文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风冷热泵系统维护保养

风冷热泵系统维护保养

风冷热泵系统维护保养
风冷热泵系统维护保养

济南质检风冷模块热泵机组

维护与保养

目录

第一部分操作程序2

一、开机前检查事项2

二、机组的启动3

三、机组的停机3

四、机组运行稳定后的检查项目3

五、每日巡检项目:4

六、每月检查项目4

第二部分安全使用注意事项5

第三部分维护保养6

1、冷凝器6

2、板式换热器7

3、冷媒与润滑油的填充7

4、机组的防冻7

5、循环水泵7

6、风机盘管8

第一部分操作程序

一、开机前检查事项

1.电源电压是否正确;

2.电源连接、地线连接以及连接端的紧固程度,有无松动等;

3.水管管道必须保持清洁干净,没有任何污染物以及杂质;最后冲洗水管管

道3次(在旁通机组的情况下),以确保循环系统中所有杂质和氧化物均已清除干净。

4.确认水源连接正确;

5.检查水循环系统是否能有效工作,水系统注满水后系统循环运行,同时检

查水系统是否有任何渗漏或气泡问题。

6.冬季在开机之前须将控制屏模式键调为制热。将辅助电加热器控制箱内

电源开关合闸,然后将辅助电加热器的温控器上线设置为45度下线设置为35度。`(注:当气温低于-5度时可将温控器上线设置为60度下线设置为45度)。

二、机组的启动

运行前的检查没有问题后,给机组供上电。让压缩机的油温加热带加热至少12小时。如果为模块机时设定一台机组为1#机,并将系统的进出温度传感器、环境温度传感器和水流量开关以及外部连锁等接到该机上。注意:单机时不用,如果1#机更换了,必须要从新设定一台为1#机。按手操器或集中控制器的使用说明来运行机组。

三、机组的停机

1.先将主机关掉。

2.主机关掉3-5分钟循环泵停止后,再将辅助电加热器打到停止位置。

3.如果气温低于零度必须保持循环水泵长期运转,否则会冻坏室内外机组和

管路。

4.环境温度较低时一定要保持循环水泵24小时运转。

5.冬季突然长时间停电,一定要将机组和室内外管道以及辅助电加热器内的

水排空。

四、机组运行稳定后的检查项目

1.热交换器的进出水温度;

2.热交换器的出口的水流量;

3.机组在运行时的压缩机运行电流;

4.机组运行时的风机电流;

5.机组在制冷工况时,请使用安装在机器内部的顶针阀来检查系统冷媒的

运行温度(与压力相关),检查时请参考以下要求:

——高压侧:饱和冷凝温度应大约高于进风处温度15-18度;

——低压侧:饱和蒸发温度应大约低于出水处5-7度。

五、每日巡检项目:

1.机组:

1)压缩机运转平稳,无异常响声;

2)电气、自控系统动作正常;

3)各水管接头和阀门不漏水;

4)各阀门开度位置合适;

5)各管道无异常振动;

6)·基础减振装置及进出水口软接头的减振效果良好。

2.水系统循环泵

1)电机温升正常无异味;

2)轴封(盘根)不漏水;

3)无异常噪声和振动;

4)备配管接头和阀门不漏水;

5)各阀门开度位置合适;

6)轴承不缺油,温度不超过80℃;

7)基础减振装置及进出水口软接头的减振效果良好。

3.风机盘管

1)无异常噪声和振动;

2)滴水盘不能积水,冷凝水排放通畅;

3)过滤网积尘少;

4)各风阀的开度在设定位置无偏移;

5)风机皮带松紧合适,无明显磨损;

6)进出水管接头和阀门不漏水;

7)风管软接头完好不漏风;

8)风机轴承不得缺油、温度不超过40℃;

9)控制柜运行正常无异味。

六、每月检查项目

1.检查室内风机与马达运转正常。无异常噪声,并且轴承不热。对于皮带

传动的机组,检查传动皮带,用手指拉紧时,是否能延长2cm。

2.检查空气过滤器过滤状态,如果有必要可对其进行清洗和更换。

3.检查控制系统显示单元格和报警工作状态,检查控制器记录,查看相关

报警,若有报警及时处理,对于无人值守的机房需通过监控终端进行检查。

4.检查电气线路各相,确保电路各接点紧密。

第二部分安全使用注意事项

1、发现下列现象时,应立即停机,将电源切断,检查修复。

A 各项保护开关无法切断电源时。

B 压缩机有不正常撞击声时。

C 马达电流超过正常负荷百分之二十时。

D 高压表及低压表指数超过高低压自动开关所设定的压力而不自动停机。

E 机器起动困难或不能起动。

F 机器运转正常而冷冻效果全无。

G 机器自动停机而不能自动恢复运转。

2、系统水温要求:机组系统内不能通过高于58℃的热水;季节性初次开机时冷凝器的进水不能低于15℃;制热时短期停机,空调水降至25℃时,应及时开机将水温加热到40℃以上。

3、压缩机运转要求:机组启动后,先观察压力表指针(高压表应向上转,低压表应向下转),确认压缩机运转方向正确,并观察压力是否正常;压缩机每小时内启动次数不得超过五次。

4、及时清洗两器:在系统水量正常情况下,发现低压表低于0.3Mpa、高压表高于2.2Mpa时,应及时对机组蒸发器和冷凝器的水侧进行清洗。

5、定期检查感温包:及时往插温度探头的温包内添加导热油。

6、冬天压缩机开机前,要有充足的压缩机预热时间,不得低于4小时,保证机内润滑油的作用。

7、冬天机组防冻时,确保主机不断电,若水泵和空调主机连锁控制时,主机会自动执行系统防冻保护功能;若不连锁控制时,若长时间不用空调,需要确保水系统和机组换热器内水排放干净。

8、热泵机组在冬天使用的要确保主机、水泵、主电源不得关断。最好采取

水泵和主机联锁控制,以保证机组执行防冻保护功能,此时要求水泵能自动启动,不能实现联控的根据气温情况每隔1-5小时开启各水泵5-10分钟,必要时开启主机制热运行.

9、冬季主机回水温度大于30°后,打开房间室内机空调开关,室内机吹风(制热)。主机开关不开,房间室内机打开后吹自然风。冬季温度低于0度以下,如人为停电或电业局停电,3小时至5小时后维修人员要立即做如下工作。9.1关闭空调补水开关。

9.2打开主机及管道泄水阀门。

10、冬天房间或其它位置如有漏水现象,首先关掉漏水位置的风机盘管阀门(DN20铜球阀2只)如无法处理,请及时关闭每层主阀门两个后进行处理,必要时请关闭主机后处理。

11、夏天房间或其它位置如有漏水现象,如滴水先看一下是否冷凝水不流畅,进行处理,如管道或风机盘管处漏水,首先关闭漏水位置的风机盘管阀门(DN20铜球阀2只)如无法处理,请及时关闭每层阀门后进行处理,必要时请关闭主机后处理。

12、主机正常运转,风机盘管冬季不吹热风或夏季不吹凉风,请检查风机盘管是否存有气体,打开排气阀排完气体即可,如还不行,,请检查水系统过滤器(位置在风机盘管进水处DN20铜过滤器)

13、机组出厂前,机组有关阀件、电器元件、运行参数等均已调整到位,非本公司专业人员不得擅自调整阀件及更改各参数值。

第三部分维护保养

1、冷凝器

为确保冷凝器有效的工作,其外层必须保证没有任何落叶、棉绒、昆虫、渣壳及其它污染物。冷凝器上如有污物,则不仅会增加耗电量,而且会导致高压,使机器停止工作。如需清洁冷凝器,则把压缩空气由内向外平行吹向铝制散热片,该方向与正常空气流通方向刚好相反。进行外部清洁时,可以使用真空吸尘器,切勿损坏铝质散热片。清洁时请注意,不要被翅片划伤。

哈思中央空调风冷模块机方案

第一部分设计方案论证 1.1 龙岩市广达工业研发大楼的空调特点 1)建筑特点 龙岩广达工业研发大楼的外围护结构采用砖砌墙。 2)使用特点 龙岩广达工业研发大楼的使用性质与时间大体一致,所以办公楼可选择用同样的空调系统和设备,管理比较方便。办公楼一般采用集中或半集中空调系统。 3) 龙岩广达工业研发大楼空调系统注意事项 a.过度季节问题:过渡季节可不用冷源,这时应用室外空气直接进入室内降温,即节能又简单;或考虑采用一台小容量的制冷机。 b. 房间的个别控制问题:用风机盘管系统以便控制。 1.2方案比较 1.2.1 全空气系统与空气-水系统方案比较表

本设计为龙岩广达工业研发大楼的空调系统设计,系统的选定应注意档次和安全的要求,按负担室内空调负荷所用的介质来分类可选择四种系统——全空气系统、空气—水系统、全水系统、冷剂系统。全空气系统分一次回风式系统和二次回风式系统,该系统是全部由处理过的空气负担室内空调冷负荷和湿负荷;空气—水系统分为再热系统和诱导器系统并用、全新风系统和风机盘管机组系统并用;全水系统即为风机盘管机组系统,全部由水负担室内空调负荷,在注重室内空气品质的现代化建筑内一般不单独采用,而是与新风系统联合运用;冷剂系统分单元式空调器系统、窗式空调器系统、

分体式空调器系统,它是由制冷系统蒸发器直接放于室内消除室内的余热和余湿。对于较大型公共建筑,建筑内部的空气品质级别要求较高,全水系统和冷剂系统只能消除室内的余热和余湿,不能起到改善室内空气品质的作用。 1.3 方案的确定 龙岩市广达工业研发大楼采用风机盘管。因为龙岩市某办公楼人员较小,同时各房间冷热负荷并不相同需要进行个别的调节,导致热湿比不同,所以全空气系统并不适合。设有风机盘管可满足室内的冷热负荷。 风机盘管空调方式,这种方式风管小,可以降低房间层高,但维修工作量大,如果水管漏水或冷水管保温不好而产生凝结水,对线槽内的电线或其它接近楼地面的电器设备是一个威胁,因此要求确保管道安装质量。风机盘管加新风系统占空间少,使用也较灵活,但空调设备产生的振动和噪音问题需要采取切实措施予以解决。对于该系统所存在的缺点,可在设计当中根据具体的问题予以解决和弥补。 1.4 风机盘管机组的结构和工作原理 风机盘管机组是空调机组的末端机组之一,就是将通风机、换热器及过滤器等组成一体的空气调节设备。机组一般分为立式和卧式两种,可以按室内安装位置选定,同时根据室内装修要求可做成明装或暗装。风机盘管通常与冷水机组(夏)或热水机组(冬)组成一个供冷或供热系统。风机盘管是分散安装在每一个需要空调的房间内(如宾馆的客房、医院的病房、写字楼的各写字间等)。 风机盘管机组中风机不断循环所在房间内的空气和新风,使空气通过供冷水或供热水的换热器被冷却或加热,以保持房间内温度。在风机吸风口外

风冷热泵机组工作原理

风冷热泵机组工作原理 风冷热泵机组是中央空调机组的一部分,它主要区别于风冷冷水机组,风冷热泵机组通过强制换热,来满足室内温度的需要。风冷热泵主要用于家用中央空调领域,大型中央空调则一般采用水冷热泵机组,这和风冷热泵工作原理是分不开的,下面我们一起来认识一下风冷热泵以及风冷热泵原理。 什么是风冷热泵 “热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能,经过电力做功,提供可被人们所用的高品位热能的装置。 风冷热泵的风为何物,即是流动的空气,流动的空气作为热媒的热泵,即是空气源热泵只是在设置上,风冷热泵可能借助风机等设备加速空气流动,空气源热泵多数为自然流通。 风冷热泵机组应当放在空气对流良好的地方也就是说,他应当就是放在室外的,放室内,空气不流通,那么空气就会越来越冷,最后效率越来越低从低温环境中吸收热量,高温环境获得热量。 风冷热泵机组工作原理图 风冷热泵工作原理 风冷热泵机组是空调系统中的主机,由于采用风冷冷凝器不需要冷却塔,而

蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装置,装在室内如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体),其工作原理与制冷机相同,都是按照逆卡诺循环工作的、风冷热泵相对于空气源热泵来说他的能力要低一点,他的进出水温是5摄氏度左右(大部分公司的设置参数),而空气源的进出水温差能达到40摄氏度。 风冷热泵机组与风机盘管共同使用,前者提供冷水或热水,后者将冷水或热水通过热交换,吸出冷风或热风。我们可以形象的把风冷热泵机组比作是中央空调的大脑,如果大脑不工作了,那中央空调将丧失全部功能,系统也将停止运行。 本文由舒适100网编辑部整理发布

风冷热泵中央空调方案

打造最节能的冷暖世界... 家具批发市场【风冷热泵中央空调系统方案】

感谢书 首先感谢贵方给予我公司这次宝贵的机会,参与贵方中央空调工程的方案设计,我们非常珍惜这次机会,针对贵方的要求,竭尽所能的为本次工程设计出最优化的方案并给予最优惠的价位,希望有机会为贵方的工作尽我们的绵薄之力。

目录 第一部分企业简介 (4) 第二部分、风冷热泵原理介绍 (4) 第三部分风冷热泵中央空调设计方案 (6) 第四部分、盾安机组性能介绍 (10) 第五部分售后服务 (17) 第六部分安装调试与培训 (21)

第一部分企业简介 第二部分、风冷热泵原理介绍 一、风冷热泵简介 1、风冷热泵适用范围 风冷热泵机组,与各类风机盘管空调器或柜式空调器组成中央空调系统,可单台运转,也可多台组合运转,亦可进行制冷、制热转换,不同的场合可选其最合适的机种。由于安装灵活简便,不需机房和冷却塔,所以对原有的没有考虑设计安装空调设备的建筑进行改造也十分方便,本机组运转噪音低,与同样能力的其他类型空调机组相比,运转更安静平稳,从而拓宽了其适用范围。例如:商场、宾馆、饭店、餐厅、写字楼、影剧院、舞厅、办公楼、宿舍楼等场所、以及对环境要求较严的计算机房、医院、研究所、试验室等场合都非常适用。 2、风冷热泵工作原理 每台机组均有一个或多个独立的制冷(热)回路(采用两个以上制冷(热)回路时,在一组回路发生故障而不能工作时,其它组回路仍能正常运行,大大提高了空调系统的可靠性);水作为载冷剂,由制冷(热泵)循环向中央空调系统提供冷(热)水。风冷热泵系统由全封闭压缩机、四通换向阀、单向阀、热力膨胀阀、套管式换热器、蒸发器,储液罐、气液分离器、干燥过滤器、视镜、电控系统、保护系统组成。 (1)制冷时:压缩机不断地从蒸发器中抽出制冷剂蒸气,经过压缩机压缩,制冷剂由低温低压蒸气转变成高温高压蒸气。高温高压制冷剂蒸气在冷凝器内冷凝,放出大量热被空气吸收,被冷凝器冷凝的高压液体制冷剂经热力膨胀阀节流、降压,转变为低压制冷剂液体。低压制冷剂在蒸发器内蒸发,从冷媒水中吸收大量热量,从而降低了冷媒水的温度,达到制冷的目的。低压制冷剂蒸气被压缩机抽取,从而形成一个制冷循环。 (2)制热时:压缩机不断地从蒸发器中抽出制冷剂蒸气,经过压缩机压缩,制冷剂由低温低压蒸气转变成高温高压蒸气。高温高压制冷剂蒸气在冷凝器内冷凝,放出大量热被热媒水吸收,从而达到制热的目的。低压制冷剂蒸气被压缩机抽取,从而形成一个制热循环。 风冷热泵机组是作为向中小型空调系统提供冷水或热水的独立系统,根据需要可单台或多台组合使用。用水作为冷媒,由循环水泵送入系统管路,通过空调系统工程风机盘管等末端装置进行交换,周而复始,达到调节室温的目的。 风冷热泵机组在夏季,机组处于制冷状态,制冷剂的流程为:

地源热泵系统及机房施工方案

新建精伊霍铁路ZH3标站后工程 伊宁东站地源热泵工程 开 工 报 告 XXXXX精伊霍铁路ZH3项目经理部

德州亚太集团地埋管换热系统及机房施工方案 目录 第一章工程概况 第一节工程安装、验收执行规范、标准 第二节工程特点 第三节施工技术关键 第四节施工平面布置 第二章安装方案 第一节工期目标 第二节施工进度总体安排 第三节工期控制点 第四节工期保证措施 第五节各工序的协调措施 第六节现场管理及有关协调配合 第三章主要安装方法及技术措施 第一节预留预埋方法和技术措施 第二节风管及部件的安装 第三节空调水管道系统施工方法 第四节空调设备的安装 第五节空调系统调试 第四章劳动力计划 第一节施工力量部署 第二节劳动力供应计划 第三节劳动力管理措施 第四节施工机械设备进场计划 第五节施工机具的管理 第六节材料进场计划 第五章工期、质量保证措施 第一节工期目标 第二节施工进度总体安排 第三节工期控制点

第四节施工进度计划 第五节工期保证措施 第六节质量目标 第七节质量保证措施 第八节冬、雨季施工措施 第九节现代管理方法 第六章安全、文明保证措施 第一节安全目标 第二节文明施工目标 第三节安全保证措施 第四节文明施工保证措施 第五节施工现场环保措施 第六节消防安全保障措施 第七章成品半成品保护措施 第一节成品保护 第二节管道成品保护 第八章技术服务 第一节运营相关人员的培训计划 第二节维修保养服务 附表 拟投入的主要施工机械设备表 质量保证体系机构图 安全保证体系机构图 劳动力计划表 项目经理简历表 项目技术负责人简历表 项目管理机构配备情况表 项目管理机构配备情况辅助说明资料 施工进度表 第一节工程安装、验收执行规范、标准 1、GB50300—2001 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》

强热型风冷热泵机组施工方案

施 工 组 织 设 计 方 案 第一章施工方案及关键部位施工工艺与方法 一、设备搬运 1 .设备进场验收

设备到场后,项目部有关人员将进行常规的检查,如核对型号、外观、技 术文件、备品备件等,由业主、监理、施工方及供货商共同参加。 设备验收合格后,需集中临时存放,在设备四周采用架子管及彩条布做防护栏,设备上盖塑料布防止灰尘污染及雨淋,如要存放在建筑物附近,还需做好防砸措施。 项目部设专人对材料进行保管以及发放,定期对设备进行保养及维护。设 备搬运过程严格按规范执行,且安装前再次检查确认设备完好无损。 二、设备安装 1. 机组安装 1. 1设备进行开箱检查,核对设备名称、规格、型号是否与设计相符以及备品备件是否齐全,检查设备外观是否有损坏和锈蚀等情况,技术文件是否齐全等; 1 . 2整体安装的机组机纵、横向水平度允许偏差为1/1000,并要符合设 备技术文件的规定; 1 . 3机组减振器安装位置要正确(参照厂家设备减振要求进行),各减振器压缩量要均匀一致,偏差不能在于土2mm; 2. 对机组进行检查 2.1检查安装位置是否远离尘垢密集或有酸性气体存在的场地环境; 2.2检查安装位置是否远离烟囱或其他热源地区; 2.3检查安装位置是否预留一定的空间,一边配管与机房主体相连接; 2.4检查安装位置是否保持水平,同时基础与水盘支架之间是否连接紧固 牛靠;

2.5检查其入风口和周围障碍物是否保持适当的距离、高度,及热回风量是否不足; 2.6检查配管大小是否按接管标准尺寸进行配接。 3. 对水泵进行检查 3. 1检查水泵是否安装水平,如不水平给予校正。 3. 2检查水泵接线是否有老化、松动现象,如有给予紧固。 3. 3检查水泵轴封是否有漏水缺油现象,如有给予修理。 4. 空调机组、风机盘管的安装 4. 1风机盘管要干净,去除垃圾和积尘。 4. 2检查外观有无碰损,手动转动风扇,叶轮是否转动灵活、是否有磕碰及杂音。 4. 3拆装风机时的机壳不能承受其他机件和风机的重量,连接风机的风管法兰要与风机的 进出口法兰相一致。 4.4新风机组、风机盘管安装采用减振吊架,防止设备的震动传递到建筑的各处。 三、对更换后管道的安装、保温要求 1 .管道材质及规格 空调供、回水管管径切N80采用镀锌钢管,丝接;管径〉DN80采用焊接钢管,焊接。套丝采用切管套丝机制作,凝结水管采用镀锌钢管。 冷(热)站内管道的布置直接影响系统的工作效果及观感质量,所以说管道布置的好坏是冷 (热)站安装成功的关键。冷(热)站内管线的布置主要考虑以下几个原则: a管道的布置首先要保证系统的功能,根据小管避让大管、低压管避让高压 管、有压管避让无压管的原则合理布置管路走向; b管路布置时充分考虑水流开关、流量计及压力表、温度计等仪表的安装位置,保证仪表的

地源热泵施工组织设计策划方案

三、施工组织设计 设计: 中国电子系统工程第二建设有限公司

施工组织设计 一、总体施工部署 1.1 项目概况:安徽省住房和城乡建设厅拟在合肥市紫云路与安徽路交口西北角新建安徽省城乡规划建设大厦,其中主楼为15层,附楼为9层,下设满铺1层地下车库,框剪(主楼、附楼)和框架(地下车库)结构。其中1-4层为地源热泵中央空调. 1.2施工范围:本工程要紧内容分为室外地埋管系统安装;室内热泵机房设备及安装;室内末端设备安装。本工程具有工程量大,系统复杂,多工种立体交叉作业密集等特点。采纳先室外后室内的安装工序. 1.3地源热泵优点: 水-空气、水-水型地源热泵技术是利用地下土壤温度相对稳定的特性,通过输入少量的高品位能源(如电能),运用地下土壤与建筑物内部进行热量的交换,实现低品位热能向高品位转移的冷暖两用空调系统 二、施工方案及要紧技术措施 1要紧施工工艺流程 1.1地埋管系统安装 钻机进入工地钻孔下地埋管回填连接水平连管打压试压 1.2空调水管道安装

制作管道支吊架及机组垫板等支吊架安装管道下料、除锈、刷漆管道安装风机盘管安装各种阀门安装管道系统试压管道冲洗及设备连接管道刷漆保温系统调试 1.3设备安装 支吊架安装开穿墙孔洞安装各种风阀等设备安装风机盘管安装风口及软接头系统检测 2.要紧施工方法及要紧技术措施 本工程要紧分地下侧循环系统、用户侧循环系统、设备安装及系统调试四大部分。 2.1地埋管换热系统施工 2.1.1地埋管的质量对地埋管换热系统至关重要。进入现场的地埋管及管件应逐件进行外观检查,破损和不合格产品严禁使用。不得采纳出厂已久的管材,宜采纳刚制造出的管材。高密度聚乙烯管应符合《给水用聚乙烯(PE)管材》GB/T13663的要求。聚丁烯管应符合《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统》GB/T1947 3.2的要求。 地埋管运抵工地后,应用空气试压进行检漏试验。地埋管及管件存放时,应幸免阳光下暴晒。搬运和运输时,应小心轻放,采纳柔韧性好的皮带、吊带或吊绳进行装卸,不应抛摔和沿地拖拽

风冷模块中央空调

风冷模块中央空调 文章来源:商国互联https://www.wendangku.net/doc/ab11127956.html,/products/c423/quntan2011_1174268.html 风冷热泵冷热水机组作为中央空调的冷热源有其设备利用率高,一机冬夏两用,省去了水冷冷水机组所需的冷却水系统和供热锅炉,对节水、节能和环保均有积极意义,以及安装方便,可置于屋顶,不占建筑面积等特点,近年来在长江流域及以长江南地区得到广泛应用。本文对风冷热泵冷热水机组的总体布局及主要部件的配置作了较全面的分析,为这类机组的设计与选用提供参考。 风冷热泵冷热水机组风侧换热器型式与总体布局 制冷量在3-15RT左右的风冷热泵冷热水机组一般称为别墅式的小型机组,中大型机组的制冷量范围为20-400RT左右。 小型别墅式机组风侧换热器的型式与出风方式有:(1)斜侧出风,压缩机等在下部;(2)平侧出风,压缩机等在下部;(3)平侧出风,压缩机在一侧;(4)顶出风,翅片管直立到底,压缩机在内侧。对于平侧出风使用上下两个风机,而每个风机对应一个独立制冷系统时,应注意在两个系统交替除霜的情况下,对下部翅片换热器不利,当上部除霜时,化霜的水落在下部翅片上,会导致下部翅片严重结冰。 整体式机组空气侧换热器型式及机组布局有以下几种:(1)上部直立翅片空气侧换热器。下部压缩机与水侧换热器等部件;(2)空气侧换热器直立到底,压缩机及水侧换热器在内部,(3)空气侧换热器直立到底,水侧换热器在内部,压缩机在一头或两头;(4)上部W型空气侧换器,下部为压缩机与水侧换热器;(5)V字型空气侧换热器,压缩机在翅片外侧布置。因此,考虑机组的维修性,以压缩机放在一头或两头为好。 对于模块化机组,空气侧换热器大多数为V字型结构。中部换热器的换热效果远不如两侧,中部模块的进风量不足,风速小。 大型空气侧翅片换热器风机的选配非常重要,要达到预期的换热效果,应充分考虑到换热器表面进风不均匀情况。足够的进风量对夏季高温运行及冬季解翅片表面结霜均有利,必要时可考虑采用变速风机以适当不同工况的要求。不少空气侧换热器下部一段设计成共同的过冷(过热)段,这样对整机稳定运行较为有利。 空气侧换热器的型式有平片、波纹片和开窗翅片。从总体使用效率看;中大型翅片换热器以使用波纹片为好。翅片间距一般应不小于2mm。为强化翅片管内侧的传热,用内螺纹管代替光管,可较大幅度地提高传热系数。翅片管表面处理,如涂亲水膜以减少空气侧的风阻和防腐,涂抗氧化层以防止空气(尤其海边使用)对铝翅片腐蚀以及对翅片涂黑处理,可增强翅片的表面传热系数。 对小型---气式热泵的室内换热器以COP最大为目标函数进行了优化计算,在制冷工况下优化,换热器的回路数为6,制冷、制热同时优化,换热器回路数为4。 水侧换热器

风冷热泵机组调试报告

中原网球中心综合服务楼 空调采购及安装工程 调 试 报 告 编制:审核:批准:

中原网球中心综合服务楼 通风空调系统调试报告 1、工程概况 1.1功能概况: 中原网球中心综合服务楼,总建筑面积22693.81m2,总空调面积约16500m2,地下一层,地上九层。地下一层为机动车普通停车库及设备机房,一二层为厨房、餐厅、体能训练、运动康复、保健理疗及大堂等,3—9层为赛事住宿、运动员宿舍、管理用房、教室及会议室等。本工程系统主机采用36台风冷热泵机组,每台机组制冷量65kW,制热量70kW。夏季空调冷水供回水温度7/12℃;冬季空调热水供回水温度45/50℃,置于6层屋面,地下室设空调机房。 空调冷水采用一次泵变流量系统,水泵设变频控制,冷热水循环管路采用自动排气补水定压机组补水定压。空调水干管为异程式;末端风机盘管设电动二通阀及温控三速开关;总供回水管之间设旁通及压差控制,旁通管径按一台制冷机流量设计。空调系统双管变流量冷水系统,集分水器各环路总管上、水平支管上设静态平衡阀。 运动员大餐厅空调系统采用全空气系统,其余采用风机盘管+独立新风形式,室外新风经过热回收换气机,新风机组进行过滤、制冷(热)均匀送至各区域;新风机组设电动二通调节阀及风管式温度传感器,风机盘管设电动二通调节阀及温控三速开关。 1.2设计参数: 1.2.1室内设计计算参数

2、调试情况 2.1空调调试内容: 2.1.1 冷冻水系统:冷水机组、冷冻水泵、水处理设备等 通风空调系统:风机盘管、空气处理机及新风系统的风压、风量、风速、送回风温度等通风系统相关参数。 2.2 空调试运转及调试程序如图: 准备工作 电气设备及主回路的检查与测试 空调设备及附属设备的试运转自动调节与检测系统的线路检查 冷冻水系统的试运转调节器和检测仪表的性能检查风机性能和系统风量的测定与调整自动调节及检测系统的联动运行 室内气流组织的测定与调整 自动调节系统性能的试验与调整 系统综合效果测定、资料整理分析

风冷热泵机组中央空调维护保养

风冷热泵机组中央空调维护保养 一、中央空调系统检修技术: 1、空调器、风机盘管检修; 2、空调主机组检修; 3、末端设备检修服务; 4、空调冷却塔检修服务。 二、中央空调清洗: 1、制冷机组、冷却塔、冷热水系统、空气调节系统、循环水系统; 2、冷机组内热交换设备、冷凝器、蒸发器、冷却水系统、冷媒水系统; 3、风机盘管表冷器、凝结水管道设备。 三、中央空调保养: 1、空调器、风机盘管保养; 2、主机系统:压缩机、真空阀门、视镜、屏蔽泵、真空泵、传热管、冷凝器、蒸发器、自控元件器; 3、冷却塔:风机、轴承、布水器、过滤器、膜料、塔件等。 四、服务内容 1、为您制订全年中央空调运行保养工作计划书; 2、定期对主机及末端设备检查; 3、修理,改造、更换零件及装配; 4、检验压缩机,并提供换油服务; 5、随时处理客人投拆及中央空调出现的紧急故障,在接到报修通知后,会在2小时内赶到现场; 6、全年调整因季节温差给系统带来的参数变化; 7、预防性保养小修,包括修理、更换经常磨损的配件; 8、逐月逐日完成中央空调设备的日常运行及常规维护清理工作; 9、对空调系统的设备、水质、空气质量进行监测、记录并存档,每次检查维修均发给详尽的报告书。 1.0 目的 规范中央空调维修保养工作,确保中央空调各项性能完好。 2.0 适用范围 适用于酒店、办公大楼、各大超市等物业管理公司辖区内各类中央空调的维修保养。

3.0 职责 3.1 主管经理负责审核《中央空调维修保养年度计划》并检查该计划的执行情况。 3.2技术部负责组织制定《中央空调维修保养年度计划》并组织、监督该计划的实施。 4.1 制定《中央空调维修保养年度计划》的原则: a) 中央空调使用的频度; b) 中央空调运行状况(故障隐患); c) 合理的时间(避开节假日、特殊活动日等)。 4.2《中央空调维修保养年度计划》应包括如下内容: a) 维修保养项目及内容; b) 具体实施维修保养的时间; c) 预计费用; d) 备品、备件计划。 4.2.1 对中央空调进行维修保养时应按《中央空调维修保养年度计划》进行。 4.2.2 制冷技工负责中央空调的日常维修保养、中央空调的大型修理及PC中央处理器的故障处理。 4.2.3 冷却塔维修保养。 4.2.4 用500V摇表检测电机绝缘电阻应不低于0.5MΩ,否则应干燥处理电机线圈,干燥处理后仍达不到0.5MΩ以上时则应拆修电机线圈。 4.2.5 检查电机、风扇是否转动灵活,如有阻滞现象则应加注润滑油;如有异常磨擦声则应更换同型号规格的轴承。 4.2.6 检查皮带是否开裂或磨损严重,如是则应更换同规格皮带;检查皮带是否太松,如是则应调整(每半个月检查一次);检查皮带轮与轴配合是否松动,如是则应整修。 4.2.7检查布水器是否布水均匀,否则应清洁管道及喷嘴。 4.2.8 清洗冷却塔(包括填料、集水槽),清洁风扇风叶。 4.2.9 检查补水浮球阀是否动作可靠,否则应修复(不定期)。 4.3.0拧紧所有紧固件。 4.3.1清洁整个冷却塔外表。 4.3.2风机盘管维修保养:制冷技工每隔半年对风机盘进行一次清洁、保养。 4.3.3每周清洗一次空气过滤网,排除盘管内的空气(不定期)。 4.3.4 检查风机是否转动灵活,如有阻滞现象,则应加注润滑油,如有异常摩擦响声则应更换风机轴承。

风冷热泵模块式中央空调冷水机组

风冷热泵模块式中央空调冷水机组 风冷模块机组是以空气为冷(热)介质,作为冷(热)源兼用型的一体化中央空调设备。机组以其他高效、低噪音、结构合理、操作简便、运行安全、安装维护方便等优点,广泛应用于宾馆、商场、办公楼、展览馆、机场、体育馆等公共设施的舒适性中央空调系统,并能满足电子、制药、生物、轻纺、化工、冶金、制药、电力、机械等行业的工艺性的空调系统的不同使用要求。 风冷模块机组简介 风冷模块机组分为单冷型和热泵型,其中热泵型风冷模块机组集制冷、制热功能于一体、即可供冷,又可供热,能实现夏季降温,冬季采暖,一机多用。因此,风冷热泵机组通常是既无供热锅炉、又无供热热网或其它稳定可靠热源,却又要求全年空调的暖通工程设计中优先选用的方案,该机组可与风机盘管或柜式、吊顶式空气处理机以及新风机组一起组成半集中式空气调节系统,具有风机盘管系统的诸多优点,布置灵活,外形美观、节省建筑空间、调节方便,可以单独停、开而不影响其它房间,运行噪声低等特点。风冷模块机组省去了冷却水系统所必不可少的冷却塔、水泵、锅炉及相应的管道系统等许多辅件,系统结构简单,安装空间省、维护管理方便且又节约能源,避免了水质过差的地区所造成的冷凝器结垢,水管堵塞等现象,同时还节约了水资源。风冷模块机组比水冷式机组一次性投入要稍高,但是全年运转费用要低于水冷式冷水机组,机房建筑费用在各种空调冷热源系统中最少,维护保养费用约为水冷式或者锅炉的一半费用。是目前冷(热)水空调设备产品中保养、维修最经济、简单的机种。该机组可以直接放置在屋顶、裙楼平台或水平地面上,无需建造机房、锅炉房、安全而清洁,制热时的热量直接取之于室外空气,可节省能量。风冷模块机组产品充分吸收国际、国内冷冻、空调领域最新发展技术的基础上研制开发设计的成熟定型产品。该机组严格按照国家行业标准设计制造,精选世界著名制造商生产的高品质、名品牌的压缩机、风机、冷媒系统控制元件以及电脑控制器件,通过合理的系统匹配及结构设计,使机组在-10℃以上气温条件下能有效制热,产品广泛适用于要求全年性空调而冬季负荷不大的华北,华南、西南地区以及一些水资源缺乏区域。同时对一些冬季气温相对较低且无锅炉或者其他供热条件的地区尤为适用。 风冷模块机组特点 节省空间机组采用高效换热器,采用先进、特殊的户外型结构设计及系统匹配。机组体积小、重量轻、占地少。机组可直接安装于屋顶或室外其它地方,无需另设机房,可节省空间。 保护齐全机组均设有温度保护开关,过载继电器、高低压安全开关,干燥过滤器,防冻开关及延时启动等保护装置,确保主机安全、可靠。所有制冷配件及阀件均采用国际名牌产品,全面提升机组的运行可靠性。 模块化设计模块化结构的设计,使机组可以以标准的模块单元进行生产和运输。在安装现场组合成完整的机组,标准的模块单元重量轻、体积小,使机组运输、安装及调试与维护更加方便,节省吊运、安装与运行费用。模块化的风冷式冷水热泵机组,其每个制冷系统都是彼此独立,互为备用。任何一个制冷回路发生异常情况都不会影响其他制冷回路的正常运行,电脑会在某一回路发生故障时,发出指令由其他备用状态的回路接替故障回路的运行,机组的制冷、制热量保持相对稳定。

特灵风冷热泵模块热泵机组中央空调---CXAJ技术标模板

风冷冷水/热泵模块机组 投标文件 技术标 投标单位(盖章):特灵空调系统(中国)有限公司 投标日期: 法定代表人姓名: 授权代表人: 招标编号:

特灵公司简介 特灵公司于1913年在美国成立,自成立以来,始终致力于发展高效节能、舒适环保的空调产品和服务。今天,特灵已是全球最大的采暖、通风、空调和楼宇自动管理系统供应商之一。作为英格索兰集团的成员,特灵秉承集团创造和持续发展安全、舒适、高效环境的理念,为客户提供优质、全系列的暖通空调产品及控制系统,并提供综合的工程安装、楼宇管理及零配件支持服务。 特灵从20世纪80年代开始进入中国市场,先后在太仓和建立了两个大型生产基地,主要生产大型商用、轻型商用及家用中央空调系列产品,并已成为行业主要的领导者。今天,特灵的足迹遍及全中国,在中国各主要城市设立了近40个销售及售后服务办事处;3个大型零配件中心;并于2004年在上海设立了特灵亚洲研发中心。长期以来,特灵以丰富的产品线,先进的专业技术及高度客户化的服务为各行业客户提供各类暖通空调产品及服务,产品从小型家用中央空调到大型冷水机组;从风机盘管到组合式空气处理机;从单元控制器到楼宇控制系统等,被广泛应用于商业、工业、高档住宅、零售卖场、公共建筑、交通运输、医疗卫生、文教体育等众多领域。 节能环保贡献 特灵长期致力于保护环境,推动绿色建筑的发展;秉承高效节能、舒适环保的理念服务全球客户。在美国,获得美国绿色建筑委员会能源与环境设计先锋

(LEED)认证的绿色建筑中有约50%使用了特灵产品;在中国,特灵与建设部就推进建筑节能、发展绿色建筑展开长期合作。目前国通过LEED认证的绿色建筑有不少采用了特灵的产品和技术,其中包括获得金奖认证的通用电气上海工厂、北京嘉铭中心、缤特利工厂、卓越世纪中心,获得银奖认证的乐松购物中心、虎山公寓等。特灵太仓工厂在其自身建设中更是处处遵循低碳环保,绿色先行的理念,在2010年荣获LEED金奖认证。此外,特灵的产品还帮助上海世博文化中心,环保履约大楼获得中国绿色建筑三星认证。为了更好服务中国客户,于2011年成立了英格索兰特灵节能服务(上海)有限公司以推进合同能源管理在中国的发展。 特灵公司多年来在节能环保领域的巨大投入为其在世界围赢得众多美誉:1996年荣获美国能源部(DOE)颁发的环保节能奖;2000年荣获美国环保署(EPA)颁发的能源之星金奖;2005年,特灵的近400个产品型号通过了中国首批节能产品认证,占所有通过认证产品总数的75%以上;2007年,特灵再次荣获美国环保署颁发的“最优秀”同温层臭氧保护大奖。2010年特灵中国被上海市节能协会评为上海节能先进集体。2011年特灵母公司英格索兰凭借对经济、环境及社会所做的杰出贡献入选2011道琼斯可持续发展全球指数及北美指数榜。

117医院热泵热水机组系统安装施工方案

热泵热水机组系统安装施工方案 2018年10月20日 热泵热水机组系统安装工程施工方案1.总则 1.1工程概况

本工程为浙江省杭州市117医院机场路院区热泵热水机组系统安装工程,工程位置为楼顶设备及管道安装。本工程安装的热泵热水机组的连接水循环管道,全部采用不锈钢管道。管径DN25---DN150,该工程不锈钢管道总工程量约 500m。不锈钢管道壁厚从δ=2.5---5.0mm,全部采用焊接。 1.2适用范围 不锈钢管道应用已经非常广泛,如自来水、热水、直饮水、供暖和工业管等系统。运用的范围涉及医院、宾馆、军队、学校、电视台、商业大厦、居民住宅、大型办公楼等系统。 1.3编制依据的标准及规范 1.3.1建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 1.3.2薄壁不锈钢水管(GB/T192 2.8-2003) 1.3.3现场设备工业管道焊接工程施工验收规范 GB50236-98 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1开工前,施工员必须仔细审阅图纸,编制施工方案,并向班组作全面技术交底,以保证安装质量。 2.1.2管道工必须经过技术培训,经考核合格后,取得相应上岗证,方可上岗操作。 2.1.3不锈钢氩弧焊工必须持证上岗,上岗前应进行专业知识的培训。 2.2材料准备 不锈钢管道及管件必须符合设计要求,并具有检验报告,生产合格证。不符和要求的材料坚决不允许使用。 2.3主要设备 ①氩弧焊机两台。②管道切割机。③氩气瓶。④氩气表。 2.4施工作业条件

屋顶墙壁管道已具备施工条件,楼顶水箱已安装完成。 2.5人员准备 2.5.1技术负责(工长)1人编制施工方案、设备材料计划。抓好施工进度、质量检查、安全生产、竣工验收等工作。2.5.2施工班长1人对现场工人进行分工并协助技术负责(工长)抓好施工进度、质量检查、安全生产、竣工验收等工作。 2.5.3管道工4人负责管道的切割、下料及材料安装。2.5.4氩弧焊工2人 2.5.5质量安全员1人抓好质量检查并对整个施工现场、设备、材料、人员监督检查安全无事故。 2.6施工部署 由于本工程不锈钢管道连接,全部采用焊接,所以应重视焊工工艺的安排为确保焊接质量提高工效需要配备以下专业人员: 管道工,要求熟悉施工图纸,会操作切割管机械,能够精确的掌握下料尺寸,懂管道施工工艺质量要求和规范要求;电焊工,受专业培训,熟悉全自动焊机性能、操作要领,熟悉普通焊材的化学成分,常用电流调节。 3.施工工艺 3.1工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→ 管道试压→管道冲洗→管道保温 3.2 操作要点: 3.2.1不锈钢管道的焊接: 3.2.1.1焊件的切割和坡口加工宜采用机械方法,也可采用等离子弧、氧乙炔焰等热加工方法,在采用热加工方法加工坡口后,必须除去坡口表面的氧化皮、熔渣及影响接头质量表面的表面层,并应将凹凸不平处打磨平整。

风冷热泵机组调试方案

. 目录 1、工程概 况 (2) 2、施工进度计 划 (3) 3、施工准备和资源配置计 划 (4) 4、施工方法及工艺要 求 (5) 4.1冲洗方 案 (5) 4.2调试方 案 (6) 4.2.1单机试运 转 (6) 5、保证措施及应急预 案 (8)

专业资料. . 冲洗调试方案 、工程概况1中原网球中心综合服务楼,总建筑面积22693.81m2,总空调面积约16500m2,地下一层,地上九层。地下一层为机动车普通停车库及设备站房,一二层为厨房、餐厅、体层为赛事住宿、运动员宿舍、管理用房、—9能训练、运动康复、保健理疗及大堂等,3地下室设空调机房,6层屋面,教室及会议室等。本工程系统主机采用风冷热泵机组,置于末端采用风

机盘管、空气处理机,主要设备及其型号、位置见主要实物工程量一览表。空调冷水采用一次泵变流量系统,水泵设变频控制,冷热水循环管路采用自动排气补末端风机盘管设电动二通阀及温控三速开关;水定压机组补水定压。空调水干管为异程式;总供回水管之间设旁通及压差控制,旁通管径按一台制冷机流量设计。空调系统双管变流量冷水系统,集分水器各环路总管上、水平支管上设静态平衡阀。独立新风形式,室外新+运动员大餐厅空调系统采用全空气系统,其余采用风机盘管风经过热回收换气机,新风机组进行过滤、制冷(热)均匀送至各区域;新风机组设电动二通调节阀及风管式温度传感器,风机盘管设电动二通调节阀及温控三速开关。主要实物工程量一览表 专业资料. .

2、施工进度计划(周五)(周三)——调试准备:7.277.29 (周日)(周六)——7.31管道冲洗:7.30 (周三)(周一)——新风机组、风机盘管单机试运行:8.18.3 (周五)(周四)——联合运行:8.48.5专业资料. . 3、施工准备和资源配置计划 3.1施工准备: 3.1.1检查现场所需材料、工机具是否齐全、合格。 3.1.2协调水电专业人员检查用电安全,用电是都合格并通水、通电。 3.1.3通知设备生产厂家安排专业调试人员提前进场,并对我单位配合调试人员

风冷模块热泵、水冷螺杆、水源热泵、地源热泵中央空调方案对比

风冷模块热泵、水冷螺杆、水源热泵、地源热泵中央空调方案对比 2014年8月 一、项目概述 本工程建筑总面积约10000m2,建筑功能为公共建筑。 二、设计条件: 1.依据规范和图纸 《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003) 2.室外气象参数: 天津市位置:北纬39°08′东径116°28′,海拔米。 夏季大气压力: 冬季大气压力: 夏季室外通风计算干球温度: 29℃ 夏季室外空调计算干球温度:℃ 夏季室外空调计算湿球温度:℃ 冬季室外空调计算干球温度:-11℃ 冬季室外采暖计算干球温度: -9℃ 冬季室外平均风速:S 夏季室外平均风速:S 3.室内设计参数: 三、负荷分析 天津属于冬冷夏热地区,夏季需要设置冷源,满足空调房间的需要;冬季建筑需要提供热源供热,要设置合理的空调方案,首先需要对天津的气候条件进行

了解,夏季最高温度在35℃以下,冬季最低温度在-12℃以上,根据实际的气象条件,选择合理、高效的空调冷、热源方案。 四、冷热负荷估算值 功能面积 m2冷指标w/m2冷负荷 KW热指标w/m2热负荷 KW 办公10000 100 1000 80 800 五、空调主机方案比较 以下分别从主机特点、初投资、运行费用、系统维护等方面对多种可选方案进行比较,以期选择最佳方案,确定性价比最高的系统形式。 目前市场上比较成熟的冷热源系统解决方案无外乎以下几种: 1.冷源: A.水冷制冷机组(螺杆机组); B.风冷冷水机组(风冷模块); C.水源制冷系统; D.地源制冷系统; 2.热源: A.市政热网; B.自建锅炉房; C.风冷热水机组(风冷模块); D.水源热泵系统; E.地源热泵系统; 以上诸多系统,在投资、运行费用以及系统维护等方面存在着很大的差别。为了能满足冬夏两季的应用,我们把以上各种方式组合成五种合理方案: 方案一:风冷冷热水热泵机组中央空调系统方案; 方案二:水冷机组+集中市政热网方案; 方案三:水冷机组+自建燃气锅炉房方案; 方案四:水源热泵中央空调系统方案; 方案五:地源热泵中央空调系统方案; 下面对这五种方案分别进行详细分析,比较其各方面的优缺点: * 比较原则:

风冷热泵机组调试方案

目录 1、工程概况 (2) 2、施工进度计划 (3) 3、施工准备和资源配置计划 (4) 4、施工方法及工艺要求 (5) 4.1冲洗方案 (5) 4.2调试方案 (6) 4.2.1单机试运转 (6) 5、保证措施及应急预案 (8)

冲洗调试方案 1、工程概况 中原网球中心综合服务楼,总建筑面积22693.81m2,总空调面积约16500m2,地下一层,地上九层。地下一层为机动车普通停车库及设备站房,一二层为厨房、餐厅、体能训练、运动康复、保健理疗及大堂等,3—9层为赛事住宿、运动员宿舍、管理用房、教室及会议室等。本工程系统主机采用风冷热泵机组,置于6层屋面,地下室设空调机房,末端采用风机盘管、空气处理机,主要设备及其型号、位置见主要实物工程量一览表。 空调冷水采用一次泵变流量系统,水泵设变频控制,冷热水循环管路采用自动排气补水定压机组补水定压。空调水干管为异程式;末端风机盘管设电动二通阀及温控三速开关;总供回水管之间设旁通及压差控制,旁通管径按一台制冷机流量设计。空调系统双管变流量冷水系统,集分水器各环路总管上、水平支管上设静态平衡阀。 运动员大餐厅空调系统采用全空气系统,其余采用风机盘管+独立新风形式,室外新风经过热回收换气机,新风机组进行过滤、制冷(热)均匀送至各区域;新风机组设电动二通调节阀及风管式温度传感器,风机盘管设电动二通调节阀及温控三速开关。 主要实物工程量一览表

2、施工进度计划 调试准备:7.27(周三)——7.29(周五) 管道冲洗:7.30(周六)——7.31(周日) 新风机组、风机盘管单机试运行:8.1(周一)——8.3(周三)联合运行:8.4(周四)——8.5(周五)

(完整word版)空气源热泵施工方案

附件六、售后服务承诺及保证 售后服务承诺及保证 河北德普瑞新能源科技有限责任公司是定州市重点企业.公司真诚服务的企业经营理念,高素质的运行操作队伍,完善的售后服务体系、规章制度,为用户免去一切后顾之忧,确保您的满意,公司在服务方面以积极保养、杜绝维修为理念,为您省却售后服务的烦恼,公司可做出如下优惠条件及承诺: 1、设备各项参数,达到并优于国家标准要求,否则无条件退换并赔偿损失。 2、设备运输过程中采取国标标准包装,妥善的保护措施,保证设备完好的到达工地。 3、免费为用户调试,安装完毕后,在条件具备后,按用户要求的日期免费进行开机调试及辅佐验收工作。 4、免费为用户培训操作人员,人员培训在开机成功以后,由我公司专门工程师为用户进行培训,免费为您培训运行管理人员,直到其能独立操作。 5、在保修期内,除因使用人员操作不当等不可预见因素造成的机组损坏外,我公司负责机组的保养和一切质量问题的解决,免收材料费和人工费。 6、保修期过后的设备维护期,公司负责终生维护,在此期间内,我公司对您的服务仅收成本费。 7、为将损失降到最低程度,我公司提供的空调一旦出现异常,我们会在接到通知后,即刻为用户予以解答,12小时内赶到现场为您服务。 8、最完善的用户回访检查制度,在机组运行前的一个月内,我们将派专门

的机组检修人员对您的设备进行全方位的检修保养,每年度不少于两次,进行设备试运行,为每位用户季节前开关机及运行作服务。 9、本部设有售后服务中心,主要负责售后服务工作,技术咨询等工作。保证随时都有工作人员提供各种技术服务。24小时开机的在线服务。24小时内可随时拔打技术咨询电话。全天24小时提供技术服务。 10、另外,我公司规定维护服务部门的工作人员必须不断学习,提高和完善自身的技术水平,为客户提供最好的服务,并严格按照有关公司制度和行为规范要求自己,做到“亲切、热情、响应迅速”。维护服务部门的工作人员做好维护记录,建立相关文档。能够更好的进行管理和便于统计。我公司将本着为客户提供最优服务的宗旨,不断地完善服务、维护及监督制度(后附)。作为监督制度的一个内容,维护部门领导将不定期地用电话访问地方式向被服务单位了解对维护人员地工作满意度,并作为考核地一个重要内容。

风冷热泵系统 施工方案

风冷热泵系统施工方案 1. 风冷热泵设备安装 1.1开箱检验。根据设备装箱清单说明书,合格证,检验记录和必要的装配图及其它技术文件,核对型号,规格以及全部零件、部件、附属材料和专用工具;主体和零件等的表面有没有缺损和锈蚀等情况;设备填充的保护气体有没有泄漏,油封是否完好,开箱检查后对设备采取保护措施,不宜过早或任意拆除包装,以免设备受损;设备的进出口应封闭完好,随机的零部件应齐全不缺损。 1.2在混凝土基础达到护养强度、表面平整、位置尺寸、标高、预留孔洞及预埋件等均符合设计要求后才可进行安装。 1.3制冷设备的搬运及吊装应符合下列规定:吊运前应该核对设备重量,吊运捆扎应该稳固,主要承力点应高于设备重点;吊装具有公共底座的机组,其承 水平度允许偏差均为0.5/1000。再调整好弹簧减震器,将减震器调节螺杆抹上黄油,做好配管前的准备工作且做好管口的保护工作,风冷式冷热水机组的进、出水管连接位置正确,严密不漏。 2. 水泵的安装

2.1安装前检查泵叶轮是否有阻滞、卡涩现象,声音是否正常。 2.2水泵就位后进行找平找正。通过调整垫铁,使之符合下列要求:整体泵安装以进出口法兰面为基准进行找平,水平度允许偏差纵向0.05mm/m,横向为0.10mm/m;解体安装的泵以泵体加工面或进出口法兰面为基准,纵向、横向的水平度允许偏差为0.05mm/m。 2.3采用联轴器传动的泵,两轴的对中偏差及两半联轴器两端面间隙要符合泵的技术文件要求和施工及验收规范要求。 2.4与泵连接的接管设置单独的支架,进出口应设减振用的橡胶软接头。接管与水泵连接前,管路必须清洁;密封面和螺纹不能有损坏;相互连接的法兰端面或螺纹轴心必须平行、对中,不得借法兰螺栓或管接头强行连接。配管中要注意保护密封面,以保证连接处的气密性。 2.5有拆检及清洗要求的泵体,须对泵进行拆检并编号,用机油清洗后再按编号重新组装。 2.6水泵试车前,先拆除联轴器的螺栓,使电机与机械分离(不可拆除的或不需拆除的例外),盘车应灵活,无阻卡现象。检查完后,再重新连接联轴器并进行校对。打开泵进水阀门,点动电机。叶轮正常后再正式启动电动机,待泵出口压力稳定后,缓慢打开出口阀门调节流量。泵在额定负荷下运行4小时后,无异常现象为合格。 2.7管路与泵连接后,如在管路上进行焊接和气割,必须拆下管路或采取必要措施,防止焊渣进入泵内损坏水泵。 3. 风机盘管的安装 3.1风机盘管安装必须水平,以防冷凝水外溢。 3.2风机盘管的冷凝水管在安装时注意不得压扁、折弯,保证冷凝水排出通畅;接管要平直,不能渗漏。 3.3对风机盘管设置单独支吊架进行固定,并便于拆卸和维修。 3.4风机盘管与风管、回风箱及风口的连接处必须严密。 3.5风机盘管的风管接管较长时,设置固定支架,以防风机盘管晃动,拉裂盘管接管引起漏水。 3.6风机盘管安装后要对集水盘进行清理,清理完后用塑料薄膜封闭,防止

风冷热泵机组施工组织

工程概况: XXXXX楼,地上层,地下层,高度米,建筑面积平方米,设计单位为公司,监理单位为公司。 本工程暖通设计为全年舒适性空调系统,空调冷源装机容量为KW,采用广东志高风冷热泵机组,型号为,主机置于主楼楼顶,机组由电脑控制运行负荷。 施工管理: 1 施工工序及基本要求 1)施工准备,依照公司的质量保障、安全生产,消防安全,文每年生产等相关规定,根据工程的基本情况,工程计划和要求,对施工现场,办公场所,临时用电,用水,仓库,食堂,宿舍,等基本设施做出计划,进入现场的施工人员,要经过技术,质量,安全,消防等专业培训,合格后持证上岗,并对进场施工人员进行入场及职业道德教育,增强法制观念,爱护甲方财务,在多单位,多工种交叉工作中要注意密切配合。 2)公共管理人员要认真阅图,一句工程的基本情况和要求,做出劳动技术资料供应计划包括劳动力,施工工具,设备进场,材料零配件供应等几个方面。 3)施工人员应认真阅图,了解工程概况,工程特点,工艺流程,设备位置,管道标高坡向,管材选用,阀件选用,预埋件制作,空洞预留等工作。 4)充分掌握各系统使用材料的规格,数量等数据,按施工进度计划,核实进场材料的数量,检查规格尺寸、型号是否符合设计

要求。 5)管材阀门等材料及抓哟零配件应有符合国家或部门现行的标准的技术质量鉴定文件或产品合格证,阀门应做抽样试验,无缝或焊接管表面不能有明显锈蚀,凹陷和扭曲等现象, 6)本工程风管,设备,循环水管道支托吊架,安装前应冠军综合管线图仔细结合各专业不同类型的管道,桥驾等情况合理布置方位,标高,坐标,避免专业之间发生矛盾,费工费料且影响工程进度。 7)风管进入安装阶段,应仔细检查进场风管的质量,不合规范要求的不入场安装,安装时法兰密封垫应用相加石棉垫,且接头应用凹凸型或梯形接法,安装后应进行漏光或漏风量测试,合格后进行风管保温。 8)设备安装阶段,应先会同甲方,监理方进行设备开箱检查,核对装箱单配件及设备规格型号,核对无误后,填写好开箱检查记录表,经三方签字后进行安装步骤。 9)焊接管道安装阶段,根据规范要求打破口,并保证安装的水平及垂直度的要求。 10)局部或系统安装完毕,应做好打压试验及冲洗,达到设计及规范要求后,经甲方,监理,及总包方验收签字方可根据要求作第二遍防腐和根据管道的不同要求进行保温。 11)作出机组和系统调试的计划 12)本工程安装施工严格按照专业监理对工程的各项要求进行,并符合《通风空调工程施工及验收规范》。

相关文档