随着钢厂用电量的增大,自动化水平相应提高,开关柜电缆用量越来越多。由于开关柜的电流负荷过大、刀闸、电缆接头以及触头等接触不良或长期引起的老化,将引起该处发热,形成恶性循环,最终导致火灾事故。目前供电系统中开关柜人为巡检的方式不能有效及时的发现火灾隐患,因此开关柜温度在线监测问题尤为突出。

根据电力事故分析,开关柜、电缆等故障引起的火灾将导致大面积设备损坏,造成供电被迫中断,短时间内无法恢复生产,造成重大经济损失。通过事故的分析,引起火灾发生的直接原因很多是电缆接头头制作质量不良、压接头不紧、接触电阻过大,长期运行所造成的电缆头过热烧穿绝缘、最后导致电缆沟内火灾的发生,以及开关柜的触头接触不良或者老化引起电阻过大,导致火灾事故。针对以上分析山东派瑞光电科技有限公司设计了. EPTM1000主机、JNPT150温度传感器.开关柜及电缆头温度在线监测系统。

无线测温系统工作原理

通过无线温度传感器的单片微处理器控制将被测设备温度由温度传感器转换成数字信号,再通过无线发射接收模块传递至无线温度显示仪,通过微处理器将采集到的温度信息,通过存储芯片送LCD显示器显示,通过485通讯模块上传到上位机,上位管理单元可接入电力自动化系统或直接通过GPRS模块将数据远传至局中心。

无线测温系统特点

1、实时性:全年365×24小时不间断在线监测,时刻保证高压设备处于受监控状态,安全不受人为因素影响,将人员疏忽导致的事故几率降至最低。

2、安全性:不受强电场和强磁场的干扰。系统经过中国电科院的580KV工频耐压试验,绝缘耐压性能满足500KV 及以下电压等级的变电站的绝缘等级。系统的安装模式经过与天津电科院防污闪中心的专家研究,制定了三种防污闪安装模式,充分保障系统的安装不会降低被测设备的绝缘耐压等级和安全性。

3、兼容性:监测仪自带以太网口,可与电力系统综合

自动化系统、远程图像监控系统、消防系统等融为功能更加强大的综合系统,可与局域网、广域网、internet网及MIS 系统方便连接,实现数据共享,简捷管理。

4、准确性:数字式测量技术保证了测温精度和测温的重复性,测温精度达到± 1℃,温度分辨率达到0.1℃,同时还具有响应速度快的特点,响应时间小于30秒。可以满足电力系统安全的需要。

5、灵活性:用户可根据自己的需求,灵活、方便地设置各种参数、控制量,可得到满意的、丰富的用户界面。

6、稳定性:温度传感器本身为无源器件,仅对温度敏感,不受振动、冲击、位移、潮湿等因素的影响,系统稳定可靠。

7、长寿命:系统采用的元部件都是原用于通讯系统中的,通讯系统中除电池所有器件寿命不低于10年,保守估计系统保证可靠运行8年。

8、扩展性:由于传感器与显示仪安装方便,可以根据客户和工程的需要,灵活的增设测温点

无线无源温度检测原理(借鉴实操)

无线测温技术方案 (基于EH技术) 1.EH技术说明 1.1. EH技术简介 环境能量采集(EnergyHarvesting)技术具有可循环、无污染、低能耗等优点,它建立在微电子技术和微功耗技术的基础上,是近几年发展起来的一门新兴学科,它涵盖了太阳能、风能、热能、机械能、电磁能采集等诸多方面。能量收集技术应用范围极其广泛:交通、能源、物联网、航空航天、生物等等。把能量采集技术应用到电力设备的在线监测是一个前所未有的创新,必将为解决电网智能化运行提供一个全新的平台。 能量收集(EH)也称为能量积聚,使用环境能量为小型电子和电气器件提供电能。 能量收集系统包含能量收集模块和处理器/发送器模块。能量收集模块从光、振动、热或生物来源中捕获毫瓦级能量。可能的能源还来自手机天线塔等发出的射频。然后,电源经过调节并存储起来。系统随后按照所需的间隔触发,将能量释放给后续负载使用。 1.2.EH技术应用 在变电所、站的运行现场具有丰富的电磁能,对于电压高电流小的场源(如发射天线、馈线等),电场要比磁场强得多,对于电压低电流大的场源(如某些感应加热设备和模具),磁场要比电场大得多。因此我们认为高压设备内是一个工频电场和磁场能量非常密集的区域。我们正是利用微电子技术、低功耗技术以及能量管理技术收集高压设备中的电磁能,并将其能量转化为无线温度传感器所需之电源。 将EH技术应用于高压设备一次回路的无线测温,解决了传感器的能量需求问题,使得传感器摆脱了对传统电池的束缚,体积更小,可靠性更高,安装更方便,维护更简单,产品更环保,技术更先进。 2.基于EH技术的富邦电控FTZ600无线测温系统 2.1. 无线测温系统简介

无线测温系统硬件

无线测温系统硬件 需求规格说明书 1 引言 1.1 项目背景 电力设备无线测温在线监测系统主要包括开关柜内母排接头测温、站内输电线路和电缆接头测温,将监测点的接头温度实时上报到变电站后台或远程主站系统进行显示、存储和越上下限预报警处理。当现场的接头接头温度越限和温升过快时,系统会立即主动上报紧急告警信息到站内后台或远程主站系统,由软件系统给出报警并同步向相关责任人发送短信,通知运行值班人员处理。 1.2 文档约定 文档编写风格一致,文档交流采用规范管理,有重要提示或需要特别注意的地方要用红色字体标注以方便阅读,起到提示的作用,所有涉及到开发进行中的变更必须通过文件正式通知,并由开发人员评估变更的可行性,项目需求分析结束后及表示项目设计开始,后续将产生费用,将履行合同和相关协议文档的签署,所签署的文档双方同时保留。 第2 页 2. 综合描述 2.1 主要功能 传感器端主要功能罗列: 1、实时采集变电站内各点的温度值; 2、温度值监测准确,不应有误报或拒报数据的现象;

3、采集的数据通过无线(433MHz 无线模块)发送给接收器端; 4、传感器端采取高能锂电池供电,运行稳定可靠; 5、每个传感器具有唯一的ID号,相互间不会产生干扰,不受高压电磁场干扰,可以将数据准确的发送出来; 6、体积小,重量轻,安装方便,外壳是耐高温缘缘材料,并由绝缘材料密封;(按我公司提供的现有壳体来做) 7、具有软件看门狗技术,不死机,; 8、采用了优化的微功耗工作模式,可以确保设备工作3年以上; 9、无线数据传输200米以上(视距) 接收器端主要功能罗列: 1、RS485数据传输接口,提供面向连接的服务,用于传输接收器 端的数据到PC,同时接收PC 发来的数据进行处理和转发;(附带RS485转433MHZ微波信号、RJ45接口、GPRS信号接口转换器) 2、大液晶显示器,面板上有翻屏按钮和设置按钮,可翻屏查看各 测点温度及电流值以及人工设置485地址等; 3、通过433MHz 无线模块与传感器端设备进行通信,构成星型网络,单个网络容量240 个传感器设备; 4、两路继电器输出,每路提供常开/常闭输出,即可远程控制,也可设置两路超限报警控制两路继电器输出,用于外接报警器或其它设备; 5、一路运行指示灯设备正常工作时周期性闪烁; 6、一路数据收发指示灯,当有数据收发时闪烁; 7、两路继电器状态指示灯,指示继电器当前的状态; 8、设备地址可以远程及本地设置; 9、蜂鸣器报警 10、220V电源供电,带12V电源输出接口 第3 页 3. 接收器外部接口需求 3.1 用户界面

开关柜无线测温系统

开关柜无线测温系统 一、概述 电力传输系统中,高压开关柜作为其中的核心枢纽部分,起着关键性的作用,如何确保高压开关柜的正常运行是电网里面的一个相当重要课题。 开关柜内部众多的接触点会由于长期的使用导致高温氧化腐蚀、螺栓松动等原因造成接触电阻的增加,从而引起设备的过热、更甚至出现严重事故,因此实行设备运行的温度在线监测是很有必要的。 二、YC无线测温系统描述 YC无线测温系统专门设计用于高压设备的温度在线检测,采用高性价比的无线传输方式。YC系列的开关柜无线测温装置采用无线电传输温度信号,传感器安装在高压设备的最容易产生高温造成事故的螺栓接触点上,并且与接收装置之间无电气连接。在保证开关柜的原运行环境下,提供一种实时、高效、安全可靠的温度在线检测方法。

特征: ★ 采用超外差射频无线技术,工作在315MHz频段;ZigBee模式,工作在915MHz频段★ 直接序列扩频(DSSS),抗干扰能力更强 ★ 温度传感器一体化结构 ★ 自动传感器识别、无连线、安装简便 ★ 高达65535个无线传感器编址 ★ 极低的传感器耗电,电池寿命:>5年 ★具有低功耗、数据无线传输、精度高、响应速度快、操作灵活、组网方便等优势。

三、采用上位计算机实现集中温度监测 YC-12无线式温度监测仪,具有一个的RS-485接口,在无中继器的情况下,高达128个监测仪可组成一个测量网络,由上位计算机在线监测个仪器测量的温度。如图: 四、无线温度传感器在室外母线及开关柜测温中的应用

无线温度传感器设计用于室外母线接头和开关接点的温度监测,可用于以下设备的温度测量: ★ 高压开关柜动静触头 ★ 高压电缆接头 ★ 箱式变电站 ★ 高压母线接头 如图:

无线测温传感器在开关柜里的应用

无线测温传感器在开关柜里的应用 随着钢厂用电量的增大,自动化水平相应提高,开关柜电缆用量越来越多。由于开关柜的电流负荷过大、刀闸、电缆接头以及触头等接触不良或长期引起的老化,将引起该处发热,形成恶性循环,最终导致火灾事故。目前供电系统中开关柜人为巡检的方式不能有效及时的发现火灾隐患,因此开关柜温度在线监测问题尤为突出。 根据电力事故分析,开关柜、电缆等故障引起的火灾将导致大面积设备损坏,造成供电被迫中断,短时间内无法恢复生产,造成重大经济损失。通过事故的分析,引起火灾发生的直接原因很多是电缆接头头制作质量不良、压接头不紧、接触电阻过大,长期运行所造成的电缆头过热烧穿绝缘、最后导致电缆沟内火灾的发生,以及开关柜的触头接触不良或者老化引起电阻过大,导致火灾事故。针对以上分析山东派瑞光电科技有限公司设计了. EPTM1000主机、JNPT150温度传感器.开关柜及电缆头温度在线监测系统。 无线测温系统工作原理 通过无线温度传感器的单片微处理器控制将被测设备温度由温度传感器转换成数字信号,再通过无线发射接收模块传递至无线温度显示仪,通过微处理器将采集到的温度信息,通过存储芯片送LCD显示器显示,通过485通讯模块上传到上位机,上位管理单元可接入电力自动化系统或直接通过GPRS模块将数据远传至局中心。 无线测温系统特点 1、实时性:全年365×24小时不间断在线监测,时刻保证高压设备处于受监控状态,安全不受人为因素影响,将人员疏忽导致的事故几率降至最低。 2、安全性:不受强电场和强磁场的干扰。系统经过中国电科院的580KV工频耐压试验,绝缘耐压性能满足500KV及以下电压等级的变电站的绝缘等级。系统的安装模式经过与天津电科院防污闪中心的专家研究,制定了三种防污闪安装模式,充分保障系统的安装不会降低被测设备的绝缘耐压等级和安全性。 3、兼容性:监测仪自带以太网口,可与电力系统综合自动化系统、远程图像监控系统、消防系统等融为功能更加强大的综合系统,可与局域网、广域网、internet网及MIS 系统方便连接,实现数据共享,简捷管理。 4、准确性:数字式测量技术保证了测温精度和测温的重复性,测温精度达到± 1℃,温度分辨率达到0.1℃,同时还具有响应速度快的特点,响应时间小于30秒。可以满足电力系统安全的需要。 5、灵活性:用户可根据自己的需求,灵活、方便地设置各种参数、控制量,可得到满意的、丰富的用户界面。 6、稳定性:温度传感器本身为无源器件,仅对温度敏感,不受振动、冲击、位移、潮湿等因素的影响,系统稳定可靠。 7、长寿命:系统采用的元部件都是原用于通讯系统中的,通讯系统中除电池所有器件寿命不低于10年,保守估计系统保证可靠运行8年。 8、扩展性:由于传感器与显示仪安装方便,可以根据客户和工程的需要,灵活的增设测温点

无线无源温度检测原理

无线测温技术方案 (基于 EH 技术) 1.EH 技术说明 1.1. EH 技术简介 环境能量采集(EnergyHarvesting)技术具有可循环、无污染、低能耗等优点,它建立在微电子技术和微功耗技术的基础上,是近几年发展起来的一门新兴学科,它涵盖了太阳能、风能、热能、机械能、电磁能采集等诸多方面。能量收集技术应用范围极 其广泛:交通、能源、物联网、航空航天、生物等等。把能量采集技术应用到电力设备 的在线监测是一个前所未有的创新,必将为解决电网智能化运行提供一个全新的平台。 能量收集 (EH) 也称为能量积聚,使用环境能量为小型电子和电气器件提供电能。 能量收集系统包含能量收集模块和处理器/发送器模块。能量收集模块从光、振动、热 或生物来源中捕获毫瓦级能量。可能的能源还来自手机天线塔等发出的射频。然后,电源经过调节并存储起来。系统随后按照所需的间隔触发,将能量释放给后续负载使用。 1.2.EH 技术应用 在变电所、站的运行现场具有丰富的电磁能,对于电压高电流小的场源(如发射天线、馈线等 ),电场要比磁场强得多,对于电压低电流大的场源(如某些感应加热设备和模具 ),磁场要比电场大得多。因此我们认为高压设备内是一个工频电场和磁场能量非 常密集的区域。我们正是利用微电子技术、低功耗技术以及能量管理技术收集高压设备中的电磁能,并将其能量转化为无线温度传感器所需之电源。 将 EH 技术应用于高压设备一次回路的无线测温,解决了传感器的能量需求问题,使得传感器摆脱了对传统电池的束缚,体积更小,可靠性更高,安装更方便,维护更简单,产品更环保,技术更先进。 2. 基于 EH技术的富邦电控FTZ600无线测温系统 2.1.无线测温系统简介

基于物联网的无线温度监控系统

西安邮电大学 专业课程设计报告书 系部名称:光电子技术系 学生姓名: 专业名称: 班级:光电 实习时间:2013年6月3日至2013年6月14日

基于物联网的无线温度监控系统 【一】项目需求分析 承温度、湿度和人类的生产、生活有着密切的关系,同时也是工业生产中最常见最基本的工艺参数,例如机械、电子、石油、化工等各类工业中广泛需要对温度湿度的检测与控制。并且随着人们生活水平的提高,人们对自己的生存环境越来越关注。而空气中温湿度的变化与人体的舒适度和情绪都有直接的影响,所以对温度湿度的检测及控制就非常有必要了。温度是物联系统中一个十分重要的物理量,对它的测量与控制有十分重要的意义。随着各类物联网的监控日益改善,各类器件的温度控制有了更高的要求,为了满足人们对温度监控与控制,本文设计了物联网家居系统中基于单片机的无线温度监控系统。随着信息科学与微电子技术的发展,温度的监控可以利用现代技术使其实现自动化和智能化。本次设计要求利用单片机及zibbee无线传输模块实现无线温度监测系统,实现温控范围调节及其超温范围报警 【二】实施方案及本人担的工作 1 .系统总体方案描述 系统设计分为2个部分,第一个部分实现温度的检测、显示和发送,第二个部分为数据的接收和显示。第一个设计模块中,利用单片机STC89C52控制温度传感器DS18B20定点检测和处理温度数据,并将当前温度显示在数码管上,接着单片机将采集的温度数据发送给单片机,再通过单片机控制,并将对接收到的温度数据进行一定的转换和处理,然后存放在寄存器中,等待下一步处理,再经过无线发送无线zigbee模块将显示的数据打包发送给第二个模块。第二个设计模块中,同样利用STC89C52单片机作为控制主体,先控制zigbee无线接收模块接收第一个模块发送的数据,然后将接收到数据在上位机上显示,整个过程就是这样。 2. 系统硬件构成 系统硬件方面主要由单片机最小系统,温度传感器DS18B20,4位共阳极数码管,还有zigbee无线收发模块,上位机显示模块组成,目的在于实现温度的准确检测和无线收发所检测的温度数据。 3.单片机最小系统设计 单片机最小系统的设计主要有五个部分组成,电源电路,复位电路,晶振电路,串口电路和控制主体的STC89C52单片机。 电源电路由一个六脚的按键开关,一个1K的电阻,一个10uF的极性电容和一个显示电路供电状态的发光二极管组成。开关为了适应各种情况下能够方便供电,开关外接有一个USB接口和一个DC-5V的标准电源接口作为供电设备使用。除此之外还设计了一个外接电源接口。电源电路如图2所示。

无线测温装置-在线测温装置-电气接点测温装置

变电所测温系统改造技术协议 上海贤业电气自动化设备有限公司

变电站改造高低压开关柜、变压器测温系统: 1.供货报价一览表 序号产品名称型号单位价格备注1无线测温装置 XY-KCD-Y 套 2200元 3、6、9 点价格 一样 2开关柜设备无线温度发射模块3无线温度路由器 4无线温度转换器 XY-KCD-APP 台600 5工控显示一体机含测温后台软 件 台8000 2执行标准及使用条件 GB14285-1993《继电保护和安全自动装置技术规程》 GB50062-92《电力装置的继电保护和安全自动装置技术规范》GB/T14598·9-1995《辐射电磁场干扰试验》 GB/T14598·10-1996《快速瞬变干扰试验》 GB/T14598·13-1998《1MHz脉冲群干扰试验》 GB/T14598·14-1998《静电放电试验》 IEC255-5《绝缘电压、冲击耐压测试》 IEC255-6《高频干扰电压测试》 IEC529《防护等级》 IEC870-5-103《继电保护设备信息接口配套标准》 GB6162-85《静态继电器和保护装置的电气干扰试验》 GB7261-87《继电器及继电保护装置基本试验方法》 GB/T2423《电工电子产品基本环境试验规程》

GB11287-89《继电器、继电保护装置振动(正弦)试验》 GB763-90《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T539-93《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》DL/T593-96《高压开关设备的共用订货技术条件》 DL5003-92《电力系统调度自动化设计技术规范》 DL487-92《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 DL/T587-96《微机继电保护装置运行管理规程》 3、设备安装环境 3.1海拔:<1500m 3.2环境温度 最高气温:+42℃ 最低气温:-20℃ 最大日温差:23.7K 3.3最大相对湿度: 日平均:95% 月平均:90% 3.4常规温度相应时间:90S 超温相应时间:1S 4、技术要求 4.1通讯距离及环境:在开关柜内的测温终端信号传出半径不小于150米;室外测温终端信号可靠传输半径不小于300米(提供省部级检验报告)。测温终端与现场管理机之间通讯传输方向为360°全立体空间,安装位置不受方向限制。

高压柜无线测温方案

高压开关柜在线测温系统

目录 1.系统概述 (1) 2.监测对象 (1) 3.系统构成 (2) 3.1 系统拓扑图 (2) 3.2 监控中心 (2) 3.3 监测方式 (3) 3.4 通讯方案 (3) 4.系统监测方案 (3) 4.1 开关柜测温监测 (3) 4.1.1 开关柜测温特点 (3) 4.1.2开关柜测温方案 (3) 5.系统功能 (7) 5.1 主要功能 (7) 5.2系统界面示图 (9) 6.系统配置明细 (10)

1.系统概述 变电所是电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所,用以切断或接通、改变或者调整电压,是输配电的集结点。高压开关柜是变电所中极其重要的组成设备,是按一定的接线方案将涉及一,二次设备成套组装的一种高压配电装配,在变配电所中作为节制和保护发机电,电力变压器和高压线路之用。因此,开关柜运行的正常与否,直接影响到变电所在输配电中的安全和可靠性。 针对高压柜在线测温,现提出了LJ-T2000高压柜温度在线监测系统。方案设计利用新型传感技术和先进的无线收发技术,采集被测设备电气接点处的温度参量,由现场集中显示和远端后台的实时监测,实现对高压柜断路器触头、母排和电缆接头等电气接点部位实时温度的在线监测作用。 2.监测对象 下列为一个典型的变电所测温项目,主要对变电所内的18台高压开关柜进

3.系统构成 LJ-T2000高压柜温度在线监测系统包含测温传感器、现场就地集中显示装置和系统后台显示设备构成。 3.1 系统拓扑图 3.2 监控中心 系统监测后台设备布置在变电所中控室位置,后台设备主要由电脑主机、系统后台软件组成。 可按权限实时查询站内设备运行温度数据,实行数据监测和系统管理的功能。

无源无线测温原理

无线无源开关柜温度监测系统 必要性: 高压开关柜作为电力系统中非常重要的电气设备。现代电力系统对电能质量的要求越来越高,相应地对高压开关柜的可靠性也提出了更高的要求。开关柜的温升超标,直接影响设备的安全稳定运行,而且,过热问题是一个不断发展的过程,如果不加以控制,过热程度会不断加剧,并对绝缘件的性能及设备寿命产生很大的影响。 随着传感器技术、信号处理技术、计算机技术、人工智能技术的发展,使得对开关柜温度状态进行在线监测,及时发现故障隐患并对累计性故障做出预测成为可能。它对于保证开关柜的正常运行,减少维修次数,提高电力系统的运行可靠性和自动化程度具有重要意义。由于高压开关触头处于高电压、高温度、强磁场以及极强的电磁干扰环境中,要实现对触头的测温,必须解决电子测量装置在上述恶劣环境条件下的适应性。而开关柜内有裸露高压,空间封闭狭小,无法进行人工巡查测温。 SC-TempMonitor-SG无线无源开关柜温度监测系统采用先进成熟的传感技术 和独特先进的无线通讯技术进行高压隔离和信号传输,利用其固有的绝缘性和抗电磁场干扰性能,从根本上解决了高压开关柜内触点运行温度不易监测的难题。具有极高的可靠性和安全性,隔离彻底,价格低廉,安装简便,可以安装到每台高压开关柜上,数据可以直接显示读取。也可无线传输记录入电力网络系统,实现远程预警功能。 无线无源测温与其他测温方式比较: 无线无源测温与光纤测温:光纤温度传感器采用光导纤维传输温度信号,光导纤维具有优异的绝缘性能,能够隔离开关柜内的高压,因此光纤温度传感器能够直接安装到开关柜内的高压触点上,准确测量高压触点的运行温度,实现开关柜触点运行温度的在线监测。然而,用于隔离高压的光纤表面可能受到污染,将导致光纤沿面放电。这使得光纤测温系统用于室外开关设备的测温应用受到限制。无线测温系统采用电磁波传输信号,传感器直接安装在高压设备上,温度测量准确,可以解决电气绝缘问题,无线测温系统的特点是不受气候环境的影响,可以测量室外开关和母线接点的温度。 无线无源测温与红外测温:红外测温为非接触式测温,易受环境及周围的电磁场干扰,另外开关柜内的空间非常狭小,无法安装红外测温探头(因为探头必须与被测物体保持一定的安全距离,并需要正对被测物体的表面),而无线测温系统却不受开关柜体结构的限制。 测温原理:

HCWS高压无线测温系统

1. 概述 HCWS无线测温系统是专门设计用于高压带电体的运行温度实时监测,该系统采用前沿的无线组网技术设计,实现了高压带电体温度远距离遥测。本产品密封性能良好,室内外均可安全使用。系统具有低功耗、等电位测量、数据无线传输、精度高、响应速度快、操作灵活、组网方便等优势。 2. 技术特点 (1) 采用2.4G 频段,工作在2400~2483.5MHz(ISM)频段。 (2) 直接序列扩频(DSSS),抗干扰能力更强。 (3) 温度传感器采用LTCC内置天线,体积最小。 (4) 极低的传感器耗电,电池寿命:> 5 年。 (5) 高达65535 个无线传感器编址。 (6) 自动传感器识别,无连线,安装简便。 (7) 传输距离:传感器与主机之间小于80米。 3. 高压开关柜射频无线测温系统结构 通过连续监测高压开关柜内触点或电缆接头的运行温度, 可确定触点和接头处的过热程度, 当发生超温或温度变化率越限时, 系统能够及时发出预警指示。 HCWS系统采用一台中心监测计算机,通过RS485工业总线,连接HCWS无线温度监测仪,每台HCWS都具有一个RS485接口,在无中继器的情况下,多达128个HCWS无线温度监测仪可组成一个无线遥测网络,每台HCWS无线温度监测仪相当于一个无线接入点,它可接入6‐18只无线温度传感器(户外空旷地域可以接入32到64只),系统的中心计算机在线监测所有HCWS无线温度监测仪所测量的温度。 4. 无线射频温度传感器 4.1 温度传感器工作原理 HCWS无线温度传感器用于测量高压带电物体表面的温度,如高压开关柜内的裸露触点、母线连接处、户外刀闸及变压器等的运行温度。无线温度传感器是由温度传感器、测量电路、单片机控制电路、无线调制接口和供电电路组成,如图4‐1 所示,传感器将温度信号通过2.4G无线网络发送到无线温度监测仪。 4.2 无线温度传感器性能指标 (1) 温度测量范围:‐55~+125。 (2) 精度:±0.5℃(‐20~+80℃)。

开关柜无线测温系统模块APC300&APC250S

APC300&APC250S无线传感器模块组合DVER1.30 APC300超低功耗无线传感器发射模块 APC300是高度集成超低功耗微功率单向发射模块,模块采用了超低功耗单片机和高性能低功耗发射芯片,内置12位高精度ADC,可以直接连接主流的各种数字与模拟传感器,如PT1000等热敏电阻,数字温湿度传感器等。用户无需编写无线与传感器部分的软件,也不需要额外的MCU和外围器件。 APC300提供了多个频道的选择,可在线修改串口速率,收发频率,发射功率,射频速率,发射间隔以及传感器类型等各种参数。APC300模块能定时采集传感器数据并发送,模块可在 应用: ●高压电力线,开关柜测温 ●农业大棚温湿度采集 ●生鲜,疫苗冷链物流 ● 无线轴承,缸体及纺机温度监测●混凝土,矿井及隧道测温 ●仓储,图书馆和博物馆温湿度监测●室内外温湿度监测 ●无线单向数据传输2.1-3.6V电压范围内工作,在10dBm发射功耗仅仅14mA,休眠功耗低至1.5uA,合理的设定采集周期,通常一节普通的锂亚电池(如ER18505)工作寿命可达数年至十几年。 特点: ●700米传输距离(3.125Kbps) ● 2.1-3.6V宽电压工作范围 ●频率425-450,863-870,902-928MHz ●多频道可设,GFSK调制方式 ●可设置定时采集时间间隔 ●可直接连接模拟与数字传感器 ●发射电流14mA@10dBm,待机电流 1.5uA ●数年至十几年电池使用寿命

APC300是单向的多通道嵌入式无线数传模块,能够连接各种传感器,并设置采集间隔周期,也可以设置成普通的单向数传模块,通过UART口接收上位机程序,可设置多个频道,步进为1KHz,发射功率最大10mW,体积22.4mm x 15.9mm x2.4mm,很方便客户嵌入系统之内,APC300具有极低的功耗,非常适合于电池供电系统。 APC300采用的定时采集传感器数据,用户可根据需要设置不同的采样间隔周期,通常间隔周期较长平均电流越小,电池的寿命也越长。 APC300引脚定义: APC300模块共有9个接脚,具体定义如下表: APC300引脚定义 引脚定义方向UART透传模式传感器模式 1GND-地0V地0V 2VCC- 2.1V-3.6V,内部与3脚相连 2.1V-3.6V,内部与3脚相连3VCC- 2.1V-3.6V,内部与2脚相连 2.1V-3.6V,内部与2脚相连 4AD1/ RXD 双向 UART输入口,上拉电阻约 22K 1)双向GPIO上拉电阻约 22K 2)AD1输入口无上拉 5AD1/ TXD 双向 模块使能脚,上拉电阻约 22K,高电平休眠,低电平 工作状态 1)双向GPIO上拉电阻约 22K 2)AD1输入口无上拉 6AUX输出数据输出指示传感器电源控制脚 表一APC300引脚定义表

开关柜触头测温装置技术规范最终

XXXXX XXXX变电站工程开关柜触头测温装置技术规范书

工程概况 网省公司:XXX 项目名称:XXX 项目单位:XXX 设计单位:XXX

1 总则 1.1本设备技术规范适用于XX变安装在35kV、10kV开关柜的无线式温度在线监测装置,它提出了该产品的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2甲方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果乙方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着乙方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。 1.4本设备技术规范经甲乙双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5乙方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。 GB 2423.1 《电工电子产品基本环境试验规程试验A(低温试验方法)》GB 2423.2 《电工电子产品基本环境试验规程试验B(高温试验方法)》 GB 4208 《外壳防护等级的分类》 GB/T 5226.1 《工业机械电气设备第一部分:通用技术条件》 GB 5080.1 《设备可靠性试验总要求》 GB/T 11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB/T 17626-1998 《电磁兼容、试验和测量技术》 GB/T 17626.2 《静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.3 《射频电磁场辐射抗扰度试验》 GB/T 17626.4 《电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 GB/T 17626.5 《浪涌(冲击)抗扰度试验》 GB/T 17626.6 《射频场感应的传导骚扰抗扰度》 GB/T 17626.8 《工频磁场的抗扰度试验》 Q/CSG 1 0011-2005 220kV~500 kV 《变电站电气技术导则》 上述标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时,所列标准版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用上述标准最新版本的可能性。标准之间有矛盾时,按技术要求较高的标准执行。 1.6本设备技术规范未尽事宜,由甲乙方协商确定。 1.7乙方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须

开关柜无线触头测温装置

开关柜无线触头测温装置 一、产品概述 DYW2000系列开关柜无线触头测温装置是我公司借鉴国内外同类开关柜无线触头测温装置为保证电力电器良好的运行环境,针对电气设备接点部位由于材料老化、接触不良、电流过载等因素引起的温升过高的故障隐患,自行研制开发的能够及时监测到电气接点温度的在线监测装置。 该开关柜无线触头测温装置采用低功耗设计、无线测温等技术,具有隔离彻底、安装方便、抗干扰能力强、工作可靠等特点,能很好的解决高电压状态下的温度测量问题。该开关柜无线触头测温装置主要应用于高压开关柜触头及接点、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流柜等设备的温度监测, 保障自动化作业的高效、安全运行。 二、产品优势 开关柜无线触头测温装置采用低功耗设计、无线测温等技术,具有隔离彻底、安装方便、抗干扰能力强、工作可靠等特点,能很好的解决高电压状态下的温度测量问题。开关柜无线触头测温装置主要应用于高压开关柜触头及接点、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流柜等设备的温度监测,保障自动化作业的高效、安全运行。 三、产品特性 1、开关柜无线触头测温装置采用无线射频通讯技术,实现高压被测端与显示仪表的隔离传输,无线信号传输能突破开关柜内金属的屏蔽。 2、一机能监测多达12个柜内温升点(也可根据客户需求量身定做),实现超温报警、自动排风、低温或感湿加热等功能。 3、开关柜无线触头测温装置采用的军工级元器件能在高温环境下工作,适合在高温满负荷环境状态下稳定运行。 4、传感器及无线收发组件有多种灵巧、可靠的安装套件,适合各种圆触头、扁触头;母排的安装工艺特别是手车式断路器、隔离刀、闸刀等,只需拉出手车就可以完成安装,对于老设备改造也十分简单方便,不会降低开关柜原有的绝缘性能。 5、开关柜无线触头测温装置中的数据采集器在现场实行数据处理和通讯管理,连接上位机或RS485接口,可记录长期的运行历史数据,可上以太网传输至监控中心,无需人工现场抄表记录。

高压开关柜无线测温系统中CT取电可行性分析

高压开关柜无线测温系统中CT取电可行性分析电力传输系统中,高压开关柜作为其中的核心枢纽部分,起着关键性的作用。开关柜内的众多接触点会由于长期使用导致氧化腐蚀,螺栓松动等而导致接触电阻增大,从而导致设备过热甚至出现严重故障。因此,实行温度在线监测很有必要。 由于开关柜内有裸露高压,并且空间狭小,在柜内安装监测点,首先需要解决的就是供电问题。电力开关柜在正常工作时,会带有一定的负载,这样,在铜排上会有一个随负载大小而波动的电流流过,通常电力开关柜设计的通流容量为最大1250A,实际正常应用时电流值介于50A到1000A之间。因此从理论上来说,可以采用一个磁路闭合的CT套在铜排或触头臂上通过感应电流的方式来取电供设备工作。 当开关柜负载正常时,一次电流变化相对来说处于一个比较平稳的状态,电磁干扰也相对处于一个较稳定状态,此时采用CT取电稳压处理后供给监测设备确实是一种值得推荐的方案。无需外加电源,并且设备处于实时工作状态,当监测到温度异常时,能及时报警提醒。 但是,从客观上来说,这种应用方案也存在很多弊端,导致在电力部门很少应用。以下逐点进行阐述: 1、安装方式繁琐,不利于批量使用 由于CT取电的原理是利用闭合的磁场回路来感应铜排母线电流,采用的为穿心式互感器,本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心

起一次绕组作用,由于开关柜发到现场后,结构都已经固定,铜排和触头不可能单独拆卸让厂家去将这种穿心CT进行套接,因此在现场安装时,还需要根据铜排或触臂的尺寸现场绕制,这会带来两个方面的问题,首先,一致性和可靠性很难得到保证。其次,安装繁琐,时间周期太长。尤其是当监测点数量较多时,整个施工周期会很长,而在某些变电站由于涉及到运行问题,不可能长时间停电安装。 2、硬件可靠性难以得到保证 采用小CT和磁饱和技术,取母线一次电流供电,是较为理想的供电方式,但必须选择好小CT制作的最佳参数并控制好磁饱和曲线,参数选择不当时,会损坏传感器部分的电路,影响可靠性。而在现场绕制,CT的可靠性很难得到保证。此外这种CT供电的方式必须要求母线一次电流处于一个正常的状态,一般要保证大于50A。绕制完成时,变比就已经确定了,当母线电流较小时,CT的二次侧感应的电流很微弱,而监测设备由于上面带有无线发送模块,再加上其它外围电路,在射频发送时,一般需要最少几十mA的瞬间电流,显然,此时CT感应的电流不能供监测设备正常工作。对于这种问题,当然可以采取减少匝比来增大二次感应电流的方式来解决,但这样又会带来新的问题,当负载很大或者有瞬间短路故障发生时,此时母线电流会相当大。CT取电由于变比固定,导致感应的电流也相应会在一个很宽的范围内变动,这就要求供电电路部分必须具备一个很完善的保护电路,但通常这种电路只能针对持续时间很短的瞬变冲击,而开关柜一旦出现故障,一般都不会在极微小的时间段内解除,这样就会导

开关柜温度检测系统.doc

开关柜温度检测系统调查报告 为了解市场上无源无线,有源无线,红外开关柜温度检测系统 的特性与价格特进行此次调查!以下是此次调查的结果: 1.高压开关柜实行温度在线监测的必要性: 高压开关柜作为电力系统中非常重要的电气设备。现代电力系统对电能质量的要求越来 越高,相应地对高压开关柜的可靠性也提出了更高的要求。随着电网的发展和设备技术的提高, 10, 35kV 系统开关柜在电网中已大量使用。而开关柜的内部过热现象已成为开关柜使 用中的常见问题,由于开关柜体的密闭性,在一些负荷较重的地区,存在开关柜的温升超标问题。开关柜的温升超标,直接影响设备的安全稳定运行,而且,过热问题是一个不断发展的过程,如果不加以控制,过热程度会不断加剧,并对绝缘件的性能及设备寿命产生很大的 影响。目前,对电力系统内部使用的开关柜,严格遵守设备采购程序及技术政策,确保入网的开关柜都通过型式试验,尤其对温升的要求比较严格。运行中,负荷通常都不会达到开关柜的设计满容量,开关柜的温升问题应该不会很突出,但是实际情况并不尽然。开关柜内部实际温升情况,尤其是母排连接等部位,通常总是比型式试验测出的数据高。 2. 高压开关柜温度过高的几点原因: (1)试验测得数据通常在试验室完成,持续时间不长,一般不超过 8h,不具备温升累积效应,不能等同于长期运行并持续发热的设备。 (2)不同金属的膨胀效应不同。钢制螺栓的金属膨胀系数要比铜质、铝质母线小得多,尤其 是螺栓型设备接头,在运行中随着负荷电流及温度的变化,其铝或铜与铁的膨胀和收缩程度 将有差异而产生蠕变,也就是金属在应力的作用下缓慢的塑性变形,蠕变的过程还与接头处 的温度有很大的关系。实践证明,当接头处的运行工作温度超过80℃时,接头金属将因过热而膨胀,使接触表面位置错开,形成微小空隙而氧化。当负荷电流减小温度降低回到原来接触位置时,由于接触面氧化膜的覆盖,不可能是原安装时金属间的直接接触。每次温度变化的循环所增加的接触电阻,将会使下一次循环的热量增加,所增加的温度又使接头的工作状况进一步变坏,因而形成恶性循环。 (3)连接部位紧固螺栓压力不当。部分安装或检修人员在导体连接上认为连接螺栓拧得愈紧 愈好,其实不然。特别是铝质母线,弹性系数小,当螺母的压力达到某个临界压力值时, 若材料的强度差,再继续增加不当的压力,将会造成接触面部分变形隆起,反而使接触面积减少,接触电阻增大,从而影响导体接触效果。 (4)选用的导体材料电导率不满足要求,多数属于导体原材料纯度不够。 (5)现场的其它因素,比如可能存在安装检修工艺不当,如母线在加工、连接、安装过程中,对母线接触表面处理不到位、不平整、不光滑、没有涂专用电力脂等,导致有效接触面积减少 接触电阻增大而发热。

HYCW无线测温在线监测系统技术方案

HYCW无线测温 在线监测系统技术方案

目录 目录 (1) 第一章概述 (2) 一、产品应用 (2) 二、产品设计思想 (2) 三、产品特色 (2) 四、对企业产生的效益: (3) 第二章无线测温系统的组成 (3) 一、主机 (3) 二、温度传感器 (4) 第三章具体方案 (5) 一、无线组网图 (6) 二、传感器安装描述 (6) 1.航空胶固定 (6) 2.卡子固定 (6) 三、产品常用现场安装示意图片 (7) 第四章无线测温系统后台软件 (7) 一、直观显示接头的温度 (7) 二、图示化功能菜单,汇集了系统的主要功能,简洁明了 (8) 三、功能强大的报警分析功能 (9) 四、历史记录分析,预测接头老化程度及火灾事故 (10) 五、灵活的参数设置,满足各种复杂的现场需求 (11) 六、功能完善的系统组态软件,随时适应现场变化 (11)

第一章概述 电气设备在运行中,伴随着一些安全问题,而这些问题具有突发性和不准确性,难以预知,应对这种情况,需要一种手段去解决。我公司开发了无线测温系统。它是工业的神经,它延长我们的视线,它十分接近隐患点。由此,我们可以提前感知,采取措施,降低避免事故。 电气设备的触点在长期运行过程中,因老化、松动或污染易造成间隙或接触电阻增大,在通流时引起持续发热,严重时将造成设备烧损甚至引发更大的事故。近年来,类似的事故已发生多起,已造成火灾和大面积的停电事故。 开关柜触头的温度很难实时监测,这是因为开关柜空间有限,但柜内元件较多,且高压带电元件大多裸露,常规的温度测量方法无法使用。无线测温系统已成为测温领域的趋势。 一、产品应用 具体应用在电气设备的各种触点、连接点,如开关触点、电缆接头、母线联接点、发电机和变压器引接线接头、电动机接线盒接头等,通过分布式安装在各个测温点上的传感器及时掌控易发热点的温度变化,在事故隐患产生时提前预警,避免事故的发生。 二、产品设计思想 首先系统采用分散式就地安装的温度传感器,与测温位置直接接触;然后通过无线方式将这些前端传感器采集的温度数据发送到测温主机的液晶显示屏上;无线测温主机可以根据自定义的温度进行相应的智能控制。之后无线测温主机通过RS485连接线将工控机相连,构成电气监控管理上位机系统;最后上位机在无线测温软件平台上进行数据存储,实时监控,智能分析,实施在线监测,在事故隐患产生时提前预警,有效避免事故的发生。 三、产品特色 1.安全性:体积小,等电位单点绝缘安装,不降低电气设备的安全性能。 2.可靠性:金属外壳设计,形成电屏蔽,在强电磁场下稳定工作。 3.准确性:采用NTC高精度感温元件,测量精度达到±0.5℃ 接触式测温,能快速准确地反映测温点温度变化 4.实时性:温度有变化即时发送,实时监测,快速反映。 温度无变化,10分钟发射一次,低功耗设计延长设备使用寿命 5.系统性:安装灵活组网简单,可融入企业电气自动化系统,数据共享快捷管理。

高压开关柜无线测温

OES-2600高压开关柜测温系统(无线射频技术) 开关柜无线测温系统采用电磁波无线免申请频段传输数据 摘要:开关柜测温无线测温开关柜温度监测无线测温感应电源免维护 山东正瑞电子有限公司- OES2600开关柜无线测温系统采用电磁波无线方式发送和接收信号,感应电源+电池相结合的独创传感器供电技术,从根本上解决了高压开关柜内触头运行温度不易监测的难题,实现了安装后的免维护。 开关柜无线测温系统组成: 1、DCT-6温度监测器:接收温度数据当地显示。可实现当地报警,报警温度可调。 2、DTS-6温度传感器:探测触头温度并通过无线数字方式上传温度数据。 3、感应电源:安装在开关柜铜排上或者断路器触臂上,为温度传感器供电。 4、通讯网络:可采用485/无线或其他网络(如LONG网等),采用屏蔽双绞线实现当地传输,有效的屏蔽了强烈的电磁干扰。 5、监控主机及OES2600集中监控软件:系统软件安装在监控主机,自动巡检各台温度监测器数据,并记录、存储、和发布;监控主机根据系统要求可放置于当地,也可放置于集控中心站或者调度中心。 6、可利用用户现有的通讯通道和监控平台(综自等)。 开关柜无线测温系统系统特点: 1、利用数字芯片采用接触式测温,测温准确迅速。 2、采用免申请无线频段传输温度数据,实现高压测点和数据采集装置的隔离传输从而隔离高压。

3、电磁无线信号传输突破开关柜内金属板的屏蔽,适用于封闭式环境下使用,并不受外部信号干扰影响。 4、在设计上应用数字编码、解码技术,并使用了软件滤波技术。 5、采用感应电源、电池双电源供电模式,一次性安装,无需后期维护,性能稳定可靠。(属国内首创) 6、温度传感、数据处理和无线器件均采用工业级元件可在高温125摄氏度下稳定工作,保证产品可靠性。 7、专用的安装固定卡件,方便灵活,牢固可靠。 8、 开关柜无线测温系统性能指标: 传感器测温范围:-55℃~+127℃(0~+200℃可定制) 传感器测温误差:小于0.5℃(全量程范围)。 传感器测温分辨率:±0.1℃。 传感器采样速率:2秒~10分钟可设定。 监测器通道:1-9个(128个或255个可定制)。 监测器巡检周期:2s/通道。 监测器工作温度:-40℃~+85℃ OES2600开关柜无线测温系统现场安装图:

关于高压开关柜无线测温系统的方案

关于高压开关柜无线测温系统的方案 开关柜无线测温系统由无线温度传感器、测温数据采集终端和监测系统服务器三部分组成。 系统结构图: 一.无线温度传感器原理: 接收无线温度传感器发送的温度数据和对应传感器编号,存储在其内部存储器中。当收到温度监测工作站的通信命令后把各传感器的编号和温度测量数据进行上送。 测温数据采集终端自动与无线传感器建立通信联系,能够接收视距半径约200米范围内所有无线传感器发出的温度数据。 安装方式:在高压室内部安装无线测温接收终端,与无线传感器之间利用433MHZ无线技术完成温度数据采集工作,无线测温接收终端通过网线、光纤或直接通过GPRS移动网络传输至升压站主控室,再转换到电脑上显示。 二.测温数据采集终端原理: 在每个监测点上安装一个传感器。其主要工作原理为:前端温度探头直接和监测点接触进行感温,探头的输出经过A/D转换部分,将温度信号转换成数字信号,通过无线方式传递给测温数据采集终端。 每个无线温度传感器具有的编号,实际安装使用时需要记录每个传感器的安装地点,并与编号一起存入温度监测工作站计算机数据库中。传感器使用工业专用电池供电,供电时间为5-6年。 三.服务器端监测系统 主控室内设立一个温度监测工作站,主要是一台PC计算机,该计算机经RS485通信接口转换器与测温数据采集终端连接。 计算机从测温数据采集终端采集各监测点的运行温度数据,在数据库中作长期保存,实时显示监测点的温度变化曲线,并进行分析,一旦发现温度过热、或急剧升温立即报警

软件主要功能: 1、定时读取从采集终端中收集的温度和ID数据,并写入本地硬盘中作长期保存。对数据进行处理、维护,异常报警,以及温度变化趋势分析。 2、实时、直观的观察到发热点运行温度的变化情况。 3、对现场检测到的数据,自动生成触头等发热点指定时间段的温度变化趋势、历史事件统计,以及所需要的曲线图和图表。 4、对所检测到的数据进行分析,提前预知和判断以后多少天内发热点故障并形成报表,并详细显示故障点的位置并打印报表。 5、报警温度可以根据用户的实际情况自行设定,对到达预警值和越线值的监测点能进行声光报警,显示报警点的具体位置并记录在案。 6、能对报警事件实时打印记录,可以实现历史的查询。对监测点的预警值、报警值能在线修改,对传感器的故障能进行在线诊断并显示打印。

几种无线温度传感器优劣(声表面波等)

依据测温原理的无线温度传感器分类 无线测温系统在电力系统开关柜中投入应用已有多年,而在这几年间,陆续出现了多种类型的无线温度传感器。对于究竟哪一种传感器更适合开关柜内部使用并未有一个明确标准。在此,我们对现今常见的无线温度传感器依据测温原理进行分类以及对各种类型的特点进行一次客观的阐述。 依据测温的原理,应用于开关柜无线测温的无线温度传感器主要可分为四类。一类是利用热敏电阻的温度特性接触式测温的传感器;第二类是利用半导体材料(PN结)的温度特性,接触式测温的传感器;第三类是利用红外热辐射技术,传感器采用红外探头,非接触式测温;第四类是利用压电晶体,采用声表面波技术无源接触式测温的传感器 a.热敏电阻 利用热敏电阻测温的传感器,其原理是热敏电阻的阻值会随温度的变化而改变,通过阻值的大小来反映温度。这种传感器其优点是灵敏度高(因为热敏电阻的电阻温度系数大,阻值随温度改变的变化明显)。缺点是,由于热敏电阻阻值与温度的线性关系较差,直接测量的精度低,必须通过运算补偿才能得到较准确的测量值。电阻元件易老化,使用寿命短,精度及稳定性随使用变差。其无线是体现在通讯方式上,通过传感器内部的A/D转换,将数字信号无线发送出。 b.PN结 采用PN结作为测温元件的无线温度传感器,其原理是PN结的压降随温度的变化而改变,施加恒定电流,通过输出电压的大小来反映温度。其压降与温度的关系几乎为线性,精度高,但灵敏度相对热敏电阻要低,反应时间比热敏电阻长。半导体元件不易老化,使用寿命较长,可靠性高。其无线同样是体现在通讯方式上。 c.红外热辐射 采用红外技术的无线温度传感器,测温原理与常见的红外点温枪基本类似——任何高于绝对零度的物体都在发射出辐射能,辐射能的强度与物体温度有着密切关系,传感器探测物体发出的红外辐射,将辐射能转变为电信号,通过校准运算最终得到被测物体表面的温度。数据进一步通过传输模块无线发射出。红外传感器测温反应灵敏度极高,测温范围远大于其他几种,且非接触式测温使得探头使用寿命更长,对被测点无影响。但红外测温对空间要求较高,探头与被测表面必须无任何阻挡,且探头与被测表面间距受传感器距离比率(D:S)的限制,安装部位的选择不易。 以上三类无线温度传感器一般都是由感温模块(热敏电阻、PN结或红外探头)、数模转换模块、无线射频传输模块以及电源模块(可以是电池或感应取电,本文不对供电方式作讨论或比较)组成。 d.声表面波 基于声表面波的无线温度传感器则与其他类别有较大区别。首先,其最大的特点就是传感器本身不需要电源;其次,其无线并不是仅仅体现在通讯方式上,同时也体现在测温原理上。声表面波无线温度传感器是由天线、叉指换能器、反射栅以及压电基片组成,与其他传感器截然不同。其测温的原理是,传播在压电基片表面的声表面波,其波长和波速会随基片表面或内部相关因素(包括温度)的改变而变化。由对应的接收器发出无线激励信号,信号输入传感器的压电基片激起声表面波,不同温度下,传感器输出不同的信号,信号再由接收器接收,经过调解获取温度值。声表面波传感器体积小,不需要电源,传感器成本低是其主要的优势。但正由于无源,传感器需要接收采集器发出的激励信号,这种激励信号的有效无线传输距离较短;另一方面,由于被测设备的震动产生位移,导致声表面波的相位等发生变化,测温的精度严重降低,而现在尚无较好的校准方式。