一.工程概况

1.1概述

新建福州至平潭铁路站前工程FPZQ-4标段起讫里程:DK70+564.70~

DK88+099.55,路线长17.535km。平潭海峡公铁两用大桥位于福建省平潭县境内,起讫里程为DK72+024.44~DK75+737.915,总长3713m,连接大练乡与苏澳镇,水陆交通较不便,桥址属于丘陵及浅海区,主体位于东海海域,水位受潮汐影响。

我分部承建施工范围为平潭海峡公铁两用大桥26#-38#墩桥梁下部结构,起讫里程为DK73+556.62~DK74+301.32,共计12跨,总长为744.7m。

1.2气象条件

桥位处属于亚热带海洋季风气候,全年冬短夏长,多年平均气温为16~20℃,极端气温达39.9℃,最冷时期为1~2月,平均气温6-10℃,最热时期为7~8月,平均气温24~29℃,历年最低气温-1.7℃,年平均雾日为2.4天,最高达68天,年平均相对湿度为77%。

(1)风

沿线主导向为南风,其频率20.2%,次主导向为东南风,频率14.5%,历年地面平均风速为2.7m/s,台风影响发生在5月中旬~11月中旬,7月中旬~9

月下旬为盛行期,占全年出现次数的80%,平均风速和极速均达12级。平潭县6级以上的大风年日数为253.6天,其中7级以上152.4天,8级以上59天,9级以上16.9天,8级以下大风11月最多,5月是大风日数最少的月份。

中国铁建大桥工程局集团第 2 页

(2)降水

桥址所在地区降雨量较多,气候温和,雨量充沛,年最大降雨量为2074.6mm,每年5~6月为雨季,月最高雨日18天,月最大降雨量613.1mm,日最大降雨量170.9mm,多年平均降雨量1359.6mm。

1.3水文条件

1.潮汐

(1)基准面

根据平潭海洋站提供的资料,1956黄海基准面在平潭海洋站验潮零点以上3.57m,在平潭平均海平面以下0.2m。

(2)潮汐水

桥址位于海坛海峡北东口水道,属东海海域内海区,水位受潮汐影响较大,潮型为正规半日潮型,每年在农历七、八月间为年大潮期,每月农历初三,十八前后月潮期,每天两涨两落,出现两次高潮两次低潮,12小时50分为一周期,涨潮平均历时约5小时30分钟,落潮历时7小时15分钟。

(3)潮汐性质

本站潮汐类型判别数R=0.27,属正规半日潮,每个潮汐日有两次高潮和两次低潮,两次高潮和两次低潮的高差相差不明显,基本同涨同落。

(4)潮位特征值

中国铁建大桥工程局集团第 3 页

根据桥址附近元洪码头(松下港区4#泊位)1994年11月至1995年10月完整一年的实测潮位和平潭海洋站1960年~2003年共计43年的潮位实测资料统计分析,本海域潮位特征如下表1.3-1:

实测潮汐特征值表1.3-1 项目单位松下港区元洪码头平潭海洋站最高潮位m 4.14 4.43

最低潮位m -3.52 -3.67

平均高潮位m 2.61 2.27

平均低潮位m -2.22 -1.97

平均潮位m -0.22 0.2

平均潮差m 1.26 0.67

2.潮流特征

海坛海峡的潮流为正规半日潮,最大潮差达7m。风暴潮出现时有显著增水,最大增水达2米。沿岸岛屿之间及水道内一般为往复流,但流向复杂,浅海的涨潮由东向西,或东北向西南,落潮相反,流速一般3.7km/h左右。主要是来复潮,个别是直线流。老箩屿附近为海峡南、北潮流汇合处,流向不稳定。在刮东北或东南大风时,潮流汇合地点相应向南或向北移动。

3.波浪

海坛海峡北东风门开阔,波浪系由风成浪和涌浪组成的混合浪。根据海洋三所平潭海洋站的波浪观测资料进行分向分级统计,海坛岛的各级浪向集中出现在ESE、SE、SSE、S、SSW、SW等6个方向,常浪向为SES向,频率为78%,次常浪向为SSW、SW向,频率为14%,强浪向为ESE向,最大波高为4.3m,周中国铁建大桥工程局集团第 4 页

期7.4s,年平均波高为1.1m,平均周期为5.4s。年最大波高多数年为5~7m,历史上出现10m以上波高的一次,最大波高为1976年8月10日出现的16.0m。波高为0.1m~0.6m的占22.5%,0.7m~1.0m的占23%,1.1m~1.5m的占22%,≥11.6m的占31%。

二.编制目的

2.1编制依据

1.JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》

2.GB50194-1993《建设工程施工现场供用电安全规范》

3.JGJ59-2011《建设施工安全检查标准》

4.《电工进网作业许可考试参考教材》

5.GB50054-2011《低压配电设计规范》

2.2设计目的

为满足海上施工用电的要求,保障施工中人身和财产的安全,维护工程

建设的正常秩序特以一个平台为例编制此方案。

2.3设计原理

在设计低压配电系统时遵循国家最新施工用电规范(JGJ46-2005)《施工

现场临时用电安全技术规范》,保证用电的安全性、可靠性、合理性,将按照

三相五线制及三级配电、两级保护配电的基本要求,选择合适的供电设备、电

缆及配电柜、箱,满足施工的正常需要。

中国铁建大桥工程局集团第 5 页

中国铁建大桥工程局集团 第 6 页

三.具体供电方案

3.1平台线路平面布置

正常情况下一个平台最多布置4台钻机、1台空压机、2台电焊机、1台泥浆净化器和其他小功率设备,详见表3.3-1。因此根据现场实际施工负荷的情况计算,每个平台布置2台发电机,5个二级配电柜。线路布置详见图3.1-1 二级配电柜(1#)

二级配电柜(2#)

二级配电柜(3#)二级配电柜(4#)二级配电柜(5#)

1#发电机

2#发电机

图3.1-1 线路平面布置图

3.2平台供电流程

平台设5个二级配电柜,每个钻机各一个,空压机、电焊机、空调等小功率设备使用同一个配电柜。具体电力流程图见图3.2-1。

发电机

二级配电柜(1#)二级配电柜(2#)二级配电柜(3#)二级配电柜(5#)

二级配电柜(4#)

冲击钻机(1#)冲击钻机(2#)冲击钻机(3#)空压机

冲击钻机(4#)电焊机空调等

图3.2-1 平台电力流程图

3.3主要用电设备

根据作业面布置形式和现场实际情况每个平台设备布置(按最大量计算)如下表3.3-1。

主要用电设备表表3.3-1

序号设备名称型号规格功率(KW)单位数量合计功率(KW)

备注

1 冲击钻机CK150 90 台 4 360

2 空压机SCR50S-10 75 台 1 75

3 电焊机BX1-630 38 台 2 76

4 泥浆净化

ZX-250 45 台 1 45

5 空调 1.4 台 1 1.4

6 照明 5

总功率562.4 由于空压机和泥浆净化器工作时至少有1台钻机不工作,因此工作时最大功率按照4台钻机全部工作,空压机和泥浆净化器不工作计算。

所以根据上述可计算:

总功率=562.4-75-45=442.4KW

中国铁建大桥工程局集团第7 页

总用电量计算:S=1.1×ΣS1

ΣS1——供电设备总需要容量442.4 KW

S=1.1×ΣS1=1.1×442.4=486.64 KW

3.4配电装置选用

(1)导线的选用

总电流:

故总导线选用2根VV-3×185 +2×95铜芯线。

每个二级配电柜的电流I1=924.24÷5=184.85A

故二级配电柜电缆线选用1根VV-3×70+2×35铜芯线。

(2)发电机选用

设备工作时总功率约486.64KW,因此每个墩选用2台250KW的发电机比较

合适。

(3)二级配电柜选用

二级配电柜电流=I÷5=924.24÷5=184.85A。因此选用型号规格为200A的

二级配电柜。

3.5配电装置的参数及配置

根据3.4中计算配电装置选用下表3.5-1

配电装置参数表表3.5-1

中国铁建大桥工程局集团第8 页

序号名称型号规格单位数量用处

1 发电机250KW 台

2 总电源

2 二级配电柜200A 台 5 供开关箱或小型设备

3 开关箱40A 只 5 照明

四.配电系统的具体实施

4.1接地系统

(1)发电机的接地

用BV线(35 mm2以上)作为接地线,采用平台钢管桩作为接地体(通常

接地电阻可低于1Ω),通过接地线把发电机机体及发电机外壳相互连接起来,连接采用焊接或者镀锌螺栓连接并做防腐。

(2)配电柜的接地

所有配电柜柜体均需重复接地,开关箱通过PE线接地,重复接地线采用16 mm2 BV线,接地体选用平台基础或走道结构部分,通常接地电阻可满足10欧姆以下的要求,连接部分采用螺栓连接,该部分要采用沥青防腐措施。

(3)机械设备的接地

因为我部采用TN-S系统,设备与保护零线联系在一起,不再做另外的接地。对于保护零线,将由工作零线、总配电箱电源侧零线或分配电箱漏电保护器电源侧零线引出。严禁一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。如图4.1-1三相四线制供电时局部TN-S系统保护零线引出示意图

中国铁建大桥工程局集团第9 页

中国铁建大桥工程局集团 第 10 页

PE

N

L3

L2

L1

RCD

DK

图4.1-1 TN-S 系统保护零线引出示意图

4.2用电人员的要求

(1)掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。检查电气装置和保护设备是否完好,严禁设备带“病”运转;

(2)使用前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;

(3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱;

(4)负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱。发现问题及时报告解决;

(5)搬迁或振动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

4.3施工时的注意事项

(1)所有小型设备及手持电动工具必须使用三芯或五芯电缆;所有大型设备进行就地接地,电阻要小于10欧姆;

(2)所有小型设备,如电焊机等必须加装漏电保护开关箱,达到三级配电两级漏电保护的要求;

(3)二级配电箱与开关的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m;

(4)配电箱,开关箱应装设在干燥,通风及常温场所,不得装设在有严重瓦斯、烟气、蒸气、液体及其它有害介质中,不得装设在易受外来固体物撞击,强烈振动,液体浸溅及燃热源烘烤的场所,否则必须作特殊防护处理;

(5)配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;

(6)开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁皮厚度应大于1.5mm;

(7)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分;

(8)配电箱、开关箱必须防雨、防尘;

(9)配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损,不合格的电器;

(10)发电机及箱式变电站中性点机体接地,接地电阻小于1欧姆;以平台作为接地体,实现TN-S系统;

(11)发电机并网运行时装设同期装置,并且在机组同步后再向负载供电;

(12)二级配电箱装设带容断器式总隔离开关和分路隔离开关,总开关电器的额定值,动作额定值应与分路动作额定值相适应;

(13)每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸、一漏”制,严禁用同一开关电器直接控制二台及二台以上设备(含插座);

(14)开关电器必须能在任何情况下都可以使用电器设备实行电源隔离;

中国铁建大桥工程局集团第11 页

(15)开关箱中必须装设漏电保护器,漏电保护器的装设应符合有关规定;

(16)漏电保护器的选择应符合国际《漏电电源动作保护器》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器采用防油型产品,其额定漏电动作应不大于15mA;

(17)漏电保护器应装设在本电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧;

(18)总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使它具有分级保护的功能;

(19) 漏电保护器必须按产品说明书安装,使用、搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查,发现问题及时修理或更换。

五.安全用电措施和电气防火措施

(1)按JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》建立安全技术档案;

(2)严禁电源导线直接绑扎在金属架上;

(3)需要三相四线制配电的电缆采用五芯电缆;

(4)工作平台上按规定安装防雷装置;

(5)潮湿或特别潮湿场所,选用密闭型防水照明器或配有防水灯头的开启式照明器;

(6)我部临时用电采用TN-S系统,所有设备均进行保护接零;

中国铁建大桥工程局集团第12 页

(7)每个墩位各设两名电工,保证墩位24小时有电工值班;

(8)所有用电设备均采取防雨措施;

(9)配电房加强“四防”工作,及电工值班工作;

(10)为保证安全我部电箱全部采用安全电箱,且按JGJ46-2005的有关要求进行配置,总配电箱和开关箱加入漏电保护装置。开关箱漏电保护时间不应大于0.1S,漏电动作电流不应大于30毫安,分配电箱或总配电箱漏电保护器的额定漏电电流应大于30毫安,额定漏电动作时间应大于0.1S;

(11)制作齐全的安全标志,悬挂在需要张贴的地方;

(12)电工所用各种安全用具(包括基本用具和辅助用具)定期试验;

(13)项目部实行用电安全技术交底制度,用电管理人员对前方值班电工及有关值班人员进行上岗前的用电安全技术交底,明确安全注意事项,确保用电安全;

(14)防火措施:悬挂防火标志牌,禁止在配电房变电所附近动明火,配电房内禁止抽烟,有充足的灭火装置,如CO2灭火器等,防火要责任到人,我部安排专业的消防员来负责;

(15)用电实行定期检查制度,电工每天检查,并填写《电工检查巡视记录》,并每月上报船舶调度部、安质部;每星期一船机部组织包括现场工段、生产经理及安保部在内的星期检查,并填写《施工用电星期检查记录》,所检查出的缺陷定期进行整改,确保隐患的排除;安质部每月一日组织包括工段、现场经理、工程部、质检部等相关部门在内的安全检查,填写记录,并下发整改通知单,

中国铁建大桥工程局集团第13 页

定期整改;每季度由安质部组织包括安全监理及项目部相关部门在内的安全大检查,并填写记录,开会进行总结,下发整改通知单;我分部兼职安全员、专职安全员平时进行不定期检查,检查出的隐患立即通知电工限期进行整改,整改不达要求进行罚款,直到隐患排除。

中国铁建大桥工程局集团第14 页

临时用电施工组织设计方案

时速350公里动车制造建设平台项目表面处理厂房临时用电施工组织设计(方案) 建设单位: 施工单位: 项目经理: 编制人: 施工单位审批: 监理单位审批: 建设单位审批:

临时用电施工组织设计方案 1、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 2.目的 1.1 保证为甲方提供《时速350公里动车制造建设平台项目中心库房工程施工合同》规定的各项施工任务。 1.2 保证中心库房工程施工阶段的施工作业按规定的方法和程序在控制下进行。 3、工程概况 时速350公里动车组制造平台建设项目中心库房位于合心工业园区内,本工程建筑面积为30066平方米,建筑高度14.54米。本工程属丁类厂房,耐火等级为二级,厂房中牵车台区域结构形式为单层网架轻钢结构,其他区域为门式钢架轻钢结构,基础为独立柱基,辅助用房为钢筋混凝土框架结构。 4.适用范围 本施工组织设计适用于时速350公里动车制造建设平台项目表面处理厂房工程的施工准备,地基处理,土方回填及平整,站场内外道路,厂房建设,设备基础,室外环境,给排水、电气、通讯、消防、通风安装等全过程施工作业。

5.职责 1 、项目经理是本施工组织制定的主持人和决策者,负责本施工组织设计在时速350公里动车制造建设平台项目中心库房工程项目部范围内的正确有效运行和必要时的调整改进。 2 、技术负责人负责本施工组织设计在各专业、工序内有效运行,并在本施工组织设计指导下制定施工作业程序,具体指导施工实务作业。 3、质检员、检安员、施工员及其他项目管理人员将依据本施工组织设计、施工作业程序进行施工实务作业。 6.组织机构 施工现场用电组织机构示意图 工程部:全面负责施工现场的用电安全及文明施工等; 电气组长:全面负责施工现场的用电方案、安全、施工等; 施工小组:负责现场用电安全及设备调配、人员调配等; 专业电工:负责全场临时用电的布置、施工、安全等。

临时用电组织设计(安全用电方案)

临时用电组织设计 (安全用电方案) 编制: 审核: 批准: 中铁电气化局集团 石家庄地铁1号线14标段项目经理部 日期年月日

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、本工程涉及的临时用电施工项目 (1) 4、现场勘测 (1) 5、负荷计算 (2) 5.1强电使用电动工具及功率 (2) 5.2弱电需使用电动工具及功率: (3) 6、电缆选择及配电箱配置 (3) 7、配电箱技术要求 (5) 8、安全措施 (7) 8.1施工用电总要求 (7) 8.2电工安全操作规程 (9) 8.3移动和手持式电动工具操作安全措施 (10) 8.4电焊作业安全措施 (11) 8.5电气防火措施 (11) 8.6保护接零 (12) 8.7设置漏电保护器 (12) 8.8电气设备的使用与维护 (12)

1、工程概况 石家庄市城市轨道交通1号线工程是线网中的东西向骨干线,线路沿中山路、长江大道、秦岭大街和规划新城大道敷设,均为地下线,全长38.6km,设车站 28座,其中换乘站7座。设车辆段和综合基地1座,停车场2座。 一期工程线路长23.9公里,西起西王站东至洨河大道站,共20座车站均为地下站,平均站间距1.217km。其中换乘车站6座,分别为和平医院站(与M5 换乘)、中山广场站(与M3换乘)、人民广场站(与M2换乘)、北宋站(与M4 换乘)、留村站(与M6换乘)、南村站(与M5换乘)。在西三环与中山西路交叉口东北角设张营停车场1座,在石黄高速以南与秦岭大街以西设西兆通车辆基地1座,在长江大道与秦岭大街交叉口西南角设线网设控制中心1座。 2、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 2、城市建设管理、现场文明施工、绿色环保等规定。 3、电器元件应选用符合GB/4048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005 标准的产品。 4、石家庄市轨道交通有限责任公司施工现场临时用电安全管理规定。 3、本工程涉及的临时用电施工项目 本工程涉及的临时用电施工项目主要包括:供电系统槽钢焊接、支架安装、线槽管线切割、打孔、安装、施工照明等,分别需要用到的用电设备有:交流电焊机、石材切割机、电锤、角磨机、照明灯(LED )、台钻。 4、现场勘测 本工程临时用电范围比较集中,主要集中在站台、站厅。所以不宜选择发电机。

临时用电(方案)总结

A3.9施工安全专项方案报审表 江苏省建设厅监制

临时用电方案审批表 施管表3

纬七路(天生路-芦泾路)工程B标 临 时 用 电 施 工 方 案 施工单位:南通万顺市政园林工程有限公司 工程名称:纬七路(天生路-芦泾路)工程B标 日期:2014. 03.01

一、编制依据 1、纬七路(天生路-芦泾路)工程B标施工图 2、建设部颁发的现行设计规范、施工规范、验收标准及有关文件。 3、从现场调查、采集、咨询所获取的资料。 4、我公司积累的成熟技术、科技成果、施工方法以及多年来从事同类工程的工法和施工经验。 5、我公司可供调用到该工程的各类资源。 二、编制范围 编制范围为纬七路(天生路-芦泾路)工程B标,主要包括纬七路(天生路-芦泾路)工程B标的路基、路面基层、面层、雨污水管道、附属构筑物(侧石、人行道、收水井)等工程。 三、编制原则 1、安全第一的原则在施工组织设计的编制中始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。本工程是南通市城市次干道,必须把安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织施工。 2、优质高效的原则加强领导,强化管理,优质高效。根据我们在施工组织设计中明确承诺的质量目标,贯彻执行ISO9001 质量体系标准,积极推广和使用“四新”技术,确保创优规划和质量目标的实现。施工中强化标准管理,加强内部核算管理,降低工程成本,提高经济效益。 3、方案优化的原则科学组织,合理安排,优化施工方案是工程施工管理的行动指南,在施工方案的编制中,对路基土方填筑、路床及基层碾压、沥青砼面层施工等关键工序进行多种施工方案的综合比选。 4、确保工期的原则根据建设单位对本工程的工期要求,编制科学的、合理的、周密的

项目施工临时用电方案(新)

施工临时用电安全专项方案 新建铁路浙江温州至福建铁路工程福建段第Ⅰ标段,起止里程为DK81+022~DK137+113,温福铁路(福建段)Ⅰ标段起自浙闽两省交接的分水关隧道(DK81+022),线路正线长56.09km,有隧道12座,合计长度38999米隧道占到整个标段长度的69.5%,正线桥梁16座,合计长度4691米。 用电线路以业主提供的永临结合电力线路为主,根据需要从就近的电力线自设变压器“T”接引入(与高压线路“T”接示电容量见表1),“T”接的用电线路针瓶采用PQ-20,悬瓶采用X-70,采用热镀锌横担,架空线路采用绝缘导线;35KV隔离开关采用GW5-40.5/630A,10KV避雷器采用HY5WS-17/50,接入的 250KVA及以下的变压器要装设低压计量,计量用互感器采用10P级。接地引下体采用不小于φ12圆钢或50×5的扁钢并做热镀锌处理。接地电阻R≤4Ω。施工配变要求采用DYn-11型接线变压器。 从“专网T接”的在“T”接点装设单极隔离开关;从“公网T接”的在“T”接点装设跌落保险。用电线路的杆号以主杆号的支1.2.3…为编号,横担安装方向以供电线路为电源侧,按规范安装。各工点建立变电站。 T”接示电容量表1

Ⅰ标段分为九个施工工区,二十一个T接点(见表2)。 表2

1.各工区用电线路中电器设备的选用如下: 1.1一工区施工地段根据需要设分水关隧道斜井、分水关隧道出口、南风山隧道进口三处配电所,T接贯岭变电站。 分水关隧道和南峰山隧道位于福建省福鼎市贯岭镇境内,南峰山隧道进口里程DK89+065,南峰山隧道出口里程DK90+645,隧道全长1580m。分水关隧道福建与浙江交界处里程DK81+022,分水关隧道斜井里程DK84+880,分水关隧道出口里程DK88+612,隧道全长7590m。 1.1.1了保障施工用电及安全工用电线路中电器设备的选用先确定隧道施工机具及照明用电量(见表3)选用合适的变压器(以分水关隧道斜井为例)保障施工需求: 用电量P=k(∑P a K 1 K 2 /Aη+∑P b K 1 ) =1.05×{[130×8×0.8×0.8+(330+80+77+80+40)×0.7× 0.8]/(0.88×0.75)+60×1} =1302.8(kVA) 同理,可得分水关隧道出口用电量: P=1092.7(kVA) 南峰山隧道进口用电量: P=998.5(kVA) 其中,k-电线路能力的损失(1.05~1.1)这里选用1.05; A-用电设备的功率因数(查功率因数表得); P a -用电设备总额定功率(见表3); P b -照明用电总量(见表3); η-电动机及其他动力用户的效率(0.83~0.88)这里选用0.88;K 2 -动力用户之负载系数(0.6~1.0)这里选用0.8; K 1 -同时用电系数,各类不同的用电设备有不同的同时用电系数(查各种电动设备同时使用系数表0.7);(用电设备功率见表3) 根据计算结果分水关隧道斜井选用全密封油浸电力变压器2台

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况。 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司。 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa。 三、现场勘察 本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开

关等装置的选择。 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表。 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱。 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电。 4、施工现场总用电量计算。 施工主要需用机械量统计表

项目部临时用电方案设计

实用文档 中铁六局石济客专箱梁架设工程 临时用电方案 编制:__ 审核:__ 批准:__ 中铁六局石济项目部运架队 2014 年 5 月 20 日

目录 一.编制依据 (2) 二.适用围 (2) 三.目的 (2) 四.工程概况 (2) 五.施工临时用电布置方案 (2) 六.工程用电量情况及生活用电 (3) 七.临时用电施工部署 (3) 八.安全用电技术防护措施及防火要求 (4) 九.触电急救措施 (14) 十.接地与防雷 (15) 十一.现场电工岗位职责 (15)

一.编制依据 施工临时用电专项施工组织设计属于工程施工组织设计的一部分,其容遵循下列国家用电安全技术规标准。 GB50194—2014《建设工程施工现场供用电安全规》; JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规》; JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》; 二.适用围 本方案适用于石济铁路客运专线5标段箱梁架设工程。三.目的 为了保证项目部各项工程施工的正常进行,保证施工用电安全可靠,防止设备事故与人身事故的发生,制定本方案。 四.工程概况 新建至铁路客运专线站前工程sjz-5标段,里程围为DK162+863.42(含)~D2K331+636.49(不含),全长40.308公里,其中3.899公里路基与两特大桥相连,路基占全线总长10%。 设吴桥、两个运架队,采用跨线提梁、在梁面上运梁,架桥机架梁的方式施工,共计架设1078孔箱梁。 在本标段小里程方向DK175+922处设置吴桥制梁场,吴桥运架队共计架设箱梁586孔,其中32m箱梁552孔,24m箱梁32孔,20m箱梁2孔。箱梁架设顺序先方向后方向,需要通过4处连续梁,调头一次。

施工临时用电专项施工组织设计方案

施工临时用电专项施工案 一、编制依据 编制依据主要包括以下规程规及资料 《建设工程施工现场供用电安全规》GB50194-93 《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 《低压配电设计规》GB50054-95 《供配电系统设计规》GB50052-95 《通用用电设备配电设计规》GB50055-93 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 现场用电电源:电源从业主指定的接线点将线路引至工地配电室,再从配电室相继引入各施工用电点,整个现场用电设配电箱。施工用电采用TN-S系统,格按JGJ46-2005、J405-2005《建筑施工现场临时用电安全技术规》强制性条文执行,做好用电机械与电动工具的接地、接零保护,保证其安全运行。 二、施工机械用电量

三、配电式 配电原则:总箱配出线采用放射式和树干式相结合的配电式,对负荷比较大的配电点可用单独回路配电,对负荷较远又比较小的配电点上的分箱可采用树干式配电式,总箱中的一路配线先到较近负荷点的分配电箱,再到较远的负荷点分配电箱,一路线上带的分配电箱数量一般为2~3个,由分配电箱至设备开关箱配线采用放射式或链式配线,对重要负荷或较大负荷采用放射式单路直配,对较小的负荷可采用链式配线,但每路设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW,对大容量的对焊机、塔吊可从总箱以放射式单回路形式直配。

本系统总负荷较大,且有较大单项负荷,所以配电式采用放射式,即总配电箱出线,带分配电箱,分配电箱放射出线,带几个开关箱。详见供配电系统图。 四、系统接地式 当现场施工设备供电的变压器低压侧为380V~220V中性点直接接地时,低压系统的接地形式必须采用TN-S系统,如图1所示,电器设备的金属外壳必须与专用保护零线(PE线)连接,不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地,保护零线不得装设开关或熔断器,保护零线应单独设置,不作它用,重复接地线应与保护零线相连接。 保护零线使用铜线不少于10mm2,铝线不少于16mm2,与电气设备相连的保护零线可用不少于6mm2绝缘多股铜线,保护零线统一标志为绿/黄双色线(以前为黑色),在任情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。重复接地电阻值不大于1欧,不得用铝导体做接地体或地下接地线,垂直接地体不宜采用罗纹钢。

(完整版)临时用电方案

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据及编制范围 (1) 2.1编制依据 (1) 2.2编制范围 (1) 三、工程概况 (1) 3.1 参建单位 (1) 3.2 工程地理位置 (1) 3.3 工程简况 (1) 四、临时用电方案 (2) 4.1主要施工用电机械选用表 (2) 4.2用电方案 (2) 五、安全用电技术措施 (5) 5.1配电箱及开关箱的设置 (5) 5.2电器装置选择 (7) 5.3使用与维护 (8) 5.4用电设备要求 (9) 5.5电缆埋地要求 (10) 六、电气防火措施 (10) 七、施工现场避雷接地保护技术措施 (10) 八、用电安全管理网络 (12) 九、施工现场安全用电管理措施 (12) 十、临时用电应急方案 (12) 十一、附表安全技术交底表格 (16)

一、编制说明 本方案为盱眙龙虾小镇项目-小镇客厅工程临时用电专项施工方案,包括临时用电电缆走线,配电线位置及办公区、生活区、加工棚、垂直运输设备等用电安排。 二、编制依据及编制范围 2.1编制依据 GB50194-93《建筑工程施工用电安全规范》 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标识》 DGJ08-903-2010《施工现场安全生产保证体系》 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 业主提供的相关资料; 本工程施工组织设计提供的用电设备情况及施工现场规划; 2.2编制范围 小镇客厅的施工临时用电,主要为结构施工阶段。装饰阶段临时用电详见装饰施工组织设计。 三、工程概况 3.1 参建单位 建设单位:江苏金诚盱眙龙虾产业发展有限公司 设计单位:华东建筑设计研究院有限公司 监理单位:苏州卓越建设项目管理有限公司 施工单位:上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 3.2 工程地理位置 本工程位于江苏盱眙县龙虾小镇规划地块,地处山水大道以北,新扬高速以西。地处小镇核心片区南部,面向盱眙高速路口,是龙虾小镇的昭示性节点。 3.3 工程简况 本工程共四层,地上三层、地下一层。地下为钢筋混凝土结构,地上为钢结构。总用地面积9532.5㎡,总建筑面积10803.7㎡(地上建筑面积:8642.5㎡,地下建筑面积:2161.2㎡)。 本工程建筑分类:一类;建筑耐火等级:地上二级,地下房一级;抗震设防烈度:丙类建筑,地震基本烈度7度;设计使用年限:50年。

项目部临时用电方案.docx

项目部临时用电方案 一、编制依据 1.既有施工图纸及周边电网情况。 2.现场平面布置。 3.为规范项目部临时用电的安全管理,保障项目部临时用电的安全,防止触电和电气火灾事故发生,根据中华人民共和国国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93)。 4.施工现场临时用电中的其它有关技术问题应严格遵守现行的国家标准、规范或规程规定: (GB 50055-93)、 《通用用电设备设计规范》 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)、 《低压配电设计规范》(GB 50054-95)、现场临时用电设备负荷和配置资料。 5.公司安全技术手册。 二、项目总体用电安排 项目部从附近电网接入办公生活用电,生活办公区用电设有总开关箱和分开关箱,配电箱、开关箱设置在干燥和通风及常温场所,严格按照三级配电两级保护的要求进行配电。分配电箱和开关箱必须设置漏电保护器,其中开关箱作为末级漏电保护,员工宿舍及办公室每排房屋实行单路控制,房内安装漏电保护器,做到一房一漏保,确保安全用电。实验室也采取专线专用制,保证用电安全和用电质量。所有电箱门锁完好,开关配件完好灵敏,配电箱做好防雨措施。严格按照JGJ59-99规范要求,执行“一机、一闸、一箱、一漏”。 三、安全用电管理 1.所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修,检查和维修人员必须是专业电工。 2.专业电工工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具,检查和维修配电箱和开关箱以及用电设备时必须将前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 3.总配电箱、分配电箱应配锁,配电箱和开关箱由专人负责。配电箱,开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派人员负责定期清扫。 4.室内配电线采用绝缘线,由塑料线槽包夹,灯具插座接线符合规范要求。 5.各种用电设备,灯具的相线由开关控制,严禁床上设开关。 6.加强日常和定期的维修工作,发现和消除隐患,建立维修记录。 7.加强对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,增强大家安全用电的意识;

临时用电方案完整版

临时用电施工方案 一、工程概况: 我工区所施工的施工范围为:DK237+750.19~DK250+012.65,线路全长12.26km 。施工管段跨两市一县四镇十二村。 我工区所承建的主要施工任务为:东桥宅木刀沟特大桥下部结构及28孔-40米移动模架现浇梁、增村跨204省道特大桥的下部结构及32+48+32m 连续梁的施工和DK242+717.5-DK243+787.35;DK247+196.42-DK250+012.65 两段路基工程,十七个涵洞工程。 二、施工用电 本工程采用TN-S 系统用电表形式,执行三相五线制三级配电两级保护,总箱设一级漏电保护,二级分配电箱重复接地,开关箱二级保护,整个用电系统采用PE 黄绿双色线保护接零。 三、临时用电的负荷计算 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或者容量在50kw 及50kw 以上者,应编制临时用电施工组织设计”。采用需要系数法进行负荷计算。 (一)用电设备的容量同时使用系数的取值 1、对连续工作制的设备,其换算的设备容量Ps 等于设备的铭牌的容量Pe ,即Ps=Pe 。 2、对断续工作制的设备(如拖式泵)统一换算为Jc=25%的额定功率,即 Ps= *Pe=2 *Pe 3、对于电焊机,要统一换算为Jc=100%的额定功率,即 Ps= *Pe= Se*cos Φ 4、对于照明设备,其设备容量按下列方法换算。 Ps=1.1Pe (二)用需要系数法进行负荷计算时,系数Kx 的确定 1、需要系数法的含义 Jc/25% Jc Jc/100% Jc

建筑施工现场有许多的用电设备,在确定计算负荷Pjs时,不能把各个用电设备的容量或计算负荷简单地夹在一起,否则会使整个工地的计算负荷比实际负荷大得多。这是因为各个用电设备并不同时工作,而且工作时也不一定都达到满载。还有,用电设备也存在功率损失的问题。考虑这些因素,需要将各个用电设备容量之和ΣPs乘上一个小于1的系数Kx予以折减,Kx就称为需要系数,其表达式为 Kx=Pjs/ΣPs,即Pjs= KxΣPs 2、需要系数Kx的确定 (1)由于到目前为止,建筑工地临时用电设备还没有制定出统一的需要系数,因此,Kx值应尽可能通过实测给予确定。 (2)若采用查表法确定Kx值时,一定要慎重考虑,否则误差会较大。因为需要系数于用电设备的工作性质、设备台数、效率以及线路损耗等诸多因素有关,并且Kx值的大小,对计算负荷Pjs的影响很大。 (3)对于只有1~3台设备的设备组,考虑其可能同时工作和满载,宜取Kx=1;对于单台电动机,除取Kx=1外,还应考虑电动机的效率η,即实际计算负荷取Pjs=Ps/η。 (4)用查表法确定Kx值时,可参考表1。 (三)总配电箱、分配电箱和开关箱的负荷计算 根据规范的要求,施工现场临时用电必须遵守三项基本原则:一是必须采用TN-S 接地、接零保护系统;二是必须采用三级配电系统;三是必须采用两级漏电保护(即总配电箱和开关箱中必须设漏电开关)。因此,必须对各级的负荷分别进行计算,作为选择配电线和开关电器的依据。 1、总配电箱的负荷计算 为了简化计算,根据工地施工经验,施工现场总的视在计算负荷(又称总用电量)可按下式计算: S js=(1.05-1.1)(K1ΣP1/cosΦ+K2ΣPs+ K3ΣP3+ K4ΣP4) 式中S js---供电设备总的视在计算负荷(总用电量)(KVA) P1----电动机额定功率(KW) P2----电焊机额定容量(KVA)

项目临时用电方案)

Xxx工程 施工临时用电方案 编制: 审核: 批准: xx股份有限公司 二O一四年四月

目录 第一章项目概况 (2) 第二章编制依据 (3) 第三章设计目的 (4) 第四章设计内容及步骤 (4) 第五章设计思路 (4) 第六章负荷计算及平面布置图 (5) 第七章施工现场临时用电安全技术措施 (9)

第一章项目概况 1.1 总体概况 1.1.1地理位置 xx工程位于广东省惠州市惠城区,金山河由吊鸡沥、横江沥组成;因其主要汇入金山湖,为与金山湖相匹配,经与有关部门商榷,将吊鸡沥、横江沥合并称为金山河;将吊鸡沥称为金山河主河道。 金山河发源于惠州西南面的激流坑,干流河长约10.39km,总控制集雨面积20.78km2。金山河自西向东流经古塘坳、七○三地质队、南山公园,在南山中学处分流,主流流经马庄、九惠药厂,汇入金山湖;横江沥向北流经麦地、下埔、滨江公园等商业繁华地带,经横江沥水闸汇入西枝江。金山河主要河段位于市中心城区,两岸为繁华的商业、经济及居住地带。 1.1.2工程主要建设内容: a.河道整治; b.桥梁工程; c.园林景观工程。 1.2 本标段的主要工作内容 A.河道整治工程部分: 1、xx河道整治工程,长2.41km; 2、金山电池厂前门处顶管工程,长259m; 3、金山电池厂后门处牵引管工程,长407m; B.桥梁工程: 1、军人医院正门交通桥(桩号J6+703); 2、军人医院后门交通桥(桩号J6+522); 3、金山电池厂交通桥(桩号J5+183); 4、农贸市场交通桥(桩号J4+951)等。 C.景观工程部分:

1、xx沿线新建景点,修建滨河休闲人行步道,滨河绿道等; 2、xx景观桥梁。 1.3气象情况 工程区高温、多雨、湿润,据惠阳站雨量资料统计,多年平均降雨量1713mm,多年平均蒸发量1228mm。4~9月是暴雨较为集中的季节,约占全年暴雨日数的88.7%。年气温变化不大,市区平均气温22℃,最热7月份平均气温28.3℃,最冷1月份平均气温13℃。市区平均风速2.4m/s,全年最多风向是东北偏北,东西风极少。历年最大风速平均值为14.33m/s,历年汛期(4~9月)最大风速平均值为14.96m/s。 1.4施工条件 工程一部分地处城区,征地拆迁工程量较大,施工中涉及的部门较多,联系、协调工作量较大。工程有一部分位于近郊,有未开发的山地、林地及沿河两岸有大量的闲置城市用地,可作为临时施工用地。 本工程从xx施工用电均可从市政电网接驳。 第二章编制依据 1、施工组织设计 2、《施工现场临时用电安全技术规范》 3、《简明施工计算手册》 4、《简明电工实用手册》 5、《低压配电设计规范》 6、《建筑工程施工现场供电安全规范》 7、《通用用电设备配电设计规范》 8、《供配电系统设计规范》 9、《建筑施工安全检查标准》 10、《漏电保护器安全和运行的要求》

施工临时用电组织方案

临时用电专项施工方案 为了更好的指导施工过程安全用电和合理布置施工现场用电线路,依 据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》、《中国建筑计算手册》临时用电计算部分和总公司要求,制定施工现场用电组织方案。 一、现场勘察 本工程建筑面积约61000m2,主要有4栋高层建筑、一栋地下车库及相关配套商业组成。施工现场内地下、地面无影响施工的高低压及弱电线路,无易燃、易爆、有毒介质等管线及设施。施工现场水、电已接通,场地已平整。 二、临时用电设计 电气定位:电气定位包括电源进线、配电房、总配电箱、开关箱和各 回路线路的走向等位置的确定。根据现场实际情况,高压变压器设在现场东南拐角处,变压器下端共设2个回路,分别用总线(3*95+2*50电缆)引入,在场地南北各设配电房一间。另根据实际需用电量和施工机械位置,南配电房下设10个分回路供电,北配电房下设8个分回路供电,所有回路的电缆均采用五芯橡塑铜芯电缆,埋地敷设。 1、南侧配电房 南侧配电房平面位置布置场地南边,界于1#楼、4#娄、车库南侧,临 近围墙。具体布置和回路安排如下(2个一级配电箱,共分10个用电回路): 第一分回路:从南配电房1号总柜引出,直供1#楼施工用电梯,线路 全长约55米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆; 第二分回路:从南配电房1号总柜引出,直供4#楼施工用电梯,线路 全长约85米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆;

第三分回路:从南配电房1号总柜引出,直供1#楼塔吊,线路全长约 50米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆; 第四分回路:从南配电房1号总柜引出,直供4#楼塔吊,线路全长约 50米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆; 第五分回路:从南配电房2#总柜引出,主供项目部办公区用电,兼用洗车台、大门口照明,线路全长约118米,采用3*35+2*16mm2l同芯电缆; 第六分回路:从南配电房2#总柜引出,主供职工生活区用电,兼用食 堂、厕所照明,线路全长约140米,采用3*35+2*16mm2铜芯电缆; 第七分回路:从南配电房2#总柜引出,主供1#楼楼层施工用电、基础排水,包括浇筑砼照明及振捣器、各楼层分配电箱,线路全长约140米,采用3*35+2*16mm2铜芯电缆; 第八分回路:从南配电房2#总柜引出,主供4#楼楼层施工用电、基础排水,包括浇筑砼照明及振捣器、各楼层分配电箱,线路全长约60米,采用 3*35+2*16mm2铜芯电缆; 第九分回路:从南配电房2#总柜引出,主供地下车库施工用电、基础排水,包括浇筑砼照明及振捣器、各楼层分配电箱,线路全长约50米,采用3*35+2*16mm2铜芯电缆; 第十分回路:从南配电房2#总柜引出,作为施工备用回路; 2、北侧配电房 北侧配电房平面位置布置场地东北角,临近2#楼。具体布置和回路安 排如下(2个一级配电箱,共分8个用电回路): 第一分回路:从北配电房1号总柜引出,直供2#楼施工用电梯,线路 全长约55米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆; 第二分回路:从北配电房1号总柜引出,直供3#楼施工用电梯,线路 全长约100米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆;

现场临时用电方案

现场临时用电方案 太钢袁家村铁矿热电联产项目 锅炉区域安装现场临时用电方案 编制: 审核: 批准:

中化二建太钢袁家村热电联产安装工程项目部 二0一一年七月十五日

目录第一节工程概况 第二节临电系统 一、施工用电要况… 二、配电箱及开关箱设计 三、接地与防雷设计 四、安全用电措施 五、现场照时 六、安全用电技术措施 七、电气防火措施 第三节临时用电系统使用、管理和维护 第四节安全组织措施 一?临时安全用电管理制度 二?现场机械动力系统及电工岗位责任制三?人员配制 四、外电防护措施

第一节工程概况 工程名称:太钢袁家村铁矿热电联产项目锅炉区域安装工程 工程地点:山西省岚县梁家庄乡太钢袁家村铁矿施工现场 工程规模:220t/h X 3锅炉及配套设施 建设单位:山西太原钢铁(集团)有限公司 设计单位:山西电力勘察设计院 监理单位:山西震益工程建设监理有限公司 施工单位:中化二建集团有限公司 第二节临时施工用电 一、施工用电概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》而设计。线路采用380/220三相五线制配电,现场用电由建设单位提供的变压器总配电箱引出,电缆采取埋地敷设到现场,接入现场各分配电柜。根据计划进场施工的机具用电计算,临时用电总供应功率436KW即可满足施工用电要求。 总负荷用电:P=1.05 X (0.7 X 刀P1/COS +0.6 X 刀P2+0.7 X 刀P3) 电动机用电刀P1=30+16+8+2=56KW 电焊机用电刀P2=11.5 X 50=575KW 其它小型电器刀P3=0.8X 20+10=26KW P=1.05X (0.7 X 56/0.75+0.6 X 575+0.7 X 26)=436 KW 二、配电箱与开关箱的设计 1?配电系统设置总电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电,三级

项目临时用电方案

恒大金碧天下高层335~340# 临 时 用 电 案 省第筑工程公司 恒大项目部

二O一三年四月

施工现场临时用电专项施工案目录 第一章工程概况……………………………………………………………第二章临时施工用电案编制依据………………………………………第三章现场勘察及临时用电施工案的整体构想………………………第四章施工现场主要用电设备参数表…………………………………第五章负荷计算及变压器容量的复核……………………………………第六章临时用电缆(线)的选择……………………………………………第七章配电装置的设计……………………………………………………第八章配电室及线路敷设…………………………………………………第九章接地和防雷设计……………………………………………………第十章安全用电技术措施…………………………………………………第十一章电气防火措施………………………………………………………第十二章电气平面图、立面图、接线系统图………………………………第十三章施工临时用电应急预案……………………………………………

第一章工程概况 【恒大金碧天下五期高层335~340#主体及配套】工程是由恒大鑫丰(山)置业有限公司开发建设的住宅楼小区,位于省眉山市山县牧马镇莲花村。本工程总建筑面积约105300m2。地面下一层地下室,地上为二栋(335~337、338~340)三十二层住宅,为剪力墙结构。 第二章临时施工用电案编制依据 1、建设单位提供施工电源容量及位置。 2、本工程施工机具需用计划表及施工平面布置图。 3、《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005); 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 5、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 6、《建筑施工组织设计与施工规手册》; 7、《建筑工程施工现场供用电安全规》(GB50194-93); 8、现场勘察情况; 9、施工现场主要用电设备负荷和布置情况。 第三章现场勘察及临时用电施工案的整体构想 根据用电安全要求和业主的总体规划和指定位置,在进行施工现场总体平面布置时,分为生产区和生活办公区两大区域。施工临时用电也按生产区和生活办公区分别布置。生产区域设5个二级分配电箱,生活办公区设1个二级分配电箱。 1、本设计施工用电为变压器低压侧中性点直接接地的220/380V三相四线低压供电系统,由接地点再引起一根PE专用接零保护线,形成规要求的三相五线制(TN—S接零保护系统)。

临时用电施工组织设计方案编制指南(2017修订版)

临时用电施工组织设计编制指南 前言 为进一步加强施工现场临时用电安全管理,提高公司临时用电施工组织设计的编制水平,依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2014)等相关规范,特编制《施工现场临时用电施工组织设计编制指南》以指导各单位临时用电施组的编制工作。各单位可根据施工现场临时用电供电平面布置、临时用电供电系统,合理计算选择配电箱、电缆线、变压器(发电机)及接地、防雷装置,制定安全用电与电气防护措施及电气防火措施,考虑电气设备的选型和输电线路的能耗要求。 希望本指南对各单位编制“临时用电施工组织设计”有所帮助,对保障施工现场临时供电用电安全,防止人身触电伤害事故发生起到积极作用。由于编者水平所限,编写中如有错误不当之处,以原规范为准。 《施工现场临时用电施工组织设计》的基本内容包括:编制说明;施工现场供电平面图;负荷计算; 配电导线及电气设备选择;施工现场供电系统图;接地、接零保护和防雷装置;安全用电与电气防护措施;电气防火措施等八个部分,

下面是各部分的编制要求。 一编制说明 编制说明包括:工程简介和编制依据两个部分。 (一)工程简介 1、正式工程的开竣工时间,地理位置,结构形式及造价、建筑面积 2、施工现场的地形、地貌等自然情况 3、地上、地下的有关管网和道路的情况 4、电源来源和供电方式 5、本工程的特点(重点描述施工现场临时用电相关的内容) (二)编制依据: 1、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB 50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》等相关用电安全规范 2、本工程施工组织设计 3、业主或其他相关方的要求 二施工现场供电平面图 施工现场供电平面图中需表述清楚: (一)变压器的位置和安装方式

现场临时用电组织设计范本

目录 1、编制依据2 2、编制原则3 3、施工条件3 3.1、工程概况3 3.2、施工现场用电量一览表错误!未定义书签。 3.3、总体用电规划错误!未定义书签。 4、设计内容和步骤错误!未定义书签。 4.1、现场勘探及初步设计错误!未定义书签。 4.2、变压器容量取值错误!未定义书签。 4.3、施工供电负荷量考虑供电方式8 4.4、根据负荷选择导线9 5、临时用电图10 5.1、临时用电示意图10 5.2、线路敷设10 5.3、系统接地形式10 6、主要工程数量表11 7、安全用电技术措施12 7.1、安全用电措施12 7.1.1保护接地12 7.1.2保护接零12

7.1.3设置漏电保护器12 7.1.4安全电压14 7.1.5电气设备的设置要求14 7.1.6电气设备的安装15 7.1.7外电线路及电气设备防护17 7.1.8电工及用电人员要求18 7.1.9电气设备的使用与维护19 7.1.10施工现场的电缆线路20 7.1.11电动机械和手持电动工具21 7.1.12室内导线的敷设及照明装置23 7.1.13雨季用电安全技术措施24 7.1.14冬季用电安全技术措施24 7.2安全用电管理制度25 7.2.1临时用电工作监护制度25 7.2.2电器及料具使用制度25 7.2.3电气维修制度26 7.2.4电工及用电人员操作制度26 7.2.5安全用电技术交底制度27 7.2.6安全用电教育和培训制度27 7.2.7安全用电检查和评比办法28 7.2.8临时用电安全检测制度29

7.2.9值班制度29 7.2.10临时用电工程拆除制度30 7.3、临时用电安全技术档案30 8、临时用电管理组织机构31 9、安全用电防火措施32 9.1、施工现场发生火灾的主要原因32 9.2、预防电气火灾的措施33 10、应急预案35 10.1应急领导小组35 10.2应急处置35 10.3现场触电人员的急救37 10.4 电气设备事故处置方法37 10.5发生电气火灾事故的现场处理37 10.6现场保护及处置37 10.7事故调查处理38 10.8事故演练38 花照壁站现场施工临时用电组织设计1、编制依据

临时用电方案设计说明

. . 目录 一、工程概况 (1) 二、现场勘查 (1) 三、初步设计 (2) 四、配电线路电器设备的检验 (7) 五、施工配电箱规定 (8) 六、接地装置布置图 (9) 七、安全用电技术措施 (9) 八、安全用电组织措施 (10) 九、电气防火技术措施 (11) 十、电气防火组织措施 (11)

临时用电施工组织设计 设计依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-88; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、《施工现场临时用电施工组织设计》徐荣杰主编; 5、《建筑安装工程安全生产文明施工资料手册》全祥主编; 6、《建筑电气安装工程图集》(第二版)吕光大主编、《建筑安全》等。 一、工程概况 西部热电电石公司2×30000KVA电石项目工程位于市惠农区河滨工业园区,西距包兰铁路站5公里,北距蒙乌达车站28公里,南距120公里,东界黄河与蒙鄂托克旗相接,西临贺兰山。 厂址选定在河滨工业区北侧的建设用地上。该厂址北侧紧靠西部公司新建的电石厂。该标段主要构、建筑物包括:电石炉厂房,建筑面积9702㎡,六层框架结构,建筑高度29.5米;冷却车间,建筑面积5144㎡,总高11.600米,一层钢结构;循环水泵房,建筑面积800㎡,排架结构,彩板屋面,建筑高度9米;配料/筛分站,建筑面积1200㎡,二层框架,桶仓结构,建筑高度27.2米;烘干车间,建筑面积1000㎡,三层框架结构,建筑高度22米;除尘;石灰室。 建筑为能满足本工程对临时用电要求,本着合理、经济的原则,经现场勘察,决定配电房及相应电箱的位置,从而确定电缆的路线,安全为了生产,生产必须安全,为了确保安全、高效的使用电气设备,发挥应有的经济效益,特制定如下。 二、现场勘察

施工临时用电方案内容

一、工程概况 该工程为公寓楼1、2#楼项目,由建筑设计有限公司设计。建筑占地面积530㎡,建筑总面积3370.5㎡,其中阳台建筑面积409.8㎡,住宅总建筑面积为2944.8㎡。建筑设计使用年限为50年,建筑等级为三级,建筑结构安全等级为二级,基础设计等级为丙级,建筑耐火等级为二级,建筑物抗震设防烈度为6度,结构抗震等级为三级,屋面防水等级为三级,建设规模总户数为48户。该楼平面基本呈矩形,基础为冲孔灌注桩基础和柱下独立基础,主体为底部框架-剪力墙结构,上部为砖混结构。该楼共6层,其中地下一层为杂物间,总高(檐高)20.08m,半地下室结构标高3m,一层结构标高2.78m,二~六层结构标高2.8m。 二、施工用电部署 1、组织机构 本工程施工临时用电拟用电工2人(要求有电工上岗操作证),组成以项目经理为主的安全小组,具体职责分别如下:

2、现场勘探及电源进线、线路走向 在临时用电线路敷设前,应先对施工现场进行勘探,并根据施工现场布置要求及建设单位提供的电源位置,确定电源进线,配电室、总配电箱、分配电箱及开关箱的位置及线路走向。 现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场围施工前无各种埋地管线。 (2)本工程临时施工用电按照规要求采用TN—S系统,三相四线,三级配电二级保护供电方式。 (3)本施工现场电源在北面,临时用电从此处引出,总配电箱设置在靠近工地办公室电源的配电房。总箱进线采用导线空气明敷/架空线路敷设,干线采用空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。具体布置位置及线路走向参见临时配电系统图和施工平面布置图。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。三、施工现场用电量统计表 ---------------------------------------------------------------------- 序号机具名称型号安装功率(kW) 数量合计功率(kW)

临时用电施工组织设计最新版

临时用电施工组织设计 一、工程概况及现场勘查 1、工程概况 鑫龙丽都住宅小区一期工程,由湘乡市鑫龙房地产开发有限公司开发,位于湘乡市东山村、湘乡市社保局、书院路、起风路相交所围成的依山傍水的三角地块。此工程为一住宅小区包括公共地下一层,29332.M2,停车数量783台,两个出入口,地上:1#楼:8层,7138.88M2,2#楼:7层,3591.7M2,3#、5#楼:1+8层,8352.52M2,6#楼:8层,4820.66M2,7#楼:11层,5854.77M2,8#楼:11层,6009.3M2,9#楼:11层,8865.20M2,10#楼:11层,6023.12M2,21#楼:6层,7363.02M2,总建筑面积为87350M2,建筑物最高为35.78m(7、8、9、10#楼)。 住宅小区东西长150m,南北宽145.45m,建筑高度36.00。 2、现场勘查 本工程东侧紧邻10kv输电线路,在21#楼处,建设单位设有630kvA箱式变压器,作为施工现场总电源。 二、编制依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《低压配电设计规范》GB50054-2011 3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 三、施工部署 本工程施工面积大,共安装5台塔吊,10台物料提升机,10台搅拌机,10台对焊机,10台电渣压力焊机以及8套钢筋加工机械,各种用电设备用电负荷较大。 现场电源:施工现场设配电室,配电室电源由箱式变压器低压室提供;配电室设现场总配电箱,控制现场固定配电箱电源。现场内临电设施严格按照规范要

相关文档
相关文档 最新文档