每平方米需要多少w 照度,照度公式

计算公式:是以单位容量法来计算的,n=Pn/Pn,la 其中n表示所需灯的数量(支),Pn表示达到某一照度值时全部灯的标称功率之和(W),Pn,la表示达到100 Lx照度是全部灯的标称功率(W)。单位容量法计算的基础是:

为达到平均照度100 Lx时,室内地面面积每平方米需要用白炽灯约22w或荧光灯5.5w. 对于白炽灯的计算:Pn,100=22w/m2*A(E=100 Lx,nB=0.3,n=15 Lm/w)

对于荧光灯的计算:Pn,100=5.5w/m2*A(E=100 Lx,nB=0.3,n=15 Lm/w)

A表示地面面积(m2)即:比如10m2地面,选用照度为100 lx时考虑安装40w的荧光灯,要安装多少支?

Pn,100=5.5w/m2*1m2=55w n=55w/40w=1.375≈2支

如果你取室内的照度为300 lx,那么所需的灯数为Pn,300=(E/100 lx)*Pn,100=(300/100)*55=165w n=165/40=4.125≈5支

你按照这样的算法不就可以得出每平方米需要多少w 了吗?

工厂照度要求为250-300 Lx

“宴会场所”照度要求为300-700 Lx,

“餐厅”照度要求为150-300 Lx

“餐厅”,照度要求为200 Lx,高5米,45瓦的节能灯,1000平方米要80个。

2600平方米,大概要210个吧。

2.家里面积平方适合用多少瓦的节能灯(灯泡)

一般的标准是:15—18平方米照明用灯光在60—80瓦;30—40平方米在100—150瓦;40—50平方米在220—280瓦;60—70平方米在300—350瓦;75—80平方米在400~450瓦。通常卫生间的照明每平方米2瓦就可以了;

餐厅和厨房每平方米4瓦足够了,而书房和客厅要大些,每平方米需8瓦;在写字台和床头柜上的台灯可用15至60瓦的灯泡,最好不要超过60瓦。

您的房间是卧室,如需要读书写字的话。若15平方米,建议选择的节能型吸顶灯瓦数为65W 左右。

3.基本公式为(主要是用在快速计算,准确度较差但对一般的空间平均照度计算已足够)Lux = ((Total Lumen) x LLF x CU)/ M ^2

照度= ((总流明数) x 减光系数x 利用系数) / 面积

这里的CU是必须依据灯具的RCR(室形系数)资料来查的。不过太麻烦了点。

所以一般简算法是Lux = ((Total Lumen) x 0.5)/ M ^2最快。当然0.5可依不同的情形而增减,不过一般是减的多。

基本上流明法除了计算平均照度外,还可利用公式来求灯具数量,如好好的利用公式会让工作进行得快些也较保险些。希望有一天当客户问我用的灯过不够亮或我需要用几个灯才够,你只需让他灯30秒就利用一台计算机算出然后很自信的说没问题,绝对刚好。

其他还有可与公式配合的其他资料:

Lumen / W ---每一瓦多少流明

W / M^2---每平方米多少瓦

自己揣摩一下吧!

4.Lux = ((Total Lumen) x LLF x CU)/ M ^2

照度= ((总流明数) x 减光系数x 利用系数) / 面积可以算出照度300乘200平米等于60000 ,减光系数0.8 ,利用系数0.8,那就是60000除以0.8 是75000 再除0.8是93750

总流明数。93750除3000(灯管按3000流明算,这里说的是大概,你可以按自已选择的灯管去查资料)就是31.25 。也就是说需要30个管灯或者32个

5.

照度E是每秒的光通量,E=φ/s 。

普通居住照度标准值一般为150LX左右。

普通学校、办公照度标准值一般为300LX左右。

500LX应该是美术教室,教师黑板,设计室,高级办公室用的。

设计室内照明可按以下思路进行:

Emin=Eav/Z。(最低照度=照度标准值/最低照度系数)

根据最低照度、面积、高度查表得Po:

P∑=Po*A(照明总功率=单位面积安装功率*每盏灯的功率)

确定受照房间灯数:

n=P∑/Po(房间灯数=照明总功率/单位面积安装功率)

电气里常说:每平方米多少瓦有如下几个含义:

⑴太阳能光电版每平方米产生多少瓦动力,晶体硅太阳能电池板,每平方米有140W左右。

⑵家里面积平方适合用多少瓦的节能灯(灯泡)

一般的标准是:15—18平方米照明用灯光在60—80瓦;30—40平方米在100—150瓦;40—50平方米在220—280瓦;60—70平方米在300—350瓦;75—80平方米在400~450瓦。通常卫生间的照明每平方米2瓦就可以了;

餐厅和厨房每平方米4瓦足够了,而书房和客厅要大些,每平方米需8瓦;在写字台和床头柜上的台灯可用15至60瓦的灯泡,最好不要超过60瓦。

您的房间是卧室,如需要读书写字的话。若15平方米,建议选择的节能型吸顶灯瓦数为65W 左右。

⑶空调可以供起多少平方米的面积:

空调制冷量的经验计算公式:不顶层、不西晒情况下每平方米150W,之后乘以110%为了弥补制造过程中产生的误差,再乘以110%为了弥补过度宣传;顶层、不西晒或不顶层、西晒,按每平方米200W,既顶层又西晒每平方米250W,其他算法不变。

照明功率密度表及照度要求

建筑照明设计标准 中华人民共和国国家标准 建筑照明设计标准 Standard for lighting design of buildings GB 50034-2004 前言 本标准系在原国家标准《民用建筑照明设计标准》GBJl33---90和《工业企业照明设计标准》GB 50034---92的基础上,总结了居住、公共和工业建筑照明经验,通过普查和重点实测调查,并参考了国内外建筑照明标准和照明节能标准经修订、合并而成。其中照明节能部分是由国家发展和改革委员会环境和资源综合利用司组织主编单位完成的。 本标准由总则、术语、一般规定、照明数量和质量、照明标准值、照明节能、照明配电及控制、照明管理与监督共八章和二个附录组成。主要规定了居住、公共和工业建筑的照明标准值、照明质量和照明功率密度。 2 术语 3 一般规定 3.1 照明方式和照明种类 3.1.1 按下列要求确定照明方式: 1 工作场所通常应设置一般照明; 2 同一场所内的不同区域有不同照度要求时,应采用分区一般照明; 3 对于部分作业面照度要求较高,只采用一般照明不合理的场所,宜采用混合照明; 4 在一个工作场所内不应只采用局部照明。 3.1.2 按下列要求确定照明种类: 1 工作场所均应设置正常照明 2 工作场所下列情况应设置应急照明; 1)正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明; 2)正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明。 3 大面积场所宜设置值班照明。 4 有警戒任务的场所,应根据警戒范围的要求设置警卫照明。 5 有危及航行安全的建筑物、构筑物上,应根据航行要求设置障碍照明。 4 照明数量和质量 4.1 照度 4.1.1 照度标准值应按0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、50001x分级。4.1.2 本标准规定的照度值均为作业面或参考平面上的维持平均照度值。各类房间或场所的维持平均照度值应符合第5章的规定。 4.1.3 符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级提高一级。 1 视觉要求高的精细作业场所,眼睛至识别对象的距离大于500mm时; 2 连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 3 识别移动对象,要求识别时间短促而辨认困难时; 4 视觉作业对操作安全有重要影响时; 5 识别对象亮度对比小于0.3时; 6 作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时; 7 视觉能力低于正常能力时; 8 建筑等级和功能要求高时。 4.1.4 符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级降低一级。 1 进行很短时间的作业时; 2 作业精度或速度无关紧要时; 3 建筑等级和功能要求较低时。 4.1.5 作业面邻近周围的照度可低于作业面照度,但不宜低于表4.1.5的数值。 4.1.7 在一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可有—10%—+10%的偏差。 5 照明标准值 5.1 居住建筑

工业照明的颜色与照度要求

工业照明的颜色与照度要求 在工厂照明中,工厂照明涉及的场所和作业的范围很广,既有在小型车间进行的精细加工,又有在高大厂房中的重工业生产,提高照度有可能降低出错率,在有可能持续存在出错的区域,建议采用较高的照度。 照明工作者必须根据不同的场所和作业性质,进行相应的设计。由于生产过程中高速运转而易发生事故,而为给工作人员提供舒适、经济的照明,以利于最大限度地提高生产率、减少事故、保护工作人员的健康。建议采用较高的照度和显色性光源。特别是年长的工人必须有更高的照度和显色性。 在没有窗户或自然光的工作区域内,较低的照度容易使人情绪沮丧,为了让工作人员感到舒适愉快,建议采用较高照度和高色温的光源。(照度不宜低于500lux)特别是夜间工作的区域,建议照度不低于500lux。所以必须考虑工作面和环境亮度的对比,良好的照度对比,可以减少出错,降低疲劳程度。

工业照明的颜色要求: 光源类型---------------------------------Ra(显色性)-------------------色温(K) TLD33------------------------------------63-----------------------------4100 TLD54------------------------------------72-----------------------------6200 TLD83------------------------------------85-----------------------------3000 TLD84------------------------------------85-----------------------------4000 TLD94------------------------------------95-----------------------------3800 TLD95------------------------------------98-----------------------------5000 TLD96------------------------------------98-----------------------------6500 HPL Comfor(高压汞灯)---------------------50-----------------------------3400 SON(高压钠灯)----------------------------25-----------------------------1950 HPI/BU-----------------------------------65-----------------------------4500

SHEO S-030《照明及照度管理规范》

华能国际本质安全体系 安全管理规范 SHEO S-030-2016 照明及照度管理规范 2016-12-31发布 2017-01-01实施华能国际电力股份有限公司发布

目录 前言 (ii) 1. 范围 (1) 2. 规范性引用文件 (1) 3. 术语和定义 (1) 4. 职责 (1) 5. 流程与风险控制 (1) 5.1. 流程图 (1) 5.2. 风险控制 (1) 6. 管理内容与要求 (2) 6.1. 照明强度的测量与评估 (2) 6.2. 照明设施的一般要求 (2) 6.3. 照明设施的检查及维护 (4) 7. 检查与考核 (4) 8. 相关/支持性文件 (4) 9. 报告与记录 (4) 附录 (4) 附图1 照明及照度管理流程图 (5) 附表1:SHEO S-030-R01《应急照明清单》 (6) 附表2:SHEO S-030-R02《照度监测记录表》 (7)

前言 为规范和指导华能国际所属企业办公场所和生产区域照明设施配置、维护保养,按照华能集团公司《华能电厂安全生产管理体系要求》、华能国际《本质安全体系管理手册》,结合华能国际所属企业实际,特制定本规范。 本规范由华能国际组织编制、修编并归口管理。 本规范修订单位:华能国际电力股份有限公司 本规范编审人员: 修编:高海嘉张宪岭陈锦富龚克张春新邵波周大勇王涤华周永健 初审:张春雷梁天杰苑龙马庆增李越冰 复审:马洪顺 审定:赵平 批准:刘国跃 本规范由华能国际负责解释。 本规范历次修订情况:本规范于2010年7月31日首次发布。2016年12月31日第一次修编,自2017年1月1日起实施,原SHEO S-072《照明与能见度管理规范》同时废止。

各种场所照度标准参考表

各种场所照度标准参考表 2009-10-05 08:17 各种场所照度标准参考表 照度(Lux) 场所 1500 ~ 300 制图教室、缝纫教室、电脑教室 750 ~ 200 教室、实验室、实习工场、研究室、图书阅览室、书库、办公室、教职工员休息室、会议室、保 健室、餐厅、厨房、配膳室、广播室、印刷室、工总机室、守卫室、室内运动场 300 ~ 150 大教室、礼堂、贮柜室、休息室、楼梯间 150 ~ 75 走廊、电梯走道、厕所、值班室、工友室、天桥、校内室外运动场 75 ~ 30 仓库、车库、安全梯 事务所: 照度(Lux) 场所 2000 ~ 1500 设计室、事务所 1500 ~ 750 大厅通道(白天)、营业室、制图室、打卡、打字 750 ~ 300 计算机室、会议室、印刷室、总机室、控制室、招待室、娱乐室、餐厅 300 ~ 150 书库、娱乐室、餐厅教室、休息室、警卫室、电梯(走道)、浴洗室、工厕所 150 ~ 75 喝茶室、更衣室、仓库、值夜室(入口处) 75 ~30 太平梯 工厂: 照度(Lux) 场所 3000 ~ 1500 超精密作业、设计、制图、精密检查

1500 ~ 750 设计室、分析、组立线、涂装 750 ~ 300 包装、计量、表面处理、仓库办公室 300 ~ 150 染色、铸造、电气室 150 ~ 75 进出口、走廊、通道、楼梯、化妆室、厕所、附作业场仓库 75 ~ 30 太平梯、仓库、屋外动力设备(装御货、存货移动作业) 医院: 照度(Lux) 场所 10000 ~ 5000 视机能检查(眼科明室) 1500 ~ 750 开刀房 750 ~ 300 诊疗室、治疗室、制药室、配药室、药局室、解剖室、病理细菌室、急工救室、产房、院长室、 办公室、护士室、会议室 300 ~ 150 病房、药品室、病床看书、换药、骨拆石膏包扎、婴房、记录室、侯诊工室、会议室、门诊走 廊、 150 ~ 75 更衣室、物疗室、X光室、病房走廊、药品室、灭菌室、病房室、楼梯区内视镜室 75 ~ 30 动物室、暗室(照片)、太平梯 理发室: 照度(Lux) 场所 1500 ~ 750 剪烫室、染整发、化妆 750 ~ 300 修脸、洗发、前厅挂号台、整装

消防应急照明中对各处的照度要求

19.2.1应急照明的照度 照度的高低,除了视觉条件外,还与国家的经济实力、能源状况有关。 疏散照明照度,美国规定不低于10Lx,持续时间终了可将低至6Lx;日本规定不小于1Lx,使用荧光灯时不低于2Lx;CIE规定不低于0.2Lx。中国的工业企业建筑标准规定,主要通道疏散照明的照度不低于0.5Lx,防火规范要求疏散走道长度超过20m的走道内应设置应急照明,最低照度不低于0.5lx。但实际上差别很大,因为工业建筑标准使用的是平均照度,而且是主要通道,并不要求全部。根据我国的实际情况,参照CIE 及英国的规定,建议至少应做到在疏散走道地面中心线上产生的平均照度不低于 0.5Lx,并注意保持较好的均匀度。 至于安全照明和备用照明的照度,我国标准规定不得低于一般照明的5%和10%,这是通用原则,具体问题还应区别对待。在某些特定场合的照度需要提高比如手术台,应保持和正常照明相同的照度;一些重要的公共场所,如国际会议中心、国际比赛体育馆等、还有消防指挥中心等场所,都应该有和正常照明相当的照度。第二是某些场所的备用和安全照明,如消防控制室、发电机房、配电站等。主要是保证操作部位和工作所需要的照度,可以不要求整个房间或场所达到规定的均匀度。 19.2.2应急照明的转换时间 1.应急照明的转换时间 当正常照明发生故障后接通应急照明的时间,称应急照明的转换时间,它是选择应急照明灯具的一个重要参数。用直管荧光灯光源作的应急照明,常说为瞬间启动,但也 需要一定的时间。CIE推荐转换时间如下: (1)疏散照明,不应大于15s,这是考虑了适应应急发机自启动条件,如使用其他应 急电源,应争取更短。 (2)安全照明不宜大于0.5s,因为涉及人身安全,要求比较高。应急电源只能使用 电网线路自动转换或者采用蓄电池。 (3)备用照明不应大于15s。对于有爆炸危险的生产场所等,应视生产工艺特点,按需要确定用更短的时间。对于商场的收银台,转换时间不应大于1.5s,以防止混乱。各类应急照明对电源切换时间的要求见表19-1。 应急照明对电源切换时间的要求表19-1 应急照明灯的连续供电时间越长,成本越高,但时间过短,又达不到其应起的作用。防火规范规定为不应小于20min。确定合理的限量时间,要综合考虑人员在紧急状态下各种情况,比如人员拥挤、标志灯位置的选择、路途障碍的多少、人员年龄、心理素质

照度标准

第一章总则 第1.0.1条为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 第条本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 第条工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第三章照度标准 第一节一般规定 第3.1.1条工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 第条照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 第条作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 第条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 第条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 第二节照度标准值 第3.2.1条工作场所作业面上的照度标准值,应符合表的规定。

不宜低于50Lx 。 第条 混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx 。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx 。 第条 对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。 第条 工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。 第条 厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。 第条 对于备用照明的照度标准值,不应低于表中一般照明的10%。而安全照明的照度标准值,不应低于表中的一般照明的5%。疏散照明主要通道上的疏散照明照度标准值,不应低于。 第条 照明设计计算照度值应为表、附录二、附录三和附录四的照度标准值除以表所规定的维护系数值。 第4.0.1条 照明光源宜采用荧光灯、白炽灯、高强气体放电灯(高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯)等。 第条 当悬挂高度在4m 及以下时,宜采用荧光灯;当悬挂高度在4m 以上时,宜采用高强气体放电灯;当不宜采用高强气体放电灯时,也可采用白炽灯。 第条 在下列工作场所的照明光源,可选用白炽灯: 一、局部照明的场所; 二、防止电磁波干扰的场所; 三、因光源频闪效应影响视觉效果的场所; 四、经常开闭灯的场所; 五、照度不高,且照明时间较短的场所。 第条 应急照明应采用能瞬时可靠点燃的白炽灯、荧光灯等。当应急照明作为正常照明的一部分经常点燃且不需要切换电源时,可采用其它光源。 第条 当采用一种光源不能满足光色或显色性要求时,可采用两种光源形式的混光光源. 混光光源的混光光通量比,宜按表选取。

工业照度标准 (2)

第一章总则 为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第三章照度标准 第一节一般规定 工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:0.1、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 ???? 第二节照度标准值 工作场所作业面上的照度标准值表3.2.1

当采用高强气体放电灯作为一般照明时,在经常有人工作的工作场所,其照度标准值不宜低于50Lx。 混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx。 对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。 工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。 厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。 维护系数值表3.2.8

照明系统照度检测和功率密度值记录表 2

照明系统照度检测和功率密度值记录表 共3页第1页单位(子单位) 工程名称 分部工程建筑节能分项工程配电与照明节能施工单位检测日期2013年10月10日 序号检测 部位 照度值(lx) 设计要求 照度值(lx) 检测情况 功率密度值 (W2/m2) 检测结论 1 13层 公共 走道 100 92 小于4 符合要求 2 14层 公共 走道 100 101 小于4 符合要求 3 15层 公共 走道 100 95 小于4 符合要求 4 16层 公共 走道 100 91 小于4 符合要求 5 17层 公共 走道 100 105 小于4 符合要求 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负 责人)施工单 位 质检员 施工员 记录员

共3页第2页单位(子单位) 工程名称 分部工程建筑节能分项工程配电与照明节能施工单位检测日期2013年10月11日 序号检测 部位 照度值(lx) 设计要求 照度值(lx) 检测情况 功率密度值 (W2/m2) 检测结论 1 18层 公共 走道 100 96 小于4 符合要求 2 19层 公共 走道 100 92 小于4 符合要求 3 20层 公共 走道 100 104 小于4 符合要求 4 21层 公共 走道 100 103 小于4 符合要求 5 22层 公共 走道 100 93 小于4 符合要求 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负 责人)施工单 位 质检员 施工员 记录员

共3页第2页单位(子单位) 工程名称 分部工程建筑节能分项工程配电与照明节能施工单位检测日期2013年10月12日 序号检测 部位 照度值(lx) 设计要求 照度值(lx) 检测情况 功率密度值 (W2/m2) 检测结论 1 23层 公共 走道 100 96 小于4 符合要求 2 24层 公共 走道 100 92 小于4 符合要求 3 25层 公共 走道 100 104 小于4 符合要求 4 26层 公共 走道 100 103 小于4 符合要求 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负 责人)施工单 位 质检员 施工员 记录员

各种场所常规照度标准

各种场所标准参考表 学校: 照度(Lux)场所 1500~300 制图教室、缝纫教室、电脑教室 750~200 教室、实验室、实习工场、研究室、图书阅览室、书库、办公室、教职员休息室、会议室、保键室、餐厅、厨房、配膳室、广播室、印刷室、总机室、守卫室、室内运动场300~150 大教室、礼堂、贮柜室、休息室、楼梯间 150~75 走廊、电梯走道、厕所、值班室、工友室、天桥、校内室外运动场 75~30 仓库、车库、安全梯 医院: 照度(Lux)场所 10000~300 视机能检查(眼科明室) 1500~750 开刀房 750~300 诊疗室、治疗室、制药室、配药房、药局室、解剖室、病理细菌室、急救室、产房、院长室、办公室、护士室、会议室 300~150 病房、药品室、病床看书、换药、骨折石膏包扎 150~75 更衣室、物疗室、X光室、病房走廊、药品室、减菌室、病房室、楼梯、内视镜室75~30 动物室、暗室(照片)、太平梯 住家: 照度(Lux)场所 2000~1500 手工艺、裁缝 1500~750 写作、作业 750~300 读书、化妆、厨桌、调理、电话 300~150 洗水槽、娱乐室、客厅、团聚、玄关(内侧)镜子 150~75 衣柜、浸室、厕所、楼梯、走廊 75~30 门牌、信箱、门铃钮、阳台 事务所: 照度(Lux)场所 2000~300 设计室、事务室 1500~750 大厅通道(白天)、营业室、制图室、打卡、打字 750~300 计算机室、会议室、印刷室、总机室、控制室、招待室、娱乐室、餐厅 300~150 书库、娱乐室、餐厅教室、休息室、警卫室、电梯(走道)、厕所 150~75 喝茶室、更衣室、仓库、值夜室(入口处) 75~30 太平梯 工厂: 照度(Lux)场所 3000~300 超精密作业、设计、制图、精密检查 1500~750 设计室、分析、组立线、涂装 750~300 包装、计量、表面处理、仓库办公室 300~150 染色、铸造、电气室 150~75 进出口、走廊、通道、楼梯、化妆室、厕所、附作业仓库 75~30 太平梯、仓库、屋外动力设备(装卸货、存货移动作业) 旅馆、酒店、娱乐场: 照度(Lux)场所

照度要求标准

光照度(简称照度):是受光表面上光通量的面密度,即单位面积的光通量。故照度是表示受光表面被照亮程度的一个量。以E表示,单位为勒克斯(Lx)。 例:自然光的照度大约如下: 100000Lx 晴天的阳光直射下 10000Lx 晴天时背阴处 20 Lx 晴天时室内角落 Lx 月夜 100~200 Lx 一般办公室要求的照度 一般学习的照度应不少于75Lx 在40W普通灯泡正下方1m处的照度约为30Lx 40W荧光灯正下方处的照度约为90Lx 夏季阳光强烈的中午地面照度约5000 lx,冬天晴天时地面照度约2000 lx,晴朗的月夜地面照度约 lx。 室外照明推荐的维持照度值范围: 照度范围(lx)评价的平面应用场所 1~10 水平舒适环境、普通仓库 垂直保安、比较随意的体育训练场所 10~15 水平货物装卸、要求不高的工作地区、车库 50~100 水平要求严格之工作地区、体育活动、运动场 垂直航空服务区、广告 100~150 水平俱乐部和竞赛性运动、销售区 垂直广告、体育比赛 500~1000 垂直有观众的体育比赛 1000~2000 垂直电视直播的体育比赛 家庭怎样配置荧光灯(例如客厅、卧室、书房、厨房、卫生间、走道) 10年前颁布的《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90已偏低,现在装饰后的住宅的照度应提高一个档次才能达到住户满意的效果。 (1)客厅:现行标准:(指GBJ133-90)一般活动时分为20-30-50LX三档,建议提高为LX三档装灯,平均为75LX为宜。 (2)卧室:现行标准为20-30-50LX三档,建议提高为50-100-150LX三档,平均照度75LX为宜。床头台灯供阅读用300LX为宜。 (3)厨房、卫生间:现行标准为20-30-50LX,为化妆、剃须以及炒菜等功能需要,建议增加为75-100-150LX为宜。 (4)庭院照明:无明确规定,夜晚能辨别出花草色调,建议平均照度20-50LX为宜,景点和重点花木另增加效果照明。 商场照明门类较多,目前未见推荐国标和CIE标准。参照日本照明设计手册,商场照明主要由一般照明,重点照明和装饰三部分构成。 (1)一般照明,主要指顾客在商场内顺利行走的区域和空间照明。首先应有适当的明亮和一定的层次感,这部分照度100~200LX为宜。 (2)重点照明,主要指选购商品的场所,为增加顾客的购物欲望,照明水平应达到明亮、光泽、显色性好、有立体感。这部分照度500~800LX为宜。(是一般照明的3-5倍)(3)装饰照明,用来突出商品的本色,立体感和厨窗气氛,一般用定向照明方式,集中照射展示商品的全貌,使其明亮,立体感更强,更显眼。照度值800-1500LX为宜。(是一般照明的5-10倍)

工业照度标准

第一章总则 第条为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 第条本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 第条工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第三章照度标准 第一节一般规定 第条工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 第条照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 第条作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 第条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 第条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 第二节照度标准值 第条工作场所作业面上的照度标准值,应符合表的规定。

工作场所作业面上的照度标准值表 第条当采用高强气体放电灯作为一般照明时,在经常有人工作的工作场所,其照度标准值不宜低于50Lx。 第条混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx。 第条对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。 第条工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。 第条厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。 第条对于备用照明的照度标准值,不应低于表中一般照明的10%。而安全照明的照度标准值,不应低于表中的一般照明的5%。疏散照明主要通道上的疏散照明照度标准值,不应低于。 第条照明设计计算照度值应为表、附录二、附录三和附录四的照度标准值除以表所规定的维护系数值。 维护系数值表

照度值、功率密度值检测方案

XXXXXXXXXX项目 配电与照明节能工程检测方案 编写: 审核: 批准: 检测机构名称 年月日

一、工程概况 XXXXX工程,地点位于广西南宁市。该工程建设单位为XXXXX公司,设计单位为XXXXX公司,施工单位为XXXXX公司,监理单位为XXXXX公司。 该工程地上XX层,地下XX层,建筑面积为XXm2,该工程配电与照明节能工程已施工完成。现由于该工程配电与照明节能工程质量验收的需要,为了解该工程照明系统照度值、功率密度值是否符合设计及有关规范要求,XXXXX公司委托我公司对该工程照明系统照度值、功率密度值进行检测。根据委托方的要求和国家相关标准规范的规定,制定本检测方案。 二、检测内容 照度值、功率密度值。 三、检测依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2019)、 2、《照明测量方法》(GB/T5700-2008); 3、本工程设计图纸及说明。 四、抽检方案及数量 根据GB 50411-2019第12.2.5的规定:照明系统安装完成后应通电试运行,其测试参数和计算值应符合下列规定: 1 照度值允许偏差为设计值的±10%; 2 功率密度值不应大于设计值,当典型功能区域照度值高于或低于其设计值时,功率密度值可按比例同时提高或降低。 检验方法:检测被检区域内平均照度和功率密度, 检查数量:各类典型功能区域,每类检查不少于2处。 结合现场实际情况及委托单位和监理单位的要求,对该工程照明系统照度值和功率密度值进行抽检,本次检测拟抽检XXXXX2处、XXXXX2处,共4处。具体检测部位由监理单位在现场随机抽检。 五、检测仪器及设备

所用试验仪器经过计量部门检定合格,并在检定有效期内。 六、拟投入检测人员 七、检测成果 根据委托单位通知及现场实际情况,安排检测员及时到工程现场进行相应项目的检测,在相关资料齐全及现场检测完成后7个工作日内出具检测报告。 八、委托方配合工作 委托单位应准备好电源以便于现场检测,同时需要2~3名工作人员在现场按照检测要求配合现场检测工作,并提供与检测工作有关的方便,协助处理现场检测有关的问题。 九、检测安全措施 检测人员进入工地现场,需要首先了解并熟知该建筑施工场地的安全管理制度和安全管理机构及其专职安全管理人员联系电话;工作过程中服从工程安全管理机构及其专职安全管理人员的指挥,严格遵守工程安全管理制度等的相关规定。 检测机构名称 年月日

各种场所国家规定的标准照度列表

照明标准值 1、居住建筑 居住建筑照明标准值 房间或场所 参考平面及其高度照度标准值(Lx ) Ra 起居室一般活动0.75m 水平面100 80 书写、阅读300 卧室一般活动0.75m 水平面75 80 床头、阅读150 餐厅0.75m 餐桌面150 80 厨房一般活动0.75m 水平面100 80 操作台台面150 卫生间0.75m 水平面100 80 注:宜用混合照明。 照度标准值(Lx ) UGR Ra 300 22 80 500 22 80 300 22 80 500 22 80 照度标准值(Lx ) UGR Ra 一般阅览室 0.75m 水平面300 19 80 国家、省市及其他重要图书馆的阅览室 0.75m 水平面500 19 80 老年龄阅览室 0.75m 餐桌面500 19 80 珍善本与图书阅览室 0.75m 水平面500 19 80 陈列室、目录厅(室)出纳厅0.75m 水平面300 19 80 书库0.25m 水平面50 - 80 工作间0.75m 水平面300 19 80 办公建筑照明标准值 房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx ) UGR Ra 普通办公室 0.75m 水平面300 19 80 高档办公室 0.75m 水平面500 19 80 会议室0.75m 餐桌面300 19 80 接待室、前台 0.75m 水平面300 - 80 营业厅0.75m 水平面300 22 80 设计室实际工作面500 19 80 文件整理、复印、发行室 0.75m 水平面300 - 80 资料档案室 0.75m 水平面200 - 80一般商店营业厅 0.75m 水平面 咼档商店营业厅 0.75m 水平面 一般超市营业厅 0.75m 餐桌面 高档超市营业厅 0.75m 水平面 2、公共建筑 商业建筑照明标准值 房间或场所参考平面及其高度 收款台 台面500 - 80 图书馆建筑照明标准值 房间或 场所参考平面及其高度

工业照度标准

第一章总则 第1.0.1 条为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 第1.0.2 条本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 第1.0.3 条工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。第三章照度标准 第一节一般规定 第3.1.1 条工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:0.1 、1、2 、3、5、10 、 30、50、15 、20 、75、100 、150 、200 、300 、500 、750 、1000 、1500 、2000 和 3000Lx 。 第3.1.2 条照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 第3.1.3 条作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 第3.1.4 条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V 等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m 时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 第3.1.5 条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 第二节照度标准值 第3.2.1 条工作场所作业面上的照度标准值,应符合表3.2.1 的规定。

照度、照明功率密度计算法46723

照度(Eav)、照明功率密度(LPD)简易计算法 中国建筑设计研究院胥正详T8,T5,荧光灯管技术参数见表1。 表1 荧光灯管技术参数

2.镇流器 气体放电灯的镇流器主要分两大类,电感镇流器和电子镇流器,电感式镇流器包括普通型和节能型。荧光灯用的交流镇流器包括可控式电子镇流器和应急照明用交流/直流电子镇流器。 直管荧光灯镇流器的选用:依GB50034-2004《建筑照明设计标准》规定:“直管荧光灯应配电子镇流器或节能型电感镇流器”。不应选用普通电感镇流器。 应采取有效措施限制小于25W(包括T8、T5灯管和紧凑型荧光灯)镇流器的谐波含量。25W 以下灯管的谐波限制非常宽松,在建筑物大量应用,将导致严重的波形畸变,中性线电流过大以及功率因数降低的不良后果。 节能型电感镇流器的应用:通过优化铁芯材料和改进工艺等措施,降低自身功耗,一般可降低20%~50%,灯具总的功率之和可降5%~10%。 灯具补偿:由于电感镇流器自然功率因数低,要考虑单灯末端补偿措施。包括单灯补偿或线路集中补偿等方式。 荧光灯镇流器性能对比表2 3.照度计算: 照明设计时,应逐个房间或场所按使用条件确定照度标准,选择光源、灯具、镇流器类型、

规格、计算平均照度,使之符合规定的照度标准值,并使计算照度偏差不超过±10%的规定。最常用,也是最基本的利用系统法计算平均照度计算公式如下: Eav = N·φ·U·K (1) A N = Eav·A (2) φ·U·K 式中: Eav —工作面上的平均照度(Lx); φ—光源光通量(Lm); N —光源数量; U —利用系数,其值见厂商样本资料,一般取0.4~0.6;也可参照民用建筑不同功能房间和常用灯具对应的值(利用系数),见表3; K —灯具的维护系数,其值见《建筑照明设计标准》GB50034-2004,表4.1.6; A —房间面积(m2)。 表3 民用建筑不同功能房间和常用灯具对应的值(利用系数)

照明功率密度值快速查询表

6.1 照明功率密度值 6.1.1 居住建筑每户照明功率密度值不宜大于表6.1.1的规定。当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。 表6.1.1 居住建筑每户照明功率密度值 6.1.2 办公建筑照明功率密度值不应大于表6.1.2的规定。当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。 表6.1.2 办公建筑照明功率密度值 6.1.3 商业建筑照明功率密度值不应大于表6.1.3的规定。当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。 表6.1.3 商业建筑照明功率密度值 6.1.4 旅馆建筑照明功率密度值不应大于表6.1.4的规定。当房间或场所的照度值高于或低

于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。 表6.1.4 旅馆建筑照明功率密度值 6.1.5 医院建筑照明功率密度值不应大于表6.1.5的规定。当房间或场所的照度值高于或低子本表规定的对应照度值时,其照明劝塞密度值应按比例提高或折减。 6.1.6 学校建筑照明功率密度值不应大于表6.1.6的规定。当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。 表6.1.5 医院建筑照明功率密度值 表6.1.6 学校建筑照明功率密度值 6.1.7 工业建筑照明功率密度值不应大于表6.1.7的规定。当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。 表6.1.7 工业建筑照明功率密度值

照度要求标准

照度要求标准文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

光照度(简称照度):是受光表面上光通量的面密度,即单位面积的光通量。故照度是表示受光表面被照亮程度的一个量。以E表示,单位为(L x)。例:自然光的照度大约如下:100000L x晴天的阳光直射下10000L x晴天时背阴处20L x晴天时室内角落 L x月夜100~200L x一般办公室要求的照度一般学习的照度应不少于75L x 在40W普通灯泡正下方1m处的照度约为30L x 40W荧光灯正下方处的照度约为90L x 夏季阳光强烈的中午地面照度约5000 lx,冬天晴天时地面照度约2000 lx,晴朗的月夜地面照度约 lx。 室外照明推荐的维持照度值范围: 照度范围(lx)评价的平面应用场所 1~10 水平舒适环境、普通仓库 垂直保安、比较随意的体育训练场所 10~15 水平货物装卸、要求不高的工作地区、 50~100 水平要求严格之工作地区、体育活动、运动场 垂直航空服务区、广告 100~150 水平俱乐部和竞赛性运动、销售区

垂直广告、体育比赛 500~1000 垂直有观众的体育比赛 1000~2000 垂直电视直播的体育比赛 家庭怎样配置荧光灯(例如客厅、卧室、书房、厨房、卫生间、走道)10年前颁布的《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90已偏低,现在装饰后的住宅的照度应提高一个档次才能达到住户满意的效果。 (1)客厅:现行标准:(指GBJ133-90)一般活动时分为20-30-50LX 三档,建议提高为LX三档装灯,平均为75LX为宜。 (2)卧室:现行标准为20-30-50LX三档,建议提高为50-100-150LX 三档,平均照度75LX为宜。床头台灯供阅读用300LX为宜。 (3)厨房、卫生间:现行标准为20-30-50LX,为化妆、剃须以及炒菜等功能需要,建议增加为75-100-150LX为宜。 (4)庭院照明:无明确规定,夜晚能辨别出花草色调,建议平均照度20-50LX为宜,景点和重点花木另增加效果照明。 商场照明门类较多,目前未见推荐国标和CIE标准。参照日本照明设计手册,商场照明主要由一般照明,重点照明和装饰三部分构成。 (1)一般照明,主要指顾客在商场内顺利行走的区域和空间照明。首先应有适当的明亮和一定的层次感,这部分照度100~200LX为宜。 (2)重点照明,主要指选购商品的场所,为增加顾客的购物欲望,照明水平应达到明亮、光泽、显色性好、有立体感。这部分照度500~800LX 为宜。(是一般照明的3-5倍)

几种不同工作情况下的标准照度值

几种不同工作情况下的标准照度值: 工作性质或场所照度(勒克司) 夏季中午在太阳能直接照射下100,000 没有太阳的室外10,000-1000 明朗夏天的室内500-100 细小精致的工作(如修理钟表、雕刻制板、制图等)100 使用危险性的小的带刃工具(削刀、钻、旋刀)的工作100 在工作台上作细小精致的工作(如用缝纫机缝纫、书写等)75 阅读、观看各种仪器所示的读数,纺织50 走廊10 楼梯8 在满月底下0.2 一般而言,居家空间到底适用何种光源,除依据室内的整体规划外,也应考虑用电之效率及各场所所需之应有照度。每一不同使用目的的场所,均有其合适的照度来配合。例如:起居间所需之照明照度为150-300Lux;一般书房照度为100Lux,但阅读时所需之照明照度则为600Lux,所以最好再使用台灯作为局部照明。 场所照度(Lux) 书房、办公室500-1000 客厅(不阅读书报)150-300 浴厕、更衣室200-500 餐桌300-500 走廊、楼梯35-75 电梯、走道100-200 车库、仓储30-75 一般情况:夏日阳光下为100000LUX;阴天室外为10000LUX;室内日光灯为100LUX;距60W台灯60cm桌面为300LUX;电视台演播室为1000LUX;黄昏室内为10LUX;夜间路灯为0.1LUX;烛光(20cm远处)10~15LUX。 照度参考表1 天气照度LUX 晴天30000~300000 阴天3000 日出日落300 月圆0.3~0.03 星光0.0002~0.00002 阴暗夜晚0.003~0.0007 照度参考表2 室内场所照度LUX 生产车间10~500

照度值、功率密度值检测报告

受控号:工程质量检测报告 工程名称:XX 检验代码及项目:EN15照度、照明功率密度检测 检测机构名称

委托单位: 建设单位: 监理单位: 施工单位: 设计单位: 检测单位: 声明 1、本报告无检验检测报告专用章及其骑缝章无效; 2、本报告无检测、审核、批准人签名无效; 3、本报告涂改、增删无效; 4、报告复印页数不全、未加盖检验检测报告专用章无效; 5、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本检测单位提出。 检测单位资质证书编号: 检测单位地址: 邮政编码: 电话:

检测机构名称 照度、照明功率密度检测报告 一、工程概况 工程名称: 委托编号:XX 该工程位于_________,本项目为(商业/学校/住宅建筑/道路),主要设计有(办公室、会议室)功能区,其中(会议室)功能区仅设计有处。照明系统已安装完成并通电试运行。 二、检测项目 照度、照明功率密度 三、检测依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2019 2、《照明测量方法》GB/T5700-2008 3、委托方提供的设计图纸 四、检测方法 1、按《照明测量方法》GB/T5700-2008第6.1条和第7条规定对照明功能区域进行布点,并进行照度测量,计算功能区域平均照度。 2、按《照明测量方法》GB/T5700-2008第6.5条规定对功能区域照明系统电气参数进行测量,按《照明测量方法》GB/T5700-2008第6.6条计算照明功率密度。 五、抽样方案 按GB50411-2019第12.2.5规定:各类典型功能区域,每类检查不少于2处。该工程检测抽样方案为XXX2处、XXX2处,共4处。 六、主要仪器设备 主要仪器设备一览表 七、检测日期及检测过程描述 接受委托后,我院于XXXX年XX月XX日派出2名工程技术检测人员到现场对该工程XXX2处、XXX2处,共4处功能区域照度、照明功率密度