RCS_9611C_线路保护测控装置_技术使用说明

RCS-9611C 线路保护测控装置技术使用说明书 V1.00 南瑞继保电气 2005年1月

RCS-9611C线路保护测控装置 1基本配置及规格: 1.1基本配置 RCS-9611C适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的线路保护及测控装置,可在开关柜就地安装。 保护方面的主要功能有:1)三段可经复压闭锁的方向过流保护;2)三段零序过流保护;3)三相一次重合闸;4)过负荷功能;5﹚独立过流和零序过流加速保护;6)低周减载功能;7)小电流接地选线;8)独立的操作回路。 测控方面的主要功能有:1)25路遥信开入采集;2)正常断路器遥控分合、小电流接地选线;3)IA、IC、I0、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、F、P、Q、COSф共14个模拟量的遥测;4)事件SOE等; 保护信息方面的主要功能:1)装置描述的远方查看;2)装置参数的远方查看;3)保护定值和区号的远方查看、修改功能;4)软压板状态的远方查看、投退;5)装置保护开入状态的远方查看;6)装置运行状态(包括保护动作元件的状态、运行告警和装置的自检信息)的远方查看;7)远方对装置实现信号复归;8)故障录波上送功能。 支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通讯规约,配有以太网,双网,100Mbps,超五类线或光纤通讯接口。 1.2技术数据 1.2.1额定数据 直流电压:220V,110V 允许偏差+15%,-20% 交流电压:100/3V(相电压),100V(线电压) 交流电流:5A,1A 频率:50Hz 1.2.2功耗 交流电压:< 0.5VA/相 交流电流:< 1.0VA/相(In =5A) < 0.5VA/相(In =1A) 直流:正常 < 15W 跳闸 < 25W 1.2.3主要技术指标 1>定时限过流: 电流定值:0.1In~20In 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 2>零序过流保护 电流定值:0.1A~12A 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 3>低周减载 频率定值:45~50Hz

电源进线保护测控装置使用说明书

电源进线保护测控装置使用说明书 一、概述 本装置适用于66kV及以下电压等级的非直接接地或不接地系统中的电源进线保护及测控。可集中组屏,也可在开关柜就地安装,全面支持变配电所综合自动化系统。 1.保护功能 ◆三相/两相三段式电流保护(速断、限时速断、过流) ◆失压保护 ◆零序电压闭锁方向零序过流保护(可选择跳闸/告警) ◆过负荷告警 2.辅助功能 ◆备用电源自动投入 ◆PT断线告警 ◆控制回路断线告警 ◆装置故障告警 ◆故障录波 ◆保护定值和时限的独立整定 ◆自检和自诊断 3.测控功能 ◆电量测量(遥测量):进线电压、母线电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无 功电能、功率因数、电网频率等 ◆遥信量:装置共有14路开入量,其中:12路为采集外部遥信,2路为内部开关量信号 ◆遥控量:完成1台断路器、1台隔离开关的就地或遥控分合闸操作 4.闭锁功能 ◆断路器就地和遥控操作互为闭锁且具有防跳功能 ◆对侧电源断路器或母联断路器保护跳闸闭锁备自投 5.通讯功能 ◆CAN总线,以及标准的RS485多机通讯接口 6.特点 ◆采用分层分布式设计,可组屏安装或直接安装于开关柜上 ◆封闭、加强型单元机箱,抗强干扰设计,适用于恶劣环境,可靠性高、抗干扰能力强, 符合IEC电磁兼容标准 ◆与母联断路器配合,在不改变硬件及软件的情况下,可以实现两路进线电源备自投和母

联自投两种运行方式 ◆可以实现远方定值整定与修改 ◆事件顺序记录并上传SOE事件 ◆汉字液晶显示,键盘操作 ◆设有独立的起动元件用来开放继电器电源,提高装置的安全性

二、基本原理 针对A、C(或A、B、C)相电流基波最大值,当任一相达到整定值,则定时器启动,若持续到整定时限,且相应保护的投退控制字处于投入状态,装置则发出跳闸控制信号,并记录和上传相应的SOE事件。若在整定时限内电流返回则复位计时器。当电流达到速断定值时,且速断保护投退控制字处于投入状态,则立即跳闸,同时给出保护动作、事故音响信号,并记录和上传相应的SOE事件。其逻辑图如图1所示。 图1 三段保护逻辑框图 当母线PT隔离开关和进线断路器在合闸位置,同时三个相间电压均小于无压定值且线路中的电流小于无流定值,时间超过整定时间时,失压保护动作。其逻辑图如图2所示。 图2 失压保护逻辑框图

BHE-336F(D)微机防孤岛保护测控装置说明书要点

BHE-336F(D)微机防孤岛保护装置河北北恒电气科技有限公司

目录 1.适用范围 (3) 2.主要功能 (3) 3.技术数据 (3) 3.1额定参数 (3) 3.2技术指标 (3) 3.3 环境条件 (3) 3.4 绝缘性能 (4) 3.5 机械性能 (4) 3.6 触点性能 (4) 3.7 抗干扰性能 (4) 4.液晶显示说明 (5) 4.1人机接口 (5) 4.2正常运行显示 (5) 4.3 人机对话功能表 (5) 4.4各种功能键的说明 (6) 4.5故障处理 (9) 5.装置定值清单 (9) 6.保护功能介绍 (11) 6.1过压一段保护功能 (11) 6.2过压二段保护功能 (11) 6.3低压一段保护功能 (11) 6.4低压二段保护功能 (11) 6.5过频一段保护功能 (12) 6.6过频二段保护功能 (12) 6.7低频一段保护功能 (12) 6.8低频二段保护功能 (12) 6.9逆功率一段保护功能 (13) 6.9逆功率二段保护功能 (13) 6.10频率突变保护功能 (13) 6.11、来电合闸功能(光伏并网箱特殊需求) (13) 6.11 PT断线检测 (13) 6.12非电量保护 (14) 7.通讯功能 (14) 8.调试说明及注意事项 (14) 8.1 保护测控装置安装调试说明 (14) 8.2 投运前注意事项(必须对装置的定值进行合理的重新整定): (15) 8.3 投运后注意事项: (15) 8.4 运行维护注意事项: (15) 8.5 订货须知: (16) 附图 (16)

1.适用范围 BHE-336F(D)微机防孤岛保护装置配电变压器的低压侧进行实时监测;对清洁电源进行必要的控制,不允许非计划性的孤岛现象发生。采用专门为其设计的微机装置和控制电路,这样可以保证保护动作快速性和控制的准确性。可集中组屏,也可以分散安装在开关柜上。通讯方式为485总线。 孤岛现象:电网失压时,光伏电站仍保持对失压电网中的某一部分线路继续供电的状态。对于小型光伏电站,应具备快速监测孤岛且立即断开与电网连接的能力。一般情况下,光伏逆变器均带有防孤岛保护的功能,但是为了电力系统的安全稳定可靠运行,在并网点可以安装防孤岛保护装置,作为另一套保护设备,可以快速切除分布式孤岛电源,系统电压正常时,根据用户的要求还能实现自动合闸功能。 2.主要功能 保护功能包括:二段过电压保护;二段低电压保护;二段过频保护;二段低频保护;二段逆功率保护;频率突变保护;非电量保护(跳闸或告警或退出,退出时用作普通遥信);来电合闸;PT断线检测及闭锁低压。 3.技术数据 3.1额定参数 装置电源:直流或交流220V或110V 额定交流:线电压100V,电流5A或1A;频率50Hz 功率消耗:电源回路不大于10瓦;交流回路不大于0.5伏安/相 外形尺寸:205*135*90(宽*高*深(包括端子)),开孔尺寸:185*127 3.2技术指标 整定范围 电流:0.1In~1.4In (In表示额定电流,以下同) 电压:10V~450V 保护误差范围 电流(电压):当定值低于额定值时误差不超过0.02In(Un),定值高于额定值时不超过±2% 时间:动作误差时间不大于±20ms,动作时间整定为Os时,动作时间不大于40ms 3.3 环境条件 工作温度:-20℃~+50℃ 贮运温度:-25℃~+70℃ 大气压力:80kPa~110kPa

2 iPACS-5711线路保护测控装置技术说明书V2.01

iPACS-5711线路保护测控装置 技术说明书 版本:V2.01 江苏金智科技股份有限公司

目录 1 概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2保护配置和功能 (1) 1.2.1 保护配置 (1) 1.2.2 测控功能 (1) 1.2.3 保护信息功能 (1) 2 技术参数 (2) 2.1机械及环境参数 (2) 2.1.1 工作环境 (2) 2.1.2 机械性能 (2) 2.2电气参数 (2) 2.2.1 额定数据 (2) 2.2.2 功率消耗 (2) 2.2.3 过载能力 (3) 2.3主要技术指标 (3) 2.3.1 过流保护 (3) 2.3.2 零序保护 (3) 2.3.3 低频保护 (3) 2.3.4 重合闸 (3) 2.3.5 遥信开入 (4) 2.3.6 遥测量计量等级 (4) 2.3.7 电磁兼容 (4) 2.3.8 绝缘试验 (4) 2.3.9 输出接点容量 (4) 3 软件工作原理 (5) 3.1保护程序结构 (5) 3.2装置起动元件 (5) 3.2.1 过电流起动 (5)

3.2.2零序电流起动 (6) 3.2.3低频起动 (6) 3.2.4位置不对应起动 (6) 3.3过流保护 (7) 3.4零序保护(接地保护) (8) 3.5过负荷保护 (9) 3.6加速保护 (9) 3.7低频保护 (9) 3.8重合闸 (9) 3.9装置自检 (10) 3.10装置运行告警 (10) 3.10.1 TWJ异常判别 (10) 3.10.2 交流电压断线 (11) 3.10.3 线路电压断线 (11) 3.10.4 频率异常判别 (11) 3.11遥控、遥测、遥信功能 (11) 3.12对时功能 (11) 3.13逻辑框图 (12) 4 定值内容及整定说明 (13) 4.1系统定值 (13) 4.2保护定值 (13) 4.3通讯参数 (15) 4.4辅助参数 (16) 4.5软压板 (17) 5装置接线端子与说明 (18) 5.1模拟量输入 (19) 5.2背板接线说明 (19) 5.3跳线说明 (21)

SY150监控保护装置使用说明书(1)

S Y150监控保护装置使用说明书(V1.00) 市森源电力技术

目录 1.装置概述 (3) 1.1应用围 (3) 1.2功能特点 (3) 2.技术性能指标 (4) 2.1工作环境条件 (4) 2.2电气技术参数 (4) 2.3绝缘性能 (5) 2.4抗电磁干扰性能 (6) 2.5机械性能 (6) 3.选型说明 (8) 4.功能配置 (9) 4.1大电流闭锁跳闸 (9) 4.2相电流两段定时限保护 (9) 4.3相电流反时限保护 (9) 4.4过电压保护 (10) 4.5低电压保护 (11) 4.6零序定时限过流保护 (11) 4.7零序反时限过流保护 (11) 4.8一次重合闸 (11) 4.9PT断线报警 (12) 4.10过负荷保护 (12) 4.11非电量保护 (12) 4.12开关量输入 (12)

4.13事件记录 (13) 5.结构安装与接线 (14) 5.1结构和安装 (14) 6.装置参数设定说明 (18) 6.1系统参数 (18) 6.2定值参数 (19) 7.人机界面操作 (21) 7.1信号指示灯 (21) 7.2轻触小键盘 (21) 7.3汉字液晶 (21)

1.装置概述 1.1应用围 SY150监控保护装置主要是针对环网柜系统应用而开发。它具有相间电流速断、过流、三种动作特性曲线的反时限过流保护、零序过流保护、重合闸、过电压、低电压保护及非电量保护跳闸功能,还具有多电量测量、遥控、遥信等监控功能。 1.2功能特点 SY150监控保护装置采用高集成度、总线不出芯片的微处理器处理来自电流、电压互感器的信号,通过数字逻辑运算控制装置的输出。装置结构紧凑,密封机箱,免维护设计,抗干扰性能好,非常适合于运行环境较为恶劣、安装位置有限的环网柜系统。 ●整机采用极低功耗设计技术,保证保护功能在任何条件下可靠快速启动。 ●装置结构简单小巧,安装方便灵活,适合环网柜的紧凑安装条件。 ●保护配置灵活齐全,各种保护功能均可以通过控制字自由投退。 ●三种IEC标准反时限曲线选择的相间反时限过流保护。 ●具有完善的测控功能,可以测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、 功率因数等电气参数;提供专门的遥控继电器实现遥控功能;具有7路开关量输入回路。 ●采用全中文液晶显示界面,多层菜单显示,人机界面极为友好。 ●装置大容量的非易失存储器保证记录100次历史事件记录,记录容详细,掉电不 丢失数据。 ●装置具备完善的动静态自检功能,在线监视装置各部分工作状况,保证了装置的 工作可靠性。 ●高精度元件及工艺保证装置的精确性、可靠性及长久的使用寿命。 ●装置提供RS-485通讯总线接口,并向用户提供开放的通讯协议,方便实现SCADA 功能。

光伏风能反(防)孤岛保护装置3U使用说明书2.1

TC-3087反孤岛保护装置技术使用说明书 保定特创电力科技有限公司

第一章概述 清洁电源并网供电系统,与其公众电网配电系统(由一台10kV/0.4 kV配电变压器供电)一起并网供电。由于并网系统地外部原因或自然原因,很有可能造成本地电源系统孤岛运行,这对于现场的发电设备和系统电网危害都很大,一般逆变器和风电发电系统都自带防孤岛的功能,但是为了安全可靠,外部并网点也可安装防孤岛的保护装置,在发生孤岛现象时,作为后备保护可以快速切出分布式孤岛电源,由此本装置可以完全满足此功能。 本装置的任务是对配电变压器的低压侧进行实时监测;对清洁电源进行必要的控制。采用专门为其设计的微机装置和控制电路,这样可以孤岛保证保护动作快速性和控制的准确性。 1TC-3087防孤岛保护装置的分类及适用范围 根据不同的测控对象,TC-3087适用于380V并网的逆变器模块的防孤岛保护装置。 TC-3000系列的装置型号分类及适用范围如下: TC - 3 0 8 7 设计序号 0:变电站通讯管理单元 1:线路保护装置 2:变压器差动保护装置 3:变压器后备(或厂用变等)保护装置 4:电容器保护装置 5:电动机保护装置 6:逆功率、谐波装置 7:备用电源自投装置 8:防孤岛保护装置 9:PT并列监测装置 保护系列产品代号 特创系列产品

2TC-3087防孤岛保护装置主要特点 2.1 TC-3087装置可集中组屏也可就地分散安装在高压开关柜上,各间隔功能独立,各装置之间仅通过网络联结,信息共享,这样整个系统不仅灵活性很强,而且其可靠性也得到了很大提高,任一装置故障仅影响一个局部元件。 2.2 装置采用了高性能处理器和高分辨率的A/D转换器,每周波32点采样,结合专用的测量CT,保证了遥测量的高精度。 2.3 保护功能完全不依赖通讯网,网络瘫痪与否不影响保护正常运行。 2.4装置采用全密封设计,加上精心设计的抗干扰组件,使抗振能力,抗电磁干扰能力有很大提高。 2.5 设计有软硬件双看门狗功能,使整个系统同时具有较高的测量精度和抗干扰能力。 2.6 友好的人机界面,装置采用全汉化大屏幕液晶显示,跳闸报告,告警报告,遥信,遥测,定值整定等都在液晶上有明确的汉字标识,便于用户使用和掌握。 2.7通讯方式采用CAN口即控制器区域网接口(或485接口),其特点为:结构简单,只有两根线与外部相连;传输速度最高可达1Mbps;传输距离最远可达10KM;采用CRC 检验并可提供相应的错误处理能力;采用非破坏性总线仲裁技术,使站内通讯具有很高的效率和抗干扰能力。 3 TC-3087防孤岛保护装置的主要技术数据 3.1 额定数据 a.交、直流装置电源:220V或110V(定货时说明) b.交流电压:相电压220V,线电压380V c.交流电流:5A或1A(定货时说明) d.频率:50Hz 3.2 功率消耗: a.直流回路:≤10W b.交流电压回路:< 0.5VA/相

BDF100系列低压线路微机保护装置技术说明书_图文(精)

BDF100系列低压馈线保护 技术资料 北京北斗银河科技有限公司 版本号:V2.7 技术不断创新,请随时联系,证实本版资料目录 1 概述 (1 2 产品选型 (2 2.1功能详表 (2 2.2产品选型表 (3 2.3订货须知 (3 3 产品系列 (4 3.1BDF100-C系列 (5 3.1.1操作面板 (5 3.1.2端子示意 (5 3.1.3端子定义 (5 3.2BDF100-M系列 (6 3.2.1操作面板 (6 3.2.2端子示意 (6

3.2.3端子定义 (7 3.3BDF100-T+系列 (8 3.3.1操作面板 (8 3.3.2端子示意 (8 3.3.3端子定义 (8 3.4外形尺寸 (9 3.4.1BDF100-C系列外形尺寸 (9 3.4.2BDF100-M/M+内置外形尺寸 (9 3.4.3BDF100-T+、BDF100-M系列外形尺寸 (9 4 应用说明 (10 4.1专用外置互感器 (10 4.1.1BDCTAD-00外置式电流互感器 (10 4.1.2BDCTAD-01外置式电流电压互感器 (11 4.1.3BDCTL外置式漏电流互感器 (12 4.2模拟量 (13 4.2.1电流输入方式 (13 4.2.2电流输入接线图 (13 4.2.3零序电流与漏电流 (14 4.2.4电压输入方式 (14

4.2.5模拟量输出 (14 4.3开关量 (15 4.3.1开关量输入 (15 4.3.2开关量输出 (15 4.4事件记录 (15 4.5面板控制功能 (15 4.6通信与系统 (16 5技术说明 (18 5.1线路保护功能 (18 5.1.1速断保护 (18 5.1.2过流一段保护 (18 5.1.3过流二段保护 (18 5.1.4反时限过流保护 (19 5.1.5零序过流一段保护 (19 5.1.6零序过流二段保护 (20 5.1.7零序过流三段保护 (20 5.1.8漏电流保护 (21 5.1.9低电压保护 (22 5.1.10过电压保护 (22

保护装置

5.5.2 保护配置 1)分布式光伏并网专用低压断路器保护 分布式光伏并网专用低压断路器应配置速断/过电流保护。在电网发生短路时,在电网发生短路时,分布式光伏并网专用低压断路器保护应限制光伏电站输出短路电流;在光伏电站内部发生短路时,应保护光伏电站内部交流设备,防止出现内部短路越级跳电网开关。 2)线路保护 10/20kV接入:光伏电站接入按《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285-2006)的要求配置,采用专线接入时,一般配置方向过流保护和距离保护;当保护配合困难时,需增配纵联电流差动保护;采用T接方式时,一般需在分布式电源侧配置无延时过流保护。 380V接入:光伏电站的继电保护不要求双重配置,可不配置光纤纵差保护。 3)逆功率保护并网光伏电站接入企业(用户)内部电网,并设计为不可逆流并网方式时,应配置逆功率保护,在用户与公用电网的公共连接点检测到逆向电流超过光伏电站额定输出的5%,逆功率保护应在0.5~2秒内断开光伏电站分布式光伏并网专用低压断路器。 4)并网光伏用户需在并网侧配置孤岛保护。 当光伏电站监测到孤岛时,必须在规定的时限内将该光伏电站与电网断开,防止出现孤岛效应。对于非计划性孤岛,防孤岛效应保护应保证在孤岛发生到并网开关跳开(将光伏电站与电网断开)时间不得大于2秒。

光伏电站的防孤岛保护必须同时具备主动式和被动式两种,应设置至少各一种主动和被动防孤岛保护。主动防孤岛效应保护方式主要有频率偏离、有功功率变动、无功功率变动、电流脉冲注入引起阻抗变动等;被动防孤岛效应保护方式主要有电压相位跳动、3次电压谐波变动、频率变化率等。 在并网线路同时接有其它用电负荷情况下,光伏电站防孤岛效应保护动作时间应小于电网侧线路保护重合闸时间。 光伏电站在逆变器输出汇总点应设置易于操作、可闭锁、且具有明显断开点的并网总断路器。 注:光伏电站与电网断开不包括用于监测电网状态的主控和监测电路 6.4 光伏电站调度自动化 光伏电站接入电压等级为10kV/20kV的开关站/环网柜/配电所时,远动配置可以采用两种方式: 方式1:配置远动、数据网接入等设备将光伏电站内有关远动信息传送至县调/地调。远动信息传输采用数据网方式。条件不具备时,光伏电站侧数据网接入设备也可布置在就近接入的110kV变电站,通过光信号等通信方式将远动信息接至变电站,与变电站数据网接入设备共用光通信设备传输。 (1) 自动化装置配置 已采用分布式的微机监控系统,实现变电站运行工况监视、控制,

PDM-850C系列保护测控装置使用说明书

目录 第一部分保护装置使用说明 (1) 一.面板指示灯说明 (1) 二.装置的操作说明 (1) 第二部分保护装置详细说明 (10) 一.PDM-850C线路保护测控装置 (10) 二.PDM-850C变压器保护测控装置 (21) 三.PDM-850C母线PT保护测控装置 (31) 第三部分:常见问题处理 (38)

第一部分保护装置使用说明 一.面板指示灯说明 面板指示灯共有七个,从右到左排列顺序依次如下:(不同装置另外说明) ●运行:表示装置的运行状态,正常运行时为绿色且不停的闪烁。 ●电源:表示装置继电器输出电源是否正常,正常运行时为绿色且常亮。 ●故障:表示装置自检是否正常,正常不显示,不正常显示红色并告警。 ●合位:表示装置所控制的断路器在合闸位置,在合闸位置时显示红色,开关分闸时不亮。 ●分位:表示装置所控制的断路器在分闸位置,在分闸位置时显示绿色,开关合闸时不亮。 ●告警:表示装置检测的运行设备是否正常,正常运行时红灯不亮,出现告警事件红灯亮。 ●事故:表示装置检测的运行设备是否正常,正常运行时红灯不亮,出现跳闸事件红灯亮。 二.装置的操作说明 (一)按键使用说明 ↑:是液晶上光标的向上移动键,按此键光标将从下往上移动,同时,此按键也作为整定数字的增加键,按一次,数字加1; ↓:是液晶上光标的向下移动键,按此键光标将从上往下移动;同时,此按键也作为整定数字的减少键,按一次,数字减1; ←:是液晶上光标的向左移动键,按此键光标将从右往左移动;同时,此按键也作为保护投退状态的改变键,按一次,保护投退状况发生改变:“投”→“退”或者“退”→“投”;→:是液晶上光标的向右移动键,按此键光标将从左往右移动;同时,此按键也作为保护投退状态的改变键,按一次,保护投退状况发生改变:“投”→“退”或者“退”→“投”;复位:运行中的程序立即重新执行。 复归:按此键并“确定”后,则将液晶上显示的“事故信息”或“告警信息”消除,同时告警、事故指示灯熄灭。若复归后,装置的告警指示灯还亮,则是此信号为持续性信号,需要处理正常后才能将此信息复归掉。 确定:执行命令后,按此键,则进行下一步操作。 取消:按此键,则返回到上一级菜单。

DA-R711线路保护说明书(1)

第二章技术说明 DA-R711线路保护测控装置 1 功能 ●三段式过流保护(可经电压启动,可带方向) ●三段式零序过流保护(可带方向) ●过负荷告警 ●重合闸 ●合闸加速保护 ●低频减载 ●低压减载 ●手动检同期功能 ●小电流接地选线 ●I,U,P,Q,Cosφ,有功电度,无功电度,14路开关量采集 ●GPS对时(分脉冲,秒脉冲或IRIG-B方式) 2 原理说明 2.1 三段式过流保护 当任一相电流大于定值,经延时,装置跳闸。 三段过流保护均可由控制字独立选择投入或退出,是否需要经电压启动,是否带方向。 当选择经电压启动时:A相电流经Uab、Uca电压启动,B相电流经Uab、Ubc电压启动,C相电流经Ubc、Uca电压启动。 当选择带方向时:Ia与Ubc组成A相方向元件,Ib与Uca组成B相方向元件,Ic与Uab组成C相方向元件。当电流相对与电压的相角为(-30°~+90°)时,为正方向。方向元件带有记忆功能以消除近端三相短路时方向元件的死区。 当装置检测出母线PT断线时,装置将根据控制字选择经低压启动或带方向的过流保护退出或改为纯过流保护,对于没有经电压启动和未带方向的纯过流保护不受PT断线影响。 三段过流控制字定值取值含义为: 0:退出,1~4:投入--1:单纯过流,2:方向过流,3:低压闭锁过流,4:低压闭锁方向过流保护的动作条件见逻辑图。

2.2 三段式零序过流保护(可带方向) 当一次系统采用小电阻接地方式时,如3I0大于定值,经延时,零序I段和II段跳闸,零序Ⅲ段可经控制字选择跳闸或告警。 如考虑带方向,则成为三段零序方向过流保护。 当3U0相对与3I0相角为(-75°~-195°)时,认为是正方向。 零序电压3U0由保护自产,即3U0=Ua+Ub+Uc。当3U0<2V时,自动闭锁零序方向过流保护。 零序电流3I0由保护自产,取三相保护电流之和,即3I0=Ia+Ib+Ic。 当装置检测出母线PT断线时,装置自动闭锁零序方向过流保护。对于未带方向的零序流保护不受PT 断线影响。 三段零序过流保护控制字定值取值含义为: 0:退出,1~2:投入--1:单纯零序过流,2:零序方向过流 保护的动作条件见逻辑图。

空压机超温保护装置说明书

YFB-2型空压机微机保护装置 KZB-3型 空压机风包超温保护装置 使 用 说 明 书 郑州广众科技发展有限公司

《煤矿安全规程》 第四百三十九空气压缩机的风包,在地面应设在室外阴凉处,在井下应设在空气流畅的地方。在井下,固定式压缩机和风包应分别设在2个硐室内,风包内的温度应保持在120℃以下,并装有超温保护装置,在超温时可自动切断电源和报警。 风包上必须装有动作可靠的安全阀和放水阀,并有检查孔,必须定期清除风包内的油垢。新安装或检修后的风包,应用1.5倍空气压缩机工作压力做水压试验。在风包出口管路上必须加装释压阀,释压阀的口径不得小于出风口管的直径,释放压力应为空气压缩机最高工作压力的1.25-1.4倍。 尊敬的用户 使用本空压机风包综合保护装置前,必须认真阅读本使用说明书,按说明书要求使用和维护! 2

目录 一、简介 (4) 二、工作原理 (4) 三、主要功能 (4) 四、安装调试 (4) 五、工作及调试过程 (6) 六、故障及处理 (6) 七、规格 (7) 八、使用注意事项 (7) 九、售后服务承诺 (7) 3

一、简介 KZB-3型空压机风包超温保护装置是我公司根据矿山空压机的特点和要求研制开发的一种安全保护仪器。该仪器能对空压机的各故障点进行测试,数显温度数值直观准确,并且可声光报警。可对设备的安全运行起到有效的保护作用。 二、基本原理 KZB-3型空压机风包超温保护装置通过对风包温度信号的采集,实现对空压机风包的超温保护。该装置主机由高精度测控微处理器、数据存贮器、输入输出开关量接口及键盘等组成。高精度测控微处理器分时检测、处理设备接口电路输入的数据信号,经过程序的数据处理,再输出至控制电路完成压风机的超温保护功能。数显风包温度检测点的温度超过温度设定值事,装置切断空压机急停回路,同时声、光报警。该装置抗干扰能力强,实用可靠,可广泛应用于煤矿、冶金、矿山、化工等行业。 三、主要功能: 1.数显一路温度测定值:本装置可数显风包温度; 2.超温报警功能:当测定的风包温度超过设定温度(出厂设定120℃)时其对应输出报警指示灯变亮,其对应输出报警指示灯变亮时,警报器输出高强度报警; 3.喇叭报警保护控制输出后,设备中的保护继电器输出,控制压风机 停机。 4. 调试过程中脱机功能;保护温度可自行设定; 四、安装调试 本装置由主机、一路温度传感器和输出继电器等组成。其安装过程如下: 1.主机安装:将KZB-3型空压机风包超温保护装置安装于压风机房内, 4

TDR931V系列防孤岛综合保护装置哪家好

TDR931V系列防孤岛综合保护装置哪家好TDR931V系列防孤岛综合保护装置哪家好?用户可以了解防孤岛综合保护 装置的参数和功能,再来对比选择。TDR931V系列防孤岛综合保护装置防孤岛在本地电源发生孤岛现象时,可以快速切除孤岛电源。防孤岛综合保护装置哪家好呢?推荐钛能科技。钛能科技专注电力自动化和电能质量两大产品的设计、开发、生产以及系统运行维护。 TDR931V系列防孤岛综合保护装置哪家好,可以选择钛能科技。钛能科技专注TDR931V系列防孤岛综合保护装置的研发和制造。 TDR931V系列防孤岛综合保护装置 概述 并入公共电网中的发电装置(如小容量燃气机组、光伏发电、风力发电装置),由于并网系统外部原因或自然原因在电网断电的情况下,发电装置却不能检测到或根本没有相应检测手段,仍然向公共电网馈送电量,造成本地电源系统孤岛运行。这对于现场的发电设备和系统电网危害都很大,为了安全可靠,在外部并网点可安装防孤岛的保护装置,在发生孤岛现象时,作为后备保护可以快速切除孤岛电源。 装置具有完善的通信接口,同时提供工业以太网、RS485通信接口,采用DL/T667-1999(idt IEC-60870-5-103)、保护94通信规约,实现网上数据共享。其中,以太网数量可以根据需要选择使用单以太网,还是双以太网。 TDR931V系列防孤岛综合保护装置的主要功能配置表如下:

特点 ?采用高性能DSP,有效地加快了数据处理速度,既能满足保护的实时性的要求,又可满足测量高精度的要求; ?每周波32点采样速率,动态频率跟踪,保证了遥测的精度和响应速度,同时使保护捕获暂态信号的能力大大提高;提高了暂态保护的性能; ?记录故障录波数据,方便再现故障的过程,有效协助您分析故障; ?具有测量和控制功能,能够实现遥测、遥信和遥控功能; ?出口可编程,出口可灵活配置; ?多级密码防护系统,保证系统的安全运行,同时保证了操作的安全性; ?丰富的在线帮助系统,无需说明书也可轻松使用装置; ?具有完整的事件记录和操作记录,记录信息掉电保持达十年以上; ?可同时支持工业以太网和RS485现场总线网,通信可靠、实时; ?支持IRIG-B码对时,保证了极高的对时精度; ?具有通讯对点功能,在无外加信号时可测试通讯点号的正确性; ?实现装置硬件状态自检,可检测装置通信、时钟的正确性; ?辅助软件DRS Express可帮您十分方便的调试、维护、故障分析; ?采用全封闭机箱、整面板设计,外型小巧、美观,结构新颖; ?高抗干扰、抗震动、宽温设计,满足就地安装的技术要求。 功能配置 ?逆功率解列功能

EP智能型保护装置说明书

EP智能型保护装置使用说明书 武汉意瑞莱电气有限公司 Wuhan e-relay electric Co.Ltd. V1.0

目录 1 装置概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2功能特点 (1) 2. 技术性能参数 (3) 2.1工作环境条件 (3) 2.2绝缘电阻及介质强度 (3) 2.3电气技术参数 (4) 2.4抗电磁干扰性能 (6) 2.5机械性能 (6) 2.6适用的分闸线圈 (7) 2.7适用的电流互感器 (7) 3 选型说明 (9) 4 功能介绍 (10) 4.1测量功能 (10) 4.2过流保护 (10) 4.3速断保护 (14) 4.4外部开入量保护和开出量保护 (14) 4.5高电流闭锁跳闸 (14) 4.6事件记录 (15) 5 装置操作说明 (16) 5.1人机界面操作 (16) 5.2装置接线原理图和端子图 (25) 6 装置安装尺寸 (28)

随着标准的更新及设计的发展,本说明书所列出的元器件的特性参数可能会改变,我们将不预先作通知。 由我们的技术-销售部门确定这些元器件的特性参数使用范围。

1.装置概述 1.1应用范围 EP智能型保护装置是一个能执行保护功能的全范围数字保护装置。根据模式也可以带就地控制、远方控制、电气参数测量、自动化等功能,满足当前和未来对变电和配电站自动化、控制及保护的需要。 本设备用于35KV以下环网柜系统。可广泛适用于KYN28中置柜,负荷开关柜,真空断路器柜,充气柜等柜型。装置具有多种动作特性曲线的相过流保护,速断保护,零序过流保护以及外部接点直接跳闸功能,可广泛应用于母线,线路,变压器等保护场合。 1.2 功能特点 EP智能型保护装置具有以下功能特点: ●全中文液晶显示,人机界面清晰友好,调试方便,操作简 单。 ●具有完善的硬件自检功能,方便调试与维护。

PS690U系列保护测控装置技术使用说明书V1.3

国电南自 Q/GDNZ.JB051-2007 标准备案号:708-2007 PS 690U 系列保护测控装置 说 明 书 国电南京自动化股份有限公司 GUODIAN NANJING AUTOMATION CO.,LTD

版本号 Ver1.3 产品说明书版本修改记录表 10 9 8 7 6 5 1.3 增加PSP691UC,添加了PSP691UA的自投方式 PSM695U跳闸板改为不带操作回路 修正各装置端子图开入量名称 2.11 2010-8-19 4 修改 PST692U整定控制字“中压侧复合电压”“低压 侧复合电压”,将其合并为“其他侧复合电压” 2009-12-24 3 1.2 增加PSV693U PSM695U 修正PSV692U原理图 修正PST691整定说明 修正PST691UF原理图 2.09 2009-12-11 2 1.1 增加PSC691U PSV692U PSM693U PSM694U 2.08 2009-7-27 1 1.0 初始版本 2.06 2008-4-2 序号说明书版本号修改摘要软件版本号 修改日期 * 技术支持 电话:(025)83537262 传真:(025)83537201 * 本说明书可能会被修改,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符 * 2010年8月 第1版 第1次印刷

目次 第一章装置概述 (1) 1概述 (1) 1.1 主要用途及方案 (1) 1.2 技术特点 (1) 1.3 保护装置型号及配置 (2) 2技术性能及指标 (3) 2.1 额定电气参数 (3) 2.2 主要技术指标 (3) 2.3 环境条件 (4) 2.4 功率消耗 (4) 2.5 过载能力 (4) 2.6 绝缘性能 (4) 2.7 耐湿热性能 (4) 2.8 电磁兼容性 (4) 2.9 机械性能 (5) 第二章技术说明 (6) PSL691U线路保护测控装置 (6) 1 功能 (6) 2 原理说明 (6) 3 整定 (9) PSL691US线路保护测控装置 (14) 1 功能 (14) 2 原理说明 (14) 3 整定 (15) PST691U变压器差动保护装置 (20) 1 功能 (20) 2 原理说明 (20) 3 整定 (23) PST691UF变压器非电量保护装置 (26) 1 功能 (26) PST692U变压器后备保护装置 (32) 1 功能 (32) 2 原理说明 (32) 3 整定 (35) PST693U变压器保护测控装置 (39) 1 功能 (39)

国家电网公司防孤岛保护装置集中规模招标采购规范书

国家电网公司集中规模招标采购国家电网公司总部 配网标准化物资固化技术规范书 防孤岛装置 招标文件 (技术规范)

一、通用技术规范 1 范围 本部分规定了防孤岛保护装置招标的总则,结构要求,试验,技术服务、工厂检验和监造的一般要求。 本部分适用于防孤岛保护装置采购标准招标。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB6162 GB9361 GB50172 GB/T13729 GB/T14537 GB/T15153 GB/T16435.1 GB/T17626 DL476 DL5000 DL5002 DL5003 DL/T630 DL/T634 DL/T5136 IEC529 GB50171-92 GB50065 静态继电器和保护装置的电气干扰试验 计算机场地安全要求 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 远动终端通用技术条件 量度继电器和保护装置的冲击的碰撞试验 远动设备及系统工作条件、环境条件和电源 远动设备及系统接口(电气特性) 电磁兼容、试验和测量技术 电力系统实时数据通信应用层协议 火力发电厂设计技术规程 地区电网调度自动化设计规程 电力系统调度自动化设计规程 交流采样远动终端技术条件 基本远动任务配套标准 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 防护等级 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 交流电气装置的接地设计规范

3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 招标人bidder 提出招标项目,进行招标的法人或其他组织。 3.2 投标人tenderer 响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。 3.3 卖方(供方)seller(supplier) 提供本部分货物和技术服务的法人或其他组织,包括其法定的承继者。 3.4 买方(需方)buyer(purchaser) 购买本部分货物和技术服务的法人或其他组织,包括其法定的承继者和经许可的受让人。

许继WXH-810保护装置说明书

WXH-810系列微机线路保护装置使用说明书

前言 本说明书主要介绍了WXH-810系列微机线路保护装臵硬件及保护性能、管理机的使用以及运行维护中的注意事项、应对措施等。 许继电气保护及自动化事业部 本部保留对此说明书进行修改的权利,产品与此说明书不符者,以实际产品为准。 技术支持电话:(0374)-3212353 技术支持传真:(0374)-3212848 2003.10 第二次印刷 ver:1.5

1 概述 (1) 1.1 应用范围 (1) 1.2 功能特点 (1) 2 技术指标 (4) 2.1 基本数据 (4) 2.1.1 额定交流数据 (4) 2.1.2 额定直流电压 (4) 2.1.3 打印机工作电压 (4) 2.1.4 交流回路过载能力 (4) 2.1.5 功率消耗 (4) 2.1.6 输出触点 (5) 2.2 主要技术性能指标 (5) 2.2.1 技术指标 (5) 2.2.2 记录容量 (7) 2.2.3事件报告记录: (7) 2.2.4绝缘性能 (7) 2.2.5抗电气干扰 (8) 2.2.6机械性能 (8) 2.3 环境条件 (9) 2.3.1 工作环境温度 (9) 2.3.2 储运 (9) 2.3.3 相对湿度 (9) 2.3.4 大气压力 (9) 2.3.5 直流电压波动范围 (9) 3 装臵硬件 (9) 3.1 硬件整体结构 (9) 3.2 交流电压切换继电器插件(6#和7#) (11) 3.3 交流输入插件(AC)(8#) (11) 3.4 DSP主板插件(C#) (11) 3.5 出口插件(E#) (11) 3.5.1 总述 (11) 3.5.2 保护动作信号 (11) 3.5.3 告警信号 (11) 3.5.4 其他信号 (12) 3.6 重动插件(F#) (12) 3.7 操作继电器插件(G#) (12) 3.8 通讯插件(H#) (12) 3.9 电源插件(I#) (12)

防孤岛保护装置与故障解列装置的区别

防孤岛保护装置与故障解列装置的区别 北极星电力网新闻中心来源:北极星电力网作者:张小龙2015/10/16 14:06:49 我要投 稿 所属频道: 水力发电关键词: 防孤岛小水电张小龙 北极星水力发电网讯:在如今的小型分布式光伏发电用的防孤岛保护越来越多,而对于小水电站来讲,故障解列装置也使用的比较普及,那么简单的谈谈这两者保护。首先看看这两者保护是怎样定义的。 防孤岛保护装置是当出现非计划性孤岛效应时,及时准确的检测出来,然后迅速的跳开并网开关,使整个电站脱网,从而保证人与设备的安全。故障解列装置是当检测的本站母线或者线路出现问题时,为了不使本站冲击到电网,将并网点切除,从而保证电网的安全运行。就目前市场使用情况来说VIP-9690D防孤岛保护装置厂家一家独大,没有争议,而故障解列市场却比较乱,百家争鸣!下面我们就来谈谈两者的具体区别 使用方法 防孤岛保护用于光伏电站上比较普遍,尤其对于小型分布式光伏来讲,使用的越来越多。厂家不同,使用方法会稍微有些不一样,但最终达到的目的是一样的。拿我公司防孤岛保护装置为例:将并网开关上的模拟量保护电压和保护电流接入装置上,将保护跳闸出口接到并网点开关的跳闸回路上,当电网出现低压、高压、低频、高频、频率波动、逆功率等故障时,跳开并网点开关。与此同时,当站内出现故障时,可以给该装置一个开入信号,使其跳开并网点开关,也就是开入联跳,在整个电站中起到后备保护的作用。 故障解列保护装置在水电和火电上使用的比较多。为了保证安全稳定运行,大型水电和火电这种保护装置是必须要求上的。对于一些小的水电站和高炉煤气发电来讲,可能由于各种原因没有上这类微机保护。然而随着国家电网对于小型发电企业的要求规范逐渐完善,故障解列装置的使用率也越来越高。使用方法简单的介绍一下:当一个电站并网时,使用的是同期装置,用它来完成电站的安全准确并网(即两侧的压差、角差、频差满足要求)。当并网完成后,故障解列开始行驶自己的功能,检测到并网母线或线路的电压电流出现问题,达到定值后跳开并网点开关,从而使本站与电网脱离,完成解列功能。 相同点与不同点 相同点:1、两者都是检测到有故障时跳开并网点开关,使本站与电网脱离。

孤岛保护

光伏并网逆变器防孤岛效应实验 摘要:所以,逆变器通常会带有防止孤岛效应装置。被动技术(探测电网的电压和频率的变化)对于平衡负载很好条件下通电和重新通电两种情况下的孤岛防止还不够充分,所以必须结合主动技术,主动技术是基于样本频率的移位、流过电流的阻抗监测、相位跳跃和谐波的监控、正反馈方法、或对不稳定电流和相位的控制器基础上的。 关键字:逆变器、孤岛效应、实验 原理: 在电容器串联的电路里,只有与外电路相连接的两个极板(注意:不是同一电容器的极板)有电流流动(电荷交换),其他极板的电荷总量是不变的,所以称为孤岛。孤岛是一种电气现象,发生在一部分的电网和主电网断开,而这部分电网完全由光伏系统来供电。在国际光伏并网标准化的课题上这仍是一个争论点,因为孤岛会损害公众和电力公司维修人员的安全和供电的质量,在自动或手动重新闭合供电开关向孤岛电网重新供电时有可能损坏设备。所以,逆变器通常会带有防止孤岛效应装置。被动技术(探测电网的电压和频率的变化)对于平衡负载很好条件下通电和重新通电两种情况下的孤岛防止还不够充分,所以必须结合主动技术,主动技术是基于样本频率的移位、流过电流的阻抗监测、相位跳跃和谐波的监控、正反馈方法、或对不稳定电流和相位的控制器基础上的。现在已有许多防止的办法,在世界上已有16个专利,有些已获得,而有些仍在申请过程当中。其中的有些方法,如监测电网流过的电流脉冲被证明是不方便的,特别是当多台的逆变器并行工作时,会降低电网质量,并且因为多台逆变器的相互影响会对孤岛的探测产生负面影响。在另一些场合,对电压和频率的工作范围的限制变得宽了,而安装工人通常可以通过软件来设置这些参数,甚至于ENS(一种监测装置,在德国是强制性的)为了能在弱的电网中工作,可以把它关掉。 孤岛效应实验室: 一般是用谐振模拟负载电路,同时定义了一个质量因数,“Q-factor”。尽管如此,这些试验还是很难运行,特别是对于那些高功率的逆变器,它们需要很大的试验室。试验的电路和参数会根据不同国家有所不同,测试结果很大程度上取决于试验者的技术水平。现已开展了一些研究,用来评估孤岛效应和它关联风险的各种可能性,研究表明对于低密度的光伏发电系统,事实上孤岛是不可能的,这是因为负载和发电能力远远不可能匹配。但是,对于带高密度光伏发电系统的电网部分,主动孤岛效应保护方法是必要的,同时辅以电压和频率的控制,来保证光伏带来的风险降到极其微小,这一数据须与不带光伏的电网的年触电预计数相比较。大多数光伏逆变器同时带有主动和被动孤岛保护,虽然没有很多光伏突入电网的例子,但对于这方面,国外的标准没有放松。孤岛效应是基站覆盖性问题,当基站覆盖在大型水面或多山地区等特殊地形时,由于水面或山峰的反射,使基站在原覆盖范围不变的基础上,在很远处出现"飞地",而与之有切换关系的相邻基站却因地形的阻挡覆盖不到,这样就造成"飞地"与相邻基站之间没有切换