文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 超细无机纤维喷涂施工方案

超细无机纤维喷涂施工方案

超细无机纤维喷涂施工方案
超细无机纤维喷涂施工方案

超细无极纤维喷涂施工方案

编制人:

审核人:

2015年11月

目录

一、编制依据 (2)

二、工程概况 (3)

三、施工准备 (3)

四、施工人员组织结构图 (5)

五、施工技术方案 (6)

六、保证施工质量、控制质量的主要措施 (9)

七、工程管理、质量管理、安全文明施工管理 (10)

八、安全及文明施工措施......................................................................

12

一、编制依据

1 、设计施工图纸。

2、设计交底、洽商、变更相关内容。

2

3、《矿物棉喷涂绝热》JC/T 909—2003

4、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007

5、《公共建筑节能设计标准》GB50189—2005

二、工程概况

工程名称:建设单位:设计单位:

监理单位:

施工单位:总建筑面积33762.85㎡,结构类型为现浇框架结构。

施工部位:70㎜厚:地下室局部顶板、分号3 2层顶局部顶板、

20㎜厚:分号1首层局部顶板、分号2首层局部顶板保温,具体位置按建筑图纸。

三、施工准备

1、开工前准备工作:

本工程工期要求紧,为了保证工期和质量,在开工前我方提前进场,充分作好以下准备工作:

1.1、图纸会审及现场勘察:

1.1.1接到施工图、洽商等文件后,技术负责人立即组织有关人员进行图纸会审及现场勘察,

1.1.2取得各项有关的技术资料、规范、规程、标准等,参加设计交底;

1.1.3与建设、设计、监理单位办理好有关洽商。

1.1.4组织好施工工序,工程进度安排等工作;

1.1.5了解现场施工条件、作业环境、基层情况,施工难度,需采取那些施工措施和方案;

1.2、编制施工方案:

制定各分项工程技术措施,编制关键工序作业指导书,并做好技术交底工作。

1.3、临建搭设:

安置好现场办公人员及工人的住宿和生活,现场办公生活用水电,落实施工用水源、电源,按照用电规范由专职电工进行接电,使用标准的用点设备和设施,不私接乱接用电设备、电器和照明设施等;使用工地统一安排的施工用水口,并按照用水规范进行架设管线,不私自使用消防用水,由于施工周期短,须提前备 3

货,多台机器多个班组同时操作以确保工期;

1.4、施工作业段防护围挡准备:

成品保护和环境保护方面也是本工程中应重点注意的事项,本方案中采用了可靠的遮挡和防护措施加以解决;(详见五大项中成品保护专项)

2、施工人员配备计划表:

序人

负责工程全面管11项目经

现场施工安全管理 1 安2 全员

施工现场用电管理、维修3 1 工电

材料配制、喷涂、表面整形3 技术工人4

成品保护、现场清理、材料配送、环境保护4

工 5

普等

说明:以上管理人员可进行兼职担任,施工人员可根据施工实际进度进行增减调配。

3、主要设备投放计划表:

序号设备名称单位数量备注

可依据实际施工量和2 套纤维喷涂机1

工程进度随时进行调3 胶泵2 台

配。 3 3 枪喷把3 4 配料罐罐各种配电、辅助机具件5

若干 4、材料性能级、保由超细无机棉与水基特种环保粘结剂通过专业设备喷涂而成,主要性能为防火A

温、吸音、隔声、抗冷凝等。广泛用于地下室顶棚、设备机房、结构复杂的大型(异形)体育场馆、博物馆、交通枢纽等领域。

项目技术指标说明或检测依据单位外观——表面色彩可选配灰白色

GB18583-2001 ——粘结剂水基环保GB/T10294-1988 k w/m·0.038 导热系数GB8624-1997 A级不燃防火性能级GBJ75-1984GB/T50121-2005 NRC ≤0.85-1.00 降噪系数

GBJ75-1984GB/T50121-2005 dB 29 计权隔声量120 kg/m 3 材料密度可根据设计要求调整

μm≤3 纤维直径均匀柔软环保无毒GB/T 5480.5-2004

≤0%

渣球率4

-70-750—适用温度范——无菌生抗菌性—≥施工温度范围

5、无机纤维喷涂配比方法

1、调整工作风压和给料装置,使纤维棉输出率适宜,出棉量宜控制为0.8~

1.25kg/min;对于喷涂厚度小于100mm厚的喷涂层可一次喷涂完成。

2、保证纤维棉给料均匀,搅拌速度应均匀稳定;

3、调节好水和胶量,按规范比例进行配比,比例为胶:水=1:7;

4、无机纤维喷涂在喷涂角度应保持在60。~90。之间,以便获得较大的压实力和最小的回弹,喷嘴应在循环形范围内做迂回直线连续移动,以保证喷涂均匀连续;

6、工期计划

喷涂超细无机纤维保温工程工期根据甲方要求工期完工。

四施工人员组织结构图

项目负责人

技术负责人安全员:工长:质检员:

施工班组

5

五施工技术方案

1.喷涂施工准备

1.1.1基层

1.基层质量应符合下列要求:基层应牢固、不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、无剥离、无石灰爆裂点和无附着力不良的旧涂层、金属材料表面无腐蚀起皮等;

2.基层应清洁,表面无灰尘、无浮浆、无油迹、无锈斑、无霉点、无盐类析出物、无青苔等杂物,且无需进行抹灰、批腻子处理;

3.喷涂前应对基层进行验收,合格后方可进行喷涂施工。

1.1.2门窗及通风口

门窗及通风口通过验收,洞口尺寸位置达到设计和质量要求;门窗框已立完,通风口已安装完毕,喷涂前的成品保护已完成。

1.1.3吊挂件

安装各种管线的吊挂件位置尺寸经过验收达到设计和质量要求,预留管线口进行标注。

1.2气候条件

1.2.1施工环境温度和喷涂基层温度应不低于4℃,施工环境内的风力不大于3级,空气相对湿度宜小于85%的条件下才可以正常施工。

1.2.2当施工温度不能满足要求时,必须持续提供干燥热源进行加热,以提高环境温度,同时,应对建筑结构基层进行保温防冻保护,避免加热后的热量通过基层散失,使干燥是涂层在基层上产生冻结。加热防冻措施应保持到喷涂层完全干燥后为止。

1.2.3在不影响喷涂施工环境温度最低要求的前提下,施工现场应保持通风条件,

以加快喷涂材料的干燥固化。

1.3材料准备

1.3.1材料进场后,应提供经法定质检机构检验的产品检验报告、产品合格证或质量保证书,质检报告有效期按检验部门规定为两年。

1.3.2喷涂材料技术文件齐全,并经监理单位验收合格后方可使用。

1.3.3进场材料应按品种、批号分别堆放,并进行及雨及潮保护。液态胶存放温度不得低于0℃。

6

1.4施工工具

1.4.1梳理喷吹一体式专用喷棉机、高压胶泵、专用喷枪和电动搅拌机。

1.4.2厚度标尺、测厚针尺、放线工具、滚筒、模具压板、水桶和液体量筒等。

1.4.3电源设备和喷涂施工脚手架。

1.5施工准备

1.5.1根据喷涂层厚度设计要求和选择的材料种类,同时应根据建筑工程情况、喷涂要求、基层条件、防水要求、施工平台脚手架及喷涂机械等编制喷涂工程施工方案。并提交总包及监理单位审定备案。

1.5.2喷涂作业平台应符合下列要求:

1.喷涂作业用的施工平台应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130和《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的规定。

2.施工面积与施工平台间的距离,应充分考虑喷涂施工操作的方便。

1.5.3大面积施工前应由施工人员按工序要求做好“样板”或“样板间”,并应经监理单位和建设方进行验收,且保留到竣工。

2.喷涂施工工艺

2.1喷涂施工流程

喷涂施工生产流程

(主要工序)(辅助工序)

2.2喷涂施工要点

2.2.1原材料外观质量检验

施工前,应对喷涂纤维棉和粘结剂进行抽样检验,纤维棉应干燥无结块,干净无污物,粘结剂应无分层、无发泡、无变质和变色;

2.2.2喷涂基面处理

1喷涂基面处理用压缩空气或清水清理喷涂机面灰尘和污垢;检查吊挂件及预埋件是否牢靠,将松动部件紧固,如原基面已经损坏或有严重裂缝,应需由专业单位鉴定并进行修补。

2对门窗及各种设备、管线和非喷涂部位防护遮挡,堵塞非喷涂部位及通风管线通孔。

3清理工作面的障碍物,保证喷涂手的顺畅移动空间及其安全性,保持最佳喷射距离和喷涂角度。

2.2.3材料配置和调试

1打散压缩纤维棉,连续将喷涂棉填入喷涂机内,并保持料箱内纤维材料充足。2由专人负责按喷涂胶使用说明,使用清洁水在专业配套容器(安装有高速搅拌器的200升刻度塑料容器)内稀释粘结剂原液,严格控制配置比例,不得随意增加水量稀释,并持续开动电动搅拌器进行均匀搅拌,搅拌时间不少于5分钟,每桶逐一调配,随用随配,避免胶液冻结失效。

2.2.4基层预喷胶:基层表面清洁后,即可使用已配好的喷涂粘结剂对基面预喷胶处理,较量适当和均匀,不流淌。

2.2.5纤维喷涂

1喷涂设备调试,应严格按照设备操作说明校验喷涂主机风压、叫泵压力和给料装置,通过样板试喷、胶液流量和出棉量的测试,逐步调整风范围和进料搅拌速度,直到纤维喷涂状态稳定,达到喷涂工艺的要求。

2 与图纸核对校验,确定纤维喷涂部位,对非喷涂部位们应作标记和必要的8

超细无机纤维喷涂施工方案详解

目录 目录 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (2) 四、施工技术准备 (2) 4.1喷涂施工准备 (2) 4.2喷涂施工工艺 (3) 五、质量控制主要措施 (5) 5.1过程质量控制 (5) 5.2质量验收规定 (6) 六、安全文明施工措施 (8) 6.1工程施工人员基本安全操作规定 (8) 6.2高空作业人员安全操作规定 (8) 6.3临时用电安全技术措施 (8)

一、编制依据 1、本工程施工图纸; 2、施工组织设计; 3、验收规范及标准: 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411—2007 《公共建筑节能设计标准》 GB50189—2005 《建筑装饰装修施工及验收规范》 GB50210-2010 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《无机纤维喷涂工程技术规程》 DB11/T941-2012 《矿物棉喷涂绝热层》 JC/T 909—2003 4、图集: 12BJ2-11《A级不燃材料外墙外保温》 12BJ1-1《工程做法》 二、工程概况 本工程位于XXXXXXX,西至万丰路东绿化带线,东至马官营北路,南至京石高速公路绿化带,北至马官营1号路,为大底盘商业办公综合体,包括商场、影院、餐饮、娱乐、办公及地下车库。总建筑面积约260698平方米,其中地上建筑面积153708平方米,地下建筑面积106990平方米。本工程地下3层,地上5~19层。 功能布局:地上一至四层为商业、休闲娱乐及局部餐饮,五至六层为商业、影院、休闲娱乐及局部餐饮等,七层主要为餐饮。南侧七-十层、西侧八-十九层为办公楼。地下三层为汽车库、水泵房、消防泵房,其中含六个人防防护单元。地下二层为汽车库、后勤卸货及库房、制冷机房等。地下一层为超市、商业、餐饮、变电站、汽车库等。 本工程采暖空调房间与非采暖空调房间的楼板,即地下二层顶板、地下一层纯地下室顶板为20厚超细无机纤维喷涂保温,传热系数为1.19w/(m2.k)。

钢结构防火喷涂施工方案

钢结构防火涂料工程施工方案 一、项目名称:泰科图比(天津)管件有限公司 二、工程概括: 泰科图比(天津)管件有限公司: 钢结构防火涂料工程分为主结构钢柱、钢梁、檩条等钢结构件;。 三、施工任务: 防火涂料采用NCBGXC-(B)超薄型钢结构防火涂料,涂刷部位综合生产车间涂刷防火涂料。 四、施工目的: 按照施工规范要求,严格施工操作规程,确保施工质量,创优质施工样板工程。确保安全、环保前提下文明施工,按时竣工。 五、施工组织及人员职责: 为强化施工组织管理,本工程拟由8人组成施工队,施工人员持证上岗。设施工队队长1人,负责涂料施工队工作全面管理,负责与业主、项目经理部和业务各相关单位的工作联系并汇报工作情况,执行业主、项目经理的有关管理规定。副队长(兼安全员)1人,协助队长工作,负责施工队内务管理及施工安全管理与监督,与业主、项目经理部等相关部门联系并汇报工作。技术员(兼施工质量检验与记录)1人,负责施工技术、施工规范的执行与监督,收集整理、汇总验收资料、文件及图纸,提交竣工验收报告及资料,并向业主、项目经理部汇报工作。材料员1人,负责防火产品到场检查及施工过程中原材料、施工用具、安全设施和劳动防护用品的保管与领发。其余人员为施工技术工人,在正、副队长领导下,按时按质完成施工进度和任务,严格遵守业主、项目经理部有关规定,严格施工作业程序和施工工

艺规程。防止施工质量及安全事故的发生,经常保持施工现场整洁卫生,做到文明施工。 六、施工工艺规程: 防火涂料施工前应对基材表面按要求进行除锈、防锈处理,务求全面彻底,防火涂料施工前还对基材表面作尘土,油污等杂质清除,待基材表面无水进行除尘、除杂物、油污等检查合格后方可施工防火涂料。 NCBGXC-(B)超薄型钢结构防火涂料施工前应充分搅拌均匀后方可施工使用,施工间隔18-24h待表面干后进行第二遍施工,及以后各遍施工直至达到规定厚度。每次施工时间间隔为18-24小时以上,施工环境温度为0-40℃。基材温度为5-45℃。空气相对湿度不大于90%,施工现场空气流通,风速不大于5m/S。钢结构涂刷屋面结构网架满足规范要求。 七、施工安全、环保管理: 施工前作好施工脚手架的搭建,配备安全网和低压照明设施,施工人员统一进行安全教育及现场培训,施工作业交底后方可进入施工现场,施工人员应穿戴工作服、口罩、安全帽、防护镜、作业时系好安全带,严禁重叠作业和上下抛物,并备有3-4个爬梯和2-3个移动工作台架,使用是设专人管理、监护。 对喷涂机械实行专人管理,控制空压机表压在6-8㎏/㎡左右,电源线采用高压绝缘导线与施工配电柜相接,配电柜设紧急按钮,以便在紧要是切断电源。 八、施工用具、机具: 5-10㎏涂料桶4个 4-6″毛刷10把 6-8″辊筒6个 2-4″刮刀4把

喷漆工艺流程

喷漆作业指导书 1.水洗 1.1所有待喷漆的产品必须经测试台测试检验报检合格后提交报检单. 1.2 确定报检单的工号、设备型号、检验项目合格。 1.3 由专业吊装人员将设备放入水洗房。 1.4 清洗设备人员首先将不可以遇水的设备(如电器设备等),进行防水包扎处理。 1.5 用稀释剂清擦设备的污垢、油脂。 1.6 使用清洗液清洗前,先把浓缩清洗液搅拌均匀。 1.7 搅拌均匀的清洗液,按(1:10)的比例于水稀释并搅拌均匀。 1.8 使用高压清洗机将稀释后的清洗液喷洒到需清洗的物件表面,用水枪把油污清洗干净。 1.9 使用高压空气将清洗干净的设备吹干。 1.10检查如有局部残留的污垢、油脂,先使用稀释剂清擦后局部清洗吹干即可。 1.11 检查报检合格后,由专业吊装人员将设备吊入喷漆房待喷中间漆。 2. 喷涂中间漆 2.1 确定水洗合格后对不可以喷漆的设备(如电线、电箱)等进行包扎。 2.2 喷中间漆前确定合同,确定客户对中间漆的任何要求(如油漆的品牌、颜色、漆膜厚度、)等。 2.3 调和中间漆、(因我公司以佐敦工业漆为主,以下调和方式以佐敦漆为例)。 2.4佐敦中间漆为双组份漆(即通用改性环氧漆组份A、固化剂为通用改性环氧漆组份B、稀释剂为佐敦17号)。 2.5中间漆开盖后搅拌约3-5分钟。目的是为了使油漆与表面的亮度充分溶解 2.6A组份于B组份混和比、常温5:1 低温4:1 、加入1:10 的17号稀释剂。 2.7将对比好的中间漆搅拌均匀后检查粘稠度,可适当加入17号稀释剂来调节粘稠度达到最加状况。 2.8 搅拌后放置7-10分钟让油漆充分发生化学反应, 油漆搅拌时会有气体进入油漆要放置约10分钟左右. 2.9对中间漆的喷涂我部门一般使用无气喷涂,(有时小件用有气喷涂)。 以使用无气喷涂机为列。 2.10使用前,首先检查喷涂机中各螺栓、螺母、各管路接头以及吸入系统的连接螺母和消音器是否拧紧到位。 2.11检查喷涂机泵座油杯内的机油,如不足应适量加入10号机油。 2.12为保证安全,最高进气压力不准超过0.6MPa. 2.13将吸入软管、放泄管总成、高压软管、喷枪、喷嘴连接好,各连接处的螺纹必须拧紧。调节适当进气压力。 2.14用17号稀释剂将喷涂机和喷枪等循环清洗干净后,将吸入管插入调和好的中间漆桶内,打开进气球阀和放泄阀,此时即可喷涂。 2.15首先对焊道及不规则窄小地方进行预涂。 2.16然后给设备进行均匀喷涂,喷枪于设备保持25-30公分。 2.17喷涂时喷嘴如遇轻微堵塞,可转动手柄180度,扣动喷枪扳机,借助于高压涂料的自身液压吹出喷嘴内赃物。如完全睹塞,须稍微松开喷嘴连接母,待涂料泄压号才能转动手柄,不泄压不能转动手柄,如强行易损坏手柄。 2.18喷涂结束后、及时进行设备清洗,先将涂料泵、高压软管和喷枪内剩余涂料排出,然后用稀释剂空载循环,将涂料泵,放泄阀、高压软管、无气喷枪、喷嘴等清洗干净。清洗时,

无机纤维喷涂企业标准

企业标准 LiG无机纤维喷涂施工技术规则 2009-6-30 发布 2009-8-1 实施 北京立高防水工程有限公司

前言 无机纤维喷涂起源于北美和欧洲的七十年代期末,产品制造标准完善、专业喷涂设备先进、施工技术成熟,不前已经成为欧美广泛使用的一项重要建筑节能工艺和产品。在国际国内纤维喷涂专家和保温隔音协会的大力支持下,此项技术和产品在国内得到迅速发展,并在一大批国家重点工程中得到应用。 本标准对LiG无机纤维喷涂原料和产品的技术指标和环保性能,依据相应国标分别逐项进行了规定,特别是针对原材料的环保性能,率先引用了高于国家标准“奥运绿色”标准,极大的提高了本产品的整体环保水平。 同时,着重对LiG无机纤维喷涂施工技术,包括;施工条件、材料配比、设备使用和施工工艺进行了详细规定。并且,依照国家建筑工程相应标准,对施工质量控制和喷涂工程验收,进行了量化规定,其中依照国家节能工程验收标准的强制性条款,对喷涂工程验收中的相同条款也进行了严格的规定。 为了更好的推动无机纤维喷涂技术在国内得健康发展,确保LiG无机纤维喷涂保温与吸声工程质量和施工验收的质量控制及标准化,特编制本技术规程。 编制单位;北京立高防水工程有限公司 1总则

1.0.1为贯彻国家标准《公共建筑节能设施标准》GB50189和天津市地方标准《天津市公共建筑节能设计标准》DB29-153-2005及《天津市居住建筑节能设计标准》DB-1-2007,严格执行国家强制性标准《建筑内部装饰设计防火规定》 GB50222-1995,确保LiG-1无机纤维喷涂保温与吸声工程施工及验收的质量,制定本规程。 1.0.2本规程仅针对进口LiG-1无机纤维喷涂产品和国家LIG-1无机纤维喷涂系列产品(以下简称LiG无机纤维喷涂)。适用于建筑护结构中水泥砂浆抹灰基层、混合砂浆抹灰基层、混泥土基层、石膏板基层、金属结构和金属压型板等复杂机构及压型表面上的保温、吸声、防火纤维喷涂工程。包括需达到A级以下防火要求的节能工程,室内采暖区与非采暖区楼板、混凝土或钢结构金属顶棚等无需装饰覆盖层、暴露使用的保温/吸声喷涂工程,有装饰面层的墙体夹层非暴露使用的保温/吸声喷涂工程。特别适用于地下车库顶板的节能工程。 1.0.3LiG-1无机纤维保温与吸声喷涂的应用设计,依照88jz34《建筑构造专项图集-超细无机纤维保温/吸声喷涂》执行。 1.0.4LiG-1无机纤维保温与吸声喷涂工程的施工及验收,除应符合本规程外,还应符合国家以及天津市现行有关强制性标准规定。 1.0.5引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规程中引用而构成本规程的条文。 《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T13350 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583 《耐化学腐蚀性的测定》GB/T3810.13 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《民用建筑热工设计规范》GB50176-1993 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-1995 《天津市民用建筑节能工程质量验收规程》DB29-126-2007 《天津市民用建筑节能工程施工技术规程》DB29-125-2007 《天津市民用建筑维护结构节能检测技术规程》DB29-88-2007 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130 《矿物棉喷涂绝热层》JC/T909 2术语 2.0.1 LIG无机纤维喷涂 无机纤维喷涂是经特殊加工的无机纤维棉与水基性特种粘接剂,通过专用纤维喷涂设备,喷涂与建筑基层表面,经自然干燥后,形成整体密闭、弹性保温吸声层的工作。 2.0.2 LIG维喷涂棉 无机纤维喷涂棉系超细短矿物纤维棉。无碱或低碱性纤维,纤维柔软细腻,均匀洁白,不刺激皮肤,弹性好,属A级不燃材料。

墙体喷涂施工工艺

墙体喷涂施工工艺 一、轻钢龙卄钢板网复合墙做法(内隔墙) 1.安装底部角码,将轻钢龙卄固定于楼板、梁底、柱侧。 a.把组装好的密肋计架按照施工图纸标注的位置竖立起来,底部使用M12*150膨胀 螺栓固左于地而上间距为400~500mm,个,预固定好钢架后检验计架的垂直度和水平度。 检验并调整完毕开始紧固钢架。 2.固定钢板网 b.把喷涂用的钢板网展开平整根据墙体的长宽进行合理排版。使用ST3. 5*25盘头 自攻钉进行钢板网四周边长压网固左。间距为300mm/个。保证铺设的钢板网与件架齐平, 无鼓包,无波浪而。钢板网中间部分也应使用自攻钉压网与卄架连接。 3.两侧喷涂浆料 c.将配比好的浆料通过喷涂机进行第一遍喷涂,不应喷涂太厚,保证不流淌,不下坠为宜。待第一遍喷涂浆料凝固后再进行第二適喷涂,直至喷涂浆料覆盖整个密肋计架宽度。 4.以竖龙肯为墙而基点抹平墙面 d.使用长平木板进行刮抹,使其表而平整无波浪而,无大的凹凸坑。 5.两侧压入玻璃纤维网格布,墙面抹灰3~5mm。 e.待墙而抹平以后开始铺设玻璃纤维网格布,使用木板将英压入浆料表而。网格布四周进行打钉固左,中间也可粗略固定,完成后等浆料凝固可进行下步工序,抹灰整平墙面。按墙面抹灰工艺施工。 二、轻钢龙忖钢板网复合墙做法(涂料/面砖) 1.将轻钢龙卄固左于楼板、梁底和柱侧。 2.添加外墙保温材料,固泄竖龙符。 3.固定钢板网。 4.内侧喷涂普通浆料,外侧喷涂防水浆料。 5.以竖龙件为墙而基点,整平墙面。 6.贴而砖或刷涂料层。 三、干挂石材/各类装饰板复合墙做法(内隔墙) 1.将硅酸钙板固泄于外挂石材钢架上。 2.将轻钢龙卄固左于楼板、梁底和柱侧。 3.添加外墙保温材料。 4.喷涂浆料 5.以竖龙骨为墙而基点,整平墙面。 6.压入玻璃纤维网格布,墙而抹灰3~5mm。 四、P VC/彩钢装饰挂板复合墙做法 1.安装底部角码,将轻钢龙骨固左于楼板、梁底、柱侧。 2.固定PVC/彩钢装饰板 3.内侧喷涂浆料 4.以竖龙件为墙而基点抹平墙面 5.内侧压入玻璃纤维网格布,墙面抹灰3~5mm。 五、轻钢龙竹钢板网复合墙做法(内隔墙) 1.安装底部角码,将轻钢龙计固泄于楼板、梁底、柱侧。

什么是无机纤维喷涂

什么是无机纤维喷涂 无机纤维喷涂 无机纤维喷涂是一种新型环保建筑涂料,主要由无机纤维与水基型胶粘剂组成,经拌和后通过空压泵进行喷涂,与雾化水混合喷到需要保护的基材上形成涂层。该涂层可满足吸音、保温、防火保护的要求。本材料质轻、无毒无味、吸声、耐候性好、高效隔热、耐火可靠,可实现5h以上高耐火极限保护。适用于建筑物和隧道的防火保护,尤其是耐火极限要求比较高的高层钢结构的防火保护,同样也适用于建筑物的保温吸音和机械设备的保温节能。 发展简介 国外矿物纤维类防火材料应用已经有100多年的历史了。二十世纪六十年代出现了喷射无机纤维防火材料,最早的喷射无机纤维防火材料主要采用石棉纤维作原料。后来由于发现石棉纤维对人体有危害作用,很多地方已经明确规定限制使用石棉,人们便找到了人造无机纤维作为石棉的替代品。人造无机纤维有硅酸铝棉、矿棉、岩棉和玻璃棉等,它们都是矿石在高温下熔化后,经喷丝成型而成的纤维。1972年,ASTM(美国材料与试验协会)制定了有关矿物纤维喷射技术及施工规范标准。在2000年修订的ASTM标准中,把这种材料称为SFRM(SprayedFire-ResistiveMaterial),翻译为喷射防火材料,定义为喷射到基材上以提供对基材进行防火保护的材料。它包括喷射纤维类材料和喷射水泥类材料。美国保险商实验室(UL)与加拿大保险商实验室(ULC)出版的产品服务手册中,刊载有大量不同形式的建筑结构,施用喷射无机纤维材料达到不同耐火极限的设计号,供设计、使用者选用。 除可用于防火材料外,无机纤维喷涂更是大量用于建筑保温领域,2003年我国出台了建材行业标准《矿物棉喷涂绝热层JC/T909-2003》规范了无机纤维喷涂保温层的施工和应用。近几年建筑保温层引起的火灾频发,尤其以央视新址北配楼大火最为大家熟知,这些频发的火灾导致国内建筑界日益重视保温材料的防火等级,无机纤维喷涂保温材料防火A级的优势非常引人注意。在这样的形势下,无机纤维喷涂在保温领域的发展非常迅速,已形成以年产值数亿的较大市场,涌现出以新时基业为代表的几十家从事无机纤维喷涂技术开发和施工的公司。目前无机纤维喷涂保温在我国的设计量和使用量仍在快速增长当中,最终必将形成一个规模庞大的新兴产业。 性能 1.有很好的附着力(不易脱落)。 2.导热率低(保温、绝热)。 3.质量轻。 4.在高温火场中,厚度没有明显变化,涂层不熔化、不脱落,能够使被保护构件达到5小时以上的耐火极限。 5.产品经济,包括材料费、生产费和施工费的总费用低。 6.耐候性好,能长时间经受昼夜温差和四季温差以及紫外线的侵袭。 7.喷涂后形成的复杂孔隙起到吸音、保温作用。 8.能根据用户需要做外观装饰。 正是由于以上特点,无机纤维喷涂在国外已经得到了广泛的应用。例如芝加哥的西尔斯大厦、布鲁塞尔的欧盟办公大厦、欧洲议会大厦、摩根银行大厦、法国巴黎DESIMPOTS饭店、世界阿拉伯学院大楼、法国财政部大楼等。另外,该材料还可以用于特殊的防火场合,如核电站、一些有或者可能有碳氢易燃物存在的地方、机场及船舶的防火隔热吸声施工等,以国际上最大的从事无机纤维喷涂建筑涂料生产的CAFCO集团为例,其产品的工程施工面积已达到5亿平方米。 施工流程

外墙喷涂施工方案

一、外墙喷涂 1、涂料性能要求 喷涂材料应符合设计要求和相关规范规定的标准。 涂料应倒入专用容器内充分搅拌,使之均匀后再用。涂料在使用过程中仍需不断搅动,防止涂料中的掺加剂沉底。涂料生产厂供给的成品所需水分应按比例调整,在使用过程中不准随意加水稀释,以免影响涂膜的强度。 2、施工工具与机具 ⑴机具:空气压缩机、电动喷浆机、高压无气喷浆泵、手动或电动吊篮。 ⑵工具:橡皮刮板、钢刮板、涂料桶、过滤筛、托板、批灰刀、铲刀、搅拌棍、排笔、毛刷、胶皮管、腻子托板、笤帚等。 3、作业条件 ⑴外墙粉刷、门窗工程已做完并验收合格。 ⑵基层含水率不得大于10%。 ⑶涂装样板经设计、监理、建设单位检查达到设计及规范要求。 ⑷施工脚手架或吊篮已验收合格。 ⑸施工的环境温度不低于在5℃,施工期间无雨雪后大风。 4、施工工艺流程 基础处理→清扫→填补缝隙→局部刮腻子→磨平→满刮腻子→磨平→第一遍涂料→第二遍涂料。

5、施工要求 施工前要确保墙面干燥,施工过程中要注意天气变化,遇有大风、雨雾等情况不能施工。 施涂前将基层缺楞掉角处用水泥砂浆修补表面麻面及缝隙用腻子填平补齐。 喷涂时,枪头垂直墙面,相距30~50cm,匀速走枪,保证色泽一致。 喷涂必须连续进行,接槎位置留在分格缝、阴阳角或水落管等处。 后一遍涂料必须在前一遍涂料干燥后进行;每一遍涂料应施涂均匀,各层必须粘结牢固,表面平整、洁净、光滑。 6、操作工艺 6.1基层处理:基层要求有足够的强度,不准有酥松、脱皮、起砂、粉化等现象。混凝土和水泥砂浆表面应凿毛,因为表面光滑士影响涂料的粘结强度。现抹的水泥砂浆,龄期应不小于7土表面含水率应小于10%,测定碱度pH值应在10以下。 基层表面应无残灰、浮尘、油污,若有油渍等要用强碱洛液冲净,然后再用清水冲刷。 基层表面凸起部分要剔干,蜂窝、孔洞等要用1:3水泥砂浆补干,较小的凹面也可用乳液腻子刮干。 6.2 喷涂要点 喷涂前,将门窗口遮挡好,以免污染。空气压缩机的工作压力为0.4MPa-0.7MPa,排气量为0.6m。根据涂料的细度和稠度诀定喷嘴直径的大小,并以此来调整喷斗进气截门,涂料应以雾状喷到墙面上。 喷斗距墙面的远近和与墙面喷角的大小直接影响着喷涂质量的好坏。距离近,涂料成片而造成流坠;距离远,饰面发虚,造成花脸、漏喷。一般经验做法是:喷斗距墙面约为30~50cm。可通过调试确定,以墙面均匀出浆为准。喷嘴应垂直墙面,向上、下倾斜都可能出

喷涂滚涂弹涂施工工艺

本工艺标准适用于一般工业与民用建筑的墙面喷涂、滚涂、弹涂施工。 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:325号及其以上的普通水泥、矿渣水泥、火山灰水泥。一个工程所用水泥应采用同一批产品,并应一次备齐。白水泥应根据设计要求选用。 2.1.2 细骨料:采用各种小八厘的下脚料,粒径在2mm左右的白云石屑、松香石屑等;也可使用中粗砂,其含泥量应不大于3%。 2.1.3 颜料:应选用耐光、耐碱性好的颜料,如氧化铁红、氧化铁黄、群青、赭石等,一个工程所用的颜料应采用同一厂家、同一牌号、同一批量生产的产品,并应一次备齐。 2.1.4 107胶:含固量10%~12%,pH值7~8,相对密度1.05;有机硅:含固量 30%,pH值13,相对密度1.23。 2.1.5 木制分格条:根据设计要求的宽度,提前做好备用。 2.1.6 黄蜡布、黑胶布:根据需要准备。 2.1.7 主要机具:应备有小型机械搅拌桶,空压机1~2台(排气量0.6m3/mm,工作压力60~80N/cm3)、耐压胶管(可用3/8″氧气管)、接头、喷斗等,还有压浆罐、 3mm振动筛、输浆胶管、胶管接头、喷枪。 滚涂所用的各种花纹的橡胶滚、疏松刮板。 弹涂所用的弹涂器。还有窗纱、料桶、灰勺、计量天平、木抹子、铁抹子、粉线包、分格条、黄蜡布、黑胶布、木靠尺、方尺、大杠、水刷子、排笔等。 2.2 作业条件: 2.2.1 门窗必须按设计位置及标高提前安装好,并检查是否安装牢固,洞口四周的缝隙堵抹是否符合要求。 2.2.2 墙面基层及防水节点应处理完毕,完成雨水管卡、设备容墙管道等安装预埋工作,并将洞口用水泥砂浆抹平,堵实、晾干。 2.2.3 脚手架最好选用双排外架子,或活动吊篮,墙面不得留设脚手眼;脚手架立杆距墙不少于50cm,排木距墙不少于20cm,脚手架步高最好与外墙分格条的高度相适宜。 2.2.4 根据施工需要提前准备好相应的机械,并接通电源提前试机。 喷涂用0.6m3/mm空压机2台,3mm振动筛一台,喷涂用喷斗两个,高压气管若干米。 弹涂用筒式弹涂器,根据需要准备数台,高压气管若干米。 滚涂用的滚子若干个。 2.2.5 根据设计需要提前做好喷、滚、弹涂的样板,并经鉴定应符合要求。 2.2.6 提前做好不喷、不弹部位的遮挡,并应准备好遮掩板多块备用。 2.2.7 操作时施工现场的温度不低于+5℃。 3.1 工艺流程: 墙面基层处理→弹线、分格、粘条→拌制面层材料→喷涂 (滚涂、弹涂)→ 起分格条→勾缝→养护 3.2 基层处理:基层为预制混凝土外墙板时,要事先将其缺棱掉角的板面上凸

超细无机纤维喷涂施工工法

超细无机纤维喷涂施工工法 裴书敏 山东德建集团有限公司山东德州253700 1、前言 在房建工程保温施工中,无机纤维喷涂技术是继聚氨酯、挤塑板、棉毡、保温砂浆等传统保温材料施工后一种新工艺,具有良好的绝热、吸声降噪、防火、适应复杂结构等优异特性,抗菌不霉变,安全环保,经济效益和社会效益突出,其综合特性是传统保温吸声材料所无法比拟的。该项技术在中国建筑保温、防火、吸音等新材料领域成为一个新兴产业。 结合本实例工程,保温部位为地下室顶棚,隔间多、梁为下翻梁,管道、管线众多,施工部位比较复杂,在此条件下对顶板做保温,综合各种施工方法,最终选用无机纤维喷涂。 2、特点 2.1、解决传统技术限制 在建筑中有广泛的应用,尤其针对结构能量散失大、冷热桥点多、结构复杂、异性曲面多样等特点、整体适用纤维喷涂技术,从根本上解决了传统绝热材料(玻璃棉毡、毯、聚苯板等型材)接缝多、密封性差、安装工序复杂、易老化变形等问题,大大提高了建筑的整体绝热性能,使其能源损耗和运营成本显著降低。 2.2、效率高 采用机械化施工,效率高;可直接喷涂于钢材、混凝土、木材、玻璃、石膏板、塑料、等材料表面上,无需适用其它任何支撑、挂件和加固材料。 2.3、卓越的保温绝热性能 保温喷涂玻璃棉是一种具有高绝热值的高级保温材料,它的绝热系数可达

0.0346w/m.℃,这一数值保证了很好的绝热性能,特别是在复杂结构或异性结构上喷涂,使绝热层形成了一个密闭无接缝的整体,有效的阻断了冷热桥,提高了保温效果,从根本上解决了传统绝热材料接缝多,与基体粘接不牢,易脱落,易变形等问题。同时也减少了能源消耗及能源设备投资。3、适用范围 本工法的适用范围:主要应用于地下室顶棚(采暖房间与非采暖房间的分隔区域)、设备机房等建筑区域的保温、隔声。结构复杂的大型(异型)体育场馆、博物馆、音乐厅等建筑的隔声、保温。4、工艺原理 无机超细纤维棉与水基性粘接剂混合,经过成套专用喷涂设备喷涂于建筑等基体表面,形成具有一定强度和厚度的无接缝、密闭的硬质无机纤维喷涂层。其涂层具有保温、隔声的作用。5、工艺流程及操作要点 喷涂施工流程 (主要工序)(辅助工序)5.1 喷涂施工要点:

喷涂 施工组织设计方案

附件04-2.施工组织设计方案 锅炉炉膛脚手架施工组织设计方案项目名称: 2#炉炉膛水冷壁喷涂 编制单位:江西恒大高新技术股份有限公司 编制人:淦述勤 2011 年2月25 日 审核人:蔡国安 2011 年 2月 25 日建设单位:乌海能源有限公司国华西来峰发电厂 项目经理:年月日生产部门:年月日安健环部:年月日生产技术部:年月日总工程师:年月日

目录 一.工程概况 二.施工方案 三.施工人员、工具、机械准备情况 四. 施工图纸及审定 五. 施工安全措施 六. 文明施工措施

安全施工组织方案 一、工程概况 华国华西来峰电厂8#栈桥排污泵出口管道变更,从汽机门楼楼梯口处架一条到8#栈桥排污泵口管道,取代原来地下堵塞管道(见示意图)。 二、施工方案 主要范围及技术要求 1、主要范围:2#汽机房主东门至煤水处理间,管路和为φ89的钢管,大约长400米。采用高空架设管路,高约6米。 2、技术要求:管道安装原则上依照施工图纸进行,遇现场具体情况时可由甲、乙双方及与设计部门协商解决。 3、管材和管件应具有质量检验部门的质量合格证,并应有明显标志标明生产厂的名称和规格,包装上应标有批号、数量、生产日期。 4、管道的焊接:管道对口焊接前清理管道内的泥、污垢的杂物保持管道内的清洁,管口边缘和焊口两侧10-15mm 范围内表面除锈,露出金属光泽,清除坡口表面氧化皮。 5、对口时管道内壁要整齐,错口不得大于0.2倍的壁厚,且不大于2mm. 6、更换的管道符合原管径和壁厚,材质相符。 7、所有支撑采用活动支撑,使管道能够膨胀。

8、图示1、2支撑采用框架吊挂支撑,其余充分利用现有过往的皮带9、走廊支撑或牛腿支撑,凡是利用浇筑梁的支撑,必须利用槽钢包四周做支撑,尽可能避免用膨胀螺栓。 10、所有焊口磨300坡口,中间留有2mm间隙施焊。 11、焊条采用与母材相匹配的焊条,采用电焊焊接。 12、汽管穿墙采用φ89的管,用硅酸铝板塞住,所要穿的管应在φ89管中部,防止膨胀受阻。 13、汽管穿顶管必须高出顶面20cm,大于穿管处径5mm 即可。 14、汽管穿顶后应做弹簧支撑,防止重力过大撕裂焊口。 15、焊工执证上岗,焊接完毕后及时对焊缝处进行外观检查。 16、验收: (1)质量验收标准执行《电力建设施工验收技术规范》和《火电施工质量检验及评定标准》规范要求。 (2)由国华西来峰电厂组织施工单位进行验收。 三. 施工人员、工具、机械准备情况 1、组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。 2、根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件,制定出工程的主体施工方案,并提出材料计划。

喷涂施工工艺

喷涂涂层设计施工方案 —)、喷涂设备 超音速电弧喷涂机 二)、喷涂材料 LX88A作喷涂层,此材料具有极高的耐磨性。 LX88A是特种丝材(粉芯丝材),此材料采用了特种陶瓷组份,在喷涂过程中形成硬度极高的硬质陶瓷相及塑性金属相从而使涂层既有硬质陶瓷相又有包围这些硬质相的具有良好塑性的金属粘合相,构成抗冲蚀性能优异的涂层体系。在高温下有极高的抗氧化性和耐磨性。 由权威部门测定,LX88A涂层的耐冲蚀磨损与耐磨粒磨损性能,分别达到与高于超音速火焰喷涂NiCr-Cr3C2涂层的水平,而后者被认为是当前国际上解决循环流化床锅炉受热面严重磨损最有效的方法。LX88A涂层耐磨性与之相当,但操作成本仅是其十分之一左右。它在今后推广应用中必将显示它的技术与经济潜力。 三)、喷涂工艺主要过程 准备工作一被喷涂表面净化粗化处理(喷砂)--清扫一喷防磨层 (0.6-0.8 mm)--封孔--验收检查。 1、准备工作 1 )、安装喷涂设备和辅助设备。主要设备为喷涂电源,螺杆空压机、喷砂机,过滤器,干燥机。相应设备连接好后,空压机和喷涂机就地接通电源,检查运转是否正常,排除故障隐患。

2 )、搭建和检查炉膛脚手架是否搭至施工部位,脚手架要安全、可靠。 3)、在炉膛内施工人员要穿工作服、带安全帽、系安全带。 4)、施工现场要光线明亮、照明充足。 5)将风管、喷涂电缆铺设至炉膛内,并留有余量。 2、净化粗化 1)、喷砂前检查压缩空气应干燥洁净,不得含有水分和油污。并经以下方法检查合格后方可使用:将白布或白漆靶板置于压缩空气气流中1 分钟以上,其表面用肉眼观察应无油污、水珠或黑点。 2、、喷砂材料选用质坚有棱角的粒径在20-4.0 mm的石英砂或刚 玉砂。使用前应经筛选,砂内粘土及细粒含量不应大于5%不得有油污,含水量不大于1 %。 3、、喷砂前调整好风压(一般大于0.5MP a)及砂流量,喷枪与管壁表面成30-75度角,枪头左右或上下摆动。 4)、依据标准《热喷涂金属表面预处理通则》GB/T11373-1989 喷砂处理后的表面达到GB8923中规定S a 3级,即完全除去氧化皮、锈、油污等附着物,工件表面完全显露金属光泽。 3、喷涂层 A、超音速电弧喷涂 电弧喷涂技术是以两根连续送进的金属丝作为自耗电极,分别接直流 的正负极。在金属丝端部短接的瞬间,由于高电流密度,接触点产生高热,

外墙喷涂涂料施工方案方法

(一)材料及机具准备 外墙喷涂涂料施工方案方法 什么是外墙喷涂涂料主要是用于粉刷建筑外部的喷涂涂料,其功能是抗紫外线、抗水,达到保护建筑物的。因此外墙喷涂涂料也要求要有抗晒性与抗水性。这两个都具备并不代表就完事了,还需要有一个完整正确的外墙喷涂涂料施工方案方法才行,下面就重点给你讲解这个方案方法。 页脚内容16

(一)材料及机具准备 外墙喷涂涂料施工方案方法 1.薄层外墙喷涂涂料的施工 薄层外墙喷涂涂料尤其适合细拉毛墙面,一般采用一遍底涂、二遍面涂施工。根据工程质量要求可以适当增加面涂遍数。 底漆的作用:封闭墙面的碱性,提高面喷涂涂料与墙面的附着力,避免因墙体过于干燥而大量吸收喷涂涂料,并保证吸料量相当,增加底层材料的强度。 页脚内容16

(一)材料及机具准备 但底漆的作用也是有限的,虽使用了底漆,底层的pH 和含水率也必须待符合要求后方可施工。 施工方法:可以采用辊涂、刷涂、有气喷涂和无气喷涂。 颜色的选择:外墙喷涂涂料的褪色是个普遍存在的问题。优质外墙喷涂涂料褪色较慢并不意味着永远不褪色,所以一般建议外墙喷涂涂料选用较深或较暗的颜色,一方面使得建筑物显得沉稳大方,另一方面 页脚内容16

(一)材料及机具准备 较暗的颜色一般是无机颜料配制的,而无机颜料的耐候性较有机颜料为好,所以褪色也较慢。另外,同一建筑物应选用同批次的喷涂涂料,以确保颜色一致。 建筑物的涂装施工应该自上而下进行,每一度涂刷应以分隔线、墙面阴阳角交接处或落水管为界。 喷涂涂料开桶后应充分搅拌均匀,如轴度太大,可根据说明书加稀释剂(乳胶漆一般是加水)来调整施工性能,注意根据要求,尤其是乳胶漆不可加入过量 页脚内容16

世界十大涂装设备厂家

2014年全球最具实力的十大涂装设备巨头 装备来源:OFweek工控网时间:2014/9/17责任编辑:yinpeipei 评论繁体 摘要:近几年,随着国内五金工业的快速发展和国外对五金工业生产要求的越来越高,作为主机生产的辅助和配套工程--涂装行业也迎来了新的发展机遇,下面小编为大家收集了目前世界上最有实力的十大涂装设备品牌企业。 近几年,随着国内五金工业的快速发展和国外对五金工业生产要求的越来越高,作为主机生产的辅助和配套工程--涂装行业也迎来了新的发展机遇,下面小编为大家收集了目前世界上最有实力的十大涂装设备品牌企业。 德国杜尔 德国杜尔系统股份有限公司迄今已有一百多年的历史,是集设计,制作,安装,调试为一体的系统公司,他不仅为大型汽车厂设计,制作,安装油漆车间,并负责其调试直至投产。作为涂装成套设备工业集团,由于他不仅有一流的涂装系统,自动喷涂系统,自控和输送系统,并有最为先进的工业清洗设备和环保设备,故世界著名的汽车生产厂商多为他的客户。 杜尔集团不仅可以提供世界领先的涂装系统、自动喷涂系统、自控和输送系统,还可提供最为先进的工业清洗设备和环保设备,是世界上著名汽车生产厂商的重要合作伙伴,在全球涂装系统中拥有60%的市场占有率。除汽车制造业外,杜尔集团在航空、机床、化工和制药业领域也有不凡的表现,如天津空客的总装车间大部分设备都是由杜尔集团提供的。目前在全世界23个国家建立了50 个经营网点。

杜尔集团在中国的第一笔定单可追溯至1983年同大众公司的合作。时至今日,杜尔集团已在中国建立起杜尔涂装系统工程(上海)有限公司以及上海申克机械有限公司。前者主要为汽车生产商提供涂装厂的设计、承建和总装设备;后者主要生产平衡和装配产品,以及工业清洗和过滤系统。此外,杜尔旗下航空科技系统事业部(ATS)还是航空工业可靠的合作伙伴,为客户在装配工装方案、机身装配、涂装应用、模块化组装、系统维护方面提供全球集成化服务。 拥有百年历史的杜尔集团一直把环境保护作为自己的企业理念,为社会的可持续发展做出了卓越贡献。史密德先生说,杜尔集团专注于汽车的表面处理工艺,

超细无机纤维喷涂保温施工方案

西部新城 超细无机纤维喷涂保温施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中铁建工集团有限公司 二零一零年十月十八日

目录 一、编制依据和执行标准 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、喷涂施工流程及技术要点 (5) 五、技术质量保障措施 (5) 六、安全生产措施 (5) 七、环境保护措施 (6) 八、文明施工综合管理措施 (6) 九、验收方法及标准………………………………………………………………6-8

1 编制依据和执行标准 1.1根据施工合同、施工图纸、建筑防火规范、建筑涂饰工程施工及验收规程、机械喷涂施工规程及建筑节能保温规范施工。 1.2 本工程采用SPR无机纤维喷涂棉,SPR无机纤维喷涂棉质量要求应符合国家建材行业标准《矿物棉喷涂绝热层》JC/T909-2003和国家标准《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T13350中的相关内容,主要指标应达到下表中指标要求 SPR无机纤维喷涂层性能与指标 2 工程概况: 2.1 工程名称:**** 2.2 建设地点:**** 2.3 工程规模:37545平方米 2.4 施工位置:地下室顶棚平面、公建过人通道平面 2.3材料介绍: 2.3.1无机纤维棉 →喷涂用棉系由天然岩石溶化、纤维化、粒化等特殊工艺加工处理而成的超细无机纤维棉,无碱或低碱纤维,纤维细腻均匀,弹性好,属于A级不燃材料。 2.3.2喷涂专用粘结剂 →喷涂专用粘结剂系水基性浓缩喷涂专用胶液,用洁净水按比例(1:10)稀释,与纤维棉同时喷涂使用,纤维之间互相粘接形成一定厚度的弹性纤维层,并与基层牢固粘结一体。

2.3.3基层材料要求 →基层必须是干净的混凝土表面,不得有残留竹胶板。不可在基层上刮腻子。地上一层需做好防水及打地面工程,以免渗漏造成脱落。 2.3.4 施工条件要求 管件密集程度的要求、高度要求,喷枪能伸过,工人可以作业。 2.4施工安排 2.4.1人员配备计划表 管理人员:工程经理: *** 负责工程全面管理工作 安全员: *** 负责现场施工安全管理 技术负责: *** 施工现场技术管理 质检员:*** 负责质量检查 施工人员:电工:*** 施工现场用电管理、维修。 喷涂工: 2名材料配制、喷涂、表面整形。 普工:6名成品保护、现场清理、材料配送、环境保护等。 2.4.2主要材料设备投放计划表 2.4.3材料供应计划 工程主要消耗如下材料(喷涂面积以900平方米暂估计、实际以实际施工面积为准):SPR 保温喷涂超细纤维棉约500包;喷涂配套专用粘接剂约10桶。 2.4.4进度计划:每四人为一组,每组每天施工60-80平米,约需工期15天。 2.4.5样板间的确认:进场后首先做好样板间,由甲方、监理方验收确认后,方可进行大面积施工。 3 施工流程及技术要点: 3.1 工艺流程 施工前准备→喷涂基面处理→喷涂施工→喷胶→表面修整→喷涂场地清理→质量验收→喷涂层养护

喷涂施工方案.docx

龙达(江西)差别化化学纤维有限公司 锅 炉 水 冷 壁 防 磨 喷 涂 施 工 方 案 甲方:龙达(江西)差别化工化学纤维有限公司乙方:东莞港能热力设备有限公司 2011年8月 15日

一、编制说明 龙达(江西)差别化化学纤维有限公司循环流化床锅炉是由无锡锅炉 股份有限公司设计制造的130T 次高压平衡通风、自然循环锅炉。该炉采用引进的ALSTOM公司循环流化床技术设计制造。本技术方案主要侧重说明关于本项目施工的技术要领及具体技术措施,关于施工组织设计方案 中涉及的常规规范及规程,在本技术方案中不再叙述。 二、编制依据 本方案是在参考一下规程、规范文件的基础上编制而成的。 1、《电力建设及验收技术规范》DL/T5047-95 ; 2、《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇)96; 3、《电力建设施工及验收技术规范》SDJ245-88; 三、工程概况 1、工程地点: 2、工程简况: 3、工程名称 : 4、施工地点 : 四、施工内容 锅炉水冷壁防磨喷涂 五、验收及质量标准 1、《电力建设及验收技术规范》DL/T5047-95 2、《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇)96

3、《电力建设施工及验收技术规范》SDJ245-88 4、《工业锅炉工程质量检验评定标准》GB50309-92 六、主要施工人员及设备 1、施工管理网络 项目经理 安全员施工队长 表面处理及喷砂组超音速电弧喷涂组封孔组 2、主要设备 序号设备名称规格型号数量生产能力使用部位1超音速电弧喷涂机ZLP-001 2 套 2莎贝珂喷砂机PBM-27R 2 套 3丝材喷涂枪 2 把 4工具箱 2 台 5空压机 2 台 6其它 七、进度控制 根据业主具体要求,达到施工条件后立即进场,计划2011年 8月日开始到 2011 年 8 月日完成结束一台炉。

超细无机纤维喷涂施工方案

华润中心 超细无机纤维喷涂保温层施工方案 编制: 编制单位:北京海纳联创节能科技股份有限公司审核: 审批: 中国建筑第二工程局有限公司 二零一七年四月

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、施工准备及部署 (5) 4、施工工艺及技术要点 (7) 5、喷涂施工注意事项 (9) 6、质量验收 (10) 7、成品保护措施 (12) 8、技术质量保障措施 (12) 9、安全生产措施 (13) 10、环境保护措施 (13) 11、文明施工综合管理措施 (13)

1、编制依据 1.1建筑专业施工图纸 1.2《华润中心施工组织设计》 1.3标准、规范、规程及其他 2、工程概况 2.1工程简介 华润中心项目总承包工程位于中山西路、中华大街、自强路、黎明街围合的地块。本项目总建筑面积约51万平米,其中,地下建筑面积约14万平米,地上建筑面积约37万平米,占地面积约5.1万平米。地下共计4层;裙楼购物中心地上7层,局部8层;地上4栋超高层塔楼,分别为办公塔楼A(30层,建筑高度134.42米)、办公塔楼B(30层,建筑高度132.92米)、公寓塔楼C(37层,建筑高度132米)、公寓塔楼D(38层,建筑高度132.1米)。 底部商业主要为休闲购物中心,亦含办公楼和酒店的配套设施,和不同的绿化景观和广场元素。底部商业主体地上高七层(局部八层),地下共四层(局部夹层)。其中地下一层至地上七层为商业,地下二至地下四层含商业和停车场、机电用房。

2.2设计概况 本工程非采暖或空调房间与采暖或空调房间的地下室顶板、接触室外空气地板保温采用70厚超细无机纤维喷涂棉(外喷防水胶压平),喷涂房间位置见后附图。 设计材料参数要求: 超细无机纤维喷涂层性能与指标

喷涂施工方案

喷涂施工方案1.工程概况 1.1编制依据 1.2工程概况 2. 主要工程量 3. 施工准备 3.1施工措施 3.2主要临时设施 3.3施工要领及注意事项 3.4喷涂料的型号及使用配比 4.施工质量的保证措施

1.1编制依据 (1)云南天高镍业有限公司323 m3高炉施工图纸。 (2)工业炉砌筑工程施工及验收规范GB50211-2004 1.2工程概况 云南天高镍业有限公司(新建),位于云南省曲靖市师宗县。 2.主要工程量 热风炉10.214米-20.3486米焊锚固件并挂镀锌铁丝网20*20*1.6六座热风炉喷涂,喷涂厚度为50mm。烟道管焊锚固件并挂镀锌铁丝网20*20*1.6喷涂厚度为100mm。热风主管,支管,热风围管焊锚固件并挂镀锌铁丝网20*20*1.6喷涂厚度为44mm。倒流休风管18.32米-25米焊锚固件并挂镀锌铁丝网20*20*1.6,喷涂厚度为100mm。重力除尘焊锚固件并挂镀锌铁丝网20*20*1.6喷涂厚度为80mm,压力在0.4--0.6MPa。 3.1施工准备 首先,对主机各部件进行检查。如采用风动马达喷涂机时,应对机体各部件包括料钵,分配盘,振动剪,密封杯和摩擦片进行抓卸检查。如发现磨损超过允许范围,则应及时更换,随后恢复安装,仍应进行加油润滑。 上述工作完成后,还应检查各部连接和管路接头是否拧紧,。 其次,应进行通风检查。如采用风动马达喷涂机时,先开机操作,再慢慢打开空气阀,输入压缩空气以检查其密封部位是否密封。

主机各部件检查和通风检查完成,确认机械完好后,在对喷涂作业先的全部机械组织联动试车。运动合格后开始试喷。 3. 2主要临时设施 喷涂机,强强制搅拌机,水泵,空压机,储气罐,储水罐 3.3施工要领及注意事项 (1)现对所有设备进行检查,待确认就绪后,与喷涂机操作人员联系,开始送料,送水,调整料与水的比例,检查混匀的程度,达到喷涂面上不出现干料或流淌。 (2)喷涂作业一般自上至下进行,喷涂方向垂直于受喷面。喷嘴与受喷面距离以为0.8-1.5米左右。操作时,喷嘴应不断地进行螺旋式移动,是粗细颗粒分布均匀。 (3)喷涂应按规定厚度的喷涂层必须连续喷涂完毕,不得中断分层喷涂。 (4)喷涂中断时,宜将接槎处做成直槎,继续喷涂前应用水湿润。 4. 喷涂料的型号及使用配比 (1) 喷涂料的型号FN-130 (2)配料比例 FN-130喷涂料配料比例;6袋喷涂料配2袋耐火粉(水泥) FN-130重质喷涂料配料比例;6袋喷涂料配2袋耐火粉(水

喷涂工艺详细介绍

喷粉:把塑料粉在静电场存在的条件下喷到工件表面,然后高温固化成保护层;喷涂:把合金粉末以加热的方式喷到工件表面,形成耐磨层或补上磨损的部分;喷漆:把漆料用压缩空气均匀的喷到工件表面。 喷涂大体上包括:喷(塑)粉和涂装(油漆)。 喷粉及喷粉设备简介 (一)喷粉工艺 【慧聪表面处理网】喷粉也称粉末涂装,是近几十年迅速发展起来的一种新型涂装工艺,所使用的原料是塑料粉末。早在四十年代有些国家便开始研究实验,但进展缓慢。1954年德国的詹姆将聚乙烯用流化床法涂覆成功,1962年法国的塞姆斯公司发明粉静电喷涂后,粉末涂装才开始在生产上正式采用,近几年来由于各国对环境保护的重视,对水和大气没有污染的粉末涂料,得到了迅猛发展。 粉末涂装工艺具有许多突出的优点: 1、一次涂装可以得到较厚的涂层,例如涂覆100~300μm的涂层,用一般普通的溶剂涂料,约需涂覆4~6次,而用粉末涂料则一次就可以达到该厚度。涂层的耐腐性能很好。 2、粉末涂料不含溶剂,无三废公害,改善了劳动卫生条件。 3、采用粉末静电喷涂等新工艺,效率高,适用于自动流水线涂装,粉末利用率高,可回收使用。 4、除热固性的环氧、聚酯、丙烯酸外,尚有大量的热塑性耐脂可作为粉末涂料,如聚乙烯、聚丙烯、聚苯 乙烯、氟化聚醚、尼龙、聚碳酸脂以及各类含氟树脂等。 粉末涂料开始用于防护和电气缘方面,随着科技的发展,目前已广泛使用于汽车工业、电气绝缘、耐腐蚀化学泵、阀门、汽缸、管道、屋外钢制构件、钢制家具、铸件等表面的涂装。 我国自六十年代开始粉末涂装的实验研究,并在生产上得到应用。发展到目前已广泛得到使用。 粉末涂装工艺 1、流化床涂装法(又称沸腾床)。 它是由多孔隔板和容器组成,多孔隔板将容器分为上下两个部分。

相关文档