文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水闸工程金属结构制造监理实施细则

水闸工程金属结构制造监理实施细则

水闸工程金属结构制造监理实施细则
水闸工程金属结构制造监理实施细则

水闸工程金属结构制造监理实施细则

一.总则

1.本细则编制的主要依据:

(1)《工程建设标准强制性条文》。

(2)《水工金属结构焊接通用技术条件》(SL36-2006)。

(3)《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范》(DL/T5018-2004)

(4)《水工金属结构防腐规范》(SL105-95)

(5)《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003)。

(6)北京市地方性标准《建设工程监理规范》(DBJ01-41-2002)。(7)北京市水务局颁发的《北京市水利工程施工质量标准(试行)》(8)发包人与承包人签订的该工程项目合同书。

(9)水闸工程土建、金属结构采购安装工程招、投标文件。

2.本细则适用于水闸工程弧形工作门、检修闸门、鱼道控制闸门与

埋件以及液压启闭机安装工程项目。

二.制造前准备工作监理

1.发包人与承包人合同签订后,监理人要主持召开设计交底会议,明确设计要求和所执行的规范。

2.承包人在金属结构制造前应根据设计图纸、合同书、招标文件技术条款和有关规范,结合承包人实际情况编制施工组织设计

报送监理人批准。施工组织设计应包括:劳动力、材料和设备

配置;制造进度计划;工艺流程及焊接变形的控制和矫正措施;

施工组织管理机构(项目部)及项目经理、技术负责人、质检

负责人等主要人员的资质证件;质量保证体系和质量检验措施;

安全保证体系及安全措施。

3.承包人应及时向监理人报送合同项目开工申请表和分部工程项目申请表。监理人将于收到承包人申请后48小时内开出合同项

目开工令或分部工程开工通知。

4.金属结构制造所需各种材料均须符合设计图纸和相关规范要求,所有进厂材料均需有出厂合格证和材质证明。

三.制作过程监理

1.制作人员包括技术人员和各工种、各工序操作人员必须熟悉设计

图纸和技术要求,了解工艺要求,严格执行工艺流程和设备、工具操作规程。

2.采购进料人员必须按设计图纸规定的材质要求采购。监理人要检

查所有进厂材料、零部件的出厂合格证和材质证明,凡不符合要求的材料、零部件一律不准使用。

3.关于外委加工。

(1)外委零部件加工单位必须具备相应资质,产品出厂要有质检部门的检验记录和出厂合格证。

(2)监理人要实地考察外协单位,对不具备相应资质的单位有权否定外委合同。

(3)承包人对外委加工件的质量负责。

4.承包人应按监理人批复的施工组织设计及进度计划制造。发包人

要求提前工期或承包人由于各种原因,需要修改已报监理人批准的制造措施计划时,承包人须将修改后的措施、计划报监理人批复。

5.为确保工程质量,制造所用计量、检测设备均应有质量监督部门

颁发的检测合格证明。

6.监理工程师的质量检验在承包人三级自检合格的基础上进行,且

不减轻承包人应承担的任何合同责任。上一道工序经检验合格后,方可进行下一道工序。

7.承包人应每周、每月定期召开生产会,检查进度计划,讲评质量

情况,发现问题及时解决。

8.承包人违反国家有关安全施工技术规程、规范、环境和劳动保护

条例,或出现重大安全、质量事故或其隐患,监理工程师有权采取口头提示、现场书面指示或发出监理通知,直至指令返工、停工整顿等方式予以制止,由此造成的经济损失和制造延误由承包人承担合同责任。

9.承包人要按照安全生产、质量第一的方针,健全质量保证体系,

强化质量管理,如出现质量、安全事故应及时向监理人报告,并本着“三不放过”的原则认真处理。

四.制造质量控制

1.焊接和无损检验人员资格

(1)从事闸门一、二类焊缝焊接的焊工,必须按SL35、DL/T679或《锅炉压力容器管道焊工考试与管理规则》考试合格,具有

经水利,电力主管部门或国家有关部门签发的焊工考试合格

证。焊工焊接的钢材种类、焊接方法和焊接位置等均应与本人

考试合格的项目相符。

(2)无损检测人员必须持有国家专业部门签发的资质证书。评定焊缝质量和铸件质量应由II级或II级以上的检测人员承担。2.焊接材料

(1)承包人采购的每批焊接材料,应具有产品质量证明书和使用说明书,使用前应进行抽样检验,检验成果报监理人。

(2)焊接材料的保管应符合《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范》(DL/T5018-2004)第4.3.6条的规定。

3.焊接工艺评定

(1)在进行本合同项目各构件的一、二类焊缝焊接前,必须根据母材的焊接性、结构、特点、使用条件、设计要求、设备能力、

施工环境和强制性条文要求拟定焊接工艺方案,并须通过焊接

工艺评定鉴定、经评定合格后,编制焊接工艺指导书。

(2)焊接工艺评定按《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范》(DL/T5018-2004)第4.1节规定执行。承包人须将焊接工艺

评定结果报监理人审批。

(3)承包人需要改变原评定的焊接方法时,须重新进行焊接工艺评定并报监理人审批。

(4)承包人应根据批准的焊接工艺评定报告和DL/T5018-2004规范第4.3节的规定编制焊接工艺规程,经监理人审批后方可施

焊。

4.焊接质量控制

(1)一、二类焊缝焊接宜采用手工焊和埋弧焊或气体保护焊、采用气体保护焊的设备、材料要优良、稳定,能满足焊接工艺要求

和保证焊缝质量。

(2)焊接各种焊缝所选用的焊条、焊丝、焊剂应与所施焊的钢种匹配。

(3)异种钢板焊接时,应采用强度高的钢板的焊接工艺施焊。(4)施焊前,应将坡口及其两侧10~20mm内的铁锈、熔渣、油垢、水迹等清除干净。

(5)焊接材料应按规范DL/T5018-2004第4.3.6条要求保管和烘焙。(6)焊缝(包括定位焊)焊接时,应在坡口上引弧、息弧,严禁在母材上引弧,息弧时应将弧坑填满,多层焊的层间接头应错开。(7)定位焊,工卡具、内支撑、吊耳及其他临时构件的焊接和拆除应符合DL/T5018-2004的相关规定。

(8)要求焊透的焊缝双面焊接,应符合规范DL/T5018-2004第

4.3.13条的规定。

(9)焊件组装后局部间隙超过8mm,但长度不大于该焊缝长度的15%时,允许在坡口两侧或一侧按焊缝同样工艺进行堆焊处

理,但应符合L/T5018-2004第4.3.14条的规定。

(10)焊接完毕,焊工应进行自检,一、二类焊缝自检合格后,应在焊缝附近用钢印打上钢号,做好记录。

5.焊缝检查

(1)所有焊缝均进行外观检查,外观质量应符合DL/T5018-2004第4.4.1条的规定。

(2)焊缝内部缺陷探伤可选用射线探伤或超声波探伤。表面裂纹可选用渗透或磁粉探伤。

(3)焊缝无损伤长度占全长的百分比不小于DL/T5018-2004表

4.4.4的规定。

(4)焊缝局部无损伤探伤如发现有不允许缺陷时,应在其延伸方向或可疑部位作补充检查;如补充检查不合格,则应对该条焊缝

进行全部检查。

(5)射线探伤和超声波探伤分别按GB/T3323和GB/T11345标准评定。

(6)对有延迟裂纹倾向的刚才无损伤探伤应在焊接完成24小时以后进行。

6.缺陷的处理与焊补

(1)焊缝内部或薄棉发现有裂纹时,应进行分析,找出原因,制定措施后方可焊补。

(2)焊缝内部缺陷,应用碳弧气刨或砂轮将缺陷清除并用砂轮修磨成便于焊接的凹槽,焊补前要认真检查。如缺陷为裂纹,则应用磁粉或渗透探伤,确认裂纹已经消除,方可焊补。

(3)返修后的焊缝,应用无损探伤复查,同一部位的返修次数不宜超过2次。第二次焊补应制定可靠技术措施,并经承包方技术

负责人批准,方可焊补,并做记录。

(4)在母材上严禁有电弧擦伤,如有擦伤应用砂轮将擦伤处作打磨处理,并检查有无微裂纹。

7.消除应力处理

承包人必须按图样和有关规定对重要焊缝进行消除应力处理,对焊成的构件进行整形。

8.表面防腐

(1)承包人应在防腐施工前7天以前,根据设计图纸、有关技术规范和施工场地情况、施工设备、条件以及涂装试验成果,编制

施工措施、计划报批监理人审批。

(2)表面预处理。

1)预处理前,应将闸门表面整形完毕,并将金属表面铁锈、氧化皮、油污、焊渣、积水等附着物清除干净。

2)表面预处理应采用喷射或抛射除锈,所用磨料表面应清洁干净。

喷射用的压缩空气应经过滤,出去油、水,气压在0.4~0.6MPa。

除锈施工中要注意安全和环境保护。

3)闸门(弧门包括支臂)表面及埋件外露表面除锈等级应符合GB/T8923中规定的Sa2.5级,使用照片目视对照评定。除锈后,表面粗糙度数值当防腐采用金属喷涂时应为RY60~RY100μm。

表面粗糙度用检测量具或比较样块进行检测。

4)闸门埋件的表面,其埋入混凝土的除锈等级,制造厂内可按GB/T8923中规定的Sa1级,除锈后涂刷结合力强的无机改性水

泥胶浆,干膜厚度不低于300μm。在安装前出去氧化皮后埋入混凝土内。其露出混凝土的表面仍按Sa2.5级除锈等级进行。(3)金属喷涂。

1)除锈后,刚才表面要尽快喷涂,一般应在2小时内喷涂,如在晴天或较好的天气条件下,也不应超过8小时,不能过夜。2)锌丝的含锌量应大于99.99%。

3)喷涂应力争均匀,喷束应互相垂直、交叉覆盖。

4)闸门(弧门包括支臂)表面及埋件外露面的喷锌层,局部厚度不低于160μm。

5)喷涂层质量检查执行DL/T5018-2004规范第6.5节及该规范附录I之规定。

6)喷涂层经检查合格后,按设计图纸规定的土料进行封闭。涂装宜在涂层尚有余温时进行。

7)金属喷涂和漆料涂装,均应在实现把涂物表面灰尘清理干净。8)喷涂和涂装在下述施工条件下不得进行:

a.空气相对湿度超过85%;

b.施工现场环境温度低于10℃;

c.钢材表面湿度低于大气露点3℃以上。

(4)表面喷涂。

1)涂装的涂料必须符合设计图纸规定,涂装层数、每层厚度、逐层涂装间隔时间、涂料配置方法和涂装注意事项,应按设计要求或涂装生产厂家的说明书规定进行。

2)闸门或弧门支臂等构件拼装后如不立即焊接,应在待焊接头坡口两侧各50mm范围内,涂装焊接时不会对焊缝质量产生不良

影响的车间底漆,以免坡口生锈。焊接后,对焊缝区进行二次

除锈,用人工涂刷或小型高压喷漆机喷涂料,达到规定厚度。3)闸门(弧门包括支臂)表面及埋件外露表面热喷锌后其封闭底漆、中间漆、面漆的涂料及涂层厚度分别为:封闭底漆为环氧

清漆,干膜厚度不低于20μm;中间漆为环氧云铁,干膜厚度

不低于50μm;面漆为改性环氧2道,干膜厚度不低于120μm。

面漆的颜色为深灰色。以上涂装除最后一道面漆在安装后完成

外,均应在出厂前完成。

4)涂料涂层质量检查执行DL/T5018-2004第6.3节的规定。(5)防止施工中,承包人要随工序进度及时进行测量和检测工作,包括气温、相对湿度、金属表面湿度;喷砂后金属表面清洁度、粗糙度;涂装后湿膜厚度、附着力等。

(6)喷涂和涂装期间,承包人应做好原始记录、成果资料和质量检查情况的整理,并及时报送监理人、监理人将抽测或见证检测。

9.闸门和埋件制造

(1)闸门零件和单个构件变形,可用机械方法或局部火焰矫正,矫正后公差要符合DL/T5018-2004规范第7.1节规定。

(2)铸钢件和锻件。

1)本工程铸件和锻件为I、II类铸件,并应按相应规定铸造、锻造检测。

(3)埋件制造。

1)本工程金属结构埋件预埋在闸室中的所有钢结构,包括底槛、主轨、测轨、反轨、铰座垫板、地脚螺栓等。

2)埋件制造应根据有无止水要求,其公差应分别达到规范DL/T5018-2004中第7.3.1条和第7.3.2条规定。

(4)弧形工作闸门制造。

1)弧形门门叶制造、组装的公差与极限偏差应符合规范DL/T5018-2004中第7.3.1条和第7.3.2条规定。

2)弧形门支臂组装的极限偏差应符合规范DL/T5018-2004中第

7.5.4条的规定。

3)弧形门出厂前,应进行整体组装和检查,检查的部位、偏差应符合DL/T5018-2004中第7.5.5条的规定。

4)组合检查合格后,应明显标记门叶中心线、对角线侧控点,在组合处两侧150mm作安装控制的检查线,设置可靠的定位装置,并进行编号和标记。

(5)检修门制造。

1)检修闸门门叶制造、组装的公差或极限偏差执行规范DL/T5018-2004中第7.4.1条的规定,并满足图纸要求。

2)检修闸门上、下节应进行试组装。组装应在自由状态下进行。

检查结果应符合相关规定,且其组合处的错位应不大于2mm。(6)鱼道控制闸门制造。

1)鱼道控制闸门门叶制造、组装的公差或极限偏差执行规范

DL/T5018-2004第7.4.1条的规定,并满足图纸要求。

2)主轮和轮套应按图纸要求的配合公差加工并符合规范DL/T5018-2004中第7.4.4条的规定。

3)主轮支撑跨度允许偏差±2mm;同侧主轮的中心线偏差应不大于2mm。

4)闸门吊耳应以门叶中心线为基准。允许偏差±2mm。

五.质量检验与评定

1.金属机构制造检验依据是《水电水利工程钢闸门制造安装及验收

规范》(DL/T5018-2004)和设计图纸。

2.单元工程完工自检合格后,承包人及时申请(阶段)验收。申请

(阶段)验收报告应包括以下资料:

(1)有关图纸、设计修改通知及有关会议纪要。

(2)自检记录,重大缺陷的处理记录。

(3)按有关规定进行质量等级评定。

钢结构监理实施细则

吉凯恩工业有限公司厂房工程 监理实施细则(钢结构安装工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 1工程特点 2监理工作依据 3监理工作流程 4监理工作控制要点及目标值 5监理工作方法和措施

钢结构安装监理实施细则 一、工程特点 本工程是吉凯恩工业有限公司新建厂房,工具车间14-16轴+M-V轴为单层砼柱钢梁结构,厂区1-13轴为单层门式刚架,刚架梁、柱采用Q345,屋面檩条、墙梁采用Q345冷弯薄壁钢,偶撑采用Q235B,柱间支撑采用Q235B,屋面上层板采用0.6 mm厚WS-820(B)型镀锌铝锌原色板,屋面下层板采用0.5 mm厚WS-900型镀锌双面PE烤漆钢板,墙面外板采用0.6 mm厚WS-820型PVDF压型烤漆板,墙面内板采用0.5 mm厚WS-900型镀锌双面PE烤漆钢板。 二、监理工作依据 1、监理合同 2、施工合同 3、监理规划 4、施工组织设计及施工方案 5、设计施工图纸及设计变更、洽商 6、建设工程监理规范(GB/T50319-2013) 8、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 9、屋面工程质量验收规范(GB50207-2002) 10、钢结构工程施工及验收规范(GB50205-2001) 11、碳素结构钢(GB700-88) 12、网架结构工程质量检验评定标准(JGJ78-91) 13、钢网架检验与验收标准(JGJ75.3-91) 14、国家、行业、地方性标准、规程和标准架图集 15、建筑施工企业生产管理机构设置及专职安全管理人员配备办法

水利工程安全监理细则

B13太仓市2015年中央财政小型农田水利重点县工程 监理一标段 监理实施细则 监理一标段 监理实施细则 (安全文明) 一、适用范围。 本细则适用于太仓市2015年中央财政小型农田水利重点县项目一标段——渠泾灌排区及二标

段——松南灌排区的安全文明监理。 二、编制依据。 1.《中华人民共和国建筑法》、?2.《中华人民共和国安全生产法》、3.《建设工程安全管理条例》、4.《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)、5.《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)(1-66)、6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、?7.已批准的施工组织设计中的安全技术措施、有关专项施工方案和专家论证意见、8.其他安全生产文明施工和管理相关法规及政府文件等。 三、本工程施工安全特点。 (2)对中型及以上项目和危险性较大的分部分项工程,安全监理人员应当编制安全监理实施细则,报总监理工程师审批后实施。安全监理实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点,做到详细、具体,且有可操作性。 (3)项目监理机构应注重安全监理交底工作。项目监理机构应将安全监理规划和安全监理实施细则中有关安全监理的内容、程序、方法、施工单位的安全生产责任及有关事宜向施工单位进行交底。 (4)总监理工程师应组织安全监理人员审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求,并签署审查意

见。施工过程中如有变化,应要求施工单位重新报审。如审查不符合要求,安全技术措施和安全专项施工方案不得实施,项目监理机构不予签发开工批复。施工单位擅自施工的,总监理工程师应及时下达工程暂停令并报告建设单位。 (5)总监理工程师应组织安全监理人员审查施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划,并签署审查意见。如审查不符合要求,项目监理机构将不予签发开工批复。 (6)总监理工程师应组织安全监理人员对施工单位施工现场安全管理体系进行审查,并做好审查记录。施工报审表中涉及的文件资料应有具体附件。施工过程中如有变化,应要求施工单位重新 项施工方案组织施工,及时制止违规施工作业,并做好检查记录。 (2)安全监理人员应定期巡视检查施工过程中的危险性较大工程作业情况,并做好巡视检查记录。 ????(3)安全监理人员应核查施工现场施工起重机械、模板等架设设施和安全设施的验收许可手续,并做好核查记录。凡影响施工安全的施工机械设备和安全设施未将相关资料报安全监理人员进行核查或核查不合格的,不得投入使用。 ????(4)安全监理人员应检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求,并应对照安全防护措施费用计划检查其使用情况,做好检查记录。

钢结构监理实施细则(全)

XX有限公司XX项目 钢结构工程监理实施细则 编制: 审批: 编制单位;XX公司 编制日期:XX.XX.XX

目录 一.工程概况和特点 (3) 二.监理编制及工作依据 (4) 三. 监理工作内容及流程图 (5) 四. 监理工作方法及措施 (12) 五. 关键工序及技术难点监控措施 (13)

钢结构工程监理实施细则 一、工程概况和特点: 1、本工程概况 本工程为XX有限公司XX项目7#、8#、9#、10#钢结构厂房、7#、8#原料库、智能立体库项目。本工程位于XX。其中本工程用地面积:建筑面积5158.21平方米。由四XX有限公司建设,XX承包公司进行施工,XX设计研究院设计,XX有限公司勘察,XX建设公司监理。 2、本工程特点: 本工程为厂房建筑,生产的火灾危险性为丙类2项,建筑耐火等级为一级。建筑结构形式基础采用旋挖成孔灌注桩,地上为门式钢架结构,建筑设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。建筑层数为地上一层局部有夹层。门为钢制保温外门,外窗为单框双玻塑钢窗。屋面采用檩条暗藏型双层压型钢板复合保温隔热屋面。厂房外墙保温层为50厚玻璃丝棉毡,屋面保温隔层为75厚玻璃丝岩棉,均为不燃烧体。钢柱、柱间支撑耐火极限3.0小时,刷厚涂型防火涂料50厚;钢梁耐火极限2.0小时,刷LY防火隔热涂料20厚;屋顶承重构件,钢屋架,支撑耐火极限1.5小时,刷LG防火隔热涂料15厚。7#、8#、9#、钢结构防腐涂装要求环氧富锌底漆70μm,环氧云铁中间漆70μm,聚氨面漆100μm; 立体库、7#、8#原料库、10#厂房钢结构防腐涂装要求环氧富锌底漆50μm,环氧云铁中间漆80μm,聚氨面漆50μm。 二、监理编制及工作依据 1、监理细则编制依据:

顶管施工监理实施细则99581

一、工程概况和特点 南京市铁北污水处理系统一期工程服务范围北至长江,东至绕城公路,西南方向至紫金山山脉、经五路、迈化路及和燕路围合的区域,服务范围约为26.3平方公里。太新路污水管道工程总长2260米,1+004~1+154以及1+600~1+925段穿越铁路污水管不在本合同范围内。污水主干管管径为DN1000~DN1500,设计纵坡0.001。d1000污水管道设计充满度0.75,d1200污水管道设计充满度0.65。太新路支管管径为d800钢筋混凝土管顶管,管材为钢筋混凝土III级管,接口采用“F-B”型接口。W32~W36段顶管长度为285米,W36~W39段顶管长度为176米, W39~W40段顶管长度为150米。 为DN1200钢筋砼管,管道埋深13.97~17.00米,管顶覆土12.65~15.68米。管道外径为1.44m,爆破开挖管道直径为1.5m,W36为管道进口,W36至W32爆破开挖长度约240m,W36至W39爆破开挖长度约40m,W39至W40爆破开挖长度约40m,爆破方量约500方。爆破岩石为中风化细砂岩、粉砂岩:灰黄色,岩体比较完整,局部胶结较差,微裂隙发育,主要为较软岩和较硬岩,部分为软岩,岩体基本质量等级为III~IV,强度高(饱和单轴抗压强度最大为61.9MPa)。 二、监理工作的流程 一、监理工作依据 (一)、本细则适用于有关监理人员实施爆破顶管施工工艺施工监理,细则中各条款为顶管施工监理常用条款,未涉及的其他内容及与国家现行标准、规范、规程不符的地方,以国家现行标准、规范、规程为准。 (二)、给排水专业监理人员介入项目,进驻现场后,参照本细则展开现场施工监理工作。 (三)、本细则根据以下有关规范,规程与标准制定。 参考标准: 1、GB 50202-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 2、GB50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 3、GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 4、GB50141-2008 《给水排水构筑物施工及验收规范》 5、JGJ 79-2002 《建筑地基处理技术规范》 6、JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》 7、JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》 8、JGJ107-2003 《钢筋机械连接通用技术规程》

最新整理钢结构吊装监理实施细则.docx

最新整理钢结构吊装监理实施细则 一、工程概况专业工程特点:本工程单体面积大,图纸编号K13-2。面积为8877,1平方米,建筑高度14.1米,单跨24米,长120.56M,宽102.24M,钢结构材料及制作要求,厂房结构材料按图中标示定,未注明钢结构件采用 Q345B钢材,所有结构用的加劲板、连接板一例为8mm,,材料质量同主体结构,梁柱端头板及其他材料应同主体结构相同。钢结构与主体结构的连接需使用进口JIS-F10T高强度珋剪型螺栓、或国标10.9级高强度螺栓,结合面需将绣。油脂涂料及其他附着物完全清理后方可施工,钢梁表面采用喷砂处理,未注明基础螺栓(A/B)使用Q345钢。符合GB/Txxx1—20xx的规定,承重结构采用的钢材应具有抗拉、延伸率、屈服强度,对焊接结构应具有碳含量的合格保证,焊接承重结构以及重要的非焊接中结构采用的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。二、监理依据1、监理规划。2、钢结构吊装专项施工方案、施工现场临时用电专项方案及生产安全事故应急救援预案。3、相关法律、法规《中华人民共和国建筑法》;《中华人民共和国安全生产法》;《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号令);《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令);《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》(国家建设部号令)《建筑施工高空作业安全技术规程》(JGJ80-91)4、相关标准、规范《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20xx);《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-20xx);《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-20xx);《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/9002-20xx)。《建设工程监理规范》(GB50319)5、施工图纸及设计文件、监理合同、施工合同、安全监理细则三、现场吊装监理控制重点(一)施工准备阶段安全监理控制要点 1、根据工程特点,监理公司选派有经验的项目总监、专业钢结构监理工程师及安全监理工程师组成的安全监理小组,明确监理人员的分工,实行安全总监负责制。2、编制相应的实施细则,并设置安全监理钢结构吊装全过程旁站,并在施工前对施工单位进行详细的监理交底。3、审核吊装单位企业资质、安全生产许可证、管理人员岗位证、特种人员上岗证是否满足工程需要。 4、检查施工单位安全管理体系和各项安全管理制度的建立及落实情况。 5、检查

水利工程安全文明监理实施细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 水利工程安全文明监理实施细则(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8699-80 水利工程安全文明监理实施细则(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、总则 在佛山市顺德区伦教街道霞石涌整治工程施工中,承包人应按国家有关规定文明施工,并在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工措施计划。并在建设单位的统一管理和监督下进行工程的文明施工,承包人的文明施工行为贯穿在施工全过程中,文明施工的内容包括重视施工质量和安全、治安保卫、保护环境和提高职工的文明素质等。 在工程施工中始终贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产工作方针,认真贯彻执行国务院,水利部关于水利工程施工安全生产管理的各项规定。通过技术上、组织上采取一系列必要的措施,防患于未然。 二、工程质量保证

保证工程质量是承包人的首要义务和责任,发包人支付合同价款的前提是工程质量符合合同规定。工程的质量要求详细规定在施工图纸和本合同《技术条款》内,完工验收后,承包人在保修期内还应负责按本合同规定对工程缺陷进行保修。 承包人应严格按施工图纸和本合同《技术条款》中规定的质量要求完成各项工作。 三、施工安全 1. 安全生产管理,定期召开安全会议进行安全教育。通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改,实现安全生产管理目标。 2. 日常施工当中主要抓好以下几个方面的经常性检查: (1)施工设备性能,安全防范设施的经常性检查; (2)建立有效的台风、强降雨预警系统; (3)指定安全可靠的土料堆放区域; (4)严格按规定设置施工作业区和临时施工设

顶管旁站监理实施细则

青口投资区林森大道至洋山路 污水干管工程 旁站监理实施细则 编制: 审核: 庆丰工程管理 青口投资区林森大道至洋山路污水干管工程监理部

一、工程概况 工程名称:青口投资区林森大道至洋山路污水干管工程 建设单位:青口投资区开发公司 设计单位:市规划设计研究院 监理单位:庆丰工程管理 施工单位:景翔建设工程 青口污水厂位于淘江上游澜洲村南侧,规划近期规模3万m3/d,远期10万m3/d.污水服务青口、尚干和祥谦片区三个片区. 本工程为青口投资区林森大道-洋山路污水干管工程,污水干管起于洋洲路至洋山路现状d1400污水管.设计管径d1000,管长约2339m,采用顶管施工. 本次管道为新区污水厂配套进厂干管施工. 二、旁站监理的组织 1、总监理工程师全面负责工程旁站监理的指导工作; 2、专业监理工程师编制本专业旁站监理方案,并指导各专业监理员对工程实施旁站监理; 3、各专业监理员在专业监理工程师的指导下,担任旁站监理工作。 三、旁站监理方案编制的依据 1、国家的法律、法规和工程建设强制性标准的规定。 2、《建设工程施工监理规》GB50319-2000 。 3、建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同。 4、建设单位与施工单位签订的建设工程施工合同。 5、设计图纸和有关工程技术文件,图纸会审纪要等。 6、批准后的施工组织设计。

7、批准后的监理计划、监理实施细则。 四、旁站监理的围 对沉井和顶管等工程的关键部位、关键工序、工艺施工全过程进行的监理。 五、旁站监理的程序 1、按要求编制旁站监理方案; 2、向建设单位和施工单位送达“旁站监理方案”; 3、施工单位在关键工序施工前24小时,书面通知监理单位 4、监理单位按计划实施施工全过程现场跟班监督; 5、按工序做好旁站记录; 6、发现问题,提出处理意见; 7、旁站记录未经施工单位质检员签字或问题未处理,不得进入下道工序施工。 8、旁站监理的程序图

水利工程监理实施细则.doc

雅安市芦山县龙门乡玉溪河防洪工程项目建设 监 理 实 施 细 则 四川省华建项目管理有限责任公司 玉溪河防洪工程监理处 二0一四年十月

目录 1、单元工程质量等级评定和开工签证监理实施细则 1 2、工程建筑材料质量合格签证监理实施细则 4 3、工程施工进度计划监理实施细则 6 4、土石方明挖工程监理实施细则联单 8 5、混凝土工程监理实施细则 14 6、砌体工程监理实施细则 22 7、工程质量检测监理工作规程 31 8、工程支付监理实施细则 35 9、工程文件管理办法 37 10、工程验收监理工作规程 41

雅安市芦山县龙门乡玉溪河 防洪工程项目建设 施工监理实施细则 根据水利部《水利水电工程施工监理规范》和芦山县水务局对该工程管理的规定,为按合同文件要求做好工程施工过程的质量、工期、投资控制及合同、安全管理,明确监理部对龙门乡玉溪河防洪工程的施工管理程序,顺利完成施工监理任务,特制定本实施细则。 第一章单元工程质量等级评定和 开工签证监理实施细则 一、总则 第一条为进一步加强施工质量管理,确保工程质量,根据《水利水电基本建设工程质量管理若干规定》、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-1999)、《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(一)》(SDJ249-88)、《水利水电工程施工质量评定规程(试行)》(SL176-1996)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-1999)等有关工程规程、规范、标准等要求编制。 第二条施工单位必须认真贯彻“百年大计,质量第一”的方针,正确认识和处理质量与信誉,质量与效益的关系,推行全面质量管理,建立完善的质量保证体系,配备专职质检员,进行质量检查控制与内部监督,并主动接受监理工程师监督和检查。 第三条施工过程检查必须坚持“三检制”即初检、复检、终检,对分工序施工的单元工程,上一道工序终检不合格,不得进行下一道工序的施工。各工序施工必须在质量检查合格的基础上进行衔接。发生质量事故,应立即向监理部报告并按“三不放过”的要求进行事故检查和处理。 第四条施工单位应重视施工期间工程资料的搜集、整理和总结工作,建立和

水闸工程金属结构及启闭机安装监理实施细则

水闸工程金属结构及启闭机安装监理实施细则 7.1总则 (1)本细则编制的主要依据: 1)《工程建设标准强制性条文——水利工程部分》(2004版)的第六篇金属结构。 2)《水工金属结构焊接通用技术条件》(SL36--2006)。 3)《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范》(DL/T5018--2004)。4)《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》(DL/T5019--94)。5)《水工金属结构防腐规范》(SL105--95)。 6)《水闸施工规范》(SL27--91)。 7)《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288--2003)。 8)北京市地方性标准《建设工程监理规程》(DBJ01—41--2002)。9)北京市水务局颁发的《北京市水利工程施工质量评定标准(试行)》。10)发包人与承包人签订的该工程项目合同书。 11)水闸工程土建、金属结构采购安装工程招、投标文件。 (2)本细则适用于水闸工程弧形工作门(6扇)、检修闸门(2扇)、鱼道上游控制闸门(1扇)与埋件的安装及水闸工程弧形工作闸门2×500KN液压启闭机(6套)和鱼道上游控制闸门1×50/20KN液压启闭机(1套)及其埋件的安装。 7.2安装前准备工作监理 (1)发包人与承包人合同签订后,监理人要主持召开本工程设计单位金结主设人员、液压启闭机制造厂家技术人员参加的设计交底会

议,明确金结设计和液压启闭机设计要求及相互关系;明确安装工程执行的规范;明确液压启闭机安装是再液压启闭机制造厂家技术人员指导下进行。液压启闭机安装调试期间,厂家技术人员要常驻工地。(2)承包人在金属结构、液压启闭机安装前,应根据金结和启闭机设计图纸、合同书、技术条款和有关规范、结合承包人及现场安装人员实际情况编制施工组织设计报送监理人审核批准。施工组织设计应包括:劳动力、材料和设备配置;安装调试、试运转和试验工作计划及运输、吊装方案;焊接工艺及焊接变形的控制和矫正措施;安装方法和质量控制措施;施工组织管理机构(项目部)及项目经理、技术负责人、质检负责人等主要施工人员名单及其资质证件;质量保证体系和检验措施;安全保证体系及安全措施。 (3)现场安装人员必须熟悉一下图纸和相关规范要求。 1)水闸金属结构布置图、弧形工作们、检修闸门、鱼道上游控制闸门的总装配图、埋件装配图。 2)液压启闭机液压原理图、泵站总图、油缸总图、埋件总图。(4)承包人应及时向监理人报送安装工程开工申请表和分部工程项目开工申请表,监理人将于收到承包人申请后48小时内开出安装工程开工令或分部工程开工通知。 (5)进入工地的所有构件、部件均须符合设计图纸要求,有生产厂家质监部门签发的出厂合格证及相应检测资料。 (6)安装使用的所有材料均须符合设计图纸要求,并附有出厂合格证及材料证明。

某供水管网顶管工程监理细则

(某供水管网顶管工程监理细则) 顶管工程管节进接收井 一般,在市内,较大型管道(路)改造,供水、截污管网在交通枢纽(处)或其他障碍物段,多采用顶管工艺进行管道铺设。本文为顶管施工监理细则,旨在指导监理人员在顶管施工中的工作。 二、顶管质量监理工作要点 2.10、检查顶管施工前准备工作是否按施工组织设计进行。其主要内容有: (1)顶管设备是否按施工方案配置状态是否良好。 (2)顶管测控仪器、设备能力是否满足顶力计算的要求,千斤顶安装位置、偏差是否满足施工要求。 (3)检查对降低地下水位、下管、出土、排泥等工作是否按施工方案准备。(4)当顶管段有水文地质或工程地质不良状况时,沿线附近有建(构)筑物基础时,是否按施工组织设计的要求,准备了相应的技术措施。 三、顶管施工工艺流程、顶管施工质量监理工作流程 3.1、检查施工单位对操作人员施工技术交底和安全教育情况,对施工操 作、顶管质量、顶力、顶速、顶程、纠偏、压注减摩触变泥浆、顶管机状况、顶进发生的情况与采取的措施等施工情况,做出全面详实交底情况,并检查交接班质量检查制度情况。 四、顶管质量标准、检测频率与方法 4.1、钢管接口的焊缝质量根据设计要求进行检测。 4.2两条相邻的平行管道均使用顶管施工方法。其相邻管壁之间的最小净距应根据顶管施工沿线的土质、顶进方法和两段顶管施工先后的错开时间等因素来确定。相邻顶管外壁符合设计要求的间距。

…… 4.5顶管工作井的设置及相关设备的安装、顶管机头选型参考。 4.5.1斗铲式气压平衡正面土压,管道外周压浆,形成泥浆套。对地下水位以下的粘 性土、砂性土,但粘性土上的渗透系数≯10-4㎝/sec 管道周围地层和地面有中等变形,精心施工条件下,地面变形量可小于20mm。 4.5.2多刀盘土压平衡式:胸板前密封舱内土压,平衡正面土压,管道外周压浆,形成泥浆套。对软塑、流塑的粘性土,软塑流塑的粘性土夹薄层粉砂、粘质粉土中 慎用。允许管道周围地层和地面有中等变形,精心施工条件下,地面变形量可小于30mm。 某市政道路工程旁站方案 资料介绍: 4.旁站监理的范围和内容 4.1旁站监理的范围:道路工程、给水排水管道工程、电力排管 4.2旁站监理的内容 ⑴、道路工程旁站监理的主要内容是水泥稳定碎石、沥青拌和厂配合比控制,沥青混合料出厂温度的旁站监督(后台)。水泥稳定碎石现场摊铺厚度,混合料有无粗细集料离析;沥青混合料运至现场的温度,摊铺温度、碾压温度、碾压步骤,摊铺厚度,沥青混合料有无花白料(粗细集料离析)的旁站监督、检查(前台)。水稳压实成型后的交通管制及养生情况. 石灰土路基施工时现场加灰的洒布厚度(事先通过计算确定),压实机具的功率是否满足压实度标准,最佳含水量及分层填筑厚度的控制,以及施工期间的临时排

钢结构监理实施细则(样本)

钢结构工程施工质量 监理实施细则 [ 编制: 审定: 福建省中福工程建设监理有限公司 ! “”项目监理组 2004年6月日 (注:本细则在正式编制时应认真核对内容的数据是否有误)

目录 》 一、编制依据 二、钢结构专业工程特点 三、监理工作流程 四、监理工作的控制要点及目标值 1、钢结构工程的质量预控 2、钢结构工程质量控制 3、手工电弧焊焊接质量监理 " 4、扭剪型高强螺栓连接质量监理 5、钢结构构件制作质量监理 6、高层钢结构安装质量监理

《钢结构工程施工质量监理细则》 一、编制依据: 1、已批准的监理规划。 2、与专业工程相关的设计文件和技术资料。 3、与专业工程相关的标准与验收规范及技术规程。 ~ 4、经批准的施工组织设计。 二、钢结构专业工程特点: 三、监理工作流程: 1、钢结构工程安装质量控制流程(见图1)。 2、构件安装工程质量控制流程(见图2)。 四、监理工作的控制要点及目标值: ~ 1、钢结构工程的质量预控: (1)钢材: ①钢结构工程所采用的钢材,应具有质量证明书,并应符合设计的要求。 ②对重要的钢结构或对钢材有疑义时,应做抽样检验。检验结果,《碳素结构钢》(GB/T700)规定的Q235钢,《低合金高强度结构钢》(GB/T951)规定的16Mn的机构性能和化学成分应符合下表(a)、(b)的规定。 钢材的化学成分

· 图2 构件安装工程质量控制流程 ③钢材表面质量应符合国家现行有关标准的规定。当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负偏差值的1/2;钢材表面锈蚀等级应符合国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)规定。 钢材的机构性能 (2)焊条和焊丝、焊剂应符合标准规定。 ①焊条。钢材的焊条选配如表10-2。 ②焊丝、焊剂选用,应按照表10-3(a)、(b)、(c)、(d)。 (3)高层钢结构工程的材料另外还有高强螺栓、栓钉、压型板及涂料

水利工程监理实施细则最新版本

德化县龙门滩镇大溪村2016年灾毁耕地修复 工程 监 理 实 施 细 则 编制:杭东升 审核:马俊成 河南创达建设工程管理有限公司 2016年12月

目录 一、工程概况---------------------------------------------- 3 二、监理目标---------------------------------------------- 4 三、监理范围、工作内容、依据 ------------------------------ 5 四、监理的组织机构及各级人员的职责与权限------------------- 6 五、施工阶段质量控制监理实施 ------------------------------ 9 六、施工阶段进度控制-------------------------------------- 20 七、施工阶段的投资控制------------------------------------ 22 八、监理措施---------------------------------------------- 24 九、监理部的管理工作-------------------------------------- 25

一、工程概况 工程名称:德化县龙门滩镇大溪村2016年灾毁耕地修复工程 工程地点:德化县龙门滩镇大溪村,距镇政府所在地18公里 监理项目组成及工程规模:小型 建设工期:90天 ①地理位置 德化县位于福建省中部,泉州市西北部,北纬25°23′~25°57′,东经117°56′~118°33′北连尤溪县,南界永春县,西邻大田县,东与仙游县、永泰县相接。县境东西62.1公里,南北宽60.4公里。 龙门滩镇位于德化东南部,与仙游、永春县毗邻,自北至西与南埕、雷锋、浔中、三班四个镇相接,距县城约10公里。土地总面积215.55平方公里,共86个自然村,辖12个村民居委会,设97个村民小组。 大溪村抵触永春、德化、仙游三县交界处,距镇政府所在地18公里,通公路,便于材料运输。大溪村是全镇仅有的少数民族村,也是革命老区。 ②社会经济状况 大溪村海拔300米,下辖湖坂、大地、黄洋、上坪、双坑、下庶、伍丘7个自然村,有5万多亩的林地,林竹资源丰富。大溪村经济以发展农业为,并大力发展种植业和加工业。经济作物以茶叶、柑桔为主。1999年全年农业产值1025.1万元,工业产值500万元,企业产值700万元,村财收入28.04万元,农民人均纯收入3200元。现有茶厂1家,电站1座。1995年新建1座1100平方米的小学,现有生员287人,教师15人。 ③灾毁现状 2016年9月27日至9月29日期间,德化县受台风“鲇鱼”影响,连

金属结构监理实施细则

金属结构安装监理实施细则 1总则 (1)本细则编写依据: 1)《工程建设标准强制性条文》(水工部分)。 2)DL/T5018-94《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》。3)DL/T5019-94《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》。4)SL105-95《水工金属结构防腐蚀规范》 5)DL5017-93《压力钢管制造安装及验收规范》 (2)本细则适用于惠南庄~大宁段PCCP管道工程安装的工程项目。 2施工准备工作监理 (1)承建单位应在金结施工60天以前,根据设计文件、合同技术规范和有关规程、规范,结合地形、施工水平和施工条件编制施工措施计划报送监理机构批准,施工措施计划应包括以下主要内容:1)安装现场布置及说明、主要临时建筑设施布置及说明。 2)劳动力、材料和设备(包括辅助工程设备设施)配制计划。 3)安装进度计划。 4)闸门和启闭机的调试、试运转和试验工作计划。 5)设备的运输和吊装方案。 6)金属构件的安装方法和安装质量控制措施。 7)焊接工艺及焊接变形的控制和矫正措施。 8)质量保证和检验措施。 9)施工组织管理机构。 10)安全措施。 (2)上述报送文件边同审查意见单均一式4份,经承建单位项目

经理(或其授权代表)签署并加盖公章后报送,监察院理机构审阅后限时返回审签意见单1份,原文件不退回。审签意见包括“照此执行”、“按意见修改后执行”、“已审阅”及“修改后重新报送”四种。 (3)除非接到的审签意见单,审签意见为“修改后重新报送”,否则承建单位可按期向监理机构申请开工许可证。监理机构将于接受承建单位申请后24小时内开出相应工程的开工许可证或开工批复文件。 (4)如果承建单位未能按期向监理机构改革报送上述文件,由此造成施工工期延误和其它损失,均由承建单位承担合同责任。若承建单位在其限内未收到监理机构的审签意见或批复文件,可视为已报经审阅。 3施工过程监理 (1)金结构件安装前应具备以下资料: 1)设计样图和技术文件(设计样图包括总图、装配图、零件图、水工建筑物图及金结构件关系图)。 2)金结构件出厂许可证。 3)金结构件制造验收资料和质量证书。 4)发货清单。 5)安装用控制点位置图。 (2)设备运至发包人指定交货地点,训有关方检查清点,并详细记录签字备案。安装承建单位正式接收各项设备后,制定运输保管计划,把设备安全运到工地。 (3)施工过程中承建单位应按照批准的施工措施计划按章作业、文明施工。同时加强质量和技术管理,做好原始资料的收集、记录、整理和施工总结工作。当发现作业效果不符合设计或技术规范要求

顶管工程监理实施细则

目录 一、工程概况------------------------------------------------------------------1 二、编制依据------------------------------------------------------------------2 三、顶管施工工艺流程------------------------------------------------------3 四、顶管质量监理工作要点------------------------------------------------3 五、顶管质量标准、检测频率与方法------------------------------------3 六、管道顶进监理------------------------------------------------------------4 七、安全监理工作要点-------------------------------------------------------5

一、工程概况 由于绿水弯路规划污水泵站近期不具备实施条件,本工程为解决虎桥两侧企业污水临时排放问题而设计的绿水弯路临时污水管工程。污水工程设计的主要内容为: 1、设计污水进水管道,管径d800,全长约330m,顶管施工,同时预留d400污水支管,收集地块污水。 2、将接收井W5改造为临时污水泵房,内设潜污泵,设计规模800m3/d。 3、绿水弯路污水d1200污水主管引出一根d325×8污水管,接入临时泵房。 4、设计临时污水泵房出水管d159×4.5接入五福路预留检查井。 二、编制依据 1、设计图图纸; 2、《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-97; 3、《混凝土质量控制标准》GB50164-92; 4、《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 5、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90; 6、有关建筑规程,安全、质量及文明施工等文件; GBJ08-221-96 《市政排水构筑物工程施工和验收规程》 GBJ08-220-96 《市政排水管道工程施工和验收规程》 GBJ141-90 《给水排水构筑物施工和验收规程》 YS1411-89 《防腐蚀工程施工规程》 GB50194-93 《建筑工程施工现场供用电安全规范》 GBJ208-83 《地下防水工程施工及验收规程》 GB50026-93 《工程测量规范》 三、顶管施工工艺流程

钢结构监理实施细则

年产2.4亿块蒸压粉煤灰、灰砂多孔砖空心 砖生产线 钢结构工程施工质量监理实施细则 编制: 审批: 山西协诚建设工程项目管理有限公司 榆社项目监理部

二零一三年九月 钢结构监理实施细则 目录 一、工程概况 二、钢结构分部(子分部)工程监理实施细则编制的依据 三、监理工作流程图及工作内容 (一)、监理工作内容 (二)、监理工作流程图 四、钢结构分部(子分部)工程准备工作监理 (一) 施工单位资质审查 (二)、焊工素质的审查 (三)、图纸会审及技术准备。 (四)、施工组织设计方案审查 (五)、例会 五、钢结构分部(子分部)工程质量监理要素及手段 (一)、施工管理质量监理 (二)、质量要素监理 六、钢结构分部(子分部)工程工艺过程质量监理控制点和控制方法 (一)、原材料及成品进场验收 (二)、钢结构焊接工程 (三)、紧固件连接 (四)、钢结构零部件加工 (五)、钢构件预拼装工程 (六)、钢结构安装工程 (七)、钢结构涂装工程 七、钢结构分部(子分部)工程造价监理控制方法和措施

八、工程质量的检验和见证检测项 一、工程概况 工程名称:年产2.4亿块蒸压粉煤灰、灰砂多孔砖空心砖生产线 建设地点:榆社县郝北镇邓峪村榆洪公路旁 建设单位:榆社县荣鑫工业废渣循环利用有限公司 设计单位:山西中方森特建筑工程设计研究院 施工单位:山西金峰建设工程有限公司 本建筑物建筑面积10126m2,建筑高度18.2m,结构类型为钢结构。 二、钢结构工程监理实施编制依据: 1、建设工程监理规范GB50319-2013; 2、建设工程施工质量验收统一标准GB50300-2013; 3、钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001; 4、已批准的本工程【监理规划】; 5、施工图、设计文件和技术资料; 三、监理工作流程图以及工作内容 (一)监理工作内容 1、钢结构专业监理工程师是在项目总监理领导下的专业监理责任人,也是项目总监理的助手,每周的监理例会时,提出现场施工进度、质量、安全等出现的问题和处理方案,每周为总监理提供必要的资料。 2、钢结构专业工程师对钢结构施工承包人进行工程进度的控制,对工程质量进行监督、检查,对施工安全进行督促,如发现有违章违规现象,首先口头提出,不改者再进行函件警告(监理通知)。对将发生质量事故、人身安全等问题,应有预控措施,并向施工承包人发出整改通知或停工令,但下达前,应征得总监理工程师的同意,直至改正,经检查达到要求才发出继续施工或复工令。 3、钢结构专业监理工程师参加图纸会审,检查钢结构施工图纸与相关专业图纸有关矛盾之处,会同施工单位的会审意见一起填写好会审意见送交总监理工程师、

完善现阶段水利工程安全监理工作之我见(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 完善现阶段水利工程安全监理工作之我见(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

完善现阶段水利工程安全监理工作之我见 (最新版) 1政府主管部门应尽快组织出台相关政策、法规 《条例》中虽然明确了监理单位对安全生产负有责任,但针对水利工程建设项目中监理单位如何开展安全监理工作?工作如何到位?目前缺乏必要的执行和检查依据。因此,政府主管部门应尽快组织出台相关的政策、法规和规定,在《水利工程建设项目施工监理规范》和其它规章等依据性文件中补充安全监理内容,为水利工程建设安全监理的实施提供工作依据和衡量标准。 2从源头抓起,理顺安全生产责任关系 水利工程建设项目监理是指监理单位受建设单位委托,根据委托合同的约定,代表建设单位对建设工程质量、进度、投资及施工合同的其他事项进行全面控制和管理。从其定义中我们不难看出,

监理单位在建设工程管理活动中的责、权、利是与建设单位的委托密不可分的。也就是说监理在工程建设活动中履行的是建设单位的一部分职责,因此监理对安全生产的责任应与建设单位在安全生产活动中所承担的责任相符,监理的责任不应超越委托合同授权的范围。政府有关部门应出台具体细则,理顺建设单位和监理单位在安全生产活动中的责任关系,补充和完善现行的《水利工程建设监理委托合同》示范文本,在合同中明确建设单位在安全生产方面应该赋予监理的责任、权力和利益,使安全监理工作纳入到《合同法》的管理范畴中来。 3合理提高监理服务收费标准,加大安全监理投入 从《条例》对监理单位在安全生产活动中所承担的责任不难看出,今后开展安全监理工作将大幅度增加监理的风险和工作量。而要完成这些工作,降低风险,就必须进行相应的投入,还要获得一定的收益,但是现行的监理收费组成并不包括上述内容。目前我国水利工程建设监理行业仍执行的是1992年国家物价局、建设部发布的收费标准,已试行了l0余年,标准明显偏低。在这种情况下,单

顶管安全监理实施细则范本

工作行为规范系列 顶管安全监理实施细则(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-21922顶管安全监理实施细则Detailed implementation rules for pipe jacking safety supervision 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、工程概况 二、监理工作的依据 2.1已批复的《监理规划》; 2.2北京通州运河核心区市政配套工程安顺路(通燕路~温榆河西滨河路)管线工程岩土工程勘察报告; 2.3设计图 2.3.1《北京通州运河核心区市政配套工程安顺路(通燕路~温榆河西滨河路)排水工程(2010J335-SS00PS0701PS) 2.3.2《北京通州运河核心区市政配套工程安顺路(通燕路-温榆河西滨河路)给水工程施工图(含初步设计)》(工程编号:2010J335-ZB00GS0701GS) 2.3.3《北京通州运河核心区市政配套工程安顺路(通燕路-温榆河西滨河路)再生水工程施工图(含初步设计)》(工

程编号:2010J335-ZB00ZS0701ZS) 2.4相关技术规范 《建设工程安全监理规程》DB11/382-2006 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建筑工程施工现场安全保护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》 DBJ01-83-2003 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)20xx年版 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2003 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 《工程测量规范》GB50026-2007 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001 《顶管施工技术及验收规范》(实施日期20xx年3月) 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01—62—2002 《北京市建筑工程施工现场生活区设置和管理标准》

钢结构监理实施细则

钢结构监理实施细则福建建工混凝土有限公司厂房及配套设施(二期) 钢结构 监 理 实 施 细 则 编制: 审核: 福建固特新工程监理咨询有限公司 2016年9月 1 目录 一、工程概况 二、作业条件 三、监控要点 附:钢结构标准强制性条文 四、质量通病防治 1、钢结构制作质量通病防治 2、钢结构焊接质量通病防治 3、钢结构焊接质量检验标准

4、高强螺栓连接质量通病防治 5、钢结构安装质量通病防治 6、钢结构涂装质量通病防治 2 一、工程概况 工程名称:福建建工混凝土有限公司厂房及配套设施(二期) 工程地点:闽侯县竹岐乡山兜工业区; 建设单位:福建建工混凝土有限公司; 设计单位:福建西海岸建筑设计院 施工单位:福建省二建建设集团有限公司 监理单位:福建固特新工程监理咨询有限公司 (一)、工程规模:总建筑面积:3499平方米;4#综合楼框架结构共 三层,建筑高度11.1m;1#车间钢结构共一层,建筑高度9.0m。 (二)、功能用途:本工程综合楼和车间用于建工混凝土公司办公及生产使用。 建筑耐火等级:综合楼二级、车间一级。 二、作业条件 1、钢结构制作安装单位在施工前应按设计文件和施工图的要求编制工艺规程和施工组织设计(或施工方案),并认真贯彻执行。 2、在制作和过程,应严格按工序进行自检,合格后才能转入下道工序。 3、制作、安装和质量检测的钢尺等器具均有相同精度并应定期送计量部门检定,合格后方可使用。 4、焊工必须持有效证件上岗操作。 三、监控要点 1、钢结构工程所采用的钢材、连接材料、涂装材料应具有出厂质量证明书,并应符合设计的要求。

3 2、对材质有疑议时,应抽样检查,其结果应符合国家标准的规定和设计要求后方可采用。(注:按质量验收标准的保证项目要求,检查出厂合格证、质量合格证书和试验报告) 3、钢材表面质量要求(详见强制性条文4.24,4.4.3) 4、电焊条必须严格按照设计要求,并具有出厂合格证。如须改动焊条型号,必须征得设计部门同意。严禁使用过期或药皮脱落,焊芯生锈的焊条。焊接前应将焊条进行烘焙处理。 (1)焊接3号钢,宜采用低氢焊条T426、T427 (2)焊接16锰钢,宜采用低氢焊条T506、T507 5、焊接连接组装的允许偏差(详见表4.6.3)的规定) 6、焊缝探伤等级及质量标准(详见4.7.20条文) 7、焊接、引弧、预热等工艺要求(详见4.7.7、4.7.10条文) 8、钢结构焊接前的定位、标高、轴线控制(详见5.2.1条文) 四、避免工程质量通病 1、钢结构制作质量通病预防 (1)物件运输、堆放发生变形。 造成原因:运输、堆放时垫点不合理,上下垫木不在同一垂线上或堆放场地发生不均匀下沉等。 (2)构件发生扭曲。 造成原因:组装时节点板与型钢没有用夹具夹紧,间隙过大。长构件翻转时由于刚度不足而没事先进行临时加固而发生扭曲。 (3)构件起拱不准确。 造成原因:构件拼装时尺寸不准确,或组装时忽视了起拱要求。 (4)构件跨度不准确。

相关文档
相关文档 最新文档