文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合布线和监控等方面的方案设计书

综合布线和监控等方面的方案设计书

综合布线和监控等方面的方案设计书
综合布线和监控等方面的方案设计书

综合布线和监控等方面的方案设计书

前言

承蒙贵单位领导信任和支持,我公司根据贵方所提供的信息资料和大致需求描述,对某某办公楼弱电系统进行了进一步的简要设计和费用概算。

随着某某办公楼基础建设的加快进行,贵方对弱电系统建设的要求也逐渐形成了框架并且基本明确了相关配置数量、档次等内容。我们在得到贵方较为详细的技术数据之后,参照信息产业部、建设部相关建设要求,拟定了本简要设计方案说明并绘制了相关图纸。

在设计中,我们采用了国际上较为先进的系统集成和综合布线技术,使得整个系统的技术含量和集成度大大提高,即便于管理,又节省了投资。

我们现将本简要设计方案说明提交贵单位审阅,希望能为贵单位在规划系统时提供部分参考意见。如果贵单位同意,我们愿意积极地配合和参与某某弱电系统的进一步设计工作。

因时间较仓促,内中如有漏误,万望指正,我们将本着求实的态度不断完善本建议方案。

第一章项目综述

1.1 项目概述

某某办公楼共15层,根据项目建议书和贵方主管的介绍,贵方计划对整个系统进行统筹规划、设计和建设。贵方的原则要求是:按照智能化的标准,在系统高度集成和便于中央控制的前提下,使整个系统管理更加合理完善,运行更加可靠,同时要考虑系统配置经济耐用,尽量节省建设成本和避免重复投资。具体系统和设备档次宜采用可靠性得到完全保证的中高档产品。

工程的总体目标是:建立一套先进、完善的大楼配线系统,为各种应用,包括语音、数据、多媒体等提供接入方式和配线,使系统达到配置灵活、易于管理、易于维护、易于扩充的目的。

1.2 设计任务

根据贵方需求、贵方提供的图纸和材料、贵方工程师的口头描述以及我们对有关标准的充分理解,再结合我们以往在进行此类智能化管理系统工程中所积累的经验,我们提出在本方案中以以下项目作为设计任务:

u办公楼综合布线系统

1.3 设计依据

1.3.1 《民用建筑电气设计规范》

1.3.2 《建筑与建筑群综合布线系统设计规范》

1.3.3 《建筑与建筑群综合布线系统施工及验收规范》

1.3.4 《智能建筑设计标准》

1.3.5 《工业标准及国际商务建筑布线标准》

1.3.6 《通信系统机房设计》

1.3.7 《电子计算机机房设计规范》

1.3.8 《建筑物防雷设计规范》

1.3.9 《建筑设计防火规范》

1.3.10《会议系统的电气及其音频性能要求》

1.3.11《厅堂扩声系统声学特性指标》

第二章综合布线系统

2.1 结构化综合布线系统概述

2.1.1 SCS的定义

SCS全名为“建筑物结构化综合布线”,按功能称呼为“综合式配线系统”,它是一套为迎接未来信息高速公路的需求而特别设计的配线系统,它应用高品质标准材料,采用组合压接方式,使其很容易组合成一套完整的配线系统。采用一般双绞线即可传送话音、数据、图像信号,并能连接IBM、Wang、DEC等电脑网路和安全报警监控系统,采用光缆及高品质的双绞线可传送高速数据高精度图像并符合FDDI(Fiber Distributed Data Interface)传输介质标准。

2.1.2 SCS在国内外应用情况简介

智能大厦是随着计算机,通信技术和联网技术,楼宇控制技术的普及应用,逐步发展起来的。智能大厦是指对建筑物的四个基本要素即结构、系统、服务、管理以及它们之间的相互联系的最优考虑,来提供一个投资合理,同时又拥有高效率的舒适、温馨、安全便利的环境以及长远的系统灵活性及市场能力。

智能大厦应是建立在综合布线系统基础上的,具有高度楼宇自动化,通讯自动化和办公自动化的新型建筑,它需要房地产物业和电子技术的紧密结合。智能的程度如何,往往由业主的意愿和投资能力而定,至于自动化的实现,就必然取决于系统的设计水平和合理化程度。布线系统是建筑物或建筑群内的信息传递的媒介。它不仅将话音和数据通信设备、交换设备和其它信息管理系统彼此相连,同时还能够连接楼宇自控、监控系统和通道控制系统。其灵活性、兼容性和可靠性已得到中国用户的认可,并已经广泛地在国家职能部委、机关、银行、大型集团公司、房地产等行业得以推广。在国际上结构化综合布线系统( SCS )早已成为建筑大楼的基本设施。

结构化综合布线系统( SCS )为用户提供了最合理的布线方式,并依靠其高品质的材料,一改传统布线的面貌,为现代化的大厦能够真正的成为智慧型的楼宇奠定了25年内不需改变通讯线路的传输媒介基础。

位于华盛顿特区的智能大楼研究机构把智能大楼定义为:通过对建筑物的四个基本要素,即结构、系统、服务、管理以及它们之间的内在关联的最优化考虑,来提供一个投资合理的但又拥有高效率的舒适、温馨、便利的环境。智能大楼帮助大楼的主人、财产管理者、占有者等意识到他们在诸如花销、舒适、便利及安全等方面的目标,当然还要考虑到长远的系统灵活性及市场能力。

结构化布线系统是一个模式化的,灵活性极高的建筑布线网络。它能连接话音、数据、图像以及各种用于合理投资的楼宇控制与管理低压设备与装置。同时,结构化布线系统也是一个工程化的、专门设计的完整系统,它可以被广大建筑设计师、楼宇主人、房地产经纪人、订立合同人、咨询顾问、发展商、设施管理者以及财产管理财团使用。这些财团与商社主要的兴趣在于利用结构化布线系统的动态特性来满足不断变化的使用者的需要,而同时又减少与降低建筑物生活圈内的花费。

1984年,世界上第一座智能大楼在美国落成。自此以后,智能化建筑在世界各国,尤其在发达国家得到了迅速发展。据专家预测,美国到1995年智能大楼将数以万计。而在,86~95十年间,预计新建和改建的智能大楼将达到8.6亿平方米。目前,房地产建筑、信息等产业的相关企业纷纷看好这一新的发展趋势,相继投资进入这一领域。

智能建筑,主要指装备了先进的通信系统,办公自动化系统和管理信息系统,对楼内的主要

机电设备及安全系统采用计算机自动监控和管理的楼宇自动化系统,并提供高效率的办公环境。

城市中的办公大楼多是企业经营决策的场所,不仅需要与国内有关部门而且需要与世界各地及时通信获取信息,了解瞬息万变的国内国际行情,洽谈贸易,迅速做出正确决策,以利于竞争。这就要求办公大楼装备先进的通信信息系统与办公自动化系统,具有良好的工作环境与条件。办公人员可通过国内、国际直拨电话、电子邮件、图文、传真、电视会议等现代化的通信手段处理大量的日常工作,减少异地奔波,大大提高工作效率。

信息技术与信息产业的迅速发展,也为智能建筑提供了强有力的物质技术基础。八十年代,计算机系统小型化,个人微机得到广泛普及,RISC技术的发展使产品的性能大幅度提高,价格持续下降,应用日趋广泛。为办公自动化提供了先进的设备和技术保障。

通信领域的发展为未来建筑提出了较高的要求,建筑内的通讯设施和信息技术要求标准化、系统化、并且要具有一定的超意识,一般办公大楼的生命周期要远远长于信息技术的发展周期,因此,要尽可能地避免由此而带来的建筑设施的老化现象。

我国近年来随着经济的发展,对信息技术的需求大大增加。尤其外资、合资企业的增加,带动了国内建筑智能化进程的加快。近两年我国出现的高档建筑一般都具有这样一些特点:u建筑讲究,陈设高档,造价也比较高;

u楼宇自动化系统先进,消防,保安设施严密,自动化程度高;

u楼内通信设施先进;

u办公环境舒适,安全;

2.1.3 结构化布线与智能建筑

结构化布线系统正是在这种背景下应运而生的。在一个建筑中除去空调、电梯、照明、消防等相对独立的系统,另一个重要的组成部分就是信息系统。对于目前我国的应用,信息系统主要包括电话、传真、计算机网络,未来的发展还将包括电视会议、图文传真、语音邮件、卫星通信等较新的通信技术。

2.1.4 结构化布线系统特点

u完整的产品:提供一套完整的结构化布线系统产品,包括双绞线(铜线)及光缆传输线、匹配器、接线箱、电子装置、保安设备、安装、维护工具、管理软件及工程服务。

u模块化:结构化布线系统精心、准确的设计,使得用最小的费用便能实现系统之变化(如果需要的话),如:系统的搬迁、扩充与重新安装。

u综合通道:作为基本链路的通道连接楼宇内外的各种低压装置。这些信息通道提供共享各种传感信息及综合系统的能力。

u灵活性:结构化布线系统设计和使用了网络管理系统(FNMS) 设施,它带有电子话音及数据通信电缆。使用这一系统减少了对传统电话线路的需求,同时提供了一种结构化的设计来综合实现与管理这一系统。

u面向未来:结构化布线系统允许楼宇主人或使用者,能够真正随时利用结构化综合布线系统的所支持平台接收各种新技术的信息等。

2.1.5 结构化布线系统优点

u经济性:长远地经济利益,使用结构化布线系统建立一个智能大楼,就相当于您节约了整个建筑永久的运行花费。

u高效性:不断增长的建筑物运行花费是各种楼宇管理系统的主要关注点,安装结构化布线系统就是克服或降低这种花费的合理投资方式。这是因为结构化布线系统的高效性,对客户的需求保证快速反应,即是最低的花费。

u便于重新安装:结构化布线系统,即可是面向新建筑的安装,又可用于建筑的翻新。一旦选用了结构化布线系统,那么不管是现在还是将来,它都能对建筑物内的环境提供完全的兼容支持。

u低廉的运行花费:利用结构化布线系统,使系统运用、管理变为模块化和高灵活性,这可以大大降低运行花费。结构化布线系统即是一种节省运行花费的系统,这些运行花费主要包括:楼宇或建筑群中人员与设备的增加与重新安置,以及占用者不断变化的需求等方面所带来的花销。

u布线系统是整个信息系统的基础。如果说信息系统是智能建筑的灵魂,那么布线系统就相当于信息系统的神经。因此,可以说布线技术的选择和布线系统的设计就决定了整个大楼的信息系统的生命力,它将关系到大楼未来三十年甚至五十年的使用效果。

2.1.6 SCS子系统的组成

SCS是由六个独立的子系统组成的:

u工作区(WORK AREA)子系统。常用设备是工作站产品、计算机(PC,终端,打印机),电话,传真机等设备。

u管理子系统(ADMINISTRATION)。其实现配线管理;设计完善,使用颜色编码,利于追踪和跳线;体积小,比传统配线间节省了50%的空间。

u水平子系统(HRIZONTAL)。其包括:信息插座和管理子系统(跳线架)的连接,常用三类、超五类和六类双绞线实现这种连接。

u主干(BACKBONE)子系统。其实现计算机设备、程控机PBX和各管理子系统间的连接。常用通信介质是光纤,系统传输率可达到G BPS。

u设备子系统(EQUIPMENT)。其实现布线系统与设备的连接。主要产品为配合不同设备用的有关的适配器。

u建筑群子系统(CAMPUS)。实现布线系统在建筑群中大楼之间的连接。

2.1.7 传统布线存在的问题

对于一座建筑物,它是否能够在现在或将来始终具备最先进的现代化管理和通讯水平,最终要取决于建筑物内是否有一套完整、高质和符合国际标准的布线系统。在传统布线系统中,由于多个子系统独立布线,并采用不同的传输媒介。这就给建筑物从设计和今后的管理带来一系列的弊端。

在线路的路由上,各专业设计之间过多的牵制,使得最终设施的管道错综复杂,要多次进行图纸汇总才能定出一个妥协的方案。

在布线时,重复施工,造成材料和人员的浪费。

各弱电系统彼此相互独立、互不兼容,造成使用者极大的不便。

设备的改变、移动都会使最终用户无法改变原有的布线,以适应各自的需求。这就要求用户对布线系统进行重新设计施工,造成不必要的浪费和损坏,难于维护和管理,同时在扩展时给原建筑物的美观造成很大的影响。

因此说,原有的布线方式不具备开放性、兼容性和灵活性。

2.1.8 采用按国际标准的结构化布线系统的优势

将各个系统统一布线,提高全系统的性能价格比。

具有开放性和充分的灵活性,不论各个子系统设备如何改变,位置如何移动,布线系统只需跳线不须任何其它改变。

设计思路简洁,施工简单,施工费用降低。

充分适应通讯和计算机网络的发展,为今后办公全面自动化打下了坚实的线路基础。

大大减少维护管理人员的数量及费用。

可根据最终用户的不同需求进行随时的改变和调整。

2.1.9 传统布线与结构化布线的比较

2.2 设计依据

2.2.1 设计标准和规范

ISO/IEC11801 建筑通用布线国际标准

EIA/TIA568A 商务楼通信建筑布线标准

EIA/TIA569 商务楼通信通道和空间标准

YD/T926 大楼通信综合布线系统总规范

CECS72:97 建筑与建筑群综合布线工程设计规范

EN5022 电磁兼容标准

EIA/TIA TSB67 非屏蔽双绞线传输性能标准

2.2.2 布线装置及线缆的工作环境

海拔高度:2000M以下

环境温度:-5℃ --- +50℃

最大日温差:35℃

最大月平均相对湿度:90%

最大日平均相对湿度:95%

**地面加速度:水平加速度不超过0.2G

垂直加速度不超过0.1G

2.2.3 电力供应

电压:0.38/0.22K,三相五线制/单相三线制

频率:50HZ±2%

2.2.4 设计目标

通信自动化系统布线

注:即对模拟话音/传真电话、对讲电话、可视电话、多媒体线路、XDSL、X.25、ISDN、DDN等提供传输媒介。

办公自动化网络系统布线及骨干网终端设备的配置

注:本方案仅包含办公自动化网络系统布线,骨干网终端设备的配置见网络系统设计方案。

2.2.5 设计原则

u适用性:本设计从该系统能提供综合服务这一基本功能出发,主要满足以下诸项对布线系统的需求并且能够适应未来网络通讯技术的发展的需求。能支持各种数据通信、多媒体技术以及信息管理系统等,并且能适应现代和未来技术的发展,保证25年不落后于科技的发展。u灵活性:本设计能满足楼内各种通信设备的功能要求,即在不同楼层里搭建特定的通讯子网;在大楼任意的信息点上能够连接不同类型的设备;如计算机,电话机,传真机,打印机,终端机等。即,提供统一的线路接口,适应不同类型的设备。

u可扩展性:实施后的结构化布线系统是可扩展的,以便能适应二十一世纪网络发展的需要,如155Base-T,622MbATM,1000Base-T等。

u模块化结构:结构化布线系统中除去固定于建筑物内的水平线缆外,其所有的接插件都是积木式的标准件,以方便使用管理和扩充。可以使得在投入运行后的维护工作中,备品备件储备少,故障检查定位快,运行管理简单。

u开放性:即能支持任何厂家的任意网络产品,支持任意网络结构(总线型、星型、环型等)。u在满足应用要求的前提下,尽可能降低造价。

2.2.6 总体指标

u我们为用户提供的所有线缆及布线装置完全满足技术规格书的要求。

u我们线缆及布线装置运行安全可靠且维护操作方便。

u我们所设计的所有线缆及布线装置在安装使用后的电气寿命及使用寿命均达到25年以上。u所有标牌、标签的颜色和字体直观、醒目、可视角度大且有规律,并在可能的情况下均使用中文,以便于操作维护人员方便识别和查找。

2.3 项目总述

2.3.1 系统组成

根据结构化布线系统的设计思想,本设计方案包括:

u工作区子系统:为用户提供一个即符合ISDN标准,又可满足高速数据传输的标准。每个工作区有一个面板,一个面板有2~4个信息点(数据和电话各半)。

u水平子系统:将工作区引至管理子系统。

u垂直子系统:将分配线架与主配线架用星形结构连接起来。

u设备间子系统:采用跳线和光纤接续单元连接主机及网络设备。

u管理子系统:分布在各层竖井配线间,管理各层的水平布线,连接相应的网络设备。

u建筑群子系统:用于各栋建筑之间的端接和互联。

2.3.3 系统产品描述

根据传输性能的要求,并针对该建筑的使用性质,本设计方案中,我公司选择6类系统(既

ORTRONICS公司的布线系统)来构造建筑群的通信及网络传输通道。

ORTRONICS公司一直致力于设计、制造及支持包括多媒体在内的集成网络产品,使这些产品能满足现实环境并支持新技术,支持用户以后的扩展并保证与以后的标准相容。ORTRONICS 设计的结构化综合布线系统兼容了众多厂商的布线网络产品,将先进的双绞线和光纤技术完美地结合起来,达到信息资源的共享。因此运用ORTRONICS PDS结构化综合布线系统,可以满足某某建筑群大楼综合布线系统工程的总体需求,并保证某某建筑群对网络扩展与变化的长期需求。可获得25年质量保证,这意味着整套系统可在25年内享受迄今为止最好的产品和服务。

所有奥创利开放系统体系产品经过单独测试。性能满足或超过ANSI/TIA/EIA-568-B标准。此外这些产品亦符合或超出ISD/IEC/DIS-11801及AS3080 标准。

所有奥创利开放系统体系产品都是UL Listed 及CSA认可。满足AT&T. Bellcore 及FCC 标准。GigaMo+系统已经过全面测试,以保证满足155Mbps~622Mbps ATM和千兆以太网的需求。如测试报告结果显示,GigaMo+的通道性能远远高于ANSI /EIA/TIA-568-A-6标准草案的通道要求。

2.3.4美国ORTRONICS综合布线产品介绍

开放系统体系

奥创利开放系统体系解决了众多从事通讯的人面临的难题:将多个厂家产品从LAN 到主机多种路由集成起来。奥创利开放系统体系着重于提供可靠的灵活的布线系统。该系统能确保现行的高速网络数据信号的完整, 同时支持新技术的应用。奥创利系统不仅能降低安装费,减少设备变化时需做的重复布线工作,减少设备移动、增加及变化时所造成的混乱程度。

全球观点

一种对全球通讯需求清晰的看法指导我们长期的战略。要进入全球的通讯及结构化布线市场,我们必须满足不同国家和地区的通讯标准,满足不同国家和地区的客户的要求。奥创利通过在加拿大、墨西哥、加勒比、南美、欧洲、中东及亚太的分销商,迅速准确地满足这些多种需求。从而在全球市场获得极大的成功。自1966年起我们就认为客户是未来市场的主宰,客户的要求及发展计划鞭策着奥创利,使之保持着在技术上处于领先的地位。我们众多的销售人员负责了解每一个客户的要求,然后把信息反馈到奥创利产品开发部工程师。通过分析这些需求及提供不断的支持,奥创利提供无可比拟的、性能价格比最优的网络产品布线问题解决方法。

2.3.4.1 GigaMo+6类模块

GigaMo+模块可采用相应的系列II和Trajack系列模块。

特性:

☆单、双口模块配置,可为180度或外斜45度

☆模块可从前面安装、拆卸,易于打线或更换模块

☆空白板方便今后增容

☆多种颜色编码设计和端口保护附件

☆满足所有FCC Part 68规格

☆GigaMo+模块符合ISO提出的6类标准(草案),超过ISO/IEC11801-B规定的100欧姆标准,并能保证足够的安全余量。

☆符合100 Mbps IEEE 802.3 (100Base-T)和16 Mbps IEEE 802.5令牌环网(UTP)应用

☆在100MHz~350 MHz内通过UTP (每ANSI X3T12)全面支持100Mbps TP-PMD数据速度,模块完全支持622MbpsATM和千兆太网

2.3.4.2 GigaMo+配线架

特征:

☆配线架有24口和48口两种配置,标准19″(48.26cm)宽,

☆配有符合TIA/EIA-606规范的标识套件

☆GigaMo+配线架包装配套有理线支架与扎线环,以保证符合标准规定之线缆绑扎张力和弯曲半径的要求和GigaMo+的传输性能。

具有对多种线缆(如同轴电缆)的兼容性

2.3.4.3 igaMo+扩展频率接口线

GigaMo+模块数据接口跳线非常快速可靠。线路设计时充分考虑了传输中应满足的ANSI/TIA/EIA-586A电缆管理和曲率规范。GigaMo+线的包层为绿色。

2.3.4.4 GigaMo+线缆与光缆

奥创利拥有高传输性能的GigaMo+线缆和室内、外光缆,其完全符合或超出所有相关标准的规定。加上GigaMo+的高性能的接插件,奥创得为您提供无与伦比的、完善的系统。

2.3.5 系统设备选择

2.3.5.1 工作区

根据用户需求,我们为用户选用带明显标识、平直的GigaMo+双口信息出口,以支持超高速数据传输及信号的保密性能的需求,明显的标识可让用户方便地区分和使用电话系统和计算机系统。配备防尘盖板能防止潮湿气体和灰尘对信息出口的污染。

2.3.5.2 水平线缆

CAT6(GigaMo+)4P UTP 6类4对非屏蔽双绞线支持话音及高速数据传输(622Mbps ATM 及千兆以太网)。

8.3μm/125μm 2芯室内单模光纤,作为光纤到桌面的水平线缆,主要用于写字楼。

2.3.5.3 主干线缆

CAT3 100PR UTP 大对数双绞线电缆以支持话音传输。

数据系统主干采用优质的8.3μm/125μm 8芯室内单模光纤,以保证系统信息的传输速率。

2.3.5.4 配线架

根据图纸和说明并考虑到管理和维护的方便,以及外形美观、传输性能优良并兼顾结构化布线系统未来的发展,本方案为用户考虑,连接数据和话音点的水平电缆和BUS主干均连接到分配线间内的6类快接式配线架。各分配线间的数据主干连接到网络中心的24口光纤配线箱上,各分配线间的语音主干连接到网络中心内的6类快接式配线架上。

2.3.5.5 所选设备性能指标

系统100米全程通道指标与EIA/TIA6类标准草案比较表(dB)

频率(MHz)标准参考值ACRlimits标准参考值ATTNlimits标准参考值NEXTlimitsGigaMo+实际测试值ACR

ATTNNEXTACR冗余量

1.0070.7

2.072.71.782.881.110.4

4.0059.04.063.03.477.173.814.8

10.0050.36.356.65.467.962.512.2

16.0045.18.153.26.964.157.212.1

20.0042.59.151.67.765.457.715.2

31.2536.911.548.49.758.248.511.6

62.5026.816.643.414.153.038.912.1

10018.421.539.918.048.530.512.1

125------20.447.927.6--

155.529.127.636.722.945.522.513.4

175.00------24.445.621.2--

200.003.131.834.826.339.913.610.5

350.00------29.842.212.3--

奥创利GigaMo+ CAT6,4PR,UTP阻燃线缆技术指标

TypeCat6ConductotSizeNo.of

PairsImpedance(ohms)Freq.(MHz)Max.Atten.db/100mWorstNEXT(db)

UTP24AWGSolid4100±151410162031.2562.50100155175200250300350

23.867.68.510.715.519.925.527.129.23336.64066666056.955.552.648.14542.141.440.5 3937.836.8

奥创利8.3μm/125μm 8/2芯单模室内光缆技术指标

物理指标最大衰减最小模式带宽

重量直径1310nm1550nm1300nm1500nm

29.3kg/km5.4mm0.40.3250MHz500MHz

16.7kg/km4.0mm0.40.3250MHz500MHz

奥创利GigaMo+ Cat6 配线模块指标如下:

Attenuation Requirements UTP Connecting Hardware @20℃

FrequencyCategory 3Category 4Category 5Category 6

(MHz)(dB)(dB)(dB)(dB)

1.00.40.10.10.1

4.00.40.10.10.1

8.00.40.10.10.1

16.00.40.20.20.1

20.0-0.20.20.1

25.0--0.20.1

31.25--0.20.1

62.5--0.30.1

100.0--0.40.16

200.0--0.60.20

350.0--1.00.20

2.4 总体方案设计说明

2.4.1 工作区子系统设计

根据各工作区信息点位置的不同,选择相应的信息插座(采用暗装方式)。本方案中所有的信息插座均为电话、终端、网络通用设计(RJ45),接终端或接网络由用户根据需要自由选择。在本方案中依据用户需求我们为用户共设计了339个信息点,339个语音点。

我们为用户提供的标准RJ45 信息出口,为6类系统。开放式的6类RJ45 信息出口,可兼容并支持各种电话、传真、计算机网络及计算机系统。同时提供155Mbps以上的传输速率,并满足622Mbps ATM 及千兆以太网的要求。

2.4.1.1 信息点分布说明

楼层数据点(内网)数据点(外网)语音点光纤点(设备间)

一层

二层

三层

四层

五层

注1:写字楼一个工作区包含1个外网数据点、1个内网数据点和1个语音点,即3个UTP信息出口。

注2:电源配套:每个信息面板配一个86暗装电源插孔(要求中心距不小于300mm)。

2.4.1.2 工作区子系统元器件选型

OR-60960309--- GigaMo+ 2-RJ45模块,平直;见产品目录xx页

OR-40300169--系列IIU.K.单孔面板(国标86面板);见产品目录xx页

OR-4032XX00--彩色编码标识片;见产品目录xx页

OR-837GTP8005DE-- GigaMo+扩展频率跳线5FT;见产品目录xx页

OR-40300164—空白面板;见产品目录xx页

OR-60900023—2 ST模块,黄铜套扣;见产品目录xx页

工作区子系统材料的用量见《材料用量表》

2.4.2 水平子系统设计

水平线缆将干线线缆延伸到用户工作区。本项目中话音点和数据点均采用6类的8芯非屏蔽双绞线(CAT6 4PR UTP),线缆带宽可达到250MHZ。

信息点采用的6类线,大大优于EIA/TIA 568 标准的6类指标草案,可在100 米范围内保证622Mbps ATM 及千兆以太网要求的传输速率,能够充分满足各种宽带信号的传输,可满足用户将来使用各种计算机网络的需求。

水平线缆的长度根据图纸估算并考虑了端接余量及富余量。

1箱=1000FT=305米

平均线缆长度(米)=(最大长度+最小长度)/ 2 +6米+10%余量

UTP电缆用量(箱)=〖信息点数* 平均每点线缆长度/ 305〗

水平线缆的用量见《材料用量表》

2.4.3 垂直干线子系统设计

垂直干线部分提供了大楼主配线架(MDF)与楼层配线架(DF)的连接路由。在本项目中话音点采用3类100 对大对数铜缆,按1:1备份。数据主干采用8.3μm/125μm单模光纤,BUS 主干(以确保同一部门但位于不同楼层的计算机终端位于同一网段;同时确保在总体网络系统未完成时的临时应用,以及楼宇内其它设备的连接)选用6类4对UTP,进行配线间之间互连(按每分配线间8根配置,其中4根配置到主设备间,4根用于分配线间之间)。其中传输话音的100对铜缆属于三类传输介质,其数据传输速率在100 米范围内保证10Mbps,它还可以传输各种70直流电压和16MHz 频率以内的弱电信号。本项目选其作电话信号的主干传输电缆能完全满足其传输要求并能满足将来话音的传输速率提高的需要。

8.3μm/125μm单模光纤的优点为光耦合率高、衰减小、传输距离长。当弯曲半径大于其直径的20倍时不影响信号的传输,是符合IEEE 802.5 FDDI和EIA/TIA 568 标准的主干传输线缆。能够支持大楼内超过100 米传输距离的计算机网络和需要高带宽的高速网络传输应用,可以确保目前和今后一段时间网络系统的需求。在本项目里,我们选8芯8.3μm/125μm 单模光纤来进行高带宽、高速率的数据传输。

铜缆及光纤的长度均用各楼层配线间到主配线间之间的距离乘以线缆根数并考虑足够的端接余量和富余量,以便将来系统的扩容(即点数的增加)。

每层垂直主干铜(光)缆长度(米)=(50 +H )×(1+10%)+6(10)

主配线间到竖井距离层高冗余接续

每层垂直主干铜(光)缆用量(米)=每层垂直主干铜(光)缆长度×根数

垂直干线线缆用量见《材料用量表》

2.4.4 设备间及管理子系统设计

在本项目中,设备间和管理子系统是由配线架、跳线、各种标识所组成。在配线架上使用色

标来区分干线电缆、水平线缆和连接在配线架上的设备端接点。

2.4.4.1 分配线间配置说明

本设计中分配线间配线架全部采用模块端接方式,水平数据配线架选用快接方式。话音分配线架分水平和垂直两部分,水平配线架卡接水平线缆,垂直配线架卡接垂直大对数线缆。两部分采用跳线连接。每个分配线间的光纤到光纤配线架后通过光纤跳线连接到网络设备上,再通过数据跳线和数据的水平配线架连接,数据的水平配线架连接计算机点的水平线缆。配线架的数量也考虑了足够的冗余,以便将来系统的扩容。

本设计中在分配线间语音点、数据点均选用19英寸机柜安装配线设备。

注:本方案中选用奥创利FORTISSIMO CABLE MANAGEMENT CABINET〖机柜尺寸:603mmW×632mmD×2130mm(44U)H〗,详见附件之:产品目录。

2.4.4.2 设备间及管理子系统元器件选型

OR-862004862-- GigaMo+ 24口高密集型快接式跳线架;见产品目录XX页

OR-625MMC12PA1--12口光纤配线箱(含ST头);见产品目录XX页

OR-625MMC24PA1--24口光纤配线箱(含ST头);见产品目录XX页

OR-837GTP8005DE-- GigaMo+扩展频率跳线跳线(5FT);见产品目录XX页

OR-61150D62003M39C—ST-SC光纤跳线(双芯);见产品目录XX页

OR-302003253--19英寸机柜安装型100对110配线架(含配线架、理线器、模块和19”机架背板);见产品目录XX页

OR-60400398--19英寸标准机柜;见产品目录XX页

2.4.5 建筑群子系统设计

建筑群子系统用于各建筑物之间的互联,主要为铜缆和光缆,我们选择5类100对铜缆作为建筑群的语音通道,6芯多模光纤作为建筑群的数据通道。连接到各建筑物的大楼配线间。本设计中建筑群主配线间位于办公楼的十三层。

建筑群子系统材料用量见《材料用量表》

2.5.6 系统结构框图见附件

2.5 设备安装与管线布放建议

2.5.1 工作区

根据要求,选择墙壁安装型或地面安装型信息插座,提供标准的RJ-45 接口。可接电话、计算机、传真机等,并且根据国标规定,所有墙上型信息插座均距地300mm;所有地面信息插座距强电插座中心距不小于300mm。

为了美观,信息插座建议采用暗埋式插座。为便于设备使用,每个信息插座附近应配备220电源插座一组。

2.5.2 水平线缆走向建议

根据建筑的实际情况,对于墙面信息出口,其水平线缆由楼层设备间的配线架引至本层吊顶的金属线槽内,在合适位置套穿金属软管经墙内暗埋线管沿墙敷设至信息出口。电源配套相应处理。

2.5.3 垂直线缆布放建议

垂直主干缆用电缆桥架固定。

2.5.4 配线架放置建议

配线架均安装在各层配线间,在本方案中,配线架均为机柜安装型配线架,全部安装于标准的19英寸立式机柜中。

2.6 系统所需的工艺条件

2.6.1 机房工艺需求

温度:10°C~27°C

湿度:60%~90%

照度:300 LUX

门宽:>900mm

面积:100~200 平方米

承重:5KN/ 平方米

使用防火门,至少能耐火1小时的防火墙和阻燃漆

2.6.2 设备管理间工艺需求

管理配线间应尽量保持室内无尘土、通风良好、室内照明不低于150Lux。应符合有关消防规范、配置有关消防系统。每个电源插座的容量不小于300W。

按照标准的设计要求,设备间尤其是要集中放设备的设备间,应尽量满足下面的要求:

将服务电梯安排在设备间附近,以便装运笨重的设备;

保持室内无尘或少尘,通风良好,亮度至少达30英尺/烛光;

安装合适的消防系统;

使用防火门,至少能耐火1小时的防火墙和阻燃漆;

提供合适的门锁,至少要有一扇窗口留作安全出口;

尽量远离存放危险物品的场所和电磁干扰源(如发射机和电动机);

设备间的地板负重能力至少应为500kg/平方米。

根据结构化布线系统的要求,在配线间安装布线硬件的墙壁上须覆盖涂有阻燃漆的3/4英寸(合1.9cm)厚的木板。

PDS系统中典型的接线间,其可以走进人的最小安全尺寸是380×300cm,标准的天花板高度为240cm,门的大小至少为高2.1宽1M,向外开。在主、分配线间,最好有供放置设备的设备柜,其大小可按设备的尺寸而定,一般采用木质或玻璃材料制成。在设备间尽量将设备柜放在靠近竖井的位置,在柜子上方应装有通风口用于设备通风。

2.6.3 系统使用电源要求

l工作区:在每个工作区附近预留交流220,5A电源插座一组(2个和3个的通用插孔,使用功率1000W),使用系数0.6。

l管理区:在每个配线间内预留交流220,4×5A电源插座组一组(使用功率1600W)。

l设备区:在主计算机机房内预留20KW三相配电总开关一个,三相及单相电源插座若干。

2.6.4 系统防火/防水要求

本系统防火/防水要求如下:

l所有电缆均为阻燃缆线。

l敷线后使用防火材料有效封闭地板洞。

l壁挂设备后附防火背板。

2.6.5 系统抗电磁干扰要求

本系统抗电磁干扰要求如下

l统一接地:在各配线间和中央控制室内预留接地端子;接地电阻≤1Ω。

l电磁屏蔽:所有线缆均封闭于镀锌金属线槽内。

l保护:对于由楼外来的信号线选用防雷防高压的保护器,建议选用进口的110ANA1保护架(带4C保护器),或采用国内用于交换机上的过压过流保护器;在关键的网络设备的数据连线上串接防雷防浪涌电压的网络保护器。

2.7 所选用设备的外形尺寸

2.7.1 工作区子系统

面板:国标86标准方型面板,与86型暗埋盒相匹配。

地埋插座的地埋盒建议使用法国罗格朗(世界低压电器产品的领导者)产品。

2.7.2 水平区子系统

6类4对双绞线:线规:24AWG

2芯单模室内光纤:8.3μm/125μm

2.7.3干线区子系统

3类100对大对数线缆:24AWG

8芯单模室内光纤:8.3μm/125μm

2.7.4管理区子系统

24口RJ45快接式配线架:H*W 为:1.75 英寸(4.5cm) × 19 英寸(48.26cm)

RJ45 配线架过线槽:H*W*D 为:4.5cm × 48.26cm× 4.32cm

110 100对配线架:H*W 为:48.26cm ×17.70cm

12口光纤配线箱:H*W*D 为:4.45cm× 48.26cm ×17.29cm

2.7.5设备区子系统

24 口光纤配线箱:H*W*D 为:4.45cm ×48.26cm ×17.29cm

2.8 质量保修

美国奥创利公司对全部采用奥创利产品,并且由奥创利认证的测试仪表检测验收合格的,由奥创利认证安装商施工的工程项目,奥创利公司提供25年的质量保证。在25年当中,只要是由于产品本身的质量问题(非人为因素),由奥创利公司全部负责,即免费维护与更换。

第三章网络机房系统

3.1 设计说明

3.1.1 工程范围

u精装修工程

u电气工程(机房供配电、UPS)

u通风工程(空调系统)

u机房监控报警系统

u机房防雷接地保护系统

3.1.2 工程概况

随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。

机房装修总面积约为50M2,总体布置见平面布置图。

3.1.2 设计依据

□国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)

□国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89)

□国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93)

□国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86)

□国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88)

□国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)

□中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

□《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

3.2 机房精装修设计

3.2.1 隔断工程

机房中的隔断采用不锈钢边框12mm厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪华感。整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢踢脚板线。

机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角线,具体隔断位见平面布置图。

3.2.2 地面工程

机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。

活动地板的种类较多,根据板基材料可分为:铝合金、全钢、中密度刨花板。它们的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。我们为本机房选用全钢防静活动地板,可与地面装饰效果相协调。地板安装高度为0.3M。地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。机房大门入口处做踏步铺塑胶地板。

3.2.3 门窗工程

整个机房区及办公区的不锈钢无框玻璃隔断上的门均为不锈钢无框玻璃自由门。

1、设备间:单开玻璃门一套。

2、网络机房:双开防火防盗门一套。

3.2.4 天花吊顶工程

根据网络机房的具体建筑结构情况,整个机房为了确保机房的保温和消防需要;全部采用规格为600×600×0.8mm的微孔铝制天花板进行铺设,该天花板美观、耐用,防火、防潮,同时与机房屏蔽网一起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用。

为保持机房环境廉洁度和保持机房温度均衡,建议采用铝泊制保温棉作天花、墙面、地面保

温使机房具有防潮、防尘、保温的性能。

3.2.5 墙面装饰工程

墙面处理是指采用在主机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理,同时使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等性能从而改善环境条件。主机房墙面、地面及梁面上刷防霉、防潮漆,涂防水油膏,进行防尘处理、确保洁净度高、不产生粉尘、耐久性高、不产生龟裂、眩光,同时起到防水、防潮、防霉的效果。

机房应采用国产优质铝塑板,在选择墙面板材料时,要求能满足屏蔽系统和等电位系统的需求。国产优质铝塑板生产流程采用目前最新技术及工艺,外观光亮,且性能价格比优,因此国产优质铝塑板无疑是最佳的方案。在现代科技及工业的高速发展,材料领域的广泛应用中,国产优质铝塑板饰面光学效果,洁净程度、安全性,施工质量、施工条件均为最佳,国产优质铝塑板还能满足屏蔽系统的需求。

施工时,我们主要有以下四个步骤进行:

1、平整墙面,使用水泥沙浆找平,为下一步提供良好的工作面;

2、采用2mm厚的轻钢龙骨,把它固定到墙面上,成为未来装饰墙面的骨架,同时预留屏蔽接地的引出线,(分布在不同位置的六处地方,形成多点连接);

3、选取9mm的优质埃特板,固定到龙骨上;

4、选取3mm的银白色的国产铝塑板沾在埃特板上,接封处采用银白色玻璃胶封边。

3.3 配电系统设计

3.3.1 主要考虑因素及设计方案

一个系统能够正常工作,不仅需要有良好的主设备、性能卓越的UPS电源和安全舒适的工作环境,还需要有一个设计合理、可靠性高的供配电系统。我们为该项目考虑与设计的内容如下:

1、机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单相三线制,采用双回路供电;

2、用电设备作接地保护,并入土建大楼配电系统;

3、机房用电设备、配电线路装置过流过载两段保护,同时配电系统各级之间有选择性地配合,配电以放射式向用电设备供电;

4、机房配电系统所用电线为深圳联嘉祥阻燃聚氯乙烯绝缘导线,敷设喷塑桥架、镀锌铁管及金属软管。

5、机房的设备供电和空调照明供电分为两个独立回路,其中设备供电由UPS提供并按设备总用电量的1.3倍进行预留,而空调照明用电由市电提供并按空调设备的要求供配。

6、机房内照明装置宜采用机房专用无眩光灯盘,照明亮度大于300LUX,事故照明亮度应大于60LUX。

7、机房内的配电系统考虑了与应急照明系统的自动切换。

8、该机房电源进线正常时由市电供电,市电故障时由UPS供电,进线直接引入机房专用配电柜总输入开关。

9、机房设计了一个市电配电箱,对机房的市电进行配电,配电箱为机房专用标准配电箱,配备ABB低压开关。柜内配有市电备用回路,安装防雷保护器。

10、机房设计了一个UPS配电箱,对机房的UPS电进行配电,配电箱为机房专用标准配电箱,配备ABB低压开关。箱内配有UPS电源备用回路,安装德国OBO防雷保护器。11、机房所有插座均采用普通电源插座和弹起式铜插座,普通电源插座安装在墙壁上,弹起式电源插座安装在防静电地板上,美观大方。

3.3.2 配电设备及材料选型

机房配电工程设计采用以下公司的产品:

1、配电柜:国标落地式柜体,ABB电气元件

2、灯具:松业无眩光灯盘(飞利浦灯管)

3、单相插座:ABB

4、跷板开关:ABB

5、多联万用插座板:ABB

6、导线、电缆:上海天诚

以上产品均为国产或进口的电气优质产品,经实践证明产品质量可靠。

3.3.3 配电系统设计

1、空调照明部分:该部分采用ABB的机房专用配电箱来完成,它接到总配电室送过来的市电电源,通过总电源开关,输出到分支回路中,我们为该部分设计了十三条回路:排气扇回路2条,照明回路3条,2匹专用空调回路1条,维修插座回路2条,其它辅助插座回路2条,饮水机回路1条,备用回路2条;此外,5匹吸顶空调回路1条(63A/3P)。

2、UPS电源部分:该部分采用ABB的机房专用配电箱来完成,它接到UPS送过来的单路电源,通过100A总电源开关,输出到分支回路中,我们为该部分设计了十三条回路:服务器回路3条,监控报警回路2条,交换机回路2条,工作站回路2条,消防回路1条,备用回路3条;

3、详细情况请见电气回路系统图。

3.3.4 UPS不间断电源设计

1、最新UPS选型理念

UPS的生产商习惯按其主电路结构的技术属性来对UPS进行分类,这种分类也已被广大用户接受,并以此来判定UPS的优劣。第一类为后备式;第二类为在线互动式;第三类为在线双变换式;第四类为在线电压补偿式。

而具体描述UPS的技术性能指标有四大类:1)对电网的适应能力;2)满足负载要求的UPS 常规输出指标;3)UPS的输出能力和可靠性;4)智能管理和通信功能。

那么在这四大类指标中,比较和选择UPS应重点关注哪些特性呢?以下是当前专家和行业大用户普遍认可的一些观点:

a.选择大功率UPS要慎重考虑UPS的输入功率因数和输入电流谐波(电力公害问题)。双逆变在线式UPS,其AC/DC逆变器多为整流滤波电路,它的输入功因数低,一般只在0.8左右,输入电流谐波大,达30%,加专门滤波措施后,也仅能降到10%。输入功率因数低,意味着输入无功功率大,输入谐波电流则干扰破坏电网,特别是三相大功率UPS这两项指标危害很大,形成所谓的电力公害,这会1)使由同一电网供电的变压器、电动机、电容器等产生附加谐波损耗、过热、加速老化;2)引起异步电动机转矩降低,振动加剧噪声增大;3)引起继电器和自动装置误动作,其次谐波对通讯线路、测量仪器产生辐射干扰,影响电能计量的精度等。所以,UPS的输入功率因数和输入谐波电流应被视为重要性能指标之一,应该把输入功率因数>0.95,输入电流谐波<5%作为判定UPS性能指标是否合格的标准之一。

欧美发达国家早已立例,严格限制用电设备对电网的污染。我国有关部门亦正制订相关法规,施行日期亦不会遥远,因此用户在购买UPS不间断电源时,若不考虑此因素,将会留下日后治理的诸多麻烦,造成经济上的重大损失,同时也会因为治理而产生系统效率降低,可靠性下降等副作用。作为UPS,相应有三类解决方案。

第一,对于带有整流滤波输入的传统双变换UPS,无论是采用相控或不控整流,从市电吸取能量的方式均不是连续的正弦波,而是以脉动的断续方式向电网吸取电流,使得这类UPS 具有谐波电流,功率因数低、效率低,对电网造成较大的污染,若采用12脉冲整流及输入滤波器,虽然可以将输入功率因数改善到0.95,谐波电流小于5%,但系统的总效率降低到90%左右,且成本增加,可靠性下降。

第二,输入整流器采用高频化整流技术,输入功率因数≈1,输入总谐波电流<5%,对电网无污染。但电路复杂,AC-AC总效率一般为92%左右。

第三,采用双逆变电压补偿在线式的UPS,其输入端是一个四象限高频逆变器,从市电吸取的电流是连续的正弦波,且与输入电压同相位,因此其输入功率因数≈1,输入谐波电流≤3%,对电网无污染。AC-AC总效率高达95%。

由上可见,目前只有采用双逆变电压补偿在线式UPS,才能在获得输入功率因数≈1,输入谐波电流<3%的同时,保持UPS系统AC-AC总效率达95%或以上。

b.要考虑UPS的输出能力与可靠性。

输出功率因数、输出电流波峰系数、输出过载能力、输出不平衡负载的能力等指标,直接反映了UPS的输出能力,对这些指标的限制,说明了UPS输出能力的局限性和脆弱的一面,尽管在配置UPS容量时尽可以使负载满足UPS的要求,甚至留出很大的余量,但这些指标却直接反映了UPS的可靠性。过载能力强,允许输出电流波峰系数高的,对负载功率因数限制小的,在同样电网环境和负载条件运行,其可靠性必然高,这是毋容置疑的道理。c.要考虑效率与可靠性

UPS的工作效率高时,意味着节省电能,这是绿色电源的标志之一。但还应该注意到效率与可靠性是密切相关的,效率高意味着电路技术先进,元器件选用得好,意味着功器件功率损耗小,功率强度小,温度低,这必然会增强元器件乃至整机的寿命和可靠性。

根据实际情况和未来网络设备扩容的需要,我们建议为网络中心机房选配一台APC SL20 UPS,它的延迟时间有6小时,充分保证网络中心机房设备的电源供给。

3.4 空调工程设计

3.4.1 机房环境要求

为使机房的主要设备和管理操作人员有一个良好的工作环境,并使其能够安全、可靠地运行,发挥其最大的工作效率,就要提供一个符合其运行标准要求的机房环境。这就对机房空气的制冷、制热、加湿、去湿、滤尘有严格的标准要求。设备运行情、使用寿命与工作环境有密切关系,温度、湿度、洁净度就是工作环境的关键因素。根据国内外资料,计算机房负荷按约250 kcal/m2.h计算,即可满足机房对温度的要求。

3.4.2 设计依据及方案

a、采暖通风机空调设计规范;

b、建筑设计防火规范;

c、甲方提供设计工程需求;

d、建筑条件图;

e、电子电脑房设计规范;

f、有关设计手册;

3.4.3 空调设备的选型

考虑机房内的面积和设备容量要求,我们为网络机房选配了三台空调:两台3匹吸顶式空调,安装在设备间的天花上方,在户外安装室外机,它的优点是节约空间、制冷充分,利于设备

间设备的运行,同时考虑到吸顶式空调出色的稳定性也是我们向客户推荐的重要原因之一;第三台空调选用的是一台2匹的壁挂式分体空调,安装在工作人员操作间,为工作人员提供良好的办公环境。

排气系统的选择

依照机房功能分区的设立,我们设置各分区的排气系统。它可以使机房工作人员有一个好的空气环境条件,排气系统采用吊顶天花内安,不占用机房空间。

我们为机房设计了4个正野牌的吸顶式排气扇,设备间和工作间各装2个,定时开启,排除房间内的污浊空气。

3.5 机房防雷接地方案

3.5.1 前言

网络机房内集中了大量微电子设备,而这些设备内部结构高度集成化(LSI 芯片),从而造成设备耐过电压、耐过电流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压)浪涌的承受能力下降。感应雷侵入用电设备及计算机网络系统的途径主要有四个方面:交流电源380、220电源线引入;信号传输通道引入;地电位反击以及空间雷闪电磁脉冲(LEMP)等。为了确保机房设备及电脑网络系统稳定可靠运行,以及保证机房工作人员有安全的工作环境,根据我国及国际有关规范规定,对用户机房提出本防雷接地方案。

3.5.2 设计依据

1.建筑物防雷设计规范GB50057-94

2.电子计算机房设计规范GB50174-93

3.通信局(站)接地设计暂行技术规定YDJ26-89

4.计算机场站安全要求GB9361-88

5.计算站场地技术要求GB2887

6.电信专用房屋设计规范YD5003-94

7.民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92

https://www.wendangku.net/doc/ac13349038.html,ITT蓝皮书K.11建议《过电压和过电流防护的原则》

https://www.wendangku.net/doc/ac13349038.html,ITT《通信线路和通信设备的防雷手册》

10.Inter Standard Iec 1312-1national Protection Against LEMP

11. International Standard IEC 1643-1 Surge Protection Deices

3.5.3 接地处理

1、利用建筑物基础地作防雷地及电源地。现代建筑基础使用大面积钢筋绑扎,柱子主钢筋及四周墙体钢筋直通到达屋顶女儿墙防雷带。其接地电阻值一般都能满足GB50057—94的要求,即4Ω。

2、机房一般有四种接地形式,即:计算机专用直流逻辑地、交流工作地、安全保护地、防雷保护地。本次设计考虑采用原接地极,并采用联合接地方式;接地电阻应小于1欧姆。

3、直流工作地在大楼计算机机房内的布局,是作数字电路等电位地网(或逻辑接地接地网)。该网用铜排在活动地板下,依据计算机设备布局,纵横组成网格,配有专用接地端子,用编织软铜线以最短的长度与计算机设备相连。计算机直流地需用接地干线引下至接地端子。3.5.4 供电系统

根据有关规范,本方案设计该机房供配电防雷方案如下:

一级防雷:配电柜电源进线处接大容通量的25-B/4-AS(100KA)电源防雷器。变压器的机壳、低压侧的交流零线以及与变压器相连的电力电缆的金属外护层应就近接地。

二级防雷:UPS配电箱引出的三根相线及零线接电源防雷器20-C/4-AS,箱内交流零线不作

重复接地。机房内所布放的交流供电线路中的中性线(零线),应采取绝缘导线。交流配电箱上的中性线(零线)汇集排应与机架的正常不带电金属部分绝缘。

三级防雷:使用专用的避雷电源插座。

机房内所有交直流用电及配电设备均应采取接地保护。交流保护接地线应从接地汇集线上专引,严禁采用中性线作为交流保护接地线。

具体请见配电系统原理图。

3.5.5 使用防雷器注意事项

防雷保护器必须通过接地端以尽可能短的路径接地。

主机房内所有设备采有单点接地法,即所有地线全部接到直流接地汇集排上,再由汇集排与直流地网相连。

设备安装时,应与大楼的外墙及柱子保持一定的安全距离。

信号防雷器连接必须与数据进线方向一致。

不同类型的数据传输线应选用不同类型的保护器。

3.5.6 方案设计

根据网络机房的实际情况,我们为甲方设计了一套独立接地系统和防雷系统:

防雷系统我们设计安装2个电源避雷器,采用英国费尔斯公司的产品,分别安装在市电配电箱和UPS电源配电箱中,防止感应雷对电源系统的攻击,(对于直击雷,大楼避雷针系统进行防护);接地系统中,我们在机房内部防静电地板下边利用紫铜做一个等电位带,为机房设备提供接地点,同时在大楼外侧,我们利用镀锌角钢和镀锌扁铁建立独立的接地网系统,两者之间采用35平方毫米的铜导线连接,使之成为一体。

3.6 机房气体消防系统

3.6.1 气体消防介绍

为保护一些不能用水扑救部位的避免火灾损失,广泛使用了气体消防。如电信机房、广播电视设备、发电机房、电气设备房、变压器、油断路器、电动机、内燃机、电气机车、图书档案楼、科研试验楼、贵重仪器设备房、大型船舶、油品厂房等场所。气体灭火系统包括卤代烷(当前改用替代物)、二氧化碳、惰性气体及烟雾灭火系统。

二.应用范围

气体灭火剂可以扑救的火灾:

a.可燃气体火灾,如甲烷、乙烯、煤气、天然气等。

b.甲、乙、丙类液体火灾,如烃类、醇类、有机溶剂类等。

c.可燃固体表面火灾;

d.电气火灾。

气体灭火剂不适用于如下材料产生的火灾:

a.无空气仍能迅速氧化的化学物质的火灾,如硝酸纤维、火药等;

b.活泼金属的火灾,如钠、钾、镁、钛和铀;

c.金属氢化物、强氧化剂、能自燃的物质的火灾;

d.能自行分解的化学物质的火灾,如有机氧化合物和联氨;

e.强氧化剂,如氧化氮氟等。

三.气体消防设置场所

一般来讲气体灭火系统只用来保护建、构筑物内部发生的火灾;而建、构筑物本身发生的火灾,宜用其它方法扑救。

1.当一个具有火灾危险性的场所要求:

小区监控系统解决方案

XX小区闭路电视监控系统 设计方案 设计单位:湖南鼎鑫电子有限公司设计时间:2012年8月

目录 第一章系统概述 0 第二章需求分析 (2) 第三章设计原则与依据 (3) 一、设计依据 (3) 二、设计原则 (3) 三、总体设计思路 (4) 第四章设计方案 (6) 一、系统构成及方案说明 (6) 二、系统功能 (9) 第五章主要参数 (12) 第六章售后服务承诺 (27)

第一章系统概述 随着21世纪的到来,特别是近年来现代高科技和信息技术(IT)正在由智能大厦(IB)走向智能化住宅小区,进而走进家庭,国家也在《2000年小康型城乡住宅科技产业工程项目实施方案》中,将建设智能化小康示范小区列入国家重点的发展方向,因此也就必然促使智能化技术从智能大厦建设热中向智能小区乃至家庭智能化的方向发展。 小区闭路电视监控系统对小区周界、各主要出入口、停车场、广场、各主要路口等进行全方位的监控,系统具有图形自动切换功能、定点显示功能和多画面显示功能,系统可用长时间录相机录制所有图像以观看或备查。近年来,随着我国经济的迅速发展,城乡居民的生活水平有了显著的提高,尤其是城镇居民的居住条件不断改善,人们在解决了居住问题后,日益关心的是居住是否安全,人们在购房时,安全性是考察物业管理水平是否完善的一个重要条件。尤其是那些流窜作案的犯罪分子,往往选择居民小区作为攻击目标,入室盗窃、抢劫、杀人案件屡屡发生,以往靠小区保安以人防为主的防范措施已满足不了人们的要求。利用安全防范技术进行安全防范首先对犯罪分子有种威慑作用,使其不敢轻易作案。如小区的安防系统、门窗的开关报警器能及时发现犯罪分子的作案时间和地点,使其不敢轻易动手。 小区智能化集中监控管理系统综合采用先进的计算机实时检测与控制,计算机网络、计算机通讯、多媒体和数据库等多项先进技术,将分散的现场电脑与监控室主控电脑联系起来,形成一个计算机的集散监控系统,实现了住宅小区内设备的自动化集中的监测、控制、管理和安全防范的自动化报警等功能。在小区集中监控室内装设控主机一台,完成整个系统的统一调配、集中管理等;在设备相对集中的楼房装设现场监控电脑,完成对各设备的信号采集、故障判断、运行控制等;各监控电脑及主机通过网络模块和通讯电缆连成一个整体。 闭路电视监控系统可以即时地传送活动图像信息,值班人员通过遥控装置,还可控制前端摄像机,改变摄像角度、方位、镜头焦距等,从而实现对现场大范围的观察和近距离的特写,并可通过录像设备进行记录取证。 闭路电视监视系统在小区内重要的区域和场所安装摄像机,在小区主要路

监控系统设计方案

第一章公司简介 第二章工程概况 阳逻白鹿奥体是一个建造中大型多元化健身场所。是新洲区最大健身中心,为了对顾客教练人群和车辆财产的安全,故需安装一套视频监控系统。 1、设计标准 本方案设计依照以下规范: 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94) 《公安部监控设备安装规范》 《共用闭路监视系统工程技术规范》(GB50198-94) 《智能建筑设计标准》(EBD-03095) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16——92) 《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-90,92) 《中国建筑电气设计规范》 2、设计原则 2.1用户至上原则 本方案以满足用户需求为目标,最大限度地满足用户提出的功能需求,并针对阳逻白鹿奥体中心工程的实际需求情况的特点,确保实用性。 2.2先进性 在满足用户现有需求的前提下,充分考虑信息社会迅猛发展的趋势,在技术上适度超前,使在未来一段时间内不被淘汰。 2.3集成性

具有可扩展性和兼容性,可使用不同生产厂家不同类型的先进产品,使个统可以随着技术的发展和进步,不断得到充实和提高。 2.4兼容性 整个系统应一个相对开放的系统,不同产品之间应具有相对标准接口,以满足各系统之间的联动需要,它以国际标准为原则。 2.5模块化 系统之间应严格履行模块化结构方式,以满足系统在扩充及更换部分设备的通用性及可替换性,且应便于的日常维护。 2.6可靠性 为了保证整个系统的可靠性,本设计方案的前端设备均选用先进产品。 2.7经济性 在保证先进性、可靠性的前提下,使整个系统的投资合理,因此在选择产品时,选用性价比高的产品。 第三章视频监控系统 1、概述 视频监控系统主要对阳逻白鹿奥体重点区域进行监控。系统具有图形自动切换功能、定点显示功能和多画面显示功能。保安人员可通过监控系统监视区内场景及人员活动情况,并对重点区域的画面进行实时录像。 传统的模拟式NVR系统,已经逐渐转换为采用NVR作为录像设备的数字化系统,系统具有多画面处理、控制、录像、显示、回放、远程传输等多功能于一体,该系统可与周界防范报警联动进行图像跟踪及记录。

教学楼综合布线设计方案

膂葿蚂肅芄节薈肅肄蒈薄蚁膆莀蒀蚀艿薆螈虿羈荿蚄虿肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆羅莅螁螅膇膈蚇螄芀蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿肈蒈莁袈芀芁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈袅芇莈螇羄羇膁蚃羃聿莆薈羂膁腿蒄羁羁莄蒀羁肃芇蝿羀膅蒃蚅罿芈芆薁羈羇蒁蒇肇肀芄螆肆膂葿蚂肅芄袂肄蒈螇蚅肀蒇蒇羀羆肄蕿螃袂肃蚁罿膁肂莁螁肇肁蒃羇羃膀薆螀衿腿蚈薂膇腿莈螈膃膈薀蚁聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袅膀膄薆蚇肆芃虿袃羂芃莈蚆袈节蒁袁袄芁蚃螄膃芀莃罿聿艿蒅螂羅芈薇羈袁芈蚀螁腿莇荿薃肅莆蒂蝿羁莅蚄薂羇莄莄袇袃莃蒆蚀膂莂薈袅肈莂蚀蚈羄莁莀袄袀蒀蒂蚆膈葿薅袂肄蒈螇蚅肀蒇蒇羀羆肄蕿螃袂肃蚁罿膁肂莁螁肇肁蒃羇羃膀薆螀衿腿蚈薂膇腿莈螈膃膈薀蚁聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袅膀膄薆蚇肆芃虿袃羂芃莈蚆袈节蒁袁袄芁蚃螄膃芀莃罿聿艿蒅螂羅芈薇羈袁芈蚀螁腿莇荿薃肅莆蒂蝿羁莅蚄薂羇莄莄袇袃莃蒆蚀膂莂薈袅肈莂蚀蚈羄莁莀袄袀蒀蒂蚆膈葿薅袂肄蒈螇蚅肀蒇蒇羀羆肄蕿螃袂肃蚁罿膁肂莁螁肇肁蒃羇羃膀薆螀衿腿蚈薂膇腿莈螈膃膈薀蚁聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袅膀膄薆蚇肆芃虿袃羂芃莈蚆袈节蒁袁袄芁蚃螄膃芀莃罿聿艿蒅螂羅芈薇羈袁芈蚀螁腿莇荿薃肅莆蒂蝿羁莅蚄薂羇莄莄袇袃莃蒆蚀膂莂薈袅肈莂蚀蚈羄莁莀袄袀蒀蒂蚆膈葿薅袂肄蒈螇蚅肀蒇蒇羀羆肄蕿螃袂肃蚁罿膁肂莁螁肇肁蒃羇羃膀薆螀衿腿蚈薂膇腿莈螈膃膈薀蚁聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袅膀膄薆蚇肆芃虿袃羂芃莈蚆袈节蒁袁袄芁蚃螄膃芀莃罿聿艿蒅螂羅芈薇羈袁芈蚀螁腿莇荿薃肅莆蒂蝿羁莅蚄薂羇莄莄袇袃莃蒆蚀膂莂薈袅肈莂蚀蚈羄莁莀袄袀蒀蒂蚆膈葿薅袂肄蒈螇蚅肀蒇蒇羀羆肄蕿螃袂肃蚁罿膁肂莁螁肇肁蒃羇羃膀薆螀衿腿蚈薂膇腿莈螈膃膈薀蚁聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袅膀膄薆蚇肆 包头职业技术学院实训楼B区 综合布线系统设计方案 方 案 书 设计人:史海瑞 时间:2014年6月10日

一套完整的综合布线方案

综合布线系统方案 一、需求分析 综合布线系统是整个学校信息交换的物理层;其承载了学校的所有数据、语音的数据交换工作。 二、设计原则 根据综合布线设计规之要求,本项目将遵循综合布线系统原则,即标准化、模块化、先进性、综合性、灵活性、可靠性、可扩充性和经济性。 三、设计依据 ?《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006) ?《智能建筑工程建设标准》(DBJ14-S5-2004) ?《智能建筑工程质量验收规》(GB/T50339-2003) ?《民用建筑电气设计规》JGJ/T16-92 ?GBJ 16-87建筑设计防火规 ?YD/T926 1-2-1997学校通信综合布线系统行业标准 ?《电子计算机机房设计规》(GB50174-93) ?《民用建筑电气设计规》(JGJ/T16-92) 四、系统设计 1、总体设计 本工程利用综合布线系统作为实现各种语音、图像、数据信息交换传递的基础。 按综合配置设计,整个综合布线系统采用三级星形网络拓朴结

构,数据建筑群配线架CD和配线设备BD置于网络设备机房(设备间)。楼层配线架FD置于每层的弱电机房(电信间),楼层配线架FD 至楼层区域配线箱(TE),包括至每个数据端点(TO)的距离不应超过90米。从BD至每个楼层FD,光纤传输主干采用48芯万兆光纤。垂直主干光纤网络采用以太网络结构。 2、系统组成及结构 根据EIA/TIA568A,ISO/IECIS 118O1及我国的标准,布线系统可划分为六个独立的子系统: 1)工作区子系统(Work Area Subsystem) 2)水平子系统(Horizontal Subsystem) 3)垂直主干子系统(Riser Subsystem)

某小区视频监控系统设计方案【最新版】

某小区视频监控系统设计方案 最近有粉丝让我发一些小区的视频监控系统解决方案,可能小区智能化对于我们这个行业影响太大,很多人都多少和这个沾一点边,所以会经常发一些类似的这样的方案,今天发一个最新的小区监控系统设计方案,大家参考一下吧! 正文: 一、视频监控系统概述 1.1周界视频监控 社区周界是安全防范的第一道防线,没有安全防范措施的周界围墙容易成为不法份子入侵的首选途径,同时,做好第一道防线的安全防范,提高非法行为的实施难度,是社区安全管理应该考虑的首要问题。社区周界需要设立合适的入侵报警触发措施,一旦探测到入侵行为产生报警,并结合视频监控提供实时跟踪手段与事后追查依据。 应用场景:社区周界监控报警二合一管理 ? 周界布置室外防水红外枪机,对社区周界进行无死角24小时

监视; ? 周界布置红外对射,对社区及围墙周界进行主动探测; ? 周界布置热成像摄像机,对社区周界进行无死角24小时监视; ? 重点关注周界区域加设红外高清智能球机,设置预置点; ? 周界监视画面划线检测,人员跨线报警,并联动附近球机预置点; ? 报警相关视频在管理中心大屏弹窗显示,同时回放前N秒视频画面实时追溯; 1.2社区公共区域监控 由于社区人流与车流进出频繁,难免会有不法份子或熟悉社区环境的不速之客进入社区内部,为确保社区内部公共区域的安全,同时为避免业主由于车辆刮擦等造成的日常纠纷,需要在重点关注区域实施24小时视频监控; 简单的视频监控系统为物业管理人员带来繁复的工作量,现代化

社区的高效管理要求视频监控具备高清、智能、联动特性,间接提升社区安全性。 应用场景:社区内外部重点公共区域监控 ? 在内外部重点公共区域设置红外枪式摄像机,根据具体环境特点选配超低照度、强光抑制、宽动态以及手动/电动变焦,光学变倍等功能,以实现社区室外公共区域的视频监控管理,具体包括对社区主要干道、活动广场、室外停车位、广场水池等重点关注区域等; ? 每栋大楼的各个立面布设红外枪式摄像机,监测高空抛物等行为。 应用场景:社区内外部开阔区域监控 ? 通过鹰眼摄像机的合理安装,可在大楼制高点的四周进行全景监控,对社区进行无盲区的视频覆盖,便于用户从全局掌握社区整体情况,同时能够查看监控细节,辅助用户及时、准确地做出警情、火情的判断、指挥和决策,实现全局监控+细节查看完整功能,构建全局态势感知的防控体系。

公司监控系统设计方案

公司监控系统设计方案 1.工程设计概括 整个厂区:分别有14个高清晰红外高速球、102个高清晰红外防水枪机、8个变焦枪机。枪机、高速球都采用700线高清晰摄像机。视频编码采用1、2、4路D1的带音频输入输出,报警输入的网络视频服务器。总控中心设有电视墙2*2的46寸液晶拼接可实现单画面和多画面任意切换监控画面;另外每边由8台32寸的液晶监视器1、4、9分割或者实行轮循的方式监控画面。项目实现总控中心统一管理、录像、转发,并且对库区(4号库办公室)、门卫室、输液生产办公室设分控制中心,分权限监控;对不同领导分配不同用户名,可以通过广域网远程访问。 1、前端视频采集: 摄像头个数为128个,全高清晰的,其中: a)高清晰红外智能高速球14个 b)高清晰红外防水防尘枪机102个 c)高清晰红外变焦防水防尘枪机8个 网络视频服务器数量为72台,全D1画质的,其中: a) 单路D1音视频网络视频服务器40台 b) 两路D1音视频网络视频服务器20台 c)四路D1音视频网络视频服务器12台 2、监控中心管理、存储、转发 嵌入式平台服务器: d)设备要真正的嵌入式平台产品,集中管理、存储、转发,管理方便。 3、平台监控管理软件: 浏览包括通过web方式浏览、平台客户端浏览、通过电视墙浏览、Flash浏览等。 4、显示:机房有电视墙2*2的46寸液晶拼接可实现单画面和多画面任意切换监控画面;另外每边由8台32寸的液晶监视器1、4、9分割或者实行轮循的方式监控画面。

第一章绪论 1.1概述 为了完善安全技术防体系,预防犯罪与损失,同时为建设世界一流公司创造一个文明、安全、安定、祥和的公司环境,新疆药业需建设一套非常先进的、完善的安全技术防系统。 本次方案的设计总的原则是利用视频监控系统、显示系统、控制系统等技防手段,预防犯罪活动在公司的发生,保护新疆药业、员工及客户的财产和人身安全。同时为建立一套功能完善的安全技术防体系,本次方案对视频监控报警系统提出了建议性的设计。 本次新疆药业技防建设系统工程的建设根据文件的要求,主要为监控系统的建设并预留有部分的监控点,视频监控系统的围包括车间重点要害部位、敏感地区、公司周边地区,前期预计总布设为128台监控摄像机。并在线缆、接口作充分预留,保证系统的可扩展性。为能在安全技防中充分发挥无线通讯的机动灵活性,加强与执勤人员的联系和指挥,达到快速机动的反应能力,建立一套无线通讯指挥系统。 这次设计根据文件及新疆药业领导及专家的要求,采用集中型管理,集中控制原则,既建立一套中心监控室,将各分监控的信号传送至中心监控室进行统一记录和集中管理,从而达到对整个新疆药业集中管理和重点、要害部位的监控。在新疆药业每个门卫管理室都设立1个分控管理中心,在获得主控制中心授权的情况下,对本管理区域的监控点管理和控制。同时在公司领导办公处和临时监控点安装网络控制软件,方便视察整个公司的状况,提高监控系统的灵活性。 1.2设计依据 招标文件的要求 1、GB50198《民用闭路监视电视系统工程技术规》 2、CCIRRECOMMENDATION472-3 《电视系统视频指标》

综合布线建设方案

*****综合布线建设方案 第一章:综合布线设计标准和设计规范 (2) 第二章综合布线设计原则 (2) 第三章结构化布线系统结构类型 (3) 第四章采用综合布线系统的原因 (4) 2、采用按国际标准的结构化布线系统的优势 (5) 第五章综合布线系统的组成结构 (7) 第六章综合布线系统选形: (8) 1.1布线产品选型 (8) 1.2 AMP简介 (9) 第七章 *****需求分析 (11) 1、用户的要求 (11) 第八章 *****综合布线解决方案 (12) 语音、数据网络部分 (12) 1、工作区子系统 (12) 2、水平区的设计 (13) 3、交换机房的设计 (13) 第九章管线方案 (13) 第十章系统服务 (14) 1、工程组织 (14) 3.施工技术标准 (16) 6:施工具体要求 (17) 8:施工过程中的质量保证 (18) 9:布线施工安防措施 (18) 公司简介 第一章:综合布线设计标准和设计规范o设计标准:

o IEEE802标准、100BASE-TX标准 o EIA/TIA568工业标准及国际商务建筑布线标准 o ANSI FDDI/TPDDI 100Mbps o CCITT ATM 155Mbps/622Mbps o安装及设计规范: o中国建筑电气设计规范 o工业企业通信设计规范 o结构化布线系统设计总则 o室内电话线路工程施工及验收技术规范 o建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范(修订本) o建筑及建筑群综合布线系统工程施工及验收规范(修订本) 第二章综合布线设计原则 实用性─充分考虑计算机机房的特定情况和特定目标,实施后的通信布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图象通信。 灵活性─布线系统能够满足灵活应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端或电话、传真机,计算机网络应可随意划分网段,对网络内部资源可动态地进行分配。综合布线系统应是结构化、模块化的,可任意跳线,改换信息终端的用途。 模块化─布线系统中,除去敷设在建筑内的线外,其余所有的接插件都应是积木式的标准件,以方便管理和使用。 扩充性─布线系统是可扩充的,以便将来有更大的发展时,很容易将设备扩充进去。系统具有良好的可扩充和可升级性,使本期建设的投资在未来升级及扩充后得到保护。

校园网综合布线设计方案

校园网综合布线设计方 案 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

第一章综合布线系统概述 综合布线系统的定义、特点和优点 综合布线系统是伴随着智能化大厦而崛起的,作为智能大厦中枢神经,综合布线系统是近20年来发展起来的多学科交叉型的新型研究领域。随着计算机技术、通信技术、控制技术与建筑技术的发展,综合布线系统在理论和技术方面也不断得到提高。 目前,由于理论、技术、厂商、产品甚至国别等多方面的不同,综合布线系统在命名、定义、组成等多方面都有所不同。我国《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2000)中把综合布线系统定义为:综合布线系统是建筑物或建筑群内部之间的传输网络。它能使建筑物或建筑群的内部设备、数据通信设备、信息交换设备、建筑物物业管理设备及建筑物自动化管理设备等系统之间彼此相连,也能使建筑物内部的通信网络设备与建筑物外部的通信网络设备相互连接。 上述的定义通常被称为是建筑物与建筑群综合布线系统。按照《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T 50314-2000)的定义,它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连接点与工作区的语音或数据终端之间所有电缆及相关的布线部件。 这里要注意区分一下综合布线和综合布线系统这两个基本概念:综合布线只作为一个概念而存在,综合布线系统则是一种解决方案或者是一种布线产品。两者既密不可分,又有所区别。 与传统的相比较,综合布线系统有着许多优越性,是传统布线所无法相比的。其特点主要表现在它具有兼容性、开放性、灵活性、模块化、

扩展性、和经济性。而且在设计、施工和维护方面也给人们带来了许多方便。综合布线系统与传统布线系统的性能价格比,如图1-1所示。 性能价格比 综合布线方式 传统布线方式 时间 图1-1 综合布线系统与传统布线系统性能价格比 1.1.1 兼容性 综合布线系统的首要特点是它的兼容性。所谓兼容性指它自身是完全独立的,与相关的应用系统相无关,可以适用于多种应用系统。能支持多种数据通信、多媒体技术及信息管理系统等,能够适应现代未来技术的发展。 过去,为一幢大楼或一个建筑群内的语音或数据线路布线时,往往采用不同厂家生产的电缆、配线插座以及接头等。例如,用户交换机通常采用双绞线,计算机系统通常采用粗铜轴电缆或细铜轴电缆。这些不同

某某小区监控项目设计方案

某某小区监控项目设 计方案 第一章系统建设概况 1.1 项目简介 为了更加全面贯彻关于运用科学现代化管理手段,加强xxx居住区安全及周界安全,进一步提高小区科学管理水平。按照“严密监管、高效运作”的监管原则,充分运用科学技术和先进手段,通过区域化、专业化、网络化、电子化等手段,加强二机楼小区管理,建立小区安防数字智能管理中心。为此,我们按照二机楼小区地理特点、楼群特点提供分层设计,包括: ●监控前端设计方案 ●分控中心设计方案 ●总控中心设计方案 监控围:小区主要出入口、小区主要通道、地下车库、广场花园以及周界安全。 1.2 系统需求分析 1.2.1 系统整体需求分析 系统应能实现不同设备及系统的直联、互通、直控,实现音视频及报警信息的采集、传输/转换、显示/存储、控制;进行身份认证和权限管理,保证信息的安全;应能与报警系统联动,宜提供与其他业务系统的数据接口。 1.2.2 功能需求分析 信息采集功能 系统前端信号为模拟视频信号,前端设备采用各种类型的摄像机,信息采集就是完成能这些设备的数据采集和标准化。 信息传输功能 控制信息、视频信息等,通过视频、控制线缆传输,将前端设备的图像信号传输至控制

设备。 实时图像点播 按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播,支持点播图像的无级播放、图像抓帧。远程控制 通过手动或自动操作,对前端设备的各种动作进行遥控;能够设定控制优先级,对级别高的用户请求应有相应措施保证优先响应。 依据授权将网络用户发出的控制命令传送到前端监控设备,实现监控中心及授权用户对前端任意一路监控图像的调用和控制。 存储和备份 监控中心设备可对视频、系统日志等信息予以存储。存储和备份的历史数据信息,可在网络系统中依据授权进行访问。系统应能存储下列信息并保持一定时间,可配置专用存储设备备份需要长期保存的信息。 ①监控视频信息。 ②监控中心操作员人工指定或通过编程定时指定的现场视频信息。 ③用户操作的系统日志信息。 系统对接收到的巡检信息、报警信息和视频信息等按照信息的含义和归属进行分类,重要事件的图像可作永久存储,并且提供异地备份。 存储的历史视频数据要求进行防篡改处理,例如增加数字水印或者数字签名,使之可以作为证据使用。 历史图像的检索和回放 按照指定设备、通道、时间等要素检索历史图像文件并回放;回放应支持正常播放、快速播放、慢速播放、逐帧进退、画面暂停、图像抓帧等;支持回放图像的无级播放。 报警联动 系统具有与报警设备联动的接口,报警发生时能切换出相应部位的视频及报警信息,并进行记录;对某些特定监控点,可实现视频移动侦测功能;系统宜支持与其它业务系统进行报警联动接口。 用户与权限管理 监控中心应具有对接入的用户进行授权和认证的功能。用户及权限管理可由各级监控中心独立执行,也可集中执行。用户及权限管理模块应定义用户对设备的操作权限、访问数据的权限和使用程序的权限。

视频监控系统设计方案

网络监控系统设计方案 导读:本次设计方案中,视频监控系统分为如下几个部分,每部分的基本功能和组成如下: (一) 前端视频数据采集部分:通过网络摄像机实现对各个监控区域的图像采集;前端视频数据 采集设备包括红外一体化网络摄像机、网络半球、网络智能球、高清网络摄像机、立杆、墙挂支架等设备。 视频监控总体设计 1.1. 网络视频监控系统组成 本次设计方案中,视频监控系统分为如下几个部分,每部分的基本功能和组成如下: (一) 前端视频数据采集部分:通过网络摄像机实现对各个监控区域的图像采集;前端视频数据采集设备包括红外一体化网络摄像机、网络半球、网络智能球、高清网络摄像机、立杆、墙挂支架等设备。 (二) 视频数据传输部分:通过超五类双绞线、室外4芯室外多模铠装光缆、光电转换设备和网络交换机等设备组成转发视频图像数据的传输网络,并通过传输网络将图像数据从前端监控设备传送到后端监控中心进行视频显示和存储,主要设备和线材包括:网络交换机、光电转换设备、超五类双绞线、室外铠装光缆等。 (三) 视频监控中心部分:视频监控中心是将前端采集的视频图像信息通过软件解码,转化为图像信号传送到监视器上,形成直观图像信息并且显示出来,同时对视频信息按照存储策略进行存储。通过网络监控中心管理平台对整个系统进行统一操作、配置、管理,其中主要设备网络监控中心管理平台、监控录像主机、大尺寸电视等设备。 (四) 监控终端部份:监控终端主要功能是监看实时视频画面、查询回放录像、抓拍图像、手动录像,主要包括监控客户端、多路视频解码器。 1.2. 监控系统拓扑图

1.3. 前端视频监控部分 1.3.1. 前端监控点设置说明 序号安装位置产品名称 单 位 数量备注 1 负一层停 车场 红外一体化网络摄像 机 台11 监控车位及通道,安全通道等出入口情 况

综合布线系统设计方案

综合布线系统设计方案 1综合布线系统说明 本项目综合布线系统具体内容包括网络布线、信息点安装及相应管线、桥架设计。所有信息点根据实际情况采用86型的信息面板,楼宇的数据传输介质采用24AWG线规的超五类非屏蔽双绞线。线槽按不同容量选用相应规格的PVC线槽和金属桥架。 我们经过充分考虑本项目的环境、运行方式和可能采用的网络结构,结合以往的工程经验,提出本设计方案。 考虑到该项目的重要性和未来扩展性我们认为该布线系统应该是一个标准化、模块化、系统化、高度灵活的智能型布线网络。 2系统设计原则 本项目的网络建设应本着高性能、高稳定性、高可靠性、可扩展性与经济适用的原则。为达到项目网络建设的目标要求,在综合布线方案设计构建中,应坚持以下布线原则:实用性—实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图像通信。 灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,遵循结构化布线的标准,适应不同拓扑结构的网络,在不改变布线系统情况下,就可以进行设备的移动、更新和 升级。即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端。 经济性—在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。综合布线过程是对各种网络线缆统一规划、统一安装施工过程,减少了不必要的重复布线、重复施工, 节约了线材。由于采用综合布线系统,单位避免了重复设置信息机构和重 复建设信息网络,从整体上讲节省了投资,避免了大量的重复建设,提高 了网络效益。综合布线系统采用标准化的设计,统一安装施工,使整个系 统构成一个有机的整体,便于集中管理维护,并减少日后的维护费用。 统一性—整个建筑的信息网络建设基于一个统一的网络管理中心的模式,不同系统不同网络及不同类型的网络之间的连接完全兼容。 兼容性—综合布线系统的设施可以满足多种系统中的性能。

网络综合布线方案设计

网络综合布线方案 一:项目总体规划 1.办公楼综合布线项目介绍 1. 布线系统将贯穿于各楼层的各个平面。主要为网络、数据、图像、视频等系统信号提供高性能传输路由。 2. 作为一个综合性的线路平台,应具有最大的兼容性和开放性,可满足各类型通讯及计算机等的传输需要和网络结构,提供一个标准化、高带宽、低成本的网路环境。 3. 系统应具有开放的模块化结构,可灵活地进行资源分配,线路管理、变更和扩展。 4. 系统应提供一个安全、有序、便于管理的设备安装及连接环境,可快捷简便地进行系统安装和运行。 5. 在充分考虑目前应用情况下,以高起点和适度超前的原则来规划本系统。为各种高性能应用提供充足的传输带宽,为日后系统的升级提供充足的空间。 6. 采用目前国际上最先进的工程标准及规范,去设计和规划系统。 2.办公楼综合布线项目要求 基本情况:整个局域网采用以太网技术,主干带宽达1000Mbps,1000Mbps到桌面。 1、开放。采用标准RJ45接口,兼容不同厂家的标准产品。 2、灵活。水平子系统支持语音、数据,支持100Base-T 1000Base-T等。 3、先进。采用目前流行,具有一定先进技术的超六类系列产品。 4、易于管理。面板、配线架有明显标识,机房线路管理、维护方便。3.有关技术要求 1.符合最新的国际标准ISO/IEC11801超六类布线系标准,产品应符合做主网络的高速、可靠的信息传输要求,并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。 2.进行开放式布线,所有插座端口都支持数据通讯、话音和图像传递,满足电视会议,多媒体等系统的需要。 3.能满足灵活的应用要求,即任一信息点能够方便地任意连接终端设备。

(完整word版)某小区视频监控系统设计方案资料.doc

视频监控系统设计方案 目录 第一章、概述 (2) 1.1用户需求分析 (2) 1.2系统设计依据 (2) 1.3 系统设计原则 (2) 第二章、系统设计方案 (4) 2.1视频监控系统介绍 (4) 2.2 摄像机的选取与安装 (4) 2.3 系统拓扑图 (5) 第三章、系统设备 (6) 3.1 硬盘录像机 (6) 3.2 摄像机 (6) 第四章、系统功能特点 (10)

第一章、概述 1.1用户需求分析 **是一座现代化智能小区,智能化小区需要拥有高效率的舒适、温馨、便利的环境,又能连接语音、数据、图像以及各种用于楼宇控制和管理的设备与安装,并能满足不断变化的使用者的需求。 为了使智能化小区达到以上的现代化水平,给业主营造一个安全、温馨、和谐的居住环境,一套数字视频监控系统的设计和使用是必不可少的。它能从根本上提高小区内的技防现代化水平,节约人力、物力,并能为小区的物业管理提供先进的手段。 本方案将考虑各种因素,对本小区监控系统的建设做全面分析,对本方案的设计做详细的阐述。 1.2系统设计依据 GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》 JGJ/TL6-92 《民用建筑电气设计规范》 GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GA/T70-94《安全防范工程费用概预算编制办法》 GA/74-94《安全防范系统通用图形符号》 GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 1.3 系统设计原则 本套设计方案将严格按照甲方要求并遵循以下原则: 先进性:本监控系统采用国际上技术先进、性能优良、工作稳定的监控设备,使整个系统的应用在相当长的一段时间内保持领先的水平。 可靠性:系统的可靠性原则应贯穿于系统设计、设备选型、软硬件配置到系统施工的全过程。只有可靠的系统,才能发挥有效的作用。

视频监控系统设计方案

视频监控系统设计方案 摘要:生产经营管理的高效性、实时性直接影响到企业的生产效益和成本控制。当前,工厂的建设、管理正向着信息化、智能化的方向发展。通过在企业内部安装一整套局域网上的网络视频监控系统,安全生产人员可实时监控各个设备的运行状况,安保人员可实时监控厂区的出入口、道路、重点建筑等重要场所的人员流动情况,企业相关部门的领导也可以在办公室随时监控整个企业的运作情况。 一、工程说明 1.1 工程需求分析 根据用户的实际要求和现代监控系统的特点对本项目的需求进行了认真的分析。 1. 防范目的 通过安装在工厂辖区的摄像机,可以对现场的人员、车辆及设备的工作情况进行实时监视,监控室能够及时观察到现场的情况,并能够将相关图像进行实时的录像。在充分保证客人及业主隐私的基础上,加强工厂的安全保卫工作,同时提高工作效率,实现科学的管理。 2. 布防要求 根据现场的实际情况加以安装,以便最能有效地监控现场图像,不留死角。 3. 安全可靠性 为使整个监控系统充分发挥其安全防范的作用,应从以下几个方面确保系统安全可靠: ⑴前端设备品质必须高度可靠,尽量选用性价比高的名牌产品,同时充分考虑到特殊且恶劣的环境因素对设备的影响。 ⑵必须按照国家标准及工艺要求进行施工。 ⑶控制系统应采用可靠性高、功能全的产品 ⑷严格的管理制度,规范的操作。 ⑸操作简便。具有一定的扩容和升级能力。

二、方案设计的原则和思想 2.1 系统应具有的特性 2.1.1 先进性 当今科学技术发展迅速,若花巨资建成一个几年之内就要淘汰的落后系统,不仅是一种极大的浪费,而且将严重影响工厂的声誉。所以设计方案首先就要确保设计技术和应用技术的先进性,同时也要保证整个系统的最佳性能价格比。 2.1.2 灵活性和兼容性 随着科学技术的发展,不可能保证一个系统永远处于领先地位。为此在设计方案时,必须考虑到系统升级扩容的灵活性和兼容性,这就需要采用模块化、开放式、集散型、分布式的控制系统。使得不改变原有设备,在不损失前期投资的情况下,就能方便的升级和扩容,确保系统不过时。 2.1.3 经济实用性 先进性与经济性往往会产生矛盾,这就需要在制定总体设计方案时: 一、要选择性能价格比最佳的产品和系统。高科技现代化时代,经济性衡量的唯一标准是性能价格比,既不是单纯性能,也不是单纯的价格,若不顾性能,而单纯追求价格,势必会陷入不正当的价格竞争战。那么系统事故所造成损失和影响用经济是补偿不了的。 二、善于充分利用软件来实现系统功能,尽可能减少硬件开支,达到降低系统总成本的目的。 三、充分了解其它子系统的功能,并与之进行有机结合,避免功能重复。 四、要善于从实际出发,突出实用功能,去掉“华而不实”的无用功能,降低总体投资,求得先进性与经济性的完美统一。 2.1.4 可靠性 可靠性是系统设计中的关键,不可靠的系统不仅根本谈不上什么先进性,而且由于系统的瘫痪导致重大的损失会给用户带来巨大的负担和耗费。为此总体方案的设计和产品的选用时: 一、既要考虑技术的先进性,又要考虑技术的成熟性。

综合布线设计方案

综合布线系统设计方案 目录 目录2 第一章前言4 第二章SIMON公司介绍错误!未定义书签。 2.1 SIMON公司集团简介错误!未定义书签。 2.2 SIMON国际网络事业部简介错误!未定义书签。

2.3 SIMON电气综合布线成功案例错误!未定义书签。2. 3.1 国外成功案例错误!未定义书签。 2.3.2 国内成功案例错误!未定义书签。 第三章综合布线系统的设计准则5 3.1 设计原则5 3.2 设计依据6 3.2.1 国际设计、施工、验收标准7 3.2.2 国家设计、施工、验收标准7 3.2.3 行业设计、施工、验收标准错误!未定义书签。 第四章XX大楼的布线系统设计方案9 4.1 工程概况9 4.2 用户需求9 4.2.1 系统设计目标9 4.2.2 系统建设原则10 4.2.3 设计指导思想11 4.2.4 信息点分布说明11 4.3 产品选型12 4.4 系统设计及构成12 4.4.1 系统规划及工程界面13 4.4.2 系统架构图14 4.4.3 工作区子系统15 4.4.4 水平区子系统16 4.4.5 管理间子系统16 4.4.6 主干区子系统18 4.4.7 设备间子系统19 4.5 SIMON电气布线产品性能20 4.5.1 SimNET六类四对非屏蔽双绞线22 4.5.2 SimNET三类非屏蔽双绞线24 4.5.3 SimNET六类四对非屏蔽跳线26 4.5.4 SimNET六类非屏蔽信息模块27 4.5.5 SimNET 模块化24口UTP配线架28 4.5.6 SimNET超五类110配线架29 4.5.7 SimNET OM3多模光缆30

办公楼网络综合布线设计方案

办公楼网络综合布线设计方案 1 方案概述 1.1 项目总体规划 1.1.1 XXX办公楼综合布线项目介绍 1.1.2 XXX 办公楼综合布线项目要求 基本情况:整个局域网采用以太网技术,主干带宽达1000Mbps 100Mbps到桌面开放。采用标准RJ45接口,兼容不同厂家的标准产品。 灵活。水平子系统支持语音、数据,支持10Base-T、100Base-T 等。 可靠。高品质布线系统,通过标准测试与验证,提供15年以上质保。先进。采用目前流行,具有一定先进技术的超五类系列产品。易于管理。面板、配线架有明显标识,机房线路管理、维护方便。 1.1. 2.1 有关技术要求 符合最新的国际标准ISO/IEC11801 超五类布线系标准,产品应符合做主网络的高速、可靠的信息传输要求,并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。 进行开放式布线,所有插座端口都支持数据通讯、话音和图像传递,满足电视会议,多媒体等系统的需要。 能满足灵活的应用要求,即任一信息点能够方便地任意连接终端设备。所有接插件都应是模块化的标准件,以方便管理并在将来有更大的发展时,容易地将设备扩展进去能够支持千兆速率的数据传输,可支持以太网、高速以太网、令牌环网、ATM FDDT ISDN等网络及应用。 网络就易于管理。 1.1. 2.2 国家、行业及地方标准和规范 CECS 90:97 建筑与建筑群网络布线工程设计规范 CECS 89:97

建筑与建筑群网络布线工程施工及验收规范 GB/T 50311-2000 建筑与建筑群网络布线系统工程设计规范 GB/T50312-2000 建筑与建筑群网络布线系统工程验收规范 YD/T926 1-2-1997 大楼通信网络布线系统行业标准 1.1. 2.3 国际技术标准、规范ISO/IEC 11801 :1995 建筑物网络布线规范 ETA/TIA-568A:1995 商务建筑物电信布线标准 ETA/TIA 569 商务建筑物电信布线路由标准 ETA/TIA-606 商务建筑物电信基础设施管理标准ETA/TIA TSB67 商务建筑物电信布线测试标准 EN50173 欧洲商务建筑电信布线标准 1.1. 2.4 卖方对所提供产品的质量保证卖方应提供产品质量、工程资质的有关证明以 及产品质量的有关保证和承诺。 1.1. 2.5 资料交付 卖方应提供系统布线施工图、接线图、系统测试报告、布线标识、有关说明书等工程文件,以便于今后的运行维护。 1.2 项目设计目标 h 兼容性:综合布线是完全独立的而与应用系统相对无关,可以适用于多种应用系统。 h 开放性:系统应采用开放式体系结构,符合多种国际上现行的标准,对多数著名厂商的产品都是开放的,并支持所有通信协议。 h 灵活性:系统应采用标准的传输线缆和相关连接硬件,模快化设计,所有通道都是通用的。所有设备的开通及更改均不需改变布线线路,并可灵活多变组网。 h 可靠性:系统应采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准的信息传输通道,每条通道都要采用专用仪器测试链路阻抗及衰减率,以保证其电气性能。应用系统应采用点到点端接,任何一条链路故障均不影响其它链路的运行,从而保证整个系统的可靠运行。 h 先进性:系统布线方式合理。所有布线均应采用世界上最新通信标准,并为同时传输多路实时多媒体信息提供足够的余量。 h 经济性:统一考虑闭路电视系统、网络系统、通信系统和视频点播系统,统一设计,

小区监控系统设计说明书

《智能园区技术》 绿色都城小区监控系统 姓名:王瑛 学号:0913140319 班级:B1403 指导教师:张伟强 专业:网络工程 二O一六年十月

目录 摘要 ........................................................................ I 一、概述 (1) 二、客户需求 (1) 1、绿色都城小区概述 (1) 2、绿色都城小区预期目标 (2) 三、设计规范 (2) 四、系统功能 (3) 1、实时监控 (4) 2、远程操作 (4) 3、视频资料保存功能 (4) 4、图像回放功能 (4) 5、可扩展性功能 (4) 6、图像调整功能 (4) 7、遮挡功能 (4) 8、视频信号采集功能 (5) 9、保密功能 (5) 10、图像远程传输 (5) 五、系统使用说明 (5) 1、系统稳定运行的先决条件 (5) 2、系统的基本操作指南 (5) 六、主要设备 (9) 1、室外高速球型摄像机 (9) 2、枪式摄像机 (10) 3、数字硬盘录像机 (10) 4、视频矩阵主机 (11) 5、电视墙 (12) 6、硬盘 (12) 7、主控键盘控制器 (13) 8、LCD监视器 (13) 9、视频分配器 (14) 七、工程造价 (15) 八、总结 (16) 附录:绿色都城小区平面图(WY-19-01) 绿色都城小区监控系统图(WY-19-02)

摘要 随着信息技术的发展,计算机及网络技术及的兴起逐步在建筑领域得以应用,我们的园区居住环境也发生了翻天覆地的革命,智能化建筑群以其代表的高品质居住环境为越来越多的成功人士所瞩目。 现代化的居住园区不但要拥有优美的外部环境,同时在现代化公共服务设施方面也应建立起集中的综合保安防范体系、自动化机电设备监控管理系统、以及完善的综合物业管理和提供全方位的信息服务功能。让智能居住园区中的广大业主领略到现代化的精神内涵。 智能化系统工程成功建设的关键是四大基本要素:“正确的认识、合理的需求定位、优化设计和规范实施”。智能化建筑群设计思想遵循以下要求:适用性、先进性、可靠性、实施的可行性、标准化、可开放性、可扩充性、数据安全性、易操作性,这样才能达到合理定位和最优设计的要求。 绿色都城小区项目的主要内容为:设计遵循“以人为本”的指导思想,并结合小区环境的实际情况,充分利用有效的智能控制网络,对各系统进行优化配置和高度系统的集成,为用户提供先进的安全防范技术、高效的信息服务和完善的物业管理系统。以便更好的完成国家建设部下达的《全国住宅小区智能化技术示范工程建设工作大纲》中对智能园区示范工程的技术含量作出的“普及型”、“先进性”、“领先型”的规定,建立一个便于发挥人的创造性和主动性的现代化文明居住环境。园区各有独立的车库及机电配套设施。我们将严格按照实际图纸的情况、行业标准及国家和地方规范,对项目进行精心的设计,深入考虑项目的异同点及业主的需求完成配合及施工。

智能化监控系统设计方案

智能化监控系统设计方案 一、系统组成 本项目智能化监控系统由视频监控子系统、智能门禁子系统、车辆出入管理子系统、可视对讲子系统、周界防卫子系统、公共广播子系统、巡更子系统7个子系统组成。 系统总体结构如下图所示: 二、多媒体综合监控系统整体设计方案 监控中心平台作为本监控系统的核心,是一个基于TCP/IP协议的监控管理系统,主要包括中心管理平台和业务应用平台。本监控中心平台具备媒体浏览、控制、存储等业务功能外,同时具有系统用户管理、设备管理、控制管理、存储管理、调度管理、告警管理等系统管理功能,实现区域综合监控系统集中、统一管理。 1、实现了权限的集中管理 2、所有子系统共用网络系统,在监控中心实现统一管理。 3、所有子系统全部信息(视频信息、车辆信息、门禁信息、告警信息、广播信息、巡更信息等)全部存储在监控中心,实现统一存储。

三、系统传输方案 选用LAN网络来进行监控的媒体信息传输,通过TCP/IP网络传输到监控中心。监控点采用多媒体接入单元实现对媒体信息进行编码压缩和远程管理。 组网方式如下图所示:

四、各子系统设计方案 1、视频监控子系统 以IP网络为基础,将分散、独立的现场采集点进行联网,实现跨区域、统一监控和统一管理。它由监控现场、网络设备及监控中心三部分组成。 (1)监控现场 监控现场的监控设备主要包括:多媒体接入单元、摄像机、各类报警探头等,主要负责监控现场现场视频及环境告警信息的采集,并且执行监控中心的控制指令。 监控现场的典型设备连接示意图如下:

在监控现场,由摄像机、报警探头等设备采集的所有现场信息,在多媒体接入单元经过数字化编码压缩处理后,直接上传至上级监控中心。监控中心将以IP单播/组播的方式实现一对多(一个业务/管理客户端同时连接监控多个监控现场内的监控目标)和多对一(多个业务/管理客户端同时监控一个监控现场内的监控目标)的远程实时监控功能。 当发生特定的报警情况时(如:人员非法入侵、设备状态变化及故障、消防报警等),系统将接收相应的报警信息,并根据预先设定的联动策略,联动相应的摄像机转动到指定的预置位,进行录像、抓图等相关操作。报警信息能与录像、抓图无缝结合,即可由报警信息检索回放相应的现场录像与抓拍图片,以便作为日后事故追忆和调查的有力辅助手段。 监控现场内同时发生多点报警时,系统将按报警级别高低和时间优先的原则进行处理:先上传严重报警点的视音频等告警信息,同等级别的报警将按时间优先顺序上传。 另外,根据实际需要,可配置话筒、扩音器、音箱、音柱等音频对讲设备,将它们通过多媒体接入单元的语音对讲接口与音频输入接口接入监控系统,以实现监控中心和监控现场的双向语音对讲与中心语音广播,以便在发生异常、设备故障时,进行及时的沟通、指导,满足调度指挥的需要。 (2)网络设备 监控现场与监控中心设备均部署在同一IP局域网下,如果采用

XX大厦综合布线设计方案2

XX大厦综合布线 设 计 方 案 设计人:郑璐璐 设计时间:2011-5-18

目录 一、前言 (1) 二、需求分析 (2) 2.1现状分析 (2) 2.2系统配置 (2) 2.3楼层信息点分布 (3) 三、设计方案 (4) 3.1设计原则及依据 (4) 3.2设计概述 (6) 3.3系统示意图 (9) 四、施工方案建议 (10) 4.1总体方案说明 (12) 4.2施工组织计划 (13) 五、系统的调测及验收 (15) 5.1调试阶段 (16) 5.2验收阶段 (16) 5.3测试参数 (17) 六、系统的维护与售后服务 (21) 6.1维护 (21) 6.2售后服务 (22) 七、材料清单及其报价 (23)

一、前言 根据标准设计的布线方案,能适应和支持现有的或将来的通信及计算机网络需求,能适合语音、数据计算机局域网(LAN)、光纤分布数据接口(FDDI)、图像和其它连接的需要。智能化楼宇的结构化布线系统不仅为现代化的信息通讯铺设了信息高速公路,而且也为楼宇的智能管理提供了集中的控制通路。 XX大厦综合布线将满足以下要求: ●布线系统将贯穿于1、2、3楼的各个平面。主要为话音、数据、图像等系统信号提供高性能传输路由。 作为一个综合性的线路平台,应具有最大的兼容性和开放性,可满足各类型通讯及计算机等的传输需要和网络结构,提供一个标准化、高带宽、低成本的网路环境。 ●系统应具有开放的模块化结构,可灵活地进行资源分配,线路管理、变更和扩展。 ●系统应提供一个安全、有序、便于管理的设备安装及连接环境,可快捷简便地进行系统安装和运行。 ●在充分考虑目前应用情况下,以高起点和适度超前的原则来规划本系统。为各种高性能应用提供充足的传输带宽,为日后系统的升级提供充足的空间。 采用目前国际上最先进的工程标准及规范,去设计和规划系统,使之成为市内的有代表性的工程样板。 ●客户基本情况:楼层面积约xx米,且已有光纤到楼层。网络信息点:xx个;语音信息点:xx个 二、需求分析

相关文档