改善教师饮水条件。每月赠送一定量的优质纯净水或矿泉水,让学校备感实惠。

净化水系统管理规定

净化水系统管理规定 为保障工作面电液控系统用水水质满足要求,提高净化水系统管理水平,特制订本规定。请相关人员遵照执行。 一、设备名称:矿用乳化液净化配比装置(MK-RP-8D) 包括:过滤器(另加)、进液过滤站、综采工作面水处理装置、乳化液浓度配比装置、进液过滤站、回液过滤站 二、各部件功能: ①、过滤器—过滤泥沙等较大颗粒; ②、进液过滤站—过滤泥沙等较大颗粒; ③、综采工作面水处理装置—过滤细小颗粒、Ca2+离子、Mg2+离子、 微生物等,降低水硬度; ④、乳化液浓度配比装置—按要求配比乳化液浓度。电液控系统 使用要求为5%,折光仪读数根据乳化液型号不同而变化; ⑤、进液过滤站—对配比好的乳化液再次过滤; ⑥、回液过滤器—对工作面供液管路中的回液过滤。主要过滤残 缺的O型圈、细小煤灰等。 三、具体规定内容: ①、检修班泵站工日常检修项包括: a、各零部件是否完好; b、各部位密封件是否完好; c、乳化液配比值是否符合要求; d、各级过滤是否满足使用要求;

e、净化水流量是否满足要求; f、按附表更换各级过滤介质并对部分滤芯冲刷; g、纯水箱、乳化液箱等储存容器清洗冲刷; h、供液系统跑冒滴漏现象处理。 ②、生产班泵站工班中观察项包括: a、供水是否满足要求; b、乳化液供给是否充足; c、配比浓度是否满足要求; d、设备运行状态是否良好; e、对设备及供液系统出现的问题及时作应急处理; ③、三班检查项: a、每1~2h对供水水源检测。如发现水质变差应关闭进水阀, 并向单位跟班人员、单位值班人员及矿调度汇报。待水质变好后再行供水; b、加乳化液前检查乳化液质量。如有杂质、絮状物或颜色异 常的情况应停止加入,并检查其他桶内乳化液是否异常。向单位值班人员汇报; c、发现产水量变小时及时汇报给值班人员,值班人员安排检 修班更换相应过滤介质; d、按附表要求对各级过滤反冲洗; e、供液管路发生泄漏时应及时处理。处理完毕后及时补液。

饮水供水工程施工方案

第一章工程概况 一、工程概况 新津县2010年市级资金农村饮水安全工程施工内容主要涉及:集中供水工程、土方开挖;PE给水管铺设以等内容。 二、工程特点 1、质量要求高 由于新津县2010年市级资金农村饮水安全工程为新津县重点工程之一,施工质量的好坏会直接对我公司的形象和声誉造成重要影响,所以施工时一定要注意对施工质量的控制。 2、施工文明施工及安全施工要求高 由于管道施工时需对部分道路进行必要的开挖和埋管,因此施工时需对施工区域进行打围封闭。要求不影响周围环境和老百姓正常的社会秩序,同时要注意对所施工路段采取切实可行的安全防护措施,防止施工出现安全事故 3、工作量大,施工工期紧。 根据施工现场的具体情况,施工内容涉及多项,而工期仅45日历天。加之交叉作业多,施工工期特别紧。施工时必须合理、充分的利用工作面 4、测量控制要求高。 由于场地大,管道铺设长,对管道各段的标高控制将直接影响给水效果,施工时应由专业的技术人员进行测量工作。 5、施工协调难度大。

在实施给水安装施工时需对路段进行全封闭施工,会对老百姓的生活带来不便,由于施工要求工期紧,施工时需与老百姓各方进行有效的沟通和协调。

第二章施工组织机构和施工布置 第一节施工组织机构 一、施工组织管理机构 1、本工程对我公司展示项目部综合实力、增强企业信誉、展现企业形象是个良好机会。公司对本工程高度重视,根据本工程的特点及要求,本工程组织机构由二部份组成,即决策层、项目管理层(包含项目作业层)。其中项目生产主要由项目管理层和其作业层完成,决策层由公司总经理挂帅、公司各主要部门负责人组成,从施工组织到施工组织实施全过程的指导、检查、督促到底,及时发现并解决施工中发生的问题,确保工程按合同约定完成。 2、指挥决策层、项目管理层的工作职能如下: (1) 决策层 由公司总经理负责,根据老百姓的有关要求和决议对工程情况进行宏观决策,技术上由公司有关人员根据现场实际情况进行必要的检查和指导。 (2) 项目管理层 项目管理层是项目工程的具体实施部门,实行项目经理负责制,项目经理对工程进度、质量、安全、文明施工、合同履约全面向业主负责,组织相关专业队伍施工,确保工程按照约定质量、进度目标交付使用。 公司根据实际情况将本工程的施工任务交由施工过同类似工程的项目部施工,项目经理是本公司优秀项目经理。该项目部组成人员将在施工同类工程的原班人马基础上组建。

纯水设计方案(Max每小时120T反渗透水-加60T去离子水)

纯水设计方案(Max每小时120T 反渗透水-加60T去离子水)

1 设计总则 1.1 严格遵循贵司在招标文件内提出的具体的参数要求,并结合我公司多年来反渗透、离 子交换及线路板行业超纯水的设计经验,总结我司在开平地区施工过程中所得到的经 验,专为xxxxxx有限公司RO水/DI水供给系统及生产工艺用纯水处理系统而设计,同 时,本方案书涵盖满足贵司所要求的水处理系统设备的功能、结构、性能、安装和试 验等方面的技术要求。 1.2 乙方保证提供符合本投标书和相关的国际、国内工业标准的优质产品,并严格响应贵 司招标文件及补充说明的要求。 1.3 本次设计严格遵循甲方招标文件。包括备货期及施工期,产水质量及产水量及相关补 充说明等。 1.4本投标书所引用的标准若与乙方所执行的标准发生矛盾时,按较严格的或最新的标准 执行。 1.5 乙方对水处理成套设备(如预处理设备,砂滤器,碳滤器,反渗透设备,离子交换器、 阀门、泵、仪表、电控等),包括配套外购的产品负有全责。所有配套产品的型号及 制造商均满足贵司招标书及具体使用要求,甲方设备除外。 1.6 在合同签订后,甲方有权因规范、标准、规程等发生变化而提出补充要求,乙方根据 实际情况进行方案的修订或统一按照甲方要求重新设计。 1.7 本投标书中对提出的技术方案、工艺流程、设备参数及运行方式等进行详细描述说明。 1.8 对水处理系统的每项设备及其控制系统、电气设备等进行详细的分项报价并标注厂商。 1.9 报价单严格按照贵司招标文件内之要求进行设计及安装一切有关工程项目,并提交一 份详细的报价表,列明各有关工程项目,并需分区、分项,清楚列明项目内容规格、 数量、单价及总金额等,并附上各有关工程项目资料,包括系统设计描述、设计流程 图、施工平面图、施工方案和有关资料等。 1.10 本次提供技术资料,按客户要求投标要求。 2 工程概况 2.1 工程概况

生活饮用水处理项目设计方案

羚山泵站生活饮用水处理项目 设 计 方 案 2011年8月

目录 1项目概况 (1) 2工程设计依据及原则 (1) 2.1设计依据 (1) 2.2设计原则 (1) 3项目范围 (2) 4进水水质和出水要求、处理水量 (2) 4.1进水水质 (2) 4.2出水要求 (2) 4.3设计处理水量 (3) 5处理方案选择及工艺流程 (3) 5.1处理方案选择 (3) 5.2原则流程 (3) 5.3工艺说明 (4) 6设备参数 (4) 6.1高效过滤器系统 (4) 6.1.1原水提升泵(兼反洗水泵) (4) 6.1.2絮凝加药装置 (4) 6.1.3高效过滤器技术参数 (5) 6.1.4配套反洗设备 (7) 6.2中间水池 (7) 6.3锰砂过滤器 (8) 6.4消毒水池 (8) 6.5消毒加药装置 (9) 6.6电控系统 (9) 7电气及自控 (10) 7.1电气 (10) 7.2自动控制 (10) 8主要设备(材料)及报价 (11)

1项目概况 本处理项目为新建工程。该项目处理水量为3m3/d, 原水为井水,要求经处理后,达国家生活饮用水标准。 2工程设计依据及原则 2.1设计依据 1)《室外给水设计规范》(GBJ13-86); 2)《室外排水设计规范》(GBJ14-87); 3)《生活饮用水卫生规范》(GB5749-2006); 4)《供配电系统设计规范》(GB50052-95); 5)《水处理设备技术条件》(JB/T2932-1999); 6)建设方提供的原始水质、水量等基础资料。 2.2设计原则 1)严格执行国家和地方环保、卫生和安全等法规,经处理后主要水质指标均符合建设方提出的要求; 2)设计中坚持科学态度,采用的水处理工艺既要体现技术先进、经济合理,又要成熟、安全可靠,并具有操作简单、运行管理方便等特点; 3)处理单元相对紧凑、占地尽可能少,在确保运行稳定、出水水质达标的前提下,尽量降低工程造价及运行成本。

0.5吨纯水方案

设 计 方 案 目录 一、设计条件及出水水质 3 二、设计基本资料 4

三、主要组件设备说明 5 四、工艺方案流程及说明 9 五、调试及售后服务内容 10 一、设计条件及出水水质 1.1 进水主要水质指标:东莞市自来水 1.2 用户对出水要求: 出水量:超纯水0.5吨/小时 出水水质:主机系统超纯水:电阻率≥16MΩ.㎝@25℃;

出水温度:常温。 1.3水质检测:随机自带有电导率仪,出水电导率在线显示。 1.4 设备最终产水量:纯水0.5吨/小时@25℃;超纯水0.5吨/小时@25℃; 1.5系统总进水量:1.5m3/h; 1.6一级反渗透的回收率≥70%; 1.7二级反渗透的回收率≥80%; 1.8 精密混床的回收率:100%。 1.9 控制方式: PLC自动&手动控制。 二、设计基本资料 2.1 设计依据 (1)《中华人民共和国环境保护法》 (2)《中华人民共和国水污染防治法》 (3)《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ125-1989) (4)《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-1997) (5)《给排水工程结构设计规范》(GBJ69-1984) (6)《低压电器设计规范》(GB50054-1995)

(7)《水处理设备制造技术条件》(JB|T2932-1999) (8)相关反渗透膜生产厂家所提供技术资料。。 2.2、设计原则 1.采用成熟、先进的工艺,运行可靠,操作简单方便。 2.对反渗透膜清洗系统目前的建设投资于今后的运行费用做综合技术经济分析,尽可能用最少的资金达到理想要求。 3.根据厂方的实际情况,采用先进设备,占地少,投资省,运行费用低,操作管理方便。 4. 对回收统总费用投入的增量与回收系统运行的可靠性及发生故障时对环境的危害性作综合技术经济分析,尽可能用最少的资金投入达到系统运行安全可靠,操作简单方便。 5. 认真执行国家经济建设方针、政策和国家现行的技术标准、规范,遵守法律、法规。 三、主要组件及设备说明

直饮水系统设计方案

直饮水系统 设 计 方 案 项目单位:

项目名称: 设计单位: 设计日期: 一、商务场所饮用水简介 目前,绝大部分商务场所,如办公室、机关办公楼、大型企事单位、工厂、餐厅等,均采用饮水机+桶装水的方式,由桶装水公司提供日常送水业务,该方式应该是目前采用最为广泛的模式,经过这么多年的运行,有以下一些问题日益显露: (1)终端水质不一定保险,水桶二次污染、水桶不卫生,没有对水桶定期清洗、消毒、甚至回收和使用一些不合格的破旧水桶,部分用社会上廉价的废旧塑料,报废桶装水光碟以及通过各种途径进口的塑料洋垃圾制桶,甚至有些无良的送水公司用普通的自来水来代替桶装水,严重威胁人体健康,危害巨大; (2)大量的桶装水在单位堆积,周转不方便,送水的人多,管理不便,并且还需要占用一定面积堆放,难以管理; (3)虽然每桶水不贵,但是通过几年的时间累计计算的话,整体成本仍然

不容忽视(根据统计,一个150人以的办公场所,一年仅购买桶装水需花费约5万元; (4)饮水机使用时间一长,由于缺乏维护清洗,必然导致二次污染严重,甚至会出现长“青苔”等现象,这是由于细菌杂质长期积累,导致水机里面水质超标,长期饮用对人体健康不利。 二、项目状况介绍 1.项目概况 我们以一个30人的办公场所为例,该办公室日用水量大约3-5桶左右,因此,基本每天有5桶水要做周转,费用大概为50元左右,估算一年水费需要大约1.8万元,并且每天需要有人送水,倘若采用净水机方案,详见下图所示:

与采用水机方案进行比较,具体如下: 桶装水方案净水机方案 1、终端水质不一定保险,水桶二次污染、水桶不卫生,没有对水桶定期清洗、消毒、甚至回收和使用一些不合格的破1、采用国际顶尖逆渗透技术,产水符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规---逆渗透装置》(2001)的要

纯水管道工程施工方案

公司简介 中国电子系统工程第二建设公司(即:无锡市 118信箱)前身是华东机电安装公司,于一九五三年组建于上海。几十年来,根据国家基本建设的需要曾转战于东北、中原、西南地区,先后隶属于第一、三、四机械工业部、电子工业部领导,现归属于信息产业部领导,是中央部属具有一级资质,并经国家批准具有国外工程承包权和劳务输出权的综合型施工企业,也是新中国成立后从事国家重点工程建设最早的一支安装施工队伍。本公司是中装协会理事,注册资金人民币贰仟万元整.现有职工600余,均具有关部门颁发的上岗合格证人。 目前,公司持有国家一级安装资质、蒸汽锅安装许可证,一、二类压力容器制造许可证,江苏省电气承装单位进网作业许可证,中质协质保中心批准获ISO9002认证证书,安全施工许可证等,是目前持有国家颁发安装许可证较全的单位。 四十多年来公司所承建施工的项目遍布全国近三百个工地并多次参于了国家重点工程的建设。如五四年的长春第一汽车制造厂;五六年的洛阳拖拉机厂;五九年的成都132飞机制造厂;六O年的成都东郊082电子工业基地;六五年的四川广元0821电子基地;六七年的贵州大三线083基地,为国家的电子、航空、国防、医药、化工、建材等工业的发展和三线建设作出了重大贡献,并在长期的建设实践中积累了丰富的安装施工经验,锻炼造就了一支特别能吃苦、特别能战斗的安装施工队伍。 随着国家改革开放和沿海经济建设的发展,为承接无锡七四二厂大规模集成电路引进线工程施工,公司于一九八O年进入无锡,先后完成华晶微电子公司的集成电路双极扩产、科研中心、88#大生产线、908项目等,创造了我国大面积超净化厂房安装新纪录,其安装工艺和技术实力跻身于世界一流水平。以后又相继完成了首钢微电子、深圳赛意法( STS)超大规模集成电路、绍兴华越微电子、山东威海华菱电子、北京航天工业总公司33所、南京电子部55所、14所、总参56所、南京富士通通信设备有限公司、南京网板电子、邗江晶体管厂、扬州晶体管厂、南通晶体管厂、安徽铜陵铜峰电子、大连东福彩色液晶显示器、长春紫晶显示器、长春通海TFT-LCD先导工程、浙江大学宁波高智达工程、武汉邮电科学院、上海华虹NEC(909)微电子等多项电子净化工程。继按国际卫生组织GMP标准完成无锡华瑞制药厂工程之后,近年来又先后承建了无锡生化药厂、连云港(东风)天晴正大制药厂、连云港中金药包厂、江苏扬子江药业集团、高邮中韩合资一洋制药、苏州东瑞药业、常熟制药厂、阜阳制药厂、湖北峰江氨基酸、北京三元基因公司、南京药械厂动物疫苗、大丰江苏黄海制药厂、湖北丝宝集团药业公司、湖北红桃K集团广州天姿堂药业、安徽国祯集团生物药业等医药工业的净化厂房工程。为此被中国安装协会于一九九九年评为全国唯一的《净化厂房中国安装之星》。 我公司还承建了其它工业和民用建筑、高层建筑安装工程,如苏州光华水泥厂、无锡酶制剂厂、无锡雪浪邮电电缆厂、南京贝宁纺织面料有限公司、常州西石桥自来水厂及扬中、江阴、宜兴多项液化气站工程;深圳怡都大厦、华乐大厦、海关联检大楼、南山文体中心、昆明云信大厦、大亚湾核电站接待中心、上海达华宾馆、南京古兰都大饭店、江阴国际大酒店、无锡华光珠宝城、中银国际金融大厦、广电大厦、五爱大厦、第四人民医院新大楼、人才大厦、招商城、中保大厦、杭州梦幻中心游乐场等。 我公司在多项大中型外资工程中成功的与美国DAW公司、日本NEC、三机、东芝、三菱、索尼、大气社、富士通及瑞典、法国、荷兰、英国等国际大公司进行合作并获得普遍赞誉。94年,公司为适应浦东开发建设,成立了上海爱塔电子系统工程公司。先后承接了上海索广电子有限公司、上海美培亚电子有限公司、上海英特尔科技(中国)公司、苏州凯美高(索尼)电子有限公司、苏州AMD(中国)有限公司、苏州富士胶片映像有限公司、无锡依斯顿磁电公司、无锡阿尔卑斯电子有限公司、无锡村田电子有限公司、无锡光洋轴承有限公司、无锡住友电子有限公司、和无锡小精密有限公司等工程。 公司所承接的工程在施工技术和质量上均受到建设单位或国内外专家的好评,其中七四二厂工程荣获国家银质奖,并受到电子部和江苏省人民政府的嘉奖。公司领导和职工代表曾受到江泽民和李鹏的接见合影;中央领导同志曾多次到公司所承建的重点工程视察并亲临指导。2000年公司荣获国家建筑工程“鲁班奖”,在洁净厂房安装方面,已被中国安装协会授予“中国安装之星”称号。多项工程获得江苏省和无锡市建筑安装最高质量奖“扬子杯”、“太湖明珠杯”。从九二年起连续多年被无

纯化水系统运行管理规程

纯化水系统运行管理规程 一、目的:制订纯化水系统运行管理规程,规范系统运行监控、维护及使用管理。 二、范围:本规程适用于公司制剂车间纯化水系统的运行管理。 三、职责:生产技术部、产品质量部、工程设备部、纯化水操作工及纯化水检验员对本规程的实施负责。 四、定义: 4.1饮用水:是指以天然水经净化处理所得并由当地市政供水管网集中供给作为纯化水制备原水的生活用水,其质量标准应符合现行中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的有关要求; 4.2纯化水:是指以饮用水为原水经二级反渗透法制得的制药工艺用水,其质量标准应符合现行《中国药典》2010年版二部纯化水项下的有关规定。 五、内容: 5.1 纯化水设备的选型与购买管理: 5.1.1 纯水设备的购买须遵循本公司关于设备选型与购置的管理规程执行。 5.1.2 在选择生产厂家时宜选用有较多设计、制造经验和良好声誉的厂家。 5.2 纯化水设备的设计与安装: 5.2.1 纯水设备、管道的设计应避免死角、盲管,横向管道要有一定角度防止可能产生的残水积存,储罐的通气口应安装不脱落纤维的疏水性除菌滤器。 5.2.2 在纯水设备中与水接触的所有储罐、管道、管接头、阀、泵的材质应使用物理和化学性质稳定的无毒耐腐蚀的材料,如304、316、316L不锈钢。 5.2.3 纯化水设备及其输送系统的设计、安装、运行和维护应确保制纯化水达到其设定的质量标准,设备的运行产能不得超出其设计能力。 5.2.4 纯化水的制备、贮存和分配应采用循环方式或其他有效方式能防止微生物的滋生。 5.3 纯化水系统设备的清洁和使用: 5.3.1纯化水设备的操作人员,必须经过培训考核合格后才能上岗,其操作应能充分发挥制水设备的性能和产能。 5.3.2 纯化水岗位操作人须按标准操作规程和清洁消毒规程,对系统设备进行操作和定期的清洁、清洗和消毒,并有相关记录。发现纯化水微生物污染达到警戒限度、纠偏限度时,应按相关操作规程予以处理。 5.3.3对纯化水的储存和输送分配应保持封闭和循环,各用水车间不得自行储存纯化水,且纯化水箱内的纯化水储存时间不得超过24小时。超时没有能使用完时,则应放掉这箱水重新制备。

农村饮水安全工作方案

农村饮水安全工作 方案

农村饮水安全工作方案 按照县委、县政府加快农村饮水安全工作的要求,在完成国家、省下达任务的基础上,我县将在3年内解决农村生活饮用水问题。根据四川省人民政府办公厅《关于进一步加强农村饮水安全工作的通知》(川办函〔〕83号)的有关精神,结合我县实际情况,制定本方案。 一、充分认识农村饮水安全工作的重要意义 农村饮水安全直接关系到农民群众的身体健康和生活质量,对于维护农村社会稳定,加快新农村建设具有重要意义。饮用水是人类生存的基本需求。切实作好饮用水安全保障工作,是维护广大人民群众的根本利益、落实科学发展观的基本要求,是实现全面建设小康社会目标、构建和谐社会、建设社会主义新农村的重要内容。县委、县政府高度重视农村饮水安全工作,要求在完成国家、省安排计划的基础上,再次加大力度,对我县农村饮水不安全隐患提出了“三年内全面解决”的工作目标。在 12月30日,我局组织各乡镇政府、主要供水水厂进行了全面的培训,使各乡镇充分认识到了这项工作的重要性。 二、主要解决范围和原则 (一)安排解决范围:农村饮水安全工程主要解决高氟水、苦咸水以及水源污染和严重缺水问题。工程安排的范围是: (1)饮用水中氟含量大于2mg/L的重度氟超标问题。

(2)溶解性总固体大于2g/L的苦咸水,因自然原因造成的铁锰超标等其它水质问题。 (3)管道年久老化、漏水严重、原架设钢管进行更换。 (4)水源严重污染、已经威胁农民群众生命健康的饮水问题。 (5)水量严重不足、保障率低、取水不便等问题。 (二)安排原则: (1)按照“先急后缓、先重后轻、先安全后方便”的原则,把群众反映强烈、社会影响较大的饮水不安全村作为今年安排的重点。同时,要与新农村建设示范村相结合,重点是解决水质不安全问题。 (2)在工程形式上,要坚持“因地制宜,兼顾长远,少打井,多联网”的原则。距县城、集镇自来水厂较近的农村居民点,经过已有水厂的改建扩建,延伸供水管线发展自来水;人口集中的乡镇建设集中供水工程;人口太分散的村组就近水源取水,进行简单的净水处理再饮用。 (3)在资金安排上要坚持“突出重点,集中使用,整村推进”的原则,解决一个村,消号一个村。 (4)要坚持“尊重群众的意愿,把好事办好”的原则,把村两委班子强、群众积极性高的村往前安排。在资金筹措、管网入户等问题上,尊重群众的意愿,必要时召开村民代表大会来决定。 三、工程建设任务 (一)中高山区建设任务

饮用水处理方案

饮用水处理方案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

广西**县**村饮用水处理 技 术 方 案 北京***净水科技有限公司 2014年6月

1 项目概况 项目背景 水是生命之源。为了让“生命之水”更洁净安全,崇左市切实把解决全市人民的饮水安全问题作为改善民生的一件大事,从完善规划、加强监管、加大应急储备以及消除污染隐患等多方面入手,逐步建立健全崇左市的饮用水安全保障体系。根据监测数据显示,近几年崇左饮用水源地的水质保护良好,左江沿岸地表水饮用水源水质环境质量标准达II类标准。 崇左市辖区饮用水源包括江河及水库水源两部分,有集中式地表水饮用水源地23个(含乡镇),其中以河流作为集中式饮用水源有19个,以水库为集中式饮用水源的有4个。大多数地表水饮用水源地地处偏僻,远离污染源,饮用水源水质好,左江沿岸的地表水饮用水源水质达到二类标准。2012年,崇左市开展了县级饮用水水源保护区划分工作,目前7个县(市、区)的饮用水水源保护区的划定工作顺利完成。2013年,崇左市还重点开展乡镇集中式饮用水水源保护区划定工作,目前划定工作正在按计划有序推进。 在划定饮用水源保护区和市级水功能区的同时,崇左市注重开展日常水质监测和水源地专项整治行动,加大水污染防治力度。环保、水务部门对全市主要水厂取水口以及供水水库开展经常性水质监测,并在左江河段设立有自动化监测点。着力清除饮用水源保护区内的污染隐患,环保、水务等部门组成联合检查组,开展城市河流型集中饮水水源专项整治行动,对违法排污企业以及非法养殖场进行逐一清理,保障供水安全。 表一为地表水环境质量标准基本项目标准限值,左江水质为II类标准。 项目概述 **村位于广西崇左市**县昌平镇东南方向,距左江仅200米左右,现有人口1752人,目前饮用水主要靠村内的自备井,但在枯水期,出水量不能满足村民的生活用水要求。为了彻底解决**村村民的饮水安全问题,由**县政府出资,**县移民局具体负责,筹建**村饮用水处理项目,水源水为左江水,出水水质要求达到国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。

纯化水管道施工方案及钝化记录

不锈钢管道安装技术交底 一、工程概况 1.工程概述 上海太昊生物科技(周口)医药有限公司工程管道清洁度要求高,部分管道内部需抛光处理;输送介质主要为纯化水,对焊接工艺要求严格;,施工用火严格管理;连接管道焊环厚度较薄,易产生焊接变形,要采取预防措施。 3.施工依据 ⑴施工图。 ⑵施工及验收规范(标准)。 ⑶装置区工艺管道工程施工组织设计。 二、施工准备 1.操作人员 操作人员以管工、电焊工为主, 2.施工用料及施工措施用料 ⑴施工用料 按材料计划备齐施工材料,及时送到现场,能配套及陆续供应。主要包括管材和相应的管件、阀门、法兰及焊接材料等。 ⑵施工措施用料 施工措施用料主要为搭设预制平台及预制件存放垫隔的木方(板)及橡胶片,系统试验吹扫用的管材和阀门等材料。 3.主要施工机具

主要施工机具为电焊机、氩弧焊机、砂轮切割机、坡口机、空气压缩机、电动试压泵、导链、千斤顶、焊条烘干箱、焊条保温箱、手握砂轮机、水平尺、直角尺、尼龙绳及非碳钢手锤。 三、安装工艺 1.管道预制 ⑴使用的管材、阀门、管件等应符合设计要求及规范规定。预制应在非碳钢材质的平台上制作,预制段尺寸按修正后的管段图进行,保证运输、吊装条件及有可调整的余地。 ⑵切割 管子采用砂轮切割机切割,应彻底修磨其表面。端面倾斜偏差为管子外径的1%且不大于2mm。 ⑶坡口加工 坡口加工采用坡口机、手握砂轮机等方式进行,管壁厚度≤3mm的开“I”形坡口(不开坡口),管壁厚度大于3~12mm的开单面60°~70°“V”形坡口,钝边厚度1~1.5mm,加工后的坡口斜面及钝边端面的不平度不应大于0.5mm,角度应符合要求。 2.管道焊接 ⑴焊接方式 不锈钢管道焊接主要采用氩弧焊、氩弧焊封底手工电弧焊填充盖面(管内充氩气保护)及承插电弧焊方式进行。 ⑵焊接材料 1) 0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、材质采用EO-19-10Nb-16(A132)焊条,H0Cr20Ni10Ti 焊丝。

饮水安全工程施工方案

第六章施工方案与技术措施 第一节水源井工程施工方案 一、水源井施工工艺 1、施工前准备 (1)打井选择,根据管井设计的孔深、孔径、地质及水文地质条件,并考虑道路、桥涵等运输因素。 (2)打井机及附属设备的安装,必须基础坚实,安装平稳,各部件连接紧固;必要时采取其他安全措施。 (3)打井前按质量所需要求,选用成井材料,不合格的不使用。 (4)打井施工所需管材、滤料、粘土及其他物料,必须按设计要求在开始打井前备好, 并及时运到现场。 2、管井施工 (1)钻进方法的选择,应综合考虑底层岩性、井深结构、钻进工艺等因素。一般参照下表确定:

(2)钻进中如遇见漂石或坚硬岩层,造成钻进极为困难时,可以采用爆破。 (3)钻进中,注意防斜,并按照《供水水文地质钻探与凿井操作规程》的规定进行测斜。并及时纠斜。 (4)井身质量符合以下要求: ①井身圆正; ②井的顶角及方位角不能突变; ③井深100米以内井身顶角倾斜不超过1度;井深100米以下的井段,每100米顶角倾斜不超过1.5度。 (5)在松散层中冲击钻进,如钻进用水的水源充足,并能使井内水位保持比静水位高3-5米时,采用水压护壁。 (6)在松散、破碎或水敏感性地层中钻进,一般采用泥浆护壁。泥浆的性能根据地层的稳定情况,含水层的富水程度及水头高低、井的深浅以及施工周期等因素确定。制作泥浆,根据测定的比重、含砂量、粘度、失水量

四项泥浆指标决定。 (7)在松散层覆盖的基岩中钻进,上部松散层及下部易坍塌岩层,可采用管材护壁,护壁管需要起拔时,每套护壁管与底层的接触长度小于40m。 (8)冲洗介质根据底层特点和施工条件等因素合理选用,一般按下列规定考虑: ①粘土、稳定地层采用清水; ②松散、破碎或水敏感性的地层采用泥浆; ③渗漏地层,缺水地区,采用空气; ④富水底层,严重漏失地层,采用泡沫。 (9)管井施工钻进方法的不同,分为冲洗介质护壁施工和套管护壁施工两种钻进方式。 管井施工护壁方法比较见下表 (10)钻进工程中所采取的岩样能准确反映原有地层的特征,遵守下列规则: ①采取鉴别地层的岩土样,在非含水层中,每3-5米取一个;含水层中

相关文档