高压开关柜中真空负荷开关的结构和工作原理

高压开关柜中真空负荷开关的结构和工作原理 目前,国内高压开关柜市场上最常用的负荷开关是真空负荷开关和SF6负荷开关。今天,山西开关柜厂家锦泰恒着重介绍一下真空负荷开关的结构和工作原理。 真空负荷开关是利用真空灭弧室作为灭弧装置的负荷开关,开断电流大,适宜于开关柜中频繁操作。其灭弧室较真空断路器的灭弧室简单、管径小。真空灭弧室固定在隔离刀上,真空断口与隔离断口串联。熄弧由真空灭弧室完成,主绝缘由隔离断口承担。关合时,隔离刀关合真空灭弧室快速关合;开断时,真空灭弧室先分断后隔离刀打开,通过换向装置,隔离刀继续运动至接地位置。灭弧断口与隔离断口的配合有两种结构,即联动和联锁。 1.联动式结构的负荷开关。ZFN-□-RD(□表示各种电压等级)型真空负荷开关采用联动式结构,将开断时的灭弧与绝缘功能分开,隔离刀承担绝缘功能。如图1所示,由一个操作手柄,通过特殊设计的

传动系统同时操作真空灭弧室和串联的外隔离刀,以保证这两个端口按正常程序动作。为了减小负荷开关的高度,真空灭弧室2固定在了隔离刀1上。主轴4可操作隔离操作轴3和真空灭弧室操作轴5。合闸时,轴3带动隔离刀先合,真空灭弧室在过中弹簧的作用下后合;分闸时,真空灭弧室在过中弹簧的作用下快速分闸后,隔离刀接着分开。 2.联锁式结构的负荷开关。FZN21-12D系列户内式真空负荷开关采用联锁式结构,将真空灭弧室与隔离刀两功能单元通过机械连锁保证两元件按正常程序动作。其结构如图2所示,主要由隔离开关1、真空灭弧室2、接地开关4组成。其中,真空灭弧室由弹簧机构3操动。真空灭弧室既能关合、开断各种电流,又能承受绝缘实验电压。隔离开关只在真空开关检修时打开。隔离开关与接地开关用一个操作手柄联动操作,以保证两者之间的操动机构,整台真空负荷开关具有两个操作手柄,既可以电动,也可手动。弹簧机构采用了电动弹簧过

FN5高压负荷开关使用说明书

概述 FN5-12R(L)型户内交流高压负荷开关-熔断器组合电器是我厂吸收消化国外先进技术,结合我国的供电要求,自行设计研制而成的。该产品经全面型式实验和长期的试运行考核、性能达到IEC420《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》(1990版)和GB3804 《3-63KV 交流高压负荷开关》标准要求,与国外同类产品比较,技术参数已达到同类产品水平,具有体积小、重量轻,可用于环网柜和箱式变电站,广泛应用于12KV线路的电能分配,并有效地避免了设备的缺相运行。该产品的研制成功填补了国内空白,可实现开关、隔离和接地三工位。 型号含义 使用环境 1、海拔不超过1000米; 2、周围空气温度上限+40oC 下限-25oC; 3、相对湿度,日平均值不大于95%,月平均值不大于90%(+25oC); 4、周围空气应不受腐蚀性、可燃性气体等明显污染; 5、无经常性的剧列运动; 技术参数 1、负荷开关-熔断组合电器的技术参数见下表: 序号名称单位参数 1 额定电压KV 12 2 最高工作电压KV 12 3 额定频率Hz 50 4 额定电流 A 100 5 额定短路开断电流KA 50 6 1min 工频耐受电压(有效值)对地、相间/隔离断口KA 42/48 7 雷电冲击耐受电(压峰)值对地、相间/隔离断口KV 75/85 8 熔断件撞击输出能量Kg ≈5 2、组合电器所配负荷开关的技术参数见下表。

序号名称单位参数 1 额定电压KV 12 2 最高工作电压KV 12 3 额定频率Hz 50 4 额定电流 A 630 5 额定负载有功负载开断电流 A 630 6 5%额定有功负载开断电流 A 31.5 7 额定电容开断电流 A 10 8 额定电感开断电流 A 40 9 额定转移电流KA 1.3 10 额定短时耐受电流KA 20 11 额定峰值耐受电流KA 50 12 机械寿命次2000 外形图 1、框架 2、支柱绝缘子 3、支座接线座 4、刀片 5、灭弧管 6、扭簧及扭簧销轴 7、导向片 8、触座接线板 9、拉杆 10、负荷开关转轴 11、弹簧储能机构 12、操作机构 FN5-12 户内交流高压负荷开关

10kV真空断路器常见故障及处理

10kV真空断路器常见故障及处理 随着真空断路器的广泛应用,不少10 kV 少油断路器已更换为真空断路器。由于生产厂家不同,一部分真空断路器性能较好,检修、维护工作量小,供电可靠性高;也有一部分真空断路器性能很差,存在的问题比较多;还有一些真空断路器缺陷极其严重,容易造成事故越级,导致大面积停电。 1 、真空泡真空度降低 1.1 故障现象 真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为隐性故障,其危险程度远远大于显性故障。 1.2 原因分析:真空度降低的主要原因有以下几点: (1) 真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点; (2) 真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问题,多次操作后出现漏点; (3) 分体式真空断路器,如使用电磁式操作机构的真空断路器,在操作时,由于操作连杆的距离比较大,直接影响开关的同期、弹跳、超行程等特性,使真空度降低的速度加快。 1.3 故障危害

空度降低将严重影响真空断路器开断过电流的能力,并导致断路器kg。com的使用寿命急剧下降,严重时会引起开关爆炸。 1.4 处理方法 (1) 在进行断路器定期停电检修时,必须使用真空测试仪对真空泡进行真空度定性测试,确保真空泡具有一定的真空度; (2) 当真空度降低时,必须更换真空泡,并做好行程、同期、弹跳等特性试验。 1.5 预防措施 (1) 选用真空断路器时,必须选用信誉良好的厂家所生产的成熟产品; (2) 选用本体与操作机构一体的真空断路器; (3) 运行人员巡视时,应注意断路器真空泡外部是否有放电现象,如存在放电现象,则真空泡的真空度测试结果基本上为不合格,应及时停电更换; (4) 检修人员进行停电检修工作时,必须进行同期、弹跳、行程、超行程等特性测试,以确保断路器处于良好的工作状态。 2 、真空断路器分闸失灵 2.1 故障现象

负荷开关分类

负荷开关分类 一、高压负荷开关分类。 ①固体产气式高压熔断器:利用开断电弧本身的能量使弧室的产气材料产生气体来吹灭电弧,其结构较为简单,适用于35千伏及以下的产品。 ②压气式高压负荷开关:利用开断过程中活塞的压气吹灭电弧,其结构也较为简单,适用于35千伏及以下产品。 ③压缩空气式高压负荷开关:利用压缩空气吹灭电弧,能开断较大的电流,其结构较为复杂,适用于60千伏及以上的产品。 ④SF6式高压负荷开关:利用SF6气体灭弧,其开断电流大,开断电容电流性能好,但结构较为复杂,适用于35千伏及以上产品。 ⑤油浸式高压负荷开关:利用电弧本身能量使电弧周围的油分解气化并冷却熄灭电弧,其结构较为简单,但重量大,适用于35千伏及以下的户外产品。 ⑥真空式高压负荷开关:利用真空介质灭弧,电寿命长,相对价格较高,适用于220千伏及以下的产品。 高压负荷开关的工作原理与断路器相似。一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。一种压气式高压负荷开关,其工作过程是:分闸时,在分闸弹簧的作用下,高压穿墙套管主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩;另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,高压穿墙套管使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。合闸时,通过主轴及传动系统,使主闸刀和灭弧闸刀同时顺时针旋转,弧触头先闭合;主轴继续转动,使主触头随后闭合。在合闸过程中,高压限流熔断器分闸弹簧同时贮能。由于负荷开关不能开断短路电流,故常与限流式高压熔断器组合在一起使用,利用限流熔断器的限流功能,不仅完成开断电路的任务并且可显著减轻短路电流所引起的热和电动力的作用。 低压负荷开关又称开关熔断器组。适于交流工频电路中,以手动不频繁地通断有载电路;也可用于线路的过载与短路保护。通断电路由触刀完成,过载与短路保护由熔断器完成。70年代以前所用的胶盖刀开关和铁壳开关均属于低压负荷开关。高压熔断器小容量的低压负荷开关触头分合速度与手柄操作速度有关。容量较大的低压负荷开关操作机构采用弹簧储能动作原理,分合速度与手柄操作的速度快慢无关,结构较简单,并附有可靠的机械联锁装置,盖子打开后开关不能合闸及开关合闸后盖子不能打开,可保证工作安全。

FN--高压负荷开关

电气趣味知识: 1、为什么变压器的分接开关位于高压侧? 在高压侧,因为高压侧的电流小,对开关的容量要求不高。如果在低压侧的话,开关的容量要求高,体积就会很大,因为高压侧电压高,电流小,低压侧电压低电流大。 FN3负荷开关主要技术参数 FN3负荷开关结构简介 负荷开关由底架,传动机构,支柱绝缘子,闸刀及灭弧装置等用部分阻成.底架由钢板焊接而成,并装有传动机构.闸刀借支柱绝缘子固定在底架上,闸刀接触点铆有限触头,端部装有弧动触头.灭弧装置与装置及喷嘴构成.在底加上还配有跳扣,凸轮与快速合闸弹簧,可进行快速合闸动作.

FN3负荷开关概述 FN3-10(R)型户内交流高压负荷开关系三相交流50Hz的高压开关设备,用于额定电压为10KV 的电力系统中,作为正常情况下分,合电路之用.负荷开关带有RN型高压熔断器,可开断短路电流,作为过载与短路之用. 高压负荷开关小知识 A、垂直安装,开关框架、合闸机构、电缆外皮、保护钢管均应可靠接地(不能串联接地)。 B、运行前应进行数次空载分、合闸操作,各转动部分无卡阻,合闸到位,分闸后有足够的安全距离。 C、与负荷开关串联使用的熔断器熔体应选配得当,即应使故障电流大于负荷开关的开断能力时保证熔体先熔断,然后负荷开关才能分闸。 D、合闸时接触良好,连接部无过热现象,巡检时应注意检查瓷瓶脏污、裂纹、掉瓷、闪烁放电现象;开关上不能用水冲(户内型)。(一台高压柜控制一台变压器时,更换熔断器最好将该回路高压柜停运。) 高压气体压力开关压力开关,主要有6个。 固气高压负荷开关的灭弧室气体生产材料产生的气体吹出来的弧,电弧本身能量,它的结构相对简单,适合于35000伏及以下的产品。 的充气压力负荷开关:露天吹弧的活塞的方法的使用,该结构是相对简单的,适合于35000伏及以下的产品。 压缩空气式高压负荷开关:利用压缩空气吹出来的弧,可以打开一个较大的电流,其结构比较复杂,适用于60000千伏及以上的产品。SF6高压负荷开关:弧使用SF6气体,中断电流,分断能力表现还是不错的,但结构更复杂,适合于35000千伏及以上的产品。 油浸式高压负荷开关:电弧本身能量使周围的油分解和冷却电弧熄灭电弧,该结构是简单的,但重量大,适合35000伏及以下户外产品。 真空高压负荷开关:使用真空介质,电气寿命长,价格相对较高,适合22万伏及以下产品的弧。 应注意的其它问题 (1)对于多台配变并列运行的系统,在选用组合电器时要特别注意转移电流的校验问题,如前所述的校验计算中,如果为两台同型号、容量的配变并列运行,假如变压器二次侧端子短路,此时变压器阻抗将只有单台配变系统的一半,从而使高压侧最大三相短路电流增加一倍,相应可能出现的转移电流也随之增加了一倍。因此对于多台配变并列运行的系统,在选用组合电器时更应进行转移电流的验算,从而选用转移电流指标满足要求的组合电器。 (2)有下列要求之一的,组合电器均应配置分励脱扣器实现负荷开关的快速电动分闸: ①需设置重瓦斯保护的油浸变压器。一般情况下,容量在800kVA及以上的油浸变压器均须设置重瓦斯跳闸保护。 ②干式变压器的超温跳闸保护。 ③带外壳干式变压器的误带电开门的跳闸保护。

真空断路器的常见故障及处理方法

编号:AQ-JS-06168 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 真空断路器的常见故障及处理 方法 Common faults and treatment methods of vacuum circuit breaker

真空断路器的常见故障及处理方法 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1、真空泡真空度降低 故障现象: 真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而真空断路器本 身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为 隐性故障,其危险程度远远大于显性故障。 原因分析: 真空度降低的主要原因有以下几点: (1)真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏 点; (2)真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问题,多次操作后出 现漏点; (3)分体式真空断路器,如使用电磁式操作机构的真空断路器, 在操作时,由于操作连杆的距离比较大,直接影响开关的同期、弹

跳、超行程等特性,使真空度降低的速度加快。 故障危害: 真空度降低将严重影响真空断路器开断过电流的能力,并导致断路器的使用寿命急剧下降,严重时会引起开关爆炸。 处理方法: (1)在进行断路器定期停电检修时,必须使用真空测试仪对真空泡进行真空度的定性测试,确保真空泡具有一定的真空度; (2)当真空度降低时,必须更换真空泡,并做好行程、同期、弹跳等特性试验。 预防措施: (1)选用真空断路器时,必须选用信誉良好的厂家所生产的成熟产品; (2)选用本体与操作机构一体的真空断路器; (3)运行人员巡视时,应注意断路器真空泡外部是否有放电现象,如存在放电现象,则真空泡的真空度测试结果基本上为不合格,应及时停电更换;

负荷开关与真空断路器区别

负荷开关与真空断路器区别: 装有FLN36-12/630-20型户内交流高压六氟化硫负荷开关的XGN24-12开关柜与装有真空断路器的KYN44A-12开关柜的区别。 这个问题从二个方面来说: 1、从传统角度来讲,负荷开关与断路器是有很大区别的。负荷开关主要用于开断和关合负荷电流,负荷开关可以和高压熔断器联用使用,来替代高价的断路器,切断故障电流,也就是短路电流,这样,也就决定了负荷开关的灭弧功能相对较弱,降低了制造成本;也正是因为传统是负荷开关不用来切断故障电流,就没有必要和保护装置及自动装置连接,因而大多数负荷开关是手动操作,不能电动操作。而断路器在设计时,就考虑到不但要能开断和关合负荷电流,还要能够切断故障后的短路电流,就必须和保护装置及自动装置连接,因而具备手动和电动的合、分闸功能。 但从近代来看,特别是国外技术的引进,负荷开关制造的越来越象断路器,个别负荷开关加大了灭弧能力,增加了电动操作功能。 2、FLN36-12/630-20型户内交流高压六氟化硫负荷开关,一般装入XGN24-12开关柜后是用作“环网柜”,它主要用于配电网间的联络,大多不装设保护,也不切断故障电流。而KYN44A-12铠装移开式交流金属封闭开关设备,是户内3.6~12kV三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置;主要用于工矿企事业单位配电、电力系统的变电站输配电开关设备及大型高压电动机起动等,实行控制、保护、监测之用,由于其保护功能非常齐全,适合对配电设备进行保护,防止设备出现问题后,保护越级的可能。我查了一下,KYN44A-12型开关柜可以选用国产VS1、USM型或进口VD4型真空断路器,还不能和VB系列真空断路器配套。

10kV真空断路器故障处理通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD249 10kV真空断路器故障处理通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

10kV真空断路器故障处理通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 随着真空断路器的广泛应用,不少10kV少油断路器已更换为真空断路器。由于生产厂家不同,一部分真空断路器性能较好,检修、维护工作量小,供电可靠性高;也有一部分真空断路器性能很差,特别是断路器的特性方面,存在的问题比较多;还有一些真空断路器缺陷极其严重,容易造成事故越级,导致大面积停电。 由于这几年在真空断路器的检修、维护工作中,使用真空测试仪、特性测试仪等先进的科学仪器进行测试,使藏而不露的问题以科学数据的形式显现出来。在处理这些问题的过程中,也积累了一些经验,做到了综合性检修,防患于未然,保证了真空断路器的安全可靠运行。 1真空泡真空度降低 1.1故障现象 真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为隐性故障,其危险程度远远大于显性故障。

新型智能户外高负荷开关说明书

1.概述 1.1主要功能及适用范围 FZW1-12/630型户外永磁高压负荷开关为额定电压12KV,三相交流50HZ的户外配电设备,由开关本体和开关控制器组成。配置本厂生产的保护器后,本开关具有定时限过流保护功能,瞬时速断保护功能,合闸涌流闭锁功能,短路故障保护功能。 本负荷开关符合GB 3804-90标准。 1.2使用环境条件 a、环境温度:周围空气温度上限值不超过+40℃,且在24h的平均值不超过+35℃, 周围空气温度下限值不低于-15℃. b、海拔高度:安装地点的海拔高度不超过1000m。 c、相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%。 d、无火灾、爆炸、严重污秽,化学腐蚀和剧烈振动场所。 1.3型号的组成及代表意义 2.结构特点和动作原理 2.1结构特点 a.负荷开关由操作机构、导电回路、不锈钢箱体、单侧隔离开关组成,导电回 路由静导电杆、真空灭弧室、出线柱连接而成,三相隔离开关(由另一轴驱动)与开关本体串联,负荷开关和隔离开关之间有可靠的防误机械联锁装置,负荷开关处在合闸位置时,隔离开关不能进行分、合闸操作;负荷开关处在

分闸位置时,隔离开关才能进行分、合闸操作。 b. 三相支柱采用户外环氧树脂固体绝缘+硅橡胶绝缘,具有耐高低温、耐老化等 优点。 c. 采用单稳态永磁机构,分合闸能耗低,传动输出采用三相同轴方式,三相同步 性好,分合闸传动环节少。 d. 开关设有分合闸指示,已加装手动分闸装置。 e. 二次回路端子采用防雨防水插拔结构,安全可靠。 f. 在A、C两项加装200/5或大于200/5电流互感器。 2.2动作原理 负荷开关采用高压电路和低压电路上下布置的结构,真空灭弧室的静端与静导电柱连接,真空灭弧室的动导电杆与下出线柱间用软联接连接,构成主回路。绝缘拉杆把动导电杆与驱动机构连接起来,转轴带动真空灭弧室触头执行分合动作。永磁机构之间置有钕铁硼材料,线圈通电后完成合闸,并由永磁铁实现保持,释放时由线圈产生与永磁体相反的磁场抵消后,由反力弹簧协助分闸。隔离刀由隔离刀转轴驱动隔离刀的分合,隔离刀与负荷开关之间装有机械联锁装置,保证隔离刀先于负荷开关闭合,而后于负荷开关分开,负荷开关在合闸状态,隔离刀不能动作,隔离刀转轴由另一操作手柄操动。 3.技术参数 3.1负荷开关本体主要技术参数(见表一) 3.2 隔离开关主要技术参数(见表二) 3.3开关配置保护器参数: 保护器采用单片机作为控制核心,确保了保护延时准确性,采用实时采样,定时限过流保护,能够可靠地防瞬时故障误动,具备短路闭锁、跟随跳闸功能。a.合闸涌流闭锁,躲避涌流冲击,延时范围为40ms~3000ms,步长为10ms可调。b.定时限过电流保护,用于过载故障保护,过流保护门限值为0.5A~6A,步长 0.1A可调。延时范围为40ms~3000ms,步长为10ms可调。 c.瞬时速断保护,其整定值按定时限过流保护整定值乘以一定的倍率,倍率范围为1倍~2倍,步长0.1倍可调,无延时。 d.短路故障保护,CT二次侧电流大于25A时,闭锁过流保护,等上级开关跳闸后立即跟随跳闸。例如:当选用200/5的CT时,适用于一次侧电流为20A~200A,当CT二次侧电流为25A时,一次侧电流为1000A;当选用400/5的CT时,适用于一次侧电流为40A~400A,当CT二次侧电流为25A时,一次侧电流为2000A。 e.保护CT二次侧电流为5A,开关智能保护器出厂参数设置可根据用户实际情况设置参数。 f. 当用户选用200/5的电流互感器时,适用于一次侧电流为20A~200A,例如: 额定容量为315KVA的变压器,一次侧额定电流约为18.2A,过流保护门限值可设置为0.5A,其值为额定电流的1.1倍;当用户选用400/5的电流互感器时,适用于一次侧电流为40A~400A, 例如:额定容量为630KVA的变压器,

真空断路器的常见故障及处理方法通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD256 真空断路器的常见故障及处理方法通 用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

真空断路器的常见故障及处理方法 通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、真空泡真空度降低 故障现象: 真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为隐性故障,其危险程度远远大于显性故障。 原因分析: 真空度降低的主要原因有以下几点: (1)真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点; (2)真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问题,多次操作后出现漏点; (3)分体式真空断路器,如使用电磁式操作机构的真空断路器,在操作时,由于操作连杆的距离比较大,直接影响开关的同期、弹跳、超行程等特性,使真空度降低的速度加快。

SF6开关柜(负荷开关)与真空断路器柜

SF6开关柜(负荷开关)与真空断路器柜我想你的问题应该是:装有FLN36-12/630-20型户内交流高压六氟化硫负荷开关的XGN24-12开关柜与装有真空断路器的KYN44A-12开关柜的区别。而KYN44A-12铠装移开式交流金属封闭开关设备,是户内3.6~12kV三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置;主要用于工矿企事业单位配电、电力

系统的变电站输配电开关设备及大型高压电动机起动等,实行控制、保护、监测之用,由于其保护功能非常齐全,适合对配电设备进行保护,防止设备出现问题后,保护越级的可能。我查了一下,KYN44A-12型开关柜可以选用国产VS1、USM型或进口VD4型真空断路器,还不能和VB系列真空断路器配套。 我想,当地供电企业可能是因为你要保护的设备(800KVA以上的变压器)比较大,就要求选用对设备保护功能比较好的移开式交流金属封闭开关设备了。

高压负荷开关熔断器组合

高压负荷开关-熔断器组合电器 产品品牌:上海红申电气 型号规格: ISARC2-12 ISARC1-3 ISARC1-4 负荷开关 关注度: 88888次 关键词: ISARC2-12 ISARC1-3 ISARC1-4 行业类型:电网 设备类型:力学性能测试仪器甲烷检测仪负荷开关 HS-ISARC1-12高压负荷开关 HS-ISARC2-12高压负荷开关-熔断器组合电器 概述 ISARC1/ISARC2型12KV负荷开关构造是一种模块组合式结构。基本结构包括框架、绝缘子和载流体部分。 本产品主要适用于12kV 50Hz三相交流配电系统中作为分合负载电流,闭环电流,小电感电流和容性电流,作控制和保护之用。广泛应用于变电站、工矿企业、以及环网开关柜 和高压/低压预装式变电站等场所。 使用环境条件 使用环境条件 ⊕空气温度:上限十40℃;下限一25℃; ⊕海拔高度不大于1000m: ⊕没有火灾、爆炸危防,严重污秽、化学腐蚀及无经常性剧烈震动的场所。 ⊕相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。 ⊕Ⅱ级污秽区。 额定值 额定电压(kV) 12 10 额定电流(A) 630 额定赫芝(Hz) 50 结构特点

熔断器安装于ISARC2上,其型号为ISARC2-12,同时D型接地开关及其机械连锁也可以安装于ISARC2-12上,用户可根据自己的需要选择不同的组合。 ISARC2-12D带接地开关的负荷开关-熔断器组合电器, 应用例子: 电缆分段器和变压器开关(与变压器熔断器R配套使用) 电动机开关(与电动机熔断器R配套使用) 投切电容器组 作为组装开关柜的元件 在负荷开关柜内使用 紧凑变电站和箱变 在公共事业和工业里应用 执行标准: GB3804.2004《3.6-40.5kV交流高压负荷开关》 GB16926.97 《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》 GB15166.94 《交流高压熔断器》 GB1985.200 《交流高压隔离开关和接地开关》 订货须知 A.产品型号、名称、数量; B.使用环境条件; C.安装操作方式; D.备品、备件的名称及数量。 如有其他特殊要求,应与本公司协商处理。 项号项目名称单位技术数据1额定电压KV12 2额定频率HZ50 3额定电流 A 630 4额定转移电流1200 5额定短时耐受电流(2S)(有效值) kA 20 6额定峰值耐受电流(峰值)50 7接地开关额定峰值耐受电流(峰值)50 8接地开关短时耐受电流(2S)(有效值)20 9额定绝 缘水平 1min 工频耐压(对地、相间/断口) kV 42/48冲击耐压(对地、相间/断口)75/85

10kV户外架空线路柱上高压隔离开关型号及参数

10kV户外架空线路柱上高压隔离开关型号及参数 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。

陕西泰开高压开关厂是中国高压开关行业定点生产厂家,已成为我国高压开关设备的研发和生产基地,特别在城网、农网改造和电站改造中一站式供应单位,是国家经贸委城乡电网建设、改造所需设备***的生产企业,坚持走高新技术之路,坚持高新技术产品的研发,近年来陆续开发了10KV智能永磁快速真空断路器,高压智能双电源自动转换装置等,并针对智能电网的新要求,高压断路器本体能更快速地动作,具有更小的分散性、更高的可靠性,终达到同步关合的要求,而随着我国电网不断扩大及用电负荷的迅猛增长,原有10KV电压等级配电网难以满足供电要求,公司适时开发出了24KV户外永磁快速真空断路器,特别是在小型化断路器上有全新的发展,针对35KV真空断路器取得了突破性的成功。公司将结合对电力设备市场导向的分析,继续并努力开发高新产品。 GW9-12/630高压隔离开关是10KV线路中重要的开关设备,需与高压断路器配套使用,其主要功能是保证高压电器及装置在检修工作时起隔离电压的作用,不能用与切断、投入负荷电流和开断短路电流用,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能;按安装地点不同分为,屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目分为,单柱式,双柱式和三柱式,各电压等级都有可选设备。高压隔离开关具有明显的分段间隙,因此它主要用来隔离高压电源,保证安全检修,并能够通断一定的小电流。它没有专门的灭弧装置,因此不允许切断正常的复合电源,更不能用来切断短路电流。因隔离开关具有明显的分段间隙,因此它通常与断路器配合使用。根据隔离开关的使用场所,可以把高压隔离开关分成户内和户外两大类。在操作隔离开关时,应该注意操作顺序,停电时先拉线路侧隔离开关,送电时先合母线隔离开关,而且在操作隔离开关前,先注意检查断路器却实在断路位置后才能操作隔离开关。 使用环境 1、海拔不超过1000M; 2、环境温度上限为40℃,下限-25℃; 3、无导电或起化学作用气体和蒸汽的场所; 4、无火灾、爆炸危险、严重污秽的场所; 5、不受严重震动或冲击情况(如在电镐、挖泥机旁)的场所。 四、GW9-12高压隔离开主要结构说明 隔离天关由三个单极开关组成。每个单极隔离开关都具有相同的组成部位,包括底座、支柱及操作绝缘子、前后静触头、闸刀及弧角等。根据用户需要,带接地刀者配用CS□操动机构,不带接地发者,配用CS8-5型操动机构。产品开距大,操作简便可靠。 当线路上无断路器或断路器发生故障时,隔离开关允许在下列情况下进行分合; 对母线设备上的充电电流进行分合; 对电力变压器的空载电流进行合分(此时变压器的容量不超过750KVA)。

浅谈变电站高压真空断路器的故障处理方法

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/ab12995755.html, 浅谈变电站高压真空断路器的故障处理方法作者:丁伟 来源:《中国科技纵横》2010年第14期 摘要:真空断路器因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。本文对真 空断路器在运行中经常出现的一些故障的原因进行了分析,同时给出了现场处理这些故障的方法。 关键词:真空断路器故障分析处理方法 1引言 真空断路器的优越性不仅是无油化设备,而且还表现在它具有较长的电寿命、机械寿命、 开断绝缘能力大、连续开断能力强、体积小、重量轻、可频繁操作、免除火灾、运行维护少等优点,很快被电力部门运行、检修和技术人员认可。早期国内生产的高压真空断路器质量不够 稳定,操作过程中载流过电压偏高,个别真空灭弧室还存在有漏气现象。现在我国真空断路器的制造技术已经进入了国际同行业同类型产品的前列,成为我国高压真空断路器应用、制造技术 新的历史转折点。随着真空断路器的广泛应用,出现故障的情况也时有发生,笔者对真空断路器出现的常见故障进行分析并给出处理方法。 2 常见的真空断路器不正常运行状态 (1)断路器拒合、拒分。表现为在断路器得到合闸(分闸)命令后,合闸(分闸)电磁铁动 作,铁心顶杆将合闸(分闸)掣子顶开,合闸(分闸)弹簧释放能量,带动断路器合闸(分闸),但 断路器灭弧室不能合闸(分闸)。(2)断路器误分。表现为断路器在正常运行状态,在不明原因情况下动作跳闸。(3)断路器机构储能后,储能电机不停。表现为断路器在合闸后,操动机构储能电机开始工作,但弹簧能量储满后,电机仍在不停运转。(4)断路器直流电阻增 大。表现为断路器在运行一定时间后,灭弧室触头的接触电阻不断增大。(5)断路器合闸弹跳时间增大。表现为断路器在运行一定时间后,合闸弹跳时间不断增大。

10kV电力线路户外柱上智能高压真空断路器配置型号选型

10kV电力线路户外柱上智能高压真空断路器配置型号选型 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 ZW32-12系列柱式户外高压真空断路器是三相交流50Hz、额定电压12KV的户外高压开关设备。适用于开断、关合城市或农村配电系统的负荷电流、过载电流和短路电流。断路器为全新的小型化设计,全封闭结构,独特的灭弧室封装技术,密封性能好、防潮、防凝露,适用于高温潮湿地区。 ZW32-12G断路器隔离开关组合电器是由ZW32断路器隔离开关两大部分组成。 ZW32-12M/630-20 ZW32-12M/1000-20 ZW32-12M/1250-25 等先进技术,并采用了真空开断技术,具有电寿命长、开断可靠和长期完全免维

真空断路器常见故障及处理技巧

真空断路器常见故障及处理方法 随着真空断路器在电力行业中广泛应用,由于生产厂家不同,一部分 真空断路器性能较好,检修、维护工作量小,供电可靠性高;也有一部分真空断路器性能很差,存在的问题比较多;还有一些真空断路器缺陷极其 严重,容易造成事故越级,导致大面积停电。下面我们一起走进电气工程师处理真空断路器故障的现场中,让自己也积累经验, 做到综合性维修。 、真空泡真空度降低故障现象真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为隐性故障, 其危险程度远远大于显性故障。 原因分析:真空度降低的主要原因有以下几点真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问题,多次操作后出现漏点分体式真空断路器,如使用电磁式操作机构的真空断路器,在操作时, 由于操作连杆的距离比较大,直接影响开关的同期、弹跳、超行程等特性,使真空度降低的速度加快。 故障危害

空度降低将严重影响真空断路器开断过电流的能力, 并导致断路器的 使用寿命急剧下降,严重时会引起开关爆炸。 处理方法在进行断路器定期停电检修时,必须使用真空测试仪对真空泡进行真空度定性测试,确保真空泡具有一定的真空度当真空度降低时,必须更换真空泡,并做好行程、同期、弹跳等特性试验。 预防措施选用真空断路器时,必须选用信誉良好的厂家所生产的成熟产品选用本体与操作机构一体的真空断路器;运行人员巡视时,应注意断路器真空泡外部是否有放电现象,如存在放电现象,则真空泡的真空度测试结果基本上为不合格,应及时停电更换; 检修人员进行停电检修工作时,必须进行同期、弹跳、行程、超行程等特性测试,以确保断路器处于良好的工作状态。 二、真空断路器分闸失灵故障现象根据故障原因的不同,存在如下故障现象: 断路器远方遥控分闸分不下来;就地手动分闸分不下来;事故时继电保护动作,但断路器分不下来。 原因分析 分闸操作回路断线;分闸线圈断线; 操作电源电压降低; 分闸线圈电阻增加,分闸力降低;分闸顶杆变形,分闸时存在卡涩现象,分闸力降低分闸顶杆变形严重,分闸时卡死。 故障危害如果分闸失灵发生在事故时,将会导致事故越级,扩大事故范围。 处理方法检查分闸回路是否断线;检查分闸线圈是否断线;测量分闸线圈电阻值是否合格;检查分闸顶杆是否变形;检查操作电压是否正常;改铜质分闸顶杆为钢质,以避免变形。 预防措施现场值守电工若发现分合闸指示灯不亮,应及时检查分合闸回路是否断线;检修人员在停电检修时应注意测量分闸线圈的电阻,检查分闸 顶杆是否变形;如果分闸顶杆的材质为铜质应更换为钢质;必须进行低电压分合闸试验,以保证断路器性能可靠。

真空断路器的故障分析与处理

真空断路器常见故障分析及处理 【摘要】: 我厂6KV厂用系统均采用KYN28A型真空断路器和JCZR型真空接触器(F-C)两种形式的开关设备作为高压转机、变压器和母线的分合使用,承担着极其重要的角色。一旦发生异常,轻则解列重要辅机设备,重则影响主机安全运行,所以高压开关设备的检修和维护尤为重要,以下就真空断路器在日常运行中出现的故障和处理方法进行探讨。 【关键词】断路器故障处理 1、引言: “分闸、合闸失灵”等故障是断路器运行中常见故障,故障原因主要有电气和机械两方面。本文从断路器的结构出发,就分、合故障的判断和处理方法做简单论述,供检修运行人员参考。 1、真空断路器主要构成 1.1支架:安装断路器各功能组件的架体。 1.2真空灭弧室:是真空断路器的熄弧元件。(真空泡) 1.3导电回路:使灭弧室的动端与静端连接构成的电流通道。(动静触头) 1.4传动机构:实现灭弧室的合、分闸操作。(导电连杆) 1.5绝缘支撑:绝缘支持件将各功能元件,架接起来满足断路器的绝缘要求。(各绝缘筒、绝缘隔板) 1.6操动机构:是真空断路器的动力驱动装置。真空断路器对操动机构的基本要求如下:a.要有足够的合闸输出功;保证真空断路器具有关合短路故障电流的能力。(主要有CT\CD型) 1.7真空开关具有足够的动稳定性和开断电流能力。 1.8要保证在65%分闸电压下能正常分闸,而在30%额定操作电压下不得分闸。 1.9操作机构应具有自由脱扣的功能,具有电动或手动操作、远方或就地操作功能。 2、真空断路器真空泡真空度降低的原因及处理 真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧。由于真空断路器本身没有监测真空度特性的装置,所以真空度降低,故障不易被发现,其危险程度远远大于其它显性故障。出现真空度降低的主要原因有:真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问题,多次操作后出现漏点;真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点;分体式真空断路器在操作时,由于操作连杆的距离比较大,直接影响真空断路器的同期、弹跳、超行程等特性,使真空度

高压隔离开关和高压负荷开关和高压真空断路器的区别

定义: 高压断路器:高压断路器它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和 负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。 高压隔离开关:高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需与高压断路器配套使用,其主要功能是:保证高压电器及装置在检修工作时的安全,起隔离电压的作用,不能用于切断、投入负荷电流和开断短路电流,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能;按安装地点不同分为,屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目分为,单柱式,双柱式和三柱式,各电压等级都有可选设备。 高压负荷开关:高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。 区别: 1、高压负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。 2、高压隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。 3、高压负荷开关和高压隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。 4、高压隔离开关不具备保护功能,高压负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流 5、高压断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。

真空断路器的常见故障及处理方法

真空断路器的常见故障及处理方法 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

真空断路器的常见故障及处理方法 故障现象: 真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为隐性故障,其危险程度远远大于显性故障。 预防措施: (1)选用真空断路器时,必须选用信誉良好的厂家所生产的成熟产 第 2 页共 7 页

品; (2)选用本体与操作机构一体的真空断路器; (3)运行人员巡视时,应注意断路器真空泡外部是否有放电现象,如存在放电现象,则真空泡的真空度测试结果基本上为不合格,应及时停电更换; (4)检修人员进行停电检修工作时,必须进行同期、弹跳、行程、超行程等特性测试,以确保断路器处于良好的工作状态。 2、真空断路器分闸失灵 故障现象: 根据故障原因的不同,存在如下故障现象: (1)断路器远方遥控分闸分不下来; (2)就地手动分闸分不下来; (3)事故时继电保护动作,但断路器分不下来。 原因分析: (1)分闸操作回路断线; (2)分闸线圈断线; (3)操作电源电压降低; (4)分闸线圈电阻增加,分闸力降低; (5)分闸顶杆变形,分闸时存在卡涩现象,分闸力降低; (6)分闸顶杆变形严重,分闸时卡死。 故障危害: 如果分闸失灵发生在事故时,将会导致事故越级,扩大事故范围。 处理方法: (1)检查分闸回路是否断线; 第 3 页共 7 页