文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图

智能化配电网的综合设计方案 郭潇骏

智能化配电网的综合设计方案郭潇骏 发表时间:2019-07-19T16:29:46.437Z 来源:《基层建设》2019年第12期作者:郭潇骏[导读] 摘要:智能化配电网的改造工程是造福人民、满足经济发展需要的重大基础设施建设结合项目工程,对2020年全面建成小康社会有巨大的促进作用。 广东电网有限责任公司惠州惠城供电局广东惠州 516000摘要:智能化配电网的改造工程是造福人民、满足经济发展需要的重大基础设施建设结合项目工程,对2020年全面建成小康社会有巨大的促进作用。在建设项目的综合设计中,一方面要注重学习发达国家成功的先进经验,另一方面要立足自身的发展基础,发挥自主创新的积极作用,因地制宜,全方位优化设计方案,以满足基础电网的智能化建设,提高运行效率和可靠性。 关键词:智能化;配电网;综合设计;分析 1导言 所谓的智能化配电网技术就是将传统的配电网优化,利用先进的技术改进传统技术,从而使得电能的配送效率能够有效提升。这样一来就会从根本上适应现代化技术的发展趋势。目前我国经济发展需求就是要利用智能化技术优化我国的配电网技术,从而可以从根本上优化我国的配电网现状。 2网络配电与终端数据的设计方案 2.1根据输配电网络结构进行合理分析 要做好网络配电系统的设计,必须要科学合理地分析终端数据,确定优化改造的措施,确保配电线网设备系统管理科学合理,遵循网络构建的基础原则,对配电设备结构进行优化处理,消除整体线路存在的缺陷,提高环网率,提高输配电智能化自动化水平。 2.2终端线路自动化控制设计 针对配电网架空线路的类型安装实际需要,线路终端智能化、自动化的设计方法是在线路开关段加装相关传感器设备,满足故障迅速隔离的自动化需要;同时,实时监测线路中存在的故障隐患及其发生定点,及时反馈相关信息。 2.3数据采集与监控系统的升级设计 目前,智能化配电网采用的数据采集与监控系统,基本上是SCADA软件。在进行设计时,需要注意的问题是合理分析软件和网络模块间的接口形式,制定出主网络推送设计的相关图形,合理校验、分配其他相关信息,满足配电网综合模块智能自动化升级的条件。设计中还要注意其他自动化网络模块系统的相互关联和安全级别,耦合不同模块的数据信息并进行筛选,以确定所需要的信息。 3配电网的设备功能配置管理设计 3.1在线监测监控配置的设计 在配电网运行过程中,线路、开关、变压器以及调度管理都是随时发生变化的,对各种动态数据进行实时监测,对运行状态的安全性可靠性进行科学的分析,有效防范故障风险作用。因此,对在线监测监控配置的设计,必须按照电力行业规程,进行规范操作,确保设计审核标准与配电运行过程相适应,满足配电网设备系统运行降耗增效、安全平稳运行的需要。 3.2选取配电网络的适合模式 在进行配电网的智能化改造时,要按照实际电网的运行条件,选取相应的配电网络模式,明确变电站图形,优化科学地网络拓扑静态结构,使设备间有效连接配电网络,实现输配电设备的直观供电。 3.3智能化配电网主站的设计 3.3.1智能化配电网终端/子站的设计 智能电网配电终端的设计要根据国家规定的配电网技术导则要求,正确处理各个功能板块的关系。设计中注意以下设备功能之间的关系:开关站、配电室、环网柜、箱式变电站、柱上开关、配电变压器、线路、监测以及控制的设备装置。一般为模块化设计,遵循的基本原则:稳定性、安全性、可靠性、维护方便性和可扩展性。智能化配电网配电子站的设计。一般的配电子站是开关站或配电站的组成部分,主要具备集中与转发终端数据的功能。 3.3.2综合设计通信系统 智能化电网建设的目标,是电网运行管理和客户服务实现自动化。所有的电网运行过程都是通过计算机网络的智能软件实施完成,包括线路维护、电能计量收费、设备的运行质量实时监测等。因此,在设计中通信系统的设计是综合性较强的设计内容,需要多电网内运行设备的需求,做通盘的考虑,统一进行规划。一方面提高了设备的利用率,减少了设备运行的损耗;另一方面实现了不同模式的强强联合,提升了电网的智能化水平。第一,处理好主站与子站的关系,做好综合配比设计。一般的主站与子站的连接都是骨干层通信网络,终端为接入层,设计时,应采用多种连接方式的组合,以备信息传输非正常状态下,选择正确的路径。 4智能化配电网络管理的设计 4.1在设计中需要注意的问题 第一,确定能够实现信息共享的全网管理模式。第二,具有数据信息的高效采集和分析处理功能。第三,符合综合数据信息与部门数据信息交互分析处理的技术需求。第四,有效监测、故障排除以及高效控制。在设计中,主要对综合性网络发令平台的控制调度功能进行优化,实现综合性配电网的可靠输送。第五,人机交互的方便快捷高效。智能化配电网的网络管理系统,主要内容是通过采集和处理信息实现对电网稳定安全运行的有效控制,需要人工操作与软件自动化处理的有机结合。在设计过程中,考虑到操作人员的操作能力和专业技术能力,选用较为直观的软件,方便人机交互的高效便捷。 4.2故障隐患处理的自动化设计 全方位的信息共享提高了智能化电网运行过程中的故障隐患处理自动化质量。首先,数据库及时把故障隐患信息由相关子站上传总站,相关部门的工作人员快速了解信息,及时做出正确的判断,发出指令,进行配电网运行中故障隐患的修复。其次,系统及时进行信息理转化。在设计中,根据实际需要加装的软件必须具有信息转化功能,满足人工操作需要。一般的工作人员在实地操作中,需要的信息应该满足工程应用价值特点。所以,系统软件诊断和分析处理的信息,需要具备科学的转化功能。 4.3配电调控的自动化设计

某厂10KV供配电系统设计

某厂10KV供配电系统设计 学院:电气工程学院

摘要 (3) 1 设计任务 (4) 1.1设计题目 (4) 1.2设计要求 (4) 1.3设计依据 (4) 1.3.1工厂总平面图 (4) 1.3.2工厂负荷情况 (4) 1.3.3供电电源情况 (5) 2 负荷计算和无功功率补偿 (5) 2.1负荷计算 (5) 2.2无功功率补偿 (9) 3 变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择 (9) 3.1年耗电量的估算 (9) 3.2变电所主变压器台数的选择 (10) 3.3变电所主变压器容量的选择 (10) 3.4变电所主接线方案的选择 (11) 4 变电所高、低压线路的选择 (11) 4.1高压线路导线的选择 (12) 4.2低压线路导线的选择 (12) 5 电气设备的选择 (13) 5.1设备的选择与校验原则 (13) 5.1.1按工作电压选择 (13) 5.1.2按工作电流选择 (13) 5.1.3按断流能力选择 (13) 5.1.4隔离开关、负荷开关和断路器的短路稳定度校验 (14) 5.2高压侧一次设备的选择 (14) 5.3低压侧一次设备的选择 (14) 5.4继电保护及二次接线设计 (14) 6 防雷与接地装置的设置 (14) 6.1直接防雷保护 (15) 6.2雷电侵入波的防护 (15) 6.3接地装置的设计 (15) 结束语 (16) 参考文献 (16)

众所周知,电能是生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供;电能的输送的分配既简单,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。电能在工业生产中的重要性,在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。若工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。因此,做好工厂供电工作对于工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。 当下供配电系统的发展趋势是: ◆提高供电电压:以解决大型城市配电距离长,配电功率大的问题,这在我 国城市已经有先例。 ◆逐步淘汰等级: 因为过细的电压分级不利于电气设备制造的发展。 ◆降低功率损耗: 扩大异步电动机的制造容量,只是由于我国在设备上还不 能全面配套而尚未推广。 ◆供配电系统自动化:借助计算机技术和网络通信技术,对配电网进行离线 和在线的智能化监控管理。做到保护、运行、管理的自动化,提高工作效率,增强供配电系统的可靠性。 关键词:电能、供配电系统、生产过程自动化

高压配电网的设计

目录 摘要 (Ⅰ) Abstract (Ⅱ) 前言 (Ⅲ) 第一部分设计说明书 (1) 1有功功率的平衡计算 (1) 2高压配电网的电压等级的选择 (1) 3变电所主变压器的选择 (1) 4导线截面的选择 (2) 5潮流计算 (2) 5.1概论 (2) 5.2计算结果 (4) 6经济技术比较 (5) 7调压计算 (6) 8联络线上的潮流计算 (6) 结论 (7) 第二部分计算书 (8) 1.有功功率的平衡计算 (8) 2.变电所主变压器的选择 (9) 3.导线截面的选择 (10) 3.1 导线选择 (10) 3.2 导线校验 (12) 4潮流计算 (13) 4.1 方案一 (13) 4.2 方案二 (33) 5通过技术经济比较确定最佳方案 (46) 5.1电网的电能损耗 (46) 5.2线路投资 (47) 5.3 变电所投资 (47) 5.4 工程总投资 (47)

5.5计算年运行费用 (47) 5.6 计算年最费用 (48) 6调压计算 (48) 6.1 A变电所的调压计算 (48) 6.2 B变电所的调压计算 (49) 6.3 C变电所的调压计算 (50) 6.4 D变电所的调压计算 (50) 7联络线上的潮流计算 (51) 7.1联络线断开一回的潮流计算 (51) 7.2一组机组停运检修时的潮流计算 (52) 参考文献 (56) 附录 (57)

高压配电网设计(二) 摘要:在近几年来,随着电力工业的不断发展,电力网络成为电力系统的一个重要组成部分;它主要包括变电站、输电线路和配电网络;它的主要作用是连接发电厂和用户,以最小的干扰,在一定的电压和频率下最有效最可靠地把电力通过输电线和配电网传送给用户。本设计采用理论和计算相结合的方法讨论高压配电网的设计。首先,根据负荷特点和要求来确定供电系统的类型、变压器的容量、导线截面积等。其次,电力网络的典型网络结构有环网、放射型、单端供电型、双端供电型等形式。我选择两种不同的网络,之后对之进行潮流计算得到各段的功率损耗以及电压降落。假设全网电压为额定电压,可以得到各用户端的实际电压值。在电压偏移在允许的范围情况下,对所选的方案进行技术经济比较,找出一个最佳方案,使之在可靠性和经济性之间找到最佳平衡点。 关键字:高压配电网,功率损耗,电压降落,允许电压偏移。

配电网工程施工图设计内容深度规定-第 1 部分:配电部分(征求意见稿)

ICS点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号Q/ND 内蒙古电力(集团)有限责任公司企业标准 Q/ND XXXXX—XXXX 配电网工程施工图设计内容深度规定 第1部分:配电部分 Code of content profundity for working drawing design for distribution network projects Part 1: distribution 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 (征求意见稿) -XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语与定义 (1) 4 总则 (3) 5 施工图设计说明及目录 (3) 6 电气部分 (3) 6.1 设计范围: (3) 6.2 图纸编制 (4) 7 土建部分 (5) 7.1 设计范围: (5) 7.2 图纸编制 (5) 8 施工图预算 (6) 8.1 设计范围: (6) 8.2 施工图预算内容及深度 (6) 8.3 工程量计算原则 (7)

前言 为提高公司配电网建设水平,贯彻落实公司精益化管理、标准化建设的要求,适应坚强智能电网的建设要求。根据内蒙古电力(集团)有限责任公司要求,规范配电网工程设计工作,提高设计能力,全面推广应用标准化建设成果,公司组织编制了配电网工程施工图设计内容深度规定。 本系列标准共分为 3 个部分: ——第 1 部分:配电部分 ——第 2 部分:配网电缆线路部分 ——第 3 部分:配网架空线路部分 本部分为系列标准的第 1 部分。 本标准是按照DL/T 800-2012标准编写规范给出的规则起草。 本标准由内蒙古电力(集团)公司标准分委会提出。 本标准由内蒙古电力(集团)公司配电网建设办公室归口。 本标准起草部门(单位):配电网建设办公室、包头供电局。 本标准主要起草人:陶凯、袁海、樊海龙、任志远、武国梁。 本标准2018年01月首次发布。

电气设计中10kV配电网的应用

电气设计中10kV配电网的应用 发表时间:2018-08-21T13:22:19.610Z 来源:《电力设备》2018年第13期作者:钟薇 [导读] 摘要:伴随我国社会科技不断进步,人们在电力方面的需求逐渐提高,对于10kV配电网设计来分析,其设计质量的优劣和自身的运行情况都直接性的影响到整个电力系统的正常运行,因此务必要充分的重视起来,本文对电气设计中10KV配电网的应用进行研究。 (广东天能电力设计有限公司) 摘要:伴随我国社会科技不断进步,人们在电力方面的需求逐渐提高,对于10kV配电网设计来分析,其设计质量的优劣和自身的运行情况都直接性的影响到整个电力系统的正常运行,因此务必要充分的重视起来,本文对电气设计中10KV配电网的应用进行研究。 关键词:电气设计;10kV配电网;应用 电力是社会发展主要动力来源,在人类社会进步中占有不可忽视的细地位。近些年来,社会各个领域对电能的需求量不断增加,要想更好地满足时代发展需求,就需要做好10kV配电设计工作。 1电气设计中10KV配电网的应用中要注意的问题 1.1忽视节能降耗问题 目前,在我们国家国民经济基础性产业与关键的能源产业之中,电力产业尤为关键,同时也是资源密集型的产业。自改革开放以来,高耗能工业的高速发展,第二产业用电比重与日攀升,家庭民用单行电器增长的势头十分迅猛,且相对滞后,出现事故的次数相对较大,运行的安全稳定性不高。 1.2可靠性的设计 在经济发展的带动下,用户对于电力的需求不断增加,原本的10kV配电网已经逐渐无法满足供电技术可靠性的要求,架空裸线为主的配线形式加上单端电源供电的树状放射结构,使得配电网络本身相对薄弱,结构缺乏合理性。就目前来看,在10kV配电网的设计中,部分设计人员本身的专业素质不高,在进行线路设计时没有充分考虑各方面的影响因素,导致配电网线路的设计缺乏合理性和科学性,影响了配網运行的可靠性。例如,在对配电网线路进行选择时,没有对沿线周边的环境进行深入分析,导致线路需要穿越民房,或者周边存在高大树木,在运行过程中,可能会受到各种因素的影响,引发线路故障和相应的安全问题。 2电气设计中10kV配电网的应用 2.1科学、合理地选择导线截面 在10kV配电设计阶段,根据实际情况对导线截面给予科学、合理的选择,可以有效避免电力传输过程中产生的电力损耗,因此,作为电力设计院,在对10kV配电进行设计过程中,要做好导线截面的选择工作,做好根据电流密度等特点,来选择导线截面。同时,在选择导线截面时,设计人员还需要对电力载流量和电压质量等给予全面的考虑,这样一来不仅可以有效避免大量电力能源损耗发生于10kV配电线路主干线两端,而且还可以有效提高电力能源的传输效率。因此,在进行10kV配电设计阶段,对于电流较大的回路,需要适当的增大导线截面的直径,这样既可以达到节能降耗的效果,而且还可以有效提高电力企业的经济效益和社会效益。 2.2瞬变电流常规化 低压配置过程中,也存在供应系统突然性增大的情况。传统电力传输系统,只从瞬时性电流调节可能带来的安全隐患问题入手,所以其设计的保护措施,也只是在某种程度上,扩大了系统电流增加的电压和电阻,保障低压供电的整体稳定,但这只是避免了瞬时电流增加出现短路问题,并没有解决电流损耗的问题。节能技术借助补偿变压器、低压系统保护装置,在扩大的系统电压基础上,构建起一个综合性节电装置。一方面,借助电磁平衡原理,对过剩电压和分相采集同步进行电力系统的调节,与系统中已经完善的电压、电阻,构建起虚拟电力传输结构,从而在一定程度上,抑制了超出电流传输的损耗,实现了电力结构的资源整合,自然也就能够达到对低压供电传输中“多余”电力资源综合运用的效果了。另一方面,国内现有智能电器按照电力资源应用的范围,分为照明配电、线路传输型两类,电力系统安装时,直接进行电流供应调节,依据电力传输的线路,实行电流结构的电流规划,这样,智能电流控制程序,就能够按照电力传输供应结构,外部瞬时电流损耗的实际情况,实行低压供配电系统瞬时性电流的综合性调整,这也是低压配电传输体系中,节电技术综合运用的直接体现。 2.3改善配电网整体结构 10kV配电网规划中,应该对现有的配电网系统结构进行改善,提升系统运行的灵活性,使得配电网中所有的变电站都能够符合“N-Ⅲ”准则,将传统的单端电源供电的树状放射结构变更为多回路辐射供电或者环网供电,保证电源布局的合理性,提升网络的互供能力,尽可能减少故障停电时间,提升线路运行的可靠性和稳定性。 2.4加强调研沟通 相应的设计人员要在正式设计之前,要做好相应的调查与研究,依照建设的单位自身的规模、性质、用电容量以及用电环境来实施全面化的分析,从中选择最为适宜的供电电源。在正式绘制图纸之前,要对建筑设计院所提供的电气施工图进行全方位的分析,将其中各个供电电源确定出来,并优选设备选型与设备规划布局等等工作。在具体选择路径的过程之中,要确保不会占用到农田,做到节约耕地,选择交通最为便利、运维最为便利的路线,在最大限度之上来确保自身的安全可靠性。 2.5配电自动化设计 构成配电自动化系统的重要部分就是配网自动化的主站系统,对其设计的时候需对系统整体建设的原则做足够的思考,突显“互动化、信息化、自动化”等特点。为促使配网的系统对主站系统部分功能的条件可以更好达到,应在设计时遵守扩展性、可靠性、安全性、标准性的原则。针对不同区域配网的规模建设,需按照此区域配网的规大小、它的应用及实际的需求等情况来综合配置与此区域配网规模相适合的主站。建设时应统一的规划、分步的建设。配电的主站需融合多类功能,比如用电信息的采集、生产管理及调度的自动化等。配电的主站系统其硬件设计所应用到的设备需具备一定的通用性且标准化,如此便具备良好的可替代性及开放性,并在一定程度上保障了其在安全性及可靠性等方面的性能。 馈线自动化是配网自动化中一个重要的组成内容,是主要利用其监控配网的系统。若想达到馈线的自动化不仅需具有环网供电配网的结构,还应具备环网、负荷的开关等具备远程操控的机构。若想达到馈线自动化的首要要求是在人机交互的接触面内所需监控的装置务必能达到三遥的作用,能够经人机的界面完成远程的遥控。配电自动化的主站按照配电自动化的子站上所上传的部分信息,比如变电所继电

配电网设计简介

一配网设计简介 配电网 英文名称:power distribution network 定义:从输电网或地区发电厂接受电能,通过配电设施就地分配或按电压逐级分配给各类用户的电力网。 配电网是由架空线路、电缆、杆塔、配电变压器、隔离开关、无功补偿电容以及一些附属设施等组成的。在电力网中起重要分配电能作用的网络就称为配电网。 配电网按电压等级来分类,可分为高压配电网(35—110KV),中压配电网(6—10KV,南方有20KV的),低压配电网(220/380V)。 在负载率较大的特大型城市,220KV电网也有配电功能。 按供电区的功能来分类,可分为城市配电网,农村配电网和工厂配电网等。 在城市电网系统中,主网是指110KV及其以上电压等级的电网,主要起连接区域高压(220KV及以上)电网的作用 配电网是指35KV及其以下电压等级的电网,作用是给城市里各个配电站和各类用电负荷供给电源 一、10kV配网设计: 1.变电工程设计 2.送电工程设计 3.土建工程设计 二、变电工程设计:

变电定义: 电力系统中,通过一定设备将电压由低等级转变为高等级(升压)或由高等级转变为低等级(降压)的过程。电力系统中发电机的额定电压一般为(15~20)千伏以下。常用的输电电压等级有765千伏、500千伏、220~110千伏、35~60千伏等;配电电压等级有35~60千伏、3 ~10千伏等;用电部门的用电器具有额定电压为3~15 千伏的高压用电设备和110 伏、220伏、380伏等低压用电设备。所以,电力系统就是通过变电把各不同电压等级部分联接起来形成一个整体。实现变电的场所为变电所。 分类: 1.变电一次设计(电气、土建)。 2.变电二次设计(继电保护、自动控制)。 范围:10kV电源终点至0.4kV电源起点 三、送电工程设计: 输电定义: 电能的传输。它和变电、配电、用电一起,构成电力系统的整体功能。通过输电,把发电厂和负荷中心联系起来,使电能的开发和利用超越地域的限制。输电线路按结构形式可分为架空输电线路和地下输电线路。前者由线路杆塔、导线、绝缘子等构成,架设在地面上;后者主要用电缆,敷设在地下(或水下)。 分类 1.架空线路设计

10KV以下配电房设计参考

10KV以下配电房设计参考 一.高压柜,低压柜,变压器在配电房内允许最小净距: 1.高压柜前后最小宽度(m): 1.电房宜单层布置。当采用双层布置时,变压器应设在底层。 2.高(低)压配电房室内,宜留有适当数量配电装置的备用位置。 3.高低压室、变压器室宜采用自然通风、并适当增加排风装置。 4.高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。 5.变压器室、配电室、电容器室等应设防止雨、雪和蛇、鼠小动物从采光窗、通风扇、门、电缆沟等进入室内设施。 6.成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设两个出口、并宜布置在通道两端,当两出口超过15m时,其间尚应增加出口。 7.配电室长度超过7m时,应设两个出口门,并宜布置在配电室两端。当配电室为楼

上楼下两部分布置时,楼上部分出口应至少有一个通向该层走廊或室外的安全出口。8.配电室的顶棚、墙面及地面的建筑装修应少积尘灰和下起灰、顶棚不应抹灰(顶棚只作刷白)。 9.配电室的电费沟应采用防水和排水措施。 10.带可燃性油高压柜和油浸式变压器须单独安装。 11.不带可燃性油的高低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。按国标规定,高压开关柜台数应在6台以下。同一配电室单列布置时,当高低压配电屏顶为有裸露带电导体时,两者之间净距不小于2m,当两者顶面封闭防护等级达IP2X,可靠近布置。 12.变压器距地面最小净距不小于300 mm。 13.可燃油浸变压器室、应设置容量为100%变压器油量贮油池。 14.变压器室应装高不低于1.7米的固定遮拦,遮拦孔不应大于40*40mm。变压器外廓与遮拦净距不宜小于1.6m。 15.室内地面比室外高200mm以上。 16.配电房顶不允许装有排水管等任何物体,房顶离地高不低于4米。 三.根据供电局的要求和实际施工方便,对配电房特作如下要求: 1.配电站门上应喷上站闪电符号“”,警示语“有电危险,禁止入内”,并在配电站正面显眼处喷上站名,变压器容量,抢修电话。 2.每个配电房应配备一套合格安全器具(绝缘靴,绝缘手套,绝缘棒)和干粉灭火器4kg(高压室2个,低压室2个,高低压同室3个,变压器室3个)、消防铅桶6个。建议干粉灭火器和消防铅桶由用户自己购买。 3.操作守设备责任人及岗位职责、一次设备结线图应张贴墙上。 4.配电站应建立负荷测量录、配电站巡视录、停送电记录。 5.配电站管理要求:

电力系统中的智能配电网设计分析

电力系统中的智能配电网设计分析 发表时间:2018-06-27T10:03:26.350Z 来源:《电力设备》2018年第6期作者:黄昊杰[导读] 摘要:电网体系中配网作为重要环节,是将电力体系和用户紧密连接起来,为用户提供电能,在电力系统中发挥着重要的作用。 (广州四方邦德实业有限公司广东广州 510663) 摘要:电网体系中配网作为重要环节,是将电力体系和用户紧密连接起来,为用户提供电能,在电力系统中发挥着重要的作用。为满足社会经济发展要求,使配电网健康发展,在配网建设中建设要求不断提高,如电网安全性、智能性与可靠性,配网是直接作用于用户的,由于其具有复杂性和多样性,使计划主体多元化,就要加强配网建设力度,对配网进行合理运营,充分发挥配网建设效益和出资效 益,确保配网构造向自动化和安全性方向转变,真正实现智能化的目的。关键词:电力系统;智能配电网;设计配网的组成部分包括有用户端、变电站和配电线路、开关等,在智能电网中自动化配电逐渐向更高级方向转变,如高级管理、高级操作等,高级管理主要是对配电数据的统计、编辑与输入管理,高级操作则包括了对配电的管理与控制,数据资料采集、具有无功控制和自动化的功能,具体是通过地理图像来获得配电空间资料和设备网络资料,具有高级操作系统和管理系统,从而获得网路数据和信息资料,对终端故障进行定位,使故障快速修复与隔离。一.智能配网简介(一)智能配电网现状智能配电网主要是由配电网主体部分、电网运行枢纽和配电网终端所组成,其中配电网主体部分主要是由配电站和变电站所组成,为配电网电力提供源泉;而电网运行枢纽则主要是由微网、开关和环形电路所组成,对配电网开始与结束进行控制,同时控制配电负荷量和配电方向。配电网终端主要是由智能终端、配电设备、全球定位系统、通讯网络和供料器所组成,是配电系统和用户之间进行连接的桥梁[1]。随着社会经济发展,人们用电量不断增加,传统配电网显然已经不能满足人们的用电需求,随之人们对于用电稳定性也提出了更高的要求,用电稳定性主要表现在电压稳定,在用电高峰期,经常出现电气设备无法运转或电压突然升高,造成电器被烧坏的问题。其次,在用电稳定中还关注着供电连续性问题,这也是配电网设计的主要面对,为了顺应时代发展的潮流,智能配电网在设计中就应该具有可靠的网络分布,增加投资配电网的会回报率,在线路设计中应保持美观与环保,节约空间。(二)智能配电网工作原理在电力系统中智能配电网是电能发送和变配的主要环节,也是直接面向用户的重要环节。在电能配置中应根据区域用电实际情况和用电高峰期等,对电能进行合理计算与配置[2]。由于工业用电和家庭用电存在一定的区别,因此在配电初期应有对电能分配计算留有一定的余地,确保配电网安全。最后,还要根据高级优先原则来对配电负荷进行有效控制,并对配电网配电情况进行安全追踪。二.电力系统中智能配电网的设计(一)配电网设计技术在配电网运行过程中应具备可靠性、安全性和高效性,对配电网设计主要目的是为了给用户提供连续和稳定的电力支持,确保人们日常生活及工作的正常展开。智能配电网通过多种技术手段来对电网进行实时监测,并对相关数据进行收集、整理、控制与调节[3]。而配电网设计技术技术主要有以下几种:第一,可视化技术。该技术主要是利用图像处理技术与计算机图形学的理论知识,在屏幕中将数据以图形或图像的方式显示出来,在日常生活中常见的电脑、LED广告牌、电视等都是采用的可视化技术。在电力系统的智能电网设计中应用可视化技术,可以有效使人与配电网进行直接的信息输入输出操作,提高配电网工作效率,为配电网安全性提供保障。第二,配电数据监控与采集技术。在配电网设计中,引人该技术主要是刘勇光纤、载波和无线等组网技术,来对配电网控制中心、用户端口、分段开关和变电站进行全面覆盖,从而实现业务流、电力流和信息流的一体化,可以对配电网主体部分、终端部分和运行枢纽进行全方位信息采集,并对故障点及故障区域进行严密监测与控制[4]。第三,高级配电自动化技术。高级配电自动化技术主要包括有用户自动化、配电管理自动化技术、配电运行自动化技术等,其中用户自动化技术主要是实现客户信息自动化管理和自动抄表,为居民的日常生活带来便利;配电管理自动化技术主要是对设备进行自动化检修,加强对停电管理、设备管理、规划与设计管理和检修管理等,在配电网设计中引入配电管理自动化技术,主要是为了对配电系统和用户之间的关系进行调节;配电运行自动化技术主要是配电网在运行过程中所产生的数据信息进行自动化采集和监控,从而有效节省人力、物力和财力。(二)配电网测量控制终端设计配电网终端主要是由全球定位系统、智能终端、通讯网络、配电设备及供料器等所组成,在终端设计中就应对变压器运行的状态量和模拟量进行高准确性和高精度、实时采集,在短时间内对配电网进行检测,并将检测结果在筛选后输送到配电网监测显示屏中,如智能终端可以对配电网故障进行有效处理,则可以及时将故障排除,如发生突发性情况,或是在智能终端程序设计初期不能将设计涵盖的故障系统进行排除,为人工处理和操作提供准确的依据[5]。在配电网测量控制终端设计中,数据接入主要是通过接口的方式来实现的,将拓扑结构抽取,使可视化网络同步数据变化情况更加完善,获得静态限值与开关状态参数。配电网测量控制终端系统在设计时,系统管理工作主要是依靠数据输入输出情况来对配电网闭环流程进行管理,并对终端分管区域中配电网运行状态数据进行搜集,对故障进行排查,同时也为设备检修、运行与停运状态提供准确的路径选择,同时对配网设备海量分布与模糊搜索用图形显示出来。因此在终端系统设计中应具有多种功能,一是对数据进行实时监测的功能,对三相交流电测量数据进行实时记录,如视在功率、有功或无功功率、三相电压或电流等,在统计后得出最大值与最小值;二是具有数据报表和存储功能,将系统在运行中的日统计数据和月统计数据进行保存,通常月统计数据主要是对12个月的运行数据进行保存,日统计数据主要是对40天的运行数据加以保存[6]。三是开关状态控制与监测功能,在配电网监测终端,应对三路开关状态量进行采集,当开关状态发生变化时,可以对当前状态和发生时间进行记录,并通过继电器对开关进行控制,对外部脉冲电能表变化数据进行读取。结语:

10kV配电网工程设计分析 刘博

10kV配电网工程设计分析刘博 发表时间:2017-12-11T17:10:29.217Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:刘博 [导读] 摘要:配电线路的设计是电力传输实施的前提和保障。 (国网河南省电力公司漯河供电公司河南漯河 462000) 摘要:配电线路的设计是电力传输实施的前提和保障。设计质量的优劣直接关系到电力线路工程建设的经济效益,环境效益和社会效益。近年来,在配网工程建设和改造中,10kV配电线路大多数运用在地区,采用架空线或者是以架空线为主的混合结构形式,一般为放射性的供电方式。 关键词:10kV;配电网;线路设计 随着我国电网的快速发展,国家对农村配电网的建设也逐步重视,农村配电网规划作为农网建设的前期工作,规划编制的前瞻性就显得非常重要。在10kV配电网规划中,经常会遇到各种各样的问题,影响着电力系统的安全性,因此,技术人员必须要对其进行全面处理,保证10kV配电网规划工作符合相关规定,促进电力系统的稳定运行 一、10kV配电网规划设计的意义 作为我国目前最常用的中压配电网之一,其被广泛运用在连接电网和用户终端之间,也正因为如此,10kV配电网也是将电力资源从电网传送到电力需求者的终端环节。由于配电网的复杂性,尤其是根据不同地区的属性,其设计上都会有些许不同,一旦电网无法进行正常的工作,后期的维修工作也是非常困难,此种特点就导致10kV在最开始的规划设计中的合理性和可操作性就非常重要。通过对10kV配电网的合理规划设计,提升电网整体的科学性,提升电力运输的稳定和可靠。 二、10kV配电网工程基本规划设计 文章在本节,首先结合实际的工作经验,对10kV配电网工程基本规划设计进行探究,从规划的角度来探究优化10kV配电网工程设计工作的相关对策。 1电网形式的改革 现阶段,采用田字形式来对已有的电网架设形式进行优化,能够显著的改善电网交错杂乱的现象,以实现电网分电压调度,可续规划的效果,继而进一步降低区域配电过程中电网的重复使用率。在这一环节中,相关单位要积极采用“闭环接线,开环运行”的方法,来实现10kV配电网工程中各个配电线路的有效连接,继而使得整个线路体系中,各个供电线路能够互相的弥补,防止供电的中断。这一基本的改革为10kV配电网工程的设计工作明确了进一步的方向,在后期设计工作开展的过程中,设计人员首先就应当从电网的分布上进行修正,以实现设计工作的进一步完善。 2提升分段开关位置设计的合理性 分段开关位置的设定关系到对整个电网供电范围的控制,一般情况下,10kV配电网的有效供电范围在6km直径范围内,并且其配套低电压电网供电范围不应当超过500m,如果是密集的商业区,则范围应当缩小至300m直径范围以内。因此为了保障10kV配电网能够正常运行,在开展设计工作的过程中,设计人员除了要考虑好电网的基本排布以及成本问题,还应当积极的对地区的实际环境进行考察,以实际情况为直接参考,优化设计工作,提升10kV配电网工程设计工作的合理性,最终保障10kV配电网工程设计工作的进一步完善。 3提升电源位置设计的合理性 10kV配电网工程设计工作开展的最终目的是提高电网的配电能力和供电的稳定性,为了实现这一目标,在设计工作开展的过程中,还应当积极的保障电源的合理位置。因此在整体的设计工作开展的过程中,要根据电网分布的实际情况,在高压变电站的周围设计好300A的电力运输连接线,为10kV配电网工程提供有效的供电系统,继而再通过10kV配电网实现电力的进一步调配,以此保障配电、输电工作的稳定运行,真正体现出10kV配电网工程设计工作的有效性。 4电网设计要注重对电网质量要求 传统工程设计观念认为,开展10kV配电网工程设计工作只需要关注电网设计的合理性和可行性,不需要考虑电网质量问题,殊不知忽略了设计工作对于电网质量的规范要求。在现阶段开展10kV配电网工程设计工作的过程中,必须要强化对电网质量的要求,一方面,要对在可行的范围内,对电网架设高度进行要求,以提升设计的安全质量;另一方面,要充分的考究新旧电网、线路的安装与替换问题,尽量避免重复使用老旧电网,以免降低整体电网的质量,同时在设计新电网线路的过程中,可以设计好预留缆线的管道,以为下一次的更新提供保障,提升电网架设的可持续。 5合理调整电线网路的模式 电网线路模式关系到配电的效果,10kV配电网工程模式的有效选择同样如此。在设计的过程中,要充分考虑好10kV配电网工程的模式,尽量设置成环装的配置,使得电网的形状得到缩减,容积率增加,并且提升整个电网的耐用性。以此在实际工作指导的过程中,不断的提升10kV配电网工程架设的合理性。 6缩减断电点 随着技术的不断革新,自我运转配置设施被有效的融入了电网系统中来,为10kV配电网工程的进一步稳定提供了保障,在设计工作开展的过程中,设计人员要积极的缩减断电点,借助自我运转配置,保障在发生断电的情况下,能够尽量实现区域分离,减少断电的影响范围,缩减地区损失。只有如此,10kV配电网工程设计工作才有了最后一道保障,整个设计工作的合理性、10kV配电网系统的有效运行等才能真正的开展起来。 三、10kV配电网工程设计中调节装置的有效使用 调节装置的有效使用是保障10kV配电网工程稳定运行的关键部件,在10kV配电网工程设计工作开展的过程中,要充分的考虑好调节装置的设计与运用情况。 1运用调节装置稳定电压 10kV配电网工程电力的稳定输送还在于与各个电网的有效衔接以及电压的稳定调节,通过在设计过程中调节装置的有效设定,在低电压处合理摆放装置,能够有效的控制电压的运转速率,继而保障整个电网系统的有效运行。当最终的用户控制电压电量时,配置装置能够有效合理的调节电量,稳定电压,继而节约用电,并且组织电流的回流,保护了整个电网系统。如此,整个10kV配电网工程的设计工作才

某学校10kv变电所及配电系统设计

目录1课程设计原始数据 (3) 1.1设计题目 (3) 1.2设计要求 (3) 1.3设计依据 (3) 1.4设计任务 (4) 2负荷计算及功率补偿 (4) 2.1负荷计算的方法 (4) 2.2无功功率补偿 (6) 3变电所位置和型式的选择 (6) 3.1根据变配电所位置选择一般原则: (6) 3.2变电所的型式与方案: (7) 4变电所变压器和主接线方案的选择 (7) 4.1主变压器的选择 (7) 4.2装设一台主变压器的主接线方案 (7) 5 短路电流的计算 (7) 5.1绘制计算电路 (7) 5.2确定短路计算基准值 (7) 5.3计算短路电路中个元件的电抗标幺值 (8) 5.4 K-1点(10.5K V侧)的相关计算 (8) 5.5 K-2点(0.4K V侧)的相关计算 (8) 6变电所一次设备的选择校验 (8) 6.1选择校验条件 (8) 6.210KV侧一次设备的选择校验 (9) 6.30.4KV侧一次设备的选择校验 (10) 7变压所进出线与邻近单位联络线的选择 (10) 7.110KV高压出线的选择: (10) 7.2变电所及邻近单位焦点路线的选择 (11) 7.30.4KV低压出线选择 (11) 7.4按发热条件选择 (12) 7.5校验电压损耗 (12) 7.6短路热稳定校验 (12) 设计总结 (12) 致谢 (13) 参考文献 (13) 附图 (13) ***学校课程设计 某学校10kv变电所及配电系统设计

系部:机械工程系 班级:机电10-12(1)班 学生姓名: *** 学号: *** 指导教师:何颖 完成日期: 2012年6月15日 新疆工业高等专科学校 课程设计评定意见 设计题目:某学校10kv变电所及配电系统设计 学生姓名:*** 专业机电一体化班级机电10-12(1)班 评定意见: 评定成绩: 指导教师(签名):年月日评定意见参考提纲: 1.学生完成的工作量与内容是否符合任务书的要求。 2.学生的勤勉态度。 3.设计或说明书的优缺点,包括:学生对理论知识的掌握程度、实践工作能力、表现出的创造性和综合应用能力等。 新疆工业高等专科学校 课程设计任务书

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图(试行).

10KV及以下配电网工程通用设计及杆型图 (试行) 舟山供电公司配电运检室编 (2015年1月)

第1章典型设计依据 1.1 编制设计依据文件 《浙江省电力公司配电网工程通用设计10KV和380/220V配电线路分册(2013年版) 第2章典型设计的说明 2.1.10KV及以下配电线路设计与建设规范 2.1.1 导线截面的确定 10KV架空线路导线根据不同的供电负荷需求,主干线路采用240mm、150mm截面两种导线,其中新建线路采用240mm导线、改造线路采用150mm导线;支线(包括分支线)采用70mm导线,根据规划有可能成为干线的导线宜一次性敷设到位。 0.4KV线路主干线导线采用120mm,支线选用70mm导线;分支线采用4*50mm架空平行集束型导线,分支线与单户接户杆采用2*25mm架空平行集束型导线;低压线路设计时宜采用四线一次规划敷设到位,沿墙敷设的低压线路宜采用架空平行集束型导线; 对于旅游聚区域三相四线制低压采用接入的低压结构配网可以电缆与架空混合布置形式,既主线采用架空线路、支线采用电缆接入户外分支箱,采用电缆接入用户集中由分支箱接入。 2.1.2 导线类型的选取 2.1.2.1 线路档距在100m以下,应采用架空绝缘铝绞线或绝缘铝合金绞导线,并应采用相应的防雷措施。 2.1.2.2 线路档距在100m-350m,城市应采用绝缘铝合金绞导线,农村地区采用钢芯铝绞线。 2.1.2.3 线路档距在350以上m,应采用钢芯铝绞线。 2.1.2.4 海岛的实际情况,城镇区域宜采用绝缘导线,农村跨越山区的线路宜采用钢芯铝绞线。 2.1.3 线路杆型结构 2.1. 3.1 10KV及以下配电线路杆型按受力情况不同可分为:直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支(T接)杆和跨越杆等6种类型;10KV按呼高分12、15、18m。 2.1. 3.2钢管杆按杆头布置分:单回路三角型杆头布置型式;双回路杆头分双垂直(鼓型)、双三角型;按照转角分10°、30°、60°、90°度;按呼高分12、14m。 2.1. 3.3 10KV配电线路耐张段长度控制在500m之内,线路直线杆一般采用水泥杆,终端、耐张及转角杆在满足施工地形的条件下一般采用钢管杆。 2.1. 3.4 0.4KV线路一般均采用水泥杆,0.4KV按呼高分8、10、12m;对于受地形限制无法设拉线的杆塔,宜采用混凝土预浇杆塔基础。

kV配电网设计指南

35kV配电网设计指南 (2013年版) 前言 南网标设版已经发布并应用,为了更好地应用好新版南网标设,修订了《35kV配电网设计指南》。为了加快电网建设,适应当前项目建设管理,在修订本指南时,尽量减少设备、材料的品种,进一步明确和细化南网标设的应用,在“快”和“准”上把握好大的原则和方向。本设计指南适用于柳州网区35kV配电网的建设。 一、网架结构 1、35kV主网架应构成“手拉手”(单环结构,开环运行)的环网结构,导线型号为JL/G1A—150、240。 2、变电站规划建设:县城逐步取消35kV电压等级,每个乡镇至少建设1座35kV变电站,变压器单台容量选用5000kVA、10000kVA,并要求5年内不应扩建主变。 二、35kV变电站 根据柳州网区县级35kV变电站运行经验,本设计指南从《南方电网公司10kV和35kV标准设计》中优先选择了CSG-35B-WZ-P1 和CSG-35B-JZ-P4等两个方案,并依据南网公司最新有关要求对部分模块和设备选型进行优化。 (一)总体方案及组成模块

(二)模块使用

(三)主要设备材料选型 1、主变压器:主变压器容量单台5MVA,终期容量为每台10MVA,远期台数均为两台,电压等级35/10kV,选用三相双卷自冷式有载调压变压器。 2、无功补偿:容性无功补偿容量按主变压器容量的30%配置,配套串联电抗器的感性无功补偿容量按电抗率12%配置。选用组合框架式(包括电抗器、避雷器、户外式隔离开关、放电线圈、铁构件及保护网)。 3、35kV断路器:选用六氟化硫气体单断口断路器,最高运行电压,额定工作电流2000A,开断短路电流(有效值) ,热稳定电流 (3s)。 4、35kV隔离开关:采用双柱水平开启GW4形,额定工作电流1250A,额定动稳定电流80kA,额定热稳定电流;主刀电动,地刀手动,配CS17机构。

10kV配电网供电可靠性设计考虑因素与解决措施 贾伟

10kV配电网供电可靠性设计考虑因素与解决措施贾伟 发表时间:2018-08-01T10:15:33.857Z 来源:《电力设备》2018年第11期作者:贾伟王艺琛 [导读] 摘要:伴随着人们生活水平的提高,社会对于电力的需求也在持续增加,电力系统不但完善,覆盖范围也越来越广。 (国网兰陵县供电公司临沂市兰陵县 277700) 摘要:伴随着人们生活水平的提高,社会对于电力的需求也在持续增加,电力系统不但完善,覆盖范围也越来越广。10kV配电网在我国电力系统中发挥着非常重要的作用,其运行的可靠性直接关系着整个电力系统的正常稳定运行。而由于自身的特性,10kV配电网在运行过程中的供电技术可靠性受许多设计考虑因素的影响,容易出现故障和问题,需要得到电力部门的重视。作为电力系统中一个至关重要的组成部分,10kV配电网供电的可靠性直接关系着电力系统的稳定运行,关系着电力用户的用电体验。尤其是在城市化进程不断加快的背景下,对于10kV 配电网的供电技术可靠性提出了更加严格的要求,必须切实做好配电网的设计规划工作。本文对影响10kV配电网供电技术可靠性的设计考虑因素进行了分析,并提出了切实可行的解决措施。 关键词:10kV配电网供电技术可靠性设计因素解决措施 近几年来城市或农村的用电负荷都增长较快,10 kV配电线路事故时有发生。10 kV配电网供电是现阶段维持国民正常生活的电力基础,如果10 kV配电网供电不稳或突然中断,我们的用电将毫无保障。一下子就会回到没电的生活,没有电灯,没有电视,没有电脑,我们还能适应吗?可见,10 kV配电网对我们正常生活的重要性。资料显示,10 kV配电网故障率占整个电网故障率的70%,在农网中,故障率更高。主要是由于农网线路较长,外界环境较复杂,受其影响较大。此外,线路设备建设质量较差,平常停电频率较大,时间较长,影响供电可靠性。因此,重视10 kV配电网供电可靠性的研究对于整个电网的安全、高效和稳定运行的意义重大。 1影响 10kV 配电网供电可靠性的因素分析 1.1 10kV配电网线路设计问题 10 kV配电线路设计不合理是影响配网供电可靠性的主要因素之一。目前,10 kV配电线路设计中存在的问题主要有以下几方面:(1)已有的10 kV配电线路基本上为放射形馈线,环网率低,新旧线路叠加在一块,设计混乱; (2)导线裸露在外面的部分较多,受自然环境影响较大。如高温环境会导致导线伸胀,容易引发短路事故; (3)配电网架薄弱,线路绝缘率低,受到轻微的外力破坏等就容易发生漏电等事故,影响供电可靠性。此外,部分已有10 kV配电线路未经过改造,负荷较大。这些因素都不可避免地影响配电网供电的可靠性。 1.2人为或自然原因对配电网的破坏 在10 kV配电网事故中,自然或人为破坏也是引起配电网故障停电的主要原因之一。人为原因的破坏,如偷盗者对线路的损坏;伐木等造成线路故障;私自接线违章用电、交通事故等。自然损害包括:①自然灾害。尤其是自然灾害中的雷害、风害、雪灾等都能造成故障停电,甚至损坏线路。在雷雨天气,管理人员应该作出适当的停电处理,避免10 kV配电网发生闪络爬弧现象的跳闸事故;②鸟兽等意外破坏,如筑窝、栖息等。加重电线的上覆压力,有可能造成电线短路或被压断,引起线路故障。因此,要增强 10 kV配电网供电可靠性,人为破坏和自然灾害都是必须面对的课题,我们能做的只是提前做好应急处理,尽力减少事故的发生。 1.3计划性停电 在经济发达程度较高的县市,一方面由于供电紧张而停电,另一方面由于电网改造或检修停电,目前后者已经成为停电的一大原因,这就需要 10 kV配电网配合停电。这也是影响 10 kV配电网供电可靠性的因素之一。 2提升10kV配电网供电技术可靠性的有效措施 2.1改善配电网整体结构 在 10kV 配电网规划中,应该对现有的配电网系统结构进行改善,提升系统运行的灵活性,使得配电网中所有的变电站都能够符合“N-Ⅲ”准则,将传统的单端电源供电的树状放射结构变更为多回路辐射供电或者环网供电,保证电源布局的合理性,提升网络的互供能力,尽可能减少故障停电时间,提升线路运行的可靠性和稳定性。 2.2保障配电网运行安全 线路故障是影响10kV配电网供电技术可靠性的主要原因,因此,想要切实保障10kV配电网的稳定可靠运行,就必须采取有效措施,提升配电网供电的安全性,确保生产运营安全。具体来讲,有关部门应该重视对配电网运行安全管理,在开展日常工作时,重视安全问题,遵循“安全第一、预防为主、防治结合、综合治理”的原则,尽可能降低线路的故障率。可以完善相应的责任机制,对10kV配电网供电技术可靠性责任进行逐级落实,对相应的技术措施进行完善,以确保安全生产的顺利进行。不仅如此,工作人员需要做好潜在隐患和故障的排查工作,提升忧患意识,对于发现的故障和问题,必须及时进行处理,避免故障的扩大,继而有效提升配电网供电的可靠性。 2.3推进自动化建设 最近几年,伴随着电力行业的飞速发展,自动化和智能化技术在 10kV 配电网中得到了越发广泛的应用,智能电网、智能变电站等的普及,进一步加快了 10kV配电网的自动化和智能化建设,对于提升配电网供电技术可靠性意义重大。对于电力工作人员而言,应该及时更新认识,在开展配电网运行维护的过程中,立足实际需求,对自动化技术和智能化技术进行合理选择和应用,构建智能电网,推动 10kV 配电网供电技术可靠性水平的持续提升。例如,可以结合现代通信技术和遥测遥感技术,构建智能化配电网供电系统,实现对配电网设备运行状态的实时在线检测,将检测到的数据与设备正常运行数据进行对比,判断其是否存在故障和问题,从而提升设备运行的可靠性。 2.4做好线路分段 应该对配电网线路进行合理分段,减少每段的用户数量,从而尽可能缩小故障停电的范围。对于10kV母线,可以采用母线分段带旁路设计,提升母线运行的灵活性。同时在 10kV 馈线上,应该依照主干线分段的原则,选择适当位置安装干线段开关以及分支线开关,减少故障停电和检修停电对于配电网供电技术可靠性的影响。如果负荷分布采用的是单电源辐射的形式,应该在干线上设置2-3台断路器,同时在大支线首端安装专业的线路断路器,这样,如果需要对线路进行检修,或者出现突发性故障,通过断路器,可以将停电范围控制在较小的范围内。如果由于线路改造等原因,出现了线路负荷的增大,需要及时对线路断路器的动作电流值进行调整。 2.5推广带电检修作业 在运行过程中,10kV配电网可能会受到各种因素的影响,为了保证配电网运行安全,需要做好日常维护以及故障抢修工作,传统的检

相关文档
相关文档 最新文档