文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防止发电机定子绕组相间短路预控措施2018.04.16

防止发电机定子绕组相间短路预控措施2018.04.16

防止发电机定子绕组相间短路预控措施2018.04.16
防止发电机定子绕组相间短路预控措施2018.04.16

防止发电机定子绕组相间短路的预控措施

1.概述

1.1.2018年2月27日,越南某电厂#1发电机发生定子相间短路故障,

造成了发电机定子线棒严重损坏事故。

1.2.发电机发生定子相间短路是在运行中,相与相之间发生非正常连接,

通常是绝缘体的自然老化和绝缘击穿,在发生相间短路时,流过发电机绕组最大冲击电流瞬时值可达到额定电流的10~15倍。

1.3.发电机定子绕组相间短路对发电机危害极大(特别是发电机出口三

相短路),急剧增大的短路电流和巨大的电磁力以及电磁转矩,对定子绕组、转轴、机座都将产生极大的冲击而损伤,巨大的冲击力将直接损坏发电机定子端部线棒,使其严重变形、断裂,造成绝缘损坏,从而产生过热甚至烧毁绕组和铁芯。

1.4.发电机定子绕组相间短路会直接造成发电机的非计划停运,其释放

的巨大能量足以烧毁局部线棒,使绕组修复难度大,修复成本很高,必须从可能发生该类事故的根本原因上采取相应防范措施;同时若检修消缺针对性不强或修复不彻底,也可能在修后继续运行期间再次发生同类事故。

1.5.为吸取此类事故的经验教训,深刻剖析可能会导致发电机相间绕组

短路事故的外部原因和内部原因,并参照《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(国能安全[2014]161号),结合本公司发电机组的实际情况特制定此预控措施。

2.原因

2.1.外部原因

2.1.1.运行中发生误操作,产生强大的电弧造成相间弧光短路。

2.1.2.发电机冷却器漏水,引起绝缘水平降低,导致相间短路。

2.1.

3.发电机定子绕组由于水、气品质不合格造成绝缘受损,绝缘薄弱点遇到过电压或大电流冲击时被击穿绝缘引起相间短路。

2.1.4.发电机轴承甩油、漏油引起定子绕组端部绝缘被油浸蚀膨胀变形,潮气浸入,使绝缘强度和机械强度降低,遇到过电压或大电流冲击时就击穿引起相间短路。

2.1.5.发电机定子在检修过程中遗留锯条、螺钉、螺母、工具等金属杂物造成相间短路。

2.2.内部原因

2.2.1.发电机定子绕组端部接头开焊,引起电弧扩大为相间弧光短路事故。

2.2.2.发电机定子绕组端部固定不好,端部线圈与端箍绑环在运行中摩擦,造成线圈绝缘损坏而引起相间短路。

2.2.

3.发电机定子内部零部件固定不牢或强度不够,运行中由于振动、气流、离心力等原因,使零部件掉落或甩出,破坏定子绕组的绝缘引起相间短路。

2.2.4.发电机定子线圈匝间绝缘损坏,造成匝间短路引发局部放电扩大为相间短路。

3.预控措施

3.1.发电机运行中的预控措施

3.1.1.当发电机“定子一点接地”光字牌亮时,首先根据表计判明是真接地还是假接地;如定子接地保护投“跳闸”时但保护拒动,应立即手动解列发电机;如果定子接地保护投“信号”时,30分钟内应设法查找消除接地点;若检查发电机内部有明显的接地故障象征(漏水、焦糊味、冒烟等)为真接地,或原因不明且外部回路设备无明显接地点,“接地”信号不消失,应迅速汇报值长、中调,申请减负荷、解列停机。

3.1.2.加强对发电机绕组端部振动情况的监督检查,通过发电机定子绕组端部振动在线监测装置,定期记录发电机定子端部振动数据进行比较分析,以便及时发现早期的隐患故障。

3.1.3.机组运行中,对定子线棒层间测温数据进行技术监督,当定子线圈温度不正常升高或定子线棒层间温差达12℃或同层定子引水管出水温差达12℃时应报警,应及时查明原因,此时可降低负荷。或任一定子槽内层间测温元件温度超过120℃或出水温度超过85℃时,在确认测温元件无误后,应立即停机处理。

3.1.

4.倒闸操作时严格执行两票三制,严防误操作事故(如带负荷拉发电机出口隔离开关、非同期并列、带接地线合闸等误操作)。

3.1.5.加强对发电机巡视检查,发现发电机有异常声响、有绝缘烧焦味、轴承严重漏油、甩油、氢冷却器漏水等异常情况,应立即查明原因,并及时处理。

3.1.6.发电机在运行中的水、气品质必须严格控制在合格范围内,禁止发电机长时间运行在湿度过高的环境下,定子内冷水进水温度应高

于氢气冷风温度,以防止定子绕组结露,避免发电机定子绕组线棒绝缘性能下降,发生表面爬电、闪络,以至拉弧放电,造成相间短路事故。

3.1.7.发电机在运行中应定期检查氢冷却器水压表、进水出水阀门应正常,氢冷却器水管及端盖应无漏水,操作时应防止水管超压漏水,检修时应按规定对氢冷却器做水压试验。

3.2.发电机检修中的预控措施

3.2.1.新发电机组投运一年后及每次大修时都应检查定子绕组端部的紧固、磨损情况,并按照《大型汽轮发电机绕组端部动态特性的测量及评定》(DL/T 735-2000)和《透平型发电机定子绕组端部动态特性和振动试验方法及评定》(GB/T 20140-2006)进行模态试验,与其出厂试验数据进行比较分析;特别是间隔一个大修期,发电机端部可能逐渐发生松动,发电机端部线棒的固有频率和模态也就随之改变,并有可能落入双倍频的范围,从而导致发电机端部线棒发生共振,其更加重了松动和磨损的程度,因此定期检查端部结构和进行模态试验是必要的。对模态试验频率不合格的(振型为椭圆、固有频率在94--115Hz之间的发电机)应及时消缺;存在松动、磨损情况应及时处理,多次出现松动、磨损情况应重新对发电机端部进行整体绑扎;多次出现大范围松动、磨损情况应对发电机端部结构进行改造,设法改变端部结构固有频率。

3.2.2.加强对发电机定子绕组的环形引线、过渡引线、鼻部手包绝缘、引水管水接头等部位的的绝缘检查,要消除金属尖角,防止尖端放电,

并施加直流电压测量(俗称“表面电位测量),可以有效地发现上述部位的绝缘缺陷情况,防止这些部位松动摩擦引起相间短路。

3.2.3.发电机等级检修时,严格执行发电机检修工艺规程,应仔细检查定子端部绑环及端部紧固件(如紧固压板、支架的螺栓和螺母、引线夹板螺栓、汇流管所用卡板和螺栓等)的紧固情况,检查其是否与线圈绑牢垫紧,机械紧固件是否拧紧锁住,有无松动磨损现象。

3.2.

4.发电机等级检修时,仔细检查发电机定子各处接头绝缘有无过热变色、焦枯、流胶流锡等异常情况,检查端部线圈外绝缘的磨损、紧固情况,对于无法直接检查到的部位用内窥镜仔细检查绝缘外观情况,发现问题应采取针对性的改进措施。

3.2.5.发电机等级检修中如需更换发电机定子绕组端部绝缘盒,要求绝缘盒内填料要填满,线棒主绝缘部分伸入绝缘盒内的长度要足够(一般30~40mm),完工后绝缘盒应进行电位外移试验检查。

3.2.6.发电机发生出口短路或非同期并列等事故后,应仔细检查端部线圈有无移动变形,槽口处绝缘有无裂纹,应测量发电机定子绕组的各项绝缘情况进行鉴定,测出的数据与出厂数据比较,相差应在合格范围内,否则必须查明原因并处理。

3.2.7.发电机检修时严格规范现场作业标准化管理,防止锯条、螺钉、螺母、工具等金属杂物遗留定子内部,特别应对端部线圈的夹缝、上下渐身线之间位置做详细检查。

3.3.发电机的绝缘技术监督措施

3.3.1.按照《电力设备交接和预防性试验规程》(DL/T 596-1996),定期做好发电机定子绕组的绝缘技术监督中各项常规性预防试验项目。

3.3.2.参见GB20160-2006《旋转电机绝缘电阻测试》发电机在交接时、大修前后、小修时,应检测三相绕组的对地绝缘电阻、吸收比、极化指数,各相或分支绝缘电阻的差值不应大于最小值的100%;环氧粉云母绝缘吸收比不应小于1.6或极化指数不应小于2.0;绝缘电阻值低到历年正常值的1/3以下时,应查明原因。

3.3.3.发电机定子绕组的直流电阻应在交接时、小修时、大修时、发电机出口短路后、必要时在冷态下测量,绕组表面温度与周围空气温度之差不应大于±3℃进行检测,发电机各相或各分支的直流电阻值差别及其历年的相对变化大于1%时应引起注意3) 电阻值超出要求时,应查明原因。

3.3.

4.发电机定子绕组的直流耐压及泄漏电流试验应在交接时、大修前后、小修时及更换绕组后测试判定端部的绝缘健康水平,在规定试验电压下,各相泄漏电流的差别不应大于最小值的100%;且泄漏电流不应随时间延长而增大,否则应查明原因。

3.3.5.发电机定子绕组的交流耐压试验应在交接时、大修前及更换绕组后测试分析判断定子绕组槽部的绝缘健康水平,全部或局部更换定子绕组的工艺过程中的试验电压参考JB/T6204-2002《高压交流电机定子线圈及绕组绝缘耐电压试验规范》或按制造厂规定。

3.3.6.加强绝缘监督的定期管理工作,可及时发现发电机定子绕组存在的缺陷隐患,有效地预防相间短路的故障发生,为发电机的安全稳定运行提供强有力的保障。

生产技术部电气专业

2018.04.15

利用三次谐波电压构成的100%发电机定子接地保护

利用三次谐波电压构成的100%发电机定子接地保护的工作原理? 由于发电机气隙磁通密度的非正旋分布和铁芯饱和的影响,其定子中的感应电动势除基波外,还含有三、五、七次等高次谐波。因为三次谐波具有零序分量的性质,在线电动势中它们虽然不存在,但在相电动势中亦然存在,设以E3表示之。 为便于分析,假定: (1)把发电机每相绕组对地电容CG分成相等的两部分,每部CG/2分等效地分别集中在发电机的中性点N和机端S。 (2)将发电机端部引出线、升压变压器、厂用变压器以及电压互感器等设备的每相对地电容CS 也等效的集中放在机端。 根据理论分析,在上述加设条件下,可得出下列结论: (1)当发电机中性点绝缘时,发电机在正常运行情况下,机端S和中性点N处三次谐波电压之比为 US3/UN3=CG/(CG+2CS)<1 (2)当发电机中性点经消弧线圈接地时,若基波电容电流被完全补偿,发电机在正常运行情况下,机端S和中性点N处三次谐波电压之比为 US3/UN3=(7CG-2CS)/9(CG+2CS)<1 (3)不论发电机中性点是否接有消弧线圈,当在距发电机中性点α(中性点到故障点的匝数占每相分支总匝数的百分比)处发生定子绕组金属性单相接地时,中性点N和机端S处的三次处的三次谐波电压恒为 UN3=αE3 US3=(1-α)E3 如图所示: 从上图中可以看出,UN3=f(α)、US3=f(α)皆为线性关系,它们相交于α=0.5处;当发电机中性点接地时,α=0,UN3=0,US3=E3; 当机端接地时,α=1,UN3=E3,US3=0; 当α<O.5时,恒有US3>UN3; 当α>O.5时,恒有 UN3>US3。 综上所述,用US3作为动作量,UN3作为制动量构成发电机定子绕组单相接地保护,且当US3>

危险源的辨识及防护措施范本措施范本

整体解决方案系列 危险源的辨识及防护措施 措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-72752危险源的辨识及防护措施措施 Identification of dangerous sources and protective measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、危险源和危险源辨识的定义 (一)危险源:可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 危险源可分为根源危险源和状态危险源,根源危险源有:高速行驶的汽车和泥石流、洪水、地震等自然灾害,其他都是状态危险源,根源危险源是客观存在的,主要是控制状态危险源。 (二)危险源辨识:就是找出道路运输活动中存在哪些根源危险源和状态危险源,并确定其特性的过程。 二、危险源分类 根据危险源在事故发生发展过程中的作用,安全科学理论把危险源划分为两大类。 第一类危险源,根据能量意外释放理论,能量或危险物

质的意外释放是伤亡事故发生的物理本质。于是,把生产过程中存在的,可能发生意外释放的能量(能源或能量载体,如车辆)或危险物质称作第一类危险源。为了防止第一类危险源导致事故,必须采取措施约束、限制能量或危险物质,控制危险源。 第二类危险源,在正常情况下,生产过程中的能量或危险物质的措施受到破坏或失效(车辆安全机件故障),则将发生事故。导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素称作第二类危险源。第二类危险源主要包括物的故障、人的失误和环境因素。 三、危险源的识别。实际道路交通运输过程中危险源很多,存在的形式也较复杂,主要有以下几个方面: 1、驾驶员、其他交通参与者的不安全行为。 ⑴、驾驶员性格、心理缺陷; ⑵、驾驶员生理异常; ⑶、驾驶员违规驾驶; ⑷、驾驶员操作错误; ⑸、驾驶员注意力分散;

发电机转子匝间短路的原因分析及预防措施的探讨

发电机转子匝间短路的原因分析及预防措施的探讨[摘要]沙角A电厂#4发电机转子在开机时或有强励电流时,轴振较大;而 在正常运行时(转子达到3000r/min)各项电气参数均属正常。本次发电机大修时,发现转子存在不稳定匝间短路现象。用极电压平衡以及匝间电压分布等多种方法查找出短路点,经返厂处理后并提出了相应的预防措施。 【关键词】汽轮发电机;匝间短路;原因分析;预防措施 一、概况 沙角A电厂#4发电机(以下简称A4发电机)QFN-300-2是上海发电机厂引进美国西屋公司技术生产的全氢冷汽轮发电机,于2012年12月1日进行第五次大修。 A4发电机在正常运行时,各项电气参数和机械参数均检测正常。只是在开机时或有强励电流时,轴振较大。12月13日抽出转子后,通过两级电压平衡、匝间电压分布以及RSO等试验方法测试,发现转子有不稳定匝间短路现象:转子在做二极平衡时在固定的一个角度(设此时为0度)有9V的差异,随着转动而缩小,180度时消失,至0度时又达到差异9V左右,具体数据见下图(试验数据来源于沙角A电厂高试班)。同时RSO波形法也证实二极不吻合。经工作人员检查,转子护环下也有少量铜粉出现,且汽端多级风扇内比励端护环内多,不稳定匝间短路点发生在励端的可能性较大。 二、短路原因分析 2.1判断依据 判断转子是否为匝间短路通常用两极电压平衡、匝间电压分布以及RSO等试验方法。转子发生匝间短路时,由于短路点的存在,会改变短路线圈的阻抗以及电容的分布,给转子通入交流电流时,转子线圈的两极间或匝间的电压分布的会明显不平衡。 2.2短路故障点的初步确定 根据此判断原理,测得交流下转子线圈的电压分布并绘制曲线图(试验数据来源于中试所)如下: 据上图可知大部分线圈上的电压上级与下级基本相同,只有在#4、#6和#7线圈的电压出现了突然降低趋势,且差值为2V—4V,因此推断故障应发生在#4、#6和7#线圈。24日拆除励端端部护环以及绝缘件后,发现#6、#7线圈之间的扇形绝缘板有电击现象,并且表面有少量铜粉。将绝缘件清理后回装,端部线圈整形模拟护环状态加固线圈后做匝间电压分布试验,短路现象消失,初步认定之前

船舶危险源辨识及防范措施

船舶作业现场风险评价及防范措施

26 船舶发生 紧急情况 现在/紧急 弃船;导致人身伤害或 设备损坏 是 27 船舶消防 设备管理 现在/正常 消防器材失效火灾或人 身伤害 是 1、确保消防设备布置合理、设备完好、有效,包括:消防员装备、消防计划、火灾报警器、手提灭火器、 太平斧、皮龙箱及内部物、自动喷淋装置、消防泵、通用泵、应急消防泵(含应急发电机)、消防管 系及阀门、固定式灭火系统,并有维修标准、检查制度、检查及保养记录;一旦失效,立即更换。 28 船员工作 式救生衣 现在/正常 数量不够;人员落水淹 溺 是1、按符合安全要求配备足够数量的工作式救生衣。 29 船员安全帽现在/正常配备数量不够或不符合 安全要求;物体打击 是 1、按符合安全要求配备足够数量的安全帽。 2、作业时,作业人员必须佩带安全帽。 30 船舶气割明火作 业(相关方) 现在/正常电焊机线路裸露;触电是 1、作业人员具备作业资格。 2、作业人员防护用品齐全、可靠。 3、船舶上应划出足够空间的动火区域。 4、确认作业现场氧气瓶、乙炔气瓶需露天存放的必须有防晒装置。乙炔气瓶、氧气瓶两瓶之间的距离 必须放置在5米以上,与明火应保持10米以上的安全距离。 5、燃物品及遇热会释放有毒、有害气体的物质已清除。 6、氧气管和乙炔气管不得跨越通过高温场所或尖锐带刺物品,防止发生漏气、燃烧和爆炸等事故。 7、确认氧气、乙炔管与焊枪连接正确。 8、作业前检查焊接导线,防止触电。 9、根据本船情况结合船舶通用的明火作业程序制定完善明火作业程序。 10、确认无火种隐患,焊件冷却后,方可离开。 31 船舶气割明火作 业(相关方) 现在/正常有害光照;灼烫是 32 船舶气割明火作 业(相关方) 现在/正常有害气体;中毒是 33 船舶气割明火作 业(相关方) 现在/正常明火;火灾、爆炸是 34 船舶存放乙炔与 氧气瓶(相关方) 现在/正常 易燃易爆物质火灾;爆 炸 是 35 船舶机舱巡视、维 护、检修作业 现在/正常 未戴安全帽、未穿 防护鞋;人身伤害 是1、作业时必须戴安全帽,穿防护鞋。 6测量放样现在/正常测量人员失足落水; 人身伤害 是1、时刻有防范意识。

发电机常见故障及解决方案汇总

双馈发电机简介及常见故障 一:双馈电机简介及工作原理 (1)简介: 双馈异步风力发电机(DFIG,Double-Fed Induction Generator)是一种绕线式感应发电机,是变速恒频风力发电机组的核心部件,也是风力发电机组国产化的关键部件之一。该发电机主要由电机本体和冷却系统两大部分组成。电机本体由定子、转子和轴承系统组成,冷却系统分为水冷、空空冷和空水冷三种结构. 双馈异步发电机的定子绕组直接与电网相连,转子绕组通过变流器与电网连接,转子绕组电源的频率、电压、幅值和相位按运行要求由变频器自动调节,机组可以在不同的转速下实现恒频发电,满足用电负载和并网的要求。由于采用了交流励磁,发电机和电力系统构成了"柔性连接",即可以根据电网电压、电流和发电机的转速来调节励磁电流,精确的调节发电机输出电压,使其能满足要求。 (2)工作原理: 双馈感应发电机由定子绕组直连定频三相电网的绕线型感应发 电机和安装在转子绕组上的双向背靠背IGBT电压源变流器组成。“双馈”的含义是定子电压由电网提供,转子电压由变流器提供。该系统允许在限定的大范围内变速运行。通过注入变流器的转子电流,变流器对机械频率和电频率之差进行补偿。在正常运行和故障期间,发电机的运转状态由变流器及其控制器管理。

变流器由两部分组成:转子侧变流器和电网侧变流器,它们是彼此独立控制的。电力电子变流器的主要原理是转子侧变流器通过控制转子电流分量控制有功功率和无功功率,而电网侧变流器控制直流母线电压并确保变流器运行在统一功率因数(即零无功功率)。 功率是馈入转子还是从转子提取取决于传动链的运行条件:在超同步状态,功率从转子通过变流器馈入电网;而在欠同步状态,功率反方向传送。在两种情况(超同步和欠同步)下,定子都向电网馈电。(3)优点: 首先,它能控制无功功率,并通过独立控制转子励磁电流解耦有功功率和无功功率控制。其次,双馈感应发电机无需从电网励磁,而从转子电路中励磁。最后,它还能产生无功功率,并可以通过电网侧变流器传送给定子。但是,电网侧变流器正常工作在单位功率因数,并不包含风力机与电网的无功功率交换。 二:电机常见故障及解决办法 1:电机轴电流电流? 电机的轴--轴承座--底座回路中的电流称为轴电流 轴电流产生的原因: (1)磁场不对称; (2)供电电流中有谐波; (3)制造、安装不好,由于转子偏心造成气隙不匀; (4)可拆式定子铁心两个半圆间有缝隙; (5)有扇形叠成的定子铁心的拼片数目选择不合适。

危险源识别及控制措施(非常实用)

目录 一、危险源辨识、评价及监控措施 二、重大危险源清单 三、重大危险源监控措施方案

危险源辨识、评价及监控措施 可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失,工作环境破坏或上述情况的组合所形成的根源或状态称为危险源。 为了坚决贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,保护人民生命财产的安全,依据现代安全管理的理论,应根据企业的施工特点,依据承包工程的类型、特征、规模及自身管理水平等情况,辨识出危险源,列出清单,并对危险源进行逐项评价,将其中导致生产安全事故发生的可能性较大,且生产安全事故发生会造成严重后果的危险源定义为重大危险源,如可能出现的高处坠落、物体打击、坍塌、触电、中毒以及其他群体伤害事故的状态。同时必须建立管理档案,其内容包括危险源的识别、评价结果和清单。对重大危险源可能出现伤害的范围、性质和时效性,制定消除和控制的措施,并制定相应的管理方案和应给予安,且纳入企业安全管理制度、员工安全教育培训、安全操作规程或安全技术措施中。 1、危险源的辨识

危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项,重点放在能量主体,危险物及其控制和影响因素上。 2、危险源的辨识范围 ①单位工程在其生产活动中,因自身活动,产品或服务而产生的危险源,包括: a) 施工准备阶段的危险源; b) 基础施工阶段的危险源; c) 结构施工阶段的危险源; d) 装修施工阶段的危险源; e) 设备安装阶段的危险源; f) 工程验收交付阶段危险源; g) 停止施工阶段的危险源。 ②相关方(包括供货方、分承包合同方、劳务方等)的活动,产品或服务中的危险源,包括: a) 材料供应方提供原材料及产品的危险源; b) 工程分包方在施工活动中的危险源; c) 设备租赁方的设备在运行过程中的危险源; d) 劳务方在施工过程中的危险源; c) 其他相关方(参观、访问、检查、实习)活动中的危险源。 ③考虑三种状态下的危险源 a) 正常施工情况下的危险源; b) 异常施工情况下的危险源;

发电机定子单相接地处理(仅给借鉴)

发电机定子绕组单相接地,是发电机最常见的一种电气故障。非故障相对地电压上升为线电压,可能导致绝缘薄弱处发生接地形成两点接地短路,扩大事故。定子绕组单相接地的危害性主要是流过故障点的电容电流产生电弧可能烧坏定子铁心,进一步造成匝间短路或相间短路(铁心灼伤后造成磁场分布不均,定子绕组局部温度高,后果必然是相间短路损坏发电机。),使发电机遭受更为严重的破坏。 6kV发电机为中性点不接地系统,当发生定子绕组单相接地时,故障点将出现零序电压。下面以A相定子绕组任一点发生金属性接地故障为例进行分析。如图1所示,假设A相在距中性点a处(a表示由中性点到故障点的匝数占该相总匝数的百分数)的d点发生接地故障。 则零序电压为(推导过程略):Ud0=-aEA 上式表明,故障点的零序电压与a成正比, 即接地点离中性点越远,零序电压越高。这样,可以利用接于机端的电压互感器开口三角形侧取得零序电压,构成单相接地保护,如图2所示。 零序电压型单相接地保护,是从机端电压互感器开口三角形侧取得零序电压,接入保护用的过电压继电器。理想情况下,发电机正常运行时,TV开口三角形侧无零序电压,继电器不动作。但实际上,发电机在正常运行情况下,其相电压中存在三次谐波电压;另外,在变压器高压侧发生接地短路时,由于变压器高低压绕组之间有电容存在,发电机机端也会产生零序电压。为了保证保护动作的选择性,保护的整定值应躲开上述三次谐波电压与零序电压。根据运行经验,电压值一般整定为15~20V之间。按此值整定后,由于靠近中性点附近发生接地故障时,零序电压低,保护可能不会起动,故此种保护的保护范围约为由机端到中性点绕组的85%左右,保护存在死区。 规程规定,对于出口电压为6 3kV的发电机,当接地电流等于或大于5A时,单相接地保护作用跳闸;小于5A时,一般只发信号不跳闸,这是基于保护发电机定子绕组而作出的规定。 保护动作时间国家有关规程对发电机定子绕组单相接地保护的动作时间未作明确规定,各电厂应根据本厂机组的实际运行情况给出延时时间。根据运行经验,延时时间应躲过变压器高压侧后备保护的动作时间,一般为3~5s为宜,否则容易误动。 发电机定子绕组单相接地保护,对于中小型发电机,可采用零序电压型保护,实际运行中,应根据系统接线与运行方式,决定保护接线、定值整定、跳闸方式等,以利于发电机定子单相接地保护准确而可靠地动作。 如果查明接地点在发电机内部(在窥视孔能见到放电火花或电弧),应立即减负荷停机,并向上级调度汇报。如果现场检查不能发现明显故障,但“定子接地”报警又不消失,应视为发电机内部接地,30min内必须停机检查处理。 一、零序电压式定子接地保护的整定计算 1、零序动作电压 零序电压式定子接地保护的动作电压,应按躲过发电机正常工况下及恶劣条件下发电机系统

发电机匝间短路故障诊断

目录 1 引言 (1) 1.1 研究目的与意义 (1) 1.2 发电机故障诊断技术的发展状况 (1) 1.3 发电机转子绕组匝间短路故障检测的研究现状 (2) 1.4 本文的内容和主要工作 (4) 2 汽轮发电机转子绕组匝间短路的理论分析 (6) 2.1 汽轮发电机的转子结构 (6) 2.2 转子绕组发生匝间短路的原因 (6) 2.3 匝间短路的磁场分析 (7) 2.3.1 发电机发生匝间短路的磁场分析 (9) 3 发电机转子绕组匝间短路故障的探测线圈法 (12) 3.1 探测线圈法的测试原理 (12) 3.2 探测线圈的结构及置放 (14) 3.2.1 诊断系统及其功能组成 (15) 3.2.2 基本参数 (16) 3.2.3 传感器安装和定位 (16) 3.3.3 故障判断 (16) 3.3 大亚湾核电站发电机组的探测线圈法实例分析 (17) 参考文献 (20)

1引言 1.1研究目的与意义 随着我国国民经济的快速发展,电力工业正处于大电机和大电网的发展阶段。人们的生活和生产水平迅速提高,使得电能需求量日益增长,进而对电力系统的供电质量、可靠性及经济性等指标的要求也不断提高。发电机是电能生产的重要设备,它为整个电力系统提供电能,是整个电网的心脏,因此如果发电机发生故障,可能会导致局部停电甚至整个系统崩溃。 发电机转子作为发电机的重要组成部分,主要由励磁绕组线圈、线圈引线以及阻尼绕组等部分组成。发电机运行时,由于转子处于高速旋转状态,这些部件将承受很大的机械应力和热负荷,若超过其极限值时将导致部件的损坏。转子绕组是发电机经常出现故障的部位,除本体故障外,主要是转子绕组的短路故障,如匝间短路、一点接地短路、两点接地短路等。发电机正常运行时,转子绕组对地之间会有一定的分布电容和绝缘电阻,绝缘甩阻的阻值通大于1兆欧。但是因某种原因导致对地绝缘损坏或绝缘电阻严重下降时,就会发生转子绕组接地事故。当发电机转子发生一点接地故障时,因为励磁电源的泄漏电阻很大,一般不会造成多大的伤害,限制了接地泄露电流的数值。但是,发电机转子两点接地故障将会产生很大的电流,经故障点处流过的故障电流会烧坏转子本体。而部分转子绕组的短接,励磁绕组中增加的电流可能会导致转子因过热而烧坏,气隙磁通也会失去平衡,从而引起发电机的振动,还可能使转子大轴磁化,甚至会导致灾难性的后果,因此两点接地故障的后果是很严重的。 目前,在国内运行的大型发电机组中,发电机匝间短路故障占故障总数的比重较大,大多数发电机都发生过或已经存在转子绕组匝间短路的故障。由于转子绕组绝缘的损坏,转子绕组匝间短路后会形成短路电流,从而导致局部过热。发电机长期在这种环境下运行,会进一步引起绝缘的损坏,导致更为严重的匝间短路,最终形成恶性循环。据统计资料表明,发电机转子匝间短路故障并不会影响机组的正常运行,所以常常被忽略,但是如果任其发展,转子电流将会显著增加,绕组温升过高,无功输出降低,电压波形畸变,机组振动加剧,并且还会引起其它的机械故障,严重时还会影响发电机的无功出力。如果发生的是不对称的匝间短路故障,发电机组的振动将会加剧,转子绕组的绝缘也有可能进一步的损坏,进而发展成为接地故障,对发电机组的安全稳定运行构成了严重的威胁。因此,对发电机绕组匝间短路故障的诊断与识别是十分必要的。 1.2 发电机故障诊断技术的发展状况 早期的故障诊断主要依靠人工经验,如:看、听、触、摸等方法进行诊断,

发电机定子接地处理及原因分析(完稿)

中国华能集团公司 2017年技师考评申报材料 (论文) 申报单位:华能九台电厂 姓名:赵丽丽 工种:电气试验工 专业:电气检修

发电机定子接地处理及原因分析 华能吉林发电有限公司九台电厂赵丽丽 摘要:发电机是电力之源,作为火力发电厂主要设备,发电机的定子和转子绕组绝缘和接头由于电、热和机械振动影响会逐渐老化和接触不良,运行中易产生事故。发电机在日常生产中起着至关重要的作用,它的健康运行与否直接关系到发电厂能否经济运行,当发电机发生接地故障时,对事故发生原因进行分析和判断,并根据现场保护动作及设备情况及时分析原因,准确判断出是一次设备还是二次设备造成,并快速消除设备隐患,保证机组安全稳定运行。本文介绍了我厂发电机定子接地故障的查找过程、处理经过、原因分析及防范措施等。 关键词:发电机绝缘定子接地直流耐压故障分析 1、机组概述 我电厂2号发电机组为670MW超临界燃煤发电机组,汽轮发电机(QFSN-670—2型)由哈尔滨电机厂有限责任公司制造。机组型式为水-氢-氢冷670MW发电机组。本型发电机为三相交流隐极式同步发电机。发电机采用整体全密封、内部氢气循环、定子绕组水内冷、定子铁芯及端部结构件氢气表面冷却、转子绕组气隙取氢气内冷的冷却方式。定子电压20KV,定子电流21.49KA。该机组于2009年12月6日投运至今,曾发生过励侧主引线并联环上下接头处漏氢已处理好,本次故障发生前机组运行稳定,已持续运行一年多。 2、机组运行方式及动作情况 故障前,我厂1号、2号机组正常双机运行,1号发电机有功功率540MW,2号发电机有功功率465MW,频率50Hz。,2号发电机组于2014年08月22日19时06分跳闸,发变组保护正确动作,厂用电切换正确。主机联跳2号炉机组打闸停机,500KV开关场内5021、5022断路器跳闸,检查发变组保护动作报告为:2014-08-22 19:06:22:111,01000ms,定子零序电压,01005ms,定子零序电压高段。查看发变组保护起动后1至2个周波内发电机机端电压UA1=16.67V,UB1=82.24V,UC1=89.28V,发电机机端零序电压值72.18V,发电机中性点零序电压值40.12V。(详见附图1)

危险源识别及预防措施

危险源识别及预防措施 (一)建筑施工主要危险源成因 建筑施工是高危作业,施工过程中存在的危险源较多,其中有较大部分是重大危险源,危险源的触发、造成了形形色色的各种伤亡事故,将其分为:高处坠落、物体打击、塌坍、机械伤害、触电等五大类型,现将造成这五大伤害的各类危险源概述如下: 1、高处坠落 凡在坠落高度基准面2m 以上(含2m)的高处作业面,就存在可能发生高处坠落事故的危险源,楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道、尚未安装栏杆的阳台周边、作业平台和作业面周边、楼层周边、上下跑道及斜道的两侧边、物料提升设备及施工电梯进料口等部位,往往发生高处坠落事故。造成的原因有:作业面脚手板未满铺,未按规范要求设置水平防护和立面防护,虽设置了防护但强度、刚度、高度不够或不严密,高处临悬空作业未系好安全带等。 2、物体打击 物体打击造成的伤害在建筑施工作业活动中经常发生,操作人员受到坠落的打击,往往来自于高处作业面层放置不妥的工具、材料及在垂直运输过程中因捆绑不牢固的物件坠落、立体交叉作业中的物件坠落、吊装工艺过程、违章作业的高空抛物、爆破作业、自然灾害引发的物体坠落打击等。造成的原因有:作业人员进入施工现场未戴安全帽;高处作业工具、材料、小型设备放置不稳固无防护坠落措施;人员主要上、下通道未设置防护棚、塔吊旋转半径范围内的作业场所无防护棚,作业人员违章上下抛掷物料,高处作业面层未设置挡脚板,水平防护及立面防护不严密等原因。

3、坍塌倾覆: 土石方基坑作业、人工挖孔桩施工、脚手架搭拆、模板工程、拆除工程、挡土墙;物料提升机、塔吊、滑模、接料平台、移动操作台等均可能造成坍塌倾覆事故。 此类事故的发生,性质非常严重,后果不堪设想,甚至造成群死群伤。 造成的原因:无安全生产专项施工方案;土方不按规定放坡和支护;桩孔砼护壁未按设计施工,地下水未及时抽取或无降水措施;发现流砂、流泥没有及时的有效防治;脚手架搭设无设计计算书,搭设未经验收擅自投入使用,架体与建筑物未按规定拉结,未设置剪刀墙;支模架未经设计验算,无足够的强度、刚度、稳定性,拆除工程施工无方案,未按规定顺序拆除等等。 4、机械伤害 塔吊、施工电梯、卷扬机、平刨机、电锯、钢筋加工机械、砼搅拌机、砂浆拌和机等机械伤害(场内运输工具),一旦出现事故,将会造成重大伤亡和财产损失,尤其是塔吊、施工电梯和卷扬机可能引发群死群伤事故。引发机械伤害事故的原因有:大型机械设备基础不坚固引起倾覆;无资质安装、拆除、维保;机械作业人员无证上岗;各种限位保护装置失灵;机械传动部位无防护罩;起重作业信号不当,指挥不到位;钢丝绳未定期检查;作业人员酒后作业及其它违规违章等等。此外,还有引发火灾事故、场内交通事故等各种危险源。 5、触电(消防): 凡涉及用电的机械、照明、器具、配电箱(柜)、电缆、电线等导线、电杆及支架,用电防护设施、个人使用安全防护品的缺陷、操作人员的技术程度高低、周边的人群年龄的大小、素养的优劣,均可能在有电源的地方发生触电

发电机定子绕组冒烟事故的分析及改进

安全管理编号:LX-FS-A22141 发电机定子绕组冒烟事故的分析及 改进 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

发电机定子绕组冒烟事故的分析及 改进 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1 事故现象 20xx年4月,我厂将三级电站2号发电机组的励磁系统由原来的旋转式励磁机励磁更新为可控硅静止式励磁。该励磁装置于2000-09-20机组运行过程中,出现直流系统接地。在查找接地时,当瞬切操作母线总把手时接地信号仍然存在,立即切回后,发现励磁调节器由主通道自动转换为备用通道运行,人工手动将其切回主通道,但装置又自动转换至备用通道,同时机组出现如下症状: (1)转子过电压保护指示灯亮;

发电机100%定子接地保护的实现

发电机100%定子接地保护的实现 发电机能实现100%定子接地保护,采用了基波零序电压式定子接地保护和三次谐波电压构成的定子接地保护。,前者可反应发电机的机端向机内不少于85%定子绕组单相接地故障(85%~95%),后者反应发电机中性点向机端20%左右定子绕组单相接地故障(0~50%)。通过这两种保护的相互配合,达到了大容量机组100%定子接地保护的要求。 发电机定子单相接地后,接地电流经故障点、三相对地电容、三相定子绕组 而构成通路。当接地电流较大能在故障点引起电弧时,将使定子绕组的绝缘和定 子铁芯烧坏,也容易发展成危害更大的定了绕组相间或匝间短路。 第一部分是基波零序电压式定子接地保护: 保护接人的3Uo电压,取自发电机机端电压互感器开口三角绕组两端和发电机中性点电压互感器的二次侧。零序电压式定子接地保护的交流输入回路如图1所示。

第二部分是利用发电机三次谐波电动势构成的定子接地保护 由于发电机气隙磁通密度的非正旋分布和受铁芯饱和的影响,其定子中的感应电动势除基波外,还含有三、五、七次等高次谐波。因为三次谐波具有零序分量的性质,在线电动势中它们虽然不存在,但在相电动势中亦然存在。 正常运行时,发电机中性点的三次谐波电压总是大于发电机机端的三次谐波电压。而当发电机靠中性点侧0~50%范围内有接地故障时,发电机机端的三次谐波电压大于发电机中性点的三次谐波电压。 根据发电机定子绕组中性点附近接地故障的三次谐波分布特性,保护装置取发电机中性点及机端三次谐波电压,并对其进行大小和相位的矢量比较。三次谐波定子接地保护交流接入回路如图6所示。

该保护的动作逻辑图如图7所示。

发电机转子匝间短路的原因与分类

发电机转子匝间短路的原因与分类 核心提示:现场运行经验表明,发电机转子绕组匝间短路故障多发生在绕组端部,尤其是在有过桥连线的一端居多。造成发电机转子绕组匝间短路故障的原因很多,总体上可分为制造和运行两大方面。 1.匝间短路产生的原因 (1)设计制 现场运行经验表明,发电机转子绕组匝间短路故障多发生在绕组端部,尤其是在有过桥连线的一端居多。造成发电机转子绕组匝间短路故障的原因很多,总体上可分为制造和运行两大方面。 1.匝间短路产生的原因 (1)设计制造方面 1)设计不够合理有的转于结构设计不够合理,如端部弧线转弯处的曲率半径偏小,致使外弧翘起,运行中在离心力的作用下,匝间绝缘被压断,造成了匝间短路。 2)制造质量不良 ①转子端部绕组固定不牢,垫块松动。发电机运行中由于铜铁温差引起的绕组相对位移,设计上未采取相应的有效措施。 ②有的转子绕组在制造时所应用的匝同绝缘材料材质不良,含有金属性硬刺,绕组铜导线加工成形后不严格的倒角与去毛刺,运行中在离心力的作用下刺穿了匝间绝缘,造戒匝间短路。 ③端部拐角整形不好和局部遗留褶皱或凸凹不平;匝间绝缘垫片垫偏、漏垫或堵孔(直接冷却的绕组通风孔);绕组导线的焊接头和相邻两套绕组间的连接线焊口整形不良;制造工艺粗糙留下的工艺性损伤;转子护环内残存加工后的金属切屑等异物。

④有的转子线匝局部未铣风孔扎或风量不合格造成严重过热,从而引起匝间短路。 2.转子绕组匝间短路的分类 转子绕组匝间短路按照短路是否随着转子的转动状态和运行工况发生变化,可以分为稳定性匝间短路和不稳定性匝间短路(或称为动态匝间短路).其中动态匝间短路又占多数。 就故障发展的过程来分,可以分为三个阶段:萌芽期、发展期和故障期。在萌芽期,转子绕组匝间出现初始异常征兆,机组运行还未受到影响,发电机组振动、励磁电流、机组无功及轴电压等均符合正常运行工况。故障表现为局部过热、匝间以稳定的高阻短路或匝间绝缘间存在油污、漆片等污染物。在发展期,机组运行已经出现异常,匝间短路基本或已经具备稳定特征。发电机在运行状态下振动增大、机组励磁和无功受到影响,但运行工况限制尚未突破。在故障期,绕组匝间绝缘已经出现明显的严重短路征兆,发电机组振动超标、无功严重降低(励磁电流超过额定要求)、转于温度高等异常运行工况,已危及发电机组的安全运行,甚至包括已经促发转子接地等故障的发生。因此,在这种状态下要求机组立即停机,进行故障处理和全面检修。 发电机转子绕组匝间短路故障诊断的目的是尽可能在故障的萌芽期和发展期准确地诊断出稳定性匝间短路和动态匝问短路,分析故障发生的原因,并确定故障发生的部位和严重程度。

危险源识别、控制及预防措施方案

危险源识别、控制及预防措施 第一节重大危险源的识别 项目经理部从工程实际出发,结合本项目特点,归纳处以下几类可能造成人身伤害、财产损失的重大危险源: 一、机械伤害——机械运转工作时,因机械意外故障或违规操作可能造成人身伤害或机械损害的。 二、坍塌——基坑开挖、脚手架、模板搭设与拆除,施工层超负荷堆放,机械使用不当等造成的坍塌,对人身或机械造成伤害或损害的。 三、高处坠落——凡在基准面2 米(含2 米)以上作业,建筑物四口五临边、攀登、悬空作业及雨天进行的高处作业,可能导致人身伤害的作业点和工作面。 四、触电——工程外侧边缘距外电高压线路未达到安全距离、用电设备未做接零或接地保护、保护设备性能失效、移动或照明使用高压、违规使用和操作电气设备等对人身造成伤害或损害的。 五、物体打击——高空坠落及水平崩溅物体造成人身安全伤害的。 六、火灾——电气设备线路安装不符合规定、绝缘性能达不到要求、未按规定明火作业、易燃易爆物品存放不符合要求等对人体造成人身伤害及财产损失的。七、中毒——指化学危险品的气体、物体、粉尘、一氧化碳、电焊废气等、由呼吸、接触、误食及食用变质或含有有害药品的食物造成的中毒等并对人身造成伤害的。

第二节危险源的综合预防、危险源的综合预防、控制措施 一、对重大危险源要采取“两个控制”,即前期控制、施工过程控制。 (一)、前期控制:工程开工前在编制施工组织设计和专项施工方案时,针对工程的各种危险源制定出防控措施。 (二)、施工过程控制:在工程施工过程中,严格按照规定监督检查,认真落实整改。 二、加强安全生产的综合管理。 (一)、认真落实各级安全生产责任制,建立健全各项管理制度,杜绝一切人为事故的发生。 (二)、加强对施工人员队伍的安全教育,提高作业人员的素质和安全生产自我保护意识。 (三)、增强各级管理人员的安全责任意识,加强安全专业知识培训。 (四)、加强各种危险源和管理工作,结合工程特点,针对确认的增强各级管理人员安全责任意识,加强安全专业知识培危险源实施相应的预防控制措施。 第三节危险源的具体预防措施 一、七个危险源的具体预防措施: (一)、预防机械伤害事故的防护措施为保证作业人员的安全,防止机械对人体的伤害事故,制定本措施如下:

电机常见故障分析及其处理

电机常见故障分析及其处理 摘要:发电机在运行中会不断受到振动、发热、电晕等各种机械力和电磁力的作用,加之由于设计、制造、运行管理以及系统故障等原因,常常引起发电机温度升高、转子绕组接地、定子绕组绝缘损坏、励磁机碳刷打火、发电机过负载等故障。与之相似的是电动机的故障也主要有机械故障和电气故障两方面。 关键词:定子线圈,激磁电流,短路故障,接地故障。 电机可分为电动机和发电机两类,电动机又可分为同步电动机和异步电动机,发电机也可分为同步发电机和异步发电机,本文将主要围绕异步电动机和同步发电机为例,简要分析电机常见的故障及其处理方法。 一、三相交流异步电动机常见故障分析及其处理 1.机械方面有扫膛、振动、轴承过热、损坏等故障。 ⑴异步电动机定、转子之间气隙很小,容易导致定、转子之间相碰。一般由于轴承严重超差及端盖内孔磨损或端盖止口与机座止口磨损变形,使机座、端盖、转子三者不同轴心引起扫膛。如发现对轴承应及时更换,对端盖进行更换或刷镀处理。 ⑵振动应先区分是电动机本身引起的,还是传动装置不良所造成的,或者是机械负载端传递过来的,而后针对具体情况进行排除。属于电动机本身引起的振动,多数是由于转子动平衡不好,以及轴承不良,转轴弯曲,或端盖、机座、转子不同轴心,或者电动机安装地基不平,安装不到位,紧固件松动造成的。振动会产生噪声,还会产生额外负荷。 ⑶如果轴承工作不正常,可凭经验用听觉及温度来判断。用听棒(铜棒)接触轴承盒,若听到冲击声,就表示可能有一只或几只滚珠扎碎,如果听到有咝咝声,那就是表示轴承的润滑油不足,因为电动机要每运行3000-5000小时左右需换一次润滑脂。电机超过规定运转时间后,轴承发出不正常的声音,用听棒接触轴承盒,听到了“咝咝”的声响,同时还有微小“哒哒”的冲击声,原因是轴承盒内缺油,同时轴承滚柱有的以有细微的麻痕。通过对轴承进行了更换,添加润滑油脂。在添润滑脂时不易太多,如果太多会使轴承旋转部分和润滑脂之间产生很大的磨擦而发热,一般轴承盒内所放润滑脂约为全溶积二分之一到三分之二即可。在轴承安装时如果不正确,配合公差太紧或太松,也都会引起轴承发热。在卧式电动机中装配良好的轴承只受径向应力,如果配合过盈过大,装配后会使轴承间隙过小,有时接近于零,用手转动不灵活,这样运行中就会发热。 2. 电气方面有电压不正常绕组接地绕组短路绕组断路缺相运行等。 ⑴电源电压偏高,激磁电流增大,电动机会过分发热,过分的高电压会危机电动机的绝缘,使其有被击穿的危险。电源电压过低时,电磁转矩就会大大降低,如果负载转距没有减小,转子转数过低,这时转差率增大造成电动机过载而发热,长时间会影响电动机的寿命。当三相电压不对称时,即一相电压偏高或偏低时,会导致某相电流过大,电动机发热,同时转距减小会发出“翁嗡”声,时间长会损坏绕组。总之无论电压过高过低或三相电压不对称都会使电流增加,电动机发热而损坏电动机。所以按照国家标准电动机电源电压在额定值±5%内变化,电动机输出功率保持额定值。电动机电源电压不允许超过额定值的±10%,;三相电源电压之间的差值不应大于额定值的±5%。

关于发电机定子绕组接地保护3U0整定的讨论

关于发电机定子绕组接地保护3U0整定的讨论 发表时间:2017-07-17T15:17:51.820Z 来源:《电力设备》2017年第8期作者:吴文宝 [导读] 摘要:本文主要叙述了大型发电机组定子接地保护的作用以及发电机定子绕组接地保护的概念 (江西省火电建设公司江西南昌 330001) 摘要:本文主要叙述了大型发电机组定子接地保护的作用以及发电机定子绕组接地保护的概念,并介绍了新疆某600MW电厂使用的定子接地保护整定方法。在各种运行条件下,对主变高压侧发生单相接地故障时耦合至发电机侧的零序电压进行分析计算,提出了发电机定子接地保护的整定建议。 关键词:发电机组;定子接地保护;3U0电容;接地电流 一、定子接地保护在大型汽轮发电机组中的地位 发电机是电力系统中最重要的设备之一,其外壳完全接地。当发电机定子绕组与铁心之间的绝缘被破坏时,就形成了定子单相接地故障。发电机定子绕组发生单相接地故障时,中性点流过的接地故障电流与中性点接地方式有关,发电机中性点接地方式的不同,对发电机定子接地保护的出口方式要求也不同,而且动作时限也是长短不一。由于现代大型发电机组在电力系统的重要性,所以大型发电机一般都装设作为发电机主要保护的100%定子接地保护,并保证该保护能够可靠正确动作,确保小异常不酿成大事故。 二、大型发电机定子接地保护的构成 我国大型发电机组大都采用单元接线方式,中性点接地方式主要采用中性点经配电变压器(二次侧接电阻)接地,电阻值较大,取为高阻接地,其电阻吸收功率大于或等于三相对地电容的无功伏安。为限制动态过电压不超过2.6倍额定相电压,接地电阻(一次值)RN′≤1/3ωCg,Cg为发电机每相对地耦合电容。 三、发电机定子绕组接地保护 (1)接地电阻定值的确定发电机中性点经配电变高阻接地,当定子绕组发生单相接地故障时,其等效的基波零序回路电路如下图所 示: 粗略估计电容容抗与中性点接地电阻(一次值)相等,根据DLT 684-2012 大型发电机变压器继电保护整定计算导则,发电机允许的接地故障电流值为1A中性点变压器变比为20000/240V,二次电阻为0.46Ω,令α=1(机端接地),IE=Iper=1A,E=UN/1.732,得

岗位危险源辨识及预防措施

岗位危险源辨识及预防措施 八、人车司机(维护工) 岗位危险源:1、外露的转动和传动部位绞伤 2、钢丝绳断丝严重或插接头有抽头现象挤伤 3、拆卸、吊装设备碰伤 4、带电的设备触电伤人 5、电气火灾烧伤 预防措施: 1、加装护罩或遮拦等防护设施,停止运行必须闭锁开关 2、立即停机,排除故障 3、避免在可能发生设备倾倒或掉落的地方走动、停留 4、严格按规程操作,不擅自接触电气设备 5、保持消防器具齐全、完好,停在上风侧,积极灭火 九、皮带司机 岗位危险源:1、外露的转动和传动部位绞伤 2、皮带损伤或接头开裂严重断带伤人 3、皮带上的“四超”物料碰伤或挤伤 4、带电的设备触电伤人 5、电气火灾烧伤 预防措施: 1、加装护罩或遮拦等防护设施,停止运行必须闭锁开关 2、立即停机,排除故障。 3、立即停机,去除“四超”物料 4、严格按规程操作,不擅自接触电气设备 5、保持消防器具齐全、完好,停在进风侧,积极灭火

十、给煤机司机 岗位危险源:1、外露的转动和传动部位绞伤 2、煤库突库砸伤 3、煤库蓬库砸伤 4、登高作业摔伤 5、带电的设备触电伤人 6、电气火灾烧伤 预防措施: 1、加装护罩或遮拦等防护设施,停止运行必须闭锁开关 2、煤库内水煤多,有发生突库的可能或征兆时,要远离出煤口 3、与底板保持安全距离,并避免面对出煤口 4、上下梯子时要做好自身防护工作 5、严格按规程操作,不擅自接触电气设备 6、保持消防器具齐全、完好,停在上风侧,积极灭火 十三、清煤工 岗位危险源:1、外露的转动和传动部位绞伤 2、设备上的“四超”物料碰伤或挤伤 3、巷道顶板或两帮砸伤 4、带电的设备、电缆触电 5、工作场所其它危险 预防措施: 1、加装护罩或遮拦等防护设施,运转时保持安全距离 2、通知司机停机,去除“四超”物料 3、穿戴好工衣鞋帽,不在可能发生伤害的地方滞留 4、避免接触电气设备、电缆 5、保护自身安全,杜绝意外伤害

危险源辨识及防范措施

危险源辨识及防范措施 序号 危险源 类别 危险源名称防范措施 1 触电 带电作业未正确使用方触电 保护用品 带电作业时正确使用防触电保护用品电动机械操作台无绝缘措施电动机械操作台采取绝缘措施 电动机械接地不符合规定检查电动机械接地,使其符合规定要求 电焊作业时电焊机二次线接 头固定 电焊作业前检查电焊机二次线接头固 定是否牢固 电焊机电路对机客热态绝缘 电阻低于0.4MΩ 禁止使用电焊机电路对机壳热态绝缘 电阻低于0.4MΩ的电焊机 电焊作业时电焊机二次线接 头固定不牢 电焊作业前检查电焊机二次线接头固 定是否牢固 电线直接勾挂在闸刀或直接 插入插座内使用 禁止电线直接勾挂在闸刀上或直接插 入插座内使用 电源线路接近热源或直接绑 挂在金属构件上 禁止电源线路接近热源或直接绑挂在 金属构件上 非电工从事电工作业 电工持证上岗,禁止非电工从事电工 作业 非电焊工从事电焊作业 电焊工持证上岗,禁止非电焊工从事 电焊作业 使用冲击工具或机械在有电 缆埋设处开挖 在有电缆埋设处开挖时,采用人工开 挖,禁止使用冲击工具或机械开挖使用未经检测(检测不合 格)的电动工具进行作业 禁止使用未经检测(检测不合格)的 电动工具进行作业 狭小、潮湿场所焊接作业未 采取防触电措施 狭小、潮湿场所焊接作业采取防触电 措施 使用电源线破损的便携式卷 线盘、机械及电动工具 检查保护地线或保护零线连接是否正 确、牢固;检查电缆或软线是否完好;电 动工具需经检验合格 电动工具未经过漏电保护装 置或漏电保护装置不合格 电动工具必须做到“一机、一闸、一 保护”,装设漏电保护器,漏电保护器的 额定漏电动作电流≤30mA,动作时间≤ 0.1s,额定漏电动作电压≤36V 照明灯具的悬挂高度不当, 低于2.5米时未设保护罩 照明灯悬挂高度低于 2.5米且设保护 罩 照明灯具火线与地线接反电工持证上岗作业 2 火灾 电火焊作业场所易燃物品未 清理干净或未可靠隔离 在焊接、切割地点周围5m的范围内, 应清除易燃、易爆物品;无法清除时,采 取铺设石棉布等可靠的隔离或防护措施;

发电机转子接地保护

发电机转子接地保护 正常运行时,发电机转子电压(直流电压)仅有几百伏,且转子绕组及励磁系统对地是绝缘的。因此,当转子绕组或励磁回路发生一点接地时,不会构成对发电机的危害。但是,当发电机转子绕组出现不同位置的两点接地或匝间短路时,很大的短路电流可能烧伤转子本体;另外,由于部分转子绕组被短路,使气隙磁场不均匀或发生畸变,从而使电磁转矩不均匀并造成发电机振动,损坏发电机。 为确保发电机组的安全运行,当发电机转子绕组或励磁回路发生一点接地后,应立即发出信号,告知运行人员进行处理;若发生两点接地时,应立即切除发电机。因此,对发电机组装设转子一点接地保护和转子两点接地保护是非常必要的。 规程规定,对于汽轮发电机,在励磁回路出现一点接地后,可以继续运行一定时间(但必须投入转子两点接地保护);而对于水轮发电机,在发现转子一点接地后,应立即安排停机。因此,水轮发电机一般不设置转子两点接地保护。 一发电机转子一接地保护 1 转子一点接地保护的类别 转子一点接地保护的种类较多,主要有叠加直流式、乒乓式及测量转子绕组对地导纳式(实质是叠加交流式)。目前,在国内叠加直流式转子一点接地保护及乒乓式转子一点接地保护得到了广泛应用。 2 叠加直流式转子一点接地保护 (1)构成原理 叠加直流式转子一点接地保护的构成原理是:在发电机转子绕组的一极(正极或负极)对大轴之间,加一个直流电压,通过计算直流电压的输出电流,来测量转子绕组或励磁回路的对地绝缘。其构成原理框图如图43所示。 U = 图43 叠加直流式转子一点保护原理图 在图42中:= U-外加直流电压; I-计算及测量元件; p R-转子接地电阻。 正常工况下,发电机转子绕组或励磁回路不接地,外加直流电压不会产生电流;当转子绕组或励磁回路中发生一点接地时(设接地电阻为R),则外加直流电压通过部分转子绕组、接地电阻、发电机大轴构成回路,产生电流p i。接地电阻越小,p i越大;反之亦反。 测量计算装置根据电流p i的大小,便可计算出接地电阻值。