文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › V型滤池计算书

V型滤池计算书

V型滤池计算书
V型滤池计算书

一、已知条件:

(1)、设计水

规模:Q=100000

立方米/日(分

两个系统)100000立方米/日考虑水厂自用水

量,滤池为8% 1.08

设计水量为:108000立方米/日Q= 1.25立方米/秒 1.25立方米/秒(2)、设计滤

速7米/时7米/时(3)、采用气

、水冲洗(反冲

洗历时)12分钟

表面扫洗强度 1.5升/秒*平方米

第一阶段

气冲洗强度15升

/秒*平方米15升/秒*平方米

反冲洗历时2分

钟2分钟第二阶段

气冲洗强度15升

/秒*平方米15升/秒*平方米

反冲洗历时4分

钟4分钟

水冲洗强度5升/

秒*平方米5升/秒*平方米

反冲洗历时4分

钟4分钟第三阶段

水冲洗强度5升/

秒*平方米5升/秒*平方米

反冲洗历时6分

钟6分钟(4)、冲洗周

期12小时12小时

二、设计计算

1、滤池工作时

间:

滤池计算

滤池24小时连续

工作,其有效工

作时间为:

T=24-t*2/60=23.6小时23.5小时2、滤池面积

滤池总面积

F=Q/(V*T)=656.5349544平方米656.535平方米滤池采用8格对

称布置:8格单格面积f'=82.0668693平方米82.06687平方米3、单池平面尺

寸:

L=12米

B=7米84平方米4、校核强制滤

速:

V实际= 6.869951413米/小时

一格反冲洗时

V强制=7.851373043米/小时

一格检修,一格

反冲洗时:

V强制=9.159935217米/小时

5、滤池高度

底部反冲洗室高

度为750毫米0.75米

滤板厚100毫米

(混凝土)0.1米

承托层厚度0.1米

砂层:粒径

0.9~1.3毫米 1.25米

砂层上水深1200

毫米 1.2米

超高400毫米0.4米

进水渠到滤池内

的水头损失取0.3米

滤池底到水面的

高度 3.4米

滤池总高度

H=4.1米 4.1米

6、配水系统

配水系统采用小

阻力配水系统

(滤头),每平

方米滤板配滤头56个

共计37632个

冲洗水通过滤头

水头损失为0.23

米。

滤板平面尺寸:L=790B=790

予埋d=25mm ABS管

7、洗砂排水槽

单槽排水量

q0=546升/秒0.546米3/秒洗砂排水槽顶距

滤料顶的距离定

位0.5m。出水端

洗砂排水槽底与

滤料底标高相同

坡度定为0.08,

排水槽宽度定为

0.75m。

8、滤池各种管

渠水力计算

(1)、滤池分二

组,每组进水渠

分二条,每条进

水渠设计流量

为:

Q=0.625立方米/秒

采用进水渠宽 1.5m

深 1.5m

则进水渠流速为0.277777778米/秒

(2)、进入每个

滤池的孔口计算

进入每个滤池的

流量0.15625立方米/秒

进入孔口的流速

采用0.58米/秒

孔口面积为0.269396552平方米

采用一个大孔,

两个小孔的进水

方式

大孔定为

500x500断面积

为0.25平方米

小孔的面积为0.019396552

小孔尺寸采用100x100

(3)、反冲洗排

水渠孔口计算

反冲洗总水量0.546立方米/秒

孔口尺寸采用0.6米0.7孔口流速为 1.3米/秒

(4)、反冲洗进

水管计算

反冲洗流量0.21立方米/秒

采用DN500钢管0.5m

查水力计算表流

速 1.070063694米/秒

损失11‰

(5)、反冲洗空

气管计算

反冲洗空气流量 1.26立方米/秒

采用总管DN400

钢管0.35m

空气管中流速13.10282075米/秒

单台风机出气管0.25m

流速12.84076433米/秒

(6)、滤池出

水管管径计算

采用DN1200总

出水管 1.2m

流速 1.105803255m/s

采用DN900管进

入清水池0.9

流速0.982936227m/s

从滤池到清水池

水头损失

一个进水

口£=0.5

一个三通£= 1.5一个蝶阀£=0.3

一个90°弯

头£= 1.07一个渐扩管£=0.06

管长L=50m

管件总水头损失h1=0.195266105m

管路沿线总水头

损失h2=0.062m

管路总水头损失h=0.257266105m

反冲洗泵房

选用3台反冲洗

水泵,2用1备,

单台反冲洗强度

2.5升/秒*平方米

已知条件:

滤池单格面积:84平方米

反冲洗强度 2.5升/秒*平方米。(仅进行水洗)

设计计算:

基础尺寸水量:756立方米/小时1410x700扬程:10米

选泵:KQSN300-

M27-233

轴功率N=26.5KW

效率=80% n=1480

2用1备配套电机Y200-4

反冲洗泵房内设厂区给水泵:采用自控变频恒压供水设备型号WHG-50-0.4

Q=50m3/h H=50m 配套水泵

50LG*2,单台功率5.5KW

反冲洗泵房内设一单独消防泵Q=50m3/h

H=50m 转速n=2960 电机功率15Kw 型号ISG80-200

鼓风机泵房

滤池单格面积:84平方米

反冲洗强度15升/秒*平方米。

设计计算:

37.8立方米/分

气量4536立方米/小时2058X750扬程: 4.9米

选三叶罗茨风机:BH250

Q=42m3/min

2用1备轴功率

N=47.7KW P=0.05MPa r=1000rpm

全无油润滑空气

压缩机2台(1用

1备),用做控

制气动阀门的气

WW-0.8/1.0

流量0.8m3/min 排气压力1MPa

驱动机转速1460rpm

驱动机功率7.5Kw

外型尺寸1520*680*110 0

4500立方米/小时

相关文档