一、变电站操作票填写说明

1、变电站名称的填写:填写变电站名称及所在供电分公司(发电厂)的全称,不能简称或代号。按照国家电网公司要求应先填写站名,后填写电压等级。如:

万家庄煤业公司 35kV 变电站。

2、操作票的编号:变电站倒闸操作票的编号由电气管理组统一编号,并在印刷时一并排印,使用单位应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。

3、操作任务的填写:

操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作范围及操作要求。操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每张操作票只能填写一个操作任务。

一个操作任务:是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。

一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进行单项操作。一个操作任务用多张操作票时,在首张及以后几张操作票的最后一行填写“接下页×××号操作票”,×××号指下一页操作票编号,在第二张及以后几张填写“接上页×××号操作票,×××号指上一页操作票编号”。为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。特殊情况可填写一份操作票,但每接一次操作命令应在操作票上用红线表示出应操作范围。分项操作时,在操作项目终止、开始旁边应填写相应的时间。

4、操作任务填写规范

(1)主变压器停、送电:

操作任务:X号主变停(送)电

状态:X号主变、201、101、301断路器由XX状态转换为XX状态

若某侧开关状态与其它不一致,分别填写状态转换。

(2)断路器停(送)电:

操作任务:XX kV XX线XXX断路器停(送)电

状态:断路器由XX状态转换为XX状态

(3)线路停(送)电

操作任务:XXXkV XX线XXX断路器停(送)电

状态:线路由XX状态转换为XX状态

(4)断路器及线路同时转检修

操作任务:XX kV XX 线XXX断路器停电

状态:断路器、线路由运行状态转换为检修状态

(5)断路器、线路由检修状态分别转换为冷备用状态

操作任务:①XXXkV XX线路由检修状态转换为冷备用状态

②XXXkV XXX断路器由检修状态转换为冷备用状态

注:若恢复送电时断路器、线路分别拆除安全措施,由检修状态转冷备用状态,再待命令由冷备用状态转运行状态则应分别填写操作票,送电时的操作任务按断路器送电的任务填写。

(6)倒母线操作

①操作任务:XX kV X母停(送)电

状态:XXX 断路器由XX状态转换为XX状态

XX kV X母线由运行状态转换为XX状态

注:此断路器指母联(母兼旁、旁兼母)断路器,其转换状态为热备用、冷备用或检修状态;TV随母线同时停(送)则不强调TA的状态转换。

②一条母线转检修,另一条母线转运行(单母倒单母)

操作任务:XX kV A母负荷倒至B母运行

状态:A母由运行状态转换为冷备用(检修)状态

B母由冷备用状态转换为运行状态

③某一路或多路负荷倒换母线的操作,不需填写状态转换

操作任务:XX kV XX线XXX断路器、XX线XXX断路器由A母运行倒至B母运行(XX kV XX线XXX断路器、XX线XXX断路器由B母运行倒至A母运行)

(7)旁代断路器的操作

操作任务:XX kV旁路A断路器旁代B断路器运行

状态:B断路器由XX状态转换为XX状态

(8)串带断路器的操作

操作任务:XX kV 母联(母兼旁、旁兼母)A断路器串带XX线B断路器运行

状态:A断路器由XXX状态转换为运行状态

(9)电压互感器停(送)电

操作任务:XX kV X母PT停(送)电

状态:由XX状态转换为XX状态

(10)消弧线圈停(送)电

操作任务:XX kV XXX消弧线圈停(送)电

状态:由XX状态转换为XX状态

(11)电容器、电抗器停(送)电

操作任务:XX kVXXX电抗器(电容器)停(送)电

状态:由XX状态转换为XX状态

注:串联电抗器停(送)电应包括在所在间隔,不应作为单独的操作票,且其运行方式的变化和运行状态的转换不需填写。

(12)站用变停(送)电

①操作任务:XX kVA号站用变停(送)电

状态:A号站用变由XX状态转换为XX状态,B号站用变由空载运行转换为带负荷运行

②操作任务:XX kVA号站用变负荷倒XX kVB号站用变运行

状态:B号站用变由空载运行转换为带负荷运行,A号站用变由带负荷转换为带负荷运行

(13)继电保护及自动装置投(退)

只填写装置运行方式的变化,不填写运行状态的转换。

①整组保护装置投退:

XX kV XXX型母差保护投入(退出)运行;

XX kV XX线XXX断路器XXX保护投入(退出)运行(220KV必须写明保护屏头双重名称)

注:3/2接线的线路保护投退不写断路器名称,3/2接线的断路器保护投退不写线路名称。

②部分保护装置投退(主保护、后备保护、重合闸):

XX kV XX线XXX断路器XXX保护屏XXX保护投入(退出)运行

注:①主保护应写明纵联方向、纵联距离、纵联差动,后备保护应写明零序、距离等。

②一份操作票只涉及操作一面保护屏上的压板或者按扭等时,在填写项目内容时,可只填写压板名称和编号。即:投入(退出)XX保护压板XX LP

4、操作票术语规范

(1)断路器、隔离开关:

①“拉开(合上)XXX断路器”

②“拉开(合上)XXX隔离开关”

③“检查XXX断路器在合闸(分闸)位置”

④“检查XXX隔离开关在合闸(分闸)位置”(隔离开关远方操作时)(2)接地线:

①“在XXX隔离开关XX侧验明无电”;

②“在XXX隔离开关XX侧装设XX #地线”;

③“拆除XXX隔离开关XX侧XX #接地线”。

注:挂地线的位置以隔离开关为准,如“线路侧”、“断路器侧”、“母线侧”、“变压器侧”等。

(3)绝缘隔板

①“在XXX隔离开关动静触头间装设XX#绝缘隔板”;

②“拆除XXX隔离开关动静触头间XX #绝缘隔板”。

(4)交(直)流熔断器、小车开关插件:

①“给上(取下)XXX断路器XX保险”;

②“给上(取下)XXX断路器线路抽压PT二次保险”;

③“给上(取下)XXX小车开关二次插件”。

(5)保护压板及核对保护定值:

①单套保护配置时:“投入(退出)XXX断路器XX保护压板XX LP”;

②双套保护配置时:“投入(退出)XXX断路器XXX保护屏XX保护压板XX LP”;

③“与中调(地调、县调)核对XXX保护定值单号及定值正确”。(6)小开关

①“合上(拉开)XXX隔离开关电动操作小开关”;

②“合上(拉开)XXX断路器控制电源小开关”;

③“合上XXX断路器弹簧机构电源小开关”。

(“检查XXX断路器弹簧机构储能正常”)

④“合上(拉开)XXX kV X母PT二次空气小开关”

(7)小刀闸

①“合上(拉开)XXX断路器信号小刀闸”;

②“合上(拉开)1#主变信号小刀闸”;

③“合上XXX开关液压机构电源小刀闸”;

(“检查XXX断路器液压机构压力正常”)

④“合上(拉开)XXX kV母差保护P刀闸”。

[投入(退出)XXX kV XXX型母差保护互联压板]

(8)切换把手

“将XXX把手切换至XX位置”

注:位置包括“投入”、“退出”;“单重”、“三重”、“停用”;“本线”、“旁路”等。

(9)切换联片

“将1#主变XXX kV侧差动保护由大差改投至小差”。

(10)小车开关:

“将XXX小车开关推入(拉至)XX位置”。

(11)检查项目

①一台主变停电后,“检查B号主变不过负荷”;

②两台主变并列后,“检查主变负荷分配正常”;

③母线停电或送电后,“检查XXX kV X母电压指示正确”;

④断路器旁代后,“检查旁路XXX断路器确带负荷”;

⑤双母倒单母后,在拉开母联(母兼旁、旁兼母)断路器前,“检查母联XXX断路器电流表指示落零”;

⑥设备检修后合隔离开关前,“检查待送电范围内的接地刀闸确已拉开或接地线确已拆除”

⑦封闭式开关柜,“检查XXX断路器带电显示器三相指示灯亮(灭)”;

⑧集控站操作时,“确认XXX站一次系统画面”。

二、操作票的执行

1、发布和接受操作任务:

调度值班员(发令人)向运行值班负责人(受令人)发布正式的操作指令后,由运行值班负责人将发令人和受令人的姓名填入操作票第一张“发令人栏”和“受令人栏”中。

由运行值班负责人将发令人发布正式操作指令的时间填入“发令时间栏”内。

在发布和接受操作任务时,发令人和受令人双方应互报单位、岗位、姓名,应使用规范的调度术语,对有双重称号的设备,在下达操作任务和接受操作任务时,应使用双重称号。受令人接受任务时,将操作任务记入运行记录薄中。并按记录复诵,双方核对无误。发布命令和接受命令的全过程应录音

2、填写操作票

值班长或主值接受操作任务后,根据操作任务的要求,指派合格的(值班员)监护人和操作人。根据当时的运行方式和设备状态,全面详细地向值班员布置操作任务,交待安全注意事项,并复诵录音,由操作人按照倒闸操作顺序和规范术语填写操作票。

3、审查与核对操作票

操作人将填好的操作票自查无误后,交操作监护人审查,并在模拟图上核对操作票,对模拟图上不能演示的操作步骤,也应按操作顺序进行核对。模拟预演全部正确后,由监护人在最后一项操作项目下面盖“以下空白”章,操作人、监护人分别在最后一张操作票上签名。4、接受操作命令

监护人接到值班调度员或值班负责人下达的操作执行命令时,边听取边记录。按照记录复诵命令。

由监护人将接令时间填入操作票‘发令时间’栏内。值班负责人(值长)再次审核操作票无误,在操作票上签名。

发令时间和汇报时间应统一按照公历的年、月、日和24h制双位数填写,例如2007年3月10日15时26分。

5、倒闸操作

操作监护人得到操作命令后向操作人下达操作命令,监护人携带操作票、闭锁钥匙、笔、录音笔等,操作人携带合格的安全工器具,绝缘手套、操作棒、验电器等,操作人在前,监护人在后,走到待操作的设备前,双方应严肃认真,不能边走边谈或做与操作无关的事情。至待操作设备前双方共同核对设备的名称、编号和运行状态无误后,监护人、操作人站好位置准备操作。

监护人唱票,声音洪亮、清晰、准确;操作人复诵,手到、眼到、嘴到。监护人再次核对无误后,发出“对,执行”的命令。操作人经三秒思考后,方可操作。每项操作结束后,监护人在操作票对应操作项栏左侧空格处用红笔打:“√”。对于拉、合断路器、装、拆接地线、投退重合闸、第一项、最后一项和中间需要汇报及停顿的重要项目,应在该项右侧“操作时间”栏内填写实际操作时间,中间一般项目可以不填写操作时间。对于检查断路器已在分闸位置项应以红灯熄灭、绿灯明亮、电流表、有功表、无功表指示落零等来判明断。机构箱内的操作全部结束后应由操作人关门上锁。检查接地刀闸确在合闸位置后应由操作人上锁。

6、汇报、盖章与记录

操作全部结束后,监护人应立即向发令人汇报。将“汇报时间”填入操作票‘汇报时间’栏,汇报时间也是操作结束时间。主值班员在操作票上加盖“已执行”章。值班员在运行记录上进行记录并上传录音。

7、加盖印章要求

(1)操作项目全部结束,由操作人在操作任务栏中右侧加盖“已执行”章。

(2)合格的操作票全部未执行,由操作人在操作任务栏中右侧加盖“未执行”章。并在备注栏中注明未执行原因。

(3)若监护人、操作人在操作中途发现问题,应及时报告值班负责人,值班负责人汇报调度值班员后停止操作。该操作票不得继续使用,并在已操作完项目的最后一项下用红笔划一横线,在此项的右侧加盖“已执行”章,在备注栏内注明“本操作票有错误,自××项起不执行”。对多张操作票,应从第二张起每张操作票的操作任务栏中右侧

加盖“作废”章,然后重新填写操作票继续操作。非操作票本身错误原因,而中断的操作,监护人在备注栏注明“本操作票因××原因,自××项起不执行”,对多张操作票,应从第二张起每张操作票的操作任务栏中右侧加盖“未执行”章。

(4)填写错误以及审核时发现有错误的操作票,应由操作人在操作任务栏中右侧加盖“作废”章。

(5)操作票印章规格见表1-1

表1-1 变电站(发电厂)倒闸操作票印章规格

序号名称盖章位置外围尺寸字体颜色

1 已执行操作任务栏右侧横长方形40×20

黑体红色

2 未执行操作任务栏右侧横长方形40×20

黑体红色

3 作废操作任务栏右侧横长方形40×20

黑体红色

4 以下空白最后一项操作项下横长方形40×15

黑体红色

8、其它说明

(1)操作顺序打“√”和重要操作时间应用“红色”钢笔或圆珠笔填写。

(2)操作项目中填写的是“合接地刀闸”,而实际操作中接地刀闸由于机械原因不能合上需要改挂地线时,应在操作票备注栏内填写改挂接地线的原因和更改项顺序号、改挂接地线的实际位置,接地线编号。

如:112—1—0接地刀闸合不上,将第八项改为在112—1刀闸靠线路侧挂1#接地线。

(3)“发令人”、“受令人”、“发令时间”、“汇报时间”应填写在操作票的第一页。“操作人”、“监护人”、“值班负责人”应填写在操作票的最后一页,其他页不必填写。

9、变电站(发电厂)倒闸操作票样票:(见下页)

一、线路操作票填写说明

1、单位名称栏:应填写监护人和操作人所在单位名称,

2、操作票的编号

电力线路倒闸操作票的编号由供电分公司统一编号,并在印刷时一并排印,使用单位应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。

3、操作任务的填写:

操作任务应根据电力线路倒闸操作命令发布人发布的操作命令内容

和专用术语进行填写。操作任务的填简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作范围及操作要求。操作任务应填写设备双重名称。每张操作票只能填写一个操作任务。

“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进

行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。

一个操作任务用多张操作票时,在首张及以后几张操作票的最后一行填写“接下页×××号操作票”,×××号指下一页操作票编号,在第二张及以后几张填写“承上页×××号操作票,×××号指上一页操作票编号”。

4、线路开关及设备的状态

(1)运行状态:是指是电力线路两侧断路器、隔离开关都在合闸位置,电力线路全部处于带电状态。

(2)热备用状态:是指电力线路两侧断路器在断开位置,而隔离开关在合闸位置,相应的二次回路投入运行,即电力线路虽退出运行,但没有明显的断开点,热备用状态的电力线路应视为运行线路。(3)冷备用状态:指电力线路两侧断路器、隔离开关都在断开位置,电力线路的各侧均无安全措施,电力线路与变电站带电部位有明显断开点。

(4)检修状态:在冷备用基础上设备已可靠接地,即线路两侧装设了接地线或合上接地刀闸。

5、操作任务填写规范

(1)电力线路操作任务的填写

①XXkVXX线停(送)电,由运行(检修)转为检修(运行)。

②xxkVxx线xx支线停(送)电,由运行(检修)转为检修(运行)。(2)电力线路断路器操作任务的填写

①XXkVXX线XX分段断路器由XX状态转为XX状态。

②拉开XXkVXX线XX分段断路器XX线XX号杆至XX号杆设备由运行转为检修。

③合上XXkVXX线XX分段断路器XX线XX号杆至XX号杆设备由检修转为运行。

④XXkVXX线与XXkVXX线间XX环网断路器由XX状态转为XX状态。(3)电力线路隔离开关操作任务的填写

①XXkVXX线XX隔离开关由运行转为检修。

②XXkVXX线XX隔离开关由检修转为运行。

(4)开关站操作任务的填写

①XXkVXX线与XXkVXX母线由XX状态转为XX状态。

②XXkVXX线由XX状态转为XX状态。

③XXkVXX线XX断路器由XX状态转为XX状态。

④XXkVXX分段XX断路器由XX状态转为XX状态。

⑤核对XXkVXX母线运行方式

⑥XXkVXX分段XX断路器由冷备用转为热备用,投入XXkVxXX分段XX 断路器自投装置。⑦停用XXkVXXX分段XX断路器自投装置,XXkVXX 分段XX断路器由热备用转为冷备用。

(5)配电变压器操作任务的填写

①XXkVXX线XX配电变压器室(台架)X号配电变压器停电由运行状态转为检修状态。

②XXkVXX线XX配电变压器室(台架)X号配电变压器送电由检修状态转为运行状态。

(6)接地线操作任务的填写

①XXkVXX线XX隔离开关与XX支线X号杆间接地。

②拆除XXkVXX线XX隔离开关与XX支线X号杆间接地线。

③X号配电变压器XXkV跌落式熔断器侧接地。

④拆除X号配电变压器XXkVXX跌落式熔断器侧接地线。

6、操作项目的填写要求

(1)应填入操作票的操作项目栏中的项目

①应拉开、合上的配电网中断路器、隔离开关、跌落式熔断器、配电变压器室二次侧开关(交流接触器或低压自动断路器)、刀开关。检查配电网中断路器、隔离开关、跌落式熔断器、配电变压器室二次侧开关(交流接触器或低压自动断路器)、交流接触器、刀开关的位置。操作前,应该对现场设备的名称、编号,即检查被操作设备的位置正确。

②检修后的设备送电前,检查与该设备有关的断路器、隔离开关、跌落式熔断器确在拉开位置。检修后的设备送电前,检查送电范围内确无接地短路。

③装设接地线前,应在停电设备上进行验电。装、拆接地线均注明接地线的确切地点和编号。拆除接地线后,检查接地线确已拆除。(2)可下填写操作票的项目

事故处理应根据调度值班员的命令进行操作,可不填写操作票,但事后必须及时汇报并做好记录。

7、备注栏的填写要求(对下列内容如果有必要强调时应在备注栏内注明)

(1)断路器的操作

①防止电源线路误并列、误解列的提示。

②配电网环网断路器(或环网负荷开关)的拉开(合上)操作,必须经过调度指令方可执行。

(2)隔离开关的操作

①配电线路支线隔离开关操作前必须检查支线所带全部配电变压器

一次侧跌落式熔断器全部断开,在配电线路支线上没有负荷,方可拉开(合上)支线隔离开关。

②隔离开关不能带负荷合闸送电线路。

③分相操作的隔离开关必须分相检查操作位置。

④隔离开关操作完毕后,必须将隔离开关闭锁。

(3)跌落式熔断器的操作

①分相操作的跌落式熔断器必须分相检查操作位置。

②分相跌落式熔断器停电时,要先拉开中相跌落式熔断器,再拉开相

跌落式熔断器。送电时与此相反。

③分相拉开(合上)配电变压器10KV侧跌落熔断器前,必须检查配电变压器二次侧确已停电。

(4)验电

①验电要用合格相应的电压等级的专用验电器。

②进行验电前应将验电器在有电设备上进行校验,无法在有电设备上进行校验时应使用高压发生器校验,确正验电器合格。

③验电时必须对电力线路A、B、C三相逐一验明确无电压。

④当验明电力线路确无电压后,对检修的电力线路立即接地并三相短路。

⑤对验电的确切位置需要说明。

(5)接地线

①装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好,严禁用缠绕方式接地。拆除接地线必须先拆导体端,后拆接地端。

②装拆接地线时,工作人员应使用绝缘棒或戴绝缘手套,人体不得碰触接地体。

③若杆塔无接地引下线时,可采用临时接地棒,接地棒在地面下深度不得小于0.6m。

④操作人在装设接地线时,监护人严禁帮助操作人拉、接地线,以免失去监护操作。

⑤拆除接地线后,操作人应将拆除的接地线从导体端至接地端依次盘起并绑扎好。

⑥将绑扎好的接地线按其编号放入固定存放地点,存放点的编号要与接地线编号相对应。

⑦装设接地线时要注意防止接地线误碰带电设备。

⑧对于高压断路器柜内装设接地线时,需在隔离开关动、静触头间装设绝缘隔板时应在备注栏内注明。例如“XX配电室XX线XX断路器柜内装设接地线时,需在隔离开关动、静触头间装设绝缘隔板,装设隔板后再进行接地操作;拆除接地线后再取下隔板”。

⑨装设接地线具体位置的特殊要求。

⑩在电力线路倒闸操作中出现问题、因故中间断操作,填好的操作票

没有执行或作废等情况都应在备注栏中注明。

二、线路操作票的执行

1、填写操作票

操作监护人与操作人根据工作负责人或调度值班员命令,接受操作任务后,根据操作任务的要求及当时线路的运行方式和设备状态,对照接线图全面详细地审核操作任务,确定操作方案,由操作人按照倒闸操作顺序和规范术语填写操作票。

2、审查与核对操作票

操作人将填好的操作票自查无误后,交操作监护人审查,并在线路接线图上核对操作票,经操作监护人审核全部正确后,由监护人在最后一项操作项目下面盖“以下空白”章,操作人、监护人分别在最后一张操作票上签名。

3、发令与受令

(1)因线路工作而进行的配网倒闸操作,操作前由工作负责人应与配电网调度值班员取得联系,得到调度值班员操作命令后,由工作负责人(发令人)向操作监护人(受令人)发出许可操作命令,由操作监护人(受令人)将发令人(工作负责人)和受令人的姓名填入电力线路倒闸操作票“发令人”栏和“受令人”栏中。

(2)配网倒运行操作前,由配电运行人员或操作队人员(受令人)与配电网调度值班员(发令人)取得联系,(发令人)向配电运行人员(受命令)发布正式的操作指令,由配电运行人员或操作队人员(受令人)将发令人(配电网调度值班员)和受令人的姓名填入电力线路倒闸操作票“发令人”栏和“受令人”栏中。

(3)由受令人将发令人发布正式操作指令的时间填入“发令时间”栏内。

4、操作时间的填写

操作时间统一按照公历的年、月、日24时双位制填写,例如:操作开始时间2006年11月09日08时30分。一个操作任务用多张操作票时,操作开始时间填在首页,操作结束时填在最后一页。操作开始时间:即执行电力线路倒闸操作项目第一项的时间。操作结束时间:即完成电力线路倒闸操作项目最后一项的时间。

5、线路倒闸操作

操作监护人得到许可操作时向操作人下达操作命令,监护人携带操作票、闭锁钥匙、笔、录音笔等,操作人携带合格的安全工器具,绝缘手套、操作棒、验电器等,来到待操作的设备前,双方共同核对设备的名称、编号和运行状态无误后,监护人、操作人站好位置准备操作。监护人唱票,声音洪亮、清晰、准确;操作人复诵,手到、眼到、嘴到。监护人再次核对无误后,发出“对,执行”的命令。操作人经三秒思考后,方可操作。每项操作结束后,监护人在操作票对应操作项栏右侧空格处用打“√”。对于电力线路检查断路器已在分闸位置项应以断路器指示“分”位,带电指示灯熄灭、电流表、电压表指示落零等来判明断。必要时应使用相应电压等级合格的验电器,在断路器两侧分相、分别进行验电来验证断路器各相确已断开。配电箱内的操作全部结束后应由操作人关门上锁。

6、操作结束汇报

操作全部结束后,将最后一项操作时间填入操作结束时间栏内,由监护人应立即向发令人汇报操作结束。

7、加盖印章要求

(1)操作项目全部结束,由操作人在操作任务栏中右侧加盖“已执行”章。

(2)合格的操作票全部未执行,由操作人在操作任务栏中右侧加盖“未执行”章。并在备注栏中注明未执行原因。

(3)若监护人、操作人在操作中途发现问题,应及时汇报工作负责人或调度值班员后停止操作。该操作票不得继续使用,并在已操作完项目的最后一项下用红笔划一横线,在此项的右侧加盖“已执行”章,在备注栏内注明“本操作票有错误,自××项起不执行”。对多张操作票,应从第二张起每张操作票的操作任务栏中右侧加盖“作废”章,然后重新填写操作票继续操作。非操作票本身错误原因,而中断的操作,监护人在备注栏注明“本操作票因××原因,自××项起不执行”,对多张操作票,应从第二张起每张操作票的操作任务栏中右侧加盖“未执行”章,

(4)填写错误以及审核时发现有错误的操作票,应在备注栏内注明

原因,并在操作任务栏中右侧加盖“作废”章。

变电站运行操作规程完整

变电站运行操作规程 目录 第一章送电线路停送电的操作 第二章母线停送电的操作 第三章电力系统并列和解列的操作 第四章验电及装设接地线的操作 第五章继电保护和自动装置投停的操作 第六章新设备投入运行的程序 第七章断路器的投停操作 第八章隔离开关的操作 第九章变压器的投退操作 第十章电压互感器投退操作 第十一章电流互感器投退操作 第十二章电容器的投退操作 第十三章变电站综合自动监控装置的操作 序言 变电站倒闸操作是一项十分复杂的,重要的工作.为了防止误操作事故的发生,保证电力系统的安全生产,

经济运行.本规程根据有关规程及本公司<<变电运行管理>>的有关制度规定,结合我县变电站实际情况制定.如对本规程有异议或建议.请及时上报. 变电站运行值班员应严格遵守倒闸操作制度及本规程的规定. 第一章送电线路启停的操作 1.在启用送电线路前应先投入其控制回路的熔断器和继电保护装置,新设备投入或带有极性的保护装置校验后投入运行时,应先将该保护装置投入,待设备带负荷后,申请调度退出保护装置,测保护电流相量正确后再将保护装置投入. 2 .在合闸操作时,为先检查断路器在断开位置,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,再合断路器. 3 .当小电流接地系统发生单相接地时,首先检查本站设备有无接地情况.用试断.合断路器,寻找单相接地线路时,事先得到调度批准,应注意监视电压表判断是否该项线路接地. 第二章母线停送电操作 1.母线停送电备用 1).断开接至该母线上的所有断路器(先断开负荷侧,后断电源侧).

2).可不拉开母线电压互感器和接至该母线上的所用变压器隔离开关,但必须取下电压互感器低压侧熔断器熔丝,拉开所用变压器低压侧隔离开关. 2.母线停电检修 1).断开接至该项母线上的所有断路器 2).拉开所有断路器两侧的隔离开关,将母线电压互感器和接至该母线上的所用变压器从高.低压侧断开. 3).在母线上工作地点验电接接地. 第三章电力系统并列和解列的操作 1.两系统并列时应符合下列条件: 1),相序.相位相同. 2)电压.频率相等 允许电压最大差值,一般35KV以上不超过10%,10KV及以下不超过5%,电压调整范围不得超过额定电压上.下限的规定.频率误差不得超过+0.5HZ,高调整时期的最低频率不得低于48.5HZ. 2.解列操作 必须将解列线路的有功功率,无功功率调整至最小,解列后的两个系统的频率.电压在允许范围内,才能进行解列操作. 3.解环和合环注意事项: 1)相序.相位应相同.新设备投入或检修后,应核相.

倒闸操作票填写办法

倒闸操作票填写管理办法 1 一般规定 1.1 填写倒闸操作票的原则:停电分闸操作必须按照先分负荷侧断路器,后分母线侧断路器,先分断路器,后分隔离开关的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压、后停高压;送电时先送高压,后送低压。严防带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 1.2 倒闸操作人填写操作票,下列项目应填入操作票内: ⑴应拉合的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和接地刀闸(装置)等,并检查拉合后设备的状态。 ⑵进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)、手车式断路器拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置。 ⑶检查接地线是否拆除。 ⑷在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。 ⑸装拆接地线。 ⑹安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 ⑺切换保护、自投装置的投退和检验是否确无电压等。 1.3 操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班负责人或主管人员报告,弄清楚后再操作。 1.4 电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 1.5 下列各项工作可以不用操作票,但必须由有关人员的口头命令,并记入倒闸操作命令记录薄内。 ⑴事故处理。 ⑵拉合断路器或隔离开关的单一操作。 ⑶拉开接地刀闸或拆除全电房仅有的一组接地线。 1.6 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得

任意涂改。特别是操作票的重要文字(调度编号及名称、拉开、合上或运行、停用、备用等动词及设备状态)不得涂改。操作票不得使用“同上”、“同左”等。 操作人和监护人应根据模拟图板或接线图核对所填写的操作项目并分别签名,然后经值班负责人审核签名。 1.7 操作票应填写设备的双重编号,即设备名称和运行编号。所填写操作项目的设备双重名称必须与现场设备标示牌一致。 操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制,全部操作完毕进行复查。使用后的操作票应存放整齐,按月装订成册,保存一年备查。 1.8 倒闸操作应由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,在操作票设定为监护人. 2 操作票填写规范 2.1 操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“10kV 中三线424# 断路器由运行转为断路器检修”。 2.2 由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票,值班负责人(电力调度)进行审核,审核无误后方可发令进行倒闸操作。 2.3 编号:配电所倒闸操作票的编号由各分公司统一编号,每年每月从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。 操作票编号以两位月号加两位顺序号为标准,如:2017年3月份第18张工作票编号为03-18。 2.4 发令单位及发令人:填写发令的单位为公司调度室、地

变电站运行规程

变电站运行规程

变电站运行规程

第一章总则 第一节本规程编写依据和适用范围 第一条本规程依据: 1. 部颁电力工业技术管理法规。 2. 部颁电业安全工作规程《发电厂和变电所电气部分》 3. 部颁电气事故处理规程。 4. 部颁电力变压器运行规程。 5. 部颁蓄电池运行规程。 6. 部颁继电保护及自动装置运行管理规程。 7. 部颁电气设备预防性试验规程。 8. 省、中调、地调度规程。 9. 其它有关规程制度技措及技术资料。 第二条本规程的目的: 1. 为各变电站的值班人员规定出设备正常运行的方式。 2. 倒闸操作及事故处理的原则对现场运行值班工作起指导作用。 3. 对各变电站值班人员起技术培训作用。 第三条适用范围: 1. 全体运行值班人员均应严格按照本规程之规定运行进行设备的运行、维护和事故处理工作。 4. 变电站班长每周至少对本站设备全部巡查一次。

5,设备专责人对所辖设备每月最少一次全面检查。 二、设备巡视检查项目: 1. 瓷质表面应清洁,无破损、裂纹、无放电痕迹、无结冰情况。 2. 注油设备的油色、油位应正常,无渗漏,铁质外壳无变形或破损,吸潮剂无变色。 3. 设备无异音、臭味、变色、发热、冒烟及其它异常现象。 4. 导线无过紧、过松现象,无落挂物、烧伤断股情况。接头应紧固,试温片不应熔化,雨天无水汽蒸发现象. 接头及连接处温度不得超过70℃。雪天无融雪现象。 5. 所有仪表、信号、指示灯、压板、插头、设备位置指示器应与运行要求相符。 6. 变压器冷却装置是否正常。检查变压器的油温、瓦斯继电器的油面和连接的油门是否正常,防爆管的隔膜是否完整无损。 7. 油开关安全阀是否良好,避雷针及其它架构,基础应无倾斜,地基无塌陷现象。设备外壳应接地良好,避雷器放电记数器是否动作。 8. 设备加热应按要求投解,分线箱门应关好,防止进水、潮气及小动物。 9. 主控室、配电室、所用变室的门、窗、门栓应良好,照明应充足,温度<室内)要适宜。 10. 蓄电池运行,单电池电压、比重应正常,温度要适宜,直流母线电压和浮充电流应符合要求。备用电池约放电电流要符合要求,维护直流母线电压要调整电池端电池电压调整器。

标准化倒闸操作流程

标准化倒闸操作流程 一、接预令 调度:振铃 监护人:启动录音、安排监听。你好,我是××站当值正值×××。 调度:你好,我是×调×××,现在向你下达操作预令,作好记录准备。 监护人:已作好记录准备,请讲。 调度:现在时间是×时×分;操作任务是:“将××KV××线××线路由××转××” 监护人:现在复诵,现在时间是×时×分;操作任务是“将××KV××线××线路由××转××” 调度:正确,请你拟订好操作票后向我汇报 监护人:好的,再见 二、通告全值 监护人:通告全值,现在下达操作任务(会同操作人走到模拟图板前) 监护人:××时××分,刚才×调×××发来操作预令,操作任务是:“将××KV××线××线路由××转××”,现在请进行运行方式核对。 操作人:××KV××线××线路现运行于××KV×母,调度命令与现场运行方式一致。监护人:“现在进行人员分工:×××,本次操作由你担任操作人,由我担任监护人。” 操作人:是 监护人:现在进行危险点分析:本次操作主要危险点有×个,①本次待操作的设备是×××,相邻带电间隔为×××,停电范围为×××;②操作中注意核对设备名称和编号,不能走错间隔。③操作时必须使用安全工器具,注意安全防护等(一次危险点需在模拟图板上指出),你是否明确 操作人:明确 监护人:现在请你进行录音回放 操作人:录音回放正确 监护人:操作任务是否明确 操作人:明确 监护人:请拟订操作票 操作人:是 (考评员此时会给出拟好的操作票) 三、填票及三查 操作人拟订好操作票后,填写编号①。自审无误,盖“以下空白”章①,签名① 操作人(将操作票交由监护人):操作票已拟订完毕,请审查 监护人审查无误签名②A, 监护人:现在进行操作前“三查”,1、查安全思想:本次操作精神状态是否良好,是否能胜任本次操作 操作人:能 监护人:2、查安全措施:本次操作危险点及防范措施是否明确 操作人:明确 监护人:3、检查安全工器具 操作人:是(进行安全工器具检查)

倒闸操作票填写注意事项

倒闸操作票填写注意事项 以下操作项目应写入倒闸操作票: (1)应拉合的断路器、隔离开关、接地开关和熔断器等。 (2)检查断路器和隔离开关的位置。例如断路器和隔离开关操作后,应检查其确在操作后的状态;拉,合隔离开关前,应检查与之有关的断路器处在断开位置。电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 (3)装上或拆除接地线,并注明接地线的确切地点和编号。 (4)设备检修后送电前,检查待送电范围内的接地开关确已拉开或接地线确已拆除。

(5)装上或取下控制回路或电压互感器二次熔丝;装上或取下小车开关二次插头。 (6)切换保护回路端子或投入、停用保护装置,以及投入或解除自动装置。 (7)装设接地线或合上接地开关前,应对停电设备进行验电。 (8)在进行倒负荷或并列、解列操作前后,检查负荷分配(检查三相电流平衡)情况,并记录实际电流值。母线电压互感器送电后,检查母线电压指示是否正确。 (1)填写倒闸操作票必须字迹工整、清楚,严禁并项、倒项、漏项和任意涂改;若有个别错、漏字需要修改时,应做到被改的字和改后的字均清晰可辨,且每份操作票的改字不得超过三个,否则另填新票。 (2)操作票中下列内容不得涂改。 1)设备名称、编号、连接片。 2)有关参数和终止符号。

3)操作动词,例如“拉开”、“合上”、“投入”、“退出”等。 (3)操作票填写完毕,经审核正确无误后,对最后一项后的空白处打终止符,表示以下无任何操作步骤。 (4)下列各项可不用操作票,但应记录在值班记录簿内。 1)事故应急处理; 2)拉、合断路器的单一操作; 3)拉开或拆除全站唯一的一组接地开关或接地线; 4)投入、停用单一连接片。 (1)一份操作票应由一组人员操作,监护人手中只能持一份操作票。 (2)为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。特殊情况可填写一份操作票,但每接一次调度操作指令,应在操作票上用红线表示出操作范围,并只模拟操作部分,不得

变电站倒闸操作票

变电站倒闸操作票 单位:兴隆22OkV变电站编号:201109008 发令人 受令人 发令时间 年月日时分 操作开始时间:年月日时分操作结束时间:年月日时分 ()监护下操作()单人操作()检修人员操作 操作任务: 1号站用变41开关由冷备用转为运行带400VI母线负荷,400V分段40开关用运行转为热备用顺序 操作项目 操作目的 √ 1. 检查1号站用变41开关确已拉开 将1号站用变41开 关由冷备用转为热备用 2. 将1号站用变41小车开关由试验位置摇至运行位置 3. 检查1号站用变41小车开关确已摇至运行位置 4. 拉开400V分段40开关 将400V分段40开关 由运行转为热备用 5. 检查400V分段40开关电流指示正确 6. 检查400V分段40开关确已拉开 7. 合上1号站用变41开关 将1号站用变41开关由热备用转为运行 8. 检查1号站用变41开关电流指示正确 9. 检查1号站用变41开关确已合好 10. 检查400V1段母线电压指示正确确认400VI母线带有电压并三相平衡,确认400VI母线所带重要负荷运行正常 11. 检查直流系统高频开关电源模块运行正常 12. 检查1号主变压器冷却器运行正常 13. 检查2号主变压器冷却器运行正常ㄣ 备注:

操作人:监护人:值班负责人(值长):(window.cproArray = window.cproArray || []).push({ id: "u3054369" }); 变电站倒闸操作票 单位:兴隆220kV变电站编号:201109009 发令人受令人 发令时间 年月日时分 操作开始时间:年月日时分操作结束时间:年月日时分()监护下操作()单人操作()检修人员操作 操作任务:将400VI母线负荷倒至400VII母线运行, 1号站用变由运行转为冷备用顺序 操作项目 操作目的 √ 1. 拉开1号站用变41开关将1号站用变41开关由运行转为热备 用 2. 检查1号站用变41开关电流指示正确 3. 检查1号站用变41开关确已拉开 4. 合上400V分段40开关 将400V分段40开 关由热备用转为运 行 5. 检查400V40开关电流指示正确 6. 检查400V分段40开关确已合好 7. 检查400V1段母线电压指示正确 确认400VI母线带 有电压并三相平 衡, 确认400VI母线所带重要负荷运行正

中央变电所安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L8709 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 中央变电所安全操作规 程正式样本

中央变电所安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、中央变电所操作人员应经培训合格,熟练掌握电工操作基础知识,熟知中央变电所运行有关规定及标准,熟悉《煤矿安全规程》的有关规定,持证上岗。 二、中央变电所操作人员必须熟悉变电所供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行方式;熟知变电所变配电设备的特性、一般结构及工作原理,并掌握操作方法,能独立操作。 三、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度。

四、中央变电所操作人员接到倒闸操作命令后,必须执行监护制,一人操作,一人监护;重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。 五、操作前先检查供电系统运行情况和主接线方式无误后,操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 六、操作时必须按操作顺序执行。依次完成,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 七、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 八、为避免误操作,改变运行方式的倒闸操作,不得在交接班时间进行,特殊情况例外,如事故处理等。

变电所操作票、工作票填写模板

变电站倒闸操作票 单位:编号: 发令人受令人发令时间年月日时分 操作开始时间: 年月日时分操作结束时间: 年月日时分 操作任务: 顺序操作项目√1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 备注: 操作人:监护人: 说明:本票以10kV开关柜开关分闸操作为例,例举“间接位置判断”的选择判据。

亦城煤矿变电站第一种工作票 编号____ ___ 工作负责人:工作班组:计划工 作时间 自年月日时分 至年月日时分 工作人员: 共人工作任务: 工作地点: 工作要求的安全措施应拉断路器(开关)和隔离开关(小车)(注明编号) 断路器(开关):隔离开关(小车): 应投切相关直流电源(空气开关、熔断器、连接片)、低压及二次回路: 应合接地开关(注明编号)、装接地线(注明确实地点)、应设绝缘挡板:应设遮栏、应挂标示牌(注明位置): 线路对侧安全措施:要求线路对侧接地(是/否): 需办理二次设备及回路工作安全技术措施单(是/否):,共张。 签 发 工作票签发人签名:工作票签发时间:年月日时分接 收 收到工作票时间:年月日时分值班人签名:

工作许可满足工作要求的安全措施(是/否): 需补充或调整的安全措施: 1、高压验电器验电,打接地线; 2、穿戴绝缘用具 工作地点保留的带电部位:带电的母线、导线: 带电的隔离开关: 其他: 其他安全注意事项: 现场满足工作要求时间:年月日时分 工作许可人签名:工作负责人签名: 工作终结 年月日时分结束,临时措施拆除,已恢复到工作开始前状态。工作负责人签名:工作许可人签名: 工 作票终结接地线共组已拆除,接地开关共把已拉开。 年月日时分值班人签名: 备注:

高压电工倒闸操作票

高压电工倒闸操作票 一、填写操操作作票的要求 1、停电的操作要求 1,先停底压,后停高压;先停负荷后停电源;先拉断器,后拉隔离开关(或刀开关)。2,先拉负荷侧隔隔离开关,后拉电源侧隔离开关。 3,拉合隔离开关或刀开关之前应查与其串联的断路器确处断开位置。 4,先停出线开关后停主进开关。 5,每操作一项应查确以处在断开位置。 6,33、44、55、39、49、59不操作。 7,变压器解列之前查变压器的负荷分配情况,查运行的变压器有无过负荷。 8,非调度用户:若两路10KV供电时,两路10KV电源不允许合环,倒闸时必需先停后送。 调度用户:两路10KV电源可以合环,合环之前先解除过流保护跳闸压板,合环后恢复保护压板,并查合环电流。 9,全站停电应用21、22。 10,检修时:停电,验电,持标示牌。 11,备用分热备用和冷备用:冷备用籽路器、隔离开关(刀开关)都处入断开位置;热备用断路器处入断开位置,隔离开关(刀开关)处入合闸位置。 2、送电操作要求 1,先电源,后送负荷;先送高压,后送低压;先合主进,后合出线;先合隔离开关,后断路器。 2,操作完后,查确以处在断开位置。 3,合隔离开关(刀开关)之前,应查断路器确处在断开位置。 4,先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关。 5,电源必须PT二次电压应正常。 6,变压器送电后,必须听声音正常,充电三分钟。 7,变压器并列运行应满足并列运行条件,且分接开关在同一档位。 8,设备检修后再投入运行前,应先拆除临时接地线和标示牌。 9,当合401-2,402-2后应查变压器二次电压且正常。 10,操作前应先填写操作票,并在模拟板上模拟操作,无误后方可实际操作;操作时应两人,穿绝缘期靴,戴绝缘手套,执行复诵制,应有预令和动令。

倒闸操作票填写办法

倒闸操作票填写办法 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

倒闸操作票填写管理办法 1 一般规定 1.1 填写倒闸操作票的原则:停电分闸操作必须按照先分负荷侧断路器,后分母线侧断路器,先分断路器,后分隔离开关的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压、后停高压;送电时先送高压,后送低压。严防带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 1.2 倒闸操作人填写操作票,下列项目应填入操作票内: ⑴应拉合的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和接地刀闸(装置)等,并检查拉合后设备的状态。 ⑵进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)、手车式断路器拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置。 ⑶检查接地线是否拆除。 ⑷在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。 ⑸装拆接地线。 ⑹安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 ⑺切换保护、自投装置的投退和检验是否确无电压等。 1.3 操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班负责人或主管人员报告,弄清楚后再操作。 1.4 电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 1.5 下列各项工作可以不用操作票,但必须由有关人员的口头命令,并记入倒闸操作命令记录薄内。 ⑴事故处理。

⑵拉合断路器或隔离开关的单一操作。 ⑶拉开接地刀闸或拆除全电房仅有的一组接地线。 1.6 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改。特别是操作票的重要文字(调度编号及名称、拉开、合上或运行、停用、备用等动词及设备状态)不得涂改。操作票不得使用“同上”、“同左”等。 操作人和监护人应根据模拟图板或接线图核对所填写的操作项目并分别签名,然后经值班负责人审核签名。 1.7 操作票应填写设备的双重编号,即设备名称和运行编号。所填写操作项目的设备双重名称必须与现场设备标示牌一致。 操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制,全部操作完毕进行复查。使用后的操作票应存放整齐,按月装订成册,保存一年备查。 1.8 倒闸操作应由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,在操作票设定为监护人. 2 操作票填写规范 2.1 操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“10kV 中三线424# 断路器由运行转为断路器检修”。 2.2 由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票,值班负责人(电力调度)进行审核,审核无误后方可发令进行倒闸操作。 2.3 编号:配电所倒闸操作票的编号由各分公司统一编号,每年每月从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。

电力线路倒闸操作票填写说明书

电力线路倒闸操作票填写说明 线路操作票填写说明 1、单位名称栏:应填写监护人和操作人所在单位名称,包括分公司、厂、工区、车间、支公司。如: 大同供电分公司(厂)城区供电工区、支公司(车间) 2、操作票的编号 电力线路倒闸操作票的编号由供电分公司统一编号,并在印刷时一并排印,使用单位应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。 3、操作任务的填写: 操作任务应根据电力线路倒闸操作命令发布人发布的操作命令内容和专用术语进行填写。操作任务的填简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作范围及操作要求。操作任务应填写设备双重名称。每张操作票只能填写一个操作任务。 “一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。 一个操作任务用多张操作票时,在首张及以后几张操作票的最后一行填写“接下页×××号操作票” ,×××号指下

一页操作票编号,在第二张及以后几张填写“承上页×××号操作票,×××号指上一页操作票编号”。 4、线路开关及设备的状态 (1)运行状态:是指是电力线路两侧断路器、隔离开关都在合闸位置,电力线路全部处于带电状态。 (2)热备用状态:是指电力线路两侧断路器在断开位置,而隔离开关在合闸位置,相应的二次回路投入运行,即电力线路虽退出运行,但没有明显的断开点,热备用状态的电力线路应视为运行线路。 (3)冷备用状态:指电力线路两侧断路器、隔离开关都在断开位置,电力线路的各侧均无安全措施,电力线路与变电站带电部位有明显断开点。 (4)检修状态:在冷备用基础上设备已可靠接地,即线路两侧装设了接地线或合上接地刀闸。 5、操作任务填写规范 (1)电力线路操作任务的填写 ①XXkVXX线停(送)电,由运行(检修)转为检修(运行)。 ②xxkVxx线xx支线停(送)电,由运行(检修)转为检修(运行)。 (2)电力线路断路器操作任务的填写 ①XXkVXX线XX分段断路器由XX状态转为XX状态。 ②拉开XXkVXX线XX分段断路器XX线XX号杆至XX号杆设

35KV变电站停送电操作规程(工程科技)

35KV变电站停送电操作规程 一、变电站值班员要熟悉本变电所的配电构造,性能及高、低压配电系统,掌握倒闸操作技术。能处理一般故障,经考试合格取得合格证后,方可单独值班、操作,无证人员不能独立值班。 二、变电站必须二人值班,倒闸操作时,必须两人执行,一人操作,一人监护(一人值班的变电所,应有维护电工参加)。 三、严格执行倒闸操作制度,倒闸操作命令必须由变电站正、副值班员受理,发布命令的双方必须互通姓名,受令人在受理命令时,必须弄清操作目的和操作步骤,核对倒闸设备与系统图是否相符,复诵无误,并同时记入倒闸操作命令记录簿内,在倒闸操作前,应认真填写倒闸操作票,复杂的倒闸操作,必须有主管供电工程师或技术员参加,并拟出倒闸顺序填写操作票,有专人指挥,按顺序操作。 停电检查必须执行“两票”“四制”制: 两票:工作票,操作票。 四制:停电、验电、放电、挂接地线和标示牌。 四、正常的停、送电操作顺序: 1.直配线路停电,先停负荷端,后停电源端;联络线路停电,先停小电源端,后停大电源端。复电顺序与上述相反。 2.线路开、合环操作,必须考虑继电保护及安全装置的调整与投入方式,电压差等情况,供电的两条线路应使其在上一级变

电站的同一母线上,或先合上母联(或分段)开关,方可进行开、合环操作,环路属于电力部门统一调度管辖的设备时,开、合环操作应由电力部门调度。两条线路合环,必须核相无误,若无法做到相位一致时,严禁合环操作。 3.变压器投运操作应先合电源侧刀闸、开关,后合负荷侧刀闸、开关;停运时先停负荷侧开关、刀闸,后停电源侧开关、刀闸。 4.变压器并联运行必须符合并联运行条件,由一台并列至两台以上运行时,应首先合上被并联的变压器电源侧,解并时,应后停电源侧。 5.网络电压超过额定电压10%时,停止电容器运行。当电容器跳闸或断开后,不能立即送电,需待放电后才可恢复送电。 五、认真执行巡回检查,每小时应对变电所全部供配电设备检查一次,内容如下: 1.检查电容器是否漏油、变形等异状和不正常声音。 2.检查各开关柜仪表指示是否正常。 3.检查变压器温度、声响、油位是否正常。 4.各灯光信号是否正常。 5.事故声响每班应试验一次。 6.检查各种继电保护系统的信号复归并作好记录。 7.备用和不经常使用的电力电缆,应尽量连置于电力系统经

倒闸操作票范本()

倒闸操作票填写规范 一、操作票填写规范 1、操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“6kV 中三线424# 开关由运行转为开关检修”。 2、由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票。操作票按照操作任务进行边操作边打红色“√”,操作完毕在编号上方加盖“已执行”印章。 3、编号:变电所倒闸操作票的编号由各供电单位统一编号,每年从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。例如:2013-0001 4、发令单位:填写发令的单位(公司调度、地方调度)。 5、受令人:填写具备资格的当班值班(工作)负责人姓名。 6、发令单位、发令人、受令人、操作任务、值班负责人、监护人、操作人、票面所涉时间填写要求:必须手工填写,每字后面连续填写,不准留有空格,不得电脑打印,不得他人代签。有多页操作票时,其中操作任务、发令单位、发令人、受令人、受令时间、操作开始时间、操作结束时间,只在第一页填写;值班负责人、监护人、操作人每页均分别手工签名,且操作结束每张均应加盖“已执行”印章。 7、受令时间:填写调度下达指令的具体时间,年用4位阿拉伯数字表示,月、日用2位阿拉伯数字表示,时、分,用24小时表示,不足2位的在前面添“0”补足。

8、操作开始时间:填写操作开始的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 9、操作结束时间:完成最后一项操作项目的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 10、模拟操作打“√”:打在操作票“顺序”所在列正中间,用兰笔打“√”,每模拟、检查、审核一项正确无误时才能打上“√”,再进行下一项的模拟、检查、审核。 11、操作打:打在操作票有“√”栏所在列正中间,用红笔打“√”,由监护人完成。每操作一项完毕,检查操作质量合格后才能打上“√”,再进行下一步的操作。 12、备注:当在操作中存在什么问题,或停止操作的原因,或重合闸未投或重合闸按调令要求不投,或该开关重合闸未装、停用设等做具体说明。 13、操作人:填写执行操作的人的姓名。 14、监护人:填写执行操作时监护的人的姓名。 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作票最后留一空白行,填写“转下页”,下一页操作票第一行填写“承上页“*******号操作票”字样,并居中填写。 17、在执行倒闸操作中如果操作了一项或多项时,因故停止操作时,应在未操作的所有项目“√”栏对应填写“此项未执行”。在备注栏注明未执行的原因,该票按已执行票处理。重新恢复操作时重新填写操作票,不得用原操作票进行操作。如调度特别要求:事故处理结束,按原操作票继续操作,但在备注栏内必须注明。 18、操作票执行完毕后在编号上方加盖“已执行”红色印章; 操作项目下一空白行正中间加盖“以下空白”红色印章,“以下空白”章上线与空白行上线重叠,不得盖斜。如操作项目填到最末一行,下面无空格时,不盖“以下空白”章。

变电所操作票、工作票填写模板

变电所操作票、工作票填写模板

倒闸操作票样票 开关分闸操作间接位置判断判据票例: 变电站倒闸操作票 发令人受令人发令时间年月日时分 操作开始时间: 年月日时分操作结束时间: 年月日时分 承上页NO 操作任务:10kV新昌线103开关由运行转线路检修 顺序操作项目√ 1 ………… 2 检查新昌线103开关电流表指示为××A 3 检查新昌线103开关带电显示装置三相指示灯亮 4 检查新昌线103开关位置指示器确在“合”位 5 检查新昌线103开关遥控图示确在“合”位 6 检查新昌线103开关遥控量电流显示××A 7 断开新昌线103开关断路器 8 检查新昌线103开关电流表确无指示 9 摇出新昌线103开关小车 10 检查新昌线103开关带电显示装置三相指示灯灭 11 检查新昌线103开关位置指示器确在“分”位 12 检查新昌线103开关遥控图示确在“分”位 13 检查新昌线103开关遥控量电流显示“0”A 14 合新昌线103开关接地刀闸 15 检查新昌线103开关接地刀闸指示器确在“合”位 16 …………

备注: 接下页NO 操作人:监护人: 说明:本票以10kV开关柜开关分闸操作为例,例举“间接位置判断”的选择判据。 工作票样票 陈楼平地变电站第一种工作票 编号 ____CL12030001___ 工作负责人:吴占强 工作班组:平地电修计划 工作 时间 自 2012 年 03 月 10 日 8 时 30 分 至2012 年03 月 10 日 14 时 30 分 工作人员:张三,李四 共 2 人 工作任务:检修清扫1#变压器 工作地点:高压室外变压器区 工应拉断路器(开关)和隔离开关(小车)(注明编号)

变压器标准倒闸操作票

高压配电室停送电操作程序 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人的指令,受令人复诵无误 后执行。 2、操作人查对模拟系统图,填写操作票。 3、监护人、值班负责人审票,发现错误应由操作人重新填写。 监护人与操作人相互考问和预想。 值班负责人发布操作指令,并复诵无误。 准备必要的安全工具、用具、钥匙、并检查绝缘板、绝缘靴、验电笔等。监护人逐项唱票,操作人复诵,并核对设备名称编号相符。 监护人确认无误后,发出允许操作的命令“对,执行”;操作人正式操作,监护人逐项勾票。 对操作后设备进行全面检查。 向调度及值班负责人汇报操作任务完成并做好记录,盖“已执行”章;附:变压器标准倒闸操作票 变压器供电方式图:

停电倒闸操作:(以I#变检修停运为例) 检查两台变压器电流总和是否超过单台变压器的额定电流; 电告热电调:我方要退出1#变,并请求其合环; 得到电调准许操作后,合上高压10KV母联开关(ME1)查确已合上; 检查10KVI段、II段并运正常; 将低压配母联(ME2)合上,查确已合上; 检查低压配400VI段、II段并运正常; 断开低压1#进线开关(QF3),查确已断开; 将低压1#进线开关(QF3)摇至试验位,取下控制保险后,挂”禁止合闸,有人工作”标示牌; 在1#变高压开关(QF1)柜上查确无电流,变压器空载; 断开1#变高压开关(QF1),并查确已断开; 将1#变高压开关(QF1)摇至试验位后,挂”禁止合闸,有人工作”标示牌; 验明1#变确无电压

拉开1#变隔离刀闸(QF1甲)查确已拉开; 合上1#变高压柜QF1地刀闸,查确已合上; 断开高压10KV母联开关ME1; 查高压10KVI段,II段分段运行正常; 电告电调我方已操作完毕,可以解环,并做好记录; 注:1、在正常生产时,原料磨配、、2#蒸发配、种滤I#、II#变负荷较高。若退出以上配中的任何一台变压器时,必须向生产岗位和调度室说明情况,协调好,并要求启动任何设备,通知电气车间以免因启动时冲击电流过大,负荷电流大造成变压器过负荷运行,影响安全运行。 2、若是需停某整段母线时,应考虑是否影响到如计算机和高压直流屏的供电。 送电倒闸操作: 检查确认符合送电条件; 电告热电调:我方要恢复I#变,并请求其合环; 得到电调准许操作后,必要时要进行校相; 检查高压10KV母联开关(ME1)工作位置; 合上高压10KV母联开关(ME1),查确已合上; 查高压10kvⅠ、Ⅱ并列运行正常; 拉开1#变高压柜(QFI地)刀闸,查确已拉开; 合上1#变高压隔离刀闸(QFI甲),查确已合上;; 取下1#变高压开关(QF1)柜悬挂标示牌,并将小车摇至“工作”位;

110kv变电站倒闸操作运行规程实用版_1

YF-ED-J4995 可按资料类型定义编号110kv变电站倒闸操作运 行规程实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

110kv变电站倒闸操作运行规程实 用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、目的 倒闸操作是变电站的基本工作之一,其直 接对电网设备的安全运行有着直接重要的作 用。为了做到“安全第一,预防为主,综合治 理”的方针,依据《电力安全工作规程》、 《江西省电力公司电气两票管理规定》等规程 规定,结合本站实际情况特制定本实施制度。 2、范围 本标准适用参加xxxx110kV变电站电气运 行全部人员。

3、职责 为规范倒闸操作工作标准,本着“以人为本”的精神,特制定本规范。 4、变电站倒闸操作管理规定 4.1倒闸操作,必须严格遵守运行规程、电力安全工作规程、江西省电力公司电气两票管理规定、调度规程及上级颁布的实施细则等中的有关规定。 4.2倒闸操作应按管辖范围,根据调度员的命令进行。 4.3倒闸操作必须应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。调度下达倒闸操作命令,由当值运行值长或正值接令。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编

倒闸操作票的填写规范

变电(线路)倒闸操作票填写规范 1 范围 对倒闸操作票的填写进行规范化管理,以规范运行人员的操作行为,从而有效杜绝误操作事故的发生。 本规范适用于变电(线路)倒闸操作票的填写、受理工作。 2 引用标准 2.1 贵州电网公司下发《工作票、操作票使用管理标准》 2.2 南方电网公司《电气操作导则》 2.3 能源部《电业安全工作规程》DL408-91 3 职责权限 3.1 安生部负责变电(线路)倒闸操作票填写的技术管理、现场监督,并制定相应的考核和管理办法,提出整改措施和考核意见。 3.2 安生部负责对变电(线路)倒闸操作过程以及应遵守的规章制度进行监督、检查和考核。 3.3 变电站值班负责人、供电所工作负责人负责组织完成调度(供电所)下达的操作命令,严格执行“操作票制度”,完成相关记录的填写,有权拒绝执行威胁人身或设备的调度命令,提出理由并报告上级领导。 4 工作内容与要求 4.1 工作内容 正确接受调度(供电所)命令后,认真填写变电(线路)倒闸操作票并按照“操作票制度”的规定程序进行倒闸操作。 4.2 工作程序 4.2.1 倒闸操作票统一用黑色墨水填写或微机打印(黑色),发令单位、发令人、受令人、时间、签名必须手工填写。 4.2.1.1 一份倒闸操作票只能填写一个操作任务,一个操作任务:是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 4.2.2 倒闸操作票的填写要求 4.2.2.1 由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票。每个操作任务的操作票后须附一份变电站倒闸操作危险点控制(线路操作票除外),对应操作票编号填写,随操作票保存,按照操作任务进行边操作边打红色“√”,操作完毕在编号上方加盖“已执行”印章。

倒闸操作票的填写规范标准

. 倒闸操作票填写规 1 围 对倒闸操作票的填写进行规化管理,以规运行人员的操作行为,从而有效杜绝误操作事故的发生。 本规适用于发、变电(线路)倒闸操作票的填写、受理工作。 2 引用标准 2.1 电网公司下发《工作票、操作票使用管理标准》 2.2 南方电网公司《电气操作导则》 2.3 能源部《电业安全工作规程》DL408-91 3 职责权限 3.1 安生部负责变电(线路)倒闸操作票填写的技术管理、现场监督,并制定相应的考核和管理办法,提出整改措施和考核意见。 3.2 安生部负责对变电(线路)倒闸操作过程以及应遵守的规章制度进行监督、检查和考核。 3.3 变电站值班负责人、供电所工作负责人负责组织完成调度(供电所)下达 的操作命令,严格执行“操作票制度”,完成相关记录的填写,有权拒绝执行威胁人身或设备的调度命令,提出理由并报告上级领导。 4 工作容与要求 4.1 工作容 正确接受调度(供电所)命令后,认真填写变电(线路)倒闸操作票并按照“操作票制度”的规定程序进行倒闸操作。 4.2 工作程序

4.2.1 倒闸操作票统一用黑色墨水填写或微机打印(黑色),发令单位、发令人、 受令人、时间、签名必须手工填写。 4.2.1.1 一份倒闸操作票只能填写一个操作任务,一个操作任务:是指根据同一 操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 4.2.2 倒闸操作票的填写要求 4.2.2.1 由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票。每个 操作任务的操作票后须附一份变电站倒闸操作危险点控制(线路操作票除外),对应操作票编号填写,随操作票保存,按照操作任务进行边操作边打红色“√”,操作完毕在编号上方加盖“已执行”印章。 资料Word . 4.2.2.2 编号:在编号空白处填入7位数,前两位为本年年份的后两位数,如2007年后两位数为07;后五位数为编号,每所(站)每年从00001开始编号,编号不得重复(编号可微机打印)。即编号为0700001。 4.2.2.3 微机程序自动生成的操作票,编号后五位数应从00001开始,年份后两位数微机自动生成。 4.2.2.4 发令单位:填写发令的单位(地调、县调或其它)。 4.2.2.5 发令人:填写当值调度(供电所值班负责人)具备下令资格的人的姓名。 4.2.2.6 受令人:填写具备资格的当班值班(工作)负责人姓名。 4.2.2.7 发令单位、发令人、受令人、操作任务、值班负责人、监护人、操作人、 票面所涉时间填写要求:必须手工填写,姓名填写一律居左,每字后面连续填写,不准留有空格,不得电脑打印。有多页操作票时,其中发令单位、发令人、受令人、受令时间、操作开始时间、操作结束时间,只在第一页填写;操作任务仅打印在第一页(微机开票除外),值班负责人、监护人、操作人每页均分别手工签名,且操作结束每均应加盖“已执行”印章。 4.2.2.8 受令时间:填写调度(供电所值班负责人)下达指令的具体时间,年用4位阿拉伯数字表示,月、日用2位阿拉伯数字表示,时、分,用24小时表示,

KV变电所倒闸操作票

10KV变电所停送电操作票单位_______ 编号_______

10KV变电所停送电工作票 单位_______ 编号_______ 1、工作负责人(监护人)_________ 班组________ 2、工作组人员(不包括工作负责人) ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _________________ 共_______人 3、工作的变(配)电站名称及设备双重名称: ____________________________________________________ 4、工作任务

5、计划工作时间 自_______年______月______日_______时_______分至_______年______月______日_______时_______分6、安全措施(必要时可附绘图说明)

注:已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。 \工作票登发人签名______签发日期___年__月__日__时__分 7、受到工作票时间:______年____月____日_____时____分 运行值班人员签名_________ 工作负责人签名_________ 8、确认本工作票1—7项 工作负责人签名_________ 工作许可人签名_________ 许可开始工作时间:______年____月____日_____时____分