文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1#回风立井首次启用安全措施

1#回风立井首次启用安全措施

1#回风立井首次启用安全措施
1#回风立井首次启用安全措施

山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿

斜沟煤矿1#回风立井主要通风机首次启动

安全组织技术措施

…2012?机措字号

斜沟煤矿机电队

2012年2月28日

山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿

斜沟煤矿1#回风立井主要通风机首次启动

安全组织技术措施

审批名单

(签字)(日期)集团公司总工程师:

集团公司机电处:

山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿

斜沟煤矿1#回风立井主要通风机首次启动

安全组织技术措施

审批名单

(签字)(日期)公司总工程师:

公司机电科:

公司通风科:

矿总工程师:

机电副总:

安监处:

矿调度:

机电供应科:

通风科:

机电队:

山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿

斜沟煤矿1#回风立井主要通风机首次启动

安全组织技术措施

审批意见

山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿

斜沟煤矿1#回风立井主要通风机首次启动

安全组织技术措施

1#回风立井主要通风机现在工业性调试已完毕,试运转达到72小时,风机性能测试已完毕。集团公司机电处检查的问题和公司矿业部、规划部、矿有关领导组织初验收发现的问题已基本解决,剩余存在装修、美化亮化问题不影响风机的启动和运行。经集团公司机电处验收已具备运行条件。根据矿安排1#回风立井主要通风机要投入使用,为了保证1#回风立井主要通风机首次投入使用时启动顺利、安全可靠运行,特制订本措施。

一、组织措施:

1、成立首次启动主要通风机领导组:

组长:机电副矿长、总工程师

副组长:机电副总、通风科长

成员:调度主任、安监处监察科科长、机电供应科科长、机电供应科技术主管、通风科技术主管、机电队队长、井下各队组队长

首次启动指挥部设在矿调度。

2、首次启动主要通风机人员工作职责:

总指挥:机电副矿长、总工程师

现场指挥:机电副总、通风科长、调度主任、机电供应科科长、安监处监察科科长

现场人员:机电供应科技术主管、通风科技术主管、机电队队长、测风员2名、机电队副队长2名、电工4名、主要通风机主副司机、井下各

山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿

队组跟班队长

工作职责:

机电副矿长、总工程师:根据1#回风立井主要通风机的现有条件,召开首次启动主要通风机专题会议,确定开机最佳方案;启动时必须到达矿调度,根据主要通风机房和井下指挥部汇报的现场情况,下令是否开机;出现异常情况时,下令采取应急处理方案。总指挥是主要通风机首次启动的安全总负责人。

机电副总: 1#回风立井主要通风机的现场总指挥,启动前必须到达风机房,根据主要通风机房现场情况汇报总指挥;如遇到特殊情况,现场组织处理,若无法处理时,立即汇报总指挥;现场总指挥是主要通风机首次启动现场的安全第一负责人,必须真实汇报主要通风机房的具体情况,听从并及时执行总指挥的命令。

通风科长:启动1#回风立井主要通风机时必须到达井下指挥室,是井下总指挥,根据各测风点测风员汇报风量、风速、人行风门开关情况、密闭施工情况等,向总指挥汇报是否具备开机条件和具体开机时间。井下总指挥是井下安全第一负责人,必须真实汇报井下实际情况,听从并及时执行总指挥的命令。

机电供应科科长:1#回风斜井主要通风机房的现场总指挥,安全第一负责人。 1#回风立井主要通风机启动前,必须到达1#回风斜井主要通风机房。接到启动总指挥调整频率命令后,指挥1#回风斜井主要通风机司机改变2#主要通风机的频率,通过改变其频率,调整风量和负压,满足上水平的通风要求。安排机电队跟班副队长和2名电工及时巡视设备调整频率后的运行情况,发现问题及时处理并汇报总指挥,直至1#回风斜井

山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿

主要通风机调整频率工作完毕后井下风量、负压稳定。

通风科技术主管:安排2名负责人在1#回风立井主要通风机启用前分别到达1#回风立井主要通风机房和1#回风斜井主要通风机房,对防爆风门、各道人行风门的关闭情况进行检查;开启主要通风机后,对主要通风机的风量、负压数据是否符合通风要求进行确认;调整完1#回风斜井主要通风机的2#主要通风机后,确认其风量、负压是否符合要求;

机电供应科技术主管:负责1#主要通风机启用前、后的井下停送电指挥工作;

安监处监察科科长:负责首次启动1#回风立井主要通风机全过程安全监督和措施执行。

调度主任:负责保证井上下各地点电话联系畅通;根据总指挥的命令安排井下各队组人员撤出和进入。

机电队队长:带领机电队副队长1名、2名电工、主要通风机司机做好1#回风立井主要通风机开机前准备检查和试转工作,及时将实际情况汇报给现场总指挥;安排1名副队长和2名电工负责1#回风斜井主要通风机的频率调整工作;机电队队长是1#回风立井主要通风机启动前检查、开机过程中操作步骤监督、开机后安全运行、紧急情况问题处理的安全负责人。

测风员:开机前后矿井总进和总回风量、风速测定工作,人行风门和密闭施工情况检查,并及时汇报井下指挥部。

井下各队组跟班队长:负责开机前、后将本队组所有作业人员撤出和进入工作面情况及时汇报矿调度。

二、启动主要通风机时间:2012年月日时分——时分。

山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿

三、主要通风机启动运行条件:

1#回风立井主要通风机房两趟10KV高压电源分别来自地面工业广场110KV变电站10kvI回路5704#高开和1#回风斜井主要通风机房的10kvII 回路8112#高开(地面工业广场110KV变电站10kv II回路5733#高开的下一级高开),不是两趟独立的双回路电源。所以为了保证1#回风斜井主要通风机安全运行,1#回风立井主要通风机启动正常,经矿有关领导商议决定1#回风立井主要通风机启用1#主要通风机。

根据风机性能测试报告,1#主要通风机风叶根现在安装位置在46°/29°,1#回风立井主要通风机房1#主要通风机要求风量为7000m3/min,通过改变频率调整风量,初次启动将频率设置20Hz启动,启动后以每次2Hz 进行调整,直至达到要求。1#回风斜井主要通风机房2#主要通风机要求风量为17000m3/min,频率由现在的45Hz下调43Hz,直至达到要求。

四、启动1#主要通风机前的准备工作:

1、机电副矿长、总工程师到达矿调度,全程指挥启动工作。

2、机电副总到达1#回风立井主要通风机房。确认机电队队长、机电副队长1名、2名电工、科达服务公司技术人员到达主要通风机房后,汇报矿调度人员全部到位。

3、机电供应科科长到达1#回风斜井主要通风机房。确认机电队副队长、2名电工、科达服务公司技术人员到达主要通风机房后,汇报矿调度人员全部到位。

4、通风科科长到达井下指挥室。测风员到达预定的测风地点,井下总指挥向启动总指挥汇报人员全部到位。

5、1#回风立井主要通风机房现场总指挥下令启动前的安全检查确认。

山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿

1#回风立井主要通风机房近段时间的运行情况:

电源来自110KV变电站10kv I段5704#柜,10kv II段来自1#回风斜井主要通风机房高压室8112#柜

高压配电室9901#、9902#处于合闸状态;9900#母联断路器柜处于分闸状态;9911#隔离柜处于断开状态;9903#、9905#、9907#高开处于合闸运行状态,9904#、9906#、9908#高开处于合闸运行状态,且所有高开旋转按钮在远控位置。1#、2#、3#、4#变频器处于热备状态且旋转按钮在“远控”位置;

低压室内所带变频室空调、1#和2#电动插板门电控箱、1#和2#蝶阀电控箱、PLC控制系统电源、变频器控制电源一和电源二等都处于合闸运行状态。

PLC控制系统带电运行,上位机及操作台控制系统带电运行;

五、1#主要通风机的启动

经机电和通风相关人员检查,各通风设施处于正常完好状态,机电设备处于完好状态,现场总指挥汇报矿调度,1#主要通风机具备开机条件,等待开机命令。

1、现场总指挥接到启动指令后,命令主要通风机司机启动1#主要通风机。

2、主司机向副司机下达操作指令并监督副司机的一切操作情况:

(1)副司机点击上位机左下角“系统登录”,输入密码“123456”,进入1#主要通风机上位机操作界面,点击蝶阀控制按钮,蝶阀反馈信号显示由0变为90,确定蝶阀已完全打开;

(2)点击屏幕上电动插板门“打开”控制按钮,上位机屏幕显示电

山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿

动插板们打开指示灯亮,确认电动插板门已完全打开;

(3)在上位机屏幕上频率控制按钮点击,出现频率输入界面,输入“20”,点“启动”按钮启动1#主要通风机,观察频率显示由“0”变化为“20”,确定1#主要通风机在20Hz频率运行;

(4)主司机观察上位机屏幕上风量、负压数值变化,同时观察上位机屏幕显示1#主要通风机的垂直振幅、水平振幅数值在规定范围内,电机前轴、后轴温度数值无异常。汇报现场总指挥上位机显示1#主要通风机运行正常。

3、现场总指挥下令开始对1#主要通风机相关设备进行安全确认,机电队队长组织机电副队长、科达服务公司技术人员、机电队2名电工、副司机前往1#主要通风机相关设备处,将1#主要通风机的运行情况(运行声音正常、无异响,蝶阀、电动插板门开度指示正常稳定,控制电机无异响异味)、变频器运行情况(运行声音正常,运行电压、电流正常,无异响异味)、高低压配电柜的运行情况(运行声音正常,运行电压、电流正常,无异响异味)、PLC柜运行情况(各种指示显示正常,无异响异味)进行认真检查。每检查完一项确认安全运行后通过对讲机立即汇报给现场总指挥,现场总指挥确定各相关设备全部运行正常后,汇报矿调度1#主要通风机一切运行正常。

4、运行20分钟后,将风量、负压稳定后具体数值汇报矿调度总指挥。

六、1#回风斜井主要通风机房风量调整

总指挥接到井下总指挥汇报的下水平风量、风速情况后,下令开始调整1#回风斜井主要通风机房2#主要通风机的频率。1#回风斜井主要通风机现场总指挥接到命令后,命令主、副司机通过上位机进行操作。

山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿

1、副司机点击上位机左下角“系统登录”,输入密码“123456”,进入2#主要通风机上位机操作界面,在上位机屏幕上频率控制按钮点击,出现频率输入界面,输入“43”,按键盘确认键,观察频率显示由“45”变化为“43”;

2、主司机观察上位机屏幕上风量、负压数值变化,同时观察上位机屏幕显示2#主要通风机的垂直振幅、水平振幅数值在规定范围内,电机前轴、后轴温度数值无异常。汇报现场总指挥上位机显示2#主要通风机运行正常。

3、现场总指挥下令开始对2#主要通风机相关设备进行安全确认,机电副队长、科达服务公司技术人员、机电队2名电工、副司机前往1#主要通风机相关设备处,将2#主要通风机的运行情况(运行声音正常、无异响,蝶阀、电动插板门开度指示正常稳定,控制电机无异响异味)、变频器运行情况(运行声音正常,运行电压、电流正常,无异响异味)、高低压配电柜的运行情况(运行声音正常,运行电压、电流正常,无异响异味)、PLC柜运行情况(各种指示显示正常,无异响异味)进行认真检查。每检查完一项确认安全运行后通过对讲机立即汇报给现场总指挥,现场总指挥确定各相关设备全部运行正常后,汇报矿调度2#主要通风机一切运行正常。

4、运行20分钟后,将稳定后的风量、负压具体数值汇报矿调度总指挥。如果风量在17000m3/min左右,汇报总指挥风量达到要求。否则每次2Hz的微调,直至达到要求并汇报矿调度。

七、1#回风立井主要通风机房的风量调整和人员撤离

总指挥根据井下总指挥汇报的井下风量情况,下令对1#回风立井主

山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿

要通风机房1#主要通风机进行风量调整,每次2Hz的微调,直至风量稳定在7000m3/min左右,汇报矿调度风量达到要求。

1#回风立井主要通风机房的启动人员和调整1#回风斜井主要通风机房2#主要通风机频率的人员等待矿调度启动工作结束的指令,参加人员方可撤离。

如果在检查中发现存在问题,立即停止启动工作,直至问题解决方可进行启动。

八、主要通风机启动和调整频率操作安全注意事项:

1、所有参加启动主要通风机的工作人员必须持证上岗,必须服从现场总指挥的指挥。

2、所有参加人员都必须认真学习本措施,经考试合格后,才可参加。启动期间严格遵守本措施。

3、参加人员严格执行《主要通风机司机操作规程》;严格执行停送电制度和两票管理制度;主、副司机操作时严格执行主要通风机司机“手指口述”安全工作确认法;

4、启动和调整主要通风机频率时,副司机进行操作,主司机进行现场监督。由主司机唱票、副司机复诵确认后操作。副司机必须听从主司机的指令,主司机时刻监督副司机的操作,发现失误操作,必须马上纠正;

5、启动及每次调整频率后,现场总指挥及时命令机电队人员、科达服务公司技术人员巡检运行主要通风机相关设备的运行情况,确认正常后,及时汇报矿调度。

6、启动主要通风机操作时间不得超过10min;

7、现场通风科负责人在启动1#主要通风机前组织人员检查确认防爆

山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿

门、各道人行风门处于关闭完好状态。

8、机电队和科达服务技术人员在检查高压配电柜、低压配电柜、变频器时,必须严格执行《停送电制度》、《矿井维修电工操作规程》、《主要通风机司机操作规程中》中的变频器维护注意事项。严禁带电检修。

9、所有汇报和指挥全部使用录音电话。

九、安全注意事项:

1、1#回风立井主要通风机房1#主要通风机启动时出现以下情况时,现场总指挥可以下令先停机,再汇报总指挥。然后立即开展现场检查和问题处理。

(1)主要通风机有严重异响或非正常震动;

(2)电气设备、控制设备、主要通风机发现有异味、温度不正常;

(3)变频器出现异响、异味,报警无法复位;

(4)电气设备电压不正常;

2、1#回风斜井主要通风机房2#主要通风机在1#回风立井主要通风机房1#主要通风机启动过程中,发现有异常情况时,必须立即汇报矿调度停止1#回风立井主要通风机房1#主要通风机启动程序。对现场出现情况进行分析并制定解决方案。确认无误后,方可再次启动1#回风立井主要通风机。

附录一、1#回风立井主要通风机房高压供电系统图

附录二、1#回风立井主要通风机房低压供电系统图

附录三、1#回风立井主要通风机应急操作流程图

附录四、1#回风斜井主要通风机房高压供电系统图

附录五、1#回风斜井主要通风机房低压供电系统图

山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿

附录六、1#回风斜井主要通风机应急操作流程图

立井提升机钢丝绳的检修维护安全技术措施

编号:AQ-JS-03734 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 立井提升机钢丝绳的检修维护 安全技术措施 Safety technical measures for overhaul and maintenance of steel wire rope of shaft hoist

立井提升机钢丝绳的检修维护安全 技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、施工时间:2014年12月日 二、施工地点:主副立井提升机房 三、施工内容:检查维护提升机钢丝绳 四、施工单位:机电队 五、负责人: 六、安全技术措施 (一)检查 1.钢丝绳的检查人员应该熟知《煤矿安全规程》对钢丝绳的有关规定,并经技术培训合格担任。其工作相对稳定,分工明确,并实行专人专绳日检制度。 2.了解并掌握钢丝绳及其提升系统的技术参数和质量标准

3.对所使用的检查工具、量具和检验仪表进行认真检查和调整。 4.在检查之前应在绳上做好检查起始的标志和检查长度的计算标志,在同一根绳上每次检查的标志应一样。 5.检查人员开始检查钢丝绳前要与提升机司机、监护人员及信号工共同确定好检查联系信号,检查期间不得同时进行井筒或提升机的其它工作。 6.对使用中的钢丝绳进行检查时,提升速度应小于0.3/s,用肉眼观察和手捋摸的方式进行。 7.验绳时,应有2人同时进行,1人在井口,另1人在出绳口,以便检查全绳。在井口验绳时应系安全带。 8.验绳时禁止戴手套或手拿棉纱,应用裸手直接触摸钢丝绳,前面的手作为是否有断丝,以免伤手,后面的手抚摸可能发生断丝和绳股凹凸变形等情况。 9.应利用深度指示器或其他提前确定的起始标志,确定断丝、锈蚀或其他损伤的具体部位,并及时记录,对断丝的突出部位应立即剪下、修平。

立井施工作业规程及施工技术措施知识讲解

立井井筒施工作业规程 第一章概况 第一节概述 一、巷道名称及施工目的 1.巷道名称:三河矿业天井井筒与井底车场连接处工程 2.工程范围:立井井筒设计图纸内的全部施工工程 3.施工目的:解决采煤工作面通风提升运输问题 4.巷道用途:用于采区工作面通风、提升、运输,质量要求必须严格、切实按照“安全生产、质量第一”的思想教育每一个职工。 二、井口位置:如巷道平面布置图所示。 第二节立井井筒特征 为了提高矿井生产力,现对五矿矿井井筒400m,直径6m,浇筑墙壁厚度0.5m,的井筒施工,施工用IV型井架,JT-2.5m绞车,提升3m3吊桶,进行人员下放与排矸,浇注混凝土用1.6m3底卸式吊桶输送砼,浇注高4m的无缝液压整体模板,钻眼用YT-28风钻,出矸采用HZ-6型中心回转式抓岩机。 第三节施工的工作量 临时施工项目包括:井架施工,排水设施,锁口,封口,临时支护系统施工,供风设施,供电设施,安全梯等施工项目。 主要施工项目包括:井筒开挖,排矸石和混凝土注浆, 第四节编写依据 本规程编写过程中用到以下主要依据:

1.《煤矿安全规程》及阳煤集团工种操作规程及各项补充规定。 2.根据井筒施工图及《矿山井巷工程施工及验收规范》进行编制。 第二章地面相对位置及水文地质概况 第一节通讯系统 本次施工井筒所采用的主要通讯设备为手机以。 第二节泥浆系统 本次施工所用泥浆主要是井筒开挖以后用泥浆充填井壁。 第三节供电系统 本次施工绞车所需电压为660/380v,用1680Kva变压器接线, 第四节通风系统 本次施工用一个局扇通风,但是需要备用一个 第五节供水系统 为满足本次施工用水,采用3DZ-SZ75/50水泵,每隔5-10米焊接50mm闸阀一个。 第六节废物,矸石处理 灌注混凝土以及其他施工废弃物运送至山顶进行处理或者掩埋,证将污染降到最小。 第七节瓦斯情况及水文地质 井筒在岩层中掘进无瓦斯,井筒无涌水量。裂隙含水性微弱,松散层沉积厚度偏小,含水条件较差,并依据邻近已贯通巷道的地次水文资料得出含水对本巷道无影响。故在掘进中应遵循“有疑必探,先探后掘”的原则。 第八节地质构造 根据工程勘察设计及相邻巷道提供的地质资料,在施工期间无断层、

回风立井施工安全技术措施示范文本

回风立井施工安全技术措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

回风立井施工安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况 为保证主下山采区三车场生产系统正常,现决定在三 车场内指定位置施工回风立井,该立井布置于二1煤层顶 板砂岩层中。为保证安全施工,特编制此施工安全技术措 施: 二、施工方法 在三车场内按地测科指定位置开口由下向上施工立井 11m与专回下山贯通,然后由上向下刷大达到设计断面, 在施工过程中,必须加强临时支护,防止片帮冒顶事故。 三、规格尺寸 该立井设计形状为垂直圆形,净断面积为4.9m2,直 径为2.5m;支护形式为锚喷支护,喷浆厚度为200mm,

锚杆间距0.7米见方。 四、施工条件 仍采用三车场工作面装载、运输及通风、供电设施、设备组织生产。 五、锚喷支护 1、锚杆的规格尺寸 锚杆规格为φ18×1800mm螺纹钢锚杆,端头树脂药包锚固,锚杆间距700×700mm。 该巷道围岩属中等稳定,因此,锚杆的锚入方向应与岩层或主要裂隙面成较大角度相交。锚杆应垂直于巷道周边锚入。 树脂药包采用塑料袋包装式的。药包规格尺寸φ 23mm,长350mm,每个锚杆眼使用2包树脂药卷。 2、锚杆安装的技术要求 1)、安装前,首先要检查锚孔的深度,必须达到1.8

大黑山主立井井筒作业安全技术措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 大黑山主立井井筒作业安全技 术措施(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

大黑山主立井井筒作业安全技术措施(通 用版) 为配合我矿主立井排水系统管路维修,同时清除各种影响提升系统畅通运行因素,我矿计划在主立井井筒内进行维修作业,为保证施工安全和质量,特制订以下安全措施: 一、施工时间 2016年3月日至2016年3月日; 每日时至时 二、施工地点 主立井和付立井的井上、井筒、井下。 三、组织机构及职责 维修施工总负责人:扈国昌 维修施工现场负责人:郭秀军、王占军

施工人员: 职责: 总负责人:全面负责维修作业安全管理与指挥。 现场负责人:负责现场维修作业的的安全管理与指挥。 作业人员:负责保质保量保安全的完成当班维修任务。 四、安全技术措施: 1、人员入井前,由机电矿长安排机电检修人员对提升系统的绞车(制动机构、液压系统、信号系统)罐笼、箕斗、钢丝绳及井上下通讯系统进行检查、修复。进行试运行无问题后,方可进行作业。 2、没有瓦斯检查员现场入井检测许可、任何人员不得入井。人员入井前,由瓦检员负责人检查井筒内风流和有害气体情况,并向安全副矿长汇报瓦斯检测数据,现场领导落实通风安全措施,确保井下空气中有害气体不超出《煤矿安全规程》规定方可允许人员入井。 3、人员入井时修复井下通讯联络系统时,因无法依靠正常通讯联络系统联络,所以必须采用对讲机应急联络或采用铁器敲击箕斗

回风立井梯子间安装标准

回风立井梯子间安装标准 一、工程概况 本工程为回风立井梯子间工程,井口标高+912.28m,井底标高+701.40m,井深210.88m,拆除原有旧梯子间156.58m,新安装梯子间210.88m,钢栅栏根据蓝图选用A、B型,使用于标准段A〃B〃仅使用于防护大梁和1层之间,玻璃钢栅栏要求达到抗拉到强度:2000~2500kg/cm2,抗压强度:2600kg/cm2,弯曲强度:3050kg/cm2,抗静电:表面电阻小于10欧。 由于现阶段即将进入地下采矿阶段,所有再施工时禁止明火作业,在5号煤的回风门中应设置栅栏,防止人员掉入井筒内。 二、施工组织 项目班子见附表 三、施工前准备工作 1、技术准备 在施工前就要提前做好各项技术准备工作。如:图纸会审、新到设备的开箱检查,确保最佳的施工方案。 2、人员准备 针对本工程特点,施工前对参加本工程施工人员进行技术培训和安全教育,要求新参加人员严格按规范施工,不乱干蛮干,爱护新设备,精心组织,科学施工,严格施工纪律,完善各项管理制度,确保施工安全。 3、施工主要机械及材料准备 主要施工机具一览表

4、工程施工规范和质量验收标准 本工程施工及质量验收主要依据以下标准 (1)《煤矿安装工程质量检验评定标准》(MF5010-95) 5、施工现场准备 (1)、做好和矿方、设备生产厂家的协调工作,保证工程正常进行。 (2)、施工现场设专职看守人员,负责设备及材料的看护工作。(3)、做好施工现场的障碍清理工作,确保设备运输到位。 四、施工方案: 为保证施工质量、工期,施工时要合理安排工作 ,制定以下方案: 1 施工负责人到现场勘测,规划合理的现场布局,确保材料、机具顺利进入现

立井专项安全技术措施

XX公司XX煤矿 副井井筒施工专项安全技术措施 XX项目部

目录 目录 (1) 工程概况 (2) 伞钻使用及提落专项安全技术措施 (3) 抓岩机使用专项安全技术措施 (6) 接拆管路及风筒专项安全技术措施 (7) 卧泵的安装及维修专项安全技术措施 (8) 吊盘及大模板的提落专项安全技术措施 (9) 吊泵的使用专项全技术措施 (10) 井下爆破专项安全技术措施 (10) 防止坠人、坠物专项安全技术措施 (12) 井口及井下电气焊使用安全技术措施 (17) 搅拌机的使用专项安全技术措施 (18) 钢丝绳及井筒吊挂设施检查安全技术措施 (19) 机电设备维修专项安全技术措施 (20) 一通三防专项安全技术措施 (21)

工程概况: XX项目部施工的XX煤矿副井井筒净直径9.4米,采用全井冻结法凿井,冻结深度722m,凿井深度712米。凿井期间使用5m3吊桶提升;所用主提升绞车为2JK-4.0/18型,副提升绞车为2JKZ-3.0/15.5型;17台凿井绞车分南、北、西三个方向布置,其中6台吊盘稳绳车、4台模板车、2台抓岩机车、1台安全梯车、2台溜灰管车、1台压风管车、1台排水管车;使用2台20m3/min和及2台40m3/min型的压风机为井下风动设备提供动力;2台JD-11.4调度绞车控制主副提井盖门,4台5T回柱绞车控制翻矸仓;2台2×30kw的对旋风机通风;冻结段外壁采用综合机械化配套方案,短段掘砌混合作业方式。井筒内全部冻实或进入风化基岩时,采用钻爆法施工。采用SJZ-6.10型伞钻打眼,4.2m深孔光面光底爆破,HZ-6型中心回转抓岩机装岩,采用3.8米高度液压伸缩整体下移式金属模板砌壁,一掘一砌,基岩段均采用溜灰管下砼。井口布置集中搅拌站,2台JS-1000的搅拌机搅拌混凝土;内壁采用1m组合式金属模板套筑,自上而下连续砌筑。井下动力电路实现风电闭锁,并安装有2个甲烷传感器检测瓦斯。 为确保井筒施工安全,特编制此专项安全技术措施。

副立井绞车维修安全技术措施

编号:SM-ZD-42469 副立井绞车维修安全技术 措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

副立井绞车维修安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为了保证副立井提升机维修和设备更换的顺利进行,确保施工及作业人员安全,特制定了《副立井绞车维修安全技术措施》,望所有参加施工人员认真贯彻执行。 一、施工时间 时间:20xx年8月20日至20xx年9月10日 二、施工地点 地点:长治仙泉煤业有限公司副立井绞车房 三、施工主要负责人: 1、施工负责人:赵广德 2、技术负责人:李国文 3、安全负责人:王进军 4、机电负责人:马四旦 四、检修项目: 1、深度指示器检查,检查减速机油质情况。

2、液压系统检查、清洗,液压站清洗加油,处理漏油的管路、四通阀和五通阀。 3、检修缓冲装置、失重保护、防坠落保护。 4、对井架天轮进行检查、维修、轴承加油。 5、对提升机电机做三项平衡试验及绝缘阻值测试。 6、对提升机双回路供电线路进行绝缘阻值测试。 7、对钢丝绳进行检验。 8、对提升机井上下信号系统进行恢复。 9、恢复提升机超速保护、减速保护、深度指示器失效保护、过卷保护、松绳保护、闸瓦磨损保护、绳速保护、故障记忆、过负荷欠电压保护、电动机过流保护、漏电保护保护显示及提升机所要求具备的各项保护功能。 五、检修技术要求及施工方法: 1、严格按照《煤矿机电设备检修质量标准》和《煤矿安全规程》中提升机部分的规定严格进行检修。 2、机运部派专人进行现场监督指导。 3、技术负责人对安装、调试技术要求进行把关,严格按照提升机技术规格进行检修与安装。

回风立井提升运输安全管理制度(新编版)

回风立井提升运输安全管理制 度(新编版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0754

回风立井提升运输安全管理制度(新编版) 回风立井扩刷工程经比准以正式开工,扩刷井深195米、直径5米,提升绞车为JTP1.6X1.2型(检验日期2013年4月27日),钢丝绳规格32NAT6X19(检验日期2013年5月30日),立井提升机主轴、天轮主轴、吊桶钩头检验日期2013年4月28日。为了加强提升运输系统安全,强化提升设备的管理,任务落实,责任到人,做到“有检查、有落实、有考核”,确保设备完好,避免事故的发生,特制定以下回风立井提升运输安全检修制度: 一、组织机构 1、成立回风立井提升运输督查小组 组长:机电副矿长杨果龙 副组长:运输副总张成荣、机电副总付爱国。

成员:机电科长任常勇、机电技术人员郭玉龙、专职机运安检员王梁、杨李刚。 2、成立项目部回风立井提升运输安全检查(修)小组 组长:项目部机电负责人李同和 副组长: 成员:机电组长 专职机电维修工 专职绞车司机 专职机运安检员 二、职责 1、回风立井提升运输督查小组职责 组长(杨果龙): 1)、负责组织贯彻上级颁发的矿井运输法规、标准。 2)、全面负责机电运输检查、检修督查工作。 3)、负责对机电运输系统检修工作的考核,下达相关奖罚指令。 4)、按时参加月检工作,提出整改方案。

回风立井井口连接处施工安全技术措施实用版

YF-ED-J5626 可按资料类型定义编号 回风立井井口连接处施工安全技术措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

回风立井井口连接处施工安全技 术措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、工程概况 安全出口位于回风立井井口西南方向,与 回风立井井筒垂直相交,水平夹角为90°、回 风立井井口标高1303.500m.安全出口与井壁连 接处底板标高1299.80m、设计全长21.4m,巷 道断面均采用直墙半圆拱型,自地表向下依次 分为上部平巷2m,中部斜巷8.4m、坡度30°, 下部平巷11m,共计三部分组成,净宽×净高 =2000×2200mm。其中2-2断面采用双层钢筋混 凝土支护,地坪厚400mm;其余断面均采用单层

钢筋混凝土支护,地坪厚250mm。混凝土强度为C40,钢筋采用HPB400螺纹钢。 风硐位于回风立井井口东北方向,同样与回风立井井筒垂直相交,水平夹角为90°、与井壁连接处底板标高1291.5m,设计全长 16.29m,巷道均为矩形断面,均采用双层钢筋混凝土支护。其中5-5断面长1.916m,净宽×净高=5500~5400×7000mm,混凝土厚度 450mm;6-6断面长3.856m,净宽×净高=5400×5400~4806mm,混凝土厚度450mm;7-7断面长5.966m,净宽×净高=5400×5400mm,混凝土厚度450mm;8-8断面长1m,净宽×净高=5400×5400mm,混凝土厚度450~350mm;9-9断面长3.552m,净宽×净高=5400×5400mm,混凝土厚度350mm。混凝土强度为C40,钢筋采用

立井井筒作业安全措施

编号:AQ-JS-07819 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 立井井筒作业安全措施 Safety measures for shaft operation

立井井筒作业安全措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 立井提升运行检修安全技术措施立井提升运行检修安全技术措施提升运行检修安全技术 一、概述:为使我矿区立井提升系统正常运行,保证矿井基建的顺利进行,特对北翼回风井立井提升装置以及各种保护装置进行了检查检修,为了保障检修的顺利进行,特制定本措施。二、施工地点:北翼回风井三、检修时间:2011年10月8日四、施工负责人:陈志国五、参加人员:王强、宋耀强、任炳宏六、安全技术措施:1、检修前的准备:(1)先检查后工作,严禁违章作业。(2)作业人员必须穿防水雨衣,戴保险带。(3)检修前要向调度室汇报。(4)罐笼上必须装设保险伞和栏杆,对防止井筒掉物砸伤检修人员,起到保护作用。(5)提升设备要有深度指示器、防过卷装置、紧急刹车装置、电器制动装置、满仓保护装置、过负荷和欠电压保护装置等后备保护装置。(6)钢丝绳应采用不旋转提升钢丝绳,不得有

毛刺,要 及时养护,不得有锈蚀,符合提人钢丝绳的标准。(7)上井口周围应清理干净,检查井架上活动部分防止杂物入井,严禁其他人员活动。(8)井筒中的检修工作需要提升容器经常变更高度,遇有特殊情况或检修完毕升井,都必须用信号联系,为了可靠,检修前,机电首先对上下口绞车房的信号进行全面检查,确保信号灵敏可靠,准确无误,对绞车的制动及各种保护系统全面检查。(9)对施工段以下的电缆、管路、设施进行保护,以免造成损害。2、检修人员必须具有两年以上的煤矿井下工作经验,并有一定的维修技术。3、检修时,检修人员佩戴的安全帽要拴系结实,佩戴的保险带必须拴在牢固的物件上,所用的工具和材料,用绳拴牢,防止掉落。4、井下要在马头门及清理绕道设置警戒,施工期间,任何人员在没有联系清楚并得到允许不得进入下井口。5、打点工必须在打点室内打点,严禁室外打点。上井口打点工必须认真听点,定点及时,动点听清,听点不清,严禁发点动车。6、检修人员必须与上下打点工绞车司机联系,提升容器的运行速度为0.2-0.3米/秒,并一人操作,一人站

立井维修安全技术措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT946 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 立井维修安全技术措施通用范本

立井维修安全技术措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 由于主立井下段井筒受井壁侧压影响,局部地点开裂、破碎鼓出,造成井壁变形,井筒局部断面缩小,已对提升安全造成威胁。为此,经矿安全办公会研究决定,对立井进行维修、加固,为了确保施工安全,特编制本措施如下: 一、施工前准备 1、由测量放出井筒中心线,施工队按中心线进行维修施工。 2、备齐所需的各种材料和工具。 二、施工顺序: 井筒由上向下逐段施工。

回风立井安全出口施工安全技术措施

回风立井安全出口施工安全技术措施 一、工程概况 本工程为煤业有限公司矿井回风立井安全出口工程,结构为钢筋混凝土结构。 工程全长20.2米,其中回风立井井口至台阶段为9000mm的平段,以明槽开挖;台阶段斜长8218mm,平距7449mm,倾角25°,明槽开挖;出口防火铁门段长3000mm,为水平段,位于地表; 安全出口净高2500mm、净宽2000mm,安全出口底板片石砂浆铺底200mm、混凝土浇筑厚度为100mm,两壁及顶部支护形式钢筋砼,浇筑厚度为250mm,钢筋全部采用Φ18螺纹钢; 台阶段台阶总长8218mm,台阶规格:长×宽×高=2000×322×150mm,混凝土浇筑强度C25,台阶扶手位于台阶段右帮,选用焊接钢管,距底板900mm; 工程安装各类门共计3道,其中防火铁门1道,双向风门2道,门的规格为净高1700mm、净宽800mm,门框浇筑厚度300mm、强度C25。 为确保工程安全顺利地施工,特编写本安全技术措施。 本措施只指导安全出口前16.2米,距回风井井壁剩余4米时另行制定专项安全技术措施 二、编制依据 1、公司设计的图纸; 2、建筑工程施工测量规程(DBJ0l-2l-95); 3、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002); 4、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2003); 5、混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详(11G101-1); 三、组织机构 项目负责人:

安全负责人: 生产负责人: 机电负责人: 技术负责人: 四、施工准备 施工准备工作的内容包括技术准备、物资准备、劳动组织准备、施工现场准备和施工场外准备。 (一)技术准备 充分熟悉、审查施工图纸和有关设计资料,审查设计图纸与说明书的内容是否一致,以及设计图纸与其各组成部分之间有无相互矛盾和错误;明确工程的结构形式和特点;充分熟悉设计图纸中工程复杂、施工难度较大和技术要求较高的分部分项工程或新结构、新材料、新工艺。 (二)物资准备 1、建筑材料设备的准备 根据施工进度计划要求,按材料名称、规格、使用时间编制出材料需用量计划表。为组织备料、确立仓库、场地堆放提供依据。 2、施工机械设备的准备 按照施工组织设计的选择及施工项目的生产需要及时供应各种施工机械设备,充分满足生产需要。 (三)劳动组织的准备 及时建立健全的项目组织机构,建立精干的施工队伍。认真考虑专业、工种的合理配合,符合流水施工组织方式的要求:坚持合理、精干的原则,及时向施工班组、工人进行施工组织设计、计划和技术要求标准的交底。同时健全各项管理制度,以便于施工项目的管理工作。 (四)施工现场准备

立井提升系统专项安全技术措施

麦地掌煤矿回风立井提升系统 专项安全技术措施 温州矿山井巷公司麦地掌项目部 第一章概述 麦地掌矿井由山西省太原市梗阳实业集团有限公司开发建设,属高瓦斯矿井,矿井设计生产能力1、2Mt/a,本矿井设计服务年限为56、0a。回风立井井筒设计净直径Φ7、0m,深度448、5m,目前矿建一期凿井已完工,二期平巷使用立井罐笼提升,为了确保提升运输得安全可靠及人员设备得安全,特编制本措施。 第二章提升系统配备及参数 2JK-2、5/1、2双滚筒绞车结合一对单层双车带防坠器普通金属罐笼进行提升,每个罐笼装备BF-112型抓捕器一套;井上下口金属套架内分别安设缓冲托罐装置;上下井口进出车平台安设CYS-6型手动摇台。采用8根18×7-32-1770不旋转钢丝绳作为罐道绳,SGY-20型液压拉紧装置固定。井上下口安设方钢刚性罐道,作为罐笼在上下井口稳罐导向,井上下口安设信号连锁侧滑式安全栅门。 提升机技术数据及相关参数: 1)绞车型号:2JK-2、5/1、2 2)钢丝绳型号:32NAT-18×7+sc-zc,最大绳速:5m/s 3)减速比:20 4)最大静张力:90KN 5)最大静张力差:85KN 6)配用电机:280KW 7)滚筒容绳量:600m 8)提升高度:460m

9)罐笼自重:3212kg(含抓捕器) 10)罐笼乘人:9人 11)矿车自重:550kg 12)最大在重量4100kg,最大载重量差6600kg。 第三章罐笼提升安全技术措施 1、每班由专职检修人员对井筒提升安全保护系统进行检查,发现问题立即处理并做好相关记录。 2、绞车司机必须经过培训并考试合格后持证上岗,班前不得饮酒、不得使用手机,司机开车时要注意力集中,不能与她人交谈,熟悉绞车得性能与技术特征与操作规程。听清信号,严格按操作规程开车。 3、开车前要做好检查准备工作,操作手柄就是否在零位,检查电源、机械传动部位及离合器就是否正常。 4、开车时操作人员不得离开操作位置,运行时如果有异常声音或仪表指示异常,应立即停车检查,并报相关因人员进行处理。 5、提人与危险物品、大型材料时必须由主司机操作绞车,副司机严密监视。 6、当班应认真填写绞车运转日志与各项安全保护运行情况,运转日志要求整洁、清楚、内容完整。 7、维护人员根据检修制度定期对设备进行例行保养检修,对安全隐患要及时处理与上报,检查情况与处理结果都要做好记录。 8、机械设备每班擦拭,机房内要求清洁、卫生、无杂物、无油污。防火用具摆放整齐,不得移作她用。 9、使用与保管钢丝绳时,必须遵守下列规定: ①每天进行一次检查瞧钢丝绳就是否有断丝。 ②新绳到货后,应由检验单位进行验收检验,做拉力实验,合格后应妥善保管备用,防止损坏或锈蚀。 ③对每根钢丝绳必须有厂家出厂合格证、验收证书等完整得原始资料。保管超过1年得钢丝绳,在悬挂前必须再进行1次检验,合格后方可使用。 ④提升装置使用中得钢丝绳做定期检验时,发现不符合安全规程规定得必须

正升回风井基岩段施工作业规程

鄂托克旗白云煤矿 回风立井基岩段施工作业规程 2014年7月

目录 第一章、编制依据………………………………………………………… 2 第二章、工程概况 (2) 第三章、施工工艺 (10) 第四章、井筒防治水措施 (15) 第五章、辅助系统 (16) 第六章、井筒施工测量 (17) 第七章、劳动组织及循环图表 (18) 第八章、质量标准及保证措施 (18) 第九章、安全技术措施 (21) 第十章、避灾路线 (40) 第十一章、文明施工、环境保护及消防措施…………………………….. ..40

第一章编写依据 1、《煤矿安全规程》2011年版 2、回风立井井筒剖面图、平面图 3、《工程测量规范》GB50026-2007 4、《煤矿井巷工程质量验收规程》GB50213-2010 5、《混凝土结构工程施工质量及验收规范》GB50300-2002 6、《建筑工程质量检验评定标准》GB50204-200 7、《煤炭建设工程质量技术资料管理规定与评级办法》(1999年版)。 8、《建井工程手册》(2003年版) 第二章工程概况 1、矿井概况 根据山西汾西正升煤业有限责任公司矿井兼并重组整合项目计划,延伸井田内原金泰和煤矿主井,并改造为正升煤矿回风立井。2008年因井下突水造成原井口封闭,现在井筒前期筹备工作已结束,井筒积水已排出,工作面注浆已结束,即将进入井筒掘砌施工。 2、风井井筒主要技术特征 井口设计标高+1592.000m,井筒净直径φ3.5m,井筒设计深度暂定392.0m,井筒实际深度标高为+1200.000m,井筒已经进入基岩段,井筒主要技术特征见下表:

回风立井吊盘安装施工安全技术措施(新版)

回风立井吊盘安装施工安全技 术措施(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0471

回风立井吊盘安装施工安全技术措施(新 版) 一、工程概况: 回风立井吊盘外径为4.6m,采用16#槽钢制作外圆,内部横竖梁采用10#槽钢焊接成网状,10#槽钢横竖梁都为5根,间距为1米,吊盘上焊接有4个吊环。回风立井井筒过高,未确保人员安全以及施工方便。现场需设置稳固的人工操作台。 二、准备工具: 15.5mm钢丝绳若干米,18.5KW回柱绞车一部,一个1.2米的大天轮,吊车租赁,绳皮若干,锤子,氧气切割工具一套,7.4米长的I20b工字钢2根。其他未考虑的工具视现场情况而定。 三、劳动力的组织: 为尽快完成该工作,不影响回风立井的工程进度。特采用每天

一班八小时工作制度,机电队主要负责该吊盘安装,由机电队队长刘小军现场指挥,王守炳进行辅助,钳工负责吊盘起吊安装,电工负责对绞车进行接线通电。每班配安全员一名负责检测瓦斯浓度。工期为一天。 三、安装: 1、固定好绞车:将18.5KW柱绞车安装于回风立井的西面,垂直距离井筒6米左右,在绞车的四面打上4根地脚螺栓,用链条将地脚螺栓与回柱绞车进行稳固。然后对绞车进行接线通电。保证吊盘安全的钢丝绳必须由绞车控制。 2、揭开原井筒的防爆盖:首先用工具敲击防爆盖周围的混凝土,使混凝土不能卡住防爆盖,运用原防爆盖上的4个吊环,利用钢丝绳将防爆盖吊环与吊车进行连接,然后平稳起吊。起吊过程中,防爆盖避免不了晃动,应在作业半径内不能有人员逗留、并派人警戒。 3、拆除旧平台:旧平台在距离井口0.5米左右,采用槽钢焊接,被混泥土浇筑于井壁。所以首先制作简易的操作平台作为工作人员拆卸时的工作平台,工作时工作人员必须系好安全带,用吊车拴住

主立井提升改造期间氧焊切割安全技术措施示范文本

主立井提升改造期间氧焊切割安全技术措施示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

主立井提升改造期间氧焊切割安全技术 措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况: 主立井井筒垂直深度为206米,井筒直径为4米。主 立井底距放煤平台垂直距离约为30米,主立井井底距托罐 梁垂直距离约为23米,托罐梁距下方行走平台垂直距离为 1.7米。 由于现主立井托罐梁、弧形闸变形严重,需进行拆除 工作,拆除时需使用氧焊对托罐梁两翼稳绳套(4个)、弧 形闸切割。为保证氧焊期间的安全,特制定如下安全技术 措施。 二、措施有效期: 20xx年2月18日--20xx年2月24日

三、施工地点: 立井井筒行走平台和放煤平台 四、组织结构及职责: 施工单位:生产技术部(机电队) 施工现场负责人:肖慧平 施工现场安全负责人:季顺堂 施工人员:齐鹏飞郑红军 五、施工设备: 氧气瓶、乙炔瓶等、焊枪等。 六、施工前准备工作: ①氧焊地点及立井井底必须配备足量的消防器材:2个有效灭火器、0.3m3沙及扬沙工具,用直径不小于20mm 的水管将水源引至施工现场。施工地点配备石棉板或铁板制作的专用承接火星工具。 ②施工前先将煤仓煤放空,并对放煤嘴处、提升箕

副立井绞车维修安全技术措施(新编版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 副立井绞车维修安全技术措施 (新编版)

副立井绞车维修安全技术措施(新编版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 为了保证副立井提升机维修和设备更换的顺利进行,确保施工及作业人员安全,特制定了《副立井绞车维修安全技术措施》,望所有参加施工人员认真贯彻执行。 一、施工时间 时间:2012年8月20日至2012年9月10日 二、施工地点 地点:长治仙泉煤业有限公司副立井绞车房 三、施工主要负责人: 1、施工负责人:赵广德 2、技术负责人:李国文 3、安全负责人:王进军 4、机电负责人:马四旦 四、检修项目: 1、深度指示器检查,检查减速机油质情况。

2、液压系统检查、清洗,液压站清洗加油,处理漏油的管路、四通阀和五通阀。 3、检修缓冲装置、失重保护、防坠落保护。 4、对井架天轮进行检查、维修、轴承加油。 5、对提升机电机做三项平衡试验及绝缘阻值测试。 6、对提升机双回路供电线路进行绝缘阻值测试。 7、对钢丝绳进行检验。 8、对提升机井上下信号系统进行恢复。 9、恢复提升机超速保护、减速保护、深度指示器失效保护、过卷保护、松绳保护、闸瓦磨损保护、绳速保护、故障记忆、过负荷欠电压保护、电动机过流保护、漏电保护保护显示及提升机所要求具备的各项保护功能。 五、检修技术要求及施工方法: 1、严格按照《煤矿机电设备检修质量标准》和《煤矿安全规程》中提升机部分的规定严格进行检修。 2、机运部派专人进行现场监督指导。 3、技术负责人对安装、调试技术要求进行把关,严格按照提升机技术规格进行检修与安装。

煤矿回风立井作业规范

第一章工程概况 一、工程概述 1、自然条件 该矿属新疆维吾尔自治区昌吉市硫磺沟镇管辖,位于头屯河西岸,哈萨坟北沟一带,向北距硫磺沟镇10km,距昌吉市50余千米,东至乌鲁木齐市约45km,有柏油公路与乌鲁木齐市、昌吉市相通,有昌吉市至庙尔沟班车通过,交通方便。 2、自然地理 矿区位于天山北麓,准噶尔盆地南缘。地形南高北低,属中低山地形。矿区范围内海拔标高1234.5~1380m,一般高差30~40m,最大高差146m。 3.井筒用途 回风立井要紧用于回风及安全出口。 二、工程量 1、以原有矩形断面中心为基点进行全断面刷扩,断面为圆形,净直径4.0m,净断面12.56m2。由于刷大施工的专门性,原有围岩已产生裂隙,因此设计采纳混凝土浇筑支护,支护厚度不小于300mm,混凝土不小于C25。 2井筒特征:井筒净直径Φ4.0m,净断面12.56m2,井筒毛径:表土及风化段0.00至-1.50m为5.20m;掘进断面:表土及风化基岩

段0至-1.50支护厚度为600mm,混凝土强度C30。井深177.5m,井口标高+1302m,井底标高+1124.5m。装备钢梯子间,担负井下全部的回风任务,并作为井下一个安全出口,(风井井筒设计参数见表3-2-1) 3、与井筒相关的工程有风硐、安全出口、井筒防爆门及基础和井底连接处。 风硐净宽2.8m,净高2.8m,钢筋砼结构,支护厚度300mm,砼强度等级C30,倾角45°,井壁开口处底板绝对标高+1292.2m。 3. 安全出口净宽1.5m,净高2m,砌碹支护,支护厚度250mm,砼强度等级C30,倾角0°和30°,井壁开口处底板绝对标高+127 4.2m,工程量18m。 三、施工工期安排 1、单进指标 本工程建设工期可能为142d,施工预备期30d,井口锁口、风硐及安全出口工期20天,正式刷扩工期92d,针对本工程的特点,精心组织,加强技术治理和指导,科学施工,合理安排,确保优质、快速地完成,施工任务。 2、总工期 复工拟定于2013年5月10日前进行开工,2013年9月17日

立井维修安全技术措施

郑州嵘昌集团 宏鑫煤业有限公司 主立井维修加固安全技术措施 郑州嵘昌集团宏鑫煤业有限公司 2011年12月28日 由于主立井下段井筒受井壁侧压影响,局部地点开裂、破碎鼓出,造成井壁变形,井筒局部断面缩小,已对提升安全造成威胁。为此,经矿安全办公会研究决定,对立井进行维修、加固,为了确保施工安全,特编制本措施如下: 一、施工前准备 1、由测量放出井筒中心线,施工队按中心线进行维修施工。 2、备齐所需的各种材料和工具。 二、施工顺序: 井筒由上向下逐段施工。 三、支护规格: 井筒支护材料为:井圈、锚杆、锚网、混凝土。井圈选用200mm 的槽钢加工而成,锚杆选用直径20mm螺纹钢,长度2m,锚网选用直径8mm 钢筋加工,每片规格为1000mm×1000mm,网眼为100mm×100mm,井筒在维修时,采用喷浆,注浆等措施使支架与围岩形成一个稳定的整体,以提高抗压能力。喷浆混凝土标号C50,采用标号525#的优质水泥、中粗沙、瓜子片。

四、锚网喷施工应符合以下要求 1、井筒锚网喷应由上段向下段进行,每循环不大于2m。 2、锚网与锚网之间用铁丝扎捆牢固。 3、锚杆外露≤50mm,锚杆垫板规格:150mm×150mm×10mm。 4、打眼前,要橇掉井壁活矸,用厚度50mm大板在罐笼上棚好脚手板,脚手板固定必须牢靠。钻眼时应按标定的眼位钻进,钻完后将眼内的岩粉和积水吹净。 5、锚杆眼应做到当班眼当班锚,打一个眼,锚一个眼。安装锚杆前应将眼内的岩粉和积水吹净,吹孔时眼孔方向不得有人。然后将锚固剂缓慢送到眼底,树脂锚固剂搅拌时间不少于30秒,等30分钟后,方可拧紧螺母。停止搅拌后应用小木楔临时固定杆体,够一片锚网时,要及时挂网,然后再上紧托板螺丝,锚网与锚网之间必须用铁丝扎紧。锚杆预紧力180N·m,抗拔力120KN。 6、锚杆眼角度应垂直井壁周边轮廓。 7、锚网喷段如片帮时,锚杆托盘必须紧贴锚网然后喷射砼成形,严禁喷层内用矸石充填。 8、井壁使用风锤配直径32mm钻头钻孔,每孔使用Z2355树脂药卷3卷。 9、喷射混凝土过程中应根据出料量变化及时调整给水量,保证水灰比准确,喷射的混凝土无干斑、无流淌、粘着力强、回弹少。 10、喷浆时,及时将回弹料清理干净,避免回弹料凝固。 五、主立井施工安全技术措施 1、维修人员必须具有两年以上的煤矿井下工作经验,并有一定的维修技术,且不得酒后作业。 2、维修前必须对地面主井口周围应清扫一遍,施工时要安专人 把“警戒”。 3、维修前,机电首先要对上下口、绞车房的信号进行全面检查,确保信号灵敏、可靠、准确无误。对绞车的制动及各种保护系统全面检查,确保绞车性能完好,确保提升安全。 4、每班施工前,作业人员必须佩带保险带,保险带必须栓在提升钢丝绳上,人员站稳在罐帽上从上向下认真检查井壁上及行人梯子间的浮矸和其它物件,进行扫除清理后,方可进入施工地点施工。 5、施工前,要先对施工段以下的电缆、管线、设施进行保护,以

回风立井井底连接处施工安全技术措施示范文本

回风立井井底连接处施工安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

回风立井井底连接处施工安全技术措施 示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况: 山西晋煤集团泽州天安岳圣山煤业有限公司回风立井 井筒与井底车场连接处,位于回风立井井筒+673.00米 处,距回风立井井口141米;回风立井井筒表土段采用 C30混凝土加钢筋永久支护,砌壁厚度500mm;基岩段 采用C25混凝土永久支护,砌壁厚度300mm;3号壁座 至精通落底点采用C30混凝土加钢筋永久支护,砌壁厚度 300mm。 井筒连接处设计采用砌筑钢筋混凝土支护,支护厚度 300mm,井筒与集中回风巷连接处设计长度10米,连接 处巷道掘进高度4250mm、净高3850mm,掘进坡度为

3‰下坡。 井底连接处地质条件: 根据建设单位提供的FJ-1号水文地质探孔综合成果柱状图资料:回风井井底连接处段自上向下岩性依次为石灰岩(3.95米)、15#煤层(2.9米)、泥岩(3.02米)、含铝泥岩(3.34米),岩层稳定,其中啥质泥岩厚度预计3~4米,稳定性好,对施工较为有利。 二、施工方法及施工顺序 (一)、施工方法确定: 连接处采取自上而下分段掘进施工方法,井筒连接处与回风立井井筒井壁砌筑成整体。为方便施工及确保工期,将井底连接处施工分为二段,第一段先施工至井底连接处上部1.2m处,第二段施工连接处上部1.2m及井底连接处10m段。 施工第一阶段时,待井壁浇筑完成后将钢筋预留出搭

相关文档