文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 储能系统方案.doc

储能系统方案.doc

储能系统方案.doc
储能系统方案.doc

序 术语

定义

1

单体蓄电池, Cell 由电极和电解质组成,构成蓄电池组的最小单元,能将所获得的电

能以化学能的形式贮存并将化学能转为电能的一种电化学装置。

2 电池模块 ,Battery Module 用电气方式连接起来的用作能源的两个或者多个单体蓄电池。 3

电池簇 ,Battery Cluster

由若干个电池模块串联,并与电路系统相联组成的电池系统,电路 系统一般由监测、保护电路、电气、通讯接口及热管理装置等组成。

4

电池堆 ,Battery Array

由连接在同一台能量转换系统(

PCS )上的若干个电池簇并联而成的

可整体实现功率输入、输出的电池系统,并受后台监控系统控制。

电池管理系统 ,Battery 用于对蓄电池充、放电过程进行管理,提高蓄电池使用寿命,并为

5

用户提供相关信息的电路系统的总称,由

BMU 、MBMS 和 BAMS 等管理 Management System,BMS

单元组成,可根据储能系统配置选用两层或三层架构。

具有监测电池模块内单体电池电压、温度的功能,并能够对电池模

6

电池管理单元 ,Battery 块充、放电过程进行安全管理,为蓄电池提供通信接口的系统。

BMU

Management Unit, BMU

是电池管理系统( BMS )的最小组成管理单元,通过通信接口向电池 簇管理系统( MBMS )提供电池模块内部信息。

是由电子电路设备构成的实时监测与管理系统,

有效地对电池簇充、

电池簇管理系统 ,Main 放电过程进行安全管理,对可能出现的故障进行报警和应急保护处 7

Battery Management 理,保证电池安全、可靠、稳定的运行。 MBMS 是电池管理系统的中

System,MBMS

间层级,向下收集电池管理单元( BMU )信息,并向上层电池堆管理

系统( BAMS )提供信息。

电池堆管理系统 ,Battery 是由电子电路设备构成的实时监测与管理系统,对整个储能电池堆 8

Array Management System, 的电池进行集中管理,保证电池安全、可靠、稳定的运行。 BAMS 是

BAMS

电池管理系统的最高层级,向下连接接电池簇管理系统( MBMS )。

9

电池荷电状态 ,State of 电池当前实际可用电量与额定电量的比值。

Charge,SOC

10

电池健康状态 ,State of 电池当前可充放电总电量与额定电量的比值。

Health,SOH

11

能量转换系统 Power

实现电池与交流电网之间双向能量转换的装置,其核心部分是由电 Conversion System,PCS 力电子器件组成的换流器。

后台监控系统 , Supervisory

对储能系统、外部电网、负载进行监测和协调控制的系统平台,由 12

Control And Data BAMS 或 MBMS (二层构架时)与其进行通信,完成储能电池堆的信息

Acquisition, SCADA

传输和后台控制。

1、方案简介

储能系统( EnergyStorageSystem ,简称 ESS)是一个可完成存储电能和供电的系统,具有平滑过渡、削峰填谷、调频调压等功能。可以使太阳能、风能发电平滑输出,减少其随机性、间歇性、波动性给电网和用户带来的冲击;通过谷价时段充电,峰价时段放电可以减少用户的电费支出;在大电网断电时,能够孤岛运行,确保对用户不间断供电。

储能系统是电力系统“采 - 发- 输 - 配- 用- 储”的重要组成部分,是构建新能源微电网的基础。系统中引入储能环节后,可以有效地实现需求侧管理,消除昼夜间峰谷差,平抑负荷,不仅可以更有效地利用电力设备、降低用电成本,还可以促进可再生能源的应用,也可作为提高系统运行稳定性、参与调频调压、补偿负荷波动的一种有效手段。

储能系统包括锂离子电池、BMS系统、 PCS系统、 EMS系统等。其中,电池模组采用模块化设计,由若干电池串并联组成。每个电池

模组配置一个电池管理单元,对单体电池的电压、温度等参数进行监测;

储能系统架构图

电池

根据市场情况,储能电池选择为磷酸铁锂电池,磷酸铁锂电池具有一定的优势。

1)长循环寿命

由于风光资源的不确定性、间歇性,蓄电池经常处于部分荷电状态(PSOC)模式下运行。电池在这种状态下经常处于过充或欠充状态,尤其是欠充状态会导致电池寿命提前终止,磷酸铁锂电池使用年限达

到15 年,循环次数 4500 次以上。

2)高能量转换效率

储能电池经常处于充放电循环,电池的能量转换效率高低对规模

储能电站的经济性好坏有决定性的影响。磷酸铁锂电池改善了电池部分荷电态( PSOC)模式下的充电接受能力,充电接受能力较普通电池提升 40%以上,使电池具有了优异的充放电效率( 97%以上),整个储能电站的能量转换效率可达到 90%以上。

3)经济性价比

寿命期内性价比是评估储能技术是否可行的一项重要指标。磷酸铁锂电池既保持了电池高能量密度,又具有快速充放电、循环寿命长、价格低等优势,收益 / 投资比可达;相比铅碳电池、管式胶体电池、

三元锂电池相比,具有更低的成本及更高的性价比,可有效的降低储能电站运行成本。

4)系统安全可靠性

储能电站具有较高的安全可靠性要求,磷酸铁锂电热峰值可达350℃-500 ℃而锰酸锂和钴酸锂只在200℃左右。工作温度范围宽广(-20C--+75C ),有耐高温特性磷酸铁锂电热峰值可达 350℃ -500 ℃而锰酸锂和钴酸锂只在 200℃左右。

电芯基本信息

电芯基本信息

电芯种类宁德时代磷酸铁锂储能电芯

标称电压

标称容量271Ah

充电 : 0 ℃ ~ 55 ℃

工作温度

放电 : -20 ℃ ~ 55 ℃

重量约公斤

尺寸 ( 厚×宽×高 ) * *

电池组基本信息

电池模组基本信息

电芯排布 1 并 14 串

标称电压

标称容量(@25℃ , /

充电 : 0 ℃ ~ 55 ℃

工作温度

放电 : -20 ℃ ~ 55 ℃

重量约 143 公斤尺寸 ( 宽×深×高 ) 516mm * 690mm * 234mm

电箱基本信息

电箱基本信息

电柜排布16 个电箱串联

标称电压

标称容量(@25℃, /

充电 : 0 ℃ ~ 55 ℃

工作温度

放电 : -20 ℃ ~ 55 ℃

重量约 1800 公斤

尺寸 ( 宽×深×高 ) 1200mm * 725mm * 2300mm

SBMS 1 个

控制箱 1 个

电池管理系统(BMS)

根据系统通信能力和系统安全性,电池管理系统采用三层架构,系统基本构架如图:

250KWPCS

RS485

BAMS

以太网

监控系统

CAN BUS

熔断隔离熔断隔离

MBMS1

断路器

MBMS8

断路器

主接触器主接触器电流检测电流检测熔断器熔断器

BMU1.1

电池组 1.1

BMU8.1

电池组8.1 (4P/12S)(4P/12S)

S BMU1.2

电池组 1.2

BMU8.2

电池组8.2 (4P/12S)S (4P/12S)

U

B

电池组 1.3 U 电池组8.3 N BMU1.3 B BMU8.3

(4P/12S)N

A (4P/12S)C A

BMU1.4

电池组 1.4 C 电池组8.4

BMU8.4

(4P/12S)(4P/12S)

电池组 1.17

电池组8.17

BMU1.17 BMU8.17

(4P/12S)(4P/12S)

电池管理系统通讯拓扑示意图

从控采集每组单体电压、温度。

主控通过通讯获取从控数据,以及采集电压、电流等。

BMS具有以下功能:

( 1)电池模拟量高精度监测功能

BMU层面,实时检测单模组电压。MBMS检测电池簇充放电电流,系统总压,系统绝缘等。

(2)SOC估算

通过电流积分,实现基本SOC估算。配合充满与放空校正功能,有效提高 SOC精准度。另外,在BAMS的管理下单独完成容量标定和SOC标定。通过自身算法,得出经校正后的最新电池系统容量和SOC 标定值,并以此做为后续电池充放电管理的依据,经此得出的SOC值

误差小,同时在长时间累积过程中会避免SOC误差放大的现象。

(3)电池系统报警以及保护功能

电池管理系统在电池系统出现电压、电流、温度等模拟量出现超

过安全保护门限的情况时,将进行故障隔离,将问题电池簇退出运行,同时上报保护信息,并在本地进行显示。

( 4)充、放电管理

系统运行时,实时监测每个单体电压以及电池包温度,当单体电压达到最大充电电压时, BMS强制切断继电器,对电池进行保护;当单体电压低于最低放电电压时, BMS强制切断继电器,对电池进行保护;

( 5)均衡功能

本电池管理系统使用被动均衡策略,能够很好得维护电池组的一

致性。

(6)运行参数设定功能(接入调试上位机后可进行设定)本

电池管理系统提供本地对电池管理系统的各项运行参数进行

修改。参数设定项目包括:

单体电池充电上限电压

单体电池放电下限电压

电池运行最高温度

电池运行最低温度

电池簇过流门限

电池短时温升过快门限

( 7)故障运行模式

当系统电池组存在部分组电池故障,需要拆卸部分电池进行维护时,可关闭故障组电池组 MBMS高压盒低压供电,对系统进行重新上

电后,系统自检进入故障运行模式,通过功率限制,限制电流。可确保部分需要维修时,不会因电池维修,系统长时间不能运行。

当电池组组间总压压差过大时,可通过上位机,强制控制部分组继电器吸合,手动控制PCS对电池组进行整组小电流充放电,达到减小压差功能。便于现场维护。

(8)系统运行状态显示

本电池管理系统能够在本地对电池系统的各项运行状态进行显

示包括(接入调试上位机后可进行设定):

电池单体电压 / 温度查询及显示

电池组电压 / 温度查询及显示

电池簇电流 /SOC/SOH查询及显示

告警信息显示

其他异常信息显示

电池系统容量标定及SOC标定

BMS基本技术参数

BMS基本技术参数

序号项目规格备注

1 系统电源DC24V

2 单电芯电压检测范围 (V) 0V~ 5V

3 单电芯电压检测精度(mV) ±5mV

4 温度检测范围 ( °C) - 40°C~85°C

5 温度检测精度 ( °C) ± 1 °C

6 总电压检测范围(V) 0V~1000V

7 总电压检测精度(%) 1%FSR

8 绝缘检测支持最高电压1200V,检测误差小于 10%

9 电流检测范围( A)-300A-300A

10 电流检测精度 (%) %FSR

11 SOC 精度 (%) 6%

12 均衡电流 (A) 100mA

14 通讯方式CAN或 485

15 显示工业显示屏

16 指示灯,蜂鸣器报警具备红绿指示灯以及蜂鸣器报警

17 保护包括:过充、过放、超温、短路等保护,

且保护定值可整定

储能变流器(PCS)

储能变流器功能简介

储能系统中,储能变流器除了双向逆变功能外,同时可以进行实现支撑电网,保证电网系统的稳定运行,提供抗短时冲击能力,平滑供电,储能,削峰填谷。

设备拓扑采用三电平设计,相比较于两电平拓扑,三电平拓扑能够提高开关频率、转换效率和系统稳定性,降低输出谐波、开关损耗和变流器体积。

储能变流器选型设计

电池设计输入电压范围为:储能变流器电路主拓扑如图:

直流断路器 Q1PCS- AC 1

交流防雷器

+ IN1 -

直流断路器 Qn

三相隔离变压器

交流断路器 Q

PCS- AC n

负载侧

L1

L2

L3

N

+

INn

-n=1-8

储能变流器系统拓扑

500kW储能变流器参数

产品型号PWS1-500K 直流侧参数

直流电压范围600~ 900V 最大直流电流873A

最大直流功率550kW

直流电压精度≤1%

直流电流精度≤1%( rms)交流并网参数

额定输出功率500kW

交流最大功率550kVA

额定电网电压400V

电网电压范围±15%

额定电网频率50Hz/60Hz 电网频率范围±

交流额定电流720A

输出 THDi ≤3%

并网功率因数-1~+1

交流离网参数

交流离网电压400V

交流电压可调节范围±10%

交流离网频率50Hz/60Hz 离网输出 THDu ≤2%

系统参数

整机最高效率%

隔离方式工频隔离

冷却方式强制风冷

噪声70dB

温度范围- 20℃~50℃

防护等级IP20

海拔3000M

湿度范围0~95%

尺寸( W*H*D)2200mm*2160 mm *800 mm

重量2000kg

通讯方式

显示触摸屏

上位机通信方式Modbus TCP/IP

通信接口网口、 RS485、 CAN 本储能变流器具有以下功能:

a、接入锂电池时分为恒功率充电和恒流充电两个阶段;

b、并网放电,可以通过预先设置或者集中监控实时调度进行控制;

c、四象限独立控制有功和无功;

d、与电网调度系统配合,可按照历史曲线或者实时负荷进行调峰,实现电网的削峰填谷;

e、与电网调度系统及AGC配合,可参与电网二次调频;

f 、与 AVC相配合,可实现电网静态无功控制,紧急情况下可快速输出无功,避免负荷低压脱口及电压崩溃,实现紧急无功控制实现平抑各个间歇性电源功率,稳定输出;

储能变流器保护策略

对于 PCS保护策略,满足分布式发电系统接入电网的相关标准规定,具备但不限于以下保护功能:

(1)、电网电压异常保护;

(2)、电网频率异常保护;

(3)、孤岛保护;

(4)、输出过载保护;

(5)、输出直流分量控制;

(6)、输出短路保护;

(7)、直流过压保护;

(8)、直流接反保护;

(9)、低压穿越保护;

(10)、恢复并网保护;

(11)、功率恢复速率控制;

同时,根据不同电池的 BMS要求,根据其控制策略对电池侧充放

电状况进行保护,包括过充、过放、容量保护等。

能量管理系统(EMS)

EMS 系统功能简介

能量管理系统是储能系统的重要组成部分,它为微电网调度控制中心提供数据管理、监视、控制和优化,保障储能系统的稳定高效运行。能量管理系统为储能系统内部每个能源控制器提供功率和电压设定点;确保满足系统中热负荷、电负荷需求;确保系统满足与主网系统间的运行协议;尽可能使能源消耗与系统损耗最小;提供系统故障情况下孤岛运行与重合闸的逻辑与控制方法(加并且网切换单元)等。

EMS 组网架构

储能系统中, EMS通讯拓扑分为两层结构,顶层为总集中监控系

统,底层设备:储能变流器、电池管理系统(BMS)、环境监测设备、消防系统、空调或门禁系统等均接入监控系统。

监控主机完成现场测控系统之间的网络连接、转换、数据采集、

数据本地处理、协议转换和命令的交换、本地用户画面监视操作、控

制策略、 WEB服务器功能,实现大容量实时数据的高速汇集传输,确保主站系统能够快速、准确地得到所有监测及监控信息,并及时反馈网络检测的系统异常与故障,确保快速定位与恢复。

EMS 功能设计

(1)电站运行情况实时监控

系统能对所有被监控的运行参数和状态进行实时和定时数据采

集,对重要历史数据进行处理并存入数据库。包括:

BMS系统的各组电池的总电压、电流、平均温度、SOC、SOH、充放电电流和功率限值、单节最值电池电压、单节最值电池温度、故障

及报警信息、历史充放电电量、历史充放电电能等常用信息。

PCS的相关参数,包括:直流侧各分支的电压/ 电流 / 功率等、交流侧的各相有功功率、无功功率、电压、电流、功率因素、频率和温度、机柜温度、运行状态、报警及故障信息等常用信息,以及日充电量、日放电量、累计充电量、累计放电量等。

负荷的各相电压、电流、有功功率、无功功率、频率等信息。

图 7 EMS 系统主页面效果图(仅作参考)

( 2)电站运营数据显示

系统可根据用户要求,自定义其所需的相关数据到指定界面,进行实时数据、历史数据的查看,并导出报表;

(3)电站经济运行策略

相比于常规变电站的经济运行分析主要是计算变压器在各种运

行方式下的,变压器损耗随负荷电流变化的曲线,微网系统的经济运行分析将变压器替换为PCS和逆变器进行计算分析,分析当前储能电量和负载比例,得出最佳运行策略,并执行优化命令。

(4)电站实时调度、远程调度

根据现场监控层和总控中心对系统需求数据的不同,微网电站现

场设备层可自由配置数据分别上传到现场监控层和中控中心,也可由现场监控层处理、筛选后上传到总控中心。

(5)电站能量管理

系统根据当前时段、当前负荷、当前上网电价、储能电池SOC,

自动控制潮流方向,确定微网系统充放电时段。

( 6)故障报警

系统提供各级事件的记录和查询功能,采用颜色对事件类型和重要程度进行区分和管理。

( 7)报表、实时曲线、能量流动显示

系统提供实时曲线记录、分析和查询功能,自由选择所需记录和分析的数据,以曲线和棒图展现实时数据、历史数据及历史数据统计值,统计数据间隔为 5 分钟、 15 分钟、 1 小时和 1 天。

系统可以按照用户要求自定义各类报表、分析图表,并导出

office 或 PDF文件。

(8)数据分析

常见的数据分析工具包包括能流图、成本核算、节能分析、生产

能效分析、能耗预测、对标分析;

( 9)电站运行效益分析、老板报表

经济效益分析,主要靠能管系统建模,针对PCS出力、储能系统SOH,得出全系统运行效率;

3、集装箱安装

集装箱设计

集装箱设计主要根据项目着落地的环境条件如气候条件,海拔高度等,进行有针对性的设计。

主要包括下表中涉及的方面:

项目功能备注

防雷设计

接地设计

照明系统设计

集装箱承重设计

热管理方案

环境监控系统

消防安全系统

集装箱主要参数如下:

项目技术参数

大小30 尺集装箱

重量TBD

承重30T

材料特种钢

工作温度-10 ℃ ~45℃

集装箱内部温度10℃ ~35℃

集装箱系统设计需要能够保证集装箱具备良好的防腐、防火、防水、等相关功能,集装箱设计有以下特色

接地设计

集装箱提供接地铜排。接地铜排可与整个集装箱的非功能性导电

导体(正常情况下不带电的集装箱金属外壳等)可靠联通,同时,集

装箱以铜排的形式向用户提供 2 个符合最严格电力标准要求的接地

点,向用户提供的接地点必须与整个集装箱的非功能性导电导体形成

可靠的等电位连接,接地点位于集装箱的对角线位置。非功能性导电

导体接地点。接地铜排局部视图见下图所示:

接地铜排局部视图

防雷设计

在线路上安装有防浪涌保护模块,并带有辅助报警开关,一旦发生雷击可通过监控平台发出对外报警信号。监控系统实时监测防雷

接地铜排

器信号,一旦发生报警,系统自动切换到相应的监控界面,同时产生

报警事件及有相应的处理提示。

防雷系统通过接地扁钢或接地圆钢连接至集装箱给用户提供的

不少于 2 个的接地铜排上。

照明系统设计

可实现对集装箱内照明灯光的控制,照明灯具有防暴功能,为集装箱内部的监控提供一个安全的照明环境。管理人员可在现场用手动开关控制照明灯。另外,集装箱内至少配置 5 盏应急照明灯,一旦系统断电,集装箱内的应急照明灯会立即投入使用, 5 年内,单盏应急照明灯的有效照明时间不小于 30 分钟。

安全及报警系统设计

集装箱具有报警系统,通过在特殊位置安装一报警灯,能够为外界提供比较明显的信息,从而起到预警作用。集装箱内配置烟雾传感器、温度传感器、湿度传感器、应急灯、门磁开关、灭火器、防雷器等必不可少的安全设备,烟雾传感器和温度传感器和系统的控制开关形成电气连锁,一旦检测到环境参数超出合理范围、门磁开关报警、灭火器启动、雷击报警等,立即切断正在运行的电池成套设备,并进行声光报警,同时通过电池管理系统将数据上传远程监控平台,进行远程报警监测。

集装箱报警器图

消防系统设计

消防系统由烟感探测器、温度探测器、声光报警器、灭火器组成,

通过环境监控系统对集装箱系统进行实时监控。

热管理设计方案

电池是一种对温度较为敏感的储能介质,磷酸铁锂电池的适宜工作温度一般为 0~30℃。电池放置于集装箱封闭环境中,需要合理的热

管理措施以控制环境温度,保障电池的长寿命运行。集装箱热管理

方案分为 2 部分——温度检测部分,磷酸铁锂集装箱内有约1500 个温度检测点,铅酸电池集装箱内有约 300 个温度检测点,可全面监测电池的温度,以便热管理控制系统进行合理的温度调整动作。空调和加热器是常用的温度控制设备,其功率设计的热管理设计的重要工作。空调和加热器功率设计原理如下:

1)制热量计算

假设室外温度最低 -30 ℃,室内需要控制温度在20℃,储能现场海拔高度3500m;

空调的加热量P 要大于环境载荷热量P1+设备热载荷量,这里计算假定设备(包括电池)热载荷量为0.

P:空调需要的制热功率;

c:空气比热, kg* ℃;

m:空气质量 =密度 *体积 =m3*75m3

:岩棉热阻系数 m℃

计算公式:

集装箱箱内箱外导热功率( W):

P1=

为导热系数, A 为导热面积, Th、Tc 为高温面和低温面温度,

为2 个面之间的距离。

集装箱表面积为: A=(*+*+* )*2=2

P1==**50/=3380(W)

考虑门或其他缝隙导热,修正系数为2,即 P1=3380*2=6760W。

2)制冷量计算

假设室外温度25℃,室内温度45℃,储能现场海拔高度3500m;

P1= =**20/=1352W,(集箱外温度25℃,箱内温度45℃)

考虑门或其他缝隙导热,修正系数为2,即 P1=1352*2=2704W 3)空调和加热器功率计算

本方案因地制宜设计,可选择采用 2 台工业用空调 +9KW加热器策略组合。

集装箱内 2 台空调制热量为18KW,有效制热量为:

P=18KW**=>P1。所以空调制热量符合要求。

注:为制热效率,为高海拔制热折损系数。

空调制冷量为 *2=,有效制冷量为:

P=**=>P1, 所以空调制冷量符合要求。

具体温度控制策略如下:

1)由待机状态起机模式:当集装箱内温度低于0℃时,空调启动加热,持续加热到10℃,然后允许电池进入正常的工作状态,即

充放电状态。

储能系统设计方案

110KWh储能系统 技术方案

微电网:储能系统独立或与其他能源配合,给负载供电,主要解决供电可靠性问题。 本系统主要包含: * 储能变流器:1台50kW 离并网型双向储能变流器,在0.4KV交流母线并网,实现能量的双向流动。 * 磷酸铁锂电池:125KWH * EMS&BMS:根据上级调度指令完成对储能系统的充放电控制、电池SOC 信息监测等功能。

1、系统特点 (1)本系统主要用于峰谷套利,同时可作为备用电源、避免电力增容及改善电能质量。 (2)储能系统具备完善的通讯、监测、管理、控制、预警和保护功能,长时间持续安全运行,可通过上位机对系统运行状态进行检测,具备丰富的数据分析功能。 (2)BMS系统即跟EMS系统通信汇报电池组信息,也跟PCS采用RS485总线直接通信,在PCS的配合下完成对电池组的各种监控、保护功能。 (3)常规0.2C充放电,可离网或并网工作。 2、系统运行策略 ◇储能系统接入电网运行,可通过储能变流器的PQ模式或下垂模式调度有功无功,满足并网充放电需求。 ◇电价峰时段或负荷用电高峰期时段由储能系统给负荷放电,既实现了对电网的削峰填谷作用,又完成了用电高峰期的能量补充。 ◇储能变流器接受上级电力调度,按照峰、谷、平时段的智能化控制,实现整个储能系统的充放电管理。 ◇储能系统检测到市电异常时控制储能变流器由并网运行模式切换到孤岛(离网)运行模式。 ◇储能变流器离网独立运行时,作为主电压源为本地负荷提供稳定电电压和频率,确保其不间断供电。 3、储能变流器(PCS) 先进的无通讯线电压源并联技术,支持多机无限制并联(数量、机型)。 ●支持多源并机,可与油机直接组网。 ●先进的下垂控制方法,电压源并联功率均分度可达99%。 ●支持三相100%不平衡带载运行。 ●支持并、离网运行模式在线无缝切换。 ●具有短路支撑和自恢复功能(离网运行时)。 ●具有有功、无功实时可调度和低电压穿越功能(并网运行时)。 ●采用双电源冗余供电方式,提升系统可靠性。 ●支持多类型负载单独或混合接入(阻性负载、感性负载、容性负载)。

1.6 安全生产信息化建设方案

1.6 安全生产信息化建设方案 一、目的 为深入贯彻《企业安全生产标准化基本规范》的相关要求,根据自身实际情况,利用信息化手段加强安全生产管理工作。 二、范围 适用于公司开展安全生产电子台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警等信息系统的建设,是促进安全生产信息化建设的工作指南。 三、内容 安全生产信息建设包括六大系统的建设,即:组织管理系统的建设、网络系统的建设、行政执法应用系统的建设、调度统计应用系统的建设、应急救援应用系统的建设和综合政务信息系统的建设。 (一)组织管理系统的建设 组织管理系统包括:组织保障子系统、制度保障子系统和运行保障子系统。 1、组织保障子系统要求各级安全生产监督管理机构建设组织体系时,必须从保证安全生产信息安全、畅通、稳定运行等方面来进行构建。 2、制度保障子系统主要用来完善各项法律法规,使其标准化。它包括:对安全生产信息化建设工作法规的完善,对安全生产信息化建设工作责任制的建立和完善,安全生产信息标准的建立等。 3、运行保障子系统就是保证安全生产信息化建设应用系统和网络系统正常稳定运行的系统。要求各级安全生产监督管理机构加强对相关业务人员的培训,提高其在硬件管理和应用系统软件方面的能力。 (二)网络系统的建设 网络系统包括:内网、外网和政府互联网站及相应的网控中心。 内网是企业内部使用的网络,包括办公自动化平台、企业安全生产监管平台、业务审批管理平台、安全执法检查平台等。外网即安全政务公开网。 (三)行政执法应用系统的建设

行政执法应用系统的建设主要包括:执法人员管理子系统的建设、重大危险源监控子系统的建设、事故隐患整改子系统的建设及重特大事故预案管理子系统的建设等。 (四)调度统计应用系统的建设 调度统计系统必须建立安全生产快报、急报和安全生产月、季、年统计数据上报的报告系统;当接到急报时可实现与抢险救灾和事故处理系统联动。 (五)应急救援应用系统的建设 建立报警子系统、预案处理子系统、救护资源子系统、事故救援报告子系统、救援指挥子系统。 (六)综合政务信息系统的建设 公文无纸化传输子系统、安全生产要情子系统、数据加工分析子系统等。

酒店管理系统解决方案

酒店管理系统 方 案 书 *****地产发展成本管理部

目录 一、项目概况 二、酒店管理系统建设建议 三、网络系统设计及产品选型 四、硬件系统选型及设计 五、机房设计方案 六、酒店管理系统功能 第一部分:前台管理系统 第二部分:后台管理系统 第三部分:接口功能 第四部分:二次开发功能 七、工程管理、实施与培训 八、工程实施及售后服务 九、系统安全保障措施

一、项目概况 社会山温泉文化创意旅游区,由社会山广场1号、2号、社会山中心1~5号,E酒店8大功能区块组成。社会山广场1号为会议中心,社会山广场2号为购物公园,社会山中心1号为温泉宫,社会山中心2号为水疗馆,社会山中心3号为温泉精品酒店,社会山中心4号为城市客栈,社会山中心5号为总裁会所。 1.1 社会山文化创意旅游区,具备如下十大功能: (1)以“温泉文化创意”为导向的综合旅游区; (2)以日本大江户温泉经营模式的“北宋文化风格” 温泉主题馆; (3)多国文化风格的温泉精品酒店和总裁温泉会所; (4)欧洲温泉水疗养生馆; (5)多功能会议中心; (6)欧式主题婚庆宴会区; (7)准五星级公寓式酒店; (8)非遗文化传人聚集地及创意工场; (9)综合体验室儿童成长天地; (10)特色美食城及电影院集群。 1.2 各功能区功能划分: (1)社会山广场1号(会议中心):大型会议、宴会、酒店(五星)、欧式婚庆; (2)社会山广场2号(购物公园):商场购物、超市、剧场(影院)、餐饮; (3)社会山中心1号(温泉酒店、嘉佑温泉):酒店(四星)、餐饮、温泉洗浴; (4)社会山中心2号(禅水疗馆):水疗休闲; (5)社会山中心3号(精品酒店):酒店(超五星)、餐饮、购物、会议、水疗(连接2号水疗馆); (6)社会山中心4号(城市客栈):酒店(四星)、餐饮; (7)社会山中心5号(总裁会所):酒店(超五星)、水疗(连接2号水疗馆);

智慧工厂调度系统解决方案

智慧工厂调度系统解决方案(此文档为word格式,下载后您可任意修改编辑!)

目录 1项目概述 (4) 1.1背景 (4) 1.2目标与意义 (4) 2设计依据 (5) 2.1工作原理 (5) 2.2系统优势 (6) 3智能调度系统 (7) 3.1系统框架 (7) 3.2系统功能 (8) 3.2.1全局化定位监控 (8) 3.2.2人员、物资与运输工具信息管理 (9) 3.2.3运输工具导航 (10) 3.2.4重点区域与危险区域管理 (11) 3.2.5无线传输系统 (12) 3.2.6实时搜索 (12) 3.2.7视频联动 (13) 3.2.8报表统计分析 (14) 3.3解决方案 (14) 3.3.1识别系统 (14) 3.3.2装配工具自动化控制 (14) 3.3.3质量检测流程的优化 (14)

3.3.4设备实时定位 (15) 3.3.5防撞系统 (15)

1项目概述 1.1背景 中国正在成为世界汽车制造工业的集聚中心,新世纪以来,我国汽车产业蓬勃发展,成绩举世瞩目。从产量来看,从2000年207万辆,大幅增至2015年2450万辆,增长将近12倍,并从2009年开始位居世界第一位,2015年更是创下全球历史新高;从产值来看,2015年我国汽车产业工业销售产值达6.63万亿元,相比2000年增长超过10倍,占GDP的比重超过10%。单从规模上讲,我国已经成为汽车制造大国毋庸置疑。 然而经过十多年的高速发展,中国汽车产业在2015年出现了拐点,中国汽车协会数据表明,2015年汽车行业总营业收入尽管仍然保持着3%以上的增长,但是增长速度迅速下降了超10%,而利润总额近十年来首次出现了下滑的情况。在营业收入和销量上涨的情况下,整体利润的下滑无疑是一个异常的信号。1.2目标与意义 汽车模型的需求数量是年年飙升,从2012年到2019年,可用汽车模型的数量预计增长幅度超过20%。我国大约提供300左右的不同种类的车型,而且每种车型都有多个定制选项,相当于几百万亿的变化可能。在同一生产线上生产不同的汽车模型,而管理这种产品复杂变化将有大量的挑战。如何防止工人在每辆车有不同组合的情况下出现错误?如何保证运输的物资是组装所需要的物资?如何确保资产工具正确的时间在正确的位置,误差为零?等等问题不胜枚举。 一家汽车制造厂的汽车装配线上,每辆汽车需要在流水线上移动到达不同的装配点,传统管理办法是工人输入数据终端或者用条形码扫描分配到装载点,如果在生产过程中一旦出现错误,在最后质量检测阶段又需要大量人力与物力来纠正。利用定位标签固定在车辆、工人的操作工具和所需要的物资上,就可以实时感知工人的装配是否正确,并监控整个操作过程,大大减少了人为操作失误带来的损失。 智慧工厂调度系统能够在传统的应用环境中达到 15cm 的定位精度,并具有很好的稳定性;借助该系统,汽车制造厂能够实现人员、物资与车辆的实时定位,

应急平台建设方案

应急平台建设方案 1

1 应急平台总体概述 ...................................................... 错误!未定义书签。 2. 总体需求 ..................................................................... 错误!未定义书签。 3. 应急指挥平台建设思路 ............................................. 错误!未定义书签。 4. 系统总体设计 ............................................................. 错误!未定义书签。 4.1 设计原则............................................................. 错误!未定义书签。 4. 2系统组成与功能................................................ 错误!未定义书签。 5. 系统概要设计 ............................................................. 错误!未定义书签。 5.1 应急指挥中心建设............................................. 错误!未定义书签。 5.1.1指挥中心设计布局 ................................... 错误!未定义书签。 5.1.2功能与组成 ............................................... 错误!未定义书签。 5.1.3 视频图像系统........................................... 错误!未定义书签。 5.1.3.1 大屏幕显示系统 ............................. 错误!未定义书签。 5.1.3.2 LED显示系统................................. 错误!未定义书签。 5.1.4 有线语音调度与通讯系统....................... 错误!未定义书签。 5.1.4.1 有线调度系统 ................................. 错误!未定义书签。 5.1.4.2 IP电话............................................. 错误!未定义书签。 5.1.4.3 数字录音系统 ................................. 错误!未定义书签。 5.1.4.4 多路传真系统 ................................. 错误!未定义书签。 5.1.4.5 综合值班席系统 ............................. 错误!未定义书签。 5.1.5 会议系统................................................... 错误!未定义书签。 5.1.5.1 IP视频会议的应用......................... 错误!未定义书签。 2

铅酸电池储能系统方案设计 (有集装箱)

技术方案 2014年1月

目录 1需求分析 (3) 2集装箱方案设计 (3) 2.1集装箱基本介绍 (3) 2.2集装箱的接口特性 (5) 2.3系统详细设计方案 (6) 2.4集装箱温控方案 (13) 3电池组串成组方案 (15) 3.1电池组串内部及组间连接方案 (17) 3.2系统拓扑图 (18) 4蓄电池管理系统(BMS) (19) 4.1BMS系统整体构架 (19) 4.2BMS系统主要设备介绍 (20) 4.3BMS系统保护方式 (23) 4.4BMS系统通信方案 (24)

1需求分析 集装箱式铅酸蓄电池成套设备供货范围包括铅酸蓄电池、附属设备、标准40尺集装箱、备品备件、专用工具和安装附件等。 每个标准40尺集装箱含管式胶体(DOD80 1200次以上)或富液式(DOD80 1400次以上)免维护铅酸蓄电池、电池架及附件、电池管理系统(含外电路)、电池直流汇流设备、设备间的连接电缆及电缆附件(包括铜鼻、螺栓、螺母、弹垫、平垫等)、动力及控制信号接口等。 根据标书要求,综合铅酸电池特性,对于储能系统进行如下设计: 每3个标准40尺集装箱承载2MWh,每个集装箱由336只2V1000Ah管式胶体铅酸电池串联而成,电压672V,电池串容量672kWh。每3个集装箱并联到一台500kWh 储能双向变流器。三个电池堆的总容量可达2MWh,故本方案中三个集装箱为一单元,每个单元配置一套BMS电池管理系统,可监控每颗单体电池工作情况。集装箱中另含烟感探头、消防灭火器、加热器、摄像头、温湿度监测等设备,以保证铅酸电池安全稳定的工作环境,实现远程监控。 2集装箱方案设计 2.1集装箱基本介绍 根据项目要求,同时考虑电池堆的成组方式、集装箱内辅助系统的设计、安装以及日常巡视和检修等各方面,选用40英尺标准集装箱。外部尺寸: 12192*2438*2591mm 。 本项目共需要42个40英尺标准集装箱。集装箱设计静态承重60t,最大 起吊承重45t。 集装箱的主要任务是将铅酸电池、通讯监控等设备有机的集成到1个标准的40尺集装箱单元中,该标准单元拥有自己独立的供电系统、温度控制系统、隔热系统、阻燃系统、火灾报警系统、电气联锁系统、机械连锁系统、安全逃生系统

智慧酒店系统项目解决方案

智慧酒店系统解决方案 2019年3月10日

目录 1. 智慧酒店概念 (3) 2. 我国酒店业发展 (3) 3. 智慧酒店的刚性要求 (4) 4. 酒店对客房多媒体系统的十大刚性需求 (5) 5. 智慧酒店功能 (5) 5.1自助选房、订房、续房、支付系统 (6) 5.2手机开锁系统 (6) 5.3客房智慧控制系统 (6) 5.4酒店社交平台 (8) 5.5客房体验式购物系统 (9) 5.6预约定制服务系统 (9) 5.7增值服务 (10) 5.8自助退房系统 (10) 5.9附加功能 (10) 5.10服务人员管理考核系统 (11) 6. 智慧酒店建设的关键因素分析 (11) 6.1规划先行,有序推进 (11) 6.2统一标准,系统开发 (12) 6.3转变观念,创新发展 (13)

1.智慧酒店概念 2014年,国家旅游局将旅游业发展主题定为“智慧旅游”,要求各地旅游局以智慧旅游为主题,引导智慧旅游城市、景区等旅游目的地建设,促进以信息化带动旅游业向现代服务业转变。为此酒店行业迫切需要能满足数字时代全新要求的智慧解决方案,通过创新管理来增强对消费者的吸引力。 智慧酒店是指酒店拥有一套完善的智能化体系,通过数字化与网络化实现酒店数字信息化服务技术。智慧酒店是指利用物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术,通过酒店内各类旅游信息的自动感知、及时传送和数据挖掘分析实现旅游六要素的电子化、信息化和智能化,满足客人个性化需求,并帮助酒店达成开源、节流、增效的目的。 就国家旅游局数据显示,全国主要城市的酒店客房智能化改造市场超过1000亿元,且每年酒店数量有20%左右的增长,因此,未来智能家居应用于酒店改造的前景非常广阔。但从目前的情况看,和智慧旅游等面临的尴尬状况类似,政府比企业热情,酒店距离真正意义上的“智慧”还有不小的距离。 首先是缺乏有效的业内需求,酒店积极求变,但从这个方面入手的还不多。政府为酒店和第三方牵线搭桥,多家酒店表示,信息化建设方面的预算有限,对此没什么概念,暂时也没有想法,这在一些老牌酒店表现得尤为明显。 其次,微博、微信、二维码、移动应用APP,有对这些感兴趣的酒店,但在他们眼中,智慧酒店的丰富内涵都被归结到营销这一点。但很少有人能意识到,促销只是智慧酒店的部分功能,这是当前智慧酒店面临的一大瓶颈。 2.我国酒店业发展 酒店是在古时候的“亭驿”、“客舍”和“客栈”的基础上,随着人类的进步、社会经济的发展,科学文化、技术和交通的发达而发展起来的。现代社会经济的发展,带来了世界旅游、商务的兴旺,酒店业也随之迅速发展起来,而且是越来越豪华、越来越现代化。

创新电网储能技术解决方案

创新电网储能 技术解决方案

高速发展的工业化、信息化社会,需要现代 电网的支持。电网不断吸纳工业化、信息化成 果,各种先进技术在电网中得到集成应用,极 大的提升了电力系统的功能。 引言

智能电网(smart power grids)是社会经济发展的必然选择。 ---为实现清洁能源的开发、输送和使用,电网必须提高其灵活性和兼容性。 ---为抵御日益频繁的自然灾害和干扰,电网必须依靠智能手段提高其安全防御能力和自愈能力。 ---为降低运营成本,节能减排,电网必须更为经济高效,进行智能控制,尽可能减少用电消耗。 引言

---分布式发电、储能技术和电动汽车的快速发展,也改变了传统的供用电模式,促使电力系统、信息化建设、经营方式不断融合,以满足日益多样化的用户需求。 电力技术的发展,使电网逐渐呈现出诸多新的特征,如自愈、兼容、集成、优化,电力市场的变革,又对电网的自动化、信息化水平提出了更高要求, ------使智能电网成为电网发展的必然趋势。

智能变电站(smart substation) 采用了先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备, 以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求, 自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能, 并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能,并实现与相邻变电站、电网调度等的互动。

南方电网公司“十三五”智能电网发展规划 打造安全、可靠、绿色、高效的智能电网 涵盖清洁友好的发电、安全高效的输变电、灵活可靠的配电、友好互动的用电、综合能源与能源互联网等关键环节,以及通信网络、调控体系、信息平台等支撑体系, 根本目的是要推进能源转型升级,促进电网 发展更加安全、可靠、绿色、高效。要实现 这个目标,就必须推进电力行业发输配用全 过程的智能化

储能系统方案设计精编版

商用300KW储能方案 技术要求及参数 电倍率0.5C; 储能系统配置容量:300kWh。 电池系统方案 术语定义 池采集均衡单元:管理一定数量串联电池模块单元,进行电压和温度的采集,对本单元电池模块进行均衡管理。在本方案中管理计60支的电池。电池簇管理单元:管理一个串联回路中的全部电池采集均衡单元,同时检测本组电池的电流,在必要时采取保案中管理17台电池采集均衡单元。电池阵列管理单元:管理PCS下辖全部电池簇管理单元,同时与PCS和后台监控系统通信状态请求PCS调整充放电功率。在本方案中管理2个并联的电池簇。 池模块:由10支5并2串的单体电池组成。 1 电池成组示意图 电池系统集成设计方案 .1电池系统构成 照系统配置300kWh储存能量的技术需求,本储能系统项目方案共使用1台150kW的PCS。储能单元由一台PCS和2个电池簇组台电池阵列管理单元设备。每个电池簇由一台电池簇管理设备和17 个电池组组成。

.2 电池系统计算书项目单体电池模块电池组电池簇电池阵列 体电池数目 1 10 60 1020 2040 称电压(V) 3.2 6.4 38.4 652.8 652.8 量(Ah) 55 275 275 275 -- 定能量(kWh) 0.176 1.76 10.56 179.52 359.04 低工作电压(V) 2.5 5 30 510 510 高充电电压(V) 3.6 7.2 43.2 734.4 734.4 统配置裕量 (359.04kWh -300 kWh)/300 kWh =19.68% 于以上各项分析设计,300kWh 电池系统计算如下。 .3电池柜设计方案 池机柜内部主要安装电池箱和BMS主控管理系统、配套电线电缆、高低压电气保护部件等。机柜采用分组分层设计,机柜外观柜采用免维护技术、模数化组合的装配式结构,保证柜体结构具有良好的机械强度,整体结构能最大程度地满足整个系统的可。其中,三个电池架组成的示意图如图3所示,尺寸为3600mm×700mm×2300mm。

智慧酒店系统解决方案

智慧酒店系统解决方案(概论) 一、智慧酒店概念 2014年,国家旅游局将旅游业发展主题定为“智慧旅游”,要求各地旅游局以智慧旅游为主题,引导智慧旅游城市、景区等旅游目的地建设,促进以信息化带动旅游业向现代服务业转变。为此酒店行业迫切需要能满足数字时代全新要求的智慧解决方案,通过创新管理来增强对消费者的吸引力。 智慧酒店是指酒店拥有一套完善的智能化体系,通过数字化与网络化实现酒店数字信息化服务技术。智慧酒店是指利用物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术,通过酒店内各类旅游信息的自动感知、及时传送和数据挖掘分析实现旅游六要素的电子化、信息化和智能化,满足客人个性化需求,并帮助酒店达成开源、节流、增效的目的。 就国家旅游局数据显示,全国主要城市的酒店客房智能化改造市场超过1000亿元,且每年酒店数量有20%左右的增长,因此,未来智能家居应用于酒店改造的前景非常广阔。但从目前的情况看,和智慧旅游等面临的尴尬状况类似,政府比企业热情,酒店距离真正意义上的“智慧”还有不小的距离。 首先是缺乏有效的业内需求,酒店积极求变,但从这个方面入手的还不多。政府为酒店和第三方牵线搭桥,多家酒店表示,信息化建设方面的预算有限,对此没什么概念,暂时也没有想法,这在一些老牌酒店表现得尤为明显。 其次,微博、微信、二维码、移动应用APP,有对这些感兴趣的酒店,但在他们眼中,智慧酒店的丰富内涵都被归结到营销这一点。但很少有人能意识到,促销只是智慧酒店的部分功能,这是当前智慧酒店面临的一大瓶颈。

二、我国酒店业发展 酒店的定义 酒店是在古时候的“亭驿”、“客舍”和“客栈”的基础上,随着人类的进步、社会经济的发展,科学文化、技术和交通的发达而发展起来的。现代社会经济的发展,带来了世界旅游、商务的兴旺,酒店业也随之迅速发展起来,而且是越来越豪华、越来越现代化。 综上所述,酒店业的发展是从硬件上来不断满足人们的感官需求的,真正消费过程舒适度并没有实质的提升。智慧酒店方案解决了酒店运营的三大难题: 1,便捷:增加了消费环节舒适度,订房,续房,退房全部都可以手机完成。 2,舒适:环境舒适度,房间内智能化设备自动调节空气温、湿度及空气质量,还可以远程控制。 3,节能:运营成本节约,通过感应可以自动关闭电器系统,房间各项服务可以预约或自助完成。

光伏储能一体化充电站设计方案

光伏储能一体化充电站 设 计 方 案 : 项目名称: 项目编号: 版本: 日期: … 拟制: ^ 审阅: 批准:

目录 1 技术方案概述 (3) 1.1 项目基本情况 (3) 1.2 遵循及参考标准 (4) 1.3 系统拓扑结构 (5) 1.4 系统特点 (6) 2 系统设备介绍 (7) 2.1 250K W并离网型储能变流器 (7) 2.1.1 EAPCS250K型储能变流器特点 (7) 2.1.2 EAPCS250K型并离网逆变器技术参数 (7) 2.1.3 电路原理图 (8) 2.1.4 通讯方式 (9) 2.2 50K_DCDC变换器 (9) 2.2.1 50K_DCDC变换器特点 (9) 2.2.2 50K_DCDC变换器技术参数 (10) 2.3 光智能光伏阵列汇流箱 (11) 2.3.1汇流箱简介 (11) 2.3.2汇流箱参数 (12) 2.4 光伏组件系统 (13) 2.4.1 270Wp光伏组件 (13) 2.5 60KW双向充电桩 (15) 2.5.1 60KW充电柱概述 (15) 2.5.2 充电桩功能与特点 (15) 2.5.3 EVDC-60KW充电桩技术参数 (16) 2.6 消防系统 (17) 2.7 微网能量管理系统 (17) 2.7.1 能量管理 (18) 2.7.2 光电预测 (19) 2.7.3 负荷预测 (19) 2.7.4 储能调度 (20) 2.7.5 购售计划 (20) 2.7.6 管理策略 (20) 2.8 动环监控系统 (22) 2.9 电池系统 (23) 2.9.1 电池组 (23) 2.9.2电池模组与电池架设计 (23) 2.9.3电池系统参数表 (24) 2.10 定制集装箱 (25) 3 设备采购信息介绍 (26)

智慧系统方案最新

智慧系统方案最新 1 2020年4月19日

亳州市古井智慧小区建设方案书

第一章总述 一. 智慧社区建设的意义 智慧社区是社区发展的高级阶段,能够平衡社会、商业和环境需求,同时优化可用资源。智慧体现在经过全新物联网、互联网以及大数据等应用信息技术,规划、设计、建造和运营社区基础设施,提高居民生活质量和社会经济福利,从而促进社区和谐,推动区域发展进步。 1.1 .1传统社区的相关介绍

1.1 .2 智慧社区发展前景 借助信息科技,利用互联网平台及智能硬件,创新传统小区物管服务模式,协同房产企业为业主提供高品质的便捷生活服务,尽全力赢得业主的支持与信任,建立信誉。并将基础物业服务、增值生活服务(如;用户水电费、燃气费和物业费用等消费服务实现在线缴费)与“互联网”和物联网相结合,经过建立“智慧社区服务体系”,从而真正实现社区服务的线上ISO 。从而形成物业、业主、房产开发企业三方协作共赢,促进智慧社区可持续发展乐享生态智慧生活福利。 1.2项目内容及目标 1.住宅小区内实物智能卡管理(一卡通)及用户手机客户端APP 2.物业管理服务电脑化 3. 物业内部管理网络化 4. 视频联动“24小时监控” 1.3小区物业一卡通管理系统功能结构

2. 系统设计 2.1 设计依据的标准 2.1.1 智能化系统设计图纸。 2.1.2 智能化系统建设技术规范书。 2.1.3 设计涉及的所有产品设备和材料,除特殊要求外,均依照下列 标准规范进行设计,制造、检验和试验。 ※《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94 ※《安全防范系统统用图形符号》GA/T74-94 ※《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB50/98-94 ※《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-90 ※《入侵探测器通用技术条件》GB10408.1-98 ※《智能建筑设计标准》DBJ08-47-95 ※《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

最新版智慧家居系统设计方案及解决方案

智慧家居系统设计方案及 解决方案

1.智慧家居系统概述 智慧家居系统主要分为五大块,分别是“场景控制”、“逻辑自动控制”、“远程控制”、“家庭娱乐”、“安全防范”;能轻松地打造出一个集方便、节能、安全、人性化为一体的智慧家居。 智慧家居可以为人们带来更为惬意、轻松的生活。如今人们的工作生活节奏越来越快,智慧化家居可以为人们减少繁琐家务、提高效率、节约时间,让人们有更多的时间去休息、教育子女、锻炼身体和进修,使人们的生活质量有了很大提高。智慧家居的解决方案有各种不同的方式。以互联网为中心,在家庭网络连接下,结合多种智慧家居功能解决方案,包括家居设施控制、讯息服务、通讯交流、商务、娱乐、教育、医疗保健、移动通讯等,来实现家居的各种智慧化控制手段与功能。 智慧家庭控制系统是以HFC、以太网、现场总线、公共电话网、无线网的传输网络为物理平台,计算机网络技术为技术平台,现场总线为应用操作平台,构成一个完整的集家庭通信、家庭设备自动控制、

家庭安全防范等功能的控制系统。 智慧家居控制系统的总体目标是通过采用计算机技术、网络技术、控制技术和集成技术建立一个由家庭到小区乃至整个城市的综合信息服务和管理系统,以此来提高住宅高新技术的含量和居民居住环境水平。

2.智慧家居控制系统功能 智慧家庭控制系统的主要功能包括家庭通信、家庭设备自动控制、家庭安全防范三个方面。 智慧家居控制系统能够实现以下功能: ○1、始终在线的网络服务:与互联网随时连接,为在家中办公提供便利。 ○2、安全防范:智慧安防系统可以实时监控非法闯入、火灾、煤气泄漏、紧急呼救的发生。一旦出现警情,系统会自动向中心发出报警信息,同时启动相关电器进入应急联动状态,从而实现主动防范。 ○3、消费电子产品的智慧控制。 ○4、交互式智慧控制:通过语音识别技术实现智慧家电的声控功能;通过各种主动式传感器(如温度,声音,动作等)实现智慧家居的主动性动作响应。 ○5、环境自动控制:如家庭中央空调的控制、室内空气质量的监

煤矿六大系统建设方案

关于建设完善井下安全避险“六大系统”总体规划 根据国家煤矿安全监察局下发的《煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范(实行)》、河南煤矿安全监察局《关于加快建立完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知》及郑州市人民政府办公厅《关于印发<郑州市建设完善地方煤炭主体企业所属煤矿和单独保留矿井安全避险六大系统总体规划方案的通知》的文件精神。为确保我公司“六大系统”建设目标如期按标准建设到位,特对我公司井下安全避险“六大系统”做出总体规划如下: 一、成立安全避险“六大系统”建设领导小组 组长: 副组长: 小组成员: “六大系统”建设完善领导小组下设办公室,办公室设在机电科,任办公室主任,各分管领导和具体负责人每周向“六大系统”建设完善领导小组办公室汇报一次工作进展情况和存在问题。办公室主任及时把反映的问题向领导小组组长汇报,“六大系统”建设完善领导小组组长负责协调解决,确保如期完成。 二、六大系统建设完善方案 1、监测监控系统 主管领导:

具体负责人:建设完善标准及时间要求:严格对照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)的要求,进行排查,针对不符合标准的必须在2010年6月15日前整改到位。 (1)目前状况: 各类传感器的安装符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)的要求,各类传感器的安装到位。 甲烷传感器的安装地点符合要求,采煤工作面安装位置:采煤工作面(采面回风巷距采煤工作面5至10米范围内)、采煤工作面上隅角、采煤工作面回风流(采煤工作面回风巷外此距回风上下山10至15米处)、采煤工作面走向长度大于1000米时在回风巷中部增加一个甲烷传感器。 掘进工作面安装位置:掘进工作面窝头5米范围内、掘进工作面回风流(掘进工作面外侧距采区回风巷10至15米处),掘进工作面长度大于1000米时,在掘进巷道中部增加一个甲烷传感器;采煤机、掘进机;采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷测风站内;采用串联通风的被串掘进工作面局部通风机前,专用排瓦斯巷。回风流中的机电硐室的进风侧; 其它地点传感器的安装位置:采区回风巷、矿井总回风巷测风站内分别安装一个甲烷传感器,采区绞车处安装一个甲烷传感器。 风速传感器安装到位:采区进、回风巷,总回风巷测风站内、

火灾自动报警等六大系统维保常见故障原因及处理方法

火灾自动报警等六大系统维保常见故障原因及处理方法 2016-06-29当宁消防网 一、火灾自动报警系统 1、系统组成 (1)触发装置:火灾探测器,手动火灾报警按钮 (2)火灾报警装置:火灾报警控制器,火灾显示盘 (3)警报装置:声光警报器,警铃等 (4)电源:主电源,备用电源 (5)联动装置 2、系统完成的主要功能 火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示火灾发生的部位,从而达到预报火警的目的。同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能。 3、系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法 (1)探测器误报警,探测器故障报警。 原因:环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,机械震动,探测器使用时间过长,器件参数下降等。 处理方法:根据安装环境选择适当的灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大的通道,定期检查,根据情况清洁和更换探测器。 (2)手动按钮误报警,手动按钮故障报警。 原因:按钮使用时间过长,参数下降,或按钮人为损坏。 处理方法:定期检查,损坏的及时更换,以免影响系统运行。 (3)报警控制器故障。 原因:机械本身器件损坏报故障或外接探测器、手动按钮问题引起报警控制器报故障、报火警。 处理方法:用表或自身诊断程序判断检查机器本身,排除故障,或按(1)(2)处理方法,检查故障是否由外界引起。 (4)线路故障。 原因:绝缘层损坏,接头松动,环境湿度过大,造成绝缘下降。 处理方法:用表检查绝缘程度,检查接头情况,接线时彩用焊接、塑封等工艺。

二、消火栓系统 1、系统组成消防泵、稳压泵(或稳压罐)、消火栓箱、消火栓阀门、接口水枪、水带、消火栓报警按钮、消火栓系统控制柜。 2、系统完成的主要功能消火栓系统管道中充满有压力的水,如系统有微量泄漏,可以靠稳压泵或稳压罐来保持系统的水和压力。当火灾时,首先打开消火栓箱,按要求接好接口、水带,将水枪对准火源,打开消火栓阀门,水枪立即有水喷出,按下消火栓按钮时,通过消火栓启动消防泵向管道中供水。 3、系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法 (1)打开消火栓阀门无水。 原因:可能管道中有泄漏点,使管道无水,且压力表损坏,稳压系统不起作用。 处理方法:检查泄漏点,压力表,修复或安上稳压装置,保证消火栓有水。 (2)按下手动按钮,不能联动启动消防泵。 原因:手动按钮接线松动,按钮本身损坏,联动控制柜本身故障,消防泵启动柜故障或连接松动,消防泵本身故障。 处理方法:检查各设备接线、设备本身器件,检查泵本身电气、机构部分有无故障并进行排除。 三、自动喷水灭火系统 1、系统组成闭式喷头、水流指示器、湿式报警阀、压力开关、稳压泵、喷淋泵、喷淋控制柜。 2、系统完成的主要功能系统处于正常工作状态时,管道内有一定压力的水,当有火灾发生时,火场温度达到闭式喷头的温度时,玻璃泡破碎,喷头喷水,管道中的水由静态变为动态,水流指示器动作,信号传输到消防中心的消防控制柜上报警,当湿 式报警装置报警,压力开关动作后,通过控制柜启动喷淋泵为管道供水,完成系统 的灭火功能。 3、系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法 (1)稳压装置频繁启动。 原因:主要为湿式装置前端有泄漏,还会有水暖件或连接处泄漏、闭式喷头泄漏、末端泄放装置没有关好。 处理办法:检查各水暖件、喷头和末端泄放装置,找出泄漏点进行处理。 (2)水流指示器在水流动作后不报信号。 原因:除电气线路及端子压线问题外,主要是水流指示器本身问题,包括浆片不动、浆片损坏,微动开关损坏或干簧管触点烧毁、或永久性磁铁不起作用。

储能电站总体技术方案设计

储能电站总体技术方案 2011-12-20

目录 1.概述 (3) 2.设计标准 (4) 3.储能电站(配合光伏并网发电)方案 (6) 3.1系统架构 (6) 3.2光伏发电子系统 (7) 3.3储能子系统 (7) 3.3.1储能电池组 (8) 3.3.2 电池管理系统(BMS) (9) 3.4并网控制子系统 (12) 3.5储能电站联合控制调度子系统 (14) 4.储能电站(系统)整体发展前景 (16)

1.概述 大容量电池储能系统在电力系统中的应用已有20多年的历史,早期主要用于孤立电网的调频、热备用、调压和备份等。电池储能系统在新能源并网中的应用,国外也已开展了一定的研究。上世纪90年代末德国在Herne 1MW的光伏电站和Bocholt 2MW的风电场分别配置了容量为1.2MWh的电池储能系统,提供削峰、不中断供电和改善电能质量功能。从2003年开始,日本在Hokkaido 30.6MW 风电场安装了6MW /6MWh 的全钒液流电池(VRB)储能系统,用于平抑输出功率波动。2009年英国EDF电网将600kW/200kWh锂离子电池储能系统配置在东部一个11KV配电网STATCOM中,用于潮流和电压控制,有功和无功控制。 总体来说,储能电站(系统)在电网中的应用目的主要考虑“负荷调节、配合新能源接入、弥补线损、功率补偿、提高电能质量、孤网运行、削峰填谷”等几大功能应用。比如:削峰填谷,改善电网运行曲线,通俗一点解释,储能电站就像一个储电银行,可以把用电低谷期富余的电储存起来,在用电高峰的时候再拿出来用,这样就减少了电能的浪费;此外储能电站还能减少线损,增加线路和设备使用寿命;优化系统电源布局,改善电能质量。而储能电站的绿色优势则主要体现在:科学安全,建设周期短;绿色环保,促进环境友好;集约用地,减少资源消耗等方面。

智慧工厂系统解决方案

智慧工厂系统解决方案 一、概念:什么叫智慧工厂 美国ARC总结:以制造为中心的数字制造、以设计为中心的数字制造、以管理为中心的数字制造,并考虑了原材料、能源供应、产品销售的销售供应,提出用工程技术、生产制造、供应链这三个维度来描述工程师的全部活动。 通过建立描述这三个维度的信息模型,利用适当的软件,能够完整表达围绕产品设计、技术支持、生产制造已经原材料供应、销售和市场相关的所有环节的活动。 实时数据的支持,实时下达指令制导这些活动,全面的优化,在三个维度之间交互,我们叫数字化工厂或智慧工厂。

CPS在生产过程的实现构成了智慧工厂 信息物理系统(CPS) 计算和物理过程的整合集成:计算机和网络对物理过程进行监测和控制。CPS 是工程系统,由一个嵌入在物体中的计算和通讯的内核,以及物理环境中的结构所监测和控制。

二、智慧工厂的基本架构 物联网和服务网是智慧工厂的信息技术基础。 与生产计划、物流、能源和经营相关的ERP、SCR、CRM等,和产品设计、技术相关的PLM处在最上层,与服务网紧紧相连。 与制造生产设备和生产线控制、调度、排产等相关的PCS、MES功能通过CPS 物理信息系统实现。这一层和工业物联网紧紧相连。 从制成品形成和产品生命周期服务的维度,还需要具有智慧的原材料供应、智慧的售后服务,构成实时互联互通的信息交换。 智慧的原材料供应和售后服务,需要充分利用服务网和物联网的功能。

三、智慧工厂的构成 智慧工厂由许多智能制造装备、控制和信息系统构成。 智能制造装备有许多智能部件和其他相关基本部件构成 现实,工程技术、生产制造和供应链的数字化不是十分成熟,没有广发推广应用。数字化工厂可理解为: 1、在生产制造的维度发展基于制造智能化的自动化生产线和成套装置 2、将他们纳入企业业务运营系统(ERP)和制造执行系统(MES)的管理之下 3、建立完善的CAD、CAPP、CAM基础上的PDM、PLM,并延伸到产品售后的技术支持和服务 四、智慧工厂产品 ■运维管理产品 λ集成质量信息管理系统(IQS) λ企业资源计划管理系统(ERP)

大系统建设计划书

大系统建设计划书 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

___________________________________________煤矿井下安全避险“六大系统”建设计划书为贯彻落实《关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统的通知》的要求,有序推进我矿井下各项系统建设和完善,进一步提高我矿的抗风险、抗灾害能力,保证我矿安全生产, 经公司董事会研究,按照煤矿安全避险六大系统相关规定,结合我矿实际,特制定煤矿井下安全避险“六大系统”建设计划: 一、公司安全避险“六大系统”领导组织机构 总负责人: 分管领导: 分工: 职责:总负责人对煤矿井下安全避险“六大系统”建设总责,负检查、督导工作,对未按要求或落实不到位的单位批评、处罚。 各分管领导负责煤矿井下安全避险“六大系统”安装、使用、维护具体工作。 二、安全避险“六大系统”建设计划 (一)监测监控系统建设概况 我矿在2004年已安装完善了井下监测监控系统,于2008年升级改造完成,型号为KJ95N,生产厂家为天地常州科技有限公司。矿井共装设基本分站6台,通用分站2台,安装有馈电传感器、开停传感器、甲烷传感器、风门传感器、风速传感器、水位传感器、温度传感器和负压传感器共有9种98个传感器。该系统已实现了对井下所有作业地点瓦斯等有毒有害气体浓度,以及主要工作地点风

速的动态监控。同时,矿井还安装有BH-WTA型煤矿产量监控系统。监测监控系统具有数据显示、传输、存储、处理、打印、声光报警、控制等功能。该系统目前运行正常,并由安装单位晋城市科佳电子有限公司售后服务并负责维修。 (二)人员定位系统建设概况 我矿已于2006年安装完成了人员定位系统,型号为KJ251,生产厂家为煤炭科学研究总院重庆分院。该系统的功能有: (1)对当前井下员工进行跟踪定位,包括:选择跟踪、实时跟踪、位置查询、活动轨迹、轨迹再现、个人定位等。 (2)对井下员工的详细信息以及在井下的分布情况进行查询、统计,包括:井下员工查询、井下员工分布、井下人数统计、未到达区域查询、超时员工查询、上下井人数查询、分站经过查询、分站信息查询、分站异常查询、员工异常查询。 (3)员工上下井时间及工作时间的详细查询、对某个日期段内的所有员工考勤情况进行统计等,包括:部门日考勤查询、个人月考勤查询、干部日考勤查询、干部月考勤查询、部门月考勤统计、部门工时统计、全矿日考勤统计、全矿月考勤统计、中断考勤归并、考勤手动修正、考勤转移。 目前,该系统运行正常,并由机电专职人员负责定期维修,该系统目前运作正常。 (三)通信联络系统建设概况 我矿地面通信系统目前与长治县网通公司联网,安装3部可与矿外直通的电话。

电力储能产业

电力储能产业 Revised as of 23 November 2020

电力储能产业上市公司 1.阳光电源 是一家专注于太阳能、风能、储能等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的国家重点高新技术企业。主要产品有光伏逆变器、风能变流器、储能系统、电动车电机控制器,并致力于提供全球一流的光伏电站解决方案、储能及微电网解决方案。其中光伏电站解决方案包括:荒漠电站、屋顶电站、山丘电站。能及微电网解决方案主要有储能并网系统、光储微电网系统、燃料节约系统,主要应用与厂矿、企业、村落、通讯基站、光伏、风能发电站、地铁、港口医院等。 太阳能光伏逆变器产品继续稳居国内市场占有率第一,光伏电站系统集成业务也快速发展。 公司布局储能电源领域公司与三星SDI株式会社与2014年11月在韩国釜山签订了正式的合资合约,双方将在合肥建立合资公司,携手开展电力用储能系统相关产品的研制、生产和销售。依据计划,双方将在合肥高新区新设立储能电池和储能电源两个合资公司,分别从事电力用锂离子储能电池包的开发、生产、销售和分销,及电力设施用变流设备和一体化储能系统的开发、生产、销售和分销。双方约定,将充分利用各自优势,强强联合,共同开拓电力储能市场,并致力于成为全球领先的储能产品及系统解决方案供应商。 2.南都能源 公司主营业务为通信后备电源、动力电源、储能电源、系统集成及相关产品的研发、制造、销售和服务;主导产品为阀控密封蓄电池、锂离子电池、燃料电池及相关材料。产品广泛应用于通信、电力、铁路等基础性产业;太阳能、风能、智能电网、电动汽车、储能电站等战略性新兴产业;电动自行车电池、通讯终端应用电池等民生产业。 公司战略目标:致力于成为全球的通信后备电源、储能应用电源、动力电源和新能源应用领域系统解决方案的领导者。在储能应用领域,拥有大型储能、离网储能、分布式储能的系统设计及集成技术;在动力应用领域,拥有电动汽车、电动叉车、电动自行车等车用超级电池、锂离子电池技术;在通信应用领域,拥有IDC等交

相关文档
相关文档 最新文档