系统设计说明

本次设计计算机网络系统以综合布线系统为基础,以支持不同类型的通信服务,如语音、数字、文字、影像等传输需求。

整个项目分为三个独立的网络,分别为内网、设备网及外网,其中外网由租户自行向运营商申请开通。

网络均采用两层结构设计,即分为接入层和核心层。内网及设备网各设计1台核心交换机,核心交换机均配备双引擎双电源,核心交换机设备分别放在弱电机房及消控机房内。内网接入交换机采用千兆普通交换机,支持千兆到桌面,方便后期扩展。设备网接入交换机采用千兆上行百兆下行POE 交换机。内网及外网的接入交换机均通过双千兆链路连接至核心交换机。

内网主要功能:为管理部门提供网络传输,为管理办公提供业务数据传输、交换和共享。满足客运枢纽内部管理、财务等系统应用,主要供内部办公、后勤和经营管理人员使用,同时提供无线Wifi。

设备网主要功能:为安防系统、背景音乐系统、信息发布系统、BA 系统等提供数据传输交换,承载各个弱电业务网但不直接接入Internet。

无线网络系统的信号覆盖范围主要分为两个区域:公共区域和后勤区域,乘客登陆可采用手机号码、扫描客运枢纽站官方微信等方式验证。AP 点通过POE接入交换机供电,设计采用802.11ac 无线标准,无线覆盖区域信号强度至少为-65dB,信噪比至少为20dB。

施工前的准备工作

1、在设备材料进场后必须进行现场检测验收,检查如下:

器材检验一般要求如下:

※工程所用缆线、器材型式、规格、数量、质量在施工前应进行检查,无出厂

检验证明材料与设计不符者不得在工程中使用。

※经检验的器材应做好记录,对不合格的器件应单独存放,以备核查与处理。

※工程中使用的缆线、器材应与订货合同或封存的产品在规格、型号、等级上相符。

※备品、备件及各类资料应齐全。

缆线的检验要求如下:

※工程使用的电缆、电线和光缆型式、规格应符合设计的规定和合同要求。

※电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。

※电缆外护线套需完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求,应附有本批量电缆的技术指标。

※光缆开盘后应检查光缆外表有无损伤,光缆封头是否良好,并应检查光缆合格证及检验测试数据。并进行衰减及长度测试,看是否光纤衰减是否符合要求及有无断纤现象存在。

※光纤接插软线,两端的活动连接头端面应装有合适的保护盖帽。

※光、电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符,各类标志名称应统一,标志位置准确、清晰。

2、在安装工程之前,必须对建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工:

※土建工程的预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求;

※接地电阻和防静电措施应符合要求。

3、弱电间环境要求

※根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及弱电间应做好安排,并应检查其建筑和环境条件是否具备。

※应留好弱电间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆和环

境条件是否具备。

青山埋白骨,绿水吊忠魂。

计算机网络系统设计方案

第九章计算机网络系统 本方案将涉及以下范围: 系统需求概述 网络设计原则 网络系统设计 网络设备选型 网络的安全性 9.1 系统需求概述 随着网络技术,信息通信领域的长足发展,网络经济,知识经济再不是IT 等高科技行业的专利,企业正利用其行业特点,汲取网络技术精华,努力创造着制造业的又一个春天。未来是美好的,但现实不可回避。大多数企业对电子商务的一般认识是电子商务能帮助企业进行网上购物、网上交易,仅是一种新兴的企业运作模式,比较适用于商业型企业、贸易公司、批发配送公司,孰不知电子商务已对传统的制造业形成了巨大冲击。 在这种形式下,面对企业规模的扩大,新厂区的启用,为了加强生产经营管理,提高企业生产水平和管理水平,使之成为领导市场的现代化企业,并为浙江生迪光电有限公司的长远发展提供更好的条件提出了网络系统建设方案。 对于景兴公司网络系统建设这样一个复杂的系统工程,在硬件、软件、网络等方面都提出了非常高的要求。作为系统运行的支撑平台,更是重中之重。计

算机网络系统、网络整体安全系统以及整个系统集成建设是否成功,变得尤其重要。 根据对企业的弱电设计以及与企业有关部门的深入沟通,结合我公司以往对企业系统实施的经验积累,我们认为,本次关于景兴限公司计算机网络核心系统的总体需求可以概括为: 1、实现企业的信息化管理,提高经济管理水平和服务质量,实现企业的经济效益与社会效益的同步增长。在此基础上发展企业的决策支持辅助信息系统,因此我们计算机网络核心系统也将紧紧围绕着这些应用展开。 2、建设机房与相应的网络系统。 3、建立比较完备的安全防护体系,实现信息系统的安全保障。 4、系统必须保持一定的先进性、可扩展性、高可用性、高稳定性、易维护性。 9.2 网络设计原则 (1)先进性与成熟性相结合 近年来信息技术飞速发展,用户在构建信息系统时有了很大的选择余地,但也使用户在构建系统时绞尽脑汁地在技术的先进性与成熟性之间寻求平衡。先进而不成熟的技术不敢用,而太成熟的技术又意味着过时和淘汰。本方案充分考虑了先进性与成熟性相结合。 (2)合理、灵活的体系结构 “结构先行”是构建任何系统的先例,信息系统也不例不断变化的情况下,调整适应,从长远角度来看,也可以提供很好的投资保护。

校园计算机网络接入协议新实用版

YF-ED-J9406 可按资料类型定义编号 校园计算机网络接入协议 新实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

校园计算机网络接入协议新实用 版 提示:该协议文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 甲方:_________ 乙方:_________ 为了有效管理_________大学校园网,保证 校园网的安全和可靠运行,更好地为学校的教 学和科研工作服务,甲方和乙方特签定以下协 议: 1._________大学校园网的主要目的是为 全校师生的教学和科研服务,在“校园网络 化”的基础上,实现“办公自动化、教育信息 化”。因此,乙方不得利用校园网从事有任何

商业目的的活动。未经甲方和有关部门的批准,乙方不得利用校园网提供的接入服务开办有商业目的的个人网站。甲方鼓励和支持有内容和技术保障的用户经过甲方和学校有关部门批准后,开办与教学、科研有关的网站。但不得在网页上链接任何广告和其它含有广告链接的网页。 2.乙方所在位置的接入设备属入国有财产,乙方有义务保证接入设备的安全和完好,不能随意对其进行移动、更换和破坏。在对房间进行装修和其它可能对接入设备造成损害的情况下,乙方应及时通知甲方,并在甲方的指导下,采取相关措施以保证接入设备的安全和不被损坏。在接入设备出现故障时,乙方不能擅自拆卸和维修,应及时向甲方报告。否则,

施工方案-电视、电话及计算机网络施工方案

电视、电话及计算机网络施工方案 一、电视线路 施工准备:施工技术人员进入施工现场,认真审定图纸。根据设计文件编定施工组织设计,同时对已到设备邀约监理方,供货方或建设方按照设备情况及技术资料,核对设备规格型号是否符合设计要求,附件是否齐全,并有产品合格证,并作好记录。 施工期间:①按设计文件、技术资料和产品说明书的要求配合土建作好预埋工作、敷设管道线之前应先清刷管孔、管孔内预设一根镀锌铁线,以备穿缆时用,管长超过30m时应留有中间接线盒,管路不应该存在三个弯或“S”形弯。②电缆敷设过程中,电源线应与信号线、控制线分开敷设,室外设备电缆的进入应从下部进线,并且应先向下弯曲一段,再向上进入设备,以防止水的进入。在电缆敷设时应逐盘核对,根据实际长度来确定选配电缆,避免电缆的接续。电缆接续时应采用专用接插件。○3最后完善所有的供电、接地等工作。遇到有疑问的地方应及时协同监理单位或供货单位解决,并出具文件资料。 二、电话线路 施工准备阶段:根据审定的施工图设计,了解工程路由状况,编制施工组织设计,落实劳动力、工机具及调试设备。 施工阶段:①路由复测:复核路由具体走向及站址,巡房位置,核定工程量、核定统计沿途各种障碍物的数量、名称、具体位置及保护措施。为电(光)缆配盘分类运输及预埋钢管、塑料管等工作提供

必须的依据资料。②配合土建,利用粉线和米尺将各个管线、接线盒预埋在准确的位置,对于长度超过30m的应有中间接线盒,不允许有两个以上的转用,其夹角不及小于90度,不充许存在S弯。应做好隐蔽工程的随工验收,并做好记录。③待土建完成作用后,开始安装电话插座和组线箱,一般暗装插座距地面高度为1.8m,暗装插座距地为0.3m(设计文件有具体要求按设计文件)。在导线连接前清净盒(箱)内的各种杂物,盒(箱)收口平整,敷设通信电缆时一定要采取下进线并留有足够余量以防水。④利用对讲电话校线准确后,开始接线,将预留在盒内的电话线留出适当长度,引出面板孔,用配套螺丝固定在面板上和端子排上,做好标记和记录。⑤在交工前进一步检查通信电缆的吊挂方式,牢固程度和通话质量。 三、计算机网络 1、施工方法及工艺标准 各系统的施工方法及工艺标准执行下列标准规范和要求: ?《防雷及接地安装工艺标准》(322-1998) ?《金属线槽配线安装工艺标准》(313-1998) ?《钢管敷设工艺标准》(305-1998) ?《安全防范工程程序要求》(GB-T75-94) ?《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》(533-1996) ?《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》(GBT/T 50311-2000) 主要布线施工工序及方法 计算机网络教室布线工程开工前的准备工作 计算机网络教室工程经过调研,确定方案后,下一步就是工

计算机网络技术专业建设方案

计算机网络专业建设方案 一、指导思想 根据当地劳动力市场需求,以信息产业人才需求调查结果为基本依据,以提高学生的职业实践能力和职业素养为宗旨,倡导以学生为本位的教育培训理念和建立多样性及选择性相统一教学机制,通过综合和具体的职业技术实践活动,帮助学习者积累实际工作经验,突出职业教育的特色,全面提高学生的职业道德、职业能力和综合素质。 根据本地区经济、技术、社会以及职业教育及培训的发展水平和区域特点,着力提高学生的操作技能和技术服务能力,培训计算机网络型人才。本专业领域技能培养中应体现以下基本原则: 1. 以全面素质为基础,以职业能力为本位 以科学的劳动观及技术观为指导,帮助学生正确理解技术发展、劳动生产组织变革和劳动活动的关系,充分认识职业和技术实践活动对经济发展和个人成长的意义和价值,使受教育者形成健康的劳动态度、良好的职业道德和正确的价值观,全面提高劳动者素质。学校要把提高学生的职业能力放在突出的位置,加强实践性教学环节,把学生培养成为企业生产服务一线迫切需要的高素质劳动者。 2. 以企业需求为基本依据,以就业为导向 将满足企业的工作需求作为课程开发的出发点,全力提高学校教育的针对性和适应性。积极探索和建立根据企业用人“订单”进行教育及培训的机制。学校有关部门要关注企业需求变化,根据企业用人需求,调整专业方向,确定培养培训规模,开发、设计实施性教育及培训方案,在设备、师资、课程开发上要加强及企业的合作,争取得到企业的支持。

3. 适应行业技术发展,体现教学内容的先进性和前瞻性 学校要关注信息技术的最新发展,通过走出去请进来等形式,及时调整课程设置和教学内容,突出本专业领域的新知识、新技术、新流程和新方法,克服专业教学存在的内容陈旧、更新缓慢、片面强调学科体系完整、不能适应产业发展需要的弊端。要结合专业要求,在扎实掌握专业基本知识和基本技能的基础上,及时了解本专业领域的最新技术发展方向,实现专业教学基础性及先进性的统一。 4. 以学生为主体,体现教学组织的科学性和灵活性 要根据当地经济技术的发展情况,充分考虑学生的认知水平和已有知识、技能、经验及兴趣,为每一个学生提供适应劳动力市场需要和有职业发展前景的、模块化的学习资源。要力求在学习内容、教学组织、教学评价等方面给教师和学生提供选择和创新的空间,构建开放式的课程体系,适应学生个性化发展的需要。采用“大专业、小专门化”的课程组织模式,用本专业职业能力结构中通用部分构筑能力平台,用灵活的模块化课程结构和学分制管理制度满足学生的不同需要。 二、培养目标及规格 专业名称:计算机网络技术 修业年限:3年 招生对象:初中毕业生 培养目标:以IT市场需求为导向,以培养职业能力为本位,以铸造计算机网络技术应用型中等技能人才为中心,着力设置社会急需的、能宽口径就业的专业方向,培养热爱社会主义祖国,适应我国社会主义建设需要,德、智、体全面发展,具有良好的政治素质及道德修养,掌握计算机基础知识、网络工程设计

《计算机网络》实践报告(校园网规划设计)

《计算机网络》实践报告校园网设计与规划 专业: 班级: 姓名: 指导教师:

年月 摘要 随着网络的发展,网络管理越来越重要。各大院校的校园网都已经初具规模,良好的网络管理成为校园网能否正常、有效运行的关键。该文基于铜陵学院校园网络管理系统的设计探讨,详细讨论了校园网建设目标、设计原则以及网络拓扑结构、主干网构建,既有理论研究意义,也具有实践参考价值。 配合当前的教学发展情况,完成学校内部Intrannet的配套基础建设,将全校的信息资源利用计算机网络连接起来,形成一个流畅、合理、可靠、安全的校园网。还应针对学校的教学特点,具有一些基本的教学功能,以完成学校的基本教学任务。通过各校校园网络的连接,可以更便利地互相交换信息,促进各个学校间的学术交流。 通过校园网络使教师和科研人员能及时了解国内外科技发展动态,加强对外技术合作,促进教学和科研水平的提高。建立新的通讯方式和环境,提高工作效率。 关键词: 拓扑结构,地址分配规划设计

目录 一.组建校园网的目标和意义 (1) 二.目前国内外相关工作情况 (2) 2.1无线上网 (2) 2.1.1无线上网的发展趋势 (3) 2.1.2无线上网的优点 三.校园网的总体设计 (4) 3.1网络的层次结构 (4) 3.1.1网络规划 (5) 四.校园网的详细规划 (8) 五.结果评价 (17)

一.组建校园网的目标和意义 通过组建校园网络,既可以实现学校现有教育教学资源的最大化利用,也能有效的重塑校园文化和校园精神,引领学生形成积极向上的道德风尚和价值取向。通过全校师生思想的交流与碰撞,凝聚共识,开拓进取。校园网既可以作为师生交流的平台,也可以展现师生风采。同时,校园网也是沟通世界的窗口,制作精美的网站,浓浓的学术气息,团结向上的精神面貌往往给浏览者留下深深的印象。如何构建校园网络,进而打造文明向上、健康积极的校园文化是一个崭新的课题。校园网物质文化的构成与构建校园网中的学校物质文化实质上应该由两个部分组成,一个是构成校园网络的物质设施;另一个则是网络空间中所虚拟出来的校园,是学校物理环境、基础设施等在校园网中的再现和整合。前者较多地关注硬件建设、技术和资金的投入,己经有大量的文献进行了探讨,我在这里只做简要的叙述;后者则更注重一个人文建设和思想观念的养成(也可以称为软件建设),这与校园网物质文化品质建设的目的更相吻合,将会作为主要的探讨对象。展现学校精神风貌的主题设计在校园网建设中,制作者通常要考虑到信息的受众者以及硬件的承载情况来设计网页、文字和图片。 网上教育以受众广、投入低、不受师资的校舍等条件限制、容易开展高水平教育、教学质量相对容易保证等特点而受到教育界的广泛重视,目前国内一些重事业高校的网站已经开展这方面的应用。但现在中小学的校园网正在建设阶段。中小学建设校园计算机网络的根本动机,就是提高学校的管理效益和教学质量。而并非只有大量的资金投入,建设具有规模的计算机网络,才能开展学校的教育手段。架设满足学校应用需求的小的局域网络、教学网络同样也能发挥大的教育效益。 不同的学校可以根据自己的特点和实际情况,在实际的中小学校计算机网络的

计算机网络技术专业人才培养方案

《计算机网络技术》专业人才培养方案 一、招生对象及学制 1.招生对象:普通高中毕业生和同等学力者。 2.学制:三年。 二、专业培养目标与培养规格 1.培养目标 本专业培养拥护党的基本路线,在德、智、体、美全面发展,掌握计算机网络技术的基本知识和技能,具备规划、设计、实现、维护和管理各种常用网络的能力,培养具有一定理论知识,又具有较强动手能力并能快速跟踪网络新技术的高素质技能型人才。 2.人才培养规格 本专业所培养的人才应具有以下知识、技能与态度: (1)了解计算机网络通信协议及其层次、常见网络互联设备的基本原理及其实现方法。 (2)掌握网络安全的基本技术和主要的安全协议与安全系统。 (3)掌握数据库原理基础知识及常用数据库管理系统管理技术。 (4)能够分析和解决网络系统的简单技术问题,具有初步的工作计划、组织、实施和 评估能力。 (5)能够借助工具书阅读计算机专业的有关文献、资料和书籍。 (6)具有人际交流能力和团队合作精神,具有良好的职业道德; 毕业生应具备以下专业能力: (1)组装、操作及维护计算机。 (2)设计、组建、维护和管理各类局域网。 (3)制定网络综合布线设计、施工、调试和检测计划,并实施;使用专业测试仪、测试设备分析网络结构、排查网络线路故障。 (4)规划设计,制定实施方案,使用工具及资料调试网络设备、分析并解决网络实施过程中出现的问题。 (5)服务器平台和各种系统服务,网络服务和活动目录,防火墙等安装配置,解决各种可能出现的问题和网络服务运行的故障。 (6)小型企业网站的需求分析、方案设计、系统开发和后期维护。 (7)网络系统中硬件、软件的维护、故障诊断和恢复,保障网络安全运行。 (8)网络操作系统、网络管理软件和工具的熟练使用。 三、毕业标准及就业范围 1.毕业标准 (1)所修课程的成绩合格,应修满144学分。

计算机网络系统施工方案

计算机网络系统施 工方案

1.3计算机网络系统施工方案 1.3.1施工流程 1.3.2施工说明 1、交换机、路由器安装 (1)设备应安装在干燥、干净的数据机房。 (2)设备应安装在固定托架上或机箱内,固定设备的托架或机箱宜距地面500mm以上;设备安装应整齐、牢靠;信息模块和相关部件应按设计要求安装,空余槽位应安装盲板;设备标签应标明设备名称和网络地址;多个设备宜安装在标准机柜内。 (3)网络设备的电缆线、跳线应连接可靠,沿路由固定,走向清楚明确,线缆上应有标签。 (4)安装完毕应通电检查,设备供电应正常,报警指示工作应正常。 2、服务器和工作站安装 (1)服务器和工作站接电源后,应逐台设备分别加电自检。 (2)宜先安装系统软件,配置网络参数(域名、IP地址、网络等),后进行系统联机调试。

3、配线架安装 (1)配线架位置应与电缆进线位置相对应。 (2)各直列配线架垂直度偏差应不大于2mm/m。 (3)接线端子的标志应齐全。 (4)各类配线部件安装 各部件应完整,安装位置应符合设计要求,标志齐全。固定螺钉应紧固,面板底面应保持在一个水平面上。 (5)接地要求: 机柜、配线设备、金属钢管及线槽,其联合接地的接地电阻值应不大于1Ω。网络设备机壳上接地点到就近的接地金属体/接地条等的距离≤1.5m。每个给网络设备供电的插排必须有接地,三芯插头的保护地与机房接地点的交流电压差应≤1V。接地导线截面、颜色应符合规范要求。 1.3.3设备选择(施工机械设备)

1.3.4材料投入 本次xxxx医院计算机网络系统施工所需要的材料除主要设备外还包括:绝缘胶带、波纹管、扎带150*3.6mm、扎带300*3.6mm、光纤接口钳、信号电缆标签、光纤绑扎带、串口电缆、电源电缆、接地电缆、快速安装指南等 1.3.5保障措施 1、在设备材料进场后必须进行现场检测验收,检测如下: (1)工程所有线缆、设备型号、规格、数量、质量在施工前进行检查,无出厂检验证明材料与设计不符者不得在工程中使用;

学校智能化项目计算机网络系统设计方案

学校智能化项目计算机网络系统设计方案 3.2.1、设计概述 稳定的计算机网络平台是学校数字化校园建设的基础,决定了学校未来数字化和信息化建设水平。本次xxx中学的计算机网络系统的设备选型需在满足未来数字化校园建设的基础上具备前瞻性。 通过校园网络的建设实施,为构建教学管理、行政管理和电子书包、平安校园、数字图书馆等学校信息化应用系统打下基础,为学校的师生在计算机网络环境下开展教学、学习以及行政管理和领导决策提供先进的技术支持和管理手段。 3.2.2、设计目标 如何建设一个性能优越、运行稳定、稳定可靠、安全、管理方便的网络系统是xxx中学和我们要共同面对的问题。仔细分析xxx中学数据网和设备网的需求,可以概括为以下几点: 1、应该具有完善的网络准入控制,禁止非法用户的接入。解决网络接入混乱,任何人任何电脑只要在单位内插上网线都可以接入内网的问题,将网络安全隐患扼杀在摇篮之中。

2、应该具有合理分配网络带宽的策略。可以解决网络带宽常常被一些非重要业务(如:P2P下载、网络电视、网络游戏等)长时间占用,个别用户大量吞食网络带宽造成网络访问速度慢的问题。可以保障关键、重要业务的网络带宽需求,为教育教学工作提供良好的网络环境。 3、应该具有全面的网络应用控制策略。可以对适合的用户开放合适的网络服务(如:即时通讯软件QQ/MSN、WEB、EMAIL、BT/迅雷P2P下载、网络电视、网络游戏、股票软件等)。 4、应该具有效的安全防御措施。可以解决xxx中学数据网无法防御ARP病毒、SQL蠕虫、DHCP、DDos攻击等局域网常见威胁;网络出口设备具有防扫描、防攻击、防病毒、非法网站过滤、垃圾邮件处理等防火墙功能,可以保障内网用户的安全。 5、应该具有统一的软硬软管理平台,网络管理图形化、直观、简单。解决了网络故障排查困难、故障定位难、解决慢,网络设备调试难,不方便远程控制等问题。 6、应该具有可以控制局域网广播风暴,可以控制非法组播,可以针对用户限速,可以限制同一Vlan的局域网用户互访,可以隔离网络安全风险等。 7、应该可以对全网运行状态进行实时监控,及时发现网络安全隐患采取有效措施;可以实现日志记录、日志分析、

计算机网络系统设计方案

目录 第一章:前言 (1) 第二章:网络系统设计 (2) 2.1总体目标 (2) 2.2需求分析 (2) 2.3系统设计原则 (3) 2.4关键技术问题及解决 (4) 2.4.1网络可靠性方案 (4) 2.4.2如何提高网络传输性能 (5) 2.4.3VLAN划分 (5) 2.4.5VLAN之间的高速路由 (5) 2.4.6VLAN之间的安全及网络优先级控制 (6) 2.5网络结构设计 (7) 2.5.1网络骨干层设计 (8) 2.5.2用户接入层设计 (11) 2.5.3布线系统与网络系统的连接 (13) 第四章:安装、测试及验收 (14) 4.1系统安装与调试 (14) 4.2系统测试原理与方法 (14) 4.3硬、软件设备测试与验收 (15) 4.4系统集成测试与验收 (15)

第一章:前言 北京博达国际公共服务大楼共有地上裙楼4层,双主塔21层,地下2层,总建筑面积80090.62平方米。随着人们生活水平的提高和技术的迅速发展,网络使人们的思想观念从单一的封闭型工作、休息环境向集休息、娱乐、办公等于一体的开放式、智能型多功能工作、休息空间转变。通过公共信息查询系统,电子公告系统及时了解国内外大事以及建筑群的各种服务信息;通过高速的建筑群网络可以方便的进行购物、网上会议、网上聊天等活动,还可以直接进入INTERNET 网,以高于拨号上网的速度在万维网中畅游;使用户在建筑群内享受到高档成熟技术环境所带来的各种优质服务。 如要实现上述服务,就需建立一套现代化、高科技的信息网络系统,依靠综合数字交换设备,建立语音系统、数据通信系统、图象通信系统、有线电视系统等,使建筑物具有先进的通信能力。 我公司很高兴有机会参加北京博达国际公共服务大楼网络系统工程的研究讨论,在依据您们向我们提出的具体需求,现向您们递上我们的方案建议书。华埠特克公司非常重视参加北京博达国际公共服务大楼网络系统项目,并真诚地与北京博达国际公共服务大楼全面合作,提供我公司一流的技术与服务,使北京博达国际公共服务大楼网络系统的水平达到当今国际一流水准。

计算机网络系统施工方案——【范文】.doc

计算机网络系统施工方案 二、计算机网络系统 承包单位须在工地验收测试前及设备出厂前进行整机全面测试,包括软件,硬件及附属设备,并整理提出表明测试结果的设备出厂测试报告。 承包单位须对设备进行通电运行试验,并对全通信网络进行统调。经过对全网络仔细严格的网络测试后,其性能及稳定性可达到移交时,须将测试记录和最新版软件以及有关文件,资料,备用备件、工具、仪表等移交。 系统在现场安装后如果当地电话局有关部门认为需要对程控交换机进行测试时,承包单位 须派出人员在现场配合测试。 在试运行验收须作出以下测试: 故障率观察,各项性能和功能测试,诊断维护控制功能测试,传输指标测试,其他必要的 测试,检查各电话分机之安装及其标称功能,检查后备电源工作状况,检查各配线 设备之安装及回路指示,检查备份控制机层之工作状态 安装 所有铜电缆应在线槽或管道内布线。包单位应在地下一层总配线室、电缆联接箱、光纤密 封盒、电缆进口、垂直电缆、网络联接块以及其它地方按照工业惯例

标明导体的电极(末端及环)。承包单位应提供正确地完成安装工作所需的任何专用安装设备或工 具。这将包括终接电缆设施、铜/光纤电缆测试和接线设施、通讯设施、电缆转盘的 支撑架、或其它的安装电缆所需的工具,在没有合适垫具的情况下﹐承包单位不得 卷动或贮存电缆转盘。承包单位不应在电力线路旁安装任何电缆﹐或与其它电气器具共享同一根线管、线槽或套管。 电磁干扰的分离 带有不同种类信号或不同电压的设备如集装在一个共享的容器内﹐应按供货商的有关 要求﹐有效地与任何其它一类的设备屏蔽以避免电磁干扰。 电缆的安排 根据图纸或规格说明书的要求提供一切必需的电缆插锁、插座、接线耳等等﹐并按照电缆 的种类与入口方各将它们固定于安装板和安装带上。 整齐地安装系统内所有线路的电缆导体﹐并按正规间距将所有半导体固定以防止 电缆在 运行情况下可能的损坏(例如热膨胀、震动等)或引起其它线路短路。电缆的终接 不要让已绝缘的导体触及未绝缘的有电部件或锐利的边缘。 每个终端只能连接一条电缆导体。在一个终端连接两条或更多导体将

校园计算机网络接入协议范本正式版

YOUR LOGO 校园计算机网络接入协议范本正 式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

校园计算机网络接入协议范本正式 版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 甲方:_________ 乙方:_________ 为了有效管理_________大学校园网,保证校园网的安全和可靠运行,更好地为学校的教学和科研工作服务,甲方和乙方特签定以下协议: 1._________大学校园网的主要目的是为全校师生的教学和科研服务,在“校园网络化”的基础上,实现“办公自动化、教育信息化”。因此,乙方不得利用校园网从事有任何商业目的的活动。在对房间进行装修和其它可能对接入设备造成损害的情况下,乙方应及时通知甲方,并在甲方的指导下,采取相关措施

计算机网络系统设计方案(华为)

第三章计算机网络系统设计方案 1.网络设计依据 标准与协议 IEEE802系列: IEEE802.1 IEEE802.1p IEEE802.2 IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3z IEEE802.1Q 网络协议: TCP/IP IPX/SPX 网管协议: SNMP agentV1(RFC1155-1157)/SNMP agentV2 RMON/ATMRMON Telnet TFTP,LEC,RFC1577Client SNMP MIBII(RFC1213) Bridge MIB(RFC1493) 802.1DSpanning-TreeMIB Ethernet MIB(RFC1398) 2.网络设计原则 多媒体技术的普及给Internet和Intranet提出了更高的发展要求。海军工程大学校园网络应建成一个以宽带技术为基础、提供多层次服务、支持多媒体应用的信息服务网络。 数据网建设是海军工程大学数字化校园工程项目重要组成部分,为学生、教师获取各种信息资源提供通信基础,为各种上层应用提供网络平台,在校园的信息化中发挥这重

要作用。 在网络的整体规划中,使用代表未来发展方向的技术,采取合理的建设步骤,最终建设一个高效、实用的校园网络,为学校的信息化建设打下坚实的基础。海军工程大学校园网络工程将是一个满足数字、语音、图形图像等多媒体信息,以及综合业务信息传输和处理需要的综合数字网,并能符合多种网络协议,体系结构符合国际标准或事实上的国际工业标准(如TCP/IP),同时能兼容已有的网络环境。 根据海军工程大学校园网络建设目标和设计要求,和我们多年的系统集成经验,其校园网络总体设计遵循以下若干原则: (1)先进性: 从系统体系结构和网络系统基础结构方面均采用当前国内外先进的技术,同时,在设备选型方面考虑到技术的成熟性,采用主流机型,主流系统。 校园网络传输的信息量大,要求计算机网络具备高带宽的传输主干。随着将来用户的增加,网络也将面临多样化需求。 我们将在网络构架,硬件设备,协议选择,安全控制和网络管理等方面充分体现海军工程大学校园网络的先进性。 (2)可靠性: 我们从网络骨干线路的冗余备份、网络设备的冗余备份和电源冗余备份等方面来保证海军工程大学校园网络的可靠性。另外,还从以下几个方面来保障: 无差错运行:在网络设计中采用防干扰、防浪涌技术,在网络系统的配置中,严格遵循设备技术要求。 不间断运行:对关键的部件和设备均采用冗余备份设计,同时采用UPS电源系统,确保系统安全可靠的连续运行。 (3)开放性和扩充性 在设备选型上,选择业界著名厂商的产品,以提供更为完善全面的技术支持和售后服务。选择符合国际标准及业界流行成熟的工业标准的设备,以便对技术的未来发展提供保证。 系统结构配置,采用具有最佳升级途径的配置,一是结构合理,二是升级代价最小,保证系统具有良好的可升级性。 随着业务的发展,海军工程大学校园网络面临的任务将会愈来愈繁重,信息资源范

大学校园网络综合布线

学期课程报告 课程名称网络综合布线技术 实习题目网络综合布线项目规划与设计专业计算机科学与技术系 班级 学号 学生姓名 指导教师 2010年12月21日

制作人: 制作时间:2010年12月21日

目录 一、工程建设说明 (2) 二、综合布线系统系统图 (4) 三、综合布线系统施工平面图 (6) 四、综合布线系统信息点点数统计表 (7) 五、综合布线系统材料概预算表 (7) 六、综合布线系统端口对照表 (9) 七、综合布线系统机柜大样表 (12) 八、综合布线系统施工进度表 (16) 九、综合布线系统课程设计总结 (18)

一、工程建设说明 实习名称:大学校园网络布线设计 1背景情况简述 对AA校园网工程进行综合布线方案设计,该校园电信光纤已经铺设到教学楼二楼网络中心,所有楼宇的光缆均由此拉出。各个楼群之间用光缆,楼内使用双绞线,该学校现有建筑:教学楼1栋、图书馆1栋、实验楼1栋、学生宿舍2栋。各个楼群的距离为:实验楼与图书馆到教学楼的距离都是150米,宿舍楼1到图书馆的距离为200米,宿舍楼2到图书馆的距离为230米。 2公司总体需求描述(虚拟网络规模描述) 1) 教学楼共计5层,1、2层共用一个的管理间,3、4、5层共用一个的管理间。每层楼有30间教室,每间教室1个信息点。 2) 图书馆共计5层,各层都有自己独立的管理间。每层楼有20个房间,每间2个信息点。 3) 实验楼共计5层,1层有20个房间,每间2个信息点,有自己独立的管理间;2、3层各有12个房间,每间1个信息点,共用自己独立的管理间。 4) 学生宿舍共计2栋,每栋5层,每栋都有自己独立的管理间。每层20间宿舍,每个宿舍1个信息点。 3拓扑结构图:

计算机网络系统方案(终审稿)

计算机网络系统方案文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

2.计算机网络系统 1.计算机网络系统概述 芝罘医院大楼的网络系统建设共包括2套网络-内网及外网,两套网完全物理隔离。 内网主要是完成芝罘医院内部的日常办公网络,外网是为芝罘医院提供访问互联网及接入监控及LED等系统的网络。 内网设计2台核心进行虚拟化配置,接入层交换机通过双千兆光纤链路连接核心交换机。 外网采用单核心设计。 互联网主要是提供日常办公平台并提供访问互联网的服务,在网络的出口设置1台安全网关。 ①内网接入接入层交换机配置: 24口接入层交换机3台。 48口接入层交换机5台。 ②外网接入接入层交换机配置: 24口接入层交换机2台。 48口接入层交换机3台。 2.计算机网络系统依据 GB/T50314-2006《智能建筑设计标准》 GB/T50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》 JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》

GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》(2005版) GB50054-2011《低压配电设计规范》 GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》(2000版) GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50311-2007《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB50312-2007《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB50200-94《有线电视系统工程设计规范》 GB50384-2004《安全防范工程技术规范》 GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 GA308-2001《安全防范系统验收规则》 GB50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》 GB10408.1-2000《入侵探测器通用技术条件》 GB/T16572-1996《防盗报警中心控制台》 GB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》 GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB50464-2008《视频显示系统工程技术规范》 GB50373-2006《通信管道与通道工程设计规范》 GB50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》 GYJ25-86《厅堂扩声系统声学特性指标》 CECS89:97《工业企业调度电话和会议电话工程设计规范》GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》

新编计算机网络系统施工方案【优质精彩实用】

计算机网络系统施工方案 承包单位须在工地验收测试前及设备出厂前进行整机全面测试,包括软件,硬件及附属设备,并整理提出表明测试结果的设备出厂测试报告。包单位应在地下一层总配线室、电缆联接箱、光纤密 封盒、电缆进口、垂直电缆、网络联接块以及其它地方按照工业惯例标明导体的电极( )。承包单位应提供正确地完成安装工作所需的任何专用安装设备或工 具。这将包括终接电缆设施、铜/光纤电缆测试和接线设施、

通讯设施、电缆转盘的 支撑架、或其它的安装电缆所需的工具,在没有合适垫具的情况下﹐承包单位不得 卷动或贮存电缆转盘。 整齐地安装系统内所有线路的电缆导体﹐并按正规间距将所有半导体固定以防止 电缆在 运行情况下可能的损坏( )或引起其它线路短路。 电缆的终接 不要让已绝缘的导体触及未绝缘的有电部件或锐利的边缘。 每个终端只能连接一条电缆导体。在一个终端连接两条或更多导体将不会被接受。接地 a、承包单位应负责在所有新安装的电缆框架上提供一个被批准的接地点﹐并保证能正确 与任何现有设施连接。承包单位还须再现正确地将所有有关

校园网的建设计算机网络设计

前言 计算机网络在初期是计算机与通信相结合的产物,它的出现和发展使计算机应用发生了质的变化。在经历了以大型主机为核心的集中式运算和以个人电脑为基本单元的分布式处理后,计算机的处理模式已发展成现在的网络计算,其应用围已远远超出了科学计算,成为无所不在的工具。计算机网络的发展既受到计算机科学技术和通信科学技术的支撑,又受到运用计算机网络的那些领域技术的支持。如今,计算机网络从体系结构到实用技术已逐步走向系统化、科学化和工程化。 在计算机时代早期,众所周知的巨型机时代,计算机世界被称为分时系统的大系统所统治。在七十年代,大的分时系统被更小的微机系统所取代。远程终端计算机系统是在分时计算机系统基础上,通过Modem(调制解调器)和PSTN(公用网)把计算机资源向地理上分布的许多远程终端用户提供共享资源服务的。远程终端用户似乎已经感觉到使用"计算机网络"的味道了。在远程终端计算机系统基础上,人们开始研究把计算机与计算机通过PSTN等已有的通信系统互联起来。1969年12月, Internet的前身--美国的ARPA网投入运行,它标志着我们常称的计算机网络的兴起。八十年代初,随着PC个人微机应用的推广,PC联网的需求也随之增大,各种基于PC互联的微机局域网纷纷出台。计算机网络系统是非常复杂的系统,计算机之间相互通信涉及到许多复杂的技术问题,为实现计算机网络通信,计算机网络采用的是分层解决网络技术问题的方法。但是,由于存在不同的分层网络系统体系结构,它们的产品之间很难实现互联。为此,国际标准化组织ISO在1984年正式颁布了"开放系统互连基本参考模型"OSI国际标准,使计算机网络体系结构实现了标准化。进入九十年代,计算机技术、通信技术以及建立在计算机和网络技术基础上的计算机网络技术得到了迅猛的发展。

网络工程施工组织方案

网络工程实施方案 关键:系统设计方案 一.综合布线设计方案: 1.工作区子系统 工作区布线子系统由终端设备到信息插座的连线(或软线)组成,它包括-连接器、连接跳线、信息插座;信息插座有墙上型、地上(防水)型、桌上型等多种;标准有:RJ-45、RJ-11及单、双、多口等结构。 2.水平布线子系统 水平布线子系统将电缆从楼层配线架连接到各用户工作区的信息插座上,通常处于同一楼层之上,可以采用3类、5类或超五类4对屏蔽/非屏蔽双绞线;3类、5类及超五类双绞线都是由4对24-AWG的对绞铜线组成;3类线在10MBPS应用时无误码传输距离为100米、16MBPS时为50米;5类线在155MBPS时可传输80米、在100MBPS时为100米;超五类在155Mhz时传输距离可以达到100米,速率更高时可采用光纤。为了满足高速率数据传输,数据传输选用普天超5类四对UTP双绞线,由于所用的数据线均采用了超5类UTP双绞线,因此对学院校园网而言,超5类UTP双绞线布线时的带宽和传输速率能满足武威职业学院校园网楼宇内信息点要求的100M接入,超5类布线与垂直干线一起使用,为带宽应用程序提供完全的端到端布线解决方案,适用于网络的扩展及升级,成本底维护费用少。 3.垂直干线子系统(RISER BACKONE SUBSYSTEM): 指各搂层配线架与主配线架间的干缆:可以为大对数双绞线、光缆也可以二者混用;其主要功能是将主配线架系统和各楼层配线架连接起来。 4.布线柜子系统(RACK SUBSYSTEM): 由楼层配线架组成,其主要功能是将垂直干缆与各楼层水平子系统相连接,布线系统的优势和灵活性主要体现在布线柜子系统上,只要简单的跳一下线就可完成任何一个结构化布线系统的信息插座以对任何一个智能系统的连接,极大的方便了线路重新布局和网络终端的重新调整;光纤连接时,要用光纤配线箱,箱内有多个ST或SC连接器安装口;其线路弯曲设计符合62.5/125μM多模光纤的弯曲要求,光纤接头采用ST或SC型,由陶瓷、塑胶、不锈钢等材料制成,光纤藕合器可做为多模光纤与网络设备或接线装置上的连接,配线架和光纤配线箱通常设在弱电井或设备间内,用来连接其他子系统,并对它们通过跳线进行管理。 5.设备间子系统(EQUIPMENT SUBSYSTEM): 设备间子系统由主配线架和各公共设备组成,它主要功能是将各种公共设备(如:计算机主机,PABX、各种控制系统、网络交换设备等)与主配线架连接起来,该子系统还包括雷电保护装置。 6.管理子系统(ADMINISTRATION SUBSYSTEM): 一个完整的布线系统工程应该包括:工程设计图纸、施工记录、测试报告、使用

计算机网络系统施工方案

计算机网络系统施工方案 系统设计说明 本次设计计算机网络系统以综合布线系统为基础,以支持不同类型的通信服务,如语音、数字、文字、影像等传输需求。 整个项目分为三个独立的网络,分别为内网、设备网及外网,其中外网由租户自行向运营商申请开通。 网络均采用两层结构设计,即分为接入层和核心层。内网及设备网各设计 1台核心交换机,核心交换机均配备双引擎双电源,核心交换机设备分别放在弱电机房及消控机房内。内网接入交换机采用千兆普通交换机,支持千兆到桌面,方便后期扩展。设备网接入交换机采用千兆上行百兆下行 POE 交换机。内网及外网的接入交换机均通过双千兆链路连接至核心交换机。 内网主要功能:为管理部门提供网络传输,为管理办公提供业务数据传输、交换和共享。满足客运枢纽内部管理、财务等系统应用,主要供内部办公、后勤和经营管理人员使用,同时提供无线 Wifi。 设备网主要功能:为安防系统、背景音乐系统、信息发布系统、BA 系统等提供数据传输交换,承载各个弱电业务网但不直接接入Internet。 无线网络系统的信号覆盖范围主要分为两个区域:公共区域和后勤区域,乘客登陆可采用手机号码、扫描客运枢纽站官方微信等方式验证。AP 点通过 POE接入交换机供电,设计采用 802.11ac 无线标准,无线覆盖区域信号强度至少为-65dB,信噪比至少为 20dB。 施工前的准备工作 1、在设备材料进场后必须进行现场检测验收,检查如下: 器材检验一般要求如下:

※工程所用缆线、器材型式、规格、数量、质量在施工前应进行检查,无出厂检验证明材料与设计不符者不得在工程中使用。 ※经检验的器材应做好记录,对不合格的器件应单独存放,以备核查与处理。 ※工程中使用的缆线、器材应与订货合同或封存的产品在规格、型号、等级上相符。 ※备品、备件及各类资料应齐全。 缆线的检验要求如下: ※工程使用的电缆、电线和光缆型式、规格应符合设计的规定和合同要求。 2、在安装工程之前,必须对建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工: ※土建工程的预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求; ※接地电阻和防静电措施应符合要求。

计算机网络系统施工方案

计算机网络系统施工方案 1.1施工前的准备工作 1.1.1在设备材料进场后必须进行现场检测验收,检查如下: 器材检验一般要求如下: ※工程所用缆线、器材型式、规格、数量、质量在施工前应进行检查,无出厂检验证明材料与设计不符者不得在工程中使用。 1.1.2在安装工程之前,必须对建筑和环境条件进行检查, 具备下列条件方可开工: ※土建工程的预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求; ※接地电阻和防静电措施应符合要求。 1.1.3弱电间环境要求

※根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及弱电间应做好安排,并应检查其建筑和环境条件是否具备。 ※应留好弱电间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆和环境条件是否具备。 1.2线缆桥架施工 施工方法要点 ●桥架间连接板两端要有铜芯接地线,并与接地端的镀 锌扁钢相连,最小截面不小于4平方毫米,或全长安 装大于4*25镀锌接地扁铁。 ●桥架安装时应做到安装牢固,横平竖直,沿桥架水平 走向的支架间距1.5至3米,垂直安装支架间距不大 于2米,吊支架左右偏差应不大于10毫米,高低偏差 不大于5毫米。 ●桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定无遗漏,螺 母位于桥架外侧,铝合金桥架与钢支架固定时,要有 互相间绝缘的防电化腐蚀措施。 ●支架用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固, 防松零件齐全。 ●桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小弯曲半