文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新长电力电缆振荡波局部放电检测试验方案

最新长电力电缆振荡波局部放电检测试验方案

最新长电力电缆振荡波局部放电检测试验方案
最新长电力电缆振荡波局部放电检测试验方案

国家电网合肥供电公司

10kV长电力电缆阻尼振荡波

测试方案

安徽立翔电力技术服务有限公司

二零一七年七月

目录

一、试验标准和目的............................................................. - 2 -

二、试验仪器................................................................... - 2 -

三、试验内容................................................................... - 3 -

1、术语及定义.............................................................. - 3 -

2、试验原理介绍............................................................ - 3 -

3、被测电缆要求及测试前准备................................................ - 5 -

4、绝缘电阻测试............................................................ - 5 -

5、测试电缆中间接头位置及电缆长度.......................................... - 5 -

6、振荡波局部放电试验...................................................... - 6 -

6.1 电缆局放校准....................................................... - 6 -

6.2 振荡波局放测试..................................................... - 6 -

1)试验接线步骤:...................................................... - 6 -2)加压测试程序........................................................ - 7 -3)测试要求及注意事项:................................................ - 7 -

7、振荡波局放诊断评价...................................................... - 8 -

1)绝缘电阻:.......................................................... - 8 -2)电缆局部放电量:.................................................... - 8 -

8、电缆振荡波局放异常处理决策.............................................. - 8 -

1)绝缘电阻异常情况处理措施............................................ - 8 -2)电缆振荡波局放量超标异常情况处理措施................................ - 8 -

9、试验时间:1.5?2.5小时/段................................................ -9 -

四、............................................................................ 人员安排: .......................................................................... - 9 -

五、............................................................................ 安全措施:......................................................................... - 9 -

一、试验标准和目的

根据《合肥供电公司》要求,通过现场试验,在不损害电缆本体绝缘的情况下检查

10kV(含10km以上)电缆的绝缘状况及其内部局部放电情况,以对其绝缘进行评估。本试验方法参照标准:

IEEE Std 400 ?-2001 IEEE Guide for Field Testing and Evaluation of the

Insulation of Shielded Power Cable Systems

CIGRE WG 21.05- 1998 Diagnostic Methods for HV Paper Cables and Accessories

IEC605021-1997 额定电压1 kV (Um = 112 kV) 至30 kV (Um = 36 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件

GB/ T127061-2002 额定电压1 kV (Um = 112 kV) 到35 kV (Um = 401 5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件

GB/T 7354-2003 局部放电测量

GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验规范

GB/T16927.1-1997 高电压试验技术一般试验要求

GB/T16927.2-1997 高电压试验技术试验程序

DL/T 417 电力设备局部放电现场测量导则

Q/CSG1 0007-2010 电力设备预防性试验规程

DL/T 849.5 —2004 电力设备专用测试仪器通用技术条件第3 部分振荡波高压发生

二、试验仪器

OHV OWTSM30型电缆振荡波局放检测仪

MR1-1远端测试单元

SEBAKMT Easyflex Com多功能脉冲反射仪

LIXXAN-2377型数字兆欧表

三、试验内容

1、术语及定义

1.1

局部放电

partial discharge

局部放电是指设备绝缘系统中部分被击穿的电

气放电,这种放电可以发生在导体(电极)附近,也可发生在其它位置。

1.2 振荡波电压法oscillating waveform voltage, or damped AC voltage

被测电缆与电感的串联谐振原理,使振荡电压在多次极性变换过程中电缆缺陷处会激发出

局部放电信号,通过高频耦合器测量该信号从而达到检测目的的一种方法。

1.3行波定位法Traveling wave orientation 行波定位法是常用于电缆局部放电

定位的一种时差计算方法。

2、试验原理介绍

10kV长电缆(10k m以上)电缆振荡波局部放电检测如图1所示:

利用

CD

T

图1长电缆电缆振荡波局放双端测试原理

用直流电源将被测试电缆在几秒中内充电至工作电压(额定电压)。实时快速状态开关S 闭合,将被测电缆和空心电感构成串联谐振回路,回路开始以 f =1/2二...LC 的频率

进行振荡。空心电感值根据谐振频率的要求进行选择,频率范围5O- 1000Hz相近于工

频频率。中压电路一般具有相对低的介质损耗角的特点,与具有低损耗的空心电感相配,可得到具有高品质因数的谐振回路。回路品质Q 一般为30?100,振荡波以谐振频率在

0.3?1s内衰减完毕,这一过程只有几十分之一周波,交变电场激发电缆局部缺陷位置产生局部放电。

在电缆的两端分别安装振荡波局部放电信号采集装置,通过数据采集获得被检测电缆

两端的电压、局部放电量信号,记录并对相应的数据进行换算以获得故障定位所需的波形文件,之后调用局部放电定位算法进行故障定位,计算出故障点局部放电信号产生的准确

位置,双端实现无线软件同步和高精度GPS寸钟同步,同时将双端采集信号通过移动联通信号传至同一台电脑,进行数据分析。其特征是对于同一局放事件,两端捕捉的都是首先到达各自检测单元的局放信号。对于局放定位算法,这也就意味着系统所捕捉到的有效局放信号所途径的距离均小于被测电缆的全长。这样就可以精确定位长电缆(10km以上)

的电缆局部放电位置。

振荡过程中,可利用行波法对局放信号进行定位。测试一条长度为L的电缆,假设在

距测试端x处发生局部放电,脉冲沿电缆向两个相反方向传播,其中一个脉冲经过时间t1到达测试首端;另一个脉冲向测试末端传播,经过时间t2到达测试末端。根据两个脉

冲到达测试首末端的时间,可以计算局部放电发生位置。

PD

t

图2行波定位法

显示的是一个典型局放信号的时域传播图,显示的是局放事件发生地点距电缆近端距

离x = s,产生时间为t0 :

电线电缆_试验方法

绪论 随着国民经济的发展,电气化、自动化日益发达,近年来我国,发电量、高等级、容量,输送距离都有巨大增长。各种特殊的用电要求不断提出,这不但对电线电缆的生产数量提出高的要求,而且对电线电缆的性能、品种也提出了多样化的要求。但有很多种类的电缆只能理论上设计出来,在实际生产中由于工艺、原材料的选择等存在问题使得生产出来的线缆达不到其性能的要求;还有一个重要的原因是:在敷设安装及长期的运行过程中也会出现一些不能满足性能要求的现象。为了能进一步普及和提高电线电缆的生产和运行水平,保证产品质量,保证电网的安全运行,满足经济发展对电线电缆提出更高更新的要求,无论是科研单位还是生产厂家必须对电线电缆进行性能的检测,及时发现缺陷,进一步减少经济损失。 对电线电缆的检测国外都有标准明确的规定:最具权威是国际电工委员会(IEC),国际标准委员会;不同的国家有不同的国标(GB)、行业标准(JB、MT、SH等)、地方标准。但实质是对电线电缆产品进行性能检验,生产出性能更好、更高运用到实际中。电线电缆性能的检测主要是通过试验的方法进行验证是否满足其性能的要求;试验包括:型式试验、例行试验和抽样试验。电线电缆的检测是一个世界性的课题,检测技术的发展经历了一个漫长的过程;在国外,六十年代末期英国首先研制出了世界上第一台电缆故障闪测仪。我国在七十年代初期由电子科技大学(原西北电讯工程学院)和供电局联合研制出了我国第一台贮存示波管式电缆故障检测仪DGC—711,后来又相继推出了改进型仪器。由于我国基础工业及电缆制造水平的滞后,使得电缆故障率普遍较高,反而促进了电缆测试技术在我国得到了较大的发展和突破。国检测方面处于领先地位的电缆研究所和高压研究所;电线电缆行业中对中低压电缆的性能检测方面相对较为完善,而在高压方面还存在不少空白,需要继续投入资金引进国外先进设备填充这一空白。展望未来,有许多工作等待我们去做,让我们携起手来,共同努力,为发展电线电缆性能检测做出贡献。 本论文主要论述35kV及以下塑力缆的性能检测,检测的试验项目包括:型式试验、例行试验和抽样试验。由于电压等级不同,故所做的试验及要求也不尽相同;本文采用对比论述,把35kV及以下塑力缆的性能检测分为:1~3kV,6kV~35kV两部分。论述的主要容包括下列几方面: 型式试验:试验所引用的标准、试验项目、试验条件、试验原理和试验结果的分析以及试验注意事项;侧重点在电气性能试验。 例行试验和抽样试验:试验所引用的标准、和验项目。

国内外几种电缆局部放电在线检测方法技术分析

国内外几种电缆局部放电在线检测方法技术分析 李华春周作春张文新从光 北京市电力公司 100031 [摘要]:本文简要的介绍国内外几种电缆局部放电在线检测方法的原理和特点,并进行了简单的分析比较。结合国内外电缆局部放电在线检测方法研究和应用情况提出当前XLPE电缆局部放电在线监测存在的问题以及在高压XLPE电缆附件局部放电在线检测研究方面今后还需要做的工作。 [关键词]:电缆、局部放电、在线检测、分析 前言 常规XLPE电缆局部放电测量多采用IEC60270法,但是其测量频带较低,通常在几十到几百kHz范围内,易受背景干扰的影响,抗干扰能力差。理论研究表明,XLPE电力电缆局部放电脉冲包含的频谱很宽,最高可达到GHz数量级。因此,选择在信噪比高的频段测量有可能有效地避免干扰的影响。目前国内外已把电缆局部放电测量的焦点转移到高频和超高频测量上。 [2][1]。 迄今为止,国内外用于XLPE电缆局部放电检测的方法有很多。但由于X LPE电缆局部放电信号微弱,波形复杂多变,极易被背景噪声和外界电磁干扰噪声淹没,所以研究开发电缆局部放电在线检测技术的难度在所有绝缘在线检测技术中是最高的。由于电缆中间接头绝缘结构复杂,影响其绝缘性能的原因很多,发生事故的概率大于电缆本体,同时在电缆中间接头处获取信号比从电缆本体获取信号灵敏度要高且容易实现,因

此通常电缆局部放电在线检测方法亦多注重于电缆附件局部放电的检测,或者在重点检测电缆中间接头和终端的同时兼顾两侧电缆局部放电的检测。电缆局部放电在线检测方法中主要的检测方法有差分法 耦合法[6、7、8、9][3、4]、方向耦合法、电磁[13、14、15、16][5]、电容分压法[10]、REDI局部放电测量法 [18][11、12]、超高频电容法、超高频电感法[17]、超声波检测法等。在众多检测方法中,差分法、方向耦合法、电 磁耦合法检测技术目前已成功应用到现场测量中。下面简要的介绍这些方法的原理和特点。 1. 电缆局部放电在线检测方法中主要的检测方法 1.1. 差分法(the differential method) 差分法是日本东京电力公司和日立电缆公司共同开发的一种方法。其基本原理见图1。将两块金属箔通过耦合剂分别贴在275kV XLPE电缆中间接头两侧的金属屏蔽筒上(此类中间接头含有将两端金属屏蔽筒连接隔断的绝缘垫圈),金属箔与金属屏蔽之间构成一个约为1500~2000pF 的等效电容。两金属箔之间连接50欧姆的检测阻抗。金属箔与电缆屏蔽筒的等效电容、两段电缆绝缘的等效电容(其电容值基本认为相等)与检测阻抗构成检测回路。当电缆接头一侧存在局部放电,另一侧电缆绝缘的等效电[3] 容起耦合电容作用,检测阻抗便耦合到局部放电脉冲信号。耦合到的脉冲信号将输入到频谱分析仪中进行窄带放大并显示信号。研究发现,频谱分析仪中心频率设在10~20MHz时,信噪比最高。差分法的检测回路

高压电缆试验方案

高压电缆试验方案

麻栗坡县雅郡上苑小区配电工程高压主进线电缆试验方案 编制人:杨会美 审核人:吕明礼 编制日期: 09月07日 云南嘉佑电力工程有限公司

一、工程概况: 本工程为麻栗坡县雅郡上苑小区高压主进线电力电缆试验,10kV电力电缆的绝缘种类为交联聚乙烯绝缘,型号为ZR-YJV22-8.7/15KV-3×300。 二、施工依据: 1、GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2、DL5009.1- 《电力建设安全工作规程》 三、主要工器具: 2500V兆欧表一只; 30-75谐振式耐压装置一套; 干湿温度计一只;刀闸开关; 试验用联接线;保险丝; 塑料带;放电棒; 警戒绳等; 四、施工作业方案: 电力电缆施放就位,电缆两端的电缆头制作完毕,电缆头表面清洁无杂物,监护人员到达指定位置后方可进行试验准备及工作。 五、工艺流程:

六、施工注意事项: 1、试验前充分学习本措施,并严格按本措施施工。 2、试验前使用仪器、仪表必须经校验合格,试验时应检查设备完好。 3、试验前应熟悉所用仪器设备。 4、耐压过程中应注意仪器及电缆情况,如有异常现象应立即降压并切

断电源。 5、试验时,不可冲击合闸,升压速度不可太快,以免充电电流过大损 坏试验设备。 6、应记录试验时的温度和相对湿度,相对湿度不应大于85%,温度应 高于5℃。 7、试验时应及时作好记录。 七、安全注意事项: 1、进入施工现场正确佩戴好安全帽。 2、试验区域应拉设警戒绳,并悬挂“止步,高压危险”的警示牌。 3、所用仪器外壳接地应可靠,保护仪器及人身安全。 4、试验时专人接溿,专人操作,专人监护,分工应明确。 5、每次升压前要确认无关人员及工作人员已离开危险区。 6、试验过程中如发生异常现象,先切断电源,并用放电棒充分放电后,方可进行处理。 7、试验全过程,电缆两端均有人监视,保持通讯畅通。出现问题及时联系。 8、试验完毕后的电缆经过一段时间的自放电且经过适当的放电棒进行 放电后,才可拆除接线。 9、试验过程中,应正确穿戴绝缘手套、绝缘靴等防护用品。 10、耐压试验严格执行《电气设备耐压试验》安全措施。 八、安全风险分析及其控制措施

高压电缆局放试验过程步骤及注意事项

试验过程 1、闭上总电源开关、闭上控制电源开关。 2、确认屏蔽室大门已关闭,系统处于通电状态。 3、根据电缆长度和截面,选择好适当的电抗器,高压抽头。当电抗器内电动切换抽头开关已处于完毕定(流)状态时,蜂鸣器应停止声响,表明高压抽头已就绪。 4、选择合适的电压测量量程。 5、检查“调谐速度”,将它调整到最大值的约30%。 6、接通高压电源主回路。 7、升压,以升高“励磁变压器的输出电压”直到所需试验电压值的1%处,例如:试验电压为10KV,那么励磁变压器的输出电压即为0.1KV。 8、在该励磁电压下,调节高压电抗器间隙位置,使试验回路达到谐振。应注意高压输出电压,输出值达到最高时,说明回路已达到谐振状态。 9、当试验回路处于谐振状态时,再按下“升压”按钮以升高输出电压至试验电压值。 10、当试验时间到,按下“降压”按钮,降低输出电压至最小值,再按下“高压分”按钮,试验系统便切断回路高压电源。注意:切勿在试验电压很高情况下直接按下“高压分”按钮,以防造成试品击穿。 11、试验结束后,断开调压器上的“空开”,必要时应断开整个设备电流的进线开关,以保证操作人员的安全。 试验前准备工作: 剥电缆头:1)半导体屏蔽剥(10kV)100~150mm长,(35kV)剥500~700mm长;要求:剥切口要光滑,不允许有尖端点。2)屏蔽铜带剥切长度要比半导体屏蔽长约100mm。3)铠装钢带要剪平并清理干净。 变压器油(氟里昂)准备:过滤、干燥,击穿场强应在40KV 以上。 注意事项:1、做试验时不能随意开操作室的门和窗,此时,如有放电,将会出现滤电的现象,导致出现误导数据。2、试验电缆两端都应浸入到油杯中,高压引到电缆上的叫近油杯,油杯内有弹性铜针。另一短为远油杯,无弹性铜针。3、油要浸过半导体屏蔽约5~10mm,以免放电,远油杯端电缆端部要离油杯底部约10mm。

电力电缆线路交接试验标准

电力电缆线路交接试验标准 一、电力电缆的试验项目,包括下列内容: 1.测量绝缘电阻; 2.直流耐压试验及泄漏电流测量; 3.交流耐压试验; 4.测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比; 5.检查电缆线路两端的相位; 6.充油电缆的绝缘油试验; 7.交叉互联系统试验。 注:①橡塑绝缘电力电缆试验项目应按本条第1、3、4、5和7条进行。当不具备条件时,额定电压U0/U为18/30kV及以下电缆,允许用直流耐压试验及泄漏电流测量代替交流耐压试验; ②纸绝缘电缆试验项目应按本条第1、2和5条进行; ③自容式充油电缆试验项目应按本条第1、2、5、6和7条进行; 二、电力电缆线路的试验,应符合下列规定: 1.对电缆的主绝缘作耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地; 2.对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地; 3.对额定电压为0.6/1kV的电缆线路应用2500V绝缘电阻测试仪测量导体对地绝缘电阻代替耐压试验,试验时间1min。 三、测量各电缆导体对地或对金属屏蔽层间和各导体间的绝缘电阻,应符合下列规定: 1.耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化; 2.橡塑电缆外护套、内衬套的绝缘电阻不低于0.5MΩ/km; 3.测量绝缘用绝缘电阻测试仪的额定电压,宜采用如下等级: (1)0.6/1kV电缆:用1000V绝缘电阻测试仪。 (2)0.6/1kV以上电缆:用2500V绝缘电阻测试仪;6/6kV及以上电缆也可用5000V 绝缘电阻测试仪。 (3)橡塑电缆外护套、内衬套的测量:用500V绝缘电阻测试仪。 四、直流耐压试验及泄漏电流测量,应符合下列规定: 1.直流耐压试验电压标准:

EN 50395-2005 低压电缆的电气试验方法

EUROPEAN STANDARD EN 50395 NORME EUROPéENNE EUROP?ISCHE NORM August 2005 CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization Comité Européen de Normalisation Electrotechnique Europ?isches Komitee für Elektrotechnische Normung Central Secretariat: rue de Stassart 35, B - 1050 Brussels ? 2005 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members. Ref. No. EN 50395:2005 E ICS 29.060.20 Partly supersedes HD 21.2 S3:1997 + A1:2002 & HD 22.2 S3:1997 + A1:2002 English version Electrical test methods for low voltage energy cables Méthodes d'essais électriques pour les cables d'énergie basse tension Elektrische Prüfverfahren für Niederspannungskabel und -leitungen This European Standard was approved by CENELEC on 2005-07-01. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CENELEC member. This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions. CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

振荡波电缆局放检测和定位技术基本原理研究

振荡波电缆局部放电检测和定位技术基本原理研究 随着城市电网电缆化率的程度不断提高,社会发展和进步对供电可靠性的要求也不断提高,如何 准确掌握配电电缆的健康状态,制定正确的检修对策,避免因电缆本身质量问题导致的突发性事故 的发生,变得尤为重要。研究发现,电缆的局部放电量与其绝缘状况密切相关,局部放电量的变化 预示着电缆绝缘可能存在危害电缆安全运行的缺陷。目前,国际上应用比较广泛的振荡波电缆局部 放电检测和定位技术,能够有效检测和定位配电电缆局部放电的位置且检测本身不对电缆造成伤害。本文主要从该系统的电源技术、抗干扰技术、定位技术、典型案例等方面进行介绍,为该技术的进 一步推广应用、改进创新提供技术参考。 近十年来,挤塑型电力电缆特别是XLPE电力电缆由于其绝缘性能好、易于制造、安装方便、供 电安全可靠、有利于城市和厂矿布局等优点,在城市电网中得到广泛使用。但是这种电缆的绝缘结 构中往往会由于加工技术上的难度或原材料不纯而存在气隙和有害性杂质,或者由于工艺原因在绝 缘介质与半导电屏蔽层之间存在间隙或半导电体向绝缘层突出,在这些气隙和杂质尖端处极易产生 局部放电,同时在电力电缆的安装和运行过程当中也可能会产生各种绝缘缺陷导致局部放电。由于XLPE等挤塑型绝缘材料耐放电性较差,在局部放电的长期作用下,绝缘材料不断老化最终导致绝缘 击穿,造成重大事故。 根据北京市电力公司相关统计资料表明,电缆老化、附件质量和工艺不良在 10kV 电缆故障中 占有较大比重。随着电缆运行时间的不断增长,潜伏的局部缺陷对城市电网可靠性的危害将会越来 越突出,对供电质量和公司形象造成的危害也会越来越大。因此,引进先进技术及时检测出电缆潜 伏性缺陷的要求也越来越迫切。 根据 2007 年北京市电力公司对新能源电网公司开展国际对标的重要成果并参考国内外相关文 献资料,采用振荡波电缆局部放电检测和定位技术对配电电缆进行测试,能够及时发现和定位潜伏 性局部放电缺陷且不会对电缆造成伤害,可以大大提高供电可靠性。 振荡波电源技术 电力电缆由于其电容量大,很难在现场进行工频电压下的局部放电检测。过去充油电缆采用直 流试验,可以大大降低电源的要求。但对XLPE电力电缆,由于其绝缘电阻较高,且交流和直流下电 压分布差别较大,直流耐压试验后,在XLPE电缆中,特别是电缆缺陷处会残留大量空间电荷,电缆 投运后,这些空间电荷常造成电缆的绝缘击穿事故[1、2]。采用超低频(0.1Hz)电源进行试验,要求 试验时间长,电缆绝缘损伤较大,可引发电缆中的新的缺陷[3]。 振荡波电压是近年来国内外研究较多的一种用于 XLPE 电力电缆局部放电检测和定位的电源。 该电源与交流电源等效性好,作用时间短、操作方便、易于携带,可有效检测XLPE电力电缆中的各 种缺陷,且试验不会对电缆造成伤害[4]。 OWTS振荡波电缆局部放电检测和定位装置如图1所示。检测时可以灵活施加0—28kV的直流 电压,合上半导体开关后,被试电缆与电感产生阻尼振荡。该装置可以检测的电力电缆电容范围为0.05 μF—2μF。

高压电缆耐压试验

电缆耐压试验 1.电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。电缆串联谐振试验装置采用了专用的SPWM数字式波形发生芯片,频率分辨率16位,在20~300Hz时频率细度可达;采用了正交非同步固定式载波调制方式,确保在整个频率区间内输出波形良好;功率部分采用IPM模块,在最小重量下确保仪器稳定和安全 组成部件 电缆串联谐振试验装置由调频调压电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器组成 主要用于 高压交联电缆的交流耐压试验; 2. 6kV-500kV变压器的工频耐压试验 ; 和SF6开关的交流耐压试验 ; 4.发电机的交流耐压试验 5.其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。 原理 我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。 技术参数 *工作电源;220V/380V,50HZ *试验容量:30-30000KVA

*试验电压:1000KV及以下 *谐振频率范围:20-300Hz *试验电压波形:正弦波波形畸变率小于等于% *试验电压冷确度:1级 *频率调节: *保护响应时间 :小于1微秒 *系统具有过电压保护、过电流保护、放电保护、击穿跳闸保护、过热保护。 产品的别称 变频串联谐振耐压试验装置、调频串联谐振耐压设备、工频谐振试验装置、变频串联谐振试验变压器、变频串联谐振试验系统、变频串联谐振耐压试验仪、电缆交流耐压试验装置、串联谐振装置、串联谐振耐压设备、GIS耐压试验装置等 技术特点 *通过国家权威部门--电力工业电气设备质量检验测试中心(武汉高压研究所)严格的型式试验鉴定,质量可靠,确保试验人员、被试品和试验设备本身的安全; *便携式交流工频耐压仪(由干式试验变压器、控制箱两部分组成)体积小,重量轻;,结 构简单、可靠性高;可方便在现场使用。 * 变频串联谐振耐压试验装置由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成: 体积小,重量轻,特别适合现场使用;结构复杂、接线繁多、成本高;

长电力电缆振荡波局部放电检验测试验方案计划

国家电网合肥供电公司 10kV长电力电缆阻尼振荡波 测试方案 安徽立翔电力技术服务有限公司 二零一七年七月

目录 一、试验标准和目的............................................................................................................... - 2 - 二、试验仪器........................................................................................................................... - 2 - 三、试验内容........................................................................................................................... - 3 - 1、术语及定义.................................................................................................................. - 3 - 2、试验原理介绍.............................................................................................................. - 3 - 3、被测电缆要求及测试前准备...................................................................................... - 5 - 4、绝缘电阻测试.............................................................................................................. - 5 - 5、测试电缆中间接头位置及电缆长度.......................................................................... - 5 - 6、振荡波局部放电试验.................................................................................................. - 6 - 6.1 电缆局放校准...................................................................................................... - 6 - 6.2 振荡波局放测试.................................................................................................. - 6 - 1)试验接线步骤:................................................................................................... - 6 -2)加压测试程序....................................................................................................... - 7 -3)测试要求及注意事项:....................................................................................... - 7 - 7、振荡波局放诊断评价.................................................................................................. - 8 - 1)绝缘电阻:........................................................................................................... - 8 -2)电缆局部放电量:............................................................................................... - 8 - 8、电缆振荡波局放异常处理决策.................................................................................. - 8 - 1)绝缘电阻异常情况处理措施............................................................................... - 8 -2)电缆振荡波局放量超标异常情况处理措施....................................................... - 8 - 9、试验时间:1.5~2.5 小时/段..................................................................................... - 9 - 四、人员安排:....................................................................................................................... - 9 - 五、安全措施:....................................................................................................................... - 9 -

高压电力电缆技术协议(10KV电力电缆)

10KV电力电缆 技 术 协 议

1 总则 1.1 本技术协议适用10kV电力电缆,提出了该10KV交联聚乙烯绝缘聚 乙烯护套电力电缆功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术协议提出了最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应提供符合本技术协议和最新工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则意味着供方提供的设备应完全满足技术协议的要求。如有异议,无论涉及任何部分,都应以书面形式提出,载入技术标书“差异表”中。 1.4 本技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高 标准执行。 1.5 在合同签定后,需方有权因规范、标准、规程等发生变化及需方现场实际情况的变化而提出补充要求。 1.6 本技术协议协议书未尽事宜,由供需双方协商确定。 2. 标准和规范 供方提供的电缆应符合下列现行标准,当下列规范和标准之间不一致或与供方所执行的标准不相同时,应按较高标准执行。 IEC60 高压试验技术 IEC183 高压电缆选择导则 IEC228 绝缘电缆的导体 IEC230 电缆及其附件的冲击试验 IEC332 电力电缆在火焰条件下的试验 IEC502 挤压成型固体介质绝缘电力电缆 IEC840 挤压成型绝缘电力电缆试验 DL401 高压电缆选用导则 DL509 交流10kV交联聚乙烯绝缘电缆及其附件订货技术规范

GB11017-89 额定电压10KV铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB311 高压输变电设备的绝缘配合 GB772 高压电瓷瓷件技术条件 GB775 绝缘子试验方法 GB2951 电线电缆机械物理性能试验方法 GB2952 电缆外护套 GB3048 电线电缆电性能试验方法 GB3953 电工圆铜线 GB3957 电力电缆铜、铝导电线芯 GB4005 电线电缆交货盘 GB4909 裸电线试验方法 GB5589 电缆附件试验方法 GB6995 电线电缆识别标志 GB50217 电力工程电缆设计规范 3. 使用条件 产品名称:额定电压10kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 产品型号:YJV22 3.1 环境条件 供方应保证所提供的设备和材料在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起下列环境条件的考验,且没有损坏,可长期满容量连续运行。 3.1.1 海拔高度: <1000m 3.1.2环境温度: 最高气温: +50℃ 最低气温: -20℃ 3.1.3 最大相对湿度(25℃): 日平均: ≤90% 月平均: ≤85% 3.1.4 地震烈度: 7度 水平加速度: 0.3g 垂直加速度: 0.15g 承受水平加速度和垂直加速度同时持续作用三个正弦共振波,并应考虑引出线端部套管连接导线及震荡的影响,安全系数≥1.67。 3.2 使用特性 3.2.1额定电压 /U为8.7/15kV,系统允许最高电压为17.5kV,使用频率为50Hz。 额定电压U 3.2.2敷设条件 a敷设环境可有沟槽、排管、沟道、桥架等多种方式。 b电缆敷设时环境温度不低于0℃。

10kV 电缆振荡波局放测试系统测试要求

10kV电力电缆 阻尼振荡波局部放电检测试验方案 (试行)

10kV 电力电缆振荡波局部放电检测试验方案 一、试验标准和目的 根据要求,通过现场试验,在不损害电缆本体绝缘的情况下检查10kV 电缆的绝缘状况及其内部局部放电情况,以对其绝缘进行评估。 二、试验仪器 ONSITE MV 10 型电缆振荡波局放检测系统 三、试验内容 10kV 电缆振荡波局部放电检测基本原理如图1所示: 图1 电缆振荡波局放测试原理 用交流电源将被测试电缆在几秒中内充电至工作电压(额定电压)。实时快速状态开关S 闭合,将被测电缆和空心电感构成串联谐振回路,回路开始以的频率进行振荡。空心电感值根据谐振频率的要求进行选择,频率范围5O ~1000Hz ,相近于工频频率。图1中的中压电路一般具有相对低的介质损耗角的特点,与具有低损耗的空心电感相配,可得到具有高品质因数的谐振回路。回路品质Q 一般为30~100,振荡波以谐振频率在0.3~1s 内衰减完毕,这一过程只有几十分之一周波,并对被测试电缆充电,与50Hz(60Hz)时局部放电非常相似。 振荡波所产生的局放脉冲符合lEC60270推荐值,局放脉冲定位可由行波方法完成,进而生产电缆故障图,电缆电容C 和δtan 值可通过振荡波的时间和频率特性来计算。 LC f π2/1=

1、被测电缆要求及测试前准备 1)局放测试前,将电缆断电、接地放电,两端悬空,布置好安全围栏; 2)尽量将电缆接头处PT、避雷器等其它设备拆除; 3)电缆头擦拭干净,电缆头与周边接地部位绝缘距离足够; 4)收集电缆长度、型号、类型、投运日期等电缆参数; 5)电缆长度L:电缆一侧测量方式:50m≦L≦6km; 电缆两端测量方式:L>6km。 6)测试用电缆用发电机、10KV放电棒、接地线、220V电源插盘。 2、振荡波局部放电试验 2.1 电缆局放校准。 采用ONSITE MV 10型电缆振荡波局部放电测试和定位仪,图2所示为校准界面: 图2 局放校准界面 测试要求: 1)将局放校准仪连线的接线端分别夹在被测电缆的线芯和屏蔽上; 2)注意在高压测试开始时将校准器连线拆除; 3)局放校准仪的输出频率设定在100Hz; 4)校准区间从100pC~100nC均要校准。

35kv电缆试验方案

目录 1 目的 (2) 2 依据 (2) 3 项目 (2) 4 条件 (2) 5 仪器设备 (2) 6 步骤 (2) 7 数据处理及结果判定 (3) 8 注意事项 (3) 9 记录表格 (4)

1.目的 电缆安装后的现场交流耐压试验目的是检查其绝缘性能是否完好,以防止因制造质量不良、意外缺陷 (如安装错误、异物、运输和安装过程的损坏等)导致运行中发生内部绝缘故障。 2.依据 2.1GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2.2 Q/FJG 10029.2-2004《福建省电力有限公司电力设备交接及预防性试验规程》 3.项目 3.1绝缘电组测量 3.2交流耐压试验 3.3直流电阻测量 4.条件 4.1 人员要求:2~4人,试验负责人需高压电气试验中级工以上水平,其余至少是接受过电气培训的电气试验初级工; 4.2对于安装户外的试品:绝缘项目试验应该避免在雨天或空气湿度大于80%的情况下进行,其它项目应避免雨天进行,应记录周围环境温度。对于安装户内的试品,试验应在湿度不大于80%的环境状况下进行。 4.3现场试验电源容量应满足试品试验要求,至少应有30A电源。 5.仪器设备 6.步骤 6.1绝缘电阻测量 绝缘电阻测量:用5000V摇表,主回路对地、各相间绝缘、绝缘电阻值均应在1000MΩ以上。在交流耐压试验前后都应进行绝缘电阻测试,前后两次测试数据比较应无明显差别。电缆外护套绝缘电阻用500 V摇表,每千米绝缘电阻值不低于0.5MΩ 6.2交流耐压试验 该项试验可利用调感或调频串联谐振耐压装置进行。一般使用变频谐振耐压装置。 6.2.1试验接线图

电缆局放试验的特点和要求

电缆局放试验的特点和要求 一、电缆局放试验的特点(与其它高压输变电设备产品相比) (1)试品电容量大。整盘电缆的出厂试验电容量更可观。 例如:变压器,套管,绝缘子等大都是nF级电容,高压电容器有uF级的电容,但属集中参数。 电缆:35kV,630mm25km 1.4μF/5km 110kV,1600mm210km 2.85μF/10km 220kV,2000mm210km 2.25μF/10km 500kV,2500mm210km 2.04μF/10km 试品电容大,导致:1.高压试验容量巨大,普通试验变压必须改为采用串联谐振电抗;2.局放检测灵敏度降低。(图1) (2)电缆试品占空间大 以110kV电缆为例,电缆螺旋状卷绕在外缘直径5米的大铁盘上。试验时带2个水终端长达约3米。500kV电缆水终端长达6米多。电缆卷绕后如螺旋卷天线,试品展开空间又大,都是易受空间电磁场感应影响的因素。这样对屏蔽室要求高。 (3)电缆的等效电路是电容分布参数电路 分布参数试品在进行脉冲电流的检测中有高频脉冲的传播,反射,叠加等传输特性反映到显示器上,影响检测结果。 应用电缆上局放脉冲的传播特性来进行局放故障定位。(图2)

(4)交联聚乙烯是优质绝缘材料。 用于500kV级的交联乙烯电缆最大工作场强可达3.1kV/mm(35kV电缆): 5.3kV/mm,(110kV电缆):10.1kV/mm,(220kV电缆):13.5kV/mm,(500kV 电缆但它又易受局部放电作用的发生劣化。 这样电缆局放试验标准的允许放电量要求比其它设备或其它品种绝缘低好多,所以要求试验灵敏度高,即背景噪声水平小。 这样将全面要求:屏蔽室,接地,电源,设备性能都精确优良。 目前,国外正在开发800kV/1000kV级XLPE电缆的应用,这就需要更高参数,极低背景噪声水平的局放屏蔽试验系统。 总之:在技术上,高压交联电缆的局放检测,公认是各种试品局放试验中要求最高的。 二、电缆局放试验设备的要求 (1)串联谐振电抗器(图3) 电缆局放试验用可调高压串联谐振电抗器代替普通变压器,试验时供电抗(L)调到与试品电缆电容(C)谐振。从而电抗与电缆的无功功率相互补偿(抵消),电源网络只需承担电抗器,电缆和回路有功损耗部分(R=R LR+R CR+R1)该损耗功率为电抗器输出功率的1/Q倍 对交联电缆,Q=40-80 因而,达到了节能,节约投资,缩小设备体积。当然,该串联谐振设备应在额定工作电压下无局放(例为<2PC) (2)电源采用独立变压器(图4、5)

高压电缆试验及检测方法

电力电缆1KV及以下为低压电缆;1KV~10KV为中压电缆;10KV~35KV为高压电缆;35~220KV为特高压电缆。其中高压电缆是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。下面小编来讲解一下高压电缆试验及检测方法,具体内容如下: 1.电缆主绝缘的绝缘电阻测量 1.1试验目的 初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查耐压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。 绝缘电阻下降表示绝缘受潮或发生老化、劣化,可能导致电缆击穿和烧毁。 只能有效地检测出整体受潮和贯穿性缺陷,对局部缺陷不敏感。 1.2测量方法 分别在每一相测量,非被试相及金属屏蔽(金属护套)、铠装层一起接地。 采用兆欧表,推荐大容量数字兆欧表(如:短路电流>3mA)。 0.6/1kV电缆测量电压1000V。 0.6/1kV以上电缆测量电压2500V。 6/6kV以上电缆也可用5000V,对110kV及以上电缆而言,使用5000V或10000V的电动兆欧表,电动兆欧表最好带自放电功能。每次换接线时带绝缘手套,每相试验结束后应充分接地放电。 1.3试验周期 交接试验 新作终端或接头后 1.4注意问题 兆欧表“L”端引线和“E”端引线应具有可靠的绝缘。 测量前后均应对电缆充分放电,时间约2-3分钟。 若用手摇式兆欧表,未断开高压引线前,不得停止摇动手柄。

电缆不接试验设备的另一端应派人看守,不准人靠近与接触。 如果电缆接头表面泄漏电流较大,可采用屏蔽措施,屏蔽线接于兆欧表“G”端。 1.5主绝缘绝缘电阻值要求 交接:耐压试验前后进行,绝缘电阻无明显变化。 预试:大于1000MΩ 电缆主绝缘绝缘电阻值参考标准 注:表中所列数值均为换算到长度为1km时的绝缘电阻值。 换算公式R算=R测量/L,L为被测电缆长度。 当电缆长度不足1km时,不需换算。 2.电缆主绝缘耐压试验 2.1耐压试验类型 电缆耐压试验分直流耐压试验与交流耐压试验。 直流耐压试验适用于纸绝缘电缆,橡塑绝缘电力电缆适用于交流耐压试验。我们常规用的电缆为交流聚乙烯绝缘电缆(橡塑绝缘电力电缆),所以我们下面只介绍交流耐压试验。 2.2耐压试验接线图

10KV电缆耐压试验方案

试验方案 10kV XLPE电力电缆交流耐压试验 编写: 审核: 批准: 变电管理所试验班 2008年8月8日

1 试验目的: 为了检查110kV银滩变电站,10 k V银滩线903电缆的绝缘性能和运行状况是否良好,保证电网的安全运行,参照Q/GX D 126.01-2006《电力设备交接和预防性试验规程》,对其进行试验。 2 电缆规范: 电缆型号:YJV22-3×300 电缆规格:3×300mm2 电缆电压:8.7/15kV 电缆电容量:0.37 uF/km 电缆长度:1.1km 生产厂家:浙江万马集团 出厂日期:2007-01 3 试验依据: GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中18.0.5条表18.0.5之规定。依该标准确定试验电压为21.75kV(2.5U0),试验时间为5min(2.5U0时)。 4 试验仪器: HDSR-F162/162串联谐振试验设备一套; 干湿温度计一块; 5000V兆欧表一块; 工具箱一套; 三相电源线若干。 5 试验项目: ①耐压前电缆主绝缘电阻测量; ②串联谐振法交流耐压试验; ③耐压后电缆主绝缘电阻测量; 6 试验步骤及技术措施: 6.1电缆主绝缘电阻测量 6.1.1 测量方法 用5000V兆欧表,依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻,金

属套及非被试相线芯接地。测量前将被测线芯接地,使其充分放电,放电时间一般为2-5分钟。由于存在吸收现象,兆欧表的读数随时间逐步增大,测量时应读取绝缘电阻的稳定值,作为电缆的绝缘电阻值。 6.1.2 测量步骤 1)测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号; 2)将所有被试部分充分放电,非被试相电缆线芯及金属套接地; 3)将兆欧表地线端子(E)用接地线与接地导体连接好,兆欧表火线端子(L)接至被测部位的引出端头上,兆欧表读数稳定后记录绝缘电阻值。拆除兆欧表相线; 4)将被试电缆对地放电并接地; 5)依照此步骤测试其他两相。 6.1.3 注意事项 在试验中读取绝缘电阻后,应先断开接至被试品的火线端子,然后再将兆欧表停止运转;由于电缆的吸收现象比较严重,特别是对于大电容电缆,兆欧表开始读数可能非常的低,这一现象是正常的。 6.1.4试验标准 1)电缆绝缘电阻不小于10MΩ·km。 2)耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化。 6.2电缆主绝缘交流耐压试验 6.2.1本试验采用串联补偿谐振法,试验接线如图1所示。

电缆局部放电试验方法

如对您有帮助,请购买打赏,谢谢您! 电缆局部放电试验方法 [ 作者:admin 转贴自:中国电力试验设备网点击数:505 更新时间:2008-8-29 ] 对于制造中没有包上屏蔽的电缆线,可用图(1)的牵引试验装置对局部放电定位和检测。 图(1)未加屏蔽的电缆芯用牵引法对局部放电定位 其原理是把不屏蔽的电缆芯子通过一个紧贴着试验的管状电极,电极上施加试验电压,并把电极连到试验回路。管子都浸在绝缘液中(如离子水),并把这区域中不会发生干扰试验的边缘放电,液体不断循环与过滤。电缆芯接地,从缆盘经管状电极被匀速牵引至第二个电缆盘。 如放电脉冲正好被检测仪观察到,放电在图中A处开始出现,在B处开始消失,这两位置都在芯子表面的C处标记离A、B为已知距离I1、I2,这些长度沿芯子标出,则放电就可确定在电缆A、B之间。 至于成品电缆则不能用这种办法定位和检测。 在长电缆的测试时,要考虑到行波及其在端部的反射和衰减。可归纳以下几点: 1)在没有反射波的情况下,放电所产生的电压行波在进行中其幅值虽有很大衰减,但波形与放电量成正比的面积基持不变。 2)在有反射波的情况下,传输波和反射波在检测仪的响应上要形成交迭。在检测仪具有α响应时总是形成正迭加,时则既可能正送加,也可能负迭加,而负迭加是局部放电测试的大忌,应尽量避免。因此,如没有附加措施(例如迭器)的话。应尽量采用具有α响应的检测仪。 至于检测短电缆,可以当作集中参数元件考虑。测试就没有什么困难了。 现在的问题是究竟多少长度的电缆可视作短电缆?说法很不统一,第二个问题是这个电缆长度和检测仪有没有关系?为此,IEC最近对此作了比较具体的规定: 1、首先用可调脉冲间隔的双脉冲发生器(模拟电缆上两个交迭的脉冲波)对检测仪测试其交迭响应特性,即所谓At/A t交线。(其中t为双脉冲峰与峰间的时间间隔,A100是t达到相当大,不会产生交迭效应时的脉冲响应检测量,先定t时的脉冲检测量)。 绘制At/A100~t曲线的测试电路图见图(2)。 根据检测仪响应特性的不同,大体上可作出三种类型的交迭响应特性,见图(3)-(5)。 上图中不同的t值对应于脉冲传播的电缆长度。I1k=0.5·tk·U,I1=0.5 t1·U,·I2=0.5·t2·U (U约170~200m/μs) 图(2)双脉冲发生器的连接图 图(3)α响应检测仪的双脉冲响应关系 图(4)α响应检测仪的双脉冲响应 图(5)严重β响应检测仪的双脉冲响应 由图(3)-图(5)可知: ①所谓短电缆,应按1≤1k作为判断依据,它与检测仪响应特性有关,1k可短至100米以下,也可长达1000米以 ②当1≤2I1,可1≥2 I2,时,虽然按长电缆考虑,但因无负交迭,所以也可以与1≤1k的短电缆一样当作集中参数试,而不必在电缆端部接匹配的特性阻抗。 ③测试长度I在2I1≤I≤2 I2范围内的长电缆时,如无附加措施,则应在电缆端部接匹配特性阻抗以抑制反射。或者用α响应的检测仪以免迭加(图4-25) 。 ④检测仪的β响应愈是显著(见图5),则2I1≤I≤2 I2的I范围愈是大。 局部放电检测仪的响应特性与频带选择有关,故使用时选择放大器频带时应考虑这些因素。 2、根据At/A100~t图,确定电缆长度所处的范围后,选择合适的测试电路。 (1)对于I≤Ik,或I≤2 I1,或I≥2 I2的情况,可采取终端不接匹配阻抗的路:(图(6)-图(8)) (2)对于长度在2Ik≤I≤2 I2范围内的长电缆,必须在电缆终端采取消除终端反射波的终端匹配阻抗(或用反射抑见图(9)。

相关文档