常用的计量单位:一.

压力:1.

)米制单位:公斤力每平方厘米:2;cmKg/1

标准大气压:符号:,海平面大气压力。atm

换算:2。cm/Kg101.325KPa=0.981atm=760mmHg=国际制单位:帕:2);1000Pa=1K Pa2).;Pa(N/m 1000000Pa=10Pa=1M Pa

单位换算:2=0.1Pa=100KPa;/cm M1Kg

2.热、能、功单位:

A.米制单位:卡(Cal):1公斤水温度升1℃所需热能。

1000Cal=1Kcal(大卡)。

千瓦时:Kwh;

B.国际单位:焦耳(J)、千焦耳;

3.热流、功率单位:

A.米制单位:千卡每小时;Kcal/h;

B.国际单位:瓦(W)、千瓦(KW);

换算:1千瓦(KW)=860Kcal(大卡)/h;

1RT=3.517Kw

4.制冷系数=制冷量÷消耗的功

能效比(COP):每耗电1千瓦得到的制冷量。

1.

二.空气调节:

空气调节是一门维持室内良好的热环境的技术。热环境是指室内

空气的温度、湿度、空气流动速度、洁净度、新鲜度等。空调系统的作用是根据使用对象的要求使各参数达到规定的指标。

空调系统的组成五个部分:空气处理设备;冷源和热源;空调风系统;空调水系统;控制、调节装置。

三.提供冷源方式——蒸气压缩式制冷循环:

.原理:液体蒸发时吸收热量,1

基本概念:2.

)液体的沸腾温度(饱和温度)随液体所处的压力而变化,压力越1

低液体的饱和温度也越低;如:液态在压力时的0.584Mpa1Kg

R22

沸腾温度为℃,吸热量(制冷量)为201.246KJ/Kg;在0.64MPa压5力时的沸腾温度为℃,吸热量(制冷量)为198.695KJ/Kg。不同8液体的沸腾温度与压力、吸热量也各不相同。因此,只要根据制冷所用液体(制冷剂)的热力性质,并创造一定的压力条件,就可获得所要求的低温。

.制冷工质:(制冷剂、冷媒、雪种);)2

常用有:氨()、氟里昂等;R717

氟里昂::一氟三氯甲烷R11

:二氟二氯甲烷R12

:三氟一氯甲烷R13

:二氟一氯甲烷R22

2.

:三氟甲烷R23

:四氟乙烷;R134a

:三氟二氯乙烷;R123

.载冷剂:)传递冷量的物质,空调一般是用水做载冷剂。3

单位——千瓦()、大卡()、冷吨(;).制冷量:)4KwKcalRt ;千瓦()大卡()Kcal860Kw=1

冷吨()=3.517Kw=13024Rt Kcal;

万Kcal=30=100Rt351.7K w

冷吨(美)定义:是以小时能把吨(美)磅℃0=2000241

水冻成℃的冰的制冷能力定为制冷能力单位,即。RT0

。)冷凝温度:气体液化时的温度(在一定压力下) 5.

同一物质冷凝温度是随压力变化而变化。

3.制冷循环的主要设备:

压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器四大主件组成。用人为方法使制冷剂在密闭系统内进行物态(气态、液态)变化,达到连续、稳定提供冷量的一套制冷装置。

示意图:R22气体温度58℃~90℃

冷却器凝冷水

R22液体温度35℃~40℃

压缩膨胀阀机冷发蒸器电机3

制冷循环的各个参数:(制冷剂R22)

制冷工质在蒸发器内参数:气态:压力0.64Mpa;温度8℃;

压缩机出口:气态:压力1.5Mpa;温度85℃;

液态:压力1.5Mpa;温度37℃;冷凝器内参数:

冷却水温度:;℃;进口温度:32℃出口温度:37

冷冻水温度:。℃℃13;进口温度:出口温度:8

由于压缩机机型不同,以上各参数也不尽相同。

1)压缩机:

压缩机分类:活塞式压缩机、螺杆式压缩机、离心式压缩机、涡

旋式压缩机等。

2)冷凝器与蒸发器:

一般是卧式壳管式;九十年代研制出板式换热器,已经被一些生产厂

家在小型制冷机组上采用。

3)节流膨胀阀:

1)功能:降压

类型:2)

热力膨胀阀:由感温包、膜片等组成。 A.浮球阀:保持蒸发中的液位恒定。B..电子膨胀阀。C

四.制冷机组的节能:

.制冷机组的热回收:1

)中央空调制冷机组制冷循环:1

4.

中央空调制冷机组向空调末端输送℃左右的冷冻水,在空调末端吸8

收室内的热量后,水温升高至℃左右。冷冻水回到蒸发器,又被冷13

媒冷却至℃左右。冷冻水带回室内的热量被冷媒吸收,冷媒经压缩8机压缩,温度升高至℃℃,使冷媒处于过热状态。进入冷凝器~9058

被冷却水冷却至℃左右,℃左右冷却水经水泵输送到屋顶冷却塔37 37

喷淋冷却,冷却塔风机将热量排到大气中去。整个过程消耗的是电。

冷却塔水冷却水风机盘管

蒸发器

器凝冷

)冷凝热:2

冷媒被压缩机压缩后,冷媒携带的热量进入冷凝器,该热量就是冷凝

热。冷凝热包括冷冻水从室内吸收的热量、压缩机电机的发热及冷媒被

压缩产生的热量和气体冷媒在管道内高速流动产生摩擦热。因此,冷凝

热大于制冷量,如:活塞机组冷凝热是制冷量的倍;离心机最低也1.3

达到倍。 1.15

5.

)冷凝热回收:3

.制冷机组压缩机排出的冷凝热是通过冷却水带到屋顶冷却塔排到

A

大气中去。余热回收技术就是回收冷凝热,在机组压缩机出口处与冷凝

器之间安装一个热回收装置,该装置使高温的气体冷媒与待加热的℃20

自来水进行热交换,将冷媒温度降下来;同时使水温提高到℃左右。50

把排到大气中去的废热变为有用的热源,替代燃油与电加热酒店生活热

水。

同时,冷凝热被吸收后降低冷却水和冷却塔的负荷,也有节电效果。

.示意图:B

压缩机

采热发器蒸

器集自来水

膨胀阀器凝冷

.确定热水量和水温:C

T

过热状态85℃

℃饱和状态40过冷状态

Q

6.

Q3Q2Q1.可利用热能计算:查制冷剂压焓图,计算出过热状态和饱和状态A

的焓值。

.根据可利用的热焓值,计算水的流量和流速。B

.设计热交换器:换热面积、容积、流道形式、口径等。C

.冷凝热回收的几个问题:2

()对机组的影响:1

降低了冷凝压力,也就是降低压缩机的排气压力。 a.

降低了冷凝温度提高机组制冷量。根据计算:冷却水温度(冷凝,b.

。冷凝热回收后,如果温度)每降低℃;机组制冷量可提高 1.3%1

冷却水流量不变,冷凝温度可降低℃;可提高机组制冷量左%43~5

右,节电效果明显。

.由于在机组冷凝器之前串联一个热采集器,排气管道增加弯头等,C

排气阻力会有所加大,一般会使压力增加2(30Kpa),管道设cm/0.3 Kg

计得好会低于30Kpa。

()不是所有制冷机组都可以进行热回收改造:2

如:排气温度低于℃的机组;50A.

负压机组,冷媒。R11B.

排气管不好接的机组。如:约克机组;C.

带节能器机组,如:特灵两级、三级压缩离心机组。D.

这些制冷机组一般都不好进行热回收改造。

()热回收发展趋势:3

由于余热回收有利于节能,所以国内已经有些设备生产厂家,7.

制造出带热回收的中央空调制冷机组。相信在不很长时间里,将会买到既能制冷又能出热水的各种机型的中央空调机组。五.蓄冷技术:

蓄冷方法有显热蓄冷和相变潜热蓄冷两大类。

显热:物体被加热或冷却时物体只有温度的变化,而无形态变化所得到的(或放出)热量。

潜热:物体的温度不变,仅有状态的变化(相变)时,所吸收(或放出)的热量,

.蓄冷空调的基本原理:1

水泵

节流阀空

调空空调蒸发器冷换

热蓄冷槽凝

器器水泵

压缩机

冰蓄冷空调:相变潜热蓄冷2.

冰的相变潜热量是:;335.2KJ/Kg

载冷剂:乙二醇溶液;

.高温水蓄冷:3

在液体冷媒即将进入节流阀之前,利用低温水降低冷媒的温度

(从℃左右降低到℃℃)。也可以说是把夜间储存的冷量~153212

在白天机组运行时带到机组蒸发器里去。

8.

原理:

水冷中央空调制冷机组冷媒(R22)冷凝温度一般在40℃左右,

40℃左右的液体冷媒(R22)通过节流阀(亦称膨胀阀)到蒸发器

蒸发成气态,吸收冷冻水的热量,产生制冷量。如果液体冷媒R22)(

在进蒸发器之前从40℃降低到10℃,则冷媒(R22)在蒸发器里蒸

发成气态,必然吸收更多冷冻水的热量,极大提高了机组的制冷量。根据理论计算:每降低冷媒(R22)冷凝温度1℃,机组提高制冷

量1.8%,则:30℃×1.8%=54%。

如果制冷机组使用后半夜的低谷电来运行,把酒店里的消防水

池的水(约三、五百吨)降低温度到5℃左右,把冷量储存在消防

水池的水里(蓄冷)。白天用5℃左右消防水来降低冷媒(R22)的

温度。提高机组的制冷量,节约了白天的电。

峰谷电的电价差,就是该项技术的经济效益。峰谷电的差价一

般在0.6—0.7元左右,一台200K w的制冷机组,后半夜运行六小时。

则:每天可节约电价:0.65×200×6=780(元),

一个月:780×30=2.34(万元)年效益:2.34×6=14(万元)

9

关于冷水机组热回收技术的说明

附件 关于冷水机组热回收技术的说明 1、热回收的原理及介绍 1.1背景资料 在酒店、宾馆、医院、浴足、桑拿等场所,既需要热水供应,又要制冷空调。一方面要用燃煤/燃气锅炉生产热水,另一方面要用冷却塔(或地下水、风冷风机等形式)把空调在制冷过程中产生的冷凝热散失到大气中,产生污染的同时浪费能源。热水与制冷空调两套方案相互独立,致使制冷空调的余热得不到充分利用,甚是可惜! 空调压缩机产生的冷凝热量等于空调系统从制冷空间吸收总热量加上压缩机的发热量,约为制冷量的115%以上。目前绝大部分的空调设计,这部分的热量不但没有利用,还要消耗水泵、冷却塔、风冷风机等动力电能,将这部分热量排到大气环境(或地下环境)中去。如果把这一部分热量利用起来,变废为宝,免费获取生活热水,实现空调系统的单向能耗,双向输出,在制冷的同时又产生热水,岂不美哉。 1.2冷水机组热回收技术介绍 常规制冷空调用压缩机的出口处的制冷剂温度在65℃~95℃之间,冷凝管的表面热的烫手,空调热回收技术就是利用这部分的冷凝废热资源,来产生热水的。 1.2.1部分热回收如下图: 热回收装 压缩 膨胀水水 水 水

部分热回收(100%+30%的换热铜管) 双管束换热器:制冷剂侧共用一个回路,水侧上下分层。 1.2.2全部热回收 全热回收(100 %+100%的换热铜管) 双管束冷凝器:制冷剂侧共用一个回路,水侧左右分层。 30℃ 45℃ 制冷剂

2、热回收量 热回收温度一般不高于60℃ 2.1对于水冷螺杆机组的部分热回收量 ① R22机组: 60度热水,回收量最大10%; 55度热水,回收量最大 15%;50度热水,回收量最大30%;45度热水,回收量最大50% 。 ② R134a 机组: 60度热水,回收量最大8%; 55度热水,回收量最 大14%; 50度热水,回收量最大29%;45度热水,回收量最大50%。 说明: ① 对于不同的热回收温度和热回收量,机组需要进行不同的设计和报 价。 ② 以上参数为公司提供的标准热回收产品的性能参数。 2.2对于水冷螺杆机组的全部热回收量 大约为标况下冷量的100±5% 3、热回收系统热水的用途建议 3.1一般的热回收热水有以下用途: 1) 用于洗澡的淋浴; 2) 用于的洗手; 3) 制备工艺热水 注:根据应用场合的实际需要,选择合适的机组制取满足要求的热水。 ℃ ℃ 冷却水

煤矿余热综合利用系统工业应用实践

煤矿余热综合利用系统工业应用实践 摘要:我国现役燃煤锅炉排烟温度普遍维持在125~150℃之间,排烟温度高是 一个普遍现象,占锅炉各项热损失的50%以上。一般而言,锅炉排烟热损失相当 于锅炉热量的5%~8%,并且随着排烟温度每升高20℃,排烟热损失增加0.6%~1.0%,因此燃煤锅炉排烟中还蕴藏着巨大的能量可供利用。本文将对煤矿余热综 合利用系统工业应用实践进行深入探讨,以供参考。 关键词:煤矿余热;矿井乏风;回收利用;节能减排 引言 党的十九大报告指出:“坚持节约资源和保护环境的基本国策,像对待生命 一样对待生态环境;着力解决突出环境问题,坚持全民共治、源头防治,持续实 施大气污染防治行动,打赢蓝天保卫战。”目前燃煤电厂的烟囱的“大白烟”现象还 是很明显,部分燃煤电厂周边民众要求企业治理湿烟羽的呼声日高。 1余热回收利用及控白烟技术 目前,在我国多个地区出台了控制湿烟羽的地方政策文件,主要是对湿法脱 硫出口的排烟温度和含湿量提出了具体的要求,即强制要求脱硫出口的排烟温度 及含湿量必须低于一定的限值。如河北省夏季(4月~10月)排烟温度要求低于48℃,冬季(11月~次年3月)排烟温度要求低于45℃。主要使用的主要是通 过回收脱硫前的高温烟气余热,此处的烟气余热可利用价值较高,根据能量守恒 定律,将原脱硫出口降至要求的排烟温度时所需要释放的热量,通过对脱硫前的 高温烟气进行余热回收利用,既节约了能源,又起到了控白烟的目的,还降低了 湿法脱硫系统的水耗及提高了脱硫效率。 2煤矿余热回收现有技术与发展水平 2.1风井乏风余热利用 矿井乏风余热资源丰富,流量大,温度稳定,含湿量较大,焓值较高。21世纪初,我国开始积极探索“采用热泵技术利用煤矿回风余热的研究与应用”,其中 第一代“采用淋水式取热+水源热泵”的矿井回风余热利用技术路线,该技术要求回风温度不低于12℃,取热量有限,水气带走了大量余热,其热能利用率20%;第 二代“采用取热与分体热泵”的矿井回风余热利用技术路线,该技术将热泵机组的 蒸发器放置于回风井上方,通过蒸发器直接吸收热量,将介质加热,然后通过铜 管供给热泵,该技术乏风取热温度一般在4℃,取热量有限,热能利用率约65%。目前“第三代直蒸和直冷式乏风热泵(称之为“深焓取热技术”)”与“高温及大温差供热”的矿井回风余热利用技术路线更具划时代意义,该技术是在第二代的基础上解决了乏风取至零下蒸发器表面结霜结冰的问题,大大提高了乏风余热的利用率, 其热能利用率达100%。直冷式乏风热泵技术原理示于图1。乏风取热箱设置在乏 风取热室侧面墙壁,其内介质与通过翅片的乏风进行换热,吸收乏风中的余热并 供给乏风热泵;热泵用电能将此部分低品位热源转换为高品位热源;根据末端需求,设定不同出水温度,满足各种工况需求。 图1直冷式乏风热泵技术原理示意 2.2瓦斯电厂余热回收 瓦斯发电机组在运行时,只有约35%的能量转化为电能,约30%~35%随高 温烟气排出,20%~25%被发动机冷却水带走,通过机身散热等其他损失约占10%左右,充分利用这些未被转化为电能的余热,可用来制取热水以满足用户的生产

CM5000制冷剂回收加注机操作说明书资料讲解

C M5000制冷剂回收加 注机操作说明书

CM5000 制冷剂回收加注机 操 作 维 护 手 册 2010版(S) 目录

一、安全注意事项 (1) 二、技术参数 (4) 三、产品介绍 (5) 四、回收操作 (6) 1、推拉操作 (6) 2、气态回收操作 (7) 五、推拉加注操作 (8) 1、推拉加注 (8) 2、气态加注 (8) 六、日常维护 (9) 七、故障处理 (11) 八、产品保修 (12) 一、安全注意事项 警告! 回收罐含有液体制冷剂,回收罐过满可能引起猛烈爆炸,有可能造成人身伤害或死亡。为了设备和人身的安全,只能使用被批准的、可重复充罐的制冷剂罐。有关罐的技术资料请参考罐的说明书。切勿将制冷剂回收到一个不可重复充罐的制冷剂罐中! 在有压条件下,所有软管都可能含有液体制冷剂。与液体制冷剂接触可能引起伤害,操作时要穿好防护服,戴好防护眼镜,拆下软管时要特别小心。 机器内高压电有电击的危险。在维修设备之前,一定要切断电源。 为减少火灾危险,应避免使用过长的电源线。因为过长的电线可引起过热。在有溢出汽油或有敞开汽油桶或者有其他可燃物的附近不得使用本设备。本设备可以户外使用,但不能在雨中和潮湿环境使用。要在能提供至少每小时换气四次的机械通风处使用本设备。在使用设备之前,要确保所有安全装置均处于良好状态。在操作之前,要详细阅读说明书,并遵守手册中的注意事项。 注意! 必须要有取得合格证的人员进行操作。操作者必须熟悉空调及制冷系统、制冷剂和有压部件的危险。 除了回收制冷剂外,本设备不能用于其它目的! -1-

操作注意事项 电源电压波动不得超过±10%。 回收罐中的制冷剂量不要超过钢瓶容量的80%。 不要把不同的制冷剂混装在一个罐里,否则将不能分开和使用。 工作场地应通风,操作人员要避免吸入制冷剂和润滑油的蒸气及其雾气。以免刺激眼睛、鼻子和喉咙。 维修设备或空调系统不得用压缩空气试压或试漏。空气与有些制冷剂在某种混合比下(如HFC-134a),当压力升高时已经表现出可燃性。这种混合物具有潜在的危险,并可能引起火灾或爆炸,导致人身伤害或财产损失。 除此之外的有关卫生和安全的资料可以从制冷剂和润滑油的制造商那里获得。 -2- 钢瓶(回收罐)要求 注意:决不可使用一次性罐来回收制冷剂。 只可使用标明DOT CFR Title 49或是获认证的制冷剂存储罐。 在将钢瓶与回收机连接前,请先确认: ·钢瓶中的空气已被彻底抽空。 ·钢瓶上有明确标识表明钢瓶中的制冷剂的种类于被回收制冷剂相同。 ·有可靠措施保证钢瓶不被过充。回收罐中制冷剂量不要超过钢瓶容量的80%。 (如:将钢瓶置于电子称上或钢瓶上带有防过满液位开关等。) 环境保护 所有维修人员在操作设备过程中,应最大努力的减少制冷剂泄漏到大气中,减少环境污染,以负责的态度节约使用冷媒。 -3- 二、技术参数

罗宾奈尔冷媒回收机A375中文ban

目录 一、简介 (1) 二、部件图及名称介绍 (1) 2.1部件识别和位置图 (1) A.前视图 (1) B.侧视图 (2) C.后视图及真空泵图 (2) D.控制面板 (3) E.控制面板上的标识 (3) 2.2名词解释 (4) 2.2.A操作部件 (4) 2.2.B程序功能 (5) 三、初始设置 (5) 3.1清点附件 (5) 3.2注册设备保修卡 (6) 3.3真空泵加油 (6) 3.4 吸入首批制冷剂,做好工作前的准备 (6) 四、操作步骤 (8) 4.1 回收汽车空调制冷剂 (8) 4.2 排旧冷冻油 (8) 4.3 向空调系统充注制冷剂 (9) 4.3.1 给工作罐补充制冷剂 (9) 4.3.2 对空调系统抽真空 (10) 4.3.3向空调系统充注制冷剂 (11) 4.3.3A补充冷冻油 (11) 4.3.3B充注制冷剂(冷媒) (11) 五、维护 (12) 5.1 更换真空泵润滑油 (12) 5.2 更换干燥过滤器 (13) 5.3 泄露检测 (14) 六、更换配件清单 (15) 附页1、设备电器原理图 (16) 附页2、设备流程图 (17)

一、简 介 罗宾耐尔 AC375C 型空调制冷剂处理设备是专用于汽车空调,对制冷剂R-134a(或者R-12 ) 进行回收、再生、充注的系统。 该产品具有以下一项或几项美国专利:US4,938,031;5,005,369;5,248,125;4, AC375C 一次通电就可完成汽车空调的回收、循环、充注操作。 AC375C 用于对R134a 或者R12其中一种制冷剂的回收、循环和充注,一旦选用了R134a 或者R12,系统就只能使用这一种制冷剂。 全部手册采用的是公制单位,对应美制单位的值写在括号里。 二、部件图及名称介绍: 2.1部件识别和位置图 A. 前视图(unit front view) Tool Tray ―工具托盘 Oil Injector Bottle ―注油瓶 V acuum Pump ―真空泵

空调系统热回收技术简介

空调系统热回收技术简介 陈振乾施明恒 (东南大学能源与环境学院南京210096) 摘要:中央空调系统的热回收技术在建筑节能中具有重大的意义。本文分析了中央空调热回收技术原理和建筑中央空调排风及空气处理中的能量回收系统。 Brief Introduction to Heat Recovery in Air Conditioning System Chen Zhenqian and Shi Mingheng (School of Energy and Environment, Southeast University, Nanjing 210096) Abstract: Heat recovery technology in central air conditioning system is very important in building energy saving. The principle of heat recovery technology in central air conditioning system is analyzed. The energy recovery in exhaust air and air handling of building is introduced. 一、前言 随着我国空调普及率的逐年提高,其能耗不断增加,建筑能耗在总能耗中所占比重越来越大。在一些欧美国家,建筑能耗中的采暖、通风和空调的耗能占全国总能耗的30%;在我国也达到20%左右,而且在迅速增加。高级民用建筑的中央空调耗能占建筑总耗能的30%~60%。能源的高消耗对我国发展造成了很大的压力,根据发改委能源组提供的材料,从1980年到1985年我们国家GDP的年增长率是10.7%,能源消费的增长率是10.9%,1986—1990年GDP年增长是7.9%,能源消费的增长率9.2%。1991—1995年GDP的年增长率是12%,能源消费的增长率是5.9%。1995—2000 年,GDP开始时8.3%,后来调整为8.6%,能源消费增长率是0.6%。2001—2005年GDP年增长率是9.47%,能源的消费增长是9.93%。其中2003年GDP的增长率是10%,能源是15.3%,2004年GDP是10.1%,能源增长率是16.1%。从这个数字可以看出,我们国家从1980—2005年GDP的增长一直在7.8—12%之前,基本上是这个范围内波动,而能源消耗的波动很大,特别是2003、2004年,能源的消费增长远远高于GDP的增长。和发展国家相比我国每平方米的能耗是他们的3倍,这说明在能源的高消费上必须要引起全社会的重视。目前中国每年竣工建筑面积约为20亿m2,其中公共建筑约有4亿m2。在公共建筑(特别是大型商场、高档旅馆酒店、高档办公楼等)的全年能耗中,大约50%~60%消耗于空调制冷与采暖系统,20%~30%用于照明。而在空调采暖这部分能耗中,大约20%~50%由外围护结构传热所消耗(夏热冬暖地区大约20%,夏热冬冷地区大约35%,寒冷地区大约40%,严寒地区大约50%)。从目前情况分析,这些建筑在围护结构、采暖空调系统,以及照明方面,共有节约能源50%的潜力。采暖空调节能潜力最大,在暖通空调设计方面加以控制就能够有效的节能能源。而新风带来的潜热负荷可以占到空调总负荷的20%-40%,开发节能的新风系统是建筑节能领域的一项重大课题。因此降低空调系统的能耗对降低建筑物耗能、节约能源有重要意义。本文主要对空调系统的热回收技术原理进行分析介绍。 二、空调冷水机组余热回收 中央空调的冷水机组在夏天制冷时,一般机组的排热是通过冷却塔将热量排出。在夏天,利用热回收技术,将该排出的低品位热量有效地利用起来,结合蓄能技术,为用户提供生活热水,达到节约能源的目的。目前,酒店、医院、办公大楼的主要能耗是中央空调系统的耗电及热水锅炉的耗油消耗。利用中央空调的余热回收装置全部或部分取代锅炉供应热水,将会使中央空调系统能源得到全面的综合利用,从而使用户的能耗大幅下降。通常,该热回收一般有部分热回收和全部热回收。 1、部分热回收 部分热回收将中央空调在冷凝(水冷或风冷)时排放到大气中的热量,采用一套高效的热交换装置对热量进行回收,制成热水供需要使用热水的地方使用,如图1所示。由于回收的热量较大,它可以完全替

水冷冷水机组热回收介绍

水冷冷水机组热回收方式分类 目前水冷冷水机组有冷却水热回收与排气热回收两种方式。 1)冷却水热回收是在冷却水出水管路中加装一个热回收换热器,如图1所示。这样可以使“热水”从冷却水出水中回收一部分热量。虽然热水的出水温度小于冷却水的出水温度,但是冷水机组的制冷量与COP基本不变。 2)采用排气热回收的冷水机组通常采用增加热回收冷凝器,在冷凝器中增加热回收管束以及在排气管上增加换热器的方法。目前常见的是采用热回收冷凝器,如图2所示。从压缩机排出的高温、高压的制冷剂气体会优先进入到热回收冷凝器中将热量释放给被预热的水。冷凝器的作用是将多余的热量通过冷却水释放到环境中。值得注意的是热水的出水温度越高,冷水机组的效率就越低,制冷量也会相应地减少。 3热回收冷水机组关注点 1)最大热回收量

热回收冷水机组的热回收量在理论上是制冷量和压缩机做功量之和,某些机组最大热回收量可达总冷量的100%。在部分负荷下运行时,其热回收量随冷水机组的制冷量减少而减少。 2)最高热水温度 热回收冷水机组以制冷为主,供热为辅。热水温度越高,则冷水机组的COP越低,甚至会使机组运行不稳定。一般需加其他热源提高热水温度 3)热水温度/热量的控制 热水回水温度控制方案:机组在部分负荷下运行时,热回收量减少,热水的回水温度不变而出水温度降低,使热水(冷却水)的平均温度降低,减少冷凝器与蒸发器压差,冷水机组的COP相对较高。 热水供水温度控制方案:效果相反,可能导致冷水机组运行不稳定。 4热水回水/供水温度控制方案比较 如图3所示,比较热水回水/供水温度控制方案: 1)在100%负荷时,冷却水的供、回水温度为41OC和35OC,其温差为6OC,平均温度为38OC。 2)在50%负荷时,冷却水的流量不变,供、回水温差是100%负荷温差的50%,即为3OC。 3)热水回水温度控制方案:冷却水的回水温度恒定为35OC,由于供、回水温差为3OC,故冷却水的供水温度变为38OC,供、回水的平均温度为36.5OC,比100%负荷时低1.5OC。冷水机组COP相对较高,冷水机组运行稳定性好。 4)热水供水温度控制方案:冷却水的供水温度恒定为41OC,由于供、回水温差为3OC,故冷却水的回水温度变为38OC,供、回水的平均温度为39.5OC,比100%负荷时高1.5OC。冷水机组COP相对较低,可能导致冷水机组运行不稳定。 5排气热回收热量控制原理 图4为排气热回收冷水机组控制原理图,它利用从压缩机排出的高温气态制冷剂向低温处散热的原理,提高标准冷凝器的水温,促使高温气态制冷剂流向热回收冷凝器,将热量散给热回收冷凝器的水流中。通过

煤矿余热节能环保综合利用项目

煤矿余热节能综合利用项目 瓦斯发电机组余热、压风机余热、矿井水余热、矿井乏风氧化余热综合利用 胜动集团节能工程公司 2014年5月21日

公司简介 胜动集团节能工程公司位于山东省东营市经济技术开发区府前大街30号,是“中国节能服务产业十佳企业”胜利油田胜利动力机械集团有限公司下属分公司,专业从事分布式能源发电;矿井水、乏风、工艺循环、压风机冷却废热提取;井口保温和井下制冷;工业余/ 废热综合利用等节能工程项目建设总承包业务,集节能工程项目咨询、工程设计、施工总包于一体,提供节能工程建设一体化服务。公司以工程设计院为依托,拥有一支精良工程项目管理团队,业务内容涵盖节能诊断、节能规划、方案设计、可行性研究报告、工程设计、工程施工、EPC总承包。公司目前拥有电力行业(新能源发电、火电)设计和咨询乙级资质、机电设备安装工程专业承包叁级资质,现有员工120余人,其中设计咨询板块60余人,拥有注册建筑师、注册结构师、注册电气工程师、注册公用设备工程师、注册造价师、注册咨询师等各类执业资格技术人员20余名,拥有建筑、结构、暖通、机务、电气、动力等各类专业高中级工程师30余名,工程项目管理板块拥有国家注册建造师执业资格的项目管理人员10余名。节能工程公司立足于集团公司节能减排产业,始终如一的秉承“节约能源、保护蓝天”的企业宗旨,坚持“追求完美、创造卓越”的工作理念,提供给社会“全盘、全套、全面、全新、全优”的节能工程综合服务。近年来,公司以全国范围内燃煤替代节能工程为市场方向,进入煤矿余热综合利用、工业余/废热回收利用等集成供热制冷节能工程领域,实现了快速发展。

一、煤矿丰富的余热资源 1、煤矿瓦斯发电余热 胜动集团是全国最大的燃气内燃机发电机组产业基地,拥有多种型号的燃气发电机组,如500kW/600kW/700kW/1200kW/2000kW大型煤矿瓦斯发电机组。拥有多项发明专利的特有技术。是煤矿低浓度瓦斯发电的行业实施者、标准制定者。 发电机组在运行时,只有约35%转化为电能,约30%-35%随高温烟气排出,20%-25%被发动机冷却水带走,通过机身散热等其他损失约占10%左右,充分利用这些没有被转化为电能的余热,用来制取冷热水以满足用户的生产生活需求。例如:煤矿瓦斯变害为利改造途径中,既有瓦斯的发电利用,也有瓦斯发电余热的利用,既提高了瓦斯的利用率,改善机组运行工况,又降低其他能源消耗。 2、压风机余热制取洗浴热水

制冷剂回收加注机AC350C操作指导

制冷剂回收加注机(AC350C)操作手册 一、制冷剂回收操作 对于符合规定的制冷剂,使用制冷剂回收加注机(AC350C)进行回收(图1)。 图1 AC350C操作面板 1、开机准备。将AC350C的电源插头接在220V电源上,转动电源开关,操作界面显示主菜单,包括储罐重量和储罐内部的制冷剂重量(图2)。 图2 操作界面显示主菜单 2、排气。此步骤是对AC350C自身进行排气、清理,应在30秒内完成。操作方法: ①按下排气键,设备进行排气,2秒后完成。 ②按下确认键。 3、回收。此步骤是将车辆空调系统的制冷剂回收到AC350C中。操作方法: ①按下回收键,然后按界面提示接好管路及接头。

②设定制冷剂的回收量:利用数字键输入制冷剂重量,按下确认键。 ③界面显示“清理管路1分钟”。设备开始自动进行清理,然后进行回收(图3)。 图3 正在进行制冷剂回收 二、完成回收作业 当界面显示“回收完成”后,按下确认键。 三、制冷剂净化作业 1、净化作业准备及开始 在完成制冷剂回收之后,按下AC350C的确认键,AC350C开始进行排油。完成后(约10秒),必要时记录排油量。 2、纯度指标检测 使用制冷剂鉴别仪(16910)对加收的制冷剂进行检测。根据检测结果得出结论。 3、净化操作 若制冷剂纯度达不到要求,则继续进行净化。 四、加注作业 1、加注作业准备及开始 制冷剂净化作业之后,若没有拆卸相关管路,可直接进行下面步骤。 2、检漏 在抽真空之后,可通过保压来进行检漏。 3、视情清洗 4、抽真空 1)在AC350C完成排油之后,按下的确认键,进入抽真空操作菜单。此时利用数字键

AHU空气处理机组选型手册

目录1.如何确定机组型号 2.AHU定义及常用场合功能排布 3.各种功能段使用介绍

第一部分 如何确定机组型号 1.箱体(客户有要求的除外)

2.机组高度2300mm及以下,整机运输;机组高度23mm以上,散件运输。 当机组总高模数大于等于25或宽度模数大于25时,底座槽钢采用100mm,其余均为80mm。 3.表冷器选型 表冷选型出水温度偏差±℃范围内 水阻在110KPa以内(水阻太大时可将盘管前后分级,或左右分) 迎面风速>s时,要加挡水板(在湿度较大的地区,如广州、深圳等地,建议冷盘管迎面风速高于s时,即加装挡水板) 选盘管时冷量需乘以的安全系数 4.风机选型 机组全压>1200Pa时,选用后倾风机 风机出风口风速:直接出风风机,风口风速≤13m/s 不直接出风风机,风口风速≤15m/s 电机极数的选择:风机转速<600r/min,选用6极电机 风机转速600--3000r/min,选用4极电机 风机转速>3000r/min,选用2极电机 无蜗壳风机:必须找厂家选型,无涡壳风机功能段排布上均流在风机段之前。 对于风机电机直联的注意一般都要配变频电机。 5.机组带转轮除湿机的,一般转轮除湿段和机组前后功能段都是通过帆布软接,注意前后预留中间段,帆布软接一般是根据现场情况配,工厂不带。 6.所有的加湿器都要加接水盘,高压喷雾和喷淋还要加装挡水板和开门。喷淋前后都要预留中间段,并且开门。喷淋段本身也要开门。 7.没有特殊要求不允许机组配置外置板式加袋式共滑道。 8.如果要装压差计,初中效不能同框架或者滑道。 9.加湿出风段在一起时,出风段需要设置门。 10.机组配置紫外线灯的,注意机组的宽度是否大于紫外线灯的长度。不同规格紫外线灯的长度:20W——604mm 30W——40W—— 11.湿膜加湿分直排水和循环水两种,我们通常采用的是直排水的。湿膜在功能段上作为加湿用还是作为挡水板是有区别的,所以报价及EOF中要明确。 12.在对噪音要求较高的场合,一般会配置900mm长的消声段,舒适性场合一般选用孔板+玻璃棉形式的消声器,净化场合采用微穿孔的消声器。 13.风阀执行器 开关量

热回收技术原理及其在冷水机组上的应用

热回收技术原理及其在冷水机组上的应用 1.前言 本世纪头二十年,我国经济将继续保持平稳较快的增长态势,然而能源的相对短缺已越来越成为制约我国经济持续健康发展的瓶颈,这一矛盾在今后相当长的时期内将长期存在,并且有愈加明显的趋势,同时,经济的高速发展也是以牺牲环境为代价的,如今人们赖以生存的环境已不堪重负。为此,国家确立了“节约与开发并重,节约优先”的能源方针,并提出“科学发展观”,“构建社会主义和谐社会”的全新发展理念。随着生活水平的不断提高和生产条件的日益改善,人们对生产生活环境也提出了更加严格的要求,如今,各类冷水机组已成为重要的实现方式,但伴随的却是巨大的能源消耗。因此,节能降耗理应成为全社会共同的责任,更是摆在每一家空调制造企业面前重大的课题。 2.单级蒸气压缩式制冷循环 压缩机吸收来自蒸发器的低温低压气态制冷剂,压缩成高温高压的制冷剂蒸气排入冷凝器,冷凝为中温(30℃—50℃)高压的制冷剂液体,经膨胀阀节流降压为低温低压的液态制冷剂(实际为气液混合物),进入蒸发器吸收被冷却介质的热量,成为低温低压的气态制冷剂,回到压缩机,完成一个制冷循环。 由热力学第一定律可知,φk=φ0+Pin 式中,Pin—压缩机吸收并压缩制冷剂消耗的功率; φ0—制冷剂在蒸发器吸收的热量,即制冷量; φk—系统通过冷凝器放出的热量。 3.热回收技术 3.1热回收原理 机组经冷凝器放出的热量通常被冷却塔或冷却风机排向周围环境中,对需要用热的场所如宾馆、工厂、医院等是一种巨大的浪费,同时给周围环境也带来一定的废热污染。 热回收技术就是通过一定的方式将冷水机组运行过程中排向外界的大量废热回收再利用,作为用户的最终热源或初级热源。 压缩机排出的高温高压气态制冷剂先进入热回收器,放出热量加热生活用水(或其它气液态物

空调热回收系统在绿色建筑设计中的应用

空调热回收系统在绿色建筑设计中的应用 发表时间:2018-09-05T15:26:15.640Z 来源:《防护工程》2018年第9期作者:王源霞[导读] 空调系统热回收的应用在绿色建筑评价标准中占有重要的分值。本文介绍了空调空气热回收和空调冷凝热回收技术的原理,并对此技术在绿色建筑设计中的应用进行了探究。王源霞 广东诚实建设工程设计有限公司 514021摘要:暖通空调节能技术在绿色建筑的设计和使用过程中非常重要,其中空调系统热回收的应用在绿色建筑评价标准中占有重要的分值。本文介绍了空调空气热回收和空调冷凝热回收技术的原理,并对此技术在绿色建筑设计中的应用进行了探究。关键词:热回收;绿色建筑;节能随着生活水平的不断提高,人们对建筑舒适性的要求越来越高,同时国家对节能减排越来越重视,绿色建筑成为未来建筑发展的主要潮流。绿色建筑作为一种建筑规则和建筑环境性能的衡量标准,要求节约能源及资源,减轻建筑对环境的负荷,同时提供安全、健康、舒适性良好的生活空间,做到建筑与人及环境的和谐共处、永续发展。绿色建筑是实现建筑业可持续发展的有效途径之一。 暖通空调设计是建筑设计中一个重要环节,要将绿色观念融入到建筑暖通空调设计之中,合理运用空调节能技术,这样才能有效地发挥绿色观念和绿色技术的优势,体现出建筑行业对绿色发展观念的追求。空调热回收技术可以有效的节约能源,实现节能减排。 1 热回收空调系统特点 空调热回收包括空气热回收和冷却水热回收。空气热回收可分为全热回收和显热回收,原理是利用建筑物的排风与新风进行热交换,在夏季可以回收空调冷量,在冬季可以回收热量。目前大部分的热回收设备的效率可以在60%以上。冷却水热回收主要是将空调系统的冷凝热全部或部分地回收用来加热制备生活热水,也称为冷凝热回收。 1.1 空气热回收节能技术 在建筑的空调负荷中,新风负荷一般占到空调总负荷的30%甚至更多。把空调房间的热量直接排放到大气中既造成环境热污染,又浪费了能量。采用空调房间排风中的余热来预处理房间新风,就可以减少处理新风所需的能耗,提高空调系统经济性。 式中,ρ—空气密度,kg/m3;C—空气的定压比热容,KJ/(Kg·K);L—风量,m3/h;t—空气温度,℃;h—空气焓值;ηt—显热交换效率;ηh—全热交换效率。 由上式可以看出,如果新排风温差(室内外温差)较大时,回收热量显著;当室内外温差较小时,例如在过渡季节,可以在新风入口设置一个旁通管。当使用新排风热交换器不足以满足空调房间的冷(热)负荷时,可选用带辅助冷却(加热)盘管的设备。 1.2 冷凝热回收节能技术 空调冷凝器产生冷凝热,需要通过风冷或水冷等方式将热量带走,冷凝热回收系统是将这些要散发的热量回收用来加热水箱的水制备成生活热水。根据热量回收程度的不同,可分为全热回收方式和部分回收方式。冷凝热回收系统充分利用了空调系统中的废热,将空调系统中产生的低品位热量有效的利用起来,不仅达到了节约能源的目的,还可以减小冷却塔容量或取消冷却塔,使设备噪音减小,有效的减少了环境噪声污染。 空调系统运行释放冷凝热的热能总量及时间与生活热水的需求不一定完全匹配,可以在系统中设置蓄热水箱及调峰辅助热源,以保证生活热水的需求。 有文献研究表明[2],根据建筑物逐时动态冷负荷,对空调系统的冷凝热及生活热水需求进行计算,使用冷凝热回收系统后,可以将自来水加热到40~45℃,能满足生活热水的预热需求。 2 热回收技术在绿色建筑中的评价 根据现行规范GB/T50378-2014《绿色建筑评价标准》[3] (以下简称《标准》,绿色建筑评价指标体系由7类指标组成,分别为节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量、施工管理、运营管理,每类指标均包括控制项和评分项。在节能与能源利用这个指标方面,采用空调热回收系统,对绿色建筑评价有积极重要影响作用。 2.1 对空气热回收的评价 《标准》第5.2.13条,排风能量回收系统设计合理并允许可靠,评价分值为3分。要求达到以下两项之一即可:(1)在空调系统中,利用排风对新风进行预热(预冷)处理,降低新风负荷,且排风热回收装置的额定热回收效率不低60%。(2)采用带热回收的新风和排风双向换气装置,且双向换气装置的额定热回收效率不低于55%。目前市场上的空气热回收装置基本都能满足上述要求,大部分的热回收设备的效率在60%以上。 2.2 对余热废热利用的评价

冷水机组的分类及优、缺点

1.冷水机组的分类及优、缺点 冷水机组的分类: 分类方式种类分类方式种类 按压缩机形式分活塞式螺杆式离心式 按燃料种类燃油型(柴油、重油)燃气型(煤油、天然气) 按冷凝器冷却方 式 水冷式风冷式 按能量利用形式 单冷型热泵型热回收型单 冷、冰蓄冷双功能型按冷水出水 温度 空调型(7度、10 度、13度、15度) 低温型(-5度~-30 度) 按密封方式开式半封闭式全封闭式按载冷剂分水盐水乙二醇 按能量补偿不同分电力补偿(压缩式)热能补偿 (吸收式) 按制冷剂分R22 R123 R134a 按热源不同(吸收 式) 热水型蒸汽型直燃型 各种冷水机组的优缺点: 名称优点缺点 活塞式冷水机组1.用材简单,可用一般金属材料,加 工容易,造价低 2.系统装置简单,润滑容易,不需要 排气装置 3.采用多机头,高速多缸,性能可得 到改善 1.零部件多,易损件多,维修复杂,频 繁,维护费用高 2.压缩比低,单机制冷量小 3.单机头部分负荷下调节性能差,卸缸 调节,不能无级调节 4.属上下往复运动,振动较大 5.单位制冷量重量指标较大 螺杆式冷水机组 1.结构简单,运动部件少,易损件少, 仅是活塞式的1/10,故障率低,寿命1.价格比活塞式高 2.单机容量比离心式小,转速比离心式

长 2.圆周运动平稳,低负荷运转时无“喘振”现象,噪音低,振动小 3.压缩比可高达20,EER值高 4.调节方便,可在10%~100%范围内无级调节,部分负荷时效率高,节电显著 5.体积小,重量轻,可做成立式全封闭大容量机组 6.对湿冲程不敏感 7.属正压运行,不存在外气侵入腐蚀问题低 3.润滑油系统较复杂,耗油量大 4.大容量机组噪声比离心式高 5.要求加工精度和装配精度高 离心式冷水机组1.叶轮转速高,输气量大,单机容量 大 2.易损件少,工作可靠,结构紧凑, 运转平稳,振动小,噪声低 3.单位制冷量重量指标小 4.制冷剂中不混有润滑油,蒸发器和 冷凝器的传热性能好 5.EER值高,理论值可达 6.99 6.调节方便,在10%~100%内可无级 调节 1.单级压缩机在低负荷时会出现“喘振” 现象,在满负荷运转平稳 2.对材料强度,加工精度和制造质量要 求严格 3.当运行工况偏离设计工况时效率下降 较快,制冷量随蒸发温度降低而减少幅 度比活塞式快 4.离心负压系统,外气易侵入,有产生 化学变化腐蚀管路的危险 模块化冷水机组1. 系活塞式和螺杆式的改良型,它是 由多个冷水单元组合而成 2. 机组体积小,重量轻,高度低,占 地小 3. 安装简单,无需预留安装孔洞,现 场组合方便,特别适用于改造工程 1.价格较贵 2.模块片数一般不宜超过8片

低浓度瓦斯发电技术协议汇总

600KW/台低浓度瓦斯发电 技 术 协 议 甲方: 乙方: 日期:年月日

甲方: 乙方: 本技术协议规定了合同设备的供货范围及双方责任。乙方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,所使用的各种材料必须为经质量检测合格的材料,且设备的技术经济性能符合本技术的要求。 一、安装施工范围 以下各个系统安装施工过程中的支墩、打孔、水沟、挖沟和修墙等所有的土建工作均不含在乙方的施工范围。 乙方施工安装内容包括:①安装范围内的电站设计(包括土建、安装、工艺等);②上网手续办理;③甲方供货范围内所有设备的安装;④电站各系统内连接供货范围内设备的管道、阀门、仪表、电缆、支架、管道的保温防腐等材料的采购、敷设及安装;⑤电站安全标识、标志的制作和安装。 1)机组部分:4台套600kW低浓度瓦斯发电机组及支管路设备的安装、就位(机组支管道安装范围自瓦斯输送系统主管道开口位置经支管路设备至机组进气口)。 2)冷却部分:4台套机组冷却系统(自冷却塔经冷却塔水池至发电机组热交换器间的所有管道、阀门、水泵、电缆、支架、管道防腐及附件部分的安装)。

3)软化水系统:自站外补水管到软水装置经软化水池、给水泵向机组、补水箱等补水,其间的管道、阀门、支架、防腐及其他附件的采购和安装。 4)瓦斯管道的安装:起点为瓦斯抽放站高、低负压放散管,终点为管道末端放散装置间的设备就位、管道、阀门、法兰、仪表、支架、防腐及附件部分。 5)电气系统:①各柜体的就位;②发电机组出线端至机组进线柜的电缆敷设(地沟)及安装;③站内配电设备如水泵、等动力电缆的敷设(穿管或直埋)及安装;④主要电气设备的防雷接地;⑤站用高压柜经变压器至低压进线柜的变电线路的安装。 6)避雷:避雷针及接地扁铁由乙方供货和敷设,避雷针基础由甲方施工。 7)消防:消防管道由乙方露天敷设,所需的管道支墩等由甲方施工。 8)从变电站到瓦斯电站的高压电缆的定相由甲方配合乙方进行实施架设。 9)排气余热部分:4台套机组排气消音系统及4套余热回收装置系统(①自机组排气口至排气消声器的末端的排气管连接、支架、排气系统的保温的安装;②自机组排气管三通阀经4台余热回收装置至末端的连接、支架的安装;③自4台余热回收装置热水支管至矿方的锅炉房管道的施工(管道长度按300米考虑)、保温措施施工及相应辅材采购;④与该系统相关的控制电缆、阀门等所有材料的采购)。

制冷剂回收机的制作方法与应用

制冷剂回收机的制作方 法与应用 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

制冷剂回收机的制作方法与应用 一、制冷剂回收的基本原理 制冷剂的回收的基本原理是利用制冷剂回收机,将制冷系统的制冷剂抽吸到回收制冷剂罐中。它是由一台全封闭的压缩机、空气冷凝器和过滤器组成。空调、冷库制冷系统中的制冷剂通过压缩机压缩进入冷凝器冷凝后经过滤器过滤排入制冷剂回收罐液阀中,回收机的吸气连接管接在空调的维修阀上,冷凝器的进气三通阀接制冷剂回收罐气阀,回收机的出液管接制冷剂回收罐液阀,(连接时注意排管道中空气)连接好后启动回收机,回收机利用压缩机的吸气能力将制冷系统的制冷剂抽吸压缩机中,并经过压缩机的压缩排到冷凝器中,经过冷凝器的放热冷凝后到过滤器过滤,排到制冷剂罐中,制冷剂回收罐中气体通过气阀排到冷凝器进气三通阀冷凝,回收制冷剂罐装有压力表,一般放在一台电子称,以便于观察制冷剂的回收情况。 二、制作制冷剂回收机需要的部件及组装 1、制造制冷剂回收机所需的部件: ①压缩机和冷凝器: 使用1.5P空调全封闭压缩机带有过载保护器和电容 使用1.5P带有冷却风扇的冷凝器,这样才能快速将压缩机所抽出的制冷剂冷却;同时该风扇的电器部分与压缩机同步,即当压缩机通电时冷却风扇应能同时运转。 ②机座机架 回收机的机座是用木质的机座,配有脚轮和把手以便移动。

③高、低压力开关(高/低两用型的压力开关) ④干燥器过滤器,管口尺寸为6mm ⑤两个6mm的手动截止阀 ⑥6mm及10mm的铜管 ⑦6mm螺母及10mm的三通 ⑧10mm止回阀 ⑨6mm单向阀 ⑩带漏电保护器的ON/OFF开关 2、装配前的准备工作: ①检查压缩机是否绝缘处于良好状态,是否能有效地吸排气: ②检查冷凝器风扇是否正常 ③检测高、低压力开关 ④检查漏电开关 3、回收机的装配: 1将一木质板装配到机架上这块板为了安装压缩机、冷凝器、压力开关和过滤器的。2将6mm的截止阀和压缩机,冷凝器安装到木板上。

500kW发电机组余热利用计算

500KW燃气发电机组 烟气余热利用数据计算及经济效益分析 一、余热利用数据计算 1、烟气余热计算 燃气在空气中完全燃烧公式: 燃气在空气中不完全燃烧公式: 国产的500kW瓦斯气发电机组正常运转时,发电功率约为400kW、排烟温度为520℃左右。 如果采用该系统产生洗澡热水,设定烟气余热回收装置的排出的烟气温度为160℃,瓦斯气完全燃烧时瓦斯气和空气的体积比,根据各地的瓦斯成分有所不同,为使燃料充分燃烧,一般燃气与空气的混合比例为理论值的1.4倍左右。无论其混合比是多少,经测量其每小时产生的烟气量一般约为2250 m3/h左右。 平均烟气比重按1.25kg/m3计算, 则每小时排出烟气总重:2250×1.25=2812.5kg 排烟的比热容按烟道气体计算 (烟道气体的成分 CO 13% H2O 11% N2 76%,在100℃~600℃的平均定压比热容为0.27kcal/kg·℃) 数据列表 定压比热容(kcal/kg.℃)烟道气体空气 100℃0.255 0.241 200℃0.262 0.245 300℃0.268 0.250 400℃0.275 0.255 500℃0.283 0.261 600℃0.290 0.266 每台发电机组可利用排烟余热为: 2台发电机组可利用排烟余热总量为:

27.34×2 =54.68万kcal/h(~635kW) 2、缸套高温水余热计算 发动机正常运转过程中,必需要求其缸套温度保持在合理温度之内,高温水的热量如果不利用,则需要加冷却塔进行冷却。如果我们增加1台板式水-水换热器,将高温水热量加以利用,则可以减少能源浪费,使能源利用达到最大化,根据发动机厂家提供的数据,其高温水热量约为: 300KW × 0.75 =225 Kw (19.4万kcal/h) 2台发电机组可利用高温缸套水余热总量为: 19.4×2 =38.8万kcal/h(~450kW) 3、烟气和缸套高温水总余热计算 通过上面计算,可以看出2台发电机组可以利用的烟气和缸套高温水总余热热量为: 54.68 + 38.8 = 93.48万kcal/h(~1086kW) 二、经济效益分析 如果管线和散热损失按5%计算,2台燃气发电机组的烟气和高温缸套水余热产生的热量88.8万kcal/h;燃煤锅炉的热效率按照80%,煤的热值按照5000kcal/kg 计算,则回收的热量相当于每小时节省燃煤: 88.8×10000÷5000÷0.8 = 222 kg。 每天按照24小时,则每天节省的燃煤量: 222×24 = 5328 kg 每吨煤按照400元计算,则每天节省的费用: 400×5.328 = 2131元 每月按照30天,每年按照运行12个月计算,则每年节省的费用为: 2131×30×12 = 76.7 万元 三、热量平衡计算分析

冷媒回收加注机安全操作规程

编号:SM-ZD-46561 冷媒回收加注机安全操作 规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

冷媒回收加注机安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、使用说明 1、回收冷媒 (1)将高低压管连接到汽车空调的高低接口上,并打开快速接头阀门,将面板上的高低压阀,逆时针旋转到“RECOVER/VACUUM”位置,按启动键启动回收操作。 (2)设备回收至系流压力到25PSI 时,回收自动停止。 (3)设备自动排油,油滴排完大约需要90 秒钟以上。 (4)直到系统压力稳定2 分钟,按停止键结束回收程序。 2.抽真空 (1)按下抽真空键。 (2)将高低压管连接到汽车空调的高低接口上,并打开快速接头阀门,将面板上的高低压阀,逆时针旋转到“RECOVER/VACUUM”位置,连接完毕后按启动键。

(3)按数字修改抽真空时间,按下启动键。 (4)抽真空结束后,按停止键退出程序。 3.加压缩机油 (1)将压缩机油注入瓶中。 (2)关闭低压侧阀门,将高压阀顺时针转到“OIL\NJECT CHARGE”。 (3)按住F1 键,冷冻油自动开始加注,油面达到高度时松开F1 键。 (4)补充冷冻油程序结束,按动停止键才能彻底退出。 4.加注制冷剂 (1)按加注键。 (2)将高低压管连接到汽车空调的高低压接口上,关闭低压阀门,将高压阀顺时针旋转到“OIL\NJECT CHARGE”,并打开高压快速接头阀门,连接完毕后按启动键。 (3)按数字键修改充注量,再按启动键确认。 (4)设备没有停止流注时,不得中断,流注量达到设定时间自动结束。 (5)加注结束后关闭两个快速接头,将输液管从汽车空

R12制冷剂回收装置制作及回收工艺

R12制冷剂回收装置制作及回收工艺 一、R12制冷剂回收的重要性 由于R12制冷剂属于CFC物质,我们知道CFC物质对环境的破坏是非常大的,为了保护人类的所生活的地球,世界上几乎所有的国家都签署了《关于削减破坏臭氧层物质的蒙特利尔协议》,中国也不例外。世界上发达国家已于2000年前就停止生产含CFC物质的产品,我国也承诺到2005年全面禁止生产和使用含CFC物质的产品。目前R12制冷剂国内生产量已在大幅度逐年削减。对使用R12制冷剂的冰箱的维修以及未来冰箱报废过程中产生的R12的排放问题,必须回收后加以处理,各维修人员都要为人类的生存环境认真的做好CFC制冷剂的回收工作。 二、.回收的基本原理 CFC制冷剂的回收的基本原理是利用回收机,将CFC制冷系统的制冷剂抽吸到回收气罐中。它通常是由一台全封闭的压缩机、空气冷凝器和过滤器组成。冰箱或器具制冷系统中的制冷剂通过过滤器被压缩后排入回收气罐中,回收机的吸气连接管接在压缩机的工艺管上,连接好后开动回收机,回收机利用压缩机的吸气能力将制冷系统的制冷剂通过一个较大的干燥过滤器抽吸压缩机中,并经过压缩机的压缩排到冷凝器中,经过冷凝器的放热冷凝后,排到回收气罐中。回收气罐一般都放在一台电子称,以便于观察制冷剂的回收情况。 在回收过程中以下几点必须予以特别注意: ①回收气罐应当只用于盛装回收的制冷剂。不要将不同的制冷剂在回收机或回收气罐中混合。因为这样的混合物无法再循环、再利用。 ②在向回收气罐排入制冷剂的同时,应注意回收气罐中的重量。因为过量充入制冷剂是很危险的,充入气罐的制冷剂不要超过回收气罐的容许灌入量。在回收气罐上标明是何种制冷剂。 ③为了防止回收气罐内压力过大,在压缩机的排出口必须装有高压开关(设定值必须根据管路和回收气罐所承受的压力,一般不超过1.7Mpa),或在回收气罐上安装压力表来控制压力。如有可能,回收机上还应装有防止液体制冷剂进入压缩机的装置及油分离器。 ④不要用回收机回收HC制冷剂,除非回收机中的所有电器装置(包括压缩机)都是防爆或密封的。 三、制造回收机需要的部件及组装 1、制造回收机所需的部件: ①压缩机和冷凝器: 可以使用带有全封闭压缩机的冷凝装置(压缩机和冷凝器紧密地安装在一起的一种装置),或者是独立的冷凝器和压缩机。如果仅打算用于回收R12,那么可以使用一台R12压缩机。如果需要回收高压制冷剂如R22或R502,则应使用一台合适于R22或R502的压缩机,这些压缩机也可以用于回收R12。 注意:不管是带有压缩机的冷凝装置还是冷凝器与压缩机分开的装置,都应带有冷却风扇,这样才能快速将压缩机所抽出的制冷剂冷却;同时该风扇的电器部分与压缩机同步,即当压缩机通电时冷却风扇应能同时运转。 ②机座 回收机的机座可以是木质的或金属的机座,最好配有脚轮和把手以便移动。 ③高、低压力开关(或高/低两用型的压力开关) ④干燥器过滤器(这个部件必须是新的)假定管口尺寸为10mm ⑤一个10mm的手动截止阀(如果冷凝装置上没有配这样的阀),一个6mm的手动截止阀 ⑥6mm 及10mm的铜管 ⑦6mm 及10mm 的T形铜管接头