关于襄政·公元一期工程(1#、2#、3#楼及地下车库)

项目基坑工程

审查意见实施处理方案

依据《深基坑工程安全施工方案论证审查报告》专家评审意见,现已对襄政·公元一期1#、2#、3#楼及地下车库基坑土方开挖方案进行了补充完善,具体意见回复如下:

1.设计书中土钉的“抗拉满足系数”已经重新设计满足规范

要求。

2.基坑支护平面图已按规范要求整改完善。

3.已经增加对围墙的监测要求,避免围墙倾倒伤人。

4.图签已按规范要求整改完善。

5.危险源已识别完成,安全预警及应急预案的具体措施与要

求已完善。

6.土方开挖方案已按要求整改完善(土方开挖方案中已有土

方开挖平面图,车辆进出土方运输及人员调度已完善,设置为人、车分流,运土坡道坡度及宽度已作要求,已明确开挖方式、开挖时间、开挖顺序,基坑四周支护施工范围内各剖面进行分区分层分段开挖,已明确安保体系及人员安排,土方开挖已完善CFG桩预留土层的厚度),并制定下部砂层中成孔防坍塌的处理措施。

7.雨季施工已配备双电源。

8.安全保障体系已建立,相关责任及职责已明确到人。

9.安全护栏及人员上下通道设置及具体做法已完善。

10.现场土方开挖及运输已安排具体扬尘治理措施。

11.已协商好将距基坑近的砖围墙拆除,然后用围挡封住。

12.变形监测方案已经按要求经单位技术负责人审批。

13.基准点位置已重新设置合理。

14.已增加对地下水位的监测,并设置报警值,防止基坑

泡槽。

专家意见:

专家组长(签字):

《规划》征求意见稿专家论证会会议纪要1022

《规划》征求意见稿专家论证会会议纪要时间:2010年10月22日14时——17时 地点: xx体育局会议室 专家评审团成员: 顾灏宁(国家体育总局经济司产业处处长)、李军(北京市发展和改革委员会社会发展处)、杜巍(北京北奥有限责任公司总经理)、王保成(首都体育学院科研处处长)、陈剑(北京社会主义学院院长)。 参加人员: 邓旭(北京市体育局产业处处长)、张小洁(北京市统计局新产业处处长)、林显鹏(北京体育大学管理学院副院长)、杨铁黎(首都体育学院继续教育部主任)、金汕(北京市社会科学院研究员)以及课题组其他成员。 本次会议的议题是对《北京市“十二五”时期体育产业专项规划》征求意见稿进行专家论证。会议首先北京市体育局产业处处长邓旭向专家评审团介绍初稿撰写的基本情况,随后五位专家从不同角度提出了诸多有益的建议。各课题组成员对专家修改意见进行了详细记录并认真讨论。现将专家修改意见整理如下: 一、北京北奥有限责任公司杜巍总经理从北京市体育产业发展的外部环境和内部结构两方面提出了建议。1(一)在体育产业发展环境方面,他提出正在形成的中高档体育消费需求为竞技表演业和全民健身运动蓬勃开展奠定了经济基础。应将“人民群众的体育文化需求发生变化”纳入第一部分“优势与机遇”的“转型机遇”子目中。同时,北京市公益资金投入不足的问题也应在“问题与挑战”的环境层面中有所涉及。 (二)在体育产业内部结构方面,他主张从体育相关产业中择取体育会展业和体育表演业(非竞技表演业)作为发展突破口;体育彩票公益金的分配适

当向体育产业倾斜;开发更多针对不同层次、类型体育赛事的体彩玩法,锁定目标群体,服务更多民众。 (三)在文章的用词和表述方面,他也提出了相关建议。 例如,“混业经营”的用法还需进一步商榷;体育产业应享有与文化创意产业相等的政策支持,而非被纳入文化产业的政策框架中;体育传媒业作为独立业态,应该立足体育自身,成为体育本体产业。 二、北京市发展和改革委员会社会发展处李军同志提出,“十二五”时期北京市体育产业发展应处理好五项关系,分别是: 2(一)政府与市场的关系。应廓清政府与市场的边界,旗帜鲜明地提出《规划》编制者的立场,体育局应作为产业引导者和培育者。 (二)产业规划与项目发展关系。产业规划应契合项目发展的实际。 (三)竞技体育、群众体育与体育产业的关系。应明确体育产业的市场培育与竞技体育、群众体育的发展密不可分。 (四)体育核心产业与体育相关产业的关系。应确定体育核心产业、相关产业与延伸产业,重点突出地发展一个或两个体育核心产业。 (五)五年规划与未来发展的关系。应正确理解近期规划和远期规划的区别和联系,在五年中打造具有国际影响力的标杆品牌。 三、北京社会主义学院院长陈剑建议,《规划》征求意见稿提出的发展目标、发展方向、优势与机遇等方面应力争由务虚转为务实。 (一)在发展目标方面,应设立层次分明的目标体系,总体目标和具体目标,并对相关指标进行预测。3(二)在发展方向方面,应将本部分内容融入总体思路中,在《规划》的整体构架中删除此部分。 (三)在优势与机遇方面,应重点突出,五条合并为两条。 四、首都体育学院科研处xx处长提出:

需专家论证解决方案.doc

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围 一、深基坑工程 (一)开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 (二)开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 二、模板工程及支撑体系 (一)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。 (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m2及以上。 (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上。 三、起重吊装及安装拆卸工程 (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 (二)起重量300kN及以上的起重设备安装工程;高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。

四、脚手架工程 (一)搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。 (二)提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。 (三)架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。 五、拆除、爆破工程 (一)采用爆破拆除的工程。 (二)码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 (三)可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 (四)文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。 六、其它 (一)施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。 (二)跨度大于36m及以上的钢结构安装工程;跨度大于60m及以上的网架和索膜

(完整版)高大模板方案(专家论证版)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (5) 四、施工部署 (6) 五、高大模板支撑体系设计及材料选择 (7) 六、模板施工技术 (8) 七、砼浇筑方案 (11) 八、安全文明施工要求 (12) 九、高支模应急救援预案 (14) 十、其他应急救援预案 (17) 十二、模板安全验算 (20) 大堂上空120厚板模板钢管支撑架计算书 (20) 300×900mm梁模板钢管支撑架计算书 (33) 300×1000mm梁模板钢管支撑架计算书 (50)

一、编制依据 1.本工程建设工程施工合同; 2.《建筑工程模板施工手册》(2006年版); 3.《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008); 4.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 5.《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666-2011); 6.《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001[2006年版]); 7.《混凝土结构工程施工工艺标准》; 8.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号; 9.《简明施工计算手册》(2003年版); 10.现场实际情况及总施工组织设计。 11.中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所开发的《PKPM建筑施工计算软件》 二、工程概况 武夷山江南国际大酒店位于福建省武夷山市,占地面积4573.11平方米,建筑面积15670.32平方米,地下一层,地上四层,建筑总高度23.650米。结构类型为钢筋混凝土框架结构。 本工程一层大堂(E~L轴交9~14轴)地面标高+0.000,大堂上空楼板面结构标高8.95m,板厚120mm,井字梁尺寸均为300X900mm,属于高大模板支撑区,模板支撑地基为地下室顶板。三层F~R交1~4轴部位为斜屋面,其中R轴交1-4轴、P轴交1-4轴、M轴交1-4轴折梁跨度均为18.7m属于超长跨度梁,尺寸300X1000mm,高度3.23m~8.87m属于高大模板支撑区,模板支撑基础为现浇砼楼板。 高大支撑部位情况表:

专家论证报告

关于调整大孤山镇中心小学校建设项目规划 专家评审论证报告 大孤山镇中心小学校 2014年6月30日

关于调整大孤山镇中心小学校建设项目规划 专家评审论证报告 时间:2014年6月30日 地点:大孤山镇政府会议室 主持人:董魁春(大孤山镇政府党委副书记) 参会人员:赵志强(高级工程师规划专业)张胜奎(高级工程师规划专业)刘志忠(工程师规划专业)梁永福(大孤山镇政府镇长)张金山(伊通满族自治县教育和科学技术局局长) 内容:关于调整大孤山镇中心小学校建设项目规划 专家评审论证报告 会议就《调整大孤山镇中心小学校建设项目规划报告》 进行了评审,具体意见如下: 一、总论 大孤山镇中心校位委托专家组调整大孤山镇中心小学校建设项目规划报告进行论证。 二、明确申请规划调整的主体; 在社会主义市场经济条件下,由城市规划确定的每块城市土地的使用性质,是根据城市用地的区位、规划用地布局与结构、交通组织等诸多因素综合考虑确定的,受城市社会经济发展以及城市生活活动需求的制约,也受到市场供求调节机制的影响。由于对城市本身及其发展规律认识的局限与城市自身发展受众多外部因素影响而可能出现的不确定性,使得由预先编制的城市规划所确定的某些城市土地使

用性质,在之后的建设实施过程中,因某些因素的出现或改变而需要对某些地块的使用性质作出不同程度的改变与调整是完全正常的。事实上,城市规划是一个动态发展过程,从最初静态的形态规划发展到今天动态的过程规划,城市规划已经从对城市发展的终极蓝图的描绘,发展到一种从决策到实施的连续统一体。规划在实施过程中的发展是必然的,在一定时期内结合具体情况进行规划调整也是不可避免的。为了使城市土地和空间资源合理配置,更有利于城市建设和发展,有效的按城市规划实施,力求经济效益、社会效益和环境效益的统一,做到合理用地、科学用地、节约用地、保证用地。我中心根据相关规划情况、规划原则及具体实际情况,我校聘请了三位专家和大孤山镇党委成员及教育局局长组成领导小组对调整大孤山镇中心小学校建设项目规划报告进行了论证。 三、论证调整依据 《关于调整大孤山镇中心小学校建设项目规划的报告》(大政请〔2014〕3号) 《关于调整大孤山镇中心小学校建设项目规划的批复》(伊政函〔2014〕25号) 单位申请报告 四、规划情况 按照大孤山镇总体发展规划,大孤山镇中心小学校在总体规划中移址到大孤山镇大孤山北侧新建调整为在原校址向南扩建。

需要专家论证的施工方案

需要专家论证的施工方案(摘录) 根据建质【2009】87要求: 一、深基坑工程 (一)开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 (二)开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 二、模板工程及支撑体系 (一)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。 (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上;施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上。 (二)跨度大于36m及以上的钢结构安装工程;跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 (三)开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。 (四)地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。 (五)采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。专家论证组成成员 (1)专家组成员(≥5名,参加各方人员不得以专家身份参会) (2)建设单位项目负责人或技术负责人 (3)监理单位总监和相关人员 (4)勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员 (5)施工单位:

强夯工程施工方案-专家论证版

地基强夯工程专项施工方案 (专家论证后修改版) 岩土工程公司 二○一六年一月十八日

地基强夯工程专项施工方案 编制: 审核: 审定: 批准: 岩土工程公司 二○一六年一月十八日

目录 1.施工编制依据 (4) 2.施工准备 (9) 3.施工部署 (15) 4.主要施工工艺 (16) 5.质量目标及质量保证措施 (17) 6.施工进度计划及保证措施 (27) 7.安全目标及安全保证措施 (28) 8.现场文明施工措施 (30) 9.降低工程成本的技术措施 (31)

1.施工编制依据 1.1 本施工组织设计根据以下文件编制: 1.1.1《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012; 1.1.2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002; 1.1.3《建筑工程施工质量验收标准》GB50300—2013; 1.1.4《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-2004; 1.1.5《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 1.1.6《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012; 1.1.7《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004); 1.1.8《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 1.1.9《岩土工程勘察报告》 某建筑设计院有限公司(2015年6月) 1.1.10《基础平面图等设计图纸》·某规划设计研究院(2015年10月) 1.1.12 《地基基础方案专家论证意见》2016年1月10日 1.2工程概况 拟建场地地处开发区,位于某路以北,某路以东,地理位置优越,交通十分便利。该工程总规划用地10.561hm2,根据场区地形及地质情况,规划划分为3个区(A区、B区及C区)。现场场地高低不平,操场部位有一深沟。操场、篮球场及实验楼部分区域因回填深度较深,超过7m。 本工程±0.000所对应的绝对标高为2102.15m。中学部室外坪

哪些施工方案要专家论证

哪些施工方案要专家论证 以下安全专项方案需要进行专家论证:1。深基坑工程,开挖深度超过5米含5米或地下室三层以上含三层,或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程;2。地下暗挖工程;3.高大模板工程,高度超过8米或跨度超过18米,施工总荷载大于10KN/平方米,或集中线荷载大于15KN/平方米的模板支撑系统;4.30米及以上高空作业的工程5.大江大河中深水作业的工程6.城市拆迁或爆破和其他土石大爆破工程。 还有预应力张拉工程也需要专家论证 下列危险性较大的分部分项工程以及临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的施工现场临时用电工程施工前,施工单位应编制专项方案。(一)土石方开挖工程 1、开挖深度3m及以上的基坑(沟、槽)的土方开挖工程; 2、地质条件和周围环境复杂的基坑(沟、槽)的土方开挖工程; 3、凿岩、爆破工程。 (二)基坑支护工程 1、开挖深度3m及以上的基坑(沟、槽)支护工程; 2、地质条件和周边环境复杂的基坑(沟、槽)支护工程。 (三)基坑降水工程 1、需要采取人工降低水位,且开挖深度3m及以上的基坑工程; 2、需要采取人工降低水位,且地质条件和周边环境复杂的基坑工程。 (四)模板工程及支撑体系 1、工具式模板工程,包括滑模、爬模、飞模、大模板等; 2、混凝土模板支架工程 (1)搭设高度5m及以上的; (2)搭设跨度10m及以上的; (3)施工总荷载10kN/m2及以上的; (4)集中线荷载15kN/m及以上的; (5)高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无结构可连接的。 3、用于钢结构安装等满堂承重支撑系统工程。 (五)脚手架工程 1、落地式钢管脚手架; 2、附着升降脚手架; 3、悬挑式脚手架; 4、高处作业吊篮; 5、自制卸料平台、移动操作平台; 6、新型及异型脚手架。 (六)起重吊装工程

哪些工程需要专家论证

哪些工程需要专家论证? 一、深基坑工程 (一)开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。高大模板专项施工方案(专家论证版)

污水处理厂二期扩建及管网配套工程(厂区和一期提标工程) 高大模板 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核: 审批:

目录 第一章、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (2) 第三章、施工准备 (6) 第四章、主要施工方法及措施 (7) 第五章、砼浇筑的路线及相关措施 (11) 第六章、模板拆除 (11) 第七章、质量技术标准 (12) 第八章、模板计算 (13) 8.1 250mm×600mm梁模板扣件钢管高支撑架计算书 (13) 8.2 250mm×600mm梁梁侧模板计算书 (21) 8.3 250mm×700mm梁模板扣件钢管高支撑架计算书 (26) 8.4 250mm×700mm梁侧模板计算书 (34) 8.5 楼板模板扣件钢管高支撑架计算书 (40) 8.6 300mm×1000mm梁模板扣件钢管高支撑架计算书 (49) 8.7 300mm×1000mm梁侧模板计算书 (57)

第一章、编制依据 1.1、污泥干化车间施工图; 1.2、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 1.3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; 1.4、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)等规范编制; 1.5、《砼泵送施工技术规程》(JGJ/T10—95); 1.6、《建筑施工手册》第四版; 1.7、《建筑施工计算手册》; 1.8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001); 1.9、施工组织设计。 第二章、工程概况 一层层高4.50m,局部层高6.50m,二层现浇板厚120mm;面积:514m2二层层高8.50m,局部层高4.0m,屋面现浇板厚120mm;面积:280m2二层连梁支撑高度为 4.0m,二层屋面梁、屋面板的支撑高度为8.50m。 结构断面尺寸

高大模板(专家论证版)

目录 第一节工程概况 (1) 第二节编制依据 (1) 第三节施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2物资准备 (3) 3.3劳动力准备 (3) 第四节支撑方案 (4) 4.1模板及支撑架的材料选择 (4) 4.2支撑系统的设计 (4) 4.3模板系统的设计 (4) 第五节高支模的安装 (2) 5.1施工顺序 (2) 5.2支撑架搭设 (2) 5.3模板安装 (3) 5.4验收及拆除的批准程序 (4) 5.5模板工程质量保证措施 (4) 第六节高支模的拆除 (6) 6.1支顶、模板的拆除 (6) 6.2模板的清理维修、存放 (7) 第七节高支模施工的安全管理 (8) 7.1高支模系统施工管理机构 (8) 7.2高支模的安全管理措施 (8) 第八节监测措施 (10) 第九节针对浇捣砼输送制定的安全措施 (11) 9.1施工部署 (11) 9.2施工方法 (11) 第十节安全文明施工措施 (13) 10.1预防坍塌事故的安全技术措施 (13) 10.2预防高空坠落事故的安全技术措施 (13) 10.3文明施工措施 (14) 第十一节应急救援预案 (15) 11.1应急救援机构 (16) 11.2应急救援机构职责 (17) 11.3应急救援工作程序 (17) 11.4应急救援装备 (17) 11.5应急救缓药品 (17) 11.6应急救援措施 (18) 第十二节高支模验算书 (22)

第一节工程概况 工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXX 工程地点:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑面积:55423.11㎡,其中地下一层面积 13737.70,地下二层为10548.43㎡,地上面积4#楼为11562.17,5#楼地上19574.18㎡。 建筑层高:地下二层, 4#楼地上18层总高95.4M 5#楼地上22层总高117M 建筑等级:建筑设计等级为一级 建设单位:XXXXXX 设计单位:XXXXXX 勘察单位:XXXXXXX 监理单位:XXXXXXXXXXX 施工单位:XXXXXXXXXXXX 工程规模:本工程一标段地下部分为两层地下室,面积:24286.13㎡,地上建筑面积:4#楼11562.17㎡,建筑总高度:95.4m(屋面)。5#楼建筑面积:19574.81㎡建筑总高度:117.45m层数分别为18层、22层。 本方案为针对该地下室结构梁板超重支模的专项施工方案,其主要工程概况如下: 1.该层层高为4m,超大截面梁有400×2200mm、400×1800mm、400×1400mm,最大跨度为8m,较大截面梁有550×900、600×800,板厚为200mm。 2.高支模基础概况 本高支模室搭设在底板500mm厚C30钢筋混凝土楼板。 第二节编制依据 为了保证本工程超高支模施工安全,根据省建设厅闽建建[2007]32号文《高大模板扣件式钢管支撑体系施工安全管理规定》;以及建设部关于《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的要求,加强施工安全的管理,按相关规定特编制本专项施工方案。方案编制计算依据如下:

专家论证意见

休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程 模板项目施工方案专家论证意见 为加强休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程模板项目施工的安全技术管理,防止建筑施工安全事故,保障施工的人身和财产安全,根据建设部制定的《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》,休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程项目部向公司安全专项施工方案专家论证小组提交了《休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程模板项目施工方案》,并要求公司安全专项施工方案专家论证小组组织有关专家给予论证。 公司安全专项施工方案专家论证小组收到休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程项目部提交的《休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程模板项目施工方案》后,于二0一一年八月二十一日及时地组织有关专家对《休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程模板项目施工方案》进行了论证。论证会由公司安全专项施工方案专家论证小组组长吴松南主持,并邀汪又华、吴春生、顾胜利、孙朝柱、黎金龙等五位高级工程师参加。论证会上,专家们对休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程项目部编制的《休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程模板项目施工方案》进行了认真的审查,达成了一下共识: 一、方案编制符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)及《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)的要求。

二、同意项目部编制的《休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程模板项目施工方案》中的支模钢管架设计做法及模板的施工方法。 三、满堂架支模满足安全施工的要求。 四、钢管满堂架安装搭设完毕后,必须仔细检查各扣件固定是否紧固、有无松动现象,防止施工作业时支架不牢固而发生安全事故。 五、同意按项目部编制的《休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程模板项目施工方案》组织实施。 论证人: 黄山市方圆建工有限公司 安全专项施工方案专家论证小组 二0一一年八月二十一日

边坡支护(专家论证版)

宜昌市点军区花径●美邻项目 边坡与基坑支护工程 专项施工方案 编制人: 审核: 审批: 编制单位:泸州市第七建筑工程公司日期: 2016年3月6日

目录 一.工程概况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 (一)项目概况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 (二)地质情况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 (三)结构设计概况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3 (四)参建单位- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5 二.编制依据- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 三.施工部署- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 (一)施工目标- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6 (二)施工准备- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7 (三)施工顺序- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8 (三)边坡及基坑基面验收- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8 四.施工工艺措施- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 (一)边坡施工工艺流程- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 (二)基坑施工工艺流程- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 (三)施工技术要求及具体施工方案- - - - - - - - - - - - -- - - - - 9 (四)边坡及基坑坡面脚手架搭设拆除施工- - - - - - - - - -- - - - - 17 (五)边坡(基坑)施工监测监控- - - - - - - - - -- - - - - - - - - 24 五.安全施工技术措施- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -24 (一)安全保证体系- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 24 (二)安全生产管理- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 24 (三)施工作业要求- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 25 (四)安全保证措施- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 27 六.质量保证技术措施- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -29 七.应急救援预案- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 八.投入本工程的机械设备及劳动力计划- - - - - - - - - - - - - - - - 35 九.计算书及附图- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36 附件一:扣件式钢管脚手架计算书- - - - - - - - - - - - - - - - - - -37 附件二:施工总平面布置图- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -47 附件三:边坡及基坑支护剖面图- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -48 附件四:边坡及基坑监测方案- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -58

深基坑专项施工方案专家论证版

韦源口棠梨湖二期城市棚户区改造项目三标段 基 坑 支 护 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: *******责任公司 2017年6月10日

目录第一章工程概况 1.1工程概况 1.2基坑周边情况 1.3基坑地质条件 第二章编制依据 第三章施工准备 3.1现场组织机构 3.2主要施工机械 3.3劳动力计划 3.4临时设施准备 3.5施工平面布置说明 3.6材料准备 第四章施工计划及总体部署 第五章施工方法 5.1施工顺序 5.2施工方法 5.3挂网喷砼施工 5.4冠梁施工 5.5锚杆施工 5.6土方开挖 5.7地面及地下水控制 5.8基坑防护 第六章质量保证措施 6.1质量目标

。 6.2质保体系 6.3质量否决制度 6.4质量保证措施 第七章安全施工保证措施 7.1安全管理目标 7.2安全管理保证体系 7.3安全管理制度 7.4安全教育 7.5保证安全施工措施 第八章文明施工保证措施 8.1文明施工目标 8.2文明施工管理组织机构 8.3文明施工措施 第九章冬雨季技术组织措施 9.1雨天施工措施 9.2冬季施工 第十章基坑监测及应急救援预案10.1基坑监测 10.2应急处理措施 10.3应急救援组织机构 10.4应急救援组织器材 附:1、施工进度表 2、施工总平面制图

第一章工程概况 1.1工程概况 工程名称:韦源口棠梨湖二期城市棚户区改造项目三标段 建设单位:******* 设计单位:******设计有限公司 基坑支护设计单位:中南勘察设计院(湖北)有限责任公司 勘察单位:******基础工程公司 监理单位:******咨询有限公司 施工单位:*******责任公司 本工程位于阳新县韦源口镇横一路以北,负一层地下车库,地下室建筑面积为11760.85平方米,地上4栋33层住宅,二栋2层商业。设计±0.00相当于黄海标高17.30m,场地现状标高按17.30m考虑,南侧道路标高按16.5m考虑:基坑开挖按板(主楼按承台,筏板垫层底)考虑,挖深为-6 m,开挖面积约14000平方米,周长495m。基坑安全等级为二级,本基坑支护形式为悬臂桩+被动区加固、水泥土挡墙、自然放坡+坡面喷砼。 1.2基坑周边环境具体如下: 东面:地势低于于本场地,紧邻菜地。 南面:地势约低于本场地,为市政道路。 西面:为回填区,地面标高与本场地持平为办公生活区。 北面:地势高于本场地,为居民2~3层私人住宅。 1.3本场地地质条件 本场区勘察点孔口标高在16.23~16.65米左右。在基坑影响范围内,详细底层及特征如下: 1)杂填土:杂色,土质松散,均匀性差,主要有粘性土组成,混夹少许建筑垃圾组成。

专家论证报告_共10篇 .doc

★专家论证报告_共10篇 范文一:专家论证报告超过一定规模危险性较大的分部分项工程 专项施工方案专家论证报告 注:专家论证意见应明确方案是否可行,存在的缺陷和处理建议,实施过程中需要注意的事项等。可 超过一定规模危险性较大的分部分项工程 专项施工方案专家论证报告 注:专家论证意见应明确方案是否可行,存在的缺陷和处理建议,实施过程中需要注意的事项等。可 超过一定规模危险性较大的分部分项工程 专项施工方案专家论证会签到表 注:1.施工单位须参加人员:技术负责人、方案编制人、项目负责人、项目技术负责人、专职安全管理人员; 2.监理单位须参加人员:项目总监理工程师及相关人员;3.建设单位须参加人员:项目负责人或技术负责人; 4.其他参加人员:勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。 范文二:专家论证报告书南京市建筑工程危险性较大的分部分项工程安全技术管理实施意见 第一条为加强建筑工程施工项目的安全技术管理,规范危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制、审批及专家论证等管

理行为,防止建筑施工生产安全事故的发生,根据国务院《建设工程安全生产管理条例》和住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)等法规、标准、规范和规程,结合本市实际制定本实施意见。第二条本实施意见适用于本市行政区域内从事房屋建筑建造及其范围内的管道敷设、设备安装及建筑装饰装修工程的新建、改建、扩建、拆除等活动的安全技术管理。第三条本实施意见所称危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。危险性较大的分部分项工程范围(见附件一)。危险性较大的分部分项工程专项施工方案(以下简称“专项方案”),是指施工单位在编制施工组织(总)设计的基础上,针对危险性较大的分部分项工程单独编制的安全技术措施文件。第四条施工单位在办理安全监督备案手续时应提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。危险性较大的分部分项工程清单(见附件二)。第五条施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前按《建筑施工组织设计规范》(GBT50502-2009)编制专项方案;对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应组织专家对专项方案进行论证。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围(见附件三)。实行施工总承包的,专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中,起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的,其专项方案可由专业承包单位组织编制。第六条专项方案编制、审核和批准应按以下程序进行:(一)专项方案由施工单位相关专业工程技术人员编制,施工单位技术部门(及相关部门)负责人审核,施工单位技术负责人批准,上述编制、审核和批准人应在专项方案上签字;实行

专家论证意见

专家论证意见 《顺义区“十一五”时期文化发展规划》(论证稿)从实际出发,通过文献查询、专家访问、企业座谈、社区分析、现场考察等多种形式的调查手段,科学分析了顺义区文化发展的现状、面临的问题、存在的需求、技术和价值取向、及未来的发展方向。采用问题导向、需求导向和目标导向为基本研究策略,在调研的基础上提出了区“十一五”文化发展的总体规划。研究的过程和规划的起草方法在课题的研究报告和调查技术报告中进行了详细的说明。可以说,科学、务实的研究方法为该发展规划达到预期目标、充分发挥规划的指导效能打下了坚实的基础。 通过一周时间的电子传阅,汇集各方专家意见,综合整理出专家意见如下:从价值取向和文化规划的理念上看,该规划抓住了和谐社会构建的时代主题,强调了文化发展应当成为信息时代和谐社会建设的重要力量。规划遵循了普惠制的价值理念,提出了以文化设施、群众文化活动主体和专业文化服务三位一体的公共文化服务体系建设的任务。随着政府职能的转变,覆盖每一名群众的公共文化服务体系的建设将成为文化发展规划的基本任务。在下一个五年的文化发展规划中,公共文化服务体系的内涵会更加丰富并发挥更大的效能。 发展规划取得成功的一个关键是抓住经济结构升级和社会转型的机遇,因势利导促进规划目标的实现。在文化产业的发展方面,规划从顺义区所面临的新城建设、产业带规划、空港发展、会展中心迁入、奥运场馆落户、城市化进程、文物及民间文化遗产发掘等难得的历史机遇出发,提出了以印刷产业为龙头,以包装、装潢、广告、会展、会议、文体休闲等产业为集群,以文化娱乐、图书音像发行、院线放映、歌舞演出等产业为基础的文化产业发展规划。该规划充分接轨了顺义未来经济社会发展的脉络,不仅抓住了文化产业发展的契机,而且对文化产业格局进行了合理定位,产业发展规划执行的效果可以预期。 规划(包括调查报告、技术报告)结构合理,层次分明,分析得当、目标清晰、任务明确、重点突出。由于新城建设、新的产业带规划和快速城市化,顺义区的文化发展具有更加丰富的内容和更加复杂的层次,不仅要继往开来,而且要开拓创新,所以在发展措施和政策保障上应该有更加明确的诠释。这一点是发展

需专家论证的专项施工方案

需专家论证的专项施工方案 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围 一、深基坑工程 (一)开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 (二)开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 二、模板工程及支撑体系 (一)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。 (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m 及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m2及以上。 (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上。 三、起重吊装及安装拆卸工程 (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN 及以上的起重吊装工程。 (二)起重量300kN及以上的起重设备安装工程;高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。 四、脚手架工程

(一)搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。 (二)跨度大于36m及以上的钢结构安装工程;跨度大于60m 及以上的网架和索膜结构安装工程。 (三)开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。 (四)地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。 (五)采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

需要专家论证的项目及内容

需要专家论证的项目及内容 依据:建设部文件-----建质【2009】87号 1、深基坑工程审核及签字人员:项目技术人员、公司技术部分司安全部、(监理工程师)公司总工程师(总监理工程师)开挖深度超过5m(含5 m)的基坑(槽) 的土方开挖、支护、降水工程★ 开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程★ 2 模板工程及支撑体系 工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程★ 混凝土模板支撑工程: 搭设高度8m及以上; 搭设跨度18m及以上,施工总荷载15KN/㎡及以上;集中线荷载20KN/m及以上★ 承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上★ 3 起重吊装及安装拆卸工程 采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程★ 起重量300KN及以上的起重设备安装工程:高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程★

4 脚手架工程 搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程★ 提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程★ 架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程★ 5 拆除、爆破工程 采用爆破拆除的工程★ 码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程★ 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程★ 文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程★ 6 其他 施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程★ 跨度大于36米及以上的钢结构安装工程;跨度大于60米及以上的网架和索模结构安装工程★ 开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程★ 地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程★ 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程★

专家论证意见

榆中新校区实验室建设专家论证意见汇总 1月30日,教务处聘请兰内六所高校的23位专家分文、理两组对我校一期入驻榆中校区的7个学院的实验室规划进行了论证,与会专家踊跃发言,提出了许多意见和建设性的建议。现将专家意见汇总如下: 一、总体情况 与会专家针对各学院在实验室设置及设备采购清单中存在的问题,对实验室建设提出了以下指导思想和原则: 1.首先要有专业定位,明确专业的性质和方向,这是进行实验室建设的根本。作为教学单位,首先要明确所办专业的方向,人才培养的目标,也就是所办专业应定位在什么样的一个标准上,如果这一点不明确,那么做出的实验室规划肯定是杂乱无章,四不象,也就不可能达到所希望达到的目标。因此,实验室建设必须与专业定位相适应。 2.实验室建设要注重资源共享的原则,应把相近专业的实验室综合化,建成综合实验室。同时还要考虑使用效率的问题,对于发展很快的专业和基于计算机平台的实验室,由于计算机更新很快,一定要最大限度地充分利用。 3、在实验室建设过程中,一定要考虑轻重缓急。 4.实验室建设一定要考虑未来的发展,否则新建的实验室2-3年后就会落伍。

5.实验室建设要考虑怎样科学、合理地配置学校的教学资源,把有限的资源投入到建之中。实验室建设要向全面、综合、超前的方向发展。 二、专家对各学院实验室规划的意见 (一)现代教育技术学院 通过相关材料,专家认为教育技术学院实验室规划从学科建设来看,把各实验环节都想到了,比较详尽,同时专家提出了以下几点意见: 1.现代教育技术学专业实验室: (1)实验室设置项目有些碎、杂。专家建议设立一个原理的和一个嵌入式的实验室就可以将学院报的6个项目都包括进去。 (2)要考虑使用效率的问题。专家认为,涉及到的实验室,大部分是以计算机为平台的,而计算机更新换代很快,因此要充分利用,发挥它的最大效益。 (3)要考虑资源共享的问题,要面向全校,将学校相近专业的教学一并考虑进去。 (4)优先建立教学软件制作实验室。音频制作、视频制作可以合并在一起,而且系统最好用网络的,因为单机一是价格高,二是资源不能共享。 (5)摄影教学目前主要侧重的是数码摄影。如果要用传统的光学摄影,就还要考虑摄影棚、后期制作的暗房等设施,而且即使配备10台,也不能很好地解决问题。

需要进行专家论证的专项方案工程范围参考资料

需进行专家论证的专项方案工程范围参考文件 为了更好的实施《云南省建设投资控股集团有限公司危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证管理办法(试行)》。集团总工办/技术中心根据目前现有的标准、规范、文件等(《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号、《公路工程施工安全技术规范》JTG F90-2015 附录A 危险性较大的工程、《水利水电工程施工安全管理导则》(SL721-2015)附录A.0.2、《金属非金属矿山重大危险源辨识》、《尾矿库重大危险源辨识》、《建设工程安全生产管理条例》)确定了部分需进行专家论证的专项方案工程范围供大家参考。 一、建筑工程: 1、深基坑工程 ①、开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 ②、开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 2、模板工程及支撑体系 ①、工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。 ②、混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上;施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m 及以上。

③、承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上。 3、吊装及安装拆卸工程 ①、采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN 及以上的起重吊装工程。 ②、起重量300kN及以上的起重设备安装工程;高度200m 及以上内爬起重设备的拆除工程。 4、脚手架工程 ①、搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。 ②、提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。 ③、架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。 5、拆除、爆破工程 ①、采用爆破拆除的工程。 ②、码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 ③、可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 ④、文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。 6、其它

相关文档
相关文档 最新文档