文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信管道施工及验收管理规范

通信管道施工及验收管理规范

通信管道施工及验收管理规范
通信管道施工及验收管理规范

安徽移动通信管道施工及验收管理规范.

目录

第一章总则

第二章常用材料及工具规格检验

第三章通信管道工程施工作业

第四章人(手)孔、通道的构筑

第五章安全文明施工注意事项

第六章工程验收

第一章总则

1.1本标准根据“YDJ39-90通信管道工程施工及验收技术规范”的原则,结合安徽地区的特点编制而成。

1.2本标准适用于安徽地区通信管道的新建、扩建和改造工程的施工,也

可用于质量检查、随工检验。

1.3凡本标准未列入的工作内容,施工时应按照设计规定的要求进行。

在施工过程中,管理人员和施工人员应严格1.4执行本标准,确保工程质量,确保安全生产,严格随工检验及隐蔽工程检验;并做好通信管道工程的原始记录工作。

1.5竣工验收工作应执行建设单位的相关规定,并参照本标准要求,对不。,合格项目应由施工单位组织返修

第二章常用材料及工具规格检验

2.1水泥及水泥制品

目前市话管道工程施工中选用水泥有普通硅酸盐水泥、火山灰硅酸a.

盐水泥、矿渣硅酸盐水泥三种,一般选用标号为325#水泥。

b.水泥从出厂到使用,不宜超过三个月。已受潮、变质、结块的水泥

严禁使用。

c.水泥制品应有出厂检验合格证。进场后要逐个逐块检查,其规格应

符合设计要求,水泥制品表面应平整光滑、无破损及断裂。

d.水泥制品应达到养护标准,没有达到养护标准的严禁施工中使用。

水泥管道的管身应完整,不缺棱角;管孔的喇叭口必须圆滑,管孔e.

内壁应平滑无凹凸、起伏等缺陷;管体表面的裂纹(指纵横向)长

度小于50mm,超过50mm的不宜整块使用;管块的管孔外缘缺边应小

于20mm,但外缘缺角,其边长小于50mm的,可以修补后使用。

f.水泥基础应完整光滑,表面无裂纹,基础有缺角不大于20cm,修补

后可使用。

g.人孔上覆板的钢筋配制、加工、绑扎以及混凝土的标号应附和设计

图纸的规定。要求上覆表面完整、平滑,无塌陷、裂纹。

2.2混凝土及水泥砂浆

配制混凝土所用的水泥、砂石配料比应符合设计要求及使用标准。a.

不同种类、标号的水泥不得混合使用。

b.混凝土的搅拌必须均匀,以达到颜色一致的标准,搅拌完毕的混凝

土应在初凝时间(约45分钟)内浇灌。

c.浇灌混凝土构件必须进行振捣,无论采用人工或机械振捣,都应按

层依次进行,捣固密实,不得出现跑模漏浆等现象。

2.3石料

应采用天然砾石或人工碎石,不得使用风化石;a.

石料的粒径应符合设计文件规定。(一般使用直径为0.5cm-3.2cm)b.;

石料中含泥量按重量计,不得超过 c.2%,超过标准的,必须用水冲洗

干净后方能使用;

d.针状、片状颗粒含量,按重量计不得超过20%(按体积分析法);

不得使用含硫、含碱、含酸的石料;e.

石料中不得有树叶、草根、木屑、泥土等杂物;f.

凡抹缝、抹角、抹面及管块接缝等处的水泥砂浆,其砂料必须经过g.

筛后方能使用,不得有豆石类较大粒径碎石在内。

2.4砂

市话管道工程中,宜采用中粗天然砂及河砂,也可采用4:1a.粗细砂

配合使用,浇制混凝土及构件时采用粗纱,禁用细砂。

b.砂中的云母和轻物质按重量计不得超过3%;

砂粒应清洁,砂中的泥土按重量计不得超过5%(水洗法检测)c.;

不得使用含硫、含碱、含酸的砂料;d.

砂中不得含有树叶、草根、木屑等杂物;e.

砂粒应质地坚硬、颗粒均匀。f.

机制砖2.5

通信管道工程一般采用机制粘土砖。砖体要求完整,外观没有弯曲a.

变形、缺棱、掉角、裂纹等缺陷。

b.机制粘土砖应符合设计标准。在通信管道建设工程中常用的为100#

机砖。

2.6木材

在通信管道建设工程中需要一定量的木材。木材只是作为在施工过a.

程中的工具、模板的制作和支护、加固作用,但工程最后,木材并

不保留在管道设施中。

b.木材的分类一般分为圆木与规格材二种。

规格材又分方材和板材二种,管道工程中一般使用板材如地基板、c.

模板等。

d.木材的保管:

应注意防火。要远离火源,严禁明火,备齐消防设备,有专人负责;(1)

应分类码放,并应标注规格、数量;(2)存放时下部垫起,以防被水浸泡;(3).工程拆下的挡土板、模板,应有专人进行回收、整理和分类码放;(4)要量材使用,禁止大材小用,成材滥用;(5)

领用木材时应有手续。(6)

水2.7

通信管道中禁用海水、工业废水、污水、含有矿物质的泉水及

含有油、酸、碱、盐类的水。

2.8硬塑料管及聚氯乙烯双壁波纹管

PVC硬塑料管的检验标准:a.

塑料管应完整、光滑、无破损、无裂纹,破损处应锯去后再使

用。管口及管身应符合出厂技术标准,无异型、变形。管口内壁应

光滑,有凹凸起伏的不得使用。

硬塑料管接口应完整、光滑、无破损,有裂纹的不宜采用。接

口内无凹凸变形,接口与塑料管必须配套。

b.聚氯乙烯双壁波纹管(波纹管)的检验:

波纹管内壁应光滑、无气泡、无裂纹、残缺和明显流痕;

外壁波纹应均匀、规整,每根管材(6M)其波纹凹陷点应不超

过3个,但1米内不得有两处,凹陷点不应大于1平方厘米;

内外壁连接应融为一体,不得出现分层现象;

断面应垂直于管身;

承插接口内外壁应光滑,不得偏斜于中心轴线。

2.9镀锌钢管、钢管、钢筋及部分铁件材料

钢材的材质规格型号应符合设计文件规定,不得有锈片剥落或

严重锈蚀。

a.钢管管身及管口不得变形,管孔内应光滑无节疤、无裂纹。可将变形、节疤、裂纹处可锯去后使用。

b.钢管接口与钢管规格必须与设计规范配套,不得用角铁、钢筋和扁铁替代钢管接口。

禁用不配套规格接口及塑料接口。

c.人孔、手孔口圈装置(包括外盖、内盖、口圈等)的规格应符合设计要求,铁盖与口圈应吻合,盖合后应平稳不翘动。

d.口圈装置(包括内、外铁盖)系用铸铁铸造成型,翻砂出模经修理后,热浸沥青以防锈蚀。其质地应坚实,铸件表面应完整,无飞刺、砂眼等缺陷。有裂纹和破损的不得使用。

e.人孔、手孔内设置的穿钉、支架、拉力环应符合设计规定,不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损等缺陷,表面应光滑、无脱落、无气泡,防锈漆和镀锌层应均匀完整。

f.引上管弯管及卡子应按设计标准配套使用。禁用不配套管弯管和卡子。

g.钢筋应顺直洁净,钢筋表面无浮皮、锈蚀,油渍及漆污用前应清除干净。凡有劈裂和粗细不均匀的不得使用。

2.10主要工具及规格

拉棒应直圆,光滑、无断裂纹,长2米,圆直径为86mm。

敷设管道用的拉棒钩子应用直径8mm钢筋制做,长度为150mm,

有断裂痕的不宜使用。.

第三章通信管道工程施工作业

3.1定位、放线

按施工设计图要求定位放线,施工时管道中心线左右不得偏移

0.5米(含0.5米),超过0.5米,须得到设计人的同意。

施工前必须依据设计图纸进行现场勘察、交桩定位,如设计图

和现场有矛盾,及时和设计部门联系。

人(手)孔定位放样时尽可能的避开地下管线,对交通繁忙的

路口和企、事业单位门口的放线则尽量在夜间进行。

每段管距(人孔中至人孔中)长度不宜大于130米。

人(手)孔坑槽的放样一般掌握为人(手)孔基础尺寸加1米,

如中号直通型其人孔尺寸为 3.28X2.18,放样是 4.28X3.18。遇有松散土质及特殊情况可适当加大放量尺寸。

3.2挖掘沟(坑)及支撑护土板。

开凿沥青及混凝土路面是开槽挖沟的首项工作。为了便于补路

的规格整齐,一般采用路面切割机先行切割。

挖掘沟(坑)时必须按线开挖。

管沟必须采用放坡式进行挖掘,如图:

______________________

/\

/\

\___________/

一般坡度为10-30%。

管道纵向沟槽应平直成一字坡或人字坡,一般坡度控制在3‰左

右;

管道沟中碰到障碍物需增坡度时,增加坡度起点一般规定为距

障碍点10米以外,坡度的增加系数则根据障碍的大小而定。

挖掘沟(坑)一般挖掘深度至 1.5米以下时,宜支撑护土板。

如遇土质疏松或特殊情况时则根据现场情况确定支护深度。.

管道沟槽的支护是一种防止沟槽壁坍塌的加固措施。根据施工

地区的地上环境、土质和地下水位等情况分疏撑、井字撑、半密撑

和密撑四种支护形式,其目的是保证施工安全,切勿疏忽大意。

护土板一般采用5厘米厚木板或定型钢板;撑木一般采用10-15

厘米直径的圆木,或定型钢制螺旋杆件。

3.3地基处理及沟底抄平。

在管道沟槽深度接近设计高程时,要加强对沟槽的深度控制,

切勿超挖。在雨季或冬季施工时,要注意防止沟底被积水浸泡或冻结。一但发生上述情况必须进行沟底地基加固。

a.沟底地基如为原土,可以进行下一项工序。

沟底地基为干燥土层可采取换土的办法,其夯实密度不应低于原土b.质地基的密实度。

c.土质湿度较大时可以采取灰土加固的办法,其夯实密实度不应低于95%。

d.当遇有地下水或地基土层含水量较大不适应夯实时,可在降水的情况下,将污泥清除后,填垫砾石或天然级配砂石。

沟底抄平是按设计高程及坡度进行精加工前的一项技术步骤,

可对沟槽的顺直、沟底的高程和坡度进行控制。具体办法是先拉中

线再将一侧的槽底控制边桩用小线连起绷紧,并按线修整沟槽,使

其达到三控的目的。

3.4管道基础施工及回填土。

管道基础是体现管道施工是否符合工程设计的决定部分(平面

位置、高程位置)之一。

混凝土管道基础施工必须使用模板。

模板可采用木模板或定型钢制模板。

模板的内侧应平光,立面应平直,扭曲部件不得使用。

模板的宽度应符合设计要求。

模板在沟槽内位置应适中,上部有拉带,两侧顶部等高,有固

定木桩,保证支撑牢固稳定。.

基础混凝土的标号应符合设计要求。

浇筑基础混凝土应遵照混凝土的操作规程,做到用料配比准确,

搅拌均匀,震捣密实,顶部平光,养护得当。

钢筋混凝土基础,钢筋骨架符合设计要求。

3.5土方堆放及回填

堆置余土、材料,不得压埋消火栓、雨水口、各种管线的检查

井及测量标志等。

多余的土方应及时清运。

在高压线下及变压器附近堆土,应符合供电部门的规定。

堆土、堆料的范围应符合市政、市容、交管部门的要求。

城市堆土高度不应超过 1.5米,在堆土的一侧应清除50cm沟边

作为工作通道。

管道、人孔的回填须经24小时养护和隐蔽工程检验合格后方能

进行(特殊情况例外),沟内如有积水、淤泥,必须排除后方可回填,

管道顶部30cm以内及管道两侧和人孔周围的回填土,不应含有直径

大于10cm砾石、碎石、坚硬物体,回填土须采用人工夯实。

管道覆土厚度一般管顶至路面人行道为0.8米,车道为1米,

新拓路1米,引上管0.7米,铁路 1.5米。

3.6敷设水泥管道

敷设水泥管道时,须拉线顺直,每30米处用柱点固定,防止线

体垂落及偏移。

管道垫层应采用1:3.5干硬性水泥砂浆,厚度10-20mm。

管道顶缝、边缝、角八字应采用1:2.5水泥砂浆压实、抹光。

敷设水泥管道的纱布应均匀地包在管块接缝上,接缝纱布包好

后,须先在纱布上刷清水,水要刷至管块饱和程度,然后再刷一遍

素水泥浆以固定纱布。接缝纱布刷水泥浆后,即可抹1:2.5的水泥

砂浆管带,管带的厚度应为12-15mm,其下宽为100mm,上宽为

80mm。

纱布不应露在管带以外,管带与管身必须粘结牢固、表面光滑,

不空鼓、无飞刺、无嵌茬。

铺水泥管道时,两根管的接口间隙不大于5mm,两组以上管群排

列其上下左右的接口均应相互交错铺设,交错长度为管身的二分之

一。

敷设的管道要求平直,不得有高低起幅、左右摇摆,管道敷设

时应用两根通棒对角试通。

管群的组合断面必须符合设计规定。

水泥管块的弯管道及设计上有特殊技术要求的管道,其垫缝及

垫层按设计规定。

各种管道引入人(手)孔,通道的位置尺寸应符合设计规定,

其管顶距人(手)孔、通道上覆、沟盖底面不小于300mm,管底距人(手)孔、通道基础面不小于400mm(通常所指上三下四)。引上管引入人(手)孔及通道时,宜在距板底200-400mm范围以内。

3.7钢管(镀锌、无缝)及引上管敷设

钢管的敷设其断面组合、口径大小应符合设计规定。

敷设钢管前应平整沟底,如需做混凝土基础时待混凝土初凝后

方可铺管。

如果钢管不是涂塑或者镀锌,须做防锈处理后方可铺管。钢管

内不得有杂物,将管口磨圆或锉成坡口,保证光滑无硬棱。

目前钢管的接续一般采用钢套管套接的方法,两根钢管间吻合

空隙不得大于5mm。

引上管敷设应按设计规范,引上钢管应平直紧靠墙壁或者电杆

上,管卡子应锚固不松动。

引上管引入人(手)孔、通道时,管口不应凸出墙面,不得与

管道重叠,并应封堵严密,抹出喇叭口。

3.8双壁波纹管的敷设

波纹管的直径应符合设计规定。

铺设波纹管时,层与层及同层相邻管材之间的净距为2-3cm,管

间宜用钢筋支架隔开并充填水泥砂浆,浇铸混凝土包封时应分层振捣,做到密实、不空鼓、不漏浆。包封厚度符合设计要求。

进、出人孔的波纹管长度必须大于2米,管的接头应交错排列。

波纹管接头采用套式承插口,在被插入端必须安放密封圈。

波纹管因壁薄,敷设时减少弯度以免受折变形。

无论管材种类,当需要铺设弯管时,曲率半径应符合设计要求,

一般不得小于36米。其水平或纵向弯管道各折点坐标均应符合设计要求。弯管道应成圆弧状,不得出现局部起伏现象。.

第四章人(手)孔、通道的构筑

4.1人孔与手孔

由于电话普及率提高,电缆密度大幅度提高,人孔内高应在 1.8

米以上。

手孔内高1.5米。

进入手孔的管道管孔容量不超过6孔,而进入人孔的管道管孔

容量应在6孔以上(特殊情况按设计标准执行)。

一般手孔其平面长度不超过2米,宽度不超过 1.2米,而人孔

的构造规模则不受此限制。

4.2人孔、手孔放样挖掘及基础

人孔、手孔放样,应根据管道中心位置,按设计定位和人(手)

孔的规格、型号加挖掘系数开挖。定位在有条件情况下,避开交通繁忙路口、胡同口及地下设施等。

人孔坑槽挖掘至1.5-1.8米时,根据土质撑挡土板。

人孔坑槽挖掘到设计深度时应平整坑底后做混凝土基础。

当地下水位高时,应在人孔基础范围外挖一个集水坑,做为砌

筑人孔时抽水用。

设计图纸对人(手)孔、通道地基、基础有特殊要求时(如提

高混凝土标号;加做钢筋;防水处理及安装地线等),均应按设计规

定施工。

4.3砖砌人孔、手孔

人孔、手孔砌筑前,必须用清水刷扫人孔基础,不得有泥土、

杂物。

人孔、手孔规格应按设计图纸放样,第一层砖经排列后应用合

尺对角丈量,以纠正角度使人孔周正不偏斜。

墙体砌筑必须使用水泥砂浆,砖层之间必须压茬不得出现通缝。

砌墙砂浆一般使用100#水泥砂浆。

人(手)孔内铁件应按设计图纸规定预埋,穿钉出墙面一般为

为面墙出环力拉,上线直垂一同在应钉穿下、上,50-70mm

80-100mm。预埋铁件必须牢固,不漏水。

人(手)孔砌到管道进口处时,墙外肥槽部分应用砖砌实后再

做管道基础以避免管道发生断裂。

管道进人(手)孔时,管头应终止在墙体内30-50mm处。窗口

应做成喇叭口状,表面平光,棱角分明。

人(手)孔墙体内、外抹灰均为1:2.5水泥砂浆,一般厚度为

2cm左右,表面应平整、光实。人孔内角与上下边应抹八字。

人(手)孔上覆与人(手)孔规格须配套。

吊装人(手)孔上覆时,先在墙体上端抹上一层20mm左右的水

泥砂浆找平层,以防止上覆受力不均匀。人孔上覆吊装完毕后,板

块之间的缝隙应用水泥浆灌实,吊环应用水泥砂浆覆盖并抹成蘑菇

状。

上覆、沟盖必须达到设计强度,方可承受荷载或吊装、运输(以

出厂合格证为准)。

上覆、沟盖与墙体搭接的外侧,应用1:2.5水泥砂浆抹成八字。

如是现制上覆、沟盖可不抹八字。

八字抹角应严密、整齐、不空鼓、粘结牢固,使上覆平整不摇

动、不漏水。

人、(手)孔口圈顶部高程应符合设计规定。

稳固口圈的混凝土应符合设计图纸的规定。自口圈外缘向地表

做相应的泛水。

人孔口圈在车行道上须高出路面1-1.5cm,在草地、土路或耕地

上应高出自然地平面10-20cm。

4.4改、扩建人(手)孔注意事项

动移旧人孔内设备前,应召开相关单位参加的协调会,摸清电

缆的情况,要检查设备是否正常,如发现异常情况及时和相关单位

联系,并及时做好安全记录。

上下人孔必须用梯子,禁止踩踏电缆。

拆改旧人孔时,必须用软性的吊线吊好电缆,电缆接头必须木.

板托好,避免电缆下沉漏气。

拆除人孔上覆时,必须用吊车起吊。拆除墙体时,原则上用手

动工具并需要二人配合,以免砸坏电缆。

暴露出来的旧管道必须托吊牢固,避免老管道下沉。

通信管道工程在验收前,所有装置必须安装完毕、齐全有效。.

第五章安全文明施工注意事项

在工程有批文批图的前提下,召开施工配合会议,并办理好掘路

执照和道路施工许可证等开工手续。

工程开工前应通知相关管线单位到现场技术交底,摸清地下设备,

争取相关单位配合。项目经理、技术人员应到现场察勘,了解地下的

管线设备,对重点地段、复杂繁忙地段(施工难点)要做具体安排,

制订防范措施。

开工时,应召开全体施工人员安全教育会议,布置好应注意的安

全生产事项,并做好安全记录工作。

施工人员应认真执行安全操作规范,如发现违章操作、冒险作业,

应及时纠正;劝告无效者有权停止违章者工作。

施工中经确认有地下管线设备时,开挖到相关深度后应小心操作,

不能盲目使用机械或大型工具。如果管道工程与其它管线发生矛盾,

要及时通报相关单位并做好记录及保护工作,不得任意损坏以保证其

它管线的完好,要服从相关单位的协调。

特殊位置或地段的施工,应加快施工速度。如当日不能完成的,

应采用夜间半幅施工方法,施工时派专人疏导车辆,施工现场设标制

红灯。夜间过路时沟槽两头设警示灯。

材料进场按施工进度适时、适度进料,同时控制好材料质量。

搭设施工工棚及临时设施时要选择好位置,做好围挡,并配备必

要的消防器材。

所有用电设备加装漏电保安器。

进入现场的所有施工人员必须戴安全帽。

设专人清理施工现场,及时清理工余材料,做到活完场地清。

整理人孔时,须二人配合,如遇人孔内有异味,操作人员不能马

上下井,待查明原因通风处理无异味后方能下井。.

第六章工程验收

6.1工程验收

6.1.1验收文件:

光缆线路工程,按部颁《基本建设验收办法》、《电信管道验收暂行技术规定》及设计文件进行验收。

验收分随工检验和交工验收两个程序进行。

随工验收:6.1.2

一、工程建设过程中建设单位应派工地代表或施工监理随工检验发现问题随时

提出,施工单位应随时处理。对质量合格的隐蔽工程要及时签署隐蔽工程检

查记录。

二、隐蔽工程检查内容:

1.水泥及塑料管道的敷设位置及埋深。

2.管道基础的验收。

3.管道沟底的清理及回填土。

4.各种防护设施的安装。

5.水泥管道及塑料管道的接头处理。

6.人(手)孔深度及养护验收。

7.人(手)孔防水处理。

6.1.3交工验收:

1、管孔试通

直线管道管孔试通,应用比被试管孔直径小5mm、长900mm的拉棒进行。

六孔以上的水泥管块管道,每块管块任意抽试两孔。

塑料管道、钢管管道均是孔孔试通。

弯管道在曲率半径小于36米时,应用比被试管孔标称直径小6mm,

长600-900mm的拉棒试通,其试通孔数按上款处理。

有包封的管道管孔试通,亦按上述条款处理。

2、工艺检查

现场检查人孔及其他附属设施,不得出现裂缝、明显毛刺;新建防

(手)孔上覆承载力检验,口圈井盖严丝合人;水人孔内不得有积水.

缝。

交工验收中发现问题的处理:6.1.4

交工验收中不允许出现由于施工单位单方面原因造成的施工质量不合格。属

于设备材料的问题如经修理可以达到质量要求的通过协商,由施工单位处理,无法修复而影响施工质量的问题应说明原因,上报主管部门处理。

竣工资料 6.26.2.1竣工文件基本要求

1竣工文件内容必须齐全,并能真实准确反映工程情况。

1.竣工文件必须做到外观整洁,内容齐全,标记详细,字迹清楚,数据准

确,互相对应。图上标记应与现场实际相符,图面整洁,字迹清楚。项

目技术负责人要对竣工技术文件的真实性负责,并审查签字。

竣工文件必须单面书面并编写页号,页号编在右上角。2.

幅面,大图纸用A4竣工文件中一般文字记录统一用A4幅面,小图纸用3. A4幅面,特殊图纸可根据实际情况使用更大幅面,尽可能便于装成A3

幅面。

图纸除特殊图纸外,均电脑打印。4.

竣工文件中除原始签证记录外,均应打印;竣工图纸应重新绘制(必须 5.

。绘图)电脑

根据竣工文件的内容多少,合理地分册装订。6.

竣工文件的基本内容 6.2.2

竣工文件的内容有:案卷封面,案卷目录,竣工文件封面,竣工文件目录, 1.工程说明,建筑安装工程量总表,已安装的设备明细表,开工报告,停(复)

工报告,完工通知,工程变更单,重大工程质量事故报告表,验收证书,交

接书,隐蔽工程签证记录,竣工图纸,备考表。

公分,可按第一条中的顺序装订成一册;2.竣工文件的所有文件厚度不超过3一般建议将竣工文件分为:竣工技术文件,竣工图纸二部分分别成册。

每册竣工文件的前面应有:案卷封面,案卷目录;最后应有:备考表。3.

竣工技术文件册内容有:案卷封面,案卷目录,竣工文件封面,竣工文件目4.录,工程说明,建筑安装工程量总表,已安装的设备明细表,开工报告,停(复)工报告,完工通知,工程变更单,重大工程质量事故报告表,验收证书,交接书,隐蔽工程签证记录,备考表。(表格式样附后)

竣工图纸册根据工程的情况不同,内容不尽相同。竣工图纸册的内容有: 5.封面,目录,

6.2.3竣工文件的具体要求

管道工程竣工路由图的相关要求:所有图纸数据准确、标志清晰、人(手)

孔位置编号明确,相关建筑物及街道方向标志准确。其中包含管道路由图、管道高程图、人(手)孔上覆配筋图、人(手)孔平面图、人(手)孔建筑方式图、人(手)孔断面图、管群断面图、特殊地段保护方式示意图、地形落差水平示意图、人(手)孔附件安装示意图、管道路由图。

一、竣工复测

1.在工程的大部分工作基本完成后,要开始竣工复测。

2.管道按原有或自编号沿光缆路由逐个丈量孔间距离,以及主要街道、建

筑等明显标志。

3.对路由上的人孔、手孔等人孔类型应作好记录。

4.管道线路上相关的保护措施(钢管、包封等)应详细记录。

二、竣工图的绘制

1.竣工复测完后,首先要根据复测的资料整理好。

2.竣工图分为:人(手)孔上覆配筋图、人(手)孔平面图、人(手)

孔建筑方式图、人(手)孔断面图、管群断面图、特殊地段保护方式示

意图、地形落差水平示意图、人(手)孔附件安装示意图、管道高程图、

管道路由图。

3.所有竣工图用AutoCad2000在电脑上绘制,并提供电子版竣工资料。

4.每页路由图应标有明确的指北方向。

5.每张图都应有本页地面长和累计地面长的统计数据。

6.每样图的首页应按下图式样绘上竣工图章,其余可只绘图号框。

竣工路由图应列出本图中使用的图例及图例代表的实物。.

:管道施工规范图例(节选)

:常用图例

通信管道工程施工技术规范

通信管道工程施工技术规范(以下简称规范) 1、常用通信管道类型 目前常用通信管道按所用管材可分为三类:钢管管道、塑料管管道、水泥管管道。其中PVC-U塑管管道用本地网通信管道,HIPE硅芯管多用于长途通信光缆塑料管道工程。 2、土方工程 管道沟开挖时,与其它管线的隔距应符合设计要求。同时注意地下原有管 线安全,如煤气管道、自来水管、电力线等。 通信管道与其他管线最小净距值

注:(1)主干排水管后敷设时,其施工沟边与管道间的水平净距不宜小于 1.5m; ⑵当管道在排水管下部穿越时,净距不宜小于0.4m,通信管道应作包封 (3)在交越处2m范围内,煤气管不应做接合装置和附属设备;如上述情况不

能避免时 , 通信管道应作包封 ; (4)如电力电缆保护管时 , 净距可减至 0.15m 4、回填 通信管道工程的回填土,应在管道或人(手)孔按施工顺序完成施工内容。并经 24 小时养护和隐蔽工程检验合格后进行 . 通信管道工程回填土,应符合下列规定: 1)、管道顶部 30cm 以内及靠近管道两侧的回填土内,不应含有直径大于 5cm的砾石、碎石等坚硬物; 2)、管道两侧应同时进行回填土,每回填土 15cm厚,应夯实; 3)、管道顶部30cm以上,每回填土 30cm厚,应夯实。 4)、回填土前,应先清除沟(坑)内杂物。沟(坑)内如有积水和淤泥,必须排除后方可进行回填土。 5、人(手)孔、通道建筑砖、混凝土左右块(以下简称砌块)砌体墙面应平整、美观、不应出现竖向通缝; 砖砌体砂浆饱满程度应不低于 80%砖缝宽度应为8— 12mm同一砖缝的宽度应一致; 砌块砌体横缝应为 15—20mm 竖缝应为 10—15mm 横缝砂浆饱满程度应不低于 80%,竖缝灌浆必须饱满、严实,不得出现跑漏现象; 砌体必须垂直,砌体顶部四角应水平一致。 6、铺设管道

给排水管道工程施工及验收规范

给排水管道工程施工及验收规范 土石方与地基处理 1、管道交叉处理应符合下列规定: (1)应满足管道间最小净距的要求,且按有压管道避让无压管道、支管道避让干线管道、小口径管道避让大口径管道的原则处理 (2)新建给排水管道与其他管道交叉时,应按设计要求处理;施工过程中对既有管道进行临时保护时,所采取的措施应征求有关单位意见。 (3)新建给排水管道与既有管道交叉部位的回填压实度应符合设计要求,并应使回填材料与被支承管道贴紧密实。 2、给排水管道铺设完毕并经检验合格后,应及时回填沟槽。回填前,应符合下列规定:(1)预制钢筋混凝土管道的现浇筑基础的混凝土强度、水泥砂浆接口的水泥砂浆强度不应小于5MPa (2)现浇钢筋混凝土管渠的强度应达到设计要求 (3)混合结构的矩形或拱形管渠,砌体的水泥砂浆强度应达到设计要求 (4)井室、雨水口及其他附属构筑物的现浇混凝土强度或砌体水泥砂浆强度应达到设计要求 (5)回填时应采取防止管道发生位移或损伤的措施 (6)化学建材管道或管径大于900mm的钢管、球墨铸铁管等柔性管道在沟槽回填前,应采取措施控制管道的竖向变形 (7)雨期应采取措施防止管道漂浮 沟槽回填 1、沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,必须采用人工回填;管顶500mm 以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时夯实;每层回填高度不应大于200mm; 2、管道位于车行道下,铺设后即修筑路面或管道位于软土地层以及低洼、沼泽、地下水位高地段时,沟槽回填宜先用中、粗砂将管底腋角部位填充密实后,再用中、粗砂分层回填到管顶以上500mm; (1) 3、土方开挖应保证施工范围内的排水畅通,并应采取措施防止地面水或雨水流入沟槽。 4、直埋管道的土方开挖,宜以一个补偿段作为一个工作段,一次开挖至设计要求。在直埋 保温管接头处应设工作坑,工作坑宜比正常断面加深、加宽250~300mm。 回填工程 1、直埋保温管道沟槽回填时还应符合下列规定: (1)回填前,应修补保温管外护层破损处 (2)管道接头工作坑回填可采用水撼砂的方法分层撼实 (3)回填土中应按设计要求铺设警示带 (4)弯头、三通等变形较大区域处的回填应按设计要求进行 (5)设计要求进行预热伸长的直埋管道,回填方法和时间应按设计要求进行 2、回填的质量应符合下列规定 (1)回填料的种类、密实度应符合设计要求 (2)回填土时沟槽内应无积水,不得回填淤泥、腐殖土及有机物质

GB-50374-2006-通信管道工程施工及验收规范

中华人民共和国国家标准 通信管道工程施工及验收规范 Code of construction and acceptance for communication conduit engineering GB50374-2006 主编部门:中华人民共和国信息产业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2 0 0 7年5月1日 中国计划出版社 2007北京 中华人民共和国建设部公告第523号 建设部关于发布国家标准 《通信管道工程施工及验收规范》的公告 现批准《通信管道工程施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50374-2006,自2007年5月1日起实施。其中,第 4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.5、4.1.8、4.1.9、4.1.10、4.1.11(1、2、4、5、6)、4.1.12、4.1.13条(款)为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二oO六年十二月十一日 前言 本规范是根据建设部建标[2004]67号文件“关于印发《二oO四年工程建设国家标准制定、修订计划》的通知”要求,由信息产业部综合规划司负责组织成立了规范编制组,在参考目前国内有关标准和收集有关工程通信管道及材料的使用情况,并广泛征求各方意见后制定的。 本规范主要对通信系统工程的通信管道施工及验收作出规定和要求,共分8章及6个附录。主要技术内容包括:总则,器材检验,工程测量,土方工程,模板、钢筋及混凝土、砂浆,人(手)孔、通道建筑,铺设管道,工程验收。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由信息产业部负责日常管理,由中讯邮电咨询设计院(原信息产业部邮电设计院)负责具体技术内容的解释。 本规范在执行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给中讯邮电咨询设计院(地址:河南省郑州市互助路1号,邮编:450007),以供今后修订时参考。 本规范主编单位和主要起草人: 主编单位:中讯邮电咨询设计院 主要起草人:陈万虎尹卫兵顾荣生 目次 1总则…………………………………………………(1 2器材检验…………………………………………………(2 2.1一般规定………………………………………………(2 2.2水泥及水泥制品…………………………………………(2 2.3砂………………………………………………………(3 2.4石子……………………………………………………(4 2.5砖………………………………………………………(4 2.6砌块……………………………………………………(5 2.7水………………………………………………………(5 2.8水泥管块………………………………………………(5 2.9塑料管及配件……………………………………………(6 2.10钢材、钢管与铁件………………………………………(9

通信管道工程施工及验收技术规范

项目经理培训教材 通信管道工程施工及验收技术规范讲义通信管道工程施工及验收技术规范讲义

1.概述(P1) 通信管道工程施工及验收技术规范(以下简称规范),是新建通信管道工程施工中质量检验、随工检验和竣工验收等工作的技术依据。并适用于通信管道的改建、扩建工程。未列入本规范(YD5103-2003)的非常规标准(规格),应按工程设计图纸有关规定办理。 常用通信管道类型 目前常用通信管道按所用管材可分为三类: 其中PVC-U 塑管管道用本地网通信管道,HIPE 硅芯管多用于长途通信光缆塑料管道工程。光缆采用气吹法敷设。

通信管道工程施工流程

通信管道施工流程图

通信管道工程常用术语 (1)水泥标号:通信管道工程常用水泥标号分三种: ①(软练325#) ②(软练425#) ③(软练525#) (2)混凝土标号:普通混凝土标号分为C10、C15、C20、C25、C30五种。(每立方米配合比见附表) (3)水泥沙浆标号:分为、M5、、M10及素浆五种。(每立方米配合比见附表) (4)标高:用水平仪测得的某点的标杆高度。(相对于水准点)(5)高程:用水平仪测得的两点标高的差值。 (6)水准点:测量标高时选定的基准点。 (7)红线:城市道路规划所给各类地下管线的断面位置。 2.器材检验 一般规定 通信管道工程所用的器材规格、程式及质量应由施工单位在使用前进行严格检验。发现质量问题应及时处理。 凡有出厂证明的器材,经检验发现问题时,应做质量技术鉴定后处理;凡无出厂证明的器材,禁止在工程中使用。严禁使用质量不合格或不符合设计要求的器材。 通信管道工程主要器材 通信管道工程中水泥预制品主要有水泥管块、通道盖板、手孔盖板、人孔上覆等。水泥预制品生产前,须按水泥类别、标号及混凝土标号做至少一组(三块)混凝土试块。 塑料管材 管道工程中塑料管材的质量、规格、型号应符合设计文件的规定。常用PVC塑管规格有∮60、∮63、∮75、∮100、∮110硬塑管。∮110双壁波纹管。 钢材与铁件 管道工程用钢管有无缝和有缝钢管两种。钢管用于桥梁或过路。人(手)孔铁件有人孔铁盖、口圈、盖板(手孔)、拉力环、电缆托

管道施工及验收规范

压力管道全书管道施工及验收规范 8管道施工及验收规范 8.1综合性施工及验收规范 8.2 管道分类(级) 8.2.1 SH3501-2002管道分级 8.2.2 HG20225-95管道分级 8.2.3 GB50235-97 8.3焊接接头射线检测要求 8.3.1 SH3501-2002焊接接头射线检测要求 8.3.2 HG20225-1995焊接接头射线检测要求 8.3.3 GB50235-97焊接接头射线检测要求 8.3.4 SH3501、HG 20225、GB50235的比较 8.4 管道的压力及密封试验 8.4.1管道液体试验压力和气体试验压力 8.4.2密封试验 8.5 施工验收规范的适用范围 8施工及验收规范 8.1综合性施工及验收规范 GB50235-97 工业金属管道工程施工及验收规范 GB50236-98 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 SH3501-2002 石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范 HG 20225-95 化工金属管道工程施工及验收规范 FJJ211-86 夹套管施工及验收规范 GB50184-93 工业金属管道工程质量检验评定标准 SH/T3517-2001 石油化工钢制管道工程施工工艺标准 GBJ126-89 工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 SY/T0420-97 埋地钢制管道石油沥青防腐层技术标准 HGJ229-91 工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范 SH3022-1999 石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范 SH3010-2000 石油化工设备和管道隔热技术规范 CCJ28-89 城市供热网工程施工及验收规范 CJJ/T81-98 城镇直埋供热管道工程技术规程 CJJ33-89 城镇燃气输配工程施工及验收规范 8.2 管道分类(级) 在施工验收规范中,不同的介质、不同的操作条件的管道其检测要求是不同的。 8.2.1 SH3501-2002管道分级 SH3501将管道分为SHA、SHB、SHC、SHD四个等级。 表8-1 SH3501-2002管道分级 管道级别适用范围

通信管道工程施工标准及检查验收技术规范

通信管道工程施工标准及验收技术规范 一器材检验 一.水泥及水泥制品 (1)各种标号的水泥应符合国家规定的质量标准,工程施工中不得使用过期的水泥,严禁使用受潮变质的水泥。 (2)水泥凡无产品出产证明或无标记的以及存储时间超过三个月或有变质迹象的,使用前,均应进行试验签订,依据签订情况确定使用方案或另行更换。 (3)钢材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,不得有锈片剥落或严重锈蚀。 (4)管材的材质、规格、型号应符合设计文件规定,管的内径负偏差应不大于1毫米,管孔的内壁应光滑无节疤、无裂缝。 (5)各种管材的管身及管口不得变形,接续配件齐全有效,承插管的承口内径应与插口外径吻合。 (6)各种铁件的材质规格及防锈处理等均应符合质量标准,不得有歪斜、扭曲|、飞刺、断裂或破损,铁件的防锈处理和—曾均完整,表面光洁,无脱落、无气泡等缺陷。 (7)人(手)孔铁盖装置(包括外内盖口圈的规格应符合标准图的规定,铁盖与口圈应吻合,盖合后应平稳、不翘动,铁盖的外缘与口圈的内缘间隙应大于3mm,铁盖与口 圈盖合后,铁盖边缘应高于口圈1—3毫米。 (8)人(手)孔内装设的铁支架及电缆托板应用铸钢或型钢制成,不得用铸铁制造。 (9)人(手)孔内设置的拉力环(拉缆)环,应用φ16普通碳素钢制造,全部做镀锌处理,不应有裂纹、节瘤、锻接等缺陷。 (10)通信管道工程用的石料,应符合下列规定,石料中不得有树叶、草根、木屑等杂物。 (11)通信管道工程用水,应使用可供饮用的水,不得使用工业废污水及含有硫化物的泉水。 二工程测量 (1)施工前必须依据设计图纸和现有交底的控制据点进行通信管道及人(手)孔位置的复测,并按施工需要应钉设据点。 复测钉设的桩板应符合下列规定: ⑴自人(手)孔中心3—5米处开始,沿管线每隔20—25米宜设一桩(板)。 ⑵桩点设置应牢固,顶部宜与地面平齐。 三土方工程 1.通信管道施工中,遇到不稳定土壤或有腐蚀性的土壤时,施工单位及时提出,待有关单位处理后可继续施工。 2.挖掘洞(坑)如发现埋藏物特别是文物古墓等必须立即停止施工,并负责保护现场,与有关部门联系妥善解决后,方可继续施工。 3.通信管道工程施工现场堆土,应符合下列要求: ⑴开凿的路面及挖出的石块等应与泥土分别堆置。 ⑵堆土高度不宜超过1.5米。 ⑶土堆的坡脚边应距沟(坑)边40厘米以上。 ⑷挖掘通信管道时(沟坑)严禁在有积水的情况下作业,必须将水排故后进行挖掘 工作。 ⑸施工中室外最低气温在零下5℃,对所挖的沟(坑)底部应采取有效的防冻措施。

通信管道工程施工与验收技术规范标准

. 通信管道工程施工及验收技术规讲义 1.概述(P1) 通信管道工程施工及验收技术规(以下简称规),是新建通信管道工程施工中质量检验、随工检验和竣工验收等工作的技术依据。并适用于通信管道的改建、扩建工程。未列入本规(YD5103-2003)的非常规标准(规格),应按工程设计图纸有关规定办理。 1.1常用通信管道类型 目前常用通信管道按所用管材可分为三类: 其中PVC-U 塑管管道用本地网通信管道,HIPE 硅芯管多用于长途通信光缆塑料管道工程。光缆采用气吹法敷设。 1.2 通信管道工程施工流程

. . . . 通信管道施工流程图

1.3通信管道工程常用术语 (1)水泥标号:通信管道工程常用水泥标号分三种: ① P0.27.5(软练325#) ② P0.32.5(软练425#) ③ P0.42.5(软练525#) (2)混凝土标号:普通混凝土标号分为C10、C15、C20、C25、C30五种。(每立方米配合比见附表) (3)水泥沙浆标号:分为M2.5、M5、M7.5、M10及素浆五种。(每立方米配合比见附表) (4)标高:用水平仪测得的某点的标杆高度。(相对于水准点)(5)高程:用水平仪测得的两点标高的差值。 (6)水准点:测量标高时选定的基准点。 (7)红线:城市道路规划所给各类地下管线的断面位置。 2.器材检验 2.1一般规定 2.1.1通信管道工程所用的器材规格、程式及质量应由施工单位在使用前进行严格检验。发现质量问题应及时处理。 2.1.2凡有出厂证明的器材,经检验发现问题时,应做质量技术鉴定后处理;凡无出厂证明的器材,禁止在工程中使用。严禁使用质量不合格或不符合设计要求的器材。

GB50374-2006通信管道工程施工及验收要求规范(精)

GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范 中华人民共和国国家标准 通信管道工程施工及验收规范 Code of construction and acceptance for communication conduit engineering GB50374-2006 主编部门:中华人民共和国信息产业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2 0 0 7年5月1日 中国计划出版社 2007北京

中华人民共和国建设部公告第523号 建设部关于发布国家标准《通信管道工程施工及验收规范》的公告 现批准《通信管道工程施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50374-2006,自2007年5月1日起实施。其中,第4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.5、4.1.8、4.1.9、4.1.10、4.1.11(1、2、4、5、6)、4.1.12、4.1.13条(款)为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二OO六年十二月十一日

前言 本规范是根据建设部建标[2004]67号文件“关于印发《二oO四年工程建设国家标准制定、修订计划》的通知”要求,由信息产业部综合规划司负责组织成立了规范编制组,在参考目前国内有关标准和收集有关工程通信管道及材料的使用情况,并广泛征求各方意见后制定的。 本规范主要对通信系统工程的通信管道施工及验收作出规定和要求,共分8章及6个附录。主要技术内容包括:总则,器材检验,工程测量,土方工程,模板、钢筋及混凝土、砂浆,人(手)孔、通道建筑,铺设管道,工程验收。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由信息产业部负责日常管理,由中讯邮电咨询设计院(原信息产业部邮电设计院)负责具体技术内容的解释。 本规范在执行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给中讯邮电咨询设计院(地址:河南省郑州市互助路1号,邮编:450007),以供今后修订时参考。 本规范主编单位和主要起草人: 主编单位:中讯邮电咨询设计院 主要起草人:陈万虎尹卫兵顾荣生

gb通信管道工程施工及验收规范

g b通信管道工程施工及 验收规范 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

中华人民共和国国家标准 通信管道工程施工及验收规范 Code of construction and acceptance for communication conduit engineering GB50374-2006 主编部门:中华人民共和国信息产业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2 0 0 7年5月1日 中国计划出版社 2007北京 中华人民共和国建设部公告第523号 建设部关于发布国家标准 《通信管道工程施工及验收规范》的公告 现批准《通信管道工程施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50374-2006,自2007年5月1日起实施。其中,第4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.5、4.1.8、4.1.9、4.1.10、4.1.11(1、2、4、5、6)、4.1.12、4.1.13条(款)为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二oO六年十二月十一日 前言 本规范是根据建设部建标[2004]67号文件“关于印发《二oO四年工程建设国家标准制定、修订计划》的通知”要求,由信息产业部综合规划司负责组织成立了规范编制组,在参考目前国内有关标准和收集有关工程通信管道及材料的使用情况,并广泛征求各方意见后制定的。 本规范主要对通信系统工程的通信管道施工及验收作出规定和要求,共分8章及6个附录。主要技术内容包括:总则,器材检验,工程测量,土方工程,模板、钢筋及混凝土、砂浆,人(手)孔、通道建筑,铺设管道,工程验收。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由信息产业部负责日常管理,由中讯邮电咨询设计院(原信息产业部邮电设计院)负责具体技术内容的解释。 本规范在执行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给中讯邮电咨询设计院(地址:河南省郑州市互助路1号,邮编:450007),以供今后修订时参考。 本规范主编单位和主要起草人: 主编单位:中讯邮电咨询设计院 主要起草人:陈万虎尹卫兵顾荣生 目次 1总则…………………………………………………(1 2器材检验…………………………………………………(2 2.1一般规定………………………………………………(2 2.2水泥及水泥制品…………………………………………(2 2.3砂………………………………………………………(3 2.4石子……………………………………………………(4

GB50369-2006油气长输管道工程施工及验收规范

中华人民共和国建设部公告 第407号 建设部关于发布国家标准《油气长输管道工程施工及验收规范》的公告 现批准《油气长输管道工程施工及验收规范》为国家标准,编号为:GB 50369—2006,自2006年5月1日起实施。其中,第4.1.1、4.2.1、10.1.4、1O.3.2、10.3.3(2、3、4)、 10.3.4、14.1.1、14.1.2、14.2.2条(款)为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 前言 本规范是根据建设部建标[2002]85号《关于印发“二00一年至二O0二年度工程建设国家标准制订、修订计划”的通知》文件的要求,由中国石油天然气集团公司组织中国石油天然气管道局编制完成的。 本规范共分19章和3个附录,主要内容包括:总则,术语,施工准备,材料、管道附件验收,交接桩及测量放线,施工作业带清理及施工便道修筑,材料、防腐管的运输及保管,管沟开挖,布管及现场坡口加工,管口组对、焊接及验收,管道防腐和保温工程,管道下沟及回填,管道穿(跨)越工程及同沟敷设,管道清管、测径及试压,输气管道干燥,管道连头,管道附属工程,健康、安全与环境,工程交工验收等方面的规定。 在本规范的制定过程中,规范编制组总结了多年油气管道施工的经验,借鉴了国内已有国家标准及行业标准和国外发达工业国家的相关标准,并以各种方式广泛征求了国内有关单位、专家的意见,反复修改,最后经审查定稿。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国石油天然气管道局负责具体技术内容解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议寄交中国石油天然气管道局质量安全环保部(地址:河北省廊坊市广阳道,邮编:065000),以便今后修订时参考。 本规范主编单位、参编单位和主要起草人: 主编单位:中国石油天然气管道局 参编单位:中国石油集团工程技术研究院 主要起草人:魏国昌陈兵剑郑玉刚王炜续理 高泽涛马骅苏士峰陈连山钱明亮 胡孝江姚士洪葛业武李建军隋永莉 田永山杨燕徐梅李林田宝州 1 总则

通信管道作业安全技术规范

通信管道作业安全技术规范 第一节挖沟作业 1.1 基本操作要求 1.1 挖掘管道沟(坑)应符合设计的要求; 1.2 在通信管道施工中,遇到不稳定土壤或有腐蚀性的土壤时,施工单位应及时提出,待有关单位处理后方可继续施工。 1.3 挖掘沟(坑)如发现埋藏物,特别是文物、古墓等必须立即停止施工,并负责保护现场,与有关部门联系。在未得到妥善解决之前,施工单位等严禁在该地段内继续工作。 1.4 当进行负地平 2.5米以下深度进行土方挖掘时,应注视土质及地面荷载情况,采取加大放坡坡度的方法。放坡挖沟(坑)的坡与深度关系可参照表4.1.3的要求,如4.1.3所示。 1.5 施工所在位置土质比较疏松,又不可能加大放坡坡度时,为保证安全可在沟内采取挡土板的措施。挡土板视土质及地面荷载情况,分疏撑、井字撑、半密撑及密撑四类。 1.6 挖不支撑护土板的人(手)孔坑,其坑的平面形状可基本下人(手)孔形状相同,坑的侧壁与人(手)孔外壁的外测间距应不小于0.4米,其放坡应按表4.1.3执行。 1.7 挖掘需支撑护土板的人(手)孔,宜挖矩形坑。人(手)孔坑的长边与人(手)孔壁长边的外测(指最大宽处)间距应不小于0.3米,宽不小于0.4米。 1.8 通信管道工程的沟(坑)挖成后,凡遇到水冲泡的,必须重新进行人工地基处理。否则,严禁进行下一道工序的施工。 1.9 凡设计图纸标明需支撑护土板的地段,均应按照设计文件规定进行施工;设计文件中没有具体规定支撑护土板与否,遇下列地段应支撑护土板。 1.9.1 横穿车行道的管道沟; 1.9.2 沟(坑)的土壤是松软的回填土、瓦砾、砂土、级配砂石层等; 1.9.3 沟(坑)土质松软且其深度低于地下水位的; 1.9.4 施工现场条件所限无法采用放坡法施工而需要支撑护土板的地段,或与其他管线平行较长且相距较小的地段等。 1.10 沟(坑)接近设计的底部高程时,应避免挖掘过深破坏土壤结构;如挖深超过设计标高100毫米,应填铺细土或级配砂石并应夯实。 1.11 通信管道工程施工现场堆土,应符合下列要求: 1.11.1 开凿的路面及挖出的石块及挖出的石块等应与泥土分别堆置; 1.11.2 堆土不应紧靠碎砖墙土坯墙,并应留有行人通道; 1.11.3 城镇内的堆土高度不宜超过1.5米; 1.11.4 堆置土不应压埋消火栓、闸门井及热力、煤气、雨(污)水等管线的检查井、雨水口及测量标志等设施; 1.11.5 土堆的坡强边应距沟(坑)边40厘米以上; 1.11.6 堆土的范围应符合市政、市容、公安等部门的要求。 1.12 挖掘通信管道沟(坑)时,严禁在有积水的情况下作业,必须将水排放后进行挖掘工作。 1.13 施工中,室外最低气温在零下5℃时,对所挖的沟(坑)底部,应采取有效的防冻措施。 1.14 安全作业规范 1.14.1 人工挖沟时,相邻的作业人员必须保持2m以上的距离。 1.14.2 沟深超过1m时,在易坍塌或流沙地点必须装置挡土板。 1.14.3 挖沟地区若有坑道、枯井等,应立即停止作业。

PPR管道工程施工及验收规范

PPR管道工程施工及验收规范

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。 淮安恒信水务科技有限公司企业标准QB QB 01-10 ______________________________________________________ P P-R管道工程施工及验收规范 Code for construction and acceptance of pentatrico-peptide-repeats -06-21发布 -07-01实施 ______________________________________________________ 恒信公司技术部 淮安恒信水务科技有限公司发布

淮安恒信水务科技公司 PP-R管道工程施工及验收规范 特别提示: 1. 管道连接严禁出现内堵。 2. 管道施工时走向要合理, 做到横平竖直。 3. 水泵或机组与管道的变径接头需要直接安装在设备上, 中间不能有管道。 4. 泵进口管道直径不得小于出口。 5. 细管焊接时, 更应精力集中、细心施工、确保质量。 6. 所有泵或机组等设备与水管连接处均安装PPR活接, 便于设备脱离系统。 7. 在有测温点的管道上, 需要确保测量用支管长度正确, 保证肓管可用。 8. 水泵进口管道需要放大一号。 1.1 一般规定 1.1.1管道在安装施工前, 应具备下列条件: 1. 施工图纸及其它技术文件齐全, 且已进行图纸技术交底, 满足施工要求。 2. 施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工。 3. 施工人员应经过建筑给水聚丙烯管道安装的技术培训。 1.1.2提供的管材和管件应符合设计规定, 并附有产品说明书和质

通信管道建设要求

一、施工要求 1、管沟挖深应在1.5米,沟底宽0.6-1米,沟底平整,用石粉夯实做0.1米厚垫层。管子敷设平整、接头牢固。浇灌混凝土后,必须养护7天以上,得到甲方书面确认后方可进行下一道工序。管沟回填应用石粉先覆盖0.3米后方能混土回填,每回填0.3米夯实3遍,直至与原路面平齐为止,如回填土下沉,由施工方负责。 2、人井应用24机砖砌制,井大小为净空长2.2米,宽1.4米,深 1.8米,井内应安装托板托架,上覆盖应用主筋φ18,付筋φ12钢筋,使用C25混凝土浇0.2米厚(保证m2承载10吨),井内用水泥浆粉刷,井盖安装复合材料,井盖安装应和路面齐平。 3、管道水泥包封厚度上部、左右两侧、底部至少应有0.05米,使用C15混凝土。 4 管道水泥包封钢筋采用φ6(国标盘圆),钢筋之间距离长不超过0.2米,宽不超过0.1米。 5 管道施工所用的混凝土应按国标准C15,现场搅拌机机械搅拌而成。 二、验收依据: 1、甲方将按《中华人民共和国通信行业标准本地网通信线路工程验收规范》YD5051-97和《通信管道建筑安装工程验收规范》的要求进行验收;或者工程施工前甲方制定验收标准,经甲乙双方签字确认后,按此标准进行验收。

2、乙方必须按甲方要求提供工程竣工资料。 三、工程造价和结算方式 1、工程造价: 本工程采取乙方包工包料方式承包,乙方包施工、包工期、包质量、包安全、包防卫措施。甲方提供施工主材:波纹管、梅花管、井盖,其他辅材均由乙方提供。 工程施工具体造价如下: 1.1、管沟:包括挖沟、敷设管子、水泥包封、回填、余土清运,按万元/公里。 1.2、人井:包括挖井及人井制作、配件安装,按元/孔。 2、结算方式: 2.1、工程按实际完工的工程量结算。工程量以甲方审核的公里数为准。乙方每完工1公里,经甲方验收合格后,甲方支付乙方1公里工程费的90%工程款。 2.2、甲方对乙方上报的工程量进行审核、验收,自审计定案下发之日起7个工作日内支付乙方90%工程价款,剩余10%工程款待工程质保期满(质保期为12个月),工程无质量问题后支付给乙方。付款前乙方应开具相应金额的正规商业发票给甲方。 2.3、甲方将扣押乙方第1公里的工程价款作为乙方进场施工的保证金,待本期工程结束时原数返还。

给水排水管道工程施工及验收规范

给水排水管道工程施工及验收规范 1总则 1.O.1 为加强给水排水管道工程的施工管理.提高技术水平,确保工程质量,安全生产,节约材料,提高经济效益.特翩定本规范。 1.0.2本规范适用于城镇和工业区的室外给水排水管道工程的施工及验收。 1.0.3给水排水管道工程应按设计文件和施工图施工。变更设计应经过设计单位同意。 1.O.4给水排水管道工程的管材、管道附件等材料.应符合国家现行的有关产品标准的规定,并应具有出厂合格证。用于生活饮用水的管道,其材质不得污染水质。 1.0.5给水排水管道工程施工,应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境和文物保护等方面的规定。 1.O.6给水排水管道工程施工及验收除应符合本规范规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2施工准备 2.0.1给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位挺出变更设计的要求。 2.0.2给水排水管道工程施工前}应根据旌工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料t 2.O.2.1现场地形、地貌、建筑物各种臂线和其他设施的慵阮 2.O.2.2工程地质和水文地质资料; 2.O.2.3气象资料} 2.O.2.4工程用地、交通运输及排水条件 2.O.2.5施工供水、供电条件 2.O.2.6工程材料、施工机械供应条件 2.0.2.7在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及漉冰的资料; 2.0.2.0结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 2.O.3给水排水管道工程施工前应编制施工组织设计。施工组织设计的内容,主要应包括工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和 提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,尚应分别编制施工设计。 2.0.4施工测量应符合下列规定t 2.0.4.1施工前.建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩 2.O.4.2临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个} 2.0.4.3临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩。应经过复棱方可使用.并应经常校棱,2.O.4.4已建管道、构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。

小区通信管道施工内容及技术要求(2)

小区通信管道施工内容及技术要求 一、施工内容 1、管道敷设 第一步:路面开挖 路面:清理路面。 第二步:开挖沟槽 按要求尺寸进行开挖,底部应找平、修整合适、并夯实。 第三步:敷设管道 沟底铺设模板浇注混凝土做基础,敷设七孔梅花管,包封混凝土厚度符合技术要求,做好养护。 第四步:土方回填 原土回填应找平、夯实,以防路面下陷。 2、砖砌手孔 第一步:按手孔尺寸要求开挖人孔坑 第二步:坑内地面找平、夯实,安装模板,浇注混凝土基础(养护)。 第三步:砌砖,孔壁内外抹灰。 第四步:安装手孔配件(盘缆托架,积水罐,拉力环) 第五步:安装人孔口圈、安装上盖。 二、技术要求 1、施工规范 ①、沟槽开挖宽度500mm,深800mm(管顶距离路面绝对标高),底部夯实、以防 沉陷。 ②、全程敷设一根七孔梅花管,管口接头处必须包封,跨小区路必须包封,水泥包封处厚度不小于50mm,其他位置管材四周用细沙覆盖,厚度不低于50mm,包封后埋深不小于700mm,管道段长要求不超过120M。 ③、路面恢复应平整、坚实。 ④、正方形手孔尺寸80CMX80CMX80CM(内净空间尺寸)(实际施工尺寸按任务图 纸要求施工):坑底部应夯实、砖砌框架,井壁四面及底面水泥抹平,水泥基

础厚度不小于80mm,手孔预制水泥上覆,防止坍塌。 2、材料 ①、水泥采用425#水泥、石子大小5-32mm。 ②、七孔梅花管规格要求:符合通信行业YDT841.5-2008地下通信管道用塑料管技术标准要求。 3、相关要求 小区内通信管道建设完毕后,所有涉及入楼的管口位置全部要求用掺沙喷堵剂或防水泥进行封堵,所有人井内管口要进行喷漆标识(颜色要求为黄色)。 三、验收规范 1、随工验收 验收内容:①、按施工内容、技术要求、材料要求进行核查。 ②、复查管道深度、底部夯实情况、包封厚度、管道接续情况。 ③、回填土方夯实质量。 ④、人孔基础制作、砖砌、抹灰质量。 ⑤、直接入楼位置,管道与墙体应用水泥填充,防止进水。 2、竣工验收 验收内容:①、施工长度(水泥路面、管道敷设长度)。 ②、路面恢复质量,平整度、有无塌陷。 ③、地下管道入楼位置密封质量,应无渗水现象。 ④、人孔尺寸符合要求,制作坚固、与路面平整,孔内抹灰厚实、 整洁、无浸水现象,吊挂螺栓安装牢靠。 四、结算标准 每项建设任务根据技术部下发的任务图纸及任务单按要求及时进场施工(监理施工同步监理),施工完毕后及时制作竣工图纸(纸质+电子版),我部门按先后时间进行工程验收,最终工程量,根据实地情况据实结算。 工程器材部 2013-7-24

管道光缆施工技术及验收规范(光缆敷设、接续、测试)

一、通信管道路由和位置的确定: 1、通信管道建筑避免在规划不定、尚未定型、或虽已成型、但土壤未沉实的道路上(城市规划有特殊要求的除外),应远离电腐蚀和化学腐蚀地带,尽量选择在地下或地上障碍物较少的街道上。 2、城区通信管道的位置,宜建筑在人行道下、高等级公路上的车道下,不宜建在快车道下。 3、通信管道和其他地下管线及建筑物间的“平行”和“垂直”净距应符合验收规范或设计标准(见附表1)。 4、城区内建筑通信管道的路由,必须经城管部门批准有红线图,否则严禁施工。 二、管道及人(手)孔建筑: (一)管道: 1、通信管道使用材料主要有水泥管块、高密度聚乙烯(HDPE)波纹管或硬质聚氯乙烯(PVC)硬塑管等。PVC硬塑管:应保证其直径在φ98/90mm以上;HDPE波纹管其直径在φ110/100mm以上。使用钢管、塑管时内径应一致。 2、在下列情况下宜采用塑管:(1)腐蚀情况较严重的地段;(2)地下障碍复杂的地段;(3)施工期限要求迅速复原的地段;(4)塑管的接续宜采用承插法。采用承插法接续塑料管,其承插部分应涂粘合剂,应在距直管管口10mm处向管身涂抹,涂抹承插长度的2/3。(5)塑料管的组群管间缝隙为10-15mm,接续管头必须错开,每隔2-3米设垫物支撑,并保证管群的整体形状统一。进入人(手)孔窗口部分的堵抹(喇叭口)不应凸出墙面,应终止在墙体内30-50mm处。 3、在下列情况下宜采用钢管:(注:钢管壁厚 2.0mm以下时为薄壁钢管,2.0mm 以上时为厚壁钢管。)(1)钢管附挂在桥梁上或跨越沟渠、有悬空跨度;(2)埋深过浅或路面荷载过重;(3)地基特别松软或有可能遭到强烈振动;(4)有强电危险或干扰影响需要防护;(5)在有腐蚀的地段采用钢管时,必须做钢管的防腐处理;(6)钢管接续宜采用管箍法,两根钢管应分别旋入管箍长度的1/3以上,两端管口应锉成坡边,使用有缝管时应将管缝置于上方。 4、管道应建筑在良好的地基上,地基分天然地基和人工地基两种。天然地基:稳定性土质,不需人工加固的地基;人工地基:在不稳定的土质上必须经过人工加固的地基。加固方式有表面夯实、碎石加固、换土法和打桩加固法等。 5、管道的基础:基础是介于管道与地基中间的铆接结构,它支撑管道,把管道的荷重均匀传播到地基中,管道一般均应有基础,基础有混凝土基础和钢筋混凝土基

通信管道工程施工及验收规范

通信管道工程施工及验收规范 通信管道工程施工及验收规范目次 总则 器材检验 工程测量 土方工程 人,手,孔、通道建筑 模板、钢筋及混凝土、沙浆 铺设管道 工程验收 第1(0(1条通信管道工程施工验收技术规范(以下简称本规范),是新建通信管道工程施工中质量检查、随工检验和竣工验等工作的技术依据, 并适用于通信管道改建、扩工程。 第1(0(2条凡本规范未列入的非常规建筑标准(规格),应按工程设计图纸或有关规定办理。 第1(0(3条通信管道工程施工所用的器材,均应符合本规范和工程设计的相关要求。 第1(0(4条施工中遇本规范未包括的技术标准、规格要求时,可由设计单位、 建设单位和施工单位共同商定的“临补充技术规定”,在本工程中使 用,并报上级备查。 第1(0(5条在施工中,施工单位必须严格执行本规范,确保工程质量;建设单位通过随工检验人员,进行严格的隐蔽工程检验、签证及工程质量

检查等工作。 第1(0(6条通信管道工程的竣工验收工作,应按工程验收的法定程序进行; 其竣工验收的内容和要示,应按本规范的规定执行;工程质量等级评 定接有关规定办理。 随工检验和竣工验收中,发现不符合本规范或有关规定的工作内容, 凡由施工单位造成的,应由施工单位负责返修至合格。第1(0(7条各施工单位制定通信管道施工操作规程,应贯彻本规范的要求, 不得与本规范的规定相抵触。 第1(0(8条本规范的解释与修改权属邮电部。 第一节一般规定 第2(1(1条通信管道工程所用的器材规格、程式及质量、应由施工单位在使用之前进行检验,发现问题应及时处理。 第2(1(2条凡有出厂证明的器材,经检验发现问题时,应做质量技术鉴定后处理;凡无出厂证明的器材,应按本规范的规定进行检验。第2(1(3条通信管道工程施工,严禁使用质量不合格的器材。 第二节水泥及水泥制品 第2(2(1条各种标号的水泥应符合国家规定的产品质量标准。工程施工中不得使用过期的水泥,严禁使用受潮变质的水泥。 第2(2(2条水泥凡无产品出厂证明或无标记的,以及储存时间超过三个月,或有变质迹象的,使用前均应进行试验鉴定,依据鉴定情况确定使用 方案或另行更换。 第2(2(3条水泥预制品生产前,必须按水泥类另、标号及混泥土标号,做至少一组(三块)混凝土试块,具体组数由生产单位根据需要自定,其 混凝土试块的规格如表面化。2.2.3所示。

通信管道工程施工及验收规范

通信管道工程施工及验收规范 目次 总则 器材检验 工程测量 土方工程 人(手)孔、通道建筑 模板、钢筋及混凝土、沙浆 铺设管道 工程验收 第1.0.1条通信管道工程施工验收技术规范(以下简称本规范),是新建通信管道工程施工中质量检查、随工检验和竣工验等工作的技术依据, 并适用于通信管道改建、扩工程。 第1.0.2条凡本规范未列入的非常规建筑标准(规格),应按工程设计图纸或有关规定办理。 第1.0.3条通信管道工程施工所用的器材,均应符合本规范和工程设计的相关要求。 第1.0.4条施工中遇本规范未包括的技术标准、规格要求时,可由设计单位、建设单位和施工单位共同商定的“临补充技术规定”,在本工程中使 用,并报上级备查。 第1.0.5条在施工中,施工单位必须严格执行本规范,确保工程质量;建设单位通过随工检验人员,进行严格的隐蔽工程检验、签证及工程质量 检查等工作。 第1.0.6条通信管道工程的竣工验收工作,应按工程验收的法定程序进行; 其竣工验收的内容和要示,应按本规范的规定执行;工程质量等级评 定接有关规定办理。

随工检验和竣工验收中,发现不符合本规范或有关规定的工作内容, 凡由施工单位造成的,应由施工单位负责返修至合格。 第1.0.7条各施工单位制定通信管道施工操作规程,应贯彻本规范的要求,不得与本规范的规定相抵触。 第1.0.8条本规范的解释与修改权属邮电部。 第一节一般规定 第2.1.1条通信管道工程所用的器材规格、程式及质量、应由施工单位在使用之前进行检验,发现问题应及时处理。 第2.1.2条凡有出厂证明的器材,经检验发现问题时,应做质量技术鉴定后处理;凡无出厂证明的器材,应按本规范的规定进行检验。 第2.1.3条通信管道工程施工,严禁使用质量不合格的器材。 第二节水泥及水泥制品 第2.2.1条各种标号的水泥应符合国家规定的产品质量标准。工程施工中不得使用过期的水泥,严禁使用受潮变质的水泥。 第2.2.2条水泥凡无产品出厂证明或无标记的,以及储存时间超过三个月,或有变质迹象的,使用前均应进行试验鉴定,依据鉴定情况确定使用 方案或另行更换。 第2.2.3条水泥预制品生产前,必须按水泥类另、标号及混泥土标号,做至少一组(三块)混凝土试块,具体组数由生产单位根据需要自定,其 混凝土试块的规格如表面化。2.2.3所示。 混凝士试块规格 第2.2.4条通信管道工的施工单位,亦应行第2.2.3条的规定。 第2.2.4条水泥制品的质量应符合下列规定; 一、管块的标称孔径允许最大负偏差应不大于1 毫米,管孔无形变。

管道施工及验收规范

管道施工及验收规范 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

压力管道全书管道施工及验收规范 8管道施工及验收规范 综合性施工及验收规范 管道分类(级) 8.2.1 GB50235-97 工业金属管道工程施工及验收规范 GB50236-98 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 SH3501-2002 石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范 HG 20225-95 化工金属管道工程施工及验收规范 FJJ211-86 夹套管施工及验收规范 GB50184-93 工业金属管道工程质量检验评定标准 SH/T3517-2001 石油化工钢制管道工程施工工艺标准 GBJ126-89 工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 SY/T0420-97 埋地钢制管道石油沥青防腐层技术标准 HGJ229-91 工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范 SH3022-1999 石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范 SH3010-2000 石油化工设备和管道隔热技术规范 CCJ28-89 城市供热网工程施工及验收规范 CJJ/T81-98 城镇直埋供热管道工程技术规程 CJJ33-89 城镇燃气输配工程施工及验收规范 管道分类(级) 在施工验收规范中,不同的介质、不同的操作条件的管道其检测要求是不同的。 SH3501-2002管道分级 SH3501将管道分为SHA、SHB、SHC、SHD四个等级。 表8-1 SH3501-2002管道分级 管道级别适用范围 SHA 1. 毒性程度为极度危害介质管道(苯管道除外) 2. 毒性程度为高度危害介质的丙烯晴、光气、二硫化碳和氟化氢介质管道 3. 设计压力大于或等于输送有毒、可燃介质管道 SHB 1. 毒性程度为极度危害介质的苯管道 2. 毒性程度为高度危害介质管道(丙烯晴、光气、二硫化碳和氟化氢管道除外) 3. 甲类、乙类可燃气体和甲A类液化烃、甲B类、乙A类可燃液体介质管道 SHC 1. 毒性程度为中度、轻度危害介质管道 2. 乙B类、丙类可燃液体介质管道 SHD 设计温度低于-29℃的低温管道 HG20225-95管道分级 HG20225-95将管道分为A、B、C、D四个等级 表8-2 HG20225-95管道分级 管道级别适用范围 A 输送剧毒介质的管道 B 输送可燃介质或有毒的管道 C 输送非可燃介质、无毒介质的管道 D 输送非可燃介质、无毒介质的管道设计压力P≤1MPa,且设计温度为-29℃~186℃的管道 GB50235-97 取消了管道分类,按照设计温度、设计压力和介质类别来区分 1) 设计温度分为:t ≥400℃、 -29≤t<400℃、 t<-29; 2) 设计压力分为:P≥(≤)、P< MPa、≤P< MPa、 P< MPa、 3) 介质: 剧毒、有毒、可燃介质、无毒、非可燃介质(GB5044、) 注:剧毒介质即GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中I级危害程度的介质; 有毒介质按GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中II级及以下危害程度的介质; 可燃介质按GB50160《石油化工企业设计防火规范》分类 焊接接头射线检测要求

相关文档
相关文档 最新文档