概述

自我国智能电网建设以来,国家电网公司作为智能电网建设的引导者取得了骄人的成绩,同时积累了丰富的经验。近年来国家电网公司逐步加大智能电网配用电环节的投资力度,使配电自动化有了长足的发展,并在部分大、中、小城市相继落地,取得良好的成果。

为了提高电能利用效率,促进电力资源优化配置,保障用电秩序国家于2010年11月颁布《电力需求侧管理办法》,该办法指出各省级电力运行主管部门会同有关部门和单位制定本省、自治区、直辖市电网企业的年度电力电量节约指标,并对该指标进行严格考核。该指标原则上不低于有关电网企业售电营业区内上年售电量的0.3%、不高于最大用电负荷的0.3%。该办法鼓励电网企业采用节能变压器,合理减少供电半径,增强无功补偿,引导用户加强无功管理,实现分电压等级统计分析线损等,稳步降低线损率。这也为低压配电自动化及配电变压器经济运行提供了契机。

配电变压器是低压配电网的主要设备,在低压配电系统中建设中用量巨大,其运行的经济效益直接影响到整个电力系统的经济效益。在城乡10kV及以下的配电网中,配电变压器的损耗约占线路损耗的三分之一,农村配电变压器的损耗约占到整个电力系统损耗的60%,甚至更多,所以实现配电变压器经济运行具有很大的节电潜力,进而收到很好的经济效益。

智能台区建设是智能电网建设的重要部分,根据国家电网公司建设坚强智能电网总体部署, 2010 年国家电网公司确立了“农网智能化试点工程建设和配套关键技术研究” 科技项目,农网智能配电台区关键技术研究是其四个子课题之一,同时农网智能配电台区建设也被列入国家电网公司坚强智能电网第二批试点工程项目。为了全面贯彻建设智能电网“统筹规划、统一标准、试点先行、整体推进” 的工作方针,提升农网智能配电台区工程建设规范化和标准化水平,满足农网智能化发展需要和客户对供电能力、供电质量和供电服务的新要求,提高供电能力和供电可靠性,提升运行管理水平和服务能力,智能台区建设已是必然趋势。

一.智能配电台区

智能配电台区由主站系统软件、智能配电箱和低压漏电保护器组成。其中智能台区的主站系统软件是统一数据采集与集中监控平台的一个子系统。系统结构图如下:

图2.1 系统结构图

1.1统一数据采集与集中监控平台

1.1.1概述

传统的调度自动化、配网自动化、远程抄表等系统多为面向部门的独立建设,缺少总体设计和统一规划,各个系统间通信接口复杂,数据交换与共享困难,使用维护个性化,各系统数据存储形式各异,物理空间分散,数据重复,缺乏有效整合,数据一致性难以保证,缺乏统一的应用平台,每个独立的系统都不能展现电网运行全景,查看不同数据需要登陆不同的系统。建立统一数据采集与集中监控平台,对不同自动化系统的实时数据进行采集、存储和应用,并按信息化管理的要求,向电网管理层各应用子系统提供生产现场的各种基础数据。

统一数据采集与集中监控平台的建设主要对试点智能配电台区、用户用电信息以及已有实时系统的实时数据进行统一采集与管理,保证数据模型的标准化、数据唯一性和准确性,实现信息资源共享,消除应用系统间的信息孤岛问题。

统一数据采集与集中监控平台能够消除不同业务系统间的信息壁垒,提高各种信息的内在关联性,从而实现对综合性业务的统一、完整描述,为更深入的决策分析和数据挖掘奠定技术和信息基础,为智能电网的全面建设打下坚实的平台基础。

1.1.2设计原则

由于待集成和整合的信息源具有形式和空间上分散性、数据和软硬件的异构性、网络隔离等特点, 因此统一数据采集与集中监控平台的研发应遵循以下基本的设计原则:

(1)应用的实用性和适用性

统一数据采集与集中监控平台建设应坚持实用性和适用性原则,即在满足各项应用需求、功能实用、操作简便的基础上,尽可能地降低造价,保护现有的投资,提高设备投资和应用系统的性价比。同时,应选择适合业务应用需求的产品和解决方案,以实现最大程度的投资回报。

(2)系统的安全性

统一数据采集与集中监控平台应用系统应具备较高的稳定性,具有高MTBF (平均无故障工作时间),并提供系统容错设计和整体的安全防范措施,保障业务应用系统的整体运行安全;在涉及应用系统与生产控制系统之间必要的集成时,坚持“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的原则,以保障监控系统网络的安全。

(3)系统结构的可扩展性

考虑到信息技术日新月异的发展态势,统一数据采集与集中监控平台应用系统整体结构应具有可扩展性,系统整体性能应能够随着技术的进步和发展而不断得到充实和提升,同时满足电网新兴业务扩充时对信息化设备和应用系统性能的要求。

(4)系统的可维护性

统一数据采集与集中监控平台应用系统应具有友好的用户界面,便于使用、维护和管理,可操作性强,以最大限度地满足业务连续性的需要。

1.1.3结构部署

统一数据采集与集中监控平台采用县供电企业集中方式部署,在县供电企业机房部署采集前置机、应用服务器、数据库服务器和维护工作站。县供电企业、供电所各级终端用户主要通过B/S模式实现操作和浏览等功能。

1.1.4数据流拓扑图

统一数据采集与集中监控平台数据流拓扑图,如图。

下行控制webService 数据库维护及实时数据

监测

1.发送点

信息

请求

基于国网376.1标准协议

下行控制电表命令

已经完成控制电表确认指令

用户用电信息电压检测系统信息

蓄电池在线监测信息调控一体化系统信息

控制命令

营配一体化

分析与管理

模块

取实时/历史

数据库

历史数据

webService

采集模块(CS)

-----------------

设备控制

webService(BS)

前置机

2.返

回点

信息

3.

发送数据

采集数据

智能台区信息

电能量采集系统信息

图2.2统一数据采集与集中监控平台数据流拓扑图

上行数据流程

实时数据:各系统采集端发送数据包至相应前置机通道,由部署在前置机上的数据采集软件将数据包进行解析后写入实时历史数据库中,实现数据的实时更新和存储。实时历史数据库提供标准的Web service接口通信方式,统一监控与管理模块从实时历史数据库中直接读取实时数据,满足一体化分析与管理模块的实时数据查询、分析等需求。

历史数据:由统一监控与管理模块下发历史数据采集分析的计划任务至通信接口服务,数据采集与存储模块根据收到的计划任务将历史库中的内容,同步到统一监控与管理模块的应用服务器中。

下行控制数据流程

控制命令下发:由统一监控与管理模块发起下行控制任务到通信接口服务,由通信接口服务分发给各系统对应数据采集与存储模块的采集前置机中,部署在前置机的数据采集软件解析该控制命令后,对相应终端进行控制。

控制命令有效性确认:根据国网企标Q/GDW376.1-2009协议,主站发送下行控制数据包至终端设备时,终端设备返回确认字段,确认下行控制命令的有效性。

1.1.5统一数据采集与集中监控平台功能特点

海量实时历史库技术

配用电数据抽取实践

数据平台支持多种数据获取方式。例如:电网模型和图形数据的导入, 平台配置了XML/RDF 电网基模型/图形导人/导出模块, 其功能是将模型/图形数据转换为符合IEC61970 的CIM/SVG标准格式, 再将经过格式转换后的电网模型/图形数据导出为XML文件, 导入到综合数据平台中。

标准化数据整合

本系统采用将数据模型与IEC61970 中的CIM模型一体化设计的思路, 通过元数据映射技术实现数据模型的统一。

数据交换与共享

数据加工和展现

1)数据加工

综合数据平台在充分获取各应用系统的各类数据信息后, 应提供对原始数据的统一加工处理功能,以产生各种汇总统计等再生数据, 实现数据的分析与挖掘。

2)数据展现

综合数据平台, 尤其是外平台, 应提供丰富的数据展现功能, 针对调度生产业务需求, 在元数据的基础上通过图形、报表、曲线、图表等多样化的数据表现形式, 实现对调度生产运行数据的多角度多层面的动态展示, 帮助用户全面清晰地了解整个电网的生产运行状态、变化发展趋势以及潜在问题。

1.1.6智能台区监控子系统主要功能模块:

图2.3 智能台区监控界面

数据采集与实时监控模块

模拟量:三相电压、电流

计算量:三相有功功率、无功功率、功率因数和谐波

统计量:正反向无功、一二三四象限无功电量及其发生时间,正反向有功总、尖、峰、平、谷电量,正反向有功、无功最大需量,每

日电压、功率因数运行时间、越上限时间、越下限时间、合格率。

告警事件记录,包括失压、失流、断相、过压、不平衡、逆相序、功率超定值、需量清零、无功欠补/过补、表计异常、终端上电/掉

电等

状态量:开关状态、电容器投切状态

运行工况:终端、微断、计量设备等

环境温度、视频信息

微网相关信息

其他相关信息等

配变特性统计、分析应用模块

配变经济运行

无功分析

无功补偿

状态检测

谐波分析及治理

负荷分析与管理

变压器铁损和铜损

供电可靠性分析

用电量管理

供电质量统计、分析

线损计算分析

其他相关信息等

低压配电自动化模块

实现低压线路故障隔离和重构

2.2. 智能低压配电箱TH-T5201

智能型低压配电箱(以下简称智能配电箱)是按照电气接线要求将低压开关设备、计量和测量装置、智能配变终端、保护电器和辅助设备组装在封闭箱体中,具有计量、测量、控制、保护、电能分配、无功补偿和滤波等集成功能的设备。

2.2.1智能配电箱实物图

图2.4 智能配电箱实物图

2.2.2智能配电箱配置清单(以标准型为例)

序号名称规格数量

1 进线断路器 1

2 进线避雷器 3

3 智能总表 1

4 智能配变终端 1

5 监测电流互感器 3

6 电能表接线盒 1

7 剩余电流动作断路器 3

8 出线避雷器9

9 电容器单元塑壳断路器 1

10 微型断路器 2

11 微型断路器 3

12 共补投切开关 2

13 分补投切开关 1

14 自愈式电力电容器 2

15 自愈式电力电容器 1

16 配电箱外形尺寸 1 2.2.3智能配变终端技术参数及主要功能

2.2.

3.1技术参数

环境条件:

空气温度:-45℃~70℃,最大变化率1℃/h

相对湿度:10%~100%

最大绝对湿度:35g/m3

大气压:0kPa~106 kPa

?工作电源:

额定电压:3×220/380VAC

允许偏差:-20%~20%

输入额定值为5A,输入电流范围:(0~5)In

?测量误差:

电流、电压量测量误差≦0.2%

有功、无功功率测量误差≦0.5%

谐波分量经确度≦1%

?功耗:

交流电压回路功率损耗≦0.5VA (单相)

交流电流回路功率损耗≦0.25VA (单相)

谐波分量准确度≤ 1%

电网频率测量误差≤ 0.02 Hz

?输入回路:计量交流回路:3路电压、3路电流;负载电流回路:9路电

流;电容器补偿电流:5路电流

?开入:16路

?开出:1路微机保护出口;3路遥控;28路电容器投切

?通讯接口:3路RS485,1路RS232,1路USB,2路以太网,SD卡接口1

2.2.

3.2配变终端主要功能:

?配电变压器监测与保护

1 监测数据主要类型有:

1)交流模拟量:电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数等,具有录波功能,并能以曲线或图表方式显示;

2)电能量数据:总电能示值、各费率电能示值、总电能量、各费率电能量、最大需量等;

3)电能统计数据:电压合格率、三相不平衡度、电压波动和闪变 * 、暂

智能配电台区技术方案

智能配电台区监控 技 术 方 案 2014/03

1系统概述 智能台区综合管理平台建设总体思路:紧密围绕坚强智能电网发展总体目标,立足电网供电特点和需求,研究解决智能化建设中的基础性关键技术问题。以建设中国特色智能化电网为中心任务,密切结合现状和发展需求,密切结合智能电网技术发展趋势,以实现自动化、信息化、互动化为技术导向,坚持统一规划,因地制宜,重点突破,逐步深化,注重实效等推进原则,重点开展智能配电台区、配电自动化、用电信息采集等工作。 坚持注重实效的建设原则,把提高电网技术含量、突出农电技术特色、体现技术先进性、实用性放在首位,坚持集成与创新并重,建设模式适度超前,并遵循差异化设计原则;并充分利用已有基础条件和科研成果,积极应用公司统一组织研发的智能电网共性技术,积极探索电网智能化建设有效途径。 2系统设计 整套系统由配变监测终端和配变监测管理模块(主站)组成。主站通过安装在公用变压器和电力用户处的终端装置,利用光纤通信方式(按当地情况选用适当的通信方式),进行电度量采集、电量计算、功率计算、负荷越限告警、供用电分析、电力负荷监测、电压合格率统计等,实现电力负荷管理、公用配变管理及抄表管理自动化。 配变监测及负荷管理模块采用一体化平台设计,实现了负荷管理、电量计费、配网自动化、居民集中抄表、用电信息管理等多个系统的有机融合,体现出创新的设计思想和丰富的应用经验。

3系统结构 采用光纤网络覆盖到台区的方案,智能台区监测终端、台区通讯服务器、智能交互终端均采用可靠的光纤网络进行通讯。

有有有有有有有有有有有有有 有有有RJ45 有有有有有有有 有有有有有有

电商仓配一体化管理系统解决方案

电商仓配一体化管理系 统解决方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

电商仓配一体化管理 系统 解决方案 1 项目介绍 项目背景 在我国,专业的仓储物流服务正以一股热浪趋势发展,一方面客户对仓储物流服务质量要求越来越高,另一方面市场竞争日益激烈,物流企业是否具有现代仓储物流管理理念和核心竞争优势就显得格外重要,只有理念创新,才能步步领先,倡导将先进的信息网络技术和现代仓储物流技术结合,建立现代仓储物流管理综合服务。随着我过经济的蓬勃发展,尤其是IT技术的突飞猛进更是让物流也得发展如虎添翼,它帮助企业节约了物流成本,提高了物流效率。 目前的第三方仓储物流服务普遍存在以下问题,设备系统落后:一般第三方仅使用了货架、简单输送线、纸质拣货单等设备进行作业,往往作业效率不高同时错误率还维持在一个较高水平。作业方式落后:大部分企业还处在以人工作业为主的原始管理状态,分拣效率低下,人工成本持高不下。信息管理

落后:很多企业目前还没有自己的仓储管理系统,或者有仓储管理系统却是一座信息孤岛,没有与客户的系统和快递系统等对接,没有集成仓库设备,从而不能起到优化业务流程、提高出入库效率等功能。 针对以上情况紫鉞科技凭借多年的硬件基础及丰富的仓储管理系统经验,为客户打造电商仓配一体化管理信息系统解决方案。系统引入带有条码扫描或RFID扫描的智能终端随时随地进行入库、出库、盘点等操作,实现仓库全程无纸化管理。系统可以实现对企业仓储管理各个环节的全程实时业务管理,直到业务流程处理完毕,提高了效率,减少了错误,使管理人员可以及时地了解每一个环节的状况和问题,及时应对处理。系统上游与客户管理系统对接,下游与各快递管理系统对接,实现物流产业链的无缝集成,简化繁琐的系统操作,降低漏操作、错误操作,提高业务流程效率。 项目目标 针对电商仓配一体化管理信息系统建设,我们提出如下建设目标: 1、用计算机信息系统最大限度的支持仓配管理信息的处理,充分发挥人机协同的功效,降低企业对员工技能、经验的依赖。 2、既可实现对单一客户仓库的精细化管理,也可实现分布在各地的多客户多库房管理。 3、对货物入库、库位分配、存储、波次分析、订单拣货、快递发货、库存盘点等进行动态管理,仓库作业全程电子化操作。 4、优化订单拣货流程,按波次统一拣货,智能分单,提高订单出库效率。 5、提供货品信息、货位、库存量、盘点、订单跟踪、物流跟踪、客户结算、快递结算等报表。 6、实现与上游多家网店管理系统的对接,使客户系统数据与订单状态与本系统保持一致; 7、实现和下游快递系统对接,自动申请电子面单;自动查询获取订单发货情况,无需再派专人上各快递公司网站查单。 8、系统功能可扩展性强,能根据企业发展中不断变化的业务管理,增加新功能。 9、在满足所有需求的前提下,选择合理的系统架构和设备,使系统具有较好的性能和价格优势,充分保护贵单位的投资,降低系统的运营和使用成本。

建设智能配电台区益处-14.6.23

建设智能配电台区系统的益处 — 暨JT6100智能配电台区系统功能介绍 南京捷泰电力设备有限公司 2014年6月

目录 一、极大的提高了电网运行的安全性 (1) 1、智能配变终端和出线开关双重保护 (1) 2、漏电保护 (1) 3、视频监测 (1) 5、配电箱温湿度监测 (2) 6、母排温度监测 (2) 7、变压器温度或油温监测 (2) 8、故障报警及预警功能 (2) 9、状态监测 (2) 10、三相不平衡调整 (2) 11、SMC 箱体隔热、绝缘、防凝露和防盗 (3) 二、节能降损效果显著 (3) 1、无功补偿 (3) 2、三相不平衡调整 (3) 3、变压器有载调容 (3) 4、出线交采,分支回路监测 (3) 5、配电箱设备高度集成,降低功耗,节省材料 (4) 三、大大提升台区运行管理自动化水平 (4) 1、录波功能 (4) 2、配变数据远程监测 (4) 3、无功补偿状态监测 (5) 4、出线剩余电流动作断路器监控及遥调 (5) 5、远程遥控分合闸 (5) 6、自动重合闸 (5) 7、台区总表和居民自动抄表 (5) 8、多电源协调管理功能 (6)

9、手机操作管理软件 (6) 10、电子标签管理 (6) 11、三相不平衡自动精确调整 (6) 12、台区光照度监测 (6) 13、视频监视 (6) 四、显著提高台区供电可靠性,减少停电时间,缩小停电范围 (6) 1、保护功能 (6) 2、自动重合闸功能 (7) 3、出线回路保护 (7) 4、远程遥控分合闸 (7) 5、负荷管理功能 (7) 五、显著改善台区电能质量 (7) 1、分布式电源监测与控制 (7) 2、无功补偿 (8) 3、电能质量监测 (8) 4、三相不平衡治理 (8) 5、谐波治理 (9) 六、减少设备投资 (9) 七、JT6100智能配电台区系统的技术和功能先进性及产品亮点 (9) 1、录波功能 (9) 2、手机操作管理软件 (9) 3、电能质量监测 (10) 4、三相不平衡自动调整 (10) 5、分布式电源监控 (10) 6、智能配变终端和出线开关双重保护 (10) 7、SMC箱体 (10) 8、视频监测 (11)

智能配电台区技术方案知识讲解

智能配电台区 技术方案 二〇一二年三月

目录 第一章综述 (1) 1.1 现状与需求分析 (1) 1.2 遵循标准和原则 (1) 1.3 总体要求 (2) 第二章智能配电台区功能配置 (3) 2.1 简洁型智能配电台区 (3) 2.1.1 适用范围 (3) 2.1.2 功能配置 (3) 2.2 标准型智能配电台区 (3) 2.2.1 适用范围 (3) 2.2.2 功能配置 (3) 2.3 扩展型智能配电台区 (3) 2.3.1 适用范围 (3) 2.3.2 功能配置 (4) 第三章建设方案 (5) 3.1 总体架构 (5) 3.2 建设内容 (5) 3.2.1 配电变压器 (5) 3.2.2 智能低压配电箱/柜 (5) 3.2.3 智能电能表 (6) 3.2.4 智能用电终端 (7) 3.2.5 本地通信网络 (7) 3.2.6 上行通信网络 (7) 3.2.7 主站建设 (7) 第四章系统功能 (8) 4.1 数据采集与存储 (8) 4.1.1 采集数据类型 (8)

4.1.2 采集方式 (8) 4.1.3 数据存储与维护 (9) 4.2 数据分析与管理 (9) 4.2.1 台区信息监测 (9) 4.2.2 电能质量监控 (10) 4.2.3 台区异常报警 (11) 4.2.4 配变监测分析 (12) 4.2.5 用电信息采集管理 (12) 第五章设备统计与报价 (13)

第一章综述 1.1 现状与需求分析 新安县共有20座试点配电台区需要进行智能配电台区改造。目前,这些试点配电台区存在以下问题: (1)试点配电台区的配电箱结构设计未实现标准化和规范化; (2)试点配电台区大多安装固定补偿的无功补偿设备,且容量配置相对较低; (3)试点配电台区缺乏对配电台区电能质量问题(包括电压、无功、谐波和三相不平衡等)的有效监控与综合治理; (4)线路运行参数不能及时掌握:对于运行中的线路、变压器的电压、电流不能及时采集最新准确数据。 总体来说,新安县试点配电台区的设备配置较低、安装设计简单、功能单一,并且大部分只实现了配电和计量的简单功能,这种状况已不能适应农网智能化建设的需要。 改造建设农网智能配电台区,实现台区信息模型的标准化、台区配电箱/柜结构设计的规范化和台区综合管理的智能化,实现配电台区设备(变压器、开关)状态监测与保护、计量管理、负荷管理、电能质量管理、线损管理、经济运行管理等功能,提高供电质量和可靠性。 1.2 遵循标准和原则 设计、建设农网智能配电台区,遵循正在制定的《农网智能配电台区功能规范》和国网公司企业标准《农网配变监控智能终端功能规范和技术条件》和《农网智能型低压配电箱功能规范和技术条件》。 建设农网智能配电台区,遵循“标准设计、因地制宜”的基本原则。按负荷区域规模大小和负荷密度、地理情况,进行技术比较,选出合理建设方案。根据配电台区经济发展基础、负荷状况和供电可靠性等实际需求,充分利用原有配电台区的设备资源,选择相应类型的智能配电台区功能配置。

仓配一体合作方案

仓配一体方案 一、目标 1、通过仓库资源的共享,实现物品库存的集约化操作,应用物流数据分析和网络化分仓,管理运输、快递资源,企业提供的仓储、发货、配送等一体化的物流服务,降低企业物流运营成本,提升企业物流运营收益。 2、整合专业的管理团队,制定最完善的仓储作业流程,建立健全的管理体系,执行先进的管理制度,为电商客户提供仓储管理服务和其他物流解决方案。 二.服务内容 1、仓储管理:入仓管理、收货清点、商品质检、库存管理、循环盘点、货品拣选、多品包装、出仓验货、包裹发运、退货处理 2、订单跟踪:物流快递信息回传、订单在途信息的跟踪反馈、异常物流订单的沟通处理 3、一站式客服:主动客服、入仓指导、服务协助、快件跟踪、异常处理 4、增值服务:包材设计集采,贴标及换包装,代收货款及其他定制服务 三、仓库建设要求 神买集货仓是一个为电商客户提供专业的仓储一体化服

务建设的仓储中心,预建仓储面积1000㎡左右,并根据实际操作需要,对仓储的库位、货架进行精细划分。以满足不同企业,不同商品的仓储要求。 四、功能分区 1、仓库功能划分

注:仓库功能的功能划分,主要是满足日常的操作需要,便于货物的收发、存储、分拣,二次包装等环节。 1、实现区域资源整合,达成商品的规模操作效应; 2、满足电商客户的仓储、发货要求,完成客户需求; 3、整合物流、快递资源,提高时效,降低电商企业发货成本; 2、仓储区分类 五、作业流程 1)商品入库

1、到货验收 客户商品到货后,仓管员查看送货单了解送货单位、商品清单及商品数量等信息,核对送货单上的商品数量是否属实,检查商品包装是否完好;确定无误后将商品存放到指定仓库、指定货位,并将入库信息录入系统。 2、商品入库 商品验收通过无误后办理入库手续,仓管员根据商品信息和数量,按照仓储区的分类,将商品放入制定的库位,并更新库存信息 2)商品出库 由于电商产品对发货效率和准确率有极高的要求,需要充分发挥系统配合人工操作高效、准确地完成发货任务。可以选择“先集后分”的拣选模式。先将一批订单集合起来,在一趟拣货任务中一并完成,拣完货再到分拨操作区域按照客户订单进行分拣。 1、订单获取 出库业务起始于销售订单的接收,销售订单来源于客户店铺、平台,订单员需要与合作客户制定人员对接,获取每日的发货订单信息,根据订单信息进行发货作业 2、订单商品出库、发货 1)仓库操作人员通过事先获取的订单信息,在系统生成拣货单,进入库区进行商品的拣选。

智能配电台区技术方案设计

智能配电台区 技术方案

二〇一二年三月

目录 第一章综述 (1) 1.1 现状与需求分析 (1) 1.2 遵循标准和原则 (1) 1.3 总体要求 (2) 第二章智能配电台区功能配置 (3) 2.1 简洁型智能配电台区 (3) 2.1.1 适用范围 (3) 2.1.2 功能配置 (3) 2.2 标准型智能配电台区 (3) 2.2.1 适用范围 (3) 2.2.2 功能配置 (3) 2.3 扩展型智能配电台区 (4) 2.3.1 适用范围 (4) 2.3.2 功能配置 (4) 第三章建设方案 (5) 3.1 总体架构 (5) 3.2 建设内容 (5) 3.2.1 配电变压器 (5) 3.2.2 智能低压配电箱/柜 (6) 3.2.3 智能电能表 (7)

3.2.4 智能用电终端 (7) 3.2.5 本地通信网络 (7) 3.2.6 上行通信网络 (8) 3.2.7 主站建设 (8) 第四章系统功能 (9) 4.1 数据采集与存储 (9) 4.1.1 采集数据类型 (9) 4.1.2 采集方式 (9) 4.1.3 数据存储与维护 (10) 4.2 数据分析与管理 (10) 4.2.1 台区信息监测 (11) 4.2.2 电能质量监控 (11) 4.2.3 台区异常报警 (13) 4.2.4 配变监测分析 (14) 4.2.5 用电信息采集管理 (15) 第五章设备统计与报价 (16)

 1.2 遵循标准和原则 设计、建设农网智能配电台区,遵循正在制定的《农网智能配电台区功能规范》和国网公司企业标准《农网配变监控智能终端功能规范和技术条件》和《农

一体化解决方案建议

一体化解决方案建 议

建设销售服务一体化的信息平台的建议 销售行业特性 在电子商务盛行的今天,销售工作正在从传统的意义上的销售,向线上线下一体化方向进行潜移默化的转变。由于销售工作的特殊性,销售人员对客户信息的及时了解、更新及销售人员之间互相的协作变得尤为重要。而电子商务的兴起对销售人员的支持作用也在逐渐的彰显出来。根据我们的分析,销售工作已经转变成了一种线上、线下一体化的体系模式,即网络上的营销在丰富客户资源,提高销售效率的同时也是线下销售人员在信息层面的有力支撑。 当销售人员在不能随时接触电脑的情况下也需要及时有效的了解客户信息的时候。移动办公就变成了完美的解决方案。在互联网、物联网、自媒体等网络模式流行的今天。真正的移动办公成为可能。销售人员只需要拥有一部手机就能够随时掌握客户的信息及线上销售反馈的信息,一遍更有效的对销售项目及客户进行跟进。与此同时,管理者也能够随时随地的根据销售一体化平

台提供的反馈数据对销售及项目进展进行查看。这对拥有固定客户的大型专项制造业企业的销售工作有着巨大的帮助。

行业需求分析 当前企业的销售业绩稳定,可是对于配件销售来看主要存在这样几个问题。回款周期过长,货款拖欠比较严重;与公司竞争的配件小企业众多,严重影响了公司配件的销售。以上问题,表面看似是销售环节出现的问题,可是经过分析,我们认为产生这些问题的原因比较复杂,也并不是单纯在销售环节上进行改进就能很好解决的,这是因为: 1、销售和服务脱节: 配件销售实际上是针对老客户进行的二次销售,原则上是针对老客户的销售。而这些老客户购买的整机产品、设备使用情况、设备使用寿命等重要信息我们都没有全面的掌握起来,甚至销售掌握的客户使用产品信息没有有效的传递到服务部门。这样就造成了销售和服务之间的脱节。甚至老客户有了备件采购的需求,我们也不能完全的掌握,这样就增加了小配件厂商的销售机会。 2、服务体系不够完善: 在很多国际知名的企业中,配件销售属于服务体系范畴,因为销售的对象是企业的老客户。而配件的需求以及设备的服务应该属于客户服务范畴。虽然我们企业建立了服务热线,可是这是

仓配一体合作方案

仓配一体合作方案

仓配一体方案 一、目标 1、通过仓库资源的共享,实现物品库存的集约化操作,应用物流数据分析和网络化分仓,管理运输、快递资源,企业提供的仓储、发货、配送等一体化的物流服务,降低企业物流运营成本,提升企业物流运营收益。 2、整合专业的管理团队,制定最完善的仓储作业流程,建立健全的管理体系,执行先进的管理制度,为电商客户提供仓储管理服务和其他物流解决方案。 二.服务内容 1、仓储管理:入仓管理、收货清点、商品质检、库存管理、循环盘点、货品拣选、多品包装、出仓验货、包裹发运、退货处理 2、订单跟踪:物流快递信息回传、订单在途信息的跟踪反馈、异常物流订单的沟通处理 3、一站式客服:主动客服、入仓指导、服务协助、快件跟踪、异常处理 4、增值服务:包材设计集采,贴标及换包装,代收货款及其他定制服务 三、仓库建设要求

神买集货仓是一个为电商客户提供专业的仓储一体化服务建设的仓储中心,预建仓储面积1000㎡左右,并根据实际操作需要,对仓储的库位、货架进行精细划分。以满足不同企业,不同商品的仓储要求。 四、功能分区 1、仓库功能划分 注:仓库功能的功能划分,主要是满足日常的操作需要,便于货物的收发、存储、分拣,二次包装等环节。 1、实现区域资源整合,达成商品的规模操作效应;

2、满足电商客户的仓储、发货要求,完成客户需求; 3、整合物流、快递资源,提高时效,降低电商企业发货成本; 2、仓储区分类 五、作业流程 1)商品入库 1、到货验收 客户商品到货后,仓管员查看送货单了解送货单位、商品清单及商品数量等信息,核对送货单上的商品数量是否属实,检查商品包装是否完好;确定无误后将商品存放到指定仓库、指定货位,并将入库信息录入系统。

信息管理落后:很多企业目前还没有自己的仓储管理系统,或者有

仓储管理系统却是一座信息孤岛,没有与客户的系统和快递系统等对接,没有集成仓库设备, 从而不能起到优化业务流程、提高出入库效率等功能。 针对以上情况紫鉞科技凭借多年的硬件基础及丰富的仓储管理系统经验,为客户打造电 商仓配一体化管理信息系统解决方案。系统引入带有条码扫描或RFID扫描的智能终端随时 随地进行入库、出库、盘点等操作,实现仓库全程无纸化管理。系统可以实现对企业仓储管 理各个环节的全程实时业务管理,直到业务流程处理完毕,提高了效率,减少了错误,使管 理人员可以及时地了解每一个环节的状况和问题,及时应对处理。系统上游与客户管理系统 对接,下游与各快递管理系统对接,实现物流产业链的无缝集成,简化繁琐的系统操作,降 低漏操作、错误操作,提高业务流程效率。 2系统总体设计 系统网络架构

智能台区(综合配电箱)系统配置图

智能台区(综合配电箱)系统配置图 配变监测计量终端,实现监测漏保、门禁、电容“三遥”功能,油温、环境变量在线监测功能。 外型及尺寸 避雷器 熔断器 可通信漏电保护器 负荷隔离开关 可通信漏电保护器 避雷器 熔断器 配变监测终端 集中器 电流互感器 避雷器 可通信漏电保护器 熔断器 避雷器 智能组合式电容器

主要组部件材料 主要组部件材料参数表 序号材料名称规格型号 100kVA 200kVA 315kVA 一进 三出 一进 三出 一进 三出 1 互感器LMZ-0.66 150/5 0.2 LMZ-0.66 200/5 0.2 3 LMZ-0.66 250/5 0.2 LMZ-0.66 300/5 0.2 3 LMZ-0.66 400/5 0.2 LMZ-0.66 500/5 0.2 3 LMZ-0.66 600/5 0.2 2 可与配变终端联网通信 漏电保护器HiZB-100T/3N HiZB-250T/3N 3 HiZB-400T/3N 3 HiZB-600T/3N 3 3 避雷器FYS-0.22 12 12 12 4 负荷隔离开关630/3 1 1 1000/3 1 5 智能组合电力电容器HiX-450-10S(共补) 1 1 HiX-450-20S(共补) 1 HiX-250-10F(分补) 1 HiX-450-20S+20S(共补) 1 HiX-450-10S+15S(共补)1 HiX-250-20F(分补) 1 1 HiX-250-30F(分补) HiX-450-20S+30S(共补) HiX-450-20S+10S(共补) 1 6 熔断器 100A 250A 9

配电台区工程施工方案

工程名称 施 工 方 案 (施工单位)二0 年月日

批准:______审核:______编写:______

目录 第一章工程概况说明 第二章施工组织措施 第三章施工进度计划 第四章施工技术方案及措施 一、工程概况及特点 1、工程概况

二、施工组织管理机构 (一)、现场管理 为强化现场管理,确保施工安全、质量及工期,经研究实行项目部管理模式,现场管理网络图如下: 项目部经理: 工作签发人: 工作负责人: 技术质量负责人: 安全监察部: 物资管理及地方协调: 工作班成员: (二)、各岗位主要职责 1、项目经理:负责整个施工的具体组织管理工作。负责审查本施工“三措”,检查安全生产保证体系,监督、检查规章制度执行情况,对现场安全和质量进行抽查和指导。 2、工作签发人:负责审核工作票所列安全措施是否符合技术要求,负责审核工作班成员安排是否满足工程需要。 3、工作负责人:对本施工小组的安全生产负全面责任。组织全体施工人员学习本施工“三措”,督促落实现场安全工器具配备使用符合要求,督促检查班组召开安全技术交底会和班前班后会,跟班深入施工现场检查安全生产和遵章守纪情况,发现问题及时处理。 4、技术质量负责人:负责整个施工的安全技术管理工作。负责审查本施工“三措”,监督、检查规章制度执行情况,检查规章制度执行情况,重点对施工现场的安全和质量进行检查和指导。 5、安全监察:负责建立健全施工安全网组织,负责审查本施工“三措”。督促落实现场安全工器具配备使用符合要求,督促检查班组召开安全技术交底会和班前班后会,深入施工现场检查安全生产和遵章守纪情况,发现问题及时处理。

智能配电台区与低压配电自动化一体化项目解决方案

智能配电台区及低压配电自动化一体化解决方案

概述 自我国智能电网建设以来,国家电网公司作为智能电网建设的引导者取得了骄人的成绩,同时积累了丰富的经验。 智能台区建设是智能电网建设的重要部分,根据国家电网公司建设坚强智能电网总体部署,2010 年国家电网公司确立了“农网智能化试点工程建设和配套关键技术研究” 科技项目,农网智能配电台区关键技术研究是其四个子课题之一,同时农网智能配电台区建设也被列入国家电网公司坚强智能电网第二批试点工程项目。为了全面贯彻建设智能电网“统筹规划、统一标准、试点先行、整体推进” 的工作方针,提升农网智能配电台区工程建设规范化和标准化水平,满足农网智能化发展需要和客户对供电能力、供电质量和供电服务的新要求,提高供电能力和供电可靠性,提升运行管理水平和服务能力,智能台

2021版配电变压器台区的两种安全责任

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021版配电变压器台区的两种安 全责任

2021版配电变压器台区的两种安全责任导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 近年来,因触电伤害事故所引起的民事纠纷和经济纠纷越来越多,供电企业往往成为索赔的对象被推上被告席。在众多的损害赔偿案件中,有相当一部分发生在变压器台上,现从安全管理角度探讨变压器台的安全责任问题及相应的对策。 1变压器台的两种责任 从安全管理的角度出发,可以把变压器台的安全责任分为状态责任和管理责任两种,状态责任指变压器安装是否符合有关技术规程,安装位置是否合理等。管理责任是指对变压器台的监督管理是否到位。 (1)变压器台的状态责任。变压器台的状态责任实际上是变压器台是否符合有关的技术规程,这是标准变压器台的重要标志及变压器台的装设是否标准的问题。当变压器台出现损害事故时,其自身安装能保证供电企业不承担任何赔偿责任。 ①变压器的位置在架空配电线路设计技术规程中是这样规定的:配电变压器台应设在负荷中心或重要负荷附近,要便于更换和检修设

农网配电台区标准化建设施细则

配电台区施工、验收实施细则 第一章总则 第1.0.1条为了搞好农网配电台区及低压配电网的建设、改造工作,达到安全可靠、便于施工管理的目的,做到统一标准、统一施工,统一验收并结合东京城林业供电局供电区域实际,特制定本细则。 第1.0.2条本细则所指配电台区及低压配电网是指农网中10kV 配变及低压配电网。 第1.0.3条本细则适用于宁安市东京城林业供电局农村配电台区及低压配电网建设、改造工程的施工、验收管理。 第1.0.4条在保证电网安全、经济、可靠运行的前提下,应积极采用新技术、新设备、新工艺。 第二章施工及验收标准 第一节器材检验 第2.1.1条铝绞线或钢芯铝绞线 一、不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷; 二、不应有严重腐蚀现象。 第2.1.2条架空绝缘线

一、低压架空绝缘线必须符合GB12527的规定。 二、安装导线前,应先进行外观检查,且符合下列要求: 1、导体压紧,无腐蚀; 2、绝缘线端部应有密封措施; 3、绝缘层紧密挤包,表面平整光滑。色泽均匀,无尖角、颗粒,无烧焦痕迹。 第2.1.2条金具及绝缘部件 一、低压金具及绝缘部件应符合DL/T464.1—5的规定。 二、安装金具前,应进行外观检查,且符合下列要求: 1、表面光洁,无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷; 2、线夹转动灵活,与导线接触的表面光洁,螺杆与螺母配合紧密适当; 3、镀锌良好,无剥落、锈蚀。 三、绝缘管、绝缘包带应表面平整,色泽均匀。 四、绝缘支架、绝缘护罩应色泽均匀,平整光滑,无裂纹,无毛刺、锐边、关合紧密。 第2.1.3条绝缘子 一、绝缘子应符合GB772的规定。 二、安装绝缘子前应进行外观检查,且符合下列要求: 1、瓷绝缘子与铁绝缘子结合紧密; 2、铁绝缘子镀锌良好,螺杆与螺母配合紧密; 3、瓷绝缘子轴光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕和气泡等缺陷。

电商仓配一体化管理系统解决方案

电商仓配一体化管理系 统 解决方案 1 项目介绍 1.1 项目背景 在我国,专业的仓储物流服务正以一股热浪趋势发展,一方面客户对仓储物流服务质量要求越来越高,另一方面市场竞争日益激烈,物流企业是否具有现代仓储物流管理理念和核心竞争优势就显得格外重要,只有理念创新,才能步步领先,倡导将先进的信息网络技术和现代仓储物流技术结合,建立现代仓储物流管理综合服务。信息管理落后:很多企业目前还没有自己的仓储管理系统,或者有仓储管理系统却是一座信息孤岛,没有与客户的系统和快递系统等对接,没有集成仓库设备,从而不能起到优化业务流程、提高出入库效率等功能。

针对以上情况紫钺科技凭借多年的硬件基础及丰富的仓储管理系统经验,为客户打造电商仓配一体化管理信息系统解决方案。 1.2 项目目标 针对电商仓配一体化管理信息系统建设,我们提出如下建设目标: 1、用计算机信息系统最大限度的支持仓配管理信息的处理,充分发挥人机协同的功效,降低企业对员工技能、经验的依赖。 6、实现与上游多家网店管理系统的对接,使客户系统数据与订单状态与本系

仓储配送一体化方案-09.09终版

仓储配送一体化 方 案 储运公司(编) 2014年9月9日

目录 一、背景 (3) 二、仓配一体化的定义 (4) 三、仓配一体化的意义 (4) 3.1优化资源配置、集中主业 (4) 3.2减少库存、提高库存周转率 (4) 3.3提升企业形象,带来给多的附加值 (4) 3.4实现商务分离 (5) 3.5提高配送效率 (5) 四、蒙牛物流的弊端 (5) 4.1蒙牛传统物流长距离直发物流模式的弊端 (5) 4.1.1 库存积压 (5) 4.1.2 订单响应慢 (5) 4.1.3 配载困难,装卸效率低 (5) 4.1.4资金回笼慢 (5) 4.1.5 不能满足多批次小批量的配送 (5) 4.2图示 (5) 五、仓配一体化的优点 (6) 六、上海仓仓配一体化操作实例 (6) 6.1 合作时间: (6) 6.2 合作项目: (6) 6.3辐射区域: (6) 6.4 业务范围: (6) 6.5 人员组织架构 (6) 6.6 人员工作安排 (7) 6.7 物资配备: (7) 6.8 作业流程 (7) 6.9 关键节点管理办法 (8) 6.9.1仓储管理 (8) 6.9.2运输管理 (8) 6.9.3包装管理 (8) 6.10 营运情况 (9) 七、假设性分析 (9) 7.1 假设条件 (9) 7.2 传统的物流模式和上海仓配模式比较图示 (9) 7.3 结论 (11) 八、可行性分析 (12) 8.1 资源匹配 (12) 8.1.1渠道资源 (12) 8.1.2配送资源 (12) 8.2 信息化 (12) 8.3 客户匹配 (12) 九、目标 (12)

一、背景 随着经济全球化和信息技术的迅猛发展,企业获取生产要素与营销产品的范围日趋扩大。社会生产、商品流通、商品交易及其管理方式正发生深刻的变革。与此相适应,企业竞争领域,已从降低原材料成本的“第一利润源泉”、提高劳动生产率以降低活劳动消耗的“第二利润源泉”,转向到建立高效物流系统以降低物流费用的“第三利润源泉”。自20世纪90年代以来,现代物流业在全球范围内发展迅速,引起世界各国的广泛关注,并逐步成为影响国民经济发展和企业经营管理的重要因素:作为物流系统重要构成要素的仓储与配送.实施一体化运作管理无疑对物流的发展,更好地满足市场需求具有十分重要的作用对于企业物流和物流企业而言,如何提高仓储工作效率,降低仓储配送成本,从根本上提高物流管理水平.是每个企业都必须面对和解决的问题。 电子商务是20 世纪后期出现的新生事物, 到目前为止也不过30 多年的时间, 但它却正在以难以想象的速度进入社会、经济、生活, 人类正悄然迎来一个新的时代———电子商务时代,又称 e 时代。电子商务正在悄然的改变人们的生活方式。越来越多的企业从事网上零售业务, 越来越多的消费者进行在线购物。伴随着21世纪信息化、电子化和网络化的迅速蔓延,电子商务得到了快速的发展。其中,物流是电子商务的支点和基础,更是实现电子商务的一个关键所在。电子商务通过快捷、高效的信息处理手段可以比较容易地解决信息流(信息交换)、商流(所有权转移)和资金流(支付)的问题,而将商品及时地配送到用户手中,即完成商品的空间转移(物流)才标志着电子商务过程的结束。作为商流与物流紧密结合的物流配送,是实现电子商务功能的最后一个环节。电子商务的高速兴起,人们消费习惯的改变对物流提出了更高的要求;建立快速效应的物流配送中心是时代的必然。 由于蒙牛属于乳制品企业,乳制品保质期短、附加值低。如何加快订单效应时间,加快产品周转速度;降低库存占有率;无疑是物流要面临的一个重要的问题,仓配一体化在解决这些问题方面具有重要的作用。

智能化台区

智能化配电台区 概述 本产品适用于额定容量在315kVA 及以下的配电台区或大用户。具有高低压全面保护、无线“四遥”、预付费、防窃电、自动调容、自动调压、三相有功电流不平衡调节及无功补偿等功能,是新型台区改造的理想产品。 功能特点 智能配电变压器: 1、 内置智能真空永磁断路器(俗称“看门狗”):高压进线断路 器内置开关具有过流、速断、零序电压和零序电流保护,当用 户支线发生单相接地或相间短路故障时,分界开关自动跳闸, 不影响变电站对馈线上其它分支线路的供电; 2、 保护定值连续可调:过流、速断保护值连续可调(0~2000A , 步长1A ),各项参数可根据线路状况进行整定,利于各级保护 精确配合; 3、 智能控制装置:具有过流、速断、接地、重合闸等齐全的保护功 能,可通过蓝牙掌上机就地设置、查看参数和遥控操作,也可实 现无线“四遥”功能,抗干扰能力强,运行安全可靠; 4、 远程预付费用电管理系统:远程检测、控制、售电。通讯终端可 将监测数据传送到电力管理中心,实现对用户负荷与设备运行状 态的实时监控。 5、 自动调容功能:采用调容技术,根据负荷大小自动调节容量, 大大降低了变压器空载损耗,节能效果显著; 6、自动调压功能:对于负荷不稳定,电压波动频繁的地区,变压器可配 置有载调压功能,可以在不停电(带负荷)的情况下,自动调压。 配电监控单元: 7、调整三相不平衡电流无功补偿功能:通过恰当地在各相与相之间及各 相与零线之间接入不同数量电容器,实现在补偿功率因数的同时调整不平衡有功电流的目的。不但可以将三相的功率因数均补偿到0.95以上,而且可以将三相间的不平衡有功电流校正到变压器额定电流的±5%以内。 8、智能漏电保护功能:配置智能剩余电流继电器时,可监测出线断路器,馈线负荷故障时配电监控单元 智能配电变压器 用电智能监控部分

配电台区变压器知识

dyn11是什么意思 变压器的一种接法。 DYn11:D表示一次绕组为三角型接线,Y表示二次测绕组星型接线,n表示引出中性线,11表示二次测绕组的相角滞后一次绕组330度,用时钟的表示方法,假设一次测绕组为中心12点时刻,那么二测绕组就在11点位置,夹角为30度。 变压器类型:DYn11和DYn0原理和用途有什么区别? 满意回答 首先没有Dyn0这个连接组别,应该是Yyn0 高低压绕组相位差值大小主要在两台变压器并联运行时有意义。因为在这种状态下变压器的连接组别必须完全一致。否则由于相位角差的存在,会导致同一时刻,两台变压器的低压侧电压有高低,会在两台变压器之间形成环流。 追问: 谢谢,请教下Dyn11和Yyn0这两种不同接法的变压器除了线圈连接方法不同,使用条件还有什么不同?如下图:

追答: Dyn11和Yyn0都是国内配电变压器的常用接线方法。 最初因为是学习苏联的模式,常用Yyn0(绝缘材料比较节约)。但是因为Dyn11接法在过滤3次谐波,三相不平衡状态下的使用有优越性。所以现在基本上都采用Dyn11接法了。 上面的铭牌是一台干变和一台油变的。 Dyn11和Yyn0都是变压器的接线组别。 1)Dyn11结线,具有输出电压质量高、中性点不漂移、防雷性能好等特点。在箱变低压侧三相负荷不平衡时,由于零序电流和三次谐波电流可以在高压绕阻的闭合回路内流通,每个铁心柱上的总零序磁势和三次谐波磁势几乎等于零,所以低压中性点电位不漂移,各项电压质量高;同样由于雷电流也可以在高压绕阻的闭合回路内流通,雷电流在每个铁心柱上的总磁势几乎等于零,消除了正、逆变换过电压,所以防雷性能好但存在非全相运行问题,可在低压主开关加装欠压保护装置。 2)Yyn0接线,当高压熔丝一相熔断时,将会出现一相电压为零,另两相电压没变化,可使停电范围减少至1/3。这种情况对于低压侧为单相供电的照明负载不会产生影响。若低压侧为三相供电的动力负载,一般均配置缺相保护,故此不会造成动力负载因缺相运行而烧毁。 Uk表示变压器的阻抗电压,是指变压器的短路阻抗电压。变压器的阻抗电压(现在标准上的叫法为:《短路阻抗》)标准值用百分数(标幺值)来表示。 一般小型配电变压器的标准值为4%或4.5%。 变压器的短路阻抗与变压器的很多因素有关。如变压器的容量、损耗、内部的线圈结构等等。但一旦变压器制造完以后是不变的。 短路阻抗对使用者而言是很重要的技术指标。如对供电系统的稳定性、对负载的供电质量、对变压器并联后的安全与可靠性等等都有关系。 变压器的短路阻抗,就是他自身的阻抗。阻抗大了,变压器需要抵抗短路电流的倍数小了,相对而言抗短路能力强了,但变压器的外特性(伏安特性)软了(随变压器输出电流的增加,其输出电压--变压器端电压降了很厉害)。反之,短路阻抗小了,变压器需要抵抗短路电流的倍数大了,要求变压器有较强的抗短路能力。当然变压器的外特性好了。 另外短路阻抗还会影响变压器的制造成本。他不是越大越好,也不是越小越好。要综合考虑,所以在国家标准上有严格的规定。

中央预订系统CRS一体化系统解决方案

基于中央预订系统(CRS)一体化系统解决方案 Integrated System Solutions Based on Central Reservation Systems (CRS) Autumn Solution

目录Content 基于CRS一体化系统解决方案 Integrated system solutions based on CRS 系统模块功能介绍 System functional introduction 售后服务 Our Service

基于CRS一体化系统解决方案Integrated System Solutions Based on Central Reservation Systems (CRS)

CRS介绍 一个功能强大的CRS以及完善的分销系统是连锁酒店集团竞争优势的基石,同时也是连锁酒店集团实现电子分销不可分割的部分。 CRS既是酒店集团综合实力的体现,同时又是其垄断客源的一种途径。目前,国际旅游饭店业中,客房数量仅占30%的集团饭店瓜分了80%的客源市场。饭店集团通过其CRS对客源构成、流量及流向进行控制,并通过各种价位组合及调整实行收益管理,以实现集团利益的最大化。

CRS介绍 A powerful CRS and distribution system is the cornerstone of the competitive edge of the hotel chains. It’s also an inseparable part of the implementation of electronic distribution CRS not only stands for the comprehensive strength of the hotel chains, but also a method to monopolized the customer resources. By far, in the international tourism hotel industry, hotel groups carve up 80% of the customer market, which only have 30% of the guest rooms. By controlling the customers’ composition, flow rate and flow direction, hotel groups combine and adjust the price to practice the revenue management, to maximize the group interests.

相关文档
相关文档 最新文档