国家电网公司无人值守变电站运维管理规定

第一章总则

第一条为规国家电网公司(以下简称“公司”)无人值守变电站运维管理工作,实现运维管理的标准化,保障变电站安全稳定运行,依据国家法律法规及公司有关规定,制定本规定。

第二条本规定明确了无人值守变电站的管理模式、职责分工、生产准备、运维班管理、设备巡视、工作票、倒闸操作、设备定期维护、带电检测及在线监测、状态评价、缺陷处理、异常和故障处理、专项工作、辅助设施、仪器仪表及工器具、外来人员、车辆管理、运维记录及台帐、档案资料等方面的规化要求。

第三条按照“分级管理、重点管控、差异化运维”为原则开展变电站各项运维工作。根据重要程度,将变电站分为四类。

(一)一类变电站是指交流特高压站,核电、大型能源基地(300万千瓦及以上)外送及跨大区(华北、华中、华东、东北、西北)联络750/500/330kV变电站;

(二)二类变电站是指除一类变电站以外的其它750/500/330kV 变电站,电厂外送变电站(100 万千瓦及以上、300万千瓦以下)及跨省联络220kV变电站,主变或母线停运、开关拒动造成四级及以上电网事件的变电站;

(三)三类变电站是指除二类以外的220kV 变电站,电厂外送变电站(30万千瓦及以上,100万千瓦以下),主变或母线停运、开关拒动造成五级电网事件的变电站,为一级及以上重要用户直接供电的变电站;

(四)四类变电站是指除一、二、三类以外的35kV 及以上变电站。

第四条本规定适用于公司总(分)部、各单位及所属各级单位(含全资、控股、代管单位)35 千伏及以上电压等级无人值守变电站的运维管理工作。

第二章职责分工

第五条国网运维检修部(运维检修部以下简称“运检部”)履行以下职责:

(一)负责公司系统无人值守变电站运维工作的专业管理;

(二)负责制定无人值守变电站运维管理规定及相关标准;

(三)负责对公司系统各单位330 千伏及以上无人值守变电站运维质量监督检查和专业交流;(四)负责组织解决无人值守变电站重大缺陷和问题;

(五)负责与国家电力调控中心沟通协调。

第六条省(自治区、直辖市)电力公司(含国网运行公司,以下统称“省公司”)运检部履行以下职责:(一)负责贯彻执行上级各项规章制度及技术标准;

(二)负责组织实施无人值守变电站技术改造;

(三)负责每月汇总分析严重及以上缺陷并督促消缺;

(四)负责组织省公司电科院按照规定开展带电检测及状态评价;

(五)负责与相关调控中心沟通协调;

(六)负责组织330 千伏及以上无人值守变电站的交接验收;

(七)负责组织开展管辖围变电站运维质量监督检查和专业交流。

第七条省(市)检修公司、地(市)公司履行以下职责:

(一)负责贯彻执行上级颁布的各项规章制度、技术标准和各项工作要求;

(二)建立本单位运维管理的常态工作机制,明确职责分工和工作流程、工作标准;(三)负责组织编写所辖无人值守变电站现场规程;

(四)组织开展设备运维、检修、隐患排查治理工作;

(五)负责组织本单位专业人员开展设备带电检测和状态评价;

(六)负责参与基建工程交接验收,组织开展生产准备工作;

(七)负责向上级单位申报设备停电检修计划;

(八)负责组织开展管辖围无人值守变电站运维质量监督检查和专业交流;

(九)定期开展运行分析、做好危险点预控,组织开展各类专项检查;

(十)针对复杂操作、薄弱运行方式、大型基建工程等进行现场安全监督;

(十一)及时分析设备缺陷,制定预防措施,督促消除设备缺陷;

(十二)定期组织开展班组专业互查活动。

第八条变电运维班(以下简称“运维班”)履行以下职责:

(一)负责贯彻执行上级各项规章制度、技术标准和工作要求;

(二)负责所辖无人值守变电站的运行维护及日常管理工作;

(三)负责无人值守变电站生产计划、统计报表的编制、上报和执行;

(四)负责所辖无人值守变电站设备台帐、设备技术档案、规程制度、图纸资料等的管理;(五)负责每月开展运维分析;

(六)参加新建、扩建、改造变电站工程的生产准备工作。

第三章生产准备

第九条新建变电站核准后,主管部门应及时明确变电站生产准备及运维管理责任单位,启动并组织开展生产准备工作,落实生产准备人员,编制变电站生产准备工作方案。

第十条生产准备人员应全程参与工程设计评审、设备选型、设备安装调试等前期工作,督促建设单位落实相关反事故措施及无人值守变电站各项技术措施。

第十一条生产准备人员应在变电站投运前建立运维站对变电站的管理机制,制定运维站及无人值守变电站各项运行规程,设立运行台帐。

第十二条运维单位应结合工程情况对生产准备人员开

展有针对性的设备培训,容应包括设备工作原理、运维技能和规章制度等方面。

第十三条调试前1个月,运维单位应配备足够数量的工器具、仪器仪表及办公设施。安全工器具配备的种类和数量必须满足安规要求。

第十四条运维单位应在变电站建设过程中及时接收和妥善保管工程建设单位移交的专用工器具及备品备件。应填写好移交清单,并签字备案。

第十五条运维单位应积极配合调控部门完成变电站命名及设备编号工作,在变电站调试前一周完成设备标志牌、相序牌、警示牌的制作和安装。

第十六条运维单位应全程参与工程的竣工预验收、竣工验收等相关工作。

第十七条运维单位应参加验收大纲和调试方案的审查等工作,配合工程启动调试单位做好启动调试的运行操作和事故处理工作。

第十八条运维单位应根据公司《无人值守变电站及监控中心技术导则》、《无人值守变电站技术条件》等文件规开展验收工作。

第十九条验收合格后,运维单位向相关单位运检部门及调控部门上报变电站归属运维站及业务联系方式,变电站启动投运后,调度、运检和安监联合验收,验收通过后试运行一周即实行无人值守。

第二十条工程试运行结束后,工程建设单位和运维单位应按有关规定做好工程档案资料,包括系统启动调试报告和试运行报告的验收、交接和归档工作。

第四章运维班管理

第二十一条运维单位应根据区域变电站分布情况,合理设置运维班驻地,以满足应急处置等需要。原则上运维班驻地工作半径不宜大于90公里或超过90分钟车程。

第二十二条运维班应具有相应的信息系统,实现对所辖变电站的异常及告警信息的查询功能,以满足事故及异常处理需求。

第二十三条运维班值班方式应满足日常维护和应急工作的需要,运维班24 小时应有人应急值班,夜间值班不少于2人。应急值班方式应经本单位分管领导批准后执行,未经允许不得随意改变。

第二十四条运维班运维人员与调控部门业务联系(包括操作联系、开收工、异常和故障处理等)均应录音并做好记录。

第二十五条运维班运维人员应严格执行相关规程规定和制度,完成所辖无人值守变电站的现场倒闸操作、设备巡视、定期轮换试验、消缺维护及事故处理等工作。

第二十六条运维班运维人员外出工作时,应保持通讯畅通。

第二十七条运维班运维人员应统一着装,佩戴岗位标志,遵守劳动纪律,在当班负责人的统一指挥下开展工作,且不得从事与工作无关的其他活动。

第二十八条交接班

(一)运维人员应按照交接班制度的规定进行交接。未办完交接手续之前,不得擅离职守;

(二)交接班前、后30 分钟,一般不进行重大操作。在处理事故或倒闸操作时,不得进行工作交接;工作交接时发生事故,应停止交接,由交班人员处理,接班人员在交班负责人指挥下协助工作;

(三)交接班的主要容:

1.所辖无人值守变电站运行方式;

2.缺陷、异常、事故处理情况;

3.两票的执行情况,现场遗留安全措施及接地线情况;

4.所辖无人值守变电站维护、检修工作开展情况;

5.各种记录、资料、图纸的收存保管情况;

6.现场安全用具、钥匙、车辆及备品备件使用情况;

7.上级交办的任务及其它事项。

(四)交班负责人按交接班容向接班人员交待情况,接班人员确认无误后,由交接班双方负责人签名后,交接班工作方告结束;

(五)接班后,接班负责人应及时组织召开本班班前会,根据天气、运行方式、工作情况、设备情况等,布置安排本值工作,交待注意事项,做好事故预想。

第二十九条运维分析

(一)运维分析分为综合分析和专题分析,主要是针对设备运行、操作和异常情况及运维人员规章制度执行情况进行分析,找出薄弱环节,制订防措施,提高运维工作质量和运维管理水平;(二)综合分析每月开展 1 次,由运维班班长组织全体运维人员参加。综合分析的主要容包括:1.“两票”和规章制度执行情况分析;

2.事故、异常的发生、发展及处理情况;

3.发现的缺陷、隐患及处理情况;

4.继电保护及自动装置动作情况;

5.季节性预防措施和反事故措施落实情况;

6.设备巡视检查监督评价及巡视存在问题;

7.天气、负荷及运行方式发生变化,运维工作注意事项;

8.本月运维工作完成情况以及下月运维工作安排。

(三)专题分析应根据需要有针对性开展。专题分析由班长组织有关人员进行,应根据运维中出现的特定问题,制定对策,及时落实,并向上级汇报。专题分析的主要容包括:

1.设备出现的故障及多次出现的同一类异常情况;

2.设备存在的家族性缺陷、隐患,采取的运行监督控制措施。

(四)分析后要记录活动日期、分析的题目及容、存在的问题和采取的措施,有需上级解决的问题及改进意见应及时呈报。

第五章设备巡视

第三十条运维班负责所辖无人值守变电站的现场设备相关巡视工作。

第三十一条巡视的一般要求:

(一)对于不具备可靠的自动监视和报警系统的设备,应适当增加巡视次数;

(二)变电站生产现场应具备完善的安全措施和标识,站施工区域必须与运行区域可靠隔离;(三)为确保夜间巡视安全,变电站应具备完善的设备区照明;

(四)现场巡视用具应合格、齐备;

(五)例行巡视、全面巡视和专业巡视时,运维人员应持标准化巡视作业指导书(卡)开展设备巡视,巡视项目和标准按照各单位审定的标准化巡视作业指导书(卡)执行;

(六)备用变压器应按照运行设备的要求进行巡视。

第三十二条无人值守变电站的设备巡视检查,分为例行巡视、全面巡视、专业巡视、熄灯巡视和特殊巡视。

第三十三条例行巡视:一类变电站每2天不少于1次;二类变电站每 3 天不少于 1 次;三类变电站每周不少于1次;四类变电站每两周不少于1次。配置智能机器人巡检系统的变电站可降低例行巡视频次。例行巡视是指对站设备及设施外观、异常声响、设备渗漏、监控系统、二次装置及辅助设施异常告警、消防安防系统完好性、变电站运行环境、缺陷和隐患跟踪检查等方面的常规性巡查,具体巡视项目按照现场运行规程执行。

第三十四条全面巡视:一类变电站每周不少于1次;二类变电站每15 天不少于 1 次;三类变电站每月不少于1次;四类变电站每两月不少于1次。全面巡视是指在例行巡视项目基础上,对站设备开启箱门检查,记录设备运行数据,检查设备污秽情况,检查防火、防小动物、防误闭锁等有无漏洞,检查接地网及引线是否完好,检查变电站设备厂房等方面的详细巡查。

第三十五条专业巡视:一类变电站每月不少于1次;二类变电站每季不少于 1 次;三类变电站每半年不少于1次;四类变电站每年不少于1次。专业巡视指为深入掌握设备状态,由运维、检修、设备状态评价人员联合开展对设备的集中巡查和检测。

第三十六条熄灯巡视每月不少于1次。熄灯巡视指夜间熄灯开展的巡视,重点检查设备有无电晕、放电,接头有无过热现象。

第三十七条特殊巡视指因设备运行环境、方式变化而开展的巡视。遇有以下情况,应进行特殊巡视:

1.大风后;

2.雷雨后;

3.冰雪、冰雹、雾霾;

4.新设备投入运行后;

5.设备经过检修、改造或长期停运后重新投入系统运行后;

6.设备缺陷有发展时;

7.设备发生过负荷或负荷剧增、超温、发热、系统冲击、跳闸等异常情况;

8.法定节假日、上级通知有重要保供电任务时;

9.电网供电可靠性下降或存在发生较大电网事故(事件)风险时段。

第三十八条运维班每月应结合停电检修计划、带电检测、设备消缺维护等工作制定巡视计划,提高运维质量和效率。

第三十九条巡视项目和标准按照各单位审定的标准化巡视作业指导书(卡)执行。

第四十条巡视中如有紧急需要,运维人员应立即停止巡视,参与处理有关事宜,处理完后,再继续巡视。

第四十一条运维班班长、技术员应每月至少参加一次巡视,监督、考核巡视检查质量。第六章工作票

第四十二条工作票管理应严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》(以下简称“安规”)。第四十三条工作票签发人、工作负责人、工作许可人每年应由安全监察部门审查并书面公布。第四十四条第一种工作票应至少在工作前 1 日送达(或传真、局域网传送)运维班,第二种工作票和带电作业工作票可在进行工作的当天预先交给工作许可人。

第四十五条运维班接到工作票后,应根据工作任务和无人值守变电站设备实际运行情况,认真审核工作票上所填安全措施是否正确、完善并符合现场条件。

第四十六条工作许可时,运维班派出许可人员到无人值守变电站现场办理许可手续,并在现场做好记录。第二种工作票,现场无需布置安全措施的,可采取许可方式,但应录音,并做好记录。许可时,工作负责人及工作班成员到达变电站后,申请变电运维班当值人员申请许可开工。运维班当值人员接到工作负责人的申请,需核对工作容并再次确定现场无需布置安全措施后,交代相关注意事项并许可开工,工作许可人应在相关记录簿上做好记录。

第四十七条工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出。每日收工,应清扫工作地点,断开试验用电源,锁好门窗,开放已封闭的通道。若工作间断后所有安全措施和接线方式保持不变,工作票可由工作负责人执存。

第四十八条复工时,工作负责人应重新认真检查确认安全措施是否符合工作票的要求,如所有安全措施和接线方式无变动,工作负责人可以形式向运维班当值人员办理复工手续,并进行全过程录音;如检修设备安全措施有变动,运维班必须派许可人员到现场重新履行许可手续。

第四十九条检修工作临近结束前,工作负责人预先与运维班联系,通知运维人员进行验收,运维班应及时安排人员到现场进行验收。涉及断路器的检修维护工作,必要时调控部门应进行遥控操作验收。

第五十条工作票终结后,验收人员及时向运维班和调控中心汇报,并做好相关记录。

第五十一条使用过的工作票由运维班专人统一整理、保存,保存期至少1年。

第七章倒闸操作

第五十二条操作票管理应严格执行《安规》。

第五十三条运维人员操作资格、接发令权限应经上级部门批准并公布;运维人员调度业务联系资格应经相关调控部门批准。

第五十四条对于计划性作业,运维人员应根据调控中心下达的操作预令,提前做好操作相关准备工作。

第五十五条操作预令应由调控中心下达至相应的运维班。运维人员对预令发生疑问时应及时与发令人联系。倒闸操作时应以正式的调度指令为准。

第五十六条运维人员根据调度预令填写操作票,审核无误,到达需要操作的无人值守变电站,主动与调控中心联系。调控中心将操作正令下达相应变电站现场,现场运维人员接令复诵无误后,并与调度预令核对一致,方可开始操作,发令复诵过程双方应录音。

第五十七条运维人员开始操作前应告知调控人员,应避免双方同时操作同一对象。

第五十八条当操作发生疑问时,应立即停止操作,并向发令人汇报。待发令人再行许可后,方可进行操作。在恢复操作时运维人员必须重新进行核对,确认操作设备、操作步骤正确无误。

运维制度及流程

运行维护管理制度 2017年8月

目录3 3 3 5 6 6 7 8 8 9 9

1、总则 第一条为保障公司信息系统软硬件设备的良好运行,使员工的运维工作制度化、流程化、规范化,特制订本制度。 第二条运维工作总体目标:立足根本促发展,开拓运维新局面。在企业发展壮大时期,通过网络、桌面、系统等的运维,促进企业稳定可持续性发展。 第三条运维管理制度的适用范围:运维部全体人员。 2、编制方法 本实施细则包括运维服务全生命周期管理方法、管理标准/规范、管理模式、管理支撑工具、管理对象以及基于流程的管理方法。 本实施细则以ITIL/ISO20000为基础,以信息化项目的运维为目标,以管理支撑工具为手段,以流程化、规范化、标准化管理为方法,以全生命周期的PDCA循环为提升途径,体现了对运维服务全过程的体系化管理。 3、运维部工作职责 一、负责网站运维和技术支持 (一)根据网站运营战略和目标,负责网站整体架构、栏目、应用系统等技术开发方案制定和组织开发,保障网站技术的稳定性和先进性。 (二)负责网站栏目和应用系统的使用培训和操作使用指南编

写,对用户使用过程中出现问题的沟通和解决; (三)网站设备和软件购买计划书的拟定,包括采购数量、品牌规格、技术参数。会同行政部进行采购。 (四)网站设备和软件操作规程和应用管理制度的制定,并负责监督执行。 (五)网站设备和软件安装、调试和验收,使用培训和维修保养。 (六)网站日常运行过程中信息安全和技术问题的协调解决,保障网站24小时安全稳定运行。 (七)网站技术服务外包管理,主要包括技术外包开发、运行服务托管和空间域名管理。 (八)负责网站管理系统及设备保密口令的设置和保存,保密口令设置后报中心主任备案,保密口令设定后任何人不得随意更改,保密口令每季度更新一次。 (九)负责网站新程序、新系统和网站改版升级方案技术的设计开发。 二、负责网站信息和技术安全 (一)执行国家和省上有关网络信息技术安全的法律法规,与通信管理和网络安全监管部门联络,及时处理网站信息技术安全方面存在的问题,确保网站安全、稳定、可靠运行。 (二)网站信息技术安全保密制度和工作流程的制定,落实信息技术安全保密责任制,执行“谁主管、谁负责,谁主办、谁负责”的原则,责任到人。

变电站运维管理规定

变电站运维管理规定 Document serial number【NL89WT-

变电站运行 管理制度 2015年1月

前言 为规范变电站运行的各项管理工作,保障各变电站的安全、稳定运行,使变电站逐步达到标准化和规范管理的要求,特制定本管理办法。 本规定由变电运维专业提出并归口管理。 批准人: 审核人: 编写人: 校核: 印制:

目录 1范围 本标准规定了变电站的安全管理、运行管理、技术资料管理、设备管理、变电设备基建验收和启动阶段管理、班组建设、文明生产、培训工作等八项管理工作,适用于本公司所辖各变电站的管理工作。2引用标准 国家电网安监[2013]《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分) DL/T969-2005《变电站运行导则》2005.11国家发展和改革委员会颁 GB/T 15497-2003《企业标准体系技术标准体系》 《河南省农网变电运行管理规范》2005.12河南省电力公司颁 《安阳县电网调度规程》2009.01 《变电运行规程》 《管理制度文件汇编》

《国家电网公司电网设备缺陷管理规》 《国家电网公司无人值守变电站运维》 3变电站类型及分布 3.1至2014年底,全境共有变电站12个,其中:110KV变电站一个、35KV变电站11个,一座6kv开关站。 4人员配置、职责与权限 4.1 各变电站在行政和业务上受变电运维专业领导,在运行操作、事故及异常处理时受当值调度员统一指挥。 4.2 变电站定员及岗位设置 4.2.1每个变电站设站长1人、110KV站各配副站长1人。 4.2.2每个变电站根据实际情况配置3个运行班,每班1至3人。 4.2.3变电站人员应根据工作情况定期轮换或调整。 4.2.4变电站定员及岗位设置随公司的发展而改变。

国家电网公司运维检修管理通则

国网(运检/1)94-2014 国家电网公司运维检修管理通则 第一章总则 第一条为深入推进国家电网公司(以下简称“公司")“两个转变”,加快建设“一强三优”现代公司,规范运维检修管理工作,依据国家有关法律与《国家电网公司章程》,制定本通则。 第二条本通则所称得运维检修(以下简称“运检”)管理,就是指电网设备与水电(抽蓄)设备设施运检有关管理工作,包括电网实物资产管理、设备运维管理、设备检修管理、专业技术管理、状态检修管理、技术监督管理、技改大修管理、业务外包管理等. 第三条运检管理遵循“机构扁平化、资源集约化、运维一体化、检修专业化、管理精益化"原则,实现“统一制度标准、统一业务流程、统一信息平台、统一绩效考评、统一资源调配”得要求。 (一)机构扁平化。规范各级运检机构职能,精简层级,明晰职责,分级管控,强化执行,不断提高新体系运作效率.资源集约化.集中优势技术装备资源,充分利用内外部运检资源,做强做精核心业务,规范开展业务外包,不断提高资源利用

效率。运维一体化。融合现场运行与维护性检修业务,运维班(站)统一实施设备巡视、现场操作、带电检测及清扫、消缺、易损易耗件更换等维护性检修业务,不断提高运维劳动效率.检修专业化。通过基地检修、返厂检修、现场检修等方式,推广变压器、GIS等设备工厂化检修与隔离开关、四小器等设备轮换式检修,不断提高检修效率与质量。管理精益化.努力强化电网设备状态检修、全过程技术监督、技改大修项目管理与现场标准化作业,不断提高运检精益化管理水平。 (二)统一制度标准.统一制定发布制度标准,实现管理制度一贯到底,技术标准一级覆盖,不断提升运检业务规范化水平。统一业务流程。强化流程管控,明晰业务界面与岗位职责,不断提高纵向执行与横向协同效率。统一信息平台。构建全覆盖、全过程、全统一得企业级运检资源管控平台,不断提高运检信息掌控能力。统一绩效考评。构建全面覆盖、分类考评得运检绩效指标体系,强化分析评价,突出正向激励,不断提升运检绩效水平。统一资源调配。发挥集团优势,加强区域协作,统一调配大型工器具、备品设备、退役设备、技术力量与应急队伍等运检资源,不断提高资源调配效率。 第四条本通则适用于公司总部(分部)及所属各级单位运检管理工作。 公司各级控股、参股、代管单位运检管理工作参照执行。

IT运维管理制度

第一章运维管理服务保障制度 为完成运维任务必须建立相应的技术支持管理制度,使维护工作做到有章可循,有据可查。同时对制定的各个制度的执行情况进行质量考核,对运维团队的工作绩效进行评估,促进制度的更好落实,确保高质量地完成各项维护支持任务。 1.1 机房运维管理制度 1.1.1 数据中心环境安全管理 数据中心进出安全管理的重点在于对不同的访问区域制定不同的安全管控和出入原则。将数据中心划分3类不同类别的管控区域和安全区域。公共区域、办公区域、机房区域。 (1)公共区域:这些区域通常用于数据中心生活与展示的配套区域。该区域经授权并在遵守相关制度的前提下来访者可自由进出。 (2)办公区域:数据中心日常工作区域。这类区域的进入通常为数据中心内部员工及运维人员。需经授权访问。 (3)机房区域:机房区域是数据中心的核心区域。该区域应有严格的进出管控,外来人员进出需提前提出申请,来访者进出机房区域需经授权,进出需登记。 除了数据中心人员进出管理外,还应考虑设备和物品进出的流程。设备和物品的进出也应得到正式的审批,特别是对于机房区域的设备应重点管控。应通过机房人员/设备登记表详细记录。设备出门需开具出门凭据等。 1.1.2 机房安全管理制度 (1) 机房应防尘、防静电,保持清洁、整齐,设备无尘、排列正规、工具就位、资料齐全。 (2) 机房门内外、通道、设备前后和窗口附近,均不得堆放物品和杂物,做到无垃圾、无污水,以免妨碍通行和工作。

(3) 严格遵照《消防管理制度》规定,机房内严禁烟火,严禁存放和使用易燃易爆物品,严禁使用大功率电器、严禁从事危险性高的工作。如需施工,必须取得领导、消防、安保等相关部门的许可方可施工。 (4) 外来人员进入机房应严格遵照机房进出管理制度规定,填写人员进出机房登记表,在相关部门及领导核准后,在值班人员陪同下进出,机房进出应换穿拖鞋或鞋套。 (5) 进入机房人员服装必须整洁,保持机房设备和环境清洁。外来人员不得随意进行拍照,严禁将水及食物带入机房。 (6) 进入机房人员只能在授权区域与其工作内容相关的设备上工作,不得随意进入和触动未经授权以外的区域及设备。 (7) 任何设备出入机房,经办人必须填写设备出入机房登记表,经相关部门及领导批准后方可进入或搬出。 1.1.3 服务人员安全及保密管理制度 1、维护工程师必须熟悉并严格执行安全保密准则。 2、外部人员因公需进入机房,应经上级批准并指定专人带领方可入内。 3、有关通信设备、网络组织电路开放等资料不得任意抄录、复制,防止失密。需要监 听电路时,应按保密规则进行。 4、机房内消防器材应定期检查,每个维护人员应熟悉一般消防和安全操作方法。 5、机房内严禁吸烟和存放、使用易燃、易爆物品。 6、搞好安全保密教育,建立定期检查制度,加强节假日的安全保密工作。 7、未经有关领导批准,非机房管理人员严禁入机房。 8、机房内严禁烟火,不准存放易燃易爆物品。 9、注重电气安全,严禁违章使用电器设备,不准超负荷使用电器。 10、按规定配备消防器材,并定期更新。 11、定期检查接地设施、配电设备、避雷装置,防止雷击、触电事故发生。 12、发现事故苗头,应尽快采取有效措施,并及时报告领导。

国家电网公司变电运维管理规定(试行)

规章制度编号:国网(运检/3)828-2017 国家电网公司变电运维管理规定(试行) 第一章总则 第一条为规范国家电网公司(以下简称“公司”)变电运维管理,提高运维水平,保证运维质量,依据国家法律法规及公司有关规定,制定本规定。 第二条本规定对变电运维工作的运维班管理、生产准备、运行规程管理、设备巡视、倒闸操作、故障及异常处理、工作票管理、缺陷管理、设备维护、专项工作、辅助设施管理、运维分析、运维记录及台账、档案资料、仪器仪表及工器具、人员培训、检查与考核等方面做出规定。 第三条变电运维管理坚持“安全第一,分级负责,精益管理,标准作业,运维到位”的原则。 安全第一指变电运维工作应始终把安全放在首位,严格遵守国家及公司各项安全法律和规定,严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》,认真开展危险点分析和预控,严防人身、电网和设备事故。 分级负责指变电运维工作按照分级负责的原则管理,严格落实各级人员责任制,突出重点、抓住关键、严密把控,保证各项工作落实到位。 精益管理指变电运维工作坚持精益求精的态度,以精益

化评价为抓手,深入工作现场、深入设备内部、深入管理细节,不断发现问题,不断改进,不断提升,争创世界一流管理水平。 标准作业指变电运维工作应严格执行现场运维标准化作业,细化工作步骤,量化关键工艺,工作前严格审核,工作中逐项执行,工作后责任追溯,确保作业质量。 运维到位指各级变电运维人员应把运维到位作为运维阶段工作目标,严格执行各项运维细则,按规定开展巡视、操作、维护、检测、消缺工作,当好设备主人,把设备运维到最佳状态。 第四条本规定适用于公司系统35kV及以上变压器(电抗器)、断路器、组合电器、隔离开关、开关柜、电流互感器、电压互感器、避雷器、并联电容器、干式电抗器、串联补偿装置、母线及绝缘子、穿墙套管、电力电缆、消弧线圈、高频阻波器、耦合电容器、高压熔断器、中性点隔直装置、接地装置、端子箱及检修电源、站用变、站用交流电源、站用直流电源、构支架、辅助设施、土建设施、避雷针等28类设备和设施的运维工作。继电保护、自动化等二次设备另行下发。 第五条运维人员在现场工作中应高度重视人身安全,针对带电设备、启停操作中的设备、瓷质设备、充油设备、含有毒气体设备、运行异常设备及其他高风险设备或环境等应开展安全风险分析,确认无风险或采取可靠的安全防护措施后方可开展工作,严防工作中发生人身伤害。

电力运维工程管理规定精编

电力运维工程管理规定 精编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

四川大智工程技术有限公司 电力运维工程管理制度 第一章总则 第一条电力运维工程系指用电信息采集系统运维、营配贯通系统运维、用电信息数据清理、用电采集设备安装与调试等工程项目。 第二条本制度适用于公司电力运维工程实施管理。 第二章职责及职权 第三条项目部负责人(项目组长)职责及职权 (一)职责: 1、遵守国家各项法律法规,严格执行公司的各项规章制度。 2、在工程部经理或项目主管的领导下,履行区域项目管理职责,是区域项目质量安全管理的主要负责人,对区域项目实施负全责。 3、经授权组建项目组,确定项目组组织结构、人员及人员分工,定期对项目人员进行考核、评价,提出任用、奖惩等建议。 4、负责对区域项目实施全过程、全面管理,编制项目实施计划、月报、周报等,及时协调处理现场出现的相关

问题,严格履行公司与项目单位签订的合同及相关协议,确保项目安全、质量、技术、进度等各项目标的实现。 5、负责组织编制并提交工程技术方案、施工方案、作业指导书、月报、周报、日报等工程管理资料。 6、负责审核并提交项目所需设备及材料采购申请,保证满足工程需要。 7、负责组织建立、收集、整理、提交工程档案资料及现场运行表单,保证齐全、完整,达到公司管理要求及项目交付验收的相关要求。 8、负责组织完成项目检查、竣工、验收、评奖等相关工作。 9、负责对劳务分包方(施工队)实施全面管理,履行监督、检查、指导、管理等职能,提报工程进度及决算资料,确保分包方安全、质量、技术、进度等各项目标的实现。 10、积极收集、反馈客户信息,配合完成项目延续工程及工程配套设备、材料的滚动开发工作。 11、完成领导交办的其它工作。 (二)职权 1、有权根据项目实施要求和项目成员履职情况,对项目成员进行选择、调配和考核,提出奖惩、辞退等建议。 2、有权对项目部各项费用的开支进行审核。

系统运维管理制度定稿

系统运维管理制度(试行) (2018年8月版) 第一章总则 运维以技术为基础,通过技术保障产品提供更高质量的服务。在软件产品的整个生命周期中运维组都需要适时参与并发挥不同得作用,因此运维组工作内容和方向非常多。 运维目标是在服务出现异常时尽可能快速恢复服务,从而保障服务的可用性;同时深入分析故障产生的原因;推动并修复服务存在的问题,同时设计并开发相关的预案以确保服务出现故障是可以高效止损。 第一条为保障信息系统软硬件设备的良好运行,使运维技术人员工作制度化、流程化、规范化,特制订本制度。 第二条运维管理工作总体目标:立足根本促发展,开拓运维新局面。在办公系统运行推广时期,通过网络、桌面、系统等的运维,促进信息系统能够稳定可持续性的发展。 第三条运维管理制度的适用范围:运维全体人员。 第二章编制方法 第一条本实施细则包括运维服务全生命周期管理方法、管理标准/规范、管理模式、管理支撑工具、管理对象以及基于流程的管理方法。 第二条本实施细则以ITIL/ISO20000为基础,以信息化项目的运维为目标,以管理支撑工具为手段,以流程化、规范化、标准化管理为方法,以全生命周期的PDCA循环为提升途径,体现了对运维服务全过程的体系化管理。 第三章运维部工作职责 第一条系统运维和技术支持 (1)根据公司业务的推进和发展目标,负责平台信息系统管理及数据交换策略的整体架构、对应用系统等技术开发方案的基础支撑,保障基础平台的稳定性和先进性。

(2)负责系统基础平台的使用培训和操作使用指南编写,对用户使用过程中出现问题的沟通和解决; (3)会同项目实施,确认系统信息基础设备和软件数量、品牌规格、技术参数,确保项目有效推进实施。 (4)系统信息基础设备和软件操作规程、应用管理制度的制定,并负责监督执行。 (5)系统信息基础设备的软件安装、调试和验收,使用培训和维修保养。 (6)系统信息基础平台日常运行过程中信息安全和技术问题的协调解决,保障平台24小时安全稳定运行。 (7)负责平台系统管理及设备保密口令的设置、更新、保存。 (8)负责系统信息协同管理及协同数据交换策略研究新程序、新系统和软件改版升级工作。 第二条.平台信息和技术安全 (1)执行国家有关网络信息技术安全的法律法规,与通信管理和网络安全监管部门联络,及时处理基础研发平台信息技术安全方面存在的问题,确保平台安全、稳定、可靠运行。 (2)基础运营平台信息技术安全保密制度和工作流程的制定,落实信息技术安全保密责任制,执行“谁主管、谁负责,谁主办、谁负责”的原则,责任到人。 (3)在服务器和计算机之间设置硬件防火墙,在服务器及工作站上均安装防病毒软件,进行硬件和技术双保护,确保基础研发平台不受病毒和黑客攻击。 (4)负责基础运营平台信息技术安全应急处理预案制定和实施。 (5)建立多机备份基础平台信息服务系统机制,一旦主系统遇到故障或受到攻击导致不能正常运行,可以在最短的时间内替换主系统提供服务。 (6)建立基础平台系统集中式权限管理,按照岗位职责设定工作人员操作权限,针对不同应用系统、终端、操作人员,设置共享数据库信息的访问权限,并设置密码。不同的操作人员设定不同的用户名,且定期更换,严禁操作人员泄漏密码。

变电站运维管理制度

变电站运行管理制度 2015年1月 页脚内容- 5 -

前言 为规范变电站运行的各项管理工作,保障各变电站的安全、稳定运行,使变电站逐步达到标准化和规范管理的要求,特制定本管理办法。 本规定由变电运维专业提出并归口管理。 批准人: 审核人: 编写人: 校核: 印制: 页脚内容- 0 -

目录 1范围 (4) 2引用标准 (4) 3变电站类型及分布 (5) 4人员配置、职责与权限 (5) 5.安全管理 (13) 5.1 工作票管理 (13) 5.2 操作票管理 (17) 5.3倒闸操作安全管理 (22) 5.5 安全保卫管理 (28) 5.6 防汛管理 (29) 5.7防小动物措施管理 (30) 5.8消防管理 (31) 5.9 仪器仪表及安全工器具管理 (33) 5.10 外来人员、施工人员安全管理 (35) 5.11 安全文件管理及安全活动 (36) 6运行管理 (37) 6.1一般规定 (37) 6.2交接班制度 (40) 6.3 巡回检查制度 (43) 6.4 设备定期试验轮换制度 (46) 6.5运行调度联系管理 (51) 6.6 特殊状态管理 (51) 6.7钥匙管理 (52) 6.8 移动通讯管理 (53) 7 技术资料管理(运维记录及台帐) (54) 7.5变电站的技术资料一般包括 (55) 页脚内容1

7.6 变电站的技术资料管理 (55) 7.7技术资料的收集、更新 (55) 7.3技术资料的存放 55 7.4技术资料的借阅、回收制度 56 7.5变电站应具备的图纸(竣工图) 56 7.6变电站应具备的指示图表 58 7.7变电站应具备以下规程和制度等 59 7.8变电站应具有的记录: 61 8.1 设备定期维护 (62) 8.2 继电保护及自动装置 (65) 8.3 设备评级 (66) 8.4 设备缺陷管理 (68) 8.6 变电站的统一标志 (74) 8.7 电力系统电压和无功电力管理 (75) 8.8 主要设备检修、试验周期的管理 (75) 8.9 设备变更管理 (75) 8.10 备品备件的管理 (76) 8.11 交、直流熔丝(空开)的管理 (76) 9 变电设备基建、验收及启动阶段的管理方式 (79) 9.1基本要求 (79) 9.2变电设备工程建设过程的管理 (80) 9.3变电站新设备的交接验收 (81) 页脚内容2

(完整版)《智能变电站运行管理规范》(最新版).doc

《智能变电站运行管理规范》(最新版) 为进一步规范电网智能化变电站运行管理工作,保证智能设备安全可靠运行,本规范结合国家电网公司及相关网、省电力公司相关管理标准及现场运行实际,参考各省的《智能变电站运行管理规范》,完成现《智能变电站运行管理规范(最新版)》,供各单位参考和借鉴。 目录 1 总则 2 引用标准 3 术语 4 管理职责 4.1 管理部门职责 4.2 运检单位职责 5运行管理 5.1 巡视管理 5.2 定期切换、试验制度 5.3 倒闸操作管理 5.4 防误管理 5.5 异常及事故处理 6设备管理 6.1 设备分界 6.2 验收管理 6.3 缺陷管理 6.4 台账管理 7智能系统管理 7.1 站端自动化系统 7.2 设备状态监测系统 7.3 智能辅助系统 8资料管理 8.1 管理要求 8.2 应具备的规程 8.3 应具备的图纸资料 9培训管理 9.1 管理要求 9.2 培训内容及要求 1总则 1.1 为规范智能变电站设备生产管理,促进智能变电站运行管理水平的提高,保证智能变电 站设备的安全、稳定和可靠运行,特制定本规范。 1.2 本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度,智能变电站技术标准、规范等, 并结合智能变电站变电运行管理的实际而制定。 1.3 本规范对智能变电站设备的管理职责、运行管理、设备管理、智能系统管理、资料管理 和培训管理等六个方面的工作内容提出了规范化要求。 1.4 本规范适用于江苏省电力公司系统内的智能变电站的运行管理。常规变电站中的智能设

备的运行管理参照执行。 1.5 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2引用标准 Q/GDW 383-2010 《智能变电站技术导则》 Q/GDW 393-2010 《 110( 66) kV ~ 220kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW394 《 330kV ~ 750kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW 410-2010 《高压设备智能化技术导则》及编制说明 Q/GDW 424-2010 《电子式电流互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 425-2010 《电子式电压互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 426-2010 《智能变电站合并单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 427-2010 《智能变电站测控单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 428-2010 《智能变电站智能终端技术规范》及编制说明 Q/GDW 429-2010 《智能变电站网络交换机技术规范》及编制说明 Q/GDW 430-2010 《智能变电站智能控制柜技术规范》及编制说明 Q/GDW 431-2010 《智能变电站自动化系统现场调试导则》及编制说明 Q/GDW 441-2010 《智能变电站继电保护技术规范》 Q/GDW580 《智能变电站改造工程验收规范(试行)》 Q/GDWZ414 《变电站智能化改造技术规范》 Q/GDW640 《 110( 66)千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW6411 《 220kV 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW642 《 330kV 及以上 330~ 750 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW750-2012 《智能变电站运行管理规范》 国家电网安监 [2006]904 号《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》 国家电网生 [2008]1261 号《无人值守变电站管理规范(试行)》 国家电网科 [2009]574 《无人值守变电站及监控中心技术导则》 国家电网安监 [2009]664 号国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》 国家电网生 [2006]512 号《变电站运行管理规范》 国家电网生 [2008]1256 号《输变电设备在线监测系统管理规范(试行)》 3 术语 3.1 智能变电站 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能, 并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变 电站。 3.2 智能电子设备 包含一个或多个处理器,可以接收来自外部源的数据,或向外部发送数据,或进行控制的装 置,例如:电子多功能仪表、数字保护、控制器等,为具有一个或多个特定环境中特定逻辑 接点行为且受制于其接口的装置。 3.3 智能组件 由若干智能电子装置集合组成,承担主设备的测量、控制和监测等基本功能;在满足相关标准要求时,智能组件还可承担相关计量、保护等功能。 可包括测量、控制、状态监测、计量、保护等全部或部分装置。 3.4 智能终端 一种智能组件,与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实现对

系统运维管理制度

系统运维管理制度

运维管理制度 系统运维管理制度(试行) (2018年8月版) 第一章总则 运维以技术为基础,通过技术保障产品提供更高质量的服务。国家电网公司变电运维管理规定试行

国家电网公司变电运维 管理规定试行 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

 精益管理指变电运维工作坚持精益求精的态度,以精益化评价为抓手,深入工作现场、深入设备内部、深入管理细节,不断发现问题,不断改进,不断提升,争创世界一流管理水平。

 第二章职责分工 第一节总部职责

智能变电站运维管理的探索与实践

智能变电站运维管理的探索与实践 发表时间:2016-04-15T16:20:44.847Z 来源:《电力设备》2016年1期供稿作者:卫迎波 [导读] 国网运城供电公司 044000)我们要在实践中不断加强智能变电站运维系统管理的创新,做好维护管理工作,切实提升智能变电站的运维水平。 卫迎波 (国网运城供电公司 044000) 摘要:近年来随着变电站兴起,智能变电站也随之发展起来,智能变电站运维管理对变电站的安全稳定运行具有重要的意义,智能变电站运维管理是确保智能设备安全运行、促进“运维一体化”业务开展和建设智能电网的需要,智能变电站的运维管理工作开始成为关系智能技术进一步发展的关键,本文主要从智能变电站运维管理的的必要性出发,具体阐述了智能变电站运维管理系统,并对智能变电站运维管理系统的设计进行了深入分析,希望对智能变电站运维管理的实践有所帮助。 关键词:智能变电站;运维管理;探索;实践 智能变电站具有先进的技术性,将智能控制与过程监测集于一身,且具有低碳环保性,能够在很大程度上节约社会资源和自然资源,近年来,我国对智能变电站进行了深入的研究和探索,并将其投入到实践中,在实践中对其不断改进和完善,智能变电站技术开始不断成熟。因此,智能变电站的运维管理工作开始成为关系智能技术进一步发展的关键,我们要在实践中不断加强智能变电站运维系统管理的创新,做好维护管理工作,切实提升智能变电站的运维水平。 一、智能变电站运维管理的必要性 (一)智能变电站运维管理是确保智能设备安全运行的需要 智能变电站的一次设备具有智能化特点,二次设备具有网络化特点,设备对象具有模型化特点,且智能变电站增加了电子互感器、智能终端和光纤传输设备等智能装置,许多二次设备例如合并单元和光纤传输设备等对保障电网设备的安全性和稳定性具有重要的意义,能够准确判断出事故并自行采取措施进行跳闸,同时还能够全面同步传递信息。智能设备技术和网络技术较为先进,对变电运维值班人员来说较为陌生,需要专业化的培训和指导来训练变电站运维值班人员掌握设备运行规律。 (二)智能变电站运维管理是促进“运维一体化”业务开展的需要 “大体检”体系建设要求“运维一体化”的进行,开展“运维一体化”要融合日常巡视和设备维护工作,严格依照《变电运维一体化作业指导书》进行维护性工作,开展红外检测和图像监控系统维护等工作,将“运维一体化”业务普及,最终达到智能变电站级别。 (三)智能变电站运维管理是建设坚强智能电网的需要 随着坚强智能电网全面建设阶段的到来,智能电网建设的各项规范将会进一步完善,智能变电站是电网的节点,具有电流集汇、电能分配、电压等级变换的功能,智能电网实现的基础上变电站的智能化运行。智能变电站设备具有信息数字化的特征,其功能集成性高,结构十分紧凑,加上通讯网络化和状态可视化特点,符合设备工业化应用要求,适应特高压电网发展的需要,是变电站建设的主流技术。 二、智能变电站运维管理系统概述 (一)智能变电站运维管理系统的含义 智能变电站运维管理系统包含整个工程的管理,从变电站建设到工程验收,还有后期的日常维护和检修都是智能变电站运维管理系统的重要内容。智能变电站运维管理系统坚持管理的规范化和专业化,对过程进行严格的控制,同时完成所有工作安排,控制客观因素,完善各项规章制度,将管理做到有章可循,做好主观因素内容,包括流程、培训和责任等。智能变电站运维管理系统严格依照《智能变电站运行管理要求》,管理方法具有全面性、细致性、创新性和实际性等,并依据传统设施和智能设施的不同,对管理体系进行不断的完善和增补,最终形成现行的智能变电站规范体系。 (二)智能变电站运维管理系统的技术 智能变电站运维管理系统技术以远程控制为主,管理人员在计算机技术的基础上利用异地拨号等形式将计算机连接起来,利用计算机网络维护和管理变电站。远程控制的原理是运行程序启动时管理者与客户端权限一致,在服务端程序开启之时管理者极易能够采用客户端对服务器进行控制,此时客户端就起着超级客户的作用。数据传输的正确行使确保智能变电站远程维护的基础,TCP通信和ATM网络是系统数据可靠性的保障,因此,系统运行过程中,要重点对操作进行维护,为变电站的安全运行提供高安全系数的数据。 三、智能变电站运维管理系统的具体设计 (一)智能变电站运维管理系统的网络结构 智能变电站运维管理系统的架构为全分布式构架,将整个系统连接成网络,系统用户包括远程运行站和维护者以及制造商,系统用户也是主站,且主站能够直接接触到用户,是人机界面最优良的区域。子站由各个维护模块共同组成,整个子站与被维护对象联系紧密,因为,维护功能的实现主要子站来应用到维护对象上。 (二)智能变电站运维管理的系统软件结构 智能变电站运维管理的系统软件结构构造将系统功能和设备位置进行了整合,在节点上发散问题并进行求解。且智能变电站运维管理的系统软件结构的各个分布设施均设置了对应的维护代理,然后各个对应的维护代理由设备总代理来进行综合管理,最终获得决策。通常这种类型的代理是神经网络和专家系统,对于智能变电站运维管理的系统软件结构来说,设备的维护是最关键的问题,因此,在智能变电站运维管理的系统软件结构中,维护代理都设置了自己的问题解答库,对问题的描述采用规则形式,或者直接将问题分布到神经网络中,然后独立完成应完成的任务。 各个代理呈现的方式为高内聚松耦合的方式,高内聚是指维护代理不需要向其他代理求助,其自身就已掌握了关于问题求解的相关知识,松耦合是指智能变电站运维管理的系统能够在Agent状态和影响的基础上,将功能转变,具体表现在约束明显或者关联作用上,各个代理的高内聚和松耦合使智能变电站运维管理的系统具有较好的可靠性,且保障了良好的运行性能。 (三)智能变电站运维管理系统的智能维护 智能变电站运维管理系统的智能维护不仅需要先进的网络的支持,还需要被维护设施的支持,与传统的变电站运维管理系统不同,智

国家电网公司变电运维通用管理规定 第13分册 穿墙套管运维细则

国家电网公司变电运维通用管理规定第13分册穿墙套管运维细则 国家电网公司 二〇一六年十二月

前言.............................................................................................................................................. II 1运行规定 (1) 1.1一般规定 (1) 1.2紧急申请停运规定 (1) 2巡视 (1) 2.1例行巡视 (1) 2.2全面巡视 (1) 2.3熄灯巡视 (1) 2.4特殊巡视 (1) 3维护 (2) 3.1标识维护、更换 (2) 3.2红外测温 (2) 4典型异常和故障处理 (2) 4.1穿墙套管炸裂(断裂) (2) 4.2穿墙套管渗漏油或过热 (2) 4.3穿墙套管末屏放电 (3)

为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,国网运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了国家电网公司变电验收、运维、检测、评价、检修管理通用细则和反事故措施(以下简称“五通一措”)。经反复征求意见,于2017年1月正式发布,用于替代国网总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。 本册是依据《国家电网公司变电运维通用管理规定》编制的第13分册《穿墙套管运维细则》,适用于35kV及以上变电站穿墙套管。 本细则由国家电网公司运维检修部负责归口管理和解释。 本细则起草单位:国网青海电力。 本细则主要起草人:王鹏飞、段毅、祁连清、严文、隆朝东、周炜、谢湘宁、冯超、赵德祥、田生祥。

运维管理制度

运维管理制度 1定义 运维:为了保障软硬件产品正常运转而进行的维护。 日常维护:维护工程师为了防止系统出现问题做的日常性维护,比如内存清理、系统升级、杀毒检测等; 日常巡查:为了及时发现问题而做的定期巡查,新产品暂定为每天2次。 用户报障:使用者反馈的故障; 事件:导致系统不能正常运行的事情都是事件。 问题:反复发生的事件或者非常重要的事件,上升为问题,问题需要通过分析,找到处理方案,通过产品研发等系统性手段进行解决。 服务报告:含巡查报告、系统运行分析、总结等内容。 2组织架构及职责说明 运维体系目前为虚拟架构,人员跨各部门。主要岗位包括: 服务台:负责运维主动巡查、故障接报、预处理、工单下发等; 软件运维:目前由软件部指定专人负责,负责软件日常维护及故障处理、产品变更、发布。 硬件运维:由工程部指定专人负责;负责硬件日常维护及故障处理。 3软件/服务器日常维护制度 软件部指定专人负责服务器维护; 主要工作: 定期更新系统补丁; 定期更新病毒库,查杀病毒。 定期检查CPU、内存、磁盘占有率并维护。 经常更改系统管理员密码; 检查系统安全,比如是否多出超级管理员等

确保自己的电脑安全。 4现场硬件产品日常维护制度 每次现场巡检时,应清理维护传感器和设备; 对于EC和PH传感器应每个月清理重新安装,避免土壤结块。长期不浇水时,应将传感器取出置于水中。 5配置管理制度 工程施工完成,应向服务台提交配置清单及拓扑图等资料存档; 硬件更改后,应更新配置清单; 软件版本变化后,应更新配置清单。 6事件处理制度 6.1解决时效 不同的用户有不同的服务等级,同样的问题

变电运维工作管理办法试行

变电运维工作管理办法(试行) 1.总则 为切实改变、加强、提高变电运维各项工作质量,加强管理,维护工作秩序,提升工作效率,推动运维人员工作责任心、主动性、能动性,特制订《变电运维工作管理办法(试行)》,对变电运维人员值班纪律和各项工作进行规范,并作为绩效奖惩考核依据。请各变电运维班高度重视,认真执行,加强管理,积极督促变电运维各项工作落到实处。 2.岗位及工作分工 2.1管理人员 2.1.2班长工作职责:班长是运维班安全、技术、行政事务直接负责人,是本班安全生产第一责任人,全面负责本班安全、运行、技术、设备、基础资料、班组建设、文明生产、培训和绩效奖惩考核等工作。 2.1.3班长具体工作分工:(1)每日登录PMS2.0、安监一体化平台系统检查各班模块、流程应用及记录填写完成情况,并及时督促对存在问题进行整改完善。(2)每周星期二定期组织召开班务会,不定期召开民主管理生活会、绩效奖惩考核通报会等,并负责在纸质《班务综合记录》中进行详细记录。(3)负责每月3日前按照《甘肃省电力公司生产运维分析管理办法(试行)》、《XX 变电运维班XX月份生产运维分析报告(模版)》要求编写上月生

产运维分析报告,并同时上报运维部变电专工和变电运检室运维专责。 2.1.3技术员工作职责:在班长领导下,组织本班业务学习,认真执行上级有关安全生产的规定要求,严格执行各项规章制度,特别是“两票三制”,落实全班人员的岗位责任制。组织本班安全活动,学习安全文件和事故通报,参加本站重大、紧急缺陷、异常及特殊情况的专题分析和综合分析会议,参与本站发生障碍、事故的调查,吸取经验教训,结合实际,及时制定防范措施,做到安全“可控、在控、能控”。 2.1.4技术员具体工作分工:(1)每月5日前负责完成全班上月“两票”的收集、整理、装订、审核工作。(2)每月3日前负责完成缺陷报表的统计上报工作。(3)每日登录PMS2.0、安监一体化平台系统,掌握各种记录填写上传情况,及时发现问题督促指导整改完善。(4)组织本班生产业务学习,结合新设备、新技术应用推广,开展各种形式的现场培训工作,并负责运维班纸质及PMS2.0系统《培训记录(现场考问、技术问答、技术讲课)》填写。(5)参与实施标准化作业,负责检查、督促两票、两措、设备巡视维护工作。(6)参与较大的停电工作和较复杂倒闸操作的准备工作,负责审核两票、监护规范化操作,并对现场安全措施严格把关。(7)参与制定和实施控制异常、未遂和“三违”的措施,开展季节性安全大检查、专项安全活动和安全性评价、危险点分析工作。(8)组织或参与新、扩、改建工程的生产准备、验收、投产和主设备

输电线路运维管理制度1.doc

输电线路运维管理制度1 输电线路运维管理制度 高压输电线路担负着电网电能传输的重任,规范输电线路的运行维护是确保电网长期稳定运行的前提和保障。 输电线路巡视 一、巡视类型 (一)定期巡视:经常掌握线路各部件运行情况及沿线情况,及时发现设备缺陷和威胁线路安全运行的情况。其目的在于经常掌握线路各部件运行状况及沿线情况,并搞好群众护线工作,定期巡视由专责巡线员负责,一般每周期进行一次,其它巡视由运行单位根据具体情况确定,也可根据具体情况适当调整,巡视区段为全线。 (二)故障巡视:是为了查明线路发生故障(接地、跳闸)的原因,找出故障点并查明故障原因及故障情况,故障巡视应在发生故障后及时进行,一般巡视发生故障的区段或全线。 故障巡视中,巡线员应将所有的巡视区段全部巡完,不得中断或遗漏,对所发现的可能造成故障的所有物件均应搜集带回,并对故障现场情况做好详细记录,以作为事故分析的依据和参考。 (三)特殊巡视:是在气候剧烈变化(大雾、导线覆冰、大风、暴雨等)、自然灾害(地震、河水泛滥、森林起火等),线路过负荷和其它特殊情况时,对全线某几段或某些部件进行巡视,

以发现线路的异常现象及部件的变形损害。特殊巡视根据需要及时进行,一般巡视全线、某线段或某部件。 (四)夜间、交叉和诊断性巡视:是为了检查导线的连接器的发热 或绝缘子污秽放电情况。根据运行季节特点、线路的健康情况和环境特点确定重点。巡视根据运行情况及时进行,一般巡视全线、某线段或某部件。 (五)登杆塔巡查:是为了弥补地面巡视的不足,而对杆塔上部部件的巡查。 (六)监察巡视:运维检修部及以上单位的领导干部和技术人员了解线路运行情况,检查指导巡线人员的工作。监察巡视每年至少一次,一般巡视全线或某线段。 二、巡视要求 (一)输电技术组要严格按照2013年输电线路巡视计划执行,如有其他原因推迟巡视时间,输电技术组负责人应说清原因,并尽快安排时间继续巡视。 (二)巡视检查的内容应按《架空送电线路运行规程》(DL/T741)执行。运维检修部相关专责,应定期参加线路巡视,以了解线路运行情况并检查、指导巡视人员的工作。 (三)定期巡视在地形条件较好地段,可由有一定工作经验的巡视人员一人进行。特殊巡视、夜间巡视、故障巡视及登杆塔检查必须由二人或二人以上进行。运行人员在巡视时应做到“四

相关文档