文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电设施巡视检查维护管理规定

配电设施巡视检查维护管理规定

配电设施巡视检查维护管理规定
配电设施巡视检查维护管理规定

配电设施巡视检查维护管理规定

用电服务队

配电设施巡视检查维护管理规定1 范围

本规定明确了用电服务队所辖配电设施巡回检查的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。本规定适用于****总公司用电服务队设备巡回检查的管理。用电服务队管理的配电设施包括高压侧跌落保险、刀闸、柱上开关、高压计量箱、箱式变电站、配电室、独立变压器、高、低压电缆、楼外配电箱、楼道内配电箱及连接引线,客户计量表计等。

2 配电设施巡视检查维护管理应遵循的标准如下:

《DL 408-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电器部分)》《DL 477-2001 农村低压电气安全工作规程》

国家电网公司《电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)》***总公司企业标准Q/SGD01742008《配电系统设施技术规范》及***供电服务队岗位职责;并执行胜电安发[2007]12号《***公司低压配电工作安全管理规定》及《****关于推行电力设施标示标准化管理的通知》

3 管理职能

各服务队承包人负责设备包括该配电室或箱式变所带电缆、楼头配电柜、表计等小区内所有配电设施的日常巡视检查;总公司设备科、***公司生产办负责有关设施设备的管理和考核。

4 管理内容与要求

4.1 总则

4.1.1 配电设施巡回检查,是巡检人员积累配电设施、设备第一手资料,及时发现设施异常、防止设备事故、确保低压设备安全经济运行的一项重要工作。巡检人员必须按照本标准认真进行巡回检查,杜绝因巡检不到位而造成设备异常或事故的发生。4.1.2 巡回检查必须按规定的检查项目、内容、时间、次数进行,不得漏检。对因巡回检查人员失职造成的设备异常,巡回检查人员负主要责任。

4.1.3 巡回检查分为定时巡回检查和重点巡回检查。4.1.3.1 定时巡回检查:指设备承包人员按规定的时间进行周期性的巡回检查。

4.1.3.2 重点巡回检查:指针对设备特点和运行方式、负荷情况、自然条件的变化等,增加次数、项目和内容的巡回检查。4.1.4 巡回检查按服务队岗位职责要求规定,由低压维修电工负责进行。

4.1.5 服务队领导及技术人员应定期深入现场了解设备的巡视情况并抽查巡视记录本填写情况。

4.2 低压配电设施巡检工作的要求

4.2.1 巡检人员在对设施设备进行检查中,必须做到:4.2.1.1 巡检时要集中思想,认真地看、听、嗅、摸,高度注意设备有无异常情况,做到及时发现异常,并正确处理。

4.2.1.2 巡检人员应随带记录本、钢笔或圆珠笔、手电筒、验电笔、绝缘工具等必要检查工具,以保证检查质量。以上工具必须放入工具袋内,保证随时可用。

4.2.1.3 巡检人员进入箱式变、配电室等部位检查时,应严格执行安全规程规定的安全事项。

4.2.1.4 巡检人员应熟悉自己管理范围内的配电设施,了解设施设备的特性、掌握设施运行状况,熟知设备所带负荷及用户有关情况。

4.2.1.5 巡检人员应定期对配电室进行巡视检查,注意观察电压负荷情况发现问题及时处理解决。

4.2.1.6 巡检人员按规定认真做好巡检记录,若发现设备有异常及疑问时,应加强监视,分析原因,做好记录,并及时向队领导汇报,并指示处理。在紧急情况下,可以先按规程处理后汇报。

4.2.1.7 巡检人员在巡视时若发生设备着火或危及人身安全时,应当立即将有关设备的电源切断,根据安全规程规定的措施进行灭火及抢救,并立即汇报。

4.2.1.8 巡检人员在回队后必须将巡检中发现的异常情况及所作的处理结果详细记录在公司下发的值班记录本内,且由值班人员及时将巡视记录录入微机,建立档案;将巡视情况每月25日上交生产办技术组。

4.2.1.9 配电室、箱变巡视检查应该有至少两人进行。

4.2.2 遇下列情况时,巡检人员在巡回检查时应重点检查,必要时可派专人监检或缩短巡检间隔时间。

4.2.2.1 新设备投入试运行。

4.2.2.2 变压器渗油严重、油位偏低等存在缺陷的设备或有过频发性故障的设备。

4.2.2.3 上一值交班的设备异常情况或注意事项。4.2.2.4 自然条件变化(如寒潮、高温、台风、暴雨、雷击、雷雨等)。如在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。

4.2.2.5 上级领导命令或通知检查的设备;设备负责人、班长或队领导认为有必要检查的设备。4.3 低压配电设施巡视检查的周期、内容

4.3.1 配电室(箱式变),每周巡视检查一次。

4.3.2 低压电力线路和配电变压器每月巡视检查一次。4.3.3 小区内楼头柜、配电箱等配电设施每月巡视一次,认真填写巡视记录,将记录本放在承包人处。

4.3.4每年汛期来临之前,对配电室进行一次防汛检查。必须严格执行《农村低压电器安全工作规程》规定的内容进行低压线路和电气设备的巡视检查。

4.3.5每年冬季之前,对配电室进行冬季安全检查。巡视检查的结果应详细做好记录。对危及人身和设备安全的缺陷必须立即停电处理,并汇报领导和上级有关部门。

4.3.6检查低压配电装置上指示仪表及信号灯,均应齐全完好,满足运行监视的需要。

4.3.7 检查主、分路的负荷情况与仪表的指示是否对应;使用钳形电流表定期对负荷进行测量。发现异常及时上报公司调度。测量记录在巡视记录本上。

4.3.8检查低压配电装置(楼头配电柜、照明计量箱等)内低压电器内部有无异声、异味,配线及各部接线端子有无过热松动现象。同时,巡检人员负责相应区域内计量箱及其箱内开关、表计的巡视检查。

4.3.9检查雷雨过后配电室有无漏水,电线、电缆沟是否进水,瓷绝缘有无闪络、放电现象。

4.3.10设备发生事故后,应重点检查熔断器和各种保护设备的动作情况,以及事故范围内的设备有无烧伤或毁坏情况。4.3.11检查变压器套管是否清洁,有无裂纹、损伤、放电痕迹。变压器油温、油色、油位是否正常,有无异声、异味。变压器呼吸器是否通畅,有无堵塞现象。变压器各部螺栓是否完整,有无松动。

4.3.12检查变压器各个电气连接点有无锈蚀、过热和烧损现象。一、二次熔断器是否齐备。一、二次引线是否松弛,绝缘护罩、绝缘线是否良好,相间或对构件的距离是否符合规定。4.3.13检查变压器外壳有无脱漆、锈蚀;焊口有无裂纹、渗油;接地是否良好。变压器各部密封垫有无老化、开裂,缝隙有

无渗漏油现象。变压器铭牌及其他标志是否完好。变压器台上的其他设备(如:表箱、开关等)是否完好。

4.3.14在巡检过程中,巡检人员应同时检查所辖范围内的工器具及现场设施(如:消防器材、接地线、标示牌、设备双编号等)是否完好、齐全。

4.3.15巡检人员除检查规定的项目外,对小区内各项施工有可能损坏或危及到高低压电缆、表箱等低压配电设施安全运行的施工行为,应立即制止并及时上报上级,必要时派专人现场监督施工。

5 检查与考核

5.1 本标准的执行情况由公司分管领导和设备管理部门组织检查与考核。

5.2 按《总公司低压配电设施巡视检查考核标准》进行检查与考核。

供配电设备设施管理规程

●019供配电设备(设施)管理规程 1 目的 保证供配电设备的安全运行。 2 适用范围 适用于管理处相关的供配电设备及附属设备的运行管理。 3 职责 3.1工程部机电值班人员负责供配电设备运行的清洁、操作、巡视、检查、记录,发现异常及时做出相应的标识进行供配电的维修、保养。 3.2工程部主管负责设备的综合管理及上述工作的检查监督。 3.3管理处主任负责对上述工作的检查监督。 3.4物业部负责向有关用户通知停电情况。 4 工作程序 4.1 管理人员工作程序 4.1.1 工程部机电值班工 4.1.1.1 每班必须清洁值班室、配电室环境。 4.1.1.2 每天巡视检查,做好《变配电运行记录》、《柴油发电机定期试车操作记录》、《工程部工作日志》。 4.1.1.3 供配电发生异常及时报告工程部主管,并在工程部主管协同下排除异常。 4.1.2 工程部主管 4.1.2.1 负责设备的技术资料、档案的收集、保管;负责零星设备的配件、材料的采购计划的编制,外委修理的联系工作。 4.1.2.2 每年按运行情况制订中修、大修计划。 4.1.2.3 对供配电设备维修保养提供工作指导及检查监督。 4.1.2.4 负责编制供配电《设备台帐》、设备卡,负责上报《设备(设施)维修月报表》。 4.1.3 管理处主任 4.1.3.1 审核工程部主管制订的中修、大修计划。 4.1.3.2 每月组织有关人员对机电设备进行一次巡检。 4.1.4物业部 4.1.4.1 因工程维修等原因停电,应前24小时通知有关用户。 4.2 配电室管理工作程序 4.2.1配电室内机电设备由值班员24小时操作、监控、记录,认真执行交接班制度,发现问题及时解决,监视电气设备的运行情况,严禁不合理的超 负荷运行。 4.2.2非工作人员进入配电室,须经工程部主管或管理处主任批准后,由值班员陪同方可入内。 4.2.3保持良好通风及照明,门窗开启灵活。 4.2.4消防设施完备,配电室内禁止吸烟。

消防设施维护管理规定

XXXXXXXXXXXXXXX有限公司 消防设施维护管理规定 1目的 为了加强和规范公司消防设施维护管理工作,预防和减少火灾危害,按照消防工作“预防为主、防消结合”的方针,特制定本规定。 2适用范围 本规定适用于XXXXXXXXXXXXXXX有限公司。 3引用文件 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国安全生产法》 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号) 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014) 《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010) 《建筑消防设施检测技术规程》(GA503-2004)4职责 4.1 公司总经理是本单位消防管理第一责任人,应分别明确本单位消防管理主责部门和监督管理人员。 4.2 公司综合部负责督促物业服务单位按照合同约定,做好公司办公场所消防设施建档、日常巡查等工作,并按照现

行的《中华人民共和国消防法》规定,组织做好消防设施的维护保养和值班工作。 4.3公司生产运行是公司生产区域消防设施管理主体部门,负责生产区域的消防设施建档、日常巡查等工作,并按照现行的《中华人民共和国消防法》规定,组织做好消防设施的维护保养和消防控制柜值班工作。 4.4公司安全环保办公室监督管理和考核各部门、各协作单位消防工作落实情况。 5管理要求 5.1消防设施,是指火灾自动报警系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施、消防器材等。公司涉及的消防设施主要有如下类别: 5.1.1火灾自动报警系统类:包括消防控制室、各类火灾报警探测器、各级报警控制器、系统接线(接地)装置等 5.1.2消火栓类:包括消防水池、室外消火栓(包括消防水枪、水带)、消防按钮、管网阀门、水泵结合器、消防水箱、增压设施(包括增压水泵、气压水罐等)、消防卷盘、消防水泵等。 5.1.3防烟排烟系统以及应急广播和应急照明类:包括排烟窗开启装置、机械防烟、排烟设施;消防电源、自备发电机、应急照明、疏散指示标志、火灾事故照明、消防专线电话、火灾事故广播器材等。

消防系统操作及维护手册

消防系统操作及维护手册 一、系统须知 二、系统工作原理方框图 三、各分项系统的使用操作 (一)自动报警及联动控制系统 1、火灾报警控制器 ① 全总线通讯技术,报警与联动共线,模拟量与开关量兼容 ② 容量:总线回路≤24,每回路200点,最大容量4800点(其中总线联动控制≤1024点);多线联动标准配置8点,最大配置64点;配火灾显示盘≤63台。 ③ 可接入ZY-4A 型气体灭火控制单元8套32个灭火区。 ④ CAN 总线将16台控制器联网构成对等式局域网系统,其中网络上每一个节点(控制器),均可任意时刻主动地以点对、点对多点、点对网络的方式从CAN 总线上发收信息,实现信息共享和远程监控的网络化管理。 ⑤ 模拟量智能型探测器内含新型微功耗MPU (带A/D 转换),固化有预处理智能程序。 ⑥ 控制器引入智能化算法,自动对本底进行补偿及对灵敏度进行调整。 ⑦ 大屏幕LCD 液晶屏、VFD 显示器、热敏打印机,现场编程,键盘操作,中英文显示,显示系统编程和运行信息、模拟量探测器的动态曲线。 ⑧ 对模拟量探测器异常的判断功能,判别其受污染或器件失效情况。 2、感烟、感温探测器 ① 使用方法 a 、底座接线示意图:(图中采用级连方式接线,当探测器故障或被取下时,控制器能够 检测出该区故障) 终 端 负 载 控制器公用端 控制器信号端 1 1 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2

b 、 接线方式:无极性两线制(3)端和(1)端。 ② 终端负载 a 、接入JB-QB-W10X 火灾自动报警系统中时终端负载为10K Ω/0.25W 电阻。 b 、通过智能接口模块JK-02B 接入智能二总线火灾自动报警系统中时终端 负载为47K Ω/0.25W 电阻。 c 、接入日探(NK 及NITTAN )多线制报警 系统(5区机至40区机)时,应选用日探 提供的终端负载或向我公司进行咨询。 d 、接入其它报警或监控系统时,根据接入系统的要求选择终端负载的有无和大小。 e 、测试方法及接线图(见右图) ③ 注意事项 a 、 不适用于燃烧时完全产生黑烟的场所,及燃烧时无烟或极少产生烟的场所。 b 、 不可将DC24V 电压直接接入探测器,否则将导致探测器损坏。 c 、 确认探测器与控制器连接无误后接通电源,该探测器的红色指示灯在30秒钟内进行闪烁。 d 、 探测器处于火警状态下时,红色指示灯常亮。只有在系统复位或短暂掉电且又重新上电后,探测器上红色指示灯才由常亮恢复闪烁状态。 e 、 同一报警监控回路,JTY-GD-01K 普通光电感烟探测器的级连数量应小于15只,否则系统可能无法正常工作。 f 、 随探测器附带的防尘罩,在现场安装结束未开通使用前,请勿过早摘除,以免探测器受到污染。 g 、 探测器离空调出风口的安装距离至少1.5米。 h 、 安装应符合GB 50116-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》中的规定。 ④ 维护和检测 a 、 从产品出厂之日起一年内,按规定要求正常使用的探测器,如因材料或制造工的缺陷而失效,公司将负责免费维修或更换。如属人为损坏、使用不当或自行调整、改动、拆开而导致的探测器失效,不属于保修范围,因此而造成的一切后果,本公司将不负任何责任。 2K/0.25W 2 GND +DC24V 1 3 独立测试探测器时必须在线路中串接 2K 限流 电阻

配电房管理规定流程

配电房管理规定流程 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

配电房管理规定为了加强配电房的安全管理,促进供电系统的正常运行,促使配电房管理人员操作规范,特制定本制度。 一、坚持“谁主管,谁负责”原则,严格落实配电房管理制度,配电房工作人员为配电房安全责任 人。 二、配电房的工作人员按规定选配,并要定期接受必要的工作培训,要获得相应的操作证件。 三、配电房工作人员要严格遵守操作规程,严守岗位职责,要做好有关材料的登记工作,落实好 交接工作。 四、密切配合后勤,认真做好电路维修时的用电管理工作,确保维修期间的用电安全。 五、落实防盗、防火、防破坏等具体措施。 六、严格禁火制度,严禁将易燃易爆危险物品带进配电房,严禁烧电炉等,配电房内严禁抽烟, 工作人员必须熟练使用消防器材。 七、增强保密观念,不得向无关人员泄露配电房设备情况。 八、对设备和安全设施要勤查,做好对电器设备的日常维护工作,发现隐患及时报告和处理,精 心维护和保养好设备,禁止让电器超负荷使用和带病运转。 以上制度,配电房人员必须严格遵守,对失职人员将根据情节严重给予转岗、待岗、解聘等处理,对造成严重后果的将追究责任人法律责任。 元成公司管理制度 配电房值班制度 一、配电房是全广场的供电中心,属要害部门,所以必须保持高度警惕,严防事故发生,遇到紧 急事故,应快速准确地断电,防止事故扩大。 二、非电工人员不得随便进入配电房,未经培训不得随便开关操作室内设施、设备。

三、配电房要保持整洁,严禁存放易燃易爆、危险品和其它杂物。 四、定期对变压器、开关柜进行维护清扫,防止灰尘造成短路,对电气设备及线路要经常检查, 发现问题及时解决。 五、电工在安装、检修电器维修设备、线路时必须按规程操作,不准违章作业。 六、严格操作规程,时刻注意安全。 七、保障配电房内气流畅通,室温适当。 八、做好防鼠工作,严禁存放食物而引鼠猫入室。 九、学会使用维护消防器材,不得挪用和损坏。 十、抄表员来抄表,管理员应做好配合,复核工作,确保交费及时、准确。 十一、爱护公共财产,对不按规章制度办事的行为敢于批评,节约用水。 元成公司管理制度 配电房安全操作规程 一、值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的 性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 二、值班电工要有高度的责任心,严格执行值班巡视制度,倒闸操作制度,工作票制度,安全用 具及消防设备管理制度和出入制度等各项规定。 三、允许单独巡视高压设备及担任监护人的人员应经动力部门领导批准。 四、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。 五、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。 六、巡视配电装置时出高压室,必须随手将门锁好。 七、与供电单位或用用户《调度员》联系,进行停送电倒闸操作时,值班负责人必须核对无误, 并且将联系内容和联系人姓名作好记录。 八、停电拉闸必须按照油开关(或负荷开关等)负荷侧刀闸,母线侧刀闸的顺序依次操作。

配电室管理制度96543

配电室管理制度 为了加强厂区供电,配电室的安全管理,确保安全生产,特制定以下管理制度: 1、严格执行要害场所管理制度,非工作人员禁止入内,人人 登记确保安全供电。 2、严格执行停电、送电制度和操作规程。 3、设备完好率达到规定要求,消防设施齐全可靠,任何人不 得未经批准擅自挪动消防设施及内部物品。 4、操作人员必须是经过专业培训取得电工证的工作人员,操 作人员有监护人的情况下方可停电、送电及检查、维护、工作。 5、非工作人员在经过批准后,进入配电室不可擅自触摸电气 设备,严禁超过保护栅栏否则后果自负。 6、工作人员在检修、维修、维护电气设备时,严禁带电作业, 要停电后验电、放电、短路接地(接三相短路接地线)严格按操作规程作业。 7、在维护、维修、检修电气设备及线路停电后挂好停电警示 牌“有人作业、禁止合闸”。做到“谁停、谁送”的原则,严格执行停、送电操作规程。 8、在停电送电前应戴好绝缘手套、绝缘鞋,站在绝缘台上进 行。 停电:先将各设备及配电点的总开关停电→拉下空气开关(塑料壳式或漏电开关)→拉下手动断路器→挂好警示牌。

送电:与停电顺序相反进行。注意:将各工作地点设备的负荷总开关(各配电开关全部断开)即不准带负荷送电。 防误操作装置规定 1、运行人员均应熟悉所辖范围内的防误装置的原理和程序,熟练掌握防误装置的操作。 2、正常运行时,所有电气设备的防误装置均应投入,并保持其状态良好。 3、运行人员发现防误装置有缺陷或损坏时应及时汇报,做好记录。 4、已投运的防误装置不得随意停用、解除。 5、下列情况下在征得上级领导同意后方可启用解除闭锁: (1)设备异常紧急停运

消防设施维护管理制度(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 消防设施维护管理制度(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

消防设施维护管理制度(新版) 按照国家有关法律法规和国家工程建设消防技术标准设置的建筑消防设施,是预防火灾,及时扑救初起火灾的有效措施。对建筑消防设施实施维护管理,确保其完好有效,是单位的法定职责。建筑消防设施投人使用后即应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作。建筑消防设施的管理由消防安全责任人负责,消防安全管理人组织,消防主管具体实施。 一、维护管理范围 1、火灾自动报警系统; 2、自动喷水灭火系统; 3、机械排烟系统; 4、室内消火栓系统; 5、灭火器材; 6、安全疏散辅助设施(灯光疏散指示标志、火灾事故应急照明)

二、建筑消防设施的检查 建筑消防设施检查分为巡查、单项检查、联动检查三种方式。 (一)建筑消防设施巡查 1、建筑消防设施巡查应当每日开展一次。 2、建筑消防设施巡查的内容 (1)消防供配电设施:消防电源工作状态。 (2)火灾自动报警系统:火灾报警探测器外观,火灾报警控制器运行状况,消防联动控制器外观和运行状况,手动报警按钮外观,火灾警报装置外观。 (3)消防供水设施:消防水池外观,消防水箱外观,消防水泵及控制柜工作状态,水泵结合器外观、标识,管网控制阀门启闭状态,泵房工作环境。 (4)消火栓灭火系统:室内消火栓外观、室外消火栓外观。 (5)自动喷水灭火系统:喷头外观,报警阀组外观,末端试水装置压力值。 (6)机械排烟系统:排烟阀外观,自然排烟窗外观,排烟机工

消防操作维护管理手册(生产型企业消防验收用)

浙江**机车有限公司 消防操作维护管理手册 一、火警处置程序 1.若发生火灾报警,迅速查明发生火灾部位,通过单位内部电话或手机立即通知综合办保安人员或报警区域的工作人员迅速赶往现场实地查看; 2.门卫室接到查看人员确认的火情报告后应立即启动相关的消防设施: (1)按疏散顺序接通火灾事故广播; (2)启动消防控制设备控制的所有灭火设备,如干粉灭火器、消防水枪设备等。(3)接通火灾事故照明灯和疏散指示灯。 (4)停止有关部位风机; (5)关闭有关部位的防火门; (6)发出控制信号,强制电梯全部停于首层;停止电梯的运行; (7)切断有关部位的非消防电源; 3. 立即拨打“119”电话报警 4. 火灾处理完毕后,应做好以下工作: (1)将各种消防设备恢复到正常运行状态; (2)保存好消防控制设备的所有报警、灭火的原始记录; (3)认真做好记录。 二、义务消防员的基本素质要求: 1.根据《中华人民共和国消防法》规定,操作人员必须经消防安全培训合格,熟练掌握操作系统的工作原理和操作规程; 2.应具备初中以上的文化程度和良好的身体素质,年龄宜在18至45周岁之间 3.热爱本职工作,忠于职守,有高度的工作责任感。 三、消防值班人员的职责任务 1.各种消防安全设备的监视和运用,不得擅离职守,做好检查、操作、记录等工作; 2.熟悉本系统所采用消防设施、功能,熟练掌握操作技术、协助技术人员进行维修、维护,不得擅自拆卸、挪用或停用,保证设备正常运行; 3.掌握消防火警处理程序,发生火灾要尽快确认,及时、准确启动有关消防设备,正确有效的扑救及人员疏散,并直接向“119”消防指挥中心报警,不得迟报或不报,消防队到场后要如实报告情况,协助消防人员扑救火灾; 4.对消防安全设备及通讯器材要进行经常性的检查,定期做好各系统功能试验,以确保消防设备各系统运行状况良好; 5.做好交接班工作,认真填写值班记录及系统运行记录和控制器日检查记录; 6.宣传贯彻消防法规,遵守消防安全管理制度;

配电房管理制度与规范

配电房管理制度与规 保卫(消防)工作制度 1、变电所系电力生产重地,为确保安全运行,应经常与本单位保卫部门联系,互相配合,做好值班保卫和消防工作。 2、严格出入制度,非本所人员或外单位进所联系工作、参观访问,须按本单位有关规定办理手续,并做好纪录。 3、电力部门检修人员进所工作,须持工作票或有关证件。用电检察人员进所工作,须持“用电监察证” 4、临时工作人员如泥工、漆工、木工等。必须经领导同意。工作前应指定工作负责人,并由值班人员做好监护工作。. 5、来所访友,一律不准进入生产区。并不得将来人留宿在所。 6、未经有关部门同意,不准向外单位人员提供变电所图纸和有关资料。除工作需要外,不准在所摄影、摄像。 7、加强消防工作,严禁易燃易爆物带入所,控制室、开关室严禁存放易燃易爆物品,蓄电池室、仓库严禁烟火,并设醒目警告牌。8、发现火灾或破坏性事故,应迅速处理,并保护现场,及时向保卫、公安部门和有关领导汇报。 巡回检查制度 1、巡回检查制度是及时发现缺陷,掌握设备状况,确保安全运行的一项重要制度,必须按规定的时间、巡视路线、项目一丝不苟认真执

行。 2、巡回检查容按现场运行规程及“设备巡视项目”牌 要求进行认真、细致检查、做到勤看、勤听、勤嗅、勤分析比较。发现缺陷应及时进行分析,提出处理意见,在力所能及的围主动消除缺陷,并及时汇报和记入“设备缺陷纪录簿”。 3、正常巡视检查时间: (1)交接班时,进行核对性检查一次; (2)每班中全所巡视二次,每晚上熄灯夜巡一次; (3)每月由电气负责人会同当值对全所巡视检查一次。 4、下列情况应进行特巡: (1)设备有重大缺陷或缺陷在发展、运行中有可疑现象时; (2)气候异常、暴雨、大风、冰雪、大雾时; (3)高温、高峰、过负荷时; (4)新装,长期停运或试修后的设备投入运行时; (5)根据上级指示需要增加巡视时。 5、巡视中必须严格遵守《安规》;巡视中要注意防小动 物措施,进出控制室、开关室、电容器室等必须随手关门。 6、单独巡视时不准攀登电气设备,不准打开遮拦门进入遮拦,不准触摸操作机构箱和其他运行设备,雷雨天气,需要巡视室外高压设备时应穿绝蜂靴并不得靠近避雷器、避雷针。 交接班制度

1配电室日常巡查检查工作标准

配电室日常巡视检查工作标准 1、高压设备巡视时应与带电体保持距离,当电压等级为10KV时,人体与带电体的距离不小于0.4M。 2、遇雷雨天气和接地故障发生时,要考虑跨步电压,穿绝缘鞋,且离接地点远一些。 3、巡视设备时一般不处理发现的缺陷,只要发现问题,及时汇报,不要动手单独处理。 4、设备巡视采取的措施: (1)听:主要听设备运行的声音是否正常; (2)看:主要看设备的外观和颜色变化有无异常,仪表数字显示有无异常变化; (3)闻:主要闻有无绝缘材料在温度升高时的烧糊气味; (4)检查有无小动物运动痕迹、漏雨、进水现象; (5)检查电流、电压、温度是否正常; 5、保持设备干净、机房干净、防止异物造成接触不良或短路; 6、检查各种仪表指示、储能指示、运行指示是否完好; 7、检查各仪表室二次控制线路接电有无松动碳化现象; 8、检查各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避雷器各接点有无弧光闪络痕迹和打火现象; 9、观察PT柜线电压箱电压显示是否正常,各路高压带电显示装置是否完好; 10、检查直流屏操作电源电压(不低于220V)是否正常,蓄电池有无破裂、漏液、接点有无松动,熔丝是否完好; 11、观察各路变压器高低压接点,有无弧光闪络痕迹和打火现象,听变压器有无异常声响,观察变电器温升情况,必要时手动启动风机强迫降温; 12检查变电器冷却风机运行是否正常,监视变电器是否额定(电流)运行,超差值是否在允许范围内; 13、开箱观察变压器绕组高低压侧有无变色,鼓包等异常现象; 14、检查各路变电器低测电压显示是否正常,三相电流是否平衡;

15、检查电容补偿柜一次熔丝、二次熔丝、接触器是否完好,电容器接点有无松动、异响、膨胀现象; 16、检查各路负荷计量装置运行是否正常,接点有无松动、碳化现象; 17、检查各路负荷出线接点有无松动、变色、打火现象、温升是否正常; 18、检查照明应急装置(充电电池部分)是否完好; 19、每年检查一次接零或接地装置,接地电阻值应在《电气规范》要求的合格值范围内; 20、高压电气设备、防雷设置、继电保护、自动装置检测,应按《电气规范》规定的周期、标准进行。

消防设施器材维护管理制度

消防设施、器材维护管理制度 第一章总则 第一条为加强消防设施及器材的管理,确保消防设施及器材始终处于完好备用状态,依据《中华人民共和国消防法》、《建筑灭火器配置设计规范 (GB50140-2005)》、《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444-2008)及有关规定,并结合公司实际,特制定本制度。 第二条消防设施、器材是预防和扑救火灾的重要工具。公司对消防设施、器材的管理,实行由公司负责人负总责,逐级负责的管理责任制。行政人力资源是公司消防工作的主管部门,对本公司消防设施、器材的管理实施监督、检查和管理。 第三条新建、改建或扩建的工程项目,应按照建筑工程消防技术标准规范及项目建设“三同时”要求配备相应的消防设施、器材。消防设施、器材配备不足或不适应实际需要的,应增建、改建、配置或者进行技术改造。 第四条凡更新、新配消防设施、器材的,应确保生产、经营单位具备相应的资质,产品达到相关标准。 第五条本制度所指消防设施、器材包括:灭火器、消火栓、消防标志、消防泵、喷淋灭火系统、气体保护系统、应急照明系统以及生产区、仓库及办公区等处的其它消防设施。 第二章日常管理 第六条工艺操作、检维修人员须经过消防设施及器材的操作培训,熟练掌握其使用方法,做到四懂(懂性能、懂原理、懂基本结构、懂用途)、三会(会使用、会维护保养、会排除故障)。 第九条移动式灭火器材管理。 (1)日常管理 1.灭火器是扑救初期火灾的必备工具,其配置应按照《建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)》及我公司生产厂产品具体要求执行。 灭火器箱不允许被遮挡、拴系或上锁以及其它影响取用灭火器的情况。 2.移动式灭火器应定期维护保养,并制定消防设施、器材维护保养记录,确保其齐全、完好、干净整洁,发现问题及时上报。

消防系统维护保养手册

消防系统维护保养手册文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

消 防 系 统 维 护 保 养 手 册 保养事项 一、消防设备管理要求 1.所有安全及疏散指示牌必须保持良好状态,停电后仍正常工作。 2.所有消防设备应每月测试一次,如发现故障应马上维修并记录。 3.任何消防设备安装于机房内,应每星期检查一次。 4.消防系统主机应每月测试一次,如有故障应马上维修并记录。

5.消防水泵应保持良好状态,阀门没有被人误关及消防水箱水位正常。 6.填写完整消防保养记录。 7.每年应有一次消防演习。 第一章维护保养方案 依据有关消防法规及相关规范和《消防设施维护保养细则》,我 公司确定维管方案如下: 1、紧急故障处理制度 当系统出现故障,值班人员应做好故障记录,然后及时通知我公司技术人员,讲清楚故障现象(便于作相应准备),我公司将派人员在2小时内赶到现场处理故障,一般故障保证在24小时内排除如遇特殊原因(如配件不能及时购买)不能及时排除的,向甲方出具书面报告,说明原因,并极积配合相关单位,力争在最短时间内解决,确保系统正常运行。每次维护由维护人员填写维管记录表,一式两份,双方人员签字确认后,各存一份,作为工程维护档案,以备查阅。 2、系统月检制度 每月应由维管人员2名到现场作相应月检及测试工作,发现问题及时解决,并填写《月检记录表》。 具体工作内容: 每季度第一个月 ①火灾自动报警系统 A、检查消防主机的运行情况及各项功能。 B、抽检各类报警点的报警功能。 ②消火栓系统

A、检查管网上的阀门、减压阀、减压孔板是否正常。 B、启动消防水泵(包括用启泵按钮启动)及有关联动信号。 C、检查消防蓄水量是否满足要求。 ③自动喷水灭火系统 ?检测系统储水设施水位压力及不做他用措施。 ?每月手动启停电动消防泵运转试验. C、检验水流指示器和压力开关的报警功能和信号显示是否 常。 ④气体灭火系统 A、检查贮瓶间及防护区的工作环境、贮气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光报警装置。 B、灭火剂贮存容器进行承重检查,灭火剂净重不得小于设计量的5%。 ⑤应急照明及疏散指示系统 A、检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志。 B、按安装数量的10%试验应急照明或疏散指示灯的工作照度和疏散照度。 每季度第二个月 ①火灾自动报警系统 A、检查消防主机的运行情况及各项功能。 B、抽检各类报警点的报警功能。 ②防火分隔系统 A、检查防火门、防火卷帘门周围有无门正常开启的障碍物, 门能否处于正常启闭状态。

配电设备标志管理规定(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 配电设备标志管理规定(通用版)

配电设备标志管理规定(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、总则 1为加强配电设备运行管理,提高安全文明生产水平,争创一流供电企业,为统一公司配电设备常设安全标志、设备标志,使之更加标准化、规范化,特制定本规定。 2本规定适用于公司管辖的所有配电设备。 3本规定适用于柘城县供电有限责任公司管辖的配电设备标志管理。 二、一般规定 1配电运行设备标志应有双重编号,即:名称和编号。 2设备标志应准确、明显、齐全,字体工整、清晰、文字规范。 3同类型设备标志安装位置和高度应一致,标志大小、字体亦应一致。 4常设安全标志(包括遮栏和标志牌)必须安装牢固、位置合理,与带电部分的安全距离应符合《安规》规定,并不影响对设备的巡视

检查和检修。警告类标示牌设置应醒目,确能起到警示作用。 5新安装设备在投入运行前,设备标志必须配置齐全,如因加工制作或安装等原因在设备投运时,不能按本规定要求完成设备标志的设置时,经上级主管部门批准,可使用临时设备标志代替,但须符合运行要求。并在设备投运一个月后,使设备标志达到规定要求。 6设备标志应经常保持清洁,对室外设备标志牌安装支架等应定期进行防腐防锈。 7配电设备的防护设施标志,按省局有关规定执行。 8建设于交通道路上的杆塔(含混凝土基础)应设置防止碰撞的标志,标志的规定按交通标志管理规定执行,即设置红白相间的明显标志,标志设置高度1.5米。 9在居民区设置于交通道口处的拉线应设置红白相间的明显标志,标志高度1.5米。 10跨越道路的线路与路面的垂直距离应满足规程要求,应设置红白相间的明显标志。 11在城市同塔(杆)架设的输、配电线路均设色标和杆号两种标志。 12城市、居民区线路杆塔和配电架要悬挂“禁止攀登,高压危险”

配电室安全、日常巡查制度

编号:SM-ZD-24007 配电室安全、日常巡查制 度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

配电室安全、日常巡查制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一条为规范配电系统管理,保障公司办公与动力设备安全可靠运行,特制定本制度。 第二条生产制造部机电维修班为公司配电室和配电系统的日常管理部门,机修工负责配电系统(含车间内配电箱)的操作管理。 第三条一般规定 1、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。 2、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外: 2.1 必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线) 2.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) 2.3电工专用工具及备件 2.4消防器材

3、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。 4、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。 5、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。 6、其它配电线路、设施应定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。 第四条配电室的日常巡视检查 1、配电室应按规定进行日常巡视检查,在夏季高温季节和负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加巡视检查的次数。 2、巡视检查的主要内容如下: 2.1各仪表、信号装置的指示是否正常。 2.2观察各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避雷器各接点接线端子等有无弧光闪络痕迹和打火现象。 2.3电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常声音。

建筑消防设施维护管理制度(精编版)

建筑消防设施维护管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

建筑消防设施维护管理制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、消防设施维护管理制度 1、按每年、月、日需要管理、维护的内容, 年度工作由消防安全管理人组织, 每月由主管安全部门负责人会同专业维保单位组织, 每日由主管安全部门班组长负责实施。 2、每日工作: (1)、检查报警控制器功能是否正常、 (2)、检查消防水池和消防水箱的水位、阀门启闭状态; (3)、检查泵房配电动力柜电源指示是否正常; (4)、检查室内消火栓、喷淋管道压力表数值是否正常; (5)、检查消火栓、喷淋泵出水管闸阀及单向阀状态; (6)、将有关情况记入运行记录。 3、每月工作: (1)、自动或手动检查防、排烟设备、防火卷帘、室内消火栓、自动喷水灭火系统、气溶胶自动灭火系统、火灾应急广播的控制、显示、运行、联动功能;

(2)、每月选取不同区域进行全联动测试, 观察消防监控中心消防控制设备信号反馈情况; (3)、对消火栓泵、喷淋泵、稳压泵启动试验, 查看配电设施及泵运转情况; (4)、检查主电源、备用电源供电、充电是否正常; (5)、定期对设备进行检修和维护, 认真填写文字记录, 大型检修项目应填写设备技术档案。 4、每年工作: (1)委托具有资质的消防设施检测企业对固定消防设施进行一次全面检查测试和维护保养。 (2)每年于4月、10月两次保养室外水泵结合器, 在10月做好防冻措施, 与公安消防队联系通过水泵结合器进行消防车加压供水试验。 二、消防器材维护管理制度 1、由主管安全部门负责组织落实消防器材维护管理制度。 2、消防器材按《建筑灭火器配置设计规范》及其他有关规定确定配置数量、型号类型, 合理设置分布点。 3、主管安全部门负责建立灭火器、自救面具等器材的维护保养管理档案, 记明类型、配置数量、设置部位和维护管理责任人, 并制作维护保养卡进行明示。 4、每月由各部门维护管理责任人配合安全部门检查责任区域的消防器材

安全消防管理手册:安检系统操作规程正式版

Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. 安全消防管理手册:安检系统操作规程正式版

安全消防管理手册:安检系统操作规 程正式版 下载提示:此管理规范资料适用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 安全消防管理手册:安检系统操作规程 安检系统操作规程 1.0 手提金属探测器 1.1 使用说明:打开电源,同时发出开机提示声响,绿色指示灯亮,表示电源接通;手握尾部,将探测器在被测物周围探扫,有金属时即报警,红灯亮。 1.2 检查探测器是否处于正常使用状态 1.2.1 按箭头方向推动探测器手柄正面的开关按钮,如指示灯为红色灯光并伴随短暂“嘟”的声响,表明该探测器处于

正常的使用状态; 1.2.2 推动开关按钮后,如红色指示灯出现闪烁状态并伴随“嘟、嘟、嘟”的声响,表示探测器电量不足,应停止使用并立即充电或更换电池。 1.3 探测器灵敏度调整 1.3.1 如探测距离达不到规定要求或灵敏度过高发出声响时,应进行调整; 1.3.2 调整方法:两手分别握住探测器和电池盖板处,向后轻拉同时向上轻翘; 1.3.3 调整线路板尾部的电位器,调至刚发声再向后转半圈到一圈,顺转增加灵敏度; 1.3.4 灵敏度过高,开机有短暂声响,3~4 秒后又有响声属正常,停止后即

消防设施器材维护保养管理规定

消防设施器材维护保养管理规定 撰写人:___________ 部门:___________

消防设施器材维护保养管理规定 一、根据消防法律、法规要求,按规定使用场所的性质、特点设置消防栓、防火门、火险报警、安全疏散标志、应急照明等设施、设备,配置灭火器、灭火沙、灭火石棉布、消防工具等器材;配备专用防火、逃生器材。 二、消防设施设备必须经具有资质的检测机构检测合格,并经消防验收合格。 三、单位必须配备责任心强、具有较高专业知识人员负责消防设施设备的维修保养工作,其他无关人员不得随意维修保养消防设施设备。 四、消防值班人员应每周对消防控制设备进行检查,发现异常情况立刻通知维护人员处理,并做好记录。 五、单位应当委托具有消防设施维护保养能力的单位,定期对消防设施设备维护保养,并出具月报告书。 六、在安全状况下,任何单位与个人未经许可严禁动用消防安全设施及其附件和线路。因检修、建筑装修和改造确需移动、更换消防安全设施时,必须事先向所在单位报告,经批准后方可施工。竣工后必须负责将消防安全设施恢复原状。 七、在局内运输与搬运物资过程中,应注意周围消防安全设施,以免碰撞损坏。如因不慎损坏了消防安全设施,应及时报告消防控制中 第 2 页共 2 页

心。负责维护保养单位有权要求损坏方恢复原状或进行赔偿,并视情节轻重追究其相应责任。 八、消防安全设施周围,严禁堆放各类物品。 九、自动消防设施的操控设施周围应保持整洁、畅通,不得进行遮挡或堵塞。 十、防排烟系统风口周围严禁堵塞或存放易燃易爆物品及杂物。 十一、防火门应保持工作状态,不得擅自改变。 十二、严禁在防火门周围下堆放物品,以免妨碍其正常使 用。十三、严禁在消火栓、水泵接合器周围停放车辆和摆放物品。 第 2 页共 2 页

供配电设备设施运行管理规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A53136 供配电设备设施运行管理规程标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

供配电设备设施运行管理规程标准 范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.0目的: 规范供配电设备设施运行管理工作,确保供配电设备设施良好运行。 2.0范围: 适用于公司所辖广交会大厦供配电设备设施的运行管理。 3.0职责: 3.1 工程部经理负责变配电设备设施运行综合管理。 3.2 工程部值班工程师对变配电设备设施运行进行监督。 3.3 值班工程师负责组织实施供配电设备设施运

行管理工作。 3.4 工程部值班电工负责供配电设备设施的运行管理。 4.0 工作程序 4.1供电计划 4.1.1根据用户的需要,供电系统实行24小时工作,高低压配电房24小时值班。 4.1.2供电设备需停电检修时工程部经理签发《停电申请》交服务中心总经理审核并经业主同意,并由客户服务部以公告或通知形式传达到用户。 4.2 巡视监控。 4.2.1 严格执行配电房(间)管理制度,定期对供配电房(间)进行卫生清洁,保证设备运行环境情况良好。 4.2.2 变配电室值班电工每2小时巡视高压开关

配电室日常巡视检查工作标准

编号:SM-ZD-43501 配电室日常巡视检查工作 标准 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

配电室日常巡视检查工作标准 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、高压设备巡视时应与带电体保持距离,当电压等级为10KV时,人体与带电体的距离不小于0.4M天遮栏的不小于0.7M; 2、遇雷雨天气和接地故障发生时,要考虑跨步电压,穿绝缘鞋,且离接地点远一些; 3、巡视设备时一般不处理发现的缺陷,只要发现问题,及时汇报,不要动手独自理; 4、巡检必须按设备巡检路线进行,不得移开和跨越遮拦,不得进行与巡检无关的工作; 5、设备巡视采取的措施: 1)听:主要听设备运行的声音是否正常; 2)看:主要看设备的外观和顔色变化有无异常,仪表数字显示有无异常变化; 3)闻:主要闻有无绝缘材料在温度升高时的烧糊气味; 4)检查有无小动物运动痕迹、漏雨、进水现象;

消防设施维护保养管理制度

消防设施、器材维护保养管理制度 JXHG-安字(2013)-001 一、目的 做好消防设施、器材维护保养工作,保证消防器材、设施处于完好状态,为公司安全生产提供保障。 二、适用范围 本管理制度适用于本公司的所有安全设施、器材的维护保养管理工作,包括消防泵房、消防水管线、灭火器、干沙箱、防毒面具、防火门、室内消火栓、室外消火栓、火灾报警系统、消防安全标志等。 三、管理职责 1、环安科负责公司消防设施、器材的管理工作,负责公司消防器材的配备和更换。 2、设备部负责组织公司消防设施的维修,负责消防设施机电设备日常维护保养工作的监督与执行。 3、**车间负责消防泵房的日常管理工作及消防泵房机械设备的日常维护保养工作,环安科负责消防公用管线日常巡查。 4、电仪班负责消防泵房供电系统、电气控制设备、现场火灾报警系统及通讯线路的日常管理及维护保养工作。 5、各车间负责本车间所辖范围内所有消防设施、器材的日常管理及维护保养工作。 四、工作程序: 1、非火灾情况下,任何部门和个人都不准使用、试用消防器材、消防设施和安全标示。特殊情况确需使用时,需经环安科许可。 2、严禁占用消防通道,堵塞安全出口;严禁圈占、堵塞消火栓、灭火器等消防器材和消防设施,保证通道出口畅通,消防器材处于随时可用状态。 3、严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材,对破坏消防设施、器材和标示的行为予以严肃处理,造成严重后果的送交公安部门处理。 4、环安科应由专职人员对消防器材和消防设施的使用情况进行检查,

按照消防器材和消防设施的性能要求,每季度第二个月30日进行一次检查,对达不到标准的消防器材和消防设施及时更换或维修,并做好记录。 5、环安科每月组织一次火灾报警装置的信号模拟实验,验证声、光显示是否正常,每月组织一次消防水泵的模拟信号启动实验,但试验前一定要做好妥善安排。 6、环安科每季度组织一次主电源和备用电源自动转换试验,检查其功能是否正常。具体试验方法:切断主电源,看是否自动转换到备用电源供电,备用电源指示灯是否亮灯,4h后,再恢复主电源供电,看是否自动转换。(消防泵供电来自于35KV,当此电源断电后只能人工启动10KV或发电机供电) 7、电仪班每日应对消防泵房电气控制系统进行检查,发现问题及时解决,同时上报设备部和环安科,每周对现场火灾报警系统及通讯线路检查一次,发现问题及时整改。负责配合环安科及车间进行消防系统信号模拟实验。 8、**车间应按公司相关规定的要求每日对消防泵房设备、设施进行巡检,并按消防水泵维护保养规程(后附)对设备进行日常维护保养。每日检查一次贮存消防用水的水池液位、无底阀及管路泄漏情况,核对无底阀水位、管网压力,发现故障,及时进行修理。 9、设备部每两年应对消防水泵解体检修一次。(如果现今运转正常,两年期间不是经常性运转,是否需要解体检修? 10、各车间负责对所辖范围内的室内消火拴、室外消火栓系统每半年至少进行一次全面检查,检查要求为: 10.1室内消火拴箱应经常保持清洁、干燥,防止锈蚀、碰伤和其它损坏。 10.2消火拴和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现象。 10.3消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应齐全良好,卷盘转动灵活。 10.4报警按钮、指示灯及控制线路功能正常,无故障。 10.5消火拴箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落,箱门玻璃完好无缺。 10.6消火拴、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。 11、各车间负责对所辖范围内的消防安全疏散设施每日进行检查,发现有以下问题之一的,应立即整改。

相关文档