文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防维保技术支持与维保方案

消防维保技术支持与维保方案

消防维保技术支持与维保方案
消防维保技术支持与维保方案

消防维保技术支持与维保方案

维保技术支持与维保方案(改造方案)

(一)维保技术支持与维保范围

1.1维保技术支持

《视频安防监控系统工程设计规范》 GB50395-2007

《入侵报警系统工程设计规范》 GB50394-2007

《智能建筑设计标准》 GB/T 50314-2006

《信息技术互连国际标准》 ISO/IEC11801-95

1.2维保培训

1.2.1 培训计划

整体系统按照两类用户进行培训,第一类为系统维护管理操作培训,主是对系统管理员进行使用、维护、保养及简单故障应急处理方面的培训;第二类为普通操作人员培训,主要是值班人员的日常操做培训。

1.2.2培训目标

通过本次培训使系统管理人员和值班人员,达到日常工作范围所需的基本操作和管理。

1.2.3培训材料

根据项目需求,培训分值班人员培训文档和系统管理平台软件操作文档,分为PPT材料和DOC格式的材料。

1.2.4培训时间

为保证业主能够很好的顺利的使用这套系统,培训主要针对系统的简单

管理和值班使用进行培训,具体时间和培训人员数量根据业主实际情况而

定。

1.2.5培训方式

采用集中培训,先讲解后演示方式。先介绍系统的结构及基本组成原理,后结合设备分解系统操作流程和各方面的设置,以及设备的简单检测及维护。

1.2.6培训地点

安防监控中心。

1.2.7培训内容

为了保障培训内容达到培训的目标,整体项目培训按理论和操作两部分进行现场培训。

理论培训

* 系统结构;

* 系统组成;

* 系统故障处理;

操作培训

* 系统安装部署;

* 系统用户权限设置;

* 系统功能模块操作;

* 系统功能模块配置;

* 系统故障排除;

* 系统日常维护;

* 紧急情况处理。

1.3维保范围

1.3.1 郑州管理部:英飞拓等安防监控系统摄像机293个,录像机16台(含科配楼监控中心13台,南环十里铺仓库1台,成品库1台,科配楼三楼1台)。

视频联动矩阵1台,16路信号分配器10台,三星3*3的42寸大屏9台,大屏拼接控制器1台,大屏控制软件1套,VGA控制器1套,服务器2台,分控系统5套。英飞拓等视频光端机80台(监控中心34台),卷包促进监控室9台,制丝车间监控室10台,办公楼2楼6台,大门口东8台,东围墙3台,配电中心6台,消防队西墙1台,十里铺仓库4台。光纤配线架10台。小型监控机柜6台;3套兰德华巡更打点系统。以上数据仅供参考,以现场实际数量为准。

包括系统软件、操作系统、数据库、显示系统、传输和电源线路、前端设备、监控中心设备、UPS电源等监控系统所属或包含的所有其他未尽描述的设备设施的维护保养。

1.3.2新郑管理部:英飞拓等安防视频监控系统软件2套、2台128路视频矩阵、16台视频分配器(带字符叠加器)、16台监控硬盘录像主机、236个前端摄像机(快球92个枪机或半球134个)、2副主控键盘、2副分控键盘、2台管理电脑、15块欧丽安监控大屏、8台19寸液晶显示器,6联操作台组成,传输线路分为视频线路传输、供电系统传输和控制线路传输,传输方式采用光纤、视频线和控制线相结合的传输方式。以上数据仅供参考,以现场实际数量为准。

包括系统软件、操作系统、数据库、显示系统、传输和电源线路、前端设备、监控中心设备、UPS电源等监控系统所属或包含的所有其他未尽描述的设备设施的维护保养。

1.3.3制造中心:

安防监控系统主要设备配置:博世操控、存储、集成系统1套、服务器3台、摄像机750台;三星视频显示系统1套,大屏27块;防侵入系统1套,报警主机3台,操控键盘3只,探测器109只;广播系统1套,功放26台,呼叫站4个,扩音器852只。

维保范围包括:数字安全防范系统(视频监控、门禁、防盗报警)、安防专用网络、智能一卡通应用系统、东西大门伸缩电动门和牌照识别系统、数字公共广播系统、智能化园区集控管理平台、拼接大屏显示系统、无线对讲系统、安防机房相关设备、中控室控制台UPS和主配电供电系统(含机房空调)及安

防监控与消防、门禁、广播的联动系统等维保服务及设备和线路挪移,服务中

产生的单价在5000元以下的配件费用由维保服务单位承担。

描述不尽部分,以现场安装设备为准,解释权归招标方所有。

附:维护设备清单

序号服务项目数量单位单价金额

1 摄像机维护1279 套

2 硬盘录像机维护32 套

3 光端机及配套设

备维护

138 套

4 大屏和拼接屏控

制器维护

51 套

5 矩阵及配套设备

维护

3 套

6 电脑和服务器维

34 套

7 交换机及配套设

备维护

80 套

8 编码器和解码器

维护

71 套

9 存储设备维护46 套

10 软件及附属设备13 套

11 防盗主机维护 3 套

12 探测器维护109 套

13 线路及附属设备

维护

220000 米

14 制造中心厂区设

备和线路挪移

10 套

15 门禁系统维护37 套

16 广播功放维护26 套

17 广播喇叭维护852 套

18 呼叫站维护 4 套

19 一卡通系统维护 1 套

20 消费机系统维护20 套

21 考勤机系统维护 1 套

22 访客系统维护 1 套

23 巡更系统维护 3 套

24 UPS电源系统维护 3 套

25 停车场系统维护 1 套

26 中控室设备维护 3 套

27 系统联网维护 3 套

28 东西大门电动伸 2 套

29 其它

以上清单如有遗漏部分,以现场安装设备为准,解释权归招标方所有

1.4 应急处理

在安装设备中出现异常情况时现场技术人员应该立即检查设备,检查故障现象,确定故障位置。

硬件故障在备件准备范围内的立即更换,不在范围内的立即使用备用设备最

短时间内启用备用设备。由于配置数据或系统不能启动的立即使用系统光盘备份数据等先前准备的备用工具软件系统.软件重新按装或恢复。

(二)安防系统维保方案

2.1 本项目安防系统维保服务主要内容

智能化安防系统中涵纳的各子系统分类繁多,各厂家技术标准不统一,现场使用过程中,由于线路变动,系统扩容,主要设备及辅助设备寿命不同步,操作人员误操作等各种因素影响,使系统可能处于不稳定状态,降低了系统的使用价值。

安防系统维保的价值核心是对整个系统运行进行规划,分析问题原因,提前预见问题所在,消除隐患,保障系统稳定工作。这不仅需要维保单位具备厂家设备供应资源、厂家核心技术支持,还需要常驻维保单位的现场人员具备丰富的现场技术经验,对系统的管理规划经验,同时还要具备良好的职业素养和敬业精神。

各子系统的维护保障工作,主要关注点如下:

2.1.1 视频监控系统

1、监控系统主机

1)监控主机灰尘清除

2)服务器灰尘清除

3)检测操作系统

4)检测电源电压电阻

2、摄像机与线路

1)电源与线路检测

2)摄像镜头检测

3)视频清晰度调整

3、显示及系统操作

1)监视器灰尘清理

2)监控大屏色差调整

3)大屏服务器灰尘清理

4)机房内线路标识、线路整理2.1.2 防盗报警系统

1、报警系统主机

1)报警主机检测

2)报警主机散热检测

3)检测操作系统、软件图形显示功能

4)检测电源电压电阻

2、报警点

1)报警点工作是否正常

2)报警线路有无短路

2.1.3 安防监控与火灾自动报警系统

1、安防监控系统主机

1)检测操作系统

2)主机及传输器检测

2、火灾报警设备

1)火灾报警系统按钮工作是否正常

2)巡检器工作是否正常

3)数据读取器工作是否正常

2.1.4 安防专用网络、门禁一卡通系统

1)系统检测操作系统、软件图形显示功能

2)主机功能测试

3)检测操作系统

4)检测电源电压电阻

5)检测系统软件功能

6)检测主机与分机线路传输

7)门禁系统外观、功能检查。

a)面板功能:面板按钮灵敏度、按键音、夜光照明情况。

b)开锁功能

A. 开锁机构是否正常、灵活。

B. 闭门器闭关是否正常。

8)对读卡器进行清洁、除尘,线路松动应给予紧固。

9)测试系统控制部分工作电压是否正常。

10)检查门口机板,查看外接线是否固定良好。

11)检查闭门器开闭情况,检查传动机构是否正常,调整闭门速度、力度。

2.1.5停车场管理系统

1)检测电源电压电阻

2)检测主机与分机线路传输

3)检测操作系统、系统软件功能

4)检查电井内系统模块接线及通讯

5)硬件设施检查,如连线插座的引线紧固等;

6)各出入口栏杆机自动、手动功能检查;

7)传动部分机械润滑、螺丝紧固以及栏杆机与其他系统连接测试;

8)入口机取票传感器等清洁;

9)出、入口网络通讯检查、时钟校正;

10)传感器安全及灵敏度检查。

11)对主机数据备份,管理软件的数据备份;数据库整理,系统养护。

12)对系统线路、网络联接的检测;数据传输功能、联动功能的检测。

13) 车位探测器、车位指示灯状态、功能测试

14) 区域指示屏测试

2.1.6建筑设备监控系统

1、各控制主机

1)清洁各控制主机过滤网

2)检测操作系统

3)检测电源电压电阻

4)检测各控制软件各点位

5)检测主机与分机线路传输

2、现场设备

1)检测模块状态

2)检测继电器状态

3)检测端子排是否短接虚接

4)检测强电与弱电是否隔离

5)检测各端子供电电压

6)检测模块控制端接线是否短路断路

7)检测输入输出端线路,是否短接或断路

8)清洁箱体及配线盘灰尘

2.1.7公共广播系统

1、广播系统主机

1)广播电源时序器工作是否正常

2)消防功放与广播功放线路有无短路

3)广播前置放大器各路检测

4)广播编程器、CD机检测

5)广播监听器各路工作是否正常

6)消防报警信号发生器检测

7)检测强切电源

8)消防信号接口工作情况,在消防信号输入后广播是否联动。

2、广播喇叭

1)各楼层广播喇叭工作是否正常

2)各防区工作是否正常

3)电井内音量控制器检测

2.1.8中控系统

1)系统电源检测与保养

2)服务器灰尘清理,功能检测维护保养

3)系统电压检测、使用功能检测维护保养

4)系统连接线路常规检查

5)前端显示屏及LED大屏灰尘清理,设备连接检查维护

6)系统网络维护

2.1.9三表计量系统

1)系统电源检测与保养

2)服务器灰尘清理,功能检测、维护保养

3)系统电压检测、使用功能检测维护保养

4)系统连接线路常规检查

5)前端水表设备连接检查维护

6)前端风机盘管采集器连接检查维护

2.1.10主配电供电系统及安防监控与消防、门

禁、广播的联动系统

1)电源时序器工作是否正常

2)机柜内设备各路检测

3)功放设备检查

4)数字处理器工作是否正常

5)各音箱、话筒设备是否正常

6)投影机、LCD屏接大屏检测及除尘等。

7)远程会议系统、各种音视频矩阵设备检测

8)与其他系统是否联动。

2.2 系统维护中的一般注意事项

在对安防系统设备进行维护过程中,应对下列常见情况加以防范,尽可能使设备的运行条件正常,主要应做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。

一、防潮、防尘、防腐

对于安防系统的各种设备来说,由于大多数设备直接置于有灰尘的环境中,对设备的运行会产生直接的影响,需要重点做好防潮、防尘、防腐的维护工作。

如摄像机长期悬挂于道路立杆,防护罩及防尘玻璃上会很快蒙上一层灰尘、油灰等的混合物,又脏又黑,还具有腐蚀性,严重影响图像效果,也给设备带来损坏;在某些湿气较重的地方,则必须在后期维护时调整安装位置、设备的防护等级,同时对高湿度地带要采取有效的长期除湿措施,解决受潮问题。

二、防雷、防干扰

只要从事过机电系统的维护工作的人都知道,雷雨天气一来,设备遭雷击是常事,因此,维护时必须对防雷问题高度重视。

同时,因多个系统的设备在一起工作,互相间干扰和强电、电磁等干扰也相当常见,这是另一个必须高度重视的问题。

2.3 系统常见的故障现象及其解决方法

安防系统长期使用后,有可能出现这样那样的故障现象,不能正常运行,亦即一些“软毛病”。这些问题对于一个安防系统来说,特别是对于一个复杂的、大型的监控系统来说,是在所难免的。一般安防系统的故障无外乎以下几点:

1、由于设备本身的质量问题造成的设备故障;

2、设备经长期使用,元件自然老化导致的设备损坏故障;

3、在运行过程中,由于电压、电流的不稳定,导致的设备损坏故障;

4、由于线路受损导致的信号传输故障;

5、由于前端图像采集设备附近,环境发生变化。造成的干扰等图像质量欠佳故障;

6、由于施工质量或未采取防雷措施等造成的施工质量故障等。

对于上述故障现象,我们应分析故障原因,并提出针对性的解决方案:

(1)电源的不正确引发的设备故障。电源不正确大致有如下几种可能:供电线路或供电电压不正确、功率不够(或某一路供电线路的线径不够,降压过大等)、供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况,常有发生。因此,在系统调试中,供电之前,一定要认真严格地进行核对与检查,绝不应掉以轻心。

(2)由于某些设备(如摄像机及云台、电话与信息面板)的连结有很多条,若处理不好,特别是与设备相接的线路处理不好,就会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备的损坏、性能下降的问题。在这种情况下,应根据故障现象冷静地进行分析,判断在若干条线路上是由于哪些线路的连接有问题才产生那种故障现象。这样就会把出现问题的范围缩小了。

(3)设备或部件本身的质量问题。从理论上说,各种设备和部件都有可能

发生质量问题。值得指出的是,某些设备从整体上讲质量上可能没有出现不能使用的问题,但从某些技术指标上却达不到产品说明书上给出的指标。当确属产品质量问题,最好的办法是更换该产品,而不应自行拆卸修理。

(4)除此之外,最常见的由于对设备调整不当产生的问题。比如摄像机后截距的调整是个要求非常细致和精确的工作,如不认真调整,就会出现聚焦不好或在三可变镜头的各种操作时发生散焦等问题。另外,摄像机上一些开关和调整旋钮的位置是否正确、是否符合系统的技术要求、解码器编码开关或其它可调部位设置的正确与否都会直接影响设备本身的正常使用或影响整个系统的正常性能。

2.4 安防系统维保计划安排

维保工作的主体是进行常规性保养,通常每个月或每隔2月进行一次,各个子系统依次进行;适应性保养,在换季时进行,每年2次;另外每年择机进行一次系统性保养,全面检测、排除各类隐患。

2.4.1视频安防监控系统

1) 常规性保养(6次/年)

检查各监控点的图像清晰度、光度及焦距调校及维护;

对摄像机进行除尘保养并检查摄像机的紧固状况;

检查系统上的矩阵切换主机、监视器、显示器,其包括图像、对比

度、光亮度的调校;

确保系统处于正常工作状态。

2) 适应性保养(2次/年)

对监控软件的设置参数根据实际情况调整;

对电视监控系统使用的电源设备进行测试;

对硬盘录像机内部配件的灰尘附着状况进行检查;

确保系统处于正常工作状态。

3) 系统性保养(1次/年)

对传输线路、控制线路及系统功能的全面维护检测;

确保系统处于完好状态。

2.4.2防盗报警系统

1) 常规性保养(6次/年)

检查报警模块、报警键盘及电子围栏主机各项功能;

确认处于正常良好工作状态。

2) 适应性保养(2次/年)

检查报警主机运行状态;

进行管理软件的数据备份与数据库整理;

检查线缆连接及所有相关机房设备是否处于完好的工作状态;

确保系统处于正常工作状态。

3) 系统性保养(1次/年)

对供电设备、传输线路及系统各功能的全面维护检查;

确保系统处于完好状态。

2.4.3安防监控与火灾自动报警系统

1) 常规性保养(6次/年)

检查各巡理点的状态;

确保系统处于正常工作状态。

2) 适应性保养(2次/年)

对软件的设置参数根据实际情况调整;

确保系统处于正常工作状态。

3) 系统性保养(1次/年)

确保系统处于完好状态。

2.4.4安防专用网络、门禁一卡通系统

1)常规性保养(6次/年)

管理机、安防专用网络、门口机联网呼叫功能检测;

读卡器、出门按钮与门锁开启功能测试。

2) 适应性保养(2次/年)

门禁管理电脑主机除尘保养、软件数据库备份。

3) 系统性保养(1次/年)

各楼层弱电井和设备间内设备的检查(线缆连接、工作状态、电源

供电,箱盖封闭);确保系统处于完好状态。

2.4.5停车场管理系统

1) 常规性保养(6次/年)

硬件设施检查,如连线插座的引线紧固,电压测试等;

出入口栏杆机自动、手动功能检查,传动部分机械润滑、螺丝紧固

以及栏杆机与其他系统网络、电路连接测试;

入口机取票传感器等清洁;

出、入口网络通讯检查、时钟校正;

传感器安全及灵敏度检查。

2) 适应性保养(2次/年)

对主机数据备份,管理软件的数据备份;

数据库整理,系统养护。

3) 系统性保养(1次/年)

对系统线路、网络联接的检测;

数据传输功能、联动功能的检测。

2.4.6建筑设备监控系统

1)常规性保养(6次/年)

DDC功能模块功能检测;

BA管理主机功能测试。

2) 适应性保养(2次/年)

BA管理电脑主机除尘保养、软件数据库备份。

3) 系统性保养(1次/年)

各楼层弱电井和设备间内设备的检查(线缆连接、工作状态、电源

供电,箱盖封闭);确保系统处于完好状态。

2.4.7公共广播系统

1)常规性保养(3次/年)

系统主要设备功能检测,加电通断实验检测;

2) 适应性保养(2次/年)

电脑主机除尘保养、软件数据库备份。

3) 系统性保养(1次/年)

各楼层弱电井和设备间内设备的检查(线缆连接、工作状态、电源

供电,箱盖封闭);确保系统处于完好状态。

2.4.8中控系统

1)常规性保养(6次/年)

显示屏联网显示功能检测;

图文信息发布功能测试。

2) 适应性保养(2次/年)

门禁管理电脑主机除尘保养、软件数据库备份。

3) 系统性保养(1次/年)

各楼层弱电井和设备间内设备的检查(线缆连接、工作状态、电源供电,箱盖封闭);确保系统处于完好状态。

2.4.9三表计量系统

1) 常规性保养(6次/年)

能量计量表功能检测及校准;

风机盘管采集器功能检测;

确认处于正常良好工作状态。

2) 适应性保养(2次/年)

进行管理软件的数据备份与数据库整理;

检查线缆连接及所有相关机房设备是否处于完好的工作状态;

确保系统处于正常工作状态。

3) 系统性保养(1次/年)

对供电设备、传输线路及系统各功能的全面维护检查;

确保系统处于完好状态。

2.4.10主配电供电系统及安防监控与消防、门

禁、广播的联动系统

1) 常规性保养(1次/月)

每月对设备定检一次,检查麦克风、调音台、功放机、中控。

2) 适应性保养(1次/季)

测试记录各设备的运行状态,如正常,则在对应的维护检查表内写测试数据,如有异常,则在表格内写测试数据,在备注栏内写原因;并在遗留问题中总结测试结果。对非测试项目的问题在检修过程中是否发现新的问题及对内容作填写,同时在相应的设备记录表上填写详细的异常内容,并按相关规定进行处理。

3) 系统性保养(1次/年)

对供电设备、传输线路及系统各功能的全面维护检查;

确保系统处于完好状态。

2.5报修服务

我公司采取专人定点服务制度,采用7*24小时服务响应。

2.5.1 日常报修

日常报修响应:1~ 2小时时间内响应,维保服务期间如有设备损坏,在有备件时更换备件解决。(如因水、火、雷电灾害等特殊原因造成不能及时解决的,则以书面形式说明情况及处理方案)。

法定节假日期间(元旦、五一、国庆、春节等长假),我司实行区域值班制度,以保证在节假日期间,能够报修接报有响应,突发事件能处理。

对现场技术人员无法独立解决的故障,我司将指派技术支持人员进行应急支援,并调动必需的物资、设备,支援工作。

注:系统性的大范围整改不属于报修服务范围。

消防设备维修保养计划

中国海员之家网站航海资料系列消防设备维修保养计划第一版第1 页 中国海员之家网站出版版权所有,允许复制,仅供参考更多资料请到https://www.wendangku.net/doc/ab6594837.html,下载!消防设备维修保养计划 FIRE-FIGHTING EQUIPMENTS MAINTENANCE PLAN … … … … … … 轮 本计划根据1974 SOLAS 公约2000 修正案第Ⅱ-2 章 E 部分第14 条要求编制。 This plan is prepared in accordance with regulation 14, Part E, ChapterⅡ-2 of the Amendments to the International Convention For the Safety of Life at Sea, 1974. 2006 年6 月 2 需要制定维修保养计划的消防设备清单 LIST OF FIRE-FIGHTING EQUIPMENTS 1、消防总管、消防泵、消火栓、包括消防皮龙、水枪和国际通岸 接头(Fire mains, fire pumps and hydrants including hoses, nozzles and international shore connections)… … … … … … … … … … … … .4 2、固定式探火和失火报警系统(fixed fire detection and fire alarm system)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (6) 3、固定式气体灭火系统(Fixed fire-extinguishing systems )... ... ... (7) 4、油漆间及机器处所的固定气体灭火系统(如果是独立系统) (Fixed fire-extinguishing systems in paints rooms and machinery space )... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (8) 5、自动喷水器、探火和失火报警系统(Automatic sprinkler, fire detection and fire alarm systems)… … … … … … … … … … … … … ..9 6、通风系统,包括挡火闸和挡烟闸、风机及其控制装置(V entilation systems including fire and smoke dampers, fan and their controls)10 7、燃油供应及通风系统的应急切断(Emergency shut down of fuel supply)… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .11 8、防火门,包括其控制装置(Fire doors including their controls) (12) 9、通用紧急报警系统(General emergency alarm systems)... ... ... (13) 10、紧急逃生呼吸装置(Emergency escape breathing devices)... ... (14) 11、手提式CO2 灭火器(包括备用的)Portable CO2 fire extinguishers including space charges... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (15) 12、手提式清水泡沫灭火器(含手推式)(包括备用的)Portable foam fire extinguishers including space charges… … … … … … … … … ..16 13、手提式干粉灭火器(包括备用的)Portable powder fire extinguishers including space charges)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (17) 3 14、可携式泡沫枪装置(Portable foam applicator)… … … … … … .18 15、消防员装备(Fire-fighter’s outfits)… … … … … … … … … … … … ..19 16、机器处所的固定式低倍泡沫灭火系统(Fixed fire-low-expansion foam systems)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (20) 17、机器处所的固定式高倍泡沫灭火系统(Fixed fire-high-expansion foam systems)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (21) 18、(自行添加)(Additional)… … … … … … … … … … … … … … … ..21 19、(自行添加)(Additional)… … … … … … … … … … … … … … … ..21

消防维保技术方案

精心整理 ******************** 投标文件 项目编号: 项目名称:************************** 投标文件内容:投标文件技术部分 投标人:******************(盖章) 法定代表人或代理人:(签字或盖章) 日期:2017年**月**日

目录 第一章消防系统维护保养方案 第二章现场机构配置 第三章服务质量保证措施 第四章成品保护措施 第五章人力资源保障及物资资源配置措施第六章安全及环境保护措施

第一章消防系统维护保养方案 消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。我公司依照国家《火灾自动报警系统施工及规范》GB、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失,制定如下维保方案。 一、日常维保工作安排 1、每月按计划抽样测试部分设备,以确保一年内所有设备测试一遍。确保设备正常运行。 2、每季度进行全面检查,发现问题及时处理。 3、每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备正常运行。 4、协助业主进行探测器的清洗,完成对所有探测器的清洗工作。 5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 二、消防设施维护、保养内容如下: 1、消防维保共分以下系统: 1.1火灾自动报警系统 1.2自动喷淋灭火系统

1.3消火栓系统 1.4防排烟系统 1.5防火卷帘 2、具体维保方案 2.1火灾报警系统维护保养计划、实施步骤 1)采用专用检测设备按8%比例不重复的抽检方式对火灾探测器及空气采样探测器进行加烟或加温试验,检查火灾报警控制器的声光、显示等报警是否正常;报警区域、探测点编号与建筑部位的对应是否准确无误;被检测的火灾探测器工作是否正常; 2)拧下任何一只火灾探测器,检查火灾报警控制器的故障功能及显示是否正常;并同时检查试验火警优先功能是否正常; 3)按8%比例不重复的抽检方式对手动报警按钮进行试验,检查火灾报警控制器的声光、显示等报警是否正常; 4)对经常误报警的设备或场所技术分析,排除其误报警的可能性,确保火灾报警系统正常运行。 火灾报警系统功能、性能检查; 联动控制器(盘)电压、电流测量,是否符合其规定指标。 检查观测联动控制器(盘)各输出接点,并进行电压测量,动作是否可靠。

消防系统维保技术要求

消防系统维保技术要求 一.总则 1.本技术规范书适用于XXX有限公司的消防系统维保项目, 包括全厂消防系统的维保内容、维保质量等技术要求以及现场施工和安全的相关要求。 2.维保目的﹕为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其处于 最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。二.项目概况 1.项目名称:XXX有限公司消防系统维护保养。 2. 工程地点:XX市XXXXXXX。 3. 维修保养项目如下,乙方针对以下项目提供维保方案,维保方案中应包含但不 限于本技术文档中提及维护保养内容及技术要求: 3.1 火灾报警及联动控制系统(主要包括火灾报警控制器、通讯控制柜、感 烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、警铃等); 3.2 消防给水系统(主要包括:室内消火栓、室外消火栓、消防水泵、水泵 接合器、消防水池、浮球阀、屋顶水箱、管道阀门、管网等); 3.3 自动喷水灭火系统(主要包括:水灭火系统控制柜、喷洒头、湿式报警 阀、水流指示器、压力开关、水泵、管道阀门、管网、水力警铃等); 3.4 气体灭火系统(主要包括CO2气体灭火系统,七氟丙烷气体灭火系统等) 3.5 防排烟及联动系统(主要包括:防排烟阀、防排烟风机、电控箱等) 3.6 应急照明和疏散指示标志(主要包括应急照明电源、应急照明灯,疏散 指示牌等)

3.7 防火分隔设施(主要包括:防火门,防火卷帘门,卷帘门控制箱、电机、限位器、帘片、按钮盒等) 3.8 应急广播系统(主要包括广播喇叭,话筒,消防电话等) 3.9 灭火器维护管理 三. 乙方资格要求 1. 应具备独立法人资格,同时具有消防维修保养资质证。 2. 应具备丰富的维修保养经验及良好的社会信誉; 3. 必须提供以下文件: 3.1 营业执照原件及复印件、法人代表证明及身份证复印件及委托代理人证明及身份证复印件; 3.2消防设施维修保养资质证书原件及复印件; 3.3消防设施维修保养人员资格证原件及复印件; 4. 国际认证企业及守合同重信用企业优先考虑。 四.维护保养内容及技术要求 1. 概述 乙方需根据本技术要求描述的维护保养范围及内容、“附件A-2 消防系统维保记录表”的内容及技术要求认真履行职责(当本技术要求与“附件A-2 消防系统维保记录表”中的技术要求和内容有不一致时,以“附件A-2 消防系统维保记录表”优先),确保厂内所有消防设施的正常运行,并在设备发生故障的情况下能够及时组织专业人员进行维修以及突发事件的应急响应。另外,乙方需遵守公司所有的规章制度和管理体系的要求,履行公司对供应商规定的义务,加强在物料、成本、培训方面的管理。同时须严格按照以下规

消防系统维保方案资料

丁家庄燕升区 消防系统 维保方案 编制单位:江苏省钟星消防工程有限公司编制日期:2016年11月30日

一、编制说明 ⑴编制目的: 为保证甲方消防系统作为一种应付突发性灾难的特种装置和设施,在突发火警时能灵敏地进行反应和报警,启动运转灭火装置而编制本维保方案。通过本维保方案的实施能使得消防系统,在发生火警时,能稳定.可靠.准确.灵敏的进行动作反应扑灭火灾。保障生产正常程序、生命财产的安全。 ⑵为确保消防维保的服务质量和进度及甲方满意,并使甲方的 现场代表对乙方的维保工作进行监督时有所参照,特编制此方案。 ⑶实施保证:本维保方案,作为本消防维保工程施工的指导性技 术文件,乙方全体管理及施工人员必须严格遵照执行。同时,应根据维保过程进展的实际情况,对有关内容适时进行调整,作为对本方案的补充,并及时呈报甲方审核后实施。 通过本方案的实施,将甲方消防系统设施的使用、管理,保证系统各种设施的正常运行,从而提高防御火灾的能力,并通过消防监督管理部门的检测验收。 二、编制依据 (1)建设单位提供的现场情况。 (2)建设单位提供的相关图纸及资料。 (3)甲方的内部标准。 (4)现行国家有关施工验收规范及质量评定标准江苏省公安厅消防局关于《建筑消防设施的维护管理》 GB50168-2015 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50261-2015 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50045-2015 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50116-2015 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50084-2015 《自动喷水灭火系统设计规范》 GBJ50242-2012 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50303-2012 《建筑电气工程施工质量验收规范》 三、维保工程概况: ⑴维保工程简介 工程名称:丁家庄燕升区消防系统维保

消防维保单位职责要求

消防维保单位职责要求 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

?消防维保单位要求 维护单位需提供以下服务方案: 本项目要求消防系统运行及维护保养单位指定详细的外包服务工作计划和内容,按标准指定相应的表格,并包含(但不限于)以下内容: 1)维保单位必须保证酒店每年顺利通过消防局的检查工作,不得出现消防处罚等事故,若出现此类问题,维保单位要承担酒店的相应损失。2)安全管理及培训方案; 3)项目的验收与交接方案; 4)火灾报警系统维护保养方案; 5)消火栓、喷淋系统及园区消防管网维护保养方案; 6)系统维护保养方案; 7)消防监控室设备、消防泵站维护保养方案; 8)日常消防系统的故障排除及设施方案 9)备品备件管理方案;(要求有1%的备件留在酒店供维护使用) 10)消防设施失效处理预案。 要求: a)检查发现建筑消防设施存在问题和故障的,实施消防设施检查的人员有责任进行故障报告,填写报表,并及时解决相应问题;同时向工程部及保安部进行报告。

b)消防设施存在问题和故障:接到报修后,维保单位应在24小时内到达事故现场;当场有条件解决的应立即解决;当场没有条件解决的,应在2日内解决;超过2日需得到酒店相关部门的同意。 c)对于当天无法处理、解决的故障,需要系统暂停工作的(例如停水或者使得其他报警和灭火功能暂时失效时),施工可能影响其他系统动作或报警的,应当以书面报告上报工程部及保安部,报告中说明失效类型和影响后果以及恢复的时间和方案,并采取有效的临时消防安全措施加以补救,取得同意后方能动工。 d)故障排除后,应由工程部及保安部共同确认,故障处理登记表存档备查。

消防维保技术解决方案.docx

******************** 投标文件 项目编号: 项目名称:************************** 投标文件内容:投标文件技术部分 投标人:******************(盖章) 法定代表人或代理人:(签字或盖章)日期:2017年**月**日

目录 第一章消防系统维护保养方案 第二章现场机构配置 第三章服务质量保证措施 第四章成品保护措施 第五章人力资源保障及物资资源配置措施第六章安全及环境保护措施

第一章消防系统维护保养方案 消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。我公司依照国家《火灾自动报警系统施工及规范》GB、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失,制定如下维保方案。 一、日常维保工作安排 1、每月按计划抽样测试部分设备,以确保一年内所有设备测试一遍。确保设备正常运行。 2、每季度进行全面检查,发现问题及时处理。 3、每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备正常运行。 4、协助业主进行探测器的清洗,完成对所有探测器的清洗工作。 5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 二、消防设施维护、保养内容如下: 1、消防维保共分以下系统: 1.1火灾自动报警系统 1.2自动喷淋灭火系统 1.3消火栓系统 1.4防排烟系统 1.5防火卷帘

2、具体维保方案 2.1火灾报警系统维护保养计划、实施步骤 2.1.1每日检查 2.1.1.1报警系统主机每日进行自检功能测试;消音、复位功能测试。 2.1.1.2故障报警功能测试;火灾优先功能测试;报警记忆功能测试;均应正常并有记录。 2.1.2月度检查 2.1.2.1火灾报警控制器功能、性能检查。 2.1.2.2通过火灾报警控制器上的手动检查装置,逐一检查火灾报警控制器的各项功能是否正常,包括火警、各类故障监控功能,试验火灾报警器的声光显示、消音和打印功能等是否正常; 2.1.2.3用电源自动切换功能检查:切断交流电源,观察备用电源是否正常自动切入工作,并由备用电源工作四小时,看其运行是否正常; 2.1.2.4观察各电压、电流表的指示,是否符合火灾报警控制器的规定标准; 2.1.2.5逐一检查所有显示器、指示灯、开关、按钮是否有损坏或接触不良状况,并及时排除。 2.1.2.6火灾报警系统功能、性能检查: 1)采用专用检测设备按8%比例不重复的抽检方式对火灾探测器及空气采样探测器进行加烟或加温试验,检查火灾报警控制器的声光、显示等报警是否正常;报警区域、探测点编号与建筑部位的对应是否准确无误;被检测的火灾探测器工作是否正常;

项目消防维保方案

建筑消防系统 维保工作方案 项目名称:XXXXXXX消防维保项目 编制单位:XXXXXX消防有限公司 编制日期:XXXX年X月X日 目录 第一章维保工程简况 第二章维保工作方案编制依据 第三章维保工作主要技术内容要求、标准 第四章维保组织管理架构及人员配置、岗位职责 第五章维护方式及响应时间 第六章维修机具及材料供应 第七章维保实施详细工作计划 第八章质量目标及服务承诺 第九章施工安全生产保证 第十章维修保养相关表格(见附表) 第一章维保工程简况 1、项目概况:XXX 项目位于XXXXXXX,(项目简介 ************************************************************************ *********************)。 XXXXX项目消防检测维保工作具有工作范围广,作业环境安全要求高,露天作业辛苦及消防设备多样化、使用年代久,维护保养的难度及强度非常高的特点。

2、消防系统内容包括: 1) 火灾自动报警系统(含报警控制器、消防控制柜/盘、火灾探测器、手动报警按 钮/破玻按钮及警铃、监视/控制模块、模块箱/端子箱、消防电话、报警线路)2)可燃气体灭火系统(含报警控制器、可燃气体探测器、报警线路) 3)消防水源(消防水池、消防水箱、消防供水设备、水泵接合器) 4) 室内、外消防栓系统(管网、支吊架、阀门、消火栓箱、室外消火栓、水泵接合 器、联动试验) 5)消防冷却水系统(管网、支吊架、阀门、喷头、联动) 6)消防电源、应急照明及应急疏散指示系统(蓄电池、专用消防电源、消防设备房应急照明、疏散指示灯、安全出口标志、消防电源) 7)泡沫灭火系统(泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫产生器、管道、电动阀、泡沫消火栓、泡沫喷头、联动功能、泡沫水喷淋) 8)消防炮系统(消防炮外观,转运灵活性,遥控功能,管路) 9)水幕系统(水幕喷头、管路、控制系统) 10)防火门(包括门扇,磁力锁,闭门器,合页铰链地弹簧,门锁等) 11)灭火器(手提式灭火器、推车式灭火器)(设置位置,保护范围,有效期限) 第二章维保工作方案编制依据 1.《中华人民共和国消防法》 2.《》(公安部令第61号) 3.《消防安全责任制实施办法》(国办发〔2017〕87号) 4.《社会消防技术服务管理规定》(公安部令第129号) 5.《消防监督检查规定》(公安部令第120号) 6.《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 7.《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 8.《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281-2006)? 9.《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 10.《建筑消防设施的维护管理?》(GB25201-2010) 11.《石油库设计规范》(GB50074-2014) 12.《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)

消防工程维保内容及实施方案

消防工程维保内容及实施方案 消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。依照国家<<火灾自动报警系统施工及验收规范》GB、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范;结合甲方的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化,保证整个设备系统良好运行,特制订如下维保计划,乙方及其维保人员应严格执行: 一、消防系统维保施工准备 1、设计消防系统维保分布图。详阅甲方提供的各类图纸资料,熟悉甲方消防设 备、消防水源的现状。 2、汇同甲方制定维保检查计划。 3、帮助甲方建立《消防值班人员职责》、《消防控制室管理制度》、《消防设施维 保管理制度》等消防管理的规章制度。 4、消防设施检测仪器及维保工具到位。 5、维保人员佩证上岗。 违反以上规定之一甲方有权对乙方扣款100元每人每次。 二、消防系统检查、维保 (一)消防主机的检查和维护 1、每年对消防主机全部保养一次,并在保养时不影响消防系统的正常运行。 2、主机的保养包括主机系统线路、金具、导线的紧固、除尘、其它附件的工作正常,确保主机工作正常,附属系统工作正常。 (二)火灾自动报警系统 1、消防控制室设备无异常,各类显示灯正常,确保无故障。 2、每季度采用专用检测仪器分期分批实验探测器动作情况,确认显示正常。 3、征得甲方同意,实验火灾报警装置的声光工作正常。 4、实验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示工作正常。 5、对备用电源进行1—2次充放电试验,1—3次主电源和备用电源切换试验, 保证备用电源工作正常。 6、火灾探测器外观无腐蚀及明显机械损伤,标志、文字清晰,报警灯启动,巡 检灯闪动,保证火灾探测器工作正常。 (三)自动喷水灭火系统

消防维保的施工方案及技术措施

消防维保的施工方案及技术措施 1、火灾自动报警系统 由报警设备、广播设备、事故电话组成。 系统维护保养包括: 1)各信号线路及线路保护管道维护。 2)控制器的基本功能试验。包括控制器的开机、液晶和数码管的显示、主备电的工作、显示和切换、声音、打印、时钟、黑匣子记录等。 3)查控制器的点名、报火警、报故障功能。 4)探测器的报警试验、包括感烟、感温等所有类型探测器的试验,试验工具符合检测要求。 5)手动报警按钮的报警试验。 6)控制屏声光报警功能维护保养; 7)控制屏内回路卡、控制卡、通讯卡维护保养; 8)主机的消音、复位功能维护保养; 9)控制屏和联运主备用电源维护保养; 10)控制屏的火警优先和故障功能维护保养; 11)控制屏的图文系统软件设定、修改和完善; 12)图文系统通讯,报警和打印机功能维护保养; 13)报警和信号显示功能维修保养 14)消火栓报警按钮功能; 15)水流指示器和信号蝶阀显示功能维修保养;

16)远程启泵功能的维修保养; 17)消防强切电源的维修保养; 18)防排烟风机的启停联运功能的维修保养; 19)消防广播系统的维修保养; 施工方案及技术措施: 1)探测器火灾报警和信号显示功能正常。并对污染烟感进行检修清理。 2)消火栓内手动报警器,远程联动启动消防泵和联动手动起停消防泵的控制功能和信号显示功能正常。 3)水流指示器报警功能和信号显示功能正常,卷帘门两侧烟感探测器报警联动卷帘门一步降的控制功能和信号显示功能正常,温感探测器报警联动卷帘门二步降的控制功能和信号显示功能正常。 4)烟感探测器和手动报警器报警联动强切非消防电源及防火阀的控制功能和显示信号功能正常。 5)烟感和手动报警联动启动正压风机、排烟机切断空调新风机的控制功能和信号显示功能正常,联动台手动起停加压送风机的控制功能和信号显示功能正常。 6)控制器每月检查保养一次,做好检查保养记录,发现问题及时处理,如不能及时解决应立即报备,确保功能正常。 7)现场探测器和手动报警按钮每月检查保养一次,做好检查保养记录,发现问题及时处理,如不能及时解决应立即报

消防系统维保方案

招商局物业管理公司苏州分公司消防系统 保养方案书 编制单位:苏州鸿华民泰机电设备安装工程有限公司编制日期: 2016年1月19日 目录 一、公司简介 3 二、编制说明 5 三、维护保养内容 6 四、消防系统年度维护保养报价 12 五、消防系统维修保养人员及联系电话 13 六、服务承诺书 14 七、消防系统维护保养协议 16 八、消防维保记录附表 20 一、公司简介 苏州鸿华民泰机电设备安装工程有限公司隶属于江苏锡宜消防工程

有限公司的子公司,公司主要经营有消防工程设计、安装、维修、维护(自动报警系统、自动灭火系统、自动气体灭火系统、泡沫灭火系统、室内外消火栓系统、消防供水系统、防排烟、正压送风及自动空调系统、火灾应急照明和疏散指示标志系统、应急广播及通讯系统等各类子系统)、技术咨询、技术服务。

二、编制说明 、编制目的 按照国家有关消防法律、法规、技术规范的规定,安装消防设施,是预防火灾发生,及时扑救初期火灾的有效措施,杜绝恶性火灾发生的重要保障。但目前,许多消防设施存在严重问题不能正常运行,一些消防设施出现故障后不能及时发现,起不到防火、报警和灭火的作用,埋藏隐患,危及公共消防安全。究其原因,除设计、施工和产品质量方面把关不严外,主要是消防设施投入运行后,没有建立健全和落实有效的检查维修保养管理机制。根据《中华人民共和国消防条例》规定和《消防改革与发展纲要》的要求,各类建筑的管理、使用单位应建立和落实建筑消防设施检查维修保养管理制度,以确保建筑消防设施的正常运行。 招商社区规模大、居住人员多、人员多而且流动频繁等特点。更是人员密集之处。一旦发生火灾,疏散难、扑救难,损失严重,后果不堪设想。所以消防设施、设备(硬件)的管理、维护保养,并使其充分发挥效用,从而提高防御火灾的能力,是消防安全管理的基础。 为保证小区消防系统作为一种应付突发性灾难的特种装置和设施,保障业主生命财产的安全,在突发火警时能灵敏地进行反应和报警,启动运转灭火装置扑灭火灾。 为确保消防维保的服务质量和进度及甲方满意,并使甲方的现场代表对乙方的维保工作进行监督时有所参照,特编制此方案。 编制依据 (1)建设单位提供的现场情况。

消防维保项目实施方案

消防维保项目实施方案消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。我公司维保中心依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范,结合甲方的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失。特制定如下维保计划: 一消防系统维保服务方案 1.维保服务管理服务理念和目标 坚持{消防设施安装验收标准及规范},对消防工程的维护保养质量实施全过程质量控制,在整个过程中贯彻“安全可靠,质量第一”的方针,以严密的质量管理,周到的服务体系,为用户消防系统实现安全.可靠及时运转。 1.保证消防系统的正常运行。 2.符合国家标准,省标准和企事业单位自身的要求。 3.满足消防定期或不定期检查的要求。 4.维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸要求,并且满足现有消防规范 的要求。 5.设备发生故障,我公司接收到故障信息或接使用通方通知8小时内派人 到达现场,24小时内检修解除故障,在确实没有配件的情况下,应及时向贵方单位汇报,并采取有效的应急措施,防止出现安全事故。

6.提供详细的月检,季检及年度试验报告,以方便贵单位备案。 7.二消防维护保养组织机构及人员配置,岗位职责 消防维护保养组织机构设置 维修保养组 维保人员配备 1. 维护人员安排表表1 三易损器材备用及日常维护保养主要器具配备。 日常主要易损器件配备表,表2 日常维护保养器具配备表表3

二维保服务人员配备及工作职责 8.工作责职 一、日常维保工作安排 1、每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。 2、每季度或半年(视消防工程大小)进行全面的检查,发现问题及时处理。 3、每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备的正常运行。 4、协助业主找专业的探测器清洗厂,完成对所有探测器的清洗工作。 5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 二、消防设施维护、保养内容 1、消防维保共分以下系统: 1.1火灾自动报警系统

消防维保方案与报价单样板

会,衷心希望能为贵单位提供我们最优质的服务! 甘肃中海博消防科技有限公司 消防设施维保项目内容 一、贵公司消防维保项目: 1.建筑防火分隔和安全疏散设施; 2.火灾自动报警系统; 3.消防给水设施; 4.消火栓系统; 5.消防水炮系统; 6.自动喷水灭火系统; 7.气体灭火系统; 8.水喷雾自动灭火系统; 9.泡沫灭火系统;10.防烟、排烟设施;11.消防电气和通讯设施;12.消防电梯;13.干粉灭火设施;14.移动式灭火器材; 二、消防维保工作实施: 保养:按照维保要求对系统进行巡检及检测,确认其工作正常,设备除尘、清洁、润滑、绝缘、紧固;并填写相应的检测、保养专业表格,并得到甲方指定的责任人的签署,编号后归档。 1、月检:按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部覆盖测试一遍,确保系统、设备的正常运行。 2、季检:按照规季度检查内容进行检查,发现问题及时处理。 3、年检:由公司专业的消防检测队伍,全面对维保项目进行全面详细的消防检测,对系统运行情况作全面评估及整改方案,并出具正规检测报

告,备消防部门查看。 4、协助配合消防部门的检查工作,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 5、视客户需求,公司可派专人常驻工作,协助处理日常问题。 维修:出现问题时能够在限定的时间内迅速解决,不能解决的出具书面说明,并请相关人员核准签署。 以诚信的服务态度同甲方保持密切的合作关系,注重彼此间的勾通,遇到问题协商解决。 消防维修保养报价清单 根据山东省物价局、山东省公安厅联合发(鲁价费发[2000]148号)文件规定,消防系统年维修保养费用应按以下公式计算 计算公式:M=A+B+C+D+E+F 式中:M=建筑消防设施维修保养总费用 A=火灾自动报警系统维修保养费用 B=自动灭火系统维修保养费用 C=防排烟系统维修保养费用 D=防火卷帘系统维修保养费用 E=消火栓系统维修保养费用 F=消防广播、疏散指示标志维修保养费用 经核查公司共安装各类探测器共只。 那么 A= * 元/只探测器= 元 B=28%A= 元 C=10%A= 元 D=200元* 片卷帘门= 元 E=5%A= 元 F=2%A= 元

消防维保技术方案

******************** 投标文件项目编号: 项目名称:************************** 投标文件内容:投标文件技术部分 投标人:******************(盖章) 法定代表人或代理人:(签字或盖章)日期:2017年**月**日

目录 第一章消防系统维护保养方案 第二章现场机构配置 第三章服务质量保证措施 第四章成品保护措施 第五章人力资源保障及物资资源配置措施第六章安全及环境保护措施

第一章消防系统维护保养方案消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。我公司依照国家《火灾自动报警系统施工及规范》GB、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失,制定如下维保方案。 一、日常维保工作安排 1、每月按计划抽样测试部分设备,以确保一年内所有设备测试一遍。确保设备正常运行。 2、每季度进行全面检查,发现问题及时处理。 3、每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备正常运行。 4、协助业主进行探测器的清洗,完成对所有探测器的清洗工作。 5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 二、消防设施维护、保养内容如下: 1、消防维保共分以下系统:

1.1火灾自动报警系统 1.2自动喷淋灭火系统 1.3消火栓系统 1.4防排烟系统 1.5防火卷帘 2、具体维保方案 2.1火灾报警系统维护保养计划、实施步骤 2.1.1每日检查 2.1.1.1报警系统主机每日进行自检功能测试;消音、复位功能测试。 2.1.1.2故障报警功能测试;火灾优先功能测试;报警记忆功能测试;均应正常并有记录。 2.1.2月度检查 2.1.2.1火灾报警控制器功能、性能检查。 2.1.2.2通过火灾报警控制器上的手动检查装置,逐一检查火灾报警控制器的各项功能是否正常,包括火警、各类故障监控功能,试验火灾报警器的声光显示、消音和打印功能等是否正常; 2.1.2.3用电源自动切换功能检查:切断交流电源,观察备用电

消防维保技术方案演示教学

包头东方希望碳素有限公司火灾自动报警系统设备维保 技术规范书 批准: 复审: 初审: 编制: 二0一六年五月二十日

一、设备概况 1、厂址地理位置 包头东方希望碳素有限公司厂址位于内蒙古自治区包头市包头稀土高新区希望工业园区,该园区位于包头市昆区南部。地形平坦,地面自然标高在999.25~1000.52之间。 2、厂址水文气象条件 2.1、水文条件 (1)厂址范围内地下水埋深在2.92~8.3m之间,地下水类型为潜水。场地地下水位将随着季节的变化,各时期降水量的不同,场区补给、径流、排泄的不同,会有很大的变化,基础埋深较深的部分建(构)筑物需考虑施工降水。按环境类型水对混凝土结构的腐蚀性评价,对混凝土结构具弱~中等腐蚀性;对钢筋混凝土结构中钢筋具弱~中等腐蚀性;对钢结构具中等腐蚀性。依据《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18306-2001),包头地区地震动峰值加速度为0.20g;对应的抗震设防烈度为8度。 (2)气象条件 厂址地处大陆性季风型气候区,冬季寒冷干燥,夏季炎热短暂。 全年平均气温 7.5℃ 极端最高温度 39.2℃ 极端最低温度 -31.4℃ 累年平均气压 895.9毫巴 最高气压 921.8毫巴 最低气压 874.0毫巴 历年平均风速 2.2m/s 最大风速 26m/s 累年平均降水量 305.5mm 夏季主导风向东南风 冬季最多风向西北风 年主导风向西北风 最大冻土深度 1750mm

月平均温度(℃)和月平均气压(毫巴)见下表。 月份 一 月二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十一 月 十二 月 平 均 平均最高气温-3. 8 0.8 8.0 17. 1 24. 28. 5 29. 6 27. 2 22. 4 15. 5.3 -2.0 14. 3 平匀最低气温-16 .2 -11 .9 -5. 2.6 9.3 14. 4 17. 4 15. 4 9.0 1.6 -7.0 -13.8 1.3 平均气温-10 .8 -5. 9 1.1 9.9 16. 9 21. 7 23. 4 21. 1 15. 3 7.6 -1.7 -8.6 7.5 月份一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十一 月 十二 月 平 均 平 均气压 901 .7 899 .7 896 .8 893 .7 891 .6 888 .7 887 .5 890 .8 895 .9 900 901.6 902.4 895 .9 (3)包头东方希望碳素有限公司设有下列消防系统: ——室内外高压水消防系统 ——自动喷水灭火系统 ——火灾探测及自动报警系统 2.2自动消防报警系统 包头东方希望碳素有限公司生产区域所匹配的消防自动系统报警主要由高智能型火灾报警系统为GST-5000型海湾产控制主控机、中文显示控制屏、智能微机管理系统、中央手动控制操作盘、智能感烟探测器、手动报警按钮、区域信号模块、区域控制模块、蜂鸣器、广播主机、端子箱、火灾应急电话系统等组成;一旦发生火灾,主机系统发出声光报警,通过预先设定程序启动软件,控制相应模块,启动相应的消防设施灭火。在报警确认后,也能通过中央手动模式启动相应措施灭火。 火灾自动报警系统由4个集中报警控制器及5个区域报警器组成局域

消防系统维保方案

火灾消防系统 维保方案 项目名称:消防维保项目 编制单位:消防有限公司 编制日期:2019年3月2日

目录 第一章维保工程简况 第二章维保工作方案编制依据 第三章维保工作主要技术内容要求、标准 第四章维保组织管理架构及人员配置、岗位职责第五章维护方式及响应时间 第六章维修机具及材料供应 第七章维保实施详细工作计划 第八章质量目标及服务承诺 第九章施工安全生产保证 第十章维修保养相关表格(见附表)

第一章维保工程简况 1、项目概况:XXX位于XXXXXXX,拥有全国最大的30万吨级陆岸原油码头, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,。 。 2、消防系统内容包括: 1) 火灾自动报警系统(含报警控制器、消防控制柜/盘、火灾探测器、手动报 警按钮/破玻按钮及警铃、监视/控制模块、模块箱/端子箱、消防电话、报警线路) 2)可燃气体灭火系统(含报警控制器、可燃气体探测器、报警线路) 3)消防水源(消防水池、消防水箱、消防供水设备、水泵接合器) 4) 室内、外消防栓系统(管网、支吊架、阀门、消火栓箱、室外消火栓、水 泵接合器、联动试验) 5)消防冷却水系统(管网、支吊架、阀门、喷头、联动) 6)消防电源、应急照明及应急疏散指示系统(蓄电池、专用消防电源、消防设备房应急照明、疏散指示灯、安全出口标志、消防电源) 7)泡沫灭火系统(泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫产生器、管道、电动阀、泡沫消火栓、泡沫喷头、联动功能、泡沫水喷淋) 8)消防炮系统(消防炮外观,转运灵活性,遥控功能,管路) 9)水幕系统(水幕喷头、管路、控制系统) 10)防火门(包括门扇,磁力锁,闭门器,合页铰链地弹簧,门锁等) 11)灭火器(手提式灭火器、推车式灭火器)(设置位置,保护范围,有效期限)

消防维保技术支持与维保方案.docx

维保技术支持与维保方案(改造方案) (一)维保技术支持与维保范围 1.1维保技术支持 《视频安防监控系统工程设计规范》 GB50395-2007 《入侵报警系统工程设计规范》 GB50394-2007 《智能建筑设计标准》 GB/T 50314-2006 《信息技术互连国际标准》 ISO/IEC11801-95 1.2维保培训 1.2.1 培训计划 整体系统按照两类用户进行培训,第一类为系统维护管理操作培训,主是对系统管理员进行使用、维护、保养及简单故障应急处理方面的培训;第二类为普通操作人员培训,主要是值班人员的日常操做培训。 1.2.2培训目标 通过本次培训使系统管理人员和值班人员,达到日常工作范围所需的基本操作和管理。 1.2.3培训材料 根据项目需求,培训分值班人员培训文档和系统管理平台软件操作文档,分为PPT材料和DOC格式的材料。 1.2.4培训时间 为保证业主能够很好的顺利的使用这套系统,培训主要针对系统的简单 管理和值班使用进行培训,具体时间和培训人员数量根据业主实际情况而定。 1.2.5培训方式 采用集中培训,先讲解后演示方式。先介绍系统的结构及基本组成原理,后结合设备分解系统操作流程和各方面的设置,以及设备的简单检测及维护。 1.2.6培训地点 安防监控中心。 1.2.7培训内容 为了保障培训内容达到培训的目标,整体项目培训按理论和操作两部分进行现场培训。 理论培训 * 系统结构; * 系统组成; * 系统故障处理; 操作培训 * 系统安装部署;

* 系统用户权限设置; * 系统功能模块操作; * 系统功能模块配置; * 系统故障排除; * 系统日常维护; * 紧急情况处理。 1.3维保范围 1.3.1 郑州管理部:英飞拓等安防监控系统摄像机293个,录像机16台(含科配楼监控中心13台,南环十里铺仓库1台,成品库1台,科配楼三楼1台)。视频联动矩阵1台,16路信号分配器10台,三星3*3的42寸大屏9台,大屏拼接控制器1台,大屏控制软件1套,VGA控制器1套,服务器2台,分控系统5套。英飞拓等视频光端机80台(监控中心34台),卷包促进监控室9台,制丝车间监控室10台,办公楼2楼6台,大门口东8台,东围墙3台,配电中心6台,消防队西墙1台,十里铺仓库4台。光纤配线架10台。小型监控机柜6台;3套兰德华巡更打点系统。以上数据仅供参考,以现场实际数量为准。 包括系统软件、操作系统、数据库、显示系统、传输和电源线路、前端设备、监控中心设备、UPS电源等监控系统所属或包含的所有其他未尽描述的设备设施的维护保养。 1.3.2新郑管理部:英飞拓等安防视频监控系统软件2套、2台128路视频矩阵、16台视频分配器(带字符叠加器)、16台监控硬盘录像主机、236个前端摄像机(快球92个枪机或半球134个)、2副主控键盘、2副分控键盘、2台管理电脑、15块欧丽安监控大屏、8台19寸液晶显示器,6联操作台组成,传输线路分为视频线路传输、供电系统传输和控制线路传输,传输方式采用光纤、视频线和控制线相结合的传输方式。以上数据仅供参考,以现场实际数量为准。 包括系统软件、操作系统、数据库、显示系统、传输和电源线路、前端设备、监控中心设备、UPS电源等监控系统所属或包含的所有其他未尽描述的设备设施的维护保养。 1.3.3制造中心: 安防监控系统主要设备配置:博世操控、存储、集成系统1套、服务器3台、摄像机750台;三星视频显示系统1套,大屏27块;防侵入系统1套,报警主机3台,操控键盘3只,探测器109只;广播系统1套,功放26台,呼叫

消防系统维保方案

维护保养工作方案 消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。我公司维保中心依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规》GB、《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB 、《建筑自动消防设施及消防控制室规化管理标准》等规,结合甲方的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失。特制定如下维保计划:

一、日常维保工作安排 1、每月按计划抽样测试部分设备,致使一年所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。 2、每季度或半年(视消防工程大小)进行全面的检查,发现问题及时处理。 3、每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备的正常运行。 4、协助业主找专业的探测器清洗厂,完成对所有探测器的清洗工作。 5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。

二、消防设施维护、保养容 1、消防维保共分以下系统: 1.1火灾自动报警系统 1.2消防联动系统 1.3自动喷水灭火系统; 1.4消火栓系统; 1.5气体灭火系统; 1.6防火卷帘门; 2、具体维保方案 2.1室消防栓系统的维护保养 2.1.1 维修保养工作容 2.1.1.1检查消防栓箱配置是否完整齐全,包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规要求,检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落,检查水带是否霉烂、穿孔,检查卷盘胶管是否老化、龟裂,检查破玻按钮是否破碎; 2.1.1.2检查测试消防栓破玻系统,试验破玻按钮,警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示; 2.1.1.3 检查各阀门是否处于正常工作状态,是否完好不渗漏; 2.1.1.4 检查保养消防栓系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏; 2.1.1.5定期试验消防栓,检查其喷水充实水柱是否达到规或设计要求; 2.1.1.6 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠,检查水锤吸纳器工作是否

相关文档