文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋保护层厚度检测记录(2018版)

钢筋保护层厚度检测记录(2018版)

钢筋保护层厚度检测记录(2018版)
钢筋保护层厚度检测记录(2018版)

建筑结构实体质量检查检验用表

钢筋保护层厚度检测记录

工程名称:*********** ■施工自检□平行检验编号:01

施工单位*****建设有限公司监理单位*****建设监理有限公司结构层次框剪十五层建筑面积(㎡)形象进度一层检测方法■无损法□局部破损法检测仪器FDG-01

结构名称层次轴线部位

目测有

无露筋

实测值

是否平

行检验

梁地下室○J∕○C~○E无26 30 21 29 26 21 30 28 19 29 是梁地下室○K∕○8~○12无33 26 24 26 33 22 21 28 24 24 是梁地下室○15∕○F~○J无21 26 ○3822 28 21 26 24 25 33 是梁地下室○J∕○26~○30无24 26 22 ○3626 22 24 30 24 30 是梁地下室○27∕○C~○E无30 ○3730 ○3624 24 30 2530 22 是板地下室○C~○D∕○1~○3无1814 1818 18 19 11 1811 16 是板地下室○C~○D∕○7~○11无22 13 ○2521 13 1321 14 1311 是板地下室○F~○G∕○15~○18无14 16 14 18 ○251311 13 13 20 是板地下室○D~○E∕○23~○25无14 ○2618 18 15 1313 12 12 13 是板地下室○C~○E∕○31~○34无15 16 11 18 11 18 19 14 11 13 是结论:

实测梁 5 个构件 50 点,合格 46 点,最大偏差值 +13 ;

实测板 5 个构件 50 点,合格 47 点,最大偏差值 +11 ;共 10 个构件 100 点,合格 93 点,合格率为 93 ﹪;

处理意见:所抽测构件钢筋保护层抽测结果

■符合要求

□不符合要求,需。抽测人:

2010年9月5日

质检员:监理工程师:

*******************质量监督站印制建筑结构实体质量检查检验用表

钢筋保护层厚度检测记录

工程名称:*********** ■施工自检□平行检验编号:02

施工单位***********建设有限公司监理单位***********建设监理有限

公司

结构层次框剪十五层建筑面积(㎡)10592.39 形象进度二层检测方法■无损法□局部破损法检测仪器FDG-01

结构名称层次轴线部位

目测有

无露筋

实测值

是否平

行检验

梁一层○J∕○C~○E无29 29 24 28 25 24 28 26 28 25 是梁一层○K∕○8~○12无25 28 25 26 24 28 27 26 ○3731 是梁一层○15∕○F~○J无25 26 31 27 28 28 26 31 24 28 是梁一层○J∕○26~○30无○1729 26 28 25 27 29 26 25 26 是梁一层○27∕○C~○E无28 21 24 28 27 12 14 14 13 18 是板一层○C~○D∕○1~○3无18 14 ○918 12 15 24 28 15 17 是板一层○C~○D∕○7~○11无14 12 14 15 20 19 13 15 21 ○24是板一层○F~○G∕○15~○18无13 14 ○714 1912 14 13 14 13 是板一层○D~○E∕○23~○25无17 14 20 16 ○819 13 17 13 10 是板一层○C~○E∕○31~○34无15 13 17 16 12 14 13 12 16 14 是

结论:

实测梁 5 个构件50 点,合格48 点,最大偏差值+12 ;

实测板 5 个构件50 点,合格47 点,最大偏差值+9 ;

共10 个构件100 点,合格95 点,合格率为95℅;处理意见:所抽测构件钢筋保护层抽测结果

■符合要求

□不符合要求,需。抽测人:

2010年9月14日

质检员:监理工程师:

***********工程质量监督站印制建筑结构实体质量检查检验用表

钢筋保护层厚度检测记录

工程名称:*********** ■施工自检□平行检验编号:03

施工单位***********建设有限公司监理单位***********建设监理有限

公司

结构层次框剪十五层建筑面积(㎡)10592.39 形象进度三层检测方法■无损法□局部破损法检测仪器FDG-01

结构名称层次轴线部位

目测有

无露筋

实测值

是否平

行检验

梁二层○C∕○4~○J无21 30 29 26 21 23 28 2221 26 是梁二层○15∕○C~○E无23 29 29○3630 21 20 23 28 28 是梁二层○J∕○20~○23无2327 28 33 ○3620 25 28 25 24 是梁二层○25∕○B~○D无21 24 20 32 24 ○3720 24 23 30 是梁二层○35∕○F~○J无23 33 3030 25 22 30 21 30 22 是板二层○F~○J∕○8~○11无13 18 18 11 14 11 16 181818是板二层○C~○E∕○15~○19无1316 14 18 13 12 13 13 13 12 是板二层○C~○D∕○25~○27无1311 ○2413 12 13 15 14 15 13 是板二层○E~○F∕○26~○27无○2813 13 12 15 11 19 ○2518 13 是

结论:

实测梁50 个构件50 点,合格47 点,最大偏差值+12 ;

实测板50 个构件50 点,合格47 点,最大偏差值+13 ;

共10 个构件100 点,合格94 点,合格率为94℅;处理意见:所抽测构件钢筋保护层抽测结果

■符合要求

□不符合要求,需。抽测人:

2010年9月16日

质检员:监理工程师:

***********工程质量监督站印制建筑结构实体质量检查检验用表

钢筋保护层厚度检测记录

工程名称:*********** ■施工自检□平行检验编号:04

施工单位***********建设有限公司监理单位***********建设监理有限

公司

结构层次框剪十五层建筑面积(㎡)10592.39 形象进度四层检测方法■无损法□局部破损法检测仪器FDG-01

结构名称层次轴线部位

目测有

无露筋

实测值

是否平

行检验

梁三层○E∕○J~○11无23 29 29○3630 21 20 23 28 28 是梁三层○12∕○E~○J无26 29 21 26 22 21 26 22 33 22 是梁三层○15∕○C~○E无○3730 22 33 19 22 25 26 22 24 是梁三层○J∕○20~○24无24 24 23 25 22 24 ○3624 27 30 是梁三层○31∕○A~○E无30 33 ○3830 25 28 30 22 30 ○36是板三层○C~○D∕○11~○13无19 18 20 11 14 15 16 181918是板三层○C~○E∕○19~○22无1316 14 18 13 18 13 15 ○2411 是板三层○F~○J∕○20~○23无13○2513 13 12 ○2616 14 11 13 是

板三层○C~○E∕○31~○34无18 19 13 11 18 15 16 20 18 13 是结论:

实测梁 5 个构件 50 点,合格 45 点,最大偏差值 +13 ;

实测板 5 个构件 50 点,合格 46 点,最大偏差值 +11 ;

共 10 个构件 100 点,合格 91 点,合格率为 91 ﹪处理意见:所抽测构件钢筋保护层抽测结果

■符合要求

□不符合要求,需。抽测人:

2010年9月23日

质检员:监理工程师:

***********工程质量监督站印制建筑结构实体质量检查检验用表

钢筋保护层厚度检测记录

工程名称:*********** ■施工自检□平行检验编号:05

施工单位***********建设有限公司监理单位***********建设监理有限

公司

结构层次框剪十五层建筑面积(㎡)10592.39 形象进度五层检测方法■无损法□局部破损法检测仪器FDG-01

结构名称层次轴线部位

目测有

无露筋

实测值

是否平

行检验

梁四层○13∕○B~○E无21 30 29 26 21 23 28 2221 26 是梁四层○C∕○4~○5无23 29 29○3630 21 20 23 28 28 是梁四层○18∕○G~○J无2327 28 33 ○3620 25 28 25 24 是梁四层○31∕○C~○E无21 24 20 32 24 ○3620 24 ○3630 是梁四层○J∕○32~○35无23 33 3030 25 22 30 21 30 22 是板四层○C~○E∕○7~○11无13 18 18 11 14 11 16 181818是板四层○G~○J∕○14~○15无1316 14 18 13 12 13 13 13 12 是

板四层○C~○E∕○31~○35无○2413 13 12 15 11 19 ○2418 13 是板四层○D~○E∕○35~○37无18 19 14 11 12 15 16 11 18 13 是结论:

实测梁 5 个构件 50 点,合格 46 点,最大偏差值 +11 ;

实测板 5 个构件 50 点,合格 46 点,最大偏差值 +9 ;

共 10 个构件 100 点,合格 92 点,合格率为 92 ﹪;处理意见:所抽测构件钢筋保护层抽测结果

■符合要求

□不符合要求,需。抽测人:

2010年9月27日

质检员:监理工程师:

***********工程质量监督站印制建筑结构实体质量检查检验用表

钢筋保护层厚度检测记录

工程名称:*********** ■施工自检□平行检验编号:06

施工单位***********建设有限公司监理单位***********建设监理有限公

结构层次框剪十五层建筑面积(㎡)10592.39 形象进度六层检测方法■无损法□局部破损法检测仪器FDG-01

结构名称层次轴线部位

目测有

无露筋

实测值

是否平

行检验

梁五层○3∕○C~○E无28 30 29 26 21 23 30 27 22 26 是梁五层○7∕○C~○E无26 29 21 26 30 21 26 22 26 28 是梁五层○E∕○17~○21无22 30 22 33 22 22 25 22 28 24 是梁五层○A∕○19~○22无28 31 30 24 22 ○3718 23 24 30 是梁五层○35∕○F~○J无30 30 24 30 25 30 31 30 33 26 是板五层○C~○E∕○3~○7无19 18 18 11 14 11 16 181818是

板五层○G~○J∕○20~○23无1311 13 13 12 13 ○2514 11 13 是板五层○C~○E∕○19~○23无1313 13 12 15 14 19 ○2718 13 是板五层○C~○E∕○27~○31无18 19 14 11 11 15 16 11 18 13 是结论:

实测梁 5 个构件 50 点,合格 49 点,最大偏差值 +12 ;

实测板 5 个构件 50 点,合格 48 点,最大偏差值 +12 ;

共 10 个构件 100 点,合格 97 点,合格率为 97 ﹪;处理意见:所抽测构件钢筋保护层抽测结果

■符合要求

□不符合要求,需。抽测人:

2010年10月9日

质检员:监理工程师:

***********工程质量监督站印制建筑结构实体质量检查检验用表

钢筋保护层厚度检测记录

工程名称:*********** ■施工自检□平行检验编号:07

施工单位***********建设有限公司监理单位***********建设监理有限

公司

结构层次框剪十五层建筑面积(㎡)10592.39 形象进度七层检测方法■无损法□局部破损法检测仪器FDG-01

结构名称层次轴线部位

目测有

无露筋

实测值

是否平

行检验

梁六层○2∕○E~○H无22 30 22 33 22 22 25 22 28 24 是梁六层○C∕○4~○7无28 31 30 24 22 ○3718 23 24 30 是梁六层○13∕○B~○D无30 30 19 33 22 19 25 22 28 24 是梁六层○G∕○23~○24无24 22 24 20 24 21 ○3724 22 30 是梁六层○27∕○C~○E无30 30 24 30 25 30 30 30 30 26 是

板六层○G~○J∕○2~○3无1321 14 ○2513 22 13 13 21 11 是板六层○G~○J∕○11~○12无1311 13 13 12 ○2516 14 18 20 是板六层○C~○D∕○13~○15无1313 12 12 15 14 19 18 18 13 是板六层○C~○E∕○19~○23无18 19 14 11 11 15 16 11 18 13 是结论:

实测梁 5 个构件 50 点,合格 48 点,最大偏差值 +13 ;

实测板 5 个构件 50 点,合格 49 点,最大偏差值 +10 ;

共 10 个构件 100 点,合格 96 点,合格率为 96 ﹪;处理意见:所抽测构件钢筋保护层抽测结果

■符合要求

□不符合要求,需。抽测人:

2010年10月26日

质检员:监理工程师:

***********工程质量监督站印制建筑结构实体质量检查检验用表

钢筋保护层厚度检测记录

工程名称:*********** ■施工自检□平行检验编号:08

施工单位***********建设有限公司监理单位***********建设监理有限

公司

结构层次框剪十五层建筑面积(㎡)10592.39 形象进度八层检测方法■无损法□局部破损法检测仪器FDG-01

结构名称层次轴线部位

目测有

无露筋

实测值

是否平

行检验

梁七层○B∕○1~○4无26 28 29 26 21 23 30 ○3822 26 是梁七层○11∕○G~○J无26 29 21 26 30 21 26 22 33 28 是梁七层○19∕○C~○E无○3730 22 33 19 22 25 26 28 24 是梁七层○G∕○26~○27无24 24 24 24 24 24 ○3624 24 30 是

梁七层○37∕○C~○E无30 33 ○3830 25 30 30 30 30 ○36是板七层○E~○F∕○14~○15无19 18 18 11 14 11 16 181818是板七层○G~○J∕○15~○18无1321 14 ○2513 22 13 13 21 11 是板七层○B~○D∕○35~○37无1311 13 13 12 14 16 14 18 20 是板七层○J~○F∕○35~○36无1313 12 12 15 14 ○2518 18 13 是板七层○C~○E∕○28~○31无1313 13 12 15 14 19 18 18 13 是结论:

实测梁 5 个构件 50 点,合格 45 点,最大偏差值 +13 ;

实测板 5 个构件 50 点,合格 48 点,最大偏差值 +10 ;

共 10 个构件 100 点,合格 93 点,合格率为 93 ﹪;处理意见:所抽测构件钢筋保护层抽测结果

■符合要求

□不符合要求,需。抽测人:

2010年10月30日

质检员:监理工程师:

***********工程质量监督站印制建筑结构实体质量检查检验用表

钢筋保护层厚度检测记录

工程名称:*********** ■施工自检□平行检验编号:09

施工单位***********建设有限公司监理单位***********建设监理有限

公司

结构层次框剪十五层建筑面积(㎡)10592.39 形象进度九层检测方法■无损法□局部破损法检测仪器FDG-01

结构名称层次轴线部位

目测有

无露筋

实测值

是否平

行检验

梁八层○7∕○A~○C无26 28 29 26 21 23 30 ○3822 26 是梁八层○D∕○23~○25无26 29 21 26 30 21 26 22 33 28 是梁八层○27∕○C~○E无○3730 22 33 19 22 25 26 28 24 是

梁八层○E∕○29~○32无24 24 24 24 24 24 ○3624 24 30 是梁八层○32∕○G~○H无30 33 ○3830 25 30 30 30 30 ○36是板八层○J~○F∕○26~○27无19 18 18 11 14 11 16 181818是板八层○J~○F∕○14~○15无1321 14 ○2513 22 13 13 21 11 是板八层○C~○E∕○19~○22无1311 13 13 12 14 16 14 18 20 是板八层○D~○E∕○23~○25无1313 12 12 15 14 ○2518 18 13 是板八层○E~○F∕○14~○15无1313 13 12 15 14 19 18 18 13 是结论:

实测梁 5 个构件 50 点,合格 45 点,最大偏差值 +13 ;

实测板 5 个构件 50 点,合格 48 点,最大偏差值 +10 ;

共 10 个构件 100 点,合格 93 点,合格率为 93 ﹪;处理意见:所抽测构件钢筋保护层抽测结果

■符合要求

□不符合要求,需。抽测人:

2010年11月8日

质检员:监理工程师:

***********工程质量监督站印制建筑结构实体质量检查检验用表

钢筋保护层厚度检测记录

工程名称:*********** ■施工自检□平行检验编号:10

施工单位***********建设有限公司监理单位***********建设监理有限

公司

结构层次框剪十五层建筑面积(㎡)10592.39 形象进度十层检测方法■无损法□局部破损法检测仪器FDG-01

结构名称层次轴线部位

目测有

无露筋

实测值

是否平

行检验

梁九层○C∕○7~○11无26 28 29 26 21 23 30 ○3822 26 是梁九层○1∕○B~○E无26 29 21 26 30 21 26 22 33 28 是

梁九层○F∕○11~○12无○3730 22 33 19 22 25 26 28 24 是梁九层○14∕○F~○H无24 24 24 24 24 24 ○3624 24 30 是梁九层○31∕○C~○E无30 33 ○3830 25 30 30 30 30 ○36是板九层○F~○J∕○11~○12无19 18 18 11 14 11 16 181818是板九层○D~○E∕○11~○12无1321 14 ○2513 22 13 13 21 11 是板九层○F~○J∕○23~○24无1311 13 13 12 14 16 14 18 20 是板九层○C~○E∕○19~○23无1313 12 12 15 14 ○2518 18 13 是板九层○B~○D∕○35~○37无1313 13 12 15 14 19 18 18 13 是结论:

实测梁 5 个构件 50 点,合格 45 点,最大偏差值 +13 ;

实测板 5 个构件 50 点,合格 48 点,最大偏差值 +10 ;

共 10 个构件 100 点,合格 94 点,合格率为 94 ﹪;

处理意见:所抽测构件钢筋保护层抽测结果

■符合要求

□不符合要求,需。抽测人:

2010年11月17日

质检员:监理工程师:

***********工程质量监督站印制建筑结构实体质量检查检验用表

钢筋保护层厚度检测记录

工程名称:*********** ■施工自检□平行检验编号:11

施工单位***********建设有限公司监理单位***********建设监理有限

公司

结构层次框剪十五层建筑面积(㎡)10592.39 形象进度十一层检测方法■无损法□局部破损法检测仪器FDG-01

结构名称层次轴线部位

目测有

无露筋

实测值

是否平

行检验

梁十层○2∕○F~○J无26 29 21 26 30 21 26 22 26 28 是

梁十层○F∕○11~○12无○3730 22 33 19 22 25 26 28 24 是梁十层○7∕○C~○E无24 24 24 24 24 24 ○3624 24 30 是梁十层○15∕○C~○D无30 33 ○3830 25 22 30 21 30 ○36是板十层○C~○E∕○19~○23无19 18 18 11 14 11 16 181818是板十层○D~○E∕○11~○12无1321 14 ○2513 22 13 13 21 11 是板十层○F~○J∕○11~○12无1311 13 13 12 14 16 14 18 20 是板十层○C~○E∕○31~○35无1313 12 12 15 14 ○2518 18 13 是板十层○D~○E∕○35~○37无18 19 14 11 11 15 16 11 18 13 是结论:

实测梁 5 个构件 50 点,合格 46 点,最大偏差值 +13 ;

实测板 5 个构件 50 点,合格 48 点,最大偏差值 +10 ;

共 10 个构件 100 点,合格 94 点,合格率为 94 ﹪;处理意见:所抽测构件钢筋保护层抽测结果

■符合要求

□不符合要求,需。抽测人:

2010年11月24日

质检员:监理工程师:

***********工程质量监督站印制建筑结构实体质量检查检验用表

钢筋保护层厚度检测记录

工程名称:*********** ■施工自检□平行检验编号:12

施工单位***********建设有限公司监理单位***********建设监理有限

公司

结构层次框剪十五层建筑面积(㎡)10592.39 形象进度十二层检测方法■无损法□局部破损法检测仪器FDG-01

结构名称层次轴线部位

目测有

无露筋

实测值

是否平

行检验

梁十一层○36∕○F~○J无21 30 24 32 24 30 20 24 28 30 是梁十一层○35∕○C~○E无○3730 22 33 19 22 25 26 28 24 是梁十一层○C∕○19~○23无24 24 24 24 24 24 ○3624 24 30 是梁十一层○13∕○B~○D无30 33 ○3830 25 22 30 21 30 ○36是板十一层○C~○E∕○31~○35无1316 14 18 13 13 13 13 13 11 是板十一层○C~○D∕○13~○15无1321 14 ○2513 22 13 13 21 11 是板十一层○C~○E∕○19~○23无1311 13 13 12 14 16 14 18 20 是板十一层○D~○E∕○35~○37无○2413 13 12 15 14 19 ○2518 13 是板十一层○G~○J∕○11~○12无18 19 14 11 11 15 16 11 18 13 是结论:

实测梁 5 个构件 50 点,合格 46 点,最大偏差值 +13 ;

实测板 5 个构件 50 点,合格 47 点,最大偏差值 +10 ;

共 10 个构件 100 点,合格 93 点,合格率为 93 ﹪;处理意见:所抽测构件钢筋保护层抽测结果

■符合要求

□不符合要求,需。抽测人:

2010年11月28日

质检员:监理工程师:

***********工程质量监督站印制建筑结构实体质量检查检验用表

钢筋保护层厚度检测记录

工程名称:*********** ■施工自检□平行检验编号:13

施工单位***********建设有限公司监理单位***********建设监理有限

公司

结构层次框剪十五层建筑面积(㎡)10592.39 形象进度十三层检测方法■无损法□局部破损法检测仪器FDG-01

结构名称层次轴线部位

目测有

无露筋

实测值

是否平

行检验

梁十二层○26∕○F~○J无○362629 26 21 23 30 27 22 26 是梁十二层○27∕○C~○E无26 29 21 26 30 21 22 ○3826 28 是梁十二层○31∕○C~○E无○3630 22 33 22 22 25 22 28 24 是梁十二层○19∕○C~○E无24 24 24 24 24 ○3722 24 24 30 是梁十二层○F∕○35~○36无30 31 24 30 25 ○3630 30 30 26 是板十二层○C~○E∕○7~○11无19 18 18 11 14 11 16 181818是板十二层○F~○G∕○15~○18无1316 14 18 13 13 13 13 13 11 是板十二层○C~○E∕○19~○23无1311 13 13 12 13 12 ○911 13 是板十二层○D~○E∕○11~○12无13○913 12 15 14 19 18 18 13 是板十二层○D~○E∕○11~○12无18 19 14 11 11 15 16 11 18 13 是结论:

实测梁 5 个构件 50 点,合格 45 点,最大偏差值 +13 ;

实测板 5 个构件 50 点,合格 48点,最大偏差值 -6 ;

共 10 个构件 100 点,合格 93 点,合格率为 93﹪;处理意见:所抽测构件钢筋保护层抽测结果

■符合要求

□不符合要求,需。抽测人:

2010年12月5日

质检员:监理工程师:

***********工程质量监督站印制建筑结构实体质量检查检验用表

钢筋保护层厚度检测记录

工程名称:*********** ■施工自检□平行检验编号:14

施工单位***********建设有限公司监理单位***********建设监理有限

公司

结构层次框剪十五层建筑面积(㎡)10592.39 形象进度十四层

检测方法■无损法□局部破损法检测仪器FDG-01

结构名称层次轴线部位

目测有

无露筋

实测值

是否平

行检验

梁十三层○26∕○F~○J无28 26 28 30 23 21 22 ○3622 26 是梁十三层○27∕○C~○E无26 28 22 29 28 24 28 21 25 ○37是梁十三层○31∕○C~○E无○3624 25 23 30 27 30 22 24 21 是梁十三层○19∕○C~○E无30 25 22 29 29 23 26 22 23 22 是梁十三层○F∕○35~○36无23 22 24 23 22 ○3722 25 26 23 是板十三层○C~○E∕○19~○23无1213 12 ○2515 14 19 18 18 13 是板十三层○D~○E∕○11~○12无19 18 18 11 14 11 16 181818是板十三层○C~○E∕○19~○23无1321 14 ○2613 22 13 13 21 11 是板十三层○E~○F∕○23~○24无1611 12 12 15 22 19 18 21 13 是板十三层○C~○E∕○27~○31无18 19 11 11 11 15 ○2411 22 13 是结论:

实测梁 5 个构件 50 点,合格 46 点,最大偏差值+12 ;

实测板 5 个构件 50 点,合格47点,最大偏差值 +11 ;

共 10 个构件 100 点,合格 93点,合格率为 93 ﹪;处理意见:所抽测构件钢筋保护层抽测结果

■符合要求

□不符合要求,需。抽测人:

2010年12月10日

质检员:监理工程师:

***********工程质量监督站印制建筑结构实体质量检查检验用表

钢筋保护层厚度检测记录

工程名称:*********** ■施工自检□平行检验编号:15

施工单位***********建设有限公司监理单位***********建设监理有限

公司

结构层次框剪十五层建筑面积(㎡)10592.39 形象进度十五层检测方法■无损法□局部破损法检测仪器FDG-01

结构名称层次轴线部位

目测有

无露筋

实测值

是否平

行检验

梁十四层○26∕○F~○J无29 22 28 21 23 21 22 23 ○3726 是梁十四层○27∕○C~○E无26 28 22 29 28 24 28 21 25 ○37是梁十四层○31∕○C~○E无○3624 25 23 30 27 30 22 24 21 是梁十四层○19∕○C~○E无30 25 22 29 29 23 26 22 23 22 是梁十四层○F∕○35~○36无23 22 24 23 22 ○3722 25 26 23 是板十四层○C~○E∕○7~○11无1213 12 ○2515 14 19 18 18 13 是板十四层○F~○G∕○15~○18无1611 12 12 15 22 19 18 21 13 是板十四层○C~○E∕○19~○23无1521 14 ○2613 22 13 13 21 11 是板十四层○D~○E∕○11~○12无2022 ○2513 12 13 16 14 11 13 是板十四层○C~○E∕○27~○31无1116 21 22 21 22 20 13 21 23 是结论:

实测梁 5 个构件 50 点,合格 46 点,最大偏差值 +12 ;

实测板 5 个构件 50 点,合格47点,最大偏差值 +11 ;

共 10 个构件 100 点,合格 93点,合格率为 93 ﹪;处理意见:所抽测构件钢筋保护层抽测结果

■符合要求

□不符合要求,需。抽测人:

年月日

质检员:监理工程师:

***********工程质量监督站印制建筑结构实体质量检查检验用表

钢筋保护层厚度检测记录

工程名称:*********** ■施工自检□平行检验编号:16

施工单位***********建设有限公司监理单位***********建设监理有限

公司

结构层次框剪十五层建筑面积(㎡)10592.39 形象进度封顶检测方法■无损法□局部破损法检测仪器FDG-01

结构名称层次轴线部位

目测有

无露筋

实测值

是否平

行检验

梁十五层○2∕○F~○J无30 22 28 21 23 21 22 ○3722 26 是梁十五层○12∕○F~○J无26 28 22 29 28 24 28 21 25 ○37是梁十五层○11∕○C~○D无25 24 25 23 30 ○3630 22 24 21 是梁十五层○19∕○C~○E无30 25 ○3629 29 23 26 22 23 22 是梁十五层○D∕○23~○25无29 23 24 23 22 ○3722 28 26 29 是板十五层○C~○E∕○7~○11无1213 12 ○2515 14 19 18 18 13 是板十五层○D~○E∕○13~○15无19 18 18 11 14 11 16 181818是板十五层○C~○E∕○19~○23无1611 12 12 15 22 19 18 21 13 是板十五层○F~○J∕○26~○27无2011 ○2513 12 13 16 14 11 13 是板十五层○F~○J∕○35~○36无1716 21 22 21 20 20 13 15 23 是结论:

实测梁 5 个构件 50 点,合格 45 点,最大偏差值 +12 ;

实测板 5 个构件 50 点,合格48点,最大偏差值 +10 ;

共 10 个构件 100 点,合格 93点,合格率为 93 ﹪;处理意见:所抽测构件钢筋保护层抽测结果

■符合要求

□不符合要求,需。抽测人:

年月日

质检员:监理工程师:

***********工程质量监督站印制

钢筋保护层厚度控制措施样本

钢筋保护层厚度控制办法 为了响应谷竹高速公路原则化建设规定,进一步加强对桥涵、隧道构造物钢筋安装质量控制,结合本项目工程实际特制定如下钢筋保护层控制办法: 一、桥梁工程 1、桩基本 钢筋笼绑扎制作好后来,应按设计规定将保护层钢筋均匀安装在钢筋笼外侧,并点焊牢固; 钢筋笼顶部应暂时增设一种内箍,内箍与外露主筋焊死,在钢筋笼安放到位后通过顶部内箍和护筒进行固定,保证桩基砼浇筑过程中钢筋笼不发生偏移; 2、墩柱 2.1、影响墩柱保护层厚度因素分析 当前墩柱施工工艺比较简朴,多为先行加工安装钢筋,采用定型钢模板控制墩柱几何尺寸,浇筑混凝土并振捣密实,依照环境采用适当养生办法。影响墩柱保护层厚度因素有诸多,笔者从工序上分为如下几方面重要因素: ⑴钢筋加工安装因素 保护层厚度在施工过程中反映为钢筋与模板距离,因而,墩柱钢筋骨架几何尺寸直接影响成型后墩柱保护层厚度。在模板几何尺寸一定状况下,墩柱骨架钢筋尺寸愈大,则相应保护层厚度愈小,反之亦然。另一方面,由于墩柱平面位置规定比较严格,《公路工程质量验收评估原则》规定墩柱轴线偏位为10mm,而墩柱保护层厚度规定为±5mm,这就意味着墩柱钢筋安装位置必要控制在设计位置±5mm内,否则墩柱平面位置与保护层无法同步满足原则规定,浮现这种状况时普通以牺牲墩柱保护层厚度来保证平面位置精确,这也是当前通病。此外墩柱钢筋骨架刚度也是很重要方面,钢筋精准定位当前普通只控制顶与底,如果骨架自身刚度局限性,势必导致钢筋中部位置失去控制,进而影响到保护层控制。

⑵定型钢模板因素 定型模板几何尺寸直接决定成型后墩柱几何尺寸,墩柱几何尺寸与钢筋骨架几何尺寸及平面位置共同决定了保护层。在其他影响因素不变状况下,模板几何尺寸愈大将导致保护层厚度愈大,反之亦然。在假设钢筋平面位置与几何尺寸严格与设计一致状况下,模板最大几何尺寸误差也不能超过5mm,如果考虑到钢筋平面位置与几何尺寸合理误差,模板加工规定精度就更高。 ⑶混凝土浇筑 混凝土浇筑工艺直接影响到已经调节并加固完毕钢筋及模板,如下料方式不当容易导致钢筋与模板间垫块脱离位置,振捣人员上下方式不当容易引起钢筋整体晃动并导致位置偏移,振捣棒插入位置不当容易导致钢筋移位。 2.2、针对性办法研究 控制保护层总体工作思路在严格控制钢筋及模板平面位置、几何尺寸基本上控制钢筋与模板距离,并使钢筋、模板及相应固定设施(垫块、模板固定支架及拉索)形成一种整体,在浇筑混凝土过程中避免破坏钢筋、模板整体性,从而保证钢筋保护层厚度在控制范畴内。遵循这一思路,结合前面因素分析,针对性进行办法研究。 ⑴墩柱钢筋加工安装 墩柱钢筋普通设计为竖向受力主筋按照一定间距焊接固定到环向骨架钢筋上,在主筋外侧按照一定间距盘绕螺旋形箍筋。因而,控制墩柱钢筋笼几何尺寸核心在于控制环向骨架钢筋几何尺寸。笔者经各种工地观测发现现场加工工人很难精确把握环形骨架钢筋半径,图纸普通只提供环形骨架钢筋中心轴线半径,无法直接用于生产控制。通过多次数据测算调节,发现加工环形骨架筋圆柱形构件半径=环形骨架半径-环形骨架筋钢筋半径-4mm~6mm时效果最佳。环形骨架钢筋直径16mm~20mm时取用4mm,22mm~25mm时取用5mm,不不大于25mm时取用6mm。

钢筋保护层厚度检测

钢筋位置以及保护层厚度检测 一、总则 1、为加强混凝土结构工程施工质量,统一混凝土内部钢筋位置和钢筋保护层厚度检测方法,提高各检测单位检测精度,采用混凝土内部钢筋保护层厚度检测依据标准为《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)附录E:结构实体钢筋保护层厚度检验以及《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T 152-2008)。 2、本方法适用于测定建筑工程混凝土结构内部钢筋位置和钢筋保护层厚度检测。 3、混凝土结构内部钢筋保护层厚度检测,除满足本规程的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 二、检测参数和名词术语 1、钢筋保护层厚度:对于混凝土结构表面到受力主筋外侧的距离。对于光圆钢筋,为混凝土表面与钢筋表面间的最小距离,对于带肋钢筋,其值如图1所示。 C1 C2 带肋钢筋保护层厚度C ≈C01 图1带肋钢筋保护层厚度Ci≈C1 2、指示钢筋保护层厚度检测时仪器显示的钢筋保护层厚度t C。 3、钢筋的示值直径检测时仪器指示的钢筋直径。 4、钢筋位置的测试偏差仪器所指示的钢筋轴线与钢筋实际轴线之间的最小距离。 5、相关符号:

6、钢筋保护层最小厚度规定:受拉钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm)* 、该表格数据来源于建设规范图集;不同规范(防水混凝土、轻骨料混凝土等)1注: 有不同的要求;2、预制钢筋混凝土受弯构件,钢筋端头的保护层厚度一般为10mm。预制的肋形板,其主肋保护层厚度可按粱考虑。3、要求使用年限较长的重要建筑物和受沿海环境侵蚀的建筑物的承重结构,当处于露天或室内高湿度环境时,其保护层厚度应适当增加。4、有防火要求的建筑物,其保护层厚度尚应遵守防火规范有关规定。5、由此可见钢筋保护层最小厚度与构件种类、混凝土强度、环境条件、构件受力状态、使用寿命、防火等级等因素相关。7、测试方法 (1)电磁感应法钢筋探测仪检测方法由单个或多个线圈组成的探头产生电磁场,当钢筋或其它金属物体位于该电磁场时,磁力线会变形。金属所产生的干扰导致电磁场强度的分布改变,被探头探测到,通过仪器显示出来。如果对所检测的钢筋尺寸和材料进行适当的标定,可以用于检测钢筋位置、直径及混凝土保护层厚度。 (2)雷达仪检测方法由雷达天线发射电磁波,从与混凝土中电学性质不同的物质如钢筋等的界面反射回来,并再次由混凝土表面的天线接收,根据接收到的电磁波来检测反射体的情况。(3)局部破损检测方法采用对钢筋位置无明显扰动的方法将混凝土结构进行局部破损并对钢筋保护层厚度和位置直接测量的方法。采用局部破损方法需要及时修补。 三、检测方法 1、一般规定 (1)应根据所测钢筋的规格、深度以及间距选择适当的仪器,并按仪器说明书进行操作。(2)采用电池供电的仪器,检测中应确保电源充足,检测结束后应对仪器及电池进行保养。对于既可采用电池供电,也可采用外接电源供电的仪器,应该在两种供电情况下分别对仪器进行校准。 (3)仪器在检测前应进行预热或调零,调零时探头必须远离金属物体。在检测过程中,应经常检查仪器是否偏离初始状态并及时进行调零。 (4)检测前宜具备下列资料: 1 工程名称及建设、设计、施工、监理单位名称; 2 结构或构件名称以及相应的钢筋设计图纸资料; 3 混凝土是否采用带有铁磁性的原材料配制; 4 检测部位钢筋品种、牌号、设计规格、设计保护层厚度、结构构件中是否有预留管道、金属预埋件等; 5 必要的施工记录等相关资料; 6 检测原因。 (5)根据钢筋设计资料,确定检测区域钢筋的可能分布状况,并选择适当的检测面。检测面宜为混凝土表面,应清洁、平整,并避开金属预埋件。 (6)对于具有饰面层的构件,应清除饰面层后在混凝土面上进行检测,检测面应平整、清洁。(7)对于含有铁磁性原材料的混凝土应进行足够的实验室验证后方可进行检测。

(完整版)钢筋保护层厚度检测记录(最新版)

工程名称:*********** ■施工自检□平行检验编号:01 施工单位*****建设有限公司监理单位*****建设监理有限公司结构层次框剪十五层建筑面积(㎡)形象进度一层检测方法■无损法□局部破损法检测仪器FDG-01 结构名称层次轴线部位 目测有 无露筋 实测值 是否平 行检验 梁地下室○J∕○C~○E无26 30 21 29 26 21 30 28 19 29 是梁地下室○K∕○8~○12无33 26 24 26 33 22 21 28 24 24 是梁地下室○15∕○F~○J无21 26 ○3822 28 21 26 24 25 33 是梁地下室○J∕○26~○30无24 26 22 ○3626 22 24 30 24 30 是梁地下室○27∕○C~○E无30 ○3730 ○3624 24 30 2530 22 是板地下室○C~○D∕○1~○3无1814 1818 18 19 11 1811 16 是板地下室○C~○D∕○7~○11无22 13 ○2521 13 1321 14 1311 是板地下室○F~○G∕○15~○18无14 16 14 18 ○251311 13 13 20 是板地下室○D~○E∕○23~○25无14 ○2618 18 15 1313 12 12 13 是板地下室○C~○E∕○31~○34无15 16 11 18 11 18 19 14 11 13 是结论: 实测梁 5 个构件 50 点,合格 46 点,最大偏差值 +13 ; 实测板 5 个构件 50 点,合格 47 点,最大偏差值 +11 ;共 10 个构件 100 点,合格 93 点,合格率为 93 ﹪;处理意见:所抽测构件钢筋保护层抽测结果 ■符合要求 □不符合要求,需。抽测人: 2010年9月5日 质检员:监理工程师:

钢筋保护层厚度控制措施

钢筋保护层厚度控制措施 为了响应谷竹高速公路标准化建设的要求,进一步加强对桥涵、隧道结构物钢筋安装质量的控制,结合本项目工程实际特制定以下钢筋保护层控制措施: 一、桥梁工程 1、桩基础 钢筋笼绑扎制作好以后,应按设计要求将保护层钢筋均匀安装在钢筋笼外侧,并点焊牢固; 钢筋笼顶部应临时增设一个内箍,内箍与外露主筋焊死,在钢筋笼安放到位后通过顶部内箍和护筒进行固定,确保桩基砼浇筑过程中钢筋笼不发生偏移; 2、墩柱 2.1、影响墩柱保护层厚度的因素分析 目前墩柱的施工工艺比较简单,多为先行加工安装钢筋,采用定型钢模板控制墩柱的几何尺寸,浇筑混凝土并振捣密实,根据环境采用合适的养生措施。影响墩柱保护层厚度的因素有很多,笔者从工序上分为以下几方面主要原因: ⑴钢筋加工安装原因 保护层厚度在施工过程中反映为钢筋与模板的距离,因此,墩柱钢筋的骨架几何尺寸直接影响成型后墩柱的保护层厚度。在模板几何尺寸一定的情况下,墩柱骨架钢筋尺寸愈大,则相应的保护层厚度愈小,反之亦然。其次,由于墩柱的平面位置要求比较严格,《公路工程质量验收评定标准》规定墩柱的轴线偏位为10mm,而墩柱保护层厚度的要求为±5mm,这就意味着墩柱钢筋的安装位置必须控制在设计位置±5mm内,否则墩柱的平面位置与保护层无法同时满足标准要求,出现这种情况时一般以牺牲墩柱保护层厚度来保证平面位置的准确,这也是目前的通病。另外墩柱钢筋的骨架刚度也是很重要的方面,钢筋的精确定位目前一般只控制顶与底,如果骨架自身刚度不足,势必导致钢筋中部位置失去控制,进而影响到保护层的控制。 ⑵定型钢模板原因 定型模板的几何尺寸直接决定成型后墩柱的几何尺寸,墩柱的几何尺寸与钢筋骨架的几何尺寸及平面位置共同决定了保护层。在其它影响因素不变的情况

钢筋保护层不合格处理方案

楼板厚钢筋保护层超厚处理方案一、工程概况 根据 工程进行质量检测,检测 楼板厚、钢筋保护层、砼强度等实体检测后发现、其中四层有一块楼板面负弯矩筋保护层厚度超过规范允许偏差值,不符合设计规范要求。二、楼板面钢筋保护层超厚主要由以下原因: 楼层砼浇捣过程中,施工作业人员将楼板面筋踩踏下去,没有将其拉正恢复,导致楼板面钢筋(负弯矩钢筋)保护层偏大超过规范允许偏差值。三、处理方法: 1、首先在楼板底部搭设好脚手支撑架顶紧,然后再进行楼板面剔凿除施工,采用人工剔凿楼板面混凝土。剔凿时为避免扰动原有钢筋与混凝土,应使用小锤子、錾子进行剔凿施工,不可用大锤猛击。 2、剔凿除板面混凝土时,剔凿施工安排两人凿除,剔凿深度为≤30mm,不能多剔凿,先沿墙边、梁中间向两边剔凿,保证结构的安全,减少施工中对周边结构的影响。 3、剔除混凝土板面部分的原配筋不扰动,在上面重新植筋绑扎布置,配筋同设计板面的负弯矩筋配置。 4 、上层新绑扎钢筋与下层钢筋混凝土拉结采用6 @600拉结筋拉结(植筋)。 5、剔凿后应保证原板面钢筋完整,如有弯曲应理直。 6、剔凿除的混凝土清理干净后,通过监理检查符合要求后进行下道工序施工。 7、清理剔除混凝土后,用墨斗在板面上弹好拟植筋位置及间距线,有墙、柱的位置植筋规格间距同原楼面板设计的负弯矩配筋,无墙、柱的位置面筋(负弯矩筋)锚固按规范长度锚入绑扎;面上层钢筋绑扎时由一侧梁、墙边开始,从梁、墙边50mm处开始依次植筋和绑扎。 8、按弹好的间距线,先植板面长向钢筋(在下层负弯矩筋),再 植板面短向钢筋(在上层负弯矩筋),待植筋胶固化后开始绑扎钢筋。四、质量要求:主控项目:(1)钢筋的规格、形状、尺寸、数量及锚固长度、接头要求必须符合设计要求和施工规范规定。(2)使用的钢筋必须具有合格证及复试报告,且复试合格。一般项目:(1)钢筋绑扎要求满扎,不得留缺扣。(2)弯钩的朝向正确。绑扎接头应符合施工规范的规定,搭接长度不应小于设计要求和规范规定。 五、混凝土浇筑: 1、基层处理:老基面凿毛→清污→冲洗→湿润→刷水泥浆一遍。 2、浇筑混凝土:采用同标号的细石混凝土(掺微膨胀剂),从一个方向开始浇筑,混凝土摊铺后高出相邻板面同一标高1-2cm,严禁用振捣棒铺摊混凝土,塌落度控制在80-100mm。 3、振捣:用手提小平板振捣器振捣密实。 4、混凝土板面施工:混凝土浇筑振捣完毕,按墙上的弹的水平线拉线进行标高控制,拉线必须拉紧,由建筑500mm控制线控制混凝土面,用卷尺控制顶面标高。然后大面积板面用2m刮杠按拉线标高控制找平,柱四周用3m靠尺检查平整度,发现不平整处用刮杠刮出或增补刮平。 5、抹面压光:找平后在初凝前用木抹子搓压三遍。第一遍在混凝土找平后用木抹子将混凝土表面拍实搓平,将灰浆的水分拍出来;第二遍在混凝土初凝前进行,也就是在表面踩出的脚印可以保持时抹压;第三遍在第二遍抹压后进行,压实挫平。最后在混凝土终凝前用铁抹子压光,使表面密实平整,闭合收水,以提高混凝土的密实度,避免因密实度不同而产生应力集中,出现裂 缝。墙、梁内根部用木抹子压实搓平。 6、拉毛:压光后紧接着进行拉毛施工。用塑料扫帚沿横向在板面扫出细麻面。拉毛施工时用刮杠按毛刷宽度靠线,保证一行压一行且相互平行。六、养护:覆一层塑料布,浇水保湿,养护时间不得少于14d;

钢筋保护层厚度的检验

钢筋保护层厚度的检验 当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应当经过计量检验,检测的方法应符合相应的规程要求。钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm。 当采用局部破损方法检验时,可以采用手锤轻击钢钎的方法,为了使混凝土表面只遭受最低限度的伤害,要求钢钎前端的钎尖必须锋利,不能直接使用手锤敲击混凝土的手段。检验完成后应立即用水泥砂浆将钎孔封堵。 钢筋保护层厚度检验的结构部位,需要施工企业同监理(业主)根据结构构件的重要性在检验前共同确定。构件检验的数量,对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%,且不少于5个构件进行检验,当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验,对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在钢筋保护层厚度可能对构件承载力或耐久性有显著影响的、有代表性的部位测量1点。由于梁柱节点处钢筋过于密集,检验的确存在着困难,在抽取钢筋进行检验时可以避开。 钢筋混凝土结构完成后,检验纵向钢筋保护层的厚度,可以使用允许偏差的方法判断保护层是否在允许偏差之内。 钢筋混凝土结构的钢筋保护层经过检验是否合格是以以下的条件为依据的:

(1)当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格。 (2)当全部钢筋保护层厚度检验的合格率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验,当按两次抽样和计算的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度检验结果仍应判为合格。 (3)每次抽检结果中不合格点的最大偏差均不应大于允许偏差的1.5倍。

结构实体钢筋保护层厚度控制方案(优选.)

结构实体钢筋保护层厚度控制方案 本工程为解放西路小学教学楼工程,框架结构,柱、梁、板、楼梯等结构均为现浇钢筋混凝土结构,确保钢筋混凝土结构施工质量是工程施工的关键,而钢筋保护层的控制又直接关系到钢筋混凝土的质量,因此在施工中要严格控制钢筋保护层的厚度。 一、钢筋保护层的设计厚度: 1、基础梁:40 mm; 2、构造柱:30mm; 3、梁:25mm; 4、现浇板:20mm。 二、用于控制钢筋保护层的材料:自锁式高强度塑料定位件。 根据板、梁、柱构件钢筋保护层选用自锁式高强度塑料定位件,如图所示: 用于板面负筋用于梁侧边用于柱 用于梁底筋和基础用于板底筋 三、施工技术

1、对于钢筋混凝土柱,根据钢筋直径及保护层的厚度选用C 型定位件,沿柱高度方向,每隔1m设置一层,锁于柱的角筋上,定位件的开口向里并与柱面成45°夹角。 2、对于钢筋混凝土现浇板底钢筋,选用“十字”型自锁式高强度塑料定位件,间距为纵横向为800mm,板面负筋选用自锁式塑料定位马凳,板面负筋单边长600mm的设一排,单边长大于600mm的设二排。 3、对于梁构件,选用“H”型和“C”型的塑料定位件。 四、钢筋保护层的质量保证措施 1、因自锁式高强度塑料定位件,分梁类、板类、柱类三种,有若干规格选用时,严格根据保护层的厚度及钢筋规格套用,不可混用,以免造成保护层自锁不紧,振捣砼时造成保护层移位。 2、严格控制梁、柱箍筋的制作质量。 3、加强成品保护,为避免浇筑混凝土时,踩踏钢筋,在板混凝土施工时,应铺设马道。 最新文件---------------- 仅供参考--------------------已改成-----------word文本 --------------------- 方便更改 赠人玫瑰,手留余香。

@钢筋保护层厚度检测方案

钢筋保护层厚度检测方案 一、工程概况 本工程为太航世纪102#底商综合楼工程,工程位于亲贤北街北侧。本工程的地下二层,地上二十八层。地下二层为设备用房及车库,车库战时为六级人防,地下一层为车库及设备用房;地上一至三层为商场,四五层为办公区,六至二十八为住宅。结构设计使用年限50年,建筑防火耐火等级一级,防水等级二级,抗震设防裂度为8度。桩基采用CFG桩,桩径为400mm,桩中心距1200mm,正方形布桩,桩长16m,桩身强度为C20。CFG桩的数量为1724根。室内地坪标高为±0.000相当绝对高程790.00米,室内外高差为0.450m 工程的建筑类别:一类高层建筑 工程的结构类型:钢筋砼框架—剪力墙 工程的建筑层数:地上二十八层,地下两层 工程的建筑面积:57001m2 工程的建筑高度:97.05m 二、质量目标 (一)中铁三局集团管理方针: 增强法制观念规范管理活动完善防范措施 加大过程监控提高服务意识确保持续改进(二)中铁三局集团质量目标: 竣工单位工程合格率100%,综合工程优良率达90%以上,四电工程优良率95%以上,房建工程优良率达50%以上,争创部(省)

级和国家优质工程。 (三)华北公司太航世纪项目质量目标: 1、合同范围内的全部工程竣工达到设计要求和合同要求; 2、各单位工程中,分部、分项工程均达到验评标准,一次验收 合格率100%; 3、各单位工程中的基础、主体、装饰、屋面、楼地面、安装分 部工程确保优良。 4、单位工程确保省优,争创山西省汾水杯奖。 二、钢筋保护层厚度检验要求 1、钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量,应符合下列要 求: (1)、钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设) 单位、施工单位等各方根据结构构件的重要性共同选定。 (2)、对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2℅且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁 类、板类构件所占比例均不宜小于50℅。 2、对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层进行检 验,对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保 护层进行检验。对每根钢筋,应在有代表性的部位测量1点。 3、钢筋保护层厚度的检验,可采用非破损或局部破损的方法, 也可采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。当采用非破 损方法进行检验时,所使用的检验仪器应经过计量检验,检验

钢筋保护层厚度控制施工方案

桂林市西城区生活垃圾转运系统工程 钢筋保护层厚度控制施工方案 编制:__________________________ 审核:__________________________ 审批:__________________________ 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 2010年11月06日

钢筋保护层厚度控制施工方案 桂林市西城区生活垃圾转运系统工程,属框架工程,钢筋混凝土工程量大,在施工中钢筋保护层厚度如何控制,尤为重要。为了保质保量做好钢筋工程,以保证钢筋混凝土的质量不受影响,我项目部特采取如下控制措施: 一、受力钢筋的混凝土保护层厚度控制措施,应符合设计要求;当设计具体无要求,不应小于手里钢筋直径,并应符合下表规定。控制混凝土和保护层,用水泥砂浆垫块,水泥砂浆垫块尺寸通常为50mmx 50mm,制作时,用13mm直径扎丝预埋于垫块内,垫块的厚度即为保护层厚度,安装时将预埋铁丝与钢筋绑牢,安装检举为lm左右。 纵向受力钢筋的混凝土保护层的最小厚度(单位:mm) 注:1、基础中,纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm, 当无垫层不应小于70mm。 2、钢筋混凝土受弯构件,钢筋断头的保护层厚度一般为10mm。 3、板、剪力墙中的分布钢筋的保护层厚度不应小于10m m,梁、

柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm。 二、钢筋负筋保护层控制措施 1、工艺原理 采用或大于20的粗钢筋作为辅助架立筋,将板的负弯矩钢筋临时的悬挂固定于辅助架立筋下,使负弯矩钢筋、辅助架立筋、分布筋和撑脚连成整体,从而构成刚度较大的钢筋网片,能承受一定的冲击力和偶尔的人工踩踏,避免碗浇捣过程造成负弯矩筋的严重偏位、下陷和严重变形情况,较可靠的保证负弯矩钢筋的正确位置,从而保证钢筋保护层合格率。 负弯矩钢筋固定方法如下图所示: 2、选用范围:现浇碗板负弯矩钢筋偏位控制。 3、工艺流程布置钢筋撑脚T摆放辅助架立筋T撑脚与辅助架立筋绑扎T负 弯矩钢筋与辅助架立筋逐点绑扎-检查复核撑脚的高度、间距M仝摊铺找平T平板振动器第一遍振捣T拆除辅助架立筋T补平粗钢筋位置的凹槽T平板振动器第二遍振捣T碗表面收浆抹平

混凝土钢筋保护层检测方案

作业指导书 混凝土钢筋保护层检测作业指导书 编号:BHSY/C03—2007 版本:第A版 发布日期:2007年10月18日 生效日期:2007年10月18日 拟制:XXX 日期: 2007年10月10日 审核:XXX 日期: 2007年10月15日 批准:XXX 日期: 2007年10月17日 受控状态:发放号: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

目录 1、检测项目 2、检测依据 3、取样方法 4、检前注意事项 5、检验方法 电磁感应法 局部破损法 6、技术要求及判定方法 7、检后注意事项 8、检测报告的出具 1、检测项目 1.1钢筋保护层厚度 1.2混凝土中钢筋的数量 1.3混凝土中钢筋的位置及间距

2、检测依据 GB50204—2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 3、取样方法 (1)钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定; (2)对梁类、板类构件,应按构件总数的2%且不少于5个构件进行检验,当有悬挑构件时,其中悬挑构件所占比例不宜小于50%;重点抽测梁、板钢筋受拉部位,且分布于各层;(3)对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在有代表性的部位测量1点。 (4)对悬挑梁、板构件,测受拉钢筋的保护层时应清除混凝土表面的杂物,并用磨石将表面浮浆等不平整处打平。 4、检前注意事项 (1)应根据所测钢筋的规格、深度以及间距选择适当的仪器,并按仪器说明书进行操作。(2)采用电池供电的仪器,检测中应确保电源充足,对于既可采用电池供电,也可采用外接电源供电的仪器,应该在两种供电情况下分别对仪器进行校准。 (3)仪器在检测前应进行预热或调零,调零时探头必须远离金属物体。 (4)检测前宜具备下列资料: 1工程名称及建设、设计、施工、监理单位名称; 2结构或构件名称以及相应的钢筋设计图纸资料; 3混凝土是否采用带有铁磁性的原材料配置; 4检测部位钢筋品种、牌号、设计规格、设计保护层厚度、结构构件中是否有预留管道、金属预埋件等; 5必要的施工记录等相关资料; 6检测原因。 (5)根据钢筋设计资料,确定检测区域钢筋的可能分布状况,并选择适当的检测面。检测面宜为混凝土表面,应清洁、平整、并避开金属预埋件。 (6)对于具有饰面层的构件,其饰面层应清洁、平整,并与基体混凝土结合良好。饰面层主体材料以及夹层均不得含有金属。对于含有金属材质的饰面层,应进行清除。 对于厚度超过50mm的饰面层,宜清除后进行检测,或者钻孔验证。不得在架空的饰面层上进行检测。 (7)对于含有铁磁性原材料的混凝土应进行足够的实验室验证后方可进行检测。 5、检验方法 检验钢筋混凝土保护层的测试方法,有非破损法(电磁感应法、雷达仪检测法)和局部破损检测法;钢筋保护层厚度的检测,可采用非破损或者局部破损的方法,也可采用非破损的方法并用局部破损方法进行修正,本检测站现采用电磁感应法和局部破损检测法。(一)电磁感应法 非破损检测方法因对被检测结构无损伤,适用于大量结构构件、大面积检测。但其检测准确性受仪器精度,检测人员经验等影响较大。 1.1 仪器设备 PROFOMETER-5 钢筋直径/保护层厚度测试仪 ZBL-R620 钢筋直径/保护层厚度测试仪 磨石

钢筋保护层厚度的控制措施

钢筋保护层厚度的控制措施 根据2010年新的《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010),钢筋保护层的定义为:混凝土构件中起到保护钢筋避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土,既从混凝土表面到最外层钢筋公称直径外边缘之间的最小距离。对后张法预应力筋,为套管或孔道外边缘到混凝土表面的距离。 1钢筋保护层厚度对其耐久性的影响 钢筋保护层最小厚度的规定是为了使混凝土结构构件满足的耐久性要求和对受力钢筋有效锚固的要求,保证钢筋与混凝土之间能够共同工作,使构件形成一定的承载能力,并在其后几十年的混凝土碳化过程中,不致使主筋在所设定的年限内受其碳化影响,从而能有效地延缓保护层内主筋的锈蚀进程。 1.1保护层过薄的危害 钢筋保护层厚度过小,容易造成钢筋露筋或表面混凝土剥落,从而导致钢筋锈蚀,断面减小,结构构件整体性受到破坏。大大缩短了构件的使用年限。 1.2保护层过厚的危害 (1)构件易横向开裂。工程实践经验证明,当混凝土构件纵向主筋保护层厚度大于 40mm时,其表面极易出现垂直主筋方向的多处规则性横向裂缝,大大削弱了保护层的作用,影响主筋与混凝土之间的共同作用,加速主筋的锈蚀,最终导致构件提前破坏;(2)降低构件承载能力。根据GB50010—2002《混凝土结构设计规范》第7.2.1条中工程常用的单筋矩形截面受弯构件正截面受弯承载力计算公式M≤α1fcbx(ho-x/2)来计算分析得知:同样的配筋率,构件的承载能力与截面的有效高度ho成线性比例。即ho越大,承载能力值越高,反之越低。而构件截面的有效高度ho又源于截面高度减去保护层厚度及主筋的半径。这样,在截面高度不变的情形下,保护层厚度每增大一个值,ho即减去相应值,也即构件承载能力降低相应比例。同时,相较于板式结构,梁、柱、墙类构件保护层厚度如果超值不大,则其对本身承载能力的影响比例较小一些。混凝土保护层厚度大,构件的受力钢筋粘结锚固性能、耐久性和防火性能越好。但是,过大的保护层厚度会使构件受力后产生的裂缝宽度过大,就会影响其使用性能,而且过大的保护层厚度还必然会造成经济上的浪费。 2钢筋保护层厚度的控制措施 2.1灌注桩保护层控制措施

钢筋保护层检验方法及有关规定

钢筋保护层检验方法及有关规定 1、检验的结构部位及数量 检验的结构部位和构件数量,应符合以下要求: ①检验的结构部位应由监理(建设)、施工等各方根据结构构 件的重要性共同选定; ②对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5 个构件进行检验; 当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均 不宜小于50%。 ③对非悬挑梁板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5 个构件进行检验; ④对悬挑梁,应抽取构件数量的5%且不少于10 个构件进行检验;当悬挑梁少于10 个时,应全数检验; ⑤对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20 个构件进行检验;当悬挑板数量少于20 个时,应全数检验。 2、选定构件的检验部位及数量 ①对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进 行检验; ②对选定的板类构件,应抽取不少于6 根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验; 对于单向板,应沿两受力边检测负弯矩钢筋; 对于常见的双向板,应沿两长边检测负弯矩钢筋;

检测位置尽量靠近钢筋根部,并且在两长边中间1/2 范围检测。 ③对每根钢筋,应在有代表性的不同部位测量 3 点取平均值。 3、检验方法 可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部 破损的方法进行校准。 检验误差:不得大于1mm(±1mm)。 ①检测面要求:选择适当的检测面,检测面应平整、清洁,并应 避开金属预埋件。 对于具有装饰面层的结构及构件,应清除装饰面层后在混凝土面 上进行检测。 ②钻孔、剔凿时,不得损坏钢筋,实测应采用游标卡尺,量测精 度应为0.1mm。 4、检验技术(钢筋探测仪)

检测前准备: ①检测前,应对钢筋探测仪进行预热和调零,调零时探头应远 离金属物体。在检测过程中,应核查钢筋探测仪的零点状态。 ②宜结合设计资料了解钢筋布置情况,检测时应避开钢筋接头 和绑丝;更重要的是要设定好被检测钢筋的直径,否则偏差很大。 检测步骤: ①钢筋位置确定: 探头在检测面上移动,直到钢筋探测仪保护层厚度示值最小,此 时探头中心线与钢筋轴线应重合,在相应位置做好标记。按上述步骤将相邻的其他钢筋位置逐一标出。 ②保护层厚度检测: 首先设定好被检测钢筋的直径,沿被测钢筋轴线选择相邻钢筋影 响较小的位置,并应避开钢筋接头和绑丝,读取第1 次检测的混凝土保护层厚度检测值。在被测钢筋的同一位置重复检测 1 次,读取第2 次检测的混凝土保护层厚度检测值。 当同一处读取的2 个混凝土保护层厚度检测值相差大于1mm 时,该组检测数据无效,并查明原因,在该处应重新进行检测。仍不满足要求时,应更换钢筋探测仪或采用钻孔、剔凿的方法进行验证。 ③特殊情况1: 当实际混凝土保护层厚度小于钢筋探测仪最小示值时,应采用在 探头下附加垫块的方法进行检测。垫块对钢筋探测仪检测结果不应产

钢筋保护层厚度控制方案

当涂县欣荣建材厂综合办公楼工程 钢 筋 保 护 层 厚 度 控 制 专 项 方 案 编制单位:马鞍山市太平建筑安装工程有限公司编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

一、工程概况 本工程位于姑孰镇经济开发区,建筑面积为1996.8m2,建筑层数为地上四层,建筑高度为14.850m,主要结构类型为框架结构。 二、钢筋混凝土保护层厚度的确定 1、对于受力钢筋混凝土构件截面设计来讲,受拉的钢筋离受压区越远,其单位面积的钢筋所能承受的外部弯矩也越大,这样钢筋发挥的力学效能也就越高。所以一般来讲钢筋混凝土构件受拉钢筋总是应尽量靠近受拉一侧混凝土构件的边缘。如果钢筋混凝土构件的钢筋位臵放臵错误或者钢筋的保护层过大,轻则降低了钢筋混凝土构件的承载能力,重则会发生重大事故。然而当钢筋混凝土构件的受拉钢筋越靠近钢筋混凝土构件的边缘时: 1.1、钢筋混凝土构件中钢筋的主要成分铁在常温下很容易被氧化,尤其在高温或潮湿的环境中。 1.2、钢筋混凝土构件的保护层过小容易在施工时造成钢筋露筋或钢筋混凝土构件受力时表面混凝土剥落。 1.3、随着时间的推移,钢筋混凝土构件表面的混凝土将逐渐碳化,在钢筋混凝土构件工作寿命内保护层混凝土失去了保护作用,从而导致钢筋锈蚀,有效截面减小,力学效能降低,钢筋与混凝土之间失去粘结力。这样构件整体性会受到破坏,甚至还会导致整个钢筋混凝土构件的破坏。 2、钢筋混凝土保护层厚度: 2.1、本工程结构混凝土环境类别:室内正常环境为一类,基础

为二a类。 2.2、本工程钢筋混凝土保护层厚度如下: 三、钢筋保护层厚度控制措施 1、楼板钢筋保护层厚度控制措施 钢筋在楼面混凝土板中主要起抗拉受力作用,用来抵抗荷载所产生的弯矩,防止混凝土板面收缩和温差裂缝的发生,而这一个作用均需钢筋在上下设臵合理的保护层前提下才能发挥。在实际施工中,楼板底筋的保护层比较容易正确控制。但当楼板底筋的保护层间距放大到1米以上时,局部楼板底筋的保护层厚度就无法得到保障,所以纵横向的保护层间距控制在1米左右为宜。 楼板面层钢筋的保护层一直是施工中的一大难题。其中各工种交叉作业,施工人员行走频繁,无处落脚后难免被大量踩踏;上层钢筋网的钢筋支撑设臵间距过大,甚至不设(仅依靠楼面梁上部钢筋搁臵和分离式配筋的拐脚支撑)。在上述原因中,对于第2个原因,建议楼面双层双向钢筋(包括分离式配臵的负弯矩短筋)必须设臵卡槽式混凝土垫块,其纵横向间距不应大于700mm(即每平方米不得少于2只),特别是对于φ6.5、φ8一类细小钢筋,卡槽式混凝土垫块的间距应控制在600mm以内(即每平方米不得少于3只),才能取得较良好的效果。对于第1个原因,可采取下列措施加以解决:

钢筋保护层厚度控制施工方案

广西建工集团第二安装建设有限公司 The Second Installation Co.,Ltd of Guangxi Construction Engineering Group 钢筋保护层施工质量 控制专项方案 滨江?阳光水岸 编制单位:广西建工集团第二安装建设有限公司 编制时间:2014年9月9日

一、工程概况 1.工程名称:滨江?阳光水岸 2.建设地点:广西南宁市邕宁区龙岗大桥东侧。 3.建设单位:南宁市地产业开发总公司。 4.建筑层数:1#楼、4#楼层数为20层,2#楼、3#楼层数为 24层,5#楼、7#楼层数为34层,6#楼层数为31层,8#楼层数为26层。 5.建筑面积:1#楼9761.55㎡、2#楼1186 6.91㎡、3#楼11864.84㎡、4#楼977 7.22㎡、5#楼16613.30㎡、6#楼14479.92㎡、7#楼16613.30㎡、8#楼12034.87㎡。 6.结构型式:1#?8#楼均为框剪结构。 7.基础类型:机械冲孔灌注桩。1#楼主楼部分共82根孔桩,2#楼主楼部分共82根桩,3#楼主楼部分84根桩,4#楼主楼部分81根桩,5#楼主楼部分76根桩,6#楼主楼部分76根桩,7#楼主楼部分74根桩,8#楼主楼部分76根桩。桩径分为900mm、1000mm、1300mm。1#?8#楼主楼部分以桩承台基础、筏板基础为主,附楼部分为独立基础。 8.建筑层高:1#?8#楼均带一层地下室以及局部两层商业。负一层车库,层高5.1m,一层商铺层高5.1m,二层商铺高4.485m,主体各楼层层高均为2.8m。 9.建筑高度:1#楼、4#楼均为68.49m,2#楼、3#楼均为79.69m,5#、7#楼为99.34m,6#楼为90.34m,8#楼为76.94m。场地所处较为平坦,上覆新回填素土和第四系风化残红粘土,下伏炭系石灰岩,无地下水,基础桩为机械冲孔灌注桩,底板混凝土强度C35P6,本工程主要采用商品混凝土。 二、控制措施 2.1、受力钢筋的混凝土保护层厚度控制措施,应符合结构设计要求,±0.00地面以上:楼板20mm,墙20 mm,梁25mm,柱25mm,±0.00地面以下室内:楼板20mm,墙20 mm,梁25mm,柱25mm,基础:迎水面50 mm,背水面20mm,基础梁:迎水面50 mm,其它面25mm,地下室外墙:迎水面50mm,背水面20mm。;设计具体无要求部分,不

钢筋保护层厚度控制专项施工方案word参考模板

金源城一期36#-39#楼工程 钢筋保护层专项施工方案 编制人:_______________________ 审核:_______________________ 审批:_______________________ 中建三局第一建设工程有限责任公司 年月日

梁板钢筋、板负弯矩钢筋保护层厚度控制专项施工方案 混凝土结构中受力钢筋的位置准确与否,板负弯矩钢筋保护层厚度是否符合要求,直接影响结构承载能力和耐久性,依据国务院《建设工程质量管理条例》等法律法规、《混凝土结构工程施工质量验收规范》等规范标准,特制定专项治理方案。 (一)现浇混凝土梁板结构钢筋保护层厚度控制措施 1.施工前必须制备足量符合相应设计厚度要求的钢筋保护层垫块,垫块材料选用自制水泥砂浆垫块,其强度不得小于结构构件混凝土的设计要求。 2.对于梁类构件,钢筋保护层垫块的安装间距不应大于 1.5m,,对于板类构件不应小于1.2m.垫块的安装规格及牢固性。 3.梁底保护层为防止压碎,设置塑料垫块或预制混凝土块后派专人要加强看管和保护。 (二)现浇混凝土楼板负弯矩钢筋(悬挑构件上排筋)保护层厚度控制措施 1.施工前必须认真、足量地制作用于保证负弯矩钢筋(上排钢筋)位置的钢筋马凳或钢筋撑脚。当板厚小于300mm时,钢筋马凳或钢筋撑脚。当板厚小于300mm时,钢筋马凳或钢筋撑脚可选用直径为Φ6-Φ10的钢筋制作,钢筋马凳或钢筋撑脚的规格及数量必须经报验合格。 2.进行负弯矩钢筋(上排钢筋)绑扎施工时,钢筋马凳或钢筋撑脚应按双向不超过1m的间距,固定在上部负弯矩钢筋之下和下部受力钢筋之上;悬挑垂直受力主筋通长布置,间距不超过1m. 3.制作支撑马凳,将以前传统用的S形马凳改成工字形长条马凳,用楼板厚度减去上下保护厚度,再减去上下两排筋的直径,即为长条马凳的净高度。采用这种马凳,可以消除过去长统马凳不易固定、不牢固等问题造成负弯矩筋下移和移位的制作专用手钩。在已浇筑混凝土表面找平时,由专人站在事先放好的小方凳上,用手钩将上排钢筋逐根提升,以保证钢筋位置正确和楼板厚度符合设计要求。 (三)混凝土浇筑过程钢筋保护层厚度控制措施 进行楼面混凝土浇捣施工前,设置与负弯筋(上排钢筋)相分离的施工通道和操作平台以避免压踏负弯矩钢筋(上排钢筋),导致钢筋位移和保护层厚度不

钢筋保护层厚度检测方案表

钢筋保护层厚度检测方案表 项目监督员签收:日期:

说明 Ⅰ按《珠海市混凝土结构自检、抽测与检测规定》确定检验批及检测数量(悬挑构件单列),总数量应满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》的相关规定。 Ⅱ《珠海市混凝土结构自检、抽测与检测规定》(珠建建[2007]155号)相关规定: 一、术语含义㈣检测批划分:对于钢筋保护层厚度检测,同一单位工程、同一层的梁类、板类、墙柱类(墙柱合计)构件各划为一个检测批。 三、钢筋保护层厚度自检、抽测 ㈠施工、监理单位按照同一单位工程、同层同一检测批的梁类、板类、墙柱类构件应各取构件数量的2%且不少于3个构件,当有悬挑构件时,梁板类抽取悬挑构件的检测比例不少于该检测批自检数量的1/3进行自检。 ㈡当施工、监理单位按照上述要求进行自检时,检测机构按照自检数量的1/3进行抽测;当施工、监理单位未做自检或自检数量不符合上述要求时,检测机构按照上述自检数量进行抽测。 Ⅲ《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)相关规定: 10.1.1 对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位应进行结构实体检验。结构实体检验应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差以及合同约定的项目;必要时可检验其他项目。 结构实体检验应由监理单位组织施工单位实施,并见证实施过程。施工单位应制定结构实体检验专项方案,并经监理单位审核批准后实施。除结构位置与尺寸偏差外的结构实体检验项目,应由具有相应资质的检测机构完成。 10.1.3 钢筋保护层厚度检验应符合本规范附录E的规定。 10.1.4 结构位置与尺寸偏差检验应符合本规范附录F的规定。 10.1.5 结构实体检验中,当混凝土强度或钢筋保护层厚度检验结果不满足要求时,应委托具有资质的检测机构按国家现行有关标准的规定进行检测。 E.0.1 结构实体钢筋保护层厚度检验构件的选取应均匀分布,并应符合下列规定: 1对悬挑构件之外的梁板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。 2 对悬挑梁,应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验;当悬挑梁数量少于10个时,应全数检验。 3 对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;当悬挑板数量少于20个时,应全数检验。 Ⅳ自检记录应随本表一起提交,当施工、监理单位未按规定进行自检时,应按自检数量进行检测。

结构实体钢筋保护层厚度检验要求(170711)

关于结构实体检验钢筋保护层厚度的相关要求 一、优质结构工程 结构实体检验钢筋保护层厚度时,根据工程的实际情况,施工单位在工程评优复审前应对具备检测条件的楼层委托检测机构进行分段检验,监督科室(县区监督机构)应在工程申请复审时严格审查钢筋保护层厚度分段检验报告。 二、分段验收的结构工程 结构实体检验钢筋保护层厚度时,施工单位应对分段验收部位委托检测机构进行检验,监督科室(县区监督机构)应在审查技术资料时对钢筋保护层厚度分段检验报告进行检查。 三、结构实体检验钢筋保护层厚度的结论评价 (一)进行分段结构实体检验钢筋保护层厚度时,构件检测数量应按照分段工程的实际情况均匀分布选取,检测比例应符合现行《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204的相关要求; (二)分段结构实体检验钢筋保护层厚度的检测报告可注明钢筋保护层厚度检测的合格率实测值,不进行评定;若抽样检验结果中不合格点的最大偏差大于规范允许偏差1.5倍的,应评定结果; (三)检测机构对分段实施钢筋保护层检验的,在最后一次检验完成后,应对该混凝土结构工程的钢筋保护层厚度检验情况出具完整检测结论。 四、结构实体检验钢筋保护层厚度不合格的处理

(一)结构实体检验中,钢筋保护层厚度检验结果不满足要求时,应委托有资质的检测机构按国家现行有关标准的规定进行检测; (二)检测机构进行钢筋保护层厚度结构性能鉴定检测时,依据《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784相关要求,需同时检测构件截面尺寸,并符合以下规定: 1.应将设计要求的混凝土保护层厚度相同的同类构件作为一个检验批,以确定受检构件的数量; 2.随机抽取构件,对于梁、柱类应对全部纵向受力钢筋混凝土保护层厚度进行检测;对于墙、板类应抽取不少于6根钢筋(少于6根钢筋时应全检),进行混凝土保护层厚度检测; 3.根据《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300规定,经有资质的检测机构鉴定检测能够达到设计要求的检验批,应予以验收。如检测机构鉴定检测达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批,可予以验收。在检测机构鉴定检测达不到设计要求、且经原设计单位核算仍不能满足安全和使用功能的检验批,应进行返修或加固处理。经返修或加固处理后,满足安全及使用功能要求时,可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。

钢筋保护层板厚检测方案

钢筋保护层板厚检测方 案 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

井下作业公司连续油管车车库新建工程 结构实体钢筋保护层选点方案 编制人: 审核人: 审批人: 工程名称:井下作业公司连续油管车车库新建工程 委托单位:克拉玛依市黑豹工程有限责任公司 委托人:韩晋红 电话: 一、工程概况 本工程位于石化工业园区站前街以东,平南二路南侧,规划用地约 22435㎡的场地内,新建一栋连续油管车车库—2号车库,车库座南向北,主要使用功能为:车库(连续油管车停放);内设辅助办公用房(办公室、会议室、更衣室、淋浴室、厕所等)。 2#车库为框架结构,整体一层,局部三层,建筑总高度13.3m,总建筑面积1393.48㎡;抗震设防裂度7度,耐火等级二级,停车库的防火分 类为Ⅳ类,屋面防水等级为Ⅱ级,使用年限为50年。 二、梁、板类构件钢筋保护层检测选点依据 依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)中附录E 结构实体钢筋保护层厚度检验的要求: E.0.1 钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量,应符合下列要求: 1、结构实体检验应由监理单位组织施工单位实施,并见证实施过程。施工单位应制定结构实体检验专项方案,并经监理单位审核批准后实施。除

结构位置与尺寸偏差外的结构实体检验项目,应由具有相应资质的检测机构完成。 2、对悬挑构件之外的梁板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。 3、对悬挑梁,应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验;当悬挑梁数量少于10个时,应全数检验。 4、对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;当悬挑板数量少于20个时,应全数检验。 E.0.2 对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应选择有代表性的不同部位测量3点取平均值。 三、现场准备工作 1、现场技术负责人、监理、资料员共同制定钢筋保护层选点方案和报审表。 2、现场技术负责人负责做好实验前期准备,根据现在情况准备人字梯或门式脚手架、榔头、錾子。并监督落实现场悬挑构件的打磨(悬挑构件的上表面)清理干净,打磨平整。 3、现场备有上下的梯子、平台;梯子、平台结实、牢固; 检验时所需要的脚手架安全、可靠,有足够的连墙件,且防护到位; 四、质量标准要求 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)中附录E E.0.4钢筋保护层厚度检验时.纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏 梁、类构件为 +10㎜, -7㎜; 板类构件为 +8㎜,-5㎜; E.0.5 对梁类、板类、构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收。 1、当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格;

相关文档