Q/CSG

中国南方电网有限责任公司企业标准 配电变压器能效标准及技术经济评价导则

中国南方电网有限责任公司 发 布

南方电网生〔2013〕12号附件

目录

前言........................................................................................................................................................................... I

1 范围 (1)

2 规范性引用文件 (1)

3 术语与定义 (2)

4 总则 (3)

5 基本要求 (3)

6 配电变压器能效参数 (3)

7 技术经济评价方法 (13)

附录A 用词说明 (17)

附录B年最大负载损耗小时数( )取值 (19)

附录C 现值系数取值 (20)

附录D配电变压器空载电流 (21)

前言

为贯彻落实国家节能政策,使电网向更加智能、高效、可靠、绿色方向转变,进一步加大电网降损力度,建设资源节约型、环境友好型电网,完善配电变压器能效评价,特制定本标准。

本导则以国家、行业有关法律法规、标准为基础,适用于中国南方电网有限责任公司配电变压器设备选型。

本次修订与Q/CSG 11624—2008相比,主要在以下方面有所变化:

——对规范性引用文件进行了更新;

——将总拥有费用更名综合能效费用;

——将能效参数分为能效限定值、领跑能效值两类,并对能效参数进行更新;

——简化了综合能效费计算公式;

——修改了单位空载损耗等效初始费用、单位负载损耗等效初始费用的计算;

----删除了回收年限的计算。

本导则由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口管理并负责解释。

本导则主编单位:中国南方电网有限责任公司生产技术部。

本导则参编单位:南网科研院,深圳供电规划设计院。

本导则主要起草人:林伟斌,罗俊平,蒋浩,段卫国,周海滨,陈柔伊,黄邵远。

本导则主要审查人:佀蜀明,薛武,何朝阳,马辉,李志强,谢松瑜,徐林峰,何东升,郭献清,陈新根。

本导则由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。

本导则实施后代替Q/CSG 11624—2008。

本导则首次发布时间:2008年4月11日,本次为第一次修订。

执行中的问题和意见,请及时反馈至中国南方电网有限责任公司生产技术部。

配电变压器能效标准及技术经济评价导则

1 范围

1.1本导则规定了公司配电变压器能效标准及技术经济评价方法。

1.2本导则适用于公司配电变压器选型。

1.3本导则适用于10kV无励磁调压三相油浸式配电变压器和三相干式配电变压器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则

GB 1094.11 电力变压器第11部分:干式变压器

GB 20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价值

GB/T 2900.15 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器

GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求

GB/T 22072 干式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求

GB/T 25438 三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求

GB/T 25446 油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求

DL/T 985 配电变压器能效技术经济评价导则

3 术语与定义

GB 1094.1、GB 1094.11和GB/T 2900.15界定的术语和定义适用于本标准。

3.1 经济使用年限n

对配电变压器经济运行年限的预期,作技术经济评价时,宜取20年。

3.2变压器能效限定值

在规定测试条件下,配电变压器空载损耗和负载损耗的允许最高限值。

3.3变压器领跑能效值

在规定测试条件下,配电变压器空载损耗和负载损耗比能效限定值更低的标准值。3.4 年贴现率i

将未来资产折算成现值的利率。

3.5 等效初始费用

将配电变压器经济使用期内各年度损耗费用贴现到投运年份的现值费用之和。

3.6综合能效费用(TOC)

配电变压器初始投资和在经济使用期内运行费用贴现值总和。

3.7综合能效费用法(TOC法)

计算同类配电变压器在经济使用期内的综合能效费用,选择费用最少的方案作为最佳的计算方法。

3.8空载损耗等效初始费用系数(A系数)

配电变压器每千瓦空载损耗所产生的等效初始费用值。

3.9负载损耗等效初始费用系数(B系数)

配电变压器每千瓦负载损耗所产生的等效初始费用值。

4 总则

4.1 配电变压器选型应贯彻执行国家节能政策,满足智能、高效、可靠、绿色原则。

4.2本导则制定的配电变压器能效限定值应作为其空载损耗和负载损耗的允许最高限值。

5 基本要求

5.1 除空载损耗和负载损耗外,油浸式配电变压器其他参数应符合GB 1094.1和GB/T 6451的有关规定,油浸式非晶合金铁心变压器还应符合GB/T 25446的有关规定,立体卷铁心配电变压器还应符合GB/T 25438的有关规定。

5.2除空载损耗和负载损耗外,干式变压器其他参数应符合GB 1094.11和GB/T 10228的有关规定,干式非晶合金铁心变压器还应符合GB/T 22072的有关规定。

5.3 按照配电变压器铁心材质的不同,变压器能效参数按电工钢带和非晶合金分类。

5.4年贴现率通常高于银行现行贷款利率(至少不低于贷款利率)。年贴现率可根据投资者对投资回报的期望进行取值,包括对未来通货膨胀的综合考虑;也可参照国家发布的行业基准年贴现率取值,宜采用现时零风险利率作为年贴现率。

6 配电变压器能效参数

6.1油浸式配电变压器(电工钢带)能效限定值应满足表1规定,油浸式配电变压器(非晶合金)能效限定值应满足表2规定。

表1 油浸式变压器能效限定值(电工钢带)

表2 油浸式变压器能效限定值(非晶合金)

6.2干式配电变压器(电工钢带)能效限定值应满足表3规定,干式配电变压器(非晶合金)能效限定值应满足表4规定。

6.3油浸式配电变压器(电工钢带)领跑能效值应满足表5规定,油浸式配电变压器(非晶合金)领跑能效值应满足表6规定。

表5 油浸式变压器领跑能效值(电工钢带)

表6 油浸式变压器领跑能效值(非晶合金)

6.4干式配电变压器(电工钢带)领跑能效值应满足表7规定,干式配电变压器(非晶合金)领跑能效值应满足表8规定。

7 技术经济评价方法

7.1变压器综合能效费用法是通过计算各类变压器TOC值,以TOC值最低者为优选方案。

计算公式如下:

)()(00e k Q k e Q S U K P B S I K P A CI TOC ++++= (1)

式(1)中:

TOC — 配电变压器综合能效费用,元;

CI — 配电变压器初始费用,取变压器采购价格,元;

A — 配电变压器单位空载损耗的等效初始费用系数,元/kW ; 0P — 配电变压器额定空载损耗,kW ;

Q K — 无功经济当量,按变压器在电网中的位置取值;一般配电变压器的取值范围为

0.05 ≤Q K ≤ 0.1;

0I — 配电变压器额定空载电流,%; e S — 配电变压器额定容量,kVA 。

B — 配电变压器单位负载损耗的等效初始费用系数,元/kW ; k P — 配电变压器额定负载损耗,kW ;

k U — 配电变压器额定短路阻抗,%。

7.2 空载损耗等效初始费用系数宜按下列公式计算:

py es pv H E k A ??= (2)

其中:

()[]

i

i k n

pv +-=

1/11 (3)

式(2)、(3)中:

pv k — 年贴现率为i 的连续n 年费用现值系数;

es E — 供电企业平均售电单价,元/kWh ,低于全国综合平均销售电价时,宜取全国

平均销售电价;

py H

— 配电变压器年带电小时数,宜取8760h ; i — 年贴现率,其值见附录C ; n — 配电变压器经济使用期年数。

7.3 负载损耗等效初始费用系数B 宜按下列公式计算:

2βτ???=pv es k E B (4)

式(4)中:

τ — 年最大负载损耗小时数,h ,其值见附录B ; β — 负载率,配电变压器年平均负载与额定容量比值。

7.4综合(1)、(2)、(4)式,配电变压器综合能效费用的计算:

])()[(200βτ??++?+??+=e k Q k PY e Q es pv S U K P H S I K P E k CI TOC (5)

7.5配电变压器TOC 值计算公式可采用式(1)或式(5)计算,n 取现有运行配电变压器可继续运行年限T 。

7.6 现有运行配电变压器的初始费用宜按以下计算:

T

OT O i V V CI )1/(0+-=

(6)

式(6)中:

0O V — 现有运行配电变压器在拟更换年的可售价格,可取该配电变压器当前价值,元;

OT V — 现有运行配电压器到第T 年末的净残值,相当于报废回收价格,元;

T — 现有运行配电变压器可继续运行年限。

7.7拟更换新配电变压器初始费宜按式(7)计算:

T

NT N i V V CI )1/(+-=

(7)

式(7)中:

N V — 拟更换新配电变压器的购置费用,元; NT V — 拟更换新配电变压器到第T 年末的残值,元。

注:拟更换新配电变压器到第T 年末的残值NT V 可按照平均年限折旧法n V V T V V Nn N N NT /)(--=进行估算,其中Nn V 为拟更换新配电变压器运行经济运行年限(n 年)后的净残值,即报废回收价格。

配电变压器能效提升计划

配电变压器能效提升计划 (2015-2017年) 为贯彻《中华人民共和国节约能源法》,落实《重大节能技术与装备产业化工程实施方案》(发改环资〔2014〕2423号),加快高效配电变压器开发和推广应用,全面提升配电变压器能效水平,促进配电变压器产业结构升级,工业和信息化部、质检总局和发展改革委决定组织实施全国配电变压器能效提升计划。 一、实施配电变压器能效提升计划的必要性 配电变压器是指运行电压等级为6-35千伏、容量在6300千伏安及以下,直接向终端用户供电的电力变压器,广泛应用于工业、农业、城市社区等终端用能领域。截止2013年底,我国在网运行的配电变压器总台数约1530万台,总容量约48亿千伏安。其中,电网公司运行管理的配电变压器台数约860万台,其他企业运行管理的约670万台。 据统计,我国输配电损耗占全国发电量的6.6%左右,其中配电变压器损耗占到40-50%。以2013年全国发电量5.32万亿千瓦时计算,全国配电变压器电能损耗约1700亿千瓦时,相当于三峡电站2013年全年发电量(约1000亿千瓦时)的1.7倍,电能损耗十分严重。 作为节能减排的重要措施,国际上很多国家都出台了配电变压器能效提升政策。美国早在1998年就发起“能效之星变压器计划”,欧盟在2005年实行了“配电变压器推广合作伙伴计划”,日本于2006年开始实施“变压器能效领跑者计划”。 近年来,我国也出台了多项政策,推动高效配电变压器应用和产业发展。2012年,国务院发布了《节能减排“十二五”规划》,明确要求“十二五”期间降低电力变压器损耗,其中空载损耗降低10-13%,负载损耗降低17-19%。2013年,质检总局和国家标准委共同发布了国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052-2013),对配电变压器能效指标提出了更高要求。在这些政策推动下,我国配电变压器产业得到一定发展,高效配电变压器(GB 20052-2013中规定的2级能效及以上的配电变压器)产量有所增加,但整体能效水平仍然偏低。截止目前,全国在网运行配电变压器中高效配电变压器比例不足8.5%,新增量中高效配电变压器占比仅为12%,产业发展相对滞后,节能潜力巨大。 通过制定实施配电变压器能效提升计划,加快高效配电变压器的推广应用,全面提升我国配电变压器运行能效水平,对降低配电变压器电能损耗,推动配电变压器产业发展,促进工业节能降耗具有重要意义。 二、总体思路、基本原则和主要目标 (一)总体思路 以企业为主体,以提升能效为目标,围绕配电变压器开发、生产、使用和回收等环节,加快推广、促进淘汰,逐步提升高效配电变压器在网运行比例;加强政策引导,强化标准规范,完善认证体系,严控市场准入,加大监督检查力度,建立激励与约束相结合的实施机制,全面提高配电变压器能效水平,推动配电变压器产业转型升级,促进节能降耗。 (二)基本原则

(财务知识)技术经济学

《技术经济学》综合复习资料 一、填空题 1、某项目建设期为两年,每年贷款100万元,贷款利率为10%,第三年开始投产,则建设期利息是万元。 2、已知某项目第五年的净现金流量和累计净现金流量分别是100万元和-100万元,第六年的净现金流量和累计净现金流量分别是200万元和100万元,则该项目的投资回收期是年。 3、如果某项目每年的总成本费用是1000万元,其中折旧费是150万元,摊销费50万元,利息支出20万元,生产成本500万元,其年经营成本是万元。 4、如果去年银行活期存款的名义利率是10%,通货膨胀率是12%,应用精确计算方法,去年的实际利率是。 5、某项目可能获得的净现值分别是-20万元、100万元、200万元、250万元,对应的概率分别是0.1、0.2、0.4、0.3,则该项目净现值的期望值是万元。 6、已知年名义利率是10%,如果每月计算一次利息,则年有效利率是。 7、如果某项目的固定资产投资是1000万元,固定资产投资方向调节税是50万元,建设期利息是150万元,流动资金投资是250万元,则该项目的建设工程总造价是万元。 8、某项目在第五年的销售收入是1000万元,经营成本是300万元,销售税金及附加是50万元,所得税是150万元,利息支出是30万元,则当年的净现金流量是万元。 9、已知 e = 2.72,如果年名义利率是10%,采用连续复利计息法,则年有效利率是。 10、如果去年年名义利率是10%,通货膨胀率是12%,应用粗略计算法,去年的实际利率是。 11、某项目的初始投资是1000万元,净现值是400万元,那么该项目的净现值比率是 万元。 12、某项目第五年的利润总额是-100万元,第六年的利润总额是200万元,如果所得税率是25%,那么第六年应缴纳的所得税是万元。 二、单选题

配电变压器节能设计选型

配电变压器节能设计选型 发表时间:2017-03-28T09:31:58.897Z 来源:《电力设备》2017年第2期作者:汪一波 [导读] 本文对于配电变压器节能设计选型进行了有效探讨。 (北京大学北京 100871) 摘要:变压器经济运行是采取各种措施减少各种损失来提高变压器的运行效率。变压器损耗可分为空载损失和负荷损失两部分,运行中的空载耗损是恒定的。若负载损耗发生变化,压力调节器的工作效率也随之变化。尽管配电变压器是一个高效的设备,但由于其数量庞大,以及空载耗电的固定性,变压器本体的节能潜力巨大。因此,本文对于配电变压器节能设计选型进行了有效探讨。 关键词:配电变压器;节能设计;选型 前言 在学校高速发展的今天,电力成为我们平时生产生活中最重要的能源之一。现在国家对公共机构节能要求越来越高,节能减碳工作势在必行。校内变压器数量现达到140余台,总装机容量10万KVA,应用节能变压器可以有效的降低用电量,而变压器的工作环境、负荷大小不一样,选择合理的变压器型号又成为重中之重。 1变压器的分类 除了干式变压器和油浸式变压器外,变压器还有很多分类方法,下面简单介绍几种: 1.1根据变压器相数,可将其分为三相变压器和单相变压器。三相变压器主要用于三相电力系统中,容量大且运输受限的情况下,也可使用三台单相式变压器组成变压器组来替代三相变压器。 1.2根据变压器绕组数,可将其分为双绕组变压器和三绕组变压器。每相铁芯上有原绕组和副绕组两个绕组的称之为双绕组变压器,它的应用相对广泛。当容量变压器在5600kVA以上时,一般采用三相绕组变压器,以实现三种电压输电线的连接。 1.3根据变压器结构,可将其分为芯式变压器和壳式变压器。铁芯式变压器的绕组处于铁芯的外围,壳式变压器的铁芯处于绕组外围。它们在结构有细微的区别,但是在原理是相似的。 2配电变压器节能设计 通过前文分析不难看出配电变压器节能的重要性和必要性,配电变压器节能是提升供配电系统社会效应、经济效益、环境效益的必经之路。下面通过几点来分析配电变压器的节能措施。 2.1用新工艺、新材料降低损耗 2.1.1改进工艺。通过改进工艺来降低运行损耗,最主要的是控制变压器的硅钢片精度。为此,可通过数控加工,利用自动化技术来精确控制硅钢片的形状、规格、厚度等。目前,加工精度达到0.18mm,就可大大降低变压器的空载损耗。 2.1.2重设结构。降低变压器损耗的重要手段之一是重设结构布局。目前,常见的结构布置方式有新型绕组和新型线圈。传统的绕组结构,在抗谐波、节能方面的效果不理想;若根据不同的配电电压来确定绕组结构,则可控制绕组的损耗,如漏磁走向的控制可采用自粘型换位导线。新型线圈结构是控制涡流损耗的理想手段,按涡流流向选择合理的纵向或横向的布置方式,可有效降低涡流损耗,进而达到理想的运行效果。 2.1.3新材料应用。制造变压器时,若选择的材料质量不好,其电阻率就会产生变化,引起损耗,同时变压器中铜铁材料的用量较大且用于关键部件,因此材料的质量将直接影响变压器的传输效率。新材料的突破使得优化变压器材料成为可能,将原有的铜铁材料替换为新型材料,能有效降低损耗,提高转换效率,制成高效节能变压器。磁体材料的优化,也是解决磁滞损耗的理想方法,如非晶合金,相比传统材料制成的磁体,在磁化和消磁性能方面明显胜出。利用非晶合金制作铁芯,能有效控制损耗,提高效益,但成本高,并未大面积推广。 2.1.4新型导线。使用无氧铜制作的导线,可有效降低变压器线圈内阻,从而降低铁损和铜损。如高温超导配电变压器,就是利用超导线材替换了铜芯线材,有效降低了损耗,同时还使变压器具备理想的抗短路性能。 2.2注意干式变压器的负载控制 目前我校对干式变压器的应用还比较多,但这种变压器过负荷时阻抗电压增幅较大,负载损耗十分严重。因此,建议对干式变压器的使用范围和使用数量进行控制,对已使用干式变压器的区域进行定期维护,提高变压器稳定性,避免过负载的发生,这样才能有利于电力节能的实现。 2.3优化配电变压器的选型 目前我国市面上的主流节能配电变压器主要有S7、S9、S11等等,这一系列变压器经过不断技术改良,其空载损耗有明显下降。电力工程中配电变压器的选型应注意优选,要综合考虑电网经济运行参数,根据变压器容量利用率来选择,以降低配电变压器运行中的无功损耗与有功损耗。虽然使用大容量变压器会增加一次性投资量,但却可以降低损耗,节约后续运行成本,所以建设中应根据优化需求来选择型号,电压偏移较大的区域应选择SZL7和SZ9系列,若对电能质量要求较高的区域应选择S11,若雷灾区,要选择防雷配电变压器。 2.4合理配置电网的补偿装置,合理安排补偿容量 2.4.1增加无功补偿的设备,以提高功率的因数 在线路中可以合理的运用电容器来实现提高电网中的无功补偿的能力,电容器充电、放电两大基本功能就可以帮助线路中提高无功功率补偿的能力,从而提高供电系统中的功率因数,降低供电变压器以及输送线路的损耗,提高供电效率。 2.4.2无功功率的合理分布 对于无功功率也要高度的重视,无功功率的存在降低了发电机和电网的供电效率,所以对于无功功率要合理的配置,减少无功功率的运输距离,除此之外还要注意其他方式的损耗进行计算和补偿。 2.4.3合理计划并联补偿电容器的运行 从大量的经验中表现出变压器的节能降耗主要是投入使用电容器。但是人们只是意识到了电容器的积极作用却忽视了其也会造成电网整体的损耗,所以在现实的节能降耗中要考虑整体的耗能来合理的设计电容器的投入。

10KV配电变压器技术规范(最终)

10KV配电变压器技术规范 除本规范特殊规定外, 所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 《电力变压器》第1部分总则 GB 1094.2 《电力变压器》第2部分温升 GB 1094.3 《电力变压器》第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 《电力变压器》第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 《电力变压器》第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 《电力变压器》第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 《电力变压器》第10部分:声级测定 GB 2536 《变压器油》 GB 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 JB/T 10319 《变压器用波纹油箱》 GB/T16927.1-1999 《高电压试验技术》 GB/50260 《电力设施抗震设计规范》 DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 1. 使用条件 本标准所规定的设备,应能在下列环境条件使用: 1.1气象条件 环境温度:0至+40℃ 最高日气温:43℃ 年最低气温:-30℃ 相对湿度:最高月平均89% 年均雷暴日:45天/年 污秽等级:Ⅳ级 大气腐蚀:C5-1高腐蚀

1.2海拔高度:≤1000m 1.3地震数据 抗震设防烈度8度 设计基本地震加速度值0.15g 2.技术要求 基本参数 油浸式变压器要求选用S11型系列带油枕产品,其产品技术参数除应满足国家和行业相关标准外,还应满足下表1.表2要求。 表1.标准参数表

配电变压器损坏原因分析及对策(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 配电变压器损坏原因分析及对策 (标准版)

配电变压器损坏原因分析及对策(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1原因分析 在广大农村,配电变压器时常损坏,特别是在农村用电高峰期和雷雨季节更是时有发生,笔者通过长期跟踪调查发现导致配电变压器损坏的主要原因有以下几个方面。 1.1过载 一是随着人们生活的提高,用电量普遍迅速增加,原来的配电变压器容量小,小马拉大车,不能满足用户的需要,造成变压器过负载运行。二是由于季节性和特殊天气等原因造成用电高峰,使配电变压器过载运行。由于变压器长期过载运行,造成变压器内部各部件、线圈、油绝缘老化而使变压器烧毁。 1.2绕组绝缘受潮 一是配电变压器的负荷大部分随季节性和时间性分配,特别是在农村农忙季节配电变压器将在过负荷或满负荷下使用,在夜晚又是轻负荷使用,负荷曲线差值很大,运行温度最高达80℃以上,而最低温

度在10℃。而且农村变压器因容量小没有安装专门的呼吸装置,多在油枕加油盖上进行呼吸,所以空气中的水分在绝缘油中会逐渐增加,从运行八年以上的配电变压器的检修情况来看,每台变压器底部水分平均达100g以上,这些水分都是通过变压器油热胀冷缩的呼吸空气从油中沉淀下来的。二是变压器内部缺油使油面降低造成绝缘油与空气接触面增大,加速了空气中水分进入油面,降低了变压器内部绝缘强度,当绝缘降低到一定值时变压器内部就发生了击穿短路故障。 1.3对配电变压器违章加油 某电工对正在运行的配电变压器加油,时隔1h后,该变压器高压跌落开关保险熔丝熔断两相,并有轻微喷油,经现场检查,需要大修。造成该变压器烧毁的主要原因:一是新加的变压器油与该变压器箱体内的油型号不一致,变压器油有几种油基,不同型号的油基原则上不能混用;二是在对该配电变压器加油时没有停电,造成变压器内部冷热油相混后,循环油流加速,将器身底部的水分带起循环到高低压线圈内部使绝缘下降造成击穿短路;三是加入了不合格变压器油。 1.4无功补偿不当引起谐振过电压 为了降低线损,提高设备的利用率,在《农村低压电力技术规程》中规定配电变压器容量在100kVA以上的宜采用无功补偿装置。如果补

浅析配电变压器的经济运行方法(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 浅析配电变压器的经济运行方 法(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

浅析配电变压器的经济运行方法(标准版) 在电力企业实现内部供电控制活动的优化过程中,主要根据电能传输环节中的损耗降低效应实现技术调整,这是配电变压器实现经济性运行的主要出发点。为了在综合管理条件下达到功率的最小损耗效果,必须按照配电变压装置的并列分布规律实现科学价值判断,并在具体细节现象中提取经济运行方案的细则标准。在这类依据的辅助功能下,技术人员可以整理更多的系统控制理论,并充分调整容量的切换、负荷波动的延时工作,进而全面提高中心系统运行的稳定效应和可靠水准。 为了充分响应我国可持续发展战略价值要求,电力企业在实现电能节约改造的实践活动中,积极配合电网结构的主体设备实现电能损耗现象的全程监测,目前工程结构实际损耗量已经占据发电总量的1成以上,技术研究人员应该适度开发节能优化技术,将系统隐藏的空载电流损失进行稳定处理并实现扼制。所谓空载损失问题

就是在励磁电流环境作用下,变压器铁芯在产生交变磁通环节中容易造成磁滞和涡流现象,这部分的电流损失问题比较突出,暂且称为空载损失。另外,还包括一些短路隐患造成的经济损失,主要在文章后续部分有所阐述。 变压器经济运行原理的阐述 在铁芯交变磁活动作用下产生的涡流和磁滞损失问题,主要是由于铁芯中的感应电流热损失效应和交变磁场热化作用引起的,其中感应电流数值是与铁芯电阻相关值成反比关系的,而磁滞损失会在相关回线的分布规律作用下有所变化。 在开始进行短路试验过程中,一旦绕组装置的实际流过电流超过预定值规定,就会令一侧位置的电压值猛增。为了尽量保证运行效率的稳定性能,需要适当减小变压器的阻抗电压,从而为二次测电压波动反应提供宽松的环境;但为了充分减小短路电流的施加范围,有时还要合理地增加阻抗电压数值,面对这类技术矛盾问题,就要试验主体根据现场情况的准确监察实现具体应对。在系统运行过程中,如果变压器绕组受短路电流影响温度逐渐升高,那么此类

配电变压器能效标准及技术经济评价导则(20121122)

Q/CSG 中国南方电网公司企业标准 配电变压器能效标准及技术经济评价导则 (报批稿) 中国南方电网有限责任公司发布

目录 前言............................................................................... II 1 范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 术语与定义 (3) 4 总则 (4) 5 基本要求 (4) 6 配电变压器能效参数 (4) 7 技术经济评价方法 (12) 附录A 用词说明 (15) )取值 (16) 附录B年最大负载损耗小时数( 附录C 现值系数取值 (17) 附录D配电变压器空载电流 (18) I

前言 为贯彻落实国家节能政策,使电网向更加智能、高效、可靠、绿色方向转变,进一步加大电网降损力度,建设资源节约型、环境友好型电网,完善配电变压器能效评价,特制定本标准。 本导则以国家、行业有关法律法规、标准为基础,适用于中国南方电网有限责任公司配电变压器设备选型。 本次修订与Q/CSG 11624—2008相比,主要在以下方面有所变化: ——对规范性引用文件进行了更新; ——将总拥有费用更名综合能效费用; ——对配电变压器能效限定值和领跑能效值进行了更新; ——修改了综合能效费计算公式; ——简化了单位空载损耗等效初始费用、单位负载损耗等效初始费用的计算; ----删除了回收年限的计算; 本导则由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本导则由中国南方电网有限责任公司生产技术部归口。 本导则起草单位: 本导则主要起草人: 本导则主要审查人: 本导则实施后代替Q/CSG 11624—2008。 本导则首次发布时间:2008年4月11日,本次为第一次修订。 本导则在执行过程中的意见或建议反馈至中国南方电网有限责任公司生产技术部(广州市天河区珠江新城华穗路6号,510623)。 II

浅谈变配电变压器节能降耗措施(最新版)

Enhance the initiative and predictability of work safety, take precautions, and comprehensively solve the problems of work safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 浅谈变配电变压器节能降耗措施 (最新版)

浅谈变配电变压器节能降耗措施(最新版)导语:根据时代发展的要求,转变观念,开拓创新,统筹规划,增强对安全生产工作的主动性和预见性,做到未雨绸缪,综合解决安全生产问题。文档可用作电子存档或实体印刷,使用时请详细阅读条款。 摘要:首先分析了变压器运行的损耗,然后从配变的选型、配置、运行方式、无功补偿和管理5个方面探讨了其节能降耗措施。 关键词:配网;变压器;节能降耗 0.引言 变压器是电网中运用最普遍的设备之一,它贯穿于电力系统的发、输、变、配、用各个环节。一般说来,从发电到用电需要经过3~5次的电压变换过程,其中变压器必然产生有功和无功损耗,所以其电能总损耗约占发电量的10%。尤其在变配电网中,增加配变布点的要求使得配电变压器的数量和总容量非常庞大,在整个电力系统变压器中占了相当比例。因此,提高变配电运行效率、降低配网损耗具有极为重大的意义。 1.变压器损耗 变压器损耗包括铁耗和铜耗[1]。铁耗与铁芯的材质有关,与负荷大小无关,其值基本上是固定的;铜耗与变压器的负载密切相

关。 近似与负荷电流的平方成正比。变压器的等效电路如图1所示 因此,变压器有功损耗可标示为:ΔP=P0+β2Pk 式中,ΔP为变压器有功损耗;P0为空载损耗;β为变压器负载率;Pk为短路损耗率。变压器的损耗率可以表示为: η=P2/P1×100%=P2/P2+ΔP1×100%随着变压器负载率的变化,当β=(P0 /Pk)0.5时,即当可变损耗(铜耗)等于不变损耗(铁耗)时,变压 器效率最大值为: ηmax=SNcosφ/SNcosφ+2P0PK×100% 2.变压器节能降耗措施 根据变压器损耗产生的根源,以下从5个方面探讨降低变压器铜耗与铁耗的措施。 2.1合理选择变压器型号 变压器的铁耗发生在变压器铁芯碟片内,主要由交变的磁力线通过铁芯产生磁滞及涡流带来损耗。最早用于变压器铁芯的材料是易于磁化和退磁的软熟铁,20世纪初,经研究发现,在铁中加入少量的硅

10KV配电变压器技术规范(最终)

10K V配电变压器技术规范 (最终) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

10KV配电变压器技术规范 除本规范特殊规定外, 所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 《电力变压器》第1部分总则 GB 1094.2 《电力变压器》第2部分温升 GB 1094.3 《电力变压器》第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 《电力变压器》第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 《电力变压器》第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 《电力变压器》第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 《电力变压器》第10部分:声级测定 GB 2536 《变压器油》 GB 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 JB/T 10319 《变压器用波纹油箱》 GB/T16927.1-1999 《高电压试验技术》 GB/50260 《电力设施抗震设计规范》 DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 1. 使用条件 本标准所规定的设备,应能在下列环境条件使用: 1.1气象条件 环境温度: 0至+40℃ 最高日气温: 43℃ 年最低气温: -30℃ 相对湿度:最高月平均89% 年均雷暴日: 45天/年

污秽等级:Ⅳ级 大气腐蚀: C5-1高腐蚀 1.2海拔高度:≤1000m 1.3地震数据 抗震设防烈度 8度 设计基本地震加速度值 0.15g 2.技术要求 基本参数 油浸式变压器要求选用S11型系列带油枕产品,其产品技术参数除应满足国家和行业相关标准外,还应满足下表1.表2要求。

配电变压器损坏原因分析及对策

编号:SM-ZD-70030 配电变压器损坏原因分析 及对策 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

配电变压器损坏原因分析及对策 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 原因分析 在广大农村,配电变压器时常损坏,特别是在农村用电高峰期和雷雨季节更是时有发生,笔者通过长期跟踪调查发现导致配电变压器损坏的主要原因有以下几个方面。 1.1 过载 一是随着人们生活的提高,用电量普遍迅速增加,原来的配电变压器容量小,小马拉大车,不能满足用户的需要,造成变压器过负载运行。二是由于季节性和特殊天气等原因造成用电高峰,使配电变压器过载运行。由于变压器长期过载运行,造成变压器内部各部件、线圈、油绝缘老化而使变压器烧毁。 1.2 绕组绝缘受潮 一是配电变压器的负荷大部分随季节性和时间性分配,特别是在农村农忙季节配电变压器将在过负荷或满负荷下使用,在夜晚又是轻负荷使用,负荷曲线差值很大,运行温

配电变压器节能降耗措施的探讨(通用版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电变压器节能降耗措施的探 讨(通用版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

配电变压器节能降耗措施的探讨(通用版) 摘要:随着我国经济的快速发展,用电量逐年增加,作为电力系统实现电能输送与分配的重要设备之一,变压器的用量也势必不断增长,降低变压器损耗是降低电网线损的关键。变压器的节能措施涵盖在变压器生产、使用、运行等各个方面。本文首先分析了变压器运行的损耗及制造中的降耗措施,然后从配变损耗增大原因及在变压器的选型、配置、运行方式、无功补偿和管理等7各方面个方面探讨了变压器的节能降耗措施。 关键词:配电网;变压器;节能降耗 1引言:变压器是电网中运用最普遍的设备之一,它贯穿于电力系统的发、输、变、配、用各个环节。一般说来,从发电到用电需要经过3~5次的电压变换过程,其中变压器必然产生有功和无功损耗,其电能总损耗约占发电量的10%。尤其在配电网中,增加配变布点的

要求使得配电变压器的数量和总容量非常庞大,在配电网线损中配电变压器损耗占了60%以上。在整个电力系统中,变压器中占了相当比例。因此,提高配变的运行效率、降低配网损耗具有极为重大的意义。 2变压器的损耗分析及在制造工艺上应采取的措施 变压器运行时从电网吸收功率,其中很小一部分消耗在原绕组的电阻和铁心上。其余部分通过电磁感应传给副绕组,副绕组获得的电磁功率又有很小一部分消耗在副绕组的电阻上,其余的传给负载。其中消耗在电阻上的叫铜耗,消耗在铁心上的叫。变压器的损耗就包括铁损和铜损。铁耗与铁芯的材质有关,与负荷大小无关,其值基本上是固定的;铜耗与变压器的负载密切相关,近似与负荷电流的平方成正比。 2.1降低空载损耗,改进铁心结构。 空载损耗虽然只占变压器总损耗的20%~30%,但它不是随负载变化而变化的损耗。对于年最大负载利用小时较低的中小型变压器来说,降低空载损耗的意义更为重大。变压器空载损耗为

油浸式配电变压器大修技术规范

油浸式配电变压器大修技术规范

油浸式配电变压器大修技术规范书 编制: 审核: 批准: 年月日

目录 一技术条件 (2) 1适用范围 (2) 2采用标准 (2) 3主要技术参数 (3) 4主要修理范围 (3) 5 结构要求 (3) 6 变压器修理后的技术参数要求6 7变压器修理后的试验要求 7 8 工艺要求 (8) 9 材料8

二项目管理及责任 (8) 1项目管理 (8) 2修理方责任范围 (10) 三质量保证 (10) 1质量程序文件 (10) 2质量体系 (10) 3控制检查程序 (10) 4 文件控制 (10) 5采购 (10) 6 内部质量审核 (11) 7 质量证书 (11) 8 质量保证期 (11)

一技术条件 1 适用范围 本规范适用于10kV油浸式配电变压器的重大修理; 2 采用标准 10kV油浸式配电变压器的修理应基于以下标准 GB 1094.1 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定 GB 2536 变压器油 GB 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 JB/T 10319 变压器用波纹油箱 JB/T 8637 无励磁分接开关 GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB/T 5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 311 高压输变电设备的绝缘配合与高电压试验技术 GB/T 13499 电力变压器应用导则 DL/T 586 电力设备用户监造导则 GB/T 6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价值

基于电气设备的重过载数据分析及解决方案

基于电气设备的重过载数据分析及解决方案 摘要:介绍了电气设备重过载的类型,并就配电变压器的重过载运行的危害进行了说明。通过举例分析了配电变压器的重过载,提出有效的解决方案及建议。可供相关技术人员参考借鉴。 关键词:电气设备;配电变压器;重过载;负荷预测 1引言 当受电器因机械故障、因瞬间电流变化或超铭牌使用设备等的原因使电源、变压器等承受接近或超过其正常的负载时,称为重载、过载。电气设备发生重载、过载故障(不包括短路事故)是允许有一定持续时间的,若超过这个时间,将因热效应等导致绝缘受损,设备损耗增加等情况,进而引发短路,烧损设备,或产生其他严重后果。因此怎么用去分析重载过载情况,从而解决电气设备的重过载问题成为现时供电所的必须解决的问题之一。 2电气设备重过载的类型 (1)变压器的重过载。指的是配电变压器在使用中,因正常周期使用,设备故障或用户设备启动等情况下,引起配电变压器超过其铭牌80%或超过100%使用的情况。 (2)中低压线路网的重过载。电流通过导线会发热,导线在不超过65C时,能够通过而不使导线过热的电流量,称导线的安全载流量,接近安全载流量的80%或超过100%时,称配电线路的重载、过载。 (3)其他设备的重过载。如盘柜、电容器等。 以上几项主要的配电网设备都根据配电变压器的容量而进行配置,因而在配电变压器不重载运行的情况下,其配套设备也不在重过载运行,因此我们在这里着重分析重过载配变的运行数据及解决方案。 3配电变压器的重过载 3.1 变压器的过载及耐受过载电流的时间 (1)据有关文献介绍,按GB1094标准生产的油浸式变压器,其允许的过载负荷倍数及持续时间如表1所示。 表1 油浸式变压器允许过负荷倍数及持续时间

《技术经济学》综合复习资料

《技术经济学》综合复习资料一、填空题 1.某项目第五年的利润总额是-100万元,第六年的利润总额是200万元,如果所得税率是30%,那么第六年的税后利润是万元。 2.某项目可能获得的净现值分别是-20万元、100万元、200万元、250万元,对应的概率分别是0.1、0.2、0.4、0.3,则该项目净现值的期望值是万元。 3.已知年名义利率是10%,如果每月计算一次利息,则年有效利率是。 4.如果某项目的设计生产能力是4万单位,年固定成本是100万元,产品单位售价是100元,单位产品变动成本是45元,单位产品销售税金及附加是5元,则该项目的盈亏平衡点生产能力利用率是。 5. 如果某项目的净现值期望值是100万元,其方差是100万元,那么该项目净现值的离差系数是。 6. 某项目建设期为两年,每年贷款100万元,贷款利率为10%,第三年开始投产,则建设期利息是万元。 7. 已知某项目第五年的净现金流量和累计净现金流量分别是100万元和-100万元,第六年的净现金流量和累计净现金流量分别是200万元和100万元,则该项目的投资回收期是年。 8. 如果银行五年定期存款利率是10%,那么一笔100万元的五年定期存款在到期后的本利和是万元。 9. 如果某项目的年固定成本是100万元,产品单位售价是100元,单位产

品变动成本是45元,单位产品销售税金及附加是5元,则该项目的盈亏平衡点产量是单位。 10. 如果某一年的活期存款年名义利率是10%,通货膨胀率是12%,那么应用精确计算方法,当年活期存款的实际利率是。 11. 某项目在第五年的销售收入是1000万元,总成本费用是600万元,销售税金及附加是100万元,则当年的利润总额是万元。 二、单项选择 1、下列哪项不属于技术经济学的特点。() A 实效性 B 应用性 C 比较性 D 定 量性 2、下列哪项属于递延资产。() A 应由投资者负担的费用支出 B 筹建期间的差旅费 C 计入固定资产的构建成本的汇兑损益 D 计入无形资产的构建成 本的利息支出 3、下列哪项不属于资本公积金。() A 借入资产 B 法定资产重估增值 C 接受捐赠的资产 D 资本溢价 4、下列哪项关于折旧的表述是正确的。() A 平均年限法的各年折旧额都相等 B 工作量法的各年折旧 额都相等 C 双倍余额递减法的各年折旧额都不相同 D 加速折旧法的年折旧 额逐年递增

配电变压器常见故障分析论文

配电变压器常见故障分析(论文)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

№配电变压器常见故障分析 年月日

配电变压器常见故障分析 摘要 电力行业,是一门影响国计民生。随着和谐社会的发展与进步,电能使用量电网维护管理工作的也越来越显得重要。配电变压器作为电网中的核心部件,更应该注意日常的维护及管理,这样才能够更好的确保电网的正常运行。在进行配电变压器的运行维护的过程中需要清楚配电变压器经常出现的故障,并能够找出解决的办法,为电网的安全、正常的工作提供前提条件。本文对配电变压器事故率高的现象,着重分析了配电变压器烧坏的几种主要原因,提出了具体的防范措施,为防止发生配电变压器烧毁故障提供借鉴。 关键词:配电变压器日常故障原因分析运行维护

目录 摘要 (1) 引言 (3) 第一章原因分析 (4) 1.1 变压器铁芯多点接地 (4) 1.1.1 变压器铁芯接地原因 (4) 1.1.2 变压器铁芯硅钢片短路 (4) 1.2 变压器绝缘性能降低 (4) 1.2.1 变压器电流激增 (4) 1.2.2 绕组绝缘受潮 (4) 1.3 变压器无载调压开关 (5) 1.3.1 分接开关裸露受潮 (5) 1.3.2 高温过热 (5) 1.3.3 本身缺陷 (6) 1.3.4 外部人为原因 (6) 1.4 雷击与谐振 (6) 1.4.1 雷击过电压 (6) 1.4.2 系统发生铁磁谐振 (6) 1.5 一/二次熔体选择不当 (7) 1.6 二次侧短路 (7) 1.7 其它 (7) 第二章防范措施 (8) 2.1 投运前检测 (8) 配电变压器投运前必须进行现场检测,其主要内容如下。 (8) 2.2 运行中注意事项 (9) 结论 (9) 参考文献 (10) 致谢 (10)

设备管理的技术经济评价

设备管理的技术经济评价 设备管理是企业管理的重要组成部分。设备管理工作中的技术经济评价,对企业经营效果有直接影响,是设备科学管理的重要内容之一。在设备的选购、运行、维修、更新各个环节中,都存在一个以最少费用取得最佳效果的问题。 设备选购的技术经济评价 一、选购设备的决策程序 1.全面搜集国内与国外的信息,为确定采购目标作准备。 2.根据所需设备类型,在分析信息的基础上初步确定采购目标,即买哪几个厂的产品。 3.对初步确定的若干个采购目标,进行可能方案比较。通过技术分析、经济评价等手段,进行方案筛选。 4.如果要购买同类设备多台,可先买样机试用,符合要求,再批量购买。 二、从节省设备寿命周期费用的观点出发选购设备 近代设备管理是以设备的整个寿命周期(lifecycle)为对象的。所谓设备的整个寿命周期;包括从设备的研究、设计、制造、安装、试车、运转、维修直至报废等各个阶段。 设备寿命周期的费用变化情况如图1曲线所示。曲线下方包容的总面积是设备整个寿命周期的总费用。总费用又可分为两部分:投入运行前的费用—设置费,运行后的费用—维持费。用公式表达为:寿命周期费用=设置费十维持费。设置费有研究、设计、制造、运输、安装等费用,其主体包括在设备采购格中。维持费包括工人工资、能源消耗、维护保养、仓库保管、外协加备件、产品销售等费用。因此,在选购时不能光看设备价格是否便宜,还要看设备维持费用大小。设备采购价格低,不一定是最合算的方案。目前不少国外厂商对输出产品的报价,不但报出产品的卖价本身,还报产品年维持费用额,其目的就是使用户可以对他的产品进行有效的经济评价,提高产品竞争性。 设备寿命周期费用指标是设备综合管理的一项根本应用在: 1.当设备的功能相同时,用于设备选型方案比较; 2.当设备不以经济效益为目的,而以社会效益为目的时设备项目的比较评价; 3.当设备项目的收益不仅与其功能和管理水平有关,且受到经营状况和市场情况等的影响,而这些影响又不能量化时,如果仅仅考虑设备本身,以一定实际功能下的设备寿命周期费用来评价设备项目。 三、从综合效率观点选购设备 寿命周期费用是评价设备的因素之一。除此之外,还要就设备效率、产品质量、能源及原材料消耗和环境污染等因素进行综合考虑。这就是设备的综合效率指标,表达式为设备综合效率=设备整个寿命周期的输出设备整个寿命周期的输入设备整个寿命周期的输入主要包括:

重载与过载配电变压器的治理

重载与过载配电变压器的治理 摘要:随着时代的进步和居民生活水平的提高,居民生产、生活用电需求增长 迅速,对配电网供电能力提出了更高要求。配电变压器重、过载问题时有发生, 究其原因,除了用电负荷升高这一主要原因外,三相不平衡、采集系统数据异常 等原因也不可忽视。针对不同情况,应首先分析造成配变重、过载问题的主要原因,再据此提出针对性解决方案,既要达到治理目标,又要降低治理成本。 关键词:配电变压器;重载;过载;治理 引言 配电变压器是配电环节至为关键的一环,既是电压变换的核心设备,又是用 户用电取电的直接上级电源,由于使用数量巨大,在配电网资产中占有相当大的 比重。近年来,随着配电网的发展,配电变压器的数量规模也不断扩大,在配变 基数迅速增长的同时,配变的轻载、重载、过载问题也日益突出,如何高效、经 济地解决这些问题已成为当前电力企业关注的热点之一。 1配变轻重过载影响因素分析 配电变压器负载率定义为配电变压器所带最大负荷与设备额定容量之比,其 定义公式为:式中:β是配变负载率;L是配变一段时间内(一般为一年)出现 的最大负荷;C为配变自身的容量。配变正常年最大负载率是指配变年最大负载 率介于20%至80%之间。一般来讲,轻载配变是指年最大负载率小于20%的配变。重载配变是指年最大负载率介于80%到100%的配变。过载配变是指年最大负载 率大于100%的配变。从以上定义公式可知,配变负荷及容量直接影响配变负载 率的大小。对这2个因素进一步分析总结,可以得出配变轻重过载影响因素包括 2个方面:配变容量规划方面和配变运行方面。在配变容量规划方面,合理的配 变容量与地区预期负荷的比值,可以提高正常负载配变的比例。相反,较低的配 变容量与地区负荷的比值,会造成普遍的配变重过载现象。而较高的配变容量与 地区负荷的比值,则会造成普遍的配变轻载现象。在配变运行方面,配变负荷骤变、负荷预测与实际增长差异、三相不平衡等因素,均可引起配变负载率问题。 其中配变负荷骤变、负荷预测与实际增长差异均可以导致配变轻重过载问题,如 配变供电区域某一大用户搬迁,造成配变轻载问题;地区预测负荷增长超过预期,导致配变重过载问题等,而三相不平衡因素较多的是引起配变重过载问题。 2解决配电变压器重过载的措施 2.1改造现有配变,更换大容量变压器 对于运行年限长、状态评价结果差的现有配电设备,或者属于高耗能设备 (如S7型配变)、安全可靠性低的小容量配变,则应考虑通过增容改造进行解决,并视具体情况考虑改造的同时通过新增配变和改变现有配变位置对供电区域 进行重新划分,科学合理安排供电方式。根据配变状态评价结果,选择对退运配 变进行报废或者轮换处理。 2.2数据准确性核实、分析及重过载治理流程 (1)运检部将负载数据下发至设备运行管理单位,设备运行管理单位现场核 实负载率超过80%的配电变压器容量是否与监控系统一致,若不一致,设备运行 管理单位修改PMS中设备信息;同时,现场测量配电运行数据(电流),排查是否是低压台区设备故障引起重过载,若设备运行正常,实际数据与监控平台数据 差异较大,则检测用电信息采集系统采集终端是否异常,若异常更换采集终端, 若无差异根据实际容量计算实际负载率。同时设备运行管理单位定期对所辖设备

供电线路与配电变压器的经济运行

供电线路与配电变压器的经济运行 摘要:近年来,我国对电能的需求不断增加,供电线路建设越来越多。以供电 线路为出发点,探索供电线路与配电变压器的经济运行状况。分析降低供电线路 线损、降低配电变压器能量损耗的措施。 关键词:供电线路,配电变压器,经济运行 引言 配电网靠近用户侧,包含众多电力设备(以变压器为主)、分布式能源发电 和电动汽车,这些用电单元的功率损耗大小都将直接影响配电网总的功率损耗大小,从而决定配电网是否处于经济运行状态。变压器的功率损耗是配电网总功率 损耗中最大的,尤其是农村地区电网,大部分农村配电网理论电能损耗比例分布。 1线路损耗的危害 基站电源线路的损耗主要包括两个部分:外市电引入侧的损耗和远端设备供 电的损耗。外市电引入侧的损耗主要因为输电距离远、线路老化严重、供电三相 电不均衡等因素引起。远端设备供电的损耗主要由于远端设备(如RRU)电压等 级低,输电线路线径较细等因素造成。线路损耗造成的电能浪费不仅造成电费成 本的增加,更是电力能源的浪费。随着5G设备的加入,基站功耗的提升,线路 损耗造成的电能浪费甚至会造成无法满足基站负荷,需对输电路由进行改造,增 加电源改造成本。 2降低供电线路线损的措施 2.1对线路的截面大小要合理选择 在开展配电线路作业时,首先需要合理选择导体的截面,这也是电网设计中 最重要的一个问题。通过上面的线路能量损耗公式,在电流不变的情况下,线路 的能量损耗与线路的电阻成正比关系。在降低线路电阻值的情况下,也可以实现 减少线路能量损失的目的。另外,线路电阻与导线的横截面积有着一定的联系。 导线的横截面积越大,电阻值越小。但是在实际配电线路中,在选择导线时不能 选择横截面积过大的导线,如果过大,必然会增加材料的消耗成本。而且,如果 不使用实际的导线构造,导线的构造也会增加供电企业的成本预算。因此,在选 择导线时也要合理的、科学的选择导线的横截面积。在选择导线截面时,可以依 据导线横截面积经济电流密度的选择表,合理选择导线,再依据线路的最大负荷 利用率确定导线经济电流密度。 2.2采取并线运行的方式 基于同一个电源和同一个受热点,还可以尝试增加别列线路数量的方式确保 能量损耗的减少。一般最常见的方式主要分为两类。(1)在相同电源以及相同 受热点之间继续扩大原有的等截面;(2)在相同电源以及相同受热点之间持续 增加不等截面的线路。实际上,这两类方式都能够有效减少能量带来的实际损耗。 3降低配电变压器能量损耗的措施 3.1变压器制造和经济运行 变压器经济运行除了在众多运行中选择损耗最低的运行方式作为经济运行方 式外,还受变压器制造工艺水平的影响。从变压器接负载的情况看,有4种情形:即满载、多半载、少半载和空载。目前制造的变压器,经济负载率范围为50%左右,不可能只生产满足上述1种情况的变压器,所有情况的变压器都要生产,其 中满载或者轻载运行的变压器损失率大得惊人,不能忽视。所以,应存在4种变 压器的生产方式,分别以20%、40%、65%与90%的经济负荷进行生产。