文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防系统维护保养手册资料

消防系统维护保养手册资料

消防系统维护保养手册资料
消防系统维护保养手册资料

消防系统维护保养手册

保养事项

一、消防设备管理要求

1.所有安全及疏散指示牌必须保持良好状态,停电后仍正常工作。

2.所有消防设备应每月测试一次,如发现故障应马上维修并记录。

3.任何消防设备安装于机房内,应每星期检查一次。

4.消防系统主机应每月测试一次,如有故障应马上维修并记录。

5.消防水泵应保持良好状态,阀门没有被人误关及消防水箱水位正常。

6.填写完整消防保养记录。

7.每年应有一次消防演习。

第一章维护保养方案

依据有关消防法规及相关规范和《消防设施维护保养细则》,

我公司确定维管方案如下:

1、紧急故障处理制度

当系统出现故障,值班人员应做好故障记录,然后及时通知我公司技术人员,讲清楚故障现象(便于作相应准备),我公司将派人员在2小时内赶到现场处理故障,一般故障保证在24小时内排除如遇特殊原因(如配件不能及时购买)不能及时排除的,向甲方出具书面报告,说明原因,并极积配合相关单位,力争在最短时间内解决,确保系统正常运行。每次维护由维护人员填写维管记录表,一式两份,双方人员签字确认后,各存一份,作为工程维护档案,以备查阅。

2、系统月检制度

每月应由维管人员2名到现场作相应月检及测试工作,发现问题及时解决,并填写《月检记录表》。

具体工作内容:

每季度第一个月

①火灾自动报警系统

A、检查消防主机的运行情况及各项功能。

B、抽检各类报警点的报警功能。

②消火栓系统

A、检查管网上的阀门、减压阀、减压孔板是否正常。

B、启动消防水泵(包括用启泵按钮启动)及有关联动信号。

C、检查消防蓄水量是否满足要求。

③自动喷水灭火系统

?检测系统储水设施水位压力及不做他用措施。

?每月手动启停电动消防泵运转试验.

C、检验水流指示器和压力开关的报警功能和信号显示是否

常。

④气体灭火系统

A、检查贮瓶间及防护区的工作环境、贮气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光报警装置。

B、灭火剂贮存容器进行承重检查,灭火剂净重不得小于设计量的5%。

⑤应急照明及疏散指示系统

A、检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志。

B、按安装数量的10%试验应急照明或疏散指示灯的工作照度和疏散照度。

每季度第二个月

①火灾自动报警系统

A、检查消防主机的运行情况及各项功能。

B、抽检各类报警点的报警功能。

②防火分隔系统

A、检查防火门、防火卷帘门周围有无门正常开启的障碍物,

门能否处于正常启闭状态。

B、按安装数量的30%试验手动按钮启动防火卷帘门。

③防排烟系统

A.检查送风、排烟机房的工作环境、送风机、排烟机电源

控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。

B.手动启停送风机、排烟机检查其运转是否正常。

④消防通讯设备

A、检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声

器等是否处于正常完好状态。

B、按安装数量的10%试验电话插孔和对讲电话的通话质量。

3、系统季检制度(每季度第三个月)

按照消防局2001年62号文件,每季度由具备维保资质的单位对系统进行检查,并出具《季度检查报告》,每季度应由维管人员3名,对贵单位的消防系统作一次季检,并出具《季检报告》,经双方单位盖章,并送消防局备案。

具体工作内容:

①火灾自动报警系统

A、检查消防控制室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、

楼层复示屏、控测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。

B、检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报

警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功

能,确认处于正常状态。

C、对非智能系统按安装总量的10%采用专用检测设备对控

制器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验,智能系统有自诊

断功能免加温加烟试验。

D、按安装总量的10%进行手动报警按钮模拟火灾响应试验

和故障报警试验。

E、测试手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显

示功能。

②、自动喷水灭火系统

A、检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、喷头、水泵接合器、储水设施。

B、手动启动电动消防泵,并模拟自动控制条件进行自动启动消防泵,进行主、备泵切换功能试验。

C、检验水流指示器和压力开关的报警功能、自启动泵功能和信号显示是否正常。

D、利用报警阀上的放水试验阀放水,试验系统供水情况;测试水力警铃和压力电气信号。

E、试验与消防控制室联动控制功能、信号反馈。

③消火栓系统

A、检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、水泵按合器、室内外消火栓,储水设施等是否处于正常完好状态。每月手动启动电动消防泵,并模拟自动控制条件进行自动启动消防泵,进行主、备泵切换功能试验。

B、按安装数量的10%试验远距离启泵按钮,检查自动启泵功能和信号显示是否正常。

C、屋顶消火栓或最不利点消火栓出水试验,检查管网压力

和水质。D、试验与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正确。

④防火分隔系统

A、检查防火门、防火卷帘门周围有无门正常开启的障碍物,门能否处于正常启闭状态。

B、每季度按安装数量的10%试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。

C、按安装数量的10%试验手动按钮启动防火卷帘门。

D、通过消防控制室进行联动试验,检查防火门防火卷帘门

动作及反馈信号是否正常。

⑤防排烟系统

A.检查送风、排烟机房的工作环境、送风机、排烟机电源

控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。

B.每季度按安装数量的10%试验自动方式打开排烟口,启动

送风机、排烟机,并测试前室、楼梯间的正压值。

C.每季度试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

D.每半年按安装数量的10%试验手动关闭防火阀。

E.通过消防控制室进行联动试验,检查送风机、排烟机、

防火阀等动作及反馈信号是否正常。

⑥消防通讯设备

C、对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。

⑧应急照明及疏散指示系统

A、检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志。

B、按安装数量的10%试验应急照明或疏散指示灯的工作照度和疏散照度。

⑨移动灭火器

A、检查灭火器的种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。

B、按照总数的10%检查灭火器压力、重量、有效期是否合格,必要时做喷射试验。

⑩其它消防设施

A、试验自备发电设施能否正常切换及发电。

B、试验消防电梯的迫降功能。

C、试验消防电源的末端切换功能。

D、进行切断非消防电源切断试验。

E、检查消防疏散通道是否畅通。

以后每季度依次类推

4、系统年检制度

每年应由维管和专业检测人员,对贵单位的消防系统按消防

设施设备检测规范作一次全面检测,并为贵单位出具《消防设

施设备运行年检报告》。

第三章消防日常检查流程

由于消防设备维修由消防局认可单位负责保养维修,工程部及保安部,共同负责操作监控消防系统运作,如遇上系统出现故障,工程部及保安部人员需了解故障原因及把系统恢复,使消防系统在24小时内处于正常运行状态,并记录故障点位置及故障情况,通知

保养单位做出维修。如消防系统出现不可复位的故障,工程部人员应及时通知负责维修单位,进行紧急检查及维修。在完成通知有关单位事宜后,工程部或保安人员应记录故障的时间,原因,通知维修单位时间、处理人员名称、到达大厦的时间、负责维修人员姓名、完成维修时间、故障原因、修理方法、更换备件名称及数目等,当完成报表后,承报有关报表备案。

附:消防故障处理流程表

记录表(附件一)

消防设施应急维护记录

年月日 NO:工程名称管理单位

报修时间报修人姓名电话

报修内容纪要:

维修处理措施、处理结果:

服务日期及时间完成日期及时间

维修工程师签字电话

客户满意度调查(客户填写)

客户对工程师技术能力的满意度:非常满意□比较满意□一般□不太满意□很不满意□客户对工程师服务态度的满意度:非常满意□比较满意□一般□不太满意□很不满意□客户对本次维修的总体的满意度:非常满意□比较满意□一般□不太满意□很不满意□

维修后设备是否正常?是□否□现场是否清理整洁?是□否□

客户意见:

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

客户签字:

维保人员签字:

月检登记表

年月日NO.

工程名称管理单位

到达时间离开时间

序号设备种类检查试验内容结果检查人1

2

3

故障

排除

情况

甲方意见:

签字:

维保单位意见:

签字:注:正常在结果栏中画“√”,有问题在结果栏中画“×”并写明详细情况。

消防设施季度检查情况报告表

年月日 NO.

建筑名称使用管理单位

设备种类检查结果故障及排除情况检查人备注火灾自动报警系统

自动喷淋灭火系统

消火栓灭火系统

气体灭火系统

泡沫灭火系统

防排烟系统

防火分隔系统

疏散指示、应急照明系统

消防广播系统

消防电话系统

消防电梯

消防电源

甲方意见:(盖章)

负责人签字:

维管公司意见:(盖章)

负责人签字:

注:检查结果栏中正常划“√”,有问题划“ⅹ”,并说明原因

年检报告书

消防设施季度检查情况报告表

建筑名称:

管理(使用)单位:

维修保养单位:

维修保养日期:

维修保养项目

维修保养内容及运行状态 故障及

排除情况

结果

1、建筑防火分隔和安全疏散设施

防火门 检查防火门、防火卷帘门周围有无障碍物,能否正常启

闭,正常

防火卷帘门 推门式外开防火门

消防电

轿厢内专用电话 通话测试,正常 首层消防专用按钮 迫降测试,正常 消防电梯井底排水设施 观测是否有排水措施,正常 2、消防给水设施 消防水池 对水池蓄水量检测,正常 室内消火栓 压力检测 室外消火栓 正常 管网阀门 检测是否正常开关 水泵接合器 正常 消防水箱 水池蓄水、补水测试 增压设施 加压测试 消防水泵 手动启停测试,正常 3、防烟、排烟设施

机械

防烟 设施 送风口 抽检测试 机械加压送风机 全检,手自动启停测试 消防电源及其配电 消防电源切换测试

机械

排烟

设施

排风口 抽检测试

排烟防火阀 全检,正常

机械排烟风机 全检,手自动启停测试

消防电源及其配电 消防电源切换

4、消防电气和通讯设施 消防电源 正常 自备发电机 正常

疏散指示标志

全检,检测应急照明度及应

急时间

消防专线电话 通话测试 火灾事故广播 消防广播音量、切换功能测

5、自动喷水灭火系统

水源水箱水池供水情况

蓄水池、高位水箱水位检查

消防气压给水设施加压测试

设置儲水设备的房间正常

电动消防水泵手动启停加压测试

报警阀全检,报警功能测试管网阀门是否处于正常关闭状态水泵接合器正常

水流指示器报警功能测试

喷头外观检测

6、火灾自动报警系统

火灾报警控制器火灾报警控制器的自检功能,消音、复位功能,故障报警功能,火警优先功能,报警记忆功能和主、备电源自动切换功能

火灾报警探测器对探测器、手报按安装总量的10%进行模拟火灾响应试验和故障报警试验

联动控制装置防排烟设备联动测试防火分隔设备联动测试消火栓设备联动测试自动喷水灭火设备联动测试气体灭火设备联动测试消防广播联动测试消防电梯联动测试非消防电源设备联动测试

系统接线小于4?

系统接地装置正常

7、其它灭火系统(系统类别):移动灭火器

移动灭火器检查压力,灭火剂量,日期

检测时间检测人员甲方现场人

甲方单位意见:签字(盖章):

维保单位意见:系统运行正常,加强日常巡查工作,以备防火安全。签字(盖章):

消防水泵例行检查记录表

项目名称:设备名称:

位置:检查日期:

系统设备检测项目检测结果备注/跟进

供水/稳压泵设备水泵进/出水压(Kpa)

控制屏运作电流(A)/电压(V)

水泵轴心定位正常否?进出水闸阀运作情况迫件/封垫/轴封运作情况

紧急停机制运作功能输水喉管状况

其它:

储水箱设备储水箱状况/容量/现存水量

稳压水缸/容量/现存水量

进出水闸阀操作情况进出水水压

浮球控制阀操作状况其它:

排水系统排污喉管水道状况

排污喉管出口格栅情况

排污喉管状况

排水闸制阀门操作状况

排污隔油井状况

排污水泵操作情况

备注:

记录:审核:

消防水泵半年保养记录表

编号:

系统名称:日期:

保养项目保养情况及处理维修保养

单位

确认审核

润滑油检查

盘根检查

盘年松紧

接地情况

电缆头紧固

电机接线端紧固

电机外观整洁、铭牌清晰

电路主触点检查

接触器响声

泵壳外观检查

阀门开闭灵活、无长阻、

无漏水

阀门手柄完好,阀杆润滑

单向阀动作灵活,指示准

电机三相起动负载

电机绝缘电阻ABC(Ω)电机运转电流ABC(Ω)手动开泵检查

自动开泵检查

消防联动讯号

水泵系统静止水压出水/入水(kpa)

水泵系统起动水压出水/入水(kpa)

水泵前格器检查

泵叶及泵壳锈食情况

机电项目例行保养维修/检查/测试记录表

项目名称:设备名称:

位置:记录日期:

系统设备检测项目检测结果备注/跟进

感应设备/警报系统烟感头数量及运作功能热感头数量及运作功能损坏烟感头/热感头位置消防控制屏警报讯号运作功能

消防控制屏重置制/消音运作功能

消防分层流水制讯号运作功能

玻璃破碎讯号运作状况其它:

消防设备及装置消防水缸状况/储存量

消防水泵运作功能

消防水泵控制屏运作情况消防加压水泵运作功能消防加压水泵控制屏运作情况

消防入水制运作功能

喷淋头/洒水头状况

消防喉辘/运作功能

灭火喉运作功能

消防检及排气阀运作功能灭火筒状况及功能

灭火筒容量/水或二氧化

灭火毯状况及功能

其它:

第四章耗损

1、手提灭火器

每个消火栓内设有两个MFZL5型手提贮压式干粉灭火器,要经常检查其罐内压力、如有下降,马上与供应商联系,补充压力。干粉灭火器如已被使用,要马上更换新的灭火器。

2、系统设备在非正常运行状况下之损耗

(在发生意外情况下可能造成之损耗)

损耗材料名称说明

保险丝保险丝可能烧毁

继电器继电器可能烧坏

法兰垫片(水系统用)垫片可能损坏

压力表压力表可能被碰坏

感烟探测器进水、潮湿可能引起不稳定

感温探测器进水、潮湿可能引起不稳定

消防设备维护保养方案

消防保养方案

第一章目的与范围: 1.1目的﹕为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其 处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。 1.2范围:本规定适用于本工程范围内的所有消防设备。 第二章参考资料: 2.1 「中华人民共和国消防法」 2.2 「建筑消防设施检测技术规程」 2.3 「消防产品现场检查判定规则(GA588-2005)」 第三章维护保养内容: 第一节消防控制主机 3.1.1每月消防控制主机电源检查项目: 1)检查系统电压偏移是否在允许范围内。系统电源标准﹕AC 197V~242V 50Hz 1Hz 2)查看消防控制配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 3)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。

检查方式﹕ a)自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投 入以及指示灯的显示。 b)人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备 用消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 c)每季度要对备用电源进行1~2次充放电实验,1~3次主电源和备 用电源自动切换实验。 3. 1.2每月应对消防控制主机进行如下项目检查﹕ 1)触发自检键,进行功能自检: 2)对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。 3)对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作,但输出 +24V撤消。 4)对打印机功能进行检验。 5)对控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要I 芯片进行自动实时故障检测。 3. 1.3切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显 示情况。 3. 1.4在备用直流电源供电状态下,进行断路故障报警及火警优先功能。 报警功能检测: 1)类比探测器、手动报警按钮断路故障,查看故障显示。 2)断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源先后 向同一回路中两个探测器施放烟气或加热,查看火灾报警控

消防系统维保方案资料

丁家庄燕升区 消防系统 维保方案 编制单位:江苏省钟星消防工程有限公司编制日期:2016年11月30日

一、编制说明 ⑴编制目的: 为保证甲方消防系统作为一种应付突发性灾难的特种装置和设施,在突发火警时能灵敏地进行反应和报警,启动运转灭火装置而编制本维保方案。通过本维保方案的实施能使得消防系统,在发生火警时,能稳定.可靠.准确.灵敏的进行动作反应扑灭火灾。保障生产正常程序、生命财产的安全。 ⑵为确保消防维保的服务质量和进度及甲方满意,并使甲方的 现场代表对乙方的维保工作进行监督时有所参照,特编制此方案。 ⑶实施保证:本维保方案,作为本消防维保工程施工的指导性技 术文件,乙方全体管理及施工人员必须严格遵照执行。同时,应根据维保过程进展的实际情况,对有关内容适时进行调整,作为对本方案的补充,并及时呈报甲方审核后实施。 通过本方案的实施,将甲方消防系统设施的使用、管理,保证系统各种设施的正常运行,从而提高防御火灾的能力,并通过消防监督管理部门的检测验收。 二、编制依据 (1)建设单位提供的现场情况。 (2)建设单位提供的相关图纸及资料。 (3)甲方的内部标准。 (4)现行国家有关施工验收规范及质量评定标准江苏省公安厅消防局关于《建筑消防设施的维护管理》 GB50168-2015 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50261-2015 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50045-2015 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50116-2015 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50084-2015 《自动喷水灭火系统设计规范》 GBJ50242-2012 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50303-2012 《建筑电气工程施工质量验收规范》 三、维保工程概况: ⑴维保工程简介 工程名称:丁家庄燕升区消防系统维保

消防设备维护保养技术规范

第一章目的与范围: 1.1目的﹕为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其 处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。 1.2范围:本规定适用于本工程范围内的所有消防设备。 1.3 本工程服务年限一年。 1.4资质要求:消防维保一级资质。消防系统维护保养手册 文档编制序号:[KKIDT?LLE0828?LLETD298?POI08] 防

系 统 维 护 保 养 手 册 保养事项 —、消防设备管理要求 1.所有安全及疏散指示牌必须保持良好状态,停电后仍正常工作。 2.所有消防设备应每月测试一次’如发现故障应马上维修并记录。3?任何消防设备安装于机房内,应每星期检查一次。 4.消防系统主机应每月测试一次’如有故障应马上维修并记录。 5.消防水泵应保持良好状态,阀门没有被人误关及消防水箱水位正常。 6.填写完整消防保养记录。 7.每年应有一次消防演习。

第一章维护保养方案 依据有关消防法规及相关规范和《消防设施维护保养细则》,我 公司确定维管方案如下: 1、紧急故障处理制度 当系统出现故障,值班人员应做好故障记录,然后及时通知我公司技术人员,讲清楚故障现象(便于作相应准备),我公司将派人员在2小时内赶到现场处理故障,一般故障保证在24小时内排除如遇特殊原因(如配件不能及时购买)不能及时排除的,向甲方出具书面报告,说明原因,并极积配合相关单位,力争在最短时间内解决,确保系统正常运行。每次维护由维护人员填写维管记录表,一式两份,双方人员签字确认后,各存一份,作为工程维护档案,以备查阅。 2、系统月检制度 每月应由维管人员2名到现场作相应月检及测试工作,发现问题及 时解决,并填写《月检记录表》。 具体工作内容: 每季度第一个月 ①火灾自动报警系统 A、检查消防主机的运行情况及各项功能。 B、抽检各类报警点的报警功能。 ②消火栓系统 A、检查管网上的阀门、减压阀、减压孔板是否正常。 B、启动消防水泵(包括用启泵按钮启动)及有关联动信号。 C、检查消防蓄水量是否满足要求。

消防设施维护保养规程

消防设施维护保养 操 作 规 程

火灾自动报警及联动控制系统的维护保养操作规程 1、集中控制器(包括区域报警器)每月试验火灾报警控制器 的基本功能并对备用电源进行充放电试验1~2次,主电源和备用电源自动切换试验1~3次。 2、探测器:每月试验(不少于10%)探测器的报警功能是否 正常,并排除探测器的故障。 3、光速探测器:为保证光速探测器工作的准确性,每年必须 定期对探测器进行功能检验和校准工作。 4、两年后每三年全总清洗一遍,并和响应阀值及其它必要的 功能试验。 5、用专用检测仪器分期分批试验探测器的报警功能及确认灯 显示功能。 6、手动报警按钮:每月试验(不少于10%)报按钮的功能是 否正常。 7、对联动系统(图像监控联动)的维护保养:每年至少对消 防控制设备模拟、自动试验1~3次,试验消防控制设备的控制显示功能。

消防给水系统的维护保养操作规程 1、喷淋头维护保养(排除喷淋头上的油污、涂料等): 每月(不少于10%)应对喷头进行一次外观检查,当发现有不正常的喷头应及时更换;当喷头上有异物时应及时清除,更换。 2、管路系统的维护保养: (1)观察稳压泵的启动频率,确定管网有无渗漏现象。 ①外观检查:检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等, 管道固定是否牢固,发现问题应及时处理。 ②清除堵塞:系统管道中,可能因某种残留有砂、石、木屑 或水源带来的垃圾、铁锈等,这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等。 (2)每月需对不少于20%的管道末端进行放水,确保管内的水质良好,并对水流指示器的报警功能进行检查。 3、报警阀的维护保养: 对报警阀应进行开阀试验,观察阀门开启性能密封性能,以及报警阀各部件的工作状态是否正常;每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验,验证系统的供水能力,压力开关的报警功能是否正常对安装的压力表要定期检查。检查报警前,后压力表指示是否正常。 4、气压罐的维护保养: (1)打开排气阀,检查是否能够自动加压。 (2)打开试验排水阀,检查减水时能否自动供水,加压装置

消防维保方案书

根据公安部《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理制度的通知》的要求,为保证大楼内的消防设施正常运行,确保大楼的人身和财产安全,依靠现有的高科技联网平台,拟制定该大楼消防设施的维修、保养服务方案如下: 一、消防设施维护、维修范围 火灾自动报警系统的维护、维修范围包括:1、灾自动报警系统2、自动喷水灭火系统;3、气体灭火系统;4、消火栓系统;5、消防联动设备的维护维修负责到消防联动设备的接口; 6、消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、断路。 我公司将对维护、维修范围内出现的故障免费人工进行修复(如人为的短路、断路、设备损坏等故障则不属维修范围);如设备老化损坏,无法修复的,由贵单位负责购买新的设备,我公司负责安装。 系统检测和维修过程中贵单位应提供必要的工作环境及人员配合,否则出现不可预知的损失我公司有权拒绝赔付及提供以上服务。 二、消防系统中各子系统的服务范围 1、火灾自动报警系统 (1)对火灾报警系统作定期检查和试验。 a.对火灾报警控制器的各功能进行试验。 b.采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 c.每年对备用电源进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验。(2)对消防系统联动设备作定期检查和试验。 a.每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。 b.每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。 c.每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。 d.每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。 e.每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。 (3)对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。 (4)对火灾自动报警系统的故障进行维修。 (5)对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。 2、消火栓系统 (1)每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。(2)每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态。 (3)每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。 (4)每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。 (5)每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查,发现问题及时通报用户。(6)每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。 (7)每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。 3、自动喷水灭火系统 (1)每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工 作状态。 (2)每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。 (3)每月对电磁阀作启动试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换。 (4)每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。 (5)每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验,验证湿式报警阀的供水能力。

消防系统维护保养手册

消防系统维护保养手册

保养事项 一、消防设备管理要求 1.所有安全及疏散指示牌必须保持良好状态,停电后仍正常工作。 2.所有消防设备应每月测试一次,如发现故障应马上维修并记录。 3.任何消防设备安装于机房内,应每星期检查一次。 4.消防系统主机应每月测试一次,如有故障应马上维修并记录。 5.消防水泵应保持良好状态,阀门没有被人误关及消防水箱水位正常。 6.填写完整消防保养记录。 7.每年应有一次消防演习。

第一章维护保养方案 依据有关消防法规及相关规范和《消防设施维护保养细则》, 我公司确定维管方案如下: 1、紧急故障处理制度 当系统出现故障,值班人员应做好故障记录,然后及时通知我公司技术人员,讲清楚故障现象(便于作相应准备),我公司将派人员在2小时内赶到现场处理故障,一般故障保证在24小时内排除如遇特殊原因(如配件不能及时购买)不能及时排除的,向甲方出具书面报告,说明原因,并极积配合相关单位,力争在最短时间内解决,确保系统正常运行。每次维护由维护人员填写维管记录表,一式两份,双方人员签字确认后,各存一份,作为工程维护档案,以备查阅。 2、系统月检制度 每月应由维管人员2名到现场作相应月检及测试工作,发现问题及时解决,并填写《月检记录表》。 具体工作内容: 每季度第一个月 ①火灾自动报警系统 A、检查消防主机的运行情况及各项功能。 B、抽检各类报警点的报警功能。 ②消火栓系统

A、检查管网上的阀门、减压阀、减压孔板是否正常。 B、启动消防水泵(包括用启泵按钮启动)及有关联动信号。 C、检查消防蓄水量是否满足要求。 ③自动喷水灭火系统 ?检测系统储水设施水位压力及不做他用措施。 ?每月手动启停电动消防泵运转试验. C、检验水流指示器和压力开关的报警功能和信号显示是否 常。 ④气体灭火系统 A、检查贮瓶间及防护区的工作环境、贮气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光报警装置。 B、灭火剂贮存容器进行承重检查,灭火剂净重不得小于设计量的5%。 ⑤应急照明及疏散指示系统 A、检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志。 B、按安装数量的10%试验应急照明或疏散指示灯的工作照度和疏散照度。 每季度第二个月 ①火灾自动报警系统 A、检查消防主机的运行情况及各项功能。 B、抽检各类报警点的报警功能。 ②防火分隔系统

消防系统维保服务方案样本

消防系统维保服务 方案

火灾报警与联动控制系统 维 修 保 养 方 案 单位名称: 地址: 电话: 传真: 目录 第一部分企业简介.............................................................. 错误!未定义书签。

一、科研、技术实力 .................................................... 错误!未定义书签。 二、施工能力和质量保证 ............................................ 错误!未定义书签。 三、售后服务体系 ........................................................ 错误!未定义书签。 四、内部管理................................................................ 错误!未定义书签。 五、企业文化................................................................ 错误!未定义书签。 六、科研业绩................................................................ 错误!未定义书签。第二部分质量管理体系及业绩 ......................................... 错误!未定义书签。 一、质量方针和目标: ................................................ 错误!未定义书签。 二、质量体系................................................................ 错误!未定义书签。第三部分服务承诺............................................................. 错误!未定义书签。第四部分维保方案............................................................. 错误!未定义书签。 一、项目概述................................................................ 错误!未定义书签。 (一)、消防维保项目内容 .................................. 错误!未定义书签。 (二)、消防维保实施:...................................... 错误!未定义书签。 (三)、执行步骤如下:...................................... 错误!未定义书签。 二、维保方案及内容 .................................................... 错误!未定义书签。 1、巡检 ................................................................... 错误!未定义书签。 2、单项检查 ........................................................... 错误!未定义书签。 3、联动检查 ........................................................... 错误!未定义书签。 三、维护保养工作售后服务承诺................................. 错误!未定义书签。

消防系统维护保养手册

防系统维护保 养手册 保养事项 一、消防设备管理要求 1?所有安全及疏散指示牌必须保持良好状态,停电后仍正常工作。 2?所有消防设备应每月测试一次,如发现故障应马上维修并记录。 3?任何消防设备安装于机房内,应每星期检查一次。 4?消防系统主机应每月测试一次,如有故障应马上维修并记录。 5?消防水泵应保持良好状态,阀门没有被人误关及消防水箱水位正常 6.填写完整消防保养记录。 7?每年应有一次消防演习。

第一章维护保养方案 依据有关消防法规及相关规范和《消防设施维护保养细则》, 我公司确定维管方案如下: 1、紧急故障处理制度 当系统出现故障,值班人员应做好故障记录,然后及时通知我公司技术人员,讲清楚故障现象(便于作相应准备),我公司将派人员在2小时内赶到现场处理故障,一般故障保证在24小时内排除如遇特殊原因(如配件不能及时购买)不能及时排除的,向甲方出具书面报告,说明原因,并极积配合相关单位,力争在最短时间内解决,确保系统正常运行。每次维护由维护人员填写维管记录表,一式两份,双方人员签字确认后,各存一份,作为工程维护档案,以备查阅。 2、系统月检制度 每月应由维管人员2名到现场作相应月检及测试工作,发现问 题及时解决,并填写《月检记录表》。 具体工作内容: 每季度第一个月 ①火灾自动报警系统 A、检查消防主机的运行情况及各项功能。 B、抽检各类报警点的报警功能。 ②消火栓系统

A、检查管网上的阀门、减压阀、减压孔板是否正常。 B、启动消防水泵(包括用启泵按钮启动)及有关联动信号。 C、检查消防蓄水量是否满足要求。 ③自动喷水灭火系统 - 检测系统储水设施水位压力及不做他用措施。 每月手动启停电动消防泵运转试验. C、检验水流指示器和压力开关的报警功能和信号显示是否常。 ④气体灭火系统 A、检查贮瓶间及防护区的工作环境、贮气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光报警装置。 B、灭火剂贮存容器进行承重检查,灭火剂净重不得小于设计量的5% ⑤应急照明及疏散指示系统 A、检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志。 B、按安装数量的10%式验应急照明或疏散指示灯的工作照度和疏散照度。 每季度第二个月 ①火灾自动报警系统 A、检查消防主机的运行情况及各项功能。 B、抽检各类报警点的报警功能。 ②防火分隔系统

消防设施设备日常维护保养与管理制度

消防设施、设备日常维护保养与管理制度 加强消防设施、设备日常的维护保养与管理工作,确保火灾发生后每一个灭火器、每一个消防栓都能确实有效的用于灭火,让每一消防设施、设备安全无故障运行,为第一时间扑灭初期火灾提供有力的保障。 学校消防设施、设备主要有灭火器、消防栓、应急照明灯、紧急疏散指示牌、逃生出口、消防通道等 灭火器的日常维护与保养 灭火器主要部件分为:筒体、手提压把、保险销、瓶压压力表、喷嘴等。 一、灭火器的运输与存放:灭火器在运输与存放过程中,严禁倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。灭火器的存放环境应保持干燥通风,温度控制在-10-45℃范围内。 二、灭火器的维护: 1、灭火器应按需配备,固定位置,固定职能,严禁挪用。 2、灭火器保险销应保持出厂时状态,插在压把中,保险销的铅封(胶条)应完好无损,无铅封或人为拆除应予以检修、更换。 3、灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷,否则应进行更换。压力表的指针应指示在绿色区域,如指针指示为红色区域应重新充装及驱动气体。 4、灭火器喷嘴不得有变形、开裂、损伤等缺陷,否则应予以更换。 5、灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,否则必须更换。 三、灭火器的报废: 1、灭火器的报废年限,从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废。手提式干粉灭火器(贮气瓶式)为8年,手提式二氧化碳灭火器为12年。 2、灭火器的筒体严重变形的、筒体严重锈蚀(锈蚀面积超过筒体面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀必须报废。 3、灭火器因部件故障无法修复的或在检修中无法达标的必须报废。 四、灭火器的检修: 1、每年7月中旬,应在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试; 2、灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期,进行定期检查。手提式干粉灭火器、手提式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查; 3、灭火器一经启封使用,必须经检修维护后方可再次使用。 4、送检或送修的灭火器,筒体上必须有消防监督部门认可的标记,并注明了维修单位名称及维修日期。 五、灭火器启封使用后或需要维修、检修等,应及时送校总务处消防办公室由总务处送检,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体等。 六、灭火器的使用方法:三字诀,拔(销子)、握(管子)、压(把子)。 消防栓的日常维护与保养 室内消防栓主要部件分为:消火栓箱、消火栓、水带、水枪、水阀等组成。 1、消火栓箱无变形、无锈蚀,箱门开启灵活;箱内洁净,无杂物、干燥,无水渍;玻璃无破损,消防标示完整、清晰。

消防设施维保方案标准检

消防设施维保方案标准检 The following text is amended on 12 November 2020.

消防设施维保方案 编制单位:四川信安工程检测有限公司 2014年1月20日

为保证维护保养区域内的消防设施正常运行,确保人身和财产安全,特制定本维保工程消防设施的维修、保养服务方案如下: 一、消防设施维护、维修范围 □火灾自动报警系统; □自动喷水灭火系统; □消火栓系统; □防排烟系统; □气体灭火系统; 二、人员组织机构 项目经理: 技术负责人: 三、维修依据及标准 (1)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (2)《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98 (3)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 (4)《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 (5)《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82 四、月检维修保养方案 1、火灾自动报警系统: a、每月对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; b、每月对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; c、每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 2、自动喷淋系统: a、每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; b、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; c、每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。 3、消火栓系统: a、每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验; b、每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态; c、每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。

消防设施维护保养管理制度

消防设施、器材维护保养管理制度 JXHG-安字(2013)-001 一、目的 做好消防设施、器材维护保养工作,保证消防器材、设施处于完好状态,为公司安全生产提供保障。 二、适用范围 本管理制度适用于本公司的所有安全设施、器材的维护保养管理工作,包括消防泵房、消防水管线、灭火器、干沙箱、防毒面具、防火门、室内消火栓、室外消火栓、火灾报警系统、消防安全标志等。 三、管理职责 1、环安科负责公司消防设施、器材的管理工作,负责公司消防器材的配备和更换。 2、设备部负责组织公司消防设施的维修,负责消防设施机电设备日常维护保养工作的监督与执行。 3、**车间负责消防泵房的日常管理工作及消防泵房机械设备的日常维护保养工作,环安科负责消防公用管线日常巡查。 4、电仪班负责消防泵房供电系统、电气控制设备、现场火灾报警系统及通讯线路的日常管理及维护保养工作。 5、各车间负责本车间所辖范围内所有消防设施、器材的日常管理及维护保养工作。 四、工作程序: 1、非火灾情况下,任何部门和个人都不准使用、试用消防器材、消防设施和安全标示。特殊情况确需使用时,需经环安科许可。 2、严禁占用消防通道,堵塞安全出口;严禁圈占、堵塞消火栓、灭火器等消防器材和消防设施,保证通道出口畅通,消防器材处于随时可用状态。 3、严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材,对破坏消防设施、器材和标示的行为予以严肃处理,造成严重后果的送交公安部门处理。 4、环安科应由专职人员对消防器材和消防设施的使用情况进行检查,

按照消防器材和消防设施的性能要求,每季度第二个月30日进行一次检查,对达不到标准的消防器材和消防设施及时更换或维修,并做好记录。 5、环安科每月组织一次火灾报警装置的信号模拟实验,验证声、光显示是否正常,每月组织一次消防水泵的模拟信号启动实验,但试验前一定要做好妥善安排。 6、环安科每季度组织一次主电源和备用电源自动转换试验,检查其功能是否正常。具体试验方法:切断主电源,看是否自动转换到备用电源供电,备用电源指示灯是否亮灯,4h后,再恢复主电源供电,看是否自动转换。(消防泵供电来自于35KV,当此电源断电后只能人工启动10KV或发电机供电) 7、电仪班每日应对消防泵房电气控制系统进行检查,发现问题及时解决,同时上报设备部和环安科,每周对现场火灾报警系统及通讯线路检查一次,发现问题及时整改。负责配合环安科及车间进行消防系统信号模拟实验。 8、**车间应按公司相关规定的要求每日对消防泵房设备、设施进行巡检,并按消防水泵维护保养规程(后附)对设备进行日常维护保养。每日检查一次贮存消防用水的水池液位、无底阀及管路泄漏情况,核对无底阀水位、管网压力,发现故障,及时进行修理。 9、设备部每两年应对消防水泵解体检修一次。(如果现今运转正常,两年期间不是经常性运转,是否需要解体检修? 10、各车间负责对所辖范围内的室内消火拴、室外消火栓系统每半年至少进行一次全面检查,检查要求为: 10.1室内消火拴箱应经常保持清洁、干燥,防止锈蚀、碰伤和其它损坏。 10.2消火拴和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现象。 10.3消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应齐全良好,卷盘转动灵活。 10.4报警按钮、指示灯及控制线路功能正常,无故障。 10.5消火拴箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落,箱门玻璃完好无缺。 10.6消火拴、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。 11、各车间负责对所辖范围内的消防安全疏散设施每日进行检查,发现有以下问题之一的,应立即整改。

消防设施维护保养手册修订稿

消防设施维护保养手册公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

消防设施维护保养手册

 ③自动喷水灭火系统 检测系统储水设施水位压力及不做他用措施。 每月手动启停电动消防泵运转试验. C、检验水流指示器和压力开关的报警功能和信号显示是否 常。火灾消防系统 维保方案 项目名称:消防维保项目 编制单位:消防有限公司 编制日期:2019年3月2日

目录 第一章维保工程简况 第二章维保工作方案编制依据 第三章维保工作主要技术内容要求、标准 第四章维保组织管理架构及人员配置、岗位职责第五章维护方式及响应时间 第六章维修机具及材料供应 第七章维保实施详细工作计划 第八章质量目标及服务承诺 第九章施工安全生产保证 第十章维修保养相关表格(见附表)

第一章维保工程简况 1、项目概况:XXX位于XXXXXXX,拥有全国最大的30万吨级陆岸原油码头, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,。 。 2、消防系统内容包括: 1) 火灾自动报警系统(含报警控制器、消防控制柜/盘、火灾探测器、手动报 警按钮/破玻按钮及警铃、监视/控制模块、模块箱/端子箱、消防电话、报警线路) 2)可燃气体灭火系统(含报警控制器、可燃气体探测器、报警线路) 3)消防水源(消防水池、消防水箱、消防供水设备、水泵接合器) 4) 室内、外消防栓系统(管网、支吊架、阀门、消火栓箱、室外消火栓、水 泵接合器、联动试验) 5)消防冷却水系统(管网、支吊架、阀门、喷头、联动) 6)消防电源、应急照明及应急疏散指示系统(蓄电池、专用消防电源、消防设备房应急照明、疏散指示灯、安全出口标志、消防电源) 7)泡沫灭火系统(泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫产生器、管道、电动阀、泡沫消火栓、泡沫喷头、联动功能、泡沫水喷淋) 8)消防炮系统(消防炮外观,转运灵活性,遥控功能,管路) 9)水幕系统(水幕喷头、管路、控制系统) 10)防火门(包括门扇,磁力锁,闭门器,合页铰链地弹簧,门锁等) 11)灭火器(手提式灭火器、推车式灭火器)(设置位置,保护范围,有效期限)

消防设施器材维护保养管理规定

编号:SM-ZD-27396 消防设施器材维护保养管 理规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

消防设施器材维护保养管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、根据消防法律、法规要求,按规定使用场所的性质、特点设置消防栓、防火门、火险报警、安全疏散标志、应急照明等设施、设备,配置灭火器、灭火沙、灭火石棉布、消防工具等器材;配备专用防火、逃生器材。 二、消防设施设备必须经具有资质的检测机构检测合格,并经消防验收合格。 三、单位必须配备责任心强、具有较高专业知识人员负责消防设施设备的维修保养工作,其他无关人员不得随意维修保养消防设施设备。 四、消防值班人员应每周对消防控制设备进行检查,发现异常情况立刻通知维护人员处理,并做好记录。 五、单位应当委托具有消防设施维护保养能力的单位,定期对消防设施设备维护保养,并出具月报告书。 六、在安全状况下,任何单位与个人未经许可严禁动用消防安全设施及其附件和线路。因检修、建筑装修和改造确

消防系统维护保养手册

消防系统维护保养手册文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

消 防 系 统 维 护 保 养 手 册 保养事项 一、消防设备管理要求 1.所有安全及疏散指示牌必须保持良好状态,停电后仍正常工作。 ②防火分隔系统 A、检查防火门、防火卷帘门周围有无门正常开启的障碍物, 门能否处于正常启闭状态。

(完整版)消防系统维护方案

附件一:《消防系统维护保养标准》 一、火灾自动报警系统维护检查项目及内容 1、火灾自动报警主机: 火灾报警自检功能; 消音、复位功能; 2 3 4 5 6 7 8 9 10、强制切断非消防电源功能试验 二、室内外消火栓灭火系统定期检查维护项目及内容 在系统自投入运行一年后,应进行如下维护和检查。 1水泵(稳压泵) 地脚螺栓应完好,螺母应拧紧;

联轴器同心度应准确; 吸水管水平管段内应无气囊和漏气现象; 水泵单机运行运转声音应正常,填料密封处泄露应符合规定。 2管网部分 检查管道应无松脱、变形、损坏、锈蚀; 检查各支吊架的固定应无松动; 三、自动喷水灭火系统维护检查项目及内容 1、水源及水泵 检查消防水池的水位,能保持消防用水量,水位标尺能正常工作;水池各种阀门处于正常状态;无受冻的可能; 检查消防水箱的水量应能满足要求;气压水罐能保证水量和水压;自动控制系统能正常工作;

检查水泵能正常运转;流量和压力能保证;消防水泵的动力可靠;电力上有保证不间断供电设施,其性能良好;内燃机的储测量充足; 检查附近的室外消火栓使用应便利; 通过试水装置检查给水系统流量、压力应符合设计要求。 2、系统各组件 检查水源控制阀、报警阀组外观,保证系统处于正常状态; 能连续出水,水力警铃应发出报警信号; 采用专用测试仪器或其他方式,对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号,火灾自动报警控制应发出声光报警信号并启动自动喷水灭火系统。 四、防排烟系统的维护与检查项目 1、外观检查

防烟分区 防排烟口有无变形、损伤、周围有无影响使用的障碍物; 楼栅安装是否牢固、脱落、手动启动装置的操作箱有无变形、损伤、手柄、操作杆等是否脱落、打滑或无法使用; 风管有否变形、支撑是否松动、与风机式排烟连接部分有无破损式漏风情况。 2、性能情况

消防设施维护保养方案

第二节系统概况 一、项目概述 1、建筑名称:消防系统设施设备维护保养 2、建筑地址: 3、建筑性质: 4、建筑总面积: 5、主机系统: 二、主要消防系统的组成 1、火灾自动报警系统; 2、自动喷水灭火系统; 3、消火栓系统; 4、消防广播及通信系统; 5、气体灭火系统; 6、防火分隔系统; 7、防排烟系统; 8、应急照明疏散系统。 第三节目标和要求

为了使系统正常运行和减少故障发生,根据贵司的实际情况,在业主安全工程师定期对消防系统检查的基础上,我们将提供如下服务,并提交相应的维保报告,同时提供系统应急故障现场维修服务。 1、定期检测: 对相关消防设施的重点功能性内容进行专业测试及检查,并提交相应的检查报告。合同期内的每月将提供消防设施常规性检查服务以达到及早发现隐患并及时处理,减少故障、延长设备使用年限的目的。同时我们将对消防设施作专业保养,保证系统的经济和可靠。 2、维修改善 在消防系统出现故障的情况下,在得到贵单位的通知后,我们将及时到达现场,对故障进行排除,如不能修复,则有义务向贵单位说明,并提供相应的改善服务。 3、安全管理: 提供消防法规的咨询服务,协助贵单位工程师建立健全相关规章制度和制定消防应急预案,配合贵单位进行消防演习。 4、专业培训 帮助甲方制定完善监控室培训计划,提供消防专业培训,包括生命安全和初期火灾的扑救和逃生,消防专业人员的系统管理。 第四节维护保养流程

第五节故障报修流程

第六节维保方案一、维保组织计划

1、选好人,调派有多年施工、保养及具有较强管理的技术骨干为项目总负责,并调派具有综合素质好、技术经验过硬的专业技术人员负责本项目的具体维保工作。 2、在合同签定后公司立即组织各部门负责人、工程技术人员召开专题会议,并到现场熟悉各系统及技术、安全等交底。严格遵守、服从业主公司有关制度及其要求,每次检测之前先向业主公司主管报到及交底后开始工作,工作完毕后再向业主报到,交底完毕再离开,确保每个消防设备均为正常工作状态。 3、在维保期内每月不少于1次对该系统进行巡查(见消防系统巡检内容及频率对照表),每月不少于1次抽查检测试验(1年内100%全面覆盖),每季不少于一次联动测试,并不定期派出品管人员对该项目保养工作进行监督检查,确保维保优质的工作质量及服务。 4、对于发生重大技术故障,公司将及时组织、调动突击组(技术部、水电等安装班及厂家技术员)进行技术攻关,确保故障得到及时处理。 5、从公司领导层到员工均树立该项目为重点项目,规定每次对该项目的检测调试情况及业主意见等均要上报主管部门领导,领导随时掌握该消防系统的运行情况。 6、对每次的检测试验和检查情况,均以书面形式报告贵司,并得到双方的签证认可(详见“广西富迪嘉消防设施维修保养有限公司消防设施维保登记表”),体现系统运行情况及其起到有效的监控管理。 7、即使在节假日,甚至春节假期,我司均会做好技术人员值班的安排工作,并以书面形式上报有关值班技术人员名单联系电话。 8、对于维保管理,将按ISO9001国际质量体系认证管理程序进行管理,每月检测将会书面向业主上报检测范围,经审批再作检测调试。 9、制定对消防设施维保工作细则,并严格按工作细则执行,对需更换的已无法维修的器材,我司将会书面报告及现场业主技术人员确认属实,审批后再采购更换。 10、合同签定后,即组织人员对水泵、供水管、阀门等生锈处进行刷漆翻新及加油维护。对设备房搞好卫生,分批对火灾探测器、喷头等进行实验,对喷淋及消火栓管网采取定期排水换水,确保管内水质及运行的有效性、稳定性。 11、公司将会组织由品管部、技术部成立专项监督检查小组进行三级监督管理,并定期检查测试各系统运行情况。并制定内部奖罚制度,发现问题及时组织有关人员进行攻关解决及引申有关部门、人员进行有效教育和指导,杜绝类似情况重演。 二、系统的检查和试验计划 1、火灾自动报警系统: 1)采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

相关文档