1B413034桥梁上部结构装配式施工

一、先张法预制梁板

(一)先张法预制梁板工序

1.按预制需要,整平场地,完善排水系统,统筹规划混凝土的供应及水电管路的布设安装。

2.根据梁的尺寸、数量、工期确定预制台座的长度、数量、尺寸,台座应坚固、平整、不沉陷,表面压光。

3.承力台座由混凝土筑成,应有足够的强度、刚度和稳定性,钢横梁受力后,挠度不能大于2mm

4.多根钢筋同时张拉时,其初应力要保持一致,活动横梁始终和固定横梁保持平行。

5.墩式承力台座应进行专门设计,并应具有足够的强度、刚度和稳定性,其抗倾覆安全系数应不小于1.,抗滑移系数应不小于1.

6.将预应力筋(钢绞线)按计算长度切剖,在失效段套上塑料管,放在台座上,线两端穿过定位钢板,卡上锚具,用液压千斤顶单束张拉,先张拉中间束,再向两学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

7.钢绞线张拉后恤,开始绑扎除面板外的普通钢筋。

8.使用龙门吊机将涂以隔离剂的钢模板吊装就位,分节拼装紧固,用花篮螺栓支撑,力求接缝紧密,防止漏浆、移位。

9.用龙门吊机吊运混凝土,先浇底板并振实,振捣时注意不得触及钢绞线,当底板浇至设计标高,将经检查合格的充气胶囊安装就位,用定位箍筋与外模联系,上下左右加以固定,防止上浮,同时绑扎面板钢筋,然后对称、均匀地浇胶囊两侧混凝土,从混凝土开始浇筑到胶囊放气时为止,其充气压力要始终保持稳定,最后浇筑面板混凝土,振平后,表面作拉毛处理。

10.适时安排混凝土的养护。

11.混凝土浇完6~拙,将胶囊放气抽走,洗净灰浆以备再用。

12.混凝土达到规定强度时开始放张,放张时宜对称、同步。可采用砂箱法或千斤顶法,分数次完成。用砂箱法时,放砂速度要均匀一致。

13.梁(板)松张后,用龙门吊机吊运出槽,按规定堆放。先张法预制梁板施工工艺流程图如图1B413034所示。

(二)先张法预应力筋的张拉操作时的施工要点

1.同时张拉多根预应力筋时,应预先调整其初应力,使相互之间的应力一致;张拉过程中,应使活动横梁与固定横梁始终保持平行,并应抽查预应力筋的预应力值,其偏差的绝对值不得超过按一个构件全部预应力筋预应力总值的5%

2.预应力筋张拉完毕后,与设计位置的偏差不得大于5mm,同时不得大于构件最短边长的4%

3.预应力筋的张拉应符合设计要求,设计元规定时,其张拉程序可按表

1B413034-1的规定进行。

4.张拉时,同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过1%,同时对于预应力钢筋不允许断筋。

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

6.应先张拉靠近台座截面重心的预应力钢筋,防止台座承受过大的偏心压力。

7.用横梁整批张拉时,千斤顶应对称布置,防止活动横梁倾斜。

8.张拉时,张拉方向与预应力钢材在一条直线上。

9.紧固锚塞时,用力不能过猛,以防预应力钢筋折断;拧紧蝶、母时,应注意压力表读数始终保持在控制张拉力处。

10.台座两端应设置防护措施。张拉时,沿台座长度方向每隔4~5m应放一防护架。工作人员不得站在台座两端或进入台座。

11.当预应力钢筋张拉到控制张拉力后,宜停2~3min再打紧夹具或拧紧螺母,此时,操作人员应站在侧面。

12.预应力筋张拉完毕后,其位置与设计位置的偏差应不大于5mm,同时不应大于构件最短边长的4%,且宜在4h内浇筑混凝土。

13.预应力筋放张时构件混凝土的强度和弹性模量(或龄期)应符合设计规定;设计未规定时,混凝土的强度应不低于设计强度等级值的80%,弹性模量应不低于混凝土28d弹性模量的80%

14.预应力筋放张后,对钢丝和钢绞线,应采用机械切割的方式进行切断;对螺纹钢筋,可采用乙快氧气切割,但应采取必要措施防止高温对其产生不利影响。

二、预制梁(板)的吊装

(一)概述

1.构件达到规定强度时,用吊机移运至堆放场,在吊点位置下承垫横枕木,放置稳固。设计未规定时,构件应不低于设计强度的80%

2.堆放构件的场地应平整压实,不沉陷、不积水。

3.构件应按吊装次序、方向水平分层堆放,标志向外,板梁平放,一般不宜超过三层,要逐层支撑牢固,层与层间要以垫木隔开,相邻构件间要留出适当宽度的学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

4.起吊梁板可用吊钩钩住吊环或通过预留孔用钢丝绳起吊,起吊时注意不得损伤混凝土。

5.梁、板吊装前,应检查混凝土质量及截面尺寸,如有缺陷要及时修补,以免安装时发生困难。

6.梁、板运输可用平板车或大型拖车,运输时构件要平衡放正,采用特制的固定架,防止倾覆,并采取防止构件产生过大的负弯矩的措施,以免断裂。

7.构件吊装前,在每片梁板两端要标出竖向中心线,并在墩台面上放出梁的纵向中心线、支座纵横中心线、梁板端位置横线以及每片梁板的具体位置。

(二)吊装方法

根据施工现场具体情况,选用不同的安装方法。

1.自行式吊机架设法:即直接用吊车将运来桥孔的梁板吊放到安装位置上。

适用条件:平坦无水桥孔的中小跨径预制梁板安装。

(1)一台吊机架设法:吊装时,一般将吊机置于待吊装的桥孔中间,如果起吊能力足够,也可以将吊机置于台后或者已经吊装完成的桥孔上。吊装应注意起吊绳与梁面的夹角不能太小,一般以450~60。为宜,否则,应使用扁担梁。

(2)两台吊机架设法:用两台吊机各吊住梁的一端,同步提升将梁吊起架设安装。吊装时,根据情况,可以将两台吊机置于一孔或分别置于两孔。吊装应注意两台吊机相互配合,有专职起吊工统一指挥。

2.简易型钢导梁架设法:将用型钢组拼成的导梁移运到架设桥孔,在简易钢导梁上铺设轻轨,将昆凝土梁用轨道平车运到桥孔,再用墩顶龙门吊机将梁横移就位,之后随着架梁的需要,移动导梁和龙门架。

适用条件:地面有水,孔数较多的中小跨径预制梁板安装。

3.联合架桥机架设法:采用钢导梁配合墩顶龙门、托架等完成预制梁的安装。在导梁上铺设钢轨,托架通过钢轨托运龙门吊机在墩顶就位,系好缆风绳,将预制梁装上平车运到桥孔导梁上,利用两个龙门吊装就位或完成横移,接着导梁前伸,用龙门将未吊装好的梁吊装就位,托架托运龙门吊机前移,用同样程序吊装下孔。该法的特点是不受桥下支架、洪水威胁,架设过程中不影响桥下通车、通航。预制梁的纵移、横移、起吊、就位都比较方便,便于施工单位自行制造。缺点是架学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

设设备用钢材较多,设备组件多,操作相对复杂一些。

适用条件:孔数较多的中型梁板吊装。

4.双导梁架桥机架设法:将轨道上拼装的架桥机推移到安装孔,固定好架桥机后,将预制梁由平车运至架桥机后跨,两端同时起吊,横移小析车置于梁跨正中并固定,用纵移析车将梁纵移到安装跨,固定纵移析车,用横移小析车将梁横移到设计位置下落就位,待一跨梁全部吊完,横移小和车置于梁跨正中并固定。将纵移平车退到后端,拆除前支架与墩顶联结螺栓,把前支架挂在鼻架上,前移架桥机。重复上述程序进行下一跨梁的安装。

本法具备了联合架桥机的一切优点,并且不需要托架及墩顶龙门,整机性能好,设备更简洁,便于操作,使用更方便。

适用条件:孔数较多的重型梁吊装。

5.跨墩龙门架架设法:预制梁由轨道平车或者平板拖车运至桥孔一侧,用两台同步运行的跨墩龙门吊将梁吊起再横移到设计位置落梁就位。

此法的特点是桥跨较少时,架设速度快,架设时不需要特别复杂的技术工艺,作业人员用得也较少。缺点是桥下地形条件要求较高,当桥墩较高时稳定性较差。适用条件:无水或浅水河滩,地形相对平坦,孔数较多的中型梁板安装。

6.浮运、浮吊架梁:将预制梁用各种方法移装到浮船上,浮运到架设孔以后就位安装。

此法要求河流须有适当的水深,以浮运预制梁时不搁浅为准。同时水位应平稳或者涨落有规律,流速及风力不大,河岸能修建适宜的预制梁装卸码头。其优点是桥跨中不需要设置临时支架,可以用一套浮运设备架设多跨同孔径的梁,设备利用率高,较经济,施工架设时浮运设备停留在桥跨时间短,对河流通航影响小。

(1)浮运架设的方法有:

将预制大梁装船浮运至架设孔起吊就位安装法。

将预制大梁装载在一艘或两艘浮船中的支架枕木梁上,使梁底高度高于墩台支座顶面0.2~0.3m,然后浮船拖运至架设孔,充水人浮船,使浮船人水加深,降低梁底高度使大梁安装就位。

浮船支架托拉架设法:将梁的一端纵向拖拉滚移到岸边的浮船支架上,再按移动式支架架设法的方法拖拉浮船至安装位置,用龙门架或人字扒杆安装就位。(2)预制梁装船的方法有:

用大吨位、大伸幅的吊车将梁从岸上吊装至浮船上。

用大吨位、大伸幅的浮式吊机将梁从岸上吊至浮船上。

用核桥码头将预制梁纵向拖拉上船。

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

三、后张法预制梁板

(一)后张法预制梁板工序

1.按施工需要规划预制场地,预制场地应整平压实,低洼不平处及软弱土质要处理改善,完善排水系统,确保场内不积水。

2.根据预制梁的尺寸、数量、工期,确定预制台座的数量、尺寸,台座用表面压光的梁(板)筑成,应坚固不沉陷,确保底模沉降~2mm,台座上铺铜板底模或用角钢镶边代作底模。当预制梁跨大于20m时,要按规定设置反拱。

3.根据施工需要及设备条件,选用塔吊或跨梁龙门吊作吊运工具,并铺设其行走轨道。

4.统筹规划梁(板)混凝土拌和站及水、电管路的布设安装。

5.预制模板由钢板、型钢组焊而成,应有足够的强度、刚度和稳定性,尺寸规范、表面平整光洁、接缝紧密、不漏浆,试拼合格后,方可投入使用。

6.在绑扎工作台上将钢筋绑扎焊接成钢筋骨架,把制孔管按坐标位置定位固定,如使用橡胶抽拔管要插入芯棒。

7.用龙门吊机将钢筋骨架吊装人模,绑扎隔板钢筋,埋设预埋件,在孔道两端及最低处设置压浆孔,在最高处设排气孔,安设锚垫板后,先安装端模,再安装涂有隔离剂的钢侧模,统一紧固调整和必要的支撑后交验。

8.将质量合格的混凝土用混凝土拌和车运输,卸人吊斗,由龙门吊从梁的一端向另一端,水平分层,先下部捣实后再腹板、翼板,挠至接近另一端时改从另一端向相反方向顺序下料,在距梁端3~4m处浇筑合龙,一次整体浇筑成型。梁体混凝土数量较大时,采用斜向分段,水平分层方法连续浇筑。

9.梁(板)混凝土的振捣以紧固安装在侧模上的附着式为主,插入式振捣器为辅,振捣时要掌握好振动的持续时间、间隔时间和钢筋密集区的振捣,力求使梁(板)混凝土达到最佳密实度而又不损伤制孔管道。

10.使用龙门吊拆除模板,拆下的模板要顺序摆放,清除灰浆,进行维护,以备

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

11.构件脱模后,要标明型号,预制日期及使用方向。

12.张拉使用的张拉机及油泵、锚、夹具必须符合设计要求,并配套使用,配套定期校验,以准确标定张拉力与压力表读数间的关系曲线。

13.按设计要求在两端同时对称张拉,张拉时千斤顶的作用线必须与预应力轴线重合,二端各项张拉操作必须一致。

14.张拉过程中的断丝,滑丝数量不得超过设计规定,否则要更换钢筋或采取补救措施。

15.预应力筋锚固要在张拉控制应力处于稳定状态时进行,其钢筋内缩量不得超过设计规定。

16.预应力筋张拉后,将孔道冲洗干净,吹除积水,尽早压注水泥浆,水泥浆的强度、稠度、水灰比、泌水率、膨胀剂掺量等必须符合设计或规范规定。

17.压浆使用压浆泵从梁最低点开始,在梁两端压浆孔各压浆一次,直至规定稠度的水泥浆充满整个孔道为止。

18.用龙门吊机将梁适用移运至存放场。

(二)后张法张拉时的施工要点

1.对力筋施加预应力之前,应对构件进行检查,外观尺寸应符合质量标准要求。张拉时,结构或构件混凝土的强度、弹性模量(或龄期)应符合设计规定;设计未规定时,混凝土的强度应不低于设计强度等级值的80%,弹性模量应不低于混凝土28d弹性模量的80%。当块体拼装构件的竖缝采用砂浆接缝时,砂浆强度不低于15MPa

2.对预留孔道应用通孔器或压气、压水等方法进行检查。端部预埋铁板与锚具和垫板接触处的焊渣、毛刺、混凝土残渣等应清除干净。当采用先穿束的方法时用压气、压水较好。

3.钢筋穿束前,螺丝端杆的丝扣部分应用水泥袋纸等包缠2~3层,并用细铁丝扎牢;钢丝束、钢绞线束、钢筋束等穿束前,将一端找齐平,顺序编号。对于短学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

束用人工从一端向另一端穿束;对于较长束,应套上穿束器,由引线及牵引设备从另一端拉出。

4.对于夹片式锚具,上好的夹片应齐平,并在张拉前用钢管捣实。

5.预应力筋的张拉顺序应符合设计要求,当设计未规定时,可采取分批、分段对称张拉。

6.应使用能张拉多根钢绞线或钢丝的千斤顶同时对每一钢束中的全部力筋施加应力,但对于扁平管道中不多于根的钢绞线除外。

7.预应力筋张拉端的设置应符合设计要求,当设计无具体要求时,应符合:对于曲线预应力筋或长度大于等于25m的直线预应力筋,宜在两端张拉;对长度小于25m的直线预应力筋,可在一端张拉;曲线配筋的精轧螺纹钢筋应在两端张拉,直线配筋的精轧螺纹钢筋可在一端张拉;当同一截面中有多束一端张拉的预应力筋时,张拉端宜分别设置于构件的两端。预应力筋采用两端张拉时,可先在一端张拉锚固后,再在另一端补足预应力值进行锚固。

8.张拉程序按设计文件或技术规范的要求进行。设计无规定时,其张拉程序可按表1B413034-2的规定进行。

9.后张预应力筋断丝及滑丝不得超过表1B413034-3中规定的控制数。

10.预应力筋在张拉控制应力达到稳定后方可锚固。预应力筋锚固后的外露长度不宜小于30mm,且不应小于1.倍预应力筋直径。锚具应用封端混凝土保护,当需长期外露时,应采取防止锈蚀的措施。一般情况下,锚固完毕并经检验合格后即可切割端头多余的预应力筋,严禁用电弧焊切割,强调用砂轮机切割。一般防锈措施为砂浆封堵。

11.张拉完后即封堵。完成后,即对外露多余钢绞线、钢筋进行切割,封堵的方法是用素灰将锚头封住,然后用塑料布将其裹住进行养护,以防止裂缝而使锚头漏浆、漏气,影响压浆质量。

此外,张拉时,应注意夹片的回缩量,并做好记录予以减除。用自锚式锚头时,夹片的回缩量即钢绞线回缩量,一般为限位板限位槽深减去夹片外露量。夹片外露量由张拉完毕后量得。

12.预应力筋张拉锚固后,孔道应尽早压浆,且应在48h内完成,否则应采取避免预应力筋锈蚀的措施。压浆用水泥浆的强度应符合设计规定。

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

13.压浆时,对曲线孔道和竖向孔道应从最低点的压浆孔压人,由最高点的排气孔排气和泌水。压浆顺序宜先压注下层孔道。

14.压浆应缓慢、均匀地进行,不得中断,并应将所有最高点的排气孔依次一一放开和关闭,使孔道内排气通畅。较集中和邻近的孔道,宜尽量先连续压浆完成,不能连续压浆时,后压浆的孔道应在压浆前用压力水冲洗通畅。

15.对掺加外加剂泌水率较小的水泥浆,通过试验证明能达到孔道内饱满时,可采用一次压浆的方法;不掺外加剂的水泥浆,可采用二次压浆法,两次压浆的间隔时间宜为30~45min

16.压浆应使用活塞式压浆泵,不得使用压缩空气。压浆的最大压力宜为

0.5~0.7MPa;当孔道较长或采用一次压浆时,最大压力宜为1.0MPa。梁体竖向预应力筋孔道的压浆最大压力可控制在0.3~0.4MPa。压浆应达到孔道另一端饱满和出浆,并应达到排气孔排出与规定稠度相同的水泥浆为止。为保证管道中充满灰浆,关闭出浆口后,应保持不小于0.5MPa的一个稳压期,该稳、压期不宜少于2min

17.压浆后应从检查孔抽查压浆的密实情况,如有不实,应及时处理和纠正。压浆时,每一工作班应留取不少于组的40mmX40mmX160mm的试件,标准养护28d,检查其抗压强度和抗折强度,作为评定水泥浆质量的依据。

18.对需封锚的锚具,压浆后应先将其周围冲洗干净并对梁端混凝土凿毛,然后设置钢筋网浇筑封锚混凝土。封锚混凝土的强度应符合设计规定,一般不宜低于构件混凝土强度等级值的80%。必须严格控制封锚后的梁体长度。长期外露的锚具,应采取防锈措施。

19.对后张预制构件,在管道压浆前不得安装就位,在压浆强度达到设计要求后方可移运和吊装。孔道压浆应填写施工记录。

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

桥梁上部结构施工技术

桥梁上部结构施工技术 一、桥梁上部结构装配式施工技术 (一)先张法预制xx 1,先张法预制xx施工工序 (1)按预制需要,整平场地,完善排水系统,统筹规划水电管路的布设安装。 (2)根据梁的尺寸、数量、工期确定预制台座的长度、数量、尺寸,台座应坚固、平整、不沉陷,表面压光。 (3)承力台座由混凝土筑成,应有足够的强度、刚度和稳定性,钢横粱受力后,挠度不能大于2mm。 (4)多根钢筋同时张拉时,其初应力要保持一致,活动横梁始终和固定横梁保持平行。 (5)在台座上注明每片梁的具体位置、方向和编号。 (6)将预应力筋(钢绞线)按计算长度切割,在失效段套上塑料管,放在台座上,线两端穿过定位钢板,卡上锚具,用液压千斤顶单束张拉,先张拉中间束,再向两边对称张拉。 (7)按技术规范或设计图纸规定的张拉强度进行张拉,一般为0一初应力一105%σk—持荷2min)—σk (锚固)。如端横梁刚度大,每根梁可采用同一张拉值。 (8)钢绞线张拉后8h,开始绑扎除面板外的普通钢筋。 (9)使用龙门吊机将涂以脱模剂的钢模板吊装就位,分节拼装紧固,用法兰螺栓支撑,力求接缝紧密,防止漏浆、移位。 (10)用龙门吊机吊运混凝上,先浇底板并振实,振捣时注意不得触及钢绞线,当底板浇至设计标高,将经检查合格的充气胶囊安装就位,用定位箍筋与外模联系,上下左右加以固定,防止上浮,同时绑扎面板钢筋;然后对称、均

匀地浇胶囊两侧混凝土,从混凝土开始浇筑到胶囊放气时为止,其充气压力要始终保持稳定;最后浇筑面板混凝土,振平后,表面作拉毛处理。 2.先张法预应力筋xx操作时的施工要点 (1)同时张拉多根预应力筋时,应预先调整其初应力,使相互之间的应力一致。张拉过程中,应使活动横梁与固定横梁始终保持平行,并应抽查力筋的顶应力值,其偏差的绝对值不得超过按一个构件全部力筋预应力总值的5%, (2)预应力筋张拉完毕后,与设计位置的偏差不得大于5mm,同时不得大于构件最短边长的4%。 (3)张拉时,同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过1%,同时顶应力钢筋不允许断筋。 (4)横梁须确·足够的刚度,受力后挠度应不大于2mm。 (5)应先张拉靠近台座截面重心的预应力钢材,防止台座承受过大的偏心压力。 (6)在台座上铺放预应力筋时,应采取措施防止沾污预应力筋。 (7)用横梁整批张拉时,千斤顶应对称布置.防止活动横梁倾斜。 (8)张拉时,张拉方向与预应力钢材在一条直线上。 (9)紧锚塞时,用力不可过猛,以防预应力钢材折断:拧紧螺母时,应注意压力表读数始终保持在控制张拉力处。 (10)台座两端应设置防护措施。张拉时,沿台座长度方向每隔4-5m应放一个防护架。 (11)当预应力钢筋张拉到控制张拉力后,宜停2-3min再拧紧夹具或螺母,此时操作人员应站在侧面。 (二)后xx预制xx 1.后张法顶制梁板施工工序

桥梁上部结构施工方案(原始)

桥梁上部结构施工方案 一、工程概况 司楼沟中桥中桩号为K2+792,其上部构造形式为:3孔16m预应力混凝土空心板桥。 该桥所属黄河冲积平原,地势平坦,相对高差较小。本区地下水位较高,水质良好,对混凝土无侵蚀,水源充足。该桥所在位置与一些县和乡级公路相连,交通较为便利,有利于原材料的运输。 本工程所使用的钢材、木材、水泥、碎石、中粗砂等分别按照业主指定厂家范围内采购,该桥施工中用电主要依靠乡镇变电站提供,不足部分由我施工单位利用发电机组进行补充发电。 二、施工准备 1、工程部 工程部已组织人员对施工图纸作了进一步的熟悉,对工程数量进行了复核,结合现场的实际情况进行了总结规划,对施工过程中将会出现的关键部位和关键工序制定了较详细的施工技术方案,召开有关技术人员和施工管理人员的技术交底会议。对施工中应注意的问题、关键工序的控制,及易发生质量问题的部位和注意事项等方面做好交底,给工程施工人员在思想上打预防针,并根据本工程的特点形成切实可行的施工方案,消除工程质量隐患,确保工程优质高效完成。 2、机械部 桥梁建设所需要的所有机械、设备已全部到位。开工前对所有机械手进行了岗位培训,持证上岗,对机械设备进行了安装与调试,使其保持良好的状态。 3、试验室 桥梁建设中所需要的砂、水泥、碎石、钢筋等原材料的试验工作已完成,并对进场的材料进行试验,已由监理工程师进行抽检试验,项目部的工地试验室已经取得了资质证,具备了做各种原材料试验的能力,试验室将根据工程实际需要组织合格的材料进场,对进场的材料做跟踪性试验,合格的分类堆放整齐,不合格的材料严禁进场。 4、施工准备 施工前已用机械将附近的便道拉通,并修建了便桥,清理了施工现场,在桥的四周平整了临时场地,该场地已进行了硬化处理,搭起了临时工棚,储存了足够的施工材料,安排了施工机械的摆放位置,做好了开工的准备。 三、施工总平面设计 根据该桥的实际工程量和工期安排,结合我单位的技术力量、设备、能力等,计划分成七个施工作业组(钢筋制作组、模板装卸组(木工组)、电工机械组、混凝土振捣组、吊装组、测量组、质检组),分工明确,施工操作时将采取平行作业相结合。质检组由质检工程师负责,组织项目部测量人员、试验人员对工程全方位的检测,对工程质量进行评定。桥梁负责人全面负责,总工程师主管工程技术,质量工程师主管质量控制,建立起工程进度控制、工程质量控制、工程成本控制三大管理体系。在桥梁负责人的部署下,设置这七个作业组,分工明确,使工作具有专业性,对于进展的关键工序,我们将安排精锐、优秀的队伍完成,确保整个工程的质量和进度。

关于装配式桥梁的施工技术的全面讲解

关于装配式桥梁的施工技术的全面讲解 装配式桥梁对于我们很多路桥老炮儿来说都是熟悉的不能 再熟悉了,但是如何与年轻一辈说明装配式桥梁的相关知识呢?比如它是如何施工的?它的施工工序都有哪些?在施 工过程中我们都需要注意哪些问题?下面就让我们一起再 次回顾一下让我们十分熟悉的装配式桥梁的施工技术吧。1、装配式墩台施工装配式墩台是将高大的墩台沿垂直方向、按一定模数、水平分成若干构件,在桥址周围的预制场地上进行浇筑,通过车船运输至现场,起吊拼装。装配式墩台的主要特点是:可以在预制场预制构件,受周围外界干扰少,但相对来说,对运输、起重机械设备要求较高。装配式柱式墩系将桥墩分解成若干构件,如承台、柱、盖梁(墩帽)等,在工厂或现场集中预制,再运送到现场装配成桥墩。其施工工序主要为预制构件、安装连接与混凝土填缝。其中拼装接头是关键工序,既要牢固、安全,又要结构简单便于施工。(1)采用有粘结后张预应力筋连接构造有粘结后张预应力筋连接构造往往配合砂浆垫层或环氧胶接缝构造实现节段 预制桥墩的建造,方案中的预应力筋可采用钢绞线或精轧螺纹钢等高强钢筋。该构造特点是预应力筋通过接缝,实际工程应用较多,设计理论和计算分析以及施工技术经验成熟。不足是墩身造价相对传统现浇混凝土桥墩要高许多,同时现场施工需对预应力筋进行张拉、灌浆等操作,施工工艺复杂,

施工时间较长。(2)灌浆套筒连接预制墩身节段通过灌浆连接套筒连接伸出的钢筋,墩身与盖梁或承台之间的接触面往往采用砂浆垫层,墩身节段之间采用环氧胶接缝构造。构造特点是施工精度要求较高,现场施工所需时间短,同时也不需要张拉预应力筋,现场工作量显著减小,其正常使用条件下的力学性能与传统现浇混凝土桥墩类似,因此具有一定的经济优越性。从国外应用经验看,低地震危险区已开始广泛应用,高地震危险区域的应用和科学研究还在进行中。(3)灌浆金属波纹管连接该连接构造常用于墩身与承台或墩身 与盖梁的连接,预制墩身通过预埋于盖梁或承台内的灌浆金属波纹管连接墩身内伸出的钢筋,在墩身与盖梁或承台之间的接触面往往采用砂浆垫层,墩身节段之间采用环氧胶接缝构造,见图5所示。该构造现场施工时间短,但需要满足纵筋足够的锚固长度,其力学性能与传统现浇混凝土桥墩类似。目前国外已有少数桥梁使用这种连接构造进行施工,高地震危险区域内应用较少,其抗震性能如何目前仍在研究中。(4)插槽式连接插槽式连接构造如图6所示,已在一些桥梁工程中得到应用,主要用于墩身与盖梁、桩与承台处的连接,与灌浆套筒、金属波纹管等相比,优点是所需施工公差可以大一些,现场需要浇筑一定的混凝土。(5)钢筋焊接或搭接并采用湿接缝预制拼装桥墩预先伸出一定数量的钢筋以便与 相邻构件预留钢筋搭接,需设临时支撑,钢筋连接部位需通

桥梁上部结构转体施工

桥梁上部结构转体施工 一、概述: 1.方法: ●竖转法 ●平转法 ●平竖结合法 2.优点: ●不干扰运输 ●不中断交通 ●不需要复杂的悬拼设备和技术 ●跨越深谷、激流、铁路、公路等特殊条件的有效施工方法 3.平转法:

(1)分类:有平衡重转体施工、无平衡重转体施工 (2)适用:刚构梁式桥、斜拉桥、钢筋砼拱桥、钢管拱桥(3)施工方法: ●桥体上部结构整跨或从中跨分为两个半跨,利用两岸地 形搭设排架(土胎模)预制 ●在桥台处设置转盘,将预制的整跨或半跨悬臂桥体置于 其上 ●砼达到设计强度后脱架

●以桥台和锚碇体系或锚固桥体重力平衡,再用牵引系统 牵引转盘 ●桥体上部结构平转至对岸成跨中合龙,再浇筑合龙段接 头砼 ●接头砼达到设计强度后,封固转盘,完成全桥施工 4.竖转法: (1)适用:转体量不大的拱桥或某些桥梁预制部件(塔、斜腿、劲性骨架);砼拱肋、刚架拱、钢管砼拱,当地形、施工条 件合适时,可选择竖转法施工 (2)转动系统组成:转动铰、提升体系(动、定滑轮组)、锚固体系(锚索、锚碇顶)等组成 二、桥体预制及拼装 ●按设计规定的位置、高程,根据两岸地形,设计适当的支架和 模板(或土胎) ●预制应符合的规定: 1.充分利用地形,合理布置桥体预制场地,使支架稳固,工料节 省,易于施工和安装

2.允许偏差: (1)结构的预制尺寸和重量: ●尺寸:±5mm ●重量:±2% ●桥体轴线平面:预制长度的±1/5000 ●轴线立面:±1cm (2)环道: ●转盘、球面:±1mm ●基座3m长度内平整度<±1mm ●径向对称点高差<环道直径×1/5000 三、平转法施工 (一)有平衡重转体施工 ●特点:转体重量大 ●施工关键:将转动体系顺利、稳妥的转到设计位置 ●主要措施:正确的转体设计,制作灵活可靠的转体装置, 并布设牵引驱动装置 ●转体装置分类: ①以四氟乙烯作为滑板的环道平面承重转体

桥梁上部结构施工安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 桥梁上部结构施工安全措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4980-53 桥梁上部结构施工安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况 我部施工的桥梁共有6座,即xx大桥、xx中桥、xx立交主线桥、秀山互通A匝道桥和两座车行天桥。其中xx大桥和xx桥的梁为预制,其它桥梁的梁为现浇。本运梁、存梁、架梁安全措施适用于xx大桥和xx 桥。 二、运梁、存梁、架梁具体方案 起梁、移梁、拖梁、存梁均采用卷扬机和滑轮组牵引,梁的架设安装采用拔杆吊装(又称“双钩吊鱼法”)方案。 三、安全保证措施 1、一般安全要求 ⑴、起梁、移梁、拖梁、存梁、架梁前应对施工人员进行安全教育和技术交底,作业人员必须严格按

照公路桥涵施工规范进行操作,现场设置专职安全员进行全过程监督; ⑵、起梁、移梁、拖梁、存梁、架梁时应有统-的指挥信号,信号应鲜明准确,操作人员听从指挥; ⑶、所有作业人员必须戴好安全帽,不允许穿不防滑的鞋子,高空作业人员必须系好安全带,携带好工具袋,安全带不得挂在主索、扣索、缆风绳等上面; ⑷、严禁无关人员进入作业区域,并设立明显禁区。架梁时地面操作人员不得在正在吊装的构件下停留或通过; ⑸、遇有六级以上大风,下雨、夜间无充分照明设备时,不得进行起梁、移梁、拖梁、存梁、架梁等作业; ⑹、在操作过程中,应随时防止钢丝绳与电焊线接触和接近电缆线,以免发生事故,平时注意滑车和钢丝绳的加油保养; ⑺、在高空作业时要平稳摆放工具,防止高空中物体下落伤人。

桥梁上部结构施工方案

才子路桥桥上部结构施工方案 1.编制依据 1、《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2008; 2、《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2008; 3、才子路桥施工图设计图。 2.工程概况 才子路桥属于才子路B段道路工程Ⅰ标,该桥上跨王家河,路线与其交角约为115°(右前角)。本桥全长80m。桥梁下部结构基础均为钻孔灌注桩基础,桥墩为柱式桥墩接盖梁,桥台为桩接盖梁式桥台。桥梁上部结构的施工内容包括:支座垫石砼浇筑、支座安装、预制箱梁吊装、绞缝施工、桥面铺装及排水系统施工、人行道施工、栏杆施工及伸缩装置安装等。 3、施工场地布置 (1)钢筋加工棚、预制梁场等料场设置在里程K0+100左侧50米左右,总占地约1000m2,场地采用C20混凝土硬化,厚15cm,顶棚采用彩钢瓦结构布置。 (2)施工区域场地铺设30cm厚片石并压实,保证工程相关机械设备需要的地面强度要求,施工便道已做拓宽处理,以满足材料进场的通行要求。 4、桥梁上部结构施工方案、施工工艺 4.1、施工方案 本桥梁上部结构工程采用常规施工的方法,根据盖梁的施工进度情况进行上部结构施工,上部结构采用平行流水的方法施工垫石及支座、梁体架设、绞缝施工、桥面铺装和排水系统施工、人行道施工、栏杆施工以及伸缩装置的安装。 垫石在施工前先将垫石与盖梁的砼接触面浮浆及松动石子凿除干净,沉降缝端预埋螺栓。垫石用木模施工,吊车配合料斗浇筑砼,垫石砼顶面保证水平。支座安装前在垫石顶面弹出十字墨线,保证支座位置准确,支座型号及安装方向准确无误。 预制梁架设方案为跨墩龙门架施工。根据实际下部结构施工情况先架设满足架梁条件的桥跨,梁体架设时要严格按照梁体编号对号就位。 端横梁及湿接缝拟采用木模施工,砼浇筑采用砼泵车浇筑。 端横梁及湿接缝施工完毕后即可进行桥面铺装施工,桥面铺装层钢筋网按设计图纸配置,梁端接缝处桥面连续按设计要求施工,伸缩缝位置钢筋要断开,桥面铺装砼采用汽车泵浇筑,插入式振捣棒及振动梁振捣密实。 在浇筑人行道时,应电焊接长空心板预埋钢筋,以便栏杆安装。 4.2、施工方法及技术措施 4.2.1、支座垫石及支座安装施工 4.2.1.1、施工步骤

装配式桥梁各部分施工技术与应用实例(全面)

装配式桥梁各部分施工技术与应用实例 装配式墩台施工 装配式墩台是将高大的墩台沿垂直方向、按一定模数、水平分成若干构件,在桥址周围的预制场地上进行浇筑,通过车船运输至现场,起吊拼装. 装配式墩台的主要特点是:可以在预制场预制构件,受周围外界干扰少,但相对来说,对运输、起重机械设备要求较高.装配式柱式墩系将桥墩分解成若干构件,如承台、柱、盖梁(墩帽)等,在工厂或现场集中预制,再运送到现场装配成桥墩.其施工工序主要为预制构件、安装连接与混凝土填缝.其中拼装接头是关键工序,既要牢固、安全,又要结构简单便于施工. 应用实例 上海路桥某城市高架桥 该工程实现桥梁盖梁、立柱下部结构预制拼装工艺在国内的首次大规模应用.高架桥下部结构桥墩采用大挑臂“倒T型”盖梁双柱式桥墩,上部结构为预制小箱梁.盖梁下层与立柱均采用工厂化集中预制,现场进行装配施工.

装配式柱式墩台施工应注意以下几点: (1)墩台柱构件与基础顶面预留杆形基座应编号,并检查各个墩、台高度和基坐标高是否符合设计要求;基口四周与柱边空隙不得小于2厘米. (2)墩台柱吊人基杯内就位时,应在纵、横方向测量,使柱身竖直度或倾斜度以及平面位置均符合设计要求;对重量大、细长的墩柱,需用风缆或撑木固定后,方可放吊钩. (3)在墩台柱顶安装盖梁前,应先检查盖梁上预留槽眼位置是否符合设计要求,否则应先修凿. (3)柱身与盖梁(墩帽)安装完毕并检查符合要求后,可在基杯空隙与盖梁槽眼处浇筑稀砂浆,待其硬化后,撤除楔子、支撑或风缆,再在楔子孔中灌填砂浆.

随着预应力技术的成熟与发展,预应力开始应用于墩台上,特别是后张法预应力钢筋混凝土装配式墩台.它的施工方法与装配式柱式墩台施工方法相似,除了安装时的连接接头处理技术之外,节段预制构件之间的连接方式主要依赖于预应力钢束. 后张法预应力钢筋混凝土装配式墩台采用的预应力钢材主要有高强度低松弛钢丝和冷拉Ⅳ级粗钢筋两种.后张法预应力钢筋混凝土装配式墩台的预应力张拉方式有以下两种:张拉位置可以在墩帽顶上张拉;亦可以在墩台底的实体部位张拉.一般采用墩帽顶上张拉. (1)墩帽顶上张拉预应力钢束其主要特点是:

第5章 桥梁上部结构施工 施工技术

第五章桥梁上部结构施工 1、现浇梁施工 2、预制梁预制、运输与架桥机架梁施工技术 第1节现浇梁施工技术 现浇梁施工主要方法:(1)满堂支架法施工;(2)移动模架法。 关键工序. 地基处理.支架搭设.模板安装.钢筋绑扎安装.混凝土浇筑.混凝土养护.拆除模板 .一、支架类型. (1)扣件式钢管支架构成:标准钢管+扣件 (2)碗口式钢管支架细节构造:上碗口,下碗扣,立杆,限位销,横杆,横杆插头 (3)门式钢管支架. (4)贝雷梁支架.混凝土刚性基础+贝雷梁+钢横梁和纵梁 (5)钢管桩支架.混凝土刚性基础+钢管桩+钢横梁和纵梁 钢管桩支架+碗扣式支架混凝土刚性基础+钢管桩+钢横梁和纵梁 (6)支架相关专业术语:剪刀撑,立杆横距,立杆纵距 二、支架设计与搭设 (1)按照施工技术规范进行支架的设计; (2)依据承受荷载(模板+混凝土自重+施工荷载)进行支架专项计算; (3)支架预压 二、支架预压 目的:检验支架的设计与施工是否满足施工要求,确保施工安全。.沙袋预压,钢筋预压 三、满堂支架混凝土浇筑 四、移动模架现浇梁施工简介 移动模架造桥设备;前支腿移动到下一墩身;箱梁模板移动就位;绑扎钢筋、安装内模板;浇筑混凝土 第二节混凝土简支梁桥的预制和施工方法 两大内容:梁场预制+运输架设 .一、概述 混凝土简支梁桥施工方法分为:就地浇筑和预制安装 就地浇筑(cast-in-place)法特点:不需要预制场地和大型吊装设备。工期较长,施工质量不如预制容易控制,收缩徐变引起预应力损失大 预制安装法特点:工期较短,收缩徐变影响小,质量容易控制,有利于组织文明生产。需要预制场地和必要的运输和吊装设备,预制块件之间需要连接或接缝处理 二、混凝土简支梁桥的预制 1、模板和支架

桥梁上部湿接缝施工技术方法

桥梁上部湿接缝施工技术方法 后浇带(湿接缝)是现浇钢筋砼结构在施工过程中的一种临时施工缝,是为克服温度收缩、砼收缩、结构不均匀沉降可能导致不利因素而设置的。它与通常设置的永久性的伸缩缝、沉降缝相比有其独到的优点——结构完整、立面完整、能更好地发挥建筑物的使用功能。现形各种设计规范、施工规范以及建筑施工手册等,由于出自不同的规范编写组所编写,对后浇带做法有所差异,要求也不尽一致。这给设计单位和施工单位带来诸多歧义,造成了不同设计院设计出的即使是同一种类型的后浇带,其构造要求,做法也不尽相同。 一、各种规范手册对后浇带做法及要求的主要区别 后浇带的缝宽选取要求不明确或不一致,未明确在何种情况下选定怎样的缝宽;接缝形式有多种:平直缝、阶梯缝、企口缝等,未规定在什么情况下采用哪种缝型;后浇带处钢筋的处理有断开搭的做法,也有贯通不断、增加附加钢筋的做法,没有说清楚在什么情况下采用何种做法;后浇砼强度等级有的要求比自体砼提高一级,有的采用同级,有的要求添加膨胀剂,有的要求采用无收缩砼;后浇砼的时间规定,有要求不少于2周的,有要求不少于6周的,也有要求60天后的,未说明何种情况下取何种时间。  二、施工中监理原则及要求 后浇带平面布置应尽可能设于结构内力较小的部位;对于地下室还应置于形体变化交界处;对超长砼结构的后浇带应按砼结构规范的伸缩缝距离设置。后浇带的布置还要求在沿建筑物的竖向其位置应对应一致,不应偏离。宽度应考虑施工方便,便于操作。一般800-1200mm是适宜的。后浇砼的时间,应根据不同类型的后浇带来决定。最有利的浇注时间是结构的沉降或砼收缩基本稳定后进行或按设计规定。对后浇带在施工前一定要明确以下几点:后浇带的平面布置及沿建筑物竖向是否对应;后浇带的类型;后浇带的缝宽;后浇带的接缝断面型式;后浇带的钢筋处理;后浇带的后浇砼强度等级及外掺剂要求;后浇带的后浇砼的具体时间规定。  三、后浇带类型

关于装配式桥梁的施工技术,这里全说清楚了!

关于装配式桥梁的施工技术,这里全说清楚了! 小编有话说 装配式桥梁对于我们很多路桥老炮儿来说都是熟悉的不能再熟悉了,但是如何与年轻一辈说明装配式桥梁的相关知识呢?比如它是如何施工的?它的施工工序都有哪些?在施工过程中我们都需要注意哪些问题?下面就让我们一起再次回顾一下让我们十分熟悉的装配式桥梁的施工技术吧。1、装配式墩台施工装配式墩台是将高大的墩台沿垂直方向、按一定模数、水平分成若干构件,在桥址周围的预制场地上进行浇筑,通过车船运输至现场,起吊拼装。装配式墩台的主要特点是:可以在预制场预制构件,受周围外界干扰少,但相对来说,对运输、起重机械设备要求较高。装配式柱式墩系将桥墩分解成若干构件,如承台、柱、盖梁(墩帽)等,在工厂或现场集中预制,再运送到现场装配成桥墩。其施工工序主要为预制构件、安装连接与混凝土填缝。其中拼装接头是关键工序,既要牢固、安全,又要结构简单便于施工。(1)采用有粘结后张预应力筋连接构造有粘结后张预应力筋连接构造往往配合砂浆垫层或环氧胶接缝构造实现节段预制桥墩的建造,方案中的预应力筋可采用钢绞线或精轧螺纹钢等高强钢筋。该构造特点是预应力筋通过接缝,实际工程应用较多,设计理论和计算分析以及施工技术经验成熟。

不足是墩身造价相对传统现浇混凝土桥墩要高许多,同时现场施工需对预应力筋进行张拉、灌浆等操作,施工工艺复杂,施工时间较长。(2)灌浆套筒连接预制墩身节段通过灌浆连接套筒连接伸出的钢筋,墩身与盖梁或承台之间的接触面往往采用砂浆垫层,墩身节段之间采用环氧胶接缝构造。构造特点是施工精度要求较高,现场施工所需时间短,同时也不需要张拉预应力筋,现场工作量显著减小,其正常使用条件下的力学性能与传统现浇混凝土桥墩类似,因此具有一定的经济优越性。从国外应用经验看,低地震危险区已开始广泛应用,高地震危险区域的应用和科学研究还在进行中。(3)灌浆金属波纹管连接该连接构造常用于墩身与承台或墩身 与盖梁的连接,预制墩身通过预埋于盖梁或承台内的灌浆金属波纹管连接墩身内伸出的钢筋,在墩身与盖梁或承台之间的接触面往往采用砂浆垫层,墩身节段之间采用环氧胶接缝构造,见图5所示。该构造现场施工时间短,但需要满足纵筋足够的锚固长度,其力学性能与传统现浇混凝土桥墩类似。目前国外已有少数桥梁使用这种连接构造进行施工,高地震危险区域内应用较少,其抗震性能如何目前仍在研究中。(4)插槽式连接插槽式连接构造如图6所示,已在一些桥梁工程中得到应用,主要用于墩身与盖梁、桩与承台处的连接,与灌浆套筒、金属波纹管等相比,优点是所需施工公差可以大一些,现场需要浇筑一定的混凝土。(5)钢筋焊接或搭接并

桥梁上部结构结构施工工艺

桥梁上部结构结构施工工艺 学校:________ 班级:________ 姓名:________ 专业:________ 学号:________ 指导老师:________

桥梁上部结构结构施工工艺桥梁上部施工是一项复杂而又细致的工作,除具有熟练的工程技术与组织管理人员外,还应选择最优的施工方案。制定周密的施工计划。即使如此,它仍然受到许多因素的制约:施工地点的地形条件和自然环境;施工所在地的社会环境,桥梁的结构形式和建设规模;施工企业的机械水平;施工中的安全性和经济性,施工进度等,所以,在施工过程中对将要发生的一些问题往往不易预见。例如采用支架施工期间偶然出现涨水期;运输线路发生较大的变化等。同时桥梁上部的施工技术也因人、因时、因地而变化。因此选择确定桥梁施工新形式,要充分考虑桥位的地形条件和自然环境及其他主要影响因素。一般情况下,很难将桥梁的结构形式和施工方法分开考虑,也就是说,在进行桥梁设计时,要预先选择施工方法,并需要在设计上考虑施工过程中产生的应力状态。 一、后张法预应力空心板梁 1.空心板梁预制施工工艺 ①首先规划预制厂地,平整压实,处理好场地地基,按设计图纸铺设板梁底模。 ②由钢筋班按图纸下料,制作钢筋,运到现场,在底板上按设计位置绑扎。 ③波纹管用机械卷制,按设计长度连接,接头处用胶带缠牢,防止漏浆,按设计位置安放并牢牢固定。 ④板梁蕊模采用定购橡胶蕊模,内充空气,用定位钢筋将其

固定。 蕊模安放前要进行充气检查,保证不漏气。 ⑤模板采用大型钢模板整体拼装,模板侧模应支撑牢固,尺寸准确,保证顺直,上、下都要用螺栓拉牢,保证不变形,不漏浆。 ⑥板梁砼采用500L以上强制式拌合机现场拌制,小翻斗车运输,人工输送入模,浇注砼时应注意浇注顺序和厚度,振捣时应避开波纹管和橡胶蕊模,防止因振捣不当而使胶囊上浮、变形。板梁砼浇注后应进行收浆抹面,并在定浆后进行二次抹面、拉毛。 ⑦掌握好抽出蕊模的时间,及时将橡胶蕊模抽出洗净。 ⑧板梁浇注后及时覆盖养生,保证砼的湿度。 ⑨到一定强度后拆除模板,砼强度达到100%时穿钢绞线,用两端张拉法进行张拉,用校正好的千斤顶张拉,张拉顺序如下: 0→初拉力→1.05FK (持荷5分钟)→FK FK为张拉力 张拉采用应力和伸长量双控。当伸长量超过设计值6%时,应松张预应力,查明原因重新张拉。张拉初值控制在10-25%之间,取10%为拉力,预应力钢材伸长量为初拉力以后测得的伸长量,加初应力时推算伸长值。如有滑丝、继丝应按规范规定处理。 压浆机应能制造合格稠度的水泥浆,压浆机必须能以0.7MPa 的常压连续作业。压浆停止时,压浆机要照常循环并搅拌。在泵

桥梁上下部结构划分

桥梁上下部结构划分 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

桥梁类别划分依据以及范围桥梁主要由3个部分组成:下部结构、上部结构和附属结构。 1、下部结构:首先是基础,包括桥墩基础和桥台基础,基础形式一般有扩大基础和桩基两种。 桥台一般又分为重力式和轻型桥台(包括肋板台、桩柱式桥台等),一般施工顺序是:重力式:桥台基础——前、侧墙——台帽——支座垫石;轻型桥台:桩基——承台——台身——台帽、耳背墙——支座垫石。 桥墩根据其类型不同略有差别,对于桩柱式桥墩直接接桩基情况(即无承台),其施工顺序一般为:桩基——桩系梁(若墩不高时可能没有)——墩身——墩系梁(若墩不高时可能没有)——盖梁——支座垫石;有承台情况下,桩基——承台——墩身——盖梁——支座垫石。 2、上部结构根据施工方法不同而有差别: 预制构件:(如存在体现转换,即先简支后变结构连续情况) 架设预制梁——现浇墩顶连续段——张拉负弯矩预应力索——设置永久支座,拆除临时支座,完成体系转换——横隔板、湿接缝等;如是简支结构,只需架设预制梁就行了。 现浇构件:与桥梁规模,施工工艺(满堂支架现浇、挂蓝施工、顶推法施工等)有较大关系,一般可以笼统概况为(后张法):搭脚手架(根据施工工艺不同相应变化)——绑扎钢筋笼——现浇混凝土——张拉预应力——横隔板、湿接缝等

3、附属结构包括桥面系、搭板、护栏、伸缩缝等。桥面连续——桥面铺装——人行道板(若存在人行道)——桥面排水——护栏——伸缩缝,桥台搭板系梁:分墩系梁和桩系梁,主要是在墩中间或桩顶,起连接相邻墩桩,增强整体性。盖梁:分为桥墩盖梁和桥台盖梁,是在墩台顶部,起搁置主梁的作用。箱梁:梁桥结构形式的一种,有箱梁,T梁,空心板等,箱梁根据不同标准可分为:预制箱梁和现浇箱梁,等截面箱梁和变截面箱梁,小箱梁和箱梁等。桥台:位于桥梁两端,与道路相接。墩台:指桥墩和桥台。台帽和墩帽:跟桥台盖梁、墩台盖梁一样的意思,只是叫法不同.

桥梁上部施工技术交底

板担于翼缘板下方。放好后在永久性支座外周围安装底模,为严防漏浆,永久性支座与底模间的缝隙采用海绵条密封。 4、混凝土浇筑 经过监理工程师检验合格后,可进行混凝土的施工。湿接头混凝土宜在一天中气温较低时进行浇筑,以避免收缩裂缝的出现。混凝土采用拌和站集中拌制,严格按配合比进行,施工配合比根据砂、石料含水量情况作相应调整,以确保混凝土拌和质量,采用混凝土罐车运输至现场,泵车泵送入模进行浇筑。混凝土拌和自一端向另一端斜向分层浇筑,采用插入式振动棒进行振捣,浇筑过程中严禁混凝土堆积,以及用振动棒赶混凝土。浇筑过程中除按规范规定的频率做好试块外,另多做一组试块,随梁同条件进行养护,供负弯矩束张拉时作强度参照用。 5、养生 混凝土施工完毕,为防止早期收缩出现裂缝,在捣实收平并拉锚后即用透水土工布进行覆盖,勤洒水,养生时间不得少于7天。当连续接头混凝土试块强度达到15Mpa后,方可拆除模板。 6、负弯矩束张拉、封锚、压浆 a.预应力张拉 湿接头及负弯矩区湿接缝强度达到设计强度的(T梁)90%后,箱梁85%,且龄期不小于7天后即进行顶板负弯矩束的张拉工作。 张拉设备在使用前必须进行标定,以确定张拉力与压力表读数之间的曲线关系。钢绞线张拉顺序原则上按照先长束后短束进行,结合设计图纸要求,采用两端单根对称均匀张拉,采用张拉力和引伸量双控。25m箱梁张拉的顺序为T3—T2—T1,40mT梁张拉的顺序为T1—T2—T3。 每束预应力具体张拉程序如下: 0—10%бK—20%бK—100%бK—持荷5分钟 预应力伸长量如下计算: L=ΔL1+ΔL2 L—实测伸长量 ΔL1=10%бK到20%бK伸长量 ΔL2=10%бK到бK伸长量

桥梁上部结构转体施工

桥梁上部结构转体施工文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

桥梁上部结构转体施工 一、概述: 1.方法: 竖转法 平转法 平竖结合法 2.优点: 不干扰运输 不中断交通 不需要复杂的悬拼设备和技术 跨越深谷、激流、铁路、公路等特殊条件的有效施工方法 3.平转法: (1)分类:有平衡重转体施工、无平衡重转体施工 (2)适用:刚构梁式桥、斜拉桥、钢筋砼拱桥、钢管拱桥 (3)施工方法: 桥体上部结构整跨或从中跨分为两个半跨,利用两岸地形搭设排架(土胎 模)预制 在桥台处设置转盘,将预制的整跨或半跨悬臂桥体置于其上 砼达到设计强度后脱架 以桥台和锚碇体系或锚固桥体重力平衡,再用牵引系统牵引转盘 桥体上部结构平转至对岸成跨中合龙,再浇筑合龙段接头砼 接头砼达到设计强度后,封固转盘,完成全桥施工

4.竖转法: (1)适用:转体量不大的拱桥或某些桥梁预制部件(塔、斜腿、劲性骨架);砼拱肋、刚架拱、钢管砼拱,当地形、施工条件合适时,可选择竖转法施工(2)转动系统组成:转动铰、提升体系(动、定滑轮组)、锚固体系(锚索、锚碇顶)等组成 二、桥体预制及拼装 按设计规定的位置、高程,根据两岸地形,设计适当的支架和模板(或土胎) 预制应符合的规定: 1.充分利用地形,合理布置桥体预制场地,使支架稳固,工料节省,易于施工和安装 2.允许偏差: (1)结构的预制尺寸和重量: 尺寸:±5mm 重量:±2% 桥体轴线平面:预制长度的±1/5000 轴线立面:±1cm (2)环道: 转盘、球面:±1mm 基座3m长度内平整度<±1mm 径向对称点高差<环道直径×1/5000 三、平转法施工 (一)有平衡重转体施工 特点:转体重量大 施工关键:将转动体系顺利、稳妥的转到设计位置

装配式桥梁施工工艺

一 装配式墩台施工 装配式墩台是将高大的墩台沿垂直方向、按一定模数、水平分成若干构件,在桥址周围的预制场地上进行浇筑,通过车船运输至现场,起吊拼装。 装配式墩台的主要特点是:可以在预制场预制构件,受周围外界干扰少,但相 对来说,对运输、起重机械设备要求较高。装配式柱式墩系将桥墩分解成若干 构件,如承台、柱、盖梁(墩帽)等,在工厂或现场集中预制,再运送到现场装配成桥墩。其施工工序主要为预制构件、安装连接与混凝土填缝。其中拼装接 头是关键工序,既要牢固、安全,又要结构简单便于施工。 常用的拼装接头有以下几种: (1)采用有粘结后张预应力筋连接构造 有粘结后张预应力筋连接构造往往配合砂浆垫层或环氧胶接缝构造实现节段预 制桥墩的建造,方案中的预应力筋可采用钢绞线或精轧螺纹钢等高强钢筋。该 构造特点是预应力筋通过接缝,实际工程应用较多,设计理论和计算分析以及 施工技术经验成熟。不足是墩身造价相对传统现浇混凝土桥墩要高许多,同时 现场施工需对预应力筋进行张拉、灌浆等操作,施工工艺复杂,施工时间较长。 (2)灌浆套筒连接 预制墩身节段通过灌浆连接套筒连接伸出的钢筋,墩身与盖梁或承台之间的接 触面往往采用砂浆垫层,墩身节段之间采用环氧胶接缝构造。构造特点是施工 精度要求较高,现场施工所需时间短,同时也不需要张拉预应力筋,现场工作 量显著减小,其正常使用条件下的力学性能与传统现浇混凝土桥墩类似,因此 具有一定的经济优越性。从国外应用经验看,低地震危险区已开始广泛应用, 高地震危险区域的应用和科学研究还在进行中。 (3)灌浆金属波纹管连接 该连接构造常用于墩身与承台或墩身与盖梁的连接,预制墩身通过预埋于盖梁 或承台内的灌浆金属波纹管连接墩身内伸出的钢筋,在墩身与盖梁或承台之间 的接触面往往采用砂浆垫层,墩身节段之间采用环氧胶接缝构造,见图5所示。

桥梁上部结构施工方案.

K70+375桥第3跨上部构造预制及安装施工方案 一、编制依据 1、《招投标文件》 2、《公路桥涵施工技术规范》 3、《公路工程质量检验评定标准》 4、其他部颁技术规范和现场实地调查资料 二、工程概况 本项目位于丽宁公路丽江古城至宁蒗开元桥改扩建工程第十四合同段(K68+654.590~K70+427.817),中桥中心桩号为K70+375,为跨越箐沟而设,上部设计为20米预应力T形桥梁,下部桥墩为钢筋混凝土圆形双柱式墩,桥台为重力式桥台,由于地面横坡较陡,桥台靠山一侧处于地面线以下,桥台开挖量较大,桥台开挖边坡防护详见路基边坡防护。K70+375中桥上部结构采用3孔一联桥面连续,共一联,全桥共计2道伸缩缝,本桥位于i=5.00%纵坡上,变坡点桩号=K70+050.000,变坡点高程=2846.540,竖曲线半径R=5000.000。下部结构为钻孔灌注桩基础,墩柱为双柱,柱顶设盖梁。上部结构为预制吊装T梁,采用先简支后连续。主线沿线在沟壑地带,冲沟地区、峡谷地方均布设桥梁,地形险要、地质条件复杂,滑坡、泥石流地区众多,加之天气复杂,沿途可利用的现有地形有限、交通运输不便,给施工增加了相对难度,在组织施工时,应采取科学、正确、合理的措施,确保施工满足相应技术要求。 三、施工场地布置 (1)钢筋加工棚设置在里程K70+100右侧50米左右,长35m,宽18m,场地采用C20混凝土硬化,厚15cm,顶棚采用彩钢瓦结构布置。 (2)拌合站根据业主《临建工程验收标准》文件要求和我公司实际情况,本项目共布置混凝土拌和站1座,位于K69+050右线路右侧,设置2台HZS50型搅拌机,供应全标段的混凝土,混凝土拌和站采用强制式搅拌设备,布置电子自动计量系统,经标定后投入使用。混凝土砂石料场采用压实后20cm水泥稳定碎石碾压后再浇注20cm厚C20混凝土硬化场地,隔仓墙体采用2m高、厚20cm钢筋混凝土做法,分类存放砂石料料仓

标准化装配式桥梁检测和维修加固技术规范

广西地方标准 《标准化装配式桥梁检测评估和维修加固技术规范》 编制说明 一、项目背景及目的意义 在广西区内,标准化装配式桥梁亦随处可见,在桥梁里占据很大的比例。近年来随着交通运输业的高速发展,交通量不断增加,车载重量不断增大,对桥梁结构的承载力和耐久性等要求不断提高,国家也根据实际情况制定了新的设计标准。我区部分标准化装配式桥梁由于荷载的增大、服役年限增长等原因逐渐出现了各种病害,另一方面设计标准又不断升级,因此,对标准化装配式桥梁的检测评估和维修加固势在必行。根据统计,如今国内外关于桥梁的检测评估、维修加固等养护管理方面的规范、标准非常少,广西更是没有自己的地方标准。按照我区道路建设的整体规划,往后很长一段时间内桥梁的新建项目逐渐趋少,桥梁工程的工作重点将转移到养护管理上。 本项目的目的旨在根据广西特有的环境和条件,结合以往桥梁检测评估和维修加固的经验,针对标准化装配式桥梁,制定适用于标准化装配式桥梁的检测评估和维修加固技术规程,以规范标准化装配式桥梁的状况评定、为加固设计建立本地区的地方标准,从而达到使现有交通设施实现增值、促进本地区交通事业的持续发展、创造社会和经济效益的目的。 本项目的主要意义体现在:(1)制定关于标准化装配式桥梁检查

评估和维修加固方面的规程,有利于保证桥梁的运营质量,确保桥梁的安全运营和整个交通的顺畅,对本地区的经济和社会发展起到一定的推动作用;(2)促进广西的桥梁检测评估工作更加规范化、系统化和科学化;(3)结合国家标准、行业标准和其他省的桥梁检测评估方面的经验,制定广西地方标准并推广使用,促进国内桥梁检测评估技术的发展,为以后其他桥梁相关规范和标准的编制提供参考。 二、工作简况 1、任务来源 按照广西壮族自治区质量技术监督局下发的《广西壮族自治区质量技术监督局关于下达2014年第二批广西地方标准制定(修订)项目计划的通知》文件的要求,确定《标准化装配式桥梁检测评估和维修加固技术规范》列入广西地方标准编制计划。由广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院负责起草。 2、起草单位和起草人 主编单位:广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院 参编单位:广西路桥工程集团有限公司 广西柳州高速公路运营有限责任公司 主要起草人:林增海、谭海晖、韩玉、熊劲松、唐赓、韦达洁、杨礼明、侯攀、黄金文、蒋凌杰、王承亮、罗彦、黄恩彩、李林龙、黄建伟、毛建平、蒙方成、黄建初、林峰、王建军、吴和才。 3、主要工作过程 (1)组织分工

桥梁上部结构施工技术方案

桥梁上部部构施工技术方案 一、工程概况 本标段内共设4座中桥,1座分离式立交桥,1座通道桥。中桥、分离式立交桥和通道桥上部构造为预应力混凝空心板,下部桥台为肋板式和墩式,钻孔灌注桩基础;桥墩为桩柱式,钻孔灌柱桩基础。 桥梁上部结构包括:空心板安装(空心板预制另行方案)、铰缝、桥面连续、桥面铺装。 二、人员及施工机械配备情况 施工时,针对施工工期的紧迫性,我部为保证各工序之间的衔接,尽量压缩工序之间的自由时差,项目部实行项目经理宏观管理领导,项目副经理具体组织实施,技术人员负责质量管理和现场技术工作,其他人员各负其责、层层把关的生产管理体系。施工人员组织安排见下表: 表1 施工人员组织安排表

同时为保证施工要求,我项目部计划在桥梁上部结构施工过程中投入以下机械设备,如下表所示 主要机械设备一览表: 三、施工方案 (一)、空心板安装 1、空心板安装方案 由于本标段空心板桥高程均较低,空心板适宜采用吊车安装,采用吊车安装具有经济、实用、方便、灵活的优点。

我们拟采用架设本标段空心板的两台50t吊车进行空心板安装(空心板最重30t),运输投入3台梁板运输车(炮车)。 空心板在预制场用两台50t龙门吊装到运输车上,然后通过施工便道运输到桥位空心板安装现场,由吊车吊起安装到设计梁位上。 2、吊装前的准备 2.1、对施工图纸进行详细的会审并召开专门的技术交底会,对安装的技术要求、操作规程进行详细的交底,做到安全、高效、高质的完成空心板的架设任务。 2.2、运输便道和吊装场地的准备 (1)、空心板运输采用3辆运梁炮车,运输路线为目前的施工便道,开工前必须保证便道坚实、平整、畅通,弯道、上下坡必须能够满足运梁炮车通行。 (2)、桥位处吊装场地必须处理,以满足支设吊车、架梁时的地基承载力需要。 2.3、支座安装 根据图纸,在支座垫石上放样出支座中心,并测量高程,如支座与垫石之间不平,应在垫石上涂一层环氧树脂砂浆进行调平,并在垫石上用墨线弹出支座中心处的纵横桥方向,然后安放支座。 支座安放前,检查其型号是否与图纸设计一致。 架梁前,将支座垫石、支座和梁底清理干净,确保空心板底面与支座顶面的结合平稳、紧密。 3、空心板的运输、安装

装配式梁桥施工工艺

9、梁体预制 本标段有25米、35米、40米三种形式后张预应力T 梁,施工工艺流程如下: 工艺方法要求如下: ①台座设置:对原地面进行清理、整平,碾压密实达到路基基底处理的要求。为保证梁平面位置的准确性,模板支立和混凝土振捣时,梁的横向不发生移位,采用混凝土底座。台座主要由3mm 厚钢板6cm 厚木板、混凝土支墩、混凝土底座及混凝土基础构成。钢板和木板作为制梁底模;混凝土支墩用来加固木底模;间隙用来穿法兰、螺栓,以加固两侧底侧模。台座顶面按设计要求设置预拱度,预拱度值按二次抛物线进行布设。 ②龙门吊设置:龙门吊走行轮采用双轮对电力牵引,可用作移梁、混凝土吊装和支立、拆除模板;上部用4片单层六四式军用梁,两片一组,中间拉开80cm ,在六四梁跨中用加强型三角及弦杆以提高抗弯能力;立柱采用八三轻墩杆件,结构形式为2×4式;吊梁滑轮组起吊能力设计为50吨、70吨、80吨三种形式龙

门吊。 ③钢筋、钢绞线加工安装:采用钢筋切割机切断、弯筋机弯制成型,就地在梁台座处进行绑扎。在台座上精确放样,设置梁底预埋钢板,并放置与梁体同标号的砼垫块,以使钢筋与台座隔离。先绑扎马蹄部分纵向主筋和箍筋,后绑扎竖向和纵向腹筋。 在绑扎时为提高骨架的稳定性和刚度,用钢管或Φ28钢筋作三角支撑,用Φ12钢筋加强腹板刚度。 钢绞线采用冷切割机械按照设计图纸下料,人工编束、穿束。 ④预应力孔道:制孔采用金属波纹管,在使用前进行仔细检查,确保波纹管没有锈包裹、油污、泥土、撞击、压痕、裂口等影响使用的问题。波纹管的安装以底模为基准,按预应力钢绞线曲线坐标直接量出相应点的高度,标在钢筋上,定出波纹管位置,将钢筋托架焊牢定位在箍筋上,用铁丝扎牢波纹管,直线段75cm一道定位筋,曲线段加密,以防止在施工过程中发生位置改变。 当波纹管的安装与钢筋发生妨碍时,调整钢筋位置,以保证预应力管道位置的准确。特别应注意使锚下垫板与预应力孔道中心保持垂直。在波纹管接头部位及其与锚垫板喇叭接头处,采取有效措施,保证其密封,严防漏浆。锚垫板,喇叭管及螺旋筋采用厂家供应的定型产品。

桥梁上部结构施工方案

如意桥上部结构施工方案 一、该桥长16.18米,轻型桥台结构,跨径为8米,位于K90 + 682处,工程数量:洞身砌石195m3,勾缝155.8m2,混凝土铺装17.7m3,基础开挖285m3,拆除圬土280m3。 二、钢筋混凝土盖板的施工: 根据本标工程特点,计划在本公司预制厂施工预制,具体主要施工工艺如下: a、平整场地,做预制台或场。 b、绑扎钢筋笼,待监理验收合格后进行模板安装。 c、模板安装应在钢筋安装绑扎完成后进行,模板安装时,采用厂制标准模板,模板加固以板扣和螺栓完成,模板接缝用腻子批平,沙纸打磨光,保证模板顺直一条线,垂直一个面。 d 、混凝土浇注:混凝土浇注一次完成,落度一般控制在4-6cm,振捣时以振动棒为主,结合平板振动器配合完成,混凝土振捣要密实,收奖抹面要及时,防止出现收缩裂缝,每次混凝土浇注要留试件4组。 e、混凝土盖板的养生,采用预制场蒸汽养生,安装锅炉,接通管道,焊接养生棚骨架,塑料而双层养护,保持养生温度在40-60℃,待混凝土强度达到设计标号70%以后,利用30T龙门节吊出槽,出槽后采取人工洒水养生达到设计标号为止。 f、预制板出场前要进行全面检验,填写合格证,利用构件运输专用车运输,混凝土盖板的安装采用25T吊车完成。 1、桥面施工: a、桥面现浇应按照施工规范,设计要求进行。 b、桥面现浇前,凿除桥面浮浆,用清水冲洗干净,按图纸要求测量放线,每半幅

桥面,分幅施工,由高处往下施工,边模采用80mm槽钢,按坡度调平,灌注时先灌混凝土,铺钢筋网,再全面铺平。 c、混凝土灌注时采用人力斗车拉走拌和料,推入桥面铺平,随浇注,随使用平板或振动器振动,此后再作补平,采用滚筒机来回滚动数次,直至平整为止,然后用吸水机吸干,干湿度适中时,即用原浆压光、拉毛,直到养护、锯缝、灌缝。 2、附属工程施工: 附属工程包括:防撞护栏、伸缩缝、排水设施等。 施工顺序: 防撞护栏→伸缩缝→其它设施 防撞护栏采用移动式钢模一次浇筑 伸缩缝在以上工序施工的同时正确预留位置,做好预埋件位置准确。 桥面系施工所有混凝土均采用覆盖洒水养护。 3、台背回填的施工方法: 公路能否保持行车平稳、舒适,构造物背回填质量,质量有时起着很关键作用,所以根据我们以往的施工经验,强调和抓好构造物、台背回填是我们高度重视的一道工序。 a 、用于回填的全部材料,应符合技术规范的要求,填料既要能被充分压实,具备良好的透水性,且不含有草根、腐植物或冻土块等杂物。回填石灰土应按要求拌和均匀。 b、回填应分层填筑,根据压实机型,一般打挖至在每层回填厚度不大于10-15厘米,分层填筑应尽量保证摊铺厚度要均匀、平顺。在雨季回填时,填筑面应做成3%-4%的坡度,以利于排水。

相关文档