2.工程概况

绿城沈阳全运Z-3地块工程是绿城房地产集团有限公司开发,工程位于沈阳市东陵区沈本大道沈阳全运村。建筑总面积约219631.68 ㎡,地下室1层/2层,建筑面积52149.65㎡(人防地库20108.8㎡,非人防地库10742.34㎡,主楼地下室含夹层21298.51㎡);地上14/15/16层,建筑面积167482.03㎡(住宅及底商166111.39㎡,独立商业1370.64㎡)。结构类型为钢筋砼框架结构及剪力墙结构。

本工程地基为素混凝土刚性复合地基,桩径400-600㎜,褥垫层为250㎜厚级配砂石,CFG桩头没入褥垫层50mm,石子采用碎石,最大粒径不大于30㎜,掺量不大于30%,褥垫层采用静力压实法,夯填度不大于0.9,压实系数不小于0.97,褥垫层平面范围宽出筏板基础垫层500mm

3.施工准备

3.2.施工顺序

根据建设单位土方开挖和打桩情况,计划清槽、褥垫层施工分为两个阶段:人防区和非人防区,非人防区分别有1#和17#楼依次向东各栋号推进;人防区由6#向西和南

两个方向推进,9#楼由东向西推进,分三条路线,两个阶段共5条施工推进路线。3.3.劳动力筹备

此工程安排3个施工班组施工,现场管理人员和操作人员持证上岗,具体人员配

表3-3 劳动力配置表

3.4.技术准备

(1)施工前技术管理人员必须认真审图,将施工图中存在的问题及时纳入自审记录中,通过图纸会审予以解决,并组织研讨合理级配砂石施工方案,规划好进出场路线及施工顺序,做好施工前的技术准备工作。

(2)积极参与包括业主、监理、设计等各方参加的技术交底和协调会议,提出施工过程中需要解决的问题和需要澄清的问题,确保施工顺利进行。

(3)开工前由项目技术人员对作业人员进行全员技术交底及安全专项交底,交底要做到层次清晰、内容齐全,具有指导性、针对性、可操作性和严肃性。并应留有书面交底记录。

(4)由项目技术室编制工程进度计划并根据计划编制进场物资计划。

(5)测量人员将基坑换填砂石轮廓线撒出,经过复核,办理预检手续。

3.4.1.桩间土开挖及截桩的作业条件

1. 桩基施工单位及土方施工单位完成合同工作量,并经监理见证验收合格后办理交接验收手续后交由我单位施工。

2.桩体施工完毕后待桩体达到设计要求的强度后方可进行截桩开挖工作。

3.截桩头前严格控制桩顶标高,在桩头上操测出桩50cm控制线。

3.4.2.褥垫层的作业条件

1.清除基底垃圾等杂物,清除积水淤泥,组织有关单位进行验槽,包括轴线尺寸、水平标高以及有无积水等情况,办好基槽隐蔽等手续。

2.对砂石等进行材料进行检验,符合要求。

3.运土路线畅通。

4.机械供电线路接好。

3.6.材料准备

垫层材料为级配良好且最大粒径不大于30mm的碎石,夯填度不大于0.9,压实系数不小于0.97,宜采用质地坚硬的中砂、碎(卵)石。颗粒级配应良好。

基时,含泥量不宜超过3%。碎石或卵石最大粒径不得大于50mm,且含量不得超过30%。

3.7.检验试验

砂:检验项目:筛分析、含泥量、泥块含量、密度、有害物质含量、坚固性、碱活性检验、含水率;

取样规则:(1)以同一产地、同一规格每200m3为一验收批,不足200m3也按一批计。每一验收批取样一组(20kg)

(2)取样部位应均匀分部,在料堆上从8个不同部位抽取等量试样(每份11kg)。然后用四分法缩至20kg,取样前先将取样部位表面铲除。

碎石:必试:筛分析含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标密度、有害物质含量、坚固性、碱活性检验、含水率

取样规则:(1)以同一产地、同一规格每200m3为一验收批,不足200m3也按一批计。每一验收批取样一组

(2)一组试样40kg(最大粒径5-31.5mm)取样部位应均匀分布,在料堆上从五个不同的部位抽取大致相等的试样15份(料堆的顶部、中部、底部)。每份5-40kg,然后缩分到40kg送试。

4.施工安排

本工程截桩、清槽、垫层在桩达到要求、开挖桩间土后施工。

施工时建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查记录。每道工序完成,应经监理单位(或建设单位)检查验收,合格后方可进行下道工序的施工。

4.1.总体策划目标

合理部署,科学组织施工,确保按照施工进度计划要求按时完成各项施工任务,加强过程质量控制,保证施工质量合格。

4.2.工期保证措施

4.2.1.影响工期的因素分析

由于工期紧且即将进入雨季,施工现场可利用面积小、场地主道路紧一条,且同时用与土方的开挖、清运以及各种施工材料及机械的进出入场,场地内土质差,易造成运输车辆沉陷,主要影响因素为天气、场内地质、现场道路。

4.2.2.工期控制措施

(1)项目部选调应变能力强、素质高、经验丰富、组织协调能力强的人员组建工期和进度控制小组。

(2)针对实际情况,项目部组织成立工作小组,及时跟踪清槽、垫层的施工进度,对每道工序进行技术指导,对出现的问题进行处理解决。

(3)项目部技术员、工长、质检之间密切配合,统一协调,做好对现场的控制,及时发现问题、解决问题。做好工程间工作的衔接。

(4)实行进度跟踪制度,工长负责进展情况,按照进度计划跟踪执行,解决影响进度的各种问题,采取切实有效措施控制进度。

(5)遇到道路及地下水等影响工期因素,及时与建设单位进行沟通,协调解决。

5.施工工艺及方法

5.1.施工工艺顺序

施工顺序为:挖桩间土→截桩→褥垫层回填→混凝土垫层施工

5.2.挖桩间土

按照设计要求,预留桩间土至原设计标高以上20-30cm,我方将进行人工开挖桩间土。在进行大面积人工开挖前,每隔5—6米标记50cm标高线到桩头,参照50cm 线进行大面积土方开挖。

5.3.截桩

截桩前先放出桩头的标高线,按照桩头上面的红油漆标识进行截桩头,采用专业切割机进行环向切割0.5m,用铁钎将桩周边凿除,再用铁钎水平截断桩头,最后用铁钎将桩头修整平整。人工将桩头清运至基坑边,最后用小挖机将桩头即时清走,并用小型打夯机对桩间土进行打夯。不可用重锤或重物横向打击桩体。桩头截至设计标高,桩顶必须保证截面平整。

5.4.褥垫层施工

CFG桩截除后,即时对桩间土进行打夯,CFG桩小应变检测和复核地基承载力达到设计要求后,分层进行回填250mm厚粒径10~30mm的3:7级(体积比,碎石3,砂为7)配砂石褥垫层,每层铺设厚度为150-200mm。砂石垫层每边比基础边宽500mm,褥垫层夯填度不得大于0.9。(夯实后的褥垫层厚度与虚铺厚度的比值控制在1.1左右)。

工艺流程:基层处理→检查原材材质→洒水→夯打密实→找平验收。

1.将地基表面的浮土和杂质清除干净,平整地基,妥善保护基坑边坡,防止坍土混入砂石垫层中。

2.对回填料进行检查,对粒径过大的碎石应及时挑选出来,按照体积比砂:石=7:3的比例采用机械拌合,拌合应均匀,级配良好。

3.摊铺均匀,不得有粗细颗粒分离现象。回填表面若有空隙现象,应及时用细砂填补,不得有粗细颗粒分离现象。表面空隙应以粒径为10~20mm细砂石填补。

4.铺筑级配砂石在夯实碾压前,应根据其干湿程度和气候条件,适当的洒水以保持砂石的最佳含水量,一般为8%—12%。

5.夯压密实,并由项目部试验员进行取样,夯实完毕后表面应拉线找平,并符合设计规定的标高,最后报项目质量检查人员验收。

6.质量标准

6.1.主控项目

1.地基土质必须符合规范要求。

2.压实系数或级配砂石干密度必须符合设计要求和施工质量验收规范的要求。

3.级配砂石的配料正确,拌合均匀。

6.2.一般项目

1.级配砂石的原材料质量符合设计要求。

2.级配砂石夯实后的厚度与虚铺厚度的比值不得大于0.9。

3.检验不合格的部位挖出,重新进行碾压夯实,直至回填密实。

6.3.应注意的质量问题

(1)、回填砂石时,应注意保护好现场轴线桩,标高桩,并经常复测。如果下层土含水率过大形成“橡皮土”,应将“橡皮土”挖出,重新填土、夯实。回填应连续进行、尽快完成。施工中应注意天气状况,雨天之后必须将积水清理干净,才允许继续回填。

(2)、夯实时,应注意不要破坏基坑和侧面土的强度,保证边坡稳定,防止边坡坍塌。

(3)、夜间施工时,配备足够的照明设备,防止级配砂石粒径过大铺筑超厚。

(4)、合理安排施工顺序,避免出现大面积下沉、局部下沉、级配不良问题。

7.成品保护

1.施工时注意保护定位桩、轴线桩和标高桩,防止碰撞下沉或位移。

2.夜间施工时,应合理安排施工顺序,要设有足够的照明措施,防止铺填超厚,严禁汽车直接将砂石倒入基坑(槽)内。

3. 地基范围内不应预留孔洞。完工后如无技术措施,不得在影响其稳定的区域内进行挖掘工程。

4. 级配砂石成活后,如不连续施工,应适当洒水湿润。

5. 级配砂石铺夯完毕后,严禁小车及人在垫层上面行走,必要时应在上面铺板行走。

8.安全文明施工及环保措施

8.1.施工安全措施

1.进入施工现场必须正确佩戴安全帽。

2.要注意打夯机的节奏及前进方向,防止被打夯机砸到。

3.使用打夯机时应两人操作,并戴好绝缘手套,要随时注意机械的电源线,防止打夯机打到电源线。

4.施工现场严禁吸烟,施工时不得大声喧哗,注意力要集中。服从指挥,统一安排,作到文明施工。

5.集水坑、电梯井等倒入材料时,要注意下面是否有人,防止将工人砸倒。

6. 交叉作业时,施工人员要统一服从安排,从时间上、工序上统筹安排,不可上下共同作业,防止出现意外。

7. 夜间施工时必须有足够照明。

8. 严禁私接电源,施工用电必须找专业电工。

8.2.环境保护措施

1.回填砂石时要防止产生扬尘污染。

2. 回填砂石中过筛的土块、垃圾等堆放一边,及时清理至垃圾站。

3.小推车运砂石时,要准备好扫帚,随运随清理运砂石路线,保持路面清洁。

THANKS !!!

致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等

打造全网一站式需求

欢迎您的下载,资料仅供参考

砂石褥垫层施工方案

砂石褥垫层施工方案 1、材料及主要机具: 1)天然级配砂石或人工及配砂石:宜采用质地坚硬的中砂、粗砂、砾砂(卵)石、石屑或其他工业废粒料。在缺少中、粗砂和砾石的地区,可采用细砂级配应良好。 2)级配砂石材料,不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾。用做排水固结地基时,含泥量不宜超过3%。碎石或卵石最大粒径不得垫层或虚铺厚度的2/3,并不宜大于50㎜。 3)主要机具:一般应备有平板振动器、装载机、手推车、平头铁锹、喷水用胶管、2米靠尺、小线或细铅丝、钢尺或木折尺等。 2、作业条件: 1)设置控制铺筑厚度的标志,如水平标准桩或标高桩,或在固定的建筑物墙上、槽和沟的边坡上弹上水平标高线或钉上水平标高木橛。2)在地下水位高于基坑(槽)底面的工程中施工时,应采取排水或降低地下水位的措施,使基坑(槽)保持无水状态。 3、铺筑前,应组织有关单位共同验槽,包括轴线尺寸、水平标高、地质情况,如有无孔洞、沟、井、墓穴等。应在未做地基前处理完毕并办理隐检手续。 4、检查基槽(坑)、管沟的边坡是否稳定,并清除基底上的浮土和积水。 操作工艺: 找平验收

1、对级配砂石进行技术签定,如是人工级配砂石,应将砂石拌合均匀,其质量均应达到设计要求或规范的规定。 2、分层铺筑砂石 1)铺筑砂石的每层厚度,一般为15-20㎝,分层厚度可用样桩控制。2)砂和砂石地基底面宜铺设在同一标高上,如深度不同时,基土面应挖成踏步和斜坡形,搭槎处应注意压(夯)实。施工应按先深后浅的顺序进行。 3)分段施工时,接槎处应做成斜坡,每层接岔处的水平距离应错开0.5—1.0米,并充分压(夯)实。 4)铺筑的砂石应级配均匀。如发现砂窝或石子成堆现象,应将该处砂子或石子挖出,分别填入级配好的砂石。 5)洒水:铺筑的砂石应级配砂石在夯实碾压前,应根据其干湿程度和气候条件,适当地洒水以保持砂石的最佳含水量,一般为8%-12%。6)夯实或碾压;夯实或碾压的遍数,由现场实验确定。用木夯或蛙式打夯机时,应保持落距为400~500㎜,要一夯压半夯,行行相接,全面夯实,一般不少于3遍。采用压路机往复碾压,一般碾压不少于4遍,其轮距搭接不小于50㎝。边缘和转角处应用人工或蛙式打夯机补夯密实。 3、找平和验收: 施工时应分层找平,夯压密实,并应设置纯砂检查点。下层密实度合格后,方可进行上层施工。用贯入度进行检查,小于试验所确定的贯入为合格。

灰土垫层施工方案

灰土垫层 一、灰土施工: 灰土垫层是用一定比例的石灰与土,充分拌合,分层回填和压夯实而成。 1、材料准备; 1) 采用粘性土及塑性指数大于4的粉土,不含有机杂质,土料应过筛其粒径不大于15mm: 2) 应用Ⅲ级以上块灰,含氧化钙70%以上,使用前1-2d消解并过筛,其粒径不应大于5mm。 3、工艺流程 灰土拌制————灰土铺设————质量验收 (1)灰土拌制:灰土的配合比一般采用2:8(石灰:土,体积比)石灰和土料应计量,使达到均匀、颜色一致。并适当 控制含水量,现场以手握成团,两指轻捏即散为宜,如土 料水分过多或过少时,应晾干或洒水湿润。 (2)灰土铺设:灰土摊铺虚铺厚度一般不超过300mm(夯实后约270mm厚),总厚度为300mm,各层厚度钉标桩控制, 压实采用压路机,碾压遍数一般不少于6遍,角处压路机 压实不到的位置采用夯机进行人工夯实,应根据设计要求 大的干密度,在现场试验确定。 (3)质量验收:灰土应逐层检查,检验灰土的干密度,检验点数,对大面积每2000m2以上工程不应少于3点,灰土最小

密度(t/m3):对粘土为1.45;粉质粘土1.50;粉土1.55; 灰土夯实后,压实系数不小于0.95。 1)质量标准: A、主控项目:灰土的体积比符合设计规定的要求; B 、一般项目: a灰土材料的质量:熟化石灰颗粒粒径不大于5mm,粘土(或粉质土、粉土)内部含有有机物质,颗粒粒径不小于15mm。 b表面平整度:8mm,用2m靠尺和锲形塞尺检查: c标高:±10mm,用水准仪检查: d厚度:在个别地方不大于设计厚度的1/10,尺量检查。 2)成品保护: A、施工时应注意对定位定高的标准桩、尺、线的保护,不得触动、移位。 B、垫层铺设完毕后,应尽快进行面层施工,防止长期暴晒: C、刚施工完的垫层,雨天应作临时覆盖,3天内不受雨水浸泡; D、已铺好的垫层不得随意挖掘,不得堆放重物。 雨期施工: 灰土应连续施工,尽快完成,施工中应有防雨排水措施,刚打完的或尚未夯实的灰土,如遭受雨淋寖泡,应将积水和松散灰土除去,并不填夯实;受浸泡的灰土应晾干后再夯打密实。 施工注意事项: 灰土施工时每层应测定夯实后土的干密度,检验取压实系数和压

砂石褥垫层施工方案

砂石褥垫层施工方案

目录 一、编制依据 2 二、工程概况 2 三、施工准备 2 四、施工部署 3 五、操作工艺 3 六、质量保证 4 七、成品保护 5 八、应注意的质量问题 5 九、安全环保措施 6

2、材料及主要机具 (1)、选用人工级配砂石宜采用质地坚硬的中砂,质地坚硬粒径不大于30㎜的石子。 (2)、级配砂石材料,不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾,含泥量不宜超过3%。 (3)、主要机具:静力振动器、压路机、挖掘机、装载机、手推车、平头铁锨、喷水用胶管、2米靠尺、小线、钢尺等。 四、施工部署: 1、级配砂石用机械搅拌,机械运输,边角用人工或人力车配合。 2、碾压用压路机,边角用振动器人工夯实。 五、操作工艺 1、用挖掘机拌合级配砂石,严格按3:7比例配制,其质量应达到设计要求或规范规定。拌好后直接运下槽边。 2、基槽内的级配砂石用挖掘机倒运、平摊(人工配合平整), 2、铺筑砂石 (1)、铺筑砂石的厚度为340㎜,宜采用8~12t压路机碾压密实。碾压后的厚度为300㎜ (2)、铺筑砂石地基底面宜铺设在同一标高上,如深度不同时,基土面应挖成踏步和斜坡形,搭槎处应注意压(夯)实。施工应按先深后浅的顺序进行。 (3)、分段施工时,接茬处应做成斜坡,每层接茬处的水平距离应错开0.5-1米,并充分压(夯)实。

(4)、铺筑的砂石应级配均匀。如发现砂窝或石子成堆现象,应将该处砂子或石子挖出,分别填入级配好的砂石。 (5)、洒水:铺筑的级配砂石在夯实碾压前,应根据其干湿程度和气候条件,适当地洒水以保持砂石的最佳含水量,一般为8%-12%。 (6)、夯实或碾压:夯实或碾压的遍数,由现场实验确定。用木夯、平板振动器或蛙式打夯机时,应保持落距为400~500㎜,要一夯压半夯,行行相接,全面夯实,一般不少于3遍。采用压路机往复碾压一般碾压不少于4遍,其轮距搭接不少于500㎜,边缘和转角处应用人工或蛙式打夯机补夯密实。 3、找平或验收 (1)、施工时应分层找平,夯压密实,并应设置纯砂检查点。下层密实度合格后,方可进行上层施工。用贯入度进行检查,小于实验所确定的贯入为合格。 (2)、最后一层压(夯)完成后,表面应拉线找平,并且要符合设计规定的标高。 六、质量标准 1、保证项目: 基底土质必须符合设计要求。 2、基本项目: (1)、级配砂石的配料正确,拌合均匀,虚铺厚度符合规定,夯压密实。 (2)、分层留接茬位置正确,方法合理,接茬夯压密实,平整。

灰土垫层施工方案

灰土垫层施工方案 一.工程概况: 本工程根据图纸设计,地基基槽土方开挖后,地基处理采用2:8灰土夯填。从设计基底标高-1.8M夯填至-1.3M处,基槽2:8灰土厚度为500MM。灰土的土料来源采用现场开挖原始土,压实系数不小于0.95。 二、灰土垫层的主要施工方法: 该工程采用槽型开挖,土方沿槽基两侧堆放,根据环保要求,灰采用袋装石灰进行回填,用人工进行筛土、拌合、平整、夯实等主要过程。因沿轴线基槽回填,无法动用压路机压实,所以劳动强度大,施工条件相对复杂。 三、灰土垫层的具体施工步骤: 1、根据以上施工条件状况,特制定具体施工方案和措施、机械与人力的 配制及准备工作。 2、因工期紧,任务重,为了缩短工期,加快灰土施工进度。具体劳动力 配制计划安排至关重要,筛土用筛片准备20张,蛙式打夯机配足八台,立式打夯机2台,劳动力五十人,昼夜施工。 3、按施工段的划分,分段施工流水作业,完成一施工段后经验收达到要 求后,交付下道工序进行施工。 四、灰土垫层的具体质量及技术要求: 1、铺灰前应先把基底持力层用夯机夯实,灰土的土料最大粒径不得超过 15MM,土料中不得含有机杂物,灰土所使用的白灰,必须是充分熟化过且粒径不得大于5MM。

2、灰土垫层施工时应严格按灰土的配合比(体积比)进行拌合均匀,控 制好含水量,方法为:用手紧握成团,两指轻捏即碎为宜,如土料中水份含量过大或不足时,应晾干或湿水后再进行夯实。 3、灰土每层虚铺厚度为220~250MM,具体控制方法:首先在施工前在基 槽壁两边钉桩或皮数杆,标每层虚铺厚度及顶面标高,现场施工人员跟踪配合进行标高的抄测和控制。 4、灰土施工应拌合均匀,颜色一致,控制措施为:每班施工前必须按比 例拌好样品,进行参照拌合施工,当天拌合好的灰土必须当天用完,灰土不得过夜夯实。 5、灰土垫层的夯实要求:采用打夯机夯实,必须掌握好夯实遍数(3—4), 要求一夯压半夯,夯夯相连,不得漏夯,达到密实度规定要求,灰土表面必须平整,不得出现裂缝,起皮,松散等现象。 6、灰土施工如需停顿留槎时,必须留踏步槎,其宽度不得小于500MM, 二次接槎虚土应清除干净,适当洒水润湿。 7、问题坑墓穴、枯井和橡皮土得理方法:(1)必须把松散的杂填土挖除 干净,根据普探图挖至原始土层,深度1M以下的用素土分层回填,至1M时再用2:8灰土分层夯填至基底标高。(2)灰土或基底夯填因含水量过大,造成橡皮土状况其处理方法是:用碎干砖渣放进去吸水处理,或用一定级配的砂石铺填,增加其强度,消除湿陷性,另一种方法是把软土层挖至硬土层,重新用含水量适当的灰土夯填。 五、质量控制具体措施: 1、灰土的密实度及压实程度,应根据设计要求的干容重在现场试验确定, 现场试验工必须做到层层取样,及时测量,如果取样经测试不合格,

砂石垫层施工方案43152

西安微电子技术研究所 太白南路108、109#高层住宅楼及锅炉房建安工程砂石垫层施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 陕西省第三建筑工程公司 二O一O年五月十日

目录 1. 施工准备 (2) 1.1 技术准备 (2) 1.2 物资准备 (2) 1.3 施工机具准备 (2) 1.4 作业条件准备 (3) 2. 施工工艺 (3) 2.1 施工工艺流程 (3) 2.2 操作要求 (4) 2.3 季节性施工要求 (6) 3 质量控制标准 (6) 3.1 主控项目 (6) 3.2 一般项目 (6) 3.3 其他质量控制要求 (7) 4 产品防护 (7) 5 环境因素和危险源控制措施 (7) 5.1 环境因素控制措施 (7) 5.2 危险源控制措施 (8) 6 质量记录.................................................................... 错误!未定义书签。

砂石垫层施工方案 1. 施工准备 1.1 技术准备 1.1.1 根据设计要求选用砂或砂石材料,经试验检验材料的颗粒级配、有机质含量、含泥量等,确定混合填料的配合比。 1.1.2 施工前应根据工程特点、设计要求的压实系数、填料种类、施工条件等,进行必要的压实试验,确定砂石料含水量控制范围、摊铺厚度和夯实或碾压遍数、机械碾压速度等参数。根据现场条件确定施工方法。 1.1.3 向施工人员进行技术、质量、环保、文明施工交底。 1.2 物资准备 1.2.1 天然级配砂石:宜采用质地坚硬的中砂、粗砂、砾砂、碎(卵)石、石屑等,有机物含量不超过5%、含泥量应小于5%,颗粒级配应良好。 1.2.2 级配砂石材料:不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物、植物残体及垃圾。用作排水固结地基时,含泥量不宜超过3%。碎石或卵石最大粒径不得大于垫层或虚铺厚度的2/3,并不宜大于50mm。 1.3 施工机具准备 1.3.1 施工机械 振动式压路机、装载机、蛙式夯、立式夯等。 1.3.2工具用具 平头铁锹、铁耙、喷水用胶管、小线或细铅丝。 1.3.3监测装置

褥垫层施工方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署 (2) 第四章劳动力进场计划及需用计划 (3) 第五章主要机械设备 (3) 第六章主要施工方法 (4) 第七章质量标准 (6) 第八章应注意的质量、环境和职业健康安全问题 8.1质量问题 (6)

第一章编制依据 第二章工程概况 本工程为中牟绿博文化产业园区绿博2号安置区工程,位于河南省郑州市中牟县广惠街西、中央大道北、永盛路南、紫薇路东,交通便利。占地面积1208亩,总建筑面积为1424078m2,地上18层和26层,地下一层局部二层,建筑总高度为18层55.8米,26层78.3米。基础为筏板基础和独立柱基。 第三章施工部署 3.1施工目标:严格履行合同,按设计图纸及有关规范、规程施工,确保安全生产,文明施工,杜绝伤亡事故。 3.2质量目标:确保本工程全部达到国家现行的工程质量验收标准。工程一次性行验收合格。 3.3施工准备 1 、资料准备 正式施工前必备的资料主要有:CFG桩检验合格,平面布置放线,施工图设计,施工组织设计,图纸会审纪要及设计变更等,在施工前搜集类似工程场地的设计、施工经验数据。 2、材料准备 根据设计要求准备充分的材料,所有材料均应有出厂合格证及检验合格证明

书,保证使用的产品均为合格产品,本工程褥垫层工程常用的材料有:砂、石等。 3、场地准备 场地应做到三通一平,保证机械的正常操作空间,有足够的材料搅拌场地等,材料的堆放场地。 4、机械准备 褥垫层机械设备主要有:搅拌机、平板振动器等,所有设备使用前应进行校准检修,在有效的使用期内使用,并且设备性能良好,使用正常。 第四章劳动力进场计划及需用计划 4.1劳动力计划表 劳动力计划表单位:人 4.2劳动力安排情况描述: 1、在进场施工前,根据项目经理部提出劳动力需用计划,根据需求总体部署劳动力。选择劳动技能好的专业施工队,特殊工种上岗人员持特殊上岗证。 2、劳动力进场后,经安全教育、质量培训、技术交底,并经专业知识考核后准予上岗。 第五章主要机械设备 5.1拟投入的主要施工机械设备

[DOC]-砂石褥垫层施工方案

[DOC]-砂石褥垫层施工方案 砂石褥垫层施工方案 中原金融产业园(一期)A区、B区工程三标段砂石褥垫层施工方案 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 3.1 人员准备 (3) 3.2 材料准备 (3) 3.3 机具准备 (3) 3.4 技术准备 (3) 四、施工工艺 (3) 五、质量保证措施 (4) 六、应注意的质量问题 (5) 七、安全措施 (5) 八、文明施工措施 (6) 郑州市第一建筑工程集团有限公司1 中原金融产业园(一期)A区、B区工程三标段砂石褥垫层施工方案 砂石褥垫层施工方案 一、编制依据 1、中原金融产业园(一期)A区、B区工程三标段施工图纸。 2、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012。 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。

4、建筑施工手册(第五版)。 二、工程概况 本程位于郑州市郑东新区白佛路以南、白佛南路以北、明理路以西、潭南街以东区域,主要功能为金融产业园。其中12#楼建筑高度67.500m;地下一层,层高为6m;地上16层,层高均为4.2m;总建筑面积19340.88?,建筑基底面积为 1210.23?。13#楼建筑高度59.100m;地下一层,层高为6m;地上14层,层高均为4.2m;总建筑面积16920.42? ,建筑基底面积为 1210.23? 。地下车库层高4.1m;总建筑面积为77459.12?,其中B区地下车库建筑面积为28994.45?。本工程结构形式为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,设计使用年限为50年。 本工程场地类别为III类。地基采用CFG桩进行处理,共布置CFG桩711根,方形布置,桩径均为400mm,有效桩长15.0米,桩间距为1.6米,桩混凝土强度等级为C20。基础施工前桩顶应铺设250厚3:7砂石垫层,垫层平面尺寸向筏板基础外侧延伸300mm,碎石粒径为10~30mm。砂石垫层压实系数不小于0.95,夯填度不得大于0.9。 中原金融产业园(一期)A区、B区工程三标段砂石褥垫层施工方案 三、施工准备 3.1 人员准备 根据施工进展情况随机调配劳务工作人员,操作工人均为熟练工人,经“三级”安全教育合格方可上岗。 3.2 材料准备 选用级配良好、不得含有有机杂质和垃圾的砂石,碎石粒径为10~30mm。 3.3 机具准备

灰土垫层施工方案

天津市兴惠科技有限公司 厂区路面砖铺设 施 工 方 案 天津振宇建筑工程有限公司 编制人:祁建顺 审批人: 年月日

3:7灰土施工 一、工程概况: 1、天津市兴惠科技有限公司厂区路面工程位于子牙产业园区十二号路旁,本工程灰土面积约7300m2。目前,现场已具备施工条件。 二、材料要求 ①.土料:采用就地挖出的粘性土及塑性指数大于4的粉土,不得含有有机杂质或使用耕植土,其颗粒不应大于15mm。土的含水率应按试验室试验控制。 ②.石灰:应用新鲜块灰,使用前1~2d消解并过筛,其颗粒不应大于5mm,不得夹有未熟化的生石灰及其他杂质,也不得含有过多的水分。 三、主要机具设备 ①.主要工具设备:铁锹、铁耙、量斗、手推车、筛子、(孔径为8mm、20mm)、喷壶等。 ②.主要机具设备:蛙式打夯机、压路机、汽车、光碾压路机等。 四、作业条件 ①.灰土施工前应先清除基底上的草皮、杂物。并按设计要求处理完基底,办完基层隐蔽检查手续。 ②.灰土拌合,应根据工程规模、特点、设计对压实系数的要求,施工机具设备条件等,通过试验确定灰土最佳含水率控制范围、每层铺灰土厚度、打夯或压实遍数等施工参数。 ③.做好水平高程的测设,每隔3m打入水平木桩,做好水平标

五、施工操作工艺 ①.对基层应清除松土,并打两遍底夯,要求平整干净。如有积水、淤泥,应凉干,倘若局部有软弱土层或孔洞,应及时挖处后用灰土分层回填夯实。 ②.灰土配合比应符合设计规定3:7石灰:土(体积比)。用机械翻拌,不少于三遍,达到均匀、颜色一致,并适当控制含水量,现场以手握成团、落地开花,两指轻捏既散为宜,如含水分过多或过少时,应稍凉干或洒水湿润,如有球团应打碎,要求随拌随用。 ③.本工程回填灰土厚度为300㎜,采用压路机压实,每层虚铺厚度为150㎜,分二步压实。 ④.灰土应当日铺填夯实,不得隔日夯打。夯实后的灰土3d内不得受水浸泡,并及时进行表面做临时性覆盖,避免日晒、雨淋。倘若雨季施工时,应采取适当防雨、排水措施,以保证灰土在无积水的状态下进行。刚打完的灰土,如遇大雨,应将松软灰土除取,并补填夯实;稍受湿的灰土可在凉干后补夯。 六、质量控制 ①.灰土应逐层用环刀取样测定灰土干密度,检验点数量:每100平米抽查一处,但不少于一个。取样的垂直部位应在每层表面下2/3厚度处,同时还要根据夯实的可靠性随机抽查。②.土夯实后,质量标准可按压实系数进行鉴定,素土压实系数为,灰土压实系数为。压实系数为土在施工时实际达到的干密度与室内采用击实实验得到的最大干密

褥垫层施工方案

大同市智家堡城中村改造项目A区13#、14#楼级配砂石褥垫层施工方案 一、编制依据 1、《大同市智家堡城中村改造项目A区工程13#、14#楼施工图纸》 2、《建筑施工手册》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 二、工程概况 工程名称:大同市智家堡城中村改造项目A区13#、14#楼 建设单位:山西安家房地产开发有限公司 设计单位:山西凯的建筑工程设计事务所 监理单位:山西省煤炭建设监理有限公司 建设地点:大同市御河路与青年路交叉口西北角 勘察单位:山西省勘察设计研究院 主要功能:居住 1、建筑概况 1.1本工程地下一层,地上二十七层,地下一层层高为4.2m,一~二十七层为 2.9m,电梯机房为4.8m,建筑总高度为78.75m,室内外高差为0.450m,建筑面积为14062.1m2。 1.2基础形式为梁板式筏形基础,结构为剪力墙结构。 1.3本工程采用CFG桩进行地基处理,处理后复合地基承载力特征值不小于360Kpa,单桩竖向承载力特征值均不小于650KN。 1.4本工程13#楼±0.000=1053.85,14#±0.000=1053.45,级配砂石褥垫层底标高为-6.220m,褥垫层顶标高为-5.920m,厚度为300mm,褥垫层铺设范围为筏板外扩300mm,夯填度(夯实后的垫层厚度与虚铺厚度之比)不得大于0.9。 2、地质条件: 2.1根据建设单位提供的地堪资料显示,地基土的厚度、埋深如下表所示。

地基土厚度、埋深、标高统计结果表 2.2根据建设单位提供的地堪资料显示,本场地天然地基土承载力特征值如下表所示。 天然地基土承载力特征值一览表

基础砂石褥垫层施工方案

程 砂石地基施工方案 第一章工程概况 宅小区25#楼工程建筑面积12992.06m P,平面形状为:双凸”形,有两个单元组成,合用一个一层人防地下室。工程地基处理采用高压旋喷桩复合地基,桩顶标咼随基底标咼变化,桩设计超喷长度为500m m。建筑物基础为 300mm 厚筏板基础,筏板下为柱下独立基础,在桩顶和基础之间是300mm 厚的级配砂石垫层,砂石垫层平面尺寸每边比基底混凝土垫层宽300mm,砂石 垫层要求石的最大粒径不宜大于30mm,砂石比例为3:乙砂采用粗砂,砂石均匀拌和,压实系数应大于0.95。 第二章施工准备 1 、人员准备 准备力工30 名,负责装运砂石、平整、打夯、修理砂石垫层等。 2、技术准备 ①、做好技术交底和安全交底,明确施工部署、砂石回填的位置、标高控制、安全注意事项等。 ②、现场测量员配合放线,确定各砂石施工的位置和范围,并随时做好标高测量及复核工作。 3、施工机械设备准备 蛙式打夯机:3 台;

运输小车:10 辆。 所有机械设备根据施工进展情况机动调整。 4、一般机具准备 铁锨(平、尖头二种)10 把,测量仪器、工具。 5、现场准备和要求 ①、施工范围确定。 ②、安全防护工作做好,设施到位。 ③、现场准备二盏固定镝灯和5盏移动碘钨灯,保证夜间照明。 ④、施工、运输道路畅通,局部做好铺垫或保护。 ⑤、在基坑内设置控制铺筑厚度的标志,如水平标准木桩或在坑底设置标高桩。铺筑前,组织有关单位共同验槽,包括轴线尺寸、水平标高、地质情况。应在未做地基前处理完毕并办理隐检手续。 ⑥、检查基坑的边坡是否稳定,并清除基底上的浮土和积水。 6、材料准备 本工程采用质地坚硬的中砂、粗砂、砾砂、碎(卵)石,颗粒级配应良好。级配砂石材料,不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾。碎石最大粒径不得大于垫层或虚铺厚度的2/3,并不宜大于30mm。 第三章砂石垫层施工 1、工艺流程: 检验砂石质量T分层铺筑砂石T洒水T夯实或碾压T找平验收 2、对级配砂石进行技术鉴定,应将砂石拌合均匀,其质量均应达到设计要求或规范的规定。 3、分层铺筑砂石:

三七灰土垫层施工方案设计

市兴惠科技 厂区路面砖铺设 施 工 方 案 振宇建筑工程 编制人:祁建顺 审批人: 年月日

3:7灰土施工 一、工程概况: 1、市兴惠科技厂区路面工程位于子牙产业园区十二号路旁,本工程灰土面积约7300m2。目前,现场已具备施工条件。 二、材料要求 ①.土料:采用就地挖出的粘性土及塑性指数大于4的粉土,不得含有有机杂质或使用耕植土,其颗粒不应大于15mm。土的含水率应按试验室试验控制。 ②.石灰:应用新鲜块灰,使用前1~2d消解并过筛,其颗粒不应大于5mm,不得夹有未熟化的生石灰及其他杂质,也不得含有过多的水分。 三、主要机具设备 ①.主要工具设备:铁锹、铁耙、量斗、手推车、筛子、(孔径为8mm、20mm)、喷壶等。 ②.主要机具设备:蛙式打夯机、压路机、汽车、光碾压路机等。 四、作业条件 ①.灰土施工前应先清除基底上的草皮、杂物。并按设计要求处理完基底,办完基层隐蔽检查手续。 ②.灰土拌合,应根据工程规模、特点、设计对压实系数的要求,施工机具设备条件等,通过试验确定灰土最佳含水率控制围、每层铺灰土厚度、打夯或压实遍数等施工参数。 ③.做好水平高程的测设,每隔3m打入水平木桩,做好水平标

记。 五、施工操作工艺 ①.对基层应清除松土,并打两遍底夯,要求平整干净。如有积水、淤泥,应凉干,倘若局部有软弱土层或孔洞,应及时挖处后用灰土分层回填夯实。 ②.灰土配合比应符合设计规定3:7石灰:土(体积比)。用机械翻拌,不少于三遍,达到均匀、颜色一致,并适当控制含水量,现场以手握成团、落地开花,两指轻捏既散为宜,如含水分过多或过少时,应稍凉干或洒水湿润,如有球团应打碎,要求随拌随用。 ③.本工程回填灰土厚度为300㎜,采用压路机压实,每层虚铺厚度为150㎜,分二步压实。 ④.灰土应当日铺填夯实,不得隔日夯打。夯实后的灰土3d不得受水浸泡,并及时进行表面做临时性覆盖,避免日晒、雨淋。倘若雨季施工时,应采取适当防雨、排水措施,以保证灰土在无积水的状态下进行。刚打完的灰土,如遇大雨,应将松软灰土除取,并补填夯实;稍受湿的灰土可在凉干后补夯。 六、质量控制 ①.灰土应逐层用环刀取样测定灰土干密度,检验点数量:每100平米抽查一处,但不少于一个。取样的垂直部位应在每层表面下2/3厚度处,同时还要根据夯实的可靠性随机抽查。②.土夯实后,质量标准可按压实系数进行鉴定,素土压实系数为0.95,灰土压实系数为0.97。压实系数为土在施工时实际达到的干密度与室采用击实实验得到的最

砂垫层施工组织设计方案

河南省南水北调受水区周口供水 配套工程施工五标 (合同编号:NSBD-ZKPT/SG-05) 粗 砂 垫 层 施 工 方 案 编制单位:南京市水利建筑工程有限公司 周口市南水北调配套工程施工五标项目部编制日期:二○一二年十二月二十八日

砂垫层施工方案 一、编制依据 1、本项目招标文件、技术规范、施工设计图纸等; 2、本项目工程现场考察情况; 3、我公司现有现有的技术装备力量、管理水平和多年积累的工程施工经验; 4、现行的排水规范、规程、标准等。 5、编制采用的规范及标准:《工程建设标准强制性条文》、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)等。 二、编制原则 ⑴、严格执行国家基本建设程序,遵照招标文件要求和各项标准; ⑵、明确各主要工程项目间的相互关系,科学地安排施工顺序,做到保证重点,统筹兼顾。尽可能采用流水施工方法组织施工,确保本项目有节奏、均衡、连续地进行; ⑶、施工方案选择上重点突出技术措施的合理性、先进性、科学性、安全性、经济性; ⑷、在满足施工需要的前提下,合理规划施工便道等临时设施, 少占土地; 三、工程概况 1、工程概况 工程名称:河南省南水北调受水区周口供水配套工程施工五标 建设单位:周口市南水北调配套工程建设管理局 设计单位:河南省水利勘测设计研究有限公司 监理单位:河南省山河建设工程管理有限责任公司

施工单位:南京市水利建筑工程有限公司 本标段位于周口商水县境内,起点为商水县张庄乡大郭庄、干线桩号116+060.000处,终点为商水县张庄乡双庙、干线桩号122+170.000处。该标段管线长6.11km,管径为DN2400,管材为PCCP。标段内有建筑物6座,分别为穿枯河倒虹吸1座;穿越跨高速引道及立交桥顶管工程5处;阀井、镇墩及设备安装等。 根据施工图设计,管沟一般地段采用大开挖施工,沟槽开挖深度约5~8米之间,采用直接放坡开挖方案进行施工,穿越高速段采取顶管施工。 2、水文气象和工程地质 2.1水文气象 本区域属暖温带季风气候,四季分明,春季干旱风较多,夏季炎热雨集中,秒秋温和日照长,冬季寒冷雨雪少。气温、降水受季风影响而变化,多年平均气温14.6摄氏度,历年最大气温42.2摄氏度,最低气温-15.9摄氏度,多年平均降水量804.2mm,降水量年际变化大,年内分布不均,6至9月份降水量占全年降水量的54.4%。多年平均水面蒸发量为1100mm,冬季多偏北风,夏季多偏南风,年平均风速为2.8m/s,最大风速为25m/s。 2.2工程地质 施工05标段属于叶县辛庄口门(口门编号10号)向周口市、商水县输水管线的一部分,位于商水县黄庄~商水县董庄,主线桩号116+060~122+170,长度6.11km。沿途经过小黄庄、郭庄、任桥、

三七灰土垫层施工方案

三七灰土垫层施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

三七灰土回填施工方案 一、材料要求 ①.土料:采用就地挖出的粘性土及塑性指数大于4的粉土,不得含有有机杂质或使用耕植土,土应过筛,其颗粒不应大于15mm。土的含水率应按试验室试验控制。 ②.石灰:应用新鲜块灰,使用前1~2d消解并过筛,其颗粒不应大于5mm,不得夹有未熟化的生石灰及其他杂质,也不得含有过多的水分。 二、主要机具设备 ①.回填主要工具设备:铁锹、铁耙、量斗、手推车、筛子、(孔径为8mm、20mm)、喷壶等。 ②.回填主要机具设备:蛙式打夯机、冲击夯、铲车等。 三、作业条件 ①.灰土施工前应先清除基底上的草皮、杂物,排除积水,并在四周设排水沟或截洪沟,防止地面水流入填方区域或基坑(槽)浸泡地基,造成基土下陷。并按设计要求处理完基底,办完验槽隐蔽检查手续。 ②.灰土回填,应根据工程规模、特点、设计对压实系数的要求,施工机具设备条件等,通过试验确定灰土最佳含水率控制范围、每层铺灰土厚度、打夯或压实遍数等施工参数。 ③.做好水平高程的测设,基坑(槽)或沟、边坡上每隔3m打入水平木桩,做好水平标记。 四、施工操作工艺

①.对基坑应先验槽,清除松土,并打两遍底夯,要求平整干净。如有积水、淤泥,应凉干;局部的软弱土层或孔洞,应及时挖处后用灰土分层回填夯实。 ②.灰土配合比应符合设计规定3:7石灰:土(体积比)。用人工翻拌,不少于三遍,达到均匀、颜色一致,并适当控制含水量,现场以手握成团,两指轻捏既散为宜,如含水分过多或过少时,应稍凉干或洒水湿润,如有球团应打碎,要求随拌随用。 ③.本工程回填灰土厚度为300㎜,采用蛙式打夯机或冲击夯压实,每层虚铺厚度为200㎜,分2步回填压实。 ④.灰土应当日铺填夯实,入坑灰土不得隔日夯打。夯实后的灰土3d内不得受水浸泡,并及时进行基础与基坑回填或在灰土表面做临时性覆盖,避免日晒、雨淋。雨季施工时,应采取适当防雨、排水措施,以保证灰土基坑在无积水的状态下进行。刚打完的灰土,如遇大雨,应将松软灰土除取,并补填夯实;稍受湿的灰土可在凉干后补夯。 五、质量控制 ①.灰土应逐层用环刀取样测定灰土干密度,检验点数量:对基坑,每50~100m2抽查一处,但不少于一个。取样的垂直部位应在每层表面下2/3厚度处,同时还要根据夯实的可靠性随机抽查。湿陷性黄土每一百平方米取3个点。 ②.土夯实后,质量标准可按压实系数进行鉴定,素土压实系数为,灰土压实系数为。压实系数为土在施工时实际达到的干密度与室内采用击实实验得到的最大干密度之比 ③.灰土地基质量检验标准

褥垫层施工方案

目录 1. 编制依据 (1) 2. 工程概况 (1) 3. 施工准备 (1) 3.1. 工期部署 (1) 3.2. 施工顺序 (1) 3.3. 劳动力筹备 (2) 3.4. 技术准备 (2) 3.4.1. 桩间土开挖及截桩的作业条件 (2) 3.4.2. 褥垫层的作业条件 (2) 3.5. 施工机具准备 (2) 3.6. 材料准备 (3) 3.7. 检验试验 (3) 4. 施工安排 (3) 4.1. 总体策划目标 (3) 4.2. 工期保证措施 (4) 4.2.1. 影响工期的因素分析 (4) 4.2.2. 工期控制措施 (4) 5. 施工工艺及方法 (4) 5.1. 施工工艺顺序 (4) 5.2. 挖桩间土 (4) 精品资料

5.3. 截桩 (4) 5.4. 褥垫层施工 (4) 6. 质量标准 (5) 6.1. 主控项目 (5) 6.2. 一般项目 (5) 6.3. 应注意的质量问题 (5) 7. 成品保护 (5) 8. 安全文明施工及环保措施 (6) 8.1. 施工安全措施 (6) 8.2. 环境保护措施 (6) 精品资料

1. 编制依据 序号名称编号 1 建筑结构可靠度设计统一标准GB50068 —2001 2 建筑地基基础设计规范GB50007 —2011 3 建筑地基处理技术规范JGJ79 —2012 4 绿城沈阳全运Z-3 地块岩土工程勘察报告 2. 工程概况 绿城沈阳全运Z-3 地块工程是绿城房地产集团有限公司开发,工程位于沈阳市东陵区沈本大道沈阳全运村。建筑总面积约219631.68 ㎡,地下室1 层/2 层,建筑面积52149.65 ㎡(人防地库20108.8 ㎡,非人防地库10742.34 ㎡,主楼地下室含夹层21298.51 ㎡);地上14/15/16 层,建筑面积167482.03 ㎡(住宅及底商166111.39 ㎡,独立商业1370.64 ㎡)。结构类型为钢筋砼框架结构及剪力墙结构。 本工程地基为素混凝土刚性复合地基,桩径400-600 ㎜,褥垫层为250㎜厚级配砂石,CFG 桩头没入褥垫层50mm ,石子采用碎石,最大粒径不大于30㎜,掺量不大于30%,褥垫层采用静力压实法,夯填度不大于0.9,压实系数不小于0.97 ,褥垫层平面范围宽出筏板基础垫层500mm 3. 施工准备 3.1. 工期部署 序号部位计划开始时间计划完成时间 1 1#、2#、15# 、16# 、17# 楼2015 年5 月29 日2015 年5 月30 日 2 3#、10# 、11# 、12# 、13# 、 14# 楼 3 4# 、5# 、6#、7#、8#、18# 、 19# 、20# 楼2015 年5 月30 日2015 年5 月31 日2015 年6 月1 日2015 年6 月3 日 3.2. 施工顺序 根据建设单位土方开挖和打桩情况,计划清槽、褥垫层施工分为两个阶段:人防区和非人防区,非人防区分别有1# 和17# 楼依次向东各栋号推进;人防区由6#向西和南 精品资料

搅拌桩砂褥垫层施工方案.doc

南水北调中线工程 汉江兴隆水利枢纽电站工程 深层搅拌桩砂褥垫层 施工方案 批准 审核: 编写: 中国水利水电第十一工程局有限公司 兴隆电站项目经理部 2010年8月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工程序 (1) 四、施工准备 (2) 五、土方开挖、桩头清理和褥垫层施工 (3) 六、质量技术资料 (2) 七、施工进度计划 (5) 八、施工方案图 (5) 九、资源配置计划 (4) 9.1人员配置 (4) 9.2设备配置 (5) 十、质量保证措施 (5) 十一、安全保证措施及管理 (7) 十二、文明施工措施 (7) 十三、附件...................................................................................................................................

一、工程概况 兴隆水利枢纽位于汉江下游湖北省潜江、天门市境内,上距丹江口枢纽378.3km,下距河口273.7km,由泄水闸、船闸、电站厂房、鱼道、两岸滩地过流段及交通桥组成,正常蓄水位36.2m,水库总库容4.85亿m3,灌溉面积327.6万亩,规划航道等级III级,电站装机40MW。 本标段主基础主要采用水泥土搅拌桩复合地基。桩径800mm,机组段及安装场桩长约5.2-7.8m,挡土墙及导沙坎均为8m。工程量约156433m。 二、编制依据 1、现有的水泥搅拌桩设计图纸。 2、建筑地基基础工程施工质量验收规范。 3、中国建筑工业出版社2003年9月出版的《建筑施工手册》。 4、国家及地方有关法律、法规、规定。 三、施工程序 沙褥垫层施工程序框图

灰土垫层施工方案

K283+906.1—K284+600灰土垫层施工方案 一、工程概况 项目起于陈家庄枢纽互通终点,与京港澳高速公路涿州(冀京界)至石家庄段改扩建工程建设段相接,终于冀豫界处的磁县,沿线经过石家庄、邢台、邯郸等市。 河北省高速公路石安改扩建XJ3标段起点K276+060位于石家庄市藁城市徐村东北,与XJ-1标段(路基部分)终点相接,沿线经过徐村、藁城服务区、马房村、曹家庄、水范寨、周家庄互通、衡井线,终点位于夏凉村西南,桩号为K284+600,与XJ-4标段起点K284+600相接,全长8.54KM。 本分项工程为K283+906.1—K284+600段,此段长度693.9m,宽度67.4m。下层为冲击碾压段,上层为正常路基填土。灰土垫层为30cm,分两层施工,每层15cm。 二、本次首件工程时间、地点及目的 我项目部计划5月7日进行灰土垫层施工,计划5月10日完成首段的灰土垫层施工,通过这次灰土垫层试验段施工我项目部需要确定灰土垫层施工工艺,摸索合理的施工组织工序,确定合理的人员配备情况。指导后续批量施工,及时预防和纠正后续批量生产可能产生的各种质量问题。 三、准备工作 各项准备工作已经就绪,灰土击实试验已经完成,经检查符合设计要求。 1、材料准备: 石灰:采用井陉太行的石灰;土:采用孟董庄1号土场的土;水:采用地下水,已经委托有关部门化验鉴定。已经完成6%石灰土的标准击实试验。 2、机械准备:机械已经到位,可以大面积施工,安排在此分项的主要机

械为宝马稳定土拌合机2台、推土机2台、自卸车10台、振动压路机3台、平地机2台、洒水车3台。 3、施工放样情况:对现场场地平整和中桩及边桩进行精确放线,并设臵施工控制桩,边桩订小木桩,以利于现场施工。 四、施工部署及施工机构 1、施工部署 本分项工程由张爱清负责,计划5月7日开工,5月10日施工结束。总工期4天。本工程采用大型配套的机械化施工,灰土全部采用路拌法施工。 2、现场人员劳动组织: 现场负责人:张爱清;测量负责人:郑东林;安全负责人:邹晓伟;试验负责人:闫东;技术负责人:秦家禄;民工:20人; 机驾人员:30人 五、土方路基施工工艺 灰土垫层施工工艺流程图见图。

砂石褥垫层施工方案75682

海亮·德文郡DK-2一期1#、2#、3#、4#楼砂石褥垫层施工方案 编制人:______________ 审核人:______________ 批准人:______________ 中亿丰建设集团股份有限公司 海亮·德文郡DK-2项目部 2018年9月20日

目录 一、编制依据 1 二、工程概况 1 三、施工准备 1 四、施工部署 3 五、操作工艺 3 六、质量保证 4 七、成品保护 4 八、应注意的质量问题 4 九、安全环保措施 5

砂石褥垫层施工方案 一、编制依据 1、海亮?德文郡DK-2一期1#、2#、3#、4#楼工程结构图。 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012)。 3、《复合地基技术规范》(GB/T 50783-2012)。 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB0202-2002) 二、工程概况 1、设计概况:本工程±0.000绝对高程为429.700m;桩顶设计标高422.890m,基础设计依据陕西理正勘察设计有限公司二O一七年十二月提供的《西安海领房地产开发有限公司海亮·德文郡12#地块岩土工程,勘察报告(详勘阶段)》及相关规范,桩基施工前应按《建筑场地墓坑探查与处理技术规程》(DBJ 61-57-2010)的要求进行探查,如遇异常情况或与地质报告不符时,应与设计单位协商解决,本工程地基采用素混凝土刚性桩复合地基,桩端持力层为 7 层粉质粘土,有效桩长为20m,桩径400,桩间距1.5m,工程桩混凝土强度等级为C30,处理后的复合地基的承载力特征值fspk不应小于500kPa,单桩承载力特征值Ra为800kN,褥垫层用料:级配砂石、碎石等散体材料的最大粒径不宜大于30mm,碎石内宜掺20%~30%的中粗砂,褥垫层铺设宜采用静力压实法,夯填度0.86~0.90,施工时先铺230mm 厚再压至200mm,褥垫层范围为桩外沿外放300。 2、实际选用:级配砂石3:7。 三、施工准备

地面垫层施工方案

北京泰德制药 GMP厂房及配套工程 混凝土地面垫层施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:中建一局建设发展公司GMP厂房工程项目日期:2004.5.25

目录 一、工程简况 二、编制依据 三、施工前准备和现场条件 四、主要施工方法 五、质量保证措施 六、成品保护措施 七、安全注意事项

一、工程简况: 本工程1、2号建筑首层地坪施工面积分别为1号建筑约1600 M 2;2号建筑地面垫层施工面积约为5600M 2。主要施工做法如下: a.地基处理:素土夯实,夯实系数0.94,3:7灰土,厚度为200mm; b.防潮层:地面基层上铺设防潮层,防潮层采用1.2~1.5mm厚聚乙烯薄膜, 薄膜的搭接长度为100mm; c.保护层:2号建筑地面垫层需要配置钢筋,因此在防潮层上需要做保护层, 保护可采用25厚水泥砂浆或者40厚细石混凝土; d.地面混凝土垫层:1号建筑地面混凝土垫层采用C20混凝土厚度为100mm; 2号建筑地面混凝土垫层采用C25混凝土厚度为200mm,同时设置ф8@200*200钢筋网片,布置在垫层下底面上20mm处; e.垫层设缝:混凝土垫层设置纵向、横向伸缩缝,纵向缝间距5m,横向缩缝 采用假缝,间距为10m。 f.地漏找坡:地面地漏处应找坡,地漏在1m范围内找不小于1%坡度,坡向 地漏;凡地沟两侧1m范围内找坡大于等于1%,坡向地沟。 垫层施工过程中主要控制防潮层基层,防潮层施工质量,以及垫层地面做法厚度预留问题,因此重点控制地面垫层施工标高和找坡方向与坡度。 二、编制依据 1.工程施工蓝图、图纸会审记录。 2.工程应用主要规范、规程、法规表1.2

砂垫层施工方案77435

砂垫层施工方案 一、施工准备: 1、技术准备:按设计变更(补充)通知单,地基处理为深层水泥搅拌桩,由业主自行分包给桂林地质勘察院施工,承载力达到180Kpa。由施工单位破桩及清除浮土后在其上面做中粗砂垫层300厚,淋水人工机械夯实,砂垫层施工完后,通知实验室做环刀取样实验,其干容重大于16.9kn/m3,压实系数大于等于0.97,砂垫层的承载力为180Kpa。对砂垫层施工队组进行技术、安全技术交底。砂垫层施工部位在E2-F1(东)基础地基处理中使用。 2、材料要求: 1.2.1、中粗砂:颗粒级配良好、质地坚硬的中粗砂。砂中不得含有杂草、树根等有机杂质,含泥量应不大于5%。 1.2.2、水:采用自来水。 1.2.3、主要机具:振动棒、平板振动器、铁铲、木柄。 1.2.4、作业条件:(1)基坑开挖至设计要求的持力层(2)基坑底保持无水状态(3)设置控制铺设厚度的标志。(4)铺设前,经组织有关单位人员共同验槽,包括轴线尺寸、水平标高、地质情况,如无需处理即办理隐检手续。(5)检查基坑、管沟边坡是否稳定,并清除基底上的浮土和积水。 二、施工工艺: 2.1、铺设垫层前应验槽,将基底表面浮土、淤泥、杂物清除干净,用M10水泥砂浆在整个基础外围砌MU10页岩标砖砌360㎜高的挡砂墙。 2.2、垫层底面标高不同时,土面应挖成阶梯或斜坡搭接,并按先深后浅的顺序施工,搭接处应夯压密实。分层铺设时,接头应作成斜坡或阶梯形搭接,每层错开0.5~1.0m,并注意充分捣实。 2.3、中粗砂垫层铺设时,严禁扰动垫层下卧层及侧壁的软弱土层,防止被践踏、受冻或受浸泡,降低其强度。如垫层下有厚度较小的淤泥质土层,可采取挤淤处理,在碾压荷载下抛石挤入该层底面。