先调整下限压力继电器,把夹紧压力调整到3.2兆帕。液压站启动,卡盘夹紧,(接线盒进线控制线152 151拆
除。)
上限压力3.5兆帕下限压力3.2兆帕。
此阀调整夹
紧压力。用
6个的内六
角调整。
背帽螺丝需
先松。
后调Sp2上限压力继电器
两个压力继
电器,一个
控制上限压
力,一个控
制下限压
力。
先调Sp3下限压力继电器
插图为参考,实际根据
现场接线确定。(接线
盒)
万用表调整到通断档位量sp3下限 151 ov
通断,然后进行压力继电器的调整,方法如下。
拆除这两颗螺丝,拿下罩壳,上限调整压力范围到3---4兆帕,然后进行微调压力。
压力调整标尺箭头。
用10个的内六角扳手调到箭头标刻的3—4兆帕中间,(插图为4—5兆帕中间作为参考)
先用10个的内六角扳手调整到3—4兆帕范围。
然后用4个的内六角进行压力微调,压力调整到3.2兆帕。调整的同时要用万用表测量通断,从常开慢慢的调整到常闭。
Sp2 上限 152 ov按照上面方法步骤,压力需调整到3.5兆帕。Sp3下限压力继电器调整好后,按照上面的方法调整sp2上限压力。