文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人货电梯使用方案

人货电梯使用方案

人货电梯使用方案
人货电梯使用方案

天际海悦府

使

浙江海滨建设集团有限公司

Zhejiang Haibin Construction Group Co., Ltd.

1.编制依据

《天际海悦府工程总平图》

《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012)

《施工升降机的技术条件》(GB10054)

《施工升降机的安全操作规程》GB10055—2007

《起重机械用钢丝绳检验和报废使用规范》GB10053—2006

2.工程概况

上虞天际海悦府工程,工程建设地点:本工程位于绍兴上虞区城东,其东侧为望山路(规划),南侧为江环路(规划),北侧、西侧为规划道路,地下面积约平方米。

本工程主要拟建12幢18层高层住宅(1#~12#),其中11#、12#楼有一层框架结构商铺,本工程采用每栋号房一台SC200/200J型双笼人货电梯,合计12台,人货梯位置详见《人货梯基础专项施工方案》。

各参建单位:

建设单位:绍兴市上虞天越置业有限公司

设计单位:华升建设集团浙江建筑设计有限公司

监理单位:浙江智杰建设管理有限公司

勘察单位:浙江省浙中地质工程勘察院

施工单位:浙江海滨建设集团有限公司

3.室外双笼人货电梯选型及性能

人货梯数量:

根据实际施工需求,本工程12栋住宅楼工程选用SC200/200J型双笼人货电梯,1~12#住宅楼各配置一台。所有室外电梯的单笼额定载重量均为2000Kg(24人),地基地耐力不小于80KN/㎡,其中5#、6#、7#、8#楼人货梯位于地下室车库顶板之上,根据设计院提供地下室顶板,板面施工荷载小于等于18KN/㎡,地下室顶板可不做加固处理,详见计算书。

其技术参数如下:

、SCD200/200施工升降机组成:

SCD200/200J施工升降机由外笼、标准节、附墙架、吊笼、传动机构、限速器、吊杆、电缆导向装置、安全控制系统。

外笼

外笼由固定标准节的底盘和防护围栏组成.外笼门由机械和电气锁定,除非吊笼落下来,外笼门将不能打开.如外笼门未开,吊笼将不能启动.

标准节

每节标准节长1508mm.

多节标准节用螺栓相连接组成导轨架,通过附墙架与建筑物固定,作为吊笼上下运行的导轨。附墙架

有多种型号的附墙架,根据需要而选择其中任一型。附墙架可在一定范围内调节尺寸,确保人货梯导轨垂直度。

沿导轨架高度,每9m安装一个附墙架。

吊笼

吊笼为一钢结构,四周有坚固的钢丝网并设有进、出口门(即双笼开吊笼门),由安装在吊笼上的滚轮沿导轨架运行。

吊笼上设有安全钩(亦可设置电气控制)以防止吊笼从导轨架顶部脱离。

在安装时,吊笼顶部可作为工作平台。由安全栏杆围住。顶上有一活板门,通过配备的专用梯子,可方便的攀登到顶上进行安装和维修。

传动机构

由电动机、电磁制动器、弹性联轴结、减速机及传动齿轮等组成,传动机构弹性联接在吊笼上通过齿轮与齿条咬合,使吊笼运行。

限速器

限速器由外壳、制动锥鼓、离心块、弹簧等组成。当吊笼超速时,限速器里的离心块克服弹簧拉力带动锥鼓旋转,与其相连的螺杆同时旋进,制动锥鼓与外壳接触逐渐增加摩擦力,确保吊笼平缓制动。

吊杆

吊杆安装在吊笼顶上,在装、拆导轨架时,用来起吊标准节或附墙架等零部件。

吊杆上的手摇卷扬机具有制动功能,起吊重物时按顺时针方向摇动摇把,停止移动并平缓的松开摇把后,卷扬机即可制动。放下重物时,即按相反的方向摇动。

电缆导向装置

用于使接入吊笼内的电缆随线在吊笼上下通行时,不偏离电缆通道,保持在固定的位置。

电缆导向装置由若干个电缆保护架组成。当提升高度很大时,则需要用带有电缆滑输的电缆导向装置。这种装置由固定在导轨架上的电缆和固定在吊笼上的电缆随线及导轨架一半高度处的中间接线盒等组成。

安全控制系统

安全控制系统由电路里设置的各种安全开关装置及其他控制器件组成。在升降机运行发生异常情况时,将自动切断升降机电源,使吊笼停止运行,以保证升降机的安全。

吊笼的单、双门及吊笼顶部活动板门上均设有安全开关,如任一门开启或未关闭,吊笼均不能运行;钢丝绳锚点处设有断绳保护开关;吊笼上装有上下限位开关和极限开关,当吊笼运行至上下终端站时,可自动停车,若此时因故不停车超过安全距离时,极限开关动作切断电源,使吊笼制动。此外在限速器尾盖内设有限速保护开关,限速器动作时,通过机电联锁切断电源。

使用注意点

外用电梯司机进入现场必须戴合格的安全帽,持证上岗。

2.作业前重点检查:电缆、地线应完整无损,结构有无变形,连接螺栓是否松动,节点有无开焊,

装配是否正确,附壁是否牢固,站台是否平整,各部钢丝有无损伤,齿轮、导轮、滚轮等配合间隙和支承是否合格,运行范围有无障碍等,发现问题必须妥善处理后方可启动。

3.电源接通后,控制器应在零位,同时检查电压是否正常,机件有无漏电,试验各限位装置,梯笼门、围护门等处的电器联锁装置是否良好。电器仪表是否灵敏有效,经过启动?,情况正常,即可进行空车升降试验,以测定制动器是否有效,确认各传动机械运转正常后方可作业。

4.当班第一次运载时,将电梯升高至离地面一米以外,停梯检查有无自动向下溜行,以及检查电机制动部分是否正常。(最好在电梯满负荷时进行)

5.梯笼内乘人或载物时,应使载荷均匀分布,防止偏重,严禁超负荷运行。

6.操作前必须响铃示意,在电梯未切断电源前,操作人员不得离开操作位置。

7.电梯运行到最上层和最下层时,严禁以行程限位开关自动停车来代替正常操作按扭使用。

8.每个楼层防护门不关不启动,人员货物超载超长不启动,机器有故障不启动,恶劣天气不启动。

9.禁止酒后作业,禁止私自拆除防护设备,禁止操作与自己无关的机械设备。

10.作业完后,将梯笼降至底层,各操纵器转到零位,切断电源,按照保养规程班后作业项目进行检查,紧固、润滑、清洁工作,关好电源控制箱,闭锁梯笼门和围护门。

11、梯笼内乘人或载物时,应使载荷均匀分布,不得偏重。严禁超载运行。

操作人员应根据指挥信号操作。作业前应鸣声示意,在升降机未切断电源开关前,操作人员不得离开操作岗位。

12、当升降机运行中发现有异常情况时,应立即停机并采取有效措施将梯笼降到底层,排除故障后方可继续运行,在运行中发现电气失控时,应立即按下急停按钮,在未排除故障前,不得打开急停按钮。

13、升降机在大雨、大雾、六级以上大风以及导轨架、电缆等结冰时,必须停止运行,并将梯笼降到底层,切断电源。暴风雨后,应对升降机各有关安全装置进行一次检查,确认正常后,方可运行。

14、升降机运行到最上层或最下层时,,严禁用行程限位开关作为停止运行的控制开关。

15、当升降机在运行中由于断电或其他原因而中途停止时,可进行手动下降,将电动机尾端制动电磁铁手动释放拉手缓缓向外拉出,使梯笼缓慢地向下滑行,梯笼下滑时,不得超过额定运行速度,手动下降必须由专业维修人员进行操纵。

16、作业后,应将梯笼降到底层,各控制开关拨到零位,切断电源,锁好开关箱,闭锁梯笼门和围护门。

作业前的检查

作业前重点检查项目应符合下列要求:

1、各部结构无变形,连接螺栓无松动;

2、齿条与齿轮,导向轮与导轨均接合正常;

3、各部钢丝绳固定良好,无异常磨损;

4、进行范围内无障碍。

5、启动前,应检查并确认电缆、接地线完整无损,控制开关在零位,电源接通后,应检查并确认电压正常,应测试无漏电现象。应试验并确认各限位装置、梯笼、围栏门等处的电器联锁装置良好可靠,电器仪表灵敏有效。启动后,应进行空载升降试验,测定各传动机构制动器的效能,确认正常后,方可开始作业。

6、升降机在每班首次载重运行时,当梯笼升离地面1~2m时,应停机试验制动器的可靠性,当发现制动效果不良时,应调整或修复后方可进行。

人货梯应急预案

根据本工程的特点及施工工艺的实际情况,认真的组织了对危险源和环境因素的识别和评价,特制定本项目发生紧急情况或事故的应急措施,开展应急知识教育和应急演练,提高现场操作人员应急能力,减少突发事件造成的损害和不良环境影响。其应急准备和响应工作程序见下图:

重大事故(危险)发展过程及分析

为确保正常施工,预防突发事件以及某些预想不到的、不可抗拒的事件发生,事前有充足的技术措施准备、抢险物资的储备,最大程度地减少人员伤亡、国家财产和经济损失,必须进行风险分析和采取有效的预防措施。

1、人货梯卸料平台部分或整体倒塌及搭拆作业发生人员伤亡事故。

2、施工电梯操作失误或失灵。

3、自然灾害(如雷电、沙尘暴、地震强风、强降雨、暴风雪等)对设施的严重损坏。

4、施工电梯安装和拆除过程中发生的人员伤亡事故。

5、运行中的电气设备故障或线路发生严重漏电。

6、其他作业可能发生的重大事故(高处坠落、物体打击、起重伤害、触电等)造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏。

突发事件及风险预防措施

从以上风险情况的分析看,如果不采取相应有效的预防措施,不仅给工程施工造成很大影响,而且对施工人员的安全造成威胁。

人货梯等大型机械的安装、拆除及运行的安全技术要求:

1)人货梯的基础,必须严格按照图纸和说明书进行。安装前,应对基础进行检验,符合要求后,方可进行设备的安装。

2)安装及拆卸作业前,必须认真研究作业方案,严格按照架设程序分工负责,统一指挥。

3)人货梯必须保证安装过程中各种状态下的稳定性,必须使用专用螺栓,不得随意代用。

4)人货梯附墙杆件的布置和间隔,应符合说明书的规定。当塔身与建筑物水平距离大于说明书规定时,应验算附着杆的稳定性,或重新设计、制作,并经技术部门确认,主管部门验收。在人货梯未拆卸至允许悬臂高度前,严禁拆卸附墙杆件。

5)人货梯必须按照现行国家标准《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215及说明书规定,安装上、下限位、极限限位、各门限位、天窗限位及笼顶断绳限位装置,和电梯防坠安全器。

人货梯操作使用应符合下列规定:

1、人货梯作业前,应检查金属结构、连接螺栓及钢丝绳磨损情况;送电前,各控制器手柄应在零位,空载运转,试验各机构及安全装置并确认正常。

2、人货梯作业时严禁超载、斜拉和起吊埋在地下等不明重量的物件;

3、沿导轨垂直悬挂的电缆,应使用不被电缆自重拉伤和磨损的可靠装置悬挂;

4、为防止事故发生,人货梯必须由具备资质的专业队伍安装和拆除,人货梯司机必须持证上岗,安装完毕后经技术监督局特种设备安全检测中心或建管局安监站验收合格后方可投入使用。

5、司机操作时,必须严格按操作规程操作,不准违章作作业,操作前必须有安全技术交底记录,并履行签字于续。

6、人货梯安装、顶升、拆除必须先编制施工方案,经项目总工审批后遵照执行。

7、所有架子工必须持证上岗,工作时佩带好个人防护用品,严格按方案施工,做好拉接点拉牢工作,防止架体倒塌。

8、人货梯安装完成后,必须经技术监督局特种设备安全检测中心或建管局塔机检测中心验收合格后,方可投入使用。

法律法规要求

《建筑安全操作技术规程》、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》、《关于特大安全事故行政责任追究的规定》第七条、第三十一条;《安全生产法》第三十条、第六十八条;《建筑工程安全管理条例》、《安全许可证条例》。

应急准备

1、机构与职责

一旦发生大型机械安全事故,公司领导及有项目部负责人必须立即赶赴现场,组织指挥应急处理,成立现场应急领导小组。

职责:研究、审批抢险方案;组织、协调各方抢险救援的人员、物资、交通工具等;保持与上级领导机关的通讯联系,及时发布现场信息。

项目部应急领导小组及其人员组成:

组长:孟红尧(指挥、报告者)

副组长:叶兴龙(组织落实、落实整改)

组员:陈一凯(制定措施)

夏荣昌(实施抢险)

吴建良(实施抢险)

阮虎(抢险保护)

应急组织的职责及分工

组长职责:

1)决定是否存在或可能存在重大紧急事故,要求应急服务机构提供帮助并实施场外应急计划,在不受事故影响的地方进行直接控制;

2)复查和评估事故(事件)可能发展的方向,确定其可能的发展过程;

3)指导设施的部分停工,并与领导小组成员的关键人员配合指挥现场人员撤离,并确保任何伤害者都能得到足够的重视;

4)与场外应急机构取得联系及对紧急情况的处理作出安排;

5)在场(设施)内实行交通管制,协助场外应急机构开展服务工作;

6)在紧急状态结束后,控制受影响地点的恢复,并组织人员参加事故的分析和处理。

副组长(即现场管理者)职责:

1)评估事故的规模和发展态势,建立应急步骤,确保员工的安全和减少设施和财产损失;

2)如有必要,在救援服务机构来之前直接参与救护活动;

3)安排寻找受伤者及安排非重要人员撤离到集中地带;

4)设立与应急中心的通讯联络,为应急服务机构提供建议和信息。

通讯联络组职责:

1)确保与最高管理者和外部联系畅通、内外信息反馈迅速;

2)保持通讯设施和设备处于良好状态。

3)负责应急过程的记录与整理及对外联络。

技术支持组职责:

1)提出抢险抢修及避免事故扩大的临时应急方案和措施。

2)指导抢险抢修组实施应急方案和措施。

3)修补实施中的应急方案和措施存在的缺陷。

4)绘制事故现场平面图,标明重点部位,向外部救援机构提供准确的抢险救援信息资料。

保卫组职责:

1)保护受害人财产。

2)设置事故现场警戒线、岗,维持工地内抢险救护的正常运作。

3)保持抢险救援通道的通畅,引导抢险救援人员及车辆的进入。

4)抢救救援结束后,封闭事故现场直到收到明确解除指令。

抢险抢修组职责:

1)实施抢险抢修的应急方案和措施,并不断加以改进。

2)寻找受害者并转移至安全地带。

3)在事故有可能扩大进行抢险抢修或救援时,高度注意避免意外伤害。

4)抢险抢修或救援结束后,直接报告最高管理者并对结果进行复查和评估。

医疗救治组:

1)在外部救援机构未到达前,对受害者进行必要的抢救(如人工呼吸、包扎止血、防止受伤部位受污染等)。

2)使重度受害者优先得到外部救援机构的救护。

3)协助外部救援机构转送受害者至医疗机构,并指定人员护理受害者。

后勤保障组职责:

1)保障系统内各组人员必须的防护、救护用品及生活物质的供给。

2)提供合格的抢险抢修或救援的物质及设备。

2、应急资源

应急资源的准备是应急救援工作的重要保障,项目部应根据潜在事故的性质和后果分析,配备应急救援中所需的消防手段、救援机械和设备、交通工具、医疗设备和药品、生活保障物资。

应急物资主要有:

①氧气瓶、乙炔瓶、气割设备2套;

②备用绝缘杆5m 2根;

③手推车8辆

④急救药箱2个(项目部、土建队各备1个);

⑤手电10个(电工、抢险组、防护组、经理、副经理各1个);

⑥对讲机5套。

⑦其他:铁锹若干,编织袋200个,塑料布1000㎡等

主要应急机械设备表

3、教育、训练

为全面提高应急能力,项目部应对抢险人员进行必要的抢险知识教育,制定出相应的规定,包括应急内容、计划、组织与准备、效果评估等,并进行定期演练。

应急响应

施工过程中施工现场或驻地发生无法预料的需要紧急抢救处理的危险时,应迅速逐级上报,次序为现场、办公室、抢险领导小组、上级主管部门。由项目部安质部收集、记录、整理紧急情况信息并向小组及时传递,由小组组长或副组长主持紧急情况处理会议,协调、派遣和统一指挥所有车辆、设备、人员、物资等实施紧急抢救和向上级汇报。事故处理根据事故大小情况来确定,如果事故特别小,根据上级指示可由施工单位自行直接进行处理。如果事故较大或施工单位处理不了则由施工单位向建设单位主管部门进行请示,请求启动建设单位的救援预案,建设单位的救援预案仍不能进行处理,则由建设单位的安全管理部门向建管局安监站或政府部门请示启动上一级救援预案。

(1)值班电话:,项目部实行昼夜值班制度;

(2)紧急情况发生后,现场要做好警戒和疏散工作,保护现场,及时抢救伤员和财产,并由在现场的项目部最高级别负责人指挥,在3分钟内电话通报到值班人员,主要说明紧急情况性质、地点、发生时间、有无伤亡、是否需要派救护车、消防车或警力支援到现场实施抢救,如需可直接拨打120、110等求救电话。

(3)值班人员在接到紧急情况报告后必须在2分钟内将情况报告到紧急情况领导小组组长和副组长。小组组长组织讨论后在最短的时间内发出如何进行现场处置的指令。分派人员车辆等到

现场进行抢救、警戒、疏散和保护现场等。由项目部安质部在30分钟内以小组名义打电话向上一级有关部门报告。

(4)遇到紧急情况,全体职工应特事特办、急事急办,主动积极地投身到紧急情况的处理中去。各种设备、车辆、器材、物资等应统一调遣,各类人员必须坚决无条件服从组长或副组长的命令和安排,不得拖延、推诿、阻碍紧急情况的处理。

六、人货梯等大型机械突发事件应急预案

1、接警与通知:如遇意外发生倾翻时,在现场的项目管理人员要立即用对讲机向项目经理汇报险情,立即召集抢救指挥组其他成员,抢救、救护、防护组成员携带着各自的抢险工具,赶赴出事现场。

2、指挥与控制:

抢救组到达出事地点,在项目经理指挥下分头进行工作。

1)首先抢救组和经理一起查明险情:确定是否还有危险源。如碰断的高、低压电线是否带电;构件、其它构件是否有继续倒塌的危险;人员伤亡情况;商定抢救方案后,项目经理向公司总工请示汇报批准,然后组织实施。

2)防护组负责把出事地点附近的作业人员疏散到安全地带,并进行警戒不准闲人靠近,对外注意礼貌用语。

3)工地值班电工负责切断有危险的低压电气线路的电源。如果在夜间,接通必要的照明灯光;

4)抢险组在排除继续倒塌或触电危险的情况下,立即救护伤员:边联系救护车,边及时进行止血包扎,用担架将伤员抬到车上送往医院。

5)对倾翻变形设备的拆卸、修复工作应请专业厂家来人指导下进行。

6)大型机械事故应急抢险完毕后,项目经理立即召集项目部管理人员和司机组的全体同志进行事故调查,找出事故原因、责任人以及制订防止再次发生类似的整改措施。

7)对应急预案的有效性进行评审、修订。

3、通讯

项目部必须将110、120、项目部应急领导小组成员的手机号码、企业应急领导组织成员手机号码、当地安全监督部门电话号码,明示于工地显要位置。工地抢险指挥及安全员应熟知这些号码。

4、警戒与治安

安全保卫小组在事故现场周围建立警戒区域实施交通管制,维护现场治安秩序。

5、人群疏散与安置

疏散人员工作要有秩序的服从指挥人员的疏导要求进行疏散,做到不惊慌失措,勿混乱、拥挤,减少人员伤亡。

6、公共关系

项目部安质部为事故信息收集和发布的组织机构,人员包括:安质部届时将起到项目部的媒体的作用,对事故的处理、控制、进展、升级等情况进行信息收集,并对事故轻重情况进行删减,有针对性定期和不定期的向外界和内部如实的报道,向内部报道主要是向项目部内部各工区、集团公司的报道等,外部报道主要是向业主、监理、设计等单位的报道。

七、现场恢复

充分辩识恢复过程中存在的危险,当安全隐患彻底清除,方可恢复正常工作状态。

八、预案管理与评审改进

公司和项目部对应急预案每年至少进行一次评审,针对施工的变化及预案中暴露的缺陷,不断更新完善和改进应急预案。

人货电梯基础专项施工方案

。。工程 10#楼人货电梯基础施工方案 编制人: 项目经理: 公司工程部: 公司安全部: 公司总工室: 。。项目部 2018年8月28日

施工方案审批表 方案名称:人货电梯基础专项施工方案编号:工程名称。。工程结构形式剪力墙结构 建设单位安徽皖赣置业有限责任公司施工单位。。建设有限公司 建筑面积216223.88㎡施工阶段主体阶段 编制部门。。项目部编制人。。 审核部门审核人 报审时间2018年8月28日审批时间 审批意见工程部 审核意见: 审核人签字: 日期: 安全部 审核意见: 审核人签字: 日期: 总工室 审批意见: 审批人签字: 日期:

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、人货电梯基础基础设计荷载取值 (5) 四、基础计算 (6)

9#楼人货电梯基础施工方案 一、编制依据 1 。。工程施工组织总设计 2 。。项目工程施工图纸 3 建筑工程施工质量验收规范GB50202-2002 4 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 5 《SC 型施工升降机使用说明书》 二、工程概况 (一) 工程简介 。。一期项目工程包含1#、2#、8#、9#、10#、11#、17#、18#、19#、20#共10栋楼,位于新站区龙子湖路与张衡路交口,框剪结构,1#、2#、9#楼采用管桩+筏板基础,地下1层,地上26/28层,其余7栋楼采用筏板基础,地下一层,除17#、20#楼11层外其他均为地上18层,总建筑面积216223.88㎡,地上建筑面积:168998.89㎡,地下建筑面积:47224.99㎡。 工程名称 。。项目一期 建设单位 。。有限责任公司 设计单位 。。筑设计研究院有限责任公司 监理单位 。。工程咨询有限公司 施工单位 。。有限公司 (二) 工程目标 (三) 结构概况 本工程为全现浇框剪结构。建筑物抗震设防烈度为7度。主体结构及装修阶段施工时,垂直运输机械采用SC200/200TD 施工升降机10台;垂直运输机计划安装时间为结构6层开始。根据施工现场的场地情况及建筑物的平面位置,确定每栋各一台施工升降机。 安全、文明施工 目标 确保1#、2#、8#楼创“省标化”工程,上海区域观摩工地

人货电梯基础专项施工方案

施工电梯基础施工方案 一、工程概况: 华盛·格林丽景22#楼工程位于合肥市包河区繁华大道以南,内蒙古路以西,本工程为二类高层住宅楼,结构形式为框架-剪力墙结构,为18层住宅、檐口高度为52.65米,建筑面积12431.82m2,层高均为2.90米。 该项目工程由北京炎黄联合建筑设计有限公司设计,合肥华盛房地产有限公司建设,安徽国信建设集团有限公司施工。为满足施工垂直运输需要,在22#楼合肥中宝机械制作有限公司生产的SCD200/200人货电梯。 二、施工电梯基础设计 项目部根据合肥中宝机械制作有限公司提供的电梯基础图进行 基础设计施工。根据现场实际情况及方便材料运输,施工电梯基础位置放置于22#楼北侧○25轴至○29轴交○P轴进行定位,人货电梯基础坐落于基础回填土上,为了更好的把人货电梯基础做好,防止意外发生,在人货电梯混凝土基础下部用直径¢80杉木表面均做防腐处理,每根桩用挖掘机往下静压,保证每根木桩静压至没有扰动的持力层内20CM。(附人货电梯打桩平面及剖面图) 三、基础土方开挖: 根据人货电梯的设计图纸及现场情况,计划本工程土方开挖采用斗容量为0.6m3的液压反铲挖掘机进行土方开挖坑上作业,人工配合清槽。

1、主要机具: 1.1 挖土机械有:挖掘机、自卸汽车等。 1.2 一般机具有:铁锹(尖、平头两种)、筒子锹、洋镐、手推车、小白线、铅丝和钢卷尺等。 2、作业条件 2.1 土方开挖前,将施工区域内的地下,地上障碍物清除和处理完毕。 2.2 建筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、水平桩及开挖土方的灰线尺寸,必须经过检验合格。 2.3熟悉图纸,做好技术交底。 3、操作工艺 3.1 工艺流程: 确定开挖的顺序和坡度→分段分层下挖→修边和清底 3.2坡度的确定: 根据工程地质和施工电梯基础深度要求,挖土深度为室外地面下1.1m,采用不放坡开挖; 3.3 土方开挖宜从上到下分层分段依次进行。随时做成一定坡势,以利泄水。 3.4 开挖基坑不得挖至设计标高以下,切勿私自乱执行开挖至设计标高,注意防止基础土方受扰动破坏地基承载力,土方开挖时施工人员应时刻进行标高控制,对其进行检测。暂留土层:为10~20cm 左右。

人货梯施工方案

目录 一、工程概况 二、安装要求 三、安全措施 四、现场安全使用管理体系及使用规定 附件:1、施工升降机平面布置图 2、施工升降机附墙标高布置图 3、施工升降机的有关计算书

施工升降机施工方案 一、工程概况 银河湾工程为浙江三门核电有限公司在宁波东郊鄞州大道北侧投资建设研发中心及生活基地,位于明州医院西南方。本工程为一期工程,占地面积54306m2,地上总建筑面积87346m2,其中涉及18层建筑物5幢、11层建筑物4幢、1幢3层幼儿园及部分沿街商铺。 银河湾项目一期Ⅰ标段由18层建筑物1幢(3#楼)、11层建筑物4幢(1#楼、2#楼、5#楼、6#楼)、1幢3层幼儿园及部分沿街商铺组成,18层建筑物总高约59.9米,11层建筑物总高约39.6米。因施工需要,1#、2#、3#楼各安装一台施工升降机,型号为嘉建SCD200/200AJ,具体位置见后附图。 编制依据:《建筑施工安全检查标准施工》JGJ59-99 《施工升降机安全规则》GB10055-96 施工升降机详细的做法详见后附专业公司编制的安装方案。 二、基础施工 根据施工楼段的分布情况,1#、3#楼施工升降机搭设地下室顶板外,因地下室施工时施工升降机摆放的平面位置因放坡均已被开挖掉。需回填后再施工进行施工升降机的基础,人货梯位置处回填塘渣至自然地坪标高。2#楼施工升降机布置位于地下室顶板面,需进行楼板承载力验算,如满足承载力要求时,同时须考虑结构的安全性。在施工升降机下方的地下室内做立柱支撑。2#施工升降机基础施工时,

先对其碰到的后浇带区域进行浇筑,后铺油毡作隔离层上做施工升降机混凝土基础。 二、安装要求 1、根据工程施工计划及设备情况,进行机械定位及确定基础、附墙及登高平台做法。并由专业分包出图,并提供附墙埋件。项目技术部门进行内部交底,按图纸要求设置基础埋件及附墙埋件质量和位置尺寸,并由施工主管负责安排楼层埋件放置,附墙埋件应严格按照图纸要求位置设置。 2、安装施工升降机前,由安全员组织进行总包及专业分包交底工作,双方将各自要求进行交流,对口管理人员将操作及资料流程进行确认,并形成交底记录,开始安装前双方复核基础及埋件位置,确认无误后,开始安装施工升降机。由总包负责设置安全隔离措施,含各楼层登梯位置隔离网。在总包施工员监督下,用塔吊将轿厢等吊在基础框架上,在连接螺栓未旋紧前校正标准节位置和垂直度,螺栓旋紧后复测一次垂直度,安装轿厢需用专用起重绳索,在轿厢顶装上安全栏杆。 3、安装轿厢缓冲弹簧和平衡重缓冲弹簧,在安装缓冲弹簧时应在轿厢底板下方垫支撑物以免轿厢下落伤人,安装完毕后拆去支撑。 4、电梯操纵盒的开关手柄应转到“安装”位置。 5、标准节加节:每次加节前需由总包机管员监督进行设备检查,如有异常需专业分包维修人员进行调整,如无异常则开始安装。把需要的标准节4节一组在地面连接好,用塔吊安装。将附墙架等放置到

人货两用电梯安全施工方案

目录 第一章工程概况…………………………………………………………第二章设备类型选用……………………………………………………第三章“三证一书”查验与管理………………………………………第四章 第五章 第六章 第七章安装拆卸队伍选用及要求………………………………………基础、附墙架、架体装拆………………………………………安全保护装置及要求……………………………………………操作和保养……………………………………………………… 人货两用施工升降机装拆、使用、保养 安全专项施工方案 一、工程概况 黄山市紫阳财富广场一期工程,为商铺、住宅、超市集一体的综合性楼宇建筑,总建筑面积为65700M2,地上最高层为一十八层,建筑檐口总高度为53.6米,基础形式为箱式筏板和人工挖孔灌注桩基础,主体框剪结构。 二、设备类型选用 为了提高本工程物料垂直运输的运行速度和安全可靠,杜绝断绳等事故发生,本工程4#、5#楼拟各选用1台型号/参数为型单吊笼额定重量为1000Kg的钢丝绳式人货两用施工升降机。 三、“三证一书”查验与管理 施工升降机进场后,厂家或租赁公司必须提供本机械设备制造许可证、制造监督检验证书、产品合格证、使用说明书、金属结构检验报告、设计技术文件等有用文件原件;经查验符合要求后方可进行安装等工作。上述证件作为施工升降机安全技术资料归档管理。 四、安装拆卸队伍选用及要求

施工升降机安装和拆卸必须由取得相应资质的队伍来施工,安装与拆卸的工作人员必须经过有关施工升降机方面的技术培训,取得岗位操作证,并掌握新产品装拆技术和安全规则。 安装单位必须编制本施工升降机安装拆卸施工方案,经安装单位、使用单位和监理单位技术负责人共同审批,并加盖各单位公章后方可指导施工,并由装拆单位技术负责人召集全体装拆人员认真学习装拆施工升降施工方案,共同讨论落实安全技术措施内容,进行技术交底,明确各安装人员的职责和任务,严格按照《施工升降机使用说明书》安装与拆卸程序的要求进行施工作业。 在提升机安装完毕后,安装单位应按说明书的要求进行一次全面认真检查与调试,并进行整机性试验,且如实填写《施工升降机交接记录表》或出具《自检合格验收表》,经安装、产权(使用)、监理方共同验收和检测机构检验检测合格后方可交付使用,未经检测或检测不合格的不得投入使用。升降机相关资料原件留存产权(使用)方,复印件加盖公章后交主管部门备案登记。 五、基础、附墙架、架体装拆 (一)架体基础 1、提升机的基础应满足基础图中的各项要求,此外,还必须符合当地的有关安全法规。 基础承载能力不得小于P, P=(吊笼重+底笼重+标准节重+配量重+载荷重)×n 其中:考虑动载、自尊误差及风载对基础的影响,取安全系数n=2.1。 如果基础能分别承受最大压力Pmax=460KN和560KN,则该基础符合双笼升降机基础的要求。基础承受力60m(架体高)以下不小于0.1Mpa,60m以上不小于0.15 Mpa。 2、基础施工时应符合下列要求: (1)、基础全部采用不低于C20混凝土注浇;

人货电梯基础施工方案(终)

广安门铁路住宅小区-A标段 人货电梯基础施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中铁建工集团有限公司 编制日期:2012年1月

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 2.1.设计概况: (2) 2.2.室外双笼人货电梯选型及性能 (3) 3.人货电梯基础施工 (3) 3.1.人货电梯基础位臵 (3) 3.2.人货电梯基础做法 (3) 3.2.1.工艺流程 (4) 3.2.2.地基承载力检测 (4) 3.2.3.主要施工方法 (4) 3.2.3.1.灰土回填 (4) 3.2.3.2.钢筋施工 (5) 3.2.3.3.混凝土施工 (5) 3.2.5.基础排水 (5) 4.安全注意事项 (5)

1.编制依据 表1-1 2.工程概况 广安门铁路住宅小区A标段项目位于北京市宣武区原广安门车站内,手帕口南街。工程用地西侧紧邻广安门车站西街。 2.1.设计概况: 表2-1

2.2.室外双笼人货电梯选型及性能 根据实际施工需求,本标段5栋住宅楼工程选用SC200/200W型双笼人货电梯,B3#、B4#、B6#、B7#住宅楼各配臵一台,编号分别为1#、2#、5#、6#;B5#住宅楼拟配臵两台,编号为3#、4#(先期设臵一台,后期视进度情况再增设)。所有室外电梯的单笼额定载重量均为2000Kg(24人),地基地耐力不小于15吨/平方米。 其技术参数如下: 3.人货电梯基础施工 3.1.人货电梯基础位臵 根据现场施工进度及实际情况,1#、3#、4#人货电梯基础布臵在地下车库顶板覆土上,2#、5#、6#人货电梯基础布臵在所附属住宅楼肥槽的回填土上(详见附图),基础底标高为 -1.450m。楼层相对应的位臵基本是阳台,便于施工。 3.2.人货电梯基础做法 选用的人货电梯基础为板式钢筋砼基础,考虑到基础均落在回填土上,故在原有基础尺寸的基础上,每边放宽600~900mm,尺寸由3600×5800mm变为4200×6400mm,基础中心距主楼外墙尺寸为2.7m~3.5m(如下图)。砼强度等级为C25

施工人货电梯专项方案分解

施工人货电梯专项 安装方案 电梯名称:施工人货两用升降机 电梯型号:SCD200/200TD 设备编号:3171-0107(2)-(2) 制造厂家:**工程机械有限公司 工程名称:XX 工程地点:湖州市南浔区南林路与向阳路交汇处 使用单位:南浔浙商回归总部经济园二期项目部 编制单位:* 审批单位:**分公司编制人审批人: 审核人:审批负责人: 编制日期:审批日期:

目录 A、安装方案 一、工程概况 二、施工电梯概况 三、现场对设备的要求 (一)、施工电梯安装前的准备工作 (二)、安装人员组织网络 四、施工电梯安装过程 (一)、施工电梯安装程序及要求 (二)、安装施工电梯工作中的注意事项 (三)、施工电梯主要部件吊点说明 五、安全技术措施 六、施工电梯安装后的质量要求 B、附图表 一、施工电梯基础图、加固基础图 二、施工电梯附墙标高图 三、施工电梯附墙架连接图 四、施工电梯安装位置图 五、施工现场平面布置图

A、安装方案 一、工程概况 本工程属于南浔浙商回归经济园建设有限公司,地处南浔城市新区内,基地东侧为南林路,南侧为向阳路,北侧为朝阳西路,西侧为规划河流;地块北侧为园区总部办公室和研发楼。本工程为二期(A-1、2#楼,B-1、2、3#楼及地下室)占地面积:22443.28平方米,总建筑面积:114002.48平方米,其中地上部分:84406.06平方米,地下部分:29596.42平方米。本工程建筑层数:A-1、2#楼24层,B-1、2、3#楼3层,裙房3-4层,地下1层。建筑高度99.9米。建筑结构形式为框架核心筒结构,合理使用年限为50年,抗震设防烈度:6度抗震。A-1、2#楼塔楼核心筒:抗震等级为二级,框架抗震等级为三级:A楼裙房和B-1、2、3#框架抗震等级为四级,纯地下室范围抗震等级为四级。建筑结构类别为三类,其耐火等级为地上二级,地下一级。防水等级:地下室整体防水等级为2级,其中变配电间、顶板种植区防水等级为一级,屋面防水为一级。地下室停车泊位为机动车577个,非机动车位1580个。 根据该工程现场实际情况,计划安装2台施工人货电梯,具体安装位置见施工现场平面布置图,本次安装方案所属为安装在塔楼北侧的**牌SCD200/200TD型电梯。

人货电梯施工方案

目录 目录 (1) 一工程概况 (1) 二编制依据 (2) 三施工电梯基础设计 (3) 四人货电梯安装要求及安装前的准备工作 (6) 五人货电梯安装施工 (9) 六平台脚手架、施工通道、结构加固 (25) 1平台脚手架 (25) 2施工通道脚手架 (28) 七验收 (28) 八现场配合工作: (31)

人货电梯专项施工方案 一工程概况 合汇广场工程位于增城市荔城街增城广场北侧(东汇城旁),属增城新城核心,建成后将是增城地标性建筑。该工程地下3层,裙楼2-4层,塔楼19-38层,现浇钢筋混凝土框架、框架-剪力墙、框支-剪力墙结构。建筑用地面积30610.37㎡,总建筑面积235811㎡,建筑总高度119.9m。 B-1#商业楼建筑高度86.50M,建筑主体地上19层,框剪结构,钢筋砼平屋面。 Z-1#楼建筑高度118.40M,建筑主体地上38层,框支剪力墙结构,钢筋砼平屋面。 Z-2#楼建筑高度118.40M,建筑主体地上38层,框支剪力墙结构,钢筋砼平屋面。 Z-3#楼建筑高度118.40M,建筑主体地上38层,框支剪力墙结构,钢筋砼平屋面。 Z-4#楼建筑高度119.90M,建筑主体地上38层,框支剪力墙结构,钢筋砼平屋面。 Z-5#楼建筑高度119.90M,建筑主体地上38层,框支剪力墙结构,钢筋砼平屋面。 Z-6#楼建筑高度119.90M,建筑主体地上38层,框支剪力墙结构,

钢筋砼平屋面。 二编制依据 1 合汇广场工程施工组织总设计 2 合汇广场工程施工图纸 3 建筑工程施工质量验收规范GB50202-2002 4 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 5 GJJ《SC型施工升降机使用说明书》 (一)结构概况 本工程为(超)高层全现浇框剪、框支剪力墙结构。建筑物抗震设防烈度为6度,本工程±0.00的绝对标高12.80~13.00M;地基与基础工程,采用灌注桩及底板基础。 主体结构及装修阶段施工时,垂直运输机械采用SC200/200TD施工升降机7台;垂直运输机计划安装时间为结构8层开始。根据施工现场的场地情况及建筑物的平面位置,确定每栋各一台施工升降机。 B-1#商业楼人货电梯安装高度为89.5米; Z-1#楼人货电梯安装高度为121.40米; Z-2#楼人货电梯安装高度为121.40米; Z-3#楼人货电梯安装高度为121.40米; Z-4#楼人货电梯安装高度为122.90米; Z-5#楼人货电梯安装高度为122.90米;

(完整版)人货电梯方案

一、工程慨况 工程名称:建荣村城中村改造还建项目12#-15#楼 建设地点:建荣村 结构形式:框剪 建设单位:武汉建荣商贸有限公司 设计单位:武汉建工科研有限公司 监理单位:北京东方华太建施监理有限公司 施工单位:武汉丰太建筑有限公司 12#楼地上30层,建筑面积12301.84m2,建筑高度为92.4米; 13#楼地上28层,建筑面积23025.28m2,建筑高度为90.3米; 14#楼地上33层,建筑面积22148.11m2,建筑高度为99.8米; 15#楼地上33层,建筑面积23937m2,建筑高度为99.3米; 地下室1层,我司施工建筑面积约15500m2,平时作为汽车库,战时作为二等人员掩蔽所及人防物资库。 结构形式:地下室框架结构,住宅剪力墙结构. 二、编制依据 2.1 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 2.2 《钢结构设计规范》GB 50017-2003 2.3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 2.4 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011 2.5 《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215--2010 2.6 《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33--2012 2.7 《建筑施工安全检查标准》JGJ59--2011 2.8 本工程施工图纸 2.9 本工程施工组织设计 2.10湖北江汉建筑机械《SC型施工升降机使用说明书》 2.11现行相关标准、规范、规程

三、施工电梯选型与布置 3.1 该工程按照每栋楼配置一台施工电梯的原则,共4台施工电梯可满足现场施工需要及现场施工垂直运输的要求。由于建筑物高度有105m,为满足使用要求,施工电梯安装高度按110m考虑,考虑现场实际情况,特选定4部型号为SC200/200BK1的双笼施工电梯。这种电梯具有效率高、性能稳定、维护简单、安全可靠等特点。 根据施工现场平面布置、楼层结构设计特点、工程的施工顺序等情况,12#、14#楼施工电梯安装在地下室顶板上,13#、15#楼施工电梯安装在地面上。搭设高度见下表,电梯定位详见附图。 3.2 主要技术参数

人货电梯基础施工方案82223

第一章编制依据 1 编制依据 1.1项目建筑、结构、安装专业施工图纸; 1.2租赁公司提供的SC系列施工人货电梯使用说明书; 1.3项目施工组织设计; 1.4《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 1.5本工程所涉及的主要国家或行业规范、规程、技术法规、标准。 第二章工程概况 工程名称:XXX小区商住项目 工程地点:XXX 建设单位:XXX 勘察单位:XXX 设计单位:XXX 施工单位:XXX 监理单位:XXX 工程规模及特点: XXX小区商住项目占地面积为12523㎡,总建筑面积为55936.65㎡,其中含1、2栋为17层住宅楼、3-5栋为18层住宅楼、6栋为4层住宅楼;设有1层地下车库,1栋1层门卫室,临街为1、2层为商业。 单体建筑概况:

人货电梯选择及位置布置: 根据XXX 小区商住项目工程施工总平面图、工程结构特点,选用SCD200,考虑本工程施工条件,结合人货电梯与结构之间的关系以及人货电梯附属,我项目将在1栋、2栋、3栋及4栋分别布置一台电梯。 第三章 施工部署 1、人货电梯基础施工顺序为:土方平整(土方开挖时已施工至地下室底板底标高)→定位放线→浇筑砼垫层→钢筋加工、绑扎→焊3mm 水平止水钢板(四周用钢丝网围挡)→预埋基础节→砼浇筑、养护 2、基础尺寸为6000 础布置见附图。 3(1复试,合格后方可使用。 (2)双层双向。 (3

排距±5 受力筋间距±10 (5)基础预埋件必须牢固地固定在基础加强钢筋上,地脚螺栓中心距最大允许偏差为±5mm。 (6)做好预留孔地预留工作,预留孔尺寸为200mm×200 mm,深350mm,孔内钢筋外露,供二次浇筑,预留孔位置见附图。 4、在钢筋绑扎完成之后进行基础砼浇筑: (1)严格执行浇灌令制度。 (2)砼要按规定做坍落度试验,并进行自我检查,不得随意增加用水量,按规定取试块一组标养。 (3)检查钢筋与预埋件的规格、数量、安装位置及构件接点连接焊缝,是否与设计符合,正确无误后方可进行砼浇筑。 (4)砼分层振捣,一次性浇筑,不留施工缝。 (5)浇筑混凝土时,应注意防止混凝土的离析。 (6)基础砼振捣采用插入式振捣器,在钢筋埋件、模板。并避免漏振,欠振和超振。 (7)混凝土浇筑过程中,要保证混凝土保护层厚度及钢筋位置的正确性,不得移动预埋原来位置,如发现偏差和位移,应及时校正。 (8)要安排专人负责振动机的振捣,专人负责看模,发现模板、钢筋、螺栓、埋件、留洞有变形位移及破坏情况应及时进行整修。 (9)基础平面为1/1000。 (10)砼浇筑后要及时覆盖草包,养护方法是在草包上浇水养护,保证砼表面湿润一周,使砼充分达到设计强度。 5、人货电梯基础要做好可靠的防雷接地,砼试块制作,砼浇灌后做好养护,必须保证砼强度达到设计强度之后方可开始人货电梯安装作业.

人货电梯专项施工方案

施工电梯专项施工方案 目录 第一章:编制依据 (2) 第二章:工程概况 (2) 第三章:施工电梯基础设计荷载取值 (3) 第四章:人货电梯安装安全要求及安装前的准备工作 (4) 第五章:人货电梯安装施工 (5) 第六章:平台脚手架、施工通道、结构加固 (13) 第七章:人货电梯作业过程突发停电应急处理和救援预案 (23)

第一章:编制依据 1.1 中海花园一期项目工程施工组织总设计 1.2中海花园一期项目工程施工图纸 1.3 建筑工程施工质量验收规范GB50202-2002 1.4 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 1.5 GJJ《SC型施工升降机使用说明书》 第二章:工程概况 第一节:工程简介 1、工程简介 中海花园一期10#、11#、12#楼及车库工程,由中海宏洋地产(盐城)有限公司开发,阳升集团有限公司承建,南京第一建设事务所有限责任公司监理,上海原构设计咨询有限公司设计,江苏省鸿洋岩土勘察设计有限公司质勘探。本工程层数为负下二层,地上三十四层,10#、11#、12#楼建筑总高度为103.600米,相对标高±0.00等于绝对标高3.75m,本工程基础及上部结构安全等级均为二级,地基基础设计等级为甲级,剪力墙抗震等级为二级,耐火等级为一级,防水等级为二级。本工程位于盐城市城南新区,西临日月路,北靠世纪公园,紧邻盐都区行政中心,因此本工程文明施工显得十分重要。 主体结构及装修阶段施工时,垂直运输机械采用SCD200/200施工升降机四台;垂直运输机计划安装时间为结构六层开始。根据施工现场的场地情况及建筑物的平面位置,确定10#楼布置两台施工升降机,11#、12#楼各布置一台施工升降机。所有人货电梯安装高度为100m。

人货电梯安装施工方案

双笼电梯安装拆除施工方案 一、编制依据: 1、北京市建设工程施工现场安全资料管理规程DB11/383-2006 2、北京市建筑起重机械安全监督管理规定京建施【2008】368号 3、北京京港机械设备有限公司SC(IL)系列施工升降机安装手册 4、石景山新能国际大厦施工组织设计 二、工程概况: 本工程为石景山新能国际大厦工程,该工程地处北京市石景山区,北临鲁谷路,西临银河南街, 本工程地下2层,地上15层(分3栋独立栋号即:1、2、3#楼),建筑高度为79.300M,地下2层基础埋深-8.900M。(地下二层=4.0M;地下一层=4.25M;一层=5.50M二层=4.60M;三~十五层=5.30M) 三、双笼电梯的选型和定位 1﹒双笼电梯的选型 根据施工现场条件和工程情况,该工程选用北京京港机械设备有限公司生产的SCD200/200型升降机3台,安装高度约87米。 2﹒双笼电梯的定位 根据图纸设计要求和现场实际情况,双笼电梯的安装中心位置: 详见平面布置图。 四、双笼电梯基础的设计 为了保证电梯基础有足够的承载能力,根据厂家提供的技术要求,砼基础板下的承载能力为0.15Mpa。 本工程电梯基础均座落在地下室人防顶板上,考虑到人防顶板的承载力限制,采取人防顶板支撑加固方法进行施工,支撑加固方法见后附图。 电梯基础砼底板厚度为330mm,配筋为Φ8@200mm单层双向钢筋网,砼强度等级为C25,基础尺寸为4200×4100×330,砼用量为5.68m3。(见附

图) 五、电梯安装 双笼电梯的安装由具有专业资质的厂家安装,安装进度随主体结构的进度而进行。 5.1升降机的安装 在安装之前首先必须熟悉“安装安全要求”,深刻了解升降机的机械和电气性能,并对有待安装的各个零部件进行检查或更换。 5.1.1外笼和吊笼的安装 a、将基础表面清扫干净; b、用起重设备吊住吊笼上的吊点; c、将主机吊起就位; d、将地脚螺栓安装好; e、在地脚螺栓处底盘和基础间垫入不同厚度调整钢板,用以调整导轨的垂直度; f、用砼将地脚螺栓浇筑在基础上 g、用水平仪或线坠测量导轨架的垂直度,保证导轨架的各个立管在相邻方向上的垂直度不大于1/1500; h、当导轨架调整到垂直度时,用700N.M的力矩扭紧四个地脚螺栓; i、用同样方法调整外笼门框的垂直度在两个相邻方向不大于1/1000; j、压紧其余地脚螺栓;h、安装好吊笼上的护身栏杆。 5.1.2双笼升降机的安装 a、用上述安装方法将左右两部分连接起来; b、用上述方法调整外笼门框的垂直度并扭紧地脚螺栓; c、松开吊笼内电动机上的制动器; d、用起重设备吊起吊笼; e、从标准节上方使吊笼就位; f、将制动器复位。 5.1.3吊笼、外笼安装完毕后的调整 a、检查所有用于运输的垫木或螺栓等是否全部除掉; b、齿轮与齿条的啮合侧隙新梯应为0.2-0.5mm,维修调整后侧隙不得超过0.7mm; c、导轮与齿条背面的间隙为0.5mm; d、各个滚轮与标准节立管的间隙为0.5mm; e、所有门应开启灵活; f、安装缓冲弹簧。 5.1.4电缆安装 现场供电箱距升降机电源箱的距离不得超过20米,以保证供电质量,满载运行中,电压波动不得大于±5%。

人货梯基础施工方案详解

GDAQ21101□□12#楼施工电梯基础安全专项方案 工程名称:东圃立交商住小区二期:自编5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#住宅、自编22#盖下建筑及地下室工程 总承包单位:广东正升建筑有限公司 (公章) 编制人:年月日 审核人:年月日 审批人:年月日 (企业技术负责人)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、基础设计 (2) 四、基础计算 (4) 五、预留洞口处理 (5) 六、基础施工要求 (6)

一、编制依据 1、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 2、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 4、SC型升降梯使用手册(GJJ) 5、本工程结构图 二、工程概况 广州东圃立交住宅工程项目位于广州市天河区的东南侧,金融城的东北侧,黄埔大道与广州环城高速交会的东圃立交处,南临珠江后航道,东接杨桃公园,距离东圃地铁站300米。总建筑面积约252487m2,其中地下一层(建筑面积约20428m2),地上裙楼2层,6幢塔楼32层,2幢塔楼44层。独立商业街13358m2。 5、8#楼住宅地上44层,建筑高度129.35m, 6、 7、10、11、12#楼住宅地上33层,建筑高度97.45m,二期包括22#、24#、25#2层商业裙楼,一层地下室。 本工程采用广州市高程,设计标高±0.000相当于绝对标高18.65m。建筑工程等级一级,设计使用年限50年,抗震设防烈度7度。 本工程结构形式为框架及剪力墙结构,建筑结构安全等级二级,地基基础设计等级甲级,抗震设防烈度七度,地下室防水等级顶板一级,底板和侧壁二级,耐火等级二级,人防抗力级别(核、常)核六常六级。 建设单位:广州佳郡置业有限公司 监理单位:广州市市政工程监理有限公司 设计单位:广州市设计院 施工单位:广东正升建筑有限公司 三、基础设计 1、根据施工需要,拟在5#楼,5-1#中心距5-A轴3.8米,距5-12轴1.3米(在5-12~5-18轴间),基础标高为-13.95米(基础面平地下室底板)。 5-2#中心距5-D轴3.8米,距5-22轴3.4米(在5-18~5-22轴间),基础在裙楼顶板面。

人货电梯专项施工方案

人货电梯专项施工方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

金口岸三期华府9#10#11#住宅楼 施 工 电 梯 专 项 施 工 方 案 编制人:职务: 校对人:职务: 审核人:职务: 审批人:职务:

目录 第一章:编制依据 (2) 第二章:工程概况 (2) 第三章:施工电梯基础设计荷载取值 (3) 第四章:人货电梯安装安全要求及安装前的准备工作 (4) 第五章:人货电梯安装施工 (5) 第六章:平台脚手架、施工通道、结构加固 (13) 第七章:人货电梯作业过程突发停电应急处理和救援预案 (23)

第一章:编制依据 金口岸三期华府9#10#11#住宅楼工程施工组织总设计 金口岸三期华府9#10#11#住宅楼工程施工图纸 建筑工程施工质量验收规范GB50202-2002 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 GJJ《SC200/200型施工升降机使用说明书》 第二章:工程概况 第一节:工程简介 1、工程简介 1.工程名称:金口岸三期华府9#10#11#楼项目工程 2.工程地址:怀化市河西新经济开发区 3.建设单位:怀化市金辰房地产有限公司 4.设计单位:怀化市建筑设计研究院 5.监理单位:怀化市建设工程监理有限公司 6.施工单位:怀化市建筑工程有限公司 7.金口岸华府三期9#、10#、11#住宅楼工程工程主要由9#楼、10#楼、11#楼组成, 该工程位于怀化市河西经济开发区,建筑总面积㎡,其中9#住宅楼建筑面积,10#住宅楼建筑面积㎡,11#住宅楼建筑面积㎡;建筑高度9#住宅楼米,10#住宅楼;建筑层数:9#住宅楼地上30层,地下1层,10#住宅楼地下1层,地上30层。结构形式:9#、10#、11#住宅楼均为全现浇框支剪力墙结构。 9#楼-1层层高为,一层层高为,2~4层层高为,最大梁KZL7为800*1800mm。 10#楼-1层层高为,一层层高为,2~4层层高为,最大梁KZL2(2)为 800*2400mm。

人货电梯基础施工方案(图文)

目录 第一章、编制依据2第二章、工程概况2第三章施工电梯选型及性能2第一节、结构概况2第二节、双笼电梯参数要求3第三节、附墙要求4第四章、施工准备工作4第一节、施工平面图4第二节、现场条件准备8第三节、技术措施准备8第五章、施工方法及技术措施8第一节、基础处理8第二节、基础施工8第三节、基础设计及荷载计算9 第四节、电梯附墙安装及作用于建筑物上力F的计算21 第六章、质量保证管理及技术措施21第七章、安全文明施工管理及技术措施23第八章、附图(施工电梯平面布置图)23

第一章、编制依据 1、《起重机械安全规程》(GB6067-2010); 2、本工程《施工组织设计》; 3、本工程施工图纸; 4、《SC型升降机使用手册》; 5、《建筑扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 6、《砼结构设计规范》GB50010-2010; 7、《混凝土结构施工及验收规范》GB50204-2011; 第二章、工程概况 XXXX位于XXXXXXXXXX西三路,由XXXXXXX地产开发有限公司(下称业主)兴建。本项目地下2层,地上分为C-1#~C-2#与C-3#~C-4#住宅楼(29/26层含2层裙楼)及酒店、办公楼(23层含4层裙楼)三大栋,建筑面积分为:地下室总建筑面积约31284平方;C-1#~C-2#与C-3#~C-4#住宅楼总建筑面积约68009.5平方;酒店、办公楼总建筑面积约54739.6平方。 C-1#~C-2#楼建筑高度90.55M,建筑主体29层,框剪结构; C-3#~C-4#楼建筑高度81.55M,建筑主体25层,框剪结构; 酒店、办公楼建筑高度96.5M,建筑主体23层,框剪结构; 本专项施工方案是经过项目管理部与湛江广大建筑机械设备有限公司的技术部、施工部等有关部门讨论的基础上形成的。在此基础上编制《施工人货电梯安装及拆卸施工方案》上报公司、监理、业主等有关部门。 第三章、施工电梯选型及性能 第一节、结构概况 1、根据施工实际需要,本工程选用山东大汉机械有限公司生产的高速双笼

人货电梯日常维护方案

人货电梯日常维护方案 1、设备验收 安装完毕后应及时报验有关单位检查验收,确认合格发给使用证后,方可 交付使用。 2、操作规程 a物料应在吊笼内均匀分布,不可起出吊篮,应有防滚落措施, 严禁超载 使用; b严禁人员攀登,穿越架体和乘坐吊篮; C、必须使用通讯装置,作业中无论何人发现紧急停车信号,应立即执行; d、突遇断电或闭合主电源时,应将所有开关扳回零位恢复作业前, 应确认机器正常后方可开机使用; e发现安全、通讯装置失灵时,应立即停机检修,作业中不得随意使用极限限位装置; f 、作业中要常检查钢丝绳,滑轮工作情况,发现磨损严重,必须按规定 及时更换; 业后,将吊篮降至地面,各开关扳至零位,切断主电源,锁好 g、 闸箱。 3、提升机作业“三检查” a、使用前检查: ①、金属结构有无开焊和明显变形; ②、各节点螺栓是否紧固; ③、附墙架,地锚位置和安装等情况; ④、架体安装精度是否合格;

b 、日常检查,工地安全员、司机 ⑤、 安全防护装置是否灵敏可靠; ⑥、 卷扬机位置是否合理; ⑦、 电气设备操作系统的可靠性; ⑧、 通讯装置的使用效果是否良好清晰; ⑨、 钢丝绳、滑轮的固接情况; ⑩、 提升机与输电线路的安全距离及防护情况。 ①、 地锚是否松动; ②、 空载做 1 次上下运行,验证限位装置是否灵敏完好; ③、 在额定荷载下,升离地面 2m ,检查制动器的可靠性和架体的 稳定性; ④、 ⑤、 安全停靠装置和断绳保护装置是否可靠; 运行通道内有无障碍物; ⑥、 司机视线和能讯装置的使用效果是否清晰良好;

经常对各机构中心转、滑动部件进行注油润滑; ?、在维修中使用的焊条及焊缝质量应符合原设计要求; ⑦9 、更换零件时必须与原材质相同,并符合设计与制造标准; ⑦、维修保养时应切断电源,并挂置“禁止合闸”的标志; ⑦11 、安全装置、电气、活动等部件如发现有隐患时应及时排除,严禁带病工作; ⑦12、架体及构件的油漆、如严重锈蚀时应及时进行二度油漆 C、定期检查。每月一次,由公司安全部门组织。 ①、金属结构有无开焊、锈蚀、永久变形; ②、螺栓连接紧固情况; ③、提升机构磨损情况及钢丝绳的完好性;

人货电梯施工方案

一、工程概况: 一、工程概况:

各责任主体名称 二、概述: SCD/SC型施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的起重机械,主要用与高层建筑施工或其他类似用途时的人货垂直运输,符号S表示施工升降机,C表示齿条形式,D表示带对重。 本工程采用SCD200/200、SC200/200型:双笼,带对重装置和司机室,每个吊笼额定载重量为2000KG的施工升降机。具体内容详见升降机使用手册(升降机使用说明书)。 三、基础: 注:1、采用C30钢筋砼基础,内配Φ12@200(双向),厚300。 2、垫层:安装在地下室顶板上人货电梯,顶板做垫;其他 基础采用塘碴回填、碎石厚100㎜、C20砼100㎜。 3、地脚螺钉与钢筋网连接牢固,位置尺寸应准确。 4、具体尺寸详见升降机使用手册(升降机使用说明书)。 四、安装:

1、安装准备 (1)、由专人(持施工升降机安装许可证人员)进行操作和指导。 (2)、配备一个专供升降机用的电源箱,并从变电室直接引入电源,每个吊笼用一根大于4X25MM2铜线电缆连接。 (3)、起重设备使用已安装使用的塔吊。 (4)、制作好基础后按规范要求保养砼。 (5)、采用两次附墙,附墙架与墙的连接形式采用穿墙螺栓固定或与墙上的预埋件相连或预埋螺栓或与钢结构焊接 均可。 2、安装 (1)将基础表面清扫干净。 (2)安装底架,将底架与基础地脚螺栓连接好,螺母先不要完全紧固。 (3)安装基础节,将基础节与基础节连接紧固。 (4)安装一节标准节:将标准节与基础节连接紧固。 (5)用经纬仪和线坠测量导轨架的垂直度,保证导轨架的各个立管在两个相邻方向上的垂直度≤±1/1000,高度 ≤70m、偏差:高度*1/1000;高度>70-100m、偏差:35 ㎜。 (6)垂直度调整方向可在地脚螺栓处底架和基础间垫入不同厚度的调整钢板。

人货电梯安全方案

一、编制依据 根据建筑起重机械安全生产管理的有关规定,为防止和减少施工升降机在安装、拆卸、使用时发生生产安全事故。依据《建设工程安全生产管理条例》、《特种设备安全监察条例》、《安全生产许可证条例》,特制定施工升降机安拆工程施工方案。 二、工程概况 临沂恒大绿洲项目17#楼工程,位于临沂市经济开发区,华夏路以北,香港路以西,交通便利。17#楼结构形式为剪力墙结构,地下1层、地上28层;总建筑面积约23084.61平方米。 本工程由恒大地产集团济南置业有限公司投资兴建,湖南中大设计研究院有限公司设计;山东正元建设工程有限责任公司勘察;临沂市华厦城市建设工程监理有限公司监理;临沂市建设工程安全质量监督管理处监督,山东华泰建设集团有限公司组织施工; 三、基础做法 结合本工程的实际情况考虑,选用一台SC200/200型双笼施工升降机,升降机位置选择在本楼的南面,17-2-15~17-2-17轴线间设置,升起根据施工升降机的说明书,基础底板采用C30砼进行浇注。基础底板尺寸为5700×3800mm,厚度为300mm,设双层双向直径8的三级钢。 四、施工升降机安装前的准备工作 1、施工电梯进场后,由生产厂家出示产品合格证,提供使用说明书。根据施工升降机安装安全技术验收单中的技术要求,逐项检查准备工作。 2、安装操作人员应持证上岗,接受技术、安全等各项交底,制定施工升降机安全操作规程。

3、工作环境: ○1、供电总位必须符合供电要求; ○2、电梯安装部位基础部分5米范围内不得有电、气焊和妨碍吊笼运行的其他障碍作业; ○3、由吊笼进入建筑物的各层平台、通道应达到2吨以上的承载力,并有坚固的防护栏和防护门; ○4.、严禁利用导轨架、附着部分和楼层平台通道牵拉、悬挂脚手架、施工管道、绳、缆、标语、旗帜和其他与升降机无关的物品; ○5、夜间作业要有足够的照明,每层平台应设标志灯; ○6、通往楼层的各防护门要做到笼走门关,每层要有楼层号的明显标志。 五、施工升降机的安装 (一)、基本要求 1、参加安装人员必须全部佩戴安全帽,按高空作业要求全部系好安全带,各专业人员分工要明确,相互配合密切,严格按电梯安装程序施工,全过程执行电梯安全操作规程,在高空作业人员的身体状况必须符合劳动部门的有关规定,严禁酒后上班作业。 2、参与本项工作的人员应有明确的分工,各负其职,明确专人负责指挥工作,确定指挥联络信号。 3、参与安装与拆卸的人员必须熟悉升降机的机械性能、结构特点,并具备熟练的操作技术和排除一般机械故障的能力。 4、每个吊笼顶部平台作业人数不得超过二人。配备工具、用具的总重量不得超过650Kg。 5、遇有雨、雪、雾及五级以上大风,不得进行安装施工。 6、做好安装前的准备工作,检查各零部件的完好程度,发现有变形、损

人货电梯使用方案

天际海悦府 人 货 电 梯 使 用 案 海滨建设集团有限公司 Zhejiang Haibin Construction Group Co., Ltd.

1.编制依据 《天际海悦府工程总平图》 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2012) 《施工升降机的技术条件》(GB10054) 《施工升降机的安全操作规程》GB10055—2007 《起重机械用钢丝绳检验和报废使用规》GB10053—2006 2.工程概况 上虞天际海悦府工程,工程建设地点:本工程位于上虞区城东,其东侧为望山路(规划),南侧为江环路(规划),北侧、西侧为规划道路,地下面积约4769.9平米。 本工程主要拟建12幢18层高层住宅(1#~12#),其中11#、12#楼有一层框架结构商铺,本工程采用每栋号房一台SC200/200J型双笼人货电梯,合计12台,人货梯位置详见《人货梯基础专项施工案》。 各参建单位: 建设单位:市上虞天越置业有限公司 设计单位:华升建设集团建筑设计有限公司 监理单位:智杰建设管理有限公司 勘察单位:省浙中地质工程勘察院 施工单位:海滨建设集团有限公司 3.室外双笼人货电梯选型及性能 人货梯数量: 根据实际施工需求,本工程12栋住宅楼工程选用SC200/200J型双笼人货电梯,1~12#住宅楼各配置一台。所有室外电梯的单笼额定载重量均为2000Kg(24人),地基地耐力不小于80KN/

㎡,其中5#、6#、7#、8#楼人货梯位于地下室车库顶板之上,根据设计院提供地下室顶板,板面施工荷载小于等于18KN/㎡,地下室顶板可不做加固处理,详见计算书。 其技术参数如下: 3.1、SCD200/200施工升降机组成: SCD200/200J施工升降机由外笼、标准节、附墙架、吊笼、传动机构、限速器、吊杆、电缆导向装置、安全控制系统。 外笼 外笼由固定标准节的底盘和防护围栏组成.外笼门由机械和电气锁定,除非吊笼落下来,外笼门将不能打开.如外笼门未开,吊笼将不能启动. 标准节 每节标准节长1508mm. 多节标准节用螺栓相连接组成导轨架,通过附墙架与建筑物固定,作为吊笼上下运行的导轨。附墙架 有多种型号的附墙架,根据需要而选择其中任一型。附墙架可在一定围调节尺寸,确保人货梯

相关文档