预应力管桩严格来说应该是属于端承摩擦桩,而通常由于管桩表面光滑而当成端承桩使用,其实从大应变的数据可以看出,在桩长达到一度程度以后,预应力管桩的摩擦力占了较大比例,另外从桩的施工过程来看也可以反映出其摩擦力的作用,在施工过程中常遇到某些桩停了个把小时以后发现居然可以收锤,这就是桩周土体沉实对桩形成的握裹力也就是摩擦力起作用的表现。工程实际中要看设计人员从哪个角度来考虑。

管桩施工根据施工工艺的不同分为静力压桩和锤击送桩两种,楼主提到的是锤击桩的收锤标准。锤击桩的收锤标准要从几个方面来考虑:

1、桩型及设计桩长。是指设计人员考虑的是端承桩还是摩擦桩还是端承摩擦桩,端承桩一般不考虑桩长,以最后三阵锤的贯入度为确定收锤;摩擦桩一般不考虑贯入度,只考虑打入的桩长,只要够深度就可以收锤;端承摩擦桩则要桩长和贯入度双控。

2、总锤数和最后一米锤击数。这主要是在一些粉土层或全风化土层较厚的地区,防止桩身因锤击数过高而疲劳,有可能出现:A、收不了锤,直接把桩打坏;B、能收锤,小应变检测桩身有缺陷;C、能收锤,静载或大应变时桩身破坏等情况。一般情况下从响锤到收锤的总锤数不宜超过一千八百锤(广东省标准好象是两千锤),最后一米不宜超过三百锤(广东省标好象是三百五十锤)。

3、入持力层深度。一般设计院会要求有入岩深度,而在很多地区,按预应力管桩的进深计算,在标贯击数达到五十击左右及以上的强风化岩层是很难打入三倍桩径的入岩深度的(有可能是地质差异)。

预应力管桩除了要考虑贯入度以外,最重要的是防止管桩上浮现象,事前要安排好桩机行走路线,控制好打桩顺序,事中对施工完的桩进行桩顶高程普遍量测,事后对桩顶高程进行抽查复测。如果出现上浮现象的话,之前所有的收锤过程都成了白费,全部要进行复打重新收锤。

从字面上来解释,贯入度,就是在单位击数和相对固定锤高的情况下,管桩的入土深度。平均贯入度就是最后三阵锤每阵十锤分别量得的贯入度的平均值。并不是每击的贯入度,而是每阵十锤的入土深度。设计一般要求的是平均贯入度不大于25~30mm,这是十锤的贯入度而不是一锤。

预应力管桩技术要求

预应力混凝土管桩技术要求 一、适用范围: 本技术要求适用于成都万科所有预应力高强混凝土管桩的招投标及现场安装指导。 本标准规定了预应力混凝土管桩的术语、原材料、技术要求、试验方法、检验规则等。本标准适用于预应力混凝土管桩。 二、依据 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。除另有注明外,本工程须符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准,主要包括但不限于: 《工程建设标准强制性条文》2002年版; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99),中华人民共和国行业标准; 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS 22:2005),中国工程建设标准化协会标准; 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 《建筑地基与基础施工质量验收规范》(GB50202-2002); 《预应力混凝土管桩(图集)》(03SG409); 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003); 《先张法预应力混凝土管桩》(GB13476) 《先张法预应力高强混凝土管桩基础技术规程》(DB51/5070-2010),四川省标准。三、术语及定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1先张法预应力高强混凝土管桩 采用离心方式成型的先张法预应力高强混凝土(强度等级不低于C80)环形截面桩(代号PHC,以下简称管桩)。 3.2 管桩基础

锤击预应力管桩施工方案

项目名称:东莞蜀海食品有限公司食品加工项目施工单位:东莞是建工集团有限公司 预 应 力 管 桩 专 项 方 案 页脚内容1

目录 第一节工程概况 (3) 一、工程简介 (3) 二、编制依据 (4) 三、工程概况 (4) 四、场区区域地质构造条件 (4) 第二节锤击预应力管桩施工部署 (5) 一、总体安排 (5) 二、打桩主要施工方法 (6) 第三节、质量保证措施 (15) 一、质量目标 (15) 二、质量保证体系 (15) 三、质量管理制度 (17) 第四节施工及安全管理 (19) 一、安全目标 (19) 二、组织机构 (19) 三、安全保证体系 (21) 第五节、施工用电安全措施 (22) 一、安全施工施工用电安全 (22) 二、机械安全措施 (23) 三、防火安全措施 (24) 第六节制度保证 (24)

一、落实安全生产责任制 (24) 二、贯彻落实安全检查制度 (25) 第七节文明施工及环保管理方针目标 (27) 一、总体目标: (27) 第八节施工进度与资源配置 (27) 一、施工进度计划安排 (27) 二、劳动力计划 (27) 三、机械使用计划 (28) 四、主要材料进场计划 (28) 五、施工工程进度计划(见附表) (29) 第一节工程概况 一、工程简介 工程名称:东莞蜀海食品有限公司食品加工项目 建设单位:东莞蜀海食品有限公司 设计单位:广州名阳建筑设计有限公司 监理单位:深圳市昊源建设监理有限公司 施工单位:东莞市建工集团有限公司 工程地点:东莞市麻涌镇漳澎村新沙路以西地块 质量标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建设工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006)及相应配套的各专业验收规范等。 质量目标:一次验收合格。

预应力管桩技术规范 (2)

预应力管桩技术要求 1. 总则 1.1适用规范 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) (3)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) (4)《施工质量标准强制性条文及其实施》 1.2 预应力管桩的质量和施工应符合设计和本规范的要求,如果本规范与国家相应规范不一致,以最严格的执行。 2. 材料 2.1预制钢筋混凝土桩:规格质量必须符合设计要求和施工规范的规定,并有 出厂合格证。 2.2投标方在投标时需明确桩的来源业主、业主代表、设计和监理单位有权去 制造厂实地考察确认。若所提供制造商的产品不能满足设计施工要求时,则应由中标施工单位另选制造商,直道甲方、业主代表、设计、监理满意为止。 2.3施工方所提供的预应力管桩的制造商一旦被选用,则应充分考虑桩的供应 与运输能力,不能以任何借口而影响桩的供应和影响施工进度。 2.4管桩的供应与验收,应在控制现场未下车前提供产品合格证书后,方可进 场。 2.5焊条(接桩用):型号、性能必须符合设计要求和有关标准的规定。 3. 施工机具: 3.1 2.3.1承包商应选用液压静力压桩机或柴油锤打桩机,打桩机的台数应 根据工期要求配备。 3.2 2.3.2对于采用的液压静力压桩机,其能够提供的最大压力不得低于

3200kN。同时考虑本地质条件可能含有流砂层和卵石层,部分桩需要穿 透流砂层或卵石层后才能进入持力层(强风化层),承包方应具备适当 增加配重的潜力,其费用包括在报价中。 3.3 2.3.3承包商应在进场时提供桩机的最近一次的、在有效期内的检测报 告原件,并随设备留置现场直到试桩工作结束。 3.4 2.3.4柴油锤打桩机的锤体重量、柴油机规格应根据桩基情况按有关规 范要求选用。 3.5 2.3.5应配备符合要求的、一定量的电焊机、全站议、经纬仪、水准仪 等辅助机具。 4. 测量放样 4.1桩基的轴线和标高均要求采用全站议和水准仪进行放样,放样后的轴线 和标高应请业主代表和监理单位进行复核批准才能进行下一步的工作。 桩基的轴线和高程的控制桩,应设置在不受打桩影响的地点,并应妥善 加以保护。 4.2根据轴线放出桩位线,用木橛或钢筋头钉好桩位,并用白灰作标志,以 便于施打。 4.3要选择和确定打桩机进出路线和打桩顺序,制定施工方案,作好技术交 底。 5工程量的计算 5.1桩的计算长度为从现有地面算起的桩的入土深度(不含桩点长度) 5.2桩的计算长度为从设计地面标高±0.00以下-1.0m算起,为桩的入土 深度。 5.3桩的计算长度为从桩设计顶标高算起的有效桩长。(不含桩尖)条件为 每一个承台的一根桩为试桩,桩长按实计算。 5.4所有断桩、无效桩、偏台桩及由此而引发的费用由施工单位负责。 5.5由于施工单位的施工不一致而引发的设计桩基承台的变化,所增加的费 用由施工单位负责。 5.6现暂定桩的有效桩长为14m/根,施工单位应根据地质勘察报告的地质

预应力混凝土管桩施工方案(锤击)

工程 锤击预应力混凝土管桩 施工方案 编制 审核 审批人 XX建筑工程公司 XX年X月

目录 一.编制依据 (2) 二.工程概况 (2) 三.施工准备 (3) 四.施工布署 (4) 五. ............................................. 具体施工技术措施 .. (4) 1. ...........................................................................................压桩施工工序4 2 .桩的起吊 (5) 3 .桩的对位与沉桩 (5) 4 .送桩、对桩顶高程控制与停止击桩 (5) 5 .焊接接桩 (6) 6 .特殊情况处理 (6) 六.施工质量管理 (7) 1. 质量保证体系 (7) 2.压桩质量标准 (7) 3.压桩质量控制措施 (8) 七.施工资料整理 (9) 八.安全措施及文明施工 (10)

一、编制依据: 1、XX工程相应文件; 2、现场踏勘情况和XX地质勘察院提供的岩土工程勘察报告书; 3、工程图纸; 4、施工合同; 5、《预应力混凝土管桩基础技术规范》(DBJ/T15-22-98 ); 6、《XX工程施工组织设计》; 7、XX建筑工程公司《质量手册》(SC10); 8、XX建筑工程公司《程序文件》(CX10); 9、XX建筑工程公司《质量管理体系作业指导书(汇编)》; 10、本企业具备的施工技术及设备能力。 二、工程概况 1、工程名称:XX住宅楼 2、建设单位:XX 3、设计单位:XX设计院 4、监理单位:XX监理公司 5、承建单位:XX建筑工程公司 6、基础设计方案及前期施工情况: 该工程共233个桩位,设计采用? 400mm、壁厚95mm的预应力高强混凝土管桩(PHC),砼等级为C80。有效桩长20米,单桩承载力设计值为1700kN 。 本工程,我公司购用中山建华管桩有限公司生产的产品。在前期施工过程中,采用全液压静力压桩机(YZY400 )压桩仅达到17~18M 左右,无法达到设计要求20M 桩长,各有关部门经过长时间、多次数的讨论研究后,设计单位要求改用锤击桩机进行施工,无论地质情况如何,都要保证桩长度达到20M 的设计要求,我司按上述要求改用锤击桩机进场施工。 7 、地质情况 本工程依地质勘察报告,地面下22 米深度范围内地层大致为: (1) 杂填土:厚2.5 米

锤击预应力管桩施工方案

锤击预应力管桩施工方案 The latest revision on November 22, 2020

项目名称:东莞蜀海食品有限公司食品加工项目 施工单位:东莞是建工集团有限公司 预 应 力 管 桩 专 项 方 案

目录

第一节工程概况 一、工程简介 工程名称:东莞蜀海食品有限公司食品加工项目 建设单位:东莞蜀海食品有限公司 设计单位:广州名阳建筑设计有限公司 监理单位:深圳市昊源建设监理有限公司 施工单位:东莞市建工集团有限公司 工程地点:东莞市麻涌镇漳澎村新沙路以西地块 质量标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建设工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006)及相应配套的各专业验收规范等。 质量目标:一次验收合格。 安全目标:杜绝死亡事故发生,轻伤事故频率应控制小于1‰。 二、编制依据 本方案依据设计院设计东莞蜀海食品有限公司、食品加工工程施工图纸桩基部分、《建筑桩基技术规范》JGJ94--2008及国家现行规范标准和地方行业标准规程等编制而成。 三、工程概况 建筑的使用功能:厂房、仓库、排污、宿舍及办公 地理位置:本工程位于:东莞市麻涌镇漳澎村新沙路以西地块 1、工程特点及难点: (1)本工程为东莞蜀海食品有限公司开发项目,本工程的楼号编号为一号警卫室、2号厂房、3号仓库、4号倒班楼、5号污水池共5处1~7层建筑。 (2)本工程用地面积约为 33333.479㎡平方米,总建筑面积为约 28978.031 平方米。 (3)1#为警卫室、2#为生产厂房、3#为仓库、4#为住宿及办公楼,5号为污水池。

幼儿园锤击预应力管桩施工方案

幼儿园锤击预应力管桩施工方案 幼儿园锤击预应力管桩施工方案 一、总体安排 1、施工部署: 现场施工按项目法管理组织实施,以项目负责人为核心建立施工管理体系,用科学的管理方法、先进的施工技术、优质高效地完成桩基工程的施工任务。 捶击预制管桩根据设计桩径和图纸要求,采用合适的柴油锤桩机施工。要求桩机必须安全可靠、性能良好。 2、施工准备: (1)技术准备 组织项目部人员对桩基部分的图纸认真复核。 a、调查核实场地的工程地质资料,并根据实际情况有针对性地进行配桩。 b、审核打桩设备的技术性能 c、有关管桩各项施工参数指标及参考资料。 d、向打桩作业人员进行技术安全交底。 (2)打桩设备、作业人员准备 预制管桩根据设计桩径和图纸要求,采用柴油锤桩机施工。要求桩机必须安全可靠、性能良好。 每台桩机配备6名作业人员,特殊工种必须特征上岗,严格按操作规程进行打桩作业。 (3)材料准备 根据打桩作业进度和配桩情况,均衡安排预制管桩继续进场;管桩供应即要避免桩机停工待料,又要尽量减少管桩在现场的大量积压,减少管桩的二次倒运量。运入施工现场的管桩必须随带出场合格证及相应的材质证明材料。 (4)现场施工条件 周边特殊工程桩施工前,拟平整出满足工程桩机行进和施工的工作面,采用缓坡1:15处理,打桩机可在30cm 高差范围内自行调整水平,保证桩机垂直度。 二、打桩主要施工方法 1、测量放线: 首先根据设计图纸进行计算,对甲方提供的高程点和控制点进行校核,在图纸上标明,然后进行现场放线。根据复核好的控制点。在现场四边2~5米处用木方,放出横纵轴线,由一名测量员先测放出来,另一人从相反方向进行复测,经复核准确无误后,填写基线复核签证单,请建设单位或监理单位复核校对后,在纵横轴线控制点上标出各轴线的编号,根据轴线与桩位的关系,加以计算,采用全站仪(C-100,J6级经纬仪,Ⅱ级测距仪) 运用极坐标的方法放出桩位,插入30~40cmΦ8钢筋或竹签作为桩位标记,并在其上面涂上醒目的红油漆或红色胶带。在施工过程中,为防止错打和漏打,对于将要施工的桩位用白石粉按桩径大小划一个圆圈以保证打桩时容易辨认。 2、预制管桩的调运、堆放与验收: 预制桩从管桩厂运来卸下时必须有专门的吊车,与现场指挥配合,计算调运桩体的支点,准确起吊,确保桩体结构不发生变形。桩体堆放地点选择要根据打桩的情况和有利于施工的原则进行堆放。堆放场地要求平整,根据地面的坚实情况,可用枕木作支点,进行两点或三点支垫。管桩最高堆放层数三层,根据用桩计划,先用的桩应放在上面,避免翻运桩堆。卸下来的桩,施工员和质检员应严格检查桩身的外观尺寸和外观质量,防止断桩、严重裂缝的桩用于施工,发现不合格的管桩严禁使用,并向有关部门报告,管桩应有与其数量相对应的

预应力混凝土管桩锤击法施工工艺工法

预应力混凝土管桩锤击法施工工艺工法 1 前言 1.1 工艺工法概况预应力混凝土管桩是一种打入土中,长细比很大的管状细长构件,管桩的上部和承台(梁)联结组成桩基础。根据材料及结构的不同,该种构件主要包括:预应力混凝土管桩(PC管桩)、预应力混凝土薄壁管桩(PTC t桩)及高强度预应力混凝土管桩(PHC管桩)三种。先张法预应力管桩是采用先张法预应力工艺和离心成型法制成的一种空心筒体细长混凝土预制构件,其结构主要由圆筒形桩身、端头板和钢套箍等组成。 国内管桩沉桩施工方法有:锤击法、静压法、震动法、射水法、预钻孔法及中掘法等。 1.2 工艺原理由柴油燃烧或液压驱动,使锤体中的活塞向上运动一定高度,然后自由落体,产生的冲击力作用到管桩桩顶,使管桩下沉,管桩下沉到一定深度,通过管桩桩身与周围土体的摩阻力与桩尖的端阻力共同作用,以达到设计承载力的施工方法。 2工艺工法特点 2.1预应力管桩能较好地适应各种软弱地址条件及荷载情况,具有承载力大、强度高、承压性能好、稳定性好、沉降值小等特点。 2.2预应力管桩施工灵活,并能采用机械化施工,大大提高了施工速度。 2.3预应力混凝土管桩可较大地减轻自重,从而节省材料,增强其抗拉性能。采用工厂化预制,保证成品质量。 3适用范围 3.1适用于一般黏性土及填土、淤泥和淤泥质土、粉土、非自重湿陷性黄土等土层中使用,大量应用于提高各种建筑的基础承载力。沿海地区,由于软弱土层厚、持力层埋藏较深,不宜作为基础持力层,或地基中有暗沟、深坑、古河道等情况,更适合于采用预应力管桩作为建筑的桩基础。 3.2建筑物荷载过大,地基软弱,地下水位较高而采用明挖基础沉降量过大,建筑物不允许有较大沉降;建筑物内外地面有大面积堆载,使软弱地基产生较大变形;或当基础可能有不均匀沉降而对建筑物造成危害。

锤击预应力混凝土管桩施工组织设计

目录 第一章施工总体策划3第一节工程概况 5 第二节施工组织机构 5 第二章施工前期准备工作7 第一节技术准备工作7 第二节生产准备工作7 第三节劳动力准备8 第四节施工协调配合工作8 第五节地下管线勘测工作8 第六节交通组织方案8 第三章施工平面布置图9 第四章进度计划及保障措施11 第一节进度计划安排11 第二节工程进度的主要保证措施13 第五章资源需用量计划15 一、劳动力计划表15 二、主要材料进场计划15 三、机械计划15 第六章施工技术方案16 第七章质量目标设计25 第一节质量目标25 第二节质量保证体系25

第三节质量管理制度27 第八章安全生产措施30 第一节安全目标30 第二节组织机构30 第三节安全保证体系32 第四节施工安全控制体系33 第五节安全施工措施33 一、施工安全用电33 二、机械安全措施34 三、防火安全措施35 第六节制度保证35 一、落实安全生产责任制35 二、落实安全检查制度36 第九章文明施工及环保措施40 第一节文明施工及环保管理方针目标40 第二节环境保护组织机构及工作制度35 第三节现场布置、污染和废弃物管理措施35

编制依据 本方案根据工程施工图纸和岩土工程详细勘察报告,及国家有关建设工程的施工规定规程进行编制: 1、《先张法预应力钢筋混凝土管桩》GB13476-1999 2、《建筑地基基础施工及验收规程》(DBJ 15-201-91) 3、《预应力混凝土管桩基础技术规程》(DBJ/T15-22-98) 4、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ 301-88) 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2001) 6、《建设工程施工现场供用电安全规范(GB 50194-93) 7、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-88) 8、《建筑地基基础设计规范》DBJ5-31-2003-10 第一章施工总体策划 第一节工程概况 一、工程简介 桩 基础工程,采用用锤击预应力混凝土管桩Φ500×125mmA型管桩2230根,单桩承载力为1600KN,平均桩长约40m,总工程量89200m,计划安排8台HD50型柴油锤击机进场施工。 二、现场情况 本工程位内,施工现场范围内外可通行运输材料车辆,水电接驳点位于施工现场边缘。

锤击预应力管桩细则

湖州中科英华辐照加工基地宿舍楼 预应力管桩监理实施细则 1 专业工程特点 1.1 设计概况 本宿舍楼工程桩基础设计采用(PTCΦ400)混凝土管桩,锤击法沉桩;桩长为9-19米,桩直径为Φ400mm,单位竖向设计承载力为775KN。设计要求进入⑤-2号土粉质粘层以桩长和最后贯入度控制。 1.2 监理工作的特点及质量控制点 1.2.1桩基础工程属地下隐蔽工程,为主要结构承重部件,根据监理规划要求,在监理过程中实行全过程旁站,可以准确,有效,迅速地发现施工过程中存在的质量问题,为分析原因、提出改进措施;提供准确、完整的第一手资料. 1.2.2质量控制点为:桩机(桩锤)的选型,预应力管桩外观质量和桩顶完整状况,特殊工种的持证上岗,桩轴线位置和标高控制、管桩的焊接接头质量和电焊后的停歇时间、打桩的顺序、总锤击数、最后1m锤击数和最后贯入度、送桩的深度等几个重要环节,使之符合设计要求和施工质量验收规范的规定。 2 专业工程监理依据 2.1 建设工程有关法律、法规:主要有 2.1.1《中华人民共和国建筑法》 2.1.2《建筑工程质量管理条例》 2.1.3《中华人民共和国合同法》

2.1.4《建筑工程安全生产管理条例》。 2.2 技术标准、规范、规程:主要有 2.2.1《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 2.2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.2.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)2.2.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 2.2.5《预应力混凝土管桩》(2002浙G22) 2.3 合同:本工程的建设工程监理合同、建筑工程施工合同。2.4 设计文件:本工程的地质勘察资料、经批准的设计文件(图纸、 设 计说明、设计指定的标准图集、设计交底会议纪要、设计变更文件、经设 计确认的工程变更文件等)。 2.5 施工及监理文件:已批准的施工组织设计与专项施工方案已批准的监理规;已批准的施工总进度计划。 2.6 业主提交的市测绘所提供定位测量放线成果。 3 监理工作流程(见附图) 4 监理工作的控制要点及目标值 4.1 质量:达到“合格” 4.2 进度:符合总进度计划时间的阶段控制目标,桩基工程年 月日开始至年月日全部结束,共天。 4.3 投资:符合总投资的分解目标,万元。 4.4 安全:施工合同安全目标;无重大安全事故。 5 监理工作的方法及措施

Φ锤击预应力混凝土管桩施工方案

Φ锤击预应力混凝土管桩 施工方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

编制依据 本方案根据永春县轻工新城安置房(东山安置区)工程施工图纸和泉州泉成勘察有限公司提供的永春县轻工基地东山(1#~3#)安置房及裙楼工程岩土工程勘察报告,工程编号:2012H-03-23,及国家有关建设工程的施工规定规程进行编制: 1、《先张法预应力高强混凝土管桩》07G119 2、《建筑地基基础工程施工验收规程》GB50202-2002 3、《先张法预应力混凝土管桩基础技术规程》DBJ13-86-2007 4、《建筑工程质量检验评定标准》GB50301-2001 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012) 6、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2002) 7、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005) 8、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 第一章施工总体策划 第一节工程概况 一、工程简介 本桩基础工程,采用用锤击预应力混凝土管桩PHC500-125-AB型管桩559根,单桩承载力为1800KN,平均桩长约20m,总工程量11180m,计划安排1台HD60型柴油锤击机进场施工。 二、现场情况 本工程位于永春县东平镇东山村,施工现场范围内外可通行运输材料车辆,水电接驳点位于施工现场边缘。 三、工程要求 1、计划施工工期:45个日历天 2、计划开工日期:2013年 3月 10 日 3、计划完工日期:2013年 4月 23 日 4、质量目标:合格 5、质量保修期:按国家有关规定执行。 四、技术措施 (一)、测量放线 首先要根据设计图纸进行室内计算,对建设单位提供的水准点和控制点进行校核,在图纸上标明。然后利用全站仪进行精确测量放线,复核基准水准点和控制点,并根据施工现场的具体情况定出控制网,并将复核结果和自己设立的控制网交监理审核。 (二)、锤击管桩施工 预制管桩采用锤击法施工,投入柴油打桩机1台。打桩过程中,桩锤、桩帽和桩身的中心线应重合,当桩身倾斜率超过%时,应找出原因并设法纠正。当桩尖进入硬土层后,严禁用移动桩架等强行回扳的方法纠偏。 接桩焊接时要由两人同时对称施焊,焊缝应连续、饱满,不得有施工缺陷,如咬边、夹渣、焊瘤等。烧焊至少有两层或两层以上,焊渣应用小锤敲

静压管桩施工技术标准

静压管桩施工技术标准 一、检查标准 1、压桩过程中应检查压力、桩垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度。重要工程应对电焊接桩的接头做10%的探伤检查。对承受反力的结构应加强观测。 2、施工结束后,应做桩的承载力及桩体质量检验。 3、锚杆静压桩质量检验标准应符合下表的规定。 二、施工工艺及操作要点

1、PHC管桩静压法施工流程 2、施工操作要点 2.1、测量定位放线 认真复核设计图纸及设计院交桩点位,必要时将坐标控制点、水准控制点按标准设置要求布设在施工现场,标准控制点数量满足施工需要及测量点间互相复核的需要即可,然后依据设计图纸精确算出尺寸关系或各桩位坐标,对桩位进行精确测放。 2.2、采用电子全站仪等测量工具建立建筑平面测量控制网放出桩位,并进行闭合测量程序进行复核;同时利用水准仪对场地标高进行抄平,然后反映到送桩器上,显示出送桩深度,做好桩顶标高控制工作。 2.3、桩位放出后,在中心采用30cm长钢管插入土中,根据需要做好标识:拔出钢管,孔洞中灌入白灰,然后画出桩外皮轮廓线的圆周,便于对位、插桩。 2.4、为防止挤土效应及移动桩机时的碾压破坏,针对单桩、独立承台以及大面积筏板基础的群桩制定不同的放线方案。当桩数比较少时,采用坐标随时复测;针对大面积群桩,在场地平整度较高的情况

下,采用网格进行控制,并在端头桩位延长线上埋设控制桩,以便复核。 2.5、桩机进场后,检查各部件及仪表是否灵敏有效,确保设备运转安全、正常后,按照打桩顺序,移动调整桩机对位、调平、调直。2.6、管桩的验收、堆放、吊运及插桩 2.7、管桩的进场验收 管桩进场后,应按照《先张法预应力砼管桩》(GB13476-1999)的国家标准或各地区的地方标准对管桩的外观、桩径、长度、壁厚、桩身弯曲度、桩端头板的平整度、桩身强度以及桩身上的材料标识等按规范进行验收,并审查产品合格证明文件,把好材料进场验收关。根据设计及施工规范要求等级将不符合要求的管桩清退出场。 2.8、管桩的堆放 现场管桩堆放场地应平整,采用软垫(木垫) 按二点法做相应支垫,且支撑点大致在同一水平面上,见图。当管桩在场地内堆放时,不宜超过4层;当在桩位附近准备施工时宜单层放置,且必须设支垫。管桩堆放要按照不同型号、规格分类堆放,以免调运施工过程中发生差错。 管桩在现场堆放后,需要二次倒运时,宜采用吊机及平板车配合操作。如场地条件不具备时,采用拖拽的方式,需要采用滚木或者对桩头端头板采取一定的保护措施,以免在硬化地面上滑动时磨损套箍及端头板。

锤击预应力方桩施工方案

渌口经济开发区标准厂房一期工程高强度预应力混凝土方桩 施 工 专 项 方 案 编制人: 审核人: 施工单位: 编制日期:二O一四年十月十二日

第一节工程概况 一、工程概述 本工程为株洲县渌口经济开发区标准厂房一期工程,由株洲县渌口经济开发区产业发展有限公司开发,湖南湘楚鸿飞建筑设计有限公司负责设计,本工程是一个集工业生产、办公的工业园。工程地址位于株洲市株洲县渌口镇南洲新区,南临省道S313。总共有25栋单体建筑,总建筑面积约15万平方米,建筑形式有:13栋单层钢结构厂房(B8、B9、B10、B11、B12、B13、B16、B17、B18、B19、B20、B21、B23),10栋多层框架结构有(B2、B3、B4、B5、B6、B7、B14、B15、B24、B25),2栋高层框架结构有(B1、B22)。本工程建筑结构设计使用年限为50年,安全等级为二级,不考虑抗震设防。 二、编制依据 本方案依据施工图纸桩基部分、《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-2003《预应力混凝土空心桩》中南标2ZTG208及国家现行规范标准和地方行业标准规程等编制而成。 三、工程特点 1、设计图纸要求 本工程(B15栋,B7栋)设计桩基础采用高强预应力混凝土方桩,方桩为摩擦型挤土桩,桩端持力层为强风化泥质粉砂岩 4 —2,桩净长约16~22m,(具体应根据实际情况控制)。桩型号为PHS300预应力混凝土AB型方桩,桩身混凝土强度为C80,桩边长为300,内径为Φ130,桩尖采用十字型钢桩尖。设计暂定桩长为15~18m,预应力方桩数量为142根(其中B7栋114根,B15栋128根),单桩承载力特征值分别为900KN以上,接桩采用焊接法。 2、现场情况 每根桩需一次连续施工到底,尽量减少接桩送桩的中间休歇时间,且避免在接近设计深度时接桩。相邻桩的桩中心距离小于1.50米或承台下桩数多于9根者均应采取跳打方式施工,桩长需满足设计要求,并按设计、监理、施工单位根据试桩共同确认的收锤标准收锤。具体施工方案如下:

锤击预制管桩施工方案精编版

目录 1.工程概况 (2) 1.1基本说明 (2) 1、总体工程概况: (2) 1.2周边环境 (2) 1.3桩基础的设计资料 (2) 2.施工进度计划安排 (2) 3.打桩施工工艺 (3) 4、锤击预应力管桩施工技术措施 (3) 5质量控制措施 (5) 6.安全及文明施工 (6) 6.1施工现场安全管理 (6) 6.2施工用电安全措施: (7) 6.3施工机具使用安全措施: (8) 7.附图 (8) 8.项目现场人员配备 (9)

1.工程概况 1.1基本说明 1、总体工程概况: 本工程名称为广汽本田汽车研究开发有限公司产品自主开发及能力建设项目污水处理站、固体废物收集站和油脂库工程施工总承包,污水处理站位于厂区北部,建筑区的西南部,东侧距建筑区道路8.5m,南侧距厂区围墙24.45m,西侧为预留发展用地,北侧距固体废物收集站及油脂库30.2m。 污水处理站为双层钢筋混凝土框架与单层钢架的组合结构。占地面积948.64m2,建筑面积742.28 m2。建筑女儿墙12.0m。东西总长30.8米,南北总宽30.8米,钢架柱距为30米×30米.生活间为双层钢筋混凝土框架,首层层高5米,二层层高5.2米。高罩棚底标高10m,顶标高12m。 固体废物收集站及油脂库位于厂区北部,建筑区的西南部,东侧距建筑区道路8.7m,南侧距污水处理站30.2m,西侧和北侧均为预留发展用地。本建筑物为单层钢筋混凝土框架与单层钢架的组合结构,占地面积336.07m2,建筑面积226.88 m2。建筑女儿墙7.0m,东西总长35米,南北总宽10米,固体废物收集站柱距为10米×10米,油脂库柱距为7米×7米。 注:合同要求该工程的质量目标为合格。 1.2周边环境 现场已具备开工条件,施工临时用电、临时用水按业主提供的接驳点接至现场,施工范围外道路为市政道路,可通行施工车辆,供施工设备和材料进场。 1.3桩基础的设计资料 本工程污水处理站采用预制混凝土基础桩,设计桩径0.4m,单桩承载力特征值RA=900KN,我司拟布置1台锤击桩机进行压桩施工。 2.施工进度计划安排 本工程采用ф400管桩,桩长控制在不小于10-15m范围,桩的工程量大165根桩,1台HD62型筒式柴油打桩锤进行施工,计划每个机械台班完成12~14支桩,约12工作天完工,如果遇特殊情况(台风、暴雨场地沉机,或停电等不可抗因素)则采用其它有效措施,同时现场做好排水、回填工作,确保打桩工程顺利完成。

锤击预应力管桩施工工艺标准

锤击预应力管桩施工工艺标准 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑中的锤击打预应力管桩工程。 2 引用标准术语 2.1 引用标准 《预应力混凝土管桩基础技术规程》DBJ/T15-22-98 《建筑地基处理技术规范》JCJ79-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2.2 术语 管桩——本规程所称的管桩,是指采用离心成型的先张法预应力混凝土管桩,包括预应力混凝土管桩(代号PC桩)和预应力高强混凝土管桩(代号PHC桩)两大类。预应力混凝土管桩是指离心混凝土强度等级低于C80且不低于C60的桩;预应力高强混凝土管桩是指离心混凝土强度等级不低于C80的桩。 管桩基础——由打入(岩)层中的管桩和连接于桩顶的承台共同组成的建(构)筑物基础。 锤击贯入法——利用打桩设备的锤击能量将桩沉入(岩)层的施工方法。 填芯混凝土——灌填在管桩顶部内腔的混凝土。 送桩——打桩过程中,借助送桩器将桩顶沉至地面以下的工序。 收锤标准——将桩端打至预定深度附近时终止锤击的控制条件。 3 施工准备 3.1 材料及主要机具: 3.1.1 材料:预应力管桩、电焊条结422 3.1.2 柴油锤或蒸汽锤打桩机、气割工具、索具、撬棍、钢丝刷、锯桩器等施工用具。 3.2 作业条件: 3.2.1 桩基的轴线和标高均已测定完毕,并经过检查办了预检手续。桩基的轴线和高程的控制桩,应设置在不受打桩影响的地点,并应妥善加以保护。 3.2.2 处理完高空和地下的障碍物。如影响邻近建筑物或构筑物的使用或安全时,应会同有关单位采取有效措施,予以处理。 3.2.3 根据轴线放出桩位线,用木橛或钢筋头钉好桩位,并用白灰作标志,以便于施打。 3.2.4 场地应碾压平整,排水畅通,保证桩机的移动和稳定垂直。 3.2.5 打试验桩。施工前必须打试验桩,其数量不少于2根。确定贯入度并校验打桩设备、施工工艺以及技术措施是否适宜。 3.2.6 要选择和确定打桩机进出路线和打桩顺序,制定施工方案,作好技术交底。 4 操作工艺 4.1 工艺流程:

锤击预应力管桩施工现场安全管理

编号:SY-AQ-06498 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 锤击预应力管桩施工现场安全 管理 Safety management of hammering prestressed pipe pile construction site

锤击预应力管桩施工现场安全管理 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 1.在施工过程中,严格遵守工程建设安全生产有关管理规定,按照安全生产施工标准组织施工,并随时接受各行业及甲方、监理等各部门安全检查人员依法实施的监督检查,同时采取必要的安全防护措施,确保工程顺利进行。 2.施打管桩前,应对邻近施工范围内的原有建筑物、地下管线等进行仔细检查,对有影响本工程的不利因素,应采取有效的防范措施,施工时应加强观测,以确保施工的安全。 4.桩机移动前指挥人员应检查桩机行走路线,在确保安全生产前提下才能进行移机。如发现有土质松软、地面不平有涵洞时必须作出处理措施,经施工员、安全员检查合格后方能行机。 5.桩机应由专人操作,各工种操作人员作业时必须持证上岗,严格按照各岗位操作规程进行操作,严禁违章作业。 6.桩机在作业时必须有专人指挥,严防起重机械的运行和各部件的

检查工作,重物必须有缆风绳,以防止事故发生。桩机司机操作时,要精力集中,服从指挥信号,并应经常注意机械运转情况,发现异常情况,立即检查处理,以防止意外事故的发生。 7.电源开关必须要专业电工接驳,非专业电工不得私接电源。工地所用电器设备必须安装相关的漏电保护装制,并且电源必须可靠接地,电工要经常检查电器设备漏电保护开关,电线电缆必须架空,不得拖地,确保机械设备正常运转。 8.夜间作业,必须有足够的照明设施;雷雨天、大风,应停止施打管桩作业。 9、施工现场必须有相应的违护设施,严禁非作业人员进入施工现场。 10、送桩深度超过0.5m的孔洞,必须及时回填或复盖,以防止作业人员踩塌而发生意外。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

预应力管桩验收规范

预应力管桩验收规范 预应力管桩验收规范有哪些?预应力管桩验收规范如何遵守呢?想要知道答案嘛,下面是我们梳理的有关预应力管桩验收规范的相关内容,基本情况如下: 预应力混凝土管桩是体现当代混凝土技术进步与混凝土制品高 新工艺水平的一种预制混凝土桩。 竖向抗压承载力。管桩按其桩径来说,一般属于中等直径桩。在 施工结束后对其承载力进行检验时,采用静载荷(慢速维持荷载法)试 验方法进行检验还是比较方便的,在多数情况下可以利用静压桩机作 为反力装置。建议验收时按下列几点执行: 受检桩的最大加载值由设计单位书面提出;受检桩的数量按相关 规定执行。试验方法采用慢速维持荷载法。 经检验承载力不能满足设计要求,即可判定该主控项目不合格 (即不允许出现负偏差)。 主控项目出现不合格项时,由设计单位提出处理方案,经施工单 位实施后,再进行二次验收。 桩身质量。管桩是工厂生产的产品,经检验合格后方可出厂。管 桩运达现场后,购货方代表和监理工程师要按检验批进行验收。这里 所讲的“桩身质量”,是指桩施工结束(入土)后的桩身质量。此时的 桩身质量可能存在抱裂、压爆、局部磕损或缺损、环向或纵向裂缝、

接头焊接质量问题等等。管桩的有些桩身质量问题在施工过程中就被发现(如抱裂、磕损或吊装不当引起的裂缝等),得到及时处理。桩在入土后虽然看不见,但从压桩时压力与贯入度的变化(结合地质条件分析),压桩完成后土塞的高度,管内积水等情况,现场施工人员和监理工程师对桩身质量也可作判断。如果采用低应变法进行桩身质量检测,如前所述具有一定的局限性和不适用的可能。现在笔者推荐一种新的检测方法:孔内数字电视检测法。该法采用孔内电视摄像仪进行探测,能对管(孔)中出现的缺陷进行定性和定量判定,具有检测方便快捷、检测结果直观的特点。该方法解决了其它方法不能定量、对缺陷性质难以判定的问题,是桩身质量检测手段的一大进步。 当检测手段能够对桩身质量作出定量判定时,笔者建议对管桩桩身质量的验收标准作如下规定:经检验,桩身存在下列缺陷时,应判定为不合格桩:裂缝环状闭合且上段与下段已发生错位的断桩;环状裂缝已达周长的1/2及以上的裂缝;局部破损面大于50cm2的桩;纵向裂缝最大宽度大于等于lmm,长度大于等于20cm。

预应力管桩锤击与静压施工方案对比分析及选型

预应力管桩锤击与静压施工方案 对比分析及选型 桩基工程(主楼)于2006年9月29日下午3:00点进行Φ600管桩试桩,当管桩入土深度为8.1米时压桩力达到4200KN(设计单桩承载力特征值为2050K N),桩无法穿透地质勘察报告中第3层(粉土层) ,经现场建设、设计、勘察、监理、施工单位共同商定,增加配重至5000KN以上再试打,在增加配重后并于10月1日上午进行第二次试桩,当压桩力达到5000KN以上时,管桩入土深度为8.5米,桩仍无法穿透第3层;在对休闲馆Φ400管桩进行试压时,当压桩力达到2200KN以上时,管桩入土深度为6米,管桩爆裂。经上述五方主体于10月1日下午通过会议商定,将采取两种方案来保证打桩顺利进行,即方案(1):由静压法施工改为锤击法施工,强行穿透3层;方案(2):仍由静压法施工,先取土(取土12米左右),然后静压穿透3层。 现对方案(1)与方案(2)施工质量与成本进行比较: 1、质量比较 方案(1)锤击法施工质量影响: ①如要强行穿透3层粉土,Φ600管桩其锤击瞬间冲击力则需在6000KN~7 000KN甚至更大(已超过管桩自身承载力),施工时很有可能对桩身质量造成破坏。 ②由于3层粉土层较厚,采用锤击时贯入度相应会较小,锤击数相应会增多,易打烂桩头(锤击数不宜超过2500),对管桩要求较高(采用PHC型管桩)。 ③本工程桩顶设计标高最深有-7.25米左右,而实测场地标高约-0.30米,送桩深度约6.95米,也就是说送桩器至少达6.0米以上,这样很难保证桩顶完整性和桩身垂直度。

④锤击法施工不能直观反映压桩力。 方案(2)静压法施工,采用设备对3层粉土上部取土,然后采用静压桩机静压穿过穿透3层,对桩身质量影响不大。 2、成本测算比较 方案(1)锤击法施工相对于静压法施工增加成本为: ①打桩费用增加:大吨位锤击桩增加4.00元/米,即11750米×4元/米=4700 0元;小吨位锤击桩增加2元/米,即5124米×2元/米=10248元。 ②锤击法施工静载试验费用 主楼70元/吨×400吨×3枚=84000元 附房70元/吨×110吨×3枚=23100元 ③Ф500PC管桩改Ф500PHC管桩增加费用为10元/米,即5124米×10元/米=51240元 ④按常规打桩经验锤击桩施工桩长控制每枚桩约多配两米计(不利用灵活调配,节约材料),增加费用为2米×250元/米×168枚=84000元。 增加费用小计:299588元 方案(2)静压法施工相对于锤击法施工增加成本为: ①钻孔取土增加费用为400元/枚×630枚=252000元 ②采用桩架配重进行静压法施工静载试验费用 主楼6000元/枚×6枚=36000元。 小计:288000元 综合上述分析,方案(2)相对于方案(1)施工质量有保证,而施工成本增加基本一致。 工程建设有限公司 2006年10月2日

锤击预应力管桩专项施工方案

锤击预应力管桩专项 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

目录

第一节工程概况 一、工程概述 工程名称:桥飞鹅岭幼儿园 工程地点: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 二、编制依据 本方案依据施工图纸桩基部分、《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-2003、《广东省标准锤击式预应力混凝土管桩基础技术规程》及国家现行规范标准和地方行业标准规程等编制而成。 三、工程特点 1、设计图纸要求 本工程设计桩基础采用高强预应力混凝土管桩,为端承摩擦桩。桩型号为PHC预应力混凝土A型管桩,桩身混凝土强度为C80,管径为φ400,桩尖采用闭口钝圆锥式钢桩尖。设计暂定桩长为~,预应力管桩数量为250条,单桩承载力特征值分别为1000KN,接桩采用焊接法,桩端进入全风化岩层内不小于米。 2、现场情况 根据图纸要求桩基础采用Φ400静压桩,在试桩时管桩压到砂层已不能压下。根据会议确定的方案进行引孔跳打方式进行压桩,但仍然出现极高的废桩率,部分承台的管桩甚至不能压下。经甲方、勘察、设计、监理及施工单位对现场勘察情况后,估计引孔后由于砂层的密实度高和水渗出量大造成砂层内塌孔封闭引孔,故研究决定将余下的静压桩改为锤击桩。具体施工方案如下:

第二节锤击预应力管桩施工 一、总体安排 1、施工部署: 现场施工按项目法管理组织实施,以项目负责人为核心建立施工管理体系,用科学的管理方法、先进的施工技术、优质高效地完成桩基工程的施工任务。 捶击预制管桩根据设计桩径和图纸要求,采用合适的柴油锤桩机施工。要求桩机必须安全可靠、性能良好。 2、施工准备: (1)技术准备 组织项目部人员对桩基部分的图纸认真复核。 a、调查核实场地的工程地质资料,并根据实际情况有针对性地进行配桩。 b、审核打桩设备的技术性能 c、有关管桩各项施工参数指标及参考资料。 d、向打桩作业人员进行技术安全交底。 (2)打桩设备、作业人员准备 预制管桩根据设计桩径和图纸要求,采用柴油锤桩机施工。要求桩机必须安全可靠、性能良好。 每台桩机配备6名作业人员,特殊工种必须特征上岗,严格按操作规程进行打桩作业。 (3)材料准备 根据打桩作业进度和配桩情况,均衡安排预制管桩继续进场;管桩供应即要避免桩机停工待料,又要尽量减少管桩在现场的大量积压,减少管桩的二次倒运量。运入施工现场的管桩必须随带出场合格证及相应的材质证明材料。 (4)现场施工条件 周边特殊工程桩施工前,拟平整出满足工程桩机行进和施工的工作面,采用缓坡1:15处理,打桩机可在30cm 高差范围内自行调整水平,保证桩机垂直

【建筑工程管理】桩基工程预应力管桩技术标范本

柳桥·长安酒店(暂名) 桩基工程 技 术 标

电子工业岩土基础工程公司 二○一一年五月二十四日 目录 1、工程概况 2、施工部署及现场施工组织管理机构 3、施工进度网络编制及保证措施 4、施工总平面布置 5、劳动力配备计划 6、现场投入主要机械设备及检测仪器 7、主要材料、构配件供应计划 8、主要分部分项施工方法及技术措施 9、质量保证体系及控制要点 10、安全保证体系及安全文明施工措施要点 11、民工工资发放安排及控制措施

一、工程概况 1.工程概述 1.1 工程名称:柳桥·长安华府(暂名)桩基工程 1.2 建设地点:海宁市长安镇、开元路南侧、修川路西侧地块、三里塘港东侧为界 1.3 建设单位:海宁柳桥房地产开发有限公司 1.4 本项目由同济大学浙江学院图书管桩基工程组成,基础为桩基础,采用钻孔灌注桩(选自《钻孔灌注桩》图集号2004浙G23),桩身混凝土设计强度为C 35商砼,按桩基平面布置图,经过统计、计算,各建(构)筑物主要桩基设计参数及工作量详见表1-5。 表1-4 经统计,800钻孔灌注桩桩数226为根,大概工程量8249米,600钻孔灌注桩桩数297为根,大概工程量5940米,600型管桩为254根7620延长米,500型管桩为290根5800延长米。本文将以上述统计表数量为依据进行施工组织设计编写,施工时以正式施工图为准。 2 工程目标 2.1 质量目标 我们将严格按国家及浙江省施工质量规范、施工技术标准并结合我公司ISO-9001:2000质量保证体系程序,实行创优目标管理,确保基础验收达到:优良。 2.2 施工进度目标 我公司将成立桩基工程项目部,将派遣有经验的项目经理、施工经理组成项目部,作好各方面协调工作,确保桩基工程施工在60日历天内完成。 2.3 安全、文明施工目标