文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土排水管道闭水试验专项方案

混凝土排水管道闭水试验专项方案

混凝土排水管道闭水试验专项方案
混凝土排水管道闭水试验专项方案

闭水试验报验申请表

工程名称:永寿县发展路市政工程致:陕西建科建设监理咸阳分公司部(监理单

编号: 位)

我单位已完成了雨水管道闭水试验丫5—丫9 (KO+2O0- K0+346 工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。

附件:检验批一般项目计数检验记录表

无压力管道闭水试验实施方案(6

张)

管道闭水试验记录表(1张)

承包单位(章)

项目经理

永寿县发展路市政工程

雨水管道工程

记录人:

年 月 日

陕西武功建筑工程总公司永寿县发展路项目部

2017年7月10日

、工程概况

二、主要材料及设备要求三、闭水试验应具备的条件

四、闭水试验程序五、闭水试验的方法六、渗水量的计

算七、验收九、安全十、施工注意事项

雨、污水管道工程闭水试验方案、工程概况

1. 编制依据

给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

发展路雨污水工程》施工图

给排水工程施工手册》

2. 本工程位于永寿县商流汽配工业园区内,道路西起永兴路,东至白坊路。

道路全长米,设计车速为40km/h, 属新建城市次干路,沥青混凝土路面,规划道路红线宽度为24 米=米人行道+15 米行车道+米人行道。道路北侧共敷设DN200 给水管道307米,电力管沟280,米;道路南侧共敷设DN60(雨水管线312米,DN800 雨水管23米;DN30(雨水过街管156米,DN400污水管道294米挖深最深处米。

、主要材料及设备要求

梯子1部,用于检查井段的水位下降情况;

铁桶1只(带度量衡的),主要用于补水用;

潜水泵,设备功率,2台(套),配备胶管e 100 50米,主要用于闭水试验

期间抽水用;

试验用水若干。

三、闭水试验应具备的条件

管道闭水试验时,试验管段应具备下列条件:

管道及检查井外观质量已检查合格;

(2) 管道还土且沟槽无积水;

全部预留孔洞应封堵不得漏水;

管道两端堵板承载力经核算并大于水压力;除预留进出水管外,应封堵

坚固不得漏水。

(5)现场三通一平工作已完成,并设置了排水沟。

(6)、各种设备已购置,材料已备齐,并已加工和配套完成。

(7)、试验井段井口脚手架已搭设完毕,并符合安全规定。

四、闭水试验程序

施工准备> 清理检查管内壁>井段灌注水

浸泡24小时>检查管外壁及接口渗水情况?补水■?测量渗

水量■?检查验收*抽水回填土方

五、闭水试验的方法

排水管道作闭水试验,宜从上游往下游进行分段试验,上游段试验完毕,可往下

游段倒水,以节约用水。排水管道闭水试验装置见下图。

相关文档