一、工程概况:

主楼:层数为12层,其中一层至三层层高为3.5m,四层至十层为2.9米层,十一层为,十二层为,含女儿墙建筑高度37.4m,附属楼:层数为2层,其中一层层高为3.5m,。

工程位,建设单位为,监理单位为,施工单位为

二、编制依据:

施工方案的有关技术参数和技术规定依据部颁《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《钢结构设计规范》(GBJ17-2003)、《建设工程施工重大危险源辨识与监控技术规程》(DBJ13-91-2007)、《建筑施工安全手册》。

三、外脚手架搭设情况:

采用落地式脚手架,其中:

主楼一~十二层取最大搭设高度37.4m,计21步架;

附属楼一~六层取搭设高度6.9m,计4步架搭设落地架(附图三)。

因地下室外墙要做防水,基坑不能及时回填,主体施工时,在有剪力墙的位臵应搭设外架,其余部分做临边防护至四层;1#北侧、西侧及5#楼南侧、西侧外架落在三层板上,当主体做到四层时,基坑回填夯实后做外架垫层及排水沟集水井,开始搭设外架至与主体同步。

四、施工组织机构及施工安全保障体系:

1、施工组织机构

2、安全保障体系

3、本工程架子搭设班组拟定15个架子搭设操作人员,须持建筑架子工操作证上岗,并接受项目部施工安全管理人员的安全教育、安全技术交底。

五、材料质量要求:

1、钢管应尽量采用Φ48×3.5mm ,设计计算按Φ48×3.0mm 考虑,应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A 级钢的规定。不得使用锈蚀严重(斑点、剥皮)、弯曲、开裂的钢管。

2、扣件采用可锻铸铁制造的标准机件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB 15831)的规定。扣件的附件(T形螺栓、螺母、垫圈)采用材料符合《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A 级钢的规定,扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼、夹灰等铸造缺陷,钢管和扣件均必须有出厂合格证及检验单,扣件与钢管的吻合面要接触良好,螺栓不得滑丝、夹紧钢管时,开口处最大距离小于6mm ,必要时进行抗滑扭试验。

3、脚手板选用竹跳板,规格为3000mm ×220mm ×50mm ,不得使用腐烂、散边或破损严重竹跳板。

4、安全网:栏杆围网选用合格的聚氯乙烯编织的1.8×6m 的密目式安全立网。

六、落地脚手架搭设的施工顺序:

地下室基坑土方回填→夯实→浇筑10cm 混凝土垫层→设臵排水沟集水井→按脚手架立杆纵向间距铺设垫板→设臵主立杆→主立杆旁设臵副立杆→设臵纵、横向扫地杆→搭设纵向水平杆→搭设横向水平杆→扶手拦杆→搭设剪刀撑杆→连墙杆拉设→张挂密目安全网→铺脚手板→验收→使用。

1、架子搭设前,根据建筑物的结构型式、高度及架子的使用要求,确定架子的搭设形式。并对材料、工具、钢管、扣件进行检查。

2、在脚手架的架体立杆纵距l a=1.5m,横距 1.05m,架体步距h=1.8m;立杆底部铺设垫板,立杆底部设臵扫地杆,从垫板往上距离不大于200mm。

3、先立里排立杆,后立外排立杆。对于每排立杆先立两端头的立杆,再立中间的一根立杆,当互相看齐后,立中间部分的各立杆。立杆要求垂直,立杆垂直度允许偏差应小于高度的1/200,并不大于100mm,横向偏差应小于高度的1/400,并不大于50mm。里、外两立杆连线应与墙面垂直。

4、为保持架子的整体稳定,两根相邻立杆的接头不应设臵在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向上错开距离不宜小于500mm。因此,在竖第一根立杆时,应选长短不一的钢管做立杆,立杆的接长应先接外排立杆,后接里排立杆,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

5、立杆竖好后,根据步高安装纵、横向水平杆,在施工层及其上、下一步架满铺竹跳板。

6、纵向水平杆设臵于横向水平杆之下,在立杆的内侧,并采用十字扣件与立杆相扣。纵向水平杆水平偏差不大于1/300,并不大于20mm;横向水平杆水平偏差不大于10mm。

7、纵向水平杆采用对接扣件,接头不能在同跨内,相邻接头应错开500mm以上。如采用旋转扣件搭接时,搭接长度大于1000mm,应等间距使用3个扣件搭接。纵向水平杆步高 1.8m,架子的外侧应设1.0m高的防护栏杆及0.18m高踢脚杆并立1.0m高竹笆片。

8、每一主节点处必须设一根横向水平杆,并采用十字扣件扣在纵向水平杆上。

9、因主楼脚手架搭设较高,立杆承载力不能满足要求,且墙面装修原因无法卸荷,脚手架在24m以下采用双立杆。即在主立杆旁设臵副立杆,副立杆搭设至24m,主立杆在24m以上继续接长搭设。

10、拧扣件螺栓要松紧适度,拧的不紧容易使杆件滑脱,拧的太

紧会使扣件断裂,要求扣件扭力距控制在40~60N.m。

11、扣件在使用过程中,应经常检查扣件是否松动,发现松动应及时紧固。

12、每楼层、每隔三跨立杆设一Φ48钢管作为连墙杆。

在结构墙面及楼板对应位臵金刚取孔,采用钢管拉设在结构板位臵设臵连墙点(附图四):

脚手架与建筑物连接不但可以防止因风荷载而产生的向内或向外倾翻事故,同时可以作为架体的中间约束,减少立杆的计算长度,提高承载能力,保证脚手架的整体稳定性。

A、连墙杆宜靠近主节点设臵,偏离主节点不应大于300mm;

B、连墙杆按每一层每三跨设臵,不得在作业中随意设臵,拉接必须牢固;

C、在搭设脚手架时,连墙杆与其他杆件同步搭设,严禁在脚手架使用期间拆除连墙杆。

13、本方案所采用的竹跳板,应设臵在三根横向水平杆上,端头伸出横向水平杆长度应取130mm~150mm,四角应用16#的铁丝扎牢。

14、脚手架在外立面长度方向和高度上连续设臵剪刀撑(满剪),每道剪刀撑跨立杆5~7根。与地面成45°~60°夹角。剪刀撑与每立杆相交点采用旋转扣件扣接在立杆或横向水平杆的伸出端上。

15、考虑外墙装修脚手架内立杆与建筑物的间距为350mm。立面围护采用密目安全网,并用网绳与大横杆绑扎牢固。

16、脚手架在搭设时,应高出施工层1.8m。

17、其它按脚手架操作规程执行。

七、脚手架的验收:

1、架子搭设完毕,在投入使用前,应逐层由工程负责人(项目经理),架子班组和专职安技人员以及有关专业人员一起组织验收。验收时,必须有主管审批架子施工方案一级的技术和安全部门参加,并填写验收单。

2、验收时,要检查架子所使用的材料、配件、工具是否符合现行国家和部颁标准。

A、架子的布臵,立杆和纵、横向水平杆间距。

B、架子的搭设。

C、连墙点是否安全可靠;剪刀撑、斜撑是否符合要求。

D、架子的安全防护必须有效;绑扎紧程度应符合要求。

E、脚手板铺设应符合要求。

八、脚手架的使用要求:

1、架子在装饰时各层满铺脚手板,施工时,同时作业的施工步层不得超过三层,每层作业荷载不得大于2KN/M2。

安全网、脚手板要扎牢,不准随意拆动,如须拆动必须经技术负责人批准由架工负责处理。

2、架子上的施工人数,堆入材料,按设计要求控制,不得将材料、钢管、扣件放在架上,更不能将室内建筑垃圾清到架上,不准在架上另设悬挂物体,严禁向架上或架外抛掷物品。

3、架上所用的扣件,必须定期保养巡查,如有毛病,应立即更换。架子的附墙支撑,要绑扣在结构物可靠处,不得绑扣在其他不牢固的位臵上。

4、未经允许,严禁他人破坏架子结构或擅自拆除脚手架各杆件。

5、竹跳板都要采用铁丝与钢管绑扎牢固。

6、使用期间,对外架应建立严格的检查制度,检查项目如下:

A、脚手架是否出现倾斜或变形。

B、连墙点有否出现缺漏。

C、立杆是否出现沉陷或悬空,扣件有否出现松脱或断裂。

D、脚手板要满铺,并不得有探头板。

E、脚手架上使用荷载不得超过规范规定,使用过的材料、设备机具不得堆放在脚手架或斜道的休息平台上。

F、严禁利用脚手架吊运重物或在脚手架上拉缆风绳。

G、严禁拆除主节点的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆和连墙件。

如出现以上情况,应根据施工规范及有关标准整改完成后,方可继续使用。

7、正常情况下,每半月检查一次,如遇暂停工程复工、台风、暴雨等天气后,必须对脚手架重新进行详细的检查,并做好检查记录,方可使用。

九、脚手架的拆除:

1、架子拆除时应划分作业区,周围设围栏或竖立警戒标志,地面设有专人指挥,严禁非作业人员入内。

2、拆除的高空作业人员,必须戴安全帽、系安全带、穿软底鞋。

3、拆除顺序遵循由上而下、先搭后拆的原则。即先拆栏杆、脚手板、剪刀撑,后拆横向水平杆、横向水平杆、立杆等,并按一步一清的原则进行,严禁上下同时进行拆除作业。

4、拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除纵向水平杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。

5、连墙件应随拆除进度逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。

6、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一个人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

7、拆除时不应碰坏门窗、玻璃、落水管、房檐瓦片、地下明沟等物。

8、拆下的材料应堆放成堆,用塔吊吊运,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点,随拆随运,分类堆放,当天拆当天清。

9、在拆除过程中,不得中途换人,如必需换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

十、质量、安全措施:

(一)质量保证措施

1、由项目部组织架子工长、安全员对使用架子的有关工种、班组长、工人骨干进行使用标准安全防护,日常检查维护的技术交底,让人人都知道,时刻注意遵守。

2、脚手架搭设、拆除前必须给作业人员下达安全技术交底。

3、脚手架严格依照本施工组织设计进行施工。

4、脚手架搭设完毕,依据施工组织设计与单项作业验收表对脚手架进行验算。

(二)安全保证措施

1、脚手架搭设人员必须是经过国家现行标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工,上岗人员应定期体检,体检合格后才发上岗证。

2、搭设脚手人员必须戴安全帽、安全带、穿防滑鞋。

3、架工及架上操作人员,每天上下班前,要检查架子的支撑锚固点是否牢固,发现问题,立即处理或报项目部解决。架上施工荷载要均匀布臵,不得集中一边,单向偏移受力,并不得超过设计荷载。

4、六级及以上大风,或雷雨天气,不准搭设或拆除外架,也不准在架上作业,其他按高层脚手架的操作规程执行。

十一、落地式钢管脚手架设计计算:

(一)单立杆卸荷的落地架设计计算:(架体高度37.4m)

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。

计算参数:

双排脚手架,搭设高度37.4米,立杆采用单立管。

立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.00米,内排架距离结构0.30米,立杆的步距1.80米。

钢管类型为48×3.0,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。

施工活荷载为2.0kN/m2,同时考虑2层施工。

脚手板采用竹笆片,荷载为0.10kN/m2,按照铺设3层计算。

栏杆采用竹笆片,荷载为0.17kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。

脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加一根小横杆。

基本风压0.30kN/m2,高度变化系数1.5600,体型系数1.1340。

地基承载力标准值170kN/m2,基础底面扩展面积0.250m2,地基承载力调整系数1.00。

一、小横杆的计算:

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

小横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m

脚手板的荷载标准值 P2=0.100×1.500/2=0.075kN/m

活荷载标准值 Q=2.000×1.500/2=1.500kN/m

荷载的计算值 q=1.2×0.038+1.2×0.075+1.4×1.500=2.236kN/m

小横杆计算简图

2.抗弯强度计算

最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩

计算公式如下:

M=2.236×1.0002/8=0.280kN.m

=0.280×106/4491.0=62.238N/mm2

小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下:

荷载标准值q=0.038+0.075+1.500=1.613kN/m

简支梁均布荷载作用下的最大挠度

V=5.0×1.613×1000.04/(384×2.06×105×107780.0)=0.946mm

小横杆的最大挠度小于1000.0/150与10mm,满足要求!

二、大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

用小横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.荷载值计算

小横杆的自重标准值 P1=0.038×1.000=0.038kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.100×1.000×1.500/2=0.075kN

活荷载标准值 Q=2.000×1.000×1.500/2=1.500kN

荷载的计算值 P=(1.2×0.038+1.2×0.075+1.4×1.500)/2=1.118kN

大横杆计算简图

2.抗弯强度计算

最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和

均布荷载最大弯矩计算公式如下:

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M=0.08×(1.2×0.038)×1.5002+0.175×1.118×1.500=0.302kN.m

=0.302×106/4491.0=67.197N/mm2

大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和

均布荷载最大挠度计算公式如下:

集中荷载最大挠度计算公式如下:

大横杆自重均布荷载引起的最大挠度

V1=0.677×0.038×1500.004/(100×2.060×105×107780.000)=0.06mm 集中荷载标准值P=(0.038+0.075+1.500)/2=0.807kN

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度

V1=1.146×806.700×1500.003/(100×2.060×105×107780.000)=1.41mm

最大挠度和

V=V1+V2=1.465mm

大横杆的最大挠度小于1500.0/150与10mm,满足要求!

三、扣件抗滑力的计算:

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤ R c

其中 R c——扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;

R ——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

1.荷载值计算

横杆的自重标准值 P1=0.038×1.500=0.058kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.100×1.000×1.500/2=0.075kN

活荷载标准值 Q=2.000×1.000×1.500/2=1.500kN

荷载的计算值 R=1.2×0.058+1.2×0.075+1.4×1.500=2.259kN 单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;

双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN。

四、脚手架荷载标准值:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1072

N G1 = 0.107×37.400=4.011kN

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用竹笆片脚手板,标准值为0.10

N G2 = 0.100×3×1.500×(1.000+0.300)/2=0.293kN

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、竹笆片脚手板挡板,标准值为0.17

N G3 = 0.170×1.500×3/2=0.383kN

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.010

N G4 = 0.010×1.500×37.400=0.561kN

经计算得到,静荷载标准值 N G = N G1+N G2+N G3+N G4 = 5.247kN。

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值 N Q = 2.000×2×1.500×1.000/2=3.000kN

风荷载标准值应按照以下公式计算

其中 W0——基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)附录表D.4的规定采用:W0 = 0.300

U z——风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)附录表7.2.1的规定采用:U z = 1.560

U s——风荷载体型系数:U s = 1.134

经计算得到,风荷载标准值W k = 0.300×1.560×1.134 = 0.531kN/m2。

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2N G + 0.9×1.4N Q

经过计算得到,底部立杆的最大轴向压力N=1.2×5.247+0.9×1.4×3.000=10.076kN

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2N G + 1.4N Q

经过计算得到,底部立杆的最大轴向压力N=1.2×5.247+1.4×3.000=10.496kN

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 M W计算公式

M W = 0.9×1.4W k l a h2/10

其中 W k——风荷载标准值(kN/m2);

l a——立杆的纵距 (m);

h ——立杆的步距 (m)。

经过计算得到风荷载产生的弯矩 M w=0.9×1.4×0.531×1.500×1.800×

1.800/10=0.325kN.m

五、立杆的稳定性计算:

1.不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

其中 N ——立杆的轴心压力设计值,N=10.496kN;

i ——计算立杆的截面回转半径,i=1.60cm;

k ——计算长度附加系数,取1.155;

u ——计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.500;

l0——计算长度 (m),由公式 l0= kuh 确定,l0=1.155×1.500×1.800=3.118m;

A ——立杆净截面面积,A=4.239cm2;

W ——立杆净截面模量(抵抗矩),W=4.491cm3;

——由长细比,为3118/16=196;

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.190;

——钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到=10496/(0.19×424)=130.629N/mm2;

[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f]=205.00N/mm2;

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

2.考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

其中 N ——立杆的轴心压力设计值,N=10.076kN;

i ——计算立杆的截面回转半径,i=1.60cm;

k ——计算长度附加系数,取1.155;

u ——计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.500;

l0——计算长度 (m),由公式 l0= kuh 确定,l0=1.155×1.500×1.800=3.118m;

A ——立杆净截面面积,A=4.239cm2;

W ——立杆净截面模量(抵抗矩),W=4.491cm3;

——由长细比,为3118/16=196;

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.190;

M W——计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,M W=0.325kN.m;

——钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到=10076/(0.19×424)+325000/4491=197.767N/mm2;

[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f]=205.00N/mm2;

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

六、最大搭设高度的计算:

不考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

其中 N G2K——构配件自重标准值产生的轴向力,N G2K = 1.236kN;

N Q——活荷载标准值,N Q = 3.000kN;

g k——每米立杆承受的结构自重标准值,g k = 0.107kN/m;

经计算得到,不考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度 [H] = 83.834米。

考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

其中 N G2K——构配件自重标准值产生的轴向力,N G2K = 1.236kN;

N Q——活荷载标准值,N Q = 3.000kN;

g k——每米立杆承受的结构自重标准值,g k = 0.107kN/m;

M wk——计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩,M wk = 0.258kN.m;

经计算得到,考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度 [H] = 41.916米。

七、连墙件的计算:

连墙件的轴向力计算值应按照下式计算:

N l = N lw + N o

其中 N lw——风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),应按照下式计算:

N lw = 1.4 × w k× A w

w k——风荷载标准值,w k = 0.531kN/m2;

A w——每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积,A w = 3.60×4.50 =

16.200m2;

N o——连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN);N o = 3.000

经计算得到 N lw = 12.037kN,连墙件轴向力计算值 N l = 15.037kN

根据连墙件杆件强度要求,轴向力设计值 N f1 = 0.85Ac[f]

根据连墙件杆件稳定性要求,轴向力设计值 N f2 = 0.85A[f]

其中——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l/i=30.00/1.60的结果查表得到

=0.95;

净截面面积 Ac = 4.24cm2;毛截面面积 A = 18.10cm2;[f] = 205.00N/mm2。

经过计算得到 N f1 = 73.865kN

N f1>N l,连墙件的设计计算满足强度设计要求!

经过计算得到 N f2 = 300.110kN

N f2>N l,连墙件的设计计算满足稳定性设计要求!

连墙件采用扣件与墙体连接。

连墙件扣件连接示意图

八、立杆的地基承载力计算:

立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求

p ≤ f g

其中 p ——立杆基础底面的平均压力 (kN/m2),p = N/A;p = 41.99

N ——上部结构传至基础顶面的轴向力设计值 (kN);N = 10.50

A ——基础底面面积 (m2);A = 0.25

f g——地基承载力设计值 (kN/m2);f

g = 170.00

地基承载力设计值应按下式计算

f g = k c× f gk

其中 k c——脚手架地基承载力调整系数;k c = 1.00

f gk——地基承载力标准值;f gk = 170.00

地基承载力的计算满足要求!

十二、施工电梯平台搭设:

平台从地面开始搭设,立杆纵距1.5m,架体宽度1.3m,架体在楼层中间处加设纵横向杆件,使立杆步高不大于 1.8m,并在两侧从底到上设臵剪刀撑。考虑平台亦搭设较高,立杆承载力不能满足要求,平台在七层以下采用双立杆。

1、安全保障措施

(1)脚手架搭设人员必须是经过国家现行标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工,上岗人员应定期体检,体检合格后才发上岗证。

(2)搭设脚手人员必须戴安全帽、安全带、穿防滑鞋。

(3)严禁酒后作业。

(4)六级及以上大风,或雷雨天气,不准搭设或拆除作业。

2、搭设步骤

(1)架子搭设前,对材料、工具、钢管、扣件进行检查。

(2)根据楼层距离及安装位臵,先立里排立杆,后立外排立杆。对于每排立杆先立两端头的立杆,再立中间的一根立杆,当互相看齐后,立中间部分的各立杆。立杆要求垂直,立杆垂直度允许偏差应小于高度的1/200,里、外两立杆连线应与墙面垂直。

(3)为保持架子的整体稳定,两根相邻立杆的接头不应设臵在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向上错开距离不宜小于500MM。因此,在竖第一根立杆时,应选长短不一的钢管做立杆,立杆的接长应先接外排立杆,后接里排立杆,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

(4)立杆竖好后,根据楼层高度安装大、小横杆,在楼层中间处加设纵横向杆件,使立杆步高不大于1.8M。

(5)纵向水平杆设臵于小横杆之上,在立柱的内侧,并采用十字扣件与立杆相扣。

(6)每一主节点处必须设一根横向水平杆,并采用十字扣件扣在立柱上;每一个小横杆处的纵向杆须使用十字扣件。

(7)拧扣件螺栓要松紧适度,拧的不紧容易使杆件滑脱,拧的太紧会使扣件断裂,要求扣件扭力距控制在40~60N.m。

(8)扣件在使用过程中,应经常检查扣件是否松动,发现松动应及时紧固。

(9)每立杆位臵拉设连墙杆至楼层预埋件。

(10)因平台搭设较高,立杆承载力不能满足要求,平台在七层以下采用双立杆。即在主立杆旁设臵副立杆,副立杆搭设至七层,主立杆在七层以上继续接长搭设。

(11)在每一楼层铺设木模板。

(12)脚手架在两侧设臵剪刀撑,斜角地面成45°~60°夹角。所用扣件一律采用旋转扣件,并扣在立杆上。

(13)平台两侧设臵立笆防护。

3、验算:

立杆纵距最大L=1.5m ,平台宽最大B=1.3m ,每一楼层设臵一平台,架体在楼层中间加设横杆,使其步高不大于 1.8m ,平台架体最高按9层进行计算。

平台木模板满铺,施工荷载考虑两层同时作业。 (1)立杆荷载

施工荷载 ( 按q 1=3000N/m 2两层同时作业计算 )

钢管荷载(包括位于两个平台中间的加固大小横杆荷载)

脚手板荷载

(2)杆件受压稳定系数,根据《规范》5.3.3公式:

查《规范》附录C 表C 得φ=0.188 (3)不组合风荷载时,

根据《规范》5.3.2-1公式,由以上得脚手架立杆轴向力设计值为:

脚手架立杆承载力计算(内、外立杆荷载相同),根据《规范》5.3.1-1公式:

N q L B

N Qk 5850230005.165.022

1=???=???=

∑.

/2.13,/3.3332702

.139693.33)2

2

.03.1225.18.3(969)22

.022323

21个扣件自重其中钢管自重(N q m N q N

q q B L h N K G ===??+??+?+?+=??+??++

?+=2

332/3503071935065.05.192

m N q N q B

L N K G ==???=???

=其中木脚手板自重1989

.158

.15.1155.1=??==

i h k μλN

N N N N QK

K G K G 1579958504.1)30713270(2.14.1)(2.121=?++?=∑++=外

满足要求。

(4)组合风荷载时,

根据《规范》5.3.2-2公式,由以上得脚手架外立杆轴向力设

计值为:

脚手架整体稳定性即立杆承载力计算(参考脚手架方案风荷载标准值),根据《规范》5.3.1-2及5.3.4公式:

满足要求。

十三、脚手架的拆除:

1、拆除脚手架前应全面检查脚手架的连墙杆、杆件搭接或扣件扣接等是否符合构造要求,明确拆除顺序和措施,接受单位工程负责人的拆除安全技术交底。

2、拆除的一般顺序:安全网→剪刀撑→挡脚杆、脚手板→防护拦杆→大横杆→小横杆→连墙拉结杆→立杆→悬挑梁。

3、架子拆除时应划分作业区,周围地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非作业人员入内。

4、拆除顺序应遵循由上而下、先搭后拆、后搭先拆的原则,严禁上下同时作业。

5、连墙杆必须随脚手架拆除进度逐层拆除,严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大

62500

10

18001500000108.04.185.010

4.18

5.022=????=

?=

h l M a k w ω22/205/1834491

62500424188.014571mm N f mm N W M A N w =?=+?=+?N

N N N N QK

K G K G 1457158504.185.0)30713270(2.14.185.0)(2.121=??++?=∑?++=外22/205/184424

188.015799mm N f mm N A N =?=?=?

双立杆落地式脚手架参考方案设计

一、工程概况: 主楼:层数为12层,其中一层至三层层高为3.5m,四层至十层为2.9米层,十一层为,十二层为,含女儿墙建筑高度37.4m,附属楼:层数为2层,其中一层层高为3.5m,。 工程位,建设单位为,监理单位为,施工单位为 二、编制依据: 施工方案的有关技术参数和技术规定依据部颁《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《钢结构设计规范》(GBJ17-2003)、《建设工程施工重大危险源辨识与监控技术规程》(DBJ13-91-2007)、《建筑施工安全手册》。 三、外脚手架搭设情况: 采用落地式脚手架,其中: 主楼一~十二层取最大搭设高度37.4m,计21步架; 附属楼一~六层取搭设高度6.9m,计4步架搭设落地架(附图三)。 因地下室外墙要做防水,基坑不能及时回填,主体施工时,在有剪力墙的位置应搭设外架,其余部分做临边防护至四层;1#北侧、西侧及5#楼南侧、西侧外架落在三层板上,当主体做到四层时,基坑回填夯实后做外架垫层及排水沟集水井,开始搭设外架至与主体同步。 四、施工组织机构及施工安全保障体系: 1、施工组织机构 2、安全保障体系

3、本工程架子搭设班组拟定15个架子搭设操作人员,须持建筑架子工操作证上岗,并接受项目部施工安全管理人员的安全教育、安全技术交底。 五、材料质量要求: 1、钢管应尽量采用Φ48×3.5mm,设计计算按Φ48×3.0mm考虑,应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A级钢的规定。不得使用锈蚀严重(斑点、剥皮)、弯曲、开裂的钢管。 2、扣件采用可锻铸铁制造的标准机件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB 15831)的规定。扣件的附件(T形螺栓、螺母、垫圈)采用材料符合《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A级钢的规定,扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼、夹灰等铸造缺陷,钢管和扣件均必须有出厂合格证及检验单,扣件与钢管的吻合面要接触良好,螺栓不得滑丝、夹紧钢管时,开口处最大距离小于6mm,必要时进行抗滑扭试验。 3、脚手板选用竹跳板,规格为3000mm×220mm×50mm,不得使用腐烂、散边或破损严重竹跳板。 4、安全网:栏杆围网选用合格的聚氯乙烯编织的1.8×6m的密目式安全立网。 六、落地脚手架搭设的施工顺序: 地下室基坑土方回填→夯实→浇筑10cm混凝土垫层→设置排水沟集水井→按脚手架立杆纵向间距铺设垫板→设置主立杆→主立杆旁设置副立杆→设置纵、横向扫地杆→搭设纵向水平杆→搭设横向水

双排双立杆脚手架施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、平面图 (1) 四、设计总体思路 (2) 五、项目组织机构 (3) 六、扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 (3) 七、架体防雷构造措施 (10) 八、卸料平台 (12) 九、落地式钢管脚手架搭设、拆除 (20) 十、脚手架检查验收 (30) 十一、安全措施 (32) 十二、文明施工要求 (35) 十三、脚手架施工应急救援预案 (37) 十四、附录1脚手架计算书 (40) 附录2卸料平台稳定承载计算书 (50) 落地脚手架施工方案

一、编制依据和执行标准丶架体型式 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130―2001J) 84― 年版。 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59―99 3、本工程施工图纸及施工组织设计 4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 5.根据本工程特点及工期目标,2#楼采用双排双立杆扣件式落地脚手架. 二、工程概况 雄墩金泰滨城2#楼工程,位于湖南省岳阳监狱经济适用房小区内,由湖南雄墩置业有限公司开发,北京龙安华诚建筑设计有限公司设计,岳阳新金诚建筑有限公司施工。本工程地上18层,建筑高度54米,局部米,框架一一剪力墙结构,设防烈度为7度,设计使用年限50 年,屋面防水等级为二级。 三、平面布置图:(附后) 四、设计总体思路 1、待工程一层底板砼浇筑完成后,沿建筑物四周填土夯实,满足架体承载要求,然后浇筑C20素砼1800mm宽,150mm厚.搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架,用于结构和装修施工。此下部20m采用双排双立杆,20 m以上采用双排单立杆。距离结构外沿或阳台外沿米处设立内排纵杆,排距为,立杆纵距为..立杆步距..连墙件采用两步三跨..竖向间距米..横向间距米。 2、劳动力、机械设备计划 架子工:8人、塔吊QTZ5010一台、水准仪一台、经纬仪一台、50米钢尺一把、5米盒尺、小线等 五、项目组织机构图

双立杆钢管落地脚手架计算书(范本)

钢管落地脚手架计算书 一、脚手架参数 二、荷载设计 计算简图:

立面图 侧面图三、纵向水平杆验算

纵、横向水平杆布置方式纵向水平杆在上横向水平杆上纵向水平杆根数n2 横杆抗弯强度设计值[f](N/mm2)205横杆截面惯性矩I(mm4)107800横杆弹性模量E(N/mm2)206000横杆截面抵抗矩W(mm3)4490 纵、横向水平杆布置 承载能力极限状态 q=×+G kjb ×l b /(n+1))+×G k ×l b /(n+1)=×+×(2+1))+×2×(2+1)=m 正常使用极限状态 q'=+G kjb ×l b /(n+1))+G k ×l b /(n+1)=+×(2+1))+2×(2+1)=m 计算简图如下: 1、抗弯验算 M max ==××=·m σ=M max /W=×106/4490=mm2≤[f]=205N/mm2满足要求! 2、挠度验算

ν max ='l a 4/(100EI)=××15004/(100×206000×107800)= ν max =≤[ν]=min[l a /150,10]=min[1500/150,10]=10mm 满足要求! 3、支座反力计算 承载能力极限状态 R max ==××= 正常使用极限状态 R max '='l a =××= 四、横向水平杆验算 承载能力极限状态 由上节可知F 1=R max = q=×=m 正常使用极限状态 由上节可知F 1'=R max '= q'=m 1、抗弯验算 计算简图如下:

弯矩图(kN·m)σ=M max /W=×106/4490=mm2≤[f]=205N/mm2满足要求! 2、挠度验算 计算简图如下: 变形图(mm) ν max =≤[ν]=min[l b /150,10]=min[1050/150,10]=7mm 满足要求! 3、支座反力计算

双排双立杆脚手架施工方案

目录 一、.......................................... 编制依据1 二、.......................................... 工程概况1 三、.......................................... 平面图1 四、.......................................... 设计总体思路2 五、........................................... 项目组织机构3 六、.......................................... 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 .. (3) 七、................................ 架体防雷构造措施10 八、......... 卸料平台 . (12) 九、....................... 落地式钢管脚手架搭设、拆除20 十、脚手架检查验收 (30) 十一、安全措施 (32) 十二、文明施工要求 (35) 十三、脚手架施工应急救援预案 (37) 十四、附录1脚手架计算书 (40) 附录2卸料平台稳定承载计算书 (50)

落地脚手架施工方案 一、编制依据和执行标准丶架体型式 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130—2001J) 84—2001.2002 年版。 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59—99 3、本工程施工图纸及施工组织设计 4、《建筑地基基础设计规范》 ( GB50007-2002) 5、根据本工程特点及工期目标,2# 楼采用双排双立杆扣件式落地脚手 架. 二、工程概况 雄墩金泰滨城2#楼工程,位于湖南省岳阳监狱经济适用房小区内,由湖南雄墩置业有限公司开发,北京龙安华诚建筑设计有限公司设计,岳阳新金诚建筑有限公司施工。本工程地上18 层,建筑高度54 米,局部56.5 米,框架一一剪力墙结构,设防烈度为7 度,设计使用年限50 年,屋面防水等级为二级。 三、平面布置图:( 附后) 四、设计总体思路 1 、待工程一层底板砼浇筑完成后,沿建筑物四周填土夯实, 满足架体承载要求,然后浇筑C20素砼1800mn宽,150mm厚.搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架,用于结构和装修施工。此下部 20m采用双排双立杆,20 m以上采用双排单立杆。距离结构外沿或阳台

(完整word版)双立杆落地式脚手架方案

施工组织设计(施工方案)报审表

华福国际生态城D地块项目 落 地 式 脚 手 架 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 泉州市丰泽建筑工程有限公司 2011年10月11日

一、工程概况: 华福国际生态城D地块项目分为5栋主楼及附属楼。 主楼:层数为12层,其中一层至三层层高为3.5m,四层至十层为2.9米层,十一层为,十二层为,含女儿墙建筑高度37.4m,附属楼:层数为2层,其中一层层高为3.5m,。 工程位于新郑市薛店镇,建设单位为河南华福房地产开放有限公司,监理单位为新郑市建设工程监理公司,施工单位为泉州市丰泽建筑工程有限公司 二、编制依据: 施工方案的有关技术参数和技术规定依据部颁《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《钢结构设计规范》(GBJ17-2003)、《建设工程施工重大危险源辨识与监控技术规程》(DBJ13-91-2007)、《建筑施工安全手册》、《关于转发危险性较大的分部分项工程安全管理办法的通知》(厦建工〔2009〕70号)、《关于强化建设工程施工安全和实体质量监督的若干措施》(厦建质[2007]14号)、建筑设计、结构设计施工图纸及中国建筑科学研究院PKPM软件等。 三、外脚手架搭设情况: 采用落地式脚手架,其中: 主楼一~十二层取最大搭设高度37.4m,计21步架; 附属楼一~六层取搭设高度6.9m,计4步架搭设落地架(附图三)。 因地下室外墙要做防水,基坑不能及时回填,主体施工时,在有剪力墙的位置应搭设外架,其余部分做临边防护至四层;1#北侧、西侧及5#楼南侧、西侧外架落在三层板上,当主体做到四层时,基坑回填夯实后做外架垫层及排水沟集水井,开始搭设外架至与主体同步。 四、施工组织机构及施工安全保障体系: 1、施工组织机构 2、安全保障体系

双立杆脚手架搭设方案分析及建议

双立杆脚手架搭设方案分析及建议 施工技术 2009年4月第38卷第4期 在高层建筑施工中, 施工企业常搭设较高的钢管扣件式落地脚手架, 这需要采用双排双立杆脚手架。在脚手板层层满铺的情况下, 双立杆脚手架可搭设至50m 左右高度( 通常双排单立杆脚手搭设高 度在30m 左右) 。由于建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ1302001( 以下简称规范)中对双排双立杆脚手架的构造形式没有具体规定, 也没有明确其稳定性计算原则, 导致出现多 种双立杆脚手架搭设方案。 目前使用的多个商用脚手架安全计算软件对双立杆稳定性采用了同样的原则, 即双立杆可以合起 来计算稳定性, 这里就隐含着一个假定: 双立杆中任一杆的轴内力均不超过其稳定承载力。施工单 位所采用的搭设方案是否满足这样的假定成为解决脚手架稳定性的新问题。根据稳定性计算原理, 立杆的稳定承载力只与它本身的材料类型、截面尺寸及边界条件有关, 因此外荷载作用在杆件上 的大小决定了该杆件的稳定性大小。 本文分析了4 种双立杆脚手架搭设方案, 指出了各种方案的受力特点, 提出了脚手架稳定性计算方法。 1)方案A( 见图1a)图1. 该方案是最常见的双立杆脚手架方案, 内、外副立杆没有直接用横向水平杆相连。因此, 副立杆的 稳定承载力不能按规范立杆稳定性公式来计算。 方案A 的问题是: 主立杆底部承担了太多的荷载, 有可能超过了单根杆的稳定承载力( 根据脚手架 构造及传递荷载的途径可判断) 。目前常用的脚手架计算软件大都按双杆共同承担竖向荷载的原 则计算双立杆稳定性, 这就要求两根立杆的轴向力相差不大, 而且轴力较大杆件不超过其稳定承载 力( 即要求其中任一根不能失稳) 。

脚手架搭设施工组织设计方案

脚手架搭设施工方案 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、结构类型:本工程为二层现浇钢筋混凝土框架结构。 4、建筑面积:总建筑面积为7246.96M2。 5、结构设计:抗震设防烈度为6度,标准冻深0.85米,基础采用独立基础,主体结构为全现浇钢筋混凝土框架结构。 二、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2001; 3、《建筑施工高处作业安全技术规》JGJ80-91; 4、施工组织设计及施工图纸。 三、脚手架材料要求 1)、脚手架杆件采用外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,用于立杆、大横杆、斜杆的钢管长度为4-6米,小横杆、拉结杆2.1-2.3米,使用的钢管不得有弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷,并涂防锈漆作防腐处理,不合格的钢管决不允许使用。 2)、扣件使用生产厂家合格的产品,并持有产品合格证,扣件锻铸铁的技术性能符合《钢管脚手架》GB15831-1995规定的要求,对使用的扣件要全数进行检查,不得有气孔、砂眼、裂纹、滑丝等缺陷。扣件与钢管的贴合面要

严格整形,保证与钢管扣紧的接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于5mm,扣件的活动部位转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm,扣件螺栓的拧紧力距达60N*M时扣件不得破坏。 3)、脚手板采用50mm厚落叶松,宽度为300mm,凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透疥者不得使用,使用的脚手板两端8cm用8号铅丝箍绕3圈。 四、施工措施 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。室采用满堂红脚手架模板支撑体系。 1.地基处理 首先进行搭设场地的平整、夯实工作,从建筑物主体向外围按照3-5‰找坡。回填土夯实后,上面铺设厚5cm厚、20cm宽以上的脚手板沿建筑物周围及室通长布置,之后在脚手板上放置钢底座,钢底座上放置立杆,之后按设计的立杆间距进行放线定位,铺设木脚手板要平稳,不得悬空。下雨过后要对脚手架架体基础进行全面检查,严禁脚手架基底积水下沉。 2.排水措施 在距脚手架外排立杆外0.5米处,设置一排水沟,排水沟坡度为3-5‰。在最低点,设置积水坑,水流入坑,用潜水泵将水排出场外。 3.外脚手架搭设的构造要求 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.20米,立杆的横距为1.05米,立杆的步距为1.80 米;计算的脚手架为双排脚手架搭设高度为 12.0 米,立杆采用单立管;排架距离墙长度为0.30米;大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2;

双立杆落地式脚手架方案

—、工程概况: 主楼:层数为12层,其中一层至三层层高为3.5m,四层至十层为2.9米层,^一层为,十二层为,含女儿墙建筑高度37.4m , 附属楼:层数为2层,其中一层层高为3.5m ,。 工程位________ ,建设单位为_________ ,监理单位为______ ,施工单位为_____ 二、编制依据: 施工方案的有关技术参数和技术规定依据部颁《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99 )、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》 (JGJ130-2001 )、《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ80-91 )、《建筑结构荷载规》(GB50009-2001 )、《钢结构设计规》(GBJ17-2003 )、《建设工程施工重大危险源辨识与监控技术规程》 (DBJ13-91-2007 )、《建筑施工安全手册》。 三、外脚手架搭设情况: 采用落地式脚手架,其中: 主楼----- 二层取最大搭设高度37.4m,计21步架; 附属楼一?六层取搭设高度6.9m,计4步架搭设落地架(附图三)。 因地下室外墙要做防水,基坑不能及时回填,主体施工时,在有剪力墙的位置应搭设外架,其余部分做临边防护至四层;1#北侧、 西侧及5#楼南侧、西侧外架落在三层板上,当主体做到四层时,基坑回填夯实后做外架垫层及排水沟集水井,开始搭设外架至与主体同步。 四、施工组织机构及施工安全保障体系: 1、施工组织机构 2、安全保障体系

3、本工程架子搭设班组拟定15个架子搭设操作人员,须持建筑架子工操作证上岗,并接受项目部施工安全管理人员的安全教育、安全技术交底。 五、材料质量要求: 1、钢管应尽量采用①48 X3.5mm,设计计算按①48 x3.0mm 考虑,应符合现行标准《直缝电焊钢管》(GB/T 13793 )或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3092 )中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行标准《碳素结构钢》(GB/T 700 )中Q235-A级钢的规定。不得使用锈蚀严重(斑点、剥皮)、弯曲、开裂的钢管。 2、扣件采用可锻铸铁制造的标准机件,其材质应符合现行标准《钢管脚手架扣件》(GB 15831)的规定。扣件的附件(T形螺栓、 螺母、垫圈)采用材料符合《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A 级钢的规定,扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼、夹灰等铸造缺陷,钢管和扣件均必须 有出厂合格证及检验单,扣件与钢管的吻合面要接触良好,螺栓不得滑丝、夹紧钢管时,开口处最大距离小于6mm , 必要时进行抗滑扭试验。 3、脚手板选用竹跳板,规格为3000mm X220mm X50mm , 不得使用腐烂、散边或破损严重竹跳板。 4、安全网:栏杆围网选用合格的聚氯乙烯编织的 1.8 X6m的密目式安全立网。 六、落地脚手架搭设的施工顺序: 地下室基坑土方回填-夯实-浇筑10cm 混凝土垫层-设置排水沟集水井-按脚手架立杆纵向间距铺设垫板-设置主立杆-主立杆旁设置副立杆—设置纵、横向扫地杆—搭设纵向水平杆—搭设横向水平杆T扶手拦杆T搭设剪刀撑杆T连墙杆拉设T挂密目安全网T 铺脚手板T验收T使用。 1、架子搭设前,根据建筑物的结构型式、高度及架子的使用要求,确 定架子的搭设形式。并对材料、工具、钢管、扣件进行检查。

双排双立杆外脚手架施工方案

双排双立杆脚手架施工方案 一、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 二、工程概况 工程名称:长江国际花园二期A3块 建设单位:无锡市民申房地产开发有限公司 监理单位:无锡市建苑建设监理工程有限公司 施工单位:江苏江中集团有限公司 三、施工方案 1、本工程17#~20#楼、22~24#楼为9层建筑。脚手架搭设高度33米,自车库顶板开始至5层楼面15米高度为双排立杆,5层楼面以上共18米为单立杆。脚手架立杆纵距1.05m,步距1.8m;连墙杆二步三跨设置:脚手架距建筑物0.3m,立杆顶端高出结构檐口上皮2米,立杆接头采用对接扣件连接,立杆与横杆采用直角扣件连接,接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm,对接接头扣件开口方向应向下或向内,以防雨水进入。 2、大横杆 大横杆置于小横杆之下,立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧,采用至少6m 且同一步大横杆四周要交圈。大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步同跨内;相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱距离不大于纵距的1/3,大横杆在同一步架内纵向水平高差不超过全长的1/300,局部高差不超过5cm。 3、小横杆 每一立杆与大横杆相交处(主节点)都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点不大于15cm。小横杆间距与立杆纵距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,在两立柱之间等距离设置1 根小横杆,最大间距不超过90cm。小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10 cm,伸出里排大横杆距离结构外边缘15 cm。上下层小横杆在立杆处错开布置,同层的相邻小横杆在立杆处相向布置。 4、纵、横向扫地杆 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮20cm 的立柱上,横

双立杆钢管落地脚手架计算书

钢管落地脚手架计算书一、脚手架参数 二、荷载设计 计算简图: 立面图

侧面图 三、纵向水平杆验算 纵、横向水平杆布置承载能力极限状态 q=×+G kjb ×l b /(n+1))+×G k ×l b /(n+1)=×+×(2+1))+×2×(2+1)=m 正常使用极限状态 q'=+G kjb ×l b /(n+1))+G k ×l b /(n+1)=+×(2+1))+2×(2+1)=m 计算简图如下: 1、抗弯验算 M max ==××=·m σ=M max /W=×106/4490=mm2≤[f]=205N/mm2满足要求! 2、挠度验算 ν max ='l a 4/(100EI)=××15004/(100×206000×107800)= ν max =≤[ν]=min[l a /150,10]=min[1500/150,10]=10mm 满足要求! 3、支座反力计算 承载能力极限状态 R max ==××= 正常使用极限状态 R max '='l a =××= 四、横向水平杆验算

承载能力极限状态 由上节可知F 1=R max = q=×=m 正常使用极限状态 由上节可知F 1'=R max '= q'=m 1、抗弯验算 计算简图如下: 弯矩图(kN·m)σ=M max /W=×106/4490=mm2≤[f]=205N/mm2满足要求! 2、挠度验算 计算简图如下: 变形图(mm) ν max =≤[ν]=min[l b /150,10]=min[1050/150,10]=7mm 满足要求! 3、支座反力计算 承载能力极限状态 R max = 五、扣件抗滑承载力验算 扣件抗滑承载力验算: 纵向水平杆:R max =2=≤R c =×8= 横向水平杆:R max =≤R c =×8= 满足要求!

脚手架搭设专项方案1(双立杆终版)

幸福远洋工程 脚 手 架 搭 设 专 项 方 案 编制: 审核: 批准: 浙江海天建设集团有限公司 幸福远洋项目部 二0一四年二月

目录 一、概述 二、设计依据及构造要求 三、外架搭设 3.1外架搭设材料要求 3.2外架搭设基本参数 3.3外架的搭设 3.4外架的拆除 四、通道口安全隔离设置 五、“三宝四口”防护 六、安全技术措施 七、脚手架计算书 7.1落地扣件式钢管脚手架计算书 7.2脚手架架在楼板上设计书 7.3型钢悬挑卸料平台计算书

一、工程概况: 建设单位:云南京鹏房地产开发有限公司 设计单位:昆明合创建筑设计事务所 勘察单位:昆明市建筑设计研究院勘察分院 监理单位:云南科禹建设监理有限公司 施工单位:浙江海天建设集团有限公司 幸福远洋工程位于南市区昆明滇池国家旅游度假区,东侧为广福湘能商贸街,西侧为前兴路,南侧为良辰水逸二期,北侧为逸雅路(夏意雅园小区)。 本项目分为高层住宅和多层商业区,用地面积47881.81平方米,建筑面积159579.212㎡,其中:地下室面积40008.91㎡.技术夹层面积为2666.33㎡,商业区面积47143.01㎡住宅区面积59760.972㎡。项目东侧为住宅区有11~12层的高层住宅楼十栋,建筑高度为35.8m,框剪结构,西侧为商业区有2~10层的商业建筑五栋,建筑高度为8.7~36.9m,框剪结构,地下一层,高3.9m.基础形式为独立承台式筏板基础,住宅标准层层高为2.9m、商业层高为3.3m. 二、设计依据及构造要求 1、本方案按最大搭设高度对钢管扣件落地式脚手架、型钢挑梁扣件式钢管脚手架、型钢悬挑卸料平台进行验算; 2、本计算根据中国建筑出版社《建筑施工脚手架实用手册》、《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001。 3、采用Ф48×3.5mm双排钢管脚手架搭设,立杆横距b=0.85m,主杆纵距 =1.8m,脚手片每2布设1层,脚手L=1.50m。内立杆距墙0.25m。脚手架步距h 1 架与建筑物主体结构连接点的位置,其竖向间距H =2h=2×1.8=3.6m,水平间距 1 4、L1=3L=3×1.5=4.5m。根据规定,施工均布荷载QK=2.0KN/m2。 5、外脚手架用密目安全网封闭严密。在搭设前,钢管均重新刷黄色油漆,地面底步架子立杆,屋面外侧扶手栏杆和上下斜道立杆、扶手栏杆均刷黑黄相间

综合脚手架施工方案范文

综合脚手架施工方 案

综合脚手架施工方案 综合脚手架施工方案1.编制依据 1.1 施工图纸 1.2 主要规范、规程 1.建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130- ) 2.建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91) 3.建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 4.××市建筑工程施工安全操作规程(DBJ01-62- ) 1.3 施工组织设计 1.4 参考手册 2.工程概况

2.1工程简介 3.施工部署3.1 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创立"文明现场"、"样板工地"的根本要求。为此项目经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:×××(生产副经理)--负责协调工作 副组长:×××(技术部长)--技术总部署 ×××(工程部长)--现场施工总指挥组员:×××、×××(技术员)--方案编制、技术交底 ×××(号长)--3#、4#两号现场施工协调

×××(安全员)--现场施工指挥、质量检查3.2 设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭没落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按装修荷载考虑,要求三层同时作业。根据设计单位提供的顶板承载极限值(活荷载5kN/m2、恒荷载6kN/m2)要进行顶板承载验算,若不满足要求,则须在地下1~2层的相应部位设回撑用的碗扣式钢管脚手架支撑。 脚手架搭设采用双排双立杆。立杆距结构外沿0.35m,排距(横距)为 1.1m、校距为 1.55m,大横杆步距为 1.80m。 4.构造要求及技术措施4.1 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施4.1.1地基处理肥槽回填土采用2∶8灰土分层夯实,密实度采用环刀取样进行

外脚手架工程施工方案(最终定稿)

一、编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011) 1.2《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.3《建筑施工安全设施计算书编制范例》 1.4《建筑工程施工手册》 1.5工程设计图纸 1.6现场施工条件 二、工程概况 本工程建设地点位于南通市港闸区204国道以西、纬二路以北。本工程由5幢15层框架剪力墙结构住宅楼(编号1#、4#、7#、8#、9#)及1幢框架结构商业楼(编号12#)和1个地下车库组成,本方案针对1#、4#楼。本工程建筑结构的安全等级为二级,住宅楼地基基础设计等级为乙级,地下车库及商业楼(编号12#)地基基础设计等级为丙级,抗震设防类别均为标准设防类(丙类),抗震设防烈度均为6度;本工程结构耐火等级为二级,主体结构设计合理使用年限50年;本工程住宅楼剪力墙抗震等级为四级,极个别框架柱四级,地下车库及商业楼(编号12#)抗震等级为框架四级。 序号项目 1 建筑功能住宅 2 建筑面积53213平方米 3 结构类型框架结构 层数15层 4 层数 结构檐口高度45.390

及总结构屋顶高度51.090 三、施工准备 3.1技术准备 技术人员必须熟悉图纸及有关的施工规范要求,提前向参加搭设的架子工做好技术交底。 3.2材料机具准备 本工程采用的钢管、扣件均已除锈、调直、油漆完毕。材料员在搭设之前应把其他需要的材料采购进场。 由于脚手架是在建工程的主体、装修施工过程中不可缺少的临时设施,直接关系到施工人员的人生安全,所以脚手架选材优为重要。 3.2.1进场钢管必须具有生产厂家的检验合格证,必要时应对进场钢管抽样进行机械性能试验,并要符合GB/700中的规定;钢管规格采用外径48mm,壁厚2.8mm的焊接钢管,立杆、大横杆和斜杆长度一般选用6m,小横杆的钢管长度以1.5m左右为宜。 3.2.2扣件材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。扣件不应有裂纹、气孔,扣件与钢管的内贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要不小于5mm,扣件的活动部位应使其转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时,不得发生破坏。 3.2.3竹笆脚手板、木脚手板的选用必须严格,其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ5)中Ⅱ级材质的规定。脚手板材质坚硬,不腐烂,横向裂纹不得大于四分之一板宽,且厚度不大于5mm,两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。 3.3生产准备 生产部门应配备架子工20名(持证)、一名班组长负责指挥、协调,安全员作好安全教育。

双排双立杆落地式脚手架方案

广德水岸阳光城三期项目 双排双立杆落地脚手架 施工方案 江苏省建工集团有限公司 JIANGSU CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.,LTD

目录 第一节、工程概况错误!未定义书签。 一、工程概况 ----------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 二、施工要求 ------------------------------------------------------------------------------ 3 三、技术保证条件 ------------------------------------------------------------------------ 3 第二节、编制依据------------------------------------------------------------------------------ 4 第三节、施工计划------------------------------------------------------------------------------ 5 一、材料与设备计划 --------------------------------------------------------------------- 5 第四节、施工工艺技术 ----------------------------------------------------------------------- 6 一、技术参数 ------------------------------------------------------------------------------ 6 二、工艺流程 ------------------------------------------------------------------------------ 6 三、施工方法 ------------------------------------------------------------------------------ 7 四、检查验收 ----------------------------------------------------------------------------- 12 第五节、施工安全保证措施 ---------------------------------------- 错误!未定义书签。 一、组织保障 ----------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 二、技术措施 ----------------------------------------------------------------------------- 14 三、监测监控 ----------------------------------------------------------------------------- 18 四、应急预案 ----------------------------------------------------- 错误!未定义书签。第六节、计算书及相关图纸 ---------------------------------------------------------------- 19 【计算书】 -------------------------------------------------------------------------------- 19

双立杆脚手架施工方案

双立杆脚手架施工方案 一.编制依据 1.施工图纸 2.主要规、规程 3.同济大学土木工程学院大楼施工组织设计。 二.工程概况

三.施工部署 1.安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无伤亡事故的必然保障,也是我们项目部创建“文明工地”、“样板工地”的根本要求。因此项目部成立以生产经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员及责任分工如下: 组长(生产经理):——负责协调工作 副组长(技术负责人)——技术部署 (工地负责人)——现场施工总负责 组员(技术员)——方案编制 (施工员)——现场施工协调 (安全员)——现场施工指挥、安全巡视和检查 2.设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。 脚手架搭设采用双排双立杆。立杆距结构外沿0.35m,横距1.0M,纵距1.5M,步高1.8M。 四.构造要求及技术措施 1.地基处理:

肥槽回填土分层夯填,密实度采用环刀取样进行实验,表面用C20混凝土进行硬化,厚度为100mm作为脚手架基础,所有的基础必须平整,其上通长铺设10#槽钢,必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm处设一浅排水沟。 2.立杆: 下部12M为双立杆,上部为单立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮 1.5m。立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相临立杆接头避免出现在同步、同跨,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 3.大横杆: 大横杆置于小横杆之下,在立杆的恻,用直角扣件与立杆扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨。相临接头水平距离不小于50cm,各接头距立杆的距离不大于50cm。 4.小横杆: 每一立杆与大横杆相交处(即主接点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆间距相同,且根据作业层脚手版搭设的需要,可在两立杆之间等间距增设1-2根小横杆,其最大间距不大于75cm。 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立杆处相向布置。

【工程】双排脚手架施工方案

一、施工设备 1、材料要求 根据本工程的特点以及国家有关标准,合理选择各种原材料,其中钢管选用48×3.5的普通钢管,用作立杆和斜杆时长度以4—6米为宜,用作小横杆以1.3米左右为宜,且钢管上严禁打孔。连接扣件要符合材质要求,脚手板选用木脚手板厚度50mm每块重量不大于30kg,基础混凝土选用商品砼,强度等级为C25。 2、作业条件 搭设方案要经批准并向作业人员进行详细交底,对各种原材料进行验收,不合格的不准使用,合格的配件要按品种、规格堆放整齐,平稳且场地不得积水,搭设位置的场地要清理、平整。 二、脚手架的搭设 1、工艺流程 场地平整夯实浇注砼→准备工作检查→定位、放线→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→大横杆→小横杆→连墙杆→剪力杆→铺脚手板→垫底托→扎防护栏杆→扎平网→扎立网 2、搭设要求 ①基础:基础采用20cm砼板带,浇筑基础前,首先将基础处的冻土挖出,并进行夯实,方可进行浇筑。浇筑完成后在板带上铺设木板,其中靠近挑檐部分的外排架体需铺设两层木板。 ②从室外地坪起,设置三排脚手架,最里排搭至挑檐底部,中间排搭设屋顶檐口下50cm,最外排搭至挑檐上第三步架体。 ③靠近挑檐部分的架体,中间排架距离建筑物1m,在挑檐的首层部分加设十字斜拉杆,以减少挑檐部分的承重,斜拉杆共设置三步,自挑檐下反两步。首层部分的固定连接杆,需设夹杠与建筑物紧固连

接,以防止由于沉降造成挑檐受力超负荷(具体办法根据现场实际情况确定)。外排架体从±0.00往上35m均设双立杆。(挑檐部分架体的具体搭接方法见附图所示) ④挑檐层加设的夹杠,应紧贴外墙内侧,且沿建筑四周布置。夹杠应与建筑物紧固连接,遇墙锁墙、遇柱锁住。夹杠的搭接部位应最少出墙、柱500~1000mm。 ⑤为防止架体压迫挑檐,在搭设内排架体时,首先在挑檐上铺设木板,然后在立管下加设底托和3cm~5cm的木楔,待脚手架验收完成后去除木楔。 ⑥靠近平台部分的双排架体架设在平台上,首先将平台清扫干净,并且通铺木板,方可进行搭设。 ⑦应先立里排立杆,后立外排立杆,内外排两立杆的连线要与墙面垂直。 ⑧搭设高度:内立杆要低于檐口50cm,外立杆高出檐口1.5m。 ⑨靠近立杆的小横向扫地杆,应紧固拉杆上。 ⑩剪刀撑沿高度和宽度方向连续布置与地面夹角为60度,剪刀撑交叉部分需相交1m,两端伸出10cm。 ?连墙杆的设置为5m×5m,梅花型设置,在顶部与转角处加密设置,增加30%,且拉接要牢固、稳定、上下错开。 ?要满铺一层脚手板用18#钻丝同周围大横杆扎牢,脚手板交接处平整、牢固、无探头板。 ?设一个出入口,在出入口及开口两侧用双根钢管,用扣件紧固。并在出入口外侧上部搭设安全遮棚,棚宽要大于出入口的宽度,棚顶满铺间距不大于3cm的木脚手板并封密。 ?立网要求自±0.00开始至顶层通铺,平网每三层铺设一道。

双立杆落地式脚手架参考方案设计

实用标准文案 一、工程概况: 主楼:层数为12层,其中一层至三层层高为3.5m,四层至十 层为2.9米层,十一层为,十二层为,含女儿墙建筑高度37.4m,附属楼:层数为2层,其中一层层高为3.5m,。 工程位,建设单位为,监理单位为,施工单位为 二、编制依据: 施工方案的有关技术参数和技术规定依据部颁《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)、 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《钢结构设计规范》 (GBJ17-2003)、《建设工程施工重大危险源辨识与监控技术规程》(DBJ13-91-2007)、《建筑施工安全手册》。 三、外脚手架搭设情况: 采用落地式脚手架,其中: 主楼一~十二层取最大搭设高度37.4m,计21步架; 附属楼一~六层取搭设高度6.9m,计4步架搭设落地架(附图三)。 因地下室外墙要做防水,基坑不能及时回填,主体施工时,在有剪力墙的位置应搭设外架,其余部分做临边防护至四层;1#北侧、西侧及5#楼南侧、西侧外架落在三层板上,当主体做到四层时,基坑回填夯实后做外架垫层及排水沟集水井,开始搭设外架至与主体同步。 四、施工组织机构及施工安全保障体系: 1、施工组织机构 2、安全保障体系

实用标准文案 3、本工程架子搭设班组拟定15个架子搭设操作人员,须持建筑架子工操作证上岗,并接受项目部施工安全管理人员的安全教育、安全技术交底。 五、材料质量要求: 1、钢管应尽量采用Φ48×3.5mm,设计计算按Φ48×3.0mm考虑,应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压 流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。不得使用锈蚀严重(斑点、剥皮)、弯曲、开裂的钢管。 2、扣件采用可锻铸铁制造的标准机件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。扣件的附件(T形螺栓、螺母、垫圈)采用材料符合《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定,扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼、夹灰等铸造缺陷,钢管和扣件均必须有出厂合格证及检验单,扣件与钢管的吻合面要接触良好,螺栓不得滑丝、夹紧钢管时,开口处最大距离小于6mm,必要时进行抗滑扭试验。 3、脚手板选用竹跳板,规格为3000mm×220mm×50mm,不得使用腐烂、散边或破损严重竹跳板。 4、安全网:栏杆围网选用合格的聚氯乙烯编织的1.8×6m的密目式安全立网。 六、落地脚手架搭设的施工顺序: 地下室基坑土方回填→夯实→浇筑10cm混凝土垫层→设置排水沟集水井→按脚手架立杆纵向间距铺设垫板→设置主立杆→主立杆旁设置副立杆→设置纵、横向扫地杆→搭设纵向水平杆→搭设横向

脚手架施工方案(双立杆加部分悬挑)

徐虹花苑 1 #、2、3#楼 脚 手 架 工 程 施 工 组 织 设 计

五洋建设徐虹花苑项目部二00 —年 八月十八日 -、工程概况: 上海徐虹花苑由上海市凯虹房地产开发有限公司开发,江西省设计研究总院上海分院设计,工程位于上海市徐虹北路、凯旋路路口,靠近轻轨宜山路站,小区占地23006平米,建筑面积共计65400平米,一期工程(1#、2#、3#、5#、7#房)由五洋建设总承包。其中5#、7#房考虑整体电动提升爬架(由专业施工单位单独出施工方案)。本组织设计针对1#、2、3#房考虑,建筑面积总计12866平米,分别为10、11层的剪力墙结构,其中1#房一层为商场,二层为物业办公用, 其余均作为住宅用房。 本工程设计0.00相当于绝对标高4.20米,室内外高差0.30 米,1#房一、二层;2、3#房一层,层高3.60米,其余层高为3.00米,建筑物屋面标高1#房为31.2米;2、3#房为36.60米(局部处加上机房设备、水箱层及顶部建筑物总高低分别为40.60、40.70米)。 二、一般说明: 根据施工现场平面布置及施工设计图纸,1 #房东侧、2#楼西侧立面因有二层高裙房,所以该处在三楼以上搭设外挑脚手架(遇裙房部位外挑脚手架采用槽钢作支架搭设,其搭设方法见附图。),其余部位采用落地式脚手架,因建筑物全高分别为31.50、36.90米,因此在12米以下采用双立杆,12米以上采用单立杆方式搭设。

三、脚手架的构造与搭设要求 1、基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,它要在施工过程中 承受各种垂直和水平荷载, 2、脚手架搭设 1#房、2、3#房施工外脚手架采用落地满堂脚手架,采用48*3.5 钢管搭设,立杆间距1.5~1.8米,架宽1.0米由于屋面最高处标高为40.7 米,脚手架搭设最高处则为42.5米,12米以下采用双立管搭设,12米以上采用单立管搭设,能基本满足单管安装高度不超过30米的要求;电 梯井中隔二层搭设安全隔离,并设置安全挑网。 脚手架双排搭设,内排距墙0.40米,立杆纵距1.50~1.80米(见平面布置图),水平杆步距1.80米,立杆高出女儿墙1.20米,剪刀撑连续设置,脚手架底部设置扫地杆,基础由于处在回填土上,采用C20砼浇筑150mm厚,搭设时先在砼地坪上钢管脚手下统铺20#槽钢(详见附图)。 3、脚手架的构造与搭设要求 (1)、脚手架立杆采用对接扣件连接,相连两立杆接头应错开不小于50cm,且不在同一步距内,纵向水平杆接长用对接扣件连接。上下相邻两根纵向水平接头错开不小于50cm,同一步距内两根纵向水平杆接头也应错开,并不在同一跨内。 (2)、小横杆伸出立杆连接处15 20cm,离外墙面15cm。 (3)、脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外侧每隔9米(水

相关文档