文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 炎热天气施工方案

炎热天气施工方案

炎热天气施工方案
炎热天气施工方案

夏季高温天气施工方案

夏季高温施工防暑降温措施:

盛夏季节,日照强度高,高温天气持续,为了切实做好夏季施工的防暑降温工作,根据沈阳市近年最高气温的实际情况,采取有效措施积极应对炎热天气,为切实保障建筑施工作业人员的身体健康和生命安全,努力改善施工作业人员工作环境和生活条件,有效预防安全事故和高温中暑等事件发生,确保建筑工地安全生产。夏季持续高温,施工现场作业人员极易疲劳、中暑,为确保施工现场一线施工人员人身安全和健康,要对现场施工人员的防暑降温工作采取以下措施:

一:夏季高温施工防暑降温措施

1、制定防暑工作预案,合理安排施工,防止因高温天气引发工人中暑和各类生产安全事故。

2、妥善安排高温期间施工生产,合理的调整作业时间,安排工人作息时间,合理的劳动休息制度,根据天气的具体情况在气温达到30℃的条件下作息时间为,早上6时~11时下班,下午2时~7时,气温达到35℃的条件下作息时间为,早上5时~10时下班,下午3时~8时,(现场根据天气气温可在进行合理调整),严格控制加班加点,中午最高温时段现场停止室外露天和高处作业,防止工人疲倦乏力、劳累过度导致伤亡事故发生。

3、严格落实工人防暑降温物品和药品,在饮水室设置茶炉和保温桶,保证不间断供应开水和应供给足够的合乎卫生要求的大麦茶,食盐饮料(包括盐汽水茶水,中药,各种汤类等)其含盐浓度一般为0.1‰~0.3‰,防止工人脱水、中暑;医务室配备人丹、十滴水等防暑必要的药品,配备医疗箱。定时足量发放给各班组及一线工人防暑药物,这些药物有:人丹十滴水正气水清凉油无极丹避瘟

散金银花菊花荷叶。

4、在炎热季节为保证工人的充分休息,减少疲劳,项目部规定:

a:调集体宿舍,将同一班次的工人调在一起,避免互相干扰而影响睡眠。

b:开展宣传教育工作,保证工人下班回家后能吃好,睡好,休息好。

C:为保证工人充分休息,尽量精简会议做到有劳有逸,避免加班加点。

5、在暑季应根据施工的工艺过程,尽可能调整劳动组织,采取勤倒班的方法缩短一次性连续作业时间,加强工作中的轮换休息。对作业人员应进行就业前和入暑前体检,凡患有心血管系统疾病、高血压、溃疡病、肺气肿、肝病、肾病等疾病的人员不宜从事高温作业。

6、进一步改善施工现场作业环境和卫生条件,确保施工人员宿舍、食堂、厕所等临时设施符合标准要求和满足防暑降温工作需要,并加强通风降温,工人宿舍的住宿面积每人不得小于6㎡。

7、针对夏季炎热、天气干燥,火灾事故易于发生的实际情况,要进一步加强预防火灾措施,对配电箱、仓库、木工房等易燃场所进行定期检查,发现问题立即处理,同时按规定配备有效的灭火器材,及现场临时消防系统。

8、加强防暑降温知识的宣传,开展防暑降温措施教育,结合除害灭病讲卫生,应对高温作业施工人员加强防暑和中署急救的宣传教育。

9、切实做好施工现场的卫生防疫工作,严格执行食品卫生管理的法律法规,加强对饮用水、食品的卫生管理,避免因食物变质引发中毒事件。同时,加强对夏季易发疾病的监控,确保现场作业人员发生法定传染病、食物中毒时,能及时向有关部门报告。

10、为防止传染病的发生,施工现场生活垃圾应集中放入专用容器中,并及时清理。加强工地食堂、厕所的卫生检查,坚决杜绝食用腐坏变质食物,严把病从口入关,高度重视暑期有关传染病防治工作,发现从业人员患病要及时医治。

11、加强施工现场临时用电管理。高温季节施工,作业人员身体裸露部位较多,身体易出汗,极易造成触电事故,各施工现场应严格执行施工用电规范,加强安全用电管理,严禁私拉乱接电线,各项目部要加强工地临时用电日常检查制度,发现问题,及时整改落实。

二:加强监督

1、项目部将施工作业人员的生活保障和劳动保护情况纳入日常安全生产监管范围,并列入文明施工必备条件之一。

2、项目部认真落实并制定有效的高温季节施工防护措施,加强所属项目的管理,确保安全生产。

3、集团公司加强对高温作业场所,特别是建筑工地露天作业、高处作业场所的监督抽查,督促用人单位落实各项防暑降温措施。对防暑降温措施不落实的,要依规予以查处,将不定期对施工项目高温季节建筑施工作业人员劳动保护工作情况进行检查,对不落实的工程项目部将作出严肃处理。

4、要求现场高度重视,对本项目进行自查自纠,对上述措施认真贯彻落实,确保暑期安全生产稳定和施工人员身心健康。

三:炎热天气下混凝土施工注意事项:

在高温天气下混凝土拌和和浇筑会产生很多问题:

1、水分蒸发快,引起坍落度损失,难以保证所设计的坍落度,易降低混凝土的强度、抗渗和耐久性。

2、若掺用减水剂的混凝土,温度高气泡易挥发,降低其含气量,且变得不稳定,空气量难于控制,使混凝土坍落度的控制变得较为困难。

3、由于夏季温度高,水泥水化反应加快,混凝土凝结较快,施工操作时间变短,容易因捣固不良造成蜂窝、麻面以及“冷缝”等质量问题。

4、如果脱模后不能及时浇水养护,导致混凝土脱水将影响水化反应的正常进行,不仅降低强度,而且加大混凝土收缩,易出现干缩裂缝。

5、炎热气候下浇筑混凝土不仅对新拌混凝土的需水量、工作性能,坍落度等造成影响,而且对混凝土28d强度、抗渗性以及混凝土耐久性带来不利后果。从以上的资料我们不难看出,在高温天气下进行混凝土拌和和浇筑一方面会影响施工质量,另一方面也容易导致资源的浪费,为此,在面对这些问题的时候我们不可以掉以轻心。

6、那么,针对混凝土夏季施工特点和诸多不利因素,在混凝土搅拌和浇筑的过程中施工单位及操作人员应该注意采取哪些防护措施呢?注意水泥的选择及温度控制,水泥的水化热主要为水泥中含有的C3S、C3A与水反应产生,并受水灰比,水泥细度,养护温度的影响。水泥水化热随以上影响因素的增大而增高,在搅拌过程中应该选择各项指标都达标的水泥。美国标准ACI 305R中,为水泥温度规定了一个最高极限温度为77℃。所以将水泥温度在混凝土拌和时,必须控制在70℃以下。

(1)、注意骨料的选择及温度控制

砂石骨料携带的热量占混凝土拌和物总热量的46%左右,是影响混凝土温度控制的主要因素之一。项目施工时,混凝土粗骨料温度控制主要通过以下两方面入手:

①粗骨料从石料场运到商混搅拌站,其受气温影响较大,尽管在粗骨料上加装遮阳棚,骨料表层温度仍为32℃左右,需采取其他降温措施。

②在浇筑混凝土前1小时,用搅拌站自备地下水井抽取地下水(22℃)冲洗粗骨料,使骨料能够散发部分热量。采用这一措施,使骨料温度从32℃降至28℃。同时抽取的地下水喷淋混凝土搅拌机、料斗、水泥存储仓,混凝土罐车等,使设备降温。

(2)、注意水的温度控制

水的温度对混凝土温度的影响很大。水温过高会使混凝土温度增高,坍落度

损失增大,从而导致混凝土强度、耐久性、泌水性降低。由于水的温度比水泥或骨料的温度更易控制,因此,通过控制水温(15℃以下)的方法降低混凝土温度更有效。

冰在融化时,可吸收的热量为335 J/g,采取水中加冰的方法降低混凝土温度效果更佳。按通常情况扣除砂石骨料的游离水35 kg/m3 ,外加剂中的水,按40~50 kg/m3冰屑来替代水

(3)、注意外加剂的选用

按选择混凝土外加剂的原则,尽可能选择减水率高的外加剂,以便降低水泥用量,达到降低混凝土水化热目的。

7、在混凝土浇筑的过程中

A、现场温控措施

(1)检测运到现场混凝土的温度和坍落度,随时进行调节。

(2)施工范围内搭棚遮挡阳光。浇筑混凝土前,用水湿润基层、钢筋和边模。与混凝土接触的各种工具设备和材料,如混凝土罐车、泵管、布料杆、钢筋等,避免直接受到阳光曝晒,在各机具表面适时进行了洒水降温。

B、混凝土浇筑措施

(1)混凝土浇筑时,根据具体气候和现场条件,选择在早晨5时或下午16时以后开始,避开日最高气温时间。

(2)安排充足的工力和机具,制定了具体浇筑方案,连续、快速的浇筑。

(3)混凝土振捣采用插入式,根据混凝土厚度,振捣时间采用5~15 S,避免过振和漏振。

(4)根据施工现场气温、相对湿度、混凝土温度和风速的数值,利用各因素关系数值,可得出水分蒸发速率值。

在炎热的夏天,混凝土搅拌和浇筑应该考虑到季节和温度的因素,预测在高

温下拌和和浇筑会出现的问题,及时做好预防措施,做到未雨绸缪,规避风险,保障工程质量,促进工程的顺利进行。

四:防暑降温应急预案

1、目的

在防暑降温的高温季节中,应加强现场的组织管理,认真落实公司下达的多项责任与规章制度,以防止由于高温对施工人员和工程带来的伤害,特制定本应急预案。

2、高温预警

当气象台发出高温警示报告时,应急预案领导小组应及时关心职工的工作与生活状况,调整作息时间,严禁加班加点的超负荷施工。

3、降温防治措施

A、思想发动

保证夏季高温施工的安全生产,直接关系到工程的顺利实施和工人的身心健康。现场要求全体干部职工要从讲政治的高度充分认识防暑降温工作的严重性、迫切性。各部门加大宣传和发动力度,对各工种进行教育,树立防暑降温的思想意识,使全体人员有充分的思想意识和了解防暑降温的有措施,采取有效措施积极应对高温天气,为切实保障建筑施工作业人员的身体健康和生命安全,努力改善施工作业人员工作环境和生活条件,有效预防安全事故和高温中暑等事件发生,确保建筑工地安全生产。

B、健全组织网络,落实各项防汛责任制

为确保工程安全生产,我部建立了完善的防暑降温组织网络,成立“夏季施工领导小组”,层层落实岗位责任制,处在高温实行总值班制度。C、认真做好工程安全检查工作

为确保工程安全生产,对工程设施各部位进行自下而上、自上而下的大检查,软

件、硬件一起抓,发现问题,及时处理,将安全隐患消灭在萌芽之中。

D、备足一定数量的防暑降温药品、物资

设置饮水室,设置茶炉和保温桶,保证不间断供应开水和应供给足够的合乎卫生要求的大麦茶,食盐饮料(包括盐汽水茶水,中药,各种汤类等)其含盐浓度一般为0.1‰~0.3‰,防止工人脱水、中暑;医务室配备人丹、十滴水等防暑必要4/5

的药品,配备医疗箱。定时足量发放给各班组及一线工人防暑药物,这些药物有:人丹十滴水正气水清凉油无极丹避瘟散金银花菊花荷叶。

4、确保防暑降温信息畅通

在高温期间,项目部及各工程处安排值班人员,确保信息及时、准确、畅通。5、应急措施

遇有人员中暑、或安全事故发生时,应及时与项目部安全施工领导小组联系,采取有效措施、组织安排进行急救。对在高温季节中中暑的人员,首先以救人为主,将中暑人员安置在通风降温的室内,并及时送医院进行治疗。

6、应急救援小组:

组长:XXX 电话:

职责:组织救援的人力、物力、财力,联系就医医院,部署协调各方工作有序进行。

副组长:XXX 电话:

职责:安排救援小组成员的责任分工,确保救援工作有序开张,特殊情况调集各方救援力量加入,确保救援车辆和救援通道畅通。

成员:XXX 电话:XXX 电话:XXX 电话:XXX 电话:

职责:在第一时间赶赴事发现场,疏散人群,排除隐患,扫除障碍物,将伤病员送到工地门卫室,等待救治。杨永飞负责同志车辆司机和抢救人员在门卫室等

待。

救援司机:XXX:电话XXX:电话

职责:接到通知后第一时间将面包车开到工地大门口,准备接受伤病员,并立即送往就近卫生服务中心医院。

卫生员:XXX:电话

职责:接到通知后带医药箱在门卫室等侯,并对伤病员进行简单服用降暑、救心丸等急救药品,和消毒、包扎处理。

各班组长:XXX:电话XXX:电话XXX:电话XXX:电话

职责:作为救援后备力量,随时待命,接到通知后按指令参加救援工作。救护中心电话:120 报警服务中心:110

高温施工方案

高温施工方案

一、夏季施工劳动保护措施 1、制定防暑工作预案,合理安排施工,防止高温天气引发工人中暑和各类生产安全事故。 2、妥善安排高温期间施工生产,合理的调整工作时间,安排工人作息时间,合理的劳动休息制度,严格控制加班加点,高温时段项目部停止室外露天和高处作业,防止工人疲倦乏力、劳累过度导致伤亡事故发生。 3、严格落实工人防暑降温物品和药物,在饮水室设置茶炉和保温桶,保证不间断供应开水和应共给足够的合乎卫生要求的大麦茶,食盐饮料(包括盐汽水、茶水、中药、各种汤类等)其含盐浓度一般为0.1‰~0.3‰防止工人脱水、中暑;医务室配备人丹、十滴水等防暑必要的药品,配备医疗箱。定时足量发放给各班组及一线工人防暑药物,这些药物有:藿香正气水、清凉油、无极丹、金银花、菊花、荷叶。 4、在炎热季节为保证工人的充分休息,减少疲劳,项目部规定: 开展宣传教育工作,保证工人下班后能吃好,睡好,休息好。 为保证工人充分休息,尽量精简会议做到有劳有逸,避免加班加点。 5、在暑季应根据施工的工艺过程,尽可能调整劳动组织,采取勤倒班的方法缩短一次连续作业时间,加强工作中的轮换休

息。对作业人员应进行就业前和入暑前体检,凡患有心血管系统疾病、高血压、溃疡病、肺气肿、肝病、肾病等疾病的人员不宜从事高温作业。 6、进一步改进施工现场作业环境和卫生条件,确保施工人员宿舍、食堂、厕所等临时设施符合标准要求和满足防暑降温工作需要,并加强通风降温。 7、针对夏季炎热、天气干燥,火灾事故易于发生的实际情况,要进一步加强预防火灾措施,对配电箱、仓库、木工房等易燃场所进行定期检查,发现问题立即处理,同时按规定配备有效的灭火器材。 8、加强防暑降温知识的宣传,开展防暑降温措施教育,结合除害灭病讲卫生,应对高温作业施工人员加强防暑和中暑急救的宣传教育。 9、切实做好施工现场的卫生防疫工作,严格执行食品卫生法律法规,加强对饮用水、食品的卫生管理,避免因食物变质引发中毒事件。同时,加强对夏季易发疾病的监控,确保现场作业人员发生法定传染病、食物中毒时,能及时向有关部门报告。 10、为防止传染病的发生,施工现场生活垃圾应集中放入专用容器中,并及时清理。加强工地食堂、厕所的卫生检查,坚决杜绝食用腐坏变质食物,严把病从口入关,高度重视暑期有关传染病防治工作,发现从业人员患病要及时医治。

恶劣天气建筑施工安全措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A31136 恶劣天气建筑施工安全措施标准范 本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

恶劣天气建筑施工安全措施标准范 本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、冬、雨期施工 1.应及时清除场地和道路上的冰雪、积水,并应采取有效的防滑措施。 2.雨期施工应随时检查施工场地和道路边坡被雨水冲刷情况,做好防止滑坡、坍塌工作,保证施工安全。 3.遇到发生大雨、雷电等情况土石方施工机械设备应立即停止作业,遇有雷雨、大雾气候时应停止桩工机械一切作业。 4.遇大雨、大雪天气时应停止模板安装与拆除露

室外管网雨季施工方案正本

室外管网雨季施工方案 编制人: 审核人: 河北春达建筑工程有限公司 目录 一、工程概况

二、雨期施工总要求 三、雨季施工准备措施 四、各重点分项雨季施工安全措施。 五、雨期施工组织管理 雨季施工方案 一、工程概况 本工程为邯郸市马头科技企业孵化中心室外管网系统,包括室外雨污排水、室

外给水工程(生活给水、热力给水、消防给水)。整个场地大部分开挖及素土回填。 二、雨期施工总要求 1、施工队要根据工程进度,掌握气象变化情况,将雨季施工措施列入单位工程施工方案中,以利于指导施工,确保工程质量和安全施工。 2、确保信息畅通。搞好施工企业的信息化管理,信息化是企业科学管理的重要部分,由夏季施工暴风雨等恶劣天气的不确定性和突发性,对破坏程度难以进行预测,需要加强对气象信息的控制管理,及时采取有效的安全措施,加强防范。 3、雨季施工要做好物资供应、劳动力调配和加强现场调度工作。添臵必需的防雨设施,不得中断的施工部位必须搭设防雨棚,备好机具,修整道路和完善排水设施,保证排水畅通。 4、加强计划、调度管理工作,组织安排好雨季施工作业计划并切实贯彻实施,避免因雨天施工而造成不必要的人力物力损失 5、全面的防护施工现场涉及面较广,包括各部分现场和临时设施的安全防护以及全部人员的安全,因此在制定安全措施时一定要全面细致周到,不可因事小而不为,以留有隐患,带来损失。 6、科学组织施工。编制施工组织设计时充分考虑雨期施工的特点,将不宜在雨季施工的工程提前或延后安排,根据天气合理搞好室内外作业安排,风雨天气尽量安排在室内施工作业,搞好工序穿插,提高工效和施工速度,遇到较大的暴风雨天气应停止施工。 7、快速反应做好防汛抢险救灾应急准备,在雨期施工时,各种防护措施要进一步加固,对高边坡、隧道口、脚手架以及仓库、防护棚、临时设施等采取有效的加强措施。确保抢险救灾物资人员到位,发生险情立即启动防汛应急预案。 三、雨季施工准备措施

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

夏季高温施工方案 (7)

目录

一、编制目的 为切实保障本工程施工质量及施工作业人员的身体健康和生命安全,努力改善施工作业人员工作环境和生活条件,有效预防高温中暑事件发生,确保工地安全生产,特制定本施工方案。 二、工程概况 工程总体情况 理想花园住宅小区三期位于天津市宝坻区宝白路东与龙江大街北之交汇处,南侧临龙江大街,东侧临黄河大道,主要包括5栋29~33层住宅楼及一座二层地下车库,总建筑面积。 建设单位:天津新鸿房地产投资有限公司 勘查单位:天津市地质工程勘察院 设计单位:北京东方华脉工程设计有限公司 监理单位:天津开发区泰达国际咨询监理有限公司 施工单位:北京中铁大都工程有限公司 工程概况 1.本工程总建筑面积,其中地上建筑面积,地下建筑面积。地上建筑物包括63#住宅楼(地下3层,地上29层)、64#住宅楼(地下3层,地上33层)、69#至71#住宅楼(地下3层,地上33层),设二层地下车库。住宅范围地下室为剪力墙结构,车库地下室为框架结构,建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度。地下建筑主要功能为车库,部分设备用房,局部地下一层为自行车库。

三、夏季高温施工准备工作 成立应急小组 现成立施工紧急情况应急领导小组,负责应急救援工作的指挥、协调工作,各单位需全力配合此施工方案。由项目经理李文明担任领导小组组长。在现场配备专职安全员,负责防暑抗温教育、宣传和发放防暑药品、物品。 施工紧急情况应急领导小组: 组长:王新平 副组长:罗军马瑞秦国华 成员:杨奎王志争凌昌树任绪强张崇林罗晓博 专职安全员:韩景骥 技术交底 夏季高温到来之前,组织有关人员按照方案要求进行技术交底,提出夏季高温计划,为施工提供技术准备。 调整作息时间 及时调整炎热季节的上下班时间,避开炎热高温时段施工,合理安排作息时间。气温超过37℃时,停止室外作业,在室内作业时应有通风降温措施。 四、夏季施工材料准备 1.为避免施工期间工人中暑,需在工地现场各施工队施工地点搭设遮阳棚(如钢筋加工区、模板加工区),建设休息区,在项目部配备电冰箱两台,施工期间每天派专人熬绿豆汤,并放入冰箱冰镇,现场施工人员每人配备毛巾一条,每隔2小时安排施工人员回休息区休息10分钟,以防止不必要的危险事故发生。 2.项目部配备的主要药品如下:感冒药、发烧药、腹泻药、消炎药等治疗药品及仁丹、十滴水、正气水、菊花茶、降火凉茶、绿色保健食品等。

冬雨季及特殊恶劣天气安全施工方案(20201017034931)

冬雨季及特殊恶劣天气安全施工方案 编制人:______ 审核人:______ 审批人:______ —、工程概况 1、建设单位: 2、监理单位: 3、施工单位:

4、工程名称:。 5、建设地址: 6、工程施工项目,按施工合同所规定施工范围。 7、丄程总建筑面积162500. 24m2, 8、建筑层数及高度:本地块住宅最高26层,高度81. 3米、最低18层,高度55. 7米,配套幼儿园为三层,高度为12. 9米、配套农贸市场为三层,高度13. 1米。 二、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》 4、《施工现场机械设备检查技术规程》 5、《建筑模板施丄安全技术规范》 三、成立冬雨季及防范恶劣天气保障生产安全管理小组 1、以项目经理为冬雨季及防范恶劣天气保障生产安全管理小组组长, 项目生产经理为副组长,成员设2名施工员,1名安全员。具体联系方式如下:

2 ⑴制订项目部恶劣天气期间工作计划并编制《恶劣天气安全专项方案》,建立并健全恶劣天气期间的管理制度,作好恶劣天气部署和施工准备工作。 ⑵落实防范恶劣天气方案中的技术准备和物资准备工作,按照防范恶劣天气方案中的施工方法组织施工,定期进行技术交底,保证工程质量。 ⑶落实方案中的安全准备工作,进行安全技术交底,保证施工安全。 ⑷落实防范恶劣天气方案中的施工物资及防汛物资的准备工作,在施工现场建立雨期值班制度,设立天气预报牌,专项安全小组密切关注气象部门报送的气象信息,提前做好施工现场预防生产安全事故的各项措施。 ⑸组建现场防汛抢险队,建立防汛值班室,制订防汛值班表,昼夜设专人值班,保证通讯畅通,出现汛情及时向上级汇报并通知有关人员排除险情。 ⑹落实防雷措施。 ⑺加强防暑降温工作的领导。在入暑以前,制订防暑降温计划和 落实具体措施。

恶劣天气应对措施(1)

维修队恶劣天气安全隐患应对措施 为有效防范、处置因恶劣天气对施工安全带来的不安全因素和安全隐患,最大限度地减少各类损失和消除不安全因素,遏制事故的发生,切实保障员工生命及公司财产的安全,维护生产秩序的稳定,确保公司安全生产,根据盘锦市自然天气情况, 结合本队实际,制定本措施。 一、适用范围 本措施适用于本队各作业区及相关方单位。 二、工作原则 1、把保障员工生命安全放在恶劣天气防范首位,把安全隐患排查预防放在突出环节,扎实做好防范工作。 2、强制度、明职责。严格落实安全生产责任制,按职责抓落实,将隐患消灭在萌芽状态,防患于未然。 3、快速反应,果断处置。一旦发生不安全的因素和隐患,应迅速响应,及时启动应对措施,各部门密切配合,组织人员处理各种因恶劣天气带来的不安全因素。 三、可能出现的恶劣天气 盘锦市属于温带海洋气候,昼夜温差大,年降水量80多毫米。一月份最冷,七月份最热。可能出现的恶劣天气主要有:大雪、冰冻、低温天气;大风(扬沙)天气;高温炎热天气;降雨和连续降雨天气。 四、恶劣天气带来的影响、隐患及措施 (一)大雪、冰冻、低温天气

1、大雪、冰冻、低温天气的不安全因素 一是降温或持续的低温天气,严重影响员工设备机具的正常操作,易出现操作失误引发不安全因素;二是降温或持续的低温天气易出现气割胶管、水管、暖气管道冻结、冻裂问题,影响生产秩序;三是降雪、雨雪后冰冻,导致路面、生产施工场地、机械结冰,给施工和设备机具操作,带来不安全的隐患。 2、应对措施 一是在大雪天气应停止室外作业,由组长组织清除生活区及施工现场、作业区域的积雪。有积雪、结冰的道路、门口、台阶等要有可靠的防滑措施,经工程管理人员、现场安全员检查确认后方可进场作业;二是强化现场管理,安全员加强现场检查,及时发现安全隐患。做好施工现场的安全生产条件检查和保温防范措施检查;三是管理人员协调维修人员进行设备检修和保养,并对设备做好保温防冻处理;四是雪后综合部组织各单位按责任区分及时清理积雪,作业现场由工程管理人员负责组织清理,达到安全施工条件方可施工。 (二)大风(扬沙)天气 1、大风(扬沙)天气的不安全因素 一是对安全用电带来隐患;二是大风天气对电焊,气焊作业带来不安全影响。 2、应对措施 遇到刮风(扬沙)天气,安全员确认工作环境和风力,对能否施工作出安全评价。工程管理人员加强现场管理,组织相关人员做好预防工作。一是因大风而停止工作的现场应切断工作电源,及时检查并熄灭火源;三是刮风

建筑工程临时用电施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工用电案 (2) 1、总体案 (2) 2、本工程拟投入的用电设备 (3) 3、线路设计 (3) 4、配电箱设计 (4) 5、现场照明 (5) 四、安全用电组织措施 (5) 1.用电管理措施 (5) 2.电气防火措施 (6) 3. 线路的敷设 (6) 4、配电箱及开关箱的设置 (7) 5、电器装置选择 (7) 6、安全用电措施 (8) 临时用电施工案 一、编制依据 (1)对现场自然条件及施工条件的踏勘了解。 (2)本公司现有的技术、设备、人员以及类似工程施工经验。

(3)《低压配电设计规》GB50054-95中国建筑工业 (4)《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194-93中国建筑工业 (5)《通用用电设备配电设计规》GB50055-93中国建筑工业 (6)《供配电系统设计规》GB50052-95中国建筑工业 (7)《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005中国建筑工业(8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 工程名称:松岗街道“十大重点工程”(切块管理项目)-社区公园及广场工程 建设单位:市宝安区松岗街道办事处 设计单位:文科园林股份 监理单位:市东鹏工程建设监理 施工单位:省湘天建设工程 开工日期:2017年3月30日 竣工日期:2018年5月30日 合同工期:425日历天 合同价款:15718.009878万元 松岗街道"十大重点工程"(切块管理项目)-社区公园及广场工程位于市宝安区松岗街道,本次共新建或改造松岗街道辖区的21个公园和6个广场。工程主要容包含:道路工程、景观工程、绿化工程、给排水工程、电气工程(包括照明工程)等。 三、施工用电案 1、总体案

高温天气施工方案

中广核枣庄山亭(300MW)风电工程 高温天气施工方案

山东电力建设第一工程公司 2016年06月 高温天气施工方案 批准: 审核: 编写:

山东电力建设第一工程公司 夏季高温施工方案 一、总则 1.1编制目的 为切实保障本工程施工作业人员的身体健康和生命安全,努力改善施工作业人员工作环境和生活条件,有效预防高温中暑事件发生,确保工地安全生产,特制定本施工方案。 1.2 工程概况 中广核枣庄山亭300MW风电场工程规划总装机容量为300MW,本标段(一标段)共安装48台(1.8 MW或2.3MW)/0.69kV/50Hz风力发电机组,采用两级升

压方式。每台风电机配置1台0.69/35kV箱式变电站,将风机电压升高至35kV。箱变高压侧采用联合单元接线方式,经35kV集电线路接入风电场220kV升压站35kV配电装置,经主变升压至220kV后接入系统,本标段集电线路共4回线。 本工程导线截面按载流量选择并按允许电压降校核,导线主干线采用JL/G1A-240/30、JL/G1A-185/30型钢芯铝绞线,分支线采用JL/G1A-95/20型钢芯铝绞线。 风机箱变至电缆终端塔采用YJLV22-3×50三芯交联聚乙烯铝芯电缆,集电线路进升压站电缆线路采用YJLV22-1×400单芯交联聚乙烯铝芯电缆。 二.夏季高温施工准备工作 1、成立施工紧急情况应急领导小组,负责应急救援工作的指挥、协调工作。由项目经理程国富担任领导小组组长。 施工紧急情况应急领导小组: 组长:陈国富 电话: 副组长:赵永生 成员:胡志强、董志强、秦士勇、杨华东、金广伟。 2、夏季高温到来之前,组织有关人员按照方案要求进行技术交底,提出夏季高温计划,为施工提供技术准备。 3、及时调整炎热季节的上下班时间,合理安排作息时间。 4、准备好干净卫生的矿泉水和茶水供应及防署急救药。 5、食堂饮食要卫生,有卫生认可证,炊事人员有健康证,禁止购买腐蚀食物,防止食物中毒。

恶劣天气建筑施工安全措施

编号:SM-ZD-32375 恶劣天气建筑施工安全措 施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

恶劣天气建筑施工安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、冬、雨期施工 1.应及时清除场地和道路上的冰雪、积水,并应采取有效的防滑措施。 2.雨期施工应随时检查施工场地和道路边坡被雨水冲刷情况,做好防止滑坡、坍塌工作,保证施工安全。 3.遇到发生大雨、雷电等情况土石方施工机械设备应立即停止作业,遇有雷雨、大雾气候时应停止桩工机械一切作业。 4.遇大雨、大雪天气时应停止模板安装与拆除露天高处作业、停止起重吊装作业,雨雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业、停止起重机拆除作业。 5.施工升降机在大雨以及导轨架、电缆等结冰时,必须停止运行,并将梯笼降到底层,切断电源。 6.雨天和雪天进行高处作业,必须采取可靠的防滑、防

寒和防冻措施。 7.冰雹、大雨、大雪天气之后应及时对基坑和安全设施进行检查。 8.暴雨雪后应对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏和脱落等现象,应立即修理完善。 9.雨、雪停止后应及时清除模板和地面上的积水及冰雪,上脚手架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。 10.大雨、大雪过后起重吊装作业前应先试吊确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。 11.连续大雨后应及时对起重机轨道基础进行全面检查。 12.暴雨后应对施工升降机各有关安全装置进行一次检查,确认正常后方可运行。 13.其他有关管理操作技术要求。 二、大风天气 1.遇有六级以上强风天气,不得进行露天攀登与悬空高处作业。 2.大风施工时模板应有抗风的临时加固措施。 3.当有六级及六级以上大风天气时应停止脚手架搭设与

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

雨季施工方案及措施87713

雨季施工安全措施 一、工程概况 二、雨期施工总要求 1、施工队要根据工程进度,掌握气象变化情况,将雨季施工措施列入单位工程施工方案中,以利于指导施工,确保工程质量和安全施工。 2、确保信息畅通。搞好施工企业的信息化管理,信息化是企业科学管理的重要部分,由于夏季施工暴风雨等恶劣天气的不确定性和突发性,对破坏程度难以进行预测,需要加强对气象信息的控制管理,及时采取有效的安全措施,加强防范。 3、雨季施工要做好物资供应、劳动力调配和加强现场调度工作。添置必需的防雨设施,不得中断的施工部位必须搭设防雨棚,备好机具,修整道路和完善排水设施,保证排水畅通。 4、加强计划、调度管理工作,组织安排好雨季施工作业计划并切实贯彻实施,避免因雨天施工而造成不必要的人力物力损失 5、全面的防护施工现场涉及面较广,包括各部分现场和临时设施的安全防护以及全部人员的安全,因此在制定安全措施时一定要全面细致周到,不可因事小而不为,以留有隐患,带来损失。 6、科学组织施工。编制施工组织设计时充分考虑雨期施工的特点,将不宜在雨季施工的工程提前或延后安排,根据天气合理搞好室内外作业安排,风雨天气尽量安排在室内施工作业,搞好工序穿插,提高工效和施工速度,遇到较大的暴风雨天气应停止施工。 7、快速反应做好防汛抢险救灾应急准备,在雨期施工时,各种防护措施要进一步加固,对高边坡、隧道口、脚手架以及仓库、防护棚、临时设施等采取有效的加强措施。确保抢险救灾物资人员到位,发生险情立即启动防汛应急预案。 三、雨季施工准备措施 1、合理安排作息时间。夏季施工作业时间尽量向两端压缩,避开中午的高温,气温超过37℃时,停止室外作业,在洞内作业时应有通风降温措

恶劣天气应对措施

恶劣天气安全隐患应对知识 可能出现的恶劣天气:大雪、冰冻、低温天气;大风(扬沙)天气;高温炎热天气;降雨和连续降雨天气。 大雪、冰冻、低温天气 1、大雪、冰冻、低温天气的不安全因素 一是降温或持续的低温天气,严重影响员工设备机具的正常操作,易出现操作失误引发不安全因素;二是降温或持续的低温天气易出现气割胶管、水管、暖气管道冻结、冻裂问题,影响生产秩序;三是降雪、雨雪后冰冻,导致路面、生产施工场地、机械结冰,给施工和设备机具操作,带来不安全的隐患。 2、应对措施 一是在大雪天气应停止室外作业,由组长组织清除生活区及施工现场、作业区域的积雪。有积雪、结冰的道路、门口、台阶等要有可靠的防滑措施,现场安全员检查确认后方可进场作业;二是强化现场管理,安全员加强现场检查,及时发现安全隐患。做好施工现场的安全生产条件检查和保温防范措施检查;三是管理人员协调维修人员进行设备检修和保养,并对设备做好保温防冻处理;四是雪后综合部组织各单位按责任区分及时清理积雪,作业现场由现场管理人员负责组织清理,达到安全施工条件方可施工。 大风(扬沙)天气 1、大风(扬沙)天气的不安全因素 一是对安全用电带来隐患;二是大风天气对电焊,气焊作业带来不安全影响。 2、应对措施 遇到刮风(扬沙)天气,安全人员确认工作环境和风力,对能否施工作出安

全评价。现场管理人员加强现场管理,组织相关人员做好预防工作。一是因大风而停止工作的现场应切断工作电源,及时检查并熄灭火源;三是刮风(扬沙)天气,应提前关闭厂房门窗;四是大风天气过后,工作前应对各种用电线路进行检查,确认后方可作业; 高温炎热天气 1、高温炎热天气的不安全因素 一是人员处于高温炎热环境工作易出现中暑等问题;二是室外作业人员,出现注意力下降,时间过长易出现昏迷问题;三是高温炎热环境下易燃易爆物品存储、搬运、使用存在较大的安全隐患;四是各种用电线路在高温环境下容易老化;五是高温炎热环境易引发火灾事故。 2、应对措施 安全员应做好高温条件下施工现场的安全预测和评价,加强对施工现场巡查力度,监督高温防暑措施落实情况。一是高温天气时应合理安排工作时间,室外露天作业避开高温时段;二是在暑期到来时给作业人员发放防暑降温物品,露天施工场所要搭设遮阳棚和避暑休息区;三是对室外设备、氧气、乙炔、配电箱等采取遮阳措施;四是严格消防管理,定期检查更换消防灭火设施,确保消防设施安全可靠,严格易燃物品的使用和管理。定期组织教育,提高员工防火意识。强降雨和连续降雨天气 1、强降雨和连续降雨天气的不安全因素 一是降雨天气严重影响室外作业,降雨时伴有雷电,易出现雷击触电事故;二是强降水会使生产设施进水,发生小范围洪水危险;持续降水会导致设备、用电线路、材料受潮问题。 2、防范措施

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

大风天气施工专项方案设计

G312线七墩至瓜州段公路工程施工项目 大风季节施工专项方案 编制人: 审核人: 批准人:

甘肃恒通路桥工程有限公司 G312线七墩至瓜州段公路工程施工第QGSG合同段项目经理部 二○一七年三月四日

大风季节施工专项方案 一、编制依据 1、本工程项目的《合同文件》 2、本工程项目的设计文件 3、施工区域的现场条件 4、现行的有关安全生产、文明施工、环境保护的法律、法规和规定。 二、工程概况 G312线七墩至瓜州段公路工程项目QGSG标段分两段,第一段起点桩号K3053+300,终点桩号K3069+000,第二段起点桩号K3100+000,途径双塔出入口、瓜墩立交,终点桩号K3148+518,位于G30瓜州出入口,连接已建成运营的G312线瓜州过境段,路线全长64.242km。本合同段所属区域大风季节主要为春、冬季节,为保证本项目工期目标实现,确保顺利通车,做到安全生产,特编此大风季节施工方案以指导施工。 三、施工部署 风季施工时注意临时库房、彩板房、现场材料的保护、高空坠落、围栏加固、外脚手架防护、砂子及水泥材料堆场覆盖等易对施工现场施工人员安全造成威胁,对现场安全文明施工造成影响的部位进行重点管控。成立防风领导小组,专门负责大风季节施工。 组长:郝彦玉

副组长:张云周、刘建平 组员:王景阳、谈向东、薛杭州、苏沛信、雷生泽、赵行健、文斌 四、施工措施 4.1 施工现场 4.1.1 场区布置 1)根据总平面布置图布置场地,对不同区域进行封闭和围挡。 2)施工现场应保持清洁,垃圾和废料应及时清除。施工处生产办公区域均应设置垃圾箱,易飞扬垃圾(泡沫板、塑料袋)务必投放垃圾箱内。 办公区实行无尘化管理,每日上午及下午各洒水一次,另外根据天气预报,当有大风或台风来临之前对办公区、生活区彩板房采用钢丝进行斜拉加固,避免被风吹倒,同时对房间内易倒物品妥善保管。临时搭建的库房上部采用压重物的方式,防止屋盖在大风天刮坏。 4.1.2 施工道路 施工道路应保证畅通,每日定时洒水,每日上午及下午各洒水一次,防止因风大使灰尘扬起。 4.1.3 物料堆码 1)材料、设备应按施工总平面布置规定的地点堆放整齐,并符合消防要求。 2)易燃易爆物品、有毒物品及射源等应分别存放在与普通库房隔离的专用库房内,易燃物品应密封存放。 3)堆放较轻小物体(如:小模板、小层板、木线条、海棉条塑料布等)时,堆码物上面需采用加压重物的方式把它压紧。 4)现场材料库房及露天堆放的设备、材料,应有可靠的防风措施。

临时用电施工方案(范本)

临时用电专项施工组织设计 1、编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《安全电压》(GB3805—84) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2、工程概况 无锡软件园旺庄创业中心大楼工程位于无锡新区长江路龙山路,由无锡市欣旺实业总公司投资建设。本工程主要由2幢办公楼及其中心广场的纯地下室组成,其中B楼为12层,C楼为18层,均为椭圆形外观。本工程占地面积:2752M2。总建筑面积41767M2,(其中:地下室面积6800M2)。 3、临时供电电源及布置 (1)工程临时供电电源由建设单位在开工前,电缆线从工地东北侧变电间接到施工现场总电箱,变压器容量为XX KV A,本工地导线截面《VV zz—3×20+2×75》。为满足机械和强度要求,绝缘铜线截面不小于10MM2,在绝缘柱上的持续允许电流量为400A,现施工所需要的总用电量P=XX KV A小于建设单位提供的变压器的额定容量,所以符合低压电器安全使用规程要求。 (2)经现场勘探,在本工程东北侧,建设单位为用电范围提供临时电源线进线位置,并设置总电箱一只。确定总电箱、分配电箱及开关箱等装置的电缆线埋地的走向,根据工程施工特点,结合施工现场实际情况及施工总体组织设计的布置要求。(生活区:办公室、食堂、仓库;施工区:塔吊、井架、钢筋加工场、木工间、砼搅拌间等其它机械设备排布等)在总电箱电缆线分X路至分配电箱,开关箱的装置及线中的布置。 (3)号房楼层用电沿结构向上布置,设立分配电箱及开关箱。 (4)设立总电箱、分配电箱、开关箱分开的三级配电二级保护原则,采用三相五线制供电。 (5)电箱、分配电箱、开关箱选用市建委及安监总站认定的标准电箱,且有生产许可证、质保书、检测报告、营业执照和资质证书等。 (6)从施工现场总电箱至分配电箱共X条电缆线出线。 1)电缆线《VV zz-3×25+2×16》→分配电箱→开关箱用电箱范围(生活区:办公室、食堂、仓库等); 2)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱塔吊; 3)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋对焊机; 4)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋加工场、木工间; 5)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱井架砼搅拌机; 6)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱电焊机、插入 式振动机等; (7)施工现场平面电力线路布置图,及配电箱分级设备示意图(另见附图)。 4、施工现场所需用设备及计算 施工现场机械设备一览表(表一)

高温天气混凝土施工方案

高温天气混凝土施工方案 一、工程概况 本项目为高速公路起讫里程K178+420~K183+712,全长5.292km,工程包括大桥4座,隧道1座(单洞2602.305米),区间内的涵洞、路基及附属工程。 二、编制依据 ㈠业主提供的招标文件,设计图纸及招标补遗书; ㈡现行的国家和交通部颁发的施工规范、规程和验收标准; ㈢我公司对项目现场和周边环境调查所掌握的有关资料; ㈣我公司对高速公路施工的经验和拟投入本项目的生产资源。 三、施工方案 高温天气下混合、浇筑和养护混凝土将会使得混凝土的水泥水合速率与湿度蒸发速率增加,这将会对混凝土特性及使用可靠性产生负面影响。水泥的水合速率与混凝土温度、水泥成分、粒度及所使用的掺合剂有关。 1高温天气的定义 高温天气不仅仅是指夏季环境温度较高的情况,而是下述情形的任意组合:1)高的外界环境温度;2)高的混凝土温度;3)低的相对湿度;4)较大风速;5)强的阳光照射。 2高温天气下对混凝土浇筑的影响 2.1对混凝土搅拌的影响 1)拌合水量的增加;2)混凝土流动性下降快,因而要求现场施工水量增加;3)混凝土凝固速率的增加,从而增加了摊铺、压实及成形的困难;4)收缩裂缝产生可能性加大;5)控制气泡状空气存在于混凝土中的难度增加。

2.2对混凝土固化过程的影响 1)因为较高的含水量、较高的混凝土温度,将导致混凝土28 d和后续强度的降低,或者是混凝土凝固过程中及初凝过程中混凝土强度的降低;2)因整体结构冷却或不同断面温度的差异,使得固化收缩裂缝和温度裂缝产生的可能性增加;3)裂缝将导致混凝土耐用性能降低;4)由于水合速率或水中粘性材料比率的不同,会导致混凝土表面摩擦度的变化,如颜色差异等;5)腐蚀溶液进入会增加钢筋被腐蚀的可能性。6)高含水量、不充分的养护、碳酸化、轻集料或不适当的集料混合比例,可导致混凝土渗透性增加。 2.3其他影响 1)水泥使用将会增加水合速率;2)高抗压强度混凝土的使用,需要较高含量的水泥;3)需要较大刚度的薄混凝土断面的设计,以上将使混凝土的养护与固化变得复杂;4)从经济上考虑需要在极限高温的条件下继续工作;5)收缩补偿水泥的使用。 3高温天气下混凝土浇筑施工措施 3.1应选择有良好使用记录的原材料和配合比例 高温天气会对作为混凝土的特性产生负面影响,但是通过原材料的选择和对原材料特性与配合比例的控制可以减少这种有害影响。 3.2混凝土的降温 3.2.1冷却混凝土拌合水,降低混凝土温度 通过降低拌合水的温度可以使混凝土冷却至理想温度,采用该种方法,混凝土温度的最大降幅可以达到6 ℃。但是在施工过程中应注意冷却水的加入量不能超过混凝土拌合水的需求量,需求量的多少与混凝土集料的湿度和配合比例有关。

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 工地 编制(签名) 职务技术职称年月日审核(签名) 职务技术职称年月日批准(主管部门盖章): 年月日接收(签名): 职务年月日 1

临时用电组织设计 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或用电设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计”。 一、临时用电施工组织设计主要内容: 1、现场勘测 2、确定电源进线、变电所、配电室、总配电室、分配电箱的设置及线路走向。 3、负荷计算 4、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格 5、绘制电气平面图、立面图和接线系统图 6、制定安全用电技术措施和电气防火措施 二、配电室的位置及布置 ●配电箱的位置选择原则 1、配电室应尽量靠近荷中心、以避免配电线路长度的不均衡和减少导线截面,从而提高配电质量,同时还能使配电线路走向清晰,便于检查,维护,节约投资。 2、进出线方便,且便于电气设备的搬运。 3、尽量设在污染源的上风侧,以防止因空气污秽而引起电气设备绝缘、导电水平降低; 4、尽可能避开多尘、震动、高温、潮湿等不良环境,以防止尘埃、2

潮气、高温对配电装置的导电部分和绝缘部分的侵蚀,以及震动对配电装置正常运行的影响。 5、不应设在容易积水的地方或它的正下方。 ●配电室布置 1、配电屏设置的安全距离。 配电屏前面的操作通道:当配电屏为单列布置时不应小于 1.5m,双列布置时不应小于2m。 配电屏后面的维护通道:通道净宽不应小于0.8m,在建筑物的个别结构凸出部位,通道净宽允许减小为0.6m。如通道两面都有设备,通道的净宽不应小于1.5m 。 2、为了防止人员误碰带电的裸导体部分而造成触电,因此规定配电设备的裸导电部分离地高度不得低于2.5m。如低于2.5m应加装遮护罩。小部分的裸导体桩头可用绝缘包布包裹,以策安全。 遮护材料可使用网孔不大于20mm×20mm的钢丝网或无孔的铁板或绝缘板。网式遮护至裸导体的距离不应小于100mm,无孔板式遮护至裸导体的距离不应小于50,遮护围栅高度不应低于1.7m。 ●配电室建筑要求 1、配电室建筑物的耐火等级应不低于三级; 2、配电室应做到“四防一通”即防火、防雨雪、防潮汛、防小动物和通风良好; 3、配电室门应向外开并设置锁具。 ●配电装置和配电间的安全技术措施 3

施工临时用电专项施工方案

蒙城县X032(板桥至双涧段)公路改建工程 临 时 用 电 施 工 案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工机械用电量 四、配电式 五、系统接地式 六、漏电开关设置位置 七、防雷保护 八、配电箱选型及安装位置确定 九、主要线路选型及敷设式 十、施工临时用电案计算书 十一、安全用电技术措施 十二、安全用电防火措施

施工临时用电专项施工案 一、工程概况 蒙城县六里安置小区中区(三期)附属工程施工是由蒙城县发展和改革委员会,发改投资【2010】039号文批准实施,资金已落实,计划投资约,600万元人民币。工期90日历天。主要容包括小区道路、绿化、开闭所、值班室、围墙、自行车棚、综合管线、小区监控机巡更等。 建设单位:蒙城县重点工程建设管理局 勘察单位:水文工程勘察研究院 设计单位:省建设工程勘察 监理单位:卓越工程管理有限公司 施工单位:天晟建设工程有限公司 二、编制依据 编制依据主要包括以下规程规及资料 1、《建设工程施工现场供用电安全规》GB50194-93 2、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 3、《低压配电设计规》GB50054-95 4、《供配电系统设计规》GB50052-95 5、《通用用电设备配电设计规》GB50055-93

6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 现场用电电源:电源从业主指定的接线点将线路引至工地配电室,再从配电室相继引入各施工用电点,整个现场用电设配电箱。施工用电采用TN-S 系统,格按JGJ46-2005、J405-2005《建筑施工现场临时用电安全技术规》强制性条文执行,做好用电机械与电动工具的接地、接零保护,保证其安全运行。 三、施工机械用电量 四、配电式 配电原则:总箱配出线采用放射式和树干式相结合的配电式,对负荷比较大的配电点可用单独回路配电,对负荷较远又比较小的配电点上的分箱可采用树干式配电式,总箱中的一路配线先到较近负荷点的分配电箱,再到较远的负荷点分配电箱,一路线上带的分配电箱数量一般为2~3个,由分配电箱至设备开关箱配线采用放射式或链式配线,对重要负荷或较大负荷采用放射式单路直配,对较小的负荷可采用链式配线,但每路设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW,对大容量的对焊机、塔吊可从总箱以放射式单回

相关文档