探析变电运行中母线倒闸操作应注意的各种问题【摘要】母线倒闸操作是变电站常见的操作,母线连接元件多,操作过程中比较复杂,要求运行人员有较高的综合操作技能。本文针对母线倒闸操作过程中母差保护入互联连接片、等电位操作、二次电压回路电压切换、断开母联断路器前应注意的各种问题进行了探讨。

【关键词】母线;母差保护;倒闸操作;母联断路器

母线倒闸操作是指在双母线运行方式中,线路、主变压器等设备从在一条母线上运行改为在另一条母线上运行的操作。在电力系统中,母线是汇集和分配电能的重要设备,连接元件比较多,所以设备检修故障处理,系统运行方式改变经常会进行母线倒闸操作。

1.母线倒闸操作前先投入母差保护互联连接片,再退出母联断路器的操作电源

母线倒闸操作前必须检查两条母线处在并列运行状态,这是实现等电位母线倒闸操作必备的重要技术措施。母差保护应投入互联连接片,再断开母联断路器的操作电源。对于bp-2b母差保护,当两组母线隔离开关同时合上时,装置会自动判别为母线互联,但为了保证在整个母线倒闸操作过程中,母线有故障不经选择元件,直接跳两条母线,确保人身设备安全,应采用强制互联.母差保护投入互联连接片,是因为两组母线隔离开关同时合上时,母差的两个分差回路电流都不平衡,无法正常工作,但两条母线的总差电流是

电气设备倒闸操作规定

电气设备倒闸操作规定 倒闸操作在火力发电厂的电气运行工作中非常频繁和重要,因此要严格按照规定执行好电气操作任务,认真贯彻落实电气运行各项管理制度,确保人身、设备安全和系统稳定。 电气操作应坚决杜绝发生下列恶性误操作: 1.带负荷拉合刀闸 2.带电装设接地线(合接地刀闸) 3.带接地线(接地刀)合闸送电 4.误拉合开关 5.误入带电间隔 6.非同期并列 (一)倒闸操作与设备状态 电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变系统的运行方式所进行的一系列操作,称为倒闸操作。 倒闸操作与电气设备实际所处的状态密切相关,设备所处的状态不同,倒闸操作的步骤、复杂程度也不同。故进行电气设备的倒闸操作,必须了解设备所处的状态,根据设备的状态和系统运行方式,写好操作票,然后进行倒闸操作。 电气设备有检修、冷备用、热备用和运行四种状态,分别加以说明: 1.运行状态:指设备的开关、闸刀合上,继电保护及自动装置投入,控制、信号、储能合闸、保护等电源均送上。 2.热备用状态:指设备的开关断开,而闸刀在合上位置,其它同运行状态。 3.冷备用状态:指设备的开关、闸刀均断开,控制电源小开关断开,设备本身保护均投入,但跳其它设备压板退出,其它设备跳本设备压板可不退出。 4.检修状态:指检修设备各侧开关、闸刀均断开,相应接地闸刀合上或挂上接地线,并挂好标志牌。 (二)倒闸操作的内容 倒闸操作有一次设备的操作,也有二次设备的操作,其操作内容如下: 1.合上(断开)开关; 2.合上(拉开)闸刀; 3.合上(拉开)接地刀闸(拆除或挂上接地线); 4.装上(取下)某些控制回路、合闸回路、电压互感器回路的熔断器; 5.投入(停运)某些继电保护和自动装置及改变其整定值。 (三)倒闸操作一般规定 1.倒闸操作必须得到值长的命令才能执行。 2.倒闸操作必须由具备操作条件的人员进行。

倒闸操作安全注意事项

倒闸操作安全注意事项 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

倒闸操作安全注意事项 一、操作人员操作时应穿戴好劳用品,调整好心态。检查所操作回路工作票是否全部收回。 二、操作人写完操作票自查无误签名后,交于监护人审查无误签名后,监护人命令开始操作。 三、监护人拿操作票填上开始时间,操作人准备工具,仪表。 四、操作人来到将要操作的回路前,手指盘号向监护人汇报到**盘,监护人审查确认,开始唱票。 五、监护人逐条高声票,操作人大声复颂,监护人确认后命令对,开始。操作人开始操作,完毕向监护人汇报操作结果,监护人确认无误后在票上打V后再进行下一步操作。 6、对送电票的前两项,唱票时要进行静思,以再次确认。 六、如操作中遇到问题,要停止操作,汇报调度,在保证安全的前提下积极处理,解决后再操作。 七、操作中的联系和汇报工作由监护人负责,对重要命令要复诉确认,并做好记录。 八、手套使用前检查有无漏气、划痕、污迹。 九、验电器使用前戴好手套检查外观完好,试验正常,先在有电处试验正常后,再缓慢靠近被测设备,如无电则直到接触为止,有电则停止。分别验明后再回验验电器。 十、摇表使用前放平稳进行开短路试验,测之前要确保被测物无电,表线无缠绕,测完后先取下设备端再停止摇动。测量前后要对设备进行放电。 第 2 页共 4 页

十一、接地线装设、拆除一般两人进行,地刀可以一人操作。拆装前要认真确认地线的编号、位置、数量。拆装前要戴手套,检查各部分连接牢靠,软铜线无断股,验明装设部位确无电,先固定接地端再挂设备端。拆除时相反。 倒闸操作票 停机月日时分操作时间月日时分 时间至月日时分终了时间月日时分 第 3 页共 4 页

倒闸操作注意事项通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD758 倒闸操作注意事项通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

倒闸操作注意事项通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 倒闸操作就是改变设备运行状态,是将电气设备由一种状态转换成另一种运行状态。电力线路第一种工作票: 所进行的工作(无论是高压或低压),需要将高压线路及配电变压器停电或做安全措施者,必须办理电力线路第一种工作票。电力线路第二种工作票: 高低压线路同杆架设,高压线路带电,在低压线路上进行的停电工作,属于在带电线路杆塔上的工作,必须办理电力线路第二种工作票。低压第一种工作票: 低压停电工作,是指配电变压器低压侧开关以下设备需停电的工作,必须办理低压第一种工作票。低压第二种工作票: 在低压设备(包括低压线路及低压配电装置)上工作,设备带电或部分带电,必须办理低压第二种工作票。变电站第一种工作票的工作为: 1)高压设备上工作需要全部停电或部分停电的工作。2)二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施的工作。3)在高压室遮栏内或与带电设备不能满足《安规》表2-1规定的安全距离时,需将高压设备停电的工作; 4)高压电气试验的工作; 5) 使用携带型仪器在高压回路上进行工

220kV母线倒闸操作讲义

220kV母线倒闸操作讲义(实操课) 课程目标 通过本次课程,使学生们了解掌握双母线倒闸操作基本要求、遵循原则、及倒、停母线操作相关知识。达到能熟练的手工填写(220kV母线)倒闸操作票。 一、220kV母线及部分设备 1、什么是母线 在发电厂和变电所的各级电压配电装置中、将发动机、变压器与各种电器连接的导线称为母线。母线是各级电压配电装置的中间环节,它的作用是汇集、分配和传送电能。 2、思考题 1)母线的作用是什么何种情况应设置母线 母线的作用:是汇集和分配电能。 在进出线较多的情况下,为便于电能的汇集和分配,应设置母线,这是由于安装时,不可能将很多回进出线安装在一点上,而是将每回进出线分别在母线的不同点连接引出。一般具有四个以上间隔时,就应设置母线 2)母线有哪些部件组成 母线组成:由导线、绝缘子、架构(支杆)接地装置、金具。导线形式有软导线(钢芯铝导线)、硬导线(管型和矩形铝或铜导线)。

二、220kV母线接线方式 1、有汇流母线的接线形式可分为两大类: (一)单母线: 1:单母线 2:单母线分段 3:单母线(分段)带旁路(二)双母线: 1:双母线 2:双母线分段(单分段双分段) 3:双母线(分段)带旁路 4:3/2断路器接线 5:变压器-母线组接线 2、双母线

3、双母线接线特点 有两组母线(Ⅰ、Ⅱ)。 每一个电源回路和出线回路均通过一台断路器和两台隔离开关分别接到两组母线上。两组母线通过一台母联断路器相连。 1)双母线接线优点 供电可靠性大,轮流检修母线时,不必中断对用户的供电; 检修任何一条母线的隔离开关时,只需将隔离开关所属的线路停电,其余线路可以不停电; 当一条母线发生故障时,可以用另一条母线迅速恢复供电,缩小线路停电范围; 任何一条线路的断路器因故不能操作时,可以用倒母线的方式,用母联断路器代替线路断路器进行操作; 运行方式灵活;

10kV母线倒闸操作

1、操作任务一:10kVⅠ段母线由运行转冷备用 1.拉开400V1号所用变进线41开关 2.检查400V 1号所用变进线41开关电流表指示正确 3.检查400VⅠ段母线电压表指示正确 4.检查400V1号所用变进线41开关电气指示确在分位 5.检查400V1号所用变进线41开关确已拉开 6.合上400V1,2母线联络40开关 7.检查400V1,2母线联络40开关电流表指示正确 8.检查400VⅠ段母线电压表指示正确 9.检查400V1,2母线联络40开关电气指示确在合位 10.检查400V1,2母线联络40开关确已合好 11.将400V1号所用变进线41小车开关由工作位置摇至试验位置 12.检查400V1号所用变进线41小车开关确已摇至试验位置 a)(上述为倒站用变) 13.退出10kV分段014开关柜跳1号主变进线压板 14.退出10kV分段014开关柜跳2#主变进线压板 15.退出10kV分段014开关柜保护合闸压板 16.投入10kV分段014开关柜闭锁备自投压板 a)(上述为退备自投)) 17.拉开1号电容器001开关 18.检查1号电容器001开关遥测指示正确 19.检查1号电容器001开关遥信指示确在分位 20.拉开隆井线003开关 21.检查隆井线003开关遥测指示正确 22.检查隆井线003开关遥信指示确在分位 23.拉开隆研线004开关 24.检查隆研线004开关遥测指示正确 25.检查隆研线004开关遥信指示确在分位 26.拉开隆秀C线006开关 27.检查隆秀C线006开关遥测指示正确 28.检查隆秀C线006开关遥信指示确在分位 29.拉开1号站用变013开关 30.检查1号站用变013开关遥测指示正确 31.检查1号站用变013开关遥信指示确在分位 32.退出1号主变压器保护1屏22LP低复合电压压板 33.退出1号主变压器保护2屏22LP低复合电压压板 34.检查1号主变10kV进线005开关遥测指示正确 35.拉开1号主变10kV进线005开关 36.检查1号主变10kV进线005开关遥信指示确在分位 37.将1号主变测控屏1#主变10kV控制开关由远方位置切至就地位置 38.检查10kVⅠ段母线电压遥测指示正确

倒闸操作的步骤和注意事项

倒闸操作的步骤和注意事项 一、倒闸操作制度及有关规定 1、倒闸操作制度 倒闸操作是一项十分复杂、重要的工作。为了防止误操作事故的发生,保证电力系统的安全生产,经济运行,电气运行人员应严格遵守倒闸操作制度及有关方面的规定。 倒闸操作制度主要强调以下几个方面: (1)、操作指令的发受:属于系统调度管辖的设备,由系统 值班调度员发令操作,且一个操作指令只能由一个值班调度员下达,每次下达操作指令,只能给一个操作任务,只有变电所的副值班员以上的当班人员,才能接受调度的操作指令,同时,必须履行一定的发、受令程序。 (2)、倒闸操作票的填写:倒闸操作前,必须根据调度下达的命令票的要求,按安全规程、现场规程和典型操作票,将操作项目按先后顺序填写成倒闸操作票,按调度命令的项目和顺序逐项操作。 (3)、操作的监护:这是防止误操作事故发生的较后关卡,无论是简单操作或复杂操作,正常操作时都必须有合格的监护人进行监护。操作时,监护人应与操作人一起校对设

备名称和编号,并始终认真监视操作人的每一个动作,发现错误,立即纠正。 2、倒闸操作的有关规定 (1)倒闸操作至少有两人进行,一人操作,一人监护。监护人应由比操作人职务高一级的人员担任,一般可由副值班员操作,正值班员监护。较为复杂的操作由正值班员操作,值班长监护。特别复杂的操作,应由值班长操作,站长或技术负责人监护。 (2)、操作中发生疑问时,应立即停止操作,并向值班长或调度员询问清楚,不得擅自更改操作顺序和内容。 (3)操作中一定要按规定,使用合格的安全用具(如验电器、绝缘棒等),操作人员应穿工作服、绝缘鞋(雨天穿绝缘靴),在高压配电装置上操作时,应戴安全帽。 (4)雷雨时禁止进行倒闸操作。 (5)操作时,操作人员一定要集中精力,严禁边操作边闲谈或做与操作无关的事,非参与操作的其它值班人员,应加强监护,密切注视设备运行情况,做好事故预想,必要时提醒操作人员。 (6)、为避免误操作的发生,除紧急情况及事故处理外,交接班时一般不要安排倒闸操作,条件允许时,重要的操作应尽可能安排在负荷低谷时进行,以减少误操作时对电网的影响。

倒母线操作解析

倒母线操作解析 1.检查220KV母联开关确在合闸位置。 ?目的:确认正付母线确在并列状态,否则,合刀闸时可能产生用刀闸合环(相当于带负荷合刀闸)或拉刀闸时产生用刀闸解环(相当于带负荷拉刀闸)的误操作事故,且母线压差越大,危害越大,所以一定要检查母联开关确在合闸位置。省中调规程规定:用刀闸解合环操作,设备主管单位应事先经过计算、试验和批准,并对其安全性、可靠性负责。 2.将母差保护改为单母方式。 ?根据各站母差保护配置的不同,做如下操作 ?⑴投互联压板(BP-2) ?可投互联压板;可设定保护控制字中的“强制母线互联”软压板,强制母线互联;或依靠刀闸辅助接点自适应倒闸操作;此时差动回路改为一个母线大差动。 ?⑵投单母压板 ?⑶将切换开关QK打至“破坏固定”位置。 ?差动保护使用大差比率差动元件作为区内故障判别元件;使用小差比率差动元件作为故障母线选择元件。 ?母线分列运行:大差比率差动元件自动转用比率制动系数低值 ?母线互联运行:小差比率差动元件自动退出——保护不进行故障母线的选择,一旦发生故障同时切除两段母线。 ?对于BP-2B母差保护,当两组母线刀闸同时合上时,装置自动判别为母线互联,但为了保证在整个倒母线过程中,母线有故障不经选择元件,直接跳2条母线,确保人身设备安全,采用强制互联。一定要在取母联开关操作保险之前将母差保护改为单母方式。否则如果任一条母线故障,都将是母联失灵启动跳开另一条母线,延误了母线故障切除时间,有可能造成系统稳定破坏。 3.检查母差保护不平衡电流正常 ?对于微机保护母差不平衡电流应不大于100MA,PMH-3型不大于10MA也是一项反措,目的是比较倒母线前后母差不平衡电流的大小,对于PMH-3型母差保护能够及时发现开关母差CT连片接触是否良好,以便及时发现异常。

倒闸操作应注意事项通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD281 倒闸操作应注意事项通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品制度范本 编号:YTO-FS-PD281 2 / 2 倒闸操作应注意事项通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 为了安全、正确地进行倒闸操作,一般应注意以下事项: (1)操作时必须遵循以下顺序:停电拉闸操作时,应按照断路器、负荷侧刀闸、母线侧刀闸依次进行操作;送电合闸操作的顺序则与之相反。 (2)应执行工作票制度,按命令和工作票内容填写倒闸操作票。操作票内容应清楚、具体明确,必要时要画出接线图。 (3)应由两人进行操作,其中一人监护,宣读操作票内容,另一人执行操作。操作前监护人宣读命令,操作人重复命令,做到有“呼”有“应”。 (4)应保证安全距离,穿好工作服;无论使用操作机构进行分、合闸还是使用绝缘杆进行操作,都必须戴绝缘手套。 (5)每项操作执行后,应做好记录。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

倒闸操作注意事项

倒闸操作的注意事项 1、倒闸操作时有哪些注意事项? 答:倒闸操作发令、接令或联系操作,要正确,清楚,并坚持重复命令。 操作前要“五明确”并进行“三对照”,操作中坚持“三核对”“两不 动”“三禁止”,操作后坚持复查。整个操作要贯彻“五不干”。 三核对:核对被操作设备的名称、编号、状态(位置) 五明确:明确操作任务、明确操作范围、明确操作顺序、明确注意事项、明确安全措施 两不动:监护人不动口,操作人不动手 三对照:对照操作任务、运行方式,有操作人填写操作票。 对照模拟图审查操作票并预演。 对照设备编号无误后再操作。 三禁止:禁止操作人、监护人一齐动手操作,失去监护。 禁止有疑问盲目操作。 禁止边操作、边做与其无关的工作,分散精力。 五不干:操作任务不清不干。 应有操作票而无操作票不干。 操作票不合格不干。 应有监护人而无监护人不干。 设备编号不清不干。 2、倒闸操作前,值班人员要认真考虑哪些问题?

答:倒闸操作前,值班人员要认真考虑如下问题: 1)改变后的运行方式是否正确、合理和可靠。 2)倒闸操作是否会影响继电保护及自动装置的运行。在倒闸过程中,如果预料有可能引起其他某些保护或自动装置误动或失去正确配合,要提前采取措施或将其停用。 3)严格把关,防止误送电,避免发生设备事故及人身触电事故。为此,在倒闸操作中应遵守以下要求: a)在送电的设备及系统上,不得有人工作,工作票应全部收回同时设备要具备送电条件。送电设备本身必须具备受电条件。以此设备送电,相应的二次设备应处于备用状态。电动机送电,所带机械必须具备转动条件,否则靠背轮应甩开。 b)设备试验合格,绝缘电阻符合规定,无影响运行的重大缺陷。 c)严禁约时停送电,约时拆挂地线或约时检修设备。 d)制定倒闸操作中防止设备异常的各项安全技术措施,并进行必要的准备。 e)做好事故预想。 3、线路停送电操作有哪些原则? 答:线路停电的操作顺序是拉开开关后,先拉开线路侧刀闸,然后拉开母线侧刀闸。如果开关尚未断开电源或发生了误拉刀闸的情况,按先拉线路侧刀闸,后拉母线侧刀闸的顺序,开关可在保护装置的配合下,迅速的切除故障,避免人为扩大事故。 线路送电的操作顺序是先合上母线侧刀闸,后合上线路侧刀闸,最后合上开关。如果在合刀闸前,开关误在合闸位置,按先合母线侧刀闸,后合线路侧刀闸

1倒闸操作的基本原则

倒闸操作的基本原则 (一) 倒闸操作的基本原则 一、倒闸操作概述 1.倒闸操作的概念 倒闸操作是指电气设备从一种状态转换到另一种状态,或从某种运行方式转换到另一种运行方式的操作过程。 2.设备状态分类 1)运行状态:设备的断路器和隔离开关都在合闸位置,电源至受电端的电路接通。 2)热备用状态:断路器在断开位置,隔离开关在合闸位置,断路器一经合闸即转为运行状态。 3)冷备用状态:设备的断路器和隔离开关均在断开位置,该设备与其它带电设备之间有明显的断开点。 4)检修状态:设备的断路器和隔离开关均已断开,设备转为检修。设备已布置了安全措施(一次设备检修时含设备接地线、临时围栏、各种标示牌等)。 3.倒闸操作状态转换应遵循的规律 1)设备由运行往检修的转换:运行状态→热备用状态→冷备用状态→检修状态。 2)设备由检修往运行的转换:检修状态→冷备用状态→热备用状态→运行状态。 4.倒闸操作的依据 1)调度管辖的设备,依据调令执行操作的。 2)调度管辖的设备,在操作中可以自行投停的。 3)变电站自行管辖的设备,依据站领导指令操作,依据工作票的要求进行。 5.倒闸操作的途径

1)就地操作,如隔离开关。 2)遥控操作。 3)程序操作。 6.倒闸操作的分类 1)监护操作。 2)单人操作。 (1)依据电话指令填票,复诵无误。 (2)设备和人员应经批准、考核。 3)检修人员操作 (1)经考试合格、批准的,可进行检修设备的拉合。(2)接、发令程序和要求须经总工审定、批准。 二、倒闸操作的项目及要求 1.倒闸操作的项目 1)电力线路的倒闸操作; 2)电力变压器的倒闸操作; 3)母线的倒闸操作; 4)电网合环和解列的倒闸操作; 5)改变变压器中性点运行方式; 6)电力电容器、电抗器的倒闸操作; 7)电压互感器的倒闸操作; 8)所用变的倒闸操作; 9)继自装置的切换。

倒闸操作注意事项(标准版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 倒闸操作注意事项(标准版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

倒闸操作注意事项(标准版) 倒闸操作就是改变设备运行状态,是将电气设备由一种状态转换成另一种运行状态。电力线路第一种工作票:所进行的工作(无论是高压或低压),需要将高压线路及配电变压器停电或做安全措施者,必须办理电力线路第一种工作票。电力线路第二种工作票:高低压线路同杆架设,高压线路带电,在低压线路上进行的停电工作,属于在带电线路杆塔上的工作,必须办理电力线路第二种工作票。低压第一种工作票:低压停电工作,是指配电变压器低压侧开关以下设备需停电的工作,必须办理低压第一种工作票。低压第二种工作票:在低压设备(包括低压线路及低压配电装置)上工作,设备带电或部分带电,必须办理低压第二种工作票。变电站第一种工作票的工作为:1)高压设备上工作需要全部停电或部分停电的工作。2)二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施的工

作。3)在高压室遮栏内或与带电设备不能满足《安规》表2-1规定的安全距离时,需将高压设备停电的工作;4)高压电气试验的工作;5)使用携带型仪器在高压回路上进行工作,需要高压设备停电或做安全措施的工作;6)继电保护检验,需做整组与一次设备联动试验时,若未与有关的一次设备检修或试验相配合的工作.变电站第二种工作票的工作为:1)在带电设备外壳上的工作;2)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;3)二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电者;4)一次电流继电器有特殊装置可以在运行中改变定值者;5)非当班值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路电流的工作;6)对于连于电流互感器或电压互感器二次绕组并装在通道上或配电盘上的继电器和保护装置,而不影响主保护正常运行的工作;7)进入变电站从事土建、油漆、生产区绿化、通讯、装校表计等工作且无需将高压设备停电或做安全措施的工作。变电站电力电缆第一种工作票的工作为:高压电力电缆的停电检修工作。 变电站电力电缆第二种工作票的工作为:高压电力电缆不需停

倒闸操作注意事项(最新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 倒闸操作注意事项(最新版)

倒闸操作注意事项(最新版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。3)在高压室遮栏内或与带电设备不能满足《安规》表2-1规定的安全距离时,需将高压设备停电的工作;4)高压电气试验的工作;5)使用携带型仪器在高压回路上进

电气设备倒闸操作规定

电气设备倒闸操作规定

 电气设备有检修、冷备用、热备用和运行四种状态,分别加以说明: 1.运行状态:指设备的开关、闸刀合上,继电保护及自动

装置投入,控制、信号、储能合闸、保护等电源均送上。倒闸操作注意事项标准范本

操作规程编号:LX-FS-A21760 倒闸操作注意事项标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

倒闸操作注意事项标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。低压第二种工作票: 在低压设备(包括低压线路

配电房倒闸操作注意事项通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD287 配电房倒闸操作注意事项通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

配电房倒闸操作注意事项通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令之前,应先和受令人互报姓名。发令全过程和听令报告时都要做好记录。 二、倒闸操作由操作人填写操作票。单人值班者,操作票由发令人用电话向值班员传达,值班员应根据传达的命令,填写好操作票,复诵无误,并在“监护人”签名处填入发令人的名字,每张操作票只能填写一个操作任务。 三、停电拉闸操作必须按照开关顺序,依次操作送电的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压,后停高压,送电时先送高压,后送低压。 四、下列项目应填入操作票内: 1.应拉合的开关。 2.检查开关的位置。 3.检查接地刀闸是否断开。 4.检查负荷。

倒闸操作的原则和步骤

倒闸操作的原则和步骤 倒闸操作的原则(1)拉合刀闸时,开关必须断开(倒母线除外,但母联开关必须处于合闸状态并取下其控制保险),合闸能源为电磁机构的开关还应将合闸的动力保险取下。 (2)设备送电前必须将有关保护加用,没有保护或不能电动跳闸的开关不准送电。 (3)开关不允许带电压手动合闸,但在特殊情况下,弹簧操作机构的开关当其能量储备好时允许带电压手动合闸。 (4)运行中的小车开关不允许打机械闭锁手动分闸。 (5)在操作过程中,发现误合刀闸时,不得将误合的刀闸再拉开,只有弄清情况并采取了可靠的安全措施后,才允许将误合的刀闸拉开。 (6)在操作过程中,发现误拉刀闸时,不得将误拉的刀闸重新合上。只有用手动蜗姆轮传动的刀闸,在动触头未离开静触头刀刃之前才允许将误拉的刀闸立即合上,不再操作。 (7)对于有位置指示器的刀闸,在相应开关合闸前要检查切换继电器励磁。倒闸操作的规定(1)倒闸操作必须得到相应级别调度员和值长的命令才能进行。 (2)执行操作票和单项操作,均应在模拟图板上进行模拟操作,核对操作程序无误。 (3)设备送电前,必须终结全部工作票,拆除一切与检修工作有关的安全措施,恢复固定遮栏及常设警告牌,对设备各连接回路进行全面检查,摇测设备绝缘电阻合格,检查是否符合送电条件。 倒闸操作的要求(1)倒闸操作必须严格按规范化倒闸操作的要求进行。 (2)操作中不得造成事故。万一发生事故,影响的范围应尽量小。若发生触电事故,为了解救触电人,可以不经许可即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门。 (3)尽量不影响或少影响对用户的供电和系统的正常运行。 (4)交接班时,应避免进行操作。雷电时,一般不进行操作,禁止在就地进行操作。 (5)操作中一定要按规定使用合格的安全用具(验电器、绝缘棒、绝缘夹钳),应穿工作服、绝缘鞋(雨天穿绝缘靴,绝缘棒应有防雨罩),戴安全帽、绝缘手套或使用安全防护用品(护目镜)。 (6)操作时操作人员一定要集中精力,严禁闲谈或做与操作无关的事,非参与操作的其它值班人员,应加强监视设备运行情况,做好事故预想,必要时提醒操作人员。操作中,遇有特殊情况,应经值班调度员或站长批准,方能使用解锁工具(钥匙)。 倒闸操作的步骤1、调度预发操作任务,值班员接受并复诵无误; 2、操作人查对模拟图板,填写操作票;

倒闸操作

第一节基本接线的倒闸操作 一、单母线(分段)接线的倒闸操作 (一)单母线(分段)接线倒闸操作原则 单母线(分段)接线方式操作比较简单。我们可以把母线系统的操作分解成几个单一操作,线路、主变压器、母线及分段开关可以各写一张操作票,把复杂的操作进行分解,达到化 繁为简的目的。 (1)停送电操作顺序:停电时先停线路,再停主变压器,最后停分段开关。送电时操作顺序与此相反。 (2)拉分段开关两侧刀闸时,应先拉停电母线侧的刀闸,后拉带电母线侧刀闸,送电时操作顺序与此相反。 (3)停电时母线所接电压互感器的操作应在拉开分段开关后进行,送电时与此相反,尽量不带电操作。对于可能产生谐振的采用不同时操作的方法,停电时先停电压互感器,送电 时后送电压互感器。 (4)线路接地线按调度令装设,所内接地线自行装设。 (5)分段开关检修时两段母线不能并列运行,当两母线接有双回线并配有双回线保护时,应停用该保护。 (6)给空母线充电尽量要用分段和主变开关进行,配有快速保护的要投入该保护。 (二)单母线(分段)接线倒闸操作的步骤 1.某段母线停、送电的操作步骤 (1)某段母线由运行转检修的操作步骤 1) 拉开该母线电容器开关。 2)拉开该母线线路开关。 3)拉开该母线主变压器母线开关。 4)拉开母线分段开关。 5)按顺序拉开该母线电压互感器一、二次刀闸和保险。 6) 按顺序拉开该母线厂(所)用变一、二次刀闸和保险。 7) 按顺序拉开该母线各出线开关两侧刀闸。 8)布置安全措施。

(2)某段母线由检修转运行的操作步骤 1)拆除安全措施。 2)按顺序合上该母线各出线开关两侧刀闸。 3)按顺序合上该母线电压互感器一、二次刀闸和保险。4)合上母线分段开关。 5)合上主变压器母线开关。 6)按顺序合上该母线各出线开关两侧刀闸。 7)合上各出线开关。 8) 按顺序合上该母线厂(所)用变一、二次刀闸和保险。2.分段开关停、送电的操作步骤 (1)分段开关由运行转检修的操作步骤 1) 拉开分段开关。 2) 拉开分段开关两侧刀闸。 3) 拉开分段开关的操作直流保险、动力保险。 4)布置安全措施。 (2)分段开关由检修转运行的操作步骤 1)拆除安全措施。 2)合上分段开关的操作直流保险、动力保险。 3)合上分段开关两侧刀闸。 4)合上分段开关。 二、双母线(分段)接线的倒闸操作 (一)双母线(分段)倒闸操作的原则

220kV母线倒闸操作(详实材料)

【容弗知道】详谈220kV母线倒闸操作 作者:张永—国网浙江省电力公司检修分公司 母线的定义 母线是发电厂和变电站重要组成部分之一。母线又称汇流排,是汇集电能及分配电能的重要设备。

母线的接线方式 母线的接线方式种类很多,应根据发电厂或变电站在电力系统中的地位、母线的工作电压、连接元件的数量及其它条件,选择最适宜的接线方式。 (1)单母线接线 (2)单母线分段接线 (3)双母线接线 (4)双母线分段接线 (5)单母线或双母线带旁路接线 (6)3/2接线

母线保护配置 (1)220kV母线保护功能一般包括母线差动保护(母差保护)、母联相关的保护(母联失灵保护、母联死区保护、母联过流保护、母联充电保护等)、断路器失灵保护。 (2)对重要的220kV及以上电压等级的母线都应当实现双重化,配置两套母线保护。某站220kV母线配置两套母差保护RCS-915和WMH-800A。 刀闸位置 根据系统运行方式的需要,双母线上各连接元件需要经常在两条母线上进行切换。母线运行方式发生变化时,对于大差没有影响,但对于小差会产生很大影响,决定了该支路电流计入哪段母线的小差电流计算。 在微机母差保护装置中,将隔离开关的辅助接点作为开入量接到保护装置,利用隔离开关的辅助接点来识别母线的运行方式。 故障母线选择元件 差动保护根据母线上所有连接元件电流采样值计算出大差电流,构成大差比率差动元件,作为差动保护的区内故障判断元件。 差动保护根据母线上各连接元件的刀闸位置开入计算出两条母线的小差电流,构成小差比率差动元件,作为故障母线选择元件。 当双母线按单母线方式运行,不需要进行故障母线的选择时可投入“母线互联”压板;当母线在倒闸操作过程中两条母线经刀闸跨接,则装置自动识别为单母线运行。这两种情况都不进行故障母线的选择,当母线发生故障时将所有母线同时切除。

变电运行中母线倒闸操作应注意事项2015.4.2

变电运行中母线倒闸操作应注意事项母线倒闸操作是确保变电站安全可靠供电,满足供电方式变化及设备检修的重要设备操作环节。以下谈谈几点母线倒闸操作应注意事项。 第一,确认母联断路器和两侧隔离开关处于合位是母线倒闸操作首要关注的问题,在完成母联断路器状态检查和操作电源断开操作后需要切实保证并列和解列状态下母线隔离开关与等电位操作要求相符,这对于带负荷拉隔离开关事故的控制和母联断路器误跳闸问题的防范都有积极的促进意义。这主要是由于母线倒闸操作过程中若是发生母联断路器跳闸的问题则对应的拉合操作就势必将造成带负荷并列和解列操作,在巨大的电流冲击作用下,由于隔离开关灭弧能力相对薄弱,这就使得弧光短路时有发生,因此完成操作后及时对母联断路器操作电源进行关合操作显得尤为重要。 第二,重视母差保护影响也是母线倒闸操作需要重视的问题,根据继电保护要求完成对母差保护运行方式的调整,这是确定非选择性方式及强制互联方式的重要依据。正常情况下母线倒闸操作时对应的母差保护也应正式运行。 第三,在母联断路器合上之后,需要合理控制两母线之间的电位差,利用母联断路完成备用母线的充电操作,确定待充电母线不存在异常问题,主变保护跳母联开关压板与母联断路器充电保护同时投入,这时对应的母差保护也应做好微机母差保护的适当调整,并于完成充电后从充电保护中退出。若是备用母线中存在问题,则需要及时切除母联断路器,以避免事故的扩大化。通过其他元件实施母线充电操作时需要配以预防开关误跳的相关措施,并切实对母差保护灵敏度进行分析。 第四,针对母线倒闸操作过程中出现的突发状况或是异常问题,变电人员应当保持沉着冷静的态度,及时排查故障原因。母线隔离开关拉开后若是存在隔离开关接触不良的问题需要立即对原因进行排查,再实施后续操作。 第五,正常运行母线与已经发生故障母线断路器进行倒换操作时需要先对隔离开关和故障母线断路器进行拉开,在对母线故障点进行隔离后再完成对应的恢复送电操作。这一过程中需要严格遵守操作票制度的内容,完善运行过程的事故预想。通过对人员操作行为的规范和操作流程的严格控制力求在母线倒闸操作过程中不出现任何跳项和漏项问题,依据顺序要求完成对应操作。

倒闸操作的注意事项

倒闸操作地注意事项 ()倒闸操作前,必须了解系统地运行方式、继电保护及自动装置等情况,并应考虑电源、负荷地合理分布及系统运行方式地调整情况. ()、在设备送电前,必须收回并检查有关工作票,拆除有关地安全措施(如接地开关、临时短路接地线、警告牌),测量绝缘电阻.在测量绝缘电阻时,必须隔离电源,进行放电,此外,还应检查断路器和隔离开关应在断开位置. ()、在倒闸操作前,应考虑继电保护及自动装置整定值地调整,防止继电保护及自动装置误动或拒动而造成事故. ()、备用电源自动投入装置、重合闸装置、自动励磁装置必须在所属主设备停运前退出运行,在所属主设备送电后投入运行. ()、在进行电源切换或电源设备倒母线时,必须先将设备电源自动投入装置切除,操作结束后再进行调整. ()、在进行同期并列操作时,应防止非同期并列,若同步表指针在零位晃动、停止或旋转太快,则不得进行并列操作. ()、在倒闸操作中,应注意分析表计地指示,如在倒母线时,应注意电源分布地平衡,并尽量减少母联断路器地电流不超过限额,以防因设备过负荷而跳闸. ()、在下列情况下,应切断断路器地操作电源,即取下直流操作

熔断器: )、断路器检修 )、二次回路及保护装置有人工作. )、在倒母线过程中拉合母线隔离开关、断路器旁路隔离开关及母线分段隔离开关时,必须取下母联断路器、分段断路器及旁路断路器地直流操作熔断器,以防带负荷拉合隔离开关. )、在继电保护故障地情况下,应取下断路器直流操作熔断器,以防因断路器误合或误跳而造成停电事故. )、油断路器缺油或无油时,应取下断路器直流操作熔断器,以防止系统中发生故障而跳开该断路器时,造成断路器爆炸,此时可考虑由母联断路器代替其工作. ()、操作中应用合格地安全工具(如验电器等),以防止因安全工具耐压不合格而在工作时造成人身和设备事故.

电气设备倒闸操作基本原则

1.倒闸操作的概念 当电气设备由一种状态转换到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一系列的操作,这种操作叫做电气设备的倒闸操作。 2.电气设备状态 (1)运行状态:指设备的断路器及隔离开关都在合闸位置,将电源至受电端间的电路接通(包括辅助设备,如电压互感器、避雷器等)。 (2)热备用状态:指设备的断路器在断开位置,而隔离开关在合闸位置,断路器一经合闸,电路即接通转为“运行状态”。 (3)冷备用状态:是指设备的断路器及隔离开关均在断开位置。其显著特点是该设备与其他带电部分之间有明显的断开点。 (4)检修状态:是指设备的断路器及隔离开关均已断开,检修设备两侧装设了保护接地线(或合上了接地隔离开关),并悬挂了工作标示牌,安装了临时遮栏等。 3.倒闸操作的内容 (1)拉开或合上断路器和隔离开关。 (2)拉开或合上接地刀闸(拆除或挂上接地线)。 (3)装上或取下某控制回路、合闸回路、电压互感器回路的熔断器。 (4)投入或停用某些继电保护和自动装置及改变其整定值。 (5)改变变压器或消弧线圈的分接头。 4.倒闸操作的基本原则 (1)在拉、合闸时,必须用断路器接通或断开回路的负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关接通或切断回路负荷电流。 (2)线路停送电操作: 1)线路送电时,应从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,按先合上母线侧隔离开关,再合上线路侧(负荷侧)隔离开关,最后合上断路器的顺序操作。 2)线路停电时,应从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确在断开位置,然后拉开负荷侧隔离开关,最后拉开母线侧隔离开关。 3)较长线路的停、送电,应防止电压产生过大波动,防止发电机产生自励磁,注意调节发电机电压。 (3)变压器操作: 1)变压器送电,送电前应将变压器中性点接地,送电先合电源侧断路器,后合负荷侧断路器。 2)变压器停电,停电前将变压器中性点及消弧线圈倒至运行变压器。停电先拉负荷侧断路器,后拉电源侧断路器(停电前变压器中性点也应接地)。 3)不准用隔离开关对变压器进行冲击。运行中切换变压器中性点接地隔离开关时,应先合后拉。 (4)倒母线操作: 1)用母联断路器向备用母线充电完好后,取下母联断路器的操作熔断器,保证两组母线在倒闸操作过程中保持并列。 2)逐一合上备用母线侧的隔离开关,并检查均在合位。

相关文档