一、单选题

1. 一次保护层检验30点,如果想一次通过检验,最多可以( D )个点不合格,且不合格

点最大偏差不大于允许偏差的1.5倍。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

2.《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008规定,当采用钻孔剔凿的方法对钢筋公称

直径检测进行验证时,应选取( C )。

(A )不少于30%且不少于6处; (B )不少于10%且不少于6处;

(C )不少于30%且不少于3处; (D )不少于30%且不少于6处。

3.当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为______ 及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果

应判为合格。( C )

A .95%

B .80%

C .90%

D .100%

4.板类构件,钢筋的保护层厚度设计为15mm ,合格点的最大厚度为____。( A )

A. 23mm

B. 25mm

C. 27mm

D. 30mm

A. 15

B. 5

C. 4

D. 6

5.纵向受力钢筋的允许误差,对板类构件为____,对梁类构件为____。( A )

A. ﹢8mm ,﹣5mm ;﹢10mm ,﹣7mm

B. ﹢10mm ,-7mm ;﹢8mm ,﹣5mm

C. ﹢10mm ,﹣8mm ;﹢7mm ,﹣5mm

D. ﹢10mm ,﹣5mm ;﹢8mm ,﹣7mm

6.某一测点第1次测得混凝土保护层厚度

1t c 为26mm ,第2次测得2t c 为25mm ,混凝土保护层修正值c c 为-1.0mm ;试计算该测点混凝土保护层厚度平均检测值为_____。( A )

A. 24mm

B. 24.5mm

C. 25.0mm

D. 24.0mm

7.制作校准试件时,同一钢筋两外露端轴线至试件同一表面的垂直距离差应在_____之内。

( A )

A.0.5mm

B.1mm

C.1.5mm

D.2mm

8.进行钻孔、剔凿验证时,不得损坏钢筋,游标卡尺量测精度为( B )。

A.0.05mm

B.0.1mm

C.0.5mm

D.1mm

9.梁类构件,钢筋的保护层厚度设计为20mm ,合格点的最小厚度为____。( A )

A. 13mm

B.15mm

C. 10mm

D. 9mm

10.当实际保护层厚度值小于仪器最小示值时,应采用在探头下附加垫块的方法进行检测。

以下对垫块描述错误的是( D )。

A. 对仪器检测结果不应产生干扰

B. 表面应光滑平整

C. 其各方向厚度值偏差不应大于0.1mm

D. 所加垫块厚度C0在计算保护层厚度时应予添加。

11. 当混凝土保护层厚度为10~50mm时,混凝土保护层厚度检测的允许误差为______ mm。( B )

A.0 B.1 C.2 D.3

12.在不知道钢筋直径的情况下,采用电磁感应法进行保护层测定,共计测量15点,那么至少应抽取( D )点进行钻孔验证。

13. 如果进行钢筋保护层厚度复检,重新取样的数量为原来检测数量的____。( B )

A.50%

B.100%

C.150%

D.200%

14.在检测钢筋位置时,对于内部金属预埋件,应( A )。

A.远离

B.靠近

C.修正结果

D.无法检测

15.钢筋探测仪校准有效期为( B ) 。

A.半年

B.一年

C.两年

D.根据使用情况而定

二、多选题

1.检测前,应对钢筋探测仪进行( AB ),调零时探头应远离金属物体。在检测过程中,应核查钢筋探测仪的零点状态。

A.预热

B.调零

C.维修

D.检查

E.校准

2.钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件应满足什么条件:( AD )

A.+10 mm B.+8 mm C.-5 mm D.-7 mm E. -10mm

3.关于检测钢筋混凝土保护层厚度的抽样方法,下列说法错误的是:( DE )

A、对悬挑构件之外的梁板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;

B、对悬挑梁,应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验;当悬挑梁数量少于10个时,应全数检验;

4.钢筋间距和保护层厚度检测时,应根据钢筋设计资料,确定检测区域内钢筋可能分布的状况,选择适当的检测面,且检测面应处于什么状态:( BCD )

A.潮湿

B.平整

C.清洁

D.光滑

E.粗糙

5. 关于结果评定,下列说法正确的是:( ABC )

A.全部钢筋保护层厚度检验的合格点率不小于90%时,判定合格。

B.全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%时,可再抽取同样数量的构件进行检验,同时两次抽样总和计算的合格点率必须不小于90%,才能判定为合格。

C.每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于规范允许偏差的1.5倍。

D.全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于85%时,可再抽取同样数量的构件进行检验,同时两次抽样总和计算的合格点率必须不小于90%,才能判定为合格。

E.每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均应小于规范允许偏差的1.5倍。

6.正常情况下钢筋检测仪器应定期进行校准,发生下列哪些情况时应对仪器进行校准。( ADE )

A. 新仪器启用前

B. 更换电池后

C. 检测超过2000根钢筋

D. 经过维修或更换主要零配件

E. 检测数据异常,无法进行调整

C、对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;当悬挑板构件数量少于20个时,应全数检验;

D、当悬挑梁构件数量为11个时,应全数检验;

E、以上说法均正确。

7.雷达波检测具有的技术特点描述正确的是( AB ):

A.对混凝土有很强的穿透能力,可测较大深度。

B.可实现非接触探测,可作实时检测,探测速度快。

C.通过增大波长和减小频率宽度,实现高分辨力的探测。

D.适合于结构和构件的小面积扫描检测。

E.通过发射和接收到的毫秒级电磁波来检测混凝土结构及构件中钢筋间距、混凝土保护层厚度的方法。

8.采用电磁感应法检测3根梁,共18个测点。结果如下表所示,表中数值为检测点的平均保护层厚度值,梁设计保护层厚度为25mm。单位:mm。

试计算该批梁的最大偏差并判断是否满足保护层厚度要求?( BCD )

A. (+10,-7)mm

B. +13mm

C. -9mm

D.不合格

E.需要复检

9.钢筋保护层厚度测试时,第一次检测结果不合格的情况下( ACD )。

A.如果合格点率低于80%则该工程钢筋保护层厚度判为不合格;

B.首先必须抽取同样数量构件进行复检;

C.合格点率必须不小于80%才有复检的可能;

D.若复检的总和合格点率不小于90%则该工程钢筋保护层厚度判定为合格。

E .抽样检验结果中不合格点的最大偏差大于规范规定允许偏差的1.5倍可抽取同样数量构件进行复检;

10.钢筋位置检测步骤描述正确的是( ABD )。

A. 检测前,应对仪器进行预热和调零。

B. 检测过程中,应适时核查仪器的零点状态。

C. 检测时探头在检测面上移动,直到仪器保护层厚度示值最大,此时探头中心线与钢筋轴线应重合,在相应位置做好标记。

D. 按上述步骤将相邻的其它钢筋位置逐一标出钢筋位置。

E.以上说法均正确。

11.钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对板类构件应满足什么条件:( BC )

A.+10 mm B.+8 mm C.-5 mm D.-7 mm E. -10mm

12.电磁感应法钢筋保护层厚度测试仪以下描述正确的是( ABE )。

A. 不适用于含有铁磁性原材料的混凝土中钢筋的检测。

B. 根据钢筋设计资料,确定检测区域钢筋的可能分布状况,选择适当的检测面。检测面应清洁、平整,并避开金属预埋件。

C. 对于具有饰面层的构件,可在饰面层上进行检测。

D. 钻孔、剔凿的时候不得损坏钢筋,实测采用游标卡尺,量测精度为0.01mm。

E. 钻孔、剔凿的时候不得损坏钢筋,实测采用游标卡尺,量测精度为0.1mm。

13.保护层厚度的测量准确程度受哪些因素影响:( ABDE )

A. 相邻钢筋

B. 混凝土原材料是否含铁磁性物质

C. 钢筋材质

D. 钢筋位置

E. 钢筋直径

14.采用电磁感应法检测钢筋保护层厚度时,遇到下列情况之一时,应依据《混凝土结构工

程施工质量验收规范》GB 50204-2015第3.3.7条规定采用钻孔、剔凿等方法验证:( ABCE )

A.认为相邻钢筋对检测结果有影响;

B.钢筋实际直径未知或有异议;

C.钢筋实际根数、位置与设计有较大偏差;

D.混凝土含水率较高

E.钢筋以及混凝土材质与校准试件有显著差异。

15.根据《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008,混凝土中的钢筋检测可分为( BCDE )等检测项目。

A. 钢筋的力学性能

B.钢筋间距

C. 混凝土保护层厚度

D.钢筋直径

E.钢筋锈蚀状况

三、判断题

1.电磁感应法钢筋探测仪的校准项目有钢筋间距、混凝土保护层厚度2个检测项目。(×)

2. 当实际保护层厚度小于仪器最小示值时,应采用在探头下附加垫块的方法进行检测。(√)

3. 对于抽样检测的结构部位,应由监理、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定。(√)

4. 检测钢筋保护层厚度时,钻孔、剔凿不得损坏钢筋,实测采用钢直尺,两侧进度为0.1mm。(×)

5.采用雷达法可通过减小频率宽度来实现高分辨率探测。(×)

6. 对于具有饰面层的构件,可直接进行钢筋保护层厚度检测,但进行保护层厚度计算时应扣除饰面层厚度。(×)

7.当对结构中钢筋排列方向不是很明确的时候,可以采用所谓的“旋转扫描法”。(√)

8.钢筋保护层厚度的检测方法可采用非破损或者局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。(√)

9.梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度可合并在一起验收。(×)

10. 混凝土保护层修正值,为同一规格钢筋的混凝土保护层厚度实测验证值减去检测值,精确至1mm。(×)

11.采用电磁感应法检测钢筋间距时,应将设计间距相同的连续相邻钢筋标出,不得遗漏,

并不宜少于7根钢筋。(√)

12.当对钢筋保护层厚度的检测采用非破损方法时不可采用局部破损方法(×)

13. 对同一处读取的2个保护层厚度值相差大于1mm时,该组检测数据无效。(√)

14.当钢筋探测仪测得的钢筋公称直径与钢筋实际公称直径之差大于1mm,应以实测结果为准。(√)

15.钢筋保护层厚度是混凝土表面到受力筋中心的距离。(×)

(完整版)钢筋保护层厚度检测记录(最新版)

工程名称:*********** ■施工自检□平行检验编号:01 施工单位*****建设有限公司监理单位*****建设监理有限公司结构层次框剪十五层建筑面积(㎡)形象进度一层检测方法■无损法□局部破损法检测仪器FDG-01 结构名称层次轴线部位 目测有 无露筋 实测值 是否平 行检验 梁地下室○J∕○C~○E无26 30 21 29 26 21 30 28 19 29 是梁地下室○K∕○8~○12无33 26 24 26 33 22 21 28 24 24 是梁地下室○15∕○F~○J无21 26 ○3822 28 21 26 24 25 33 是梁地下室○J∕○26~○30无24 26 22 ○3626 22 24 30 24 30 是梁地下室○27∕○C~○E无30 ○3730 ○3624 24 30 2530 22 是板地下室○C~○D∕○1~○3无1814 1818 18 19 11 1811 16 是板地下室○C~○D∕○7~○11无22 13 ○2521 13 1321 14 1311 是板地下室○F~○G∕○15~○18无14 16 14 18 ○251311 13 13 20 是板地下室○D~○E∕○23~○25无14 ○2618 18 15 1313 12 12 13 是板地下室○C~○E∕○31~○34无15 16 11 18 11 18 19 14 11 13 是结论: 实测梁 5 个构件 50 点,合格 46 点,最大偏差值 +13 ; 实测板 5 个构件 50 点,合格 47 点,最大偏差值 +11 ;共 10 个构件 100 点,合格 93 点,合格率为 93 ﹪;处理意见:所抽测构件钢筋保护层抽测结果 ■符合要求 □不符合要求,需。抽测人: 2010年9月5日 质检员:监理工程师:

钢筋检验报告.docx

钢筋混凝土用热轧带肋钢筋检验报告津资 Y-C-19委托单位:来样日期: 检验编号:报告日期: 工程名称使用部位 试样编号产品名称规格尺寸( mm)牌号生产单位/热压带肋钢筋8HRB400 质量证明书号代表数量( t )检验日期检验依据检验条件 室温(℃): 20 1 设备编号: YQS645 检验项目标准要求检验结果评定 屈服强度( MPa)≥ 400470470//合格 抗拉强度( MPa)≥ 540600600//合格 断后延伸率( %)≥ 162523//合格 力学 最大力下总延伸率( %)≥ 9//合格性能 钢筋实测抗拉强度与实测 ≥//合格屈服强度之比 钢筋实测屈服强度与屈服 ≤//合格强度特征值之比 工艺 弯曲性能无裂痕、裂缝火断裂合格合格//合格性能 ~ C( %)合格 -0+ ~ Si ( %)合格 -0+ 化学 成分 ~ Mn( %)合格 -0+ ~ P( %)合格 -0+

~ S( %)合格 -0+ 内径( mm)±合格 横肋高( mm)( +)合格尺寸 偏差 纵肋高( mm)≤合格 肋间距( mm)±合格重量允许偏差( %)± 7-6合格结论该批热轧带肋钢筋按标准检验,所检项目合格。 抽样单位:抽样人: 备注 见证单位:见证人: 检验单位:批准:审核:编写: 1.检验报告未加盖“检测机构资质许可标示专用章”无效。 2.委托检验、复试报告未加盖“检验报告专用章”无效。 注 3.检验报告无编写、审核、批准人员签章无效。 意 事 4.取、送样人员对提供的试样真实性和代表性负责。 项 5.本机构对检测数据和报告真实性和准确性负责,检验报告涂改无效。 6.对检测报告结论若有异议,请于收到检验报告之日起15 日内提出,以便及时处理。 DM: 1351检验单位地址:天津市南开区南丰路128 号电话:邮编:300193

钢筋保护层厚度的检验

钢筋保护层厚度的检验 当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应当经过计量检验,检测的方法应符合相应的规程要求。钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm。 当采用局部破损方法检验时,可以采用手锤轻击钢钎的方法,为了使混凝土表面只遭受最低限度的伤害,要求钢钎前端的钎尖必须锋利,不能直接使用手锤敲击混凝土的手段。检验完成后应立即用水泥砂浆将钎孔封堵。 钢筋保护层厚度检验的结构部位,需要施工企业同监理(业主)根据结构构件的重要性在检验前共同确定。构件检验的数量,对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%,且不少于5个构件进行检验,当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验,对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在钢筋保护层厚度可能对构件承载力或耐久性有显著影响的、有代表性的部位测量1点。由于梁柱节点处钢筋过于密集,检验的确存在着困难,在抽取钢筋进行检验时可以避开。 钢筋混凝土结构完成后,检验纵向钢筋保护层的厚度,可以使用允许偏差的方法判断保护层是否在允许偏差之内。 钢筋混凝土结构的钢筋保护层经过检验是否合格是以以下的条件为依据的:

(1)当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格。 (2)当全部钢筋保护层厚度检验的合格率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验,当按两次抽样和计算的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度检验结果仍应判为合格。 (3)每次抽检结果中不合格点的最大偏差均不应大于允许偏差的1.5倍。

钢筋保护层厚度检测

钢筋位置以及保护层厚度检测 一、总则 1、为加强混凝土结构工程施工质量,统一混凝土内部钢筋位置和钢筋保护层厚度检测方法,提高各检测单位检测精度,采用混凝土内部钢筋保护层厚度检测依据标准为《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)附录E:结构实体钢筋保护层厚度检验以及《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T 152-2008)。 2、本方法适用于测定建筑工程混凝土结构内部钢筋位置和钢筋保护层厚度检测。 3、混凝土结构内部钢筋保护层厚度检测,除满足本规程的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 二、检测参数和名词术语 1、钢筋保护层厚度:对于混凝土结构表面到受力主筋外侧的距离。对于光圆钢筋,为混凝土表面与钢筋表面间的最小距离,对于带肋钢筋,其值如图1所示。 C1 C2 带肋钢筋保护层厚度C ≈C01 图1带肋钢筋保护层厚度Ci≈C1 2、指示钢筋保护层厚度检测时仪器显示的钢筋保护层厚度t C。 3、钢筋的示值直径检测时仪器指示的钢筋直径。 4、钢筋位置的测试偏差仪器所指示的钢筋轴线与钢筋实际轴线之间的最小距离。 5、相关符号:

6、钢筋保护层最小厚度规定:受拉钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm)* 、该表格数据来源于建设规范图集;不同规范(防水混凝土、轻骨料混凝土等)1注: 有不同的要求;2、预制钢筋混凝土受弯构件,钢筋端头的保护层厚度一般为10mm。预制的肋形板,其主肋保护层厚度可按粱考虑。3、要求使用年限较长的重要建筑物和受沿海环境侵蚀的建筑物的承重结构,当处于露天或室内高湿度环境时,其保护层厚度应适当增加。4、有防火要求的建筑物,其保护层厚度尚应遵守防火规范有关规定。5、由此可见钢筋保护层最小厚度与构件种类、混凝土强度、环境条件、构件受力状态、使用寿命、防火等级等因素相关。7、测试方法 (1)电磁感应法钢筋探测仪检测方法由单个或多个线圈组成的探头产生电磁场,当钢筋或其它金属物体位于该电磁场时,磁力线会变形。金属所产生的干扰导致电磁场强度的分布改变,被探头探测到,通过仪器显示出来。如果对所检测的钢筋尺寸和材料进行适当的标定,可以用于检测钢筋位置、直径及混凝土保护层厚度。 (2)雷达仪检测方法由雷达天线发射电磁波,从与混凝土中电学性质不同的物质如钢筋等的界面反射回来,并再次由混凝土表面的天线接收,根据接收到的电磁波来检测反射体的情况。(3)局部破损检测方法采用对钢筋位置无明显扰动的方法将混凝土结构进行局部破损并对钢筋保护层厚度和位置直接测量的方法。采用局部破损方法需要及时修补。 三、检测方法 1、一般规定 (1)应根据所测钢筋的规格、深度以及间距选择适当的仪器,并按仪器说明书进行操作。(2)采用电池供电的仪器,检测中应确保电源充足,检测结束后应对仪器及电池进行保养。对于既可采用电池供电,也可采用外接电源供电的仪器,应该在两种供电情况下分别对仪器进行校准。 (3)仪器在检测前应进行预热或调零,调零时探头必须远离金属物体。在检测过程中,应经常检查仪器是否偏离初始状态并及时进行调零。 (4)检测前宜具备下列资料: 1 工程名称及建设、设计、施工、监理单位名称; 2 结构或构件名称以及相应的钢筋设计图纸资料; 3 混凝土是否采用带有铁磁性的原材料配制; 4 检测部位钢筋品种、牌号、设计规格、设计保护层厚度、结构构件中是否有预留管道、金属预埋件等; 5 必要的施工记录等相关资料; 6 检测原因。 (5)根据钢筋设计资料,确定检测区域钢筋的可能分布状况,并选择适当的检测面。检测面宜为混凝土表面,应清洁、平整,并避开金属预埋件。 (6)对于具有饰面层的构件,应清除饰面层后在混凝土面上进行检测,检测面应平整、清洁。(7)对于含有铁磁性原材料的混凝土应进行足够的实验室验证后方可进行检测。

钢筋保护层厚度及间距

钢筋保护层厚度及钢筋间距检测 1.适用范围 1.1适用于测定建筑工程混凝土结构内部钢筋的间距和钢筋保护层厚度检测。 1.2钢筋保护层厚度的检测,可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行修正。 1.3局部破损方法适用于少量结构测点的抽样检测,其检测准确性较高,也可与非破损检测方法结合使用。 1.4非破损检测方法因对被检测结构无损伤,适用于大量结构构件、大面积检测。 1.5所选择的检测面宜为混凝土表面,应清洁、平整,并避开金属预埋件。 1.6对于具有饰面层的构件,其饰面层应清洁、平整,并与基体混凝土结合良好;饰面层主体材料以及夹层均不得含有金属,对于含有金属材质的饰面层应进行清除。如不能清除,在检测时对检测数据有影响的构件,须与委托单位协商,对样本进行更换。 1.7对于厚度超过50mm的饰面层,宜清除后进行检测,或者钻孔验证;不得在架空的饰面层上进行检测。 1.8对于含有铁磁性原材料的混凝土应进行足够的实验室验证后方可进行检测。 2.技术依据 2.1 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》。 2.2 JGJ/T 152-2008《混凝土中钢筋检测技术规程》

3.检测仪器、设备 3.1检测所使用的仪器设备应符合相关规范、标准的要求。目前本中心所采用的设备为PROFOMETER 4钢筋定位仪和KON-RBL(D+)钢筋位置测定仪两种,均采用电磁感应法检测。 3.2当钢筋保护层厚度不大于60mm时,本中心的仪器设备检测误差满足不大于1mm的要求;当钢筋保护层厚度大于60mm时,宜采用局部破损方法进行修正。 3.3仪器设备应定期进行校准,正常情况下,仪器校准有效期一般为一年。当发生以下情况之一时,应对仪器进行校准: 3.3.1新仪器启用前 3.3.2超过校准有效期限 3.3.3检测数据异常,无法进行调整 3.3.4经过维修或更换主要零配件(如探头、天线等) 3.4由于中心采用电池供电的仪器,进入施工现场检测前应确保设备电源充足,检测结束后应对仪器进行保养。 3.5仪器在检测前应进行预热或调零,调零时探头必须远离金属物体。在检测过程中,应经常检查仪器是否偏离初始状态并及时进行调零。 4.环境条件 4.1环境温度:-10℃~+40℃,严禁在>50℃的环境下使用设备。 4.2相对湿度:<90%RH 4.3检测现场周围无强交变电磁场;仪器设备不得长时间阳光直射。 5.检测程序 5.1构件选取及测点数量要求

混凝土钢筋锈蚀电位检测报告

钢筋锈蚀电位检测报告 1 概况 光帮桥位于立跃公路上,东西走向,横跨鹤坡塘河,桥梁上部为预应力混凝土简支结构,下部结构为桩柱式桥墩,桥台采用重力式桥台。桥梁跨径布置为:5×20m,横向布置为:0.25m(栏杆)+0.75m(人行道)+14m(行车道)+0.75m(人行道)+0.25m(栏杆)=16m。0#桥台宽16m,地面以上高度为2.75m。 为了掌握结构混凝土的钢筋锈蚀电位检测的方法,受检测中心总工办的委托,于2010年8月26日对该桥0#桥台的钢筋锈蚀电位情况进行模拟检测。 图1.1 桥梁整体照图1.2 0#桥台 2 参照依据与检测方法 2.1 检测依据和参照 (1)《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004); (2)《水运工程混凝土试验规程》(JTJ 270-1998); (3)《公路桥梁承载能力检测评定规程》(报批稿); (4)《上海市政工程检测中心委托单》(委托编号:2010JG00033)。 2.2 钢筋锈蚀电位检测方法原理 此次电位检测采用半电池电位法,半电池电位法是通过测量钢筋的自然腐蚀电位判断钢筋的锈蚀程度。腐蚀电位是钢筋上某区域的混合电位,反映了金属的抗腐蚀能力。混凝土中的钢筋的活化区(阳极区)和钝化区(阴极区)显示出不同的腐蚀电位,钢筋

在钝化时,腐蚀电位升高,电位偏正;由钝态转入活化态(锈蚀)时,腐蚀电位降低,电位偏负。 将混凝土中的钢筋看作是半个电池组,与合适的参比电极(铜/硫酸铜参考电极或其它参考电极)连通构成一个全电池系统,混凝土是电解质,参比电极的电位值相对恒定,而混凝土中的钢筋因锈蚀程度不同产生不同的腐蚀电位,从而引起全电池电位的变化,根据混凝土中钢筋表面各点的电位评定钢筋的锈蚀状态。 2.3 检测仪器 本次检测采用的主要仪器为: (1)KON-XSY型钢筋锈蚀仪(北京康科瑞公司),仪器编号:QS-111,见图2.1。 图2.1 钢筋锈蚀仪 (2)KON-RBL(D+)型钢筋位置及保护层测定仪(北京康科瑞公司),仪器编号:YP-51,见图2.2。

钢筋位置检测指导书

作业指导书 混凝土结构钢筋位置检测指导书 编制: 批准: 日期: 2008年07月30日实施

1、目的 明确混凝土构件中钢筋检测的要求,规检测人员的检测行为,保证检测结果准确。 2、适用围 本法适用于本公司所配置仪器对现浇混凝土构件钢筋位置(保护层、间距)的检测验收。不适用于含有铁磁性物质的混凝土检测;不适用于表面已装饰的构件,对于已装饰的构件检测前必须编制专项检测案,须经公司审批并经委托认可后可实施。 3、检测依据 GB50204—2002 《混凝土结构工程施工质量验收规》 GB50010—2002 《混凝土结构设计规》 JGJ/T 52-2008 《混凝土中钢筋检测技术规程》 连建质[2004]483号《关于加强建筑工程质量实体检验的通知》 有关的设计图纸 4、检测法 混凝土结构钢筋检测法有: 1) 非破损法:电磁感应法。 2) 局部破损的法:钻法、凿除法。 3) 采用非破损法并用局部破损法进行校准。 5、检测仪器 钢筋位置测定仪 6、检测人员要求

现场检测必须有2人参与,一人检测一人记录,检测人员须持有上岗证。 7、检测工作流程 1)接受委托 须与委托签订检测合同或检测委托协议书,明确检测对象、检测依据、检测时间、检测数量等要求。 2)收集资料 收集资料主要包括:设计图纸及变更图纸,并了解现场的相关情况,明确是否具备检测条件。 3)制定检测案 检测案主要确定:检测对象、检测数量、检测部位。编制检测案前检测人员仔细的查看设计图纸,看清看懂设计图纸的相关要求。 4)现场实施检测 根据委托要求的时间实施现场检测。 5)编制检测报告 现场检测结束后,检测人员必须及时编制检测报告,检测人员编制好检测报告后及时将检测原始记录及检测报告交审核人员审核,签发人员按要求的时间及时签发检测报告。 现场检测结束后3天必须出具检测报告,检测报告出具好后及时通知委托。 6)检测资料的存档 检测的原始记录、检测报告、设备使用记录按公司的要求及时进行归档。 8、检测实施 8.1检测准备 1)检查检测仪器的性能及状态 在去现场检测前,必须对仪器设备的性能及状态进行检查。主要检查:(1)仪器的电量是

钢筋力学性能检测报告

00000000000R 有效期限至:2016-04-05 xxx建设工程质量安全监督站 钢筋力学性能检验报告 工程名称:/ 报告编号:BRZ11500092 (第2页共2页) 委托单位/ 委托编号15000697-2 委托日期2015-04-27 施工单位/ 钢材种类热轧带肋钢筋检测日期2015-04-28 结构部位/ 牌号HRB400 报告日期2015-04-29 见证单位/ 见证人/ 证书编号/ 检验性质委托检验 样品编号 公称 直径 (mm) 技术指标要求 序 号 屈服 强度 Re(MPa) 极限 强度Rm (MPa) 伸长 率 A(%) 最大力 下总伸 长率(%) 冷弯实测强度比值 重量 偏差 (%) 生产 厂别 炉号 出产合 格证编 号 代表 数量 (t) 弯心直 径d (mm) 弯曲 角度 a() 结果Rm/Re Re/Re K 屈服 强度 (MPa) 极限 强度 (MPa) 伸 长 率 (%) 最大力 下总伸 长率(%) 重量 偏差 (%) BZ11500392 18 ≥ 400 ≥ 540 ≥ 16 ≥ 7.5 ± 5 1 475 600 27.0 / 72.0 180 合格 1.26 1.19 -4 三钢/ / 60 2 470 595 27.0 / 72.0 180 合格 1.27 1.18 BZ11500393 20 ≥ 400 ≥ 540 ≥ 16 ≥ 7.5 ± 5 1 470 600 26.5 / 80.0 180 合格 1.29 1.18 -4 三钢/ / 60 2 475 605 26.0 / 80.0 180 合格 1.27 1.19 BZ11500394 16 ≥ 400 ≥ 540 ≥ 16 ≥ 7.5 ± 5 1 460 595 27.0 / 64.0 180 合格 1.29 1.15 -4 三钢/ / 60 2 465 590 27.5 / 64.0 180 合格 1.27 1.16 检验依据GB1499.2-2007《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB/T228.1-2010《金属材料室温拉伸试验方法》 主要仪 器设备仪器名称:油压万能材料试验机管理编号:YQ-03 规格型号: WI-100 有效期至:2016-01-14 结论样品编号:BZ11500392 样品编号:BZ11500393 样品编号:BZ11500394 试样依据标准所检验项目符合指标要求 试样依据标准所检验项目符合指标要求 试样依据标准所检验项目符合指标要求备注 声明1、报告未盖检测单位“检测报告专用章”无效。 2、复制报告未重新加盖检测单位“检测报告专用章”无效。 3、对报告若有异议,应及时向检测单位提出。 地址 地址:xxxxxxxxxxxxxxxxx(xxx建设工程质量安全监督 站) 邮编:000000 电话:0000-00000000 传真:0000-00000000 批准:审核:校核:检验:

0202混凝土中钢筋数量、间距检测报告

检验检测报告 (二维码) (CMA 章) 报告编号:GJSL- 委托编号: 批准: 审核: 检验: 单位地址: 电话: 传真: 声明: 本报告检验数据与所抽检部位相符合。本报告一式五份,复印件无本公司检验专用章无效。 委托单位 要求建设单位委托 原始记录编号 工程名称 委托日期 施工单位 检验日期 见证单位 (甲方、乙方、第三方) 报告日期 见证人 (检测现场旁站人) 检验性质 (委托) 检验目的 (中间结构验收、结构验收、 验证检测、抽查) 工程结构 类型 (框架、框剪) 检验批 (检测X 层至y 层) 形象进度 (工程进度) 检验设备 (设备名称及设备自编号) 抽样方法 (见检测方案实施) 检验方法 电磁感应法 抽样数量 检验标准 JGJ/T152-2008、GB/T50784-2013 (检验方法标准) 检验情况 □初检 □复检 □加倍检(初检、复检、加倍检) 检验结果 检验项目 构件类型 构件 数量 合格 构件数 不合格 构件数 检测 合格率(%) 评定 标准 标准 要求 (%) 评定 钢筋数量 柱 GB50204 -2015 合格率≥80 梁 钢筋间距 剪力墙 现浇楼板 检验结论 柱、梁构件钢筋数量符合设计要求并且钢筋分布均匀; 剪力墙及现浇楼板钢筋平均间距符合设计要求。 备 注 检验 单位 (盖 章)

检验检测报告 报告编号:GJSL- 委托编号: 钢筋数量检验结果 柱编号检验 部位 构件尺 寸 (b×h) (mm) 设计要求(mm) 实测数据(mm) 单个 评定 b边 角筋 b边 中部 筋 h边 角筋 h边 中部 筋 b边 角筋 b边 中部 筋 h边 角筋 h边 中部 筋 梁编号检验 部位 构件尺 寸 (b×h) (mm) 设计要求(mm) 实测数据(mm) 单个 评定 b边 角筋 b边 中部 筋 h边 角筋 h边 中部 筋 b边 角筋 b边 中部 筋 h边 角筋 h边 中部 筋 钢筋间距检验结果 剪力墙编号检验 部位 设计要求(mm) 实测数据(mm) 单个 评定水平钢筋间 距 垂直钢筋间 距最大间距最小间距平均间距 楼板编号检验 部位 设计要求(mm) 实测数据(mm) 单个 评定X轴向钢筋间 距 Y轴向钢筋间 距最大间距最小间距平均间距 备注1、抽检梁、柱构件钢筋数量为受力钢筋 中最外层所有钢筋。 2、抽检墙、板构件钢筋间距为构件中部 开始向两侧各三个间距范围。 检验 单位(盖章) 批准:审核:检验:

结构实体钢筋保护层厚度检验要求(170711)

关于结构实体检验钢筋保护层厚度的相关要求 一、优质结构工程 结构实体检验钢筋保护层厚度时,根据工程的实际情况,施工单位在工程评优复审前应对具备检测条件的楼层委托检测机构进行分段检验,监督科室(县区监督机构)应在工程申请复审时严格审查钢筋保护层厚度分段检验报告。 二、分段验收的结构工程 结构实体检验钢筋保护层厚度时,施工单位应对分段验收部位委托检测机构进行检验,监督科室(县区监督机构)应在审查技术资料时对钢筋保护层厚度分段检验报告进行检查。 三、结构实体检验钢筋保护层厚度的结论评价 (一)进行分段结构实体检验钢筋保护层厚度时,构件检测数量应按照分段工程的实际情况均匀分布选取,检测比例应符合现行《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204的相关要求; (二)分段结构实体检验钢筋保护层厚度的检测报告可注明钢筋保护层厚度检测的合格率实测值,不进行评定;若抽样检验结果中不合格点的最大偏差大于规范允许偏差1.5倍的,应评定结果; (三)检测机构对分段实施钢筋保护层检验的,在最后一次检验完成后,应对该混凝土结构工程的钢筋保护层厚度检验情况出具完整检测结论。 四、结构实体检验钢筋保护层厚度不合格的处理

(一)结构实体检验中,钢筋保护层厚度检验结果不满足要求时,应委托有资质的检测机构按国家现行有关标准的规定进行检测; (二)检测机构进行钢筋保护层厚度结构性能鉴定检测时,依据《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784相关要求,需同时检测构件截面尺寸,并符合以下规定: 1.应将设计要求的混凝土保护层厚度相同的同类构件作为一个检验批,以确定受检构件的数量; 2.随机抽取构件,对于梁、柱类应对全部纵向受力钢筋混凝土保护层厚度进行检测;对于墙、板类应抽取不少于6根钢筋(少于6根钢筋时应全检),进行混凝土保护层厚度检测; 3.根据《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300规定,经有资质的检测机构鉴定检测能够达到设计要求的检验批,应予以验收。如检测机构鉴定检测达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批,可予以验收。在检测机构鉴定检测达不到设计要求、且经原设计单位核算仍不能满足安全和使用功能的检验批,应进行返修或加固处理。经返修或加固处理后,满足安全及使用功能要求时,可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。

钢筋保护层厚度检测结果及评定

第三章 构件实体检测 3.1 钢筋保护层厚度检测 3.1.1 检测方法 钢筋保护层厚度采用电磁检测方法进行无损检测,检测钢筋保护层厚度时,需确定被测构件中钢筋的大致位置、走向和直径。测试区选择表面比较光滑的区域,以便提高检测精度。 3.1.2 检测结果 根据《公路桥梁承载能力检测评定规程》(JTG/T J21-2011),检测构件的钢筋保护层厚度平均值n D 应按式(3-1)计算: n 1 n = ni i D D n =∑ 式(3-1) 式中:ni D ——钢筋保护层厚度实测值,精确至0.1mm ; n ——测点数。 检测构件的钢筋保护层厚度特征值ne D 应按式(3-2)计算。 ne D =n D -P D K S 式(3-2) 式中:D S ——钢筋保护层厚度实测值标准差,精确至0.1mm ; D S P K ——判定系数,按表3-1取用。

表3-1 钢筋保护层厚度判定系数 应根据检测构件的钢筋保护层厚度特征值ne D 与设计值nd D 的比值,按表3-2的规定确定钢筋保护层厚度评定标度。 表3-2 钢筋保护层厚度评定标准 常洪桥钢筋保护层厚度测试数据及评定结果见表3-3。

表3-3 钢筋保护层厚度检测结果及评定

根据常洪桥设计图纸,主梁底板与墩台保护层厚度为35mm。由表3-3可知:常洪桥主梁底板纵向钢筋保护层厚度推定值为34mm,主梁评定标度为1,表明钢筋保护层厚度对结构受力钢筋耐久性影响不显著;墩台竖向钢筋保护层厚度推定值分别为31mm、30mm,0#墩台、1#墩台评定标度为2,表明钢筋保护层厚度对结构受力钢筋耐久性有轻度影响。

钢筋保护层厚度及钢筋位置检测报告

钢筋保护层厚度、钢筋位置及钢筋直径 检测报告 工程名称: 委托单位: 检测方法: 检测地点: 检测日期:

试验检测人: 报告编写人: 报告审核人: 报告签发人: 声明: 1、本报告无本公司“检测报告专用章”无效。 2、未经本检测公司书面批准,不得复制试验报告。 3、报告无试验、审核、签发人签章无效。 4、报告涂改无效。 5、如对检测报告有异议,可在报告发出后15日内向本公司书 面提出。 6.如对本检测报告有异议或需要说明之处,可在报告发出后 15 天内向本检测单位书面提出,本单位将于5 日内给予答复。

目录 -项目概况 (1) 二、检测目的及依据 (1) 三、检测内容 (2) 四、现场检测 (2) 五、检测结果 (3) 六、检测结论 (3) 七、混凝土结构实体钢筋保护层厚度检测记录 (4)

一、工程概况 介绍项目的一般情况,包括工程的名称,工程建设的地点,分别列出建设单位、设计单位、施工单位以及监理单位的名称。结构或构件名称、施工图纸和混凝土设计强度等级。 本次进行计量认证的现场评审,选用实验室的钢绞线进行试验。 二、检测目的及依据 现浇混凝土结构中钢筋位置很大程度上与施工有关,而其又对构件(尤其是受弯构件)的结构性能造成很大的影响。我国现浇混凝土结构施工时钢筋移位是常见的通病,因此《规范》规定控制“钢筋移位”作为实体检测的项目。传统的隐蔽工程验收作为钢筋检查的最后关口并不严密,而在实体实验中增加对钢筋移位的检测就克服了这个缺陷。这对于强化验收,加强施工质量控制,保证结构安全起到了积极作用。 检测依据标准及代号: 《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJT 152-2008) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 三、检测内容 1 设定好仪器量程范围及钢筋直径,沿被测钢筋轴线选择相邻钢筋影响较小的位置,并应避开钢筋接头,读取指示保护层厚度值。每根钢筋的同一位置重复检测 2 次,每次读取1 个读数。 2 对同一处读取的2 个保护层厚度值相差大于1mm 时,应检查仪器是否偏离标准状态并及时调整(如重新调零)。不论仪器是否调整,其前次检测数据均舍弃,在该处重新进行2 次检测并再次比较,如2 个保护层厚度值相差仍大于

监理钢筋检查要点

监理钢筋检查要点文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

一、钢筋进场检查时: 1、首先要查钢筋的质量证明文件,包括钢筋出场合格证、出场检测报告、直径、炉号及数量是否符合国家标准要求; 2、量测钢筋的直径是否符合国家标准,带肋钢筋还要检查肋高、钢筋代号标识、企业标识等; 3、观测钢筋有无外观缺陷、是否存在严重锈蚀影响正常使用的情况。 4、经监理现场见证取样并到按规定且有相应资质的检测机构又监理见证送样检验; 验收及检验合格经过项目专业监理工程师或项目总监批准后方可使用。 二、钢筋加工、安装验收检查时: 1、首先要检查所用各类钢筋是否送检,检测结果是否符合要求;焊接接头、机械连接接头抽检结果是否符合要求,检查接头送检组数是否符合要求,要检查焊接接头作业工人是否有电焊工特种作业证、机械连接接头制作操作工人是否有机械操作证。 2、要按照设计图纸来检查现场的钢筋品种、级别、规格、数量、间距、尺寸是否符合要求; 3、要检查搭接长度、抗震构造要求的配筋、锚固长度,弯钩形式、接头位置、接头区域、接头型式、各种接头面积百分率是否满足设计要求或规范要求; 4、要检查钢筋的保护层厚度、垫块间距,钢筋骨架的轴线位移是否符合要求; 5、要检查的钢筋绑扎方法、工艺是否牢固、是否符合要求;

6、要检查钢筋表面是否存在锈蚀、损伤、污染、变形等影响正常使用的情况; 7、要检查预埋件位置、数量、间距是否符合要求;锚固钢筋的直径、品种、规格、数量是否符合要求,钢板品种、规格是否符合要求、; 8、要检查拉结筋的直径、品种、数量、间距是否符合要求。 9、要检查弯折钢筋的弯折位置是否符合要求;要检查箍筋直径、品种、规格、数量、间距、加密区范围是否符合要求。 各项指标符合要求,经项目专业监理工程师、项目总监在相应的加工、安装检验批质量验收记录表、钢筋隐蔽工程质量验收记录表上签字认可后方可进行钢筋隐蔽。

混凝土结构中钢筋保护层厚度的检验方法

混凝土结构中钢筋保护层厚度的检验方法 随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,建筑业也进入了快速发展的阶段,目前我们的建筑业大部分采用钢筋混凝土结构。由于其强度和耐久性比较高,被广泛用于现代建筑中,钢筋混凝土结构保护层的厚度对混凝土结构的承载能力和稳定性有很大的影响。对钢筋保护层厚度进行检测也是保证工程质量的重要手段之一,在实际检测过程中,运用合理的检测方法对数据准确性来说是非常重要的。 标签:混凝土结构;钢筋保护层厚度;检验方法 一、混凝土中钢筋保护层的作用 钢筋外缘与混凝土结构外缘之间的最小距离就是指钢筋混凝土结构保护层的厚度。钢筋保护层厚度具有以下优点:钢筋混凝土保护层厚度可以防止钢筋因环境的影响而被腐蚀,确保钢筋混凝土结构强度满足相关要求;在高温或易发生火灾的地方,由于混凝土导热系数低,保护层能有效地防止部件表面由于温度过高而达到着火的熔点,降低了火灾的发生率;由于混凝土中水泥颗粒的水化作用与凝胶体在受压状态下,导致钢筋混凝土表面受到了不同的压力做而出现的不平整的现象。因此,钢筋锚栓在混凝土结构中,不仅增强了钢筋混凝土的强度和耐久性,还提高了工程安全性和稳定性,钢筋混凝土保护层厚度检测是否合格与混凝土结构安全l生和强度紧密相连。 二、钢筋保护层厚度检测的意义 (一)钢筋实体检验项目的选择 由于钢筋属于产品,其钢筋的强度和质量在进场之前都有出场检测报告,在选择钢筋原材料样品时,要在监理人员的见证下进行取样,而且取的钢筋样品一定要代表性,所以在混凝土实体中进行钢筋取样,不仅选取比较麻烦而且取的样品还不具备代表性,对工程结构的破坏性还比较大,所以在实际过程中,我们在原材料使用前就进行钢筋检测。钢筋在混凝土结构中的作用极大地影响了结构工程的整体质量,尤其对弯曲构件的结构特性产生了重大影响。在混凝土结构施工时,钢筋移位在钢筋混凝土施工时时比较常见的,同时要严重影响了工程的整体稳定性和安全性。因此,在新的钢筋混凝土验收规范中对钢筋的移位做出了明确的规定和验收要求。 (二)以往隐蔽工程验收存在的缺陷 采用旧的钢筋混凝土验收规范来对混凝土工程验收时有很大的一个缺陷,隐蔽工程是验收的最后一个环节,所以在浇筑混凝土时,会将施工过程中的所有问题都被覆盖,因此这种方法存在一定的弊端,由于混凝土在浇筑的过程中,要对混凝土进行振捣,在振捣时就会发生钢筋的移位现象。最常见钢筋移位是由于安

混凝土内部钢筋保护层厚度检测

混凝土内部钢筋保护层厚度检测 1.0.1 为加强混凝土结构工程施工质量,统一本省混凝土内部钢筋位置和钢筋保护层厚度检测方法,提高各检测单位检测精度,制定本检测规程,混凝土内部钢筋保护层厚度检测依据标准为《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。 1.0.2 本规程适用于建筑工程混凝土结构内部钢筋位置和钢筋保护层厚度检测。 1.0.3 混凝土结构内部钢筋保护层厚度检测,除满足本规程的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语 2.1 术语 2.1.1电磁感应法钢筋探测仪检测方法 由单个或多个线圈组成的探头产生电磁场,当钢筋或其它金属物体位于该电磁场时,磁力线会变形。金属所产生的干扰导致电磁场强度的分布改变,被探头探测到,通过仪器显示出来。如果对所检测的钢筋尺寸和材料进行适当的标定,可以用于检测钢筋位置、直径及混凝土保护层厚度。 2.1.2雷达仪检测方法 由雷达天线发射电磁波,从与混凝土中电学性质不同的物质如钢筋等的界面反射回来,并再次由混凝土表面的天线接收,根据接收到的电磁波来检测反射体的情况。 2.1.3实际钢筋保护层厚度 对于光圆钢筋,为混凝土表面与钢筋表面间的最小距离,对于带肋钢筋,其值如图2.1.3所示。 图2.1.3 带肋钢筋保护层厚度C≈C 2.1.4指示钢筋保护层厚度 检测时仪器显示的钢筋保护层厚度。 2.1.5钢筋的示值直径 检测时仪器指示的钢筋直径。 2.1.6钢筋位置的测试偏差 仪器所指示的钢筋轴线与钢筋实际轴线之间的最小距离。

2.2 符号 C——第i个测点指示钢筋保护层厚度; C——第i个测点指示钢筋混凝土保护层厚度平均值; C——探头垫块厚度; ——修正系数; S——钢筋平均间距。 3 钢筋位置和保护层厚度检测 3.1 一般规定 3.1.1 应根据所测钢筋的规格、深度以及间距选择适当的仪器,并按仪器说明书进行操作。 3.1.2采用电池供电的仪器,检测中应确保电源充足,检测结束后应对仪器及电池进行保养。对于既可采用电池供电,也可采用外接电源供电的仪器,应该在两种供电情况下分别对仪器进行校准。 3.1.3 仪器在检测前应进行预热或调零,调零时探头必须远离金属物体。在检测过程中,应经常检查仪器是否偏离初始状态并及时进行调零。 3.1.4检测前宜具备下列资料: 1 工程名称及建设、设计、施工、监理单位名称; 2 结构或构件名称以及相应的钢筋设计图纸资料; 3 混凝土是否采用带有铁磁性的原材料配制; 4 检测部位钢筋品种、牌号、设计规格、设计保护层厚度、结构构件中是否有预留管道、金属预埋件等; 5 必要的施工记录等相关资料; 6 检测原因。 3.1.5 根据钢筋设计资料,确定检测区域钢筋的可能分布状况,并选择适当的检测面。检测面宜为混凝土表面,应清洁、平整,并避开金属预埋件。 3.1.6 对于具有饰面层的构件,其饰面层应清洁、平整,并与基体混凝土结合良好。饰面层主体材料以及夹层均不得含有金属。对于含有金属材质的饰面层,应进行清除。对于厚度超过50mm的饰面层,宜清除后进行检测,或者钻孔验证。不得在架空的饰面层上进行检测。 3.1.7 对于含有铁磁性原材料的混凝土应进行足够的实验室验证后方可进行检测。 3.1.8钢筋保护层厚度的检测,可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行修正。 3.1.9非破损检测方法因对被检测结构无损伤,适用于大量结构构件、大面积检测。但其检测准确性受仪器精度,检测人员经验等影响较大。 3.1.10局部破损检测方法因对被检测结构有损伤,适用于少量结构测点的抽样检测。其检测准确性较高,可与非破损检测方法结合使用,对非破损方法检测结果进行修正。 3.1.11 钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量,应符合下列要求:

混凝土中钢筋数量、间距检测报告GB50204-2015版本

报告编号: 委托编号: 检验编号: 批准: 审核: 检验: 委托单位 委托日期 检验项目 混凝土中钢筋数量、间距 检验日期 工程名称 报告日期 施工单位 工程结构类 型 设计单位 形象进度 监理(见证) 单位 见证人及 证书号 抽样方法 抽样数量 检验批 检验性质 委托 检验目的 以往检验情 况 检验设备 设备编号 检验方法 电磁感应法 检验依据 GB50204-2015、JGJ/T152-2008 GB/T50784-2013 检验结果 检验项目 检验构件类型 检验构件数 量 合格构件数 不合格构件数 钢筋数量 柱 梁 钢筋间距 剪力墙 现浇楼板 检验结论 柱、梁构件钢筋数量符合设计要求并且钢筋分布均匀; 剪力墙及现浇楼板钢筋平均间距符合设计要求。 备 注 1、抽检梁、柱构件钢筋数量为受力钢筋中最外层所有钢筋。 2、抽检墙、板构件钢筋间距为构件中部开始向两侧各三个间距范围。 检验 单位 (盖 章)

报告编号:委托编号: 钢筋数量检验结果 柱检验 编号 检验 部位 构件尺 寸 (b×h) (mm) 设计要求(mm) 实测数据(mm) 单个 评定 b边 角筋 b边 中部 筋 h边 角筋 h边 中部 筋 b边 角筋 b边 中部 筋 h边 角筋 h边 中部 筋 梁检验 编号 检验 部位 构件尺 寸 (b×h) (mm) 设计要求(mm) 实测数据(mm) 单个 评定 b边 角筋 b边 中部 筋 h边 角筋 h边 中部 筋 b边 角筋 b边 中部 筋 h边 角筋 h边 中部 筋 钢筋间距检验结果 剪力墙检验 编号 检验 部位 设计要求(mm) 实测数据(mm) 单个 评定水平钢筋间 距 垂直钢筋间 距最大间距最小间距平均间距 楼板检验 编号 检验 部位 设计要求(mm) 实测数据(mm) 单个 评定X轴向钢筋间 距 Y轴向钢筋间 距最大间距最小间距平均间距 备注1、抽检梁、柱构件钢筋数量为受力钢筋 中最外层所有钢筋。 2、抽检墙、板构件钢筋间距为构件中部 开始向两侧各三个间距范围。 检验 单位(盖章) 批准:审核:检验:

钢筋工程质量检验标准

钢筋工程质量检验标准 钢筋绑扎单元分项工程 1、绑扎钢筋主控项目必须合格。 检查数量:全数检查。 (1)钢筋的品种和质量必须符合设计要求和规范图集要求:本工程采用的钢筋,必须具有出厂合格证明,复试合格报告资料。 检验方法:检查出厂证明书和试验报告。 (2)钢筋的表面必须清洁。带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用。 检验方法:观察检查。 (3)焊接制品的机械性能必须符合钢筋焊接及验收的专门规定:气压焊必须做抗拉试验,结果必须合格;电弧焊:焊I级钢筋采用E43焊条;焊Ⅱ级钢筋采用E50焊条,焊缝高度不小于6mm;焊接试件必须合格,焊接长度:单面10d,双面5d(同心)。 检验方法:观察和尺量检查 (4)钢筋绑扎的一般项目必须达到规范标准,评定代号:合格○,不合格X(有数字应记录数字)。 (5)检查数量:按有代表性的自然间抽查10%,墙每面为1处,板每间为1处,但均不能小于3处。 (6)钢筋网片、骨架绑扎:所有墙、板、柱、箍筋钢筋交叉处全数绑扎,绑扎丝采用火烧丝;绑扎扣墙板向墙内,底板下铁向上。 (7)检验方法:观察和手扳检查。 钢筋弯钩朝向,下铁垂直向上,上铁垂直向下,墙筋接头弯钩水平向墙内,Ⅱ钢筋上铁做90°弯钩,I级钢筋做180°弯钩,平直长度不小于l0d“S”拉钩为180°。梁箍筋垂直向下,柱箍筋水平,所加工钢筋均不得扭曲变形。绑扎接头:每一接头至少绑扎3道绑扣,当两绑扎扣之间间距大于20cm时增加一绑扎扣。钢筋搭接、锚固长度均不小于规定值:墙水平筋采用搭接,其搭接长度及锚人端墙和暗柱中长度均40d。墙竖向钢筋可在一个截面搭接。暗柱搭接长度40d,相邻接头间距不能小于500mm洞加强筋锚固40d。 钢筋搭接率:受拉区不大于25%,受压区不大于50%,接头部位,上部钢筋在跨中1/3跨度范围内,下部钢筋在靠支座1/3跨度范围内。 箍筋数量、弯钩角度、平直长度:数量符合设计要求,弯钩角度和平直长度符合施工规范、图纸设计规定。箍筋数量检查:按图纸间距检查,其中第一根箍筋距墙的距离不大

混凝土中钢筋间距检测报告

检验检测报告 检验编号: / 委托编号: / 批准: 审核: 检验: 声明:1、本检测报告涂改、换页、插页无效;复印后无本公司检验专用章无效; 2、如对本报告有异议,可在报告发出后15天内向本公司书面提请复议; 公司地址:/ 电话:/ 委托单位 / 委托人 / 工程名称 / 委托日期 / 施工单位 / 检验日期 / 见证单位 / 报告日期 / 见证人 / 检验性质 / 见证人编号 / 工程结构 类型 / 检验批 / 形象进度 / 检验设备 / 抽样方法 / 检验方法 电磁感应法 抽样数量 / 检验标准 JGJ/T152-2008、GB/T50784-2013 检验结果 检验项目 构件类型 构件 数量 合格 构件数 不合格 构件数 检测 合格率(%) 评定 标准 标准 要求 (%) 评定 钢筋间距 现浇楼板 GB50204 -2015 合格率 ≥80 剪力墙 检验结论 所检现浇楼板钢筋平均间距 设计要求。 备注 / 检验 单位 XXXXXXXXXXXXXXXX 公司 (盖章)

检验检测报告 检测编号:/ 委托编号:/ 批准: 审核: 检验: 钢筋间距检验结果 序号 构件名称及部位 受力筋分布方向 设计 钢筋间距(mm ) 实测钢筋间距(mm ) 平均间距(mm ) 偏差 (mm ) 1 2 3 4 5 6 水平(X 向) 竖向(Y 向) 水平(X 向) 竖向(Y 向) 水平(X 向) 竖向(Y 向) 水平(X 向) 竖向(Y 向) 水平(X 向) 竖向(Y 向) 水平(X 向) 竖向(Y 向) 水平(X 向) 竖向(Y 向) 水平(X 向) 竖向(Y 向) 水平(X 向) 竖向(Y 向) 水平(X 向) 竖向(Y 向) 水平(X 向) 竖向(Y 向) 水平(X 向) 竖向(Y 向) 水平(X 向) 竖向(Y 向) 备 注 1、规范允许偏差(mm ):±10。 2、抽检墙、板构件钢筋间距为构件中部开始向两侧各三个间距范围。 检验 单位 XXXXXXXXXXXXXXXX 公司 (盖章)

钢筋保护层厚度检测相关规定(2016.3.15)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 结构实体检验 相关事项的规定 (内部试行2016.2.17) 我站对《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)结构实体检验中的相关问题,现统一规定如下: 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 中10. 1.1条:对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位应进行结构实体检验。结构实体检验应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差以及合同约定的项目;必要时可检验其它项目。 结构实体检测应由监理单位组织施工单位实施,并见证实施过程。施工单位应制定结构实体检测专项方案,并经监理单位审核批准后实施。除结构位置与尺寸偏差外的结构实体检验项目,应由具有资质的检测机构完成。 2、混凝土强度按本规范10.1.2、10.1.5条执行。如在监督过程中发现混凝土试块管理混乱如未按标准进行养护、代做试块,或混凝土在生产、运输过程有问题或现场未按要求施工、养护不到位、随意加水等情况时,可以开抽测通知单,委托检测机构进行现场回弹、钻芯。

3、钢筋保护层厚度应由具有相应资质的检测机构完成。钢筋保护层厚度检验时: (1)检测批的划分为:同类构件按一栋楼作为一检测批(分段验收的按分段验收的为一批)。 (2)在统计构件数量时,板是以一个自然间面积为一块板。 (3)梁的抽检频率。 悬挑梁抽取不少于总数的5%且不少于10个确定,非悬挑梁抽取不少于总数的2%且不少于5个确定,样本应分布均匀,只要检测框架梁(受力构件),样板总量按轴线节点来确定。当悬挑梁数量少于10个时,应全数检验。地下室梁(±0.000以下)独立于主体部分,按总数的2%且不少于5个确定。 (4)在对结构实体钢筋保护层厚度检测时,对悬挑梁、悬挑板,仅需检测上部受力主筋;对于同一块板需同时检测板面、板底钢筋,且板面、板底钢筋保护层厚度批量检验结果应分开评定。 (5)对于该规范E.0.2条规定“对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验”,即同一块板的板面、板底均要检测不少于6根钢筋。 3、结构实体检验完成后,方可进行地基基础、主体结构分部工程验收。