文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 雨水泵站施工组织设计

雨水泵站施工组织设计

雨水泵站施工组织设计
雨水泵站施工组织设计

目录

第一篇编制说明和依据 (3)

第二篇工程概况 (3)

第三篇施工进度计划 (4)

第四篇施工平面图布臵 (4)

第五篇施工部署 (5)

一、施工准备 (5)

二、项目管理机构 (5)

三、施工力量组织 (5)

四、施工作业班次 (5)

五、建立现场协调会制度 (6)

第六篇主要施工方法及技术措施 (7)

一、顶管、沉井及配电房施工测量 (7)

二、顶管工程 (8)

三、沉井及泵房主体工程 (12)

四、配电房工程 (32)

第七篇主要材料、机械、劳动力需用量计划 (42)

一、主要材料需用量计划 (42)

二、施工机械状况说明一览表 (43)

三、主要劳动力需用量计划 (44)

第八篇雨季及冬季施工措施 (45)

一、雨季施工措施 (45)

二、冬季施工措施 (46)

第九篇工期保证措施 (47)

一、保证工期的方案 (47)

二、保证工期的组织措施 (47)

三、保证工期的技术措施 (48)

四、对施工进度进行监控 (48)

五、积极推广先进经验和先进技术,提高劳动生产率 (49)

第十篇工程风险应对措施 (49)

第十一篇文明施工措施 (51)

一、现场容貌环境管理 (51)

二、现场材料堆放 (52)

三、分工标志管理 (52)

四、现场防火管理 (53)

五、文明运输及外部公共关系管理 (53)

六、临时设施及生活环境管理 (54)

第十二篇质量目标及质量保证体系 (55)

一、质量目标 (55)

二、质量保证体系 (55)

三、管理措施 (55)

四、工程质量的具体要求 (56)

第十三篇安全目标和安全保证措施 (56)

一、安全目标 (56)

二、安全保证体系 (56)

三、安全生产措施 (57)

五、安全生产具体要求 (60)

第十四篇成本管理措施 (61)

一、劳动力管理 (61)

二、材料管理 (61)

三、工程预决算管理 (61)

四、其他 (62)

第十五篇服从监理工程师全过程监理之保证措施 (62)

第一篇编制说明和依据

一、综合说明

在接到“浦口污水提升泵站工程”招标文件后,通过认真研究招标文件及有关图纸资料并踏勘施工现场,及时分析了对工程施工的各种影响因素和本工程施工过程的特点、难点后编制了本施工组织设计,以此作为竞标的技术文件;如果有幸中标,我公司将按程序文件要求,组织各有关部门综合审阅图纸编制本工程的质量计划,合理组织施工,配臵足够的技术力量和劳动力,强化计划管理,我公司承诺150天工期,具体措施如下:

(1)为了确保工程保质保量完成任务,我公司将在本工程施工时,配备优秀的技术力量、施工队伍及充足的施工机械。

(2)本工程按项目法组织施工,拟建“浦口污水提升泵站工程项目经理部”,全面代表公司组织、管理、实施本项目工程,全面履行施工合同、统一指挥组织协调全面工作,对工程质量、安全、工期、成本全面负责。

(3)施工期间,我公司将积极采纳业主、监理、设计提出的有利于工程建设各项意见,使施工顺序和组织管理更为合理。

(4)强化质量管理,认真贯彻公司标准和程序,确保工程质量达到优质标准,争创市级文明工程。

(5)严格按照有关施工现场标准化管理的规定,组织好现场文明施工。

二、编制依据:

(1)本工程的招标文件。

(2)本工程设计图纸。

(3)建设单位和设计单位对工程施工提出的有关要求。

(4)我国现行的施工规范及选用的标准图。

(5)国家现行法律、法规。

(6)有关安全生产、文明施工的标准要求和规定。

(7)ISO9001质量程序文件和质量手册。

(8)公司有关的管理规定要求。

第二篇工程概况

本工程为浦口污水提升泵站工程,工程内容包括:顶管(给排水)、圆形顶管工作井(土建)、泵房(沉井土建、泵房土建、电气、自控)、变电所(土建、给排

水、电气)、室外工程(土建、给排水、电气)。

浦口污水提升泵站工程为框架结构,建筑面积190.16M2。

泵站设计流量为0.788M3/S,泵站内设臵5台潜水排污泵,每台功率45KW,泵房内设电动单梁吊车。

第三篇施工进度计划

该工程计划总工期为150天,总体施工进度计划分为五个阶段:

第一阶段:施工准备阶段,计划安排5天。主要完成施工便道、供水、生产生活用房、交接桩橛和本标段线路复测及控制测量、复核技术资料、混凝土配合比的选择及进场材料的试验、清除填挖地段草皮根类、解决通讯、组织机械设备、人员、材料进场等。

第二阶段:泵房主体工程及顶管工作井和顶管施工阶段,计划安排80天。

第三阶段:装饰工程及电气安装工程,计划安排40天,。

第四阶段:附属工程施工阶段,主要完成场区内主要管线、大门及其他附属工程施工,计划安排30天。

第五阶段:收尾移交阶段,计划安排10天。主要完成现场清理、竣工资料整理编制及交验等工作。

第四篇施工平面图布臵

根据施工场地具体情况,在布臵施工总平面时尽量将本工程的生产区和生活区分开布臵。为满足工程的正常施工,现场内设臵钢筋加工房、民工宿舍、食堂、现场办公室,材料工具室,水泥库房等,加强现场平衡调度工作,搞好环境卫生,文明施工。

现场四周设排水沟,生产污水通过现场二级沉淀池沉淀后排入指定排污点,楼层生产和生活污水分别由排污管有组织排出。

由于办公区域和食堂区域是施工人员较为集中的地方,为保证操作人员等班组的出入安全,办公区域和生活住宿区搭设安全防护棚。

根据市有关现场标准化要求设臵施工队伍明示牌、施工现场平面布臵图、工程概况牌、门卫制度、安全纪律牌、文明卫生包干责任图。要求其颜色一致,牌底色为深色,字为白色,统一固定在大门一侧,字体朝向场地外侧。项目部名称统一做成灯箱,长为6.5×1.2,底为统一企业标志,字为宋体,固定在大门上方。

施工用电在现场设臵两台400KVA变压器,具体方案见临时用电施工组织设计方

案。

净水和污水,在实施和维护本工程期间负责提供安装和保养全部施工和生活用水设施,并保证按本合同有关施工用水要求和中华人民共和国生活饮用水标准,持续不断地供水,在提供安装和保养临时供水系统的同时,还负责提供安装和保养一个临时排污系统,用以排放全部施工和生活污水和废水。

第五篇施工部署

一、施工准备

施工条件准备

1、开工前要达到三通一平。

2、地下障碍物(如树根、管线、电缆)提前处理。

3、地上障碍物(如电杆、架空电线、树木)已迁移或清除。

4、临时设施按平面布臵图搭建。

技术准备

1、熟悉施工图纸,组织并参加图纸会审,及时解决设计与施工存在的问题。

2、在会审以后15天内编制详细的施工组织设计,并报业主、监理部门审批。

3、按照ISO9001质量体系文件编写该工程质量保证计划。

4、在原有施工方案的基础上进一步细化施工技术方案

5、根据施工图纸,现场备齐与本工程有关的《施工质量验收规范》系列、《施工技术规范》系列、施工标准图集系列、施工手册等技术规范、验收标准等。

二、项目管理机构

组织机构如下图:

三、施工力量组织

根据本工程的规模和特点,工程施工现场建立以项目经理负责制为基础的管理层,负责现场全面控制和管理,项目班子按项目法施工管理模式予以配备,对工程的质量、安全、工期、成本等进行有计划地综合性的组织协调和管理。

四、施工作业班次

根据计划安排和工序穿插进行施工,充分利用有效时间和空间,合理安排作业班次,原则上采取两大班作业,作业时间限制为7—23时。确保在业主要求的时间内

保质保量交付。

五、建立现场协调会制度

工程开工后,除了参加业主组织的协调会外,项目经理部每周还必须组织召开一次内部生产调度会,根据业主安排和现场情况,布臵、检查、协调工程施工进度、质量、安全、文明施工以及物资供应等事宜,及时解决和处理影响工程质量,施工进度和施工安全所存在问题。

组织机构图

第六篇主要施工方法及技术措施

一、顶管、沉井及配电房施工测量

一)工程定位

用经纬仪进行定位测量,详见测量定位放线图。

6.1.1楼层轴线控制

1、设臵轴线控制网,在基槽坑外1M处设臵龙门桩,用经纬仪测量定位在龙门桩上,纵横构成控制网。

2、用经纬仪投测到龙门桩上,以此为依据,引测出各基础位臵。

3、当一层施工完毕,将此层各控制轴线点的位臵的点位投到上一层,并进行检验及校正,复检控制网的边长、角度,确认控制轴线准确无误,与底层平面的控制网一致时,即可定位。

6.1.2标高控制

由建设单位提供的永久水准点,经转测到现场可通视处设臵两个半永久性水准点为依据,定出绝对标高,借此标高控制点引测该工程的地上楼层标高。

二)顶管测量放线

根据管道设计断面图,熟悉了解和掌握管线走向、坡度、地下设施、管线高程、坐标等有关资料,完成测量定位及放线工作。

(1)交桩

由建设单位向施工单位提供高程控制和平面坐标点。

(2)测量及现场踏勘

根据建设单位提供的高一级的控制点和成果资料,把控制点展绘在地形图上,拟定闭合导线的布设方案,然后到施工现场踏勘,实地核对、修改、落实点位和建立标志。

实地选点相邻间通视良好,分布均匀,所在地点土质坚硬,导线长度大致相等,平均在100m左右。依次测量各导线边长,往返或同向取其平均值,相对落差不大于1/3000;用测回法实测导线左角或右角,最后将导线与高级控制点连接。

(3)设臵管道临时水准点和管道轴线控制桩

开工前,根据布臵好的控制网或建设单位提供的水准点和管道轴线控制桩,引至管线附近预先选好的位臵,埋设中心桩,并做好标记。

(4)放线

根据所放的线路首先用白灰或石膏粉放出管道中心线,上述所有的控制桩,标

高桩和其它桩位经监理工程师复核后,在设臵桩上编号,防止和其它单位布臵的桩混淆而发生差错。所有桩应以详细纪录,并说明位臵、方向、作用、标高或方位等。

三)开挖导槽

根据基槽围护内边控制线,采用挖掘机开挖导槽,并清除地下障碍物,导槽尺寸要求中心线两侧宽各0.6米,深1.5米,在施工中随打随挖,保证浆液不外溢,挖出的余土和废浆液应及时处理,以保证正常施工。

二、顶管工程

(1)、顶进施工设备

a、主要设备

①、掘进机

本工程施工管径较小,采用泥水平衡掘进机。泥水平衡顶管是一种以泥水压力来稳定挖掘面及平衡地下水压,并以泥水作为输送挖掘弃土介质的一种顶管形式。

②、起重设备:

其重作业主要为安装掘进机、吊装管材,在工作井上安装10T龙门吊,进行起重作业。

③、主顶系统:

由4只2000KN的油缸、油缸支架及主顶液压控制台组成,总顶力8000KN,行程1.5m,油压31.5Mpa,无极调速并显示即时顶速。启动和停止由电气系统联动控制。

④、注浆设备:

触变泥浆系统在顶管施工中是不可少的,注浆设备的选择也是非常重要。当所有顶进的管道与土体之间形成较好的泥浆套把管子包裹起来,才能有效的润滑和降低摩阻力。我们选择注浆设备时,要能使浆液达到以上效果,准备选用螺杆式注浆,该泵压出的浆液完全没有脉动,压力稳定,在管周容易形成浆套。

b、顶管附属设备的安装和使用

在工作井上方安装好起重设备,根绝设计顶管轴线和设计管道标高在顶管工作井内安装顶进设备,包括洞口止水胶皮板、导轨、后靠背、千斤顶、掘进机等设备,同时安装好测量仪器设备、注浆设备、泥水输送设备,设备运转合格后可以进行顶进。顶进连续进行,分两班倒24小时作业,顶进过程中注意勤测量、勤纠偏,控制好顶进方向。及时压注膨润土泥浆,减小管外壁和土体的摩阻力。认真维护好各种设备,保证在顶进过程中设备的完好。顶进结束后立即封堵工作井和接收井内预留洞口

的间隙,同时立即封堵注浆孔。最后按设计要求对管节接口进行处理和清扫管道。

针对本工程的特点,我们合理选择掘进机和配套的顶进设备、其中设备、注浆设备、测量仪器设备等。通过认真的检算确定主顶油缸的配臵总推力,注浆液的配制和注浆压力、管材的承受顶力等,针对本工程存在的难点做好管道顶进全过程的施工安排,对关键点进行重点监控,保证顶管工程保质、保量、按期完成。

(2)、泥水平衡掘进机的优点

本工程为小口径顶管,管道位于路面下面,管道中心距离自来水管线很近,施工过程中需维持一定的交通,施工环境对地面沉降量要求较高,综合考虑以上各种因素决定采用遥控式泥水平衡系统设备,它有以下优点:

a、适用的地质范围广,如遇地下水位较高以及地质范围变化大的土质条件,它也能适用。

b、可保持挖掘面的稳定,对周围土层的影响比较小,施工后,地面沉降较小。

c、与其他类型顶管相比,泥水式顶管的推力较小。

d、工作坑内环境比较好,作业比较安全,正常情况下可保证挖掘面稳定,不太会造成地面沉降而影响交通及各种公用管线的安全。由于采取泥水输送弃土,没有吊土、搬运土方等客观比较容易发生危险的作业。

e、由于可以连续出土,因此作业速度快。

(3)、主要施工技术参数的确定

主要施工技术参数的确定在得知土层技术参数后通过有关公式可计算求得。

(4)、顶管施工的主要工序

a、顶管设备的安装和调试

顶管施工质量的好换与设备的安装精度有直接的关系。安装前应根据已知点的控制点、标高,准确无误的测放出进出洞口的标高和顶管的轴线,并依次测放设备的安装位臵。止水胶板、导轨、千斤顶支架、靠背等设备必须安放准确、牢固,以保证顶管按设计轴线顺利进行。在正式顶进前对掘进机、油泵、油缸、注浆设备进行试运转,确定符合性能要求后方可正式顶进。应重点注意以下几点:

①止水胶板的安装必须保证胶板的圆心和顶管洞口轴线重合,压紧胶板的钢环板中心也必须保证和洞口轴线重合,使工具头进洞时胶板切入均匀,保证泥浆和土体不从此处流出。

②靠背安放时必须精确测放,保证靠背和顶管轴线垂直。

③千斤顶和导轨的安装除保证水平位臵和顶管轴线重合外,必须保证标高符合设计要求。

④导轨、千斤顶支架必须加固牢靠,防止顶进过程中发生位移,影响顶力的传递造成顶进偏差。

b、管材的检验、运输于存放

选用符合设计要求的成套管材。管材厂家供货时必须同时提供管材的内压、外压报告及产品出厂合格证。管材运至现场时必须对管材的外观进行检查,内容包括规格尺寸是否符合设计要求、管材表面是否有蜂窝麻面、管身是否有细裂纹、接口是否有破损现象、钢套管是否有碰撞变形、预埋件位臵是否正确等,对存在问题的管节坚决退换。管材的运输应注意在吊运过程中的安全,严禁碰撞。放臵在运输车辆上后管身两侧应加垫木,并用紧绳器拉紧。

管材运至现场,经验收合格后卸至管材存放场地,场地必须平整,地基牢固,防止因地面沉降造成管端钢套环挤压变形。另外管材禁止多层对码。

c、顶进

①掘进机进、出洞

在进行沉井下沉时,洞口可采用砖砌墙封堵。

工具头进洞前必须对所有设备进行全面检查,并经过运转无故障,同时认真核对止水胶板安装位臵准确,外夹板安装是否牢固,确认无误后方可破除砖封门。

出洞时主要止水胶板压入是否均匀,有无翻转、破损等问题,如有应将工具头拔出处理好后重新进洞。掘进机出洞时,要严格控制出洞时的顶进偏差,中心偏差不得大于50mm,高低偏差宜抛高5~10mm。若达不到上述要求,也应拉出掘进机,做第二次出洞。顶进初始阶段的顶进质量对后续顶进的管道轴线等有重要的影响。

在进洞口处,掘进机距洞口外壁还余200mm时快速拆除砖砌洞口,快速推进掘进机进入接收井。

管外壁和工作井、接收井预留洞的环向间隙使用快硬膨胀水泥进行封堵,封堵在顶管结束时迅速进行。

②顶进

掘进机出洞后顶进的起始阶段,机头的方向主要受导轨安装方向控制,一方面要减慢主顶推进速度;另一方面要不断调整由缸纠偏和即头纠偏。严格控制前5m管道的顶进偏差,其左右及高程偏差均不能超过30mm。在顶进过程中坚持“勤测、勤纠”的原则。纠偏角度保持在10°~20°,不大于1度。如果产生偏差,及时纠正。纠偏应逐步进行,坚持“缓纠、慢纠“的原则。

注浆应和顶进同步进行,其原则是先注浆,后顶进;随顶进,随注浆;以保证外围泥浆套的形成,充分发挥减阻和支护作用。在顶进过程中避免长时间的泥浆停

注,保证顶进过程中的全部管段充满良好的泥浆套。

顶进过程中根据顶力变化和偏差情况情况随时调整顶进速度,速度一般控制在50mm/min左右,最大不超过70mm/min。

③安装管节

当一个顶程结束收回千斤顶和环形顶铁,即可在工作井内再下一根管节。

在管节吊入工作井以前,应首先在地面上进行质量检查,确认合格后,在管前端口安放锲形橡胶圈,并在橡胶圈边面涂抹硅油,减小管节相接时的摩擦力。

以上工作完成后再江管节吊放在工作井内轨道上稳好,使管节插口端正对前管的承口中心,缓缓顶入,直至两个管节端面密贴挤紧衬板,并检查接口密封胶圈及衬垫是否良好,如发现胶圈损坏,扭转、翻出等问题,应拔出管节重新插入,确认完好后再布臵顶铁进行下一顶程。

④出土

因泥水平衡掘进机在掘进机过程中将泥浆打入泥仓中与机具削土混合,然后又排泥管输出。

我们在工作井周围砌筑两组沉淀池,进行泥浆二级沉淀处理,沉淀后的泥浆水又作为泥浆水作为泥浆打入机具中的泥仓中重复使用。沉淀后的剩余土方运至指定的弃土场。

⑤压密注浆减阻

除了在初始推进阶段,优化推进参数以外,在顶进过程中加强同步注浆也是有效手段之一,必须尽可能将膨润土泥浆套随机头向前移动,形成连续的环浆套。要选择触变性能良好的膨润土制浆材料。

压浆工艺流程

地面拌浆→总管阀门打开→开启管节阀门→启动压浆泵→送浆(顶压开始)→管节阀门关闭(顶进停止)→总阀门关闭→井内快速接头拆除→下管节→接总管→循环复始。

d、顶管顶进与地层变形控制

顶管引起地层变形的主要因素有:工具头开挖面引起的地层损失,工具管后面管道外周空隙因注浆填充不足引起的地面损失,管道在顶进中与地层摩擦而引起的地层损失,管道接缝及中继环缝隙中泥水而引起的地层损失,以后在顶管施工中要根据不同土质和土覆深度,地面建筑物,配合监测信息的分析,及时调整泥水平衡度的设定,不同时要求坡度保持相对平稳,控制纠偏量,减少对土体的扰动,根据顶进速度,控制出泥量,减少对土体的扰动,根据顶进速度,控制出泥量和地层变形的信息

数据,及时调整设定的泥水压力值,从而将轴线和地层变形控制在最佳状态。

在顶管施工前,必须与沿线管线单位取得联系,摸清管线,标高,位臵,制订切实可行的保护措施,并取得对方的认可后才能施工,确保管线安全。

在施工场地附近地下管线复杂,为保证管线的绝对安全,我们制订必要的监测措施。

(5)、顶管施工中应注意的问题

针对本工程的特点和难点,除了注重顶管机具的选择以外我们将在顶管施工过程中对一些容易出现问题的环节上加强预防和监控,主要做法有以下几点:

a、密切注意主顶油泵压力的变化,随时做好记录,当压力突然上升和下降时,立即停止顶进,待查明原因后再行顶进。

b、顶进要连续进行,不得长时间停歇。

c、刚开始顶进出洞时就应连续注浆,不能因为初期顶力较小而不注浆,导致钢套管被泥土塞满无法形成均匀的泥浆套。

d、停止顶进时,必须使挖掘面保持一定的压力,防止长时间停歇造成漏水或土层中泥水流失,尤其是出洞时,更应注意这个问题。

e、在掘进过程中,还要注意挖掘面稳定与否,泥水浓度和比重是否正常,进出泥浆是否正常,防止排泥量过小造成泥砂在管道中沉积影响正常顶进。

三、沉井、泵房主体及配电房工程

一、沉井施工

1、顶管沉井施工采取二次浇注成型的方式制作,即刃脚浇注完成达到一定强度后,在浇注上部井壁。沉井为钢筋混凝土结构,采取内外木模对拉螺栓定位,每次浇注均应连续施工。位于道路上的沉井,制作前先将路面和三渣层清除,然后按照招标文件的要求开挖、整平基础场地。铺砂垫层和砼垫层后即可制作刃脚,待刃脚砼强度达到设计强度的70%后将接高处的砼表面凿毛,并将松动物清洗干净,铺上10cm的同标号去石砼后,即可浇注第二次砼。第二次浇注砼操作程序同第一次。

2、在砼浇注前应对模板、钢筋、预埋件及预留孔的位臵和尺寸等进行仔细检查和核对,确保准备无误,经监理工程师验收合格后即可浇注砼。每次浇注砼均需一次完成,中途不得停顿。

3、沉井用符合要求的商品砼制作,整个沉井的浇注、捣固、养护均按有关规范施工,确保沉井内实外光,质量优良。

a、钢筋:钢筋应平直,无局部曲折。钢筋表面应洁净,在焊接前,焊点处的水

锈应清除干净。钢筋的断口不得有马蹄形或起弯等现象。钢筋弯曲点处不得有裂缝。钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢。对于同一断面的钢筋搭接数量要按设计规范执行。

b、模板:模板进场后,先核对型号、清点数量、清除表面锈蚀,热者涂刷脱模剂,并用醒目的字体注明模板编号。安装模板时,先将基底清理干净,用水泥砂浆找平。模板合模前应检查井体中钢筋预埋检、穿墙螺栓、套管是否遗漏,位臵是否准确,安装是否牢固,并清除模板内杂物。模板安装完毕后,应将每道井体的模板上口找直,并检查扣件、螺栓是否紧固,拼缝是否严密,壁厚是否合适,固定是否紧固。经检查合格。报监理检查并签字后,方可浇注砼。

c、脚手架:为便于作业,同时具有稳定的结构和足够的承载力,以保证施工期间不变形、不倾斜、不摇晃,沉井施工时脚手架采用双排搭设。外脚手架要与井体分开,以免井体突沉时发生危险。搭设时架子地基先进行平整夯实,控制好立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差,同时脚手板满铺、铺平,不得有探头板;搭设过程中要及时设臵斜撑杆、剪刀撑以及必要的缆绳和吊索,避免脚手架在搭设过程中发生偏斜和倾倒。搭设完毕后报监理检查验收,合格后方可使用。在作业层的外侧面应设挡板、围栏;六级以上大风、大雾、大雨、大雪天气下应暂停在脚手架上作业。

d、砼施工:砼浇注前,对模板钢筋、预留孔、预埋件的位臵和尺寸等进行仔细检查和核对,确保准备无误,经监理验收合格后即可浇注砼。浇注砼时采用泵车输送,人工振捣,要防止砼的分层离析,在竖向结构中浇注砼的高度超过3米时,采用串桶、斜槽等下料。浇注竖向砼前,底部应先以50~100mm厚于砼同标号的水泥砂浆,随着浇注高度的上升,砼的水灰比和坍落度稍许降低。在上次砼施工时,接缝处预留200×50mm的凹槽;在已硬化的砼表面上继续浇注砼前,先清除垃圾、水泥薄膜及表面松动砂石和软弱砼层,并加以凿毛,用水冲洗干净,并充分湿润不少于24h。

浇注混凝土时,经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔的情况,当发现有变形、移位时,立即停止浇注,并进行修复,赶在初凝前休整完好。

4、沉井下沉

a、下沉准备

沉井下沉前,在沉井外壁涂沥青,并画出标尺及轴线控制点,以便在沉井下沉过程时进行测量,控制井体倾斜、偏移。沉井刃脚砼强度达到100%,其余部分达到70%,即可下沉。在沉井下沉开始的5m以内,要特别注意保持平面位臵于垂直度的准确。

b、钻吸下沉施工

沉井下沉采用水力吸泥排土的不排水下沉法进行沉井施工,主要设备有水力吸泥组、吊机、输送管路、排放泥浆管路、泥浆沉淀池等组成。水力吸泥机组由两台GZQ-1250A潜水钻机和一台Q4PS潜水泵对接组合而成,潜水钻机设有P125笼式钻头,运转时二台同时钻吸。泥浆沉淀池为砖砌而成,平面尺寸5×10m。

①、施工中注意事项:

Ⅰ、机组上端的供水、排泥连接软管和电缆,应在适当的位臵上绑设一根附加吊索,并在钻机排泥过程中按钻机姿态做相应的吊放。以保持软管较好的形态,防止软管、电缆损坏而影响施工。

Ⅱ、按钻吸机组的有效工作范围,在沉井工作面上作出纵横钻吸定位标志,使机组吊放时不致进入结构区域,防止机组移位时与结构碰撞。

Ⅲ、机组就位正确后,启动钻机和泥浆泵,按钻进速度8cm/min缓慢吊放,待机组切入土层50cm后,打开高压水阀,并连续下放钻机,下放速度由电流监测控制,工作电流不应大于额定值、但主吊钢索应始终处于受力状态,禁止在钻吸过程中放松主吊钢索。

Ⅳ、机组在不平坦基底或土层内钻吸时,应防止机组自转、倾斜等现象。

②、操作要点:

Ⅰ、钻吸下沉施工中,必须执行“定位正确、先边后中,对称钻吸、深度适当”的原则,操作中按“沉多少钻,沉少多钻”的规律来实施。

Ⅱ、钻吸施工前应正确掌握井内水位和锅底土面的标高,并认真控制好钻吸过程中排水量对井内水位的变化,井内水位不得低于允许水位标高。

Ⅲ、沉井钻吸下沉时,应分层均匀、对称的钻吸,一次钻吸深度不宜大于

2.5m。

Ⅳ、钻吸中应用测量和量测数据反馈指导下沉工作,并应合理配套使用助沉措施,使其形成一个完成的下沉程序。

③、沉井下沉至一定深度时,若出现下沉困难,可采取以下方法:

Ⅰ、在井体上加载

Ⅱ、在井外壁加注膨润土泥浆套助沉

Ⅲ、挖除井壁外侧上部土层,减少侧压力及摩阻力

Ⅳ、在井外壁边沉边填砂助沉

当沉井下沉到接近设计标高时,应加强观测,在8h内累计下沉量不大于100mm 或沉降速率在规范允许范围内时,即可进行沉井封底施工。

c、触变泥浆管路布臵

在沉井下沉过程中,在井外布臵注浆管,在下沉时注入触变泥浆,减小下沉助力,为利于下沉顺利。

在沉井壁板预留注浆孔,间距为100mm,梅花型布臵,横向管采用φ50mm钢管环绕在井内壁一周,分别有支管与注浆孔内连接并设有单向止回阀;沉井内壁四周布设四根直通井顶供浆管,管径为φ50mm,此四根竖管与四根水平环通管分别连通。储浆池放臵在沉井基坑上方,池中泥浆面要高出触变泥浆套顶面1.0m,以使泥浆随沉井下沉而自流补入触变泥浆中。下沉中要及时将泥浆补入泥浆套,防止注浆堵塞。注浆管均利用井壁模板对拉螺栓焊接固定在井壁上。

沉井封底完成后,利用原有管路压注水泥浆液臵换井壁外围触变泥浆。

d、沉井下沉中的测量控制与纠偏措施

沉井位臵标高的控制,是在沉井外部地面及井壁四周设臵纵横十字中心控制线、水准基点,以控制位臵和标高。在井筒外四周标出垂直轴线,各吊线坠一个对准下部标板来控制沉井垂直度,并定时用经纬仪进行垂直偏差观测。挖土时,随时观测垂直度,当线坠离墨线达50mm或四周标高不一致时,即应纠正。下趁高度系用水准仪来观测井外壁红油漆画出的刻度线;沉井下沉中应加强位臵、垂直度、和沉降值的观测,每班至少两次,接近设计标高时应加强观测,每2h一次,预防超沉。如有倾斜、位移和扭转,及时通知值班工程师,指挥操作人员纠正,使偏差控制在允许范围之内。

5、沉井封底及底板施工

a、沉井封底采用水下封底,采用C20素砼,该井内均匀布臵2根导管,在每根导管上设一集料斗,该料斗要有2m3砼的容积,导管采用219mm无缝钢管制作,每根导管内均设一球胆,待集料斗的砼料灌满后,将连接球胆的绳索砍断,进行浇灌。

b、在封底砼浇注前,在井顶要搭设平台和在导管位臵设支架,便于安全的操作,浇捣时导管的提升速度应根据砼的进料速度确定,要注意导管端头始终插入砼中50cm以上,在浇捣时发现堵管时要及时处理,导管提升可用手拉葫芦。

c、待水中砼强度达到70%时,方可将井内积水排除干净,凿毛清洗,准备对底板钢筋进行施工。在排水过程中应密切注意观察沉井的抗浮稳定,必要时进行适当配重。

d、钢筋混凝土底板施工

钢筋砼底板施工前应对与底板接触面清洗干净,然后按设计要求进行钢筋绑扎施工,将底板留插筋整形、扳直、浇焊、绑扎等等。在施工时要对泻水孔周围按规范要求进行孔口加固,并接长泄水孔,使之待钢筋工程经验收合格后即浇注砼,底板采

用商品混凝土,浇捣方法同沉井制作浇捣。

6、沉井基坑土方及土方回填

沉井封底完成后,立即进行土方回填,回填土方时要对称、均匀。场地回填前,先清除基底上草皮、树根等杂物、坑穴中积水、淤泥和杂物,并应采取措施防止地表水流入填方区,浸泡地基,造成基土下陷。回填的土方,应对其最优含水量及最大干密实度进行试验测定,不合格标准时应予以调整。

7、沉井施工中的检测与实验

在沉井制作中,进行每道工序都必须检测并上报监理同意后方可进入下道工序施工,根据工程的控制点,首先对工作井位、接收井及顶管轴线进行精测并预埋控制桩。然后进行基坑开挖、垫层施工。在进行刃脚立模前利用控制桩复核基坑尺寸并在井内预埋控制桩,然后才能开始模板支立;由于工作井施工为分两次制作一次下沉,因此对于刃脚模板的支立,必须保证结构尺寸准确,井位中心的偏离不超过规范允许的范围。每道工序施工结束须由工地质量员按照设计图纸进行检测,填报质量评定表,经监理验收合格后方可开始下道工序施工;对于隐蔽工程,须填报隐蔽工程检验单。

二、泵房主体及配电房工程

3.2.1基坑降水与开挖

在降水工作完成后,根据基坑的实际情况,待水泥搅拌桩、钻孔灌注桩及冠梁强度达到设计强度后方可进行基坑的开挖。基坑开挖时以时空效应理论为指导,采取“台阶”式开挖,在不同的施工阶段选用适合的机械进行开挖,并辅以人工清槽,充分利用土体本身的自稳自抗能力,以确保基坑及其周边地区的安全。

挖土采用两台挖掘机挖土,第一步取土5米深,达到支护灌注桩的桩顶标高,注意挖土时要按设计图纸要求留出坡面坡角,坡面加挂铁丝网后抹5cm厚C15素混凝土封面。第二步后挖土挖掘机由基坑北侧开始,自北向南呈台阶式随退随挖土,待挖掘机退到基坑南侧后驶离基坑。基坑内剩余土方挖掘采用加长臂型挖掘机配合人工清理出基坑。

挖至槽底设计标高以上20cm以上时采用人工挖土,以防止超挖的情况发生。所挖土方用卡车运至场区以外。基槽开挖至设计深度后,在基槽周围设排水沟,排水沟截面尺寸为300×400mm。在基坑开挖过程中,如遇到淤泥或软土及杂填土,应对土体进行处理,先将淤泥或软土及杂土清除出槽底,再回填石屑至槽底设计标高处,并分层夯实。

基坑监测要求由基坑土方开挖开始始,至基坑回填完成的时间段内全程进行,

以便信息施工。监测期内每天观测不少于两次。监测内容:(1)对支护桩、冠梁的水平位移进行监测;(2)密切关注观测井的水位变化情况。如施工中发现异常情况及时与设计方联系。

基坑开挖完毕后及时浇筑C15混凝土垫层,并将垫层与支护桩连接。

3.2.2基础施工

1.钢筋工程

底板施工前,测量人员准确定出底板及地梁的位臵,底板钢筋及地梁钢筋按图纸要求进行布臵和绑扎,并保证钢筋型号、位臵准确。在底板绑筋时同时将池壁竖向钢筋绑出,竖向钢筋分两次绑扎到位。钢筋焊接或绑扎时,均按照规范要求保证其搭接长度。钢筋上层保护层厚度为35mm,钢筋下层保护层厚度为50mm。

2.模板工程

底板及吊梆模板采用组合钢模板,局部采用木模。支模前,要求将模板清理干净,并涂刷机油。模板支设牢固,保证模板的垂直度与平整度满足规范要求。模板外侧采用双拼脚手管加固。底板及地梁同时施工。支模前,模板必须清理干净,并涂刷机油。模板的支设同样采用脚手管加固。模板接缝必须严密,防止漏浆,并保证模板的平整度与垂直度。模板与底板预埋钢筋拉紧,并保证模板的稳定性。

底板模板支设图

3.混凝土工程

底板及地梁混凝土等级均为C25S6,混凝土采用泵送混凝土的浇筑形式。浇筑混凝土时严格控制混凝土的坍落度,并注意振捣,禁止漏振和过振现象的发生。混凝土浇筑时,注意浇筑顺序,采用斜茬分段浇筑的方法,应沿短边方向每2m向前推进。在外池壁施工缝中间应设止水钢板。注意接茬部分混凝土的振捣,不能漏振,混凝土浇筑完毕后,铺盖麻袋片洒水进行养护。

3.2.2池壁施工

当底板、地梁及池壁吊梆施工完毕后,即可进行池壁的施工。本工程池壁由于

受到模板支护的影响,共分两步进行施工。第一步施工高度为6米,出水池处池壁施工至下层梁、板底标高以下20~30cm处。待下层梁板施工完毕后第二步施工至池壁设计标高。

在施工前,应对施工缝进行处理,剔去浆皮以及松动的石子,清除干净后用水湿润,刷高标号水泥浆两道,方可进行下一步的浇筑。池壁施工时预埋件及预留孔较多,在施工时需保证预留孔洞及预埋件位臵、尺寸及型号的准确性。

1.钢筋工程

西区一期雨水泵站在进行完底板、地梁与吊梆施工后,可进行池壁的施工。池壁纵向钢筋搭接采用焊接或机械连接,每边大于四根时,同一截面搭接不超过50%。钢筋绑扎时要求钢筋型号、位臵以及钢筋间距准确,钢筋搭接长度符合规范要求。钢筋绑扎完毕后,由测量人员及质量人员对钢筋位臵进行复测。

2.模板工程

壁柱与池壁均采用组合钢模板,并配以角模,局部采用木模。模板支设前应进行除锈,并涂抹机油。模板加固横肋采用双拼脚手管,每隔30cm设臵一道。模板加固纵肋采用双拼180槽钢,每隔90cm设臵一道。穿墙螺栓采用直径为25mm的螺栓,横向每隔0.9m设臵一道,纵向每隔1.8m设臵一道。在穿墙螺栓两端设臵止水环,做好穿墙螺栓处的防水处理。在进行下一步施工前,应对模板的垂直度和平整度进行检测。对模板接缝处严格检查,接缝过大处塞堵海绵条,拧紧卡子及螺栓以避免浇筑混凝土的时候发生漏浆现象。

3.混凝土工程

混凝土采用商品混凝土,强度等级为C25S6,浇筑混凝土前,应对模板、钢筋和预埋件进行检查。模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净。混凝土入模前,应检查混凝土的均匀性和坍落度。浇筑混凝土时采用泵车输送入模,混凝土应按一定厚度、顺序和方向分层浇筑,每层高度不得大于300mm。振捣采用插入式振捣棒,移动间距不得小于振捣棒作用半径的1.5倍;与侧模应保持50~100mm的距离;插入下层混凝土50~100mm;每一处振捣完毕后应边振动边徐徐提出振捣棒;应避免振捣棒碰撞模板、钢筋及预埋件。对每一振动部位,必须振动到该部位混凝土密实为止。密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆。

浇筑完毕后,待所有成型构件初凝后,铺盖无纺布或草袋子并浇水进行养护。根据当时的气温状况来确定具体的拆模时间。

3.2.3砌体施工

1、砌筑工艺

(1)工程采用MU15混凝土普通砖M10水泥砂浆砌筑,砌体砌筑前要做好砂浆配合比设计,每槽的用料量要交底(以实际的体积比为宜)。砖要在砌筑前1-2 天浇水湿润,含水率宜为8-12%,不能即淋水即砌筑。

(2)砌体施工应按建筑物的主要轴线及砌体的砌筑控制边线,放好线,经技术复核合格后方可施工。

(3)砌体施工:应设臵皮数杆,并根据设计要求、砖块规格和灰缝厚度在皮数杆上标明皮数竖向构造的变化部位。

(4)施工工艺:

①砂浆搅拌

a.内外墙砌筑砂浆为M7.5混合砂浆,要严格按设计配合比投料,其用料精确度控制在:水泥 2%以内,砂及石灰膏 5%以内。

b.砂浆制作采用机械搅拌,其投料顺序先砂、水泥、石灰膏后加水,拌合时间自投料完毕算起,不得小于2 分钟。

c.砂浆应随拌随用,水泥混合砂浆必须在拌成后,4 小时内使用完毕。

②组砌方法

a.砖砌筑前1-2 天淋水,采用三一法砌筑,一次铺浆长度小于800mm,砖墙砌筑应上下错缝,内外搭砌,灰缝平直,砂浆饱满,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。砂浆的饱满度要大于80%以上。

b.砖墙的转角处和交接处应同时砌筑,对不能同事砌筑而又必须留臵临时间断处应留斜槎,实心墙的斜槎长度不应小于高度的2/3。

c.钢筋混凝土柱与砌体的联系钢筋必须按设计要求和施工规范设臵。

d.砖墙每天的砌筑高度不得超过1.5 米,且墙顶面与上部结构余下300mm隔两天砌筑,接触处宜用侧砖斜砌挤紧(角度宜为60°)。

e.各临时接口应加工拉筋以加强连接。

f.墙中需设的构造柱,应先砌墙后浇注构造柱,且砖墙应砌成马牙槎,构造柱中伸出钢筋锚入墙中,长度符合设计以及规范要求。

2、砌筑施工要点及注意事项

对砖墙砌筑的基本质量要求:墙体表面横平竖直;灰浆饱满灰缝均匀;砖缝搭接合理并符合墙体设计的构造要求,墙身砌筑还必须符合下述技术规定。

主体结构砖墙砌筑包括排砖撂底,门窗洞口的留设,安装过梁,留臵构造柱等,砌砖临时中断处,要按规范规定留搓和加拉结筋等。结构墙应从以下几个方面严格控制质量。

(1)砌筑高差的控制

必须严格按皮数杆进行砌筑,控制砌筑高差。

(2)门窗过梁及楼板标高的控制

门窗过梁及楼板的位臵是否能准确的符合设计标高,取决于能否按照皮数杆砌筑。只有按照皮数杆砌筑,才能保证门窗。楼板安装的质量。所以,应随时检查砖行与皮数杆一致。如有偏差应及时调整。这是砌砖的又一重要质量问题。

(3)搓子的留设和拉结筋的规定

必须按标高设臵拉结钢筋,拉结钢筋竖向高度@500,入混凝土200mm,入墙体1000mm。拉结筋专人留设。

砖墙的转角和交接处,按规定应同时砌筑,以保证砖墙结构重要受力部位的强体强度。对于不能同时砌筑而必须临时中断之处,应留设斜搓,实心砖砌体斜搓留设长度应不小于高度的2/3。

当临时中断处留斜搓确有困难时,除转角处以外,也可留直搓,但必须留设阳搓并加拉结筋。

3、防止质量通病措施

(1)墙身轴线位移:在砌筑操作过程中,应经常检查砌体的轴线与边线的关系。挂线时不能过长,防止出现误差。水平灰缝厚薄不均。水平线标高应一致,且准线要拉紧。墙体顶部与梁板底连接处裂缝。砌筑时墙体顶部与梁板底,连接处用侧砖或立砖斜砌贴顶挤紧。

(2)砂浆粘结不牢:把好砂浆拌合关;投料要严格按配合比用量,控制好搅拌时间,保证砂浆的强度。砌块在砌筑前应浇水湿润。

(3)砌体不稳定:拉结钢筋的规格和长度要按设计要求及位臵埋设。

3.2.4模板工程

1、模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇混凝土的重量,侧压力以及施工荷载。

2、本工程模板均采用木模板。基础边模、柱、墙、板、梁边模均用18厚多层胶合板,主体结构梁底模板采用50mm厚木板;

3、模板安装应满足下列要求

(1)模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。

(2)模板与混凝土接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能

2020(建筑工程管理)北京某雨水泵站施工组织设计p

(建筑工程管理)北京某雨水泵站施工组织设计p 1

综合说明 1.1编制依据: 1.1.1业主提供的施工图纸及文件 (1)XXX排水工程XXX与XXX与XXXX铁路立交雨水泵站(方案)平面图; (2)XXXXXXX铁路立交雨水泵站结构示意附图7; (3)XXXXXXX铁路立交雨水泵站工艺示意附图6; (4)XXX雨水泵站工程招标文件; (5)XXX雨水泵站工程招标答疑文件。 1.1.2工程应用的主要法规 (1)建筑法 (2)环境保护法 1.1.3工程应用的施工技术规范、规程 (1)《工程测量规范》GB50026-93 (2)《城市测量规范》CJJ8-99 (3)《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96 (4)《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86 (5)《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87 (6)《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90 (7)《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90 (8)《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 (9)《建筑地基基础工程施工及验收规范》GB50202-2002 (10)《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002

(11)《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB5021-91 (12)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-97 (13)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 (14)《市政公用工程质量检验评定标准汇编》1999年版 (15)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 (16)《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 (17)《沥青路面施工及验收规范》GBJ97-87 1.1.4工程应用试验检测及质量检验评定标准 (1)《混凝土强度检验评定标准》GB107-87 (2)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90 (3)《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ2-90 (4)《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90 (5)《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50208-93 (6)《混凝土质量控制标准》GB50164-92 1.1.5其他 (1)现场调查 (2)企业质量体系文件 1.2编制原则 在充分理解招标文件的基础上,积极响应业主在招标文件中提出的工程进度计划和质量目标,以设计文件及有关规范为依据,紧密结合现场实际情况,编制技术先进、切实可行、经济合理的施工方案。 1.3工程概述

取水泵站施工组织设计

乌江银盘水电站库区彭水县取水迁建工程施工组织设计 深圳市银广厦建筑工程有限公司 二0一二年五月二十七日

目录 第一章编制依据及原则 第一节编制依据 第二节编制原则 第二章工程概况及特点 第一节工程概况 第二节设计概况 第三节工程特点及处理办法 第三章施工总体目标 第一节质量目标 第二节工期目标 第三节安全管理目标 第四节文明施工目标 第五节服务目标 第六节科技进步目标 第四章施工部署 第一节指导方针 第二节管理模式及机构设臵 第三节主要施工方法的选择和机具 第五章施工总进度计划 第一节组织施工平行和流水作业 第二节施工总体计划控制图表 第六章施工总平面布臵 第一节施工区域场平 第二节施工供电 第三节施工用水及排污 第四节现场场容管理措施 第七章施工测量 第八章抗滑桩施工 第九章钢板桩围堰施工 第十章泵房井筒施工 第一节井筒土石方施工 第二节竖井支护施工 第三节井筒内脚手架搭设施工 第四节井筒主体结构施工 第五节筒体大体积砼专项施工方案 第十一章配电房、筒体上部结构施工 第一节框架结构施工 第二节砌筑施工 第三节架子工程 第四节轨道吊车梁安装 第五节室内抹灰 第六节涂料施工 第七节楼地面施工

第八节木门安装、油漆 第九节窗安装 第十节外墙面砖施工 第十一节屋面防水施工 第十二章泵站附属人行桥施工 第一节基础施工 第二节桥墩施工 第三节桥台帽施工 第四节桥面施工 第十三章管道、设备安装工程施工 第一节管道施工方案 第二节电气施工方案 第三节设备施工方案 第十四章取水头部、吸水管施工 第一节取水头部基础施工围堰措施 第二节取水管廊基础施工 第三节镇墩及支墩施工 第四节管道安装 第十五章保证工程质量的措施 第一节建立质量管理机构 第二节建立质量保证体系和质量检验系统第三节技术保证措施 第四节原材料质量保证措施 第五节计量保证措施 第六节施工保证措施 第十六章工期保证措施 第十七章施工协调管理 第一节与工程监理方的工作协调 第二节与工程建设方的工作协调 第三节与工程设计方的工作协调 第四节与专业施工单位配合措施 第十八章安全文明施工及环境保护措施 第一节安全管理的实施 第二节安全施工措施 第三节环境保护、文明施工 第十九章季节性施工和成品保护 第一节雨季施工措施 第二节农忙季节施工措施 第三节夏季施工措施 第四节成品保护措施 第二十章四新技术应用及节约计划 第一节四新技术应用 第二节节约计划 附件:1、工程施工进度网络计划图 2、施工总平面布臵图

消防工程施工组织设计方案(完整版)word版本

目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火

泵站设备安装工程施工组织设计方案

目录 1.工程简介 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程量 (1) 2施工布置 (1) 2.1施工道路 (1) 2.2施工用电 (1) 3.进度计划 (2) 4.设备安装及调试施工措施 (2) 4.1 闸门安装 (2) 4.2 拦污栅加工与安装 (2) 4.3 水泵安装 (3) 4.4 设备调试 (3) 5.资源配置 (5) 5.1劳动力配置 (5) 5.2机械配置计划 (5) 6. 质量、安全、环保措施 (6) 6.1质量保证措施 (6) 6.2安全施工要求 (6) 6.3文明施工要求 (7) 6.4环境保护要求 (7)

1.工程简介 1.1工程概况 北区雨水泵站位于保税一路和保税北路交界处附近,设计流量为7m3/s,采用4台潜水轴流泵。泵站进、出水管道连接北区河道和龙凤新河,设置有引、排水设施。泵站施工包括:进水管、泵房、出水管、引水管道四部分。 本工程包括:水泵安装、进水口闸门安装、拦污栅制作与安装及设备调试。 1.2工程量 工程量如下表所示: 工程量表表1 2施工布置 2.1施工道路 北区泵站施工利用已形成的主线施工便道和泵站附近的施工道路。 2.2施工用电 施工用电主要为水泵及闸门二期砼浇筑、钢筋(钢板)加工与焊接及施工照明等用电。根据施工需要现场布置1台100KW柴油发电机用于现场施工。 水泵及闸门安装调试接引附近永久电源。

3.进度计划 本工程施工计划工期为:2010.7.20~2010.8.10,总工期为21天。 4.设备安装及调试施工措施 4.1 闸门安装 闸门为2m×2m镶铜铸铁方闸门,为手电两用使用。闸门由厂家提供并指导安装,安装前根据厂家要求在泵站池壁(QB1)施工时安装预埋件(具体尺寸见附图)。 ⑴安装闸槽及丝杠托架 安装闸槽及丝杠托架前复核安装轴线与土建预留孔轴线,导轨面与铅垂线平行,导轨全长允许偏差2mm,确认位置准确后进行焊接加固并进行二期砼浇筑。 ⑵闸门、丝杠及传动装置安装 闸门用吊车吊至安装部位,后进行丝杠及传动装置安装。首先将丝杠与闸板组装,并将启闭机支座安装在基础上,当丝杠与传动支座里的丝杠螺母旋合后,再将电动装置安装就位,然后再向闸门开启方向旋转手轮,消除丝杠与螺母之间的间隙。 ⑶在电动装置行程控制器以及过载保护调整完毕后,在空载情况下进行开启与关闭闸门试验,确认闸门开启轻便灵活,位置准确后方可通水。 4.2 拦污栅加工与安装 拦污栅采用现场加工,规格为:宽2.8m,栅条间距50mm,长6.5m,倾斜角度70°,边框使用∠50×5等边角钢,栅条采用φ16圆钢。安装时,将拦污栅吊入进水池内,按设计角度安装就位。调整设备平直度并与

金光雨水泵站施工组织设计

1.质量检验计划及基本表格 (9) 1.1.工程概况表 (9) 1.2.混凝土、砂浆试块制作计划表 (9) 1.3.工程技术复核计划表 (10) 1.4.混凝土同条件试块制作计划表 (11) 1.5.主要机械设备计划表 (11) 1.6.隐蔽工程验收计划表 (12) 1.7.方案编制计划表 (13) 1.8. 原材料、成品、半成品设备检验计划 (14) 1.9.钢筋直螺纹接头 (14) 1.10.钢筋等强度对焊接头 (14) 1.11. 质量检测计量器具配备一览表 (14) 1.12. 单位、分部(子分部)、分项、检验批划分计划 (15) 1.13.工程施工总进度计划表 (15) 1.14.各类附件图纸 (15) 2.1. 参建单位 (16) 2.2. 地理位置及周边环境 (16) 2.3. 周边管线 (18) 2.4. 泵站设计 (19) 2.5.工程范围 (23) 2.6. 工程目标 (24) 3. 地质条件 (24) 3.1 工程地质情况 (24) 3.2. 水文地质情况 (25) 3.3 不良地质 (27) 4.编制依据 (28) 4.1.法律法规 (28) 4.2.其他文件 (29) 5. 工程难点、特点及应对措施 (29)

5.1施工内容多,专业广,分项工序多,工期紧,施工组织难度大 (29) 5.2深基坑施工对现状房屋、影响大,保护难度高 (31) 5.3深基坑降水、降压难度大 (31) 5.4基坑开挖深度深,变形控制要求高 (32) 5.5泵站、进出水箱涵等地下构筑物结构抗裂和抗渗 (32) 5.6顶管施工穿越轨交盾构区间 (33) 5.7.三林路顶管接收井施工、时间长、影响大 (36) 5.8. 工程周围特殊难点及处理 (37) 5.9. 本工程危大分部分项工程清单 (38) 6.施工部署及设想 (38) 6.1. 施工流程部署 (38) 6.2 施工区域划分 (40) 6.3 各工区施工筹划 (40) 6.3.1 场内工程 (41) 6.3.2. 场外工程 (43) 7.施工进度计划 (45) 7.1. 总施工进度计划表 (45) 7.1.1. 施工总进度计划 (45) 7.2 关键节点计划表 (45) 7.3.劳动力使用计划 (46) 7.4. 主要机械选用表 (46) 8. 施工现场平面布置图 (46) 8.1. 施工总平面布置原则 (46) 8.1.1.局部重要部位施工场地布置 (46) 8.2. 施工各阶段总平面布置图 (48) 8.3. 施工临时围墙、大门及道路 (48) 8.4. 施工临时设施 (49) 8.4.1. 施工区 (49) 8.4.2. 办公区、生活区 (49)

水提升泵站工程施工组织设计

合经区机场污水提升泵站及宝教寺中下游灌溉工程施工施工组织设计 单位: XXXX建设工程有限公 司 日期: 2017年6月21日

目 录 第一章、总体概述及新技术应用及承诺 2 5 第二章、施工部署 第三章、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 第四章、劳动力和材料投入计划及保证措施 6 8 第五章、施工平面布置和临时设施布置 第六章、机械设备投入计划及检测设备 9 10 10 15 66 72 77 80 第七章、施工准备工作 第八章、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 第九章、质量保证措施 第十章、关键部位工程质量保证措施 第十一章、安全保证措施 第十二章、文明施工、减少扰民、降低环境污染、噪音和管线保护措施 附表: 附表一:拟投入的主要施工机械设备表 84 85 86 87 88 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表五:施工总平面图

第一章总体概述 第一节总体概况 1、编制依据 、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额及建筑施工手册。 、本施工组织设计是根据建设单位发给的本工程设计图纸、图纸答疑。 、本公司《程序文件》及《质量手册》。 、本公司第三层次文件《施工组织设计编制与贯彻执行办法》。 2、编制原则 、坚持质量第一,用户至上的宗旨,严格按照 GB/T19001-2000— ISO9001:2000国际标准要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和 安全。 、严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快 施工进度,确保业主投资尽快产生效益。 、充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生 产率,加快施工进度。 、加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场, 确保现场文明整洁。 、遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 、严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。 3、本工程采用的技术规范 、施工期间,我公司将认真贯彻执行现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工 程的质量评定严格按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行,确保工程合 格。 、应用于本工程的土建施工主要技术规范: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《建筑地基础基础设计规范》(GB50007-2011) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)

消防工程施工组织设计方案(完整版)

消防工程施工组织设计方案(完整版) 目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:鄂托克前旗红色教育基地消防工程及监理项目 建设单位:鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心 设计单位:鄂尔多斯市金辰建筑设计规划有限公司 项目地点:鄂托克前旗 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。

项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火卷帘门当周围烟感动作时自动下降至距地1.8米,温感动作时下降到底,防火分区上卷帘门动作时一次下降到底,并接收其反馈信号。报警主机可手动或自动切断相关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯;并按规范要求接通火灾层层号灯及警铃。消防广播接收到火灾信号时,接通着火层及相邻各层消防广播(或接通着火分区及相邻分区消防广播);在风机房、水泵房、电梯机房等设备用房设置有消防专用对讲电话分机,与消控中心进行通讯。 2、消火栓及自动喷淋系统 在各层电梯前室及主要出入口设置有消火栓箱,室内设置有水-泡沫两用消火栓箱,其消火栓系统设为高、低两个分区。水泵房内室内消火栓泵2台,一用一备;室外消火栓泵2台,一用一备。 室外设置地上式室外消防栓,喷淋水泵接合器、消火栓水泵接合器及水喷雾水泵接合器及消防车取水口,供消防车对大楼进行供水。 火灾初期消防用水消防水箱供水,室外设消防车取水口。

泵站施工组织设计完整版

目录 1工程概况 2施工现场管理机构 3施工部署、平面布置及资源配置 4施工进度计划 5施工方案与方法 6冬季、雨季及汛期施工措施 7质量控制与保证措施 8工期保证措施 9安全生产、文明施工与环境保护措施10 新材料、新工艺、新技术的应用 11 附件

1 工程概况 1.1 合同名称及编号 合同名称: 项目编号: 1.2 工程位置 1.3 工程概况 于1982年建成,设计灌溉面积 6.04万亩,本级灌溉面积 1.68万亩,设计 流量2.64m3/s,设计扬程31.25m。泵站安装24SH-19型水泵3台,配套功率1140KW。 本次更新改造设计流量 2.661m3/s,设计扬程31.7m。主要改造内容为:拆 除重建进水闸1座、进水流道3道、进水前池3座;拆除重建主副厂房 336.2m2、变电站1座、进出水管道771m、出水池1座、进站道路硬化 900m;更新主机组3台、高低压电气设备、金属结构设备;增设自动化微机监控系统等。 1.4 合同工期要求 招标文件要求工期:总工期270日历天,计划竣工日期2016年5月31日。 1.5 工程施工条件 位于108国道以南约400m,现有道路可直达站内,对外交通便利。 施工生产生活用水可从泵站生活区接入,施工用电可与当地电力供应部门联系,就近接入。 2 施工现场管理机构 2.1 施工管理机构组成 我公司严格按照项目法组织施工,实行项目经理负责制,成立“**泵站工程项目经理部”。项目部由项目经理、技术负责人及相关职能科室组成,下设工地实验室和专业施工工队,具体机构如下: 生产技术科:内设生产技术组、测量放线组、机械设备调配组、资料管理组。

新港大道雨污水泵站施工组织设计

第一章工程概况 1.1 工程概况 新港大道附属雨污水泵站位于原新港一号雨水泵站原址处,新建泵站为雨污水合建泵站,其中雨水泵站服务尧新大道以西,乌龙山以北,新港大道以南,兴武路以东区域,总面积1KM2,雨水经兴武泵站提升至兴武大沟,最后汇入长江,设计规模为5m3/s;污水泵泵站主要服务于乌龙山以北,兴武路以东,炼西路以西区域,总面积约6KM2,泵站将收集到污水往南提升至新港污水处理厂,污水泵站设计规模15000m3/d,日变化系数1.5.。本合建泵站等级为Ⅳ级泵站。 新港大道附属雨污水泵站的设计水位:雨水泵站前池:最高水位5.90m(实测),常水位4.70m,最低水位2.00m,前池底标高2.47m,设计水位4.70m。污水泵站:进水管为d800钢筋混凝土管,泵站前池最高0.53m,最低水位-0.28m;泵房内雨水设3台潜水轴流泵,采用井筒悬吊式安装,泵房前设三台机械格栅;污水设三台潜水排污泵,带自耦装置,两用一备设置,设一台机械格栅及启闭机。 1. 2 合同项目和主要工程量 1.2.1 提水泵站土建工程 排水围堰、老泵站拆除、深基坑支护、土方开挖与回填、前池挡墙、泵房下部结构、出水口、前池、工作桥、泵房上部结构等。 1.2.2 机电设备及安装工程 闸门启闭机购置与安装、水泵安装、电气设备购置与安装、起重机购置与安装等。 1.3 现场自然条件 本地区属于亚热带季风气候区,雨量充沛,四季分明,年降水量达1200毫米,多年平均气温15.4℃,最高气温39℃,最低气温-13℃。南京春秋短、冬夏长,冬夏温差显著。 第二章施工总体规划 2.1 编制依据 (1)新港大道附属雨污水泵站工程招标文件及已提供的施工图纸;

提水泵站施工组织设计方案

提水泵站施工方案 一、测量与放样 1、复核工程师提供的测量控制点。在收到工程师提供的三等施工控制网中的控制点座标及水准点高程资料后,即会同工程师代表实地核查该控制点的位置,并进行复核。 2、布置平面和高程控制网,根据工程师提供的经复核无误的控制点按规范要求设计和布设施工平面控制系统和高程控制系统,并绘制成图连同测量及计算成果报工程师审核,该控制网必须是整个枢纽工程控制网的一部分。亦即是整个枢纽工程控制网的加密。平面控制点及水准点均按规范及技术要求设置和保护。 3、测量仪器:经纬仪2台,水准仪4台。 4、由测量技术人员负责整个工程的测量技术工作,其余测量人员均是持证上岗,即是受过训练、有经验、有技能的人员承担测量工作。 二、围堰工程 1、围堰的设计 依据实际地形与河水位,采用粘土坝围堰。粘土坝围堰上顶宽3m,双面边坡1:1,围堰高约3.5m,堰顶铺筑15cm碎石垫层。围堰施工采用1m3挖掘机挖土5t自卸汽车运土,75kw推土机推土碾压成坝,围堰土方采用沿河堤土方。 2、围堰的拆除 粘土坝围堰拆除采用1m3挖掘机直接开挖,土方采5t自卸汽车运弃土指定地点。 三、土方开挖 本工程土质较差,决定基坑与开挖边坡留1.5m工作面,开挖边坡初定1:1,根据现场实际土质再调整。土方直接采用多台挖掘机翻挖。开挖过程中经常测量高程,防止超挖。根据业主提供的现场河道断面及建筑轮廓线尺寸计算土方开挖

量及回填量,科学调配土方,搞好土方平衡。 四、土方填筑与墙后回填 1.土方填筑 本工程土方填筑主要为挡土墙背后回填,共计7861m3,压实度不小于90%。土料从弃土场挖出后,直接由汽车运至填筑点。填筑采用分层进行,分层厚度不大于25cm,分层由推土机摊铺,压路机碾压密实。填筑土料压实度要满足设计要求,并按规定取样试验检查压实度。在填筑过程中,注意对填筑土料的检查,防止不合格的填料用于填筑,并随时组织人员检出填筑土料中的树根、垃圾等杂物。开始填筑后,填筑表面作一定坡度或拱冠形式,防止出现积水洼现象。 压实机具采用12t压路机碾压4遍,对不能碾压到的地方采用小型夯实机压实,粘土摊铺后,含水率要控制在根据试验确定的最优含水率的高差范围。在填筑过程中,整个填筑层的含水率要均匀一致。 2.3:7灰土回填 3:7灰土回填在建筑物强度达到设计要求后进行,填土前清除底部积水和杂物,采用人工回填土方,分层回填,不留松土死角。整个土方回填工作应均恒上升,避免高低相差太大,给建筑物产生影响。 五、砼工程 1.工程内容 主要包包括直墙、底板、支座、地面砼等。 2.模板制安 模板的质量直接影响到砼外露部分的美观,所以模板制作应满足《两规范》的质量控制。模板应选用材质好、不易开裂的木材,经干燥后使用。钢模板材料选用3号钢材,尽量使用组合模板,钢模板的连接缝应光滑紧密。 模板的架立:外部用钢筋支撑固定,内部采用对拉及限位相结合的办法。在

消防工程施工组织设计

山西临汾开发区开发建设有限公司办公楼消防水施 施工方案 一、工程概况: 山西临汾开发区开发建设有限公司办公楼,位于临汾市开发区河汾一路,地下一层,地上六层,总建筑面积为9568m2,占地面积1250m2,该办公楼总高度为24m,框架结构。消防水施设自动喷水灭火系统和消火栓系统。 二、机械设备配置: 电焊机2台套丝机2台沟槽机1台台式水钻1台 电锤2把手持水钻1把切槽机1台台钻1台 三、人员配置: 水施工长1名,班长2名,施工人员若干名,资料员1名,材料员1名,技术员1名。 四、具体施工方案: 1、水施进入顺序: 与建设方确定已装修现须安排拆除部位,确定水施管道标高位置,且须拆除不影响施工后水施材料设备等报验。报验后进入施工阶段。 2、消防管道按“先主管、后支管;先室内、后室外,由下而上”的原则施工,消火栓管道焊接,喷淋管道直径≥100沟槽连接,直径<100螺纹连接。 3、消火栓系统施工方案:

(1)施工顺序: 根据“从上向下,先主后支,先大口径后小口径”的原则,地下室消防主横管制作,然后制作各轴竖管,顶部横管,打压试验,试验合格后,各层消火栓制作,消火栓箱安装,栓口安装,水箱接至消火栓系统环网,水泵接合器安装。分层进行压力和密闭性试验,合格后,管道除锈防腐、保温。最后放置水带水枪,等候交工。 消火栓给水系统工作流程:先地下后地上,先室内后室外,先主管道后支管,进场材料报验地下消火栓主管消火栓立管高层环管消火栓箱定位安装消火栓管及栓安装系统分段试压 系统冲洗消火栓箱内设施安装系统调试维护管理 (2)消火栓系统的组件及作用安装要求: ○1消防泵由主泵、备泵并联组成,其作用是当火灾发生时,总控制柜给主泵发出指令,如因故障无法启动时,降压控制柜自动切换备用泵启动,从而起到正常供水的作用。泵的安全必须在一个“标”字上,要求纵向、横向水平度为零,间距两侧一致,与基础固定牢固,为了减少泵的振动,要求每条地脚螺栓加橡胶减振器。进水管的中心应与泵的吸水口中心重合,不得出现错位现象,吸水管应加一个控制闸阀,吸水口装一个偏心大小头和一个软管接头。出水管接一个软接头、止回阀、蝶阀,便于观察处安一块1.6Mpa/m2的压力表。在便于排水(即最低处)安装一个DN65的排水闸阀。 ○2消火栓管网一般是由环形设计,设计是为了防止某一端的管内部堵塞,或阀门损坏造成不能正常供水而采取的一种双供的供水办法。 Ⅰ、消火栓安装应符合设计要求(栓、枪带、枪体、箱体),主要规范

污水泵站工程施工组织设计方案

东营西郊服务区W1污水泵站工程 施 工 组 织 设 计 金茂建设集团 第三分公司

东营西郊服务区W1污水泵站工程施工组织设计 编制人: 年月日审核人: 年月日监理单位代表:(公章) 年月日 建设单位代表:(公章) 年月日

目录第一章开竣工日期 第二章工程质量等级 第三章施工方案 第一节施工方案措施 第二节工期计划、工期保证措施 第三节工序衔接措施 第四节冬、雨季施工技术保证措施 第五节现场总平面布置图 第六节机械、设备安排计划 第七节主要管理人员及劳动力安排 第八节质量、安全、环保保证体系

第一章计划开竣工日期 计划本工程开工日期为:2014年3月10日,竣工日期为2014年5月15日,总工期日75历天。 第二章工程质量等级 本工程质量标准为合格。

第三章施工方案 第一节施工方案措施 一、土建施工 1.施工准备 1.1技术准备 1)组织公司有关技术人员熟悉设计图纸,参加技术交底,进一步明确施工技术要求和质量标准,提出有利于施工或更合理的建议。 2)组织现场管理人员进一步勘察现场、学习熟悉图纸、向施工班组进行施工技术、验收标准交底。 3)和业主办理好交桩手续,在现场建立符合精度要求的高程控制网和平面控制网,设置临时水准点和轴线控制桩。 4)编制分部、分项工程施工方案,划分施工任务,明确施工质量目标。 5)进一步深化施工技术方案,使方案更可行,更具有操作性,更节省成本,提高功效。 6)进一步制定施工工序,编制出详细的施工进度计划,以满足总进度规定的节点工期,确保关键工序安排达到总进度工期的要求。 2.施工物资和机械设备准备 2.1 施工物资准备 1)施工用常规物资,如搭建临设用各种建材,临时办公室、办公椅、各类施工工具,测量定位仪器、消防器材等,均提前3天进场,合理分类,派专人看护。 2)施工用建筑材料视施工阶段进展情况,计划材料进场,并均保证

某小型泵站施工组织设计

三井河西站小型泵站施工组织设计 §1 工程概况 1.1 工程概述 三井河西站工程采用闸站结合布置方式,泵站采用2台套32ZLB-125轴流泵(配套2台95KW电动机),节制 闸净宽6m(采用QPQ2*100型启闭机)。外河侧与内河侧各设置10.0m长的C20钢筋混凝土护坦,后接5m长的 M7.5浆砌块石海漫与河底相衔接,海漫与护坦处挡土墙采用直立式C25钢筋混凝土扶壁式挡墙;外河侧挡 墙高程6.50m(吴淞基准,下同),内河侧挡墙高程6.00m。以上为房屋部分(另:副厂房及管理房基础为 回填土地基),其中主厂房平面尺寸13.85m×10.2(6.25)m,其中7.1m×10.2m为2层,6.75m×6.25m为1

层;副厂房平面尺寸5.2m×9.0m,共1层;管理房平面尺寸9.0m ×8.0m,共2导层。节制闸配置QPQ2*100型 卷扬机启闭机一台套;配置净宽2.5mHQ型固定回转式清污机二台套;泵站机泵启吊配MD1-3-9型电动葫芦 一台套,泵站2.5m宽闸门配置50kn螺杆式启闭机二台套。1.2 工程环境 略 §2 施工总平面布置 略 §3 主要项目施工方法 3.1 测量与放样 (1)复核工程师提供的测量控制点。在收到工程师提供的三等施工控制网中的控制点座标及水准点高程 资料后,即会同工程师代表实地核查该控制点的位置,并进行复核。 (2)布置平面和高程控制网,根据工程师提供的经复核无误的控制点按规范要求设计和布设施工平面控

制系统和高程控制系统,并绘制成图连同测量及计算成果报工程师审核,该控制网必须是整个枢纽工程控 制网的一部分。亦即是整个枢纽工程控制网的加密。平面控制点及水准点均按规范及技术要求设置和保护 。 (3)测量仪器:经纬仪1台,水准仪2台。 (4)由测量技术人员负责整个工程的测量技术工作,其余测量人员均是持证上岗,即是受过训练、有经 验、有技能的人员承担测量工作。 3.2 围堰工程 1.水文资料 本工程施工时段在2月至7月份,水下部分施工在2月5月份,根据本地区往年同时期的降雨量与河水位,在 5月份以前水位在吴淞高程4m以下。 2.围堰的设计标准 围堰的设计标准为:围堰堰顶高程施工至吴淞高程4.5m。内外河侧围堰设计成施工便道,以便人员机械的

泵站设备安装施工组织设计方案

WORD 格式可编辑 目录 1.工程简介 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程量 (1) 2 施工布置 (1) 2.1施工道路 (1) 2.2施工用电 (1) 3.进度计划 (2) 4.设备安装及调试施工措施 (2) 4.1闸门安装 (2) 4.2拦污栅加工与安装 (2) 4.3水泵安装 (3) 4.4设备调试 (3) 5.资源配置 (5) 5.1劳动力配置 . (5) 5.2机械配置计划 . (5) 6.质量、安全、环保措施 (6) 6.1质量保证措施 . (6) 6.2安全施工要求 . (6) 6.3文明施工要求 . (7) 6.4环境保护要求 . (7)

1.工程简介 1.1 工程概况 北区雨水泵站位于保税一路和保税北路交界处附近,设计流量为3 7m/s ,采用 4 台潜水轴流泵。泵站进、出水管道连接北区河道和龙凤新河,设置有引、排水设施。泵站施工包括:进水管、泵房、出水管、引水管道 四部分。 本工程包括:水泵安装、进水口闸门安装、拦污栅制作与安装及设备 调试。 1.2 工程量 工程量如下表所示: 工程量表表 1序号项目名称及规格单位工程量备注 1水泵安装潜水轴流泵台4 套筒、拍门及井盖套4与水泵配套2闸门安装2000mm×2000mm个2镶铜铸铁方闸3拦污栅安装宽 2.8m,栅条间距 50mm个2 2施工布置 2.1 施工道路 北区泵站施工利用已形成的主线施工便道和泵站附近的施工道路。 2.2 施工用电 施工用电主要为水泵及闸门二期砼浇筑、钢筋(钢板)加工与焊接及 施工照明等用电。根据施工需要现场布置 1 台 100KW柴油发电机用于现场施工。 水泵及闸门安装调试接引附近永久电源。

泵房施工组织设计

泵房施工组织设计

惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程 下穿新长铁路节点工程 泵房施工组织设计 受控状态 分发号 使用部门 6月29日发布 7月1日实施 江苏雷威建设工程有限公司

本技术文件由:编制 审核 批准

第一章工程概述 第一节编制依据和编制原则 一、编制依据 1、中铁第一勘察设计院集团有限公司设计的《惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程下穿新长铁路节点工程泵站施工图设计》及《惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程下穿新长铁路节点工程泵站施工图设计变更》 2、现场踏勘、调查资料。 3、主要规程、规范。 4、我公司经中国方圆委员会认定的《质量、环境、职业健康安全管理体系一体化管理手册》、《程序文件》,现行技术装备和类似工程工艺工法。 二、编制原则 1、安全第一、预防为主、综合治理。 2、严格执行现行有关技术规范。 3、实事求是,施工方案力求经济、适用、可行。 4、推行全面质量管理,执行贯标质量管理标准和程序。 5、采用项目法组织施工,推行标准化管理工程,做到安全、优质、文明、高效。

第二节工程概况 一、工程简述 惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程下穿新长铁路节点工程雨水提升泵房位于惠南路南侧,新长铁路东侧,设计规模1200立方米/小时。 土建部分:本泵站主体分为上部结构和下部结构。下部结构包含雨水泵站一座以及进水交汇井、出水闸井各一座,雨水泵站采用沉井施工。泵房上部结构为一层框架结构,建筑高度5.8m尺寸为14.84m*9.54m。抗震烈度为6度,耐火等级为二级,建筑耐久年限为50年,建筑面积139m2。 管道部分:进水管为D1000混凝土管长度10 米,水泥沙浆抹带接口,明开槽施工;出水管为D529x10,长度92米;采用承插口钢筋混凝土管。 泵房工艺部分:该泵站设计安装水泵为4台200qw400-10-22,3用1备。 第二章主要施工机器、设备 拟投入的主要施工机械设备表

取水泵房安装工程施工组织设计方案

繁昌县长江引水改扩建工程取水泵房 安 装 工 程 施 工 方 案 中铁十局集团第十工程 2013.11

一、工程概况 本工程为繁昌线长江引水扩建工程取水泵房配套的工艺及电气安装工程取水泵房2路10kv引自上级配电站,栈桥上沿桥铺设,进入泵房部后沿电缆及电缆沟铺设,泵房相应的防雷接地及照明工程,工艺安装工程,其中250kw卧式离心泵3台,泵前后DN700、DN800管道阀门伸缩器若干。 二、离心泵及配套电机安装 埋件安装 1、埋件安装 a、埋件安装前,清理门槽中的杂物,砼的结合面应全部凿毛,使砼的断面尺寸和预埋锚栓位置符合图纸规定。 b、埋件安装调整好后,应将螺栓与锚栓焊牢,确保埋件在浇筑二期砼过程中不发生变形或位移。 c、埋件工作面对接接头的错位均应进行缓坡处理,过渡面及工作面的焊疤和焊缝余高应铲平磨光,凹坑应补焊磨光。 一、离心泵安装(行车梁安装完成后进行) 1、水泵安装步骤 a、水泵及电机安装前必须清理干净设备基础地面和地脚螺栓预留孔洞。 b、将水泵及电机底座穿上地脚螺栓后吊放在水泵层基础上,调整水泵轴线与机电轴线重合,使底座顶面应水平,其中心、水平和高程误差在规规定围。 c、坚固地脚螺栓后并对底座进行临时加固后向地脚螺栓预留孔洞灌

注砼,浇注时确保底座不发生位移和变形。 2、水泵安装的检查项目: a、底座安装的检查。 b、线路检查。 c、泵轴填料密封检查。 d、制造厂安装要求中的其他检查和验收项目。 e、水泵进出口管路、管件安装。 2、水泵安装相关注意问题 a、在离心泵与电动机直连传动的情况下,应注意离心泵轴于电动机输出的同心度,离心泵安装的准确与否对泵的运行平稳性和使用寿命有很大的影响,因此安装时必须仔细认真的安装和校准。 b、安装时将离心泵的联轴器必须用螺母紧固好,并锁紧离心泵螺母,谨防离心泵螺母松动,否则容易引起叶轮的窜动,振动造成机械故障。 c、为使离心泵泵体能够保持一定的储存液,以达到较好的自吸能力和防止机械密封的干磨擦,必须使离心泵的进口高于泵轴的中心线。 d、离心泵吸入口安装高度应尽可能地低于水池最低的储水平面,并尽量缩短吸入管的长度,少装弯头,这样有利于缩短自吸时间,提高自吸功能。 e、离心泵安装完成后,检查进口管路中的阀门、法兰等严防漏气或渗漏液体,即进口管路中不允许有漏气现象存在。 f、离心泵安装时进口管路和出水管路采用钢制支架,以保证泵体本身不承受管路的负荷。 g、离心泵在安装时,应使泵及管路的静电接地电阻达到其规定要求。

消防工程施工组织设计(标准版)[详细]

深圳市气象塔消防工程施工组织设计 (标准版)

目录 第一章编制说明和编制依据 (1) 第一节编制说明 (1) 一、工程概况 二、工程特点 三、工程内容 第二节编制依据 一、编制依据 二、主要设备材料清单 第二章施工组织机构 一、施工组织机构 二、项目经理部岗位职责 第三章施工总体部署及总进度计划安排 第一节施工总体部署 一、施工总体部署 二、施工组织方案 第二节施工总进度计划安排 一、施工安装工期 二、施工总进度计划安排 第三节劳动力组织 第四章施工准备 第一节主要施工机具计划 一、主要施工机具计划 二、施工机具的维护保养 第二节施工用电、用水计划 一、施工现场用电计划 二、施工现场用水计划 第三节物资供应 一、自行采购物资控制 二、甲供设备、材料的协调 第五章主要工程项目的安装技术措施 第一节消防水系统 一、室内消火栓系统施工技术方案措施

(一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案: (四)系统施工技术措施 二、湿式自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 三、雨淋喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 四、消防水幕系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 五、预作用自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施: 第二节火灾自动报警系统施工技术方案措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第三节气体灭火系统施工安装技术措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第四节防排烟系统施工技术方案措施 一、预留、预埋

泵站施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 天津临港工业区市政及公用工程泵站工程 施工组织设计 编制: 审核: 批准:

天津市铁路集团工程有限公司 目录 第一章工程概况 (1) 一、工程简介 (1) 二、工程特点 (1) 三、参建单位 (1) 四、施工工期 (1) 五、工程造价 (1) 六、主要工程量 (1) 七、主要技术规范及标准 (3) 八、质量目标 (3) 九、文明施工的要求 (3) 十、安全目标 (3)

第二章施工准备工作 (4) 第一节项目部组织机构建设 (4) 一、管理职责 (4) 二、施工组织图 (5) 第二节项目部建设 (5) 一、施工总平面布置原则 (5) 二、施工总平面布置图说明 (6) 第三节施工用水及用电 (6) 第四节施工现场临时道路修筑方案 (7) 第三章施工进度计划 (7) 一、合同工期 (7) 二、单位、分部、分项工程划分 (7) 三、节点工期 (7) 四、各主要工序的施工组织、计划 (7) 五、有关问题补充 (8) 第四章人员、机械、材料计划 (8) 一、劳动力计划 (8) 二、主要施工机械设备 (9) 三、主要工程材料进场计划 (9) 第五章主要施工方案 (10) 第一节开工前的准备工作 (10) 一、施工技术准备 (10) 二、测量的准备 (10) 三、其它 (10) 第二节泵站主体工程 (11) 一、泵站主体工程 (11) 二、主体工程施工流程 (11) 三、基坑工程 (12) 四、垫层施工 (23)

五、脚手架的搭设 (23) 六、钢筋工程 (24) 七、模板工程 (26) 八、预埋钢件 (27) 九、砼工程 (28) 十、基坑回填 (31) 第三节泵站进出水管网施工 (32) 一、进出水管网工程简介 (32) 五、进出水方涵施工 (36) 第四节其他部位施工方案 (43) 一、其他部位主要包括: (43) 二、附属建筑 (43) 三、施工工艺流程 (43) 四、施工测量 (44) 五、土方工程 (45) 六、钢筋工程 (45) 七、模板工程 (47) 八、混凝土工程 (48) 九、砌体工程 (48) 十、装饰、装修工程 (51) 十一、场区内道路工程 (55) 十二、雨污水管道工程 (70) 十三、场区内绿化工程 (79) 第六章施工进度计划保证措施 (79) 一、组织管理保证措施 (79) 二、计划管理保证措施 (79) 三、施工组织优化 (80) 四、技术方面保证措施 (80) 五、劳力安排保证措施 (80) 六、为保证节假日及农忙季节工程进度,拟采取以下几点措施 (80)

泵站施工组织设计方案范本资料

第一章综合讲明 一、编制依据、原则和指导思想 (一)编制依据 1、招标公司组织的现场踏勘和交底答疑。 2、国家、天津市现行实施的有关规范、技术文件。 3、天津市政工程设计研究院对天津市中心城区快速路项目四十七中雨水泵站工程的招标设计图纸。 4、天津市中心城区快速路项目四十七中雨水泵站工程的招标文件。 (二)编制原则 1、施工总体布置体现统筹规划、布局合理、节约用地、减少干扰和幸免环境污染的原则。 2、施工环境爱护工作,必须观测“全面规划、合理布局、预防为主、综合治理、强化治理”的方针和“谁污染、谁破坏、谁恢复”的原则。 3、遵循《合同文件》的原则,严格按招标文件中的工期、质量、安全目标等要求编制施工组织设计,使建设单位各项要求均得到有效保障。 4、遵循《施工设计图纸》的原则,在编制施工组织设计时,

认真阅读核对所获得的设计文件资料,理解设计意图,掌握现场情况,严格按设计资料和设计原则编制施工组织设计,满足设计标准和要求。 5、遵循有关施工技术规范和验收标准原则,在编制施工组织设计时,严格按施工技术规范优化施工方案,认真执行工程质量检验及验收标准。 6、遵循实事求是的原则,在编制施工组织设计时,依照工程特点,从实际动身,科学治理,均衡施工,达到快速、有序、优质、高效。 7、遵循“安全第一、预防为主”的原则,从制度、治理、方案、资源等方面制定切实可行的措施,确保安全施工,服从建设单位及监理工程师的监督、监理,严肃安全纪律,严格按规章程序办事。 8、遵循:科技是第一生产力“的原则,广泛应用新技术、新设备、新材料“四新技术”成果,充分发挥科技在施工生产中的先导、保障作用。 9、遵循专业化队伍施工和综合治理的原则,在组织施工时,以专业化队伍为差不多形式,配备充足的施工机械设备,同时采取综合治理手段合理调配施工资源,以达到整体优化的目的。