一、深基坑工程专项施工方案编制指南
第一章工程概况
介绍工程概况时一般应包括以下内容:
第一节工程地点、工程规模、总建筑面积、地下室建筑面积、结构类型、层数、总高度,对群体建筑尚应介绍各单位工程的建筑面积、结构类型和层数,自然地面标高、基底埋深、坑底土层类型、工程桩类型等。
第二节工程建设各方主体,包括工程建设、设计、监理、勘察、围护设计、施工总承包(如有专业分包单位时应明确专业分包单位名称、分包范围和内容)等单位的具体名称。
第三节具体施工条件,包括场地的“三通一平”、目前工程形象进度等。
第四节工程周边环境条件,包括用地红线、周边道路、管线(电力、电信、水、煤气等,应注明管径、电压及埋深等基本参数)、周边建筑物、构筑物、河道等情况;上述环境应说明距离坑边和距离,并在总平面图上进行标注。
第五节工程场地标高、工程基础埋深标高以及±0.00标高相对于黄海高程的标高,挖土深度(当有不同挖土深度时,应标注所涉及范围及深度、单位工程编号)。
第二章编制依据
应列明工程设计(含图纸会审纪要)、勘察、围护方案设计(含设计方案的专家论证意见及论证后的设计修改意见)等单位提供的设计施工图纸和相关的国家、部、省、市标准、规范规程、文件后及编号以及企业内部管理体系标准、程序性文件等。
第三章工程场地地质条件
土方开挖所涉土层的物理、力学指标汇总表、地下分布及地下水补充.源、地下水对结构的影响、基础(坑底)所土层的情况,不良地质条件分析。应附工程地质勘探点平面位置图、典型地质剖面图。
第四章围护结构设计概况
第一节围护结构选定类型、具体参数(如钻孔灌注桩、入土深度、桩径、砼强度等级、配筋情况;如止水帷幕、支撑、围檩、传力带、换撑等设计工况;如土钉支护的土钉类型、长度、直径、倾角、水平布置垂直布置的间距、土面坡率、护坡砼厚度、强度等级等);应附基坑及支撑平面布置图和相关剖面图及节点详图;支护设计时地面荷载取值、变形报警值等。
第二节局部深坑(坑中坑)挖土的支护措施,并附剖面图;
第三节降排水措施(包括地表水和坑内外降水)、降水设备类型及止水帷幕类型,降水设备的平面布置、埋深情况,附平面布置图和相关剖面图。
第四节介绍设计论证意见和设计论证后修改意见(附设计论证、专家签名复印件和设计修改意见复印件)。
第五章施工部署
第一节明确管理目标、管理体系及项目班子配置情况(包括项目经理、技术负责人、质量、安全及其他专业人员配设,应落实具体姓名和联系方式);
第二节施工进度安排,主要介绍施工进度计划(可以网络图或横道图反映),总体施工顺序、施工流水段划分,具体各阶段进度安排(包括围护结构施工阶段、土方工程分段分层厚度划分及范围等)。
第三节施工准备,包括施工机械、材料、设备的配置、各阶段劳动力配置、垂直与水平运输设备类型及数量、挖土机、土方运输车辆的选配等);用表格形式表达选用的机械设备,明确机械设备的名称、规格、数量及进退时间;
总平面布置,包括临时设施布置、加工操作棚布置、运输道第四节.路、施工、生活用水、电管网布置、塔吊位置、泵车停放位置、散装水泥罐布置安排、基坑周边安全防护及人员上下基坑通道的布置等;第五节施工用电专项方案及塔吊基础专项方案(简介);
第六节基坑施工的特点、施工中应注意的重点及施工难点和危险源的分析及其相应对策措施。
第六章施工方法和技术措施
第一节围护结构施工方案的介绍(如围护桩、钢格构柱、土钉支护、止水帷幕施工支撑、压顶梁、围檀、传力带、拆换撑凿桩、支撑拆除等),围护结构的类型、施工工艺、流程以及相关技术参数和施工方法、质量验收要求。
第二节土方开挖及回填方案,包括各阶段挖土流程,分层分段施工
方案(段层具体划分、土方量的具体数量等)、坑中坑的挖土方法、出土口的布置、运土坡道布置、坡率、挖掘机、运输车辆作业流程、行走路线及停车位置的安排。上述内容一般应以平面图和局部剖面图进一步说明。
第三节基坑降、排水施工方法,参照设计降排水要求,具体落实降、排水的措施,包括地表水、坑中水的排水沟、集水井布置,剖面尺寸、设置数量、深井或轻型井点施工及技术措施,降水的控制要求及排水流向。
第四节降水设施的拆除和封堵时间安排及具体措施。
第七章基坑工程监测
1、工程监测分专业监测(具有相关资质)、施工企业自行监测和特别监测(含特种管线、周边河道水位、重要建筑物等)三方面;
2、专业监测单位及监测内容(含周边建筑物、构筑物、道路沉降裂缝、道路下各种管线的位移、沉降、地下水位变化、支撑轴力变化等);
3、列明监测点的布置(附监测点平面布置图)和监测警戒值;
4、监测数据的记录收集、分析、管理的具体安排和措施以及信息反馈的要求;
责任人和监施工单位自行安排的日常监测内容、监测布置和措施;、5.测频率;
6、特别监测措施,主要针对本工程基坑施工中危险性较大,可能产生重大事故和社会影响的部位(含周边建筑、管线、道路等)的监测。第八章应急预案
针对本工程施工过程中可能发生重大事故的危险源进行分析,提出相应的对策和排险措施,组织应急领导小组,落实相应的人员(包括联络方式)、材料物资和设备,一旦发生意外,能及时组织抢险,避免重大事故的发生和事故的进一步扩大。
第九章工程质量、安全生产、
文明施工和环境保护措施
工程质量主要包括质量保证体系、围护结构施工质量的控制、挖土过程中工程桩、围护结构的保护、降排水设施安装质量控制。
安全生产主要包括安全生产管理体系、周边环境的安全,基坑及围护结构的安全,施工人员的安全安全意识及设备安全等安全生产保证措施。
文明施工和环境保护主要包括废水排泄、扬尘、噪声控制、渣土运输、门卫管理、车辆冲洗、指挥等具体措施。
第十章汛期、台风、高温等季节性施工措施
主要根据基坑施工具体时段决定涉及内容,应考虑季节性措施的人员材料组织、落实、预防事故方案、抢险措施,作业时间安排,安全作业和降温通风措施等。
第十一章相关附件、图表
1、场地地质勘察报告(勘探点平面图、土质物理力学性能指标汇总、典型地质剖面图等);
2、基坑围护设计总说明、基坑围护设计平面图、剖面图;
3、基坑围护支撑布置平面图(包括如角撑、水平支撑、斜撑与换撑
平面布置图和节点详图);
、基坑降水平面布置图、设施相关节点图、监测点平面布置图等;4.
5、基坑施工总平面布置图(含周边环境关系、排水平面等);
6、施工流水段划分图、土方开挖顺序图;
7、基坑围护设计论证专家意见及设计修改回复;
8、土方开挖流程图(含分段分层挖土工况剖面、运输车道及停车加固平台剖面);
9、其他节点详图(含塔吊基础剖面、挖土工况剖面、运输车道及停车加固平台剖面、降排水沟及集水井剖面图、基坑周边安全围护及人员上下基坑应急通道剖面图等);
10、进度计划表;
11、机具设备一览表。
工程概况一览表
工程建设单位
建参设计单位
方各监理单位
主体勘察单位
围护设计单位
总承包单位
专业分包单位
工程地点
总建筑面积地下建筑面积
结构类型层数
建筑高度工程基础形式
基底埋坑中坑深
坑底土层类
群体建筑境
道路(距离管线(电力、电信、水、煤气等注明管径、埋深
建筑物(距离河道(或湖泊
二、超高脚手架工程专项施工方案编制指南
第一章工程概况
工程概况主要反映以下方面:
1、工程建设几方主体,包括:建设单位(如有代建单位应同时列出代建单位名称)、设计单位、监理单位、施工总承包和相关专业分包单位的名称;
2、工程地点、建筑面积、结构类型、层数、高度等情况及单位(单体)建筑的组成情况;
3、周边环境条件,包括周边高压线距离、道路、建筑物情况;
4、脚手架选用的类型(落地式、悬挑式、整体或分片提升式等)及其适用范围和搭设高度;
第二章编制依据
应列明工程设计等单位提供的设计施工图纸(含图纸会审纪要),相关的国家、部、省、市标准、规范、规程、文件名及编号,企业内部管理体系、程序性文件等。
三、高大模板支架专项施工方案编制指南
第一章工程概况
说明工程名称、工程地点、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位,工程建筑面积、结构层次、建筑高度、建筑物室内、外标高、场地自然地.
坪标高、施工要求和技术保证条件,支模架结构概况,危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。
第二章编制依据
应列明支模架设计、搭设的相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计及企业内部管理体系标准、程序性文件等。
第三章支模架设计范围及特点
第一节支模架设计范围
说明本专项施工方案编制范围(支模区域)和位置及相应结构工程概况(层高、后浇带、伸缩缝处双梁情况、支模架搭设高度、梁截面尺寸、梁跨度、板厚、混凝土设计强度等级等)、施工平面及立面布置、支模架立杆基础的位置等。
第二节支模架特点
说明本支模架特点和难点等。
第四章施工部署
第一节管理体系及项目部组成
1、说明质量保证体系、安全保证体系
2、说明项目部组成及人员名单
第二节材料、设备、劳动力组织
1、说明主要材料供应情况(钢管、扣件、可调顶托架、门架及其配件、碗扣架及配件)
、说明主要设备规格、型号、数量(包括检测设备)2.
3、说明主要才做班组配备情况(架子工、泥工、木工、钢筋工、电工等)
4、包括专职安全生产管理人员、特种作业人员的配置等。
第三节临时用电布置
第四节施工进度计划
说明支模架搭设、拆除、钢筋绑扎、混凝土浇捣、养护、预应力张拉的施工进度计划,并以网络图或横道图表示。
第五节混凝土浇捣施工部署
1、说明施工流水段划分、混凝土浇捣顺序(水平流向)和程序(竖直流向)、施工缝留置位置、操作平台、垂直运输、施工人员上下支模架安全通道等。
2、说明混凝土浇捣设备
1)自拌混凝土、商品混凝土
2)固定泵、汽车泵、布料机
3)振捣机械
3、混凝土浇捣注意事项
1)防止支模架产生偏心受力的措施
2)施工荷载控制措施
第五章支模架形式选定及设计
第一节支模架形式选定
根据安全、经济、施工方便等选择合适的支模架形式。方案中需说明本及定型产品的技术参数(类型)专项施工方案选用的模板支撑架的形式
(根据产品生产厂家提供的数据),不同的部位可选择不同的支模架
形式。
常用的有:重型门式架(HR)、碗扣式钢管支架、重型门式架与扣件式钢管支模架组合、扣件式钢管支模架、扣件式钢管支模架+可调托座、钢格构柱与钢管支模架组合形式等。
第二节支模架设计
1、支撑架施工荷载取值;
2、支撑架布置及计算情况(包括底模板、小楞、龙骨、侧板、梁截
面拉结螺栓、立杆等);
根据理论计算结果,说明不同部位支模架采用的搭设材料和材料性能、技术指标及平面布置情况;
1)说明梁板底(分类说明)小楞或次龙骨(可采用方木、钢管、槽
钢等)布置方向、布置间距;
2)说明梁板底(分类说明)大楞或主龙骨(可采用方木、钢管、槽
钢等)布置方向、布置间距;
3)说明梁板底(分类说明)模板支架的立杆布置情况和立杆间距(横向、纵向)及立杆步距;水平杆(纵、横)、剪刀撑布置情况。
4)说明梁板底门式脚手架布置的方向(平行于梁轴线或垂直于梁轴线),门架的跨距和排距,支模架高度方向门架的竖向布置情况,调节杆的最大外露长度;
)说明其他类型支模架的平面布置情况。5.
2、支撑架搭设参数汇总表
可以表格形式说明支撑架搭设参数、搭设材料
3、不同形式支撑架连接方式
如:门式架与扣件式钢管脚手架连接方式
门架与钢管架采用横向水平加强杆连接,步距1500mm,具体做法详见附图×及说明。
4、特殊部位的处理措施
1)说明变形缝部位(后浇带、伸缩缝、沉降缝等特殊部位支模架搭设形式)
2)说明高低跨部位、上翻梁、下翻梁、加腋部位、斜坡道等特殊部位的支撑系统加强或处理措施
5、与周围结构拉结措施
说明支模架与周边主体结构的刚性拉接措施。具体做法见详图×。
6、架体基础处理措施
说明支撑架架体基础情况,包括楼板、自然地坪加固处理措施等1)架体为自然地坪
搭设支架场地要求平整、坚实,承载力满足上部结构荷载的要求,沉降变形在允许范围内。对施工现场地基进行硬化处理,以提高地基承载力,控制沉降变形,满足支模架搭设结构稳定要求。根据现场实际情况拟采取处理措施;
2)架体基础为楼板
需对楼板结构(包括梁、板)承载能力验算。根据验算结果提出处理意见。
7、防雷处理措施
说明脚手架防雷措施
第六章支模架的构造要求及措施
第一节立杆
第二节水平杆
第三节剪刀撑
第四节其他要求
第七章支模架的搭设及拆除方法
说明模板支架安装和拆除的施工工艺、施工顺序、技术要求等,特别是需要分段支模的模板支架。
第八章支撑体系检查和验收要求
包括搭设材料的进场验收要求、抽样复查要求、支撑体系搭设过程中及使用前和使用过程中检查验收要求、拆除检查验收要求等(包括验收程序、记录、内部交底措施)。
第九章模板支撑体系监测监控措施
说明模板支撑系统在搭设、钢筋安装、混凝土浇捣过程中及混凝土终凝前后模板支撑体系位移的监测监控措施等。附监测点平面布置图。说明监测方法、监测人员及监测频率、监测仪器、监测报警值等
第十章安全管理与维护措施
质量保证措施第十一章.
第十二章文明施工措施
第十三章应急预案
1、危险源分析
应急领导小组2、
应急材料准备3、应急措施4、附件:支撑架计算书
验算项目及计算内容包括模板、模板支撑系统的主要结构强度和截面特征及各项荷载设计值及荷载组合,梁、板模板支撑系统的强度和刚度计算,梁板下立杆稳定性计算,立杆基础承载力验算,支撑系统支撑层承载力验算,转换层下支撑层承载力验算等。每项计算列出计算简图和截面构造大样图,注明材料尺寸、规格、纵横支撑间距。
1)板底支撑架计算书
梁底支撑架计算书)2
楼板承载验算书3)
地基承载力验算书)4整体稳定验算(风荷载、施工水平荷载等))5附图:
包括支模区域立杆、纵横水平杆平面布置图,支撑系统立面图、剖面
图,水平剪刀撑布置平面图及竖向剪刀撑布置投影图,梁板支
模大样图,支撑体系监测平面布置图及连墙件布设位置及节点大样图特殊部位节点详图(后浇带、伸缩缝、沉降缝支模架节点详图、水平拉结点节点详图、梁底板底节点详图)。
附图1 模板支架平面布置图
附图2 模板支架立面布置图
附图3 模板支架剖面图
附图4 特殊部位节点详图(后浇带、伸缩缝、沉降缝支模架节点详图、水平拉结点节点详图、梁底板底节点详图)
表一梁底模板支撑架搭设参数一览表
梁截面尺寸(mm)搭设参数
支架形式
最大跨度
搭设高度计算高度
托梁
门架布置方向
步距
两榀门架间水平拉接间(与周围柱拉接方木布置方
梁底方木尺
梁底方木间
剪刀
扫地
立杆基
钢管类
门架类
表二板底模板支撑架搭设参数一览表